文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内环境检测原始记录

室内环境检测原始记录

室内环境检测原始记录
室内环境检测原始记录

室内环境检测

原始记录

报告编号:

工程名称:

委托单位:

建设单位:

检验类别:

长沙县百年建设工程质量检测室

地址:长沙县星沙镇望仙路28-32号电话:

(0731)4011914空气采样原始记录

酚试剂分光度法检验空气中甲醛浓度

原始记录

靛酚蓝分光光度法检验空气中氨浓度

原始记录

放射性氡气检测原始记录

复核:试验:

室内环境检测方案

室内环境检测方案 2017年8月2号 衡阳市科建工程检测有限公司

一、检测项目 室内环境污染物浓度检测项目为:氡、氨、甲醛、、苯和总有机挥发物TVOC五项。 二、检测依据及标准 1.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 ; 2.《环境空气质量标准》GB 3095-2012; 3.《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002; 三、仪器设备和检测方法: 1.空气中氡的检测 1.1测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 1.2检测仪器: 1027型电子氡气检测仪 1.31027型环境氡检测仪 1027型环境氡检测仪以闪烁室法为基础,用气泵将含氡的气体吸入闪烁室,氡及其子体发射的α粒子使闪烁室内的ZnS(Ag)柱状体发光,光电倍增管再把这种光讯号变成电脉冲。由单片机构成的控制、测量电路,把探测器输出的电脉冲放大、整形,进行定时计数。单位时间内的脉冲数与氡浓度成正比,从而确定空气中氡的浓度。 2.空气中的游离甲醛的检测 2.1测试方法及依据 2.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 2.1.2 GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 2.2 检测仪器: HL-2B型恒流采样器、上海舜宇科学仪器有限公司生产的7230G 可见分光光度计 2.3 基本原理: 用大气采样器将空气中的甲醛吸收与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸

性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,根据着色深浅,比色定量。 3.空气中氨的检测 3.1测试方法及依据 3.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 3.1.2GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 3.2检测仪器: HL-2B型恒流采样器、上海舜宇科学仪器有限公司生产的7230G 可见分光光度计 3.3基本原理: 空气中的氨吸收在稀硫酸中,在亚硝基铁氰化钠及次氯酸钠存在下,与水杨酸生成蓝绿色的靛酚蓝染料,根据着色深浅,比色定量。 4.空气中苯的检测 4.1 测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录F。 4.2检测仪器: HL-2B型恒流采样器、TP-2030型热解吸装置、BTJ-Ⅲ型热解吸装置、湖北方圆公司生产的FYGC-2000B型气相色谱仪。 4.3基本原理: 空气中的苯用活性炭管吸附采集,然后经热解吸提取出来,经气相色谱仪由毛细管柱分离,用氢火焰离子化检测器检测。以保留时间定性,峰面积定量,计算出空气中苯的含量。 5.空气中TVOC的检测 5.1 测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录G。 5.2 检测仪器: HL-2B型恒流采样器、TP-2030型热解吸装置、BTJ-Ⅲ型热解吸装置、湖北方圆公司生产的FYGC-2000B型气相色谱仪。 5.3 基本原理: 空气中的TVOC用Tenax-TA吸附管吸附采集,经热解吸提取出来,

室内环境检测全步骤学习资料

检测全步骤 (一)采样前一天准备工作 1.采样点的选取:氨、甲醛、苯、TVOC一层和顶层必测,其他均匀分布,氡在低层 2.现场检测方案的编写 3.应检查大气采样器是否运转正常,电量是否充足,电量不足或欠压及时充电。 4.检查大型气泡吸收管、具塞比色管、苯活性炭管、TVOC采样管是否完好无损,若有损坏及时更换;检查上述实验仪器编号是否完整、清晰、唯一,若有缺失,及时修补完整。 5.检查大型气泡吸收管、具塞比色管是否已经用蒸馏水洗净并烘干。 6.检查苯活性炭管、TVOC采样管(Tenax TA吸附管)在采样前是否已活化,苯活性炭管活化条件为 350℃ 10min,TVOC采样管活化条件为300℃ 10min。 7.采样管的核查记录。要求在标准大气压采样管的阻力在5-10kP 8.准备好采样记录、见证记录、委托书,现场采样描述,备案表,检测方案并放在文件夹中,采样时携带。(二)采样前一小时准备工作 1.首先记录化学分析室的温湿度记录表 2.配制氨吸收液并将吸收液装入大型气泡吸收管 ①所需实验仪器和试剂: a.已配制好的氨吸收原液[C(H2SO4)=0.005mol/L], b.100ml容量瓶(专门用于配制氨吸收液,使用前用蒸馏水洗净,若内壁留有少量蒸馏水不影响实验 准确度), c.10ml刻度吸管1支(专门用于吸取氨吸收原液[C(H2SO4)=0.005mol/L] ), d.10ml刻度吸管1支(专门用于吸取氨吸收液[C(H2SO4)=0.0005mol/L]), e.刻度吸管管架1个(用于放置刻度吸管), f.滤纸1张,撕成四等份, g.100ml小烧杯1个(盛放50ml蒸馏水的),胶头滴管1个(吸取蒸馏水的), h.洗瓶1个(装满蒸馏水), i.250ml烧杯1个(盛废弃液)。 ②配制氨吸收液[C(H2SO4)=0.0005mol/L]步骤 取出专门吸取氨吸收原液的10ml刻度吸管,用氨吸收原液洗涤2次量取10ml氨吸收原液→至100ml 容量瓶中→盖上氨吸收原液试剂瓶玻璃塞→将10ml刻度吸管放回刻度吸管管架→在100ml容量瓶中加蒸馏水至刻度线下2cm,再用胶头滴管加蒸馏水至刻度线→盖上玻璃塞,旋转15度,上下翻转10次,翻转时旋转容量瓶→配制完成。 ③将10ml氨吸收液装入大型气泡吸收管 取出专门用于吸取氨吸收液[C(H2SO4)=0.0005mol/L]的10ml刻度吸管,用氨吸收液洗涤2次,在盛放氨吸收液的容量瓶中量取10ml氨吸收液→打开大型气泡吸收管管帽,注入10ml氨吸收液(注意,注入溶液时,将刻度吸管末端管尖靠在大型气泡吸收管下部内壁上)→盖上大型气泡吸收管管帽→继续盛装下一个大型气泡吸收管,直至达到采样所需数量,并多做一个试剂空白和一个室外上风向空白。(例如:若采样点为10个,则需加12个大型气泡吸收管的吸收液) 若是氨吸收原液数量不够,可多配几瓶或是在容量瓶中氨吸收液不够10ml时,倒掉剩余溶液,用自来水洗涤3遍容量瓶,再用蒸馏水洗涤3遍,用此瓶再配一次氨吸收液。 3.配制甲醛吸收液并将吸收液装入大型气泡吸收管 ①所需实验仪器和试剂: a.酚试剂[C6H4SN(CH3)C:NNH2·HCl,简称M BTH], b.100ml容量瓶1个(专门用于配制甲醛吸收原液,使用前用蒸馏水洗净,若内壁留有少量蒸馏水不 影响实验准确度), c.100ml容量瓶1个(专门用于配制甲醛吸收液,使用前用蒸馏水洗净,若内壁留有少量蒸馏水不影 响实验准确度),

