当前位置:文档库 › 配电室低压开关柜检修技术交底大全

配电室低压开关柜检修技术交底大全

配电室低压开关柜检修技术交底大全
配电室低压开关柜检修技术交底大全

教育之通病是教用脑的人不用手,不教用手的人用脑,所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟,结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。教育之通病是教用脑的人不用手,不教用手的人用脑,所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟,结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。

交通安全设施施工安全技术交底记录

波形护栏、标志、标线施工安全交底内容 一、标志、标线、波形护栏安全技术交底 1、施工人员严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进行入施工现场作业,施工人员必须佩戴

反光背心、安全帽,作业区不准嬉戏、打闹。 2、标志标线区域前后需设置警告、警示标志牌,并设置车道封闭绕行公告,施工区域用水马围护,施工时需有专人指挥交通。 3、实行定时检查安全围护,班组应每天上岗后及下班前检查施工区域安全围护状况,经理部每天至少一次检查现场安全围护。 4、对查出的不安全因素和安全隐患应立即进行整改,一时整改不了的要限期整改,整改不力的要悬挂黄牌警告,直至整改完毕。 5、发生事故要查明原因,分析性质和责任,确定直接责任者,主要责任者和领导责任者依照法律、法规和政策做出处理。 6、施工机械安全防护: ⑴各种机械设备的操作人员必须经过相应部门组织的安全技术操作规程培训,考试合格后,持有效证件上岗; ⑵机械操作手上岗前,要进行身体健康状况检查,有禁忌病症的人员,不准从事机械操作工作; ⑶机械操作人员工作前,就对所使用的机械设备进行安全检查,严禁带病使用,严禁酒后作业; ⑷机械操作人员只要离开机械设备,必须按规定将机械平稳停放于安全位置,并将驾驶室锁好,或把电器设备的控制箱拉闸上锁; ⑸严禁在行走机械的前后方休息(包括乘凉、午睡),行走前就检查周围情况,确认无障碍时鸣笛操作。 7、临时用电安全防护 ⑴临时用电必须符合中华人民共和国城乡建设环境保护部部颁标准和当地供电局的有关安全进行规程。 ⑵电动设备集中使用的场所,应由技术人员编制临时用电施工组织设计,经技术负责人审核,主管部门批准后实施。 ⑶施工现场施工时,施工设施最高处与外电架空线路垂直距离应不小于有关规定。 ⑷使用自备电源或与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零或作保护接地地。 ⑸移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座,应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

临时用电安全技术交底

安全技术交底(班组)

注:本表一式三份,交底人、被交底人各一份,另一份存档 临时用电安全技术交底图文 一、临时用电管理基本要求 1、施工现场必须采用TN-S供电系统供电,施工现场总箱中零线做出重复接地后引出一根专用PE线,除了总箱外,其它各处不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也

不得把大地兼做PE线,PE线也不得进入漏电保护器,将电气设备的金属外壳与保护零线连接。 2、各级配电箱必须设置漏电保护器 (1)施工现场的总配电箱和开关箱设置两极漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 (2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。开关箱处内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于。潮湿场所用的电器设备开关箱,水泵控制箱、流动箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15mA,动作时间小于。 3、电气设备的设置符合下列要求: (1)设置室外总配电箱分配电箱和开关箱,实行分级配电。 (2)动力配电箱与照明配电箱分别设置。 (3)开关箱由末级分配电箱配电,开关箱实行“一机一箱一闸一漏”制。 (4)总配电箱设在靠近电源的地方,分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)配电箱、开关箱周围不得堆入任何有碍操作、维修的物品,周围应有足够两人同时工作的空间。 4、接地要求

(1)在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。 (2)保护零线必须在配电室或配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统中间和末端做重复接地。 5、对电工及用电人员要求 (1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。 (2)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术负责性相适应。 (3)各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 (4)使用电器设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并检查电气装置和保护设施。

