文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿电缆承受电流标准

煤矿电缆承受电流标准

煤矿电缆承受电流标准
煤矿电缆承受电流标准

煤矿电缆承受电流标准

一平方在电工来说指的是电线横截面一平方毫米,能够承受多大电流呢?安全承受还是极限电流?

一平方厘米等于100平方毫米,应该可以安全通过250安培电流,一平方应该可以安全通过10安培,4平方36安培,6平方46安培,10平方64安培,16平方85安培,25平方113安培,35平方138安培,50平方173安培,70平方215安培。这是煤矿电缆安全电流标准。

根据电流来选截面

1.用途

各种导线的截流量(安全用电)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

2.口诀

铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系:S(截面)=0.785*D(直径)的平方

10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。①

穿管、温度,八九折。②

裸线加一半。③

铜线升级算。④

3.说明

口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。

绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。

口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:

1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ....生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始。

①这口诀指出:铝芯绝缘线截流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算。口诀中阿拉伯数字表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下:

...10*5 16、25*4 35 、45*3 70 、95*2.5 120*2......

现在再和口诀对照就更清楚了,原来“10下五”是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。“100上二”是指截面100以上,截流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之处,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数。

下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25℃,举例说明:

【例1】6平方毫米的,按“10下五”算得截流量为30安。

【例2】150平方毫米的,按“100上二”算得截流量为300安。

【例3】70平方毫米的,按“70、95两倍半”算得截流量为175安。

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安,但实际不到四倍(按手册为97安),而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际则是117安,不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安。

②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本名“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按①计算后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃,应按①计算后再打九折(乘0.9)。关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体截流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8*0.9=0.72,约为0.7)。这也可以说是“穿管、温度,八、九折”的意思。

例如:(铝芯绝缘线)

10平方毫米的,穿管(八折),

40安(10*5*0.8=40)

高温(九折)

45安(10*5*0.9=45)

穿管又高温(七折)

35安(10*5*0.7=35安)

95平方毫米的,穿管(八折)

190安(95*2.5*0.8=190)

高温(九折)

214安(95*2.5*0.9=213.8)

穿管又高温(七折)

166安(95*2.5*0.7=166.3)

③对于裸铝线的截流量,口诀指出“裸线加一半”,即按①计算后再一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘芯与裸铝线比较,截流量可加一半。

【例1】16平方毫米裸铝线,96安(16*4*1.5=96)

高温,86安(16*4*1.5*0.9=86.4)

【例2】35平方毫米裸铝线, 158安(35*3*1.5=157.5)

【例3】120平方毫米裸铝线, 360安(120*2*1.5=360)

④对于铜导线的截流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

【例1】35平方毫米裸铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25℃计算为225安(50*3*1.5)。

【例2】16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为100安(25*4)。

【例3】95平方毫米铜绝缘线25℃,穿管。按120平方毫米铝绝缘线的相同

条件,计算为192安(120*2*0.8)。

附带说一下:对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可采用①中的有关倍数直接计算,比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的截流量约为105安(35*3)。95平方毫米的约为238安(95*2.5)。

下面这个估算口诀和上面的有异曲同工之处:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

2.5平方*9 4平方*8 6平方*7 10平方*6 16平方*5 25平方*4

35平方*3.5 50和70平方*3 95和120平方*2.5 .....................

最后说明一下用电流估算截面的适用于近电源(负荷离电源不远),电压降适用于长距离

井下风水管路吊挂标准 1、压风管、供水管、排水管、瓦斯抽放管等管路应和电缆分别敷设在巷道的两侧。 2、巷道内风水管路的铺设应满足设备、行人的安全需要;巷帮要预留出防止巷道变形损坏风水管路的间距。 3、铺设管路的巷道出现冒顶、地鼓、片帮时应即时修护。 4、巷道内从迎头向外100米后的管路必须进行刷漆防腐。刷漆的颜色遵照如下规定:供风管路黄色,供水管路蓝色,注浆管路铁红色,排水管路绿色、瓦斯抽风管黑色。刷漆必须保证均匀,鲜艳美观。 5、巷道内管路,应有标明用途、管径、长度、流体方向等的标识,管路标识应规范、清晰。标识箭头用白色油漆标注,指示风、水的流向。平直管道15~20米一个箭头,拐弯及过墙两则均要标注箭头;4寸以下的管道,箭头长度是管道直径的2倍,4寸以上的管道,箭头长度是管道直径的1.5倍。同一趟管道的箭头长短大小要一致。 6、不论何种管道,要求在箭头尾端用汉语拼音首字母标示介质种类,例如排水管路用字母“PS”表示,从压风管路用字母“YF”表示,供水管路用“GS”表示,注浆管路用“ZJ”,瓦斯抽放管路用”CF”表示等。用阿拉巴数字标注距离,距离以米为单位,用字母“m”表示,例如:“YF-φ50-200”(φ50代表管路内径,单位mm。200代表管路长度,单位m)。字母、数字高度与箭头最宽的宽度相一致,字母、数字颜色为白色“宋体”。

7、供风、供水管路每隔50米应加装一组分支三通和截止阀,管路要求密封完好,无跑、冒、滴、漏现象。 8、风水管路敷设时,在巷道的拐弯、车场等处需要圆弧处理时,应用同型号的管路加工弯头、龙门架等进行过渡连接,严禁使用软管和规格较小的管路与主管路连接。由风水管路引出的支管要和主管平行布置,拐弯处应用弯头,引出处应用快速接头、法兰或专用卡箍固定,严禁用铁丝绑扎,并用规范的塑料钩或铁钩吊挂,吊钩间距必须均匀一致。 9、排水管路在巷道掘进施工时,就应根据掘进期间和工作面形成后的的实际涌水量铺设,避免重复建设,并需在巷道的低洼处应设置三通和放淤阀。采掘工作面巷道单侧有钻场的,排水管路应分布在钻场侧;无钻场或两边都有钻场的,应布置在运输线侧,且每个钻场处需安装一个三通和闸阀。风水管路过钻场处应用弯头平滑过渡,严禁直角连接。 钻场 10、顶底板稳定的巷道,排水管路要铺设在巷道运输线一侧的底部或吊挂在顶部。铺设在底部时要有牢固的底座支撑和固定;吊挂在