竣工工程室内环境检测委托单

竣工工程室内环境检测委托单委托编号: 1、办理委托人员应熟悉工程及室内装修概况; 2、受检工程应在确保完成设计文件中装饰装修的全部工作内容7日后进行,建设单位(或委托单位)应在计划检测日期5个工作日前提出申请,征得质监工程师同意后,填写委托单有关内容,由受检工程质监工程师签署意见; 3、检测采样时,对采用集中空调的民用建筑工程应确保空调正常运转;对采用自然通风的民用建筑工程,确保对外关闭门窗1小时,其中,一层房间应对外关闭门窗24小时; 4、受检工程总监理工程师应对上述内容进行见证,对其真实性负责。第一联存档

竣工工程室内环境检测委托单委托编号: 1、办理委托人员应熟悉工程及室内装修概况; 2、受检工程应在确保完成设计文件中装饰装修的全部工作内容7日后进行,建设单位(或委托单位)应在计划检测日期5个工作日前提出申请,征得质监工程师同意后,填写委托单有关内容,由受检工程质监工程师签署意见; 3、检测采样时,对采用集中空调的民用建筑工程应确保空调正常运转;对采用自然通风的民用建筑工程,确保对外关闭门窗1小时,其中,一层房间应对外关闭门窗24小时; 4、受检工程总监理工程师应对上述内容进行见证,对其真实性负责。第二联委托 单位留存

竣工工程室内环境检测委托单委托编号: 1、办理委托人员应熟悉工程及室内装修概况; 2、受检工程应在确保完成设计文件中装饰装修的全部工作内容7日后进行,建设单位(或委托单位)应在计划检测日期5个工作日前提出申请,征得质监工程师同意后,填写委托单有关内容,由受检工程质监工程师签署意见; 3、检测采样时,对采用集中空调的民用建筑工程应确保空调正常运转;对采用自然通风的民用建筑工程,确保对外关闭门窗1小时,其中,一层房间应对外关闭门窗24小时; 4、受检工程总监理工程师应对上述内容进行见证,对其真实性负责。第三联现场采样

室内环境检测报告-(标准版)

室空气质量检测报告 编号:XXXX-SNJC-2015-001 委托单位或个人: XXX(女士) 委托检测地址:市孝南区XX路XXXX 委托检测项目:民用建筑工程室空气中游离甲醛、苯 XX职业卫生技术服务 2015年 1月 30日

报告说明 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性,对检测的数据及检测评价结论负责,对委托方所提供的检测样品。 二、本报告无编制人、审核人和签发人签字,或涂改,未盖本机构红色检测报告专用印章无效。 三、委托方若对本报告有异议,须于收到本报告之日起15日书面形式向本检测机构提出,逾期不予受理。 四、由委托单位自行采集的样品,仅对送检样品负责,不对样品来源负责。 五、本报告各页为报告不可分割之部分,使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果,本机构不负责相应的法律责任。 六、本报告及数据不得用于商业广告,违者必究。 地址:XX市XXXX路XXXX1幢XX单元XXX号 邮政编码:432000 服务热线:0712-XXXXXXX 邮箱:XXXdzyws2013163.

