文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 控制柜空调说明书

控制柜空调说明书

控制柜空调说明书
控制柜空调说明书

铁路客车电气综合控制柜使用说明书 武汉新创芯科技有限责任公司

一概述 铁路客车电气综合控制柜(以下简称综合控制柜)是集供电电源转换控制、空调机组控制、应急电源控制、照明控制、全列车网络监控等功能单元于一体的智能型综合控制柜。综合控制柜的控制核心采用可编程控制器(以下简称PLC),PLC通过微型可编程序终端(以下简称触摸屏)接受各种指令并自动执行相应的操作步骤,对电气系统运行中出现的各种故障及时进行诊断、显示或保护;实时存储电压、电流及各种工况控制的运行记录,同时通过网关和车辆LONWORKS网络进行联网通讯。综合控制柜是对铁路客车电气系统的一次重大技术革新,综合控制柜采用计算机控制和网络技术,实现了客车电气系统的智能化控制,使客车电气系统和装备的水平得到了大幅度提升。 二主要特点 1.综合控制柜实现了客车电气控制系统的小型化、智能化、集成化和系统化。 2.综合控制柜根据预设参数实现自动控制,减轻了操作人员的工作强度,避免由于人为误操作引起的事故,便于操作和维护。 3.综合控制柜对整车电气系统参数进行实时监测、记录,出现故障及时进行保护动作,避免由于保护不及时而引起的严重后果,并可通过存储的运行记录数据进行分析处理。 4.综合控制柜充分考虑了整车各个电气功能部件的协调工作,整个电气系统工作更加安全可靠。 5.根据电气系统布线的有关规范和实际存在的问题,不同系统、不同电压等级、不同电流类别的导线尽量相互隔离,结构设计上尽量减少相互间的电磁干扰。 6.综合控制柜的控制方案以自动为主,同时考虑控制系统故障的应急措施,包括极端情况下的手动应急措施。 7.综合控制柜主要由五部份组成,具备五大功能::(1).供电电源转换控制功能;(2).空调机组控制功能;(3).应急电源控制功能;(4).照明供电功能;(5).网络功能。 三产品型号: 综合控制柜主要分1T1和1T2两种,分别表示综合控制柜控制的是一组空调机

KLC29-1T1KLC40-1T1 空调电气控制柜(简统柜) 一、概述 客车空调电气控制柜是客车空调系统的控制中心,它按设定的程序准确地控制着空调系统的正常工作,完成通风、制暖、制冷的手动或自动运行,整个电路可完成空调系统的供电、控制及保护作用,柜门上的指示灯显示出各种工况或故障现象等。为了提高整个控制柜的可靠性,主要电器件采用进口产品,大多数器件也都采用国内引进生产线生产的优质产品。该控制柜是在多种电路形式的基础上,综合分析,并根据实际需要,广泛征求用户意见.部局领导的联合设计小组统一设计的方案。各生产厂均按统一图纸生产,给用户的使用维修带来极大的方便。 控制柜为落地式结构。外形尺寸为1 300 mm×700 mm×250 mm(1T1型)。柜体的后壁有6个安装孔,以便将控制柜安装在车壁上。柜体前面为2扇对开的柜门,其开度大于90°,开门后有固定装置将门固定,以防止检修时柜门摆动。门上装有显示各种工况的指示灯及铭牌等。右门有暗式把手,左门内装有2个插销。柜门的内侧贴有电气原理图及布线图,以便在使用维修时查阅。 所有电气件(指示灯除外)大部分安装在柜内的1块大安装板上,器件多采用轨道安装方式,以方便更换。配线用行线槽,各线端用印有线号的热缩管套紧,柜内整齐美观。温控仪、转换开关及计时器等安装在1块可翻动的小安装板上,检修非常方便。 KLC4O 1T1型空调电气控制柜控制1台KLC40型平底侧出风空调机组工作,供硬卧至餐车或软座车应用。KLC29 1T1型控制柜控制1台KLC20型空调机组,供软卧车使用。KLC291T1型与KLC40 1T1型控制柜的电路基本相同,所不同的主要是KLC29型空调机组中只有1台冷凝风机(没有5M),因此两者一起介绍如下。 二、主要技术参数 1.型号:KLC40-1T1型(KLC29-1T1型); 2.配套空调机组:KLC40 型(KLC29型); 3.形式:对开门柜式; 4.使用环境温度:-20~+40℃; 5.使用环境湿度:≤85%; 6.电源:控制回路,单相交流220v、50 Hz;主回路,三相交流380v、50 Hz; 7.海拔:≤1500m; 8.外型尺寸:1 300 mm×700 mm×250 mm; 9.质量:72 kg。 三、静态设定参数 1.时间继电器:KT1—60s;KT2—70s;KT3—0.5s 2.热继电器:FR1—4.5A;FR4,FR5—4A。 3.过、欠电压继电器: 欠压:187+30V释放,191+30V复位;过压:253-50V释放,240+50V复位。 4.温控仪: (1)制冷时:ATC-L设定置为24℃,回差值1.5℃;ATC-H设定置为26℃,回差值1.5℃; (2)制暖时:ATC-H设定置为18℃,回差值1.5℃;ATC-L设定置为16℃,回差值1.5℃。

