文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地基基础工程检测考试题答案

地基基础工程检测考试题答案

地基基础工程检测考试题答案
地基基础工程检测考试题答案

地基与基础工程检测考试题

一、名词解释:(共15分,每题1分)

1、复合地基

部分土体被增强或被置换形成增强体,由增强体和周围地基土共同承担荷载的地基。

2、地基承载力特征值

由荷载试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。

3、桩身完整性

反映截面尺寸相对变化,桩身材料密实性和连续性的综合定性指标。

4、桩身缺陷

使桩身完整性恶化,在一定程度上引起桩身结构强度和耐久性降低的桩身断裂、裂缝、缩颈、夹泥(杂物)、空洞、蜂窝、松散等现象的统称。

5、静载试验

在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,现测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。

6、钻芯法

用钻机钻取芯样以检测桩长、桩身缺陷、桩底沉渣厚度以及桩身混凝土的强度、密实性和连续性,判定桩端岩土性状的方法。

7、低应变法

采用低解量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。

8、高应变法

用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。

9、声波透射法

在预埋声波管之间发射并接受声波。通过实测声波在混凝土介质中传播的声时、频率和波幅率衰减等声学参数的相对变化,对桩身完整性进行检测的方法。

10、地基变形允许值

为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值。

11、永久性边坡

使用年限超过2年的边坡。

12、锚杆(索)

将拉力传至稳定岩土层的构件。当采用钢绞线或高强钢丝束作杆体材料时,也可称为锚索。

13、强夯置换法

将重锤提到高处使其自由落下形成夯坑,并不断夯击坑内回填的砂石、钢渣等硬粒料,使其形成密实的墩体的地基处理方法。

14、水泥粉煤灰碎石桩法

由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高粘结强度桩,并由桩、桩间土和桩垫层一起组成复合地基的地基处理方法。

15、砂石桩法

采用振动、冲击或水冲等方式在地基中成孔后,再将碎石、砂或砂石挤压入已成的孔中,形成砂石所构成的密实桩体,并和原桩周土组成复合地基的地基处理方法。

二、填空题(共10分,每题0.5分)

1、检测机构资质按其所承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。

2、见证取样检测的检测报告应当注明见证人的单位和姓名。

3、检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。

4、质量监督中所称的责任主体分别是建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位和施工图审查机构及工程质量检测机构

5、不良记录通过有关建设信息网公布的,公布的保留时间不少于6个月。

6、单桩竖向抗拔静载检测目的为:确定单桩竖向抗拔极限承载力;判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试,测定桩的抗拔摩阻力。

7、单桩水平静载试验检测目的为:确定单桩水平临界和极限承载力,推定土抗力参数;判定水平承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试,判定桩身弯矩。

8、高应变法检测目的为:判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;检测桩身缺陷及位置,判定桩身完整性类别;分析桩侧和桩端土阻力。

9、单桩竖向抗压静载试验当出现下列情况之一时,可终止加载:

①某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍。

②某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24h 尚未达到相对稳定标准。

③已达到设计要求的最大加载量。

④当工程桩作锚杆时,锚桩上拔量已达到允许值。

⑤当荷载-沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60-80mm在特殊情况下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降超过80mm。

三、单项选择题(共12.5分,每题0.5分)

1、省级建设主管部门受理资质申请后应当对申报材料进行审查,自受理之日起D个工作日内审批完毕并作出书面决定。

A、30

B、60

C、15

D、20

2、建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的,它的所有人或管理人应当承担B。

A、行政责任

B、民事责任

C、刑事责任

D、管理责任

3、下列D试样必须实施见证取样送检。

A、构造柱钢筋

B、承重墙的砼砌块

C、门窗

D、拌制砌筑砂浆和砼的水泥

4、见证取样是指在建设单位或C人员的见证下,由施工单位的现场实验人员对工程中设计结构安全的试件和材料现场取样。

A、设计单位

B、勘察单位

C、监理单位

D、监督单位

5、设计等级为甲级,或地质条件复杂、或桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的A,且不得少于20根。

A、30%

B、20%

C、10%

D、40%

6、地下水位以上且终孔后桩端持力层已通过核验的人工挖孔桩以内单节混凝土预制桩,抽检数量应适当减少,但不应少于总桩数的B,且不应少于10根。

A、30%

B、10%

C、20%

D、40%

7、钻芯法检桩时,当桩长为10-30m时,每孔截取B组芯样。

A、4

B、3

C、2

D、1

8、钻芯法检桩时,上部芯样位置距桩顶设计标高不宜大于C倍桩径或1米。

A、2

B、3

C、1

D、1.5

9、采用钻芯法检桩时,当钻芯孔为两个或两个以上时,开孔位置宜在距桩中心B倍桩径内均匀对称布置。

A、0.1-0.2

B、0.15-0.25

C、0.2-0.3

D、0.2-0.25

10、采用低应变反射波法检桩时,空心桩的激振与测量传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的角宜为A。

A、900

B、1800

11、采用低应变反射波法检桩时,空心桩的激振点和测量传感器安装位置宜为桩壁厚的A处。

A、1/2

B、1/3

C、1/4

D、2/3

12、采用低应变反射波法检桩时,每个检测点记录的有效信号数不宜少于A个。

A、3

B、2

C、1

D、4

13、高应变检测时重锤应材质均匀,形状对称、锤底平整,直径(宽)不得小于A,并采用铸铁或铸钢制作。

A、1

B、2

C、1.5

D、2.5

14、低应变法检桩时,幅频信号分析的频率范围上限不应小于CHz。

A、1000

B、1500

C、2000

D、800

15、钻芯法检桩,钻取芯样宜采用液压操纵的钻机,额定最高转速不低于A转/分钟。

A、790

B、690

C、590

D、490

16、钻芯法检桩时,应确保钻机在钻芯过程中不发生倾斜、移位,钻芯孔垂直度偏差不大于A。

A、0.5%

B、1%

C、2%

D、5%

17、钻芯法检桩时,每回次进尺宜控制在A米以内。

A、1.5

B、2

C、2.5

D、3

18、高应变法检桩时,应重锤低击,最大锤击落距不宜大于A米。

A、2.5

B、3

C、3.5

D、1

15、高应变检桩时,二类桩桩身完整性系数值β值为A。

A、0.8≤β<1.0

B、0.7≤β<1.0

C、0.6≤β<1.0

D、0.5≤β<1.0

19、声波透射法检桩时,声波放射与接收换能器,水密性满足AMPa不漏水。

A、1

B、0.5

C、0.4

D、0.3

20、单桩竖向抗拔静载试验,按钢筋抗拉强度控制,桩顶上拔荷载达到钢筋强度标准值的B倍,可终止加载。

A、1.0

B、0.9

C、0.8

D、1.2

21、钻芯法检桩时,钻取芯样采用液压操纵的钻机。轻速调节范围不少于A挡。

A、4

B、3

C、5

D、2

22、采用实测曲线拟合法确定JC值,拟合计算的桩数不应小于检测总桩数的A,不应小于3根。

A、30%

B、20%

C、10%

D、40%

23、高层建筑的主体结构工程其最低的质量保修期限为D。

A、80年

B、50年

C、30年

D、设计主体规定的合理使用年限

24、见证取样的试块、证件和材料送检时其委托应有D签字。

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、送检人员

25、室内环境污染检测应检测室内C含量的控制指标。

A、二氧化碳

B、一氧化碳

C、氨气

D、氯气

四、判断题(共12.5分,每题0.5分)

1、所有从事检测活动的检测机构均应取得检测资质。(×)

2、检测报告经检测人员签字,检测机构法定代表人或其授权的签字人签署后即可生效。(×)

3、检测机构可以转包检测业务。(×)

4、弄虚作假送检试样的,建设主管部门责令改正,处1万元以上,3万元以下罚款。(√)

5、监督机构可对结构安全、使用功能、关键部位的实体质量或材料进行监督检测,检测记录可以不列入质量监督报告。(×)

6、在同一场地,地质条件相近和桩型及其截面相同的情况下,JC值的极差不宜大于平均值的30%。(√)

7、钻芯法受检桩中不同深度位置的混凝土芯样试件抗压强度平均值作为该桩混凝土芯样试件抗压强度代表值。(×)

