负压通风鸡舍

我们的鸡舍为负压通风的现代化鸡舍,既然是负压通风,首先需要确认的就是鸡舍的密封程度(负压)和在所需求的负压下风机的实际排风量,这两个指标是可以通过测试得出结果的,为此你要学会并知道如何测量密封和风机的效率,并知道每个鸡舍的状况。

1、如何确定这个鸡舍的密封性。

将舍内的小窗关闭,水帘处密封,可见的洞口,特别是鸡舍尾端出口的大门处密封,然后打开两台36寸风机或5台24寸风机,从AC2000的负压显示上查看舍内的负压值,在35Pa以上相对密封较好,鸡舍漏气面积在1平方米以下,负压在20Pa时鸡舍漏气面积在1.6平方米,低于15Pa以下漏气面积在2平方米以上,要检查鸡舍漏气,做好密封。

2、负压。

?空气的绝对压强是以真空状态下的绝对零压为计算基准的空气压强;相对

压强是以当地天气压强(压力)为计算基准的空气压强,其数值表示某一空间的压强高于或低于当地大气压强的数值。绝对压强恒为正值,标记为P,大气压力(压强)标记为Pa,相对压强也称为表压力,标记为p,p=P-Pa

?当P>Pa时,p为正值称为正压(表压力);

?当P<Pa时,p为负值称为负压(其绝对值叫做真空压力)。

负压是相对低于外界大气压力的程度。

密封的鸡舍开启风机后,舍内会形成相对的真空,我们要知道真空的状态到底是多少时用了压力传感器来显示出来,这就是我们所说的负压。

*同样的进风面积,负压不同时进气量不同,对应的风速也不同。恒定的负压无论开口面积多少,风速是相同的,但进气量随面积而变化。

例如:用现在的小窗计算:56cm.开口宽3cm,在15Pa和20Pa下进气量也不同,15Pa下---56*3=168㎝2*1.44m3=242 m3/小时,20Pa下—168㎝2*1.57=263m3/小时。同样15Pa负压下,56*5*1.44=403m3/小时,开口面积增大,进气量也增大。*这也就说明了,为什么保持恒定的开口尺寸与恒定的负压的重要性。反之同样的负压下开口面积减少,进气量也减小的,实际上有效的进气量不足的原因。15Pa 负压下开30个小窗,开1公分和3公分,进气量是不同的,如按开3公分30个小窗的进气量计算开1公分的小窗数量要增加到90个,这也是现在有些厂通风不良的原因(忽略气流能否到达鸡舍中心)。

3、通风系统设计

鸡舍通风实际有三种控制系统,一是最小通风系统,二是过渡通风系统,三是纵向通风系统。经济的设备投入是将最小通风系统和过渡通风系统结合到一起最终形成了两套系统,过渡通风和纵向通风都存在风速,只是风速大小不同。

最小通风理论上要求没有风速,但如果没有空气流动就不可能空气的交换,因此在最小通风时设计的风速尽量的低,一般设计在0.25米/秒以下,这个风速涵盖空气从屋顶落到地面的风速,从鸡舍到风机排除时的风速(烟雾测试时将烟雾放置近侧风机处地面,烟雾缓缓斜上升到风机底沿处,被风机带走)。

既然有三套通风系统,那就得知道在不同通风系统下的进风口和风量的配置。

○1最小通风:在冬季和其他时期的育雏期采用。为了减低燃料的成本,不可能将通风做到很大,在保证鸡群的正常生长又节省燃料费用的同时设计出的通风系统,其目的就是以换气为主。最小通风系统的设计是以42日龄的鸡群所需要的最小换气量来决定的,如42日龄,每只鸡的最小通风需求为1.4立方米/小时,按20000只鸡计算,需28000立方米/小时,按上述的表格计算,如果开口面积在3公分,需要配置小窗数量为28000/(56*3*1.44)=116个,按开口面积5公分计算,需要70个就足够了。

○2过渡通风:经验上是以纵向风机的一半做设计,4台大风机,排风量按42000立方米,负压15Pa,那么需要小窗数量是,42000*4/(56*26*1.44)=80个,综合最小通风的小窗数量合二为一,配置的小窗数量为70-80个就可以了,在经济的做法选择70个,原因是过渡通风时,可以开启部分水帘进风口。○3纵向通风:纵向通风设计是以最大日龄的鸡只需求的风速来决定的,可能最大风速在一般情况下用不到,但针对及特殊环境下的预防措施。

如按42日龄鸡只计算,3米./秒风速将8.3度,鸡舍设计风速为3米/秒,所需要的风机总排风量为鸡舍的横截面积*3米/秒的风速=所需求的排风总量。截面积固定,风机的总排风量取决也鸡舍的横截面积。风机的排风量选择为30-40pa负压下的风机排量,如鸡舍宽度13.5米。截面平均高度3米,风速3米/秒,所需排风量为437400立方米/小时,风机30Pa下排风量42000立方米/小时,共需风机数量为10.5台。为什么不按15Pa负压来选择,是因为空气流动的阻力,基本上是0.25Pa/米的沿程损耗,120米长的鸡舍到风机端时的负压在30Pa左右,加上水帘13-15Pa的损耗,共计40-50pa之间。

○4水帘面积和进风口的计算:进风口理论上和鸡舍截面积相等,实际制作时略大一些。如截面积40平方米,一侧开口面积为20平方米。水帘选择不同,性能会有差异,15公分厚的水帘,过帘压降在13-15Pa之间,过帘风速在1.8米-2.0米/秒,为蒸发降温效率最好的风速,风机排风量为437400立方米/3600秒/1.8米/秒=67.5平方米,两侧安装,每侧33.75平方米。

○4水帘降温

不同湿度下的水帘降温效果。例如:32.2摄氏度,湿度74%时,可以3.9摄氏度。

4、三种通风过程的转换以及水帘的使用

当外界温度不支持舍内的目标温度时,采用最小通风,当外界温度升高,又不能进入纵向通风时采用过渡通风,当过渡通风无法满足降温需求时采用纵向通风。经验上以室外温度和目标温度差在正负6度以内时采用过渡通风(对于大日龄鸡群),超过或不够时采用最小通风和纵向通风。例如;目标温度30摄氏度,室外温度在24度以下时采用最小通风,36度时采用纵向通风。这只是说明,具体要根据鸡群状况来决定,现在的研究发现,当超过目标温度4.5度时就可以进入到纵向通风。最小通风设计是按鸡舍面积乘以20立方米来确定,控制鸡舍温度在0.5℃,最小通风的最大量按鸡舍面积乘以40立方米来确定,控制鸡舍温度在1℃,过渡通风最大量是鸡舍纵向风机的一半,控制鸡舍温度在 2.5℃,纵向通风是根据风速与不同日龄鸡群风冷系数来确定的。1周龄1米/秒7-8℃,2周龄1米/秒6℃,3周龄1米/秒4.5℃,4-5周龄1米/秒3.5℃,6周龄1米/秒3℃。

