《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》简称《安规》用-----A

贵州电网公司电气操作票填写规范(试行版)简称《操作票》用----C

贵州电网有限责任公司电气工作票填写规范(试行版)简称《工作票》用----G

现场作业违章扣分条款用简称《违章》-----W

一、单选题:代码X共30题

1、XA001.某10kV配电线路发生单相接地后,运行人员在查找故障时,隔离故障的最小安全距离()。

A、4米

B、8米

C、12米

D、20米

答案:B

安规5.3.6

2、XA002.市场部计量中心去某供电所更换变压器高供低计电能表时,需要供电所断开变压器低压侧空气开关,应该办理以下哪种工作票()。

A、线路第一种工作票

B、线路第二种工作票

C、低压配电网工作票

D、书面形式布置与记录

答案:D

安规3.30,6.3.3.7,6.3.3.10。

3、XA003.测量线路接地电阻工作应使用以下哪种工作票()。

A、线路第一种工作票

B、线路第二种工作票

C、低压配电网工作票

D、书面形式布置与记录

答案:D

安规6.3.3.10

4、XA004.以下那个操作任务适用调度综合操作命令票()。

A、将10kV某某线某某杆5041开关后段线路由运行转冷备用状态

B、将某35kV变电站主变由检修转为运行状态

C、将10kV某某线004开关由运行转为检修状态

答案:A

安规9.4.2.2,9.4.2.3。

5、XA005.()操作应按照“断路器→电源(母线)侧隔离开关→负荷侧隔离开关”的顺序依次操作。

A、停电

B、送电

C、更换断路器

D、更换隔离开关

答案:B

安规9.5.1.1

6、XA006.在操作设备的时候,以下哪种情况下可以不用操作票,但必须应填写书面形式命令或记录()。

A、查找10kV线路故障时,发现某配变烧坏拉开该配变令克隔离故障。

B、发生人身安全事故时,立即断开断路器,使触电者减轻电击。

C、将某断路器由运行转为冷备用状态。

D、母线检修完成后,拉开该母线出线的几组地刀。

答案:B

安规9.4.2.5

7、XA007高压设备是指.( )。

A、电气设备中电压等级在 1kV 及以上的设备及设施

B、电气设备中电压等级在 0.4kV及以上的设备及设施

C、电气设备中电压等级在 1kV 以上的设备及设施

D、电气设备中电压等级在 0.4kV 以上的设备及设施

答案:C

安规3.11

8、XA008.高压设备接地故障时,室内不得接近故障点()以内,室外不得接近故障点()以内。( )。

A、4米 8米

B、8米 4米

C、20米 15米

D、15米 20米

答案:A

安规5.3.6

9、XA009.在开展计划性工作中正确的顺序是( )。

A、现场勘察、安全交代、工作许可、作业终结、安全技术交底

B、现场勘察、工作许可、安全交代、安全技术交底、作业终结

C、现场勘察、安全交代、安全技术交底工作许可、作业终结

D、现场勘察、安全技术交底、工作许可、安全交代、作业终结

答案:D

10、XA010.第一种工作票的签发与接收正确的是()。

A、外施工单位的工作,先由工作负责人所在单位签发,再由本设备运维单位会签后,应在工作前一日送达调度接收。

B、外施工单位的工作,先由工作负责人所在单位会签,再由本设备运维单位签发后,应在工作前一日送达许可部门接收。

C、外施工单位的工作,先由工作负责人所在单位签发,再由本设备运维单位会签后,应在工作前一日送达许可部门接收。

D、外施工单位的工作,先由工作负责人所在单位会签,再由本设备运维单位签发后,应在工作前一日送达供电所值班负责人接收。

答案:C

安规6.4.2.2,6.4.3.2。

11、XA011.应在工作前一日送达许可部门的工作票是()。

A、第一种工作票

B、第二种工作票

C、第三种工作票

D、紧急抢修工作票

答案:A

安规6.4.3.2,6.4.3.3。

12、XA012.电气操作票所列人员的安全责任错误的是( )。

A、操作人在操作过程中出现疑问及异常时,应立即停止操作,确认清楚后再继续操作。

B、监护人按操作票顺序向操作人发布操作指令并监护执行。

C、值班负责人负责审批电气操作票。

D、发令人调度管辖设备操作时,与调度命令票操作人的职责一致。

E、受令人负责操作过程管理及审查最终操作结果。

答案:E

安规9.4.1.2

13、XC001.操作票由以下那种人填写( )。

A、操作人

B、监护人

C、值班负责人

D、受令人

答案:A

操作票4.2.1

14、XG001.10kV及以下非作业安全距离( )米。

A、0.7

B、0.35

C、1

D、2

答案:A

工作票表1

15、XG002.外单位工作,调度检修申请单由( )部门负责办理。

A、运维部门

B、外单位

C、调度

D、设备部

答案:A

工作票5.1.2.6

16、XG003.第一种工作票编号正确的是( )。

A、2015-08-2-001

B、2015-8-1-001

C、2015-08-1-001

D、2015-08-01-001答案:C

17、XW001.贵州电网有限责任公司现场作业违章管理办法分类正确的是( )。

A、A类 B类 C类

B、一般违章严重违章轻微违章

C、A类 B类 C类 D类

D、一般违章严重违章

答案:C

18、XW002.未按规定办理厂站、线路第一种工作票开展现场作业属于哪一类违章( )。

A、A类

B、B类

C、C类

D、D类

答案:A

19、XA013.工作结束后工作人员为离开检修设备前,工作人员就去拆除接地线属于违章条款中的( )。

A、无封闭地线作业

B、违章指挥

C、擅自扩大工作范围

D、无票作业

答案:A

20、XA014.未拆除接地线,调度值班员就下令合上断路器违反了违章条款中的( )。

A、无封闭地线作业

B、违章指挥

C、不满足许可条件许可工作

D、擅自扩大工作范围

答案:C

21、XA015.在检修变压器时,发现与变压器连接的断路器设备线夹烧坏,为了方便就把变压器上多余的设备线夹拿来同时更换上违反了违章条款中的( )。

A、无封闭地线作业

B、违章指挥

C、不满足许可条件许可工作

D、擅自扩大工作范围

答案:D

22、XA016.在部分停电的多回路线路杆塔上进行非带电作业工作时,进入带电侧横担作业违反了违章条款中的( )。

A、A类

B、B类

C、C类

D、D类

答案:B

23、XA017.下列对工作负责人(监护人)的安全责任描述正确的是( )。

A、亲自并正确完整地填写工作票

B、审核工作票所列安全措施是否正确完备

C、确认工作必要性和安全性

D、熟悉工作内容、流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行签名确认手续

答案:A

24、XA018.下列对工作班成员的安全责任描述正确的是( )。

A、发现现场安全措施不适应工作时,应及时提出异议

B、及时发现并制止被监护人员违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为

C、确认工作票所列安全措施是否正确、完备,必要时应补充安全措施

D、亲自并正确完整地填写工作票

答案:A

25、XA019.对钳形电流表使用描述错误的是( )。

A、钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦拭干净

B、在高压回路上测量时,不应用导线从钳形电流表另接表计测量

C、测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分

D、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在 300mm 以上,且绝缘良好、测量方便的,方可进行。当有一相接地时,也可以测量

