文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强夯试夯报告

强夯试夯报告

强夯试夯报告
强夯试夯报告

强夯试夯报告

编制:

审核:

批准:

****年**月**日

目录

1. 工程概况 (4)

2. 地质条件 (4)

3. 地基处理技术要求 (4)

4. 强夯设计要求 (5)

5. 试夯目的 (5)

6. 试夯机械 (5)

7. 试夯流程 (5)

8. 试夯结果 (6)

附表1 (7)

附表2 (8)

附件1 (9)

******市政工程强夯试夯报告

1. 工程概况

******起点与规划的中山东路延长段相交(不含中山东路延长段路口),沿规划区规划范围向东南方向延伸至纬六路口,全长约1.522km,红线宽40m。滨江大道承担着规划区域外部的主要联系交通,定位为城市次干路。

因新建道路位于新近吹砂造陆的规划区内,且濒临海岸,地质条件复杂,土层物理力学性能较差,因此必须对软弱地基进行处理后才能进行道路的建设。根据项目工作进度要求及滨江大道道路勘察资料,确定一般路段采用“塑料排水板堆载预压+降水强夯”和“塑料排水板堆载预压+管井降水+强夯砂石墩”软基处理工法,桥头过渡段采用“塑料排水板堆载预压+桩网复合地基”软基处理工法。

2. 地质条件

①2回填细砂:灰色、黄灰色,湿~饱和,级配不良,平均厚度4.4m;

①3素填土:灰色、浅黄灰色,湿~饱和,欠压密,仅在局部区段分部,平均厚度1.2m;

①5碎石土:欠压密,仅在局部钻孔分部,平均厚度0.8m;

②1淤泥~淤泥质土:灰色,饱和,流塑,在局部地区分布,平均厚度2.6m;

②2粉细砂:黄灰色、灰色,饱和,松散,局部夹淤泥,全部钻孔分布,平均厚度4.9m;

②4中粗砂:黄灰色、灰色,饱和,松散~稍密,级配不良,厚度3.2m;

②5中粗砂:黄灰色、灰色,饱和,中密,个别钻孔分布,厚度1m;

④1淤泥质土:灰色、饱和、流塑,分布广泛,平均厚度8.1m;

④3中粗砂:灰色,饱和,稍密,局部区段分布,厚度1.8m;

⑤1淤泥质土~粘土:灰色,饱和,流塑~软塑,分布广泛,平均厚度7.2m;

⑤2粘土:灰色、浅灰黄色,饱和,可塑,分布广泛,平均厚度3.7m;

⑤4细砂:灰色,灰黄色,饱和,松散~稍密,级配不良,局部区段分布,平均厚度

1.8m;

⑤5细砂:青灰色,饱和,中密,级配不良,局部区段分布,平均厚度2.4m;

⑤6中粗砂:浅灰色,饱和,松散~稍密,级配良好,局部区段分布,平均厚度1.8m;

⑥1中粗砂、粗砾砂:灰黄色,饱和,密实,级配良好,个别钻孔分布,厚度1.2m;

⑥2细砂:浅灰色,饱和,中密~密实,级配不良,个别钻孔分布,厚度1.2m;

根据实际现场吹填施工情况及勘察报告反映,在吹填层面以下有1~1.5m厚的淤泥夹层。

3. 地基处理技术要求

(1) 在道路使用期内,一般路段工后沉降小于30cm,桥台相邻段工后沉降小于10cm;

(2) 路基交工面承载力标准:1.0m×1.0m荷载板试验地基承载力特征值机动车道不小于120kpa(地基处理完成后标准);

(3) 填土的压实度(重型压实)满足《城市道路工程设计规范》GJJ 37-2012中的要求;

(4) 路基填筑材料满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)中的要求。

4. 强夯设计要求

(1)工艺流程:固结完成卸载至软基处理交工面以上0.5m(预留0.5m夯沉量)→两遍普夯→两遍点夯→满夯→交面振动压实平整;

(2)设计参数:夯击范围不含道路外侧绿化带,普夯单击夯能1000~1500KN·m,每点两击,夯点连接;点夯夯点间距为4.5m×4.5m,正方形布置,第一遍夯点与第二遍夯点内插;

(3)强夯设计:点夯夯击能第一遍1800~2000 KN·m,每点5~6击,第二遍2400 ~2800 KN·m,每点6~8击,第二遍在第一遍完成后7天进行;满夯夯击能1000~1200 KN·m,每点两击,1/4锤印搭接;正式强夯前,进行单点试夯,具体参数由现场试夯决定。

5. 试夯目的

********(强夯处理横断面宽度不含绿化带部分,除桥梁段及桥头两端各20m过渡段桩网复合地基)采用“塑料排水板堆载预压+降水强夯”软基处理工法,处理面积为38150㎡。现对滨江大道北段1号桥北端卸载出40m×100m的作业区域,根据设计要求,在作业区域内划出具有代表性的20m×20m试验范围,在业主、设计、监理和施工单位共同参与下,对强夯的软基处理工法进行单点试夯,获取强夯的相关参数及数据,并最终确定强夯的技术参数。

(1)确定强夯点的夯击数:根据现场试夯次数和夯沉量关系曲线确定,并应同时满足下列条件:

1)最后两击的平均夯沉量不大于5cm。

(2)若需要调整强夯技术参数须经业主、设计、监理单位有关人员同意,施工中做好试夯的击数、每击夯沉量、单击夯能等相关记录,以便供设计单位参考。

6.试夯机械

试夯机械设备主要有50t履带吊机一台,13.3t铸铁夯锤(D=2.5m)一个。

7. 试夯流程

(1) 试夯前对场地内如垃圾、杂草、树根等有机物进行清理并平整,并开挖好排水沟以利于场地内排水。

(2) 在卸载出的作业面区域内选择具有代表性的20m×20m的试夯面积,整平场地并测量放样布点,夯点间距按4.5m×4.5m的正方形布置,夯点平面图如图1所示,其中表

示第一遍夯点,表示第二遍夯点。

图1 夯点平面示意图

(3)强夯前在场区外设置可靠的坐标控制点,同时测量地面标高,并对每击夯锤的落距进行控制,做好各项施工记录。

(4)履带吊将夯锤吊起,移至已放好的夯点位置上,调整好夯机,使得夯锤落下后能准确落在夯点上。夯锤就位平面误差控制在±15cm内,而后调整好控制起吊的钢丝绳,使得夯锤能在预定的高度上(14.5m)落下,保证夯能达到设计要求,接着依次进行强夯施工。