肉鸡在每个时期有不同的风速限制,其原因:当外界温度已经高于风冷效应时,再大的风速只能加热而起不到降温时,过量的风机开启只能浪费电能,那么超出风冷的最大限度时的极端天气时只能采用水帘蒸发降温,例如,对于1周龄的风冷为1米/秒体感降7℃,目标温度30℃时,外界温度37℃时,1米风速就可以,当温度超过38℃时,风冷已经不存在,再多的风机也无法降温,反而在加热,没有必要浪费电能,这时只有通过水帘蒸发降温来解决。一般水帘降温控制的降温幅度在风冷最大系数的1-2度(如目标+风冷空气温度30度时,温度达到32度时水帘开始工作,降到30度时水帘停止,正确的做法是先短时间加水,逐步增加到能稳定的控制温度。

5、通风操作

冬季通风操作

○1确定鸡舍的密封。

○210天前有鸡处均匀开启不能少于30个小窗,开口尺寸3公分,控制负压在20Pa,4

台24寸风机不够时,增加一台。只到达到所需。

○310天后扩栏,有鸡处均匀开启50个小窗,开口3公分,负压20pa,风机不够增加风机。

○418天至出栏全群后有鸡处均匀开启70个小窗,开口5公分,负压20pa,采用同侧的尾端侧大风机+侧墙小风机(可以2或3台,根据小窗开启尺寸和负压决定)同时使用做最小通风。

夏季通风操作

○1由于夏季外界温度较高,或14天后扩满全舍,小窗可以一次性开启70个,负压和小窗开口尺寸同上。

*保证小窗开口尺寸和数量以及负压。恒定的尺寸,恒定的负压通风量才能一致。

*要想以最小的风机排量来确定通风,只能加强鸡舍的密封,达不到需求时,漏气是无法在鸡群处做有效的换气的,同时由于漏气的存在,燃料费用会比密封好的鸡舍要多。世界上没有两个绝对相同的鸡舍,虽然我们努力想达到一致,但终究存在差异,所以对于鸡舍要有差异化管理。

鸡舍调整到需求的状态后,实际上通风就变得很简单,但任何时候都要以鸡群的状态来确定修改的参数和目标,并且修改后至少要观察一个小时以上来确定是否合适。

首先要知道自己要做什么,才能决定你去做什么。自动化的控制是为了降低风险,减轻重复劳作的强度,当调节不当或是教条的去做,反而把它变成一个制造风险的工具,记住错不在设备,而是你是否真正了解和有效的利用这种为你带来效益的工具。

负压风机安装施工方案,蓝昊为您设计安装降温通风设备最佳方案。 一、安装说明 (1)一般来说,负压风机最好选定安装在建筑物的中部,尽量减少风管的送风阻力,缩短安装管道的长度;若有条件尽可能将负压风扇装安装在降温环境的主导风方向; (2)安装时要注意做好室内与室外之间管道密封防水,避免雨水渗漏。 (3)在负压风机安装位置上,要确保其机架结构能支撑整个负压风扇主机体和机口送风管道以及检修人员的重量。 (4)负压风机可安装在室外窗户上、墙面上、屋顶上,但安装环境必须应保证空气通畅清新,不能装在有臭味或异味气体的排气口处,如:厕所、厨房等,如果没有足够的门或窗,需打墙,排气量要保证达到负压风扇总送风量的80%—90%以上。 (5)若在室内安装。送风管必须与负压风扇之机型匹配,按实际安装环境及出风口数量,设计合适的送风管道(较长管道一般采用变径方式)。 二、使用说明 (1)风机安装完毕后应先试机,试机时把开关合上后迅速分开,分辨是否反转,运转有无异常,有反转情况交换任意两根线位进行调整。正反转调整好后重新开启风机观察运行有无异常,任何的异响、噪音过大,震动都是风机存在问题的表现,应停止使用,待找出原因检修合格后重新试机。 (2)在试机或者使用中开启风机,如风机不能启动应迅速分离开关,通常情况是电路和电源导致电源缺相,如不分离开关将导致电机缺相烧毁。待电路修复完成后再重新试开。(3)在使用过程中如发现有噪音变大、异响、风量变小、电机过热等异常应立即停止使用,待检修排除故障后重新试机。以免由于小的故障导致风机的严重损坏。 (4)检查百叶窗是否开闭是否顺畅。保持百叶窗的清洁,定期清洁百叶窗,清洁时一定要停止风机运转,确保安全。长期不清理的百叶窗由于灰尘附着过厚影响抽风效果。 (5)视情况清理风机玻璃钢内壁、风叶、马达、支撑架上的灰尘,灰尘过厚会加大排风阻力,影响电机散热效果。 (6)风机在转动时严禁将任何身体部位和物件伸入百叶窗或防护罩,检修和清洁风机是一定要在风机完全停止的情况下进行,检修和清洁时做好安全提示,防止有人误开启风机等意外的发生。 (7)长头发或衣物飘逸者严禁靠近风机,以免头发或衣物吸入风机造成意外。 三、维护保养 电机的保养和维护 (1) 断开主电源,查电机接地线是否良好。 (2 )紧固各部分螺丝及联轴。 (3 )检测电动机的绝缘电阻是否符合规定,检查主回路触点。若触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的 1/3),应更换触头。 注意:在维修的时候在电源应该挂上牌子,告知人家正在维修 风阀的保养 (1)调整皮带的松紧度,用手盘动风轮,观察转动是否平稳。 (2)检查与更换各接合面间的垫片和密封填料。 (3)清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。对于油漆脱落处应补刷。 (4)向转动部位填加润滑油,以保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性

安全通风斜井安装负压风机施工方案

安全通风斜井安装负压风机施工方案 为解决3#破碎硐室施工时的通风问题,我单位施工的3#胶带斜井已于2010年8月7日通过3号机站通道与安全通风斜井贯通。虽然安全通风斜井峒口标高比3#胶带斜井硐口标高高出约80m,但实际通风效果并不理想。为彻底解决3号破碎硐室施工时的通风安全,通过与业主协商沟通,决定在3号机站风机硐室附近即里程 26m处安装负压风机,具体方案如下: 一、施工方案 1.在3号机站风机硐室开口位置即里程26m处做密闭墙,安装风门,预留风机孔,示意图如下: 2.风机型号定为2×55kw对旋风机,为不影响3号破碎硐室施工,由安全通风斜井负责供电,以便于维修。 3.密闭墙所用材料定为水泥、砂、砖,墙后不低于0.3m。