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井下电缆吊挂规范标准 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9289-28 井下电缆吊挂规范标准(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、现场电缆管理遵循“谁使用,谁负责安装、吊挂、维护”的原则,新敷设的电缆应经机电科组织验收合格后方可投入使用。 2、电缆悬挂必须符合规程规定,做到整齐不交叉、不缠绕、不盘圈、不挤压、不落地、不粘灰积尘。 3、巷道内的电缆(电力电缆)沿线每隔200米的距离,拐弯或分支点,以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙两边都应设置注有电缆的规格型号、编号、长度、用途、负责人的标志牌,并且内容要填写正确、完整。 4、敷设在巷道内的电缆,必须采用电缆钩分钩悬挂,且要悬挂整齐,电缆钩统一使用宽底板树脂电缆钩。运输大巷电缆钩小钩为15个,皮带大巷电缆钩小钩为9个,掘进巷电缆钩小钩为6个,大钩按所需安

井下电缆吊挂相关规定 1、电缆布置、走向、吊挂必须严格按照设计、图纸要求执行。 2、吊挂电缆必须采用布置镀锌6×19/9.3mm钢丝绳配合固定电缆钩方式进行吊挂电缆。钢丝绳首尾两端必须固定在有效锚杆或锚索上,选用钢丝绳卡时,应使其U形环的内侧净距比钢丝绳直径大1~3mm,太大了卡扣连接卡不紧。钢丝绳端头绳卡数目不少于3个,绳卡的间距应≥钢丝绳径的6倍,最后一个绳卡距绳头距离≥140mm。 3、钢丝绳、绳卡应配套使用,绳卡要一顺排列,应将U 形环部分卡在绳头的一面,压板放在主绳的一面。上钢丝绳卡时一定要将螺栓拧紧,直到绳被压扁1/3~1/4直径时为止,并在绳受力后,再将钢丝绳卡螺栓拧紧一次,以保证接头牢固可靠。 4、电缆钩必须用10号铁丝进行固定,固定时铁丝穿过电缆钩固定孔后,铁丝旋转拧固不得少于三圈;再将铁丝缠绕于已固定好的钢丝绳上,缠绕不得少于三圈,缠绕时要将每圈铁丝都吃紧,最后将铁丝的另一端固定于顶网或钢带上,且铁丝旋转拧固不得少于三圈,如可借钢带固定应优先选择钢带,如无钢带可借用时,穿顶网固定应至少穿过不同两根顶网铁丝,穿过顶网后铁丝应拉紧后再进行拧固。(注:电缆钩的固定严禁使用联网丝等材料代替,必须使用10号铁丝进行固定)。 5、已固定好的钢丝绳每间隔4-6米进行一次加固,加固采用双股10号铁丝并必须穿过钢带进行固定,且铁丝旋转拧固不得少于三圈,使用双股铁丝工作段长度应一致,以保证其两根受力均匀。若巷道顶板无钢带可利用时,钢丝绳的加固为每间隔10米进行一次加固,加固采用支护锚杆、锚索、短截钢丝绳、绳卡配合进行,短截钢丝绳必须可靠固定在支护锚杆、锚索上,大包围穿过已固定好的钢丝绳后再使用绳卡进行可靠固定。短截钢丝绳、绳卡安装遵循以上第2、3条规定执行。 6、电缆吊挂总钩数达8钩(截面均小于50mm2)或5钩(其中3根截面大于70mm2或其中4根截面大于50mm2)以上时,应每间隔10米进行一次加固,加固采用铁十钩、短截钢丝绳、绳卡配合进行,且铁十钩必须可靠固定在支护锚杆、锚索或钢带上,严禁固定在顶网上;铁十钩的吊挂必

电力电缆直流泄漏电流和直流耐压 试验方法 泄漏电流试验和直流耐压试验可以同时进行。测量泄漏电流所加直流电压较低,而直流耐压所加电压较高,泄漏电流试验可以先发现绝缘劣化、受潮。而直流耐压检查安装质量、接头、机械损伤及电缆本身的缺陷都比较有效。在实际工作中,两者的试验设备、仪器、一般、试验接线基本上是相同的,故两个试验项目可以同时进行试验。 一、试验目的 测量泄漏电流的目的是要观察每阶段电压下,电流随时间的下降情况,以及电流随电压逐阶段升高的增长情况。绝缘良好的电缆,每当电压刚升至一个阶段,由于电缆电容性较大,电容充电,电流急剧上升,随时间延长而逐步下降,到1min读取泄漏电流时,仅为开始读数的10%~20%左右。例如电缆存在某些缺陷,主要表现为电流在电压分阶段停留时几乎不随时间而下降,甚至可能增大,或者是在电压上升时,泄漏电流不成比例地急剧上升,这就说明电缆缺陷比较严重。 由于直流试验设备容量小,质量小,携带方便,便于现场使用,更适合于油纸绝缘的电缆做试验。同时直流试验高压输出是负极性,如电缆绝缘中含有水分存在,将会因渗透作用使水分子从表层移相导体,法藏称为贯穿性缺陷,容易发现缺陷。同时通过直流耐压,由于按电阻分布电

