文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构焊接施工方案概要

钢结构焊接施工方案概要

钢结构焊接施工方案概要
钢结构焊接施工方案概要

[请输入文档标题]

[在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。]

[请输入公司名称]

[请输入公司地址]

[请输入电话号码]

[请输入传真号码]

2018年8月8日

编制:审核:批准:

目录

1 概述

2 编制依据

3 焊接前的准备工作及要求

4 焊接施工

5 焊缝质量检验

6 焊缝的返修与球壳的修补

7 产品焊接试板

8 安全及文明施工注意事项

附:焊接工艺卡(含热处理工艺卡)

4000m3液态烃球形储罐现场组焊焊接工艺流程图

1 概述

球罐的现场组焊质量主要是通过其焊接质量来体现的,因而焊接是球罐现场组焊极其重要的关键环节。施工中必须认真对待,确保焊缝质量。

2编制依据

1) 施工图LPE4000.48 ;

2) GB12337-1998《钢制球形储罐》;

3) GB150-1998《钢制压力容器》;

4)《压力容器安全技术监察规程》(1999版);

5) JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》;

6) JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》;

7)《锅炉压力容器焊工考试规则》(劳动部);

8) GB324-88《焊接符号表示法》;

9) JB4730-94《压力容器无损检测》;

10) JB4744-2000《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》

11) LPE17-2001《4000m3液态烃球形储罐现场组焊、检验和验收技术条件》;

12) LPE13-2001《4000m3液态烃球形储罐用610U2钢板订货技术条件》;

13) LPE14-2001《4000m3液态烃球形储罐用610F钢锻件订货技术条件》;

14) LPE15-2001《4000m3液态烃球形储罐用LB-62UL焊条及TGS-62焊丝订货技术条件》;

15) LPE16-2001《4000m3液态烃球形储罐制造、检验和验收技术条件》;

16) Q/CPSCCG.5912-2000《压力容器质量保证手册》;

17) Q/CPSCCG.3001-2000《图纸审查管理程序》;

18) Q/CPSCCG.3002-2000《压力容器工艺管理程序》;

19) Q/CPSCCG.1802-2000《材料管理程序》;

20) Q/CPSCCG.1803-2000《焊接材料管理程序》;

21) Q/CPSCCG.3004-2000《压力容器现场组焊(含球罐工程)管理程序》;

22) Q/CPSCCG.3005-2000《焊接管理程序》;

23) Q/CPSCCG.5801-2000《无损检测管理程序》;

24) Q/CPSCCG.3006-2000《热处理管理程序》;

25) Q/CPSCCG.504-2000《压力容器质量检验管理程序》;

26) Q/CPSCCG.5851-2000《理化检验管理程序》;

27) Q/CPSCCG.6006-2000《工艺装备管理程序》;

28) SHJ505-87《炼油、化工施工安全规程》;

3 焊接前的准备工作及要求

3.1 焊接工艺评定

3.1.1球壳板采用日本钢管株式会社(NKK)生产的NK-HTEN610U2,厚度为δ=46/48mm,焊接选用焊条牌号为LB-62UL,其化学成分及力学性能见表3.1.1-1、2。

NK-HTEN610U2化学成分及机械性能表3.1.1-1

LB-62UL化学成分及机械性能表3.1.1-2

注:1) Pcm=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Cr/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5B

2) Ceq= C+Si/24+Mn/6+Cr/5+Ni/40+Mo/4+V/14

3.1.2 球罐焊接工艺评定按JB4708-2000 《钢制压力容器焊接工艺评定》执行,按立焊、横焊和仰焊

三种焊接位置分别进行评定。焊接工艺评定前,必须按GB12337-1998的规定进行焊接裂纹试验(采用斜Y型焊接裂纹试验)。

3.1.3 焊接工艺评定按JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》、LPE17-2001《4000m3液态烃球形储罐现场组焊、检验和验收技术条件》及LPE16-2001《4000m3液态烃球形储罐制造、检验和验收技术条件》的规定进行,并对焊接工艺评定试板进行(575±25)℃×2h的焊后热处理。

3.1.4 评定试板力学性能试验中的抗拉试验和弯曲试验应按JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》的要求进行。试验结果符合表3.1.4的规定。低温冲击试验的试样为两组,缺口分别开在焊缝金属和热影响区。同一部位所取试样为三件,除试验结果应符合表3.1.4的要求外,其余按JB4708的要求进行。

表3.1.4

3.1.5 工艺评定试板的焊接预热温度通过焊接裂纹试验及焊接工艺评定确定,以防止冷裂纹的发生。加热宽度距焊缝中心每侧100mm,测温点距焊缝中心50mm,每条焊缝的测温点不少于3点。

3.1.6 焊接工艺评定试板的坡口形式应与球壳板的坡口形式相同。

3.1.7 焊接工艺评定试件的焊接应由本单位技术熟练的焊工担任。

3.2 焊工资格

3.2.1 从事球罐焊接的焊工必须具备质量技术监督部门颁发的锅炉压力容器焊工考试合格证,且施焊的钢材种类、焊接方法、焊接位置等要求与施焊焊件相符。

3.2.2 本球罐工程所用材料采用日本钢管株式会社(NKK)生产的NK-HTEN610U2,焊接选用焊条牌号为LB-62UL,所需焊接合格证项目应单独进行考试。考试位置应有平焊、立焊、横焊、仰焊以及管板的垂直俯位与水平固定等位置。

3.2.3 承担本球罐焊接的焊工在采用610U2钢板和LB-62UL焊条进行考试时,试件除按原劳动部《锅炉压力容器焊工考试规则》进行检验外,还应增加焊缝金属冲击韧性检验项目,3件试验的-20的平均冲击功A KV应大于或等于47J,单个值应大于或等于33 J,该焊工方具备该材质球罐焊接资格。对未从事过610U2钢焊接的焊工,应进行特殊焊接技能培训,在熟练掌握焊接要领并经考试合格后方可施焊。

3.3 焊材检验及管理

3.3.1 焊条必须具有质量证明书,其中应包括熔敷金属的化学成分、力学性能、扩散氢含量等,各项指标应符合LPE15-2001《4000m3液态烃球形储罐用LB-62UL焊条及TGS-62焊丝订货技术条件》及

LPE16-2001《4000m3液态烃球形储罐制造、检验和验收技术条件》等的有关规定。本球罐所用焊条必须进行扩散氢含量复验,合格标准见表3.1.1-3。

3.3.2 焊材库应保持干燥,相对湿度不得大于60%,库房内温度不得低于10℃。焊材堆放应符合Q/CPSCCG.1803-2000《焊接材料管理程序》的有关规定。

焊条烘烤条件及存放温度见表3.3.3。

3.3.3 焊条在保温筒内不宜超过4小时,否则应重新烘烤且次数不宜超过二次。

3.3.4 焊条库应设专人负责。焊条的烘干、保管、发放和回收应严格按要求执行,并做好记录。

3.4 焊接设备

3.4.1 焊机应采用性能比较好、且空载耗电较小的唐山松下公司生产的YD-400SS型手弧焊机。

3.4.2 焊接用电焊机应安装指示准确、并经校验合格的电压表、电流表。

3.4.3 现场设置专用的电焊机棚,焊机应可靠接地。

3.5 焊接前应按照焊接工艺评定报告编制焊接工艺,焊接工艺必须经焊接责任工程师审核签字,并经监理工程师认可后方可用于焊接施工。

4 焊接施工

4.1焊接长度见表4.1。

焊接长度一览表表4.1

4.2 下列环境条件如未采取有效措施,严禁施焊。

1) 雨、雪天;

2) 手工电弧焊风速超过6m/s,氩弧焊风速超过2m/s;

3) 环境相对湿度在85%以上。

4) 环境温度在-5℃以下

4.3 焊接环境气象条件应每天上、下午各测定一次,焊接环境条件应在距球罐表面500~1000mm处测量,要求专人负责记录。

4.4 焊前准备

4.4.1 施焊前应对焊接坡口进行检查,确认其坡口角度、对口间隙、错边量等均符合要求,并将坡口表面及两侧20mm范围内的油污、水分、锈蚀、毛刺及其它有害杂质清除干净。

4.4.2 定位焊、所有预焊件、临时辅件(工卡具) 与承压件的焊接应由持证焊工焊接,使用与正式焊接相同的焊材,其焊接条件及焊接过程的管理也应与正式焊接相同。定位焊宜在气刨清根的一侧进行(即球罐内侧进行),长度为80~100mm,高度为8~10mm,间距为200~300mm,所有T、Y字接头三个方向均应进行定位焊,正式焊接时必须清除定位焊焊道,以防止缺陷存在。

