文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 落地式脚手架施工方案

落地式脚手架施工方案

落地式脚手架施工方案
落地式脚手架施工方案

目录

1、编制依据 (2)

2、工程概况 (3)

2.1、项目概况 (3)

2.2、脚手架设计概况 (3)

3、施工部署 (4)

3.1、材料选择 (4)

3.2、机具配备及材料计划 (6)

3.3、人员准备 (6)

3.4、进度计划 (7)

4、脚手架的搭设措施与构造 (7)

4.1、落地式双排扣件式钢管脚手架 (7)

4.2、柱钢筋施工操作架 (11)

4.3、墙筋施工操作架 (12)

4.4、脚手板的连接使用要求 (13)

4.5、其它注意事项 (14)

5、脚手架的拆除 (14)

5.1、拆除前必须完成工作 (14)

5.2、拆除要求 (15)

6、脚手架的质量检查及验收管理 (15)

6.1、脚手架的检查与验收 (15)

6.2、搭设的技术要求、允许偏差及检验方法 (16)

7、安全文明施工规定 (18)

8、绿色施工措施 (20)

1、编制依据

1、通州区台湖镇4-1-008地块F2公建混合住宅用地

项目设计图纸

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ130-2011

3、《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》

DB11/T583-2008

4、《建筑结构荷载规范》

GB50009-2012

5、《混凝土结构设计规范》

GB50010-2010

6、《建筑施工手册》

2、工程概况

2.1、项目概况

项目位于北京市通州区台湖镇。具体位置为:东至亦庄东石东四路(规划支七路),南至站前街南三街(规划支十一路),西至亦庄东石东二路(规划支五路),北至亦庄站前街南二街。

各楼单体高度如下:

2.2、脚手架设计概况

(1)结合整体施工安排,地上结构(2层以上)施工选用型钢悬挑型外脚手架(详见悬挑式脚手架施工方案),本工程仅15#小商业及少数区域使用落地双排扣件式外脚手架,且使用区域高度均未超过24米。

(2)剪力墙和柱等构构件位置的钢筋工程采用施工操作架,平面长宽尺寸均为超过构件尺寸2m,步距1.8m。

3、施工部署

3.1、材料选择

3.1.1、钢管

钢管采用A48.3*3.6mm钢管,每根钢管的最大质量不大于25.8kg。钢管的钢材质量符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)中Q235级钢的规定。

3.1.2、扣件

应使用与钢管管径相配套扣件,扣件应有出厂合格证明,扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N·m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般应为40~50 N·m。

扣件的质量和性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)的规定。

3.1.3、脚手板

本方案设计的脚手架均采用钢脚手板。单块脚手板的质量不大于30kg。钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700-2006)中Q235级钢的规定。

3.1.4、地锚

地锚应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008中HPB300级钢筋的规定。

3.1.5、安全网

安全网应符合现行国家标准《安全网》(GB5725-2009)的规定。

3.1.6、其他材料

其他必须符合国家规范要求,安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用定点厂家的定点产品。

3.2、机具配备及材料计划

3.3、人员准备

(1)承担脚手架搭设的操作人员应进行身体检查,且必须有专门的特种作业证(脚手架操作),施工前将对操作工人的持证情况进行检查,施工过程中对参与脚手架搭设、拆除、安装的工人要进行上岗证件检查,由工程部、安全部负责。

(2)脚手架施工前,由技术部对工程部、安全部及分包单位做方案交底;由工程部、安全部对搭设架子的施工人员做技术交底、安全交底。

(3)必须保证所有参与架体作业的施工人员安全防护设备配备到位,否则不得参加架体施工。由安全部、工程部负责监督检查。

(4)劳动力配备:架子工16人,负责架子搭设及拆除,按实际情况调整人数,并提前做好安排。测量放线工2人,负责对脚手架垂直度的控制。

3.4、进度计划

脚手架搭设:2016.09.25~2016.10.24

脚手架使用:2016.10.02~2016.11.15

脚手架拆除:2016.12.15~2016.12.31

此计划可根据现场实际安排相应进行调整,此脚手架用作结构施工期间操作架及防护,结构施工完毕后一个月拆除。

4、脚手架的搭设措施与构造

4.1、落地式双排扣件式钢管脚手架

4.1.1、搭设顺序

做好搭设前的准备工作(材料准备、场地清理、安全技术交底等)→根据楼层情况放出架体位置线→铺设垫板→立两端立杆→安装第一步纵向水平杆、横向水平杆→加设临时抛撑→根据立杆间距逐根补装立杆→放置纵向扫地杆→安装横向扫地杆→调整立杆垂直度→安装第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→设置连墙件→拆除临时抛撑→安装第三、四步纵向水平杆、横向水平杆→立立杆→加设剪力撑→铺脚手板→护身栏杆和挡脚板→立挂安全网→

第五、六……(剪刀撑、斜杆等拉结杆件随搭升的架体一起设置。)

4.1.2、立杆搭设

(1)立杆下端垫通长木跳板作为垫板。

(2)立杆上的对接扣件应交错布置:起步立杆长为6m 和4m(将接头错开),以后均用6m杆;采用对接扣件连接立杆接头,两个相邻立杆接头不能设在同步同跨内;同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的

1/3;立杆必须沿轴线搭设到顶,且超过女儿墙高不小于1.2m。

图4-1-1 双排脚手架立杆及扫地杆搭设示意图立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m,靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

图4-2-1 立杆基础不在同一标高时扫地杆搭设示意图纵、横向水平杆搭设

(1)纵向水平杆设于横向水平杆之下,立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧。

(2)纵向水平杆用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离≤500mm。

(3)每一主节点处设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上。

(4)纵向水平杆的长度一般不宜小于三跨,并不大于6m。

(5)脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

(6)大横杆采用4m和6m钢管,里外、上下大横杆采用4m钢管调节,使其接头错开不在同一跨内。

4.1.3、剪刀撑、横向斜撑的设置

(1)剪刀撑设置

①剪刀撑搭设高度为5步,宽度为4跨;外侧立面两端各设一道,并由底至顶连续布置,中间各道剪刀撑也连续布置;