压,大部分电压加载于缺陷串联的损坏部分上,所以说直流耐压对某种绝缘电缆来说更容易发现局部缺陷。 二、智力泄漏试验和直流耐压试验的步骤 (1)所配备的试验设备根据试验接线图接好试验接线,并有专人认真检查。当确认无误时,才可正式通电加压,合电源后先查看表计各方面是否正常。 (2)根据电缆充电电流大小,适当调整升压速度,在以2~3kV/s速度测量泄漏电流的电压时,应停留1min后读取泄漏电流,作为耐压前泄漏,并记录数值,然后继续升压到直流耐压的试验,并开始计时。 (3)耐压试验结束,电压降至步骤(2)读取耐压前泄漏电流时电压读取耐压后泄漏电流值。耐压后泄漏电流不应超过耐压前。 (4)耐压结束应逐步降压,断开电源,并对电缆充分放电,放电时应经过电阻放电,确保安全,然后直接接地,即进行换相工作。 (5)在加压过程中,若发现击穿、闪络,微安表急剧上升等突然现象,应马上降压,断开试验电源,并查明原因,请示有关部门。 (6)电流试验应逐相进行加电压,一项电缆加压时,另外两相电缆应接地,金属屏蔽或金属护套和铠装层应接地,逐相试验加压结束,应将电压调到零,切断试验电源,经水电阻对所加电缆充分放电,并直接接地。

井下电缆悬挂标准(试行) 一、电缆水平敷设时必须与巷道走向一致,垂直方向敷设时必须与地面成90o,即横平竖直。 二、电缆改变敷设方向时,要求成90o转弯,转弯处应有适宜的圆弧,半径符合下列要求: A、铠装电缆要求:弯曲半径≥20倍电缆外径 B、橡套电缆要求:弯曲半径≥10倍电缆外径 三、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内不大于1.5m,在立井井筒内不得超过6m。 四、悬挂高度符合下列要求(以下高度以电缆钩最下方为准) 1、电缆悬挂高度应保证矿车掉道时不受撞击。 2、在电缆坠落时不落在轨道或输送机上。 五、悬挂应有适当的弛度,一般以电缆拉直后自然垂下为宜。 六、一般规定 1、严禁用小电缆钩挂大电缆,严禁用铁丝绑扎电缆。 2、同一地点或同一地段挂同一根电缆只许用同一类型电缆钩。 3、巷道一侧挂有2根以上电缆时,不得交叉,且弛度一致,不得错钩吊挂。 4、电缆钩一钩只准挂一根动力电缆。 5、电缆接线盒、连接插销等电缆连接装置应单独固定牢固,不得让电缆受力,吊挂位置应高于电缆。 6、通讯和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果受条件所限:在井筒内,应敷设在距电力电缆0.3m以外的地方;在巷道内,应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。 7、四小线及高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,确因条件限制,四小线可同时占用一个电缆钩。 8、电缆敷设排列:应按照四小线、高压电缆、低压电缆从上到下排列,电缆不得有交叉现象。 七、其它规定 1、电缆不得挂在风管或水管上。 2、电缆不得遭受淋水。 3、电缆上严禁悬挂任何物件。 4、电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3米以上的距离。 5、盘圈或盘“8”字形的电缆不得带电,但给采掘机组供电的电缆不受此限。 6、高低压电缆敷设在巷道同一侧时: A、高低压电缆之间的距离应大于100mm ; B、高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 8、穿墙电缆穿管敷设,管两端必须封堵。 八、电缆标志牌 标志牌的内容

电力电缆线路交接试验标准 一、电力电缆的试验项目,包括下列内容: 1.测量绝缘电阻; 2.直流耐压试验及泄漏电流测量; 3.交流耐压试验; 4.测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比; 5.检查电缆线路两端的相位; 6.充油电缆的绝缘油试验; 7.交叉互联系统试验。 注:①橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7条进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验; ②纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5条进行; ③自容式充油电缆试验项目应按本条第1、2、5、6和7条进行; 二、电力电缆线路的试验,应符合下列规定: 1.对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地; 2.对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地; 3.对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V绝缘电阻测试仪测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1min。 三、测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定: 1.耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化; 2.橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km; 3.测量绝缘用绝缘电阻测试仪的额定电压,宜采用如下等级: (1)0.6/1kV电缆:用1000V绝缘电阻测试仪。 (2)0.6/1kV以上电缆:用2500V绝缘电阻测试仪;6/6kV及以上电缆也可用5000V 绝缘电阻测试仪。 (3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量:用500V绝缘电阻测试仪。 四、直流耐压试验及泄漏电流测量,应符合下列规定: 1.直流耐压试验电压标准:

( 岗位职责 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 井下电缆吊挂规范标准(通用 版) Regular daily safety management training, and establish a system to control and improve the company's sudden accidents.

井下电缆吊挂规范标准(通用版) 1、现场电缆管理遵循“谁使用,谁负责安装、吊挂、维护”的原则,新敷设的电缆应经机电科组织验收合格后方可投入使用。 2、电缆悬挂必须符合规程规定,做到整齐不交叉、不缠绕、不盘圈、不挤压、不落地、不粘灰积尘。 3、巷道内的电缆(电力电缆)沿线每隔200米的距离,拐弯或分支点,以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙两边都应设置注有电缆的规格型号、编号、长度、用途、负责人的标志牌,并且内容要填写正确、完整。 4、敷设在巷道内的电缆,必须采用电缆钩分钩悬挂,且要悬挂整齐,电缆钩统一使用宽底板树脂电缆钩。运输大巷电缆钩小钩为15个,皮带大巷电缆钩小钩为9个,掘进巷电缆钩小钩为6个,大钩按所需安装。 5、电缆钩吊挂应使用膨胀螺栓固定。电缆钩吊挂应平直,严禁