4.4.3 工卡具的焊接引弧、熄弧点应在工卡具焊道上,严禁在非焊接位置任意引弧和熄弧。

4.4.4 方帽焊接及定位焊应在预热温度达到要求后再进行,预热必须均匀,预热采用液化石油气或氧乙炔加热。

4.4.5 焊接前的预热

1) 焊接预热采用电加热器,从而达到均匀预热的目的。预热必须由专人负责操作,现场应配备检查完好的消防器材;

2) 焊前预热及焊后消氢处理的加热范围,应以焊缝中心为基准,每侧不应小于150mm,加热带以外部分应进行保温;

3) 焊前预热及焊后消氢处理时,焊件面的温度应均匀,并应测量其温度。测温点应均匀布置在球壳表面,在距焊缝中心线50mm处对称测量,每条焊缝测温点数不少于3对。随时检查层间温度不得低于预热温度的下限,并设专人记录;

4) 热电偶及测温仪表应经计量检定合格,并在有效期内。

4.4.6 产品焊接试板应在球壳焊缝焊接前焊制,产品焊接试板施焊焊工由监检人员指定。产品焊接试板组对时应垫置牢固,并应采取反变形措施以防止焊接过程中产生变形。

4.4.7 焊条在使用前应按表3.3.3的规定进行烘干,施焊现场必须使用焊条保温筒随用随取,每次领用的焊条不得超过4kg。最长使用时间不得超过4小时,若超过4小时则必须退回重新烘干,重新烘干的次数不得超过2次。

4.5 焊接顺序

球罐排版、焊缝位置分布图见图4.5。

图4.5

正式焊接前应仔细检查定位焊处,不得有裂纹和开脱现象,为了减少焊接变形和残余应力,特制定如下焊接顺序和焊工配置。

4.5.1 先焊赤道带,后焊上温带、再焊极盖。

4.5.2 先焊纵缝,后焊环缝。

4.5.3 同一焊缝先焊大坡口(外)一侧,然后在小坡口(内)一侧。

4.5.4 焊工应按对称位置施焊,球罐赤道带、上温带各21块。球壳纵缝可由21名焊工同步、对称焊接。赤道带与上温带环缝由20名焊工同步对称施焊,焊接速度与进度应基本一致。下极盖与赤道带环缝由20名焊工同步对称施焊,上极盖与上温带环缝由20名焊工同步对称施焊。

4.5.5 主体焊缝焊接程序见《4000m3液态烃球形储罐现场组焊焊接工艺流程图》。

4.6 施焊操作要求

4.6.1 焊接时应采取分段退步焊法,分段长度不宜超过2m,且各名焊工焊速应尽可能保证一致,这样除减少焊缝应力外,还有利于焊缝的预热和后热措施的实施。

4.6.2 每层焊道引弧点错开50mm以上。焊道始端应采用后退起弧法,焊道终端应将弧坑填满。

4.6.3 焊纵缝时,分段处层间接头应错开,便于段与段之间的连接焊接。纵缝两端的分段焊接时,应分别在环缝坡口内引弧、连续焊至环缝坡口内,然后在环缝焊接前将纵缝末端的焊肉打磨干净。

4.6.4 焊环缝时不得以T、Y形交叉部位作为分段起始或终止点。

4.6.5 每条焊缝的单侧坡口,应合理安排每天每一焊工施焊的具体长度,保证当天连续施焊直至焊完;

4.6.6 焊缝清根采用碳弧气刨,打磨后经磁粉检测无缺陷再完成小坡口一侧的焊接。

4.7 焊接工艺

4.7.1 焊接时应严格执行焊接工艺卡和焊接工艺说明书的参数规定。(焊接工艺附后)

4.7.2 焊接极边板之间的焊缝1F~4F时,应从上温带与上极带的环缝部位引弧向上焊接,焊到与极侧板形成的Y字部位时不应熄弧,应继续向5F~8F坡口内焊接200~300mm然后熄弧。例如焊接2F焊缝时,第一、三、五、…层焊道在FB环缝坡口内引弧向上焊接到6F内200~300mm,第二、四、六、…层焊道在FB环缝坡口内引弧向上焊接到7F内200~300mm。

4.7.3 焊接极边板之间的焊缝1G~4G时,应从5G~8G坡口内距Y形交叉点200~300mm然后引弧向1G~4G坡口内焊接。例如焊接2G焊缝时,第一、三、五、…层焊道在6G坡

口内距Y形交叉点200~300mm引弧向上沿2G焊缝焊接到AG环缝内,第二、四、六、…层焊道在7G 坡口内距Y形交叉点200~300mm引弧向上沿2G焊缝焊接到AG环缝内。

4.7.4 焊缝清根使用碳弧气刨和砂轮机,必须完全清除根部焊道的缺陷,清除渗碳层。刨槽宽度应基本一致,深度均匀且不宜过大,气刨后用砂轮机将清根后的坡口打磨干净,经磁粉检测无缺陷后再预热

施焊。

4.7.5 焊接线能量应控制在30KJ/cm范围内,按下式进行控制:

Q = 60 I U / V

式中:Q —焊接线能量(J/cm);

I —焊接电流(A);

U —电弧电压(V);

V —焊接速度(cm/mm)。

4.7.6 仔细做好焊条烘烤记录、焊材发放记录、焊接记录、焊接环境等记录。

4.7.7 由于球壳采用610U2高强钢,焊工不得随意在球壳上打焊工钢印,每条焊缝的焊工分布情况应在焊工钢印分布图上准确标明。

5 焊缝质量检验

5.1 外观及尺寸检验

5.1.1 进行焊缝外观检验前,应清除焊缝及两侧的熔渣和飞溅物,焊缝和热影响区表面不得有焊瘤、咬肉、未熔合、裂纹、咬边、气孔、弧坑和夹渣等缺陷。

5.1.2 角焊缝的焊脚尺寸应符合设计图样要求,在图纸无规定时取焊件中较薄者之厚度,角焊缝应有圆滑过度至母材的几何形状。

5.1.3 焊后成型焊缝的宽度应比坡口每边增宽1~2mm。

5.1.4 采用打磨方法去处焊缝表面焊波,打磨后对接焊缝的余高为外表面0~2.5mm,内表面0~0.5mm,超高部分应打磨掉。

5.1.5 工卡具去除后的表面,不得有裂纹、气孔、咬肉、夹渣、凹坑、未焊满等缺陷。

5.1.6 对接焊缝形成的棱角度E值用弦长不小于1000mm样板检查,不得大于8mm,对口错边量b≤2 mm,沿焊缝每500mm检查一点。

5.2 焊缝无损检测

5.2.1无损检测焊缝编号方法及布片顺序应符合《4000m3液态烃球形储罐安装施工方案》第4.

6.5、4.6.6的规定;

本球罐工程的无损检测项目、检测比例及合格级别见表5.2.1。

5.2.2球罐无损检测的具体程序、具体的检测方法和工艺要点

5.2.2.1安装单位球罐无损检测的具体程序为:球壳板周边100mm范围全面积20%超声检测抽查→球壳板面20%超声检测抽查→球壳板坡口表面20%抽查→对接焊缝内侧清根100%PT或MT检测→对接焊缝100%RT(γ源)→不合格时返修后再RT(γ源)检查直至全部合格→对接焊缝100%UT复检→不合格时返修后再UT检查直至全部合格→热处理前对球壳板对接焊缝内外表面、安装角焊缝(包括垫板)、吊卡具焊痕、焊补处表面100% MT(或PT)→不合格时返修然后再MT或PT(表修后只进行MT或PT)检查直至全部合格(对接接头尚须进行RT、UT)→压力试验后对接焊缝20%UT抽检直至合格→压力试验后对球壳板、接管对接焊缝内外表面、每一相交的焊缝接头、所有的角焊缝(包括垫板)、吊卡具焊痕、焊补处表面100% MT或PT复查直至合格。

5.2.2.2无损检测具体检测方法、设备、工艺要点见附表《无损检测检测方法、设备、工艺要点一览表》。

5.2.3无损检测人员资格

从事球罐无损检测的人员,检测人员必须经过技术培训,持有劳动部门颁发的锅炉压力容器无损检测人员技术等级资格证书。取得Ⅱ级以上证书的人员方可填写和签发检验报告。无损检测人员及资格一览表见附页。

5.2.4记录、报告和资料存档

记录由I、II级人员填写,RT报告的签发由Ⅲ级人员进行,UT、MT、PT报告的签发由II级人员进行。资料存档七年。

5.2.5安全防护

5.2.5.1无损检测人员在从事无损检测工作时,必须遵守国家颁发的射线防护和其他有关安全防护的法令、法规和标准。在现场进行射线探伤时,应在透照场边界设置警戒绳、警示牌,警示灯,设置安全警戒线,设置专检人员对现场进行监护,禁止一切非相关人员进入警戒区域。

