1、点火过程及方式

循环流化床锅炉的点火是指通过某种方式将燃烧室内的床料加热到一定温度,并送风使床内底料呈流化状态,直到给煤机连续给进的燃料能稳定地燃烧。循环流化床锅炉的点火与其它锅炉相比有所不同,点火过程一直是该炉运行中的一个难点问题,尤其是从未接触过循环流化床锅炉或者是鼓泡床锅炉的人员,在未掌握点火方法前,常易引起床料结焦或灭火,既影响锅炉的按时正常启动,又会造成人力物力的浪费。

循环流化床锅炉的点火方式主要分为:固定床点火;床面油枪流态化点火;预燃室流态化油点火和热风流态化点火四种,其优、缺点比较见表1。前三种点火方式使用较多,后文将作详细介绍。

2、冷态特性试验

循环流化床锅炉在安装或大修完毕后,在点火前应对燃烧系统包括送风系统,布风装置、料层厚度和飞灰循环装置进行冷态试验。其目的在于:

(1)鉴定鼓风机的风量和风压是否能满足流化燃烧的需要。 (2)测定布风板阻力和料层阻力。

(3)检查床内各处流化质量,冷态流化时如有死区应予以消除。

(4)测定料层厚度、送风量与阻力特性曲线,确定冷态临界流化风量,用以指导点火过程的调整操作,同时也为热态运行提供参数依据。 (5)检查飞灰系统的工作性能。 2.1床内料层流化均匀性的检查

测定时在床面上铺上颗粒为3mm以下的料渣,铺料厚度约300-500mm,以能流化起来为准,流化均匀性可用两种方法检查。一种是开启引风机和鼓风机,缓慢调节送风门,逐渐加大风量,直到整个料层流化起来,然后突然停止送风,观察料层表面是否平坦,如果很平坦,说明布风均匀,如果料层表面高低不平,高处表明风量小,低处表明风量大,应该停止试验,检查原因及时予以消除;另一种方法是当料层流化起来后,用较长的火耙在床内不断来回耙动,如手感阻力较小且均匀,说明料层流化良好,反之,则布风不均匀或风帽有堵塞,阻力小的地方流化良好,而阻力大的地方可能存在死区。通过料层流化均匀性的检查,也可以确定流化状态所需的最低料层厚度。这一数据对流化床点火十分重要,料层太薄,难以形成稳定的流化状态,锅炉无法点火和运行。料层太厚,又会延长点火时间和造成点火燃料的增多。

布风均匀是流化床点火、低负荷时稳定燃烧、防止颗粒分层和床层结焦的必要条件。 2.2布风板阻力的测定

布风板阻力是指布风板上不铺底料时空气通过布风板的压力降。要使空气按设计要求通过布风板,形成稳定的流化床层,要求布风板具有一定的阻力。布风板阻力由风室进口端的局部阻力、风帽通道阻力及风帽小孔处局部阻力组成,在一般情况下,三者之中以小孔局部阻力为最大,而其它两项阻力之和仅占布风板阻力的几十分之一,因而布风板的阻力△Ρ可由公式1计算为:△Ρ=ξ(Pa)(1)

式中μ—小孔风速,m/s;ξ—风帽阻力系数;ρ—气体密度,kg/m3。

测定时,首先将所有炉门关闭,并将所有排渣管、放灰管关闭严密,启动鼓、引风机后,逐渐开大风门,缓慢地、均匀地增大风量,并相应调整引风,使炉膛负压为零。对应于每个送风量,从风室静压计上读出当时的风室压力即为布风板阻力。一直加到最大风量,每次读数时,都要把风量和风室静压的数值记下来。然后从最大的风量开始,逐渐减小风量,并记录每次的风量和风室静压的数值,直到风门全部关闭为止。把上行和下行的两次试验数据的平均值绘制成布风板阻力—风量关系曲线,如图1以备运行时估算料层厚度。 2.3料层阻力

的测定

测定料层阻力是在布风板上铺放一定厚度的料层,象测定布风板阻力的方法一样,测定不同风量的风室静压。以后每改变一次料层厚度,重复一次风量——风室静压关系的测定,风室静压等于布风板阻力与料层阻力的总和,即:料层阻力=风室静压-布风板阻力

上式中的三项数值,都对应于相同风量下的数值。根据以上两个试验测得的结果,就可以得到不同料层厚度下料层阻力和风量之间的关系,也可以绘制成料层阻力——风量关系曲线,如图2所示。大量统计数据表明,流化床的阻力同单位面积布风板上的床层物料的重量与流体浮力之差大致相等。即ΔP==

=hfg(ρp-ρf)(1-ε)(2)

式中:△Ρ—流化床层的阻力,Pa; G —流化床层中物料的质量,kg; g —重力加速度,m/s2; hf —流化床层高度,m; Fb —流化床层面积,m2;

ρp、ρf —物料真实密度与空气密度,kg/m3; ε—流化床层平均空隙率。

因为ρp ρf ,在计算时可忽略ρf的影响,故△Ρ=hfgρp(1-ε)。通过试验进一步简化,采用未流化前固定床物料的堆积密度来表示为:△Ρ=Ahgρd g(3)

式中:hg—静止料层高度,m;ρd—料层堆积密度,kg/m3;

A—由煤种决定的比例系数,见表2。

当静止料层厚度hg>0.3m后,计算结果和试验数据很接近。从公式3看出料层阻力与静止料层厚度成正比例关系,料层越厚,阻力越大。为简化,可以用表3通过料层阻力来估算料层厚度。

2.4确定临界流化风量

临界流化风量是限制循环流化床锅炉低负荷运行时的风量下限,低于该风量就可能结焦。最低运行风量一般与床料颗粒粒度大小、密度及料层堆积孔隙有关,具体通过冷态试验来确定。在测定料层阻力时,每一次料层厚度,都应根据炉内的临界流化情况,确定每一次料层的临界流化风量,其中最大的一次,作为热态运行时的最小风量。一般来讲,循环流化床锅炉的冷态空载面速度不能低于0.7m/s。在实际运行中,料层阻力直接测取比较困难,一般用总阻力(布风板阻力与料层阻力之和)或风室静压来监视运行。临界流化风量的确定对循环流化床锅炉的点火是至关重要的。固定床点火温床结束后,启动鼓、引风机点火时,如果一次风量调整过大,流化激烈,很可能在几分钟内就会造成锅炉灭火。风量太小,流化不好,又会造成结焦。对于床下流态化油点火,如果风量太大,床料加热缓慢,热量损失严重,点火时间延长。风量太小,床料流化不好,又会造成大量热烟气在风室内积聚,这是很危险的,严重时会引起风室爆炸,有些采用床下流态化油点火的循环流化床锅炉在风室上装有防爆门,就是基于这个原因。因此临界流化风量是点火操作调整时的重要参数。

3、点火前的检查与准备

(1)检查燃烧室布风板和分离器等燃烧、循环系统,内部干净,风帽完好无损,通风小孔畅通。排渣管、放灰管和返料阀,无堵塞情况,关闭灵活。

(2)锅炉本体保温耐火层无脱落、破损现象,所有人孔、观察孔均应关闭,密封严实。 (3)检查鼓引风机调风门和风室、油点火各送风门是否正常,开关应灵活,指示正确。 (4)检查煤仓、给煤机、除尘器等辅机系统工作正常。 (5)油点火系统空压机(空气雾化)、油泵、管阀、点火器全面检查、试送正常。

(6)检查引风机、鼓风机、二次风机地脚螺栓有无松动。风机冷却水、油位是否正常,盘车应灵活,风机内无摩擦声响。

(7)检查汽水系统管阀正常,开关操作灵活。

(8)检查所有压力表、温度表、流量表等表计完好正常,指示正确。 (9)准备一定数量的点火底料,粒径为0~3mm。固定床点火还需准备一定数量的烟煤和木柴。 (10)确认锅炉汽包

水位或循环水量正常。 4、固定床点火

这种点火方式是底料先在固定静止状态下被加热,当温度升到400~500℃时,开启鼓风机,逐渐送风,并在这个过程中投入引火烟煤,利用烟煤燃烧,继续对底料加热,直到给煤机送入的煤能着火燃烧为止。用固体燃料加热底料进行点火,方法比较简单,不需要专门点火设备。其点火操作步骤如下:

(1)在床上铺放粒径0~3mm的底料约300~400mm厚,或根据料层流化均匀性试验时,所掌握的最薄良好流化厚度为准,这样可以缩短点火时间,节约点火燃料。底料中含炭量不应超过3%。

(2)将准备好的木柴放入炉内底料上面并将其引燃,之后加入经筛选的块煤(大小在50mm 左右)并推平,木柴及块煤的厚度掌握在150~200mm左右。这个过程称为温床。