二、劳动循环组织 成立有施工经验和技术的队伍,每班15人,分三八制循环作业共45人,详见劳动力组织明细表,其它辅助工有井筒原辅助工担任,不可空岗。坚决杜绝任何安全事故发生。 施工劳动组织明细表 三、施工安全技术措施 1.施工前,清理施工现场所用杂物和大块石头,保证基础平整。 2.使用绞车运输时,信号要明确,开车执行“行人不行车、行车不行人”制度。 3.砌墙时,要用工程线定位,厚度符合标准,墙面平直。 4.安装风机时,要多人配合,用道链或其他机械,严防出现碰手碰脚现象。 四、文明施工措施 1.所有作业人员必须穿戴整齐,戴好防护用具。 2.施工设备,材料分类码放整齐,各种管线按规定吊挂。 3.及时清理现场杂物,保证道路畅通,做到现场文明整齐。

山西焦煤西山金信建筑有限公司 尖东项目部 2010年8月19日

厂房通风降温工程中负压式屋顶风机的安装方法 屋顶风机指安装在钢结构厂房屋顶,铁皮厂房屋顶的风机,个别钢筋混凝土结构厂房也需要做屋顶风机。负压式屋顶风机已广泛应用于钢结构厂房屋顶通风,通风效果良好。负压式屋顶风机是最新型,最高效的屋顶风机品种,任何钢结构铁皮厂房高温闷热,烟尘等通风不良问题均能一次性彻底解决。屋顶风机的安装必须遵循垂直安装的原则,不可倾斜或水平放置安装。 负压式屋顶风机安装步骤: 1,根据屋顶的斜度制作框架风机的安装必须水平垂直。 2,防锈处理,采用铁红防锈油漆喷涂。 3,在相应的屋顶位置开口,把彩钢瓦切去。 4,固定框架,框架的受力处需与荤形钢重合,并用钻尾螺丝锁牢。 5,安装风机。 6,盖好彩钢瓦,包边,裁剪彩钢瓦补缝。 7,防水,用中性耐候玻璃胶填补缝隙,任何缝隙都可能导致雨水进入,缝隙会有空气吸入,雨水顺着风向流入。 8,连接电缆,用金属线固定。在连排安装的时候框架在安装位置直接制作。 有通风天窗的钢结构厂房屋顶安装工厂降温设备直接在通风天窗上安装。通风天窗的高度一般在1.5米左右,安装147*147*90厘米玻璃钢负压风机刚好。安装好风机后用彩钢瓦补好缝隙,通风天窗没有安装负压风机的部分用彩钢瓦封闭。有缝隙的地方打好玻璃胶,防雨水侵入,阻止空气回流。 没有通风天窗的钢结构厂房需在屋顶开口,平均每台风机的开口面积不小于2平方米。屋顶风机安装时需要特别注意防水的问题,风机排列方向有两种。一种屋脊一侧和荤形钢平行排列,这种排列方式最为常见,风机棚顶排水向屋脊另一侧。另一种排列方式是和荤形钢垂直排列,这种排列方式需要特别注意屋脊方向流下来的雨水的疏通。 屋顶风机的安装必须遵循垂直安装的原则,不可倾斜或水平放置安装。 浙江锋速达通风降温系统编辑 https://www.wendangku.net/doc/e118236374.html,/

怎样读懂负压风机电机上参数 负压风机是一种新型的节能环保通风降温设备,主要是用来解决环境中高温闷热,烟雾异味,粉尘灰尘等通风不良问题,通俗的叫法就是大的排风扇,也就是我们常常看到很多工厂车间的窗户上安装的那种外面有百叶窗的大风机。负压风机主要构造是外框,扇叶,电机,百叶窗,安全防护网等,期中最核心的部件就是电机,也叫马达。 一台负压风机的抽风效果,使用寿命,电能消耗等都和电机有直接关系,电机的品质有好坏之分,也有等级之分,更有不同厂家的品牌区别,一般正规大厂生产经营的名牌负压风机都会采用质量过硬的纯铜线高品质电机,主要目的就是保证能效和降低故障率,这些品牌的负压风机电机上都有一个电机名牌,上面标明了电压,功率,电机

等级,转速、电流值等参数,这些参数是电机的性能属性,也是电机的身份证,这些参数是有含义的,我们使用者也可以通过这些参数了解到负压风机的整体质量。 一、电机功率: 负压风机上只有电机会用到电,一般电机标牌上会清楚的标明的电机功率,这个数值一般是用千瓦时(KW)单位来表示,如果是1.1千瓦就代表1小时电机耗电1.1度,消费者看到负压风机电机上这个功率的时间就可以计算出线路负荷、耗电量和电费支出,要提醒广大用户的是,负压风机电机的功率越大不一定代表负压风机的抽风

量和抽风效果越好,因为负压风机的抽风量和效果不仅仅和电机功率有关,还和电机的转速,扇叶的直径,扇叶的切风角度,皮带轮的转速度,扇叶的数量等等因数有关。 现在越来越多的厂家在研究更加节能环保的负压风机啦,如果能达到同样的抽风量和抽风效果,电机功率越小,代表约节能降耗,对用户

来讲使用的成本就越低,比如上图看到的蓝昊玻璃钢防腐负压风机,抽风量高达48000立方米/小时,电机功率却只有0.75KW,也就是说一小时还不到一度电。 二、电机电压: 负压风机电机标牌上有一个电压参数,如果这个数值写明是380伏的,代表接入电源是三项380伏的工业动力电,如果数值写明是220伏的,代表接入的电源是220伏照明用电,千万不要把接入电源接错了,不然电机就烧毁了,甚至烧毁整个电线电路。

目录

一、工程概况 本工程人防部分建筑面积约7990m2。平时设2个防火分区,功能为汽车库。战时设4个防护单元,战时功能均为二等人员掩蔽部防化级别为丙级。另设有移动电站。 通风工况:平时为机械通风和消防排烟,辅助局部除湿;战时为人员掩蔽部,清洁式、滤毒式、隔绝式通风。 平时通风及防火排烟概况(汽车库): 1) 送风系统:有直接对外坡道,利用坡道自然进风,无直接对外坡道,主要采用机械进风。 2)排风系统:为了排除汽车行驶过程中产生的co废气与汽油蒸汽,设置排风系统,汽车库内保证换气次数不小于6次/小时,采用排风排烟两用风机运行排风。 3)排烟系统:排风系统兼排烟系统,排烟量按6次/小时计算,火灾时,开启排风排烟两用风机进入排烟状态,常开的钢制的排风口兼排烟口,排烟口位置距最远点水平距离不超过30m。当排烟温度≥280°C时,排烟防火阀关闭,并联动补风及排烟风机关闭,停止排烟。排烟风机及进出口软接应采用在280°C情况下工作不少于30min 的防火布。 4)补风系统:平时进风机兼作消防补风机,火灾时打开补风机,补风量不小于排烟量的50%。 平时环保要求: 1) 为减少震动和降低噪声,吊装风机等设备采用减震吊钩,通风机