8、声测管埋设数量应符合下列要求

1、D≤800mm,1根管。

2、800mm

3、D>2000mm,不少于3根管。

式中D-受检桩设计桩径。(×)

9、单桩竖向抗压静载试验用压力表、油泵、油管在最大加载时的压力不宜超过工作压力的90%。(×)

10、单桩竖向抗压承载力统计时,对桩数为3根或3根以下的柱下,或工程桩抽检数量少于3根时,应取低值。(√)

11、单桩水平静载试验,当桩受长期水平荷载作用且桩不允许开裂时,取水平临界荷载统计值的0.9倍作为单眨水平承载力的特征值。(×)

12、采用钻芯法检桩时,桩径小于1.2m的桩钻1孔,桩径为1.2-1.6m的桩钻2孔,桩径大于1.6m的桩钻3孔。(√)

13、做低应变检测时,实心桩的激振的位置应选择在桩中心,测量传感器安装位置宜为距桩中心2/3米处。(√)

14、低应变检测时,根据桩径大小,桩心对称布置2-4个检测点;每个检测点记录的有效信号数不宜少于1个。(×)

15、进行高应变检测时,锤的重量应大于预先单桩极限承载力的1.0%-1.5%。(√)

16、高应变检测时,三通道有测试数据,可作为承载力分析计算的依据。(×)

17、高应变检测时,桩身波速可根据下行波起沿的起点到上行波下降的起点之间的时差与已知桩长值确定。(√)

18、采用凯司法测定桩承载力,在同一场地,地质条件相近和桩型及截面积相同情况下,JC值的极差不宜大于平均值的30%。(√)

19、采用实测曲线拟合法判定桩承载力,对于柴油锤打桩信号在T

+2L/c时刻后

1

延续时间不应小于20ms。(×)

20、砂土为桩径大于2mm的颗粒含量不超过含量的50%、粒径大于0.075mm的颗粒超过含量50%的土。(√)

21、塑性指数由相应于76g圆锥体沉入土样中深度为10mm时测定的液限计算而得。(√)

22、粉土为介于砂土与粘性土之间,塑性指数IP≥17且粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过含量50%的土。(×)

23、岩石单轴抗压强度芯样大于一般为Φ50mm×100mm,数量不应少于六个,进行饱和处理。(√)

24、岩基载荷试验时,每个场地载荷试验的数量不应少于3个,取平均值作为岩石地基承载力特征值。(×)

25、复合地基静载试验,按相对变形值确定的承载力特征值不应大于最大加载压力的一半。(√)

五、简答题(共30分,每题3分)

1、简述单桩水平静载试验时,可终止加载的条件。

答:当出现下列情况之一时,可终止加载:

(1)桩身折断;

(2)水平位移超过30-40mm(软土取40mm);

(3)水平位移达到设计要求的水平位移允许值。

2、简述单桩竖向抗拔静载试验时,可终止加载的条件。

答:当出现下列情况之一时,可终止加载:

(1)在某级荷载作用下,桩顶上拔量大于前一级上拔荷载作用下的上拔量5倍;

(2)按桩顶上拔量控制,当累计桩顶上拔量超过100mm时;

(3)按钢筋抗拉强度控制,桩顶上拔荷载达到钢筋强度标准值的0.9倍。(4)对于验收抽样检测的工程桩,达到设计要求的最大上拔荷载值。

3、简述高应变锤击信号不得作为承载力分析计算依据的几种情况。

答:当出现下列情况之一时,高应变锤击信号不得作为承载力分析计算的依据:(1)传感器安装处混凝土开裂或出现严重塑性变形使力曲线最终未归零;

(2)严重锤击偏心,两侧力信号幅值相差超过1倍;

(3)触变效应的影响,预制桩在多次锤击下承载力下降;

(4)四通道测试数据不全。

4、简述单桩竖向抗压静载试验,当采用两台及两台以上千斤顶加载时应并联同步工作,油压千斤顶还应符合什么规定。

答:(1)采用的千斤顶型号、规格应相同;

(2)千斤顶的合力中心应与桩轴线重合。

5、简述采用钻芯法检桩时,钻孔位置宜符合什么规定。

答:当钻芯孔为一个时,宜在距桩中心10-15cm的位置开孔;当钻芯孔为两个或

两个以上时,开孔位置宜在距桩中心0.15-0.25D内均匀对称布置。

6、简述钻芯法检桩时,桩身完整性判定为Ⅳ类桩的特征。

答:钻进很困难,芯样任一段松散、夹泥或分层,芯样局部破碎长度大于10cm。

7、简述采用低应变反射波法检桩时,桩身完整性为Ⅳ类桩的时域信号特征。答:2L/c时刻前出现严重缺陷反射波或周期性反射波,无桩底反射波;或因桩身浅部严重缺陷使波形呈现低频大振幅衰减振动,无桩底反射波。

8、简述采用高应变法测桩时,出现什么情况应采用静载法进一步验证。

答:以下四种情况应采用静载法进一步验证:

(1)桩身存在缺陷,无法判定桩的竖向承载力;

(2)桩身缺陷对水平承载力有影响;

(3)单击贯入度大,桩底同向反射强烈且反射峰较宽,侧阻力波、端阻力波反射弱,即波形表现出竖向承载性状明显与勘察报告中的地质条件不符合;(4)嵌岩桩桩底同向反射强烈,且在时间2L/c后无明显端阻力反射;也可采用钻芯法核验。

9、简述单桩竖向抗拔极限承载力的综合判定方法。

答:(1)根据上拔量随荷载变化的特征确定:对陡变型U-б曲线,取陡升起始点对应的荷载值;

(2)根据上拔量随时间变化的特征确定;取б-lgt曲线斜率明显变陡或曲线尾部明显弯曲的前一级荷载值。

(3 )当在某级荷载下抗拔钢筋断裂时,取其前一级荷载值。

10、简述锚杆基本试验时,应终止加载的条件。

答:当出现下列情况之一时可视为破坏,可终止加载:

(1)土层锚杆试验中后一级荷载产生的锚头位移增量,超过上一级荷载锚头位移增量2倍;

(2)锚头位移总增量超过设计允许植;

(3)锚头位移不收敛,锚固体从岩土层中拔出或锚杆从锚固体中拔出。

六、论述题和计算题(共20分,每题10分)

1、静力压桩桩顶偏位,桩身倾斜的主要原因?

答:桩顶偏位的主要原因:(1)桩入土后,遇到大块坚硬的障碍物使桩向一侧斜。(2)二节桩施工时,上下节桩轴线不一致,使桩顶偏位。(3)桩身原有弯曲,沉桩时把相邻桩推向一侧或使地面隆起将邻桩一起拱起。

桩身倾斜的主要原因:(1)施工场地不平,或表面松软,施工机械产生倾斜,使桩身随之倾斜。(2)送桩时,送桩器与桩身不在同一轴线上。(3)桩身弯曲度超过规定值、桩尖偏离中轴线。(4)桩尖在底下遇见大块坚硬障碍物。(5)桩顶与桩帽接触面不平,装身受偏心荷载作用,沉入后桩身倾斜。(6)二节桩施工时,由于接桩时上下桩不在同一轴线上,桩沉入后柱身倾斜。(7)桩距太近,邻桩压桩时土体挤压。

2、一根桩受到一个刚体的冲击,在冲击的最初瞬间桩头质点速度为3.0m/s。在冲击过程中桩身的最大力是多少?已知E=210000Mpa,A=115cm2,c=5120m/s

答:F=3.0〔210000(115)/5120〕=1.42MN

精选考试题及竞赛题文档,希望能帮助到大家,祝心想事成,万事如意!知识就是力量@_@ 2020年地基基础题库及答案

一、单项选择题 1.基坑工程中,钢筋混凝土板桩相对于钢板桩的优点是( )。A A .造价低 B .施工方便 C .工期短 D .接头防水性能较好 2.下列说法中错误的是( )。D A .土的自重应力一般不会引起地基变形 B .地基中的附加应力会引起地基变形 C .饱和土中的总应力等于有效应力与孔隙水压力之和 D .孔隙水压力会使土体产生体积变形 3.关于土的物理性质指标说法有误的一项是( )。D A .土的物理性质指标在一定程度上可以反映土的力学性质 B .单位体积土的质量称为土的密度 C .土中水的质量与土粒质量之比就是土的含水量 D .确定三相比例指标仅需要做密度试验 4.土的重度为20KN/m 3,地面以下10m 处的自重应力为( )。A A . 200 KPa B .20 KPa C . 2 KPa D .10 KPa 5.土压力的单位是( )。B A .2kN/m B .kN/m C .3kN/m D .4kN/m 6.试验测得甲,乙土样的塑性指数分别为Ip 甲=5,Ip 乙=15,则( )。 B A .甲土样粘粒含量大 B .乙土样粘粒含量大 C .甲土样工程性质好 D .乙土样工程性质好