报告说明 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性,对检测的数据及检测评价结论负责,对委托方所提供的检测样品。 二、本报告无编制人、审核人和签发人签字,或涂改,未盖本机构红色检测报告专用印章无效。 三、委托方若对本报告有异议,须于收到本报告之日起15日书面形式向本检测机构提出,逾期不予受理。 四、由委托单位自行采集的样品,仅对送检样品负责,不对样品来源负责。 五、本报告各页为报告不可分割之部分,使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果,本机构不负责相应的法律责任。 六、未经本公司书面批准,不得复制(全文复制除外)本检测报告。 七、未经本公司同意,本报告及数据不得用于商业广告,违者必究。 地址:市XXXXXXXXXXX幢X单元XXX号 邮政编码:432000 服务热线:0712-XXXXXXX 邮箱:XXXX2013163.

室内环境检测合同协议书终审稿)

室内环境检测合同协议 书 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

合同编号: 民用建筑工程 室内环境污染检测合同 项目名称: 委托方(甲方): 检测方(乙方): 签约地点:西安 签订日期:年月日 室内环境污染物检测合同 甲方: 乙方: 甲方决定委托乙方承担项目室内环境污染物检测。为进一步明确责任,保障双方的利益,经友好协商,在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上,按照《中华人民共和国合同法》及陕西省政府的有关规定,签订本合同。 一、检测项目 室内环境污染物:氡、甲醛、苯、氨、TVOC 二、检测依据 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010 三、双方的权利与义务 1.甲方的权利与义务 (1)甲方应按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010为乙方现场检测提 供方便。

(2)免费提供检测用电(220V),电源接驳点离地面高度小于1.5米,与检测点水平距离小 于5米。 (3)协调与检测有关的单位的施工作业,确保乙方的检测工作能够顺利开展,派人协助乙 方进行现场检测,并督促施工单位做好配合工作。 (4)按本合同规定的付款方式向乙方及时支付全部检测费。 2. 乙方的权利与义务 (1)乙方必须对所承担检测项目的合法性负责,即乙方必须自行保证具备检测甲方委托项 目的能力及资质,否则,乙方应承担因此导致的全部责任。 (2)指定以下人员交付技术资料和检测报告: 姓名:电话: (3)乙方必须严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010等相关国家 有效法规、技术标准规定的检测方法进行检测,并向甲方提交《检测报告》一式 份,并对其准确性、科学性、公正性负责。 (4) 按照合同要求,按时催促甲方支付检测费用。 (5) 乙方在检测过程中,应遵守甲方的有关规章制度;甲方应积极给予配合。 四、检测时间 当现场具备检测采样条件后,即进场检测采样。预计工期为1-3天。若遇人力不可抗拒的自然灾害或不适合规范规定的检测采样条件时,则按实际受影响天数顺延。现场检测采样完毕且甲方提供齐全的技术资料后,五至七个工作日内提交检测报告。 五、检测费用与支付 1、检测收费标准: 2、建筑面积:

室内环境检测方案(含卫生间)

金隆小学学生食堂建设工程项目工程 室内环境检验方案 (室内环境检测) 目录 1、项目简介 2、检测目的 3、检测方法依据

4、布点方案 5、采样准备 6、检测设备 7、检测标准 8、出具检测报告

1、项目简介 工程概况: 建设单位:广州市南沙区教育局 监理单位:广州市穗芳建设咨询监理有限公司 设计单位:广州大学建筑设计研究院 项目名称:金隆小学学生食堂建设工程 施工单位:广州市花都第一建筑工程有限公司 质量监督站:广州市南沙区建设工程质量安全监督站 结构类型:框架 层数:1层 室内环境空气质量检测主要检测民用建筑工程所用建筑材料和装修材料产生的污染物对室内空气污染。民用建筑工程分为两大类:Ⅰ类民用建筑工程:住宅、老年建筑、幼儿园、学校教室、医院;Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、旅店、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆等。GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中规定,民用建筑在建筑和装修完毕7天后,进行五项污染物:苯、氨、甲醛、氡气和总挥发性有机物(TVOC)的浓度检测。并规定各自限量如下表。 表1 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量 污染物Ⅰ类民用建筑工程Ⅱ类民用建筑工程 氡(Bq/m3) ≤200 ≤400 甲醛(mg/m3) ≤0.08 ≤0.1 苯(mg/m3) ≤0.09 ≤0.09 氨(mg/m3) ≤0.2 ≤0.2 TVOC(mg/m3) ≤0.5 ≤0.6 注:表中污染物浓度限量,除氡外均应以同步测定的室外上风向空气相应值为空白值 2、检测目的 工程在装修完工验收时,需进行空气中污染物浓度的检测,以确定该工程空气质量是否合格。 3、检测方法依据 本次空气质量检测的主要依据及标准为: 中华人民共和国国家标准GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

建筑行业室内环境检测原始记录及报告标准格式

( 工程名称 ) 室内环境质量检测报告 报告编号: 检测人: ( 上岗证号 ) 报告人: ( 上岗证号 ) 复核人: ( 上岗证号 ) 审核人: ( 上岗证号 ) 批准人: ( 上岗证号 ) ( 单位名称 ) 二○○年月日 注: 审核人、批准人各单位根据自身情况可合为一人