用铁丝吊挂电缆。 6、电缆吊挂大巷间距为1.2m,斜巷为1m,其它巷道为1.2m。 7、电缆与风、水管要求分别布置在巷道两侧,如果受条件所限,必须敷设在同一侧时,必须由机电矿长允许方可,且电缆要敷设在管路上方,并保持0.3米以上的距离。电缆上严禁悬挂任何物件。 8、巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在巷道的两侧,如果受条件所限,必须敷设在同一侧时,必须由机电矿长允许方可,且应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。 9、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 10、电缆接线盒应使用专用接线盒吊钩,电缆要留有一定余量,接线盒吊挂高度应略高于所接电缆。 11、电缆穿过墙壁或风门时,必须设置穿墙套管保护电缆,并将两头用黄泥封堵。 12、电缆跨巷道时必须走过桥(电缆桥架)。

井下电缆吊挂标准及管理规定 根据《煤矿安全规程》及《煤矿安全质量标准化》的要求,结合我矿实际,制定井下巷道电缆敷设及吊挂标准,望有关单位认真执行。一电缆敷设及吊挂原则: (一)、电缆必须吊挂。 (二)、电缆水平敷设时必须巷道整的一致,垂直方向敷设时必须与地面成90°,即横平竖直。 (三)、电缆改变敷设方向时要求成90°转弯,转弯处应有适宜的圆弧。 (四)、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内应保持一米(允许悬挂点的间距在±50mm,上下10mm范围内变动)。 (五)、悬挂高度符合下列要求:(以下高度以挂电缆钩予埋件为准) 1、主要运输巷道不低于1.6米。 2、掘进与回采巷道不低于1.6米,机电硐室不低于1.6米。(六)、悬挂应有适当的驰度,一般以电缆拉直后自然下垂为宜。(七)、要求挂线打电缆吊挂眼,固定电缆钩的预埋件埋入后裸露长度不超过30mm。 (八)、电缆应每根分开吊挂(吊挂顺序:根据电缆截面由上而下吊挂,高压电缆悬挂在最上钩)。 (九)、电缆安设经过躲避硐室时,必须拐弯进硐室吊挂,硐室内拐弯处电缆钩底部靠帮固定。 二、一般规定: 1、严禁用小电缆钩挂大电缆。(并且用统一类型规格的电缆钩)。 2、同一地点或同一地段挂同一根电缆只允许用同一类型的电缆钩。 3、巷道一侧挂有2根以上的电缆时,不得交叉,且驰度一致,不得错钩吊挂。 4、电缆钩一钩只准挂一根电缆。 5、通讯电缆与信号电缆及电力电缆挂在同一侧。

6、电缆不得挂风筒或水管上。 7、电缆不得遭受淋水,如有淋水予以保护。 8、电缆上严禁悬挂任何物件。 9、电缆与供风管、供水管在巷道一侧吊挂时,必须敷设在管子上方并保持0.3米以上的间距。 10、盘圈或盘8字型的电缆不得带电。 11、高低压电缆敷设在同一侧时:高低压电缆之间的距离大于100mm。 12、高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 13、电缆标志牌内容要求有型号、电压、长度、检查人、始末端名称,便于识别。 14、电缆标志牌填写时字迹清楚不潦草,并与实际相符。 15、电缆标志牌箭头指向正确,即箭头由电缆指向负荷端或受电端。 16、主要巷道内敷设的电缆每100米应标有一个标志牌。 17、拐弯处或分支点以及电缆接线盒两端、穿墙电缆的墙的两端应各有一个电缆标志牌。 18、电气设备控制线、信号、照明灯等多用途小电缆允许使用扎条捆扎固定,要求横平竖直不交叉。 19、绞车硐室内应贴顶靠帮分开吊挂,要求横平竖直不交叉。 20、横过巷道电缆(过龙门处电缆)应用电缆反卡“U”型钩分开固定吊挂。 21、严禁用金属铁丝包扎悬挂电缆。 22、无论高低压电缆都不允许有打结现象。 23、井下电缆严禁出现“鸡爪子”、“羊尾巴”、“明接头”和电缆外皮破口,若出现即为失爆。 24、井下进行巷道施工时,应由施工单位将电缆保护好,严禁损坏电缆。喷浆料或回填料不能喷到电缆上,施工完成后仍由施工单位将电缆恢复原状。 25、电缆接线盒固定加板牢固,确保不使接线盒两端的电缆受纵

电缆悬挂规定 1、电缆敷设首先选好路径。综合考虑如下因素: ①原则上与管路分挂巷道两侧;若现场不允许,则电缆悬挂于管路上方,与管路距离不小于300毫米。 ②动力电缆尽量避开辅运大巷、盘区辅运巷、工作面辅运巷敷设。 ③必须与瓦斯抽放管路分开,分挂巷道两侧。 2、动力电缆缆钩间距原则为1米,采面回风巷通信电缆、监控电缆缆钩间距0.5米,辅运大巷固定敷设的通信电缆、监控电缆、照明电缆缆钩间距0.8米;电缆敷设成直线。 3、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1米,高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50毫米,电缆电压等级以上低下高的原则排列,即高压电缆悬挂在最下方。 4、电缆敷设时要横平竖直,直角处按电缆型号、直径考虑弯曲半径(橡套电缆的弯曲半径是电缆直径10倍、铠装电缆的弯曲半径是电缆直径的15倍);并排敷设多种电缆时,按其中最大一种弯曲半径考虑,其它电缆按此弯曲形状弯曲。在弯曲部分两端各增加一个固定缆钩。 5、同一地点或同一地段挂统一根电缆只允许用同一类型电缆钩。 6、巷道一侧挂有2根以上电缆时,不得交叉,且驰度一致,不得错钩吊挂。若电缆改向或分支致电缆交叉时,须采取措施(如做过桥等)使电缆间距符合要求、电缆布置排列整齐。 7、电缆接线盒等电缆连接装置应单独固定,不得让电缆受力。 8、盘圈或盘“8”字形的电缆不得带电,但给采掘机组供电的电缆不受此限。 9、电缆经过硐室、联巷、跨越巷道时,要贴顶敷设,电缆间距、顺序不变。