答案:D

26、XA020.对绝缘电阻表使用描述错误的是( )。

A、测量用的导线,应使用相应的绝缘导线,其端部应有绝缘套

B、测量设备绝缘电阻时,可以不停电进行测量。

C、测量线路绝缘电阻,若有感应电压,应将相关线路同时停电,取得许可,通知对侧后方可进行

D、在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和绝缘电阻表安放位置应保持安全距离,以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,应注意监护,防止工作人员触电

答案:B

27、XA021.对核相作业描述正确的是( )。

A、高压侧核相时应戴绝缘手套,使用相应电压等级的核相器,不能逐相进行

B、二次侧核相时,应防止二次侧短路或接地

C、为了保证核相作业安全,必须停电进行核相作业。

D、雷电天气时,可以开展核相工作

答案:B

28、XA022.下列对接地描述错误的是( )。

A、装、拆接地线时,应做好记录,交接班时应交代清楚

B、对于可能送电至停电设备的各侧,都应装设接地线或合上接地刀闸

C、无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于 190mm 2 (如 16mm 圆钢)、埋深不应小于 0.6m。对于土壤电阻率较高地区,应采取增加接地体根数长度、截面积或埋地深度等措施改善接地电阻

D、配合停电的线路,只要处于冷备用状态后,可不用装设接地线

答案:D

29、XA023.下列对电流互感器作业描述错误的是( )。

A、禁止将电流互感器二次侧开路

B、工作中禁止将回路的永久接地点断开

C、工作时,应有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘物上

D、电流互感器二次侧应装熔断器

答案:D

30、XA024.下列电压互感器作业描述错误的是( )。

A、工作时禁止将回路的安全接地点断开

B、禁止将电压互感器开路

C、电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次隔离开

D、接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器

答案:B

二、多选题:代码D共20题

1、DA001.工作班(作业)人员相互关心作业安全,在工作中做到()。

A、不伤害自己

B、不伤害他人

C、保护他人不受伤害

D、不被他人伤害

答案:ABCD

安规6.3.1.7

2、DA002.每年应进行“三种人”资格考试,合格后以发文形式公布,以下哪些不是三种人()。

A、工作票会签人

B、工作负责人

C、工作许可人

D、专责监护人

E、工作票签发人

答案:AD

安规6.3.2.6

3、DA003.工作许可可采用以下哪几种命令方式:()。

A、当面下达

B、电话下达

C、派人送达

D、信息系统下达

答案:ABCD

安规6.5.1.2

4、DA004.在电气设备上工作时,保证安全的技术措施有()。

A、停电

B、接地

C、验电

D、工作许可

E、悬挂标示牌

F、装设遮栏(围栏)

G、安全交代

答案:ABCEF

安规7.1.1

5、DA005.安全技术措施标示牌包括()。

A、禁止合闸,有人工作!

B、禁止合闸,线路有人工作!

C、在此工作!

D、止步,高压危险!

E、从此上下!

F、从此进出!

G、禁止攀登,高压危险!

答案:ABCDEFG

安规附录H

6、DA006. 以下哪些绝缘安全工器具试验周期是一年()。

A、电容型验电器

B、携带型短路接地线

C、个人保安线

D、绝缘杆

E、绝缘罩 F绝缘靴 G、绝缘夹钳 H、绝缘绳

答案:ADEG

安规附录J

7、DA007. 以下哪些高处作业安全用具试验试验周期是一年()。

A、安全带

B、安全帽

C、脚扣

D、防坠自锁器

答案: ACD

安规附录J

8、DA008以下哪几种情况下巡视必须两个人进行()。

A、火灾

B、地震

C、台风

D、冰雪

E、洪水

F、泥石流

G、沙尘暴

答案: ABCDEFG

9、DA009. 在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取以下那些安全措施:

()。

A、禁止将电流互感器二次侧开路(光电流互感器除外)

B、短路电流互感器二次绕组,应使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,禁止用导线缠绕

C、若在电流互感器与短路端子之间导线上进行工作,应有严格的安全措施,并填用“二次措施单”。必要时申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化系统。

D、工作中禁止将回路的永久接地点断开

E、工作时,应有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘物上

答案:ABCDE

安规13.2.2

10、DA010.在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取以下那些安全措施:()。

A、严格防止短路或接地。必要时,工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置和自动化系统。

B、接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器

C、工作时禁止将回路的安全接地点断开

答案:ABC

安规13.2.3

11、DA011.安全工器具外观检查主要检查内容包括()。

A、是否在产品有效期内和试验有效期内

B、螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固

C、绳索、铜线等是否断股

D、绝缘部分是否干净、干燥、完好,有无裂纹、老化;绝缘层脱落、严重伤痕等情况

E、金属部件是否有锈蚀、断裂等现象

答案:ABCDE

安规26.2.1.2

12、DC001下列情况可以不填用操作票,但应做好操作记录()。

A、取下或投上熔断器的单一操作

B、仅拉开、合上一相高压跌落式熔断器(含取下纸管)的操作

C、仅拉开、合上一相柱上高压隔离开关的操作

D、低压设备的操作

答案:ABCD

操作票4.2.6

13、DC002.执行操作票操作中应做到“三禁止”()。

A、禁止监护人直接操作

B、禁止边操作边做其他无关事项

C、禁止有疑问时盲目操作

D、禁止带负荷拉和隔离开关(刀闸)

答案:ABC

操作票4.4.8

14、XW001.贵州电网有限责任公司现场作业违章管理办法违章分类,是指根据违章可能导致后果的严重程度、发生频次、直接或间接导致事故事件的可能性等因素,对违章情况进行界定并分类描述正确的是()。