7.工程用土中,粒径大于2mm的颗粒含量超过总质量50%的土是()。A A.碎石土 B.砂土C.粉土 D.黏性土 8.当仅有一层土时,土中自重应力与深度的关系是()。B A.线性减少 B.线性增加 C.不变 D.不能确定 9.粘性土的天然含水量增大时,随之增大的指标是()。B A.塑限W P B.液限W L C.塑限指数I P D.液限指数I L 10.室内侧限压缩试验的e—p曲线平缓,说明土的()。B A.压缩性大 B.压缩性小 C.压缩性均匀 D.压缩性不均匀 11.黏性土具有抗剪强度的原因是黏性土本身具有()。B A.摩阻力 B.摩阻力和黏聚力 C.摩擦力和咬合力 D.黏聚力 12.朗肯土压力理论的适用条件是()。D A.墙后填土为无粘性土 B.墙后无地下水 C.墙后填土为粘性土 D.墙背竖直、光滑、墙后土体为半无限体13.无粘性土进行工程分类的依据是()。D A.塑性指数 B.液性指数 C.颗粒大小 D.粒度划分 14.由风化作用或火山作用的产物经机械搬运、沉积、固结形成的岩石是()。A A.沉积岩 B.岩浆岩 C.火成岩 D.变质岩15.下列关于基础概念说法有误的一项是()。C A.基础是连接上部结构与地基的结构构件 B.基础按埋置深度和传力方式可分为浅基础和深基础 C.桩基础是浅基础的一种结构形式 D.通过特殊的施工方法将建筑物荷载传递到较深土层的基础称为深基础16.地基发生整体滑动破坏时,作用在基底的压力一定大于()。C A.临塑荷载 B.临界荷载 C.极限荷载 D.地基承载力

地基基础检测人员考试题 姓名:总分: 一、填空题(每空1分,共20分) 1.水平受荷桩的工程性能主要体现在桩与的相互作用上,最后是体系的破坏。 2.单桩竖向抗压极限承载力的定义是:在竖向荷载作用下达到前,或出现不适合继续承载的变形所对应的。 3.当桩的直径或边长大于时,应设置4个位移计进行沉降测量。 4.据我国现行规范规定,基桩静载荷试验的方法按受力方式可分为、 和三种静载荷试验的方法。 5.按我国现行规范规定,对工程桩应进行单桩和抽样检测。 6.地基土的载荷试验可分为载荷板试验和载荷板试验,两者之间的区别是_____________。 7.低应变可以用于桩身的检测,不能对桩的进行评价。 8.低应变法中一般分析的物理量是,其分析方法一般常用、。 9.当一根灌注桩埋设3根声测管时,需要测量_个剖面;埋设4根声测管时,需要测量个剖面。 10、采用高应变法进行单桩竖向抗压承载力验收检测时,抽检数量不宜少于总桩数的,且不得少于根。 二、选择题(单选、多选) (以下10题为单选题,每题1分) 1.静载试验法属于。A.半直接法B.间接法C.直接法 2.引孔打入桩属于。A.挤土桩B.非挤土桩C.部分挤土桩 3.按照郑州市专家论证会意见,竖向增强体复合地基载荷试验的检测数量是:竖向增强体单桩静载试验不少于总桩数的;单桩复合地基试点的数量不少于总桩数的0.5%,且均不少于3个试点。 A.5%, B.0.5%, C.1% 4.设某回填土地基处理深度为1.8m,按照相关规范的要求,静载试验采用正方形压板的面积至少应为m2。 A. 0.5, B.0.25, C.1

5、单桩竖向抗压极限承载力的定义是:在竖向荷载作用下A.达到破坏荷载前B.出现不适合继续承载的变形所对应的。 A.最大荷载 B.最大加载量 C.陡降起始点 6、在桩侧阻力和桩端阻力充分发挥的条件下,桩顶荷载主要由桩端阻力承受的桩称为桩。 A.摩擦型, B.端承型, C.端承摩擦型 7、在SI基本单位中,长度的计量单位是。 A.m; B.cm; C.mm 8、复合地基载荷试验可用于测定复合地基。 A、承载力特征值, B、承载力设计值, C、增强体的强度 9、褥垫层在复合地基中所起的作用有。 A、提高地基的承载力, B、减少应力集中, C、调整桩、土应力比 10、换填垫层的作用主要是。 A.节省工程造价, B.提高浅基础下地基的承载力, C.施工方便 (以下5题为多选题,每题2分) 1.复合地基与桩基的差别是。 A、地基与基础的差别, B、不同基础形式的差别, C、不同地基形式的差别, D、都承受上部结构传来的荷载, E、都是传递上部结构荷载的结构构件 2.单桩静载试验中,基准桩与试桩的距离应。 A、≥3D1(试桩直径D1,较锚桩直径D2大)且≥2m; B、≥3D2(试桩直径,较锚桩直径小)且≥2m; C、≥4D1(试桩直径,较锚桩直径大)且≥2m; (锚桩直径,较试桩直径小)且≥2m; D、≥4D 2 E、工程桩检测中排桩的中心距离小于4D时,只需≥3D(试桩、锚桩中的较大直径)且≥2m。 3.复合地基载荷试验时的沉降稳定标准为1小时内沉降量。 A、≤0.09mm;

地基基础检测试卷A卷

t 2L t L t 3L 成都交大工程项目管理有限公司检测一所 地基基础检测内部培训考核试卷(A) (满分100分,闭卷考试,时间90分钟) 姓 名 : 分数: 选择题(每题1分,共100题) 1、变形模量是在现场进行的载荷试验在( )条件下求得的。 a 、无侧限 b 、有侧限 c 、半侧限 d 、无要求 2、低应变设备检定试验的检定时间一般为( )。 a 、3个月 b 、1年 c 、2年 d 、3年 3、低应变试验中,对于灌注桩和预制桩,激振点一般选在桩头的( )部位。 a 、1/4桩径处 b 、3/4桩径处 c 、桩心位置 d 、距桩边10cm 处 4、桩身混凝土纵波波速C 的公式为( )。 a 、C =2L/T b 、C = c 、C = d 、C = 5、一块试样,在天然状态下的体积为210cm 3,重量为350g ,烘干后的重量为310g ,设土粒比重Gs 为2.67.(选做2道小题) (1)该试样的密度ρ=( )。 a 、1.67 b 、1.48 c 、1.90 d 、1.76 (2)含水率ω为( )。

a、Ⅰ类桩 b、Ⅱ类桩 c、Ⅲ类桩 d、Ⅳ类桩 12、对于中密以上的碎石土,宜选用()圆锥动力触探试验进行试验。 a、轻型 b、重型 c、中型 d、超重型 13、土的三相基本物理指标是()。 a、孔隙比、含水量和饱和度 b、天然密度、含水量和相对密度 c、孔隙率、相对密度和密度 d、相对密度、饱和度和密度 14、与砂土的相对密实度无关的是()。 a、含水量 b、孔隙比 c、最大孔隙比 d、最小孔隙比 15、地基常见破坏形式中不含下列选择中的()。 a、整体剪切破坏 b、局部剪切破坏 c、拉裂破坏 d、冲剪破坏 16、地基整体剪切破坏过程中一般不经过下列()阶段。 a、压密阶段 b、体积膨胀阶段 c、剪切阶段 d、破坏阶段 17、地基土达到整体剪切破坏时的最小压力称为()。 a、极限荷载 b、塑性荷载 c、临塑荷载 d、临界荷载 18、平板载荷试验适用于()。 a、浅层硬土 b、深层软土 c、浅层各类土 d、深层各类土 19、天然地基平板载荷试验圆形压板的面积一般采用()。 a、0.1~0.2m2 b、0.25~0.5m2 c、0.5~1.0m2 d、1.0~2.0m2 20、平板载荷试验资料P~S曲线上有明显的直线段时,可以取()作为承载