与风管之间均采用防火帆布或“三防布"软连接。 2)送风、排风管道在穿越机房墙壁时,必须把预留洞孔的四周用水泥堵塞,必要时还须用消音棉嵌密,防止漏声。 3)进风机的出口和排风机的进口均设有消声静压箱。 4)对贴近地面建筑物的进排风竖井做消声处理。 战时通风设计概况(二等人员掩蔽部): 1) 设清洁式、滤毒式、隔绝式通风三种通风方式。 2)隔绝防护时间:二等人掩≥3小时;CO 容许体积浓度:≤% 3)最小防毒通道换气次数:二等人掩≥40次/时;清洁区超压:≥30Pa 4)战时移动电站:采用全空气冷却,新风经防护设备、除尘设备后,由一台斜流风机送风,排除电站内有害气体及柴油机散热量, 保证电站微负压。 5)送风、排风管道在穿越机房墙壁时,必须把预留洞孔的四周用水泥堵塞,必要时还须用消音棉嵌密,防止漏声。 6)进风机出口设有消声器、进风机室设有回风消声器排风机入口设有消声器。 平战功能转换: ⑴各种自动排气活门、手电动密闭阀门不得预留平战转换内容,必须与工程同步施工安装到位。平时将手动密闭阀及防爆破活门关闭,以免平时通风系统漏风。 ⑵滤毒通风系统的粗滤器、预滤器和过滤吸收器应安装或购置到位。

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 利用全负压导引风流通风和抽放瓦斯的运用(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

利用全负压导引风流通风和抽放瓦斯的运 用(最新版) 矿井全负压区是主扇在井下造成的空气压力低于地面大气压的区域,负压区域不覆盖盲巷及局扇通风区域。全负压区内空气沿巷道存在压差是空气流动的主要原因。根据上述理论依据,在井下使用采面回收后的回风侧盲巷作其它用途时,在安设局扇通风不够经济、合理,维护管理麻烦时可考虑利用全负压导引风流通风。运用时遇采空区瓦斯大量涌出情况可以配合利用全负压抽放部分瓦斯。 该方法在兴云煤矿的实际运用中取得了显著效果。 兴云煤矿属低瓦斯矿,但所采C9煤层瓦斯天然赋存量大,涌出量大。2003年6月,C9煤层9096工作面回采结束,采空区封闭后,为解决排水困难,已成为独头巷道的密闭外的9096回风联络巷经过改造后暂作为水仓使用,有一台电泵在此处运行。已封闭的采空区

上下巷及采空区之间压差实际存在,因巷道变形、密闭质量等原因存在漏风,漏风将采空区高浓度瓦斯带出。如何通风和处理此处频繁的瓦斯超限成为一个棘手的问题。 为此,先后采用过三套方案: 初次方案: 利用回风联络巷中上部的风门,在门墙上安设一段铁风筒,在铁风筒内套设Φ400胶皮风筒延伸到水泵处,利用全负压压入新鲜风流。经一周左右实地观察,发现此方案存在如下弊病。 1、风门管理困难,此局部系统不稳定。 风门经常开启,如遇巷道清理、维护两道风门同时开启,抽水点瓦斯浓度在10min内即可达2%。 2、漏风多,联络斜巷上部回风口以下瓦斯局部超限。 因受采掘影响,巷道顶、帮破碎,风门长期使用后变形,加之风路过短,风门漏风多,造成风量损失。并且因胶皮风筒自身的柔性,导入的新鲜风量不足,以至水泵以上,联络斜巷的回风上山下口以下巷道顶部瓦斯积聚(达15%左右)。

负压风机概述 负压风机是通风机的最新类型,属于轴流风机,因为主要应用于负压式通风降温工程而称之为负压风机。负压式通风降温工程包含通风和降温两个方面的含义,通风和降温问题同时解决。负压风机还应用于正压式水帘环保空调、正压送风、正压吹风等领域。负压风机具有体积庞大、超大风道、超大风叶直径、超大排风量、超低能耗、低转速、低噪音等特点。负压风机从结构材质上主要分为镀锌板方形负压风机和玻璃钢喇叭形负压风机。市面上所有的镀锌板方形负压风机结构和技术参数基本一致,负压风机型号分类将详细说明。玻璃钢喇叭形负压风机从传动方式不同分为皮带式和直结式,负压风机型号分类将详细说明。 负压风机通风原理 负压风机向外排出空气使室内气压下降,室内空气变稀薄,形成一个负压区,空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中,负压风机集中安装于厂房一侧,进气口于厂房房另外一侧,空气由进气口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中,靠近负压风机附近的门窗保持关闭,强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间,从车间流过,由负压风机排出车间。换气彻底、高效,换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速,任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间,任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。 负压风机降温原理 一、换气降温:由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导致需要通风的场所气温高于室外。负压风机能将室内热气迅速排出,让室温和外界温度持平,不至于车间内温度升高。二、空气流动带走人体热量,空气流动加速汗液蒸发而吸收人体热量,从而让人体感觉凉爽,和自然风一样凉爽。三、负压风机只有通风降温的作用,没有制冷的功能,凉爽是人体的感觉。负压风机能降多少温度的说法是无知的。四、和水帘配合使用,在夏季最炎热的时候可将车间内温度控制在28摄氏度以内。但人体的凉爽感觉可与空调相比,稍长时间对着水帘的人会感觉冷而受不了。 负压风机型号分类 所有市售镀锌版方形负压风机结构、技术参数基本相同。主要型号有1380*1380*400mm1.1千瓦、1220*1220*400mm0.75千瓦,1060*1060*400mm0.55千瓦、900*900*400mm0.37千瓦四种型号。所有镀锌版方形负压风机的转速均为450转

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 风机前负压煤气管道动火施工安 全措施(新编版)

风机前负压煤气管道动火施工安全措施(新 编版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 针对煤气鼓风机前负压煤气管道上部出现吸瘪塌陷,成为严重威胁安全生产 的隐患的情况,制定检修方案,并制定相应动火施工安全措施,在未影响煤气正常输送的情况下,安全地完成了检修任务。 1前言 马钢煤焦化公司第二回收车间是本套200万t/a焦炭生产规模的大型连续性生产的化工车间。设计煤气处理量为12.9万m3/h,年回收煤焦油10万t、轻苯2.8万t、硫磺0.32万t。 2004年,煤气鼓风机前一系DN1200的电捕尘器(以下简称电捕)旁通负压煤气管道上部突然出现吸瘪塌陷情况,经检查发现,该管道因长期不用,腐蚀十分严重,管道上部局部壁厚不到1mm,后来采取了在管道破裂处塞保温棉,外部缠白铁皮的临时处理措施。该负压管道一旦腐蚀断裂,吸入大量空气,后果不堪设想,该管道已成为威胁安