A、A类违章,是指极有可能直接导致人身死亡等事故、或性质恶劣且严重违反安全生产规程制度的情形。

B、B类违章,是指较有可能直接或间接导致人身伤亡等事故事件、或严重违反安全生产规程制度的情形。

C、C类违章,是指有可能直接或间接导致人员伤害等事件、或较严重违反安全生产规程制度的情形。

D、D类违章是指除A、B、C类违章外,可能导致的事件后果或其他违反安全生产规程制度的情形。

答案:ABCD

15、XW002.以下哪些违作业是A类违章( )。

A、未按规定使用电气操作票进行操作

B、擅自扩大工作票所列工作范围、超越安全遮拦开展工作

C、操作票存在主要操作项目错项、漏项或顺序原则错误

D、未完成工作票所列安全措施布置,工作许可人即进行工作许可

答案:AB

16、XW003.保证安全的组织措施有( )。

A、工作票制度

B、工作许可制度

C、工作监护制度

D、工作间断、转移和终结制度

答案:ABCD

17、XW004.以下哪些违作业是B类违章( )。

A、违章指挥、强令工作班人员冒险作业

B、未按照操作票操作项目顺序进行操作,存在漏项、跳项

C、作业人员擅自改变工作票所列已布置的安全措施,如改变接地线装设点、移动安全遮拦(围栏)、拆除标示牌等

D、线路杆塔上有人作业时,下方人员进行杆塔拉线的调整或拆除

答案:ABCD

18、XW005.以下哪些违作业是C类违章( )。

A、工作负责人未履行临时变更或交接手续离开作业现场

B、在梯子上作业,无人扶梯子或梯子架设在不稳定的支持物上,或梯子无防滑

措施,或人字梯无限制开度的拉绳

C、工作票、操作票等作业文件存在签名漏签、事后补签、违规代签现象

D、工作班成员还在工作或还未完全撤离工作现场就办理工作终结手续

E、工作负责人在工作内容、分工、范围等变动后,未重新组织工作班人员进行安全交代

答案:ABCDE

19、XW006.以下哪些违作业是D类违章( )。

A、操作时未执行唱票复诵制度

B、安全工器具无编号或编号错误,未定置存放

C、登杆前不核对线路名称、杆号、色标,不检查基础、杆根、爬梯和拉线是正常

D、电动工具搬动和移动时未切断电源

E、调令下达人员、受复令人员未规范使用调度术语

F、不按规定佩戴或未正确佩戴安全帽

G、调令下达人员、受复令人员未规范使用调度术语

答案:ABCDEFG

20、XW007. ( )对上级调度机构的值班人员发布的调度指令有不同意见时,可以向上级电网电力行政主管部门或者上级调度机构提出,但是在其未作出答复前,调度系统的值班人员必须按照上级调度机构的值班人员发布的调度指令执行。

A、电网管理部门的负责人

B、调度机构的负责人

C、发电厂的负责人

D、变电站的负责人

答案:ABCD

三、判断题:代码P共40题

1、PA001.高处作业人员是指凡在坠落高度基准面 2m 及以上,有可能坠落的高处进行的作业,应每两年进行一次体检。()

答案: (×)

安规3.27,5.2.1

2、PA002.低压施工用电架空线路应采用合格的胶质线导线,架设高度应不低于 2.5m,

交通要道及车辆通行处应不低于 5m。()

答案: (×)

安规5.4.4

3、PA003.低压配电网工作需要间断时,工作地点的全部接地线可保留不动。工作班人员需暂时离开工作地点,必须采取安全措施,必要时派人看守。复工前,应检查各项安全措施的完整性。()

答案: (×)

安规6.7.4

4、PA004.工作间断时,工作地点的全部接地线可保留不动。工作班人员需暂时离开工作地点,必须采取安全措施,必要时派人看守。复工前,应检查各项安全措施的完整性。()答案: (√)

安规6.7.3.1

5、PA005 线路工作票及低压配电网工作票的工作人员变更时,工作负责人可不通知工作许可人,但需与工作票签发人办理变更手续。()

答案: (√)

安规6.9.7

6、PA006.两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应停电。()

答案: (√)

安规7.2.3.2

7、PA007.个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不应小于25mm 2 ,且应带有绝缘手柄或绝缘部件。()

答案: (×)

安规7.4.4.2

8、PA008.现场勘察记录包含记录人、勘察日期、勘察单位、勘察负责人及人员、工作任务、重点安全注意事项及工作要求的安全措施。()

答案: (×)

安规附录B

9、PA009.外施工单位停电检修作业,工作结束后,工作票上应加盖红色的作业终结章。()答案: (×)

10、PA010.设备运维单位进行低压配电网停电的工作不需办理工作票,但应以书面形式布置和做好记录。()

答案: (√)

安规6.3.3.10

11、PA011.填写工作班人员,不分组时应填写除工作负责人以外的所有工作人员姓名。()答案: (√)

安规6.4.1.2

12、PA012.工作班分组时,填写工作小组负责人姓名,并注明包括该小组负责人在内的小组总人数。()

答案: (√)

安规6.4.1.2

13、PA013.工作票总人数包括工作负责人及工作班所有人员。()

答案: (√)

安规6.4.1.4

14、PA014. 在工作期间,工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负

责人可以同时执行两张及以上工作票。()

答案:(×)

安规6.6.2

15、PA015. 装设接地线、个人保安线时,应先装接地端,后装导体(线)

端,拆除接地线应先拆除接地端,后拆除导体(线)端。()

答案: (×)

安规7.4.1.5

16、PA016.验明设备确无电压后,应在开关操作把手上悬挂“禁止合闸线路有人工作”标示牌后才将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电。()

答案: (×)

安规7.4.1.1

17、PA017. 检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定接地线数量。检修 10m 及以下的母线,可以只装设一组接地线。。()

答案: (√)

安规7.4.2.4

18、PA018. 工作中应确保电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点保护接地。()

答案: (√)

安规13.2.1

19、PA019.不应从运行设备上和二次系统的保护回路上接取试验电源。()

答案: (√)

安规13.3.6

20、PA020. 电源侧不停电更换电能表时,直接接入的电能表应将出线负荷断开。()答案: (√)

安规16.4.2

21、PA021.测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻,可在线路和设备带电的情况下进行解开或恢复配电变压器和避雷器接地引线时,应戴绝缘手套。不应直接接触与地电位断开的接地引线。()

答案: (√)

安规18.5.1

22、PA022.安全帽使用前,应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带等附件完好无损。使用时,应将下颌带系好,防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。()