(3)温床的时间一般在3~5小时,其间可根据炉内的燃烧情况,打开引风机档板或短时开启引风机引燃。温床过程实质是对底料及炉膛的加热过程,时间太短,底料不能很好地加热,时间太长,木柴及煤块又有可能着过火,两种情况均不利于点炉,因此应根据实际情况灵活掌握。

(4)温床结束后,用火钩检查有无未燃尽的大块煤,若有需将其钩出,并平整床面炭火。这一操作过程很重要,有时锅炉在点火过程中产生局部低温结焦,就是因为这些未燃尽的大块煤在底料开始流化后,沉到底料最下层紧贴风帽,由于供氧充足、燃烧激烈而造成的。 (5)启动引风机、鼓风机,依据冷态试验所掌握的风量尽快使料层达到微流化状态,同时向炉内加入引燃烟煤,炉膛保持微负压。这是利用上部燃烧形成的红炭火逐步加热整个料层,并引燃烟煤着火的过程,一般需持续5~8分钟。刚开始时炉内红色火焰消失而转暗,持续几分钟后,可以看到炉内有明亮的火星划过,而且会逐步增多,此时说明引燃烟煤中颗粒较小的部分已着火,这时应略增加风量,料层表面会出现红色的火苗和火浪,火焰由暗逐步转变为暗中带红,这时再继续播散引火烟煤,适当增加风量,炉内火焰会由暗红向红转变,而且越来越明亮,此时说明床温已达600~700℃。 (6)当床温升到700℃以后可继续播散少许烟煤,但应使床温平稳、缓慢的上升,达800℃时,即可关炉门,开动给煤机送入正常的燃料,同时加大风量使料层过渡到正常流化状态。此后利用给煤机的转速变化来控制温升,直到进入正常运行温度850~950℃,到此点火启动过程全部结束。这里要说明一点,加大风量是指引、鼓风同时匹配加大。

(7)在整个给煤、加风过程中,掌握风量是点火的关键,始终要看火调风,增减风量做到及时、准确。如发现风量过大,有灭火危险时应立即减风或停止送风,待料层表面的烟煤开始燃烧时,再少量加风,并向有火苗的地方撒入少量烟煤屑,使料层重新升温。但应随时注意用炉钩试探料层底部是否结焦,如有焦块,应及时钩出。为了防止点火时低温结焦和高温结焦,引燃烟煤投入方式要少量、勤给、均匀播散,加风流化后要用炉钩勤扒床料,使床温尽量均匀,平稳缓慢升温。固定床点火对操作工的经验要求比较高。 5、预燃室流态化油点火(床下油点火)床下油点火是流态化点火,整个启动过程均在流态化下进行。它的基本原理是燃油雾化后在预燃室内完全燃烧,产生的高温烟气及火焰(1500℃)与鼓风机供给的冷风均匀混合成850℃左右的热烟气,通过风室、风帽进入床内,加热床料。这种点火方式不会出现低温或高温结焦。

点火用油一般采用轻柴油,目前有机械雾化和压力空气雾化两种,点火也分为火把点火和高能点火器自动点火两种。其点火操作步骤如下:

(1)床上铺放一定粒径和厚度的底料(与固定床点火相同)。

(2)启动空压机(空气雾化)和油泵,将空气压力和流量、点火油压力和流量调整到点火正常值。

(3)油枪在首次使用前应先作雾化实验,方法是将油枪从预燃室中抽出,插入一容器内,

开启雾化风门和油枪阀门,观察油枪雾化情况,记录最好雾化效果时的空气压力和流量及点火油压力、流量,以此作为点火时的依据参数。

(4)启动引风机、鼓风机,关闭送风档板,将油枪点燃,然后打开送风门,调整送风量,使底料尽快处于临界流化状态。这一点对于床下油点火从安全角度讲十分的重要,这样不会造成热烟气在密闭风室内的积聚和膨胀。

(5)调节油枪油压和喷油量,改变热烟气发生器风道的燃烧风和混合风风量和风比,可控制热烟气温度和烟气量,为提高热烟气的热利用率,减少油耗,点火的热烟气量使床料呈流化状态即可,不宜用较高的流化速度。

(6)为避免烧坏风帽,一定要控制热烟气温度,不允许超过900℃,测量点火烟温的热电偶应插入风室中大于800~1000mm,以正确反映热烟气温度。

(7)应控制启动升温速度,主要从耐火材料的热膨胀要求和水循环的安全问题两方面考虑,特别是从冷态启动初期更应严格控制床温度,上升速度不大于10℃/min,根据锅炉容量不同冷态启动时间1~2h,锅炉容量越大,启动时间越长,130t/h的锅炉约2~3h。温态启动后较快,耗时20~40min。

(8)在冷态启动时,底料温度从室温缓慢地加热到300~400℃,当继续升温时,由于煤中的挥发份大量释放,在450~600℃时,床温会迅速上升,这一阶段的温度区间与燃用煤种有关,当出现此现象时(要求燃烧室床层温度采用直读式的数字温度计,可迅速直观反映床温),即可开始向燃烧室中添加少量煤并减少喷油量,当床温升到650~700℃,即可关闭油枪,正常给煤运行。

(9)燃用无烟煤时,为减少油耗,缩短启动时间,启动燃料也应采用烟煤。大量实践证明,在启动底料中加入含炭量不超过10%的烟煤,对减少油耗、缩短点火时间非常有效。

床下油点火方式具有耗油省、启动快、成功率高、环境卫生好、工人劳动强度低等优点。床下点火也可采用重油或气体燃料点火,其方法与上述轻柴油点火方法相同。 6、床面油枪流态化点火(床上油点火)床上油点火与床下油点火一样,整个启动过程也在流态化下进行,其操作上较固定床点火容易,也不象床下油点火那样危险性较大。缺点是点火油耗量较大,温升速度较慢,油燃料的热利用率低。同时,由于油枪加热的不均匀性,使得床料的温度在点火期间不均匀,控制不好容易出现局部超温现象。点火操作步骤如下:

点火时,首先将油枪点燃,然后启动鼓、引风机,调整送风量,使底料处于临界流化状态。在流化的状态下,利用油枪燃烧产生的高温烟气和火焰来加热底料,当底料温度上升到400℃时,可以撒入点火引子煤。引子煤的挥发份在此温度下析出并燃烧,此热量将进一步加热床层底料,床温将会平稳上升,当达到煤的着火温度后,可开启给煤机投煤。床温升到700℃后,关闭油枪,调节风、煤配比,投入正常运行。

一、启动前的检查

一)、为了保证锅炉安全可靠的启动和运行,启动前必须做好如下检查: A)燃烧室的检查: 1)燃烧室内应无杂物。

2)风帽应完好无损,风帽小孔无堵塞。 3)放渣管内无异物,渣管无开裂及明显变形。 4)卫燃带应无明显损坏。

5)二次风喷嘴口及观察孔内应无炉渣及其它异物。 6)热电偶应完好。 B)返料器的检查: 1)热电偶应完好。

2)返料器小风帽无损坏,风帽小孔无堵塞。 3)放灰管无堵塞、变形、开裂等现象。 4)返料风调节风门开闭自如。 C)其他各项检查:

1)检查并确认所有汽水系统阀们处于正确的开关位置。 2)确认风机风门处于关闭状态。3)静电除尘器各加热系统已提前8--12小时投入。

4)确认各仪表、机械转动设备和点火装置处于良好的状态。

5)煤仓上煤、电气设备送电,按规定向锅炉上软化水,到水位计-100mm处。

三、点火时需注意的几个方面:

1)要有均匀的布风装置:

每次点火前都要做一次冷态试验,确定布风板的均匀性。灵活的风量调节手段:

点火风门及主风道风门均为快速风门,切换方便,小的风帽调节可依靠调节挡板来调节。可靠的给煤机构:

在炉前沿宽度方向布置了三台螺旋给煤机,点火前为保证给煤的可靠性,可先启动给煤机,将煤转至落煤口,然后停止给煤机运行,一方面可保证给煤机运转的可靠性;另一方面,可保证床温升至700oC左右,向炉膛内加煤时,能及时有煤送入,减少加煤的迟缓性。 2)底料的配制:

底料的粒度,静止料层高度是两个重要的指标。点火用底料为0---13mm流化床沸腾料渣,不含可燃物,既要有细颗粒,作为初期的点火热源,又要有粗颗粒在后期维持床温。静止料层厚度一般为350mm 左右,料层太厚则加热不均匀,加热时间延长;料层太薄,则布风不均匀,造成不稳定。此外,底料干燥较利于点火。

3)配风、给煤、停油:配风:

配风对点火十分重要。底料加热和开始着火时,一次风量要较小,以刚好达到流化状态为佳。一方面,防止由于料层不流化,热烟气不能被及时带出风室,使风室温度过高,将风室及燃烧器烧坏。另一方面,防止风量过大造成热量损失,料层升温太慢,燃烧器油枪的喷油量应逐渐增加,防止风室升温太快,造成膨胀不均匀,床温升到加煤温度时,应提高一次风量,高于最低流化风量。给煤:

床温升至700oC左右,可开始少量给煤,加煤后,效果应引起床温上升为佳。若加煤造成床温下降,应停止给煤或减少给煤。床温升至800oC以上时,可考虑正常给煤,调整给煤量,控制温升速度,防止点火后期超温。停油:

床温升至850oC以上并有继续上升趋势时,应及时退出油枪,停止燃油。因为在给煤过程中,如不停止燃油,就很容易出现油的燃烧与煤的争氧,反而产生床温下降的现象,退出油枪后,床内氧浓度增加,使床温大幅度上升,控制不好造成结焦。因此,点火后期,应及时退出油枪,同时将点火风门切换到正常风门,防止超温结焦。 4)返料的投入:

由于该炉返料器为“U”型非机械阀,能自动调节循环物料的流动,因此,在点火前就可打开返料风门,随循环灰量增加,在料腿内形成料柱高度,产生压差,实现循环物料由返料器向燃烧室的流动,循环灰量由少到多逐渐增加,能更好地控制床温,这样可防止点火初期不投返料,使返料器内积聚大量冷灰,突然投入返料时,使冷返料进入炉膛,造成灭火。 5)二次风的投入:

可在床温稳定一段时间后投入,防止燃烧强度过大,造成过热器超温。三、点火启动 1、做冷态试验 1)目的和意义:

确定最地流化风量,验证布风板的均匀性。 2)操作:

将燃烧室清理干净,风帽经检查完好,通风孔畅通。然后加入大约350mm厚度的沸腾料渣,关闭两侧主风道风门,开启点火装置风门。启动引风、送风机,保持负压逐渐增大一次风量,直到料层刚好达到流化状态(检查料层达到流化状态的直观方法:用一根铁棒在料层内搅动较轻松,并且容易触到风帽)。记下风门挡板开度和一次风量,为最低流化风量,然后在正常风门与点火风门之间切换一下,观察两侧风量的差异,切换是否灵活,然后再将风门切换过来。

料层达到流化状态后,迅速关闭一次风门挡板,观察静止料层是否平整,有无沟流现象。若不平整有沟流现象,须即使加以消除,重新做冷态试验,直到布风均匀为止。 2、点油枪:1)冷态实验做好后,关闭一次风门挡板,保持点火孔处负压,开启油路循环门,启动点

火油泵,在油路内打油循环,点火油枪经雾化试验良好,安装就位。关小油路循环门,提高油压,调整油枪雾化良好,将准备好的火把伸至点火孔前,将两支油枪逐一点燃。点油枪过程需注意的安全事项:

人应站在点火孔的侧面,切莫正对着点火孔。若一次点油枪未着火,应立即停止向燃烧器内喷油,检查油枪。并且开大引风将炉膛内高浓度油烟抽走后,再重新点火。防止高浓度油烟突遇明火爆燃,体积膨胀,给炉膛带来损害。

2)油枪点火后,立即将增大一次风量至最低流化风量,及时将热烟气送入流化床,同时,减小负压,防止热量散失。点火初期,控制喷油量小一些,防止风室急剧升温造成膨胀不均匀。随后逐渐增大喷油量,随着热烟气的不断送入,床温会有明显的上升,从节省燃油的方面考虑,采用燃油加木炭的点火方式,经过大量实践证明:木炭的着火点低,燃烧时间长,使床层升温速度快,而且经济。当床温升至450oC左右,燃油大约1.5小时,从炉门投入约150公斤木炭(投木炭时提高负压,防止油烟伤人,投完后关闭炉门,减小负压)。木炭很快被引燃,大约10---15分钟,燃烧室内明显看到大量火星出窜出,继而局部出现火舌,床温上升较快。床温大约600oC左右,可启动三台螺旋给煤机,少量给煤,同时,提高一次风量高于最低流化风量,随着给煤的加入,床温上升迅速。床温升至800oC左右,控制温升速度,逐渐增大一次风量。当床温升至850oC,并有继续上升趋势时,退出点火油枪(开启油路循环门,关闭油枪调节门),同时,将点火风门切换至正常风门,调整一次风量及给煤量将床温稳定在900oC---950oC。

3)床温稳定后,停止点火油泵的运行,若出现床温上升很快,可迅速增大一次风量,减少给煤,控制住上升趋势再减回到原来风量,调整给煤量,将床温控制稳定。随着投煤量的增加,料层的积累,逐渐增大一次风量至满负荷风量,不可一次提风幅度过大,造成床层温度不稳,当燃烧正常,排烟温度110oC以上时,合上静电除尘器高压控制系统,使之工作正常,根据升压情况,启动二次风机帮助升压。

循环流化床锅炉正常停炉步骤

循环流化床锅炉取消了煤粉锅炉的制粉系统,将燃煤直接细碎成粒度在0-8mm的煤粒后,经给煤机送入炉膛的床内(密相区),从床下进入的热一次风将床层物料和煤粒充分流化,煤粒与床料发生强烈的碰撞和换热,迅速引燃、着火燃烧。大的颗粒在床内燃烧;细颗粒则随着烟气流向至炉膛上部(稀相区)继续燃烧换热,其中一部分细颗粒聚集成大的粒子团克服不了重力的作用在近炉壁处又向下运动,而炉膛中心相对较稀的气-固相继续向上运动,形成了一个强烈的颗粒炉内循环;相对较稀的气-固相夹带着大量未燃尽的颗粒离开炉膛后,进入旋风分离器,将烟气中夹带的大部分物料颗粒分离出来,再经J阀回料装置送会炉膛床内继续燃烧和利用,构成了一个大的物料炉外循环。而后的烟气则同样经过锅炉的各级受热面进行换热后离开炉体,经电除尘器除尘后,通过引风机从烟囱排入大气。循环流化床锅炉燃烧系统具有代表意义的设备有送风机、引风机、J阀风机、给煤机、旋风分离器、J阀回料装置、冷渣器和床下点火风道等。

停炉过程中的其他操作停炉过程中,在汽水系统上的操作两种锅炉没有区别,在燃烧系统上也基本是按照各自的步骤逐渐减少和停止燃料的供应,待熄火后,继续维持风机运行5分钟左右,借以清除炉膛和烟道内的可燃物,当氧量上升到大于15%后,停止风机的运行并关闭挡板。在停炉过程中,循环流化床锅炉比煤粉锅炉多执行的操作就是要注意对炉膛床压的控制。这是因为在停炉过程中随着燃料量和风量的逐步减少,炉内的循环物料量也会相应减少。大量的悬浮物料从稀相区落至床内,造成炉膛床压和差压的迅速上升,为了保证床料的基本流化,防止局部流化不良导致结焦,在一次风量逐步减少的情况下,只有通过冷渣器将大量的床料排出炉膛以维持适当的停炉床压。因此,在停炉过程中,冷渣器一般始终保

持运行,直至床压达到要求。尤其在发生炉膛内汽水系统爆管事故时,为防止床内物料遇水结块,应迅速启动床下风道点火器,维持炉膛床温在350℃以上时,尽量将所有床料排净。停炉冷却

循环流化床锅炉和煤粉锅炉在停炉后的自然通风冷却和强制启风机冷却上的规定基本一致。但是考虑到正常停炉后循环流化床锅炉炉膛床内和J阀回料装置内都积存有大量物料,其蓄热量比煤粉锅炉要大的多,因此它所需要的冷却时间也比煤粉锅炉要长。为了达到炉膛能够进人进行检修的条件,一般应将床料温度降至50℃以下后才停止风机的运行;而对于J 阀回料装置,根据冷却要求J阀风机比送风机的运行时间一般要延长16小时左右。

中温中压循环流化床锅炉筑炉材料技术规范

中温中压循环流化床锅炉筑 炉材料技术规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

****盐化有限公司 2×90t/h锅炉筑炉项目技术规范书

技术规范书 ****有限公司新安装两台**工业锅炉有限公司生产的XG-90/3.82-M型中温中压循环流化床锅炉,进行筑炉材料招标。 第一章、通用部分 1、总则 1.1 本技术规范书适用于****盐化有限公司2×90t/h循环流化床锅炉所用耐磨耐火材料的供应技术要求。本次招标范围包括:两台90t/h锅炉所有的耐火及内衬材料的供货。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本技术规范书和现行国内、国际工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,那么招标方可以认为投标方提供的产品应完全符合本技术规范书的要求。 1.4 投标方对投标材料的成套部分负有全责,即包括采购的产品。采购产品的制造厂家应在投标书中注明,征得招标方的认可。 1.5投标方负责耐磨耐火浇注料的生产、出厂前的检验、运输、供应,售后服务。 1.6在签订合同之后,到开始施工之日的这段时间内,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由招标、投标双方共同商定。