10、穿墙电缆必须使用穿线管,穿线管布置沿巷道成一弯曲线,管间距50毫米,排布整齐,电缆敷设后必须堵口、填缝。 11、电缆破损后使用相应等级接线盒连接,不得使用冷补胶修补,特殊情况需使用冷补胶修补电缆时必须报机电部同意,并制订安全技术措施,经审批后才能实施。 12、铠装电缆头的接地线盘曲后绑扎,外观美观统一,压线螺丝采用镀锌螺丝,露头2-3丝。 13、两台以上布置的设备的进出电缆弯曲形状要求统一、美观。 14、电缆牌悬挂规定: ①电缆敷设后要及时悬挂电缆牌,悬挂位置规定如下:距设备喇叭嘴0.2米处、(进线)硐室内距墙面0.5米处、(出线)硐室外距墙面0.5米处、拐弯前1米处、拐弯后1米处、分支前1米、分支后1米处、直线部分每100米处,电缆牌成排布置时必须整齐划一、上下电缆牌在一条线上。 ②电缆牌上内容必须与实际相符。 ③电缆牌指向必须正确,即箭头由电源指向负荷端或受电端。 ④固定电缆的电缆牌必须一次性制作;非固定电缆的电缆牌上签写的内容要求字迹清楚、工整,必须是仿宋体。 ⑤使用的电缆牌必须是机电部规定的统一制式电缆牌。 ⑥电缆钩牌每3米一个进行悬挂。 15、控制、测量、信号等用途电缆: ①巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在巷道的两侧,如果受条件所限,在巷道内应敷设在电力电缆上方0.1米以上的地方。 ②辅运大巷、盘区辅运巷等主要巷道内同时敷设通风队所属监控线缆、调度中心所属通信线缆、机电队所属照明线缆时,悬挂五层缆钩,缆钩规格为Ф40;电缆按以下顺序敷设,通信电缆挂于最上端一钩,光缆、小灵通线挂于从上往下数第二钩,人员定位线挂于从上往

10kV电力电缆泄漏电流及直流耐压试验评分参考标准 行业:电力工程工种:配电线路等级:三编号行为领域 e 鉴定范围配电 考核时间60min 题型 B 鉴定题分100 试题名称10kV电力电缆泄漏电流及直流耐压试验 考核要点及其要求1、给定条件:现场对交联聚氯乙烯电力电缆进行绝缘电阻测量;2、电缆运输到现场,测量环境条件满足要求; 3、选择正确的测量仪器、仪表; 4、选择正确的测量方法; 5、试验完成后对试验线芯电荷进行处理; 6、需他人协助完成测量接线和试验; 7、注意安全,操作过程符合《电业安全工作规程》 现场设备、工具、材料1、仪表:直流电压发生器、微安表1只 2、材料:10kV交联聚氯乙烯电力电缆1根 3、工具:测试线1包、短路接地线1组、放电棒1支、绝缘手套1双、遮栏2套、安全警示牌8块、安全指示牌1块、笔1支、纸1张、棉布若干 备注考生自备工作服,安全帽、电工常用工具 评分标准 序号作业名称质量要求 分 值 扣分标准扣分原因 扣 分 得 分 1 着装正确佩戴安全帽,穿工作服,穿绝缘鞋,戴手 套 5 1)未按要求着装扣5分 2)着装不规范扣3分 2 设备选型 和试验电 压确定 正确选择试验设备 正确确定相应电缆试验电压 5 试验设备选择不正确不得分 试验电压选择不正确不得分 3 遮栏设置在电缆两端设置遮拦,在遮拦四周向外设置 “高压危险,严禁靠近”警示牌,在试验段遮 拦入口处设置“从此出入”指示牌 5 1)未设遮拦、或缺少遮拦不得分 2)缺少警示牌扣1分/块 3)缺少指示牌扣2分 4 试验前放 电并接地 将电缆导体及电缆金属护套接地10 未进行放电或放电方法错误扣10 分 5 接线前 准备 检查电缆外护套、绝缘层无破损、无折痕;钢 铠与导体明显分开;将被测电缆擦拭干净 5 1)未进行外观检查扣2分 2)钢铠与导体未分开扣2分 3)未擦拭电缆扣2分 6 试验接线试验接线正确,试验回路各点对地及各点相互 间有足够电气绝缘和距离 接入的微安表应将电缆表面和空间杂散电流 屏蔽 10 接线错误扣3分/项 7 试验时间正确确定耐压时间:交接10min,运行5min 5 耐压时间不正确不得分 8 试验电压 过程 试验电压以0.25、0.5、0.75、1.0倍分段上升, 每点停留1min读取泄漏电流值,最后直升至试 验电压 升压过程中,每次试验电压值应大声唱压 25 1)未按加压过程操作扣15分 2)未正确唱压扣5分/次 9 测试完毕 后应放电 在试验过程中和试验完毕后应对被试电缆充 分放电,直至电缆无残留电荷 10 1)未放电不得分; 2)放电方法不对扣5分 3)放电不充分扣5分 10 测量记录记录测量结果时的温度 正确记录测量结果 10 1)没记录温度不得分 2)测量结果记录不正确扣5分 11 整理现场试验结束后应清理现场,将工器具摆放整齐10 1)未清理现场扣10分;2)现场整理不彻底扣5分 考试开始时间考试结束时间合计考生栏编号:姓名:所在岗位:单位: 考评员栏成绩:考评员:考评组长:日期:

编号:SY-AQ-08065 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆吊挂标准及管理规定 Cable hanging standards and management regulations