生活自动变频控制柜 使 用 说 明 书 上海东方泵业(集团)有限公司

目录 一、概述 .............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、设备特点、适用范围 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 1、功能与优点.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、适用范围...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、设备主要技术指标及使用条件.............................................................................. 错误!未定义书签。 1、主要技术指标.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、设备使用条件.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 四、设备型号说明 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 五、设备主要构成及工作原理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 六、变频恒压供水设备的安装接线.............................................................................. 错误!未定义书签。 1、控制柜外型.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、控制柜规格.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3、禁止事项...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4、控制柜端子接线图...................................................................................................... 错误!未定义书签。 5、控制设备电气安装接线要求...................................................................................... 错误!未定义书签。 七、设备的调试与使用.................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、设备的调试.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、控制柜操作说明.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11) 八、故障原因及对策 (11)

深圳市凯德利冷机设备有限公司 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格………………………………………………………………………………1 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作………………………………………………………………………………………2 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养………………………………………………………………………………4 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开 电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学 原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP1*按键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下<RESET>可关 闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SE T(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作

变频控制柜操作说明 1运行前准备 开前门先将空气断路器QF上推,接通主电源,“停机”红信号 灯HLR亮。将前门关紧,旋转“电压测量”SA1转换开关,检查各 线电压是否正常。 2变频调速器送电 在前柜门上按“变频上电”按钮SB2,电磁接触器KM闭合,“变 频上电”绿信号灯HLG亮,同时红信号灯HLR熄灭,主电源送至变 频调速器输入端,同时面板有显示。 3变频调速器工作 请按变频调速器的使用说明书进行操作。按“控制面板”的操作 面板上“功能数据”键或旋转电位器R,将各工作参数设定好。将“正 转/停/反转”转换开关SA2置于正转位后,再按操作面板上“运行” 键控制风机电机从起动频率上升至50Hz进行运行,操作面板上运行 指示灯亮。操作面板上可从LED显示屏幕上显示变频器输出频率、 输出电压、输出电流、同步转速、负载率及电机状态。一旦变频调速 器及风机电机出现故障,变频调速器操作面板有故障代码及报警显示 外,同时“故障”黄信号灯HLR亮,变频调速器停止工作。在得知 故障类型后再切断变频调速器的输入电源,即操作“停机”按钮SB1, “变频上电”绿信号灯HLG熄灭,“停机”红信号灯HLR亮。 4停机操作 正常停机操作:须先操作面板上“停止”键使变频调速器运行频 率从50Hz下降至停止频率,面板上运行指示灯熄灭,电机也将停止

运转。再按门上“停机”按钮SB1,电磁接触器KM断电,“变频上电”绿信号灯HLG熄灭,“停机”红信号灯HLR亮。开前门将空气断路器QF下扳断总电源,红信号灯HLR熄灭,关好前门,再将“电压测量”转换开关SA1置于0位。 5反风操作 先按“停止”键使变频调速器运行频率从50Hz下降至停止频率,面板上运行指示灯熄灭,电机也将停止运转。再将“正转/停/反转”转换开关SA2置于反转位,再按操作面板上“运行”键进行起动。6温度检测 通过“温度显示”窗的智能巡检仪TW检测与显示风机电机轴承和绕组的工作温度,并可事先根据需要的保护值先设置好温度报警值,进行过温度报警进行提醒。建议停止工作。具体操作步骤详见智能巡检仪说明书。出厂设定值:轴承报警温度为85℃,定子绕组报警温度为125℃。