答案: (√)

安规26.2.2.2

23、PC001.一份操作票可以填写两个简单的操作任务。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。()

答案: (×)

24、PW001.高处作业必须按规定使用安全带等防坠落用品、装置,或安全带挂在牢固的构件上,作业过程中严禁失去防坠落保护。()

答案: (√)

25、PW002.全部作业结束,作业人员撤离现场后,可以返回工作地点继续工作或清理工具、遗留物。()

答案: (×)

26、PW003.工作负责人在工作内容、分工、范围等变动后,必须重新组织工作班人员进行安全交代。()

答案: (√)

27、PW004.装设接地线前不验电,就装、拆接地线。()

答案: (×)

28、PW005.工作班成员还在工作或还未完全撤离工作现场就办理工作结手续。()答案: (×)

29、PW006.工作票的签发人可以同时兼任该项工作的工作负责人。()

答案: (×)

30、PW007.工作票的签发人可以同时兼任该项工作的工作班成员。()

答案: (√)

31、PW008.在杆塔上作业时,高处作业人员随手上下抛掷工具、器具和材料。()答案: (×)

32、PW009.在带电设备周围,不能采用钢卷尺或皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。()

答案: (√)

33、PW010.施工检修电源箱不能无锁、无警示标识或外壳未接地。()

答案: (√)

34、PW011.不能使用不合格的验电器或电压等级不同的验电器进行验电,高压验电时未戴绝缘手套。()

答案: (×)

35、PW012.装拆接地线的工作必须由两人进行。()

答案: (√)

36、PW013.高压绝缘导线作业必须落实停电、验电、接地等安全措施,才安排人员开展作业。()

答案: (√)

37、PW014.存在感应电触电风险的导地线等设备作业时,必须使用个人保安线或多装设几组接地线防止发生人身事故。()

答案: (√)

38、PW015.现场实际工作人员与工作票所列人员不符,或工作人员变更未按规定办理变更手续属于D类违章。()

答案: (√)

39、PW016.使用严重破损、失效的绝缘安全工器具属于A类违章。()

答案: (√)

40、PW017.电动工具搬动和移动时未切断电源属于A类违章。()

答案: (×)

3、通过活动,使学生养成博览群书的好习惯。

B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√

C采用约当产量比例法,分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。X

C采用直接分配法分配辅助生产费用时,应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错

C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√

C成本报表是对外报告的会计报表。×

C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×

C成本会计的对象是指成本核算。×

C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√

C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X

D当车间生产多种产品时,“废品损失”、“停工损失”的借方余额,月末均直接记入该产品的产品成本中。×

D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×

F“废品损失”账户月末没有余额。√

F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。X

F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)

G各月末在产品数量变化不大的产品,可不计算月末在产品成本。错

G工资费用就是成本项目。(×)

G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对

J计算计时工资费用,应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)

J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)

J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对

J加班加点工资既可能是直接计人费用,又可能是间接计人费用。√

J接生产工艺过程的特点,工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种,X

K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错

K可修复废品是指经过修理可以使用,而不管修复费用在经济上是否合算的废品。X

P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×

Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。X

Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资,均应通过“应付工资”科目核算。X

S生产车间耗用的材料,全部计入“直接材料”成本项目。X

S适应生产特点和管理要求,采用适当的成本计算方法,是成本核算的基础工作。(×)

W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对

Y“预提费用”可能出现借方余额,其性质属于资产,实际上是待摊费用。对

Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X

Y以应付票据去偿付购买材料的费用,是成本性支出。X

Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入,其完工率的计算方法是完全一致的。X

Y运用连环替代法进行分析,即使随意改变各构成因素的替换顺序,各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异,因此更换各因索替换顺序,不会影响分析的结果。(×)

Z在产品品种规格繁多的情况下,应该采用分类法计算产品成本。对

Z直接生产费用就是直接计人费用。X

Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用,“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。

A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

南网最新安规考试试 题

单位:姓名:得分: 一. 单选题:(每题2分,共40分) 1.组织开展安全培训,提高各级人员的安全意识和自我保护能力,真正做到 ( )。 A、不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害 B、不伤害社会,不伤害自己,不伤害他人 C、不伤害自己,不伤害他人,不伤害社会 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,进入进水口钢管、蜗壳、转轮室和尾水管等危险部位工作时,应有()以上,做好防滑、防坠落的措施,必要时使用安全带,有足够照明并备带手电。 A.一人 B.两人 C.三人 D.四人 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,操作中发生疑问,应立即(),并及时汇报,经查明问题并确认后,方可继续操作,不应擅自更改操作票。 A.恢复原状 B.停止操作 C.汇报工作负责人 4.参观人员()进入控制盘、操作站的警戒线,不得与监盘人员交谈。 A、一律不得 B、一般不得 C、征得有关人员同意可以 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,监护操作必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作人在操作过程中不准有任何未经()同意的操作行为。 A.值班负责人 B.工作负责人 C.监护人 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员不应在SF6设备()附近停留,SF6设备防爆膜应有明显标志。 A.防爆膜 B.压力表 C.操作机构 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,不论高压设备带电与否,值班人员不应单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场。 A.监护人 B.值班负责人 C.工作负责人 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,值班人员按照值班负责人的安排,具体实施或组织完成()的布置工作。 A.安全措施 B.技术措施 C.隔离措施 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员离开工作现场,工作票所列安全措施不变,可不办理工作间断,但每次复工前应( )正确完好。 A.经调度许可 B.重新验电装设接地线 C.检查安全措施 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触(),不应放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。

安规通则考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.为保证人身安全和设备安全必须采取的防护措施。措施中凡由检修人员执行的,签发工作票时应注明"( )"。 (A)留给检修 (B)检修自理 (C)另有安排 答案:B 2.事故应急抢修可不用工作票,但应使用( )。 (A)由有经验的人员进行 (B)记入操作记录薄内 (C)事故应急抢修单 答案:C 3.生产厂房应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料(抹布和棉纱头等),用过的擦拭材料应另放在废棉纱箱内,( )。 (A)当班处理 (B)移做他用 (C)定期清除 答案:C 4.(),由运行.检修部门收回工作票进行检查分析,并做出合格率评价 (A)每月初 (B)每月末 (C)每季初 (D)每季末 答案:B 5.对于中断工作连续()以上人员,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 (A) 1个月 (B) 2个月 (C) 3个月 (D) 6个月 答案:C