声明 1.本报告无我单位相关技术资格证书章无效。 2. 本报告无检测、审核、批准人(或技术负责人)签字无效。 3. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符无效。 4. 报告中如有改动痕迹或有错页、漏页者即为无效报告。 5. 未经本单位书面同意的检测报告复印件无效。 6. 如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后 15 天内向 本检测单位书面提出, 本单位将于 5 日内给予答复 检测单位: 地址: 邮政编码: 监督电话: 传真: 联系人:

目录 一、工程概况…………………………………………………… 二、检测依据…………………………………………………… 三、检测设备…………………………………………………… 四、检测概况…………………………………………………… 五、检测结果…………………………………………………… 六、检测结论…………………………………………………… 七、附件:(共页)……………………………………… 附件一检测房间位置示意图 附件二测点分布示意图 注:页码编排从封面起算

首页 (单位名称)

----建设工程质量检测中心 室内环境检测现场见证单(首页)

二、检测依据 1.《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》 GB 50325-2001 2. GB 11737-89《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检测标准方法 ------ 气相色谱法》 3. GB/T 1820 4.26-2000《公共场所空气甲醛测定方法》 4. GB/T 18204.25-2000《公共场所空气中氨测定方法》 5. GB/T 14669-93《空气质量氨的测定离子选择电极法》 注 : 检测单位可根据所采用的检测方法列出相应的规范。 三、检测设备 注: 多台同规格可用一栏 四、检测概况 注: 应包括抽样方式、检测原理和方法 1.氡的测试:预先将检测点房间的门窗关闭24小时,然后进行现场检测, 检测方法采用无源扩散收集法,方法的测量结果不确定度不大于25% (置信度95%),方法探测下限不大于 10Bq/m3。 2.游离甲醛的测试:预先将检测点房间的门窗关闭1小时,然后进行现场 检测。将空气采样器架好, 放上气泡吸收管,管中加入吸收液,调节采 样器的采样时间和采样气体流量进行采样, 样品采集完后,加入显色

室内环境检测分析报告样板

报告编号: 检验检测报告 工程名称: 委托单位: 检测项目: 濮阳市建达建设工程质量检测有限公司 声明 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性,对检测的数据及检测评价结论负 责、对委托方所提供的检测样品保密。 二、本报告无编制、审核人签字和批准人签字,或涂改、未盖本机构红色检测报告专用章无效。 三、委托方若对本报告有异议,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。政府行政管理部门下达的指令性任务,被检方对抽检结果有异议时,按政府行政管理部门文件规定或国家相关法律、法规规定进行。 四、一般情况下,委托类检测结果仅对所检样品有效。 五、报告各页均为报告不可分割之部分,使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果,本机构不负相应的法律责任。 检验检测单位:濮阳市建达建设工程质量检测有限公司 共5页第1页 检验检测报告 受委托(委托日期:年月日;委托号:),我公司于年月日~年月日对

室内空气质量进了现场抽样、检测,报告如下: 、工程概况 工程名称: 委托单位: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 检测单位:委托检测 工程描述:本工程位于;结构形式:砖混结构,层数:;建筑面积:;属1类民用建筑;室内装修情况:室内墙面、地面、顶面抹水泥砂浆。 二、检测规模共5页第2页 该工程的工程规模见表1. 表1工程自然间统计一览表 三、检测项目 室内空气污染物:氡、甲醛、苯、氨、和总挥发性有机物TVOC五项 四、检测依据 委托书:编号为; 该工程图纸:建施全图; 检测方案:编号为; GB50325---2010(2013年版)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

室内空气检测方案

I n t e l西安办公室装修工程 室内环境检测方案 ISG 2012年9月11日

一、工程简介 我单位对位于西安市的Intel 西安办公室装修工程进行空气质量检测。该项目属Ⅱ类民用建筑,按规范及协议要求,装修检测项目为:甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC 六项指标。 二、检测依据及标准 1.国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 2.国家标准《公共场所空气中甲醛测定方法》GB/T18204.26-2000; 3.国家标准《公共场所空气中氨的测定方法》GB/T18204.25-2000 根据国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010的规定,民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染浓度检测。检测结果应符合下表的规定: 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量 按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010的有关规定,民用建筑工程根据室内环境污染的不同要求划分为两类: I类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程; II类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等到民用建筑工程。 该工程为办公楼性质,按上述分类方法属于II类民用建筑工程。 三、检测前的准备工作 1、检测前需与委托方签定合同,合同内容要明确:检测项目、检测方法、检测数量、检测日期、地点及特殊要求等。 2、检测前,委托方应提供以下资料及条件: 2.1工程建筑平面图; 2.2检测所需电源、水;

2.3安排人员协助现场采样工作。 3、为防止现场检测过程中停电,检测前检测仪器备用电源应作好充电工作。 4、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境空气质量检测,应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行,检测时应在门窗封闭1小时后进行测试。 5、为了检测工作的顺利进行,委托方应安排专人配合检测工作的顺利实施。 四、检测数量 1、根据国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010中规定,民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于房间总数的5%,并不得少于3间,房间总数少于3间时应全数检测。 2、民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置: 室内环境污染物浓度检测点数设置 3、根据该项目的设计图纸,结合国家标准,本次检测项目抽检 5 个检测点,检测点的具体分布如附件图纸: 五、检测仪器设备、检测标准 2、基本原理和检测标准 2.1 甲醛:酚试剂分光光度法紫外分光光度计UV-2100 GB/T18204.26-2000 《公共场所空气中甲醛测定方法》 2.2 氨:靛酚蓝分光光度法紫外分光光度计UV-2100