(5) 施工过程中落锤保持平稳,夯位正确。

(6) 夯点夯击完后,填写夯坑隐蔽验收记录报监理工程师检查批准后,用装载机进行夯坑补砂,场地平整。

8. 试夯结果

根据设计要求,强夯时每击夯击能为1800~2000KN.m。现采用锤底直径为2.5m,重量为13.3吨的夯锤,经计算夯锤落距应为13.53~15.04m,现场选用落距为14.5m,单击夯能1928KN·m。A、B两个试夯点的里程桩号分别为F0+940和F0+960,夯点中心距道路中心线的距离为8m。现选取具有代表性的A、B两个试夯点的试夯记录进行分析,试夯记录见表1。最后两击平均夯沉量均在5cm以内,符合设计规范要求。

根据施工现场记录结果以及单点夯沉量、累计夯沉量计算分析:

(1)夯击能:点夯时采用1928KN.m的设计夯击能满足设计要求,且能达到较好的处理效果。说明现场实际与设计单位提供的经验设计参数较为吻合,满夯夯击能可以采用夯击能为1000~1200KN.m的夯击能进行满夯,进行大面积点夯时可以采用该设计参数;

(2)击数:根据现场试夯记录第一遍点夯时每点夯击数应在5~6击,而第二遍点夯时处理土体受第一遍点夯的振实等影响,每点夯击点数应在6~8击;

(3)收锤标准:满足连续两锤的夯沉量平均值小于5cm时可以收锤。

附表1

表1 强夯试夯施工记录表

工程名称汕头市东部城市经济带市政基础设施建设项目施工单位中交股份汕头东海岸新城项目总经理部市政新津片区试夯日期2014年3月26日锤重(t) 13.3

夯锤直径(m) 2.5 落距(m) 14.5

夯点编号总夯

沉量

(cm)

起算

(cm)

各夯击次数夯沉量读数(cm)

1 d

2 d

3 d

4 d

5 d

6 d

7 d

8 d

9 d

A 36 57 57

11

68

5

73

11

84

5

89

4

68 73 84 89 93

1 d 11 d 1

2 d 1

3 d 1

4 d 1

5 d 1

6 d 1

7 d 1

8 d 1

9 d 20 d 21 d 22 d 23 d 24 d 25 d 26 d 27 d

B 41 64 1 d 2 d 3 d 4 d 5 d 6 d 7 d 8 d 9 d 64

13

77

10

87

10

97

5

102

3

77 87 96 102 105

10 d 11 d 12 d 13 d 14 d 15 d 16 d 17 d 18 d

项目技术负责人:质检员:施工员:监理工程师:年月日

6

附表2

表2 滨江大道北段强夯试夯现场签到表姓名所属单位职务姓名所属单位职务

内容摘要:

附件1

施工单位

中交三航局

单位工程

滨江大道北段

拍摄地点

滨江大道

拍摄时间

2014年3月26日

拍摄者姓名

刘晓庭

照片号

照片说明:滨江大道北段强夯——单点试夯20140326-001

施工单位

中交三航局

单位工程

滨江大道北段

拍摄地点

滨江大道

拍摄时间

2014年3月26日

拍摄者姓名

刘晓庭

照片号

照片说明:滨江大道北段强夯试夯——现场监测孔隙水压力20140326-002

附件1 试夯照片

施工单位

中交三航局

单位工程

滨江大道北段

拍摄地点

滨江大道

拍摄时间

2014年3月26日

拍摄者姓名

刘晓庭

照片号

照片说明:滨江大道北段强夯试夯——相关单位观看20140326-003

施工单位

中交三航局

单位工程

滨江大道北段

拍摄地点

滨江大道

拍摄时间

2014年3月26日

拍摄者姓名

刘晓庭

照片号

照片说明:滨江大道北段强夯试夯——现场探讨20140326-004

长沙智能终端产业双创孵化基地项目 (一期) 强夯试夯施工方案 编制: 复核: 审核: 二〇一八年五月

目录 一、编制说明 (1) 1 编制依据 (1) 2 编制审核人员 (1) 3 发放范围 (1) 二、工程概况 (2) 1 工程概况 (2) 2 场地土层分布情况 (2) 三、试夯施工部署 (2) 1 试夯施工区域划分 (3) 2 强夯试点布置 (3) 3 施工参数 (5) 四、强夯试夯工艺流程 (7) 1 施工方法 (7) 2 施工顺序及步骤 (7) 3 数据记录 (8) 五、强夯试夯技术要求及质量保证措施 (9) 1 施工技术要求 (9) 2 强夯竣工质量验收 (9) 3 强夯施工质量保证措施 (10) 六、安全生产、文明施工和环境保护措施 (11) 1 安全生产保证措施 (11) 2 环境保护措施 (11) 3 文明施工措施 (12) 七、强夯试夯检测技术要求 (13)

一、编制说明 1 编制依据 1.1长沙智能终端产业双创孵化基地项目(一期)强夯试夯施工图纸; 1.2长沙智能终端产业双创孵化基地项目(一期)项目现场及施工策划; 1.3《长沙智能终端产业双创孵化基地岩土工程勘察报告(详细勘察)》; 1.4相关规范图集; 《建筑施工手册》; 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《强夯地基处理技术规程》(CECS279-2010); 2 编制审核人员 编制人员: 审核人员: 3 发放范围 建设单位:长沙振望建设开发有限公司 监理单位: 项目经理部:项目经理、技术总工、生产经理、设计技术部、工程管理部、商务合约部、物资采购部、质量安全部

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:龙腾西城幼儿园编号:A2 致:(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了龙腾西城幼儿园工程施工组织设计(检测方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:检测方案 承包单位(章)__________________ 项目经理: 日期:2013年月曰 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期:2013年月日

总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期:2013年月日本表一式三份,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 龙腾西城幼儿园强夯地基 检测方案

化工地质郑州地基基础检测中心 二O—三年三月二十日 HJQC-046-2014 龙腾西城幼儿园强夯地基 检测方案 编写: 审核:

批准:

化工地质郑州地基基础检测中心二O— 三年三月二十日 龙腾西城幼儿园强夯地基 检测方案 一、工程概况 龙腾西城幼儿园位于郑州市冉屯路与冉屯东路交叉口西150m路北,工程由郑州市建筑设计院设计,基础采用三七强夯地基,建筑占地面积1150吊,处理深度2.0m,要求处理后的强夯地基承载力特征值为220kPa。 二、检测目的及数量 通过载荷试验确定强夯地基承载力特征值是否满足设计要求; 测试数量:载荷试验4点。(抽检原则:随机均匀分布;每单位工程不应少于3点, iooom 以上工程,每loom至少应有i点,3ooom以上工程,每3oom至少应有i点;具体检测点由委托方、监理方共同确定。) 三、检测依据及抽检原则 检测依据:①设计文件; ②《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 5o2o2-2oo2); ③《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)。 抽检原则:①施工质量有疑冋的点; ②设计方认为重要的点; ③局部地质条件出现异常的点;