空调控制柜常见主要故障及处理方法 故障1:DC110V漏电故障 漏电报警检测装置安装在播音车照明控制柜内,当发生DC110V正线或负线接地,正常情况下漏电报警器会自动报警并显示正线或负线接地。DC110V负线接地是常见故障,因全列DC110V负线是贯通的,排查该故障比较繁琐。查故障时先确定漏电报警器好坏后,再往下查。 列车在库内一般采用分段排除法,先将播音车一位端39芯、DC110V连接器断开,逐步分批次查找漏电车。再将播音车二位端39芯、DC110V连接器断开,逐步分批次查找漏电车。确定漏电车后,分别断开蓄电池箱内的电池开关和在综合控制柜柜内的所有DC110V空开及KM4接触器负110V线包线,再把接线端子上负110V 电线(车下引上线)断开,线头并包好后,再合上电池开关,用DC110V、15W白炽灯或万用表检查车下是否漏电。 若无漏电现象,再将综合控制柜柜内的接线端子上负110V电线及KM4接触器线包负110V线重新连接好,用DC110V、15W白炽灯或万用表检查车上是否漏电,若漏电,将端子排上所有负线分段分批逐步排查,直至查到故障线。列车在运行时,漏电一般根据现场情况具体对待。 故障2:综合控制柜柜内接线端子及连接电线烧损 一般情况下,直接更换烧损端子及连接电线。该问题多发生在车辆运行初期,由于柜内电器元件较多,接线接口较多,易产生接线虚接现象,给车辆安全造成一定隐患。所以,在库内要定期专人对柜内各端子接线出用红外线测温仪测温,查看有无超温现象。以便提前发现问题,消除隐患。 故障3:显示触摸屏显示英文或时显时不显,无法正常工作 一般发生该问题,主要可能是与显示触摸屏连接插线插头松动、插头内部电线虚焊或脱落造成。将插头线插紧,打开插头将电线重新焊牢即可消除故障。若没上述现象,显示英文可能是PLC程序丢失造成,应尽快联系厂家(四方所)处理。不要盲目乱按显示触摸屏或自行拆卸显示触摸屏、PLC内部元气件。 故障4:显示触摸屏报本车DC600V绝缘故障 一般发生该问题,主要是负载(逆变器、充电机、空调机、电热器、电茶炉等)漏电、本车DC600V连接线破损漏电、漏电值超100mA造成。 需进行一一逐步排查,消除隐患。 故障5:显示触摸屏显示为黑屏故障 一般情况下,主要是综合控制柜柜内电源模块(输入DC110V、输出DC24V、DC12V)损坏造成。车辆在运行中发生该问题,将电源模块输入DC110V正、负线拆除,线头分包,供电工况、空调等采用手动,以保证本车正常供电。 故障6:显示触摸屏报蓄电池欠压故障 车辆运行途中发生该问题,主要有二种可能;一是充电机损坏无法给蓄电池充电,造成电池电压持续下降,低于92V时欠压保护起作用,自动切断电池电源。以保护蓄电池不过放电。二是DC110V母线电压传感器失效造成。 故障7:在显示触摸屏上无法调阅负载信息的故障 负载信息(包括逆变器、充电机、空调等工作状况)的故障;

水冷式冷水机组简介 一、简介 水冷式冷水机组是本公司综合国内外同类产品的优点而设计开发的新一代产品。该产品把高可靠性、高效率、高度自动化等优点完美地结合在一起,是一种使用更方便、运行更可靠的空调主机。该产品广泛适用于商场、宾馆、演剧院、医院、大型厂房及高层搂宇等需要空调的场所。 二、机组主要特点 1. 机组的分类 根据选用压缩机的不同分为二类: 水冷式螺杆型冷水机组 水冷式往复型冷水机组 2. 机组规格齐全,用户选择余地大 螺杆型:制冷量范围:174k W~3960k W 往复型:制冷量范围:166k W~2105k W 3、微电脑自动控制系统 采用先进的控制技术控制机组全天候自动运行,使机组始终运行在最佳工况点以获得高能效比,机组各项保护功能齐全,可进行远距离控制,控制器采用西门子原装PLC。 4、能量调节 压缩机的能量调节阀与PLC控制器的良好配合,实现了机组根据负荷的变化自动进行0~100%的能量调节,具有显著的节能效果。 5、制冷系统 多机头机组均采用独立的冷媒回路系统,使机组的运行更趋于稳定、可靠。 6、噪音低、振动小 压缩机底部的避震垫,降低机组的噪音和振动。 7、机组检验、安装 机组出厂均经严格检测,所有保护参数均已设定,电源、供水管安装完毕后加入适量的制冷剂即可。 三、机组的组成与主要部件简介 水冷式冷水机组主要由压缩机、干式壳管式蒸发器、壳管式冷凝器、节流机构、辅助制冷配件以及电控系统等所组成。 1、压缩机 水冷式螺杆型冷水机组采用国际著名的压缩机,性能优越,运行可靠,使用寿命长,其中:——采用双轴旋转排气,提高压缩比和效率,冷媒直接冷却电机,提高电机效率,节能达10%以上;——压缩过程自动Vi(内容积比)控制,避免了过压缩而引起的能量损失,实现了在较宽应用范围内的高效率; ——精巧的设计,使其体积小,重量轻; ——双螺杆表面紧密配合,降低了轴承和护架上的设计应力,保证了压缩机运行平稳,降低了噪音和振动。