土力学与地基基础 一、填空题 1. 土的稠度状态依次可分为(固态),(半固态),(可塑态),(流动态),其界限含水量依次是(缩限),(塑限),(液限)。 2. 土的天然容重、土粒相对密度、土的含水界限由实验室直接测定,其测定方法分别是(环刀法),(比重瓶法),(烘干法)。 3. 桩按受力分为(端承桩)和(摩擦桩)。 4. 建筑物地基变形的特征有(沉降量)、(沉降差)、(局部倾斜)和倾斜四种类型。 5 .天然含水量大于(液限),天然孔隙比大于或等于(1.5 )的粘性上称 为淤泥。 6. 土的结构分为以下三种:(单粒结构)、(蜂窝状结构)、(絮状结构)。 7. 附加应力自(外荷引起的应力)起算,自重应力自(自重引起的应力)起算。 8. 土体受外力引起的压缩包括三部分(固相矿物本身的压缩)、(土中液相水的压缩)、(土中孔隙的压缩)。 1、地基土的工程分类依据为《建筑地基设计规范》,根据该规范,岩土分为(岩石)、(碎石土)、(砂土)、(粉土)、(粘性土)和(人工填土)。 2、地基的极限荷载指(地基剪切破坏发展即将失稳时所能承受的极限荷载)。 3、根据工程(工程重要性)等级、(场地复杂程度)等级和(地基复杂程度)等级,可将岩土工程勘察等级分为甲级、乙级和丙级。 4、按桩的制作分类,可分(预制桩)和(灌注桩)两类。 5、桩身中性点处的摩察力为( 0 )。 6、土的颗粒级配是指组成土颗粒的搭配比例,可以用颗粒级配曲线表示。其中横坐标代表(粒径),纵坐标代表(小于某粒质量占全部土粒质量的百分比)。 7、土的稠度状态依次可分为(固态),(半固态),(可塑态),(流动态),其界限含水量依次是(缩限),(宿限),(液限)。 8、附加应力自(外荷引起的应力)起算,自重应力自(自重引起的应力)起算。 9、最优含水率是指(在压实功能一定条件下 , 土最易于被压实、并能达到最大密度时的含水量)。 二、选择题 1. 建筑物施工速度较快,地基土的透水条件不良,抗剪强度指标的测定方法 宜选用( A )。 (A)不固结不排水剪切试验(B)固结不排水剪切试验(C)排水剪切试验(D)直接剪切试验

地基基础工程质量检测的项目、方法和数量 基础类型:预制桩 1 检测项目:桩身质量 检测方法:低应变法或高应变法 检测数量: 抽检数量不少于总桩数的20%,且每个柱下承台不得少于1根。桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行。 2 检测项目:承载力 检测方法:静载试验或高应变法 检测数量: 1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验: (1)地基设计等级为甲级; (2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低; (3)属于本地区采用的新桩型或新工艺; (4)挤土群桩施工产生挤土效应;抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;当单位工程桩总数在50根以内时,不少于2根。 2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不低于8%且不少于10根。 基础类型:小直径混凝土灌注桩 1

检测方法:低应变法或高应变法 检测数量: 对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不少于桩总数的30%,且不得少于20根; 其它桩基工程,抽检桩数不少于总桩数的20%,且不得少于10根。 除上述规定外,每个柱下承台还不得少于1根。 桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行 2 检测项目:承载力 检测方法:静载试验或高应变法 检测数量: 1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验: (1)地基设计等级为甲级; (2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低; (3)属于本地区采用的新桩型或新工艺; (4)挤土群桩施工产生挤土效应;抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;当单位工程桩总数在50根以内时,不少于2根。 2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不少于单位工程桩总数的5%且不少于5根。 基础类型:大直径(桩径≥800mm)混凝土灌注桩 1

土力学与地基基础考试试题及答案 一、填空题 1.土的稠度状态依次可分为(固态),(半固态),(可塑态),(流动态),其界限含水量依次是(缩限),(塑限),(液限)。 2.土的天然容重、土粒相对密度、土的含水界限由实验室直接测定,其测定方法分别是(环刀法),(比重瓶法),(烘干法)。 3.桩按受力分为(端承桩)和(摩擦桩)。 4.建筑物地基变形的特征有(沉降量)、(沉降差)、(局部倾斜)和倾斜四种类型。 5.天然含水量大于(液限),天然孔隙比大于或等于(1.5)的粘性上称为淤泥。 6.土的结构分为以下三种:(单粒结构)、(蜂窝状结构)、(絮状结构)。 7.附加应力自(外荷引起的应力)起算,自重应力自(自重引起的应力)起算。 8.土体受外力引起的压缩包括三部分(固相矿物本身的压缩)、(土中液相水的压缩)、(土中孔隙的压缩)。 1、地基土的工程分类依据为《建筑地基设计规范》,根据该规范,岩土分为(岩石)、(碎石土)、(砂土)、(粉土)、(粘性土)和(人工填土)。 2、地基的极限荷载指(地基剪切破坏发展即将失稳时所能承受的极限荷载)。

3、根据工程(工程重要性)等级、(场地复杂程度)等级和(地基复杂程度)等级,可将岩土工程勘察等级分为甲级、乙级和丙级。 4、按桩的制作分类,可分(预制桩)和(灌注桩)两类。 5、桩身中性点处的摩察力为(0)。 6、土的颗粒级配是指组成土颗粒的搭配比例,可以用颗粒级配曲线表示。其中横坐标代表(粒径),纵坐标代表(小于某粒质量占全部土粒质量的百分比)。 7、土的稠度状态依次可分为(固态),(半固态),(可塑态),(流动态),其界限含水量依次是(缩限),(宿限),(液限)。 8、附加应力自(外荷引起的应力)起算,自重应力自(自重引起的应力)起算。 9、最优含水率是指(在压实功能一定条件下,土最易于被压实、并能达到最大密度时的含水量)。 二、选择题 1.建筑物施工速度较快,地基土的透水条件不良,抗剪强度指标的测定方法宜选用(A)。(A)不固结不排水剪切试验(B)固结不排水剪切试验 (C)排水剪切试验(D)直接剪切试验 2.土的结构性强弱可用(B)反映。 (A)饱和度(B)灵敏度(C)粘聚力(D)相对密实度 3.有一完全饱和土样切满环刀内,称得总重量为72.49克,经

《地基基础工程检测人员考核》试卷 姓名:得分: 一、静载试验部份(40分) (一) 填空题(10分,每题1分,1题有2个空格时,每格计0.5分) 1、在我国现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ/106-2003规范中规定:单桩竖向抗压静载试验,试桩提供的常用反力形式有哪几种压重平台反力装置、锚桩横梁反力装置、锚桩压重联合反力装置、地锚反力装置。 2、从成桩到开始静载试验的间歇时间,在桩身混凝土强度达到设计要求的前提下,对于砂类土不应少于7天;对于饱和粘性土不应少于25 天。 3、在单桩竖向抗拔静载试验中,若采用天然地基提供反力时,压加于地基的压应力不宜超过地基承载力特征值的 1.5 倍。 4、在单桩水平静载试验中,在水平力作用平面的受检桩两侧应对称安置两个位移计。基准点与试桩净距不应小于 1 倍桩径。 5、按桩的性状和竖向受力情况分类,桩可分为摩擦型桩和 端承型桩。 6、单桩竖向承载力特征值在通过静载试验确定时,在同一条件下的试桩数量,不宜少于总桩数的 1 %,且不应少于 3 根。 7、单桩竖向抗压静载试验,测读桩沉降量的间隔时间,每级加载后,每第5,10,15min时各测读一次,以后每隔15 min读一次,累计1小时后每隔 30 min读一次。 8、单桩竖向抗压静载试验,卸载观测一般每级卸载值为加载值的 2 倍。全部卸载后,维持 3 小时并需按规定测读。 9、《建筑地基基础设计规范》规定单桩竖向承载力特征值R a为单桩竖向极限承载力的一半。 10、单桩竖向抗压极限承载力对于缓变形曲线,可根据沉降量取S等于 40 mm对应的荷载值;对于桩径大于或等于800mm的桩,可取s等于 0.05 倍桩径对应的荷载值。 (二)单选或多选题(每题1分,共10分) 1、土的显著特性有abd 。 (a)高压缩性(b)高含水量(c)高承载力(d)低承载力 2、端承摩擦桩的桩顶竖向荷载主要由 b 。 (a)桩侧阻力承受(b)桩端阻力承受