配电室-安全技术交底 - 制度大全

配电室:安全技术交底-制度大全 配电室:安全技术交底之相关制度和职责,工程名称:施工单位建设单位分项工程名称作业部位交底部门交底人施工期限年月日至年月日接受交底班组或员工签名:交底内容:1配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“... 工程名称:施工单位建设单位分项工程名称作业部位交底部门交底人施工期限年月日至年月日接受交底班组或员工签名: 交底内容:1配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。2配电室布置应符合下列要求:(1)配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小于0.075m:(2)配电室的顶棚与地面的距离不低于3m。(3)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m:(4)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m:(5)配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合下表规定。(6)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m。(7)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;母线涂色相别颜色垂直排列水平排列引下排列L1(A)黄上后左L2(B)绿中中中L3(C)红下前右N淡蓝———(8)配电装置的上端距顶棚不小于0.5m:(9)配电室的门向外开,并配锁。(10)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。(11)配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。(12)配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。3、配电柜应装设电度表,并应装设电流、电压表。电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。4配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。5配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。6配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。7、配电柜应编号,并应有用途标记。8成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。9配电室应保持整洁,不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。补充作业指导内容: 渔业制度渠道制度游泳馆制度 欢迎下载使用,分享让人快乐

配电箱安全技术交底(新编版)

配电箱安全技术交底(新编版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0717

配电箱安全技术交底(新编版) 安全技术与主要危险源交底: ?配电箱要有专人(电工)负责,其它任何人不得擅自打开乱接线。 ?配电箱,开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm,并能防雨防尘。 ?总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过期30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 ?总配电箱应装设总隔离开关,总熔断器以及漏电保护器。总开关电器的额定值,动作定值与分路开关电器的额定值,动作态度值相适应。 ?动力配电箱与照明配电箱宜分开设置,如合置在同一配电箱

内,动力和照明线路应分路设置。 ?配电箱,开关箱应装设端正,牢固,移动式分配电箱,开关箱应 装设在固定的支架上,固定式分配电箱,开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱,开关箱的下底与地面的垂直距离大于0.6m,小于1.5m。 ?配电箱内的电器应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱箱体应用电线连接。配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器不应带电金属底座。 ?配电箱金属外壳有可靠接地,接零,接地线必须用多股铜芯线及专用接地线,接地电阻不得大于4Ω。保护零线应通过接线端子连接。 ?配电箱引入、出线应加护套分路成束,电缆不得有老化、破皮、漏电,电缆横穿道路时,应采用保护措施。和开关箱的连接应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。进出线,并做好防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。移动式配电箱和开关

二级配电柜安装作业安全技术交底(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 二级配电柜安装作业安全技术 交底(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

二级配电柜安装作业安全技术交底(标准 版) 一、安装FXB号箱为固定式配电箱: 1.按临时用电施工组织设计要求进行布置、设置; 2.检查配电箱内电器是否完好齐全,与系统布置是否相符; 3.配电箱应装设端正、牢固,箱体的中心点与地面的垂直距离为1.4-1.6米,箱内电器固定整齐,箱体与箱架固定牢固,箱内工作零线与保护零线端子板分开安装,并有明显标志; 4.配电箱金属部分有压接保护零线螺丝,连接可靠; 5.箱体防水防尘完好。 二、配电箱防砸,防雨护栏及操作平台的做法: 1.操作平台用红机砖砌二四墙。高0.5米,外侧抹灰压光,并刷10cm宽的红白相间的油漆,上面铺设50mm厚的木板及绝缘垫作

为操作平台; 2.配电箱周围设金属围栏,高度1.8米,栅栏间距0.1米,围栏正面悬挂配电箱管理制度及警示标志,围栏门向外开,并且配锁,上下每0.3米间隔刷红白相间漆; 3.配电箱护栏上面加盖瓦楞铁防雨,与瓦楞铁上面(方)0.3米为防砸棚,材料选用厚50mm的木板满铺,周边用竹胶板封闭,并刷宝石蓝油漆,并且在正面做电符号标志,两侧设城建标志(严禁使用石棉瓦); 三、电缆敷设: 1.由配电室一级箱至二级箱电缆采用直接埋敷设,深度为0.7米,电缆周围铺设50mm厚的细砂,然后用红机砖作保护层,再回填细土夯实,电缆直埋上面每20米及转角处埋设电缆标志; 2.电缆与开关直接使用铜质套筒式接线端子压接牢固,电缆各相用相色带缠绕整齐,固定在配电箱腿支架上,排列整齐并标明用途及路别。 四、配电箱的安装固定:

供配电施工技术交底

供配电施工技术交底

2F自动化机房整体供电工程界面示意图 1F非通信自动化UPS整体供电工程界面示意图

UPS电源:按分区分期设计.本期配置3套UPS系统,分别为核心UPS,非核心UPS 以及非通信自动化UPS,本工程包含具体建设范围如下: 核心UPS系统:A、UPS主机与UPS输入输出配电柜之间、UPS主机与蓄电池组开关箱之间以及UPS市电输入总配电柜与UPS输入配电柜之间的连接电缆的供货和实施在本工程建设范围。B、UPS主机与配电柜的承重支架。C、UPS主机与配电柜的电缆桥架。D、UPS输出配电柜至各主机房的输出主干密集母线槽。E、机柜端机柜供电母线槽。另外,UPS主机设备、蓄电池组及蓄电池组(蓄电池之间连接电缆)、UPS输入输出配电柜、UPS输出配电柜的输出至调度大厅的电缆不在本工程范围,但本工程应提供UPS主机及配电柜的安装配合。见图 核心UPS系统建设范围示意图 2)非核心UPS系统:A、UPS主机与UPS输入输出配电柜之间、UPS主机与蓄电池组开关箱之间、UPS市电输入总配电柜与UPS输入配电柜之间以及UPS输出配电柜与应急配电箱AL5之间的连接电缆的供货和实施在本工程建设范围。B、UPS 主机与配电柜的承重支架。C、UPS主机与配电柜的电缆桥架。D、UPS输出配电柜至各主机房的输出主干密集母线槽。E、机柜端机柜供电母线槽。另外,UPS主机设备、蓄电池组及蓄电池组(蓄电池之间连接电缆)、UPS输入输出配电柜、UPS 输出配电柜的输出至调度大厅的电缆不在本工程范围,但本工程应提供UPS主机及

配电柜的 安装配合。 1.2.1.5.1-4 非核心UPS系统建设范围示意图 非通信自动化UPS系统:A、UPS主机与UPS输入输出配电柜之间、UPS主机与蓄电池组开关箱之间以及UPS市电输入总配电柜与UPS输入配电柜之间的连接电缆的供货和实施在本工程建设范围。B、UPS主机与配电柜的承重支架。C、UPS主机与配电柜的电缆桥架。D、UPS主机及配电柜的安装配合。其中,UPS主机设备、蓄电池组及蓄电池组(蓄电池之间连接电缆)、UPS输入输出配电柜、UPS 输出柜至末端供电设备的电缆不在本工程范围。 1.2.1.5.1-5 非通信自动化UPS系统建设范围示意图 4)部分预留工程在本工程范围:A、配电室3至预留机房的供电主干母线槽。 B、配电室3至蓄电池室3的连接电缆。 5)UPS输出配电柜输出主干母线槽插接箱与机房母线槽始端箱之间连接电缆

配电室建设和管理安全技术交底(参考Word)

配电室建设和管理安全技术交底 施工单位建设单位 分项工程名作业部位 交底部门交底人施工期限 年月日至年 月日 接受交底班组或员工签名: 交底内容: 1.配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。 2.成列的配电屏(盘)和控制屏(台)两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。 3.配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪和动物出入措施。 4.配电室应符合下列要求: 1)配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m; 2)配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0.8m(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6m); 3)配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m; 4)配电室的天棚距地面不低于3m; 5)在配电室内设值班或检修室时,该室距电屏(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离; 6)配电室的门向外开,并配锁; 7)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采时遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于1.9m; 8)配电室的围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于0.075m; 9)配电装置的上端距天棚不小于0.5m; 10)母线均应涂刷有色油漆(以屏(盘)的正面方向为准),其涂色应符合表1规定。 表1母线涂色表 11)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。 5.配电屏(盘)应装设有功、无功电度表,并应分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。 6.配电屏(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。 7.配电屏(盘)上的各配电线路应编号,并标明用途标记。 8.配电屏(盘)或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。

配电箱及开关设置安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电箱及开关设置安全技术交底 (标准版)

配电箱及开关设置安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 1.配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。室外总配电箱、分配电箱简称总配电箱、分配电箱(下同),如无特指,合称配电箱。 2.动车配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3.开关箱应由末级分配电箱配电。 4.总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。不得装设在易受外来固定物撞缶、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。