控制柜说明书 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

控制柜使用说明书通电: 通过双电源控制器旋钮操作通电时必须拔下手动扳手,正常自动使用时手动扳手不应装上。 通过手动扳手通电时应先把旋钮选择手动位置,再安装上手动扳手开关电源,选择旋钮位置时手动扳手不能在开关上。 控制柜分手动,自动,远程3种控制方式。 手动时冷却塔的操作: 1、运行每台冷却塔前应先检查冷却塔基本情况。 2、手动-自动-远程开关在手动状态,急停开关在复位状态。 3、通过启、停按钮控制风机、喷淋泵启停。 自动时冷却塔的操作: 1、根据工艺要求设置好温度参数(参照参数设置) 2、手动-自动 -远程开关在自动状态,急停开关在复位状态。 冷却塔在自动状态时,PLC会根据设定温度以及运行时间自动启停风机和喷淋泵。 远程冷却塔的操作: 1、手动-自动 -远程开关在远程状态,急停开关在复位状态。 2、通过控制室远程控制冷却塔风机和喷淋泵启停。 电加热器: 自动控制由温度开关设定值自行控制(参照温度开关设置). 手动控制直接启动.

冷却塔的开关按钮有4组,分别对应4台冷却控制。 1、主菜单 系统进入主画面,用户可根据需求进入相应的画面,包括:运行状态,电加热运行状态,报警查询,温度趋势图,参数设置,操作说明。主菜单设有报警显示,当有报警存在时,此报警会出现,并显示当前报警,报警消除后报警会自动消失。 2、冷却塔运行状态 显示当前冷却塔运行状态,风机、喷淋泵状态,以及温度、流量值。 3、电加热器运行状态 显示当前电加热运行状态,以及运行时间。 4、温度趋势图 显示总管温度的变化曲线。 5、报警查询 显示报警时间、事件。确认故障解除的可清除报警。 6、参数设置 参数设置是设置自动运行时冷却水的控制温度,应根据工艺要求设置相应参数。还可根据需要设置正常模式和冬季模式,冬季模式时冷却塔喷淋泵不启动。 假设:出水温度设定为℃,温度回差设定为1℃,检测时间设置为60S。在自动状态下,当温度达到℃,系统开始启动,通过风机和喷淋泵把温度控制在℃以下,当温度降低到℃以下,冷却系统停止运行。

自控系统介绍 一、概述 随着科技的不断发展和进步,现代化的建筑物迅速崛起及发展,已成为国民经济迅速增长的必然条件。而现代化建筑物的大型化、智能化和多功能化,必然导致建筑物内机电设备种类繁多,技术性能复杂,维修服务保养项目的不断增加,管理工作已非人工所能应付。因此,采用自动化监控系统技术及计算机管理已成为现代建筑最重要的管理手段。它可以大量的节省人力、能源、降低设备故障率、提高设备运行效率、延长设备使用寿命、减少维护及营运成本,提高建筑物总体运作管理水平。 建筑自动化监控系统(Building Automation System,简称BAS),实质上是一套中央监控系统(Central Control Monitoring System, 简称CCMS),有时称为综合中央管理系统。现阶段已广泛应用于各类建筑领域,以提供对各类建筑物内设备进行高效率管理与控制的有效途径。 BA系统的主要功能是: 对机电设备实现以最优控制为中心的过程控制自动化; 以运行状态监视和计算为中心的设备管理自动化; 以安全状态监视和灾害控制为中心的安全管理自动化; 以节能运行为中心的能量管理自动化。 机房集中监控系统是智能建筑系统中最重要的子系统之一,这可以从以下几方面看出: 智能建筑设备控制中机房设备相对比例较大,控制流程和技术较复杂,涉及自动控制、通信、计算机、图形及显示技术等。 机房集中监控系统,它不仅涉及对大厦的电、风、水等设备进行控制,而且与大厦的IT(信息技术)应用了有紧密的联系。 机房集中监控系统技术发展十分迅速,控制网络技术的突破性进展给楼宇控制领域带来巨大的影响。 机房集中监控系统是智能化工程中投资较大的部分。 1、系统的必要性 随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、 UPS、暖通设备、等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。所以机房的集中管理更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。尤其目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理甚至根本不懂机房设备维护的人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。正是为了解决上述问题,本自控方案实现了机房设备的统一监控,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理。