地基基础检测内部培训考核试卷 (满分100分,闭卷考试,时间90分钟) 姓名:分数: 一、填空题(每题2分,共10题) 1、影响桩土荷载传递的因素有桩侧土和桩端土的性质,砼强度和长径比。 2、当采用低应变法或声波透射法检测桩身完整性时,受检桩的混凝土强度至少达到设计强度的70%且不少于15MPa。 3、建筑基桩检测技术规范中,对桩身完整性类别分为4 类,如桩身存在明显缺陷,对桩身结构承载力有影响的为Ⅲ类 4、用瞬态激振检验基桩桩身完整性通常使用力锤或力棒,根据所需要的带宽和能量要求,可选择不同轻型、重型的激振设备。 5、声波透射法中的声时值应由仪器测值t i扣除仪器系统延迟时间(即仪器零读数)t0及声波在水及两声测管中的传播时间t,。 6、声波透射法以超声波的声速值和波幅值为主,PSD值、主频值为辅来判断混凝土的质量。 7、基桩竖向静载荷试验时,应满足同一地质条件下不少于 3 根且不宜少于总桩数1%。当工程桩总数在50根以内时,不应少于 2 根。 8、单桩竖向抗压静载试验反力装置有(1)锚桩反力装置、(2)堆载反力装置、(3)堆锚结合反力装置。 9、当采用钻芯法检测桩身完整性时,当桩长为10-30m时,每孔截取3组芯样;当桩长小于10m时,可取2组,当桩长大于30m时,不少于4组。 10、对水泥土搅拌桩或旋喷桩复合地基,进行复合地基静载荷试验确定承载力时,可取s/b 或s/d等于0.006 所对应的压力(s为载荷试验承压板的沉降量;b和d分别为承压板宽度和直径,当其值大于2m时,按2m计算)。

1、一根桩径为φ377mm长为18m的沉管桩,低应变动测在时域曲线中反映的桩底反射为12ms,其桩身混凝土平均波速值为。 (A)3200m/s (B)3000m/s (B)1500m/s 2、当采用频域分析时,若信号中的最高频率分量为1000Hz,则采样频率至少应设置为___ ___。 (A)1000Hz (B)1500Hz (C)2000Hz 3、一根Φ为377mm长18m的沉管桩,(同上2题工地桩)对实测曲线分析发现有二处等距同相反射,进行频率分析后发现幅频曲线谐振峰间频差为250Hz,其缺陷部位在。(A)4m (B)6m (C)8m 4、应力波在桩身中的传播速度取决于。 (A)桩长(B)锤击能量(C)桩身材质 5、低应变检测中一般采用速度传感器和加速传感器,加速度传感器的频响特性优于速度传感器,其频响范围一般为。 (A)0-1 kHz (B)0-2kHz (C)0-5kHz 6、浙江省《建筑地基基础设计规范(DB33-10016-2003)》规定:“加载反力系统一般采用支座桩或支墩横梁反力架装置,该装置能提供的反力应不小于预估最大试验荷载的倍。”(A)1.2 (B)1.5 (C)2.0 7、浙江省《建筑地基基础设计规范(DB33-10016-2003)》规定,单桩竖向抗拔静载荷试验中,当试桩累计上拔量超过后,可终止加载。” (A)50mm (B)80mm (C)100mm 8、单桩水平静载试验规定,试桩至支座桩最小中心距为D,D为桩的最大边长(或直径)。 (A)2 (B)3 (C)4 9、声波透射法中测得的桩身混凝土声速是声波在无限大固体介质中传播的声速。对同一根混凝土桩,声波透射法测出的声速应低应变法测量出的声速。 (A)大于(B)小于(C)等于 10、当钻芯孔为一个时,宜在距桩中心的位置开孔。 (A)0~5cm (B)5~10cm (C)10~15cm

地基基础检测试题答案 现场题目: 1、钻芯法检测JGJ106-2014中对钻机的要求有哪些?(5分题) 钻芯法检测混凝土灌注桩的桩身质量时,应选用液压操纵的钻机,钻机设备参数应符合定额最高转速不低于790 r/min;转速调节范围不少于4 档;额定配用压力不低于 1.5 MPa。钻机应配备单动双管钻具以及相应的孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器和可捞取松软渣样的钻具。 2.简述单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择规定?(4分题) 答:单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合下列规定:(1 )施工质量有疑问的桩;(2 )设计方认为重要的桩;(3 )局部地质条件出现异常的桩;(4 )施工工艺不同的桩;(5) 承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定的Ⅲ类桩;(6) 除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。 3.简述单桩竖向抗压静载试验对混凝土桩头加固处理要求?(2分题) 答:1 混凝土桩应先凿掉桩顶部的破碎层和软弱混凝土。 2 桩头顶面应平整,桩头中轴线与桩身上部的中轴线应重合 3 桩头主筋应全部直通至桩顶混凝土保护层之下,各主筋应在同一高度上。 4 距桩顶1倍桩径范围内,宜用厚度为3~5m的钢板围裹或距桩顶1.5倍桩径范围内设置箍筋,间距不宜大于100mm。桩顶应设置钢筋网片2~3层,间距60~100 mm。 5 桩头混凝土强度等级宜比桩身混凝土提高1~2级,且不得低于C30。 4、大吨位堆载竖向竖向抗压静载试验时,支墩对试桩结果可能造成什么影响?(3分题)

答:①支墩使地基土下沉,对桩产生负摩阻力,影响桩的承载力;②加载时,地基土回弹可能对基准桩产生影响;从试验结果上说,会增大试验承载力,偏于不安全。 5、简述单桩竖向抗压静载试验,当采用两台及两台以上千斤顶加载时应并联同步工作,油压千斤顶还应符合什么规定。(1分题) 答:(1)采用的千斤顶型号、规格应相同; (2)千斤顶的合力中心应与桩轴线重合。 桩基题目 1、钻芯法成桩质量评价时,判定单桩质量不满足设计要求的四种情况是什么?(2分题) ①.桩身完整性类别为Ⅳ类的桩。 ②.受检混凝土芯样试件抗压强度代表值小于混凝土设计强度等级的 桩。 ③.桩长、桩底沉渣厚度不满足设计或规范要求的桩。 ④.桩端持力层岩土性状(强度)或厚度未达到设计或规范要求 的桩。 2..桩基检测报告应至少包含哪些内容?(2分题) 答:1.委托方名称,工程名称、地点,建设、勘察、设计、监理、和施工单位,基础、结构型式,层数,设计要求,检测目的,检测依据,检测数量,检测日期; 2.地质条件描述; 3.受检桩的桩号,桩位和相关施工记录; 4.检测方法,检测仪器设

一、填空题 1、基桩的定义为。 2、低应变检测的目的是与。 3、定应变法检测时,受检桩桩身混凝土强度应达到设计强度的,且不小于 。 4、低应变信号时域时间长度应在2L/c时刻后延续不少于,幅频信号分析 的频率范围上限不应小于。 5、低应变检测时,激振方向应桩轴线方向。 6、低应变检测时,应保证桩顶面、。 7、低应变检测时受检桩宜布置到个测点,每个测点记录有效信号不宜少于个。 8、某桩低应变检测不同检测点多次实测时域信号一致性较差,应。 9、当桩长已知、桩底反射信号明确时,应在地基条件、桩型、成桩工艺相同的 基桩中选取不少于根Ⅰ类桩的桩身波速值计算平均值。 10、低应变桩身完整性是反应、以及 的综合定性指标。 11、低应变完整性检测可以判定桩身缺陷的与。 12、低应变检测时,实心桩的激振点位置应选择在,测量传感器安装位 置宜选为距桩中心半径处。 13、低应变检测时,空心桩的激振点位置与传感器位置宜在,且 与桩中心形成夹角宜为。 14、为获得较长桩桩底或深部缺陷信号,激振锤质量宜,锤头刚度宜。 15、低应变桩身完整性判定可采用时域分析与频域分析,以为主。 16、对低应变检测,“波形呈现低频大振幅衰减振动,无桩底反射波”描述的是 类桩。 17、低应变完整性类别划分除需考虑缺陷位置、程度以外,还需要考虑 、、、。 18、低应变检测时,发现多次反射现象出现,一般表明缺陷在。 19、为保证基桩检测数据的与,检测所用计量器具必须送至