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 利用全负压导引风流通风和抽放瓦斯的运用Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7519-28 利用全负压导引风流通风和抽放瓦 斯的运用 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或 活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 矿井全负压区是主扇在井下造成的空气压力低于地面大气压的区域,负压区域不覆盖盲巷及局扇通风区域。全负压区内空气沿巷道存在压差是空气流动的主要原因。根据上述理论依据,在井下使用采面回收后的回风侧盲巷作其它用途时,在安设局扇通风不够经济、合理,维护管理麻烦时可考虑利用全负压导引风流通风。运用时遇采空区瓦斯大量涌出情况可以配合利用全负压抽放部分瓦斯。 该方法在兴云煤矿的实际运用中取得了显著效果。 兴云煤矿属低瓦斯矿,但所采C9煤层瓦斯天然赋存量大,涌出量大。20xx年6月,C9煤层9096工作面回采结束,采空区封闭后,为解决排水困难,已成为独头巷道的密闭外的9096回风联络巷经过改造后

机加工车间降温,CNC加工车间通风降温方法 在炎热的夏季,机加工车间或者CNC加工车间很多存在高温闷热现象,探其原因,我们发现很多是厂房建筑结构差,车间内加工设备众多,没有安装有效的通风降温设备等原因,导致机加工设备在忙碌的生产过程时,车间内环境空气污浊,空气中还伴随有加工产品时挥发出来的油污异味,员工长时间在这样的环境里工作,劳动强度增大,体力消耗过快,劳动效率下降。那有什么办法去给机加工车间降温呢?蓝昊通风降温设备有限公司根据10多年来解决工厂车间通风不畅问题的经验,总结了一种安装负压风机强制通风降温的方法,供大家参考。

第一:具体做法: 根据机加工车间的厂房建筑结构,设备布局,人员分布等实际情况,在厂房车间的墙壁上或者窗户上安装足够数量的负压风机(这个要看设备布局,人员分布情况来定),利用负压风机机械动能,在通电工作时强行抽动厂房车间内聚集的高温闷热,烟雾异味通风不好的空气排向厂房车间外,迫使厂房外凉爽的空气进入厂房内对流交换,消除厂房内高温闷热空气的聚集,达到整体解决厂房车间通风不好的问题。负压风机安装位置最好请专业机构根据现场情况规划设计。 负压风机使用图例

第二、通风降温工作原理: 负压风机属于机械强制通风,主要是运用空气对流、负压换气的原理来降温,把负压风机安装在厂房车间的墙壁窗户上,可以将车间内停滞不动的热气、异味、乌烟、秽气等,在最短的时间内迅速排出室外,让室内形成负压环境,迫使室外的空气通过其他的门窗(作为进风口)等进入室内,整体室内空气流通。

第三、负压风机优点: 投资小,效果好,对场地破坏性小,维护使用成本低廉,这种方法见效最快,通风换气次数可以按照我们的实际要求控制,所以我们强烈推荐采用。

普通负压风机有哪些参数 1. 1.46M负压风扇 型号:SJ-MY1460Z03 发动机功率(kw):0.75 铲刀速度(R / M):450 排风量(m3 / h):46000 图片由注册用户“hem hum”提供,版权声明反馈2. 1.26 m负压风扇 型号:sj-my1260603 发动机功率(kw):0.75 铲刀速度(R / M):550 排风量(m3 / h):42000 3. 1.06 m负压风扇

型号:sj-my1060z03 发动机功率(kw):0.55铲刀速度(R / M):650排风量(m3 / h):38000 4. 0.85 m负压风扇 型号:sj-my850z03 发动机功率(kw):0.37铲刀速度(R / M):820排风量(m3 / h):32000负压风机参数的定义1.电机功率

负压风扇上指示的电动机功率通常以千瓦时(kw)单位表示。如果为1.1 kW,则意味着电动机每小时消耗1.1度。当消费者看到负压风扇电动机的电源时,他们可以计算线路负载,功耗和电费。 2.电机电压 负压风扇电机的标签上有一个电压参数。如果该值指示为380 V,则表示电源为380 V工业电源。如果值为220 V,则表示连接的电源为220 V照明电源。请勿错误地连接电源,否则将烧毁电动机,甚至烧毁整个电线电路。 3.电机转速 负压风扇的电动机速度代表电动机的空载,即每小时的轴转数。该参数与风扇叶片的数量有关。与消费者的最大关系是负压风扇电动机的转速越高,负压风扇电动机的噪声越大。对于低速负压风扇电机,负压风扇在使用时间内产生的噪音较小。为了减少噪音,许多负压风扇可以减少噪音,会改变皮带轮的尺寸,以降低电动机的转速。 4.电机品牌

利用全负压导引风流通风和抽放瓦斯的运用矿井全负压区是主扇在井下造成的空气压力低于地面大气压的区域,负压区域不覆盖盲巷及局扇通风区域。全负压区内空气沿巷道 存在压差是空气流动的主要原因。根据上述理论依据,在井下使用 采面回收后的回风侧盲巷作其它用途时,在安设局扇通风不够经济、合理,维护管理麻烦时可考虑利用全负压导引风流通风。运用时遇 采空区瓦斯大量涌出情况可以配合利用全负压抽放部分瓦斯。 该方法在兴云煤矿的实际运用中取得了显着效果。 兴云煤矿属低瓦斯矿,但所采C9煤层瓦斯天然赋存量大,涌出 量大。2003年6月,C9煤层9096工作面回采结束,采空区封闭后,为解决排水困难,已成为独头巷道的密闭外的9096回风联络巷经过 改造后暂作为水仓使用,有一台电泵在此处运行。已封闭的采空区 上下巷及采空区之间压差实际存在,因巷道变形、密闭质量等原因 存在漏风,漏风将采空区高浓度瓦斯带出。如何通风和处理此处频 繁的瓦斯超限成为一个棘手的问题。 为此,先后采用过三套方案: 初次方案: 利用回风联络巷中上部的风门,在门墙上安设一段铁风筒,在 铁风筒内套设Φ400胶皮风筒延伸到水泵处,利用全负压压入新鲜 风流。经一周左右实地观察,发现此方案存在如下弊病。