②剪刀撑斜杆接长采用搭接,搭接长度为1m,采用三个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm;

③剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm;

④剪刀撑斜杆下端均支撑在垫板上。

(2)横向斜撑的设置

挑架和落地架交接处应断开,并在断开处设横向斜撑。如下图所示:

图4-1-1 横向斜撑搭设示意图

4.1.4、连墙件设置

连墙件采用2步3跨设置,且必须与脚手架内外侧立杆均拉接固定。

(1)遇柱抱柱:采用横向钢管将脚手架与距连墙件设置点最近的柱连接;

(2)有结构外墙处,在结构墙上预留80*80方孔洞,连墙杆穿过墙洞进行拉接,对于两框架柱之间,在需设连墙件处边跨梁内侧设置双排架,钢管上端采用顶托顶在上层楼板下,顶紧卡牢,立杆间距1500mm,连墙件与双排架固定。

(3)抱梁:采用横向钢管将脚手架与距连墙件设置点最近的梁进行连接。

4.2、柱钢筋施工操作架

框架柱钢筋绑扎采用灯笼架,按下表所示参数进行搭设,每操作层设1.2m高防护栏杆,0.6m高位置设置中栏杆。

表4-2-1 通用柱筋操作架搭设参数表

A

待绑钢筋

图4-2-1 钢筋绑扎操作架通用搭设示意图

4.3、墙筋施工操作架

普通钢筋混凝土剪力墙等墙体施工采用双排架,按下表所示参数进行搭设,间距5.4m 设斜撑,每操作层1.2m 高设置栏杆,0.6m 处设置中栏杆。详情见图4-3-1

表4-3-1 通用墙筋操作平台搭设参数表

图4-3-1 内墙墙筋绑扎操作架通用搭设示意图

4.4、脚手板的连接使用要求

(1)脚手板厚度不应小于50mm,两端应各设直径为

4mm的镀锌钢丝将脚手板固定在支撑横杆上。操作层的脚手板必须满铺,且绑扎牢固。

(2)脚手板搁置形式采用对接平铺或搭接铺设,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度取130mm~

150mm,两块板外伸长度之和不得超过300mm;脚手板搭接铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不小于

200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

(3)作业层端部脚手板探头长度取150mm,其板的两端均应固定于支撑杆件上。

(4)脚手板应铺设牢靠、严实,并用安全网双层兜底。挑架最底层兜双层大眼网。

4.5、其它注意事项

(1)装设连墙件或其它撑拉杆件时,注意掌握撑拉的松紧程度,避免引起杆件和整架的显著变形。

(2)在搭设中不得随意改变构架设计、减少杆配件设置。确有实际情况,需要对构架作调整和改变时,提交技术主管人员解决。

(3)斜撑杆及其顶支稳固杆件不得与模板支架连接。

(4)斜撑杆必须与内外立杆及水平挑杆用扣件连接牢固,每一连接点均应为双向约束;斜撑杆按每一纵距设置,斜撑杆相邻两扣件节点之间的长度不得大于1.8m,底部设置扫地杆。

(5)斜撑杆应为整根钢管,不得接长。

(6)斜撑杆与架体立杆的夹角不应大于30°。

5、脚手架的拆除

5.1、拆除前必须完成工作

(1)全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否符合构造要求。

(2)应清除遗留在脚手架上的杂物及地面障碍物。

(3)应由单位工程负责人对施工人员进行拆除安全技术交底。

(4)拆除时要设立警戒区,并派专人看护。

5.2、拆除要求

(1)拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业。

(2)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

(3)拆下的构配件应使用塔吊运出和吊下,严禁向下抛掷。

(4)在拆除过程中,应做好配合、协调工作,禁止单人拆除较重杆件等危险性的作业。

(5)当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应根据情况先设置连墙件和横向支撑加固。

(6)脚手架拆除时应按照架体拆除顺序,依次拧松所拆部位扣件,严禁一次拧松全部扣件。对于不同时间先后拆除的架体,后一次拆除前必须全面检查未拆除扣件是否拧紧。

(7)卸料时各构配件严禁抛掷至地面。

6、脚手架的质量检查及验收管理

6.1、脚手架的检查与验收

6.1.1、脚手架应在下列阶段进行检查与验收:

(1)脚手架搭设前;

(2)作业层施加荷载前;

(3)达到设计高度后;

(4)遇到六级大风与大雨后;

(5)停用超过一个月。

6.1.2、脚手架使用中,应定期检查下列项目:

(1)杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;

(2)扣件螺栓是否松动;

(3)安全防护措施是否符合要求;