环境监测系统原始记录表式(doc 118页)

浙江省环境监测系统原始记录表式 浙江省环境监测中心 二〇〇九年十二月

原始记录表目录 ZHJC/JL001 pH 、电导率、溶解氧、水温测试原始记录 ZHJC/JL002 离子选择性电极法分析原始记录 ZHJC/JL003 色谱分析原始记录(I ) 色谱分析原始记录(II ) 色谱分析原始记录(Ⅲ) ZHJC/JL004 浮游生物现场采样记录表 ZHJC/JL005 (冷)原子荧光 吸收 法分析原始记录 ZHJC/JL006 红外(非分散)分光光度法分析原始记录 ZHJC/JL007 原子吸收分光光度法分析原始记录 ZHJC/JL008 标准曲线和质控记录 ZHJC/JL009 分光光度法原始记录(I ) ZHJC/JL010 分光光度法原始记录(II ) ZHJC/JL011 容量分析法原始记录(I ) ZHJC/JL012 容量分析法原始记录(II ) ZHJC/JL013 容量分析法原始记录(Ⅲ) ZHJC/JL014 五日生化需氧量分析原始记录(I ) ZHJC/JL015 五日生化需氧量分析原始记录(II ) ZHJC/JL016 五日生化需氧量分析原始记录(Ⅲ) ZHJC/JL017 五日生化需氧量分析记录(Ⅳ) ZHJC/JL018 生化需氧量分析记录(Ⅰ) ZHJC/JL019 生化需氧量分析记录(Ⅱ) ZHJC/JL020 重量法分析原始记录 ZHJC/JL021 硫酸盐化速率分析原始记录 ZHJC/JL022 标准溶液配制及标定记录 ZHJC/JL023 标准物质配置记录 ZHJC/JL024 一般试剂配制记录 ZHJC/JL025 分析原始记录 ZHJC/JL026 色度分析原始记录 ZHJC/JL027 地表水采样和交接记录

室内环境检测方案

室内环境检测施工方案 一、编制依据 1、根据《建筑施工手册》、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (GB503205-2001); 2、根据现场施工实际情况及需要进行编制。 二、室内环境质量检测的原因及适用范围 1、室内环境质量检测的原因:室内空气质量的优劣,关系到人民群众身 心健康。其中常见的污染物对身体危害较大,如甲醛、氨对人的肺功 能、肝功能及免疫功能产生危害:氡、苯、TDI、TVOC等具有致癌 性。我国于2001年10月颁布了《民用建筑工程室内环境污染控制规 范》(GB503205-2001)。 2、室内环境质量检测的适用范围:适用新建、扩建和改建的民用建筑工 程(无论是土建还是装修),不适用于工业建筑工程、仓储性建筑工 程、构筑物和有特殊化卫生要求的房间。 注:(1)、如该民用工程验收完交付使用后,非建筑装修材料产生的室内环境污染,则不适用。 (2)、工业建筑工程配套的办公楼、宿舍楼、餐厅等也属于需要检测的范畴。 三、室内环境检测的分类 1、按检测的性质分为二类:(1)、进场材料的抽检;(2)、室内环境(空 气)质量的检测 2、民用工程在施工过程中,应该对所用建筑材料和装修材料进行进场材 料的抽检。 3、工程验收阶段,必须在至少完工7天后、工程交付使用前进行室内环 境质量检测。 注:材料的抽检具体内容包括:无机非金属建筑材料和装修材料的放射指标;人造木

板及饰面人造木板,甲醛含量或甲醛释放量指标;水性涂料、水性胶粘剂、水性 处理剂的TVOC和甲醛含量指标:溶剂型涂料、胶粘剂必须有TVOC、苯、TDI 含量指标。 四、需要检测何种项目 根据工程的不同阶段应检测不同的项目:不带室内装修的毛坯房可选 择“三项指标”检测:包括氡、氨、甲醛。其他的民用建筑则需要进行“五 项指标”的检测:包括氡、氨、甲醛、苯、TVOC(总挥发性有机化合物)。 五、布点取样及验收有关规定 (一)检测数量 1、工程验收时,抽检有代表性的房间数目不少于5%,并不少于3间,房 间总数少于3间的,全数检测;凡进行了样板间室内环境污染物浓度 检测并检测结果合格的,抽检数目减半,并不少于3间。 2、房间使用面积小于50m2时,设1个检测点;房间使用面积50~100 m2 时,设2个检测点;房间使用面积大于100 m2时,设3~5个检测点。 注:房间按自然间计算,例如:办公室、卧室、客厅、洗手间、厨房等各算一个房间。 (二)验收的有关规定(国家强制性标准) 1、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至 少7d以后,工程交付使用前进行。 2、民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染物浓度检测。检测结果 应符合下表规定。 注:(1)、I类民用建筑工程是指:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等。 (2)、II类民用建筑工程是指:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。 3、当室内环境污染物浓度的全部检测结果符合规范规定时,可判定该工