1、风门管理困难,此局部系统不稳定。 风门经常开启,如遇巷道清理、维护两道风门同时开启,抽水点瓦斯浓度在10min内即可达2%。 2、漏风多,联络斜巷上部回风口以下瓦斯局部超限。 因受采掘影响,巷道顶、帮破碎,风门长期使用后变形,加之风路过短,风门漏风多,造成风量损失。并且因胶皮风筒自身的柔性,导入的新鲜风量不足,以至水泵以上,联络斜巷的回风上山下口以下巷道顶部瓦斯积聚(达15%左右)。 3、联络斜巷使用年限较长,巷道断面达不到设计断面的三分之一(22M2),巷内吊挂一趟风筒后,人员通行困难。 二次方案,选用22KW风机供风: 在风门的新鲜风流侧安设一台22KW小风机,增大供风量。选用此套方案后,同样存在漏风多,风门难以管理的问题,斜巷上部瓦斯仍然降不到安全值以下,保持在15%左右,并且增加风机后消耗电量,长期使用不经济。 三次方案: 在9096回风上山的下口设置密闭,巷内沿底板敷设一趟Φ400铁质风筒,铁风筒上端口与回风上山连通,下端口延伸到水泵处以达到将全负压区从回风上山下口扩展到盲巷内水泵处,利用全负压压力作用供给盲巷新鲜风流的目的。

负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善的机械,合理布置降温换气效果可达90%以上,使用负压风机之后,可以让空气动起来,每小时换气次数能够达到60~120次,可以给你创造一个通风流畅、空气清新、良好舒适的工作环境,彻底改善室内闷热、异味、乌烟、秽气等问题。 负压风机特点 1、引用国外先进技术所生产的IP55、F级绝缘铝壳风机专用马达。使用寿命长、运转平稳、噪音小、同时具有欠相、过载保护作用。 2、采用500年不分解的FRP(玻璃钢)为风机外壳材质,具有抗酸碱、防腐蚀、不生锈、使用年限长等特点,同时减少可由于整机因金属材料多而产生共鸣的现象。 玻璃钢负压风机(2) 3、根据流动力学(风流原理),使用CAD/CAM优化设计制造出角度、风量、噪音均合理的叶片,以航空压铸铝为叶片材质,不老化,不变化形,所匹配马达仅为0.75KW。

4、运用空气顺流的原理设计制作的不需电能、自动开关、防雨的气动式的百叶窗。另为电镀行业专业开发了抗酸碱,防腐蚀的塑钢叶片。 5、负压式风机的电机可在恶劣的环境中运转,使用年限长,最适合负压式抽风机。 6. 可吹风,是现代化车间降温通风的最佳选择,也可抽风。环保、节能的负压式风机将成通风降温设备市场主流。 负压风机构造 一、负压风机降温原理 是运用空气对流,负压换气的原理来设计,安装在通风不良的对向,可以将室内停滞不重的热气、异味、乌烟、秽气,在最短的时间内迅速排出室外。使室内温度降低到与室外温度相同,却能感觉到比室外更凉爽,使用负压式风机之后,可以让空气动起来,每小时换气次数能够达到60~120次,可以给你创造一个通风流畅、空气清新、良好舒适的工作环境,彻底改善室内闷热、异味、乌烟、秽气等问题,提升整体工作效率,让每个工作者更加健康。 二、强大优势:

Sichuan Construction Engineering Co., Ltd 供水设备安装施工方案Installation scheme of water supply equipment The project plan is the most important indicator plan. 四川省建筑工程有限责任公司

四川品茗苑小区供水设备安装工程无负压供水 设备安装工程 无负压供水设备安装 施工方案 编制人:职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 编制单位: 四川省建筑工程有限责任公司 日期:2020.11.25

目录第一章综合说明 第二章编制依据 第三章工程概况简述 1、工程概况 2、工程范围 第四章工程目标 1、管理目标 2、质量目标 3、工期目标 4、安全生产目标 5、文明生产目标 第五章项目施工原则 第六章施工前准备工作 第七章施工要求 1、机械设备 2、电器设备 3、自控仪表设备 第八章施工程序 第九章设备开箱和验收 第十章设备基础的施工 1、工艺流程

2、定位放线 3、垫层施工 4、钢筋工程 5、预埋件、预埋螺栓、预留孔施工 6、模板工程 7、砼浇筑 第十一章设备基础验收 第十二章设备安装 第十三章设备的调试 第十四章设备的质量保证措施 第十五章设备的检验检测措施 第十六章实施工期保证措施 第十七章、现场服务措施 第十八章、工程资料的整理及归档 第十九章、保修措施及方案 第二十章、项目设备及人员配置表

第一章综合说明 首先,我们诚恳地表示:我们将全心全意为业主服务,服从业主、监理的管理,和设计单位。一起共同完成本项目的建设任务.我们通过认真学习和研究相关文件及有关图纸资料,并踏勘施工现场,在分析了各种外部环境和内部条件,以及工程施工的特点以后,我们有充分的信心保证高质量、如期、全面完成本工程相关文件规定的工程范围的任务。 我们一定会全力以赴,做好施工前期准备工作,并做好各项施工方案的审定工作.我们一定发挥我公司的管理优势、技术优势、队伍优势.材料设备等资源优势,科学组织施工,配置足够的管理力量、技术力量和劳动力,强化计划管理、质量管理,在规定的合同工期内高质高速度完成本工程,具体实施如下: 1.把本项目列为我公司的重点项目,委派具有丰富现场管理经验和施工实践经验的项目经理担任项目部经理,配备施工经验丰富、技术素质高的管理人员组成项目管理班子,进驻现场施工; 2.强化质量管理,严格按照建设部颁发的有关文明施工标准以及上海市建委关于施工现场标准化管理的具体规定组织好现场文明施工;确保达标,实现文明工地; 3.工程施工采用信息化管理:施工过程中,按阶段采集施工信息,对施工操作过程进行摄像记录.项目施工的全过程采用计算机管理工程的工期、质量、技术.资源、文件档案.加强工程进度管理,提前规划,并在施工过程中采用先进的进度管理软件实行实时跟踪.及时调

负压降温通风系统的几个基本概念 负压 例如一个大塑料袋,如果把空气抽出,则袋内就形成低压状况,袋子开始收缩的情况,这就是负压。把厂房内的空气抽出,造成厂内真空、不致于大到使房屋收缩,但却足够让屋外的空气进入厂内。形成空气对流。这也是叫负压。 形成部份真空的意义 为什么要形成部份真空?只有当负压机强力(数据足够)的把车间内空气抽出,形成真空,产生对流,那才是真正的意义(效果)。 如果未能让车间形成真空,则负压机的通风范围仅止于负压机的附近而已,不能达到空气对流,热源还是留在车间内,就不能产生效果。 那么投下的资金及电力只能算是浪费资源,增加生产成本。 通风的目的 1、移出过多的水份。 2、移去过多的热量。 3、减少灰尘。 4、限制有害气体的集结。 5、提供呼吸所需之氧气。 在炎热的夏季,气温高升,太阳辐射,机械工作产生的热源,操作人员流汗,呼吸出来的热量,蓄积于室内形成温室效应。而机器在操作过程中,也是随时在散发热量及废气,如此会形成许多的不良气体,如油气、粉尘,并迅速累积,造成厂内环境污浊,长期会对员工的健康有不良影响。这时若有适当的气流经过,便可以迅速的把这些蓄积的污浊空气立刻带走,让室内能达到快速散热的目的。因此良好新鲜的空气流动可以把这些不良的废气带出室外,并带入新鲜的空气供人员呼吸,让室内达到清凉舒爽的效果。