(4)是否超载。

6.2、搭设的技术要求、允许偏差及检验方法

架体搭设的技术要求,允许偏差及检验方法详见下表。

(1)每个部位的脚手架必须经过工程、安全部门验收之后方可使用,并在使用期间定期派专人检查,安全员每天应对架体巡查。

(2)此架体仅为上人施工操作架,架体上不得堆放材料、施工机具,防护栏杆不准悬挂工具。

(3)作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。作业层设置防护栏杆,栏杆居中搭设。

(4)工人必须戴好安全帽、佩挂安全带并穿防滑鞋,严禁雨后作业。

(5)严禁上架人员在架面上奔跑、退行、嬉闹和坐在栏杆上等不安全处休息。上下必须走安全防护的斜道,严禁攀援脚手架上下。

(6)收工前应清理架面,将散落在架体上的垃圾清扫运走,在任何情况下,严禁自架上向架下抛掷材料、物品和倾倒垃圾,架体上不得积压过多料具。

(7)在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应弥补措施,并在作业完毕后,及时予以恢复。

(8)六级及六级以上大风和雾、雨天应停止脚手架作业,雨后上架操作应注意防滑。

8、绿色施工措施

(1)进场未用的钢管须在指定的堆料区域码放整齐,扣件须分类统一堆放在指定地点。不得出现乱堆乱放现象。

(2)不得随意损坏架体材料,对于不用的钢管扣件及时集中分拣、回收、利用、清运。

(3)设专职检查员负责现场内的绿色文明施工管理,由质量安全经理主抓。

(4)责任师按责任制直接负责监督,检查责任区域内的文明施工。

地下室落地式脚手架施工方案

目录 1. 编制说明及编制依据 (1) 1.1. 编制说明 (1) 1.2. 主要规程、规范 (1) 1.3. 参考手册 (1) 2. 工程概况 (2) 2.1. 总体工程概况 (2) 2.2. 脚手架工程概况 (2) 2.3. 脚手架平面、剖面图 (3) 3. 施工准备 (4) 3.1. 脚手架主要材料选择和质量规定 (4) 3.1.1. 钢管 (4) 3.1.2. 扣件 (4) 3.1.3. 连墙件、安全网、钢笆板 (4) 3.2.操作人员的要求 (4) 4. 脚手架构造及搭设 (5) 4.1. 落地式脚手架搭设 (5) 4.1.1. 落地式脚手架搭设 (5) 5. 落地式脚手架验算 (8) 6.脚手架验收 (10) 7. 脚手架拆除方法及安全要求 (11)

1.编制说明及编制依据 1.1.编制说明 根据本工程施工组织设计及施工总体部署,计划地下结构和地上1~3层施工时采用落地式脚手架。针对地下室结构脚手架单独编制本落地式脚手架方案。地上4层开始使用爬架。针对爬架的方案后期再行编制上报。 1.2.主要规程、规范 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.3.参考手册 1)《中建三局安全技术规程》; 2)《建筑施工手册缩印本第四版》; 3)《建筑施工计算手册》; 4)置地广场A座工程施工图纸。

2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程为安徽置地投资(合肥)有限公司置地广场A座工程,位于合肥市政务区星光西路和龙图路交口。地下室4层,地上主楼46层;地下层高:3.7m(-4F)、3.8m(-3F)、4.9m(-2F)、5.3m(-1F);地上层高:6.05m(1F)、6m(2F)、4.5m(3F、避难层15F及31F)、4.2m(4-14F、16-30F、32-46F)。 2.2.脚手架工程概况 地下室外架:采用落地式脚手架,西面和南面与现有结构相连,不需要搭设外架;东面和北面落地架搭设范围从底板至负二层顶;地上外架:西面和南面落地架由1层搭设至4层顶,高度20.7m;北面和东面由负一层底板搭设至四层顶,高度27.1m;东面A-J~A-G轴段为悬挑架,由一层顶悬挑至四层,悬挑高度14.7m。。 外架在底板施工完成后开始搭设,地下室外墙防水施工完毕和基坑回填前拆除。

爬升式脚手架施工方案

南阳市三杰安居工程10、11#高住楼PJ-01导轨式附着升降脚手架 施工组织设计 编制: 校对: 审批: 西安翔云工程新技术有限责任公司 二〇一八年九月二十日 南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 附着式升降脚手架施工组织设计 目录 第一部分工程概况 一.工程名称 二.施工地址 三.脚手架施工工期 四.工程设计参数

第二部分附着升降脚手架性能 一.附着升降脚手架的组成及其作用 二.附着升降脚手架性能指标 三.安装附着升降脚手架工艺流程图 四.附着升降脚手架升降作业流程图 第三部分本工程附着升降脚手架设计一.编制依据 二.本工程特殊部分处理方案三.二.架体的基本参数设计 四.升降脚手架的搭设及附墙连接五.附着升降脚手架的提升 六.附着升降脚手架的下降 七.附着升降脚手架的拆除 第四部分实施保证措施 一.附着升降脚手架施工管理体系 二.附着升降脚手架安全体系 三.管理制度

四.工具设备及人员 第五部分附件一、附图二、附表 第一部分工程概况 一. 工程名称:南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 二.施工地址:南阳市 三.工程设计参数: 四.施工现场布置 塔吊位置:按工地实际情况安排。 人货梯位置:按工地实际情况安排。 第二部分附着式升降脚手架性能 1.1.架体:主要由底部水平支撑框架、脚手架、脚手板、安全网、翻板等组成。水平支撑框架及竖向主框架承受自重及上部传来的脚手架体系恒载和施工活荷载、部分风载等,并将其传递到建筑物上。

1.2.主框架:既是架体的承力构件,又是防倾导轨装置。 作业时,提升机构钢挑梁先与建筑主体连接,无相对运动。架体通过钢挑梁、提升葫芦与主框架导轨共同作用,沿导轮导轨装置上下滑动,完成升、降作业;升、降至锁定位置,架体由主框架、拉接钢丝绳与墙体直接连接卸荷。 1.3.导轮导轨与顶墙轮装置: 主要作用:防止升降脚手架内外倾翻。 PJ-01附着升降脚手架共设置二组导轮导轨装置。钢挑梁上的导轮与主框架上的导轨形成导轮导轨装置,、在提升过程中,使架体滑移并起到防倾作用。架体底部设有顶墙轮装置,提升时,可沿建筑物墙体或导柱组件向上滑动,防止架体底部向内倾斜。 1.4.升降脚手架机构:由提升挂板、承力拉杆、提升葫芦、钢挑梁梁等组成。 主要作用:提供升(降)动力,分布荷载。 1.5.安全防坠装置: 此装置具有在意外发生时的阻止架体坠落功能。其安装在钢挑梁的头部,通过全封闭的机械装置实现,结构紧凑、实用简捷、性能稳定,适应恶劣的施工环境,安全可靠。 1.6.电气控制: 电控柜及分线电缆。主要作用控制各机位的升降处理,可实现每个葫芦点控和整体、分片升降。 第三部分本工程附着式升降脚手架设计