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程 学原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按 键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按 键控制. *RESET* 有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2* 压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:, RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SET(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作 3.1>开机显示

毕业论文(设计) 课题名称中央空调控制柜安装接线分析 系别 专业电气自动化 班级 学号 学生姓名 指导教师

完成日期

毕业论文(设计)任务 机电系系电气自动化专业 兹发给同学毕业论文(设计)任务书,内容如下:1、毕业论文(设计)题目:中央空调控制柜安装接线分析 2、应完成的项目:1.查阅相关资料并翻译外文资料;2.了解课题目前在国内外的研究现状、发展趋势;3.进一步了解电气柜的所要实现的具体功能,确定电气柜中所要用到的原器件,并进行最初的硬件电路的分析;4.书写论文的初稿;5.修改并完成书面论文,准备答辩。 参考资料以及说明:【1】.王建、杜诗超,电工操作实训,机械工业出版社,2008.4. 【2】. 姚融融等,电气控制技术及实训教程,中国电力出版社,2009.6. 【3】. 郑风翼,怎样识读电气控制电路图,人民邮电出版社,2010.6.【4】.邱俊,工厂电气控制技术,中国水利水电出版社,2009.4 4、本毕业论文(设计)任务书于2014年3

月1日发出,应于2015年5月10日前完成。(论文:附后) 指导教师签名:年月日 系主任签名:年月日

毕业论文(设计)题目:中央空调控制柜安装接线分析 系别:机电系班级:学生:系主任: 指导老师:职称:

摘要 工业化日新月异的今天,生产线生产的模式已经深入到生活的方方面面。随着科技的不断发展、创新使得工业发展更加趋向自动化生产,生产的自动化的步伐是不可阻挡的。也正是这种自动化的生产促进了有关电气设备的发展。电气控制柜就是其中的一种。 电气控制柜组合比较的灵活,方便运输、搬运、安装也方便,施工的时间也短、运行话费低廉等优点,受到世界上的各个国家电力工作者的重视。电气控制柜的发展趋势进入了21世纪的今天,根据国外的新技术发展,我国的低压电器也大步的进入了智能化、可通信的第四代产品阶段。电气控制柜主要是由多回路的高压开关系统、铠装母线、变电站的综合自动化系统、通讯、远动、计量、电容补偿和直流电源等电气单元的组合而成,主要安装在一个又防潮、又防锈、又防尘、又防鼠、又防火、又防盗、又隔热、又全封闭、又可以移动的钢结构箱体内,机电一体化,全封闭的来运行。电气控制柜的主要特点是有技术先进安全可靠,自动化程度高,工厂预制化,投资回报的见效快,占地面积也小,外形较为美观,容易与环境协调,组合方式灵活等。 本文主要向大家介绍有关电气控制柜的一些基本的知识。包含有对电气控制柜的介绍,以及介绍一些电气控制柜结构,电气控制柜中一些常用的内部元件,电气控制柜控制的方式,电气控制柜的控制原理,电器柜中的元件安装和接线。 关键词:电气控制柜的结构;电气控制柜的常用元件;电气控制柜的控制原理;电气控制柜元件的安装;电气控制柜的电路连接

水冷满液式螺杆冷水机组(用户手册) WATER-COOLED FLOODED SCREW CHILLER 天加中央空调 TICA CENTRAL AIR-CONDITIONING

目录 章节页码 1.概述 (1) 2.验收和搬运 (1) 3.型号说明 (1) 4.技术参数表 (2) 5.机组外形尺寸图 (4) 6.机组基础图 (7) 7.机组安装 (7) 8.机组启动及运行 (11) 9.电气控制及操作说明 (12) 10.机组维护 (31) 11.故障排除 (32)