1.7 本技术规范书使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2、引用标准 GB8076 混凝土外加剂 GN/T15545-1995 不定形耐火材料包装、标志、运输和储存 GB/T17617-1998 耐火原料和不定形耐火材料取样 GB/T18301-2001 耐火材料常温耐磨性实验方法 YB/T2206.2-1998 耐火浇注料抗热振性实验方法(水急冷法) YB/T5200-1993 致密耐火浇注料显气孔率和体积密度实验方法 YB/T5201-1993 致密耐火浇注料常温抗折强度和耐压强度实验方法 YB/T5202-1993 致密耐火浇注料稠度测定和试样制备方法 YB/T5203-1993 致密耐火浇注料线变化率实验方法 ASTMC704-94 常温耐磨性实验方法 YB2206-77 耐火混凝土热震稳定性检验方法 GB/T5272-1985 致密定型耐火制品常温耐压强度实验方法 GB/T10326-1988 耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法 YB/T4108-2002 循环流化床锅炉用耐磨耐火砖

煤的粒度对循环流化床锅炉运行的影响(2021版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 煤的粒度对循环流化床锅炉运 行的影响(2021版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

煤的粒度对循环流化床锅炉运行的影响 (2021版) 煤的颗粒度对循环流化床锅炉运行的影响,如何确保煤的颗粒度是保证循环流化床锅炉正常运行的主要因素、循环流化床锅炉相比具有燃料适用性广、燃烧效率高、环保性能好、负荷调节灵活、灰渣便于综合利用等优点。所以,发展利用劣质煤、节约能源、减少环境污染等都具有深远的意义。 煤的粒度对循环流化床锅炉的影响,循环流化床锅炉的燃烧特点是宽筛分的煤粒在适当的气流作用下,在床中一面翻腾运动,一面燃烧,它既不同于煤粉锅也不同于层燃炉的燃烧方式,它是一种沸腾燃烧。 实践证明,入炉煤的颗粒度对循环流化床锅炉的点火启动、运行控制、燃烧效率、风帽及水冷壁等部件的运行均有很大影响。

对点火启动的影响:循环流化床锅炉的点火过程是通过加热锅炉底料至煤的燃点、到正常燃烧的动态过程,这一过程的成败与流化床底料的高度、配风、给煤等诸多因素有关。点火操作是既要把床内底料加热至投煤温度,又要控制投煤过程中不爆燃、不超温结焦,然后过渡到正常燃烧,接受热幅射。 从颗粒度来看,底料中要有足够的细煤粉作为启动前低温阶段的着火物料和底料温升的热源,细煤粉燃烧要求小风量,流化良好,又使煤粉本身以及所发生热量不被风带走过多。另外,细煤粉受热后温升快,对着火有利,可相应缩短加热到着火减少了热风损失,所以控制好点火床底料及入炉煤的粒度,可大大减少点火启动用燃料,节约能源。点火时,底料过少,会使床料流化不均度不均匀,使点火困难,甚至局部超温、结焦;床料过高,又会使底料升温缓慢,锅炉点火用油耗加大,同时料层阻力增大能增加,影响经济运行。因此,点火时底料静止高度一定要保持适当,大量的运行经验表明,底料的静止高度在400~500mm使锅炉点火顺利进行。在点火初期,底料温度、风温均较低,同样尺寸的颗粒达到沸腾状态的风

燃气蒸汽锅炉操作规程完整

燃气蒸汽锅炉日常操作规程及注意事项 为了确保锅炉安全经济运行,保障人身安全,锅炉操作人员必须严格执行《锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。燃气锅炉正常运行要做到:天然气正常稳定;保持锅炉的整洁,做好交接班的工作;加强对各机械设备和仪表的监察,防止事故发生;司炉工应定期总结操作经验,不断提高操作运行水平。 一、启动前的检查 1、检查所有电机是否干净、干燥可用。 2、检查锅炉压力表、三通旋阀、安全阀、水位计阀门是否打开、排污阀、放空阀、主蒸汽阀是否关闭、管道阀门仪表开启是否灵活可靠。 3、检查天然气管道压力是否满足使用,管道电磁阀启闭是否正常。 4、检查燃烧器点火程序和熄火保护装置,是否灵敏可靠。 5、检查补水箱液位是否正常。 6、检查软化水设备是否正常工作,树脂罐与盐罐(盐即工业用大粒盐)原料是否缺少。 7、检查防爆门的螺丝是否松动,防爆门是否处于关闭状态。 8、检查室内燃气报警器报警是否可靠。 9、其它检查:锅炉进水前,必须查明锅筒上的所有手孔盖均已完全严密关闭;各操作部位都要有良好的照明;操作平台、扶梯、设备应清洁,其上无杂物和垃圾堆放;给水设备、管路及其附件、支吊架等完好,所有水泵试运转10—20分钟正常;汽水管道、阀门都应连

接齐全,管道支吊架应完整牢固;主蒸汽管、给水管道及排污管等法兰连接处应无堵板(盲板);所有阀门和旋塞都应开启灵活,关闭严密。 10、检查锅炉房内的强制通风设施启动并可靠运行。 11、检查锅炉房内的防爆照明设施投入运行,非防爆照明及电气设备全部不得送电或运行。 12、每隔1小时,对燃气管道上的接口处进行一次检查,确认其有无漏气,一旦发现漏气要立即关闭调压柜输出处的总阀。 二、点炉操作规程 1、点火前,先把主电源开关开启,确保控制系统稳定电压 2、锅炉上方的副汽阀打开,主汽阀关闭,水泵系统阀门打开,将锅炉内注水,观察水位计水位控制妥当。 3、燃烧器风机自动开启(此时燃气阀组上的所有阀门都是处于关闭状态)吹扫炉膛内的氧气及上次停炉前残留的天然气,吹扫30秒。吹扫30秒回燃烧器自动捡漏,捡漏通过后开始准备点火。(若连续捡漏3次未通过应及时联系专业技术人员排除故障) 4、吹扫30秒后,燃烧器自动点火,起步时火焰为小火,没有达到锅炉设定压力时自动转为大火燃烧工作指令,燃烧器自动进入正常的工作状态。例如锅炉停炉压力1.0MPa,启炉压力0.7MPa,目标压力0.9MPa,锅炉压力低于0.7MPa时燃烧器自动启动,燃烧器燃烧锅炉升压达到0.9MPa时,燃烧器转换为小火燃烧,锅炉继续升压达到1.0MPa时,燃烧器自动停止工作。

模块九、停炉(中级)讲义

子模块一循环流化床锅炉正常停炉基本操作方法 1、停炉前的准备: 1)得到值长停炉命令,联系有关人员做好停炉前准备工作,将操作票发给控制员填写。 2)停炉前对锅炉设备进行一次全面检查,将发现的缺陷记录在有关记录本内,以便检修时处理。 3)对事故放水电动门、向空排气门做可靠性试验,若有缺陷及时消除,使其处于良好状态。 4)停炉不超过三天,细煤仓煤位尽可能降低;大修或长时间停炉,应提前联系燃料人员停止物料制备,将锅炉房细煤仓排空,石灰石仓排空。 5)燃油系统投入准备,使其处于良好状态,以备及时投入稳燃。 炉前应进行一次全面吹灰。 2、停炉操作: 1)逐渐减少燃料和风的输入,将锅炉的负荷降至50%,通过调节锅炉主调节器的设定值来实现,应保持正常床温。 2)降负荷过程中,保证汽包上下壁温差不超过50℃。 3)在负荷降到50%和锅炉停止运行以前须吹灰,防止含硫分的积灰吸收空气中的水份而导致管子的腐蚀。 4)继续降低锅炉负荷,以每分钟不超过10%的速度降低燃烧料量。 5)根据负荷情况开过热器出口集箱疏水门及对空排气门,停炉后视汽压上升情况关闭。 6)当降低负荷时,保持蒸汽温度高于饱和温度。 7)在床温低于800℃之前投入启动燃烧器,继续降低给煤量,停用电除尘。 8)根据床温情况逐渐减小给煤量直至停止全部给煤机(保持石灰石给料处于自动状态,直至停止给煤为止)。 9)停机后,关闭主汽门和隔离汽门。 10)当需要时,汽包水位调节器切为手动状态,始终维持正常的汽包水位。 11)继续流化床料,并且控制受压部件降温速率小于50℃/h。 12)在床温约450℃时,停止启动燃烧器。 13)当床温至少降至400℃时,停止一、二次风机运行。 14)回料器温度降至260℃以下停止高压流化风机及引风机运行。 15)停炉后汽包水位升至最高可见值后停止上水,开省煤器再循环。