法定计量检测单位进行定期检定。 二、简答题 1、简述低应变反射波法的基本原理。 答:低应变反射波法的基本原理是:在桩顶进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播,在桩身阻抗存在明显变化界面处(桩底、断桩或较大缺陷)产生反射波,经仪器接收与数据处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,据此判断桩身完整性。 2、现有一钻孔灌注桩需要进行低应变检测,请简述现场检测步骤。 答:1、凿去桩顶浮浆与松散、破损部分,露出坚硬混凝土表面,并保证无积水或妨碍检测的主筋。 2、激振点选择桩中心,传感器安装位置为距桩中心2/3处。 3、使用耦合剂将传感器与桩顶面垂直安装。 4、根据桩径大小,沿桩心对称分布2~4个测点,每个测点记录至少3个3、请简述进行低应变检测的桩应满足哪些基本现场条件。、 答:1、桩身混凝土强度应大于设计强度的70%,且不低于15MPa。 2、桩头材料、强度、截面尺寸应与桩身基本等同。 3、桩顶面应平整、密实并与桩轴线垂直。 三、计算题 1、某工程有两种桩型,A桩为钻孔灌注桩,C20,桩径为0.8m,桩长为20m,波速为3500m/s;B桩为混凝土预制桩,C40,桩长32m,波速为4000m/s。请分析这两根桩缺陷深度与严重程度。

主体结构工程检测与地基基础检测考试题修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

2018年主体结构工程检测与地基基础检测考试题 判断题 1.同一根钢梁,用于锚桩横梁的反力装置和用于压重平台的反力装置,其允许使用最大试荷载是不同的。() 2.灰土挤密桩用于处理含水量大于24%、饱和度大于65%的粉土、黏性土、素填土、杂填土和湿陷性黄土等地基。() 3.一般而言,土压力仪测得的是土的有效应力。() 4.单桩水平静载试验主要检测目的是确定单桩竖向抗拔极限承载力;判定竖向抗拔极限承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试,测定桩的抗拔摩阻力。() 5.强夯法加固地基的机理的中,预压变形作用指的是各种颗粒成份在结构上的重新排列,还包括颗粒结构或型态的改变。(√) 6.单桩竖向抗压静载试验主要检测目的是确定单桩竖向抗压极限承载力;判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试,测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压极限承载力检测结果。() 7.单桩竖向静载试验中,当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值时应终止加载。()

8.人工地基检测应在竖向增强体满足设计要求及地基施工后周围土体达到休止稳定后进行,其中稳定时间对黏性土地基不宜少于28d,对于粉土地基不宜少于14d天,其他地基不应少于7d。() 9.单桩竖向抗拔静载试验主要检测目的是确定单桩平临界和极限承载力,推定土抗力系数;判定水平承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试测定桩身弯矩。() 10.标准贯入试验(SPT)是用质量为63.5kg的穿心锤,以76cm的落距自由下落,将标准规格的贯入器自钻孔孔底预打15cm,测记再打入30cm的锤击数的原位测试。() 11.回弹法检测混凝土抗压强度碳化深度测量,每次读数精确至1mm。() 12.建筑结构检测对于通用的检测项目,应选用国家标准或行业标准;对于有地区特点的检测项目,可选用地方标准。() 13.动力触探试验时,每贯入0.1m所需锤击数连续三次超过50击时,可停止试验。() 14.排水固结法加固地基,可采用钻探取样试验,原位测试等方法进行土体强度检查。规范要求每加一级荷载后,都应进行一次检查。() 15.单桩竖向静载试验中,当荷载沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量 60~80mm时终止加载。()

地基基础检测低应变检测考试试题与答案_图文 一、填空题 1、基桩的定义为。 2、低应变检测的目的是与。 3、定应变法检测时,受检桩桩身混凝土强度应达到设计强度的,且不小于 。 4、低应变信号时域时间长度应在2L/c时刻后延续不少于,幅频信号分析 的频率范围上限不应小于。 5、低应变检测时,激振方向应桩轴线方向。 6、低应变检测时,应保证桩顶面、。 7、低应变检测时受检桩宜布置到个测点,每个测点记录有效信号不宜少于个。 8、某桩低应变检测不同检测点多次实测时域信号一致性较差,应。 9、当桩长已知、桩底反射信号明确时,应在地基条件、桩型、成桩工艺相同的基桩中选取不少于根?类桩的桩身波速值计算平均值。 10、低应变桩身完整性是反应、以及 的综合定性指标。 11、低应变完整性检测可以判定桩身缺陷的与。 12、低应变检测时,实心桩的激振点位置应选择在,测量传感器安装位 置宜选为距桩中心半径处。 13、低应变检测时,空心桩的激振点位置与传感器位置宜在,且 与桩中心形成夹角宜为。

14、为获得较长桩桩底或深部缺陷信号,激振锤质量宜,锤头刚度宜。 15、低应变桩身完整性判定可采用时域分析与频域分析,以为主。 16、对低应变检测,“波形呈现低频大振幅衰减振动,无桩底反射波”描述的是类桩。 17、低应变完整性类别划分除需考虑缺陷位置、程度以外,还需要考虑 、、、。 18、低应变检测时,发现多次反射现象出现,一般表明缺陷在。 19、为保证基桩检测数据的与,检测所用计量器具必须送至 法定计量检测单位进行定期检定。 二、简答题 1、简述低应变反射波法的基本原理。 2、现有一钻孔灌注桩需要进行低应变检测,请简述现场检测步骤。 3、请简述进行低应变检测的桩应满足哪些基本现场条件。、 三、计算题 1、某工程有两种桩型,A桩为钻孔灌注桩,C20,桩径为0.8m,桩长为20m,波速为3500m/s;B桩为混凝土预制桩,C40,桩长32m,波速为4000m/s。请分析这两根桩缺陷深度与严重程度。

地基基础检测试卷B卷

成都交大工程项目管理有限公司检测一所 地基基础检测内部培训考核试卷(B) (满分100分,闭卷考试,时间90分钟) 姓名:分数: 一、单选题(每题1分,共80题) 1、平板载荷试验,试验标高处的试坑宽度应等于或大于承压板宽度的()倍。 A、1倍 B、2倍 C、3倍 D、4倍 2、某振冲复合地基工程,检测时采用直径为 1.5m圆形压板,地基土泊松比μ =0.3,A#载荷试验的检测结果如下:A#比例界限P 0=190kPa,对应的沉降量S =20mm, 极限荷载Pu=400kPa。A#试验点的变形模量最接近()MPa。 A、8.0 B、9.0 C、10.0 D、11.0 3、某振冲复合地基工程,检测时采用直径为 1.2m圆形压板,三台载荷试验的检测结果如下:1#试验:比例界限P =200kPa,极限荷载Pu=450kPa 2#试验:比例界限P =220kPa,极限荷载Pu=420kPa 3#试验:比例界限P =190kPa,极限荷载Pu=380kPa 则该工程振冲复合地基承载力特征值为()kPa。 A、190 B、200 C、210 D、220 4、某岩基三台载荷试验的检测结果分别如下: 1#试验:比例界限P =310kPa,极限荷载Pu=960kPa