协议编号:LX-FS-A71261 模具加工合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

模具加工合同标准范本 使用说明:本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题,在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款,最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 买方:卖方: 联系人:联系人: 经买卖双方友好协商,买方委托卖方加工生产____模具共____套。双方达成如下加工协议 模具基本情况: 产品名称 序号 零件名称 穴数(模具类型) 模具单价(RMB元) 交货条件

总价:(含17%增值税) 以上各套模具使用材质:_____ (以上模具用料由卖方提供)。 一、双方的权利及责任: 买方责任及权利如下: 1.买方负责交付给卖方本项目的研发进度要求及计划,并尽可能地提供项目的销售预测。 2.买方负责交付给卖方执行本合同所需的产品设计图纸和其他相关技术资料,并且负责技术方面的支持工作。 3.对交付给卖方的产品设计图纸和相关技术资料,买方具有唯一的解释权,当发生歧义时,卖方应征询买方意见,由买方确认。 4.卖方完成模具的设计和制造后,由买方去卖方现场对模具进行验证确认或由卖方提供产品样品到买

灰土挤密桩检测报告 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

报告编号:M X G L-H T J M Z-J Z-5- 1 民和(甘青界)至小峡(平安)公路 灰土挤密桩复合地基承载力 检测报告 工程名称:民和至小峡公路工程 工程地点:K49+668~698 委托单位:青海省收费公路管理处 检测日期: 2015年5月17至21日 报告编号:MXGL-HTJMZ-JZ-5-1 天津市市政工程研究院 民和至小峡中心试验室 二〇一五年五月二十二日 检测: 编写: 审核: 签发: 声明: 1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效; 2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效; 3. 本报告无检测、编写、审核、签发人员签字无效; 4.未经书面同意不得复制或作为他用; 5.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后15

天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。

目录

一、项目概述 民和(甘青界)至小峡(平安)段公路工程,全长,技术标准为一级,设计行车速度分段采用80km/h和60km/h。部分路段采用城市道路标准,其中民和工业园区路段、临空经济区(3号路)路段采用城市主干道设计速度40km/h 标准。路基宽度:整体式路基24.5m、26m和32m;分离式路基:16m、 12.25m、10m和8.5m。 本项目部分地段为黄土地基,设计采用灰土挤密桩进行处理,桩长分别为3m和6m,桩径为40cm,桩间距L=120cm(正三角形布置),呈梅花形布置,灰土垫层厚80cm,如下图所示。 图1 灰土挤密桩桩位布置 本次复合地基承载力检测路段桩号为K49+668-698,属第5合同段施工范围。 二、检测依据 (1)《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) (2)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012) (3)《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) (4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2012) (5)民小公路设计文件 (7)行业其它相关规范要求 三、复合地基承载力特征值的确定 (1)当压力-沉降曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例限界的2倍时,可取比例限界;其值小于对应比例限界的2倍时,可取极限荷载的一半; (2)当压力-沉降曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形确定:

强夯地基施工工艺标准 1 施工准备 1.1 主要施工机具 1.1.1 夯锤 强夯锤锤重可取10~40t ,底面形式宜采用圆形或多边形。夯锤的材质最好为铸钢,如条件所限,则可用钢板壳内填混凝土。夯锤底面宜对称设置若干个φ250~300mm 与顶面贯通的排气孔,以利于夯锤着地时坑底空气迅速排出和起锤时减小坑底的吸力。锤底面积宜按土的性质确定,对于砂质土和碎石填土,采用底面积为2~4m 2 较为合适;对于一般第四纪粘性土建议用3~4m 2 ;对于淤泥质土建议采用4~6m 2 为宜。锤底静接地压力值可取25~40kPa ,对于细颗粒土锤底静接地压力宜取较小值。 1.1.2 起重机具 宜选用15t 以上的履带式起重机或其他专用的起重设备。当起重机吨位不够时,亦可采取加钢支腿的方法,起重能力应大于夯锤重量的1.5倍。采用履带式起重机时,可在臂杆端部设置辅助门架,或采用其他安全措施,防止落锤时机架倾覆。 1.1.3 脱钩器:要求有足够强度,起吊时不产生滑钩;脱钩灵活,能保持夯锤平稳下落,同时挂钩方便、迅速。 1.1.4 推土机:用T3-100型,用作回填、整平夯坑。 1.1.5 检测设备:有标准贯入、静载荷试验、静力触探或轻便触探等设备以及土工常规试验仪器。 1.2 作业条件 1.2.1 应有岩土工程勘察报告、强夯场地平面图及设计对强夯的效果要求等技术资料。 1.2.2 强夯范围内的所有地上、地下障碍物已经拆除或拆迁,对不能拆除的已采取防护措施。 1.2.3 场地已整平,并修筑了机械设备进出道路,表面松散土层已经预压。雨期施工周边已挖好排水沟,防止场地表面积水。 1.2.4 已选定检验区做强夯试验,通过试夯和测试,确定强夯施工的各项技术参数,制定强夯施工方案。 1.2.5 当强夯所产生的振动对周围邻近建(构)筑物有影响时,应在靠建(构)筑物一侧挖减振沟或采取适当加固防振措施,并设观测点。 1.2.6 测量放线,定出控制轴线、强夯场地边线,钉木桩或点白灰标出夯点位置,并在不受强夯影响的处所,设置若干个水准基点。 2 施工工艺 2.1 工艺流程

目录 一、序言-------------------------------------------3页 (一)、工程概况------------------------------------3页 (二)、原场地工程地质和水文地质条件-----------------3页 (三)、采用人工地基类型-----------------------------4页 二、检测依据---------------------------------------4页 三、设计要求、检测内容及检测工作量-----------------4页 (一)、设计要求-------------------------------------4页 (二)、检测内容-------------------------------------4页 (三)、检测工作量-----------------------------------6页 四、检测结果评价----------------------------------6页 (一)、载荷试验-------------------------------------6页 (二)、重型圆锥动力角探N63.5-------------------------7页五、检测结论--------------------------------------8页 附件: 1、检测点平面布置图--------------------------1张 2、载荷试验P-s曲线图------------------------3张 3、载荷试验s-lgt曲线图----------------------3张 4、载荷试验数据汇总表------------------------3张 5、重型圆锥动力触探试验击数统计表------------1张 6、重型圆锥动力触探N63.5~Z关系图-------------6张