6.配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应不大于1.5mm。 8.配电箱、开关箱应装设端正、牢固;移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。 固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 9.配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内 10.配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 11.配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。 12.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。 13.配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器

053配电室建设和管理安全技术交底

文档从互联网中收集,已重新修正排版,word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。 配电室建设和管理安全技术交底 1.配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。 2.成列的配电屏(盘)和控制屏(台)两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。3.配电室和控制室应能自通风,并应采取防止雨雪和动物出入措施。 4.配电室应符合下列要求: 1)配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m;2)配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0.8m(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6m); 3)配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m; 4)配电室的开棚距地面不低于3m; 5)在配电室内设值班或检修室时,该室距电屏(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离; 6)配电室的门向外开,并配锁; 7)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采时遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于1.9m; 8)配电室的围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于0.075m; 9)配电装置的上端距天棚不小于0.5m; 10)母线均应涂刷有色油漆(以屏(盘)的正面方向为准),其涂色应符合表1规定。 11)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。5.配电屏(盘)应装设有功、无功电度表,并应分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。 6.配电屏(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。 7.配电屏(盘)上的各配电线路应编号,并标明用途标记。 8.配电屏(盘)或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。 1如有帮助欢迎下载支持

各工程安全技术交底记录

香格里拉香巴拉月光城建设项目 工 程 安 全 技 术 交 底 迪庆鑫亚达工程安装有限公司

日期:2017年9月

一、钢筋工程 一、施工准备 1.材料 钢筋半成品的质量要符合设计图纸要求。钢筋绑扎用的铁丝,采用20?22号铁丝(镀锌铁丝)。 水泥垫块:要有一定强度。 2.工具 常用的铅丝钩、小扳手、橇杠、绑扎架、折尺或卷尺、白粉笔、专用运输机具等。 3.作业条件 (1 )熟识图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与料牌相符,如有错漏应纠正增补。 (2)准备好铁丝、水泥垫块以及常用绑扎工具和机具。 (3)钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋品种较多时,应在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。 (4)绑扎形式复杂的结构部件时,应事先考虑支模和绑扎的先后次序,宜制定安装方案。 (5)绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。 操作工艺 1 .基础

(1)钢筋网(筛底)的绑扎,四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分每隔一根相互成梅花式扎牢,双向主筋的钢筋,必须将全部钢筋相互交点扎牢,注意相邻绑扎点的铁线扣要成八字形绑扎(左右扣绑扎)。 (2)基础底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面设置钢筋撑脚或混凝士 撑脚,以保证上下层钢筋位置的正确和两层之间距离。 (3 )有180 °弯钩的钢筋弯钩应向上,不要倒向一边;但双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝向下。 (4)独立柱基础的钢筋网双向弯曲受力,如图纸没有规定绑扎方法时,其短向钢筋应放在长向钢筋的上边。 (5)现浇柱与基础连接的其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋的直径,以便连接。 2.柱 (1)竖向钢筋的弯钩应朝向柱心,角部钢筋的弯钩平面与模板面 夹角,对矩形柱应为15 °角,截面小的柱,用插入振动器时,弯钩和 模板所成的角度不应小于15 °。 (2)箍筋的接头应交错排列垂直放置;箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢(箍筋平直部分与竖向钢筋交叉点可每隔一根互成梅花式扎牢)。绑扎箍筋时,铁线扣要相互成八字形绑扎。 (3)下层柱的竖向钢筋露出楼面部分,宜用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径,以利上层柱的钢筋搭接,当上下层柱截面有变化时,

电气安装安全技术交底(安全资料最新)