节约能源 从节约能源的角度,维持一台负压机正常的运转与挑选一台有效率的负压机是同等重要的。皮带轮转动式负压机必须经常调整、保养,才能保证在炎热的气候中提供最大的通风量。所以在负压机的设计上应该设计成很容易被调整或负调整,免维修。目前,直结式已正式替代皮带轮转动式,直结式没有皮带松驰打滑降低转速而达到高效工作。而选择有效率的负压机,更需要多方面进行比较。要知道有相同的大小的负压机却有不一样的抽风量。例如有同为54"的负压机,其A型33000M3/H,另B型46500M3/H,从中我们可了解如何选择好的负压机,有效率的负 压机在长期使用期间,可为我们节省很多时间及能源。 水濂 当外界空气经过水濂时,水濂表层中的水分子会吸收空气中的热量,同时蒸发并带走大量热量而达到降温的效果。水份蒸发时需要大量的热量,在蒸发时带走的热量约为1044BTU/1b,一般而言蒸发失热依下列原则运作: 1、相对湿度愈大蒸发愈快。套句俗话“空气愈干,蒸发愈快”。 2、风速愈大蒸发愈快,例如水濂式厂房通风速度快,则室内较凉爽。 3、可供蒸发之表面积愈大,蒸发之量愈大。例如水濂式厂房通风之 水濂呈现蜂巢状之目的,就是在增加蒸发之表面积。 4、温度每升高11.10C (200F)空气可包容一倍之水。 水濂使用方法和管理: 1、先送水至水濂潮湿,再开负压机。 2、关负压机前提早30分钟关水濂。

解密负压风机工作原理 解密你不知道的负压风机工作原理,很多朋友都听人说起过负压风机可以用在车间通风降温使用,可是对于不是负压风机行业从业者,我相信首先一定不知道负压风机是什么?也不知道为什么叫负压风机?负压风机是主要有些什么功能?负压风机通风降温的工作原理是什么?负压风机为什么可以用在车间通风降温使用?等等诸如此类的问题一定很困扰我们,这里我就先给大家讲讲负压风机通风降温的工作原理吧。 负压风机通风降温的设计原理主要是:采用负压抽风,空气对流的物理原理设计,运用流体力学知识,科学严谨计算设计扇叶角度,电机功率,转速,风压,风量,在风机通电工作时,迅速达到很大的抽风量,使室内环境迅速和室外产生一个空气压强差,形成强大的负压,迫使室内污浊闷热的空气必须按照我们设定的流动方向迅速排出室外,在室内气压下降,空气变稀薄,形成一个负压区排出室外的同时,强制将室外新鲜空气顺着气压差补偿流入室内,从而达到车间工

厂排烟雾,排热气,排粉尘、通风换气以及空气流通降温的作用。 在工业厂房实际应用中,负压风机常集中安装于厂房一侧,进气口位于厂房另外一侧,空气由进气口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中,靠近负压风机附近的门窗应保持关闭,强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间,从车间流过,由负压风机排出车间,换气彻底、高效,换气率可高达99%。通过科学合理的设计,任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间,通风不良等问题均能一次性彻底解决。 负压风机通风降温原理说明: 1、通风降温:主要是通风换气,空气对流达到降低室内温度的目标,我们知道由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导致需要通风的场所气温不断升高,而且聚集在室内无法排除室外。负压风机就是利用机械动能,工作时能迅速将室内热气迅速排出,让室温和外界温度持平,不至于车间内温度升高。 2、替热降温:空气流动就能带走人体热量,当空气流动加速汗液蒸发而吸收人体热量,从而让人体感觉凉爽,和自然风一样凉爽。 需要说明的是负压风机只有通风降温的作用,并不是空调,没 有压缩机的制冷功能,没有制冷的功能,所以降温是有限的,凉爽是我们对温度的一种感觉感受,负压风机能降多少温度的说法是无知的,负压风机能将多少度取决于排风速度,室内热气排出和室外凉风交换替热的速度以及负压风机安装的台数。如果想要降温效果更好的话,最好就采用负压风机+降温湿帘配合使用,负压风机主要负责迅速排

车身涂装车间工位变风量空调更新 施 工 方 案

南昌洪建金属构件有限公司 二零一八年四月 施工方案 一、编制指导思想与目标 本施工组织设计方案的指导思想是:以确保业主对空调安装工程工期、质量、安全、文明施工的需要,以保证工程质量为总目标,以设计图纸和施工验收规范为标准,精心组织、策划,科学管理,积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备,优质、高效、安全地完成本工程的施工。 1.编制说明 考虑到工程的整体性以及施工过程承包管理的要求,本施工组织设计对车身涂装车间工位变风量空调更新安装工程和其他专业施工的配合做了重点说明,在工期和进度安排上,同时考虑了整个工程施工的总进度。 1)本施工组织设计是根据业主招标文件的要求,结合现场实际情况以及本单位的工程管理经验编制; 2)本项目我公司计划使用:空调采用:上海马洲空调品牌;电缆线采用:太平洋品牌;电器:采用正泰品牌。 3)本设计包含与总包施工的配合协调方法、施工重点及技术措施; 4)如在施工过程中,施工进度计划因各种原因发生变动,在施工中将进行调整;

5)如我单位中标,我们在施工前将列出更详细的分部分项工程技术交底和施工方案计划,来保证本工程的可靠实施; 2.编制依据 1)工程施工图纸; 2)工程现场勘察情况; 3)国家现行有关规范、规程、安全操作标准、验收标准、质量评定标准、现场标准和江西省的有关现行规定; 4)企业标准、企业管理制度、项目管理制度; 5)以往类似工程项目的成功经验和技术; 6)现有施工力量和技术装备情况; 7)其他相关资料; 以上规范和标准若有新版本颁布,将执行新版本,不足部分按国家现行规定执行。 二、工程概况 本次N涂装车间工位变风量空调更新项目包含6台变风量空调,分别为:面漆南线扫尾1台变风量空调更新(12000m3/h),面漆北线打磨室2台变风量空调更新(8000m3/h)。面漆北线扫尾2台变风量空调更新(10000m3/h),冷冻室体1台变风量空调(8000m3/h);项目包括变风量空调整体拆除、新变风量空调安装及调试,每台工位变风量空调的项目内容如下: 1).拆除原变风量空调室体、槽钢机组底座、镀锌骨架型钢、、空调内进出水管和法兰等包含其他附属小件在内的所有部位; 2).过滤段过滤器及过滤框架拆除及更新安装; 3).送风空调进出冷媒水管及工位送风风管拆除及其更新安装