轮扣式高支模脚手架专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、轮扣式脚手架介绍 (4) (一)、轮扣式脚手架的特点 (5) (二)、轮扣式脚手架的施工要点 (5) (三)、轮扣式脚手架技术参数 (7) (四)、设计荷载 (7) 四、施工前准备 (8) (一)、材料 (8) (二)、施工条件 (8) 五、施工工艺 (8) (一)、构造做法 (8) (二)、施工工艺 (11) (三)、质量标准 (16) (四)、模板拆除质量应符合的规定 (17) (五)、施工注意事项 (18) (六)、立杆支承面标高不一样时基础处理方法 (21) 六、模板安装及混凝土浇筑方法和有关注意事项 (21) 七、支模监测 (22) 八、质量保证措施 (22) 九、安全技术措施 (23) 十、安全应急救援预案 (25) 十一、梁安全计算书 (32) 二、荷载设计 (32) 三、模板体系设计 (33) 四、面板验算 (35) 1、抗弯验算 (36) 2、挠度验算 (36) 3、支座反力计算 (36) 五、小梁验算 (36)

1、抗弯验算 (38) 2、抗剪验算 (38) 3、挠度验算 (39) 4、支座反力计算 (39) 六、主梁验算 (39) 1、抗弯验算 (41) 2、抗剪验算 (42) 4、支座反力计算 (43) 七、可调托座验算 (44) 八、立柱验算 (44) 1、长细比验算 (45) 2、风荷载计算 (45) 1)面板验算 (45) 2)小梁验算 (45) 十二、板安全计算书 (46) (一)、计算依据 (46) (二)、计算参数 (46) (三)、面板验算 (50) 1、强度验算 (50) 2、挠度验算 (52) (四)、次梁验算 (52) 1、强度验算 (54) 2、抗剪验算 (54) 3、挠度验算 (55) (五)、主梁验算 (55) 1、抗弯验算 (57) 2、抗剪验算 (58) 3、挠度验算 (58) 4、支座反力计算 (59) (六)、立柱验算 (59) 1、长细比验算 (59) 2、支架及模板自重计算G1k (59) 3、立柱稳定性验算 (60) (七)、可调托座验算 (60)

门式脚手架专项施工方案(装修版)

中天城苑三期外墙干挂石材工程 门式脚手架 专 项 施 工 方 案 甘肃鸿锋装饰工程有限公司 二零一四年九月十日

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概述 (2) 第三章保证工程安全技术措施 (2) 第四章门式脚手架方案选择 (3) 第五章门式脚手架平台性能和施工措施 (3) 第六章门式脚手架的材质要求 (4) 第七章施工材料准备 (5) 第八章脚手架的搭设流程及要求 (5) 第九章脚手架计算书 (8) 第十章门式脚手架搭设的劳动力安排 (13) 第十一章式脚手架的检查与验收 (13) 第十二章门式脚手架搭设安全技术措施 (14) 第十三章门式脚手架拆除安全技术措施 (15)

第一章编制依据 ☆《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 ☆《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 ☆《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 第二章工程概述 本工程位于酒泉市解放路水文三队对面:主体为框剪结构,地上二层,局部三层;总面积约3000平方米。 第三章保证工程安全技术措施 ☆建立安全管理体系,定期开展安全三级教育活动。 ☆班组要进行班前、班后的检查及时清除不安全的隐患。 ☆对进场的职工进行安全生产教育,做到谁施工,谁负责安全生产的原则。 ☆对现场的施工用电要有专人管理,用电设备作好接地保护,配电箱必须设三级漏电保护器。 ☆门式钢管脚手架和扣件必须符合质量要求。 第四章门式脚手架方案选择 根据中天城苑石材干挂工程图纸要求和施工现场需求,由于高度达到9.2米(局部达到11米),且位于网架上,不方便移动,需搭设双层满堂门式脚手架,第二层为防护作用。故在选择方案时,充分考虑以下几点: ☆操作灵活,可根据现场需求,搭设满堂架或移动门式脚手架。 ☆架体的结构设计,力求做到结构安全可靠。 ☆在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施

落地式双排脚手架施工方案..

施工组织设计(方案)报审表工程名称:阳光·三川水岸(一期)3#、6#、8#、9#、10#楼编号:

周口阳光·三川水岸一期 (3#、6#、8#、9#、10#楼) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 华宸建设集团股份有限公司

年月日 目录 第一章:工程概况 (4) 第二章:方案选择 (4) 第三章:施工操作工艺 (4) 第四章:落地式扣件双排钢管脚手架设计计算书 (10) 第五章:脚手架搭设方案技术措施几点要求 (15)

第一章、工程概况 本工程为阳光·三川水岸3#、6#、8#、9#、10#楼工程。位于周口市中州路北段西侧、沙颍河北侧,由周口新世家置业有限公司投资建设,核工业第五研究设计工院进行图纸设计,中元方工程咨询有限公司监理,华宸建设集团股份有限公司承建。 本工程总建筑面积8.16万平方米,建筑物结构形式为剪力墙结构,其中: 3#楼侧:地下1层,地上25层,建筑高度74.180米; 右1层,地上29层,建筑高度85.510米; 6#楼地下1层,地上29层,建筑高度87.150米; 8#楼地下左侧:地下1层,地上27层,建筑高度78.450米; 9#楼地下2层,地上28层,建筑高度85.400米; 10#楼地下2层,地上25层,建筑高度76.700米。 建筑物合理使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度; 第二章、方案选择 为了确保施工人员安全,并且保证工程质量,编制依据现行JGJ130-2001,J84-2001钢管脚手架安全技术措施,五层以下选用落地式双排脚手架。 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,密实度不得小于0.94,并采用环刀取样进行试验。表面用C25砼进行硬化,厚度200mm,宽度300mm。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,