6.电气工具的电线不应( ),不能放在湿地上,过通道时必须采取架空或套管等其他保护措施,并避免载重车辆和重物压在电线上。 (A)缠绕 (B)接触热体 (C)接触油污 答案:B 7.不熟悉电气工具和用具使用方法的工作人员( )使用。 (A)应监护 (B)不准擅自 (C)应谨慎 答案:B 8.运行班长或( )签收工作票后,应在值班记录本上进行记录。 (A)主任 (B)值长 (C)领导 答案:B 9.禁止利用任何( )悬吊重物和起吊设备。 (A)脚手架 (B)栏杆 (C)管道 (D)A.B.C 答案:D 10.固定式砂轮机应安装托架。托架高度不超过砂轮轴水平中心线,与砂轮圆周的最大间隙应不大于()。 (A)1mm (B)2mm (C)3mm (D)5mm 答案:A 11.工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限()前向运行工作许可人申明理由,办理延期手续。 (A)0.5h (B)1h (C)2h

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG510001-2015 中国南方电网有限责任公司 电力安全工作规程 ChinaSouthernPowerGridCompanyLimited workingregulationsofpowersafety 2015-07-03发布2015-09-01实施 中国南方电网有限责任公司发布 3术语和定义 3.1低[电]压 1kV及以下的电压等级。 3.2高[电]压 1kV以上的电压等级。 3.3电力设施 应用到电力系统中的发电、变电、输电、配电和供电有关设备的急称。 3.4电气设备 包括交直流系统中所有的发电、输电、变电、配电设备,按照电压等级可分为高压设备和低压设备。按照所属区域可分为厂站、高压线路和低压配电网设备。 3.5厂站

发电厂、变电站、开关站、换流站、串补站以及高压配电设备所在区域的急称。 3.6厂站设备 发电厂、变电站、开关站、换流站、串补站内的设备以及高压配电设备。 3.7运用中的电气设备 全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 3.8运行设备 实现指定电气或相关功能,并处于实时发电、输电、变电、配电和供电状态下的设备或设施。 3.9一个电气连接部分 交流系统中,可用隔离开关与其他电气装置分开的部分:直流系统中,双极停用的换流变压器及所有高压直流设备等部分,或单极运行时停用极的换流变压器、阀厅、直流场设备、水冷系统(双极公共区域为运行设备)等部分。 3.10低压设备 电气设备中电压等级在1kV及以下的设备及设施。 3.11高压设备 电气设备中电压等级在1kV以上的设备及设施。 3.12高压配电设备

2017年新版安规题库(合计765题) 一、单选题(共303题) 1、《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的( )的电压等级。 2、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。 3、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。 4、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状。 5、二次工作安全措施票的工作容及安全措施容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。 6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离。 7、低压不停电工作。工作时,应戴( ),站在干燥的绝缘物上进行。 8、低压不停电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施:若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 9、低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“荼止合闸,有人工作!”的标示牌。 10、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应( )。 11、SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( )上进行工作。 12、打开SF6设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。 13、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在( )。 14、主控制室与SF6配电装置室间要采取( )。 15、在室,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

南方电网公司安规考试复习题——安规及南 网“两票”管理规定 一、填空题: 1. 电力线路工作人员对安规应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者, 必须重新温习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 2.近或交叉其他电力线工作的安全距离10KV为1.0 米;110KV为3.0 米;220KV为4.0 米。 3.停电检修或新架设线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时可能和另一回导线接触或接近至危险距离以内,则另一回线路也应停电并予接地。 4.全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施是:停电;验电;装设接地线;悬挂标示牌和装设遮栏。 5.心肺复苏法中支持生命的三项基本措施是畅通气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压(人工循环)。 6.带电作业包括在交流10~500kV的高压架空电力线路、变电所(发电厂)电气设备上采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。 7.变压器并列或解列前应检查负荷分配情况,确认解、并列后不会造成任一台变压器过负荷。 8. 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 9. 电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有标称电压__,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。 10. 电气设备(一次设备)的冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。 11. 电气设备(一次设备)的检修状态:是指连接设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态。 12. 同期合环是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。 13. 定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致。 14. 操作票是指进行电气操作的书面依据,包括调度指令票和变电操作票。 15. 操作任务是指根据同一个操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。 16. 过负荷是指发电机、变压器及线路的电流超过额定值或规定的允许值。 17. 振荡是指电网并列运行的两部分或几部分间失去同期,电压、电流、功率、频率等参数发生大幅度有规律的摆动现象。 18. 断路器拒动是指断路器在继电保护及安全自动装置动作或在操作过程中拉合控制开关并发出指令的情况下拒绝动作。 19. 事故处理是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状态或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作的过程。 20. 调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值发布指令(执行),正值调度员监护。 21. 线路检修时,线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员

华能乐亭风电场安规考试试题 答题人:班组:分数: 一、填空题:(20分) 1、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不的靠近避雷器和避雷针。 2、倒闸操作必须同时有_2_个人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。 3、在全部停电的或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:一、停电;二、 验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设围栏。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点_±_米以内,室外不得接近故障点_8_米以内。 5、设备对地电压在250v 以上者,为高压;250v 以下者,为低压。 6、10KV设备在不停电时的安全距离是0.7m ,35KV带电设备、110KV带电设备的安全距 离是1.5m 、220KV带电设备的安全距离是3m 。 7、电气设备停电后,即时是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 8、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源, 但事后必须立即报告。 9、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票 10、一份操作票只能填写一个操作任务。 二、多项选择题(共50分,每题5分): 1、高压开关柜内手车开关拉出后,(A、B C )。 A、观察隔离挡板是否可靠封闭。 B、隔离挡板禁止开启。 C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列项目应填入操作票内:(A、B CD E、F、G ) A、应拉合的断路器(开关)。 B、应拉合的隔离开关(刀闸)。 C、验电。 D应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。 E、合上或断开控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。 F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。 G拉合设备后检查设备的位置。 3、下列各项工作可以不用操作票:(A、B )。 A、事故应急处理。 B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 4、若(A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。