室内空气质量检测方案

室内空气质量检测方案 检测项目 甲醛的检测 总挥发性有机化合物(TVOC)的检测 氡气的检测 α射线、β射线的检测 检测地点(4个):生化楼实验室、食堂等 检测所需仪器和试剂 甲醛测定 ·仪器:蒸馏水、注射器、洗耳球、空气采样器(附有吸收管)、小烧杯、具塞25ml比色管(1支)。(外出采样需携带) 具塞25ml比色管(7支)、水浴锅、移液管(1ml、2ml、5ml、10ml)、分光光度计、1000ml容量瓶2个。(测定要用到) ·试剂:乙酰丙酮(乙酸胺、冰乙酸、乙酰丙酮、蒸馏水) 甲醛标准溶液(甲醛溶液(内含甲醛36%--38%)、蒸馏水) 总挥发性有机化合物(TVOC)的测定 ·仪器:TVOC测定仪(使用方法参读说明书) 氡气的测定 ·仪器:测氡仪(使用方法参读说明书) α射线、β射线 一、甲醛的测定 特性 无色刺激性气体,能引起流泪、喉部不适 主要危害 可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、哮喘甚至肺气肿;长期接触低剂量甲醛,可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿体质降低、染色体异常,引起少年儿童智力下降;致癌促癌 主要来源 夹板、大芯板、中密度板和刨花板等人造板材及其制造的家具,塑料壁纸、地毯等大量使用粘合剂的环节

相关标准(GB50325-2001) 《室内空气质量标准》规定I类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于0.08mg/m3;II类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于0.12mg/m3 取样 A、带蒸馏水,注射器,洗耳球,具塞25ml比色管 B、用5ml注射器分两次,共加入10ml蒸馏水到吸收管中(缓慢加入) C、接上取样机电源,再按开启仪器;先按(开启/调整)键,再控制流速为0.5L/min,调速幅度要小,以防蒸馏水被仪器吸入仪器中,然后再按(X10)键六次,保证吸收气体的时间为一个小时,一个小时后,待一起停止后,关闭仪器电源,将吸收管中的吸收液缓慢倒入比色管中,不要洒出来。再用少量(不大于10ml)蒸馏水润洗吸收管,将润洗液也倒到比色管中,并盖上塞子,待测。 测定原理: 在过量胺盐存在下,甲醛与乙酰丙酮生成黄色化合物,于414nm处进行分光光度测定。 试剂配制 A、乙酰丙酮:将50g乙酸胺,6ml冰乙酸及0.5ml乙酰丙酮试剂溶于100ml水中 B、甲醛标准溶液:吸取2.8ml甲醛溶液(内含甲醛36%--38%),用水稀释至1000ml,摇匀,此时的溶液为每毫升约含1mg甲醛。从容量瓶中取该溶液10ml用水稀释至1000ml,即此时标准溶液浓度为10.0μg/ml。 标准曲线的绘制: 取数支25ml具塞比色管,分别加0.00,0.20,0.50,1.00,3.00,5.00,8.00ml甲醛标准溶液,加水至25ml,加入2.5ml乙酰丙酮溶液,摇匀。于45--60℃水浴中加热30min,取出冷却,用10mm比色皿,在波长414nm处,以水为参比测量吸光度,减去空白实验所测的吸光度,以吸光度和对应的甲醛含量绘制标准曲线。 测定 将采回来的样品及空白加水稀释至25ml,再加入2.5ml乙酰丙酮摇匀。于45--60℃水浴中加热30min,取出冷却,用10mm比色皿,在波长414nm处,以水为参比测量吸光度,减去空白实验所测的吸光度,得出样品的吸光度,对照标准曲线,求出样品中甲醛的含量。 计算 c=m/v(mg/m3) 式中:c----空气中甲醛的含量(mg/m3) m---标准曲线上查得的样品含甲醛量(μg/ml) v---空气的含量(L) 11、实验数据记录

检测委托书

检测委托书 项目名称:(有,请详细填写,若无,填写“”)委托书编号:★栏目为委托单位必填项目 客户信息 ★委托单位名称:★委托单位地址: ★付款单位名称(付款单位名称为发票抬头,请准确填写): ★联系人:★电话传真:★电邮: ★受检单位名称:★受检单位地点: ★采样时间:★收样时间: ★发票寄送地址:★发票接收人:★发票接收人电话: ★检测类别:委托现场采样委托方送样其他 样品及相关信息 ★样品危险性无危险危险样品腐蚀性易燃易爆有毒有害刺激性遇潮易燃 ★样品名称★样品数量 ★样品储存要求常温干燥低温(℃)避光其他按标准要求 样品状态及包装 ★余样处理处置由创蓝处理由委托方取回,退样到委托方地址其他地址: ★项目类别 废气油烟环境大气室内空气废水饮用水地表水地下水噪声土壤或固废公共场所其他 ★检测项目参数 ★是否接受分包:是否分包单位: 分包项目参数: ★检测依据 申请人同意采用创蓝检测使用的检测方法申请人要求采用指定的检测测试方法: ★检测周期:标准服务:个工作日加急服务:个工作日特急服务:个工作日 不加收费用附加费附加费附加费附加费 ★报告形式:中文英文中英文纸质版电子版章章★是否添加限值:是否 限值依据标准: 每份报告最低收费人民币元;当出具两份或两种类别报告及以上时,额外收费人民币元份或 类,包括因为修改、拆分、合并增加的份数。 付款资料: 服务费用总价人民币:(含税价)报价单★开票种类:普通发票专用发票 付款账号公司名称:上海创蓝检测技术有限公司 开户银行:中国建设银行上海漕河泾支行 开户账号 纳税识别号 地址、电话:上海钦江路号号楼楼 ★付款方式 收到报告前预先将费用转入我司账户 取检测报告时支付 其他: 1 / 2