模板工程施工方案盘扣式脚手架范本

模板工程施工方案盘扣式脚手架

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备工作 (4) 1、技术准备 (4) 2、物资准备 (5) 3、劳动组织准备 (5) 三、综合说明 (5) (一)模板支架选型 (5) (二)编制依据 (5) 四、搭设方案 (6) (一)基本搭设参数 (6) (二)材料及荷载取值说明 (6) 五、模板支架的强度、刚度及稳定性验算 (9) 150mm板承插型盘扣式楼板模板支架计算书 (9) 200*700mm承插型盘扣式梁模板支架计算书 (21) 六、主要项目施工技术措施 (33) 七、技术质量保证措施 (34) 1、质量保证措施、细部处理方法 (34) 2、技术交底制度 (35) 3、质量、技术管理制度 (35) 4、施工过程巡检监督制度 (37) 5、坚持工序中间检收制 (37)

八、工程进度保证措施 (38) 九、安全生产保证措施 (38) 十、成本节约措施 (40) 十一、产品保护措施 (41) 十二、文明施工措施 (42) 模板施工方案(盘扣式支撑)方案 一、工程概况 工程名称:美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程 建设单位:遵义市美的房地产发展有限公司 勘察单位:贵州建筑勘察设计有限公司 设计单位:贵州同盛建筑设计有限公司 监理单位:佛山市建友工程监理有限公司 施工单位:浙江广宏建筑有限公司 美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程位于遵义市新蒲新区。总建筑面积为57109.9平方米,其中地下室建筑面积为13794.2平方米,主体结构为剪力墙结构,地下室车库共2层,层高为3.3m,,室外覆土层厚度为0.9m米。抗震设防烈度为非抗震,建筑安全等级为二级,设计使用年限为50年,防火分类为I类,耐火等级为一级,地下室防水等级为I级,屋面防水等级

《轮扣式支架》模板施工方案

碗扣式模板支撑钢管脚手架 施工方案 编制: 审核: 批准: 宝鸡大地建筑有限责任公司 2017年8月10日

模板工程施工方案 第一节、编制依据 1)《建筑施工碗扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015; 5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 6)《建设工程安全生产管理条例》; 7)本工程施工图纸和本工程施工组织设计等; 8)高处作业标:JGJ80-2016 第二节、工程概况 聚丰香树湾18#、19#楼工程,位于宝鸡市高新区育才路北段,东至马尾河、南至已建14#、17#楼道、西至已建20#楼、北侧为滨河路。总建筑面积:27564.82 ㎡,其中住宅部分地上建筑面积25057.64㎡,地下建筑面积2507.18㎡。 本工程住宅部分为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 本工程建筑物住宅部分地上耐火等级一级,地下耐火等级为一级,建筑防火设计分类:一类高层住宅。 本工程住宅部分地下室防水等级为II级,屋面防水等级为II级 第三节、碗扣式脚手架的施工要点及技术参数 1、施工要点 1)、本工程中住宅楼±0.00部分直接在浇筑好的楼板上搭设支模架。 2)、架体搭设完成后要加设足够的剪刀撑,在顶托与架体横杆300-500mm之间的距离要增设足够的水平拉杆,使其整体稳定性得到可靠的保证。 3)、碗扣式脚手架附图片。

2、轮扣式脚手架技术参数 轮扣式脚手架严格按照JGJ231-2010标准执行 一、规格、型号 名称型号A(MM)备注 立杆LG2.5米2400 立杆LG1.7米1800 立杆LG1.2米1200 横杆LG1.2米1200 横杆LG0.9米900 横杆LG0.6米600 第四节、轮扣式支撑的设计 4.1轮扣式脚手架的布置 1)首先进行满堂轮扣式脚手架的搭设,按照排架间距梁轴线往两侧,每边固定长度设一排立杆,然后往两边按照固定间距搭设立杆。对于局部不规则的,则适当利用1.2米和0.9米长的轮扣式脚手架进行调整立杆间距。 2)当出现特别不规则空间时,搭设至边上时无法采用固定模数的横杆调整时,利用扣件式钢管脚手架代替轮口式脚手架进行调整。

门式脚手架施工方案

门式脚手架施工方案 一、门式脚手架的组成 门式脚手架是以门架、交叉支撑、连接棒、挂扣式脚手板或水平架、锁臂等组成基本结构,再设置水平加固杆、剪刀撑、封口杆、托座与底座,并采用边墙件与建筑物猪蹄结构相连接的一种标准化钢管脚手架。 二、搭设准备工作 1. 脚手架搭设前,工程技术负责人应向架设和使用人员作技术交底。 2. 对门架配件、加固件进行检查验收,禁止使用不合格的构配件。 3. 对脚手架的搭设场地进行清理、平整。 三、搭设技术要求 (一)地基处理 1.当脚手架搭设在结构楼面、挑台上时,立杆底座下应铺设垫板或垫块。 2. 在脚手架基础上应弹处门架立杆位置线,垫板、底座安放位置要准确。(二)门式脚手架搭设程序 1. 脚手架的组装:应自左端延伸向右端,自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,减少误差积累,不可自两端相向搭设或相间进行,以避免结合处错位,难于连接。 2. 脚手架搭设的顺序: 铺设垫木(板)→安放底座→自一端起立门架并随即装交叉支撑→安装水平架(或脚手板)→安装钢梯→安装水平加固杆→照上述步骤,逐层向上安装→按规定位置安装剪刀撑→装配顶步栏杆。 3. 脚手架的搭设必须配合施工监督,一次搭设高度不应超过最上层连墙件三步

或自由高度小于6m,以保证脚手架稳定。 (三)架设门架及配件安装注意事项 1. 交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。 2. 不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。 3. 交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。 4. 各部件的锁臂、搭钩必须处于锁柱状态。 5. 水平架或脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应满铺。 6. 挡脚板应在脚手架施工层两侧设置,栏板(杆)应在脚手架施工层外侧设置,栏杆、挡脚板应在门架立杆的内侧设置。 (四)水平加固杆、剪刀的撑安装 1. 水平加固杆、剪刀撑安装应符合构造要求,并与脚手架的搭设同步进行。 2. 水平加固杆应采用扣件与门架在立杆内侧连牢,剪刀撑应采用扣件与门架立杆外侧连牢。 (五)连墙件的安装 1. 连墙件的安装必须随脚手架搭设同步进行,严禁搭设完毕补作。 2. 当脚手架操作层高处相邻连墙件以上两步时,应采用临时加强稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 3. 连墙件埋入墙身的部分必须牢固可靠,连墙件必须垂直于墙面,不允许向上倾斜。 4. 连墙件应连于上、下两榀门架的接头附近。 5. 当采用一支一拉的柔性连墙构造时,拉、支点间距应不大于400mm。 (六)加固件、连墙件等与门架采用扣件连接时应满足的要求 1. 扣件规格应与所连钢管外径相匹配。