土建类“两种人”(变电工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 若专责监护人长时间离开工作现场时,应由( C )变更专责监护人。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.值班负责人 2.在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(A )搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。 A.两人放倒 B.单人竖直 C.两人竖直 D.三人竖直 3、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(A )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.3米 C.2 米 D.2.5米 4、高压设备发生接地时,室外不得接近故障点(C )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.6米 C.8 米 D.5米 5. 在带电设备周围不应使用( A )、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 A.钢卷尺 B.绝缘绳 C.经纬仪D.测高仪 6、(C )必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人(监护人) D.值班负责人 7、包括工作负责人在内的所有工作人员,(A )单独留在高压室内和敞开式的高压设备区。 A.不得 B.有实际工作经验的可以 C.经许可人同意可以 D.经签发人同意可以 8. 作业人员在(A )应被告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。 A.作业前 B.作业后 C.作业中 D. 有问题时 9. 电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是(A )。) A.0.70米 B.1.0米 C.1.5米 D.2.0米 10. 电压等级为110kV的设备不停电时的安全距离是( B )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 11. 电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 12. 电压等级为500kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.3.0米 B.4.0米 C.5.0米 D.8.0米 13. 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施可保持不变;但复工前应派人检查,确认(D )完备后,方可开始工作。 A.接地线 B.标示牌 C.安全围拦 D.安全措施 14. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座;专用接地铜排和端子、箱体( B)接地,接地、接零标识应清晰。 A.禁止 B.必须可靠 C.可以不 D. 在特殊情况下可以 15. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的( C),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D. 服务协议 16. 外单位在填写工作票前,应由运行单位对外单位进行书面( D ),并在《安全技术交底单》上由双方签名确认。 A.安全措施交底 B.安全组织措施 C.安全措施 D. 安全技术交

单位:姓名:得分: 一. 单选题:(每题2分,共40分) 1.组织开展安全培训,提高各级人员的安全意识和自我保护能力,真正做到( )。 A、不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害 B、不伤害社会,不伤害自己,不伤害他人 C、不伤害自己,不伤害他人,不伤害社会 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,进入进水口钢管、蜗壳、转轮室和尾水管等危险部位工作时,应有()以上,做好防滑、防坠落的措施,必要时使用安全带,有足够照明并备带手电。 A.一人 B.两人 C.三人 D.四人 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,操作中发生疑问,应立即(),并及时汇报,经查明问题并确认后,方可继续操作,不应擅自更改操作票。 A.恢复原状 B.停止操作 C.汇报工作负责人 4.参观人员()进入控制盘、操作站的警戒线,不得与监盘人员交谈。 A、一律不得 B、一般不得 C、征得有关人员同意可以5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,监护操作必须由两人执行,一人操作,一人监护。操作人在操作过程中不准有任何未经()同意的操作行为。 A.值班负责人 B.工作负责人 C.监护人 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作人员不应在SF6设备()附近停留,SF6设备防爆膜应有明显标志。 A.防爆膜 B.压力表 C.操作机构 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,不论高压设备带电与否,值班人员不应单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场。 A.监护人 B.值班负责人 C.工作负责人 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,值班人员按照值班负责人的安排,具体实施或组织完成()的布置工作。 A.安全措施 B.技术措施 C.隔离措施 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,作业人员离开工作现场,工作票所列安全措施不变,可不办理工作间断,但每次复工前应( )正确完好。A.经调度许可 B.重新验电装设接地线 C.检查安全措施 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触(),不应放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。 A.气体 B.设备 C.热体

2018年最新版线路安规题库(判断题) 单位:姓名: 1、事故紧急抢修工作,指电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需按计划恢复的抢修和排除故障的工作。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可到现场单独工作。 3、事故紧急抢修只能填用事故紧急抢修单。 4、工作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。 5、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 6、工作票只能由工作负责人填写。 7、承发包工程采取“双签发”时,工作票签发人的职责全部由设备运维管理单位承担。 8、一个工作负责人不能同时持有多张工作票。 9、第一、第二种工作票的延期可以办理多次。 10、带电作业工作票不准延期。 11、用户变、配电站的工作许可人应是具有一定经验的高压电气工作人员。 12、工作负责人应组织执行工作票所列安全措施。 13、工作许可人确认由其负责的安全措施正确实施。。 14、电话下达许可开工的命令时,工作许可人及工作负责人应记录清

楚明确,并复诵核对无误。 15、禁止约时停、送电。 16、专责监护人不准兼做其他工作。 17、专责监护人临时离开工作现场时,应通知工作负责人停止工作,待专责监护人回来后方可恢复工作。 18、白天工作间断可直接恢复工作。 19、如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除,只要接地线安装位置未变动,次日恢复工作不需派人检查。 20、工作终结后,若有其他单位配合停电线路,还应及时通知指定的配合停电设备运维管理单位联系人。 21、进行线路停电作业前,应断开可能反送电的低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器 22、停电时,不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应加锁。 23、停电时,可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操动机构(操作机构)上应加锁。 24、线路验电时应戴绝缘手套。 25、验电前,应先按验电器的自检按钮,发出声光信号,即可确认验电器良好。 26、间接验电信号变化检查中若发现其他任何信号有异常,均应停止操作,查明原因。若进行遥控操作,可采用上述的间接方法或其他