中国石油广西石化南宁屯里配套油库扩建工程 地基强夯工程试夯方案 一、工程概况 已建屯里油库老区站址位于南宁市青秀区屯里村东北约2.0km 处,距屯里火车站约1.5km。屯里油库新区位于已建屯里油库老区东北侧约1km 处,与广西石化成品油外输管道南宁末站合并建设。油库新区占地250亩,建设31万立方米成品油储罐。 本工程投资约4.7亿元,原计划2009年9月10日开工,2010年4月30日竣工,与广西石化钦州1000万吨炼厂同步投产,由于征地场地移交等原因,2009年11月5日初步具备大型土方施工条件。 建设场地两边高中间低,高地为丘陵,为挖方区。谷地主要为稻田和鱼塘,为填方区。场地自然标高相差较大,属可进行建设的一般场地。 场地回填土的成分以粘土为主,回填厚度2.0m~6.0m不等,平均深度4米,目前仍处于松散状态,谷地下覆厚度不等的淤泥质土层和其它软弱下卧层,由于人工填土结构疏松且存在较大孔隙,均匀性差,不能作为天然地基,同时软弱下卧层的强度和变形也不能满足设计要求,因此需要对地基进行强夯加固处理,提高土的抗剪强度、抗滑稳定性,同时提高土体的变形模量,减少沉降量。 工程地质概况详见《中国石油广西石化南宁屯里配套油库扩建工程岩土工程勘察报告》(初勘)(地-09088) 处理面积:根据设计及业主最新要求约为200亩。 施工工期:计划于2009年11月10日开工,2009年11月30日完工,总工期20天(日历天)。 二、技术要求 工程技术要求:该回填场地大部分为回填粘土和粉质粘土且具有微膨胀性质,地质比较复杂。本工程拟定采用22t铁锤,落距为19m进行强夯,试夯一区采取连续点夯,试夯二区采取间隔点夯,点夯能级均为

地基强夯处理检测技术要求 .

目录 1.适用范围 (3) 2.检测依据 (3) 3.相关资料 (3) 4.检测技术要求 (3) 5.交付物要求 (5) 6.时间进度 (6) 7.附件 (6)

地基强夯处理技术要求 1.适用范围 本方案适用于神华陕西甲醇下游加工项目、神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园动力供应与高纯洁净气体项目、神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园化工物料储运项目的地基强夯施工的检测。 2.检测依据 《强夯施工文件》 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版) 《强夯地基处理技术规程》CECS279:2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《静力触探技术标准》CECS04:88 《建筑工程地质钻探技术标准》JGJ87-92 《原状土取样技术标准》JGJ 89-92 3.相关资料 《神华陕西甲醇下游产品加工项目岩土工程勘察技术报告》(初步勘察); 《神华陕西甲醇下游加工项目行政综合区职工公寓、生活服务楼及停车场岩土工程勘察技术报告》(详细勘察); 《神华陕西甲醇下游加工项目给水及高压消防水泵站、组焊厂房岩土工程勘察技术报告》(详细勘察); 《神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园动力供应与高纯洁净气体项目办公楼及厂区试夯检测报告》(第1版); 《神华陕西甲醇下游产品加工项目场地平整图》; 《神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园动力供应与高纯洁净气体项目强夯施工试验总结报告》; 本厂区总平面布置图(D版) 4.检测技术要求

一、目的与任务 根据设计要求,对试夯的检测包括两个方面: 1、平板载荷试验: 通过平板载荷试验,确定该工程地基承载力特征值和变形模量能否满足设计要求。 2、重型动力触探试验: 通过重型动力触探试验,可以确定回填土在强夯处理前后在深度方向的承载力及密实度,以比较加固效果。 二、规范要求及委托方要求的检测数量 1、平板载荷试验 根据设计要求,夯后每个试夯区布置三个检测点,直径1.0m(边长为1.0m)载荷板,分8~10级加载,加荷载至240KPa。 2、重型动力触探试验 根据设计要求:每个试夯区在强夯前和强夯后布置三个检测点,检测深度为回填土深度。 三、检测方法及原理 1、平板载荷试验 平板载荷试验承压板为直径1.0m(边长为1.0m),反力由混凝土配重提供,最大加载量为240KPa。平板载荷试验验采用均匀分级加载法,分8级加载,在满足沉降要求后加下一级荷载。根据对每级加

载量P与荷载板沉降S的对应关系,确定强夯地基在达到最大加载值时是否破坏。 2、重型动力触探试验 重型动力触探试验是根据每10cm击数,该击数通过杆长修正后,对现场检测数据进行统计计算,根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001),给出强夯后地基土在深度方向的承载力。 四、检测结果的处理和判析 1、平板载荷试验 平板载荷试验地基承载力特征值的确定: (1)当P~s曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例界限的2倍时,可取比例界限;当其值小于对应比例界限的2倍时,可取比例界限荷载的一半; (2)当P~s曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形值确定: 对以粘性土为主的地基,可取s/d或s/b=0.015所对应的压力,对以粉土、卵石、圆砾、密实粗中砂为主的地基,可取s/d或s/b=0.01所对应的压力(d或b为荷载板的直径或边长,当其值大于2m时,按2m计算)。 (3)当各试验点的承载力特征值满足其极差不超过平均值的30%时,可取其平均值作为整个场地的承载力特征值。 2、重型动力触探试验

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 强夯专项施工方案 第一章、概述 第一节、工程概况 瑞安市塘下中心区F-3-4地块总建筑面积约80116.11平方米。本工程位于西侧紧邻瑞安大道,新中路以北。 工程名称:瑞安市塘下中心区F-3-4地块建设项目 建设单位:瑞安市中梁瑞置业有限公司 设计单位:浙江嘉华建筑设计研究院有限公司 质监单位:瑞安市建设工程质量监督站 安监单位:瑞安市建设工程安全监督站 施工单位:浙江立鹏建设有限公司 勘察单位:浙江省工程物捍勘察院 监理单位:浙江华地工程咨询有限公司