艾居青绿植之室内环境检测报告

艾居青绿植之室内环境检测报告 为确保提供的绿植真实具有绿色环保功能,充分发挥绿植净化空气、吸附二氧化碳和电磁波辐射等健康功效,提供安全、健康的绿色植物,艾居青特意委托中国中科室内环境检测中心广州分中心对品牌下属绿植产品进行甲醛、苯、氨、TVOC等有害物质进行检测。 一、检测机构 中国中科室内环境检测中心广州分中心由中国中科室内环境检测中心授权成立,是广东地区具有独立法人资格的专业性科技单位,是中国环境卫生研究协会的会员单位,承担中国中科室内环境检测治理中心在广东地区的全部室内环境检测业务,具备国家认可的计量认证,是致力于是被环境污染检测、治理和防止的全方位服务机构。 二、委托公司—艾居青 艾居青(igeching)为从属于国萃花卉控股旗下的花卉绿植零售品牌。国萃花卉控股自2004 年成立至今已成立五所子公司,从事花卉结算平台、基地种植、大卖场集中销售、物流配送、花卉零售、花卉国外合作项目等一系列的业务。为亚太最具规模的花卉交易服务平台。 国萃生态依托集团控股公司在整条产业链完善,包括强大的资金背景,大规模基地种植,行业内唯一的专业物流配送系统,旨在创造一种线上与线下相结合(O2O),能够迅速覆盖全国范围的绿植零售模式。预计两年内实现销售渠道覆盖全国,自有B2C 平台注册会员超过1000 万人次。

三、检测结果 中国中科室内环境检测中心广州分中心采用专业环境检测设备对艾居青7种植物样本进行检测,结果显示:摆放植物的情况下,空气质量状况较之未放绿色植物的状况有明显好转。根据测验,每5m2放一盆植物时,对空气净化的作用有明显效果;摆放植物后甲醛、苯、氨、TVOC都比摆放植物前有不同程度的优化。 四、检测项目 1、甲醛 甲醛是一种无色、有强烈刺激性气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现。甲醛的主要危害表现为对皮肤粘膜的刺激作用。甲醛在室内达到一定浓度时,人就有不适感,大于0.08m3的甲醛浓度可引起眼红、眼痒、咽喉不适或疼痛、声音嘶哑、喷嚏、胸闷、气喘、皮炎等。新装修的房间甲醛含量较高,是众多疾病的主要诱因。 2、苯 苯,在常温下为一种无色、有甜味的透明液体,并具有强烈的芳香气味。苯可燃,毒性较高,是一种致癌物质。可通过皮肤和呼吸道进入人体,体内极其难降解。空气中的苯主要来源来源于建筑材料所用的涂料等化工材料。 3、氨 氨是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体,是一种碱性物质,对接触的皮肤组织都有腐蚀性和刺激作用。可吸收皮肤中组织中的水分,使组织蛋白变性,病史组织脂肪皂化,破坏细胞结构。空气中的氨主要来源于建筑施工中使用的混凝土外加剂,由于气温湿度的因素变化而造成缓慢释放,危害人体健康。 4、TVOC TVOC是一种挥发性无色气体,容易在室温和正常大气压下蒸发。环境中的VOC可能从室外空气传入,或从建筑材料、清洗剂、化妆品、蜡制品、地毯、家具、激光打印机、影印机、粘合剂以及室内油漆散发出来。TVOC对人的中枢神器系统、肝脏、肾脏以及血液有毒害影响。

室内环境检测方案

室内环境检测方案

2017年8月2号 衡阳市科建工程检测有限公司 一、检测项目 室内环境污染物浓度检测项目为:氡、氨、甲醛、、苯和总有机挥发物TVOC五项。 二、检测依据及标准 1.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010; 2.《环境空气质量标准》GB 3095-2012; 3.《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002; 三、仪器设备和检测方法: 1.空气中氡的检测 1.1测试方法及依据

GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 1.2检测仪器: 1027型电子氡气检测仪 1.31027型环境氡检测仪 1027型环境氡检测仪以闪烁室法为基础,用气泵将含氡的气体吸入闪烁室,氡及其子体发射的α粒子使闪烁室内的ZnS(Ag)柱状体发光,光电倍增管再把这种光讯号变成电脉冲。由单片机构成的控制、测量电路,把探测器输出的电脉冲放大、整形,进行定时计数。单位时间内的脉冲数与氡浓度成正比,从而确定空气中氡的浓度。 2.空气中的游离甲醛的检测 2.1测试方法及依据 2.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 2.1.2 GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 2.2 检测仪器: HL-2B型恒流采样器、上海舜宇科学仪器有限公司生产的7230G 可见分光光度计 2.3 基本原理: 用大气采样器将空气中的甲醛吸收与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,根据着色深浅,比色定量。 3.空气中氨的检测 3.1测试方法及依据 3.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