电缆吊挂标准及管理规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 根据《煤矿安全规程》及《煤矿安全生产标准化》的要求,结合我矿实际,制定井下巷道电缆敷设及吊挂标准,望有关单位认真执行。 一、电缆敷设及吊挂原则: 1、电缆必须吊挂。 2、电缆水平敷设时必须巷道整的一致,垂直方向敷设时必须与地面成90o,即横平竖直。在拱形、梯形巷道电缆组合钩下端紧贴巷道壁。 3、电缆改变敷设方向时要求成90o转弯,转弯处应有适宜的圆弧,半径符合下列要求: 1)、铠装电缆要求:弯曲半径≥20倍电缆外径 2)、橡套电缆要求:弯曲半径≥10倍电缆外径 4、电缆悬挂点的间距与固定方式符合以下要求;

1)、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内应保持1m(允许悬挂点的间距在±50mm,上下10mm范围内变动)。 2)、在立井井筒内不得超过6m。 3)、固定电缆钩在喷浆巷道,用M16膨胀螺丝,每组上下端头固定。 5、悬挂高度符合下列要求:(以下高度以挂电缆钩下端到地面距离为准) 1)、主要运输巷道高度不低于1.6米。 2)、掘进与回采巷道不低于1.6米,机电硐室不低于2米。 5、悬挂应有适当的驰度,一般以电缆拉直后自然下垂为宜。 7、电缆应每根分开吊挂(吊挂顺序:根据电缆截面由上而下吊挂,高压电缆悬挂在最上钩)。 8、电缆安设经过躲避硐室时,必须拐弯进硐室吊挂,硐室内拐弯处电缆钩底部靠帮固定。 二、一般规定: 1、严禁用小电缆钩挂大电缆。(并且用统一类型规格的电缆钩)。

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 井下电缆悬挂安全技术措施(通 用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

井下电缆悬挂安全技术措施(通用版) 1、工程简介 为了保证井下安全供电,需敷设两根高压电缆,现编制电缆敷设悬挂措施,望参加人员认真学习,施工时严格遵守。 2.1、施工人员准备 工种 人数 施工负责人 1 安全负责人 1 停送电负责人 1

参与施工人员 15 2.2、工具、材料准备 小型专用变压器(1台)、12#膨胀螺栓(300个)、电锤(1把)、2米叉梯(2架)、手锤(2把)、尼龙线(100米)、灯头线(200米)、4*25的信号线(20米)、16#钻头(2个)、胶布(1盘)、钢卷尺(1把)、电缆钩(600个)、红漆(1桶)、1寸毛刷(2把)、电工工具(3套)、8#铁丝(20公斤)、10#铁丝(20公斤) 3、具体步骤 3.1施工前对施工所用材料进行清点,并对工具进行检查。无遗漏无损坏后,方可打入井下施工现场。 3.2按电缆敷设路线划线,表明打眼位置,要求吊挂点位于腰线以上1.6米,间距1.5米一个。要求电缆要平直不出现坠肚子现象。 3.3接专用变压器并给电锤搭火。 3.4按照标好的吊挂点进行打眼作业。 3.5安装膨胀螺栓并挂电缆钩。

2— 1 电缆敷设工艺标准 (201—1998) 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。

2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建工程应具备下列条件: 2.3.1.1 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 2.3.1.2 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 2.3.1.3 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 2.3.1.4 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 2.3.1.5 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 2.3.2.1 变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.2.2 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆过管、保护管安装完毕,并检验合格。 3 操作工艺

编号:SM-ZD-42897 电缆吊挂标准及管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆吊挂标准及管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 根据《煤矿安全规程》及《煤矿安全生产标准化》的要求,结合我矿实际,制定井下巷道电缆敷设及吊挂标准,望有关单位认真执行。 一、电缆敷设及吊挂原则: 1、电缆必须吊挂。 2、电缆水平敷设时必须巷道整的一致,垂直方向敷设时必须与地面成90o,即横平竖直。在拱形、梯形巷道电缆组合钩下端紧贴巷道壁。 3、电缆改变敷设方向时要求成90o转弯,转弯处应有适宜的圆弧,半径符合下列要求: 1)、铠装电缆要求:弯曲半径≥20倍电缆外径 2)、橡套电缆要求:弯曲半径≥10倍电缆外径 4、电缆悬挂点的间距与固定方式符合以下要求; 1)、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内应保持1m(允许悬挂点的间距在±50mm,上下10mm范围内变动)。

电缆吊挂要求及标准集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

轨道大巷电缆吊挂要求及标准要求: 1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线; 2、动力电缆吊挂使用塑料电缆钩,用镀锌钢绞线(截面50mm2)悬挂,钢绞线支撑点3米一处,电缆钩间距1m; 3、通讯、监测、信号电缆使用专用控制线塑料电缆钩; 4、电缆与风、水管路要求分别布置在巷道两侧; 5、电缆(包括通讯、信号电缆)严禁与瓦斯抽放管路同侧吊挂; 6、电缆穿过墙壁或风门时,必须穿管保护,并将两头采用黄泥封堵,36V以上电缆通过穿墙套管时只允许单孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管; 7、电缆跨巷道或硐室时须走桥架或贴帮沿顶吊挂(电缆钩间距600mm); 标准: 1、电缆吊挂平直,不交叉、不缠绕、不挤压、不落地、不盘卷、有弛度; 2、缆线全部入钩吊挂,不得有缺钩、脱钩现象; 3、电缆连接必须使用合格的连接盒;电缆清洁,不得有积尘、泥浆等附着; 4、井下在用电缆不得使用冷补; 5、电缆在峒室内外、拐弯、过硂、风门内外、连接装置两端要悬挂电缆标牌,标牌填写内容清晰,字迹工整、齐全并要求上下垂直平行一条线悬挂; 6、电缆不得遭受淋水,电缆上严禁悬挂任何物件; 7、电缆接线盒悬挂小电牌。 工作面机巷电缆吊挂要求及标准 要求:

1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线; 2、电缆吊挂使用五大六小铁制电缆钩,对于架棚巷道,电缆直接绑扎在棚梁上,间距依2个棚梁间距为准,其余巷道用镀锌钢绞线(截面25mm2)悬挂,钢绞线支撑点4米一处,电缆钩间距1m; 3、电缆与风、水管路同侧,布置在煤壁侧对侧,电缆要敷设在管路上方,电缆钩最下钩底部距风水管路上表面300mm; 4、电缆穿过墙壁或风门时,必须穿管保护,并将两头采用黄泥封堵,36V以上电缆通过穿墙套管时只允许单孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管; 5、电缆跨巷道或硐室时须走桥架或贴帮沿顶吊挂(电缆钩间距600mm); 6、电缆钩由施工单位从保运二区领取。 标准: 1、电缆吊挂平直,不交叉、不缠绕、不挤压、不落地、不盘卷、有弛度; 2、缆线全部入钩吊挂,不得有缺钩、脱钩现象; 3、电缆连接必须使用合格的连接盒;电缆清洁,不得有积尘、泥浆等附着; 4、井下在用电缆不得使用冷补; 5、电缆在峒室内外、拐弯、过硂、风门内外、连接装置两端要悬挂电缆标牌,标牌填写内容清晰,字迹工整、齐全并要求上下垂直平行一条线悬挂; 6、电缆不得遭受淋水,电缆上严禁悬挂任何物件; 7、电缆接线盒悬挂小电牌。 工作面风巷电缆吊挂要求及标准 要求: 1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线;

电缆悬挂标准: 1、电缆钩必须使用公司统一订购的电缆挂钩,凡是以后新施工的岩巷,要依据中段矿房布置个数和实际电缆敷设数量,由施工单位一次将电缆钩安装到位,电缆钩上、下孔均要固定;巷道电缆钩可采用电缆挂钩自身挂钩与统一高度绷紧的钢丝绳配套悬挂,要求电缆悬挂要横平竖直。 2、橡套电缆安装悬挂间距1.5米,允许误差±50mm;敷设高度最低电缆钩孔距巷道腰线0.8m以上,允许误差±10mm;固定电缆钩的锚杆埋入深度不小于200mm,允许误差±10mm。 3、所有电缆不允许挂在风、水管路上,不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3m以上的距离。 4、在巷道内通信、信号电缆与动力电缆在同一侧悬挂时,要按照通信和信号电缆在上、电力电缆在下的原则进行悬挂,其间距0.1m;高压电缆之间,低压电缆之间间距不小于50mm,高、低压电缆间距应不小于0.1m。 5、电缆穿过墙壁部分应用套管保护,并采用非燃型材料对穿墙管口进行严密封堵,墙壁两侧均要有电缆走向标志牌。 6、电缆跨越巷道时,应采用与电缆外径相适应的Ω卡式电缆支架进行固定,电缆支架间距为1m,排列整齐、圆滑过渡,严禁相互交叉。 7、电缆在敷设时,各单位应遵循先上后下的顺序进行悬挂,避免交叉;从大巷向各自工作面拐弯时,应依据现场巷道情况,顺势进行敷设,多余电缆不得在大巷内来回进行往返敷设,其它单位电缆应在此巷道口上方平直敷设悬挂。 8、各电缆使用单位应在电缆上每隔200米、有分支的地点、接线盒两端、风门墙壁两侧等处均应悬挂电缆走向标志牌,回撤时标志牌同时交回。标志牌内容包括:电缆型号、规格、编号、长度、电压等级,用途及维护责任人。

硫磺沟煤矿电缆悬挂标准 根据《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》,结合我矿实际情况,制订井下电缆悬挂标准。 一、电缆悬挂 1.电缆必须悬挂。 2.在水平巷道或倾角在30°以下的井巷中,电缆应用电缆钩悬挂,在主井井筒或倾角30°及其以上的井巷中,电缆应用电缆卡固定。 3.水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆,应有适当的弛度并能在意外受力时自由坠落。其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击。电缆在意外受力时不坠落或坠落时不掉在轨道或运输机上。 二、电缆悬挂点的间距 1.在水平巷道或倾斜井巷内间距为1.5米,允许悬挂点的间距可在±50mm范围内变动,在硐室内不超过1.5米,允许悬挂点的间距可在±100mm 范围内变动。 2.在各种运输顺槽内间距为1.5米,允许悬挂点的间距可在±50mm范围内变动。 3.横过巷道电缆(过龙门处电缆)应使用桥架敷设,普通顺槽电缆跨拱顶时,可使用电缆挂钩。 4.井下各变电所引入或引出的电缆跨过巷道时应按一定的角度过渡,吊挂整齐,必须做到无交叉吊挂。 5.用电缆钩悬挂电缆时,各电缆钩的直径应该与悬挂电缆的直径相符

合,避免电缆钩直径过小,挤伤电缆。 6.高低压电缆在巷道同一侧敷设时应遵循高压电缆在下,低压电缆在上的原则,高压电缆之间以及低压电缆之间的距离不小于50mm,高低压电缆相互的间距不小于100mm。同电压等级的电缆悬挂时,按截面大小,由下向上敷设。 7.电缆在巷道壁凹凸明显的巷道中悬挂时,用拉钢绞线的办法在巷道两凸出点打眼固定钢绞线,再把电缆挂钩挂到钢绞线上。 8.通过风门、防火门、电气设备隔墙等敷设电缆时,应有穿墙套管保护。电气峒室套管应用黄泥严密封堵,封堵表面平整,套管整齐。五小线穿越变电所硐室门和风门时需设专用穿墙套管,穿越套管处每根小线需用阻燃塑料套管加以保护。 9.井筒和巷道内的电话电缆和监测电缆,尽量同电力电缆分挂在井筒和巷道的两侧。因受条件所限不能分挂在两侧时,在井筒中应敷设在电力电缆300mm以外的地方,在巷道内应敷 设在电力电缆的上方,并与电力电缆保持100mm以上的距离。 10.电缆不应悬挂在压风管和水管上,不得遭受淋水或滴水,不得在电缆上悬挂任何物件。电缆同压风管水管在同一侧敷设时,必须在管子上方,并保持300mm以上的距离。 11.电缆同胶皮风筒等易燃品应分挂在巷道两侧,否则相互之间应保持300mm以上的距离。 12.电力电缆的悬挂应有适当的垂度,且垂度一致。 13.不得用铁丝悬挂扎绑电缆。