第二节、场地地质条件 本工程拟建场地土层划分为素填土、粉质粘土混碎石、全风化砂 岩、强风化砂岩、中风化砂岩、全风化凝灰岩、强风化凝灰岩、中风化凝灰岩等;各土层空间分布特征见工程地质剖面图。场地属剥蚀低山前缘地貌。场地山体原始地貌呈北高南低走向,地面起伏相对较大,山体坡度20~40度,自然地面高程约523.440~528.910m,高差5.0 m。局部回填,开挖至强夯高程。 第三节、编制依据 1、勘察设计有限公司出据的地质勘察报告; 2、塘下中心区F-3-4地块地基处理(强夯)工程技术交底及图纸会审会议记录; 3、行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002; 第二章、施工总体部署 第一节、施工准备 一、临时设施的搭设 现场的临时设施主要包括工人宿舍、生活宿舍、办公设施等。根据现场情况,具体布置按总包单位要求执行。实际情况可根据现场以下原则择地布置。

兰州新区东南片区三期道路建设项目路基填方区试夯区夯沉量报告 甘肃隆峰建设集团有限公司 2016年9月22日

依据《兰州新区东南片区三期道路工程路基强夯试夯专项方案》,我项目部严格组织,对纬十七支路K0+000---K0+000填方路段进行强夯试验 一、施工步骤 1、点夯施工 1)清理并平整施工场地; 2)标出第一遍夯点位置,用白灰洒出夯位轮廓线; 3)架设水准仪,水准仪设在夯坑边50m之外; 4)测量夯击点地面高程; 5)起重机就位,夯锤置于夯点位置; 6)测量锤顶高程并记录; 7)提升脱钩器,标定落距并锁定脱钩器钢丝绳长度; 8)提升夯锤,脱钩器打开夯锤自由落下; 9)放下吊钩,测量锤顶高程。若发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜时,及时将坑底整平; 10)重复步骤8)、9),夯至规定的夯击数;(按照《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012对最后两击平均夯沉量的控制标准:点夯单击夯击能6000kN.m,最后两击平均夯沉量不大于50mm。 11)换夯点,重复步骤4)~10),完成第一遍全部夯点的夯击8击; 12)填平夯坑,并测量场地高程; 13)在规定的间隔时间后,按上述步骤逐次完成全部夯击遍数,每遍夯后推平夯坑,并测量场地高程。 14)、记录。 2、.满夯施工 1)放出满夯每排基准线; 2)夯机就位,锁定落距,并将夯锤置于基准线端;能量800knm 3)按照彼此搭接1/3锤印的原则逐点夯击,夯完规定击数(3击); 4)逐排夯击,完成满夯;

5)夯后场地整平,用方格网测量场地高程。 6)、记录。 3、施工记录 按有关要求现场记录。采用公司统一格式化的记录纸记录,以顺序号编制,从小到大,施工日期以时间顺序号编制,记录内容按记录格式进行,逐项逐页如实填写,填写项目要齐全,每班下班时已将记录交有关人员检查签字并移交装订。 二、试夯区域位置 试夯分为三处试夯区域,各试夯区的范围均为80m×25m。具体试验位置见平面图6..2.1,可根据现场试夯情况进行调整。

试模报告 T(n)+( ) g 模具编号: 试模 试模日期: 11 年 8 月 20 日 注意事项 产品 产品重量 g 验证模具 试模材料 设计机台 名称 试模 产品图片 产品 目的 水口重量 复试选样数量 颜 试模机台 编号 客户要求样板 色 1. 光洁 1. 前模 #砂纸□ / 抛光膏□ 2. 后模 #砂纸□ / 油石□ 注意事项: 度 3. 分型面 #油石 / 砂纸□ 4. 流道系统 #油石 / 砂纸□ 1、此表由生产部及注塑部提供资料由项目部填写报告。 2、在 Tn 试模前由师傅自检,组长签字后交项目负责人进行 Tn 试模 1. 顶出系统(装入下导柱、弹簧等)完成□,吊车检查滑动顺畅,可复位无异响□ 2. 运动 。 2. 滑块系统完成□,手动检查滑动顺畅,开模后定位可靠且对准斜导柱□ 3、Tn 要求先拿件,再用高压进行试验,以便发现模具存在的问题 检查 3. 刚性预复位机构完成□;吊车检查动作顺序 ( 拆除弹簧 ) 正确□ 4. 模外拉勾机构完成□ 。 4、下机之前分型面涂红丹合模。 5. 三板模拉胶机构完成□ 5、提供 30%样件 ,80%样件 ,95%样件 ,100%样件和水口各一件交项目 3. 操作 1. 撬模边完成□ 2. 零件倒角□ 3. 零件刻编号完成□ 4. 安全板完成□ A 负责人。 性检查 5. 模脚完成□ 6. 防尘板□ 7. 耐磨板,导向板和推块油槽完成□ 8. 定位销钉□ 6 提供一件画板样件指出缺陷位置交项目负责人。 钳 4. 研配 1. 分型面研配,好□ 2. 滑块研配,好□ 3. 斜直推配合,好□ 4. 推针研配,好□ 7、项目部需对画板拍照并存入电 8、如果客户要求提供样件而没有实施改模的,或者前次试模没达 工 检查 5. 全部零件装配后总体研配,好□ 到预期效果的 , 则试模编号为 T(n)+(1,2) 。 5. 热流 9、要求项目负责人在试模的次日及时协调各部门处理。 自 1. 插座安装完成□ 2. 安装电线无损伤□ 3. 密封垫无损伤□ 4. 电线已固定□ 10、此表完成后由项目部发送设计部、生产部及注塑部。 检 道模具 11、表中的 n 按试模次数填写为 1,2,3 6. 液压 1. 触点开关完成□ 2. 集油器完成□ 3. 触点开关接线插座完成□ 4. 已接线并电线固定□ 模具 7. 冷却 1. 无漏水□ 2. 集水器安装完成□ 3. 水管接好□ 水检查 8. 蚀字 1. 蚀字□ 2. 蚀文或喷沙□ 3. 蚀生产日期表□ B 前次整改 未完成项目: 试模检查项目 ( 试模负责人提供) 特殊情况说明 F 漏水 □ 1.前模 □ 2. 后模□3. 滑块□4. 斜推 □ 5. 接头螺牙漏水 □ -3 H 排气检查 1. 有烧黑点 □ 2. 现场作排气无效 □ 3. 现场未处理 □ (注:此项检查用高速 , 高压试模) I 取件困难 1. 斜推行程不够 □ 2. 产品跟斜推移动 □ 3. 斜推碰贴面反边 □ 4. 顶出行程不够 □ □ 5. 直推块夹住产品 □ 6. 现场处理无效 □ 7. 取浇口困难 □ 1. 顶白 □1. 推杆未作防滑 □ 2. 加强筋未抛光 □ 3. 局部有倒扣 □ 1. 分型面 □ 2. 滑块碰贴面 □ 3. 斜推 □ 4. 斜推碰贴面 □ 2. 毛刺 □ 5. 推针 □ 6. 前模分型线出圆角 □ 3. 阶差 □ 1. 分型面 □ 2. 斜推, 直推与凸模面不平 □ 3. 推针低于凸模面大于 0.1 □ J 产品检查 4. 收缩 □ 1. 加强筋太厚 □ 2. 产品局部料过厚 □ 3. 进胶口尺寸太小 □ 5. 后模拖伤 □ 1. 加强筋未抛光 □ 2. 滑块行程不够 □ 3. 斜推高出凸模表面 □ 4. 后模局部倒扣 □ 前次整改未完成项目: 6. 前模拖伤 □ 1. 前模分型线反边 □ 2. 前模抛光不足 □ 3. 产品贴前模 □ 7. 夹水纹明显□ 1. 排气不良 □ 2. 夹水纹处易断裂 □ 3. 夹水纹处不平 □ 4. 前模温度不够 □ 8. 缺胶 □1. 局部尺寸太薄 □ 2. 困气 □ 3. 模具漏加工 □ 4. 模具未清理干净 □ 工艺参数 射出时间 冷却时间 成型周期 型腔数 净量 模具温度 15 40 滑块 温度 一段 二段 三段 四段 五段 六段 七段 八段 热流度 热咀温度 220 225 210 210 200 温度 射出位置 300 125 85 65 35 保压压力 射出压力 120 110 95 85 80 保压速度 射出速度 35 85 30 25 20 保压时间 熔胶位置 20 100 320 背压 锁模 一段 二段 三段 四段 熔胶压力 100 100 100 1 锁模位置 熔胶速度 35 35 35 2 锁模压力 松退 6 85 25 3 锁模速度 托模前位置 托模后位置 抽芯 A 进 托模前压力 托模后压力 位置 托模前速度 托模后速度 压力 材料干燥时间 速度 材料干燥温度 时间 定模 动模 全自动 上 下 左 右 手动 半自动 八段 一段 二段 三段 四段 五段 六段 七段 65 位置转换 15 压力转换 3 速度转换 五段 开模 一段 二段 三段 四段 五段 开模位置 开模压力 开模速度 C 退 试作次数 A 退 B 进 B 退 C 进 试作日期 模号 试模签名 试作状态 好○ 一般 √ 要修理× 注:问题点的编号规则:比如产品滑块出毛刺:则表示为: Tn-J-2-2 。在 Tn 试模前先参照前次试模表检查模具,未改到位的把问题编号记录在 Tn 试模报告上。 A 标注规定: 1. 钳工自检栏的填写要求如下:完成合格的打√,检查未完成或不合格的打×。 B 此表要求在模具下机之前填好。 注塑部试模负责人: 项目负责人: 日期: 日期:

强夯试夯施工方案 一、工程概况 本工程为×××施施工程,本工程位于内蒙古鄂尔多斯市×××,场站占地面积为×××亩,填土面积为×××㎡,填方量约为×××m3,由附近取土场买土填筑。 二、编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002); (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规程》(GB50202-2002); (3) 甲方提供的《镫口首站地基强夯处理图》及相关设计要求; (4)国家现行相关规范及标准; 三、试夯目的 1、通过试夯,确定出本工程采用的各种强夯参数。 2、通过试夯来确定相应的夯击遍数,在取得监理工程师认可后,即作为后续现场施工的依据和经验参数,以指导全面强夯施工并达到设计质量标准。 四、施工组织机构及人员配置 1、施工组织机构 为优质、高效地在合同规定期内完成本工程施工任务,我公司拟安排素质高,业绩好的专业施工队伍负责本工程的施工任务。计划在公司范围内抽调理论和实践经验丰富、业务能力强、综合素质高的技术、管理人员,按项目法组建以项目经理为主的项目部,全面负责本工程的施工组织管理工作。 2、劳动力部署、任务划分及主要技术力量 2.1、劳动力部署及任务划分 为优质高效地完成本工程施工任务,根据本工程特点以及相应的工程数量,合理

配置劳动力资源,拟分配为3个施工队,在开工后,将迅速组织施工队伍上场,并根据工程需要适时调整。 2.2、主要施工技术力量 为优质高效地完成本工程的施工任务,我们将选派一批理论和实践经验丰富、业务素质高、综合能力强并且有良好敬业精神的道路施工及土建施工的技术和施工管理人员,分配在项目部和各施工队,充实和加强对本工程的工程施工技术管理。 本工程的组织机构如下图:

地基强夯检测工程合同 发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方) 甲、乙双方通过友好协商,甲方将金山大道地块住宅区一期工程地基强夯检测交付乙方实施。双方本着诚信原则,达成如下共识,特签订本施工协议: 一、工程名称:金山大道地块住宅区一期工程地基强夯检测 二、强夯检测范围:按设计和甲方要求一期工程地块多层地基的强夯处理范围。 三、工期 1、甲方书面通知进现场时间算起到工程竣工交付,施工工期为个月,具体每次检测时间由甲方提前两天通知乙方。 2、甲方强夯施工分层进行。检测在每层强夯施工时间完成后10天内。

四、检测质量:检测报告合格 五、验收标准 1) 重庆中煤集团重庆设计院设计地基要求。 2) 国家和地方有关检测的现行规范和管理规定。 3)设计和甲方其他检测要求。 六、承包工作内容 1、强夯的检测 1) 钻探:每层强夯区不少于6~8个孔,深度控制 10 米。 2) 瑞利波测试:每试夯区3点。 3) 静载荷试验:每组团建筑下强夯区静载荷试验2点。 4) 压实系数:每500m2一个点。压实系数取样应在探井内进行。 5) 动力触探检测(N120):12点。 6)探井:每层2个。 7)沉降试验:与静载荷试验同步进行,观察记录时间不能少于7天。 8)边坡变形观测:按设计要求。 9)沉降观测:按设计要求。 10)剪切波:每强夯层6孔。 七、工程费用 1) 钻探:9000元/层。 2) 瑞利波测试:1180元/点。

3) 静载荷试验:2250元/点。 4) 压实系数:80元/点。 5) 动力触探检测(N1200): 80 元/米。 6)人工挖探井:600元/个。 7)沉降试验:18000元/点。 8)边坡变形观测:元/点。 9)沉降观测:元/点。 10)剪切波:1500元/孔。 八、付款方式 1、试验费用按进度结算。 2、工程进度款按每层试验报告验收合格后,支付完成工作数量的70%。 3、强夯项目经试验验收合格后,甲方以审定工程量和价格进行计算,办理支付至完成数量的95%。 4、回填区基础完工后支付余款5%。 九、双方责任 甲方责任: 1、负责向乙方提供施工场地,设计要求,组织技术交底。 2、负责乙方施工机械进场,负责进出场道路的平整及场地平整工作。 3、负责提供现场配合。 4、负责在叁日内对乙方已完成的每层次强夯工程量进行计