A、161 B、173 C、156 D、183 11、下列有关确定单桩竖向极限承载力标准值的阐述,不正确的是()。 A、设计等级为甲级的建筑桩基,应通过原位测试确定 B、设计等级为甲级的建筑桩基,应通过单桩静载荷试验确定 C、设计等级为乙级的建筑桩基,当地质条件简单时,可参考地质条件相同的试桩资料,结合静力触探等原位测试和经验参数综合确定,其余均应通过单桩静载试验确定 D、设计等级为丙级的建筑桩基,可根据原位测试和经验参数确定 12、有一试桩的Q~s数据如下,判断其单桩极限承载力标准值为()。 A、1400kN B、1600kN C、1800kN D、2000kN 13、高应变法不宜在下列桩型中使用()。 A、预制桩 B、灌注桩 C、大直径扩底桩 D、管柱 14、高应变试验时,假设在时间t时,力传感器检测到的信号Ft=8100kN,速度传感器检测到的信号ZVt=6100kN,试问此时通过力传感器的下行力P↓和上行力P↑分别为()。 A、14200kN,2000kN B、8100kN,2000kN C、7100kN,1000kN D、6100kN,1000kN 15、当高应变试验分析单位桩承载力有困难时,一般需应进行验证检测,验证方法一般宜采用()。 A、钻芯法 B、开挖验证 C、单桩竖向抗压静载试验 D、动力触探试验 16、当桩长已知、桩底反射信号明确的,在地质条件、设计桩型、成桩工艺相

地基基础检测试题 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

地基基础检测内部培训考核试卷 (满分100分,闭卷考试,时间90分钟) 姓名:分数: 一、填空题(每题2分,共10题) 1、影响桩土荷载传递的因素有桩侧土和桩端土的性质,砼强度和长径比。 2、当采用低应变法或声波透射法检测桩身完整性时,受检桩的混凝土强度至少达到设计强度的 70%且不少于15MPa。 3、建筑基桩检测技术规范中,对桩身完整性类别分为 4 类,如桩身存在明显缺陷,对桩身结构承载力有影响的为Ⅲ类 4、用瞬态激振检验基桩桩身完整性通常使用力锤或力棒,根据所需要的带宽和能量要求,可选择不同轻型、重型的激振设备。 5、声波透射法中的声时值应由仪器测值t i扣除仪器系统延迟时间(即仪器零读数)t0及声波在水及两声测管中的传播时间t,。 6、声波透射法以超声波的声速值和波幅值为主, PSD值、主频值为辅来判断混凝土的质量。 7、基桩竖向静载荷试验时,应满足同一地质条件下不少于 3 根且不宜少于总桩数1%。当工程桩总数在50根以内时,不应少于 2 根。

8、单桩竖向抗压静载试验反力装置有(1)锚桩反力装置、(2)堆载反力装置、(3)堆锚结合反力装置。 9、当采用钻芯法检测桩身完整性时,当桩长为10-30m时,每孔截取 3组芯样;当桩长小于10m时,可取 2组,当桩长大于30m时,不少于 4组。 10、对水泥土搅拌桩或旋喷桩复合地基,进行复合地基静载荷试验确定承载力时,可取 s/b或s/d等于 0.006 所对应的压力(s为载荷试验承压板的沉降量;b和d分别为承压板宽度和直径,当其值大于2m时,按2m计算)。

精品文档 . _____________________________工程 地基与基础检测方案 编号: 一、工程概况 二、检测依据 1、《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008 2、《建筑基桩检测技术规范》JG106-2003 3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002 -1- 三、检测方案 四、单位意见 五、须知 1、对于新建、改建和扩建的建筑工程,建设单位必须办理检测方案的备案手续; 2、各质量责任主体制定检测方案后,须送工程质量监督部门审核备案后方可实施检测; 3、检测过程中发现存在质量问题,各质量责任主体应按规范要求制定检测方案进一步扩大检测;