工程名称 分部工程电气工程楼及地下车库工程 分项工程(工种)名称:电气工程 交底内容: 本工程包括电气配管、管线敷设、管内穿线、照明器具、配电箱、防雷接地、等电位联结 等。 电气配管:采用镀锌钢管,暗敷。 1.1钢管配管 管材的加工与连接: 管材:a.必须符合设计及施工工艺要求,本工程采用标准厚度焊接钢管。 b.壁厚不均,管口破裂,管材粗糙,锈蚀严惩的劣质管不得用到工程中。 c.钢管应无扁折,裂缝。 d.管子在使用前应去毛刺、除锈刷防绣漆; 除锈:可用钢丝刷或电动除锈机,除锈要彻底。 防腐:a.除明配镀锌管和埋在混凝土内的管子,其它管子均应内外防腐。 b.埋在土层内的钢管其壁厚应大于 2 mm厚,且所使用的钢管均应刷两道沥青油或用混凝土保护层防腐。 管子切割:小口径管子可采用钢锯切割,大口径管子可采用砂轮机切割,切害后的管子应 打磨管口,使之光滑,切割时锯口应平齐,禁止使用气焊切割。 管子煨弯:a.其方法有冷煨和热煨,冷煨采用弯管器(适用于DN25以下钢管)DN70以下钢管可采用电动煨弯机煨弯,DN70以上钢管可采用热煨。 b.暗配管弯曲半径不应小于管子外 径的6倍,埋没于地下混凝土楼板内时不应小于外径的10倍。c.所有的管子经弯曲后不得有裂纹、裂缝,其突出度和椭圆度均不应超过管径的10%。d.焊接钢管弯曲时,应把焊缝放在 弯曲线的外边或里边,不得放在侧面,以防把管子弯成扁形。 管子连接: a.钢管与钢管连接:采用加套管焊接的方法,其具体做法:取比管外径大的一段钢管做套 管,套管长度为管径的 1.5-3倍,两段管对插入套管,并且要求对齐,对正不允许有空隙, 连接管的对口处应在套管的中心,将套管两端环焊密封。 b.钢管与接线盒连接:可以直接焊接;将管子插入盒中,插入长度应小于5mm,并且顺直,用电焊枪点焊固定,由于盒壁较薄,不要焊接过度。 交底人: 接底人: 年月日 年月日

施工临时用电安全技术交底

施工临时用电安全技术 交底 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

施工临时用电安全技术交底 地点:项目部会议室 时间:2006年12月15日 人员:项目部有关科室,路基一工区一队、一工区二队、二工区、三工区(见签到表)内容: 1 施工现场用电应采用三相五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω。 2 施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式。 3 用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上的用电设备。 4 配电室及其设备 (1) 配电室应设在靠近电源、无尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无震动的地方,并采取防止雨雪和动物侵入的措施; (2) 配电室内应配置砂箱和绝缘灭火器; (3) 室内配电盘和控制台两端应与重复接地及保护接零作电气连接; (4) 配电盘应装设短路及过负荷保护装置、漏电保护器; (5) 配电盘上的各配电线路应编号,并标明用途; (6) 配电室应设专人值班,停送电应专人负责。 5 发电机等自备电源的安全措施 (1) 自备:发电机组应采用三相四线制中性点直接接地系统,接地电阻值不得大于4Ω; (2) 发电机组应与外电线路电源联锁,严禁并列运行;

(3) 发电机组应设置短路保护和过符合保护装置; (4) 多台发电机并列运行时,必须在机组同期后向负荷供电。 6 架空线路 (1) 架空线应采用绝缘导线,并架设在专用电杆上,不得挂在树木、脚手架上。 (2) 导线的选用应根据负荷的大小、允许电压损失、机械强度等确定。 (3) 架空线路之间及与各种设施之间应满足最小安全距离。 7 电缆线路敷设 (1) 电缆线应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设; (2) 电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定; (3) 电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 8 配电箱及开关箱 (1) 固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m。 (2) 配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中; (3) 配电箱及开关箱内应分设工作接零和保护接零端子汇流排; (4) 配电箱应采取防晒、防尘措施,并配锁。 9 施工照明和行灯的安全电压: (1) 在金属容器内作业或特别潮湿的环境中应使用12v安全电压; (2) 桥梁基础的井下作业和夜间滑爬模提升,组合钢模板作业及其他易发生电击危险场所应使用36v安全电压。 10 生活照明用电,不得擅自拉线、装插座。不得私自使用电炉及其他功率较大的电器。 11 漏电保护器必须符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》(GB6829),并定期检查。