5.2.5.2操作人员进入现场应穿铅防护服,并携带剂量监测仪定时记录监测结果。

5.2.5.3拍片时应通知曝光场所附近人员在曝光期内撤离现场。

5.2.5.4在进行磁粉探伤或渗透探伤时现场应文明、整洁,远离火源、热源,通风良好,注意防火,防

5.2.5.5γ源放置在专用的贮藏室内,贮藏室应在人员活动场所之外的安全位置并有专人妥善保管,防止丢失,γ源运输时应采取必要的安全措施。

6 焊缝的返修与球壳的修补

球罐在制造、运输和施工过程中产生的各种有害缺陷应进行修补。

6.1.1 球壳板表面和工卡具的焊迹表面的缺陷必须用砂轮机打磨清除,修磨范围内的斜度至少为3:1,修磨后深度不得大于1mm,深度大于1mm的缺陷予以补焊打磨。所有修

磨表面需在热处理前和水压试验后应经100%磁粉检测,结果符合JB4730-94《压力容器无损检测》的规定,Ⅰ级为合格。

6.1.2 对球壳表面缺陷进行焊补时,每处的面积在5000mm2以内,如有两处以上补焊时,任何两处的净距离应大于50mm。每块球壳板上修补的面积和必须小于该球壳板面积的5%。

6.1.3 球壳板表面补焊深度超过3mm时(从球壳板表面算起),补焊后应进行超声波检测。

6.1.4 所有补焊表面应经100%磁粉检测,结果符合JB4730-94《压力容器无损检测》的规定,Ⅰ级为合格。

6.1.5 对接焊缝表面缺陷用砂轮清除后,其表面不应低于母材,如低于母材则需进行焊接修补,焊补长度应大于50mm。由于该球罐使用的材料σb>540MPa,焊缝焊补后应在焊补焊道上加焊一道凸起的回火焊道,回火焊道焊完后应磨去回火焊道多余的焊缝金属,使其与主体焊缝平缓过渡。

6.1.6 焊缝修补前应在以修补处为中心,150mm范围内进行预热,预热温度应取工艺规定的预热温度上限;焊接线能量应在工艺规定的范围内;修补后应按工艺规定对修补焊缝进行消氢处理。

6.2 返修规定

6.2.1 焊缝内部缺陷返修焊补,长度应大于50mm,外部成形应符合要求。

6.2.2 焊缝返修前采用超声波检测的方法确定缺陷距球壳板表面的深度,利用射线底片确定缺陷的准确部位,焊缝内部缺陷可采用碳弧气刨或打磨的方法去除,清除缺陷的深度不得超过球壳板厚度的2/3。若清除到球壳板厚度的2/3处还有缺陷,应由现场焊接技术负责人记录,并制定具体的返修工艺,经监理工程师认可后可在该状态下焊补,该状态下焊补后,在其背面继续清除缺陷进行焊补。

6.2.3 当采用碳弧气刨清除缺陷时,应用砂轮机修整刨槽形状尺寸,磨除渗碳层。

6.2.4 对于判定为裂纹性质的焊缝缺陷及清除缺陷的过程中发现的缺陷为裂纹时,应停止清除,由现场焊接技术负责人记录后再继续清除,并制定具体返修工艺,经监理工程师认可后方可补焊。

6.2.5 焊缝的返修应执行原焊缝焊接时的焊接工艺。为保证返修焊缝的质量,尽可能减少焊缝的二次返修,采取以下措施:

1) 焊缝返修前采用超声波检测的方法确定缺陷距球壳板表面的深度,利用射线底片确定缺陷的准

2) 焊缝返修工作应由有经验且技术稳定的焊工承担;

3) 焊缝返修按原焊接工艺要求进行预热及焊后消氢处理。预热温度宜选取焊接工艺规定预热温度的上限值。

6.2.6 焊缝同一部位返修次数不宜超过两次。第二次返修需经公司技术总负责人批准,并在焊缝返修审批报告上签字,做好焊缝返修记录。

6.2.7 焊缝返修后应按原焊缝无损检测要求进行无损检测。

6.2.8 焊缝同一部位的返修次数、部位和返修情况及球壳板表面缺陷焊接修补部位和修补情况应记入球罐质量证明书。

7 产品焊接试板

7.1 产品焊接试板材料由制造厂家提供。每台球罐产品焊接三块产品焊接试板,焊接位置为平+仰焊、立焊、横焊。

7.2 试板由施焊该球罐的焊工采用与施焊球罐相同的工艺条件,相同的焊接方法及相同焊接工艺焊接。焊接产品试板的焊工由技术质量监督局锅检所在焊接该球罐的焊工中指定,焊后在距焊缝50mm处敲打材料标记及焊工钢印。

7.3 产品焊接试板应经外观检查、100%RT检测和100%UT检测,结果按JB4730-94《压力容器无损检测》的规定,RTⅡ级合格,UTⅠ级合格。

7.4 产品焊接试板的规格为650×360×48,产品焊接试板的试样截取、检验方法及合格指标应按JB4744-2000《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》的规定。施工时具体要求执行“产品试板工艺卡”。

7.5 低温冲击试验的试样为四组,其中两组作-20℃冲击试验,另两组作-40℃度低温冲击试验。每一试验温度的两组试样缺口应开在焊缝金属和距熔合线1~2mm的焊接热影响区。对平焊加仰焊试板的冲击试样,应分别在试板的两个表面相应部位切取。-20℃两组冲击试验的力学性能试验结果应符合表7.5的规定。-40℃的两组冲击值作为参考值提供给用户。

8 安全及文明施工注意事项

8.1 安全注意事项

4000m3液态烃球形储罐焊接施工方案8.1.1 罐内施焊,球罐顶部应有通风设施,以改善工作条件。

8.1.2 不允许未经培训的人员安装操作焊接设备,如设备出现电器问题,必须由电器专业人员检查修理。

8.1.3 焊机应可靠接地,焊工不应在潮湿的环境中操作。

8.1.4 注意防止弧光辐射。

8.1.5 进入现场戴好安全帽;高空作业系好安全带。

8.1.6 现场做好用电标记;接线时不能带电操作;

8.1.7 备好防雨器材;

8.1.8 焊工使用砂轮磨光机时应戴好防护镜;焊接时应防止烫伤。

8.1.9 罐内作业时应使用安全电压照明。

8.2 文明施工措施

8.2.1 物品要摆放整齐。

8.2.2 施工场地要及时清理;

8.2.3 导线要理顺,不能相互缠绕;

8.2.4 操作室内要清洁、卫生;

8.2.5 焊条头要及时回收。

9 焊接用主要施工机具见下表。

钢筋焊接专项施工方案

观澜上域10#楼工程 钢筋机械连接和焊接施工方案 文件编号: 版本/修订状态: 受控状态: 分发号: 编制人: 审核人: 批准人: 巴中市华兴建筑有限公司 观澜上域10#楼工程 二0一五年一月

施工组织设计(方案)审批表 钢筋机械连接和焊接施工方案 编号: 序号:

1、工程概况 本工程钢筋的连接将有机械连接和焊接,机械连接主要是套筒连接;焊接包括电渣压力焊、闪光对焊、电弧焊。 (1)钢筋连接分为绑扎搭接、机械连接和焊接连接,后两种连接的类型及质量应符合《钢筋机械连接技术规范》(JGJ 107)及《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18)。 (2)当钢筋直径≥22mm时应采用不小于Ⅱ级机械连接,钢筋直径≥20mm时不允许采用闪光对焊和电弧搭结焊。 (3)穿层柱受力纵筋连接应采用Ⅰ级机械连接。 (4)框支梁的纵向钢筋连接:采用Ⅰ级机械连接。框架梁的钢筋连接:一级抗震等级采用Ⅰ级机械连接,二、三、四级可采用焊接或绑扎连接(d≤20mm时)。 (5)框支柱的纵向钢筋连接:采用Ⅰ级机械连接。框架柱纵向钢筋的连接:一、二级抗震等级和三级抗震等级的底层应采用Ⅰ级机械连接;三级抗震等级的其它部位和四级抗震等