外墙落地式脚手架施工方案

外墙落地式脚手架施工方案 二、脚手架搭设计划: 1.该工程1号楼1—3层为商业用房,层高为:1、2层4.5米,3层5米。故1号楼整体建筑标高+14.000以下必须搭设落地式脚手架(以下称A处)。 2.建筑图中东立面⑥轴至西立面⑧轴为结构8层,建筑高度29.5米,故考虑使用整体提升架不利于施工,决定在此处搭设外墙落地式脚手架(以下称B 处)。 3.其余部位均使用整体电动提升脚手架(方案另编)。 三、施工前的准备工作: 1.施工前,施工人员必须熟悉施工方案,施工负责人必须对施工人员进行针对性的安全技术交底,脚手架搭设人员必须持证上岗。 2.准备搭设所需的材料,并对其进行检查验收,保证所有施工材料均为合格品。 3.施工中必须有塔式起重机配合吊运材料。 4.施工中必须进行安全监控。 四、落地式脚手架搭设方案: A、搭设方式 1.A、B处搭设扣件钢管落地式脚手架。 2.落地式脚手架将分为A处8步架搭设完成,B处17步架搭设完成,步高1.8米,架体宽1米,立杆间距1.8米。 3.根据沪建施(83)第201号《高层建筑双排钢管脚手架施工规定》和中华人民共和国行业标准JGJ130—2001、J84—2001《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》进行搭设。4.架体距墙为25厘米,以保证结构期间的模板施工。架子距墙处每四步设置一道隔离,以防人员高空坠落和物体掉落伤人。 5.脚手架设有60厘米高和120厘米高的两道扶手栏杆,每搭设至最上三步操作层,必须在踢脚杆下方设置踢脚板。 6.脚手架每9米设置一道剪刀撑,与地面夹角为45度至60度之间,剪刀撑设置必须从脚手架起搭处和转弯拐角处开始,剪刀撑钢管搭接距离必须在1米以上。 7.每步脚手架都用密目网进行封闭式安全维护。 8.每四步脚手架底部使用1米×1.8米的竹笆满铺。最高处操作层三步架应全部铺上竹笆。

爬升式脚手架施工工艺标准

爬升式脚手架施工 工艺标准 编制人:

审核人: 审批人: 年月日

目录 1 总则 (1) 1.1 适用范围 (1) 1.2 编制参考标准及规范 (1) 1.3 特点 (1) 2 基本规定 (1) 3 施工准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 材料准备 (2) 3.3 作业条件 (2) 4材料和质量要点 (3) 4.1 材料的关键要求 (3) 4.2 技术关键要求 (3) 4.3质量关键要求 (3) 4.4 职业健康安全关键要求 (3) 4.5 环境关键要求 (3) 5 施工工艺 (4) 5.1 工艺流程 (4) 6 质量标准 (8) 6.1 主控项目 (8) 6.2 一般项目 (8) 7 安全环保措施 (8) 8 质量记录 (9)

爬升式脚手架施工工艺标准 1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于剪力墙、框架、框剪、筒体等各种不同结构形式的高层、超高层建筑、构筑物的结构与外装修的施工。 1.2 编制参考标准及规范 《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号); 《普通碳素钢技术条件》(GB 700—88); 《可锻铸分类及技术条件》(GB 978—67)。 1.3 特点 1.3.1使用钢材数量少,节约资源。 1.3.2 爬升速度快。 1.3.3拆装方便。 1.3.4安全可靠,设有防坠、防倾装置。 1.3.5操作人员少。 2 基本规定 爬升式脚手架的设计、组装、使用与拆除均需符合相关标准的规定。 爬升式脚手架的设计、使用及工程监理配合。设计图纸、使用规程、施工细则应同时报使用方和监理批准后实施,且应贯彻定期维护,班前检查制度。

轮扣式脚手架施工方案

目录 1编制依据 1、工程总承包施工合同及补充协议 2、设计单位施工建筑平面图 3、建筑施工高空作业安全技术规程 JGJ80-2016 4、建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范 JGJ166-2008 5、钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程DB 11∕T 583-2015 6、建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程 JGJ231-2010 2工程概况 本次脚手架搭设范围为西区地上各楼,包括1#楼1-19层,2#楼1-8层,5-9#楼1-2层,其中1#楼2-19层搭设高度3m,其他各楼搭设高度均为,为缩短工期及节省人力物力,脚手架采用轮扣式脚手架进行搭设。

3轮扣式脚手架的特点 轮扣式脚手架是新型的一种便携式支撑脚手架,它有点类似碗口架又优于碗扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于碗扣式、优于门式脚手架; 4轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 1、前期做好专项施工方案设计,并由总包单位放线定位,以保证后期剪刀撑和整体连杆的设置,确保其整体稳定性和抗倾覆性。 2、轮扣式脚手架安装地面必须平整。 1、组织专业施工人员熟悉施工图纸,领会设计意图。熟悉各部位搭设高度及搭设范围。准备相应的施工工艺规程、施工质量验收规范、标准、图集等。 2、逐级技术交底:项目总工对项目管理人员和施工队伍主要管理人员做方案交底,专业工长以书面形式向各班组做技术交底,班组长再向操作工人进行交底。技术交底要有针对性、可操作性,针对关键部位和质量控制点,提出具体措施和要求。 技术交底要符合方案、规范标准要求,同时又要符合施工现场实际情况,便于操作,便于贯彻执行。 3、备齐施工中所需的计量、测量器具,器具要有合格证书。 4、做好测量放线、验线工作,保证测量放线的精度,为模板安装位置提供准确定位线。 6材料机具准备 1、轮扣式脚手架用钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793-92)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中的Q235A级普通钢管,其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的规定。 2、轮扣、可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造,其材料机械性能应符合GB9440中KTH330-08及GB11352中ZG270-500的规定。 3、横杆接头、斜杆接头应采用碳素铸钢制造,其材料机械性能应符合GB11352中ZG230-450的规定。 4、采用钢板热冲压整体成形的下扣,钢板应符合GB700标准中Q235A级钢的要求,板材厚度不得小于6mm。并经600~650?C的时效处理。严禁利用废旧锈蚀钢板改制。