SJJC3E0601 报告编号:SJ-FD0600001 第1页共7页 质监登记号:/ 监督方案编号:/ 复合地基检测报告 (静荷载) 工程名称:宁波市清泉花园2#楼 工程地址:甬江工业园区12#地块 浙江省地球物理技术应用研究所 2006年11月

报告编号:FD0600001 第2页共7页 检测类别:委托检测 委托单位:宁波市建工集团有限公司 建设单位:宁波市义和房产开发有限公司 施工单位:宁波市建工集团有限公司 勘察单位:宁波工程勘察院 设计单位:宁波市建筑设计研究院 监理单位:宁波市公平工程监理有限公司 检测: 编写: 审核: 审批: 报告日期: 检测单位: 检测资质号: 检测单位地址: 邮政编码: 联系电话:

报告编号:FD0600001 第3页共7页 目录 1 概述 2 地质及工程概况 2.1 地质概况 2.2 工程概况 3方法技术及仪器设备 3.1检测依据 3.2 检测方法 3.3资料整理 3.4 检测仪器设备 4 检测结果分析 5 结论与建议 附图:复合地基检测桩位平面示意图

报告编号:FD0600001 第4页共7页 1 概述 宁波市清泉花园2#楼工程位于宁波甬江工业园区12#地块,受宁波市建工集团有限公司委托(委托书编号:0000007),我公司于2006年11月14日至2006年11月20日,对其进行了复合地基静载荷试验检测,以检测复合地基承载力。确定复合地基承载特征值,并判定复合地基承载力是否满足设计要求。本次检测抽检3点试验点,占总工程桩数的2.9%,检测时休止时间大于28天,检测现场环境正常。 2地质及工程概况 2.1 地质概况 根据建设单位委托宁波工程勘察院提供的《宁波市清泉花园2#楼岩土工程勘察报告》(报告编号:2006-010034)场地内土层分布见表1。 2.2 工程概况 本工程基础形式为复合地基,结构类型为砖混结构,建筑层数为四层,总建筑面积为m2,工程复合地基采用水泥搅拌桩处理,桩径为φ500mm,设计有效桩长为15.0m,桩端持力层为4-1层粘土,设计桩身强度为15MPa,设计复合地基承载力特征值为120kPa,本工程共有水泥搅拌桩105根,本工程要求检测的复合地基由水泥搅拌桩处理,其成桩施工日期及桩周休止时间见表2。 表2 复合地基施工日期及休止时间表

目录 一、工程概况 二、场区工程地质条件简述 三、强夯施工简述 四、检测工作简述 (一)检测依据 (二)检测工作布置及完成工作量 五、强夯地基检测结果 (一)水平方向 (二)垂直方向 (三)综合分析 六、结论与建议 附图 1、检测点平面位置图 1张 2、检测点重型动力触探曲线图 6张

一、工程概况 百福山庄B-4#~B-6#、B-11#、B-12#、B-27#楼地基采用强夯加固处理。B-4#~B-6#设计要求处理后的强夯地基承载力特征值f ak=150kPa,B-11#、B-12#、B-27#设计要求处理后的强夯地基承载力特征值f ak=180kPa。 受青岛中联盈地集团有限公司的委托,我公司承担了百福山庄上述楼座的强夯地基的检测工作。目的是检测、评价强夯地基加固效果,确定强夯后设计基底范围内的地基承载力特征值,为设计部门提供基础设计所需的有关岩土技术参数。 拟建场区位于城阳区惜福镇铁骑山南麓,院后庄东部、霞沟村北部、东铁村南部。 二、场区工程地质条件简述 根据现场检测资料,结合青岛地矿岩土工程有限公司提供的《百福山庄B区岩土工程勘察报告》,拟建场地检测深度范围内的地层共有三层,简述如下:第①层:夯实填土 黄褐色,稍湿~湿,稍密,以粉质粘土为主要成份,含少量碎石。层厚0.70~3.00m,平均1.71m。 第②层:粉质粘土 黄褐色、红褐色,硬塑,含有花岗岩砂粒和Mn核,局部夹有花岗岩碎屑薄层,干强度中等,韧性中等,无摇振反应,切面稍有光泽,钻探进尺缓慢。 地基承载力特征值取f ak=250kPa,压缩模量Es=10.0MPa。 第③层:强风化花岗岩: 肉红色,表层黄褐色,粗粒花岗结构,块状构造,裂隙发育,岩体破碎,手搓呈砂状,属软岩,岩体基本质量等级V级,主要矿物成份为长石、石英。 地基承载力特征值取f ak取800kPa,变形模量E0取45.0MPa。 三、强夯施工简述 机械设备采用15T履带式起重机一台,夯锤重100kN。强夯分两遍完成,重夯一遍,低能满夯一遍。强夯参数如下: (1)夯击遍数:2遍

新建九景衢铁路江西段JQJXZQ-4标工程 景德镇北站路基工程 强夯试夯施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:

目录 一、编制依据 (1) 二、编制范围 (1) 三、工程概况 (2) 四、施工方案................................................................... 错误!未定义书签。 五、资源配置 (7) 六、管理措施 (13) 6.1质量管理 (13) 6.2安全管理 (13) 6.3环境保护措施 (10) 6.4文明施工管理 (15) 七、雨季施工措施 (15)

一、编制依据 国家、原铁道部、住建部、交通部、中国铁路总公司现行施工规范、规程、质量验收标准及工程建设标准强制性条文; 国家、原铁道部、住建部、交通部、地方政府、中国铁路总公司及甲方有关安全、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、条例; GB/T19001质量标准体系、GB/T24001环境管理体系和 GB/T28001职业健康安全体系; 施工区域自然因素、沿线交通情况及现场施工条件。 依据的规范、规程和控制文件 二、编制范围 景德镇北站DK120+090~DK120+190段强夯施工。