循环流化床锅炉安装施工方案35T

东莞市大朗资产经营管理有限公司ZZ-35/3.82-MX 循环流化床锅炉 安装施工方案 编制: 审核: 批准: 岳阳市鸿远机电设备安装有限公司 二?一四年二月十二日 目录

一、编制说明 二、工程概述 三、资源配备 四、主要施工工艺标准 第一 节、 锅炉安装施工工艺 第二 节、 大件(汽包、钢架)吊装方案第三 节、 焊接工艺 第四 节、 水压试验 第五 节、 筑炉施工工艺 第六 节、 烘炉、煮炉 第七节、72 小时热态试运行 五、工程进度表 、编制说明 1、编制目的为了有效地指导大朗镇毛织环保集中处理项目一期供热工程的锅炉安装工

程任务,确保工程质量,安全、环境管理体系在本工程的持续有效运行,达 到优良标准,特编写本施工方案。 2. 编制依据: 2.1《电力建设施工质量验收及评价规程》锅炉篇( DL/T5210.2-2009) 2.2《电力建设施工质量验收及评价规程》管道篇( DL/T5210.5-2009) 2.3《电力建设施工质量验收及评价规程》焊接篇( DL/T5210.7-2009) 2.4《锅炉安全技术监察规程》 (TSGG0001-2012) 2.5 锅炉安装本体图、系统安装图、安装及使用说明书 2.6 《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-2009 2.7《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 2.8 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 二、工程概述 1. ZZ-35/3.82-MX 型循环流化床蒸汽锅炉1 台,由无锡中正锅炉有限公司设 计制造。设计参数为: 额定出力:Qe=35t/h 过热蒸汽温度:Te=450C 过热蒸汽压力Pe=3.82Mpa 给水温度Tgs=105C 设计效率:> 87.6% 设计排烟温度w 145 C 主要由钢架、锅筒、膜式水冷壁、高、低过热器(高过为合金钢材料) 、省

循环流化床锅炉砌砖说明书

QXF116-1.6/130/70-A循环流化床热水锅炉砌砖说明书 图号:610300-0-0 编号:610300QZS 编制: 校对: 审核: 标审: 审定: xxxxxxxxxxxxxx有限公司

前言 QXF116-1.6/130/70-A型116MW循环流化床热水锅炉是山东恒涛节能环保有限公司研制、开发的一种高效低污染新型燃煤锅炉。锅炉炉墙分为风室、燃烧室、炉室、旋风分离器、返料器、炉顶、尾部烟道等部分。 循环流化床锅炉的燃烧对炉墙的密封有很高的要求。炉墙的密封状况直接影响着锅炉的负荷和热效率,它对运行的影响比其它类型的锅炉要重要得多。由于循环流化床锅炉的特点,炉墙防磨有其特殊要求。在炉墙防磨、密封等方面所采取的措施来源于我公司专人员循环流化床锅炉多年的设计、运行经验,以及各家耐火材料厂家的经验。 一、施工前的准备 1.在进行锅炉砌筑前,必须对本公司所提供的砌砖图纸及技术文件认真审阅,并对相关部分的图纸文件仔细审阅。严格按照图纸中的要求进行施工。 2.非本公司制造的部分锅炉设备如烟风道、风机等,与砌砖工作有关的安装位置、尺寸和技术资料等都必须进行仔细审阅。 3.检查砌炉用耐火材料和保温材料是否符合国家有关标准。炉墙材质按照图纸要求选购,不能低于图纸规定的理化指标。材料进厂后要严格按有关规定进行检验。如使用低于设计要求的材料,锅炉各项性能指标难以保证,用户应特别注意。 4.耐火材料和保温材料的存放必须符合有关规定。 5.砌炉的设备、人员、辅料的准备要能保证锅炉的施工进度和技术要求。 6.锅炉砌筑工作在锅炉水压试验完成后进行。对与锅炉砌筑配合的部件要仔细校对、检验,是否符合砌砖图上所注明的要求。 二、炉墙、保温材料性能 砌筑炉墙应严格按照技术操作规程,禁止乱用材料及灰浆,以保证锅

蒸汽锅炉安全操作规程

蒸汽锅炉安全操作规程 一、点火前的检查 1、炉内检查:燃烧室内部无杂物和积灰,烟道隔墙无短路,受热面清洁,水冷壁、对流 管、排污管完好,看火孔、人孔完整,炉墙无裂缝,喷燃器工作正常。 2、烟道检查:烟道清洁无积灰,挡板灵活密封性好。 3、进入炉膛和烟道检查时,必须指定专人在外监护。 4、炉火检查:(1)炉墙、看火孔、人孔严密无漏,调风器灵活,各部保温完整无损, 各种部件、零件齐全,梯子、栏杆完好,通道无杂物堆积,照明设备完好。(2)防爆门完好。(3)安全阀有校验标签而且完好灵敏。 5、两侧水位计水位指示一致,无泄漏,显示液位清楚,照明充足,各管道支架、吊架完 整牢固,保温层完整。 6、取样和加药设备及附件良好。 7、压力表、温度表、水位计警示标志规范,各种仪表完整、灵活、准确,照明充足。 二、锅炉点火前的准备 1、检查完毕后,开始向锅炉上合格的水,给水温度应符合说明书的要求,上水应缓慢, 夏季不少于2小时,冬季不少于3小时。 2、水位升到水位计三分之一处应停止上水,检查孔、盖及法兰结合面,堵头和放水阀等 有无渗、漏水现象,若水位有降低现象,必须查明故障原因,及时排除。 3、新安装的锅炉和炉墙重新砌筑后的锅炉必须进行烘炉工作。待烘锅炉有关系统(管线)与其它正在检修或安装的锅炉必须隔开。烘炉的温度、锅炉压力、烘炉的时间必须按厂家使 用说明书的要求进行。 三、锅炉点火 1、检查各系统设备处于待启动状态,各阀门开关位置正确,燃气、燃油符合要求,各仪 表指示正确。然后按点火顺序点火,点火时应将风机档板关到最小,开启烟道档板,通风不 少于15分钟,然后根据不同炉型的操作步骤进行点火。 2、点火应注意监视燃烧情况,若点火不着或发生灭火时,应立即停止供应燃料,停止点 火,开大引风档板,按规定通风后重新点火,点火时,人站在火门侧面,严禁先开燃料阀门 后点火。 3、锅炉投入运行时,热水锅炉应先启动循环水泵,待系统充分循环后才能提高炉温。 四、运行中的调整 1、司炉工必须做到“五勤”、“六稳”:即勤检查、勤看火、勤联系、勤分析、勤调整 和汽压、汽温、汽包水位稳,风压燃烧稳,燃料稳,增减负荷稳。 2、水位保持在低于水位计上部可见边缘25cm,高于水位计下部可见边缘25cm的范围内,调节水位应缓慢、均匀,水位计保持灵活完好,每班至少要冲洗水位计2次,水位报警 器每交班时进行一次音响灯光(报警)试验。 五、排污 1、锅炉排污由化验员现场监视,排污后应进行全面检查,确认各排污阀关闭严密。 2、排污应缓慢进行,防止水冲击,如管道发生严重振动,应停止排污,待故障排除后进 行排污。

循环流化床锅炉检修项目及计划(苍松参考)

电厂号炉停炉检修项目 停炉时间:2016年11 月11 日23 时 停炉原因:省调令 检修开始时间:年月日 检修结束时间:年月日 项目部位需检修项目及标准检修项目 完成 时间 负责人 水冷壁 卫燃带处磨损部位补焊 仪表测量处磨损部位补焊 凝渣管 磨损部位补焊,浇注料 完好 外部保温拆除的保温恢复 集箱 膨胀指示器完好、吊架无 缺陷 耐磨喷涂层喷涂完好 高温过热器 管排磨损部位补焊 前排防磨罩整理护板 梳形板整理梳形板 遮挡板 整理或更换变形的耐热 钢板 集箱膨胀指示器、保温完好弯头处理磨损部位 低温过热器 管排磨损部位补焊 前排防磨罩整理护板 遮挡板 整理或更换变形的耐热 钢板 集箱膨胀指示器、保温完好弯头处理磨损部位 省煤器 管排磨损部位补焊 前排防磨罩整理护板 遮挡板整理或更换变形的钢板集箱膨胀指示器、保温完好弯头处理磨损部位 空预器 管排 磨损漏风管子更换,若 封堵必须将原管抽出侧壁护板无漏风 外侧保温保温完整 人孔密封完好,不漏风 炉膛浇注料完好无裂缝