级的受力钢筋可采用绑扎搭接或焊接接头(d<20mm时)。 (6)冷扎带肋钢筋的连接严禁采用焊接接头。 (7)“同一连接区段内纵向受拉钢筋绑扎搭接接头”要求、“同一连接区段内纵向受拉钢筋机械连接、焊接接头”要求,详见《11G101-1》。 (8)梁及柱纵向受力钢筋的搭接接头长度范围内应配置加密箍,构造详见《11G101-1》。 2、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001);《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)(2011版); 《钢筋焊接验收规程》(JGJ18—2012) 《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27—2001) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—2010) 3、钢筋的机械连接 3.1、钢筋机械连接 (一)施工前准备工作验收 1.套筒:宜使用优质碳素结构钢或合金结构钢,应有供货单位出厂合格证、材质证明书、资料齐全方可使用。 2.主要机具:套丝机、管钳扳手、力矩板手等。 3.凡从事带肋钢筋螺纹连接工作的工人必须经过技术培训,持证上岗,班组成员相对固定。 4.作业场地应有安全防护措施,加强劳动保护,防止发生触电、机械损伤等事故。 (二)操作工艺

钢管焊接专项施工方案

监A-01 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:厦港避风坞截流改造工程(管线部分) 承包单位:福建省毅盛建设工程有限公司编号: 设、监理、施工单位各留一份。

审批栏工程名称:厦港避风坞截流改造工程(管线部分)

钢 管 焊 接 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 核准人: 福建省毅盛建设工程有限公司 2012年5月

钢管焊接专项施工方案 一、工程概况: 本工程为厦门市环岛路污水截流一期工程—厦港避风坞截流改造工程(管线部分)。建设规模: 1、避风坞污水管线陆上部分 蜂巢山路污水管线起点为蜂巢山路中部至龙王宫箱涵,全场约230米,采用φ400HDPE管;中铺头路污水管线起点为中铺头路末端至大学路108#箱涵,全长约105米,采用φ300HDPE和φ400HDPE。 2、避风坞污水截流管线水下部分: 避风坞污水截流管线水下部分起点为民族路箱涵口,沿着避风坞沿岸坡脚前行,沿线经过民族路箱涵截流井、龙王宫箱涵截流井、大学路108#箱涵截流井、大学路52#箱涵截流井、渔监办公楼箱涵截流井,将该片区的污水收集引入泵站。该段主要工程量:五个截流井、抛石、φ600HDPE管373米、φ1200HDPE管48米、φ600钢管混凝土管23米、混凝土灌注桩114根、高压旋喷桩2070米。 3、大学路污水管线从演武路与大学路交叉口至沙坡尾路,长约539m,为并排φ600压力管线与φ1000重力管线,其中低压碳钢板卷管529米、φ600钢筋混凝土管244米、φ800钢筋混凝土管161米、φ1000钢筋混凝土管96米。本段管线埋置较深,基础开挖采用拉森钢板桩防护。 二、编制依据

钢筋连接有四种常用的连接方法

钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。 钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。 电弧焊系利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧(焊条与焊件间的空气介质中出现强烈持久的放电现象叫电弧),使焊条和电弧燃烧范围内的焊件金属熔化,熔化的金属凝固后,便形成焊缝或焊接接头。电弧焊应用范围广,如钢筋的接长、钢筋骨架的焊接、钢筋与钢板的焊接、装配式结构接头的焊接及其他各种钢结构的焊接等。 钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。 这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。 纵向的受拉钢筋最小搭接长度 钢筋类型混凝土强度等级 C15 C20~C25 C20 C35 ≥C40 光园钢筋 HPB(I)级 45d 35d 30d 25d 带肋钢筋 HRB(II)级 55 45 35 30 HRB400(III)级、RRB400(III)级 --- 55d 40d 35d 注1:本表适用于纵向受拉钢筋的?扎接头面积百分率不大于25%的情况; 当?扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用当?扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用; 注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整; 在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。 注4:纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。; d2 搭接长度应用举例:

g钢筋加工及焊接施工工艺

g钢筋加工及焊接施工工艺

目录 一、工艺概述 (2) 二、作业内容 (2) 三、质量标准与检验方法 (2) (一) 质量标准 (2) (二)原材料检验 (3) (三)焊接检验 (4) 四、施工准备 (4) (一)技术准备 (4) (二)材料准备 (4) (三)作业条件 (5) 五、施工机械及工艺装备 (5) 六、工艺控制流程 (5) 七、工艺步骤说明 (7) (一)钢筋的除锈 (7) (二)钢筋的调直 (7) (三)钢筋的切割 (8) (四)钢筋的弯曲成型 (9) (五)钢筋的连接接头 (10) 八、作业组织 (13) 九、施工安全与环境保护 (13)

钢筋加工及焊接施工工艺 一、工艺概述 本工艺适用于本标段内所有的钢筋加工及焊接。 二、作业内容 钢筋检验、钢筋加工制作、钢筋接头处理、钢筋焊接、钢筋安装。 三、质量标准与检验方法 (一) 质量标准 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》 《施工图设计文件》 (二)原材料检验 1.钢筋到达现场后,必须检查产品合格证、附件清单和有关材质报告单或检查报告,并进行外观检查,按60吨为验收批进行力学性能抽验。 2.热轧圆盘条、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋和余热处理钢筋的检验应符合下列规定: 3.每批钢筋应由同一牌号,同一炉罐号、同一规格、同一交货状态组成,并不得大于60吨。

4.检查每批钢筋的外观质量。钢筋表面不得有裂纹、结疤和拆叠;表面的突块和其它缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差(带肋钢筋为横肋的高度)。测量本批钢筋的直径偏差。 5.在经外观检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋,在其上各截取1组试样,每组试样各制2根试件,分别做拉伸(含抗拉强度\屈服点\伸长率)和冷弯试验。 6.当试样中有1个试验项目不符合要求时,应另取2倍数量的试件对不合格项目做第2次试验。当仍有1根试件不合格时,则该批钢筋应判为不合格。 7.钢筋机械接头的检验应符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107)的规定。 (三)焊接检验 1.接头外观检查时应在接头清渣后逐个进行目测或量测。焊缝表面应平整、无较大的凹陷、焊瘤、接头处无裂纹。咬边深度不大于0.5mm (低温焊接咬边深度不大于0.2 mm) 。坡口焊、熔槽帮条焊在全部焊缝上气孔及夹渣均不多于2处,且每处面积不大于6mm2;帮条沿接头中心线的纵向位置偏移不大于0.5d,接头处弯折不大于4°;接头处钢筋轴线的偏移不大于0.1d,且不大于3mm;焊缝尺寸的偏差厚度不大于0.05d,宽度不大于0.1d,长度不大于0.5d,坡口焊焊缝的加强高度为2~3mm。 2.强度检验时,以每200个同类型接头(同钢筋级别同接头型

钢筋焊接施工方案

第九章钢筋焊接施工方案 一、方案编制目的 钢筋工程是建筑施工中最重要的隐蔽工程之一,其施工质量的优劣直接影响到整个工程的最终质量,决定工程的品质。在钢筋施工中,焊接又属于特殊工序,工序结果不能通过其后的产品检验完全验证,故必须在施工时严格控制质量,确保万无一失。 焊接在钢筋施工的质量乃至工程的结构安全中起到至关重要的作用,因此,此过程必须按照相关规范和公司《质量职业健康安全环境管理体系》要求实施,在钢筋焊接施工过程中采取有效保障和措施严格控制。采取合理的焊接工艺,规范操作程序,保证焊接质量。 二、工程概况 本工程地下室为框架结构,各栋楼主体为钢筋砼剪力墙结构。 工程使用一级、二级、三级钢筋,直径从ф6.5~Ф25,大部分板筋采用冷轧带肋钢筋。 各栋楼地下室独立柱基础,钢筋Ф18~25。地下室顶板梁钢筋Ф18~Ф25,柱钢筋Ф16~25。剪力墙暗柱钢筋Ф14~25。 三、本工程采取的钢筋焊接方式 根据工程具体情况,钢筋焊接主要采用下面方式: 1.对焊:Ф12~Ф25钢筋加工接长。 2. 电渣压力焊:施工部位≥Ф12竖向钢筋接长。 3、窄间隙焊:辅助用于筏板和顶板梁钢筋部位接长。 四、施工准备 1.材料 (1)使用的钢材具备出厂合格证,经抽样检验符合规范要求。 (2)焊条、焊剂具备出厂合格证,性能符合规范要求。并存放于干燥的库房内,如受潮,使用前应经250~3000C烘焙2小时。 (3)设计钢筋等级及对应的焊条