配电室施工技术交底

交底内容: 一、重点难点分析 二、1、仔细审图,掌握好配电室先后施工工艺,做好相关预留预埋等工作。 三、2、砌体整体强度:砂浆应根据配合比,具有操作性、良好的和易性和保水性,稠度以50-70mm为宜。 4、墙面抹灰要做到不空鼓,不开裂,加强养护;平整度、垂直度均应在±4偏差范围内。 5、地面素土一定要夯实,地面做法严格按照L006J002地面1水泥砂浆地面执行,做到不起皮,不空鼓及开裂; 6、预埋角钢、槽钢、变压器基础轨道钢板时要注意留设高度及位置。 7、二、施工准备 8、1、材料准备 9、(1)蒸压加气混凝土砌块?规格:砌块强度等级A5.0 600×200×240、烧结砖240×115×53 (2)砂浆为:隔墙、地面均为1:2水泥砂浆 (3)地面砼标号C15 圈梁及构造柱C20 变压器基础C30 (3)墙拉筋?Φ6、角钢L50×5、角钢L50×4、槽钢10#、扁铁所有预埋件均采用热镀锌处理件 (4)2、机具准备

(5)搅拌机,后台计量设备,5mm筛子、手推车、大铲、铁锹、刀锯、带齿刃、线锤、托线板、小白线、灰桶、铺灰铲、小锤、小水桶、水平尺、焊条、电焊机砂浆吊斗及垂直运输工具等。 (6)3、作业条件 (7)(1)现场电缆沟,及隔墙等位置已经放线,并经检查准确无误。 (8)(2)现场所需材料已经到位,放置位置准确、合理,避免二次倒运; (9)(3)砌墙的前一天,应将加气混凝土砌块进行洒水湿润,保证砌体粘结牢固。不得用水浸泡。 (10)(7)遇有穿墙管线,应预先核实其位置、尺寸。以预留为主,减少事后剔凿破坏墙体稳定。 (11)三、施工工艺 基层处理→墙体及电缆沟放线→排砖→砌隔墙及电缆沟(扁铁预留预埋)→圈梁及构造柱绑扎、砼浇筑(槽钢及角钢预埋)→隔墙及电缆沟抹灰→素土回填(变压器轨道钢板预埋)→水泥砂浆地面处理(地面1)→坡道施工→验收 1、基层处理:将车库顶板面砼渣清理干净,做好拉结筋植筋工作,并经拉拔合格。 2、墙体及电缆沟放线:根据配电室图纸将电缆沟控制线及隔墙控制线及门口位置控制线放线完毕,在你方自检合格的基础上经我方技术室相关负责人验收合格,才能进行下一道施工工序。 3、砌加气混凝土块: (1)砌筑时按墙宽尺寸和砌块的规格尺寸,按排版设计,进行排列摆块,不够整块时可以锯割成需要的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3(600×1/3mm)。竖缝宽20mm,水平灰缝15mm为宜。砌筑时,满铺满挤,上下丁字错缝,搭接长度不宜小于砌块长

施工临时用电安全技术交底

施工临时用电安全技术交 底 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

施工临时用电安全技术交底 地点:项目部会议室 时间:2006年12月15日 人员:项目部有关科室,路基一工区一队、一工区二队、二工区、三工区(见签到表) 内容: 1 施工现场用电应采用三相五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω。 2 施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式。 3 用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上的用电设备。 4 配电室及其设备 (1) 配电室应设在靠近电源、无尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无震动的地方,并采取防止雨雪和动物侵入的措施; (2) 配电室内应配置砂箱和绝缘灭火器; (3) 室内配电盘和控制台两端应与重复接地及保护接零作电气连接; (4) 配电盘应装设短路及过负荷保护装置、漏电保护器; (5) 配电盘上的各配电线路应编号,并标明用途; (6) 配电室应设专人值班,停送电应专人负责。 5 发电机等自备电源的安全措施

(1) 自备:发电机组应采用三相四线制中性点直接接地系统,接地电阻值不得大于4Ω; (2) 发电机组应与外电线路电源联锁,严禁并列运行; (3) 发电机组应设置短路保护和过符合保护装置; (4) 多台发电机并列运行时,必须在机组同期后向负荷供电。 6 架空线路 (1) 架空线应采用绝缘导线,并架设在专用电杆上,不得挂在树木、脚手架上。 (2) 导线的选用应根据负荷的大小、允许电压损失、机械强度等确定。 (3) 架空线路之间及与各种设施之间应满足最小安全距离。 7 电缆线路敷设 (1) 电缆线应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设; (2) 电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定; (3) 电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 8 配电箱及开关箱 (1) 固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m。 (2) 配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中; (3) 配电箱及开关箱内应分设工作接零和保护接零端子汇流排; (4) 配电箱应采取防晒、防尘措施,并配锁。 9 施工照明和行灯的安全电压:

配电箱及开关箱安全技术交底

工程名称施工部位(层次) 交底提要配电箱及开关箱安全技术交底交底日期 交底内容: 1.配电箱及开关箱的设置 (1)配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应。 (2)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 (3)配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。 (4)配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 (5)配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。 (6)配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应符合安全要求进行配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 (7)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。 (8)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 (9)配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。 (10)配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 配电系统宜使二相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。 (11)配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1. 4~1. 6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0. 8~1. 6m。 (12)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。 交底人接受人 (安全员)签字 项目负责人 执行情况安全员:年月日

电力安全技术交底

电力安全技术交底 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电力安全技术交底 (渝黔铁路土建Ⅶ标天坪隧道进口项目部) 编制:李新宪 审核: 审批: 中铁隧道集团一处有限公司 渝黔铁路土建Ⅶ标天坪隧道进口项目部 二0一三年三月 第一章总则 1、为了加强现场临时施工用电管理,提高生产技术装备水平和经济效益,保证安全生产和电力设备的正常运行; 2、电力管理应当依靠技术进步,促进生产发展和预防为主,坚持管、用、养、供相结合,专业管理与群众管理相结合,技术管理与经济管理相结合的原则; 3、电力管理的主要任务,杜绝现场发生人员触电和电力设备故障的安全为主,保证工施工进度,充分发挥电力设备的功能,取得良好的施工生产效益。 第二章安全用电管理及安全用电技术措施 1、安全用电管理机构 建立以项目经理为责任中心,安全质量负责人、电工组成的安全保证体系,实行安全生产责任制,领导和组织实施本项目安全管理,确保

施工中的用电设备和人身安全,实现安全目标。安质部具体实施各项安全管理工作,以专检和监督方式为主,实行安全用电一票否决制。 用电安全管理组织机构图 2、施工现场供电采用TN-S接零保护系统,保护零线应与工作零线分开单独使用,杜绝混用。保护零线除必须在配电室作重复接地外,还必须在配电线路中间处和末端增做重复接地,不少于三组,塔吊防雷接地,其阻值均应小于4欧姆。PE线在总配电箱处做一组重复接地,接地电阻不大于10Ω。PE线不能加设开关及熔断器,所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零,一部分接地。电缆干线采用埋地敷设,直埋深度大于600mm,并在电缆上下各均匀铺设50mm厚的细砂,然后复盖一层砖,过路、通道处用钢管深敷设。配电系统采用“三级配电”、“二级保护”开关箱为一机一闸一箱一保护。漏电保护器应设在开关箱电源隔离开关的负荷侧,其额定漏电动作电流应配备,开关箱内漏电开关的额定漏电动作不应大于30mA,动作时间应小于0.1S,潜水泵、手持电动工具使用的漏电开关,其额定动作电流不大于15mA,动作时间应小于0.1S。

外委工程安全技术交底记录

外委工程安全技术交底记录 交底时间: 2012 年月日时分至 2012年月日时分 NO: 项目所在部门承包单位 工程名称 一、整体安全技术交底 1、办理工作票,施工方负责人与监护人现场确认工作票已办理,所有人员对工作票上安全措 施进行学习、签字,方可进行工作。 2、在高处、脚手架上作业时,要扎好安全带并挂在上方牢固的构件上,做好防止人员行走时 滑落的措施。 3、每次开工前要检查脚手架的完好性,发现问题及时处理整改后再使用。 4、上下传送物品时要用绳索传递,不能上下抛掷。 5、做好从脚手架上坠落伤人措施和高空落物伤人措施。 6、起吊工作时,检查起吊用具,做好起吊安全技术措施,下方有人监护,设安全防护围栏挂 警示牌。 7、使用电焊机时一、二次线完好无破损,外壳必须接地,接线必须正确,要有电气人员接线, 无证人员不能私自接线,上下作业时,做好上下隔离措施以防发生火灾。。 8、使用氧气、乙炔等焊接、切割工作时,要按照规定使用,做好防止发生火灾的隔离措施。 9、使用临时电源时,要用带漏电保护器的电源盘以防触电。 10、使用的电动工器具,用前进行检查,要事先进行电器试验合格,要有电气人员接线,使用 电动工器具要戴防护眼镜,绝缘手套。 11、受限空间内作业要做好防窒息安全措施。 12、做好防止二次污染的措施,工完料净场地清。 二、专项安全技术交底 (1)施工现场及附近存在的主要危险因素和有害物质: 高空作业坠落危险 (2)防范措施: 1、搭设的脚手架要经过逐级验收合格、挂合格证牌。 2、作业人员必须扎好安全带挂在上方牢固的构件上。 (3)应急措施: 发现有人高处坠落,立即进行抢救,并送医院急救。 三、参加交底人员(签字): 项目所在部门工程负责人:项目所在部门专业技术人员:承包方工程负责人:承包方专业技术人员: 承包方全体施工人员: 说明: 1、本表一式四份,安全监察部、项目管理部门、项目所在部门、承包方各执一份。 2、办理开工认可表时,项目所在部门安排的监护人必须持交底内容完整、签字齐全的安