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

附着式脚手架专项方案

望贤小区公租房(二期)1#楼 附着式升降脚手架施工方案 一、编制依据 1、咸阳市渭城区保障性住房建设领导小组办公室关于望贤小区公租房(二期)1#住宅楼工程的施工蓝图和图纸投标答疑纪要;施工组织设计。 2、YJPJ-Ⅲ型爬架安装操作规程和技术指标 3.国家、行业、地方现行各类建筑施工规范、规程及验收标准 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) 6、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法-建质[2009]87号》 7、陕西建工第六建设集团有限公司“三合一”体系文件等 二、工程概况 1、工程名称为咸阳市渭城区望贤小区公租房(二期)1#楼工程,为民用建筑。 (1)工程名称:望贤小区公租房(二期)1#楼 (2)建设单位:咸阳市渭城区保障性住房建设领导小组办公室 (3)勘察单位:陕西核工业工程勘察院 (4)设计单位:西北综合勘察设计研究院 (5)监理单位:陕西彩虹工程建设项目管理有限公司 (6)施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 2、建设地点位于咸阳市渭城区望贤路东侧,铁路北环线南侧,望贤小区东南侧。 3、建设规模:本工程为高层住宅楼,总建筑面积23109㎡,地上25层,地下1层,建筑高度76.85m,主体结构层高为2.9m;结构形式:该工程结构为剪力墙结构,地基处理为水泥粉煤灰碎石桩法(CFG)复合地基,基础为1.2m厚筏板基础,基础设计等级乙级,结构设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为八度,场地类别Ⅱ类。 住宅部分施工外脚手架采用导轨式附着升降脚手架,架体从4层(标准层)开始搭设。架体覆盖楼层4层,内排架13m,外排架14.5m。围绕主楼1轴/K~M轴、48轴/K~M轴及沿M轴设置悬挑钢梁,悬挑钢梁采用16号工字钢。

“轮扣”脚手架施工及方案

目录 第一节、编制依据 (1) 第二节、工程概况 (2) 第三节、轮扣式脚手架的特点 (3) 第四节、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3) 第五节、轮扣式脚手架的布置 (6) 第六节、施工部署及施工准备 (6) 第七节、操作工艺 (8) 第八节、模板质量标准 (11) 第九节、成品保护 (13) 第十节、模板施工职业健康安全要求 (14) 第十一节、材料节约 (16) 第十二节、施工监测方案及安全应急预案 (16) 第十三节、梁木模板设计计算 (26) 梁模板高支撑架计算 (28) 楼板模板支架计算书 (37)

轮扣式支架施工方案 第一节、编制依据 模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行“三检制”,保证模板的施工质量,确保主体结构达到合同标准。 本工程高支模计算依据为珠海市建筑设计院设计的珠海赛纳科技打印机产业园建 筑及结构图纸,及以下标准、规范: 1)《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑工程荷载规范》。 4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011。 5)《建设工程项目管理规范》。 6) 高支模计算软件。相关国家规范、地方标准等技术文件: 7)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92; 8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011; 9)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001; 10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 11)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 12)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 13)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006); 14)《建筑环境设计规范》(GB15831-2002); 15)《建设工程安全生产管理条例》;

双排落地式脚手架施工方案

沣科花园DK-B区 双排落地式脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 中国水电建设集团十五工程局有限公司西安阿房宫安置房项目总承包部 二〇一六年九月二十七日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (4) 4施工方法及要求 (5) 5.脚手架检查、验收、使用和维修 (10) 6.安全措施 (11) 7.文明施工 (13) 8.扣件式脚手架计算书 (14)

双排落地式脚手架施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.6《建筑施工手册》第五版 2.工程概况 工程名称:沣科花园DK-B区 工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司 建设单位:西安沣东地产有限公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约3.3万平方米,建筑面积为211679.67平方米,由地下建筑及地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。 本工程从1#楼东侧和北侧的车库顶板开始采用双排落地脚手架,双排落地脚手架搭设高度为28m。双排脚手架搭设高度不宜超过50m,架体尺寸纵向间距和步距应满足规范要求,,扫地杆200mm,架体及墙体不超过300mm,立杆纵向见距1500mm,横杆步距1500mm,横向间距为900mm,脚手架上严禁堆放任