配电类工作班成员 一、单选题(100题) 1.高处作业指凡在坠落高度基准面( B )及以上,有可能坠落的高处进行的作业。 A.1、5m B.2m C.2、5m D 、3 m 2.低[电]压就是指( C )及以下电压等级。 A.10kV B.20kV C.1kV D、110kV 3.高[电]压就是指( C )及以上电压等级。 A.10kV B.20kV C.1Kv D、110kV 4.发现有违反《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》的行为,应( C ),经纠正后方可恢复工作。 A.立即汇报 B.立即拍照 C.立即制止D、汇报后拍照 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,所有电气设备的地电位金属外壳均应有良好的( D )装置。 A.绝缘 B.保护 C. 安全D、接地 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,在机器设备断电隔离之前或在机器转动时,( B )从靠背轮与齿轮上取下防护罩或其她防护设备。 A.可以 B.禁止 C.必须D、在特殊情况下可以 7.工作班人员发现现场安全措施不适应工作时,应( B )。 A.继续工作 B.及时提出异议 C.工作后提出疑问D、以上三种都可以 8.公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续( C )以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A.3个月 B.1个月 C.6个月D、5个月 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,作业人员经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定,无职业禁忌的病症,至少每两年进行一次体检,高处作业人员应( A )进行一次体检。 A.每一年 B.每两年 C.每三年D、每四年 10.作业人员在( C )应被告知作业现场与工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。 A.作业后 B.作业时 C.作业前D、作业中 11.特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训,并经相关管理机构考核合格,取得法定1( B ),方可从事相应的特种作业 A.专业技能人员证书 B.特种作业人员证书 C.毕业证书D、结业证书 12、厂站内作业时,工作票中的任何工作人员应在( B )的情况下,方可进入高压室、阀厅内与室外高压设备区内。 A.有人许可 B.有人监护 C.办理工作票D、办理操作票13、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验______、后验______,先验______、后验______。( A ) A. 低压;高压;下层;上层 B. 低压;高压;上层;下层 C. 高压;低压;上层;下层D、高压;低压;下层;上层 14、在杆塔上作业转位时,( A )安全带保护。 A. 不得失去 B. 可以不用 C. 必要时使用D、视情况使用 15、在厂站、高压配电线路与低压配电网装拆接地线时,应戴( D )。 A.棉质手套 B.胶手套 C.皮手套D、绝缘手套 16、施工用电设施的熔丝规格应按用电设备(C )选用,且不得用其它金属线代替。 A. 生产厂家 B. 价格 C. 容量D、以上做法均可 17、以下关于接地的说法,正确的就是( B )。 A.可以采用缠绕的方法进行接地或短路 B.接地线应使用专用的线夹固定在导体上 C.接地线应使用专用的线夹搭接在导体上D、以上做法均可 18、触电伤员脱离电源后如神志清醒者,应使其(A )。 A. 就地平躺 B. 就地斜坐 C. 慢慢走动D、参与工作 19、已经立起的电杆,只有在( C )后,方可撤去叉杆及拉绳 A. 对电杆编号 B. 校正垂直度 C. 杆基回土夯实完全牢固D、人员撤离 20、杆塔临时拉线( C )采用树木、石头等作为受力桩。 A. 可以 B. 不宜 C. 禁止D、视情况 21、攀登杆塔前,应检查( A )与拉线就是否牢固。 A.杆根、基础 B.塔材腐蚀 C.警示牌D、相序牌 22、杆塔上有人工作时,( A )调整或拆除拉线。 A.禁止或不准 B.可以 C.随意D、特殊情况下可以 23、发生人身触电事故时,为解救触电人,可以( A ) A.不经许可,立即断开有关设备的电源,但事后应及时报告设备有关单位 B.不经许可,立即断开有关设备的电源,事后无须报告设备有关单位 C.经许可后,再断开有关设备的电源,事后应及时报告设备有关单位 D、经许可后,再断开有关设备的电源,事后无须报告设备有关单位 24、工作人员进入SF6电气设备室及其电缆层(隧道)前,必须先通风( C ),并用检漏仪检测SF6气体含量合格。 A.5min B.10min C.15min D、30min 25、登杆塔、台架作业时,应核对线路名称、( B )及位置。 A.人数 B.杆塔号 C.地形D、时间 26、上树砍剪树木时,应使用( B )。

安规题库 一、单项选择题(每小题1分,共25分) 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 4、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 5、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 6、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 7、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 8、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 9、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 10、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 11、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 12、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 13、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作() A、可以发给一张一种工作票 B、可以发给一张二种工作票 C、一项工作填写一张二种工作票 14、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:() A、架构区 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域

电力安全工作规程试题库(变电检修专业)单项选择题(491题) 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》自()年8月1日起在公司系统内试 行。 A 2007 B 、2008 C、2009 答案:C 国家电网安监〔2009〕664号文 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产(),规范各类工作人员的行为, 保证人身、电网和设备安全。 A、劳动纪律 B、设备维护 C、现场管理 答案:C 变规1.1 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B 、运行C、管理D、各类 答案:D 变规1.1 《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合()制定的。 A、国际惯例 B、电力生产的实际 C、我国国情 答案:B 变规1.1 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A、安全工器具B劳动防护用品C、车辆配备 答案:B 变规1.2.1 现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够B 放置整齐C合格 答案:C 变规1.2.3 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症。 A、慢性B 、传染性C妨碍工作 D 、严重 答案:C 变规1.3.1 对工作人员的体格检查每()年至少一次。 A、一 B 二C、三 答案:B 变规1.3.1 作业人员的基本条件之一:具备必要的()知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急 救。 A、计算机操作 B 、卫生保健C安全生产 答案:C 变规1.3.3 因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。A、三个月B、半年C、一年 答案:A 变规1.4.2 外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、 ()和安全注意事项。 A、防范措施 B、危险点 C、技术措施 答案:B 变规1.4.4 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后才能恢复作业。 A、批准 B、纠正 C、许可 答案:B 变规1.5 ()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧 急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员

南方电网公司安规考试复习题——安规及南网“两票”管 理规定 一、填空题: 1. 电力线路工作人员对安规应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者, 必须重新温习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 2.近或交叉其他电力线工作的安全距离10KV为 1.0 米;110KV为 3.0 米;220KV 为 4.0 米。 3.停电检修或新架设线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时可能和另一回导线接触或接近至危险距离以内,则另一回线路也应停电并予接地。 4.全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施是:停电;验电;装 设接地线;悬挂标示牌和装设遮栏。 5.心肺复苏法中支持生命的三项基本措施是畅通气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按 压(人工循环)。 6.带电作业包括在交流10~500kV的高压架空电力线路、变电所(发电厂)电气设

备上采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。7.变压器并列或解列前应检查负荷分配情况,确认解、并列后不会造成任一台变压器过负荷。 8. 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关 (刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 9. 电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负 荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有标称电压__,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。 10. 电气设备(一次设备)的冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。 11. 电气设备(一次设备)的检修状态:是指连接设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态。 12. 同期合环是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。 13. 定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致。 14. 操作票是指进行电气操作的书面依据,包括调度指令票和变电操作票。

安规考试试题 一、单选题: 1、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和(B)培训,经考试合格上岗。 A.实践技能;B.岗位技能; C.安全技能;D.专业知识 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过( C )教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A.现场基础;B.危险点; C.安全知识;D.专业 3、高压电气设备:电压等级在(C)V及以上者; A.250;B.500;C.1000;D.10000 4、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在(B)m以上,安装牢固并加锁者; A.;B.;C.2;D. 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点(C )m以内。

A.6;B.7;C.8;D.10 6、巡视配电装置,进出(C),应随手关门。 A.变电站;B.间隔;C.高压室;D.组合电气 7、监护操作时,其中一人对设备较为(B)作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。A.清楚;B.熟悉;C.明白;D.了解 8、倒闸操作由(B)填用操作票。 A.运行人员;B.操作人员; C.监护人;D.工作许可人 9、操作票应填写设备的(B)名称。 A.编号;B.双重名称; C.开关;D.隔离开关(刀闸) 10、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经(A)同意的操作行为。 A.监护人;B.发令人;C.值班长;D.调度员 11、操作中发生(A)时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。 A.疑问;B.故障;C.异常;D.事故