负压通风鸡舍;我们的鸡舍为负压通风的现代化鸡舍,既然是负压通风;1、如何确定这个鸡舍的密封性;将舍内的小窗关闭,水帘处密封,可见的洞口,特别是;2、负压;空气的绝对压强是以真空状态下的绝对零压为计算基;当P<Pa时,p为负值称为负压(其绝对值叫做真;密封的鸡舍开启风机后,舍内会形成相对的真空,我们;*同样的进风面积,负压不同时进气量不同,对应的风;例如:负压通风鸡舍 我们的鸡舍为负压通风的现代化鸡舍,既然是负压通风,首先需要确认的就是鸡舍的密封程度(负压)和在所需求的负压下风机的实际排风量,这两个指标是可以通过测试得出结果的,为此你要学会并知道如何测量密封和风机的效率,并知道每个鸡舍的状况。 1、如何确定这个鸡舍的密封性。 将舍内的小窗关闭,水帘处密封,可见的洞口,特别是鸡舍尾端出口的大门处密封,然后打开两台36寸风机或5台24寸风机,从AC2000的负压显示上查看舍内的负压值,在35Pa以上相对密封较好,鸡舍漏气面积在1平方米以下,负压在20Pa时鸡舍漏气面积在平方米,低于15Pa以下漏气面积在2平方米以上,要检查鸡舍漏气,做好密封。 2、负压。 空气的绝对压强是以真空状态下的绝对零压为计算基准的空气压强;相对压强是以当地天气压强(压力)为计算基准的空气压强,其数值表示某一空间的压强高于或低于当地大气压强的数值。绝对压强恒为正值,标记为P,大气压力(压强)标记为Pa,相对压强也称为表压力,标记为p,p=P-Pa 当P>Pa时,p为正值称为正压(表压力); 当P<Pa时,p为负值称为负压(其绝对值叫做真空压力)。负压是相对低于外界大气压力的程度。 密封的鸡舍开启风机后,舍内会形成相对的真空,我们要知道真空的状态到底是多少时用了压力传感器来显示出来,这就是我们所说的负压。

负压风机型号与风量对照表: 只要听到哪个牌子哪个型号的手机,我们脑海里自动浮现出该手机的外表、特点等等。而通过负压风机型号我们可以知道什么信息? 1、可以知道其具体参数 负压风机型号是为HD-1000的话,那么在其具体参数上,是为:负压风机频率:50Hz。 电机转速:不小于1400r/min。 风量:32000m3/h。 输入功率:750Kw/h。 额定电压:380V。 负压风机型号参数是?负压风机型号参数介绍 2、、可以知道其风量、外形尺寸 LH-BFJ-L-B02(B6)这一型号的负压风机,其在风量上的大小,是为48000m3/h。而对于负压风机型号中的外形尺寸,如果其表示是为900*900*350,那么说明该负压风机的长为900,宽为900,厚度是为350。 3、在负压风机选型中,通过负压风机型号来确定其具体参数 在负压风机选型中,负压风机型号是很重要的一个方面,因为是不可忽略的一个部分,所以要有足够的重视程度。此外,其换气速度、安装空间以及安装位置,也是需要我们考虑在内的。 负压风机: 负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,是一种由安装

地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善的机器,降温换气效果可达90%-97%。 产品特点 整机采用CAD/CAM设计,具有投资成本低,风量大,噪音低,耗能小,运行平稳,寿命长,效率高等特点,百叶窗自动起闭达到防尘,防水,美观大方;既可吹风,也可抽风,是现代化车间降温通风的最佳选择。环保、节能的负压风机将成通风降温设备市场主流。 应用介绍 1、作抽风换气用:安装在车间窗口外,一般选择下风口、往外抽风,抽出异味气体;一般化工厂等应用较多。 2、配合湿帘使用:用作车间降温炎炎夏天,不论您的车间有多热,湿帘-负压风机系统都可让您车间的温度降至30C左右,而且有一定的湿度。 3、负压风机适用范围: A、适用于高温或有异味的车间:如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、印染厂、各种化工厂。 B、适用于劳动密集型企业:如服装厂,各类装配车间,网吧。 C、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。 D、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。

移动压风机安装作业规范 作业程序动作规范安全要点处罚条款一.安装准备 1.设备到货后的验收 2.编制措施方案并贯彻 3.工具材料的准备 4.地面解体 5.设备入井 6.安装地点选择、清理1.1.由设备管理部门组织相关单位 进行开箱检查验收。 1.2.检查设备外观有无缺陷、损伤, 随机配件、工具、材料和资料、有 关证件是否齐全完整。 1.3.按使用说明书的要求,在地面 进行检查性的试验,验证性能完好, 签证下井。 2.1.考察安装地点及有关巷道的环 境、设施、系统情况。 2.2.认真阅读设备使用说明书及有 关资料,掌握有关要求和注意事项。 2.3.通过对地面检查试验情况的了 解,编制出比较适用的措施和安装 方案,报批并认真贯彻学习。 3.1.根据安装施工措施的要求及有关 操作的需要,准备有关工具、材料等。 3.2.检查工具、材料、设施保证完 好可靠,妥善保管。 4.1.对于受井下条件限制,不能整 机下放的需地面解体,解体程度根 据使用说明书的要求,在允许的情 况下,以满足装车运输为原则解体, 并做好相应标记。 5.1.装车下放:在立井中,车辆进 出罐笼要稳妥,在罐内要有固定且 可靠;在斜巷下放不得超过最大允 许尺寸,并有具体措施,确保设备 下放完好无损。 5.2.平巷运输,在轨道上要单独运 送,严格按规定行车。 6.1.安装地点底板平整,顶板不漏 货,周围有一定的检修和行人间隙, 间距符合有关《标准》要求。 6.2.配置足量消防器材,通风、照 明符合质量标准化要求,方便操作, 保养不影响运输。 4.1.1.说明书禁止拆 卸的零部件,不得随 意拆开;拆开的孔腔 口应及时封闭。 5.1.1.进出罐笼措施 要可靠;斜巷运送要低 速防止碰伤部件。 5.2.1.前后不得挂 车,速度不大于 2.5m/S 2.3.1不制定有效措 施和安装方案擅自入 井安装的,罚款200 元;不将措施向参与 施工人员宣传贯彻 的,罚款100元。 4.1.1.1.随意拆卸造 成设备损坏或不能正 常使用的视情节给予 一定的处罚. 5.1.1.1.装车、入井、 运输途中损坏丢失零 部件按零部件原值罚 款.