浇注料 落煤口 浇注料与落煤管过度平 滑 炉膛出口 浇注料完好无裂缝,膨 胀缝正常 旋风筒 浇注料完好无裂缝,膨胀 缝正常,大顶无裂缝及坍 塌现象 中心筒无磨损,拉杆螺丝完好 炉墙 无倒塌、无裂缝、无漏 风 转向室 浇注料完好无裂缝,膨胀 缝正常,大顶无裂缝及坍 塌现象 返料系统 浇注料完好无裂缝,膨 胀缝正常,膨胀节无变 形 均压风箱浇注料完好无裂缝 点火燃烧器 浇注料完好无裂缝,外 侧悬吊装置正常 燃烧系统 炉膛风帽 风帽齐全,磨损风帽更 换 炉床清理、浇注料检查 大风室清理、浇注料检查 返料器风帽 风帽齐全,磨损风帽更 换 返料器内部清理、浇注料检查 落煤管 膨胀节完好,管子无磨 损,无变形 二次风口疏通、无变形 炉门 浇注料完整,开关灵活, 固定螺丝齐全 烟 一次风机 无振动,地脚螺栓紧固, 润滑油检查更换,擦拭 油窗内外。冷却水畅通。 调节装置灵活正常 二次风机 无振动,地脚螺栓紧固, 润滑油检查更换,擦拭 油窗内外。冷却水畅通。 调节装置灵活正常 1号引风机 无振动,地脚螺栓紧固, 润滑油检查更换,擦拭 油窗内外。冷却水畅通。

150吨循环流化床锅炉煮炉方案

热电150T/h循环流化床锅炉烘炉、煮炉方 案 新热电项目锅炉本体安装结束,进入烘煮炉阶段亦即锅炉已基本进入了最后的调试阶段。为确保锅炉下一步调试顺利进行,并确保锅炉将来的运行质量,特制定此方案。同时,成立锅炉启动验收小组负责锅炉的启动、调试、试运行的组织领导工作。以保证流程贯通,各工种职责分明,相互协作,相互配合,确保启动调试工作的顺利进行。确保锅炉如期顺利、优质的竣工投产。 一、烘炉 1、烘炉的目的: 由于新安装的锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,进二由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。所以,新安装的锅炉在正式投产前,必须对炉墙进行缓慢烘炉,使炉墙中的水份缓慢逸出,确保炉墙热态运行的质量。 2、烘炉应具备的条件: 2.1、锅炉管路已全部安装完毕,水压试验合格。 2.2、炉墙砌筑及保温工作已全部结束,并已验收合格。

2.3、烟风道都已安装完毕,保温结束,送引风机均已安装调试合格,能投入运行。 2.4、烘炉所需的热工电气仪表均已安装,并校验合格。 2.5、烘炉用的柴油、煤碳及各种工具(包括检查仪器、现场照明等)都已准备完毕。 2.6、烘炉用的设施全部安装好,并将与烘炉无关的其它临时设施全部拆除,场地清理干净。 2.7、烘炉人员与锅炉、化水、汽机操作人员都已经过培训合格,排列值班,要求: A、烘炉过程中要定期检查汽包水位,使之保持在正常范围。 B、烘炉中炉膛内的烟气温度要均匀,不能集中于一处。 C、烘炉过程中可用事故放水门,保持汽包水位,避免杂物进入过热器内。 D、烘炉过程中要定时记录烟气温度,并绘制温升曲线图,以控制温升速度和最高温度,不超过规定要求表。 3、烘炉工艺与烘炉的具体操作方案: 附:筑炉单位所做安徽晋煤中能公司150T/h循环流化床低温烘炉方案 低温烘炉168H完成后,烘机停止运行,锅炉自然降温48H,使

循环流化床锅炉的原理及结构

循环流化床锅炉的原理及结构 循环流化床锅炉是在炉膛里把燃料控制在特殊的流化状态下燃烧产生蒸汽的设备。 循环流化床锅炉工作原理及特点: 固体粒子经与气体或液体接触而转变为类似流体状态的过程,称为流化过程。流化过程用于燃料燃烧,即为流化燃烧,其锅炉称为流化床锅炉。 循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,循环流化床锅炉炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。 循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。炉膛内燃烧所产生的大量烟气携带物料经分离器入口加速段加速进入分离器,将烟气和物料。物料经料斗、料腿、返料阀再返回炉膛;烟气自中心筒进入分离器出口区,流经转向室、进入尾部烟道。 锅炉给水经省煤器加热后进入汽包,汽包内的饱和水经集中下降管、分配管进入水冷壁下集箱,加热蒸发后流入上集箱,然后进入汽包;饱和蒸汽流经顶棚管、后包墙管、进入低温过热器,由低过加热后进入减温器调节汽温,然后经高过将蒸汽加热到额定蒸汽温度,进入汇汽集箱至主气管道。 循环流化床锅炉燃烧的基本特点: (1)低温的动力控制燃烧 循环流化床燃烧是一种在炉内使高速运动的烟气与其所携带的湍流扰动极强的固体颗粒密切接触,并具有大量颗粒返混的流态化燃烧反应过程;同时,在炉外将绝大部分高温的固体颗粒捕集,并将它们送回炉内再次参与燃烧过程,反复循环地组织燃烧。炉膛温度一般控制在850-950℃之间,(850℃左右为最佳脱硫温度)低于一般煤的灰熔点。

循环流化床锅炉运行规范

目录 1 锅炉设备系统简介 (1) 1.1锅炉整体布置 (1) 1.2循环回路 (1) 1.3燃烧系统流程 (2) 1.4过热蒸汽流程 (2) 1.5再热蒸汽流程 (3) 2 设备规范 (4) 2.1锅炉设备概况 (4) 2.2锅炉要紧参数 (9) 3 锅炉主控各系统 (14) 3.1给煤系统 (14) 3.2石灰石系统 (15) 3.3床料的补充 (17) 3.4燃油系统 (17) 4 试验与养护 (19) 4.1检修后的检查验收 (19) 4.2设备试验总则 (19) 4.3主机联锁爱护试验规定 (20) 1 / 1

4.4水压试验 (21) 4.5过热器反冲洗 (25) 4.6安全门试验 (25) 4.7锅炉主联锁爱护 (26) 4.8锅炉烘炉养护 (28) 5 锅炉机组的启动 (29) 5.1总则 (29) 5.2启动前检查工作和应具备的条件 (29) 5.3锅炉上水 (32) 5.4锅炉底部加热 (33) 5.5冷态启动 (34) 5.6锅炉的温态启动和热态启动 (39) 6 锅炉运行中的操纵与调整 (42) 6.1运行调整的要紧任务 (42) 6.2定期维护工作及规定 (42) 6.3运行中要紧参数的操纵范围 (43) 6.4锅炉的运行调节 (43) 7 停炉及停炉后的保养 (51) 7.1停炉的有关规定 (51)

7.2停炉前的预备工作 (51) 7.3正常停炉 (51) 7.4锅炉的快速冷却 (52) 7.5锅炉放水 (52) 7.6停炉至热备用 (53) 7.7停炉的注意事项 (53) 7.8停炉后的保养 (53) 8 锅炉事故处理 (55) 8.1事故处理原则 (55) 8.2紧急停炉条件 (55) 8.3请示停炉条件 (56) 8.4紧急停炉的操作步骤 (56) 8.5床温高 (57) 8.6床温低 (58) 8.7床压过高或过低 (59) 8.8单条给煤线中断 (60) 8.9两条给煤线中断 (61) 8.10水冷壁泄漏及爆管 (62) 8.11过热器泄漏及爆管 (63) 1 / 1

燃气蒸汽锅炉操作规程完整

10t/h 燃气锅炉操作规程 编制:王世锋 校对: 审核:

东营奥星石油化工有限公司 二零一七年十二月

目录 第一部分锅炉简介........................................................................................................ 一、WNS 型系列蒸汽锅炉的型号意义 (1) 二、锅炉结构和技术特点 (1) 三、锅炉及除氧器结构介绍 (2) 四、煮炉 (4) 第二部分锅炉使用说明................................................................................................. 一、燃气锅炉的运行 (5) 二、锅炉的升火及升温 (6) 三、锅炉的停炉 (7) 四、锅炉的排污 (8) 五、水位计的冲洗 (8) 六、锅炉水质分析方法 (9) 七、正常运行与管理 (10) 八、锅炉运行中常见事故处理 (11) 九、锅炉辅助设备表 (14) 十、附表:锅炉控制器使用说明 (15)