精品文档 . 4、未办理备案的工程不得进行验收; 5、质监站、检测机构、建设单位、监理单位、施工单位各一份。 -2- 附录 《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008摘要 3.1 一般规定 3.1.2建筑地基基础工程检测分为地基检测、基桩及基础锚杆检测、支护工程检测和基础检测。应根据检测目的合理选择检测方法。 1 地基检测。地基检测内容包括天然地基承载力、变形参数及岩土性状评价,处理土地基承载力、变形参数及施工质量评价,复合地基承载力、变形参数及复合地基增强体的施工质量评价。检测方法可选择平板载荷试验、钻芯法、标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验、十字板剪切试验、土工试验、低应变法、深层平板载荷试验和岩基载荷试验。 2 基桩及基础锚杆检测。基桩及基础锚杆检测内容包括工程的桩身完整性和承载力检测、基础锚杆抗拔承载力检测。桩身完整性和承载力检测、基础锚杆抗拔承载力检测。桩身完整性检测可选择钻芯法、声波透射法、高应变法和低应变法等。单桩竖向抗压承载力检测可选择单桩竖向抗压静载试验和高应变法,单桩竖向抗压承载力检测可选择单桩竖向抗压静载试验和高应变法,单桩竖向抗拔承载力检测可采用单桩竖向抗拔静载试验,单桩水平承载力检测可采用单桩水平静载试验,基础锚杆抗拔承载力检测可采用基础锚杆抗拔试验。 3 支护工程检测。支护工程检测内容包括土钉和支护锚杆抗拔力检测、土钉墙施工质量检测、水泥土墙墙身完整性检测、地下连续墙墙体质量检测、逆作拱墙的施工质量检测、用于支护的混凝土灌注桩的桩身完整性检测。检测方法可选择土钉和支护锚杆验收试验、钻芯法、声波透射法和低应变法。 4 基础检测。基础检测内容包括各类基础及桩基础承台的施工质量检测和建筑物沉降观测。混凝土强度可选择钻芯法和回弹法。 3.1.5 检测单位应根据调查结果和确定的检测目的,选择检测方法,制定检测方案。检测方案宜包含以下内容:工程概况,检测方法及其所依据的规范标准,检测数量,抽样方案,所需的机械设备和人工配合、试验时间要求,必要时还应包括桩头开挖、加固、处理,场地平整,道路修筑,供水供电等要求。 当根据现场试验结果,判断所选择的检测方法不能满足检测目的时,应重新选择检测方法,制定检测方案。不能完全满足检测目的的检测结果,不能计入抽检数量。 3.1.6 地基基础工程验收检测的抽检数量应按单位工程计算。当单位工程由若干个子单位工程组成时,抽检数量宜按子单位工程计算。 3.2 地基检测规定 3.2.1 天然土地基、处理土地基和复合地基应合理选择两种或两种以上的检测方法进行地基检测,并应符合先简后繁、先粗后细、先面后点的原则。 3.2.4 天然岩石地基应采用钻芯法这行抽检,单位工程抽检数量不得少于6个孔,钻孔深度应满足设计要求,每孔芯样载取一组三个芯样试件。天然岩石地基特性复杂的工程应增加抽样孔数。当岩石芯样无法制作成芯样试件时,应进行岩基载荷试验,对强风化岩、全风化岩宜采用平板载荷试验,试验点数不应少于3点。 3.2.5 天然土地基、处理土地基应进行平板载荷试验,单位工程抽检数量为每500㎡不应少于1个点,且不得少于3点,对于复杂场地或重要建筑地基应增加抽检数量。 3.2.6 天然土地基、处理土地基在进行平板载荷试验前,应根据地基类型选择标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验、十字板剪切试验等一种或一种以上的方法对地基处理质量或天然地基土性状进行普查,单位工程抽检数量为第200㎡不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔。检测深度应满足设计要求。 3.2.7 复合地基及强夯置换墩应进行复合地基平板载荷试验,单位工程抽检平板载荷试验点数量应为总桩(墩)数的0.5%~1%,且不得少于3点。同一单位工程复合地基平板载荷试验形式可选择多桩复合地基平板载荷试验或单桩(墩)复合地基平板载荷试验,也可一部分试验点选择多桩复合地基平板载荷试验而另一部分试验点选择单桩复合地基平板载荷试验。 3.2.8 复合地基及强夯置换墩在进行平板载荷试验前,应采用合适的检测方法对复合地基的桩体施工质量进行检测,抽检数量:当采用标准贯入试验、圆锥动力触探试验等方法时,单位工程抽检数量应为总桩(墩)数的0.5%~1%,且不得少于3根;当采用单桩竖向抗压载荷试验、钻芯法时,抽检数量不应少于总桩数的0.5%,且不得少于3根。 3.2.9 当设计有要求时,应对复合地基桩间土和强夯置换墩墩间土进行抽检,检测方法和抽检数量宜参照本规范第 3.2.5条和第3.2.6条的规定。 3.3 基桩及基础锚杆检测规定 3.3.1 工程桩验收应进行桩身完整性检测和单桩承载力检测。宜先进行桩身完整性检测,后进行承载力检测;当基础埋深较大时,桩身完整性检测宜在基坑开挖至基底标高后进行。 3.3.2 从成桩到开始试验的间歇时间应符合下列规定: 1 当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩桩身混凝土强度不得低于设计强度等级的70%或预留立方体试块强度不得 小于15MPa。 2 当采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期不得小于28d或预留立方体试块强度不得低于设计强度等级。 3 高应变法和静载试验的间歇时间:混凝土灌注桩的混凝土龄期不得小于28d。预制桩(钢桩)在施工成桩后,对于砂土, 不宜少于7d;对于粉土,不宜少于10d;对于非饱和黏性土,不宜少于15d;对于饱和黏性土,不宜少于25d;对于桩端持力层为遇水易软化的风化岩层,不应少于25d。 3.3.3 桩身完整性和单桩承载力抽样检测的受检桩宜按下列情况综合确定: 1 施工质量有疑问的桩; 2 设计认为重要的桩; 3 局部地质条件出现异常的桩; 4 当采用两种或两种以上检测方法时,宜根据前一种检测方法的检测结果来确定后一种检测方法的受检桩; 5 同类型桩宜均匀分布。 3.3.4 混凝土灌注桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定: 1 柱下三桩或三桩以下的承台,每个承台抽检桩数不得少于1根。 2 当满足下列条件之一时,柱下四桩或四桩以上承台抽检桩数不应少于相应总桩数的30%,且单位工程抽检总桩数不得少 于20根。 1)地基基础设计等级为甲级的桩基工程; 2)场地地质条件复杂的桩基工程; 3)施工工艺导致施工质量可靠性低的桩基工程; 4)本地区采用的新桩型或采用新工艺施工的桩基工程。 对于其他工程,柱下四桩或四桩以上承台抽检桩数不应少于相应总桩数的20%,且单位工程抽检总桩数不得少于10根。 -3- 3 对于直径大于等于500mm的端承型混凝土灌注桩,应在上述两款规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测,抽检数量不应少于总桩数的10%。 4 当检测数据难以评价整根受检桩的桩身质量,不能确定桩身完整性类别时,不得计入上述三款规定的抽检桩数范围内,应重新确定受检桩或重新选择检测方法,以确保抽检桩数满足本条的规定要求。 3.3.5 混凝土灌注桩的单桩竖向抗压承载力检测应符合下列规定: 1 采用静载试验时,抽检数量不应少于总桩数的1%,且不得少于3根;当总桩数在50根以内时,不得少于2根。采用高应变法时,抽检数量不应少于总桩数的5%,且不得少于5根。 3.3.6 预制桩桩身完整性和单桩竖向抗压承载力检测应符合下列规定: 1 条件允许时,宜采用孔内摄像或将低压灯泡放入管桩内腔对桩身完整性进行检查。 2 符合下列条件之一的预制桩工程,应采用低应变法进行桩身完整性检测和静载试验进行单桩竖向抗压承载力检测,完整性检测数量不应少于总桩数的20%,静载试验抽检数量不少于总桩数的1%,且不少于3根,当总桩数在50根以内时,不得少于2根。 1)场地地质条件为岩溶的桩基工程; 2)非岩溶地区上覆土层为淤泥等软弱土层,其下直接为中风化岩、或微风化岩、或中风化岩面上只有较薄的强风化岩; 3)桩端持力层为遇水易软化的风化岩层; 4)采用“引孔法”施工的桩基工程。 3 对本条第2款规定以外的预制桩工程,应采用高应变法同时进行桩身完整性检测和单桩竖向抗压承载力检测,抽检桩数不应少于同条件下总桩数的8%,且不得少于10根。地基基础设计等级为甲级和地质条件较为复杂的乙级管桩基础工程,抽检桩数应增加一个百分点。其中符合下列条件之一的桩基工程,抽检桩数可减少一个百分点; 1)已按有关规范的规定对焊接接缝进行了抽检的桩基工程; 2)对于已采用孔内摄像或低压灯泡进行桩身完整性检查、检查桩数超过工程桩总数的80%且未发现明显质量缺陷的预应力管桩工程; 3)采用机械接头的预应力管桩工程; 4)施工过程中采用打桩自动记录设备进行施工记录的桩基工程。 注:当不采用高应变法进行抽检时,检测方法和抽检桩数应符合本条第2款的规定。 3.3.7 钢桩应采用高应变法和静载试验进行检测。高应变法抽检数量不应少于总桩数的5%,且不得少于10根;静载试验抽检数量不应少于总桩数的0.5%,且不得少于3根,当总桩数在50根以内时,不得少于2根。 3.3.8 采用高应变法进行打桩过程监测的工程桩或施工前进行静载试验的试验桩,如果试验桩施工工艺与工程桩施工工艺相同,桩身未破坏且单桩竖向抗压承载力大于等于2倍单桩竖向抗压承载力特征值,这类试验桩的桩数的一半可计入同方法验收抽检数量。 3.3.9对竖向抗拔承载力有设计要求的桩基工程,应进行单桩竖向抗拔静载试验。抽检桩数不应少于总桩数的1%,且不得少于3根。 3.3.10 对水平承载力有设计要求的桩基工程,应进行单桩竖向抗拔静载试验。抽检桩数不应少于总桩数的1%,且不得少于3根。 3.3.11 基础锚杆应进行抗拔试验,抽检数量不应少于锚杆总数的5%,且不得少于6根。 3.4 支护工程检测规定 3.4.1 支护锚杆应进行验收试验,抽检数量不应少于锚杆总数的5%,且不得少于6根。 3.4.2 土钉墙质量验收应进行土钉抗拔力试验,抽检数量应为土钉总数的0.5%~1%,且不得少于10根。墙面喷射混凝土厚度应进行检测,检测方法可采用钻孔法,抽检数量宜每100㎡墙面积一组,每组不少于3点。 3.4.3 用于支护的混凝土灌注桩应进行桩身完整性检测,抽检数量不宜少于总桩数的10%,且不得少于10根,检测方法可采用低应变法;当根据低应变法检测结果判定的桩身缺陷可能影响桩的水平承载力时,应采用钻芯法补充检测,抽检数量不宜少于总桩数的2%,且不得少于3根。 3.4.4 应采用钻芯法对水泥土墙身完整性进行检测,抽检数量不宜少于总桩数的1%,且不得少于5根,并应截取芯样进行抗压强度试验。 3.4.5 地下连续墙墙体完整性应选择声波透射法、钻芯法检测。当地下连续墙作为永久性结构的一部分时,抽检数量不应少于总槽段数的20%,且不得少于3个槽段;当地下连续墙作为临时性结构时,抽检数量不应少于总槽段数的10%,且不得少于3个槽段。 3.4.6 应对逆作拱墙的施工质量进行检测,抽检数量为每100㎡墙面一组,每组不应少于3点,检测方法可采用结构钻芯法。 3.5 基础检测和沉降观测规定 3.5.1 扩展基础、柱下条形基础、筏形基础和桩基础承台应进行混凝土强度检测,单位工程抽检数量不应少于构件总数的10%,且不应少于3个构件。检测方法可选择钻芯法和回弹法;采用钻芯法检测时,每个构件钻取芯样孔不应少于3个,每孔截取1个芯样试件,对于截面尺寸较小的构件不应少于2个孔。 3.5.2 钢筋混凝土基础和桩基础承台宜进行保护层厚度检测,单位工程抽检数量不宜少于构件总数的10%。 3.5.3下列建筑物应进行沉降观测直至沉降达到稳定标准: 1 地基基础设计等级为甲级的建筑物; 2 复合地基或软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑物; 3 基础有严重质量问题并经工程处理的建筑物; 4 受施工影响的邻近建筑物; 5 受场地地下水等环境因素变化影响的建筑物; 6 改扩建工程和加层工程; 7 采取新型基础或新型结构的建筑物; 8 设计要求进行沉降观测的建筑物。

相关文档