建筑行业室内环境检测原始记录及分析报告标准格式

(工程名称) 室内环境质量检测报告 报告编号: 检测人:(上岗证号) 扌报告人:(上岗证号) 复核人:(上岗证号) 审核人:(上岗证号) 批准人:(上岗证号) (单位名称) 二OO年月日 注:审核人、批准人各单位根据自身情况可合为一人 声明 1.本报告无我单位相关技术资格证书章无效。 2.本报告无检测、审核、批准人(或技术负责人)签字无效。 3.检测单位名称与检测报告专用章名称不符无效。 4.报告中如有改动痕迹或有错页、漏页者即为无效报告。 5.未经本单位书面同意的检测报告复印件无效。 6.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后15天内向本检测单位书面提出 本单位将于5日内给予答复 检测单位: 地址: 邮政编码: 监督电话: 传真:

联系人: 目录 ~、工程概况 ............................................. 二、检测依据............................................ 三、检测设备............................................ 四、检测概况............................................ 五、检测结果............................................ 六、检测结论............................................ 七、附件:(共页).................................. 附件一检测房间位置示意图 附件二测点分布示意图 注:页码编排从圭寸面起算

环境空气室内监测方案

1.监测内容 室内环境是指人们工作、生活、社交及其它活动所处的相对封闭的空间,包括住宅、办公室、学校教室、医院、候车(机)室、交通工具及体育、娱乐等室内活动场所 2.引用标准及相关文件 《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002) 《室内环境空气质量监测技术规范》(HJ/T 167-2004) 5.2.监测指标及分析方法 ●室内空气质量参数indoorairqualityparameter指室内 空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。 ●可吸入颗粒物inhalableparticles指悬浮在空气中,空气动力学 当量直径小于等于10μm的颗粒物。 ●标准状态normalstate指温度为273K,压力为101325kP a时的干物质状态。 ●苯并〔a〕芘B〔a〕P指存在于可吸入颗粒物中的苯并〔a〕芘 ●年平均浓度annualmeanconcentration指任何一年的日平 均浓度的算术均值。 ●日平均浓度24hoursmeanconcentration指任何一日的平 均浓度。38小时平均浓度1hourmeanconcentration指任何一小时的平均浓度。 ●新风量airchangeflow在门窗关闭的状态下,单位时间内由空调系统通 道、房间的缝隙进入室内的空气总量,单位:m3/h。

●氡浓度radonconcentration指实际测量的单位体积空气内氡的 含量。 ●总挥发性有机化合物TotalVolatileOrganicCompound s,TVOC利用TenaxGC或TenaxTA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。 ● 检测方法可参见《室内环境空气质量监测技术规范》附件,鼓励使用气相色谱/质谱对室内环境空气的定性监测。

室内环境检测方案

室内环境检测方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

室内环境检测施工方案 一、编制依据 1、根据《建筑施工手册》、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (GB503205-2001); 2、根据现场施工实际情况及需要进行编制。 二、室内环境质量检测的原因及适用范围 1、室内环境质量检测的原因:室内空气质量的优劣,关系到人民群众 身心健康。其中常见的污染物对身体危害较大,如甲醛、氨对人的 肺功能、肝功能及免疫功能产生危害:氡、苯、TDI、TVOC等具 有致癌性。我国于2001年10月颁布了《民用建筑工程室内环境污 染控制规范》(GB503205-2001)。 2、室内环境质量检测的适用范围:适用新建、扩建和改建的民用建筑 工程(无论是土建还是装修),不适用于工业建筑工程、仓储性建 筑工程、构筑物和有特殊化卫生要求的房间。 注:(1)、如该民用工程验收完交付使用后,非建筑装修材料产生的室内环境污染,则不适用。 (2)、工业建筑工程配套的办公楼、宿舍楼、餐厅等也属于需要检测的范畴。 三、室内环境检测的分类 1、按检测的性质分为二类:(1)、进场材料的抽检;(2)、室内环 境(空气)质量的检测 2、民用工程在施工过程中,应该对所用建筑材料和装修材料进行进场 材料的抽检。

3、工程验收阶段,必须在至少完工7天后、工程交付使用前进行室内 环境质量检测。 注:材料的抽检具体内容包括:无机非金属建筑材料和装修材料的放射指标;人造木板及饰面人造木板,甲醛含量或甲醛释放量指标;水性涂料、水性胶粘剂、 水性处理剂的TVOC和甲醛含量指标:溶剂型涂料、胶粘剂必须有TVOC、 苯、TDI含量指标。 四、需要检测何种项目 根据工程的不同阶段应检测不同的项目:不带室内装修的毛坯房可选择“三项指标”检测:包括氡、氨、甲醛。其他的民用建筑则需要进行“五项指标”的检测:包括氡、氨、甲醛、苯、TVOC(总挥发性有机化合物)。 五、布点取样及验收有关规定 (一)检测数量 1、工程验收时,抽检有代表性的房间数目不少于5%,并不少于3间, 房间总数少于3间的,全数检测;凡进行了样板间室内环境污染物 浓度检测并检测结果合格的,抽检数目减半,并不少于3间。 2、房间使用面积小于50m2时,设1个检测点;房间使用面积50~100 m2 时,设2个检测点;房间使用面积大于100 m2时,设3~5个检测点。 注:房间按自然间计算,例如:办公室、卧室、客厅、洗手间、厨房等各算一个房间。 (二)验收的有关规定(国家强制性标准) 1、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至 少7d以后,工程交付使用前进行。 2、民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染物浓度检测。检测结果

相关文档