电缆直流耐压和泄漏电流试验的目的: 通过直流耐压试验可以检查出电缆绝缘中的气泡、机械损伤等局部缺陷,通过直流泄漏电流测量可以反映绝缘老化、受潮等缺陷,从而判断绝缘状况的好坏。 电缆直流耐压和泄漏电流试验结果怎么判断? 1、要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。 对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。 2、在加压过程中,泄漏电流突然变化,或者随时间的增长而增大,或者随试验电压的上升而不成比例地急剧增大,说明电缆绝缘存在缺陷,应进一步查明原因,必要时可延长耐压时间或提高耐压值来找绝缘缺陷。 3、相与相间的泄漏电流相差很大,说明电缆某芯线绝缘可能存在局部缺陷。 4、若试验电压一定,而泄漏电流作周期性摆动,说明电缆存在局部孔隙性缺陷。当遇到上述现象,应在排除其他因素(如电源电压波动、电缆头瓷套管脏污等)后,再适当提高试验电压或延长持续时间,以进一步确定电缆绝缘的优劣。 电缆有泄漏电流是因为有两个原因:1.电缆和地之间有电容存在。2.电缆和地之间有绝缘电阻。不管电缆材料多好,它都会或多或少存在泄漏,不可能完全绝缘。防止:尽量减少对地电容的存在。提高材料的绝缘性能。 泄漏电流三相不平衡系数,系指电缆三相中泄漏电流最大一相的泄漏值与最小一相泄漏值的比值。

电缆施工- 电气试验施工完成后测量绝缘电阻和作直流耐压试验,同时测量每个芯线的泄漏电流,泄漏电流值及三相不平衡差值不大于标准为合格。对充油电缆还需对油质进行电气... 电缆线路安装 电缆线路的试验为了确保安全,送电前,应对电缆做绝缘电阻测定、交流耐压试验、直流耐压试验与泄漏电流测定、高压电缆外护层击穿电压试验,并检查电缆线路的相位及...

井下电缆敷设管理规定 1、井下所有掘进巷,回采巷的电缆均敷设在巷道上帮,所有斜巷的电缆均敷设在巷道水沟侧; 2、井下电缆敷设时必须使用电缆钩吊挂,电缆钩悬挂点间距为1m,同钩电缆驰度一致,电缆钩悬挂点必须保持在同一水平线上,且同一巷道内的电缆钩的规格尺寸必须保持一致;电缆吊挂高度,最下面一根电缆的钩头距轨道面的距离为1.8m;敷设的电缆距轨道水平距离不得低于600mm; 3、井下敷设的电缆、通讯信号电缆不得吊挂在风水管路上,电缆与风水管路敷设在巷道同一侧时,必须敷设在管路上方0.3m以上的位置,敷设的电缆必须与巷道内的瓦斯抽放管路分挂在巷道的两侧,井下带电电缆不得盘圈或盘“8”字形;电缆钩内电缆的排列:由上到下按照最上面的钩头为通信和信号等小电缆线,其次为高压电缆,低压电缆顺序,不得随意窜钩吊挂; 4、井下高、低压电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m,高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm; 5、井下巷道内敷设的电缆,沿线每隔200m、拐弯处、分岔处以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边均应悬挂电缆标志牌,并注明电缆编号、电压等级、截面积、长度、用途等项目; 6、井下敷设的通讯和信号电缆必须使用吊皮吊挂统一刷白漆(吊皮白漆每季度重新刷一次),吊皮使用上下钢绞线固定,悬挂点间距为

600mm,悬挂位置在巷道内电力电缆上方并保持0.1m以上距离,吊皮悬挂点必须保持在同一水平线上,且同一巷道内的吊皮的规格尺寸必须保持一致; 7、吊挂通讯信号电缆的吊皮吊挂眼孔数无法满足现场通讯信号电缆吊挂时,多余通讯信号电缆需统一捆扎,吊挂在固定吊皮的上钢绞线上; 8、井下各巷道电缆及通讯信号电缆必须保持表面清洁卫生,且每周必须进行不低于一次的电缆表面卫生清理工作;在喷浆施工段的电缆必须加设有效保护,避免被浆料覆盖;现场实际施工时开关负荷线需落地的,落地电缆必须加设套管进行有效保护; 9、井下各巷道迎头综掘机随机电缆必须加设不低于30米、耙矸机随机电缆必须加设不低于15米的套管进行有效保护; 10、井下各配电点电缆吊挂:吊挂电缆至开关或电机的电源线以及各种通信、信号电缆,必须从巷道内整体敷设的电缆里侧沿巷道帮部进行敷设,各种负荷线、信号监测线必须从串线下方至电缆钩敷设,杜绝交叉缠绕现象; 11、井下过笼门电缆,应使用电缆钩托至巷道顶部沿弧形吊挂,过笼门通讯及信号电缆,应将通讯及信号电缆放入开口的橡胶软管内,并将橡胶软管沿巷道顶部弧形吊挂; 12、岩巷开拓进尺电缆钩必须使用开叉螺栓上下固定; 13、煤巷综掘进尺电缆钩使用上下钢绞线拉平敷设;

相关文档
相关文档 最新文档