2.施工及操作人员 (1)安排专职钢筋工长进行焊接的管理和监控。 (2)质检员对焊接接头进行全数检查。 (3)焊工必须持有焊工考试合格证、上岗证。并交技术部门存档。 (4)操作前应做各种规格钢筋的焊接试件,经检验合格后才能成批焊接。 3.焊接设备 对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机性能符合规范要求。 4.施工确认 焊接前应进行该工序施工使用的机械设备、操作人员资格的书面确认。 五、施工要求 1. 质检部门、分管工长应学习、掌握质量验收规范及图纸相关要求,对工人进行详细的技术交底。 2. 焊接前清除钢筋或钢板焊接部位与电极接触的表面锈斑、油污、杂物,钢筋端部有扭曲、弯折时应予以校正或切除。 3. 焊接时应随时观察电压波动情况,当电压下降大于5%、小于8%时,应调整变压器级数;当大于8%时不宜焊接。 4. 电渣压力焊,当电压下降5%时不宜焊接。 5.带肋钢筋进行闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊时,应将纵肋对纵肋安放和焊接 6. 电弧焊时,引弧应在垫板或形成喊缝的部位进行,不得烧伤主筋。 7. 钢筋与钢板焊接应双面焊接。 8、在焊接过程中,焊工必须进行自检,如接头处未焊透或夹渣、接头弯折或轴线偏移超规范时,应查找原因,采取措施,及时予以纠正。

钢筋连接要求

钢筋连接 一、钢筋焊接 1.1热轧钢筋的对接焊接,可采用闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊或气压焊。 钢筋骨架和钢筋网片的交叉焊接宜采用电阻点焊。 钢筋与钢板的T型连接宜采用埋弧压力焊或电弧焊。 电渣压力焊应用于柱、墙、烟囱等现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接;不宜用于梁、板等构件中水平钢筋的连接。 1.2钢筋焊接的接头形式、焊接工艺和质量验收应符合现行标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)的有关规定。 钢筋焊接接头的试验方法应符合现行标准《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ/T27-2001)的规定。 1.3钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。 1.4焊工必须持有效的焊工考试合格证持证上岗,并在规定的范围内进行焊接。 1.5钢筋焊接施工之前,应清除钢筋或钢板焊接部位与电极接触的钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等,钢筋端部若有弯折、扭曲时,应予以矫直或切除。 1.6进行电阻点焊、闪光对焊、电渣压力焊或埋弧压力焊时,应随时观察电源电压的波动情况。 对于电阻点焊或闪光对焊,当电源电压下降大于5%,小于8%时,应采取提高焊接变压器级数的措施;当大于或等于8%时,不得进行焊接。 对于电渣压力焊或埋弧压力焊,当电源电压下降大于5%时不宜进行焊接。 1.7焊机应经常维护、保养和定期检修,确保正常使用。 1.8冷拉钢筋的闪光焊或电弧焊,应在冷拉前进行。 1.9闪光对焊操作要点 一.合理选择焊接参数:调伸长度、闪光留量、闪光速度、顶锻留量、

顶锻速度、顶锻压力、变压器级次、一、二次烧化留量和预热时间参数等,应根据不同工艺合理选择。 二.夹紧钢筋,均匀加热,保证钢筋端面凸出部分相接触,焊缝和钢筋 轴线相垂直,接头处的钢筋轴线偏移不大于0.1d;且不大于2mm。三.烧化过程应稳、强烈,防止焊缝金属氧化,与电极接触处的钢筋表 面,对于HPB235、HPB335、HPB400级钢筋不得有明显的烧伤,对于Ⅳ级钢筋,不得有烧伤。 四.顶锻应在有足够大的压力下快速完成,保证焊口闭合良好和使接头 处产生适当的镦粗变形。接头处不得有横向裂纹。 五.接头焊完后,待冷却后方能移动,防止堆放时弯折,接头处的弯折 不得大于4°。 2.0电弧焊操作要点 电弧焊有四种形式:帮条焊、搭接焊、坡口焊和熔槽帮条焊。 六.焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。 七.焊接带有钢板或帮条的接头,引弧在钢板或帮条上进行,搭接钢筋 引弧在一端开始,收弧在端头上,不得随意引弧,防止烧伤主筋。八.根据钢筋级别、直径、接头形式和焊接位置,选择适宜焊条型号、 直径和焊接电流,保证焊缝与钢筋熔合良好,焊缝表面应平整,弧坑应填满,不应有较大凹陷、焊瘤、接头处不应在裂缝。 电弧焊所采用的焊条,其性能应符合现行国家标准《碳钢焊条》(GB5117)或《低合金钢焊条》(GB5118)的规定,其型号应根据设计确定;若设计无规定时,可按表5.1.10选用。

冬季焊接施工方案

本钢北台2#高炉工程冬季焊接施工技术措施 编制人:霍小帅日期:2012.9.25 审核人:于波洋日期:2012.9.25 审批人:廖从宣日期:2012.9.25 天津二十冶金结本钢高炉项目部 2012 年9 月25 日

1、编制说明: 由于2#高炉工程面临冬季施工阶段,而本工程任务紧、工作量大,焊接施工涉及所有钢结构安装部位,属于特殊工序。根据多年气象观测,辽宁省平均入冬时间为10 月20 日,常年持续时间为179天,最早入冬时间在10 月8 日,最晚入冬时间为11 月6 日,本溪局部每年冬季降有大雪。冬季主要的气候特点是:干冷且为期漫长。根据钢结构的施工特点,并结合本工程的实际情况,在冬季施工中把焊接工作为控制重点。我单位特编写此专项技术措施,认真做好焊前准备,严格控制施焊过程,严把焊接质量,以确保该工程整体质量。 2、工程概况: 2#高炉工程由我单位负责施工的,需要大量使用焊接的,且需要冬季施焊的主要部位包括:高炉炉体工艺钢结构安装、高炉炉体框架工艺钢结构安装、高炉炉体设备安装、高炉炉身软水及高压冷却水管道系统安装、风口平台工艺钢结构安装、粗煤气系统工艺钢结构安装、主胶带上料通廊工艺钢结构安装、出铁场主体钢结构安装、热风主管及热风围管工艺钢结构、出铁场除尘管道支架等。 高炉壳体材质为BB503 高炉炉壳专用钢材、高炉主体框架材质为Q345B、 重力除尘内外壳体材质为Q345B、上升下降管材质为Q235B、所有平台梁及平台铺板材质为Q235B,所有栏杆材质均为Q235A、其它支架吊挂材质均为Q235B。 在此次冬季施工过程当中主要涉及到的焊条类型主要有E4303、E4316、E5016,气保焊丝主要使用ER50-6。 3、编制依据: 3.1 、中冶京诚工程技术有限公司设计图及施工详图 3.2、《炼铁工艺炉壳体结构技术规范》GB50567-2010 3.3、《高炉炉壳技术条件》TB4076-91 3.4、《炼铁机械设备工程安装验收规范》GB50372-2006 3.5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3.6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 3.7、《建筑工程钢结构焊接规程》JGJ81-2002 3.8、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GB11345 3.9、辽宁省地方标准—建筑安装工程施工技术操作规程

钢筋焊接连接

钢筋焊接连接

钢筋焊接连接 1.焊接材料 ①焊条、焊丝的选择应根据被焊钢筋母材的钢种、级别、直径、接头形式 和焊接位置、强度及设计要求决定。其出厂合格证的技术数据、牌号必须在满足上述要求的同时,满足相应材质标准的技术指标。各种焊接材料应分类存放和妥善管理,并应采取防止锈蚀、受潮变质的措施。 ②焊条、焊丝和粉芯焊丝使用前,必须按出厂合格证明书的规定进行定温、 定时烘焙并作出烘焙记录备查。低氢型焊条经过烘焙并作出记录后,应放在保温箱内随用随取。酸性焊条若在运输或存放中受潮,使用前亦应烘焙后方能使用。 ③预埋件接头、熔槽帮条焊接头和坡口焊接头中的钢板和型钢,宜采用低碳 钢或低合金钢,其性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB700 或《低合金结构钢》GB1591 的规定。 ④电弧焊所采用的焊条,其性能应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB5117 或《低合金钢焊条》GB5118 的规定,其型号应根据设计确定;若设计无规定时,可按下表选用。 钢筋电弧焊焊条型号 钢筋级别 电弧焊接头型式 帮条焊 搭接焊 坡口焊 熔槽帮条焊 预埋件穿孔塞 焊 窄间隙焊 钢筋与钢板搭接 焊 预埋件T型角焊 ⅠE4303E4303E4316 E4315E4303 ⅡE4303E5003E5016 E5015E4303 ⅢE5003E5503E6016 E6015 注:窄间隙焊不适用于余热处理Ⅲ级钢筋 ⑤在电渣压力焊和埋弧压力焊中所用的焊剂,可采用HJ431 焊剂。焊剂应存放在干燥的库房内,当受潮时,在使用前应经250 ~300 ℃烘焙2h 。使用中回收的焊剂应清除熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。