水冷满液式螺杆式水机组 (用户手册) V1.0 1.概述 天加TWSF 系列水冷螺杆式冷水机组设计简洁,采用先进的半封闭式双螺杆压缩机,结合最新技术设计的高效管冷凝器和满液式蒸发器,配以先进微电脑控制技术,产品具有系统稳定,振荡小,可靠性高,运行高效节能等优势;天加独创的压缩机防反转程序和自动回油程序更加确保机组的运行可靠性,产品种类近四十余种供客户广泛应用于各种舒适,工艺场合。 2.验收和搬运 2.1验收 当设备到达后,按照提货清单仔细检查所有项目是否齐全,零部件在运输过程中是否损坏,若有损坏,请通知运输商并书面提出赔偿要求。天加公司对运输过程中货物的破损不承担任何责任。 在安装机组之前,必须检查当地所用电源电压、频率等是否适合本机组,到货验收合格后发生的任何 损伤,天加公司将不承担赔偿责任。 2.2 搬运 机组安装在防滑枕木或槽钢上以避免机组发生突发损伤,并可用于简单的起吊和移动,在机组未定位之前不要取下枕木或槽钢,且移动和起吊机组时最好带有枕木或槽钢。机组起吊时,必须用缆绳或链子缚紧在机组起吊孔上起吊,起吊时必须保护机组的控制柜和机组其它部分不受损伤,(可参考7.1机组起吊示意图)。 3.型号说明 TW 水冷冷水机组 螺杆式制冷压缩机S F 满液式蒸发器 XXXX 名义制冷量RT X 压缩机数量R1制冷剂:R1-R22、R2-R134a D 双工况 缺省时为单工况

控制柜控制设备布线规范 1.控制柜型号的选择 目前用到的机柜是两种型号,一种是山东恒源石化PLC项目的网络机柜,尺寸为600*600*1900mm。一种是洛阳宏利PLC项目控制机柜,尺寸为800*600*2100mm。可以根据PLC点数的多少和其他元器件多少选择不同的机柜,我们一般选用800*600*2100 控制机柜。下面主要讨论控制机柜的布线规范,做一个统一的标准。 2.主要电气元器件的功能与安装说明 元器件的布置 通常我们用到的原件大概为以下几种: 1、开关电源 2、小型断路器 3、PLC模块 4、安全栅 5、继电器 6、接线端子 7、导轨 8、线槽 9、导线 下面就以上原件的作用,型号,尺寸,布置方式做一下说明。 小型断路器 我们选用的断路器型号一般为DZ47系列,品牌主要有德力西和正泰。DZ47系列小型断路器是一种具有过载与短路双重保护的限流型高分断小型断路器,适用于交流50Hz/60Hz,额定工作电压230V / 400V,额定电流至63A及以下的电路中,作为线路过载和短路保护之用。

DZ 47 -63/□ 极数 壳架等级额定电流 设计代号 塑料外壳式断路器 按极数分类有: a、单极(1P)断路器 b、二极(2P)断路器 c、三极(3P)断路器 d、四极(4P)断路器 按额定电流分有: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A。 额定工作电压: 单极为230V/400V,二极、三极、四极为400V。 我们一般选用二极断路器,但如果机柜空间小的时候,也可以考虑使用单极断路器,可以节省空间和成本。 小型断路器的尺寸: 断路器一般安装在控制柜正面第一行左侧,上下离线槽的距离为50mm。 开关电源:

说 明 书科技让生活更美好!