屋面工程作业安全技术交底记录(最新版)

屋面工程作业安全技术交底记 录(最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0284

屋面工程作业安全技术交底记录(最新版) 交底项目:屋面工程技术及安全交底记录 交底内容: (一)水泥砂浆找平层压光 1、作业条件 ①基层处理:污渍、落地灰、松动层、杂物清理干净。用水将屋面冲洗干净,把积水察净。 ②屋面伸缩缝镀锌铁皮已安装完成并经验收合格。镀锌铁皮与砼构不同界面应加钉铁丝网。铁丝网安装牢固,面平整,在不同界面宽度b≥5cm。 ③屋面栏板内侧面及压顶,腰线已粉刷完成(距屋面25cm高范围内预留)。 2、技术要点

①做灰饼,冲筋:根据屋面水平状况,排水坡度,确定找平层厚度,在栏板四周弹出找平层厚度墨线,做出坡峰上基准灰饼,并依此顺排水坡度方向两面拉线做冲筋,冲筋间距不大于2m,截面呈梯形。连通坡峰灰饼冲筋。 ②根据冲筋检查屋面板有无超厚(≥3cm)或超薄(≤1cm),将超薄处打凿至符合要求,超厚处事先用相配比砂浆修补。 ③基层保持湿润,并用掺有107胶的素水泥刷一遍,紧跟铺抹1:2水泥砂浆,用刮尺刮平,木磨刀压实再用铁抹刀压光,厚度与冲筋面平。 ④栏板、梯间墙与屋面交接处应做成γ>20cm的圆弧。圆弧曲线应大小一致,线条平顺,无凹凸感,与栏板粉刷层接槎应顺。 ⑤在落水管周围D=50cm范围,排水坡度为5%。沿落水管材四周应留出截面为20×20mm的小槽。 ⑥在找平层完成12小时后应浇水湿润并加以覆盖,这样保养7天后,将覆盖层收起,晾干找平层。 (二)PVC柔性防水层

配电箱维修安全技术交底(最新版)

配电箱维修安全技术交底(最 新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0876

配电箱维修安全技术交底(最新版) 安全技术与主要危险源交底: ·配电箱要有专人(电工)负责,其它任何人不得擅自打开乱接线。 ·配电箱,开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm,并能防雨防尘。 ·总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过期30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 ·总配电箱应装设总隔离开关,总熔断器以及漏电保护器。总开关电器的额定值,动作定值与分路开关电器的额定值,动作态度值相适应。 ·动力配电箱与照明配电箱宜分开设置,如合置在同一配电箱

内,动力和照明线路应分路设置。 ·配电箱,开关箱应装设端正,牢固,移动式分配电箱,开关箱应装设在固定的支架上,固定式分配电箱,开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱,开关箱的下底与地面的垂直距离大于0.6m,小于1.5m。 ·配电箱内的电器应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱箱体应用电线连接。配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器不应带电金属底座。 ·配电箱金属外壳有可靠接地,接零,接地线必须用多股铜芯线及专用接地线,接地电阻不得大于4Ω。保护零线应通过接线端子连接。 ·配电箱引入、出线应加护套分路成束,电缆不得有老化、破皮、漏电,电缆横穿道路时,应采用保护措施。和开关箱的连接应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。进出线,并做好防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。移动式配电箱和