钢材焊接施工方案

钢材焊接施工方案 我单位承建的全区供电工程中,存在大量电缆桥架。电缆桥架制作过程中存在大量焊接工作,施工中主要采用手工电弧焊连接方法。为了规范 施工工艺,确保焊接质量,满足设计要求,必须按照此方案操作。 、手工电弧焊 1、材料及主要机具: (1)主材:各种满足使用要求的槽钢、角钢、工字钢。主材必须有出场质量证明书。 (2)焊条:焊条的牌号应符合设计规定。如设计无规定时,应符合表4-14的要求,焊条质量应符合以下要求: A、药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷,并不得有肉眼有看得出 的偏心度。 B、焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 C、焊条必须根据焊条说明书的要求烘干后才能使用。 D、焊条必须有出厂合格证。 钢筋电弧焊使用的焊条牌号表4-14 注:不含25MnSi钢筋。 (3)弧焊机、焊接电缆、电焊钳、面罩、堑子、钢筋丝刷、锂刀、榔头、钢字码等。

2、作业条件: 1)焊工必须持有考试合格证。 2)帮条尺寸、坡口角度、钢筋端头间隙、接头位置以及钢筋轴线应 符合规定。 3)电源应符合要求。 4)作业场地要有安全防护设施、防火和必要的通风措施,防止发生 烧伤、触电、中毒及火灾等事故。 5)熟悉图纸,做好技术交流。 四、操作工艺: 1、工艺流程 检查设备——选择焊接参数——试焊作模拟试件——送试——确定焊施焊——质量检验 2、检查电源、焊机及工具。焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。 3、选择焊接参数。根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置,选择适宜的焊条直径、焊接层数和焊接电流,保证焊缝与钢筋熔合良好。 4、试焊、做模拟试件。在每批主材正式焊接前,应焊接 3 个模拟试件 做拉力试验,经试验合格后,方可按确定的焊接参数成批生产。 5、施焊操作: 1)引弧:带有垫板或帮条的接头,引弧应在钢板或帮条上进行。无 钢筋垫板或无帮条的接头,引弧应在形成焊缝的部位,防止烧伤主筋。 2)定位:焊接时应先焊定位点再施焊。 3)运条:运条时的直线前进、横向摆动和磅进焊条三个动作要协调

钢筋网片施工方案

目录 一、工程建设项目概况 (2) 二、施工组织机构 (1) 三、编制依据: (3) 四、施工主要流程 (3) 五、转化设计图: (3) 六、现场焊接加工 (4) 1、生产准备 (4) 2、焊接加工网片原理 (4) 3、技术参数 (4) 4、锚固要求: (4) 5、加工焊接 (5) 七、铺设施工 (5) 1、焊接网的铺设方法 (5) 2、网片的吊装搭接方式 (6) 3、网片进场 (7) 4、网片的搭接和锚固长度 (7) 5、网片的铺设顺序 (7) 八、应注意的问题 (8) 九、施工中的安全措: (12) 十、应用标准和验收检测: (12) 十一、成品保护 (13)

钢筋网片专项施工方案 一、工程建设项目概况 工程名称:泰山会展中心建设项目 建设单位:泰安市泰山城建投资有限公司 建设地点:山东省泰安市泰山大街中段路北 建设规模:总建筑面积83317平方米,地下一层,地上二层,其中地下26590平方米,地上56727平方米。结构形式:主体为钢筋混凝土框架结构,屋盖为钢制球形网架结构,面积约30000平方米。 质量标准:达到合格; 工期要求:计划开工日期2011年1月25日,计划竣工日期2012年8月25日,施工总工期:19个月。 二、施工组织机构 为了保证在本工程施工期间各项工作有条不紊的进行同时不妨碍其他工作的情况下,能够及时组织人员进行工程施工,特成立钢筋网片施工领导小组。 总指挥:柴守国负责对外联系,协调统一、积极配合,同时对后勤工作负总责;对全工程钢筋网片现场施工及施工方案负总责。 组员:冯正均、王光伟、陈福近、毕兆臣、田喜峰、衣京波、尹元宝、孙祖义、张清森、韩世峰。 冯正均:具体负责技术工作,编制钢筋网片施工方案,并对施工人员进行技术交底。 王光伟:具体安排钢筋网片施工工作,负责组织和领导施工人员进行钢筋网片施工。 田喜峰、衣京波:负责钢筋网片加工材料的供应和储备。 陈福近:负责设备的调派和指挥。 张清森、孙祖义:负责人员、机械、电路的安全以及现场钢筋网片工程施工。 汪政华、毕兆臣:全力配合上述人员调遣、指挥人员进行钢筋网片施工的工作。

钢材焊接施工方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 钢材焊接施工方案 我单位承建的全区供电工程中,存在大量电缆桥架。电缆桥架制作过程中存在大量焊接工作,施工中主要采用手工电弧焊连接方法。为了规范施工工艺,确保焊接质量,满足设计要求,必须按照此方案操作。 一、手工电弧焊 1、材料及主要机具: (1)主材:各种满足使用要求的槽钢、角钢、工字钢。主材必须有出场质量证明书。 (2)焊条:焊条的牌号应符合设计规定。如设计无规定时,应符合表4-14的要求,焊条质量应符合以下要求: A、药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷,并不得有肉眼有看得出的偏心度。 B、焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 C、焊条必须根据焊条说明书的要求烘干后才能使用。 D、焊条必须有出厂合格证。 钢筋电弧焊使用的焊条牌号表4-14 (3)弧焊机、焊接电缆、电焊钳、面罩、堑子、钢筋丝刷、锉刀、榔头、钢字码等。 2、作业条件: (1)焊工必须持有考试合格证。 (2)帮条尺寸、坡口角度、钢筋端头间隙、接头位置以及钢筋轴线应符合规定。 (3)电源应符合要求。 (4)作业场地要有安全防护设施、防火和必要的通风措施,防止

发生烧伤、触电、中毒及火灾等事故。 (5)熟悉图纸,做好技术交流。 四、操作工艺: 1、工艺流程 检查设备——选择焊接参数——试焊作模拟试件——送试——确定焊接参数——施焊——质量检验 2、检查电源、焊机及工具。焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。 3、选择焊接参数。根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置,选择适宜的焊条直径、焊接层数和焊接电流,保证焊缝与钢筋熔合良好。 4、试焊、做模拟试件。在每批主材正式焊接前,应焊接3个模拟试件做拉力试验,经试验合格后,方可按确定的焊接参数成批生产。 5、施焊操作: (1)引弧:带有垫板或帮条的接头,引弧应在钢板或帮条上进行。无钢筋垫板或无帮条的接头,引弧应在形成焊缝的部位,防止烧伤主筋。 (2)定位:焊接时应先焊定位点再施焊。 (3)运条:运条时的直线前进、横向摆动和磅进焊条三个动作要协调平稳。 (4)收弧:收弧时,应将熔池填满,拉灭电弧时,应将熔池填满,注意不要在工作表面造成电弧擦伤。 (5)多层焊:如钢筋直径较大,需要进行多层施焊时,应分层间断施焊,每焊一层后,应清渣再焊接下一层。应保证焊缝的高度和长度。 (6)熔合:焊接过程中有足够的熔深。主焊缝与定位熔缝应结合良好,避免气孔、夹渣和烧伤缺陷,并防止产生裂缝。 (7)平焊:平焊时要注意熔渣和铁水混合不清的现象,防止熔渣流到铁水前。熔池也应控制成椭圆形,一般采用右焊法,焊条与工作表面成700。 (8)立焊:立焊时,铁水与熔渣易分离。要防止熔池温度过高,铁水下坠形成焊瘤,操作时焊条与垂直面形成600~800角。使电弧略向上,吹向熔池中心。焊第一道时,应压住电弧向上运条,同时作较