三、工程概况 DK120+090-DK120+190段路基占地全为水稻田,宽约130m,地表水较发育,谷地多发育有小水沟,水深约0.5m-1m,淤泥厚约0.5m;地下水主要为第四系孔隙水及基岩裂隙水,空隙潜水主要赋存于局部园砾土层中,较发育,基岩裂隙水主要发布于强~弱风化岩层节理裂隙中,较发育,地下水有酸性侵蚀,二氧化碳侵蚀,化学环境作用等级为H1,无氯盐侵蚀性,化学环境作用等级为T2. 四、施工方案 1、施工准备 1)场地平整:地表土软弱或地下水位较高,夯坑底积水影响施工,采用人工降低地下水位,使地下水位低于坑底面以下2m。坑内或场地积水及时排除。施工前,核查对施工场坪周围建筑物是否有影响,如存在不良影响,必须采取隔震、防震措施,确保周围建筑物的安全。

杭锦旗亿嘉投资有限公司污水处理、回用水处理项 目强夯工程 强夯施工方案 北京中电加美环保科技股份有限公司 二〇一二年八月三十日 目录 一、工程概况 二、地质概况 三、施工依据 四、施工技术方案 五、施工进度安排 六、技术质量保证措施 七、安全文明控制措施 八、施工组织机构 一、工程概况 项目名称:杭锦旗亿嘉投资有限公司污水处理、回用水处理 建设单位:杭锦旗亿嘉投资有限公司 建设地点:鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉亿利工业园区 质量要求:合格工程 现场条件:具备施工条件 三、施工依据 本次强夯地基处理施工依据及技术标准如下: 1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 2、《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001); 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002); 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 5、内蒙古亿利清洁能源园区污水处理厂项目岩土工程勘察报告,工程编号: 12-B1-23

四、施工技术方案 1、施工次数的确定 根据更改原方案要求,±0.000相当于黄海高程1100.50m本次强夯处理区分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ个区域,处理的土层为回填层为第①层粉砂,分布厚度变化较大,结构疏松,固结时间短,承载力低,不宜做建筑物的天然地基:第②层粉土,全场均有分布,但厚度不大。要求点夯夯击能为8000kn.m,处理范围为170×185m2。 2、夯击能及夯击有效影响深度确定 根据设计要求,Ⅰ、Ⅱ区域选用单击夯击能4000kn.m,有效加固深度为7.5m,地基承载力特征值fak≥200kpa。 Ⅲ、Ⅳ个区域选用单击夯击能8000kn.m,有效加固深度为9.5m,地基承载力特征值fak≥200kpa。 3、夯点布设 ①建筑夯点 a、一层夯点布设:按正方形布点, 8000kn.m第一遍点距8.0m;8000kn.m第二遍点距8.0m; 4000kn.m第一遍点距6.5m;4000kn.m第二遍点距6.5m. b、具体夯点布设按施工图纸执行。 4、夯击遍数及施工顺序确定 4.1试夯 强夯前应进行试夯或试验性施工,确定夯沉量及每点击数等指标,以指导大面积作业施工。 试夯夯点排布按施工图纸执行。每夯点均应测量记录,达到稳定判别标准方可停夯。稳定标准为:最后二击平均夯沉量4000kn.m小于10cm;8000kn.m小于20cm。现场绘制夯沉量与夯击击数观测曲线。 试夯报告内容包括:夯点布置方案、夯击特性、稳定标准正式夯施工参数。 4.2施工顺序 根据夯点布设,强夯施工采用跳列不跳行次序进行,先施工主夯点,次施工插夯点。 4.3施工遍数 根据工程特征及地基土分布特性,采用点夯2遍,满夯1遍进行。点夯夯击能分别不小于4000kn.m、8000kn.m;满夯采用低能量夯,即轻锤夯或重锤低落距夯,4000kn.m夯击能为1500kn.m,搭接长度不小于1/4。8000kn.m夯击能为3000kn.m,搭接长度不小于1/5。 5、场地高程要求 5.1施工场地控制标高 施工回填控制标高高程为黄海高程,按照总平图设计基底标高增加夯沉量1.3~1.5m即可。(实际应按照试夯最后成果而定)施工中应严格按照总平图纸上述所示的基底标高作为控制标高,杜绝出现少挖或超挖现象。

侯禹高速公路E4合同段 路 基 强 夯 试 验 段 总 结 报 告 山西路桥第一工程有限责任公司侯禹高速公路E4合同段项目部

我标全线均处于湿陷性黄土地段,根据设计文件提供的地质资料,我标在大面积强夯施工前,选取一处地质条件具有代表性实验区已进行试验段施工工作。施工前后的试验数据及技术参数进行对比总结如下:以指导下一大面积施工。一.试验段桩号: K41+787~K41+825 夯击面积为38×52米共计1976m2 二.施工机具: 夯锤选用18T、20T两个圆形截面平底锤(直径分别为 2.35、2.45米),由履带式起重机起吊并配备相应的脱沟器. 三.施工工艺: 1.强夯前对现场地质进行土的土工试验及各种原位测试,测 定土层干容重、土的含水量、天然密度、液塑限、承载力等指标,见附表1-1 2.布点:试夯前用T180推土机对地面腐质土、附着物进行 清理并平整了场地。压路机稳压后进行了白灰布点桩及护桩。第地遍按照顺路基方向8米(圆锤中对中)、垂直路基方向4米进行布设。共计布设70个点;第二遍为跳夯,补充第一遍间隙,共计布设54个点;第三遍为低能级排夯,根据实际情况错压上次夯点1/3截面进 行施工共计夯点284个点。 3.夯击业施工 (1)吊车就位按设计夯击能确定锤落距:第一、二遍夯锤

落距为:18T h=2500×1000J/18×1000×9.8=14.17m 25T h=2500×1000J/18×1000×9.8=12.7 m 第三遍满夯为低能级排夯,落距为第一、二遍的一半稍多一点,18T、20T分别为7.2 m、6.5m. 4.夯击排序 从路基边缘线向内夯击,两台机具交叉作业,夯击边缘线以设计为准. 5.每单击夯点以最后一击平均夯距量小于50mm.夯坑周围 地面不发生过大隆起时停止夯击.实测最大沉降量.然后推平第一遍夯坑后进行第二遍夯击作业,第二遍夯击完成后推平进行第三遍满夯作业,各遍夯点沉降量及总沉降量见附表1-2。 6.满夯作业完成后,对段落内施工夯点作夯后试验采集相应 数据.并汇总进行对比见附表1-1。 四施工安全保障措施 1..强夯20米安全工作区内洒布白灰线并树立警告标志.派专 人负责协调,做到了无关人员、车辆没有进入施工现场。 2.施工操作一线人员配戴安全帽,杜绝了夜间作业施工。 3.施工过程中每天开夯之前对设备进行全面检查,保证施工 机械正常运转。清除安全隐患。 附件:1.夯击前后试验段数据对照表1—1 2.各击沉降量汇总表1—2