第一部分锅炉简介 一、WNS 型系列蒸汽锅炉的型号意义 以WNS10-1.25-Y (Q)为例:表示卧式内燃锅炉,额定蒸发量为10t/h ,额定蒸汽压力1.25MPa ,蒸汽温度为饱和温度,燃用油(气)的蒸汽锅炉。 二、锅炉结构和技术特点 1、WNS 系列全自动燃油(气)蒸汽锅炉,采用快装卧式内燃双回程湿背烟火管 锅炉型式。锅炉本体采用下置式波形炉胆,回燃室和波形炉胆、螺纹烟管相连接。高温 烟气火焰在炉胆内进行辐射放热后,经回燃室折向螺纹烟管进行对流传热后,进入前烟箱;高温烟气向后进入节能冷凝器,经充分换热后,最后通过烟囱排入大气。 2、WNS 系列全自动蒸汽锅炉,采用快装卧式内燃三回程湿背烟火管锅炉型式, 其中1t/h 的锅炉为中心回焰燃烧结构,其余的为顺流燃烧结构。锅炉本体采用下置式波形炉胆,烟气分三个回程,燃料在炉胆内正压燃烧,经过回烟室进入对流螺纹烟管,再 从前烟箱折回对流烟管,再进入节能器进行对流传热,最后通过烟囱排入大气。烟气三 回程在炉内的停留时间长,利于降低排烟温底,提高锅炉效率。 3、锅炉前烟箱装有活动烟箱盖,拆、装检修方便。锅炉配有整体式燃烧器,具有 启动快,效率高,高度自动化等特点,适用于各种需要提供生活、民用及工业用蒸汽的 地方。 4、锅炉具有超气压保护、水位自动调节、缺水保护、意外熄火停炉保护、程序启 动等完善功能。

5#锅炉停炉方案

5#锅炉停炉方案 一、概况:东阿鑫华钢铁有限公司动力厂安装锅炉设备是泰安锅炉厂生产的TG-130/5.3-MQ型单锅筒循环流化床锅炉。 二、组织 1、组织机构 组长:刘义光 组织成员: 主操作:韩思彤、姚恒利 监督人:周广杰、黄冠男 现场安全员:孟伟 成员:张国庆、赵合云、刘义壮、尹训凯、谭相涛 2、职责: (1)组长负责负责停炉过程的全面协调、指挥工作。 (2)监督人负责停炉过程中的运行人员安排及现场安全工作。 (3)主操作负责停炉过程的燃烧控制及数据调整工作。 (4)成员负责停炉方案的具体实施及现场操作。 (4)具体分工: (赵朋银)主要负责锅炉操作及燃烧指标的控制。 (刘义壮、尹训凯)负责引风机、一次风机、二次风机、反吹风机的停车后的检查及风机冷却水的关闭。 (张国庆、谭相涛)负责锅炉水位的控制。 (赵和云)负责主蒸汽阀门的关闭及停炉时输水阀门调节。 三、停炉前必须具备的条件及安全措施。 1、对锅炉本体进行全面检查,通知有关人员做好停炉准备。 2、根据操作规程要求进行操作。 3、操作人员劳保用品及劳保器材备齐全,所需工具及现场整理好。 4、安全监督人及时进行巡查,发现隐患及时提出整改。 5、停炉过程中工作人员处理应急事情必须有专人监护,并使用36v安全照明。 6、办理好停炉前的各种作业票证做到责任到人,签字人员必须到场。 7、停炉过程中,巡检人员必须两人以上并穿戴好劳保用品,佩戴移动式煤气报警仪。 8、对有安全隐患的地区悬挂明确标示牌“禁止靠近”,并设立安全警戒线防止其余人员进入隐患地带。 四、停炉步骤 1.接停炉命令,办理票证并得到批准。 2.对锅炉进行检查将缺陷记录在设备缺陷记录本上。

循环流化床筑炉施工方案 济锅553施工方案

济锅130t/h(553)循环流化床锅炉 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 二○○五年十月十五日 目录

1、用户信息 3 2、工程量与进度计划 3 3、编制依据 3 4、施工方案 3 5、砌筑施工技术交底及质量安全保障措施 12 6、工期 16 7、现场文明施工的技术组织措施 18 8、炉墙施工前应具备的条件及施工一般规定 19 9、冬季施工 26 1.用户信息:

1.1用户全称: 1.2用户地址: 1.3联系电话:传真: 1.4联系人: 1.5网址: 1.6合同号: 1.7技术协议与编号: 2.工程量与进度计划 2.1包工包料共641吨耐火保温材料砌筑施工。 2.2工程进度计划见网络图 3.编制依据: 3.1筑炉技术协议 3.2济锅(55300-2-0YZ)《砌砖图》。 3.3《电力建设施工及验收技术规范》(DL/T5047-1995)锅炉机组篇。 3.4《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)

。 3.5《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇1996年版) 4.施工方案 4.1筑炉技术协议 4.1.1质量要求: 4.1.1.1质保期年,在质保期内重要部位耐磨耐火材料无严重磨损及脱落现象;因材料及施工质量出现问题,乙方负责免费维修. 4.1.1.2所供材料质量符合甲乙双方约定及图纸设计要求. 4.1.1.3施工中严格按甲乙双方约定,图纸设计及规范施工,施工质量符合

DL/5047-95《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》要求. 4.1.2双方责任 4.1.2.1乙方的责任 4.1.2.1.1乙方负责提供给甲方一台锅炉全套筑炉及保温施工. 4.1.2.1.2向甲方提供合格产品,所有用于甲方工程的材料必须符合国家行业的有关标准.每批材料必须具备:品种、规格、数量及出厂合格证和出厂检验报告。 4.1.2.1.3根据施工进度情况,组织安排材料进厂先后顺序. 4.1.2.1.4耐火材料进厂后,需分类存放、保管,避免受潮,防止雨淋、底部垫高300mm,四周用蓬布遮盖。 4.1.2.1.5负责向甲方交付竣工资料一套,包括:竣工图纸、施工变更资料、施工资料、施工记录与验收记录等。 4.1.2.1.6材料及施工质量验收 a、材料进厂后,由甲、乙双方对材料进行验收,并现场提取部分样品做试块,送交权威机构进行检测。 b、根据甲方提供的济南锅炉厂此种循环流化床锅炉图纸技术要求及DL/5047-95《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》进行施工. c、工程施工中,由甲、乙双方和监理单位对施工质量进行分段验收,不合格处必须重新施工,费用由乙方承担。并由此造成的工期延误由乙方负责。 d、施工完毕后,由乙方提供烘炉方案并派技术人员协助甲方烘炉,烘炉费用甲方承担。

循环流化床锅炉的运行

循环流化床锅炉的运行

循环流化床的运行 一、点火启动前的检查与准备 1. 检查所有阀门,并置于下列状态 (1) 主汽阀经开关试验后关闭,主汽管旁通阀关闭; (2) 给水头道阀,给水旁通阀关闭。省煤器再循环阀关闭(锅炉需要上水时)。 (3) 各集箱的排污、混合集箱放水阀,连续排污二次阀、事故放水阀关闭;定期排污总阀、连续排污一次阀开启。 (4) 过热器出口集箱疏水阀、主汽管隔离门前疏水阀开启;过热器入口集箱疏水阀关闭。 (5) 蒸汽及锅水取样一次阀、锅筒加药一次阀开启。 (6) 锅筒所有水位计的气阀、水阀均开启;放水阀关闭。 (7) 所有压力表的一、二次阀开启。 (8) 导汽管及汽包空气阀、过热器对空排汽阀开启。 2. 人员联系,做好下列准备 (1) 辅机值班人员:启动给水泵为锅炉上水。 (2) 热工值班人员:各仪表投入工作状态。 (3) 电气值班人员:电气设备送电。 (4) 化验值班人员:化验锅水品质 (5) 燃料值班人员:给煤斗上煤。 3. 锅炉上水 (1) 上水使用软化水,温度不得超过90℃ (2) 如锅炉内原已有水,需经化验合格后才能使用。 (3) 锅炉上水时,应走旁通阀向锅炉给水。 (4) 在上水过程中,应检查锅炉汽包人孔、各集箱子孔、各法兰、阀门等,是否有泄漏现象,当发现泄漏时,应立即停止上水,处理后重新上水。 (5) 锅水上至水位计正常水位处,应停止上水,水位应维持不变,若水位下降,应查明原因,予以消除。 (6) 在升火前,必须开启省煤器再循环阀,以便在升火期间使省煤器形成水循环。 4. 上底料