钢筋焊接搭接间距

钢筋搭接问题的规定: 施工规范和验收标准中对“同一截面”内钢筋接头率有明确的要求。 钢筋的搭接长度是规范规定的。不同的焊接方法,其搭接长度不同。 同一截面上钢筋接头的面积也有具体的要求: 钢筋接头应设置在钢筋承受应力较小处,并应分散布置。配置在“同一截面”内的受力钢筋接头的截面面积,占受力钢筋总截面积的百分率,应符合下列规定: 1、闪光对焊的接头在受弯构件的受拉区不得超过50%,在轴心受拉构件中不得超过25%,在受压区可不受限制; 2、电弧焊接的接头可不受限制,但应错开; 3、绑扎接头在构件的拉区不得超过25%,在受压区不得超过50%; 4、钢筋接头应避开钢筋弯起处,距弯曲点不应小于10d。 同一截面:两钢筋接头在30d以内,或两焊接接头相距在50cm以内,或两绑扎接头的中距在绑扎长度以内,均视为同一截面,并不得小于50cm;同一根钢筋上应少设接头。“同一截面”内同一根钢筋的接头不得超过一个。 一般项目 5.4.3 钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,钢尺检查。 说明:5.4.3 受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处,同一钢筋在同一受力区段内不宜多次连接,以保证钢筋的承载、传力性能。本条还对接头距钢筋弯起点的距离作出了规定。5.4.4 在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定对钢筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查,其质量应符合有关规程的规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 说明:5.4.4 本条对施工现场的机械连接接头和焊接接头提出了外观质量要求。对全数检查的项目,通常均采用观察检查的方法,但对观察难以判定的部位,可辅以量测检查。 5.4.5 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。 纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积在分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。 同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1 在受拉区不宜大于50%; 2 接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%; 3 直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%且不少于3间;对大空间结构,

电焊作业专项施工方案

电焊作业安全专项方案 一、编制依据 1、巴达高速公路BD02合同段施工组织设计 2、《电焊工作业安全技术规程》 3、《交通工程安全施工手册》 4、《交通工程安装工程安全生产文明施工资料手册》 二、电焊作业一般要求: 1.作业人员必须是经过电、气焊专业培训和考试合格,取得特种作业操作证的电气焊工,并持证上岗。(在有效期内) 2.作业人员必须经过安全教育考核合格后才能上岗作业。 3.施工现场禁止吸烟,严禁酒后作业,严禁追逐打闹,禁止窜岗,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。 4.电焊作业人员作业时必须使用头罩或手持面罩,穿干燥工作服,绝缘鞋,用耐火防护手套,耐火的护腿套、套袖及其他劳动防护用品。要求上衣不准扎在裤子里,裤脚不准塞在鞋(靴)里,手套套在袖口外。 5.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,高处作业必须系

好合格的防火安全带,高挂低用。 6.进入作业地点后,熟悉作业环境,检查设备及各项安全防护设施。若发现不安全因素、隐患,必须及时处理或向有关部门汇报,确认安全后再进行施工作业。对施工过程中发现危及人身安全的隐患,应立即停止作业,及时要求有关部门处理解决。现场所有安全防护设施和安全标志,严禁私自移动和拆除,如需暂时移动和拆除的须报经有关负责人审批后,在确保作业人员及其他人员安全的前提下才能拆移,并在工作完毕(包括中途休息)后立即复原。 7.严禁借用金属管道,金属脚手架、轨道,结构钢筋等金属物代替导线。 8.焊接电缆横过通道时必须采取穿管,埋入地下或架空等保护措施。 9.严禁在易燃物品(如油料、雨雪天气不得露天作业,雨雪过后应消除积水、积雪后方可作业。 10.作业时如遇到以下情况必须切断电源: a.改变电焊机接头; b.更换焊件需要改接二次回路时; c.转移工作地点搬运焊机时; d.焊机发生故障需要进行检修时; e.更换保险装置时; f.工作完毕或临时离开操作现场时; 11.焊工高处作业时:

钢筋焊接连接施工技术交底

编号:

编号: 技术交底书 主送单位 1号线文化宫站地连墙施工队 日 期 2015年5月6日 工程名称 常州市轨道交通1号线文化宫站地下连续墙工程 根据图号 《钢筋机械连接技术规程》 (JGJ 107-2010) 3、横向咬边深度不大于0.5mm ,在长2d 焊缝表面上的气孔个数不多于2个、夹渣面积不大于6mm2。 4、接头轴线偏移不大于O.1d 或3mm 。 四、工艺参数要求 1、搭接焊 根据工艺性试验确定,本工程焊条选用直径 mm 的E5003级焊条。焊接电流为260~270A ,焊接时采用平焊。 钢筋与钢筋搭接焊时,双面焊焊缝长度应≥5d ,单面焊焊缝长度应≥10d ,焊缝高度不应小于0.3d ,焊缝宽度不小于0.8d 。 钢筋与钢板搭接焊时,搭接长度不得小于5d ,焊缝宽度不得小于0.6d ,焊缝有效厚度不得小于0.35d 。如图所示: 编制人 复核人 接收单位 1号线文化宫站地连墙施工队 接收人

编号: 主送单位1号线文化宫站地连墙施工队日期2015年5月6日 工程名称常州市轨道交通1号线文化 宫站地下连续墙工程 根据图号 《钢筋机械连接技术规程》 (JGJ 107-2010) 2、坡口焊 H型钢接头采用坡口焊,相关工艺应满足下列要求: (1)、坡口面应平顺,切口边缘不得有裂纹、钝边和缺棱。 (2)、坡口角度应在规定范围内。 (3)、钢垫板厚度宜选用4~6mm,长度宜为40~60mm。 (4)、焊缝的宽度应大于V形坡口边缘2~3mm,焊缝余高应为2~4mm,并平缓过渡到钢板表面。 (5)、当发现接头中有弧坑、气孔及咬边等缺陷时,应立即补焊。 坡口角度选择、焊缝宽度及余高详见下图: 编制人复核人 接收单位1号线文化宫站地连墙施工队接收人

冬季焊接施工方案

本钢北台2#高炉工程 冬季焊接施工技术措施 编制人:霍小帅日期:2012.9.25 审核人:于波洋日期:2012.9.25 审批人:廖从宣日期:2012.9.25 天津二十冶金结本钢高炉项目部 2012年9月25日

1、编制说明: 由于2#高炉工程面临冬季施工阶段,而本工程任务紧、工作量大,焊接施工涉及所有钢结构安装部位,属于特殊工序。根据多年气象观测,辽宁省平均入冬时间为10月20日,常年持续时间为179天,最早入冬时间在10月8日,最晚入冬时间为11月6日,本溪局部每年冬季降有大雪。冬季主要的气候特点是:干冷且为期漫长。根据钢结构的施工特点,并结合本工程的实际情况,在冬季施工中把焊接工作为控制重点。我单位特编写此专项技术措施,认真做好焊前准备,严格控制施焊过程,严把焊接质量,以确保该工程整体质量。 2、工程概况: 2#高炉工程由我单位负责施工的,需要大量使用焊接的,且需要冬季施焊的主要部位包括:高炉炉体工艺钢结构安装、高炉炉体框架工艺钢结构安装、高炉炉体设备安装、高炉炉身软水及高压冷却水管道系统安装、风口平台工艺钢结构安装、粗煤气系统工艺钢结构安装、主胶带上料通廊工艺钢结构安装、出铁场主体钢结构安装、热风主管及热风围管工艺钢结构、出铁场除尘管道支架等。 高炉壳体材质为BB503高炉炉壳专用钢材、高炉主体框架材质为Q345B、重力除尘内外壳体材质为Q345B、上升下降管材质为Q235B、所有平台梁及平台铺板材质为Q235B,所有栏杆材质均为Q235A、其它支架吊挂材质均为Q235B。 在此次冬季施工过程当中主要涉及到的焊条类型主要有E4303、E4316、E5016,气保焊丝主要使用ER50-6。 3、编制依据: 3.1、中冶京诚工程技术有限公司设计图及施工详图 3.2、《炼铁工艺炉壳体结构技术规范》GB50567-2010 3.3、《高炉炉壳技术条件》TB4076-91 3.4、《炼铁机械设备工程安装验收规范》GB50372-2006 3.5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

钢筋焊接专项施工方案

钢筋焊接施工方案 一、工程概况 本工程为清镇市金开来粮油·物流配送中心,为粮油物流批发用房,位于贵阳清镇市,为二类公用建筑,耐火等级为二级,建筑结构:框架结构,人工挖孔灌注桩基础,地上三层,建筑总高为11.1米,建筑总面积为3963.84平方米。本工程按总平面单位位置定位,室内±0.000标高祥总平面放线图。本设计合理使用年限为50年。 二、电焊的实质 (一)电焊机的使用及安全要点 1、交流电焊机是一个结构特殊的降压变压器,空载电压为60~80V,工作电压为30V;功率20~30KW,电源电压380V和220V。 2、直流电焊机的用一台三相电动机带动一台结构特殊的直流发电机;硅整流式直流电焊机是利用硅整流元件将交流电变为直流电;焊机二次线空载电压为50~80V,工作电压为30V,焊接电流为45~320A;焊机功率为12~30KW,电源电压380V和220V。 3、交、直流电焊机应空载合闸启动,直流发电机式电焊机应按规定的方向旋转,带有风机的要注意风机旋转方向是否正确。 4、电焊机在接入电网时须注意电压应相符,多台电焊机同时使用应分别接在三相电网上,尽量使三相负载平衡。 5、电焊机需要并联使用时,应将一次线并联接入同一相位电路;二次侧也需同相相连,对二次侧空载电压不等的焊机,应经调整相等后才可使用,否则不能并联使用。 6、焊机二次侧把线、地线要有良好的绝缘特性,柔性好,导电能力要