一、产品介绍: 太阳能集热工程控制柜是为集中供热水的太阳能工程及别墅型太阳能热水器专门开发研究的智能型控制柜。其主要特点是采用了不锈钢头(304—2B)的水位传感器,且长时间不会产生水垢。影响检测可靠性和使用寿命的问题,且结构简单、使用方便、稳定性好、不受水箱温度及水质的影响、水位检测可从十几厘米到几米,性价比极高,是目前水箱水位检测最理想的装置之一;温度传感器采用优质高价进口材料,可根据用户要求,检测度可达200℃(一般的只能到120℃),完全满足了工程型集热器的工作要求;主要电子元器件全部采用美国原装进口器件,双电源供电,光电隔离设计,工作稳定可靠,不受强电工作干扰;系统采用三相电(交流380V)和单相电(交流220V)兼容的方式,大功率设计,以适应用户不同的工作环境及更高的配件可选性和系统工作效率,电加热棒采用交流380V或交流220V 自选,最大可控功率可由用户制定,增压泵及循环泵最大可控功率均为1500W,并可根据用户要求增加其可控功率;多指示灯指示;当系统出现问题时可开启手动;当前工作状态直观明了;充分考虑安全性,装配高质量漏电保护系统。同时为了适应不同的用户要求,公司根据各种系统要求,开发了大型软件系统,最大限度地方便了用户需求和现场安装调试,所有功能可现场随机取舍,所有参数可根据现场硬件情况及用户要求随时设置,并且可根据用户的要求,以最低成本升级系统功能,以满足用户的不断发展要求。 二、技术参数: 1、主机消耗功率:<5W (不含电加热、水泵、电磁阀); 2、工作电压:AC220V/380V ±10% 50Hz; 3、电磁阀参数:AC220; 4、测温精度:±2℃; 5、测温范围:0~99℃; 6、水位分档:五档; 7、控制电加热功率:(根据客户要求来订) 8、热交换泵功率一般:≤ 1500W (≤1500W 根据客户要求来订) 9、管道循环泵功率一般:≤1500W(≤1500W 根据客户要求来订) 10、漏电动作电流≤30mA/0.1S(大电流配件正泰电器

控制柜使用说明书通电: 通过双电源控制器旋钮操作通电时必须拔下手动扳手,正常自动使用时手动扳手不应装上。 通过手动扳手通电时应先把旋钮选择手动位置,再安装上手动扳手开关电源,选择旋钮位置时手动扳手不能在开关上。 控制柜分手动,自动,远程3种控制方式。 手动时冷却塔的操作: 1、运行每台冷却塔前应先检查冷却塔基本情况。 2、手动-自动-远程开关在手动状态,急停开关在复位状态。 3、通过启、停按钮控制风机、喷淋泵启停。 自动时冷却塔的操作: 1、根据工艺要求设置好温度参数(参照参数设置) 2、手动-自动 -远程开关在自动状态,急停开关在复位状态。 冷却塔在自动状态时,PLC会根据设定温度以及运行时间自动启停风机和喷淋泵。 远程冷却塔的操作: 1、手动-自动 -远程开关在远程状态,急停开关在复位状态。 2、通过控制室远程控制冷却塔风机和喷淋泵启停。 电加热器: 自动控制由温度开关设定值自行控制(参照温度开关设置).

手动控制直接启动. 冷却塔的开关按钮有4组,分别对应4台冷却控制。 1、主菜单 系统进入主画面,用户可根据需求进入相应的画面,包括:运行状态,电加热运行状态,报警查询,温度趋势图,参数设置,操作说明。主菜单设有报警显示,当有报警存在时,此报警会出现,并显示当前报警,报警消除后报警会自动消失。 2、冷却塔运行状态 显示当前冷却塔运行状态,风机、喷淋泵状态,以及温度、流量值。 3、电加热器运行状态 显示当前电加热运行状态,以及运行时间。 4、温度趋势图 显示总管温度的变化曲线。 5、报警查询 显示报警时间、事件。确认故障解除的可清除报警。 6、参数设置 参数设置是设置自动运行时冷却水的控制温度,应根据工艺要求设置相应参数。还可根据需要设置正常模式和冬季模式,冬季模式时冷却塔喷淋泵不启动。 假设:出水温度设定为25.0℃,温度回差设定为1℃,检测时间设置为60S。在自动状态下,当温度达到25.0℃,系统开始启动,通过风机和喷淋泵把温度控制在25.0℃以下,当温度降低到24.0℃以下,冷却系统停止运行。

PLC控制柜操作说明书 (EG069-08-00) 1.主画面 在该画面中给出了整个系统的操作模式,通过触摸不同的按钮,可进入相对应的画面。 1.1点击按钮,可进入运转图画面。 1.2点击按钮,可进入趋势图画面。 1.3点击按钮,可进入趋势图画面。 1.4点击按钮,会跳出Password设定画面,(口令缺省为:******;每次输入口令后,待最后一次操作结束1分钟之后,自动登出)。当正确输入口令后,需再次点击按钮,将进入参数设定画面。 1.5点击按钮将复位报警。 1.6点击按钮将使报警静音。 2.运转图画面 2.1在该画面中给出了整个系统的运转图,可以观察系统中所以设备的运行情况。 2.2锅炉汽包水位有两种显示方式:一是数值显示,显示范围为-175mm 至175mm;二是棒形图显示,显示范围顶部为175mm,底部为-175mm,红色部分为水位高度。 2.3与锅炉对应的发电机运行状态将以动画的方式指示。 2.4锅炉给水泵的运行状态将以动画的方式指示,图标红色和绿色交替闪烁为运行状态,暗灰色且不闪烁则为停止状态。