12、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用(B),并站在绝缘垫或绝缘台上。 A.绝缘棒;B.绝缘夹钳;C.绝缘靴;D.工具 13、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和(A)前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A.做好安全措施;B.推上接地刀; C.作好临时遮拦;D.未许可开工 14、(C)操作时不得进行登高或登杆操作。 A.刀闸;B.倒闸;C.单人;D.检修 15、不停电工作系指:(A)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 A.工作本身不需要停电并且没有偶然触及导电部分的危险;B.在带电设备上进行的工作; C.工作本身不需要停电; D.工作本身与相邻间隔的安全措施完善 16、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的(A)。A.组织措施和技术措施;B.组织措施和安全措施; C.安全措施和技术措施。D.工作票制度

1 一、单项选择题 2 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新3 学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 4 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 5 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备6 机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上7 指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 8 A、两个 B、三个 C、四个 D、9 一个 10 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长11 审核并签发。 12 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班 13 成员 14 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 15 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负 16 责人) 17 C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 18 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离19 开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,20 _________。 21 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样 22 的交接手续 23 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 24 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 25 A、运行人员 B、检修人员 C、调度

26 员 D、任何人员 27 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 28 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 29 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 30 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 31 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取32 其他可靠的安全措施。 33 A、2m B、 1.5m C、 34 1.9m D、3m 35 36 10、操作票和工作票均应保存____。 37 A、三个月 B、半年 C、一 38 年 D、一个月 39 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 40 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 41 12、工作票中停电线路名称栏应填写() 42 A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 43 13、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 44 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 45 14、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回46 来后方可恢复工作。 47 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 48 C、被监护人员 D、高空作业人员

实用标准文案 《国家电网公司安全工作规程(变电部分)》 一、单选题(共 143 题) 1.《安规》关于“低[电]压” 的定义是:用于配电的( D )的电压等级。 A. 直流系统中 1000V 以下 B.交流系统中 1000V 以下 C. 交(直)流系统中1000V及其以下 D. 交流系统中 1000V及其以下 2.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证( D )安全,依据国家有 关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 人身 B. 设备 C. 人身和设备 D. 人身、电网和设备 3.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。答案: A《变电安规》 4.2.1 A. 劳动防护用品 B. 工作服 C. 安全工器具D.施工机具 4.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放(),并应指定专人经常检查、补充 或更换。答案: D 《变电安规》 4.2.2 A. 劳保用品 B. 医用绷带 C. 创可贴 D. 急救用品 5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。答案: A 《变电安规》 4.2.4 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 作业人员的基本条件之一:经()鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C《变 电安规》 4.3.1 A. 体检 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 7. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。答案:C《变电 安规》 4.3.1 A. 四年 B. 三年 C. 两年 D. 一年 8.《安规》要求作业人员,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。答案: B 《变电安规》 4.3.3 A.创伤急救B.触电急救C.溺水急救D.烫伤急救 9. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和()培训,经考试合格上岗。答案:C《变 电安规》 4.4.1 A. 生产技术 B. 实际操作 C. 岗位技能 D.操作能力 10.作业人员对电力安全工作规程应()考试一次。答案:B《变电安规》 4.4.2 A. 每六个月 B. 每年 C. 每两年 D.每三年 11.因故间断电气工作()者,应重新学习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。答案: B 《变电安规》 4.4.2 A. 3 个月以上 B. 连续 3 个月以上 C. 6 个月以上 D. 连续 6 个月以上 12.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过()后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。答案: B 《变电安规》 4.4.3 A. 学习培训 B. 安全知识教育 C. 考试合格D.电气知识培训 13.各类作业人员有权拒绝()。答案:A《变电安规》 4.5 A. 违章指挥和强令冒险作业 B. 违章指挥 C. 工作负责人的监护D.参加开工会 14.10kV、 20kV、 35kV 户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分

安全知识题库 (应知、应会部分) 大唐通辽新能源有限公司2013年06月13日

安规知识题库 (应知、应会部分) 一、填空题: 1、变电站是电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括(输电)或(配电)线路的终端、(开关)及控制设备、(建筑物)和(变电站)。 2、在电气设备上工作应有保证安全的制度措施,可包含(工作申请)、(工作布置)、(书面要求)、(工作许可)、(工作监护),以及工作间断、转移和终结等工作程序。 3、在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时,应向设备运行维护单位提出(停电)申请,由调度机构管辖的需事先向(调度机构)提出(停电)申请,同意后方可安排检修工作。 4、在检修工作前应进行工作布置,明确(工作地点)、(工作任务)、(工作负责人)、(作业环境)、(工作方案)和书面要求,以及工作班成员的任务分工。 5、作业人员应被告知其作业现场存在的(危险因素)和(防范措施)。 6、在发现直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人有权(停止作业)并组织人员(撤离)作业现场。 7、35Kv电压等级的安全距离是(1)m;220KV电压等级的安全距离是(3)m。 8、(工作负责人)、(专责监护人)应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。

9、部分停电时,只有在(安全措施)可靠,人员集中在一个(工作地点),不致误碰有电部分的情况下,工作负责人方可参加工作。 10、工作间断时,工作班成员应从(工作现场)撤出,所有(安全措施)保持不变。 11、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在(工作票)未交回的情况下合闸送电。但应先通知(工作负责人),在得到全体人员已离开工作地点、可送电的答复,并采取必要措施后方可执行。 12、35Kv电压等级人员工作中与设备带电部分的安全距离国(0.6)m;220KV电压等级是(3)m。 13、停电设备的各端应有明显的(断开点),或应有能反映设备运行状态的(电气)和(机械)等指示,不应在只经断路器断开电源的设备上工作。 14、直接验电应使用相应(电压等级)的验电器在设备的接地处逐相验电。验电前,验电器应先在有电设备上确证验电器(良好)。 15、当验明设备确无电压后,应立即将检修设备(接地)并(三相短路)。电缆及电容器接地前应逐相充分放电。 16、接地线截面不应小于(25)mm2。 17、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4)m以内,室外人员进入接地点(8)m以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和构架时,还应戴绝缘手套。 18、操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,可包含(编号)、(操作任务)、(操作顺序)、(操作时间),以及操作人或监护人签名等。 19、停电操作应按照(断路器)(负荷侧隔离开关)(电源侧隔离开关)的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行。