与焊接电流相匹配,宜使用YHS型橡胶皮护套铜芯多股软电缆,长度不大于30M,操作时电缆不宜成盘状,否则将影响焊接电流。 7、多台焊机同时使用时,当需拆除某台时,应先断电后在其一侧验电,在确认无电后方可进行拆除工作。 8、所有交、直流电焊机的金属外壳,都必须采取保护接地或接零。接地、接零电阻值应小于4Ω。 9、焊接的金属设备、容器本身有接地、接零保护时,焊机的二次绕组禁止设有接地或接零。 10、多台焊机的接地、接零线不得串接接入接地体,每台焊机应设独立的接地、接零线,其接点应用螺丝压紧。 11、每台电焊机须设专用断路开关,并有与焊机相匹配的过流保护装置。 12、电焊机二次侧把、地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,接点不宜超过两处;严禁使用管道、轨道及建筑物的金属结构或其他金属物体串接起来作为地线使用。 13、电焊机的一次、二次接线端应有防护罩,且一次接线端需用绝缘带包裹严密;二次接线端必须使用线卡子压牢固。 14、电焊机应放置在干燥和通风的地方,露天使用时其下方应防潮且高于周围地面;上方应设防雨棚和有防砸措施。 (二)气焊机的工作原理 气焊是利用可燃气与氧气混合燃烧所产生的热量,对金属进行局部加热的一种使金属连接的熔焊方法 (三)乙炔瓶在使用中应注意以下问题: 1、乙炔瓶在使用、运输和储存时,环境温度一般不得超过40°C;超过时,应采取有效的降温措施。禁止敲击、碰撞。

连接方式:绑扎连接、机械连接、焊接。

1连接方式:绑扎连接、机械连接、焊接。 钢筋接头有三种连接方法:即绑扎搭接接头、焊接接头、机械连接接头。钢筋连接的原则:钢筋接头宜设置在受力较小处,同一根钢筋不宜设置2个以上接头,同一构件中的纵向受力钢筋接头宜相互错开。 ⑴直径大于12mm以上的钢筋,应优先采用焊接接头或机械连接接头。⑵轴心受拉和小偏心受拉构件的纵向受力钢筋;直径d>28的受拉钢筋、直径d>32的受压钢筋不得采用绑扎搭接接头。⑶直接承受动力荷载的构件,纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。 ⑶直接承受动力荷载的构件,纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。(一)钢筋绑扎 钢筋交叉点用铁丝扎牢;板和墙的钢筋网,除外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,保证受力钢筋位置不产生偏移;梁和柱的箍筋应与受力钢筋垂直设置,弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开设置。 受拉钢筋和受压钢筋接头 的搭接长度及接头位置符 合施工及验收规范的规定。

(二)钢筋焊接连接 1.对焊 利用对焊机使两段钢筋接触,通过低电压强电流,把电能转换为热能,钢筋加热到一定程度后,以轴向压力顶煅,两根钢筋焊接在一起。对焊成本低、质量好、工效高,适用于各种钢筋。对焊机对焊动画 2.电阻点焊 已除锈的钢筋交叉点置于点焊机两电极间,通电发热至一定温度后加压使焊点金属焊合。适用于钢筋骨架成型。点焊3.电弧焊 1 利用弧焊机在焊条与焊件之间产生高温电弧,使焊条和电弧燃烧范围内的焊件熔化,凝固后形成焊缝或接头。适用于钢筋的搭接接长、钢筋与钢板的焊接、装配式钢筋混凝土结构接头的焊接、钢筋骨架及各种钢结构的焊接等。 帮条焊、搭接焊、坡口(剖口)焊、窄间隙焊、熔槽帮条焊4.电渣压力焊 1 利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端部熔化,然后施加压力使钢筋焊合。图片

管道焊接专项施工方案

山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)施工四标 管道焊接专项施工方案 编制人: 审核人: 审定人: 编制单位:陕西省泾河工程局 编制时间:2018.11.14

焊接专项施工方案 一、编制说明 1、为了保证焊接这一工序的全过程能得到有效地控制和顺利的实施,确保管道焊接的质量和施工进度,特编制该管道焊接的施工方案用于指导现场焊接的工作。 2、本施工方案的适用范围山西省地下水资源超采区综合治理襄汾县水资源替代工程施工四标的管道焊接工作。 3、编制依据及引用标准 (1)《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 (2)《现场设备工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011 (3)《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011 (4)《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T0447-2014(5)《碳钢焊条》GB/T5117-2012焊接工程量及主要技术要求 4、焊接工程量及主要技术要求 二、施工准备 1、焊前准备 (1)焊件的切割和坡口加工应符合下列规定:坡口加工可采用机械方法和火焰切割方法。 (2)焊件组对,焊接前应将坡口内外侧表面不小于20mm范围内的污物、毛刺及杂质清理干净,并不得有裂缝和夹层等缺陷。

(3)管子及焊接件对接时,内壁错边量不得超过母材厚度的10%,且不得大于2mm。 (4)不宜在焊缝周围开孔。焊件不得进行强行组对。 (5)坡口形式和焊接尺寸 采用V型坡口,坡口角度为55-60度之间,对接件间隙为0-3mm,钝边厚度为0-3mm。 2、焊接材料 焊接材料的选用按照母材的化学成分、力学性能、焊接性能、焊前预热、焊后处理、使用条件和施工条件等综合因素而定,并符合以下规定: (1)焊接材料的焊接性能应良好 (2)焊缝的使用性能应符合国家现行的标准和设计文件的规定。 (3)焊接机具设备主要包括:交流焊机、直流焊机、氩弧焊机、内磨机及电动磨光机。 (4)用于管道焊接的各类焊机必须安装电流表、电压表,并按要求定期检查,焊接规范参数调节应灵活。 3、焊接人员 管道焊接人员应具备考试合格的焊工合格证,其合格项目与焊接项目相适应,并在规定的时间范围内。 三、焊接工艺 1、焊接前准备及接头对接,法兰与管子的装配连接。

钢筋焊接与连接施工方案

南宁碧桂园·天玺湾三期工程钢筋焊接与连接施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人:

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (5) 一、编制依据 (5) 二、编制原则 (5) 第三章施工准备 (6) 一、组织准备 (6) 二、技术准备 (6) 三、施工准备 (7) 第四章主要施工工艺 (7) 一、施工工艺流程 (7) 二、钢筋原材料 (8) 三、钢筋成形 (8) 四、钢筋绑扎 (14) 五、钢筋的焊接 (23) 第五章质量保证措施 (24) 一、钢筋加工及绑扎允许偏差 (24) 二、基础底板钢筋绑扎质量标准 (25) 三、楼板钢筋绑扎质量标准 (25) 四、墙柱体钢筋绑扎质量标准 (26) 第六章环保及安全文明施工 (26) 第七章成品保护 (27)

第一章 工程概况 南宁碧桂园·天玺湾工程由碧桂园房地产开发有限公司投资开发建设,位于南宁市良庆区凤凰路与玉象路交叉口南侧。本工程由地下二层、地上由6栋高层建筑组成。 工程概况一览表如下: 工程项目 栋数 单栋建筑 总建筑面 层数 基础 结构 栋号 交楼 备注 面积 (m 2) (型号) 积(m 2) 地上 地下 类型 形式 标准 Y258 1 31,261.71 31,261.71 45 1 旋挖桩 框剪 8# 精装修 不含地下 室 管桩+ 不 含 地 下 Y257 1 17,352.76 17,352.76 30 2 框剪 10# 精装修 室, 含商 业 筏板 面积 管桩+ 不 含 地 下 Y257 1 19,089.68 19,089.68 32 2 框剪 11# 精装修 室, 含商业 筏板 面积 管桩+ 不 含 地 下 Y253 1 13,223.49 13,223.49 25 2 框剪 12# 精装修 室, 含商 业 筏板 面积 管桩+ 不 含 地 下 Y253 1 16,634.38 16,634.38 32 2 框剪 13# 精装修 室, 含商 业 筏板 面积 管桩+ 不 含 地 下 Y253 1 13,819.3 4 13,819.34 25 2 框剪 14# 精装修 室, 含商 业 筏板 面积 地下室 - 40,142.50 - - - 框架 - 毛坯 合计: 6 - 151,523.8 6 - - - - - -

相关文档
相关文档 最新文档