(1) 启动给煤机将底料输送到炉膛,然后用人工将底料铺开,厚400~500cm,再将煤输送到炉膛,加煤过程中要时刻观察煤的高度免堵住给煤机口卡死给煤机。 (2) 将煤均匀铺开约100mm 厚,然后启动引风机,送风机进行平料,平料的风压应达到8000 Pa。 二、点火启动 (1) 锅炉点火应做好人员、物料的准备工作。 (2) 打开省煤器再循环,检查返料器放灰门是否关闭,其他一切准备工作是否就绪 (3) 启动油泵,打开油路再循环,采用轻柴油点火。 (4) 启动引风机、送风机,保持送风开度约15~20%,保持微流化状态点火,调整油枪,使油枪火焰覆盖火床三分之二。启动二次风机,开度35%。 (5) 增大引风、送风,保持负压,送风开度约35%,风压达到6000 Pa以上,开大油枪进行预热,观察底料温度上升情况,调整喷油量使预热时间约在60~80min。 (6) 预热后,降低送风开度25%~30%,开始升温约5~80℃/min。观察炉膛及底料情况,30min 上升至500℃左右。 (7) 将送风挡板再减少2%~3%,使炉膛温度升高爆燃,发现底料及炉膛温度急骤上升,这时迅速开启送风挡板,若温度达到1000℃左右仍有上升之势可开大引风,送风及二次执风,温度不再上升时启动给煤机,利用给煤调整温度,温度稳定后关闭油枪。 (8) 检查返料器进行少量放灰,全面检查锅炉本体与辅机,若一切正常可停油泵、关闭省煤器再循环。 (9) 在着火初期,严格控制炉膛温度,根据情况停二次风机,开大一次风机 2. 升压 (1) 点火成功正常后,可开启旋风返料风门与下部放灰门,使其流化循环,直到进入正常状态关闭下部放灰门。 (2) 锅炉点火至并汽应不少于3h,特别是点火初期,应严格控制炉膛温度上升不应过快,升压速度也应缓慢进行 (3) 在升压过程中,可根据需要开大或关小对空排汽,如需中间补水应先关省煤

150吨循环流化床锅炉煮炉方案修改稿

. 热电150T/h循环流化床锅炉烘炉、煮炉方案 新热电项目锅炉本体安装结束,进入烘煮炉阶段亦即锅炉已基本进入了最后的调试阶段。为确保锅炉下一步调试顺利进行,并确保锅炉将来的运行质量,特制定此方案。同时,成立锅炉启动验收小组负责锅炉的启动、调试、试运行的组织领导工作。以保证流程贯通,各工种职责分明,相互协作,相互配合,确保启动调试工作的顺利进行。确保锅炉如期顺利、优质的竣工投产。 一、烘炉 1、烘炉的目的: 由于新安装的锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,进二由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。所以,新安装的锅炉在正式投产前,必须对炉墙进行缓慢烘炉,使炉墙中的水份缓慢逸出,确保炉墙热态运行的质量。 2、烘炉应具备的条件: 2.1、锅炉管路已全部安装完毕,水压试验合格。

2.2、炉墙砌筑及保温工作已全部结束,并已验收合格。 2.3、烟风道都已安装完毕,保温结束,送引风机均已安装调专业资料word . 试合格,能投入运行。 2.4、烘炉所需的热工电气仪表均已安装,并校验合格。 2.5、烘炉用的柴油、煤碳及各种工具(包括检查仪器、现场照明等)都已准备完毕。 2.6、烘炉用的设施全部安装好,并将与烘炉无关的其它临时设施全部拆除,场地清理干净。 2.7、烘炉人员与锅炉、化水、汽机操作人员都已经过培训合格,排列值班,要求: A、烘炉过程中要定期检查汽包水位,使之保持在正常围。 B、烘炉中炉膛的烟气温度要均匀,不能集中于一处。 C、烘炉过程中可用事故放水门,保持汽包水位,避免杂物进入过热器。 D、烘炉过程中要定时记录烟气温度,并绘制温升曲线图,以控制温升速度和最高温度,不超过规定要求表。 3、烘炉工艺与烘炉的具体操作方案: 附:筑炉单位所做晋煤中能公司150T/h循环流化床低温烘炉方案

燃气蒸汽锅炉操作规程示范文本

燃气蒸汽锅炉操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

燃气蒸汽锅炉操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 范围 1.1 本标准规定了动力分场锅炉房4T燃气蒸汽锅炉设 备操作的技术条件和要求。 1.2 本标准适用于平安高精铝业有限公司动力分场锅炉 房4T燃气蒸汽锅炉设备的操作。 2 内容 2.1凡操作锅炉的人员必须熟知所操作锅炉的性能和有 关安全知识,持证上岗。非本岗人员严禁操作。值班人员 应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录,交接班 应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅 炉是否完好。 2.2锅炉及安全附件应检验合格,并在有效期内。

2.3启炉前准备 2.3.1天然气阀门应保持在常开状态,燃气压力要保持在0.4MPa,不得≥0.5MPa,压力不正常时须立即通知调压站; 2.3.2观察压力表检查水泵是否上水,否则打开放气阀,直至上水为止。打开上水系统的各个节门(包括水泵前后及锅炉的上水节门); 2.3.3检查水位计,水位应在正常位置,水位计器、水位色塞需处在打开位置,杜绝假水位,若缺水可手动上水; 2.3.4检查压力管道上的阀门,应在开启位置; 2.3.5检查控制柜上的各个旋钮均处于正常位置; 2.3.6检查蒸汽锅炉蒸汽母管阀门应处于开启状态; 2.3.7检查软化水设备保持正常运行; 2.4启炉运行

循环流化床锅炉运行规程

3#循环流化床锅炉运行规程 (试用行) 编写: 审核: 批准: 延安热电厂锅炉分场

目录 第一篇锅炉机组的运行 第一章锅炉设备规范和燃料特性 (4) 第一节锅炉设备规范 (4) 第二节燃料及石灰石特性 (13) 第二章锅炉机组启动或检修后的检查与试验 (14) 第一节启动前的检查与试验 (16) 第二节水压试验 (16) 第三节冲洗过热器 (17) 第四节漏风实验 (18) 第五节布风板的均匀性实验 (18) 第六节锅炉的烘炉与煮炉 (18) 第三章锅炉机组的启动 (19) 第一节启动前的准备 (19) 第一节锅炉点火 (20) 第二节锅炉的升压 (21) 第三节锅炉机组启动要求及注意事项 (22) 第四节锅炉的并列 (23) 第四章运行中的监视和调整 (23) 第一节运行调整的任务和目的 (23) 第二节水位的调节 (23) 第三节汽温和汽压调节 (24) 第四节燃烧的调节 (24) 第五节锅炉压火与热启动 (25) 第六节锅炉的排污 (25) 第七节锅炉的吹灰 (26) 第八节锅炉的排渣 (27) 第九节自动装置的运行 (27) 第十节转动机械运行 (27) 第五章锅炉机组的停止 (28) 第一节锅炉的停止 (28) 第二节锅炉的停炉后的冷却 (28)

第三节锅炉停炉检查项目 (28) 第四节锅炉的防冻 (29) 第五节锅炉停炉保护 (29) 第二篇锅炉机组事故处理 第一节故障停炉 (30) 第二节锅炉缺水 (30) 第三节锅炉满水 (31) 第四节汽水供腾 (32) 第五节汽包水位计损坏 (33) 第六节给水管道水冲击 (33) 第七节蒸汽管道水冲击 (34) 第八节水冷壁管损坏 (34) 第九节主蒸汽管道爆破 (35) 第十节省煤器损坏 (35) 第十一节过热器管损坏 (36) 第十二节减温器损坏 (37) 第十三节烟道可燃物再燃烧 (37) 第十四节锅炉灭火 (38) 第十五节炉床超温及结焦 (38) 第十六节返料器结焦 (39) 第十七节负荷骤减 (39) 第十八节厂用电中断 (40) 第十九节风机故障 (41) 第三篇电除尘器运行规程 第一章电除尘器的结构 (42) 第一节结构形式及规范 (42) 第二节主要技术特性 (42) 第二章设备的安全规程 (43) 第一节人身安全 (43) 第二节进入电除尘内部的安全注意事项 (43) 第三章电除尘器的运行 (43) 第一节电除尘器的运行前的检查 (43) 第二节电除尘器的运行、停止 (44) 第四章电除尘器辅助设备的运行 (45) 第一节电除尘器辅助设备的规范特性 (45) 第二节除灰系统运行注意事项 (45) 第三节除尘系统的运行 (45) 附录一:循环流化床锅炉的调整

燃气蒸汽锅炉安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A59041 燃气蒸汽锅炉安全操作规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

燃气蒸汽锅炉安全操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.凡操作锅炉的人员必须熟知所操作锅炉的性能和有关安全知识,持证上岗。非本岗人员严禁操作。值守人员应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录,交接班应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅炉是否完好。 2.锅炉及安全附件应检验合格,并在有效期内。 3. 启炉前准备 ①燃气炉检查燃气压力是否正常,不要过高或过低,打开油气的供给节门; ②检查水泵是否上水,否则打开放气阀,直至

相关文档
相关文档 最新文档