2.5锅炉出口压力为数值显示,显示范围为至。 2.6锅炉进口烟温为数值显示,显示范围为0℃至600℃。 2.7变频器输出值为数值显示,显示范围为0Hz至50Hz。 2.8三通风门控制方式,自动时显示红色的自动,手动时为黑色的手动。2.9给水泵的控制方式,变频时显示红色的变频,工频时为黑色的工频。2.10点击按钮,将返回主画面。 2.11点击锅炉区域将翻页至相对应的锅炉控制回路画面。 3.各锅炉控制回路画面 3.1锅炉汽包水位有两种显示方式:一是数值显示,显示范围为-175mm 至175mm;二是棒形图显示,显示范围顶部为175mm,底部为-175mm,红色部分为水位高度。 3.2与锅炉对应的发电机运行状态将以动画的方式指示。 3.3锅炉给水泵的运行状态将以动画的方式指示,图标红色和绿色交替闪烁为运行状态,暗灰色且不闪烁则为停止状态。 3.4锅炉出口压力为数值显示,显示范围为至。 3.5锅炉进口烟温为数值显示,显示范围为0℃至600℃。 3.6变频器输出值为数值显示,显示范围为0Hz至50Hz。 3.7三通风门控制方式,双击选择开关上的自动区域,可将三通风门控制设为自动控制方式。双击选择开关上的手动区域,三通风门将被设为手动控制方式。

空压机变频器控制系统操作使用说明书 2011年8月

目录 1、简介 (3) 1.1、原理 (3) 1.2、特点 (3) 1.2.1、安全、可靠 (3) 1.2.2、四种控制方式,操作方便 (4) 1.2.3、人机界面,方便系统参数设置和运行监视 (4) 1.2.4 变频控制,效益可观 (4) 1.3、主要功能 (5) 1.4、适用范围 (5) 1.5、技术参数 (5) 2、操作指南 (6) 2.1、四种控制方式 (6) 2.2、现场手动操作 (6) 2.3、现场单机操作 (7) 2.4、上位机操作 (7) 2.5、自动恒压操作(无人职守) (8) 2.6、控制参数及设定(人机界面和计算机均适用) (9) 3、故障排除 (10) 3.1、常见故障及处理 (10) 3.1.1、控制台手动方式时,控制按钮或变频调频旋钮不起作用。 (10) 3.1.2、各项数据正常,但不能开机。 (10) 3.1.3、远控时不能开机。 (10) 3.1.4、人机界面不显示 (10) 3.1.5、人机界面按键不起作用或显示#### (10) 3.2、变频控制的一般故障及排除 (10) 4、注意事项: (11)

1、简介 1.1、原理 变频调速技术近年来发展迅速,并在许多领域发挥了重要的作用。空压机变频节能系统原理框图如图1。 图1空压机变频节能系统原理框图 由于许多空压机运行方式是加载、减载方式。减载时电机空转,那么能源都被白白的浪费了,而电动机转速自身不能改变,只能通过改变电机频率来调节转速。变频控制即通过改变电动机的转速来控制空压机单位时间的出风量,从而达到控制管路的压力。原理如上:通过压力变送器测得的管网压力值与压力的设定值相比较,得到偏差,经PID调节器(PLC)计算出变频器作用于异步电动机的频率值。由变频器输出的相应频率和幅值的交流电,使电动机上得到相应的转速。那么空压机输出相应的压缩空气至储气罐,使之压力变化,直到管网压力与给定压力值相同。 1.2、特点 1.2.1、安全、可靠 1、PLC选用世界名牌产品,保证系统的可靠性 PLC选用世界名牌产品,如:西门子、欧姆龙等,也可以由用户指定产品,如:施耐德、日立等。 2、PLC与电气线路相结合的控制方式,进一步提高系统的可靠性 为了进一步提高系统的可靠性,采用PLC与电气线路相结合的控制方式,自动调频恒压方式和上位机控制由PLC完成,手动方式由继电器、按钮、开关等电气线路实现。

相关文档