整体爬升式脚手架施工方案

整体爬升式脚手架施工方案 本工程主体高度为71.2米,结合建筑物结构形式,根据本公司类似工程的施工管理经验,四层以下采用双排落地式钢管扣件脚手架,四层以上采用整体爬升式脚手架。 节11.1爬升外脚手架的设计构想 脚手架以不大于7m的跨度为一个单元,共设30个承力底托,30个挑梁及电动葫芦,架体共12步加一步护身栏,总高18.60m,横竖杆间距1.4m左右,双排架子宽0.8m,里排杆距建筑物0.5m,架体最下面一步架为承力桁架,承力桁架部分每个节间均设斜腹杆。承力桁架两端坐落在承力底托上,承力底托里端用M22螺栓与建筑物边梁固定,外端用φ25斜拉杆与上一层边梁拉结,悬挂电动葫芦的挑梁固定方法同承力底托。 节11.2爬升外脚手架的安装及提升工艺流程 1、安装工艺流程: 搭设操作平台架子→安装承力底托→搭设承力桁架→搭设整个架体→设立拉结点→ 架体铺板、挂网→安装挑梁、电动葫芦→连接葫芦与承力底托→安装防外倾装置→安装防坠落→检查验收。 2、提升工艺流程: 检查挂钩→松开所有固定拉结→撤离架体上所有活荷载→短暂开动葫芦、绷紧链条→调整葫芦链条使之受力均匀→拆除承力底托与建筑物的连接→开机提升,观察同步情况→提升到位安装承力底托→安装承力底托拉结点→检查验收后提供使用。 在使用期间将挑梁、电动葫芦升到上一层以备下次提升。 架体每提升一个层高,提升时间1-2小时。 节11.3整体爬升脚手架的设计计算 1、承力桁架内力计算: 承力桁架为每个单元架体最下面一步架,承受架体上部传不的荷载P(见受力简图),承力桁架被承力托简支。 (1)荷载P计算: P由脚手架自重、脚手架附设构件重量(脚手板、安全网、护栏)、施工荷载三部分组成。 查《高层建筑施工手册》(以下简称手册)表4-4-4用插入法算得,一步一个纵距脚手架自重产生的轴力为0.388KN。 架体为13步,故NCK1=0.388*13=5.044KN。

高支模碗扣式脚手架专项施工方案

整体搬迁暨**石家庄产业园 项目—钢结构检修车间 高支模碗扣式脚手架 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河北省**建筑工程公司第*分公司 石家庄**项目部

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工布署 (4) 4.施工准备 (4) 5.碗扣式钢管脚手架搭设 (4) 6.碗扣式钢管脚手架拆除 (5) 7.质量保证措施 (6) 8. 安全保证措施 (6) 9. 文明施工保证措施 (8) 10.模板支架计算书 (8) 11 雨季安全措施 (12)

1.编制依据 1.1 施工图 1.2 主要规程、规范规范一览表 2.工程概况 2.1、项目名称:整体搬迁暨**石家庄产业园项目——钢结构检修车间。 2.2、建设地址:本工程位于河北省栾城县内石家庄装备制造基地,东临栾城大街,石家庄市南三环路以南4公里。 2.3、建设单位:**石家庄车辆有限公司 2.4、设计单位:**工程设计院有限公司 2.5、本工程建设面积:36876.43m2,建筑基底面积为34450.28m2。1-43轴长246.00m,A-X轴长138.64m,其中A-U轴为一层钢结构厂房,V-X 轴为二层框架。建筑高度(到女儿墙):厂房14.85米,辅助间10.05米。 辅助间西侧1-4/VWX空压机房框架结构楼顶标高9.300m,模板支设高度超过8m,特编制本专项施工方案。脚手架支撑体系采用碗扣式脚手架。

3.施工布署 . 施工方法采用满樘碗扣式脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,横杆步距1.2米。立杆顶端用U形托与楼板底模木方支撑。框架梁、柱及顶板模板的面板均为12mm厚的覆膜木胶合板。支撑架每隔1步增设剪刀撑或斜支撑。为增加稳定性,在中间一层梁处增设横杆与梁支撑。顶板模板主龙骨采用两根40×90mm方木,间距:1200mm,副龙骨40×90mm方木,间距不大于200mm。 4.施工准备 4.1编制支撑体系专项施工方案。明确使用荷载。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对胶合板、木方、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板也采用脚手板。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.碗扣式钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→ 安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底,安立杆顶U形托一→安纵横木龙骨,铺胶合板 5.2脚手架搭设: 5.2.1在立杆下满铺脚手板,接头位置交错安装。在距离底座上皮20cm 的立杆上,搭设纵横向扫地杆。

门式脚手架施工搭设方案87715

门式脚手架搭设施工方案 一、搭设前准备工作 1. 编制移动门架工程专项施工方案,要求及计算内容同扣件式脚手架。 2. 移动门架搭设前,工程技术负责人应按《建筑施工门式脚手架安 全技术规范》(JGJ-128-2010)和施工方案的要求向架设和使用人员作技术交底。 3. 对门架配件、加固件进行检查验收,禁止使用不合格的构配件。 4. 对移动门架的搭设场地、使用推动轨迹进行清理、平整、夯实、硬化。 二、搭设技术要求 (一)地基处理 1. 为保证地基具有足够的承载能力,门型架基础施工应满足JGJ128-2010规定和施工方案的要求;当移动门架搭设在结构楼面、挑台上时,立杆底座下应铺设垫板或垫块,并对楼面或挑台等结构进行受力验算。 2. 门架搭设及运行轨迹等作业面的地基必须经过夯实,地表必须浇筑硬化地面,地面平坦。 (二)门式脚手架搭设程序 1. 门架的组装:应自左端延伸向右端,自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,减少误差积累,不可自两端相向搭设或相间进行,以避免

结合处错位,难于连接。 2. 门架搭设的顺序: 弹门架立杆准线→安放底座→自一端起立门架并随即装交叉支撑→安装水平架(或脚手板)→安装水平加固杆→照上述步骤,逐层向上安装→按规定位置安装剪刀撑→装配顶步栏杆。 3.门架的搭设必须配合施工监督,一次搭设自由高度小于6m,以保证门架稳定。 4.门架间距为纵向排列的两列门架之间的距离,其值为1.2m。(三)架设门架及配件安装注意事项 1. 交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。 2. 不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。 3. 交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。 4. 各部件的锁臂、搭钩必须处于锁定状态。 5. 水平架或脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应满铺。 6. 钢梯的位置应符合组装布置图的要求,底层钢梯可跨越两步或三步门架再行转折。 7. 挡脚板(笆)应在脚手架施工层两侧设置。 (四)水平加固杆、剪刀的撑安装 1. 水平加固杆、剪刀撑安装应符合构造要求,并与门架的搭设同步进行。 2. 水平加固杆应采用扣件与门架在立杆内侧连牢,剪刀撑应采用扣

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。