文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › UniGear 550型铠装式金属封闭开关设备

UniGear 550型铠装式金属封闭开关设备

UniGear 550型铠装式金属封闭开关设备
UniGear 550型铠装式金属封闭开关设备

满洲里联众木业有限责任公司2×30MW背压供热发电机组项目10kV金属铠装型移开式高压开关柜技术规范书 吉林省卓融电力设计有限公司 2015年3月长春

满洲里联众木业有限责任公司2×30MW背压供热发电机组项目10kV金属铠装型移开式高压开关柜技术规范书 审核: 校核: 编制: 2015年3月

目录 1总则 (1) 2技术要求 (1) 3使用环境条件 (2) 4主要技术数据及要求 (2) 5设备规范 (7) 6供货范围 (7) 7技术服务 (8) 8需方工作 (9) 9工作安排 (9) 10备品备件及专用工具 (12) 11质量保证和试验 (12) 12包装、运输和储存 (13)

1总则 1.1本技术规范书仅适用于满洲里联众木业有限责任公司2×30MW背压供热发电机组项目10kV高压开关柜。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节等做出规定,因此供方应按本技术规范书的要求提供优质设备。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 1.7供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠 2技术要求 应遵循的主要现行标准: SD/T318 《高压带电显示装置技术条件》 DL404 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T539 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 GB2900 《电工名词术语》 GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB11022 《高压开关设备通用技术条件》 DL/T615 《交流高压断路器参数选用导则》 GB3906 《金属封闭开关设备》 GB311 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763 《电器在长期工作时的发热》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》

?描述: KYN28-12型铠装中置式金属封闭开关柜 概述 KYN28-12型铠装中置式金属封闭开关柜(以下简称开关柜)是在吸收国内外先进制造技术的基础上自行开发设计的新型产品,可取代各种老型的金属封闭开关设备。该项开关柜具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关台断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能等可靠的“五防”功能,结构强度高,元件布置合理,方案齐全,可扩展性强,既可配用VSl真空断路器,又可配用ABB公司的VD4真空断路器。是一种理想的新型配电装置。 适用范围及用途 KYN28-12型铠装中置式金属封闭开关柜,适用于3.6kY-12kV三相交流50Hz 单母线及单母线分段的配电系统,作为接受和分配电能的成套开关装置,主要用于发电厂、中小型发电送电、变电站、工矿企业及城市建设配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等,作为控制保护、监测之用。 符合标准 本中置柜符合下列标准 1EC60298《额定电压1kY以上至52kY(含)交流流金属外壳开关设备和控制设备》 GB3906标准《3.6kV-40.5kY交流金属封闭开关设备和控制设备》 正常工作条件 周围空气温度:上限+40℃,下限-10℃; 相对湿度:日平均值不大干95%,月平均值不大干90%; 海拔高度不超过1 000m; 地震烈度不超过8度; 周围空气不受腐蚀性气体或可燃性气体、水蒸气等明显污染; 无经常性的剧烈振动。 在超过本产品技术条件规定的环境条件下使用时,由用户和本公司协商。 型号含义

开关柜的特点 可选用ABB公司生产的VD4真空断路器或国产VSl真空断路器 采用进口铝锌复合钢板或优质镀锌板组装的高精度柜体,不必涂漆且永不生锈。 完全金属铠装,各功能单元,即使柜门关闭也可操作移动。 简单且有效的“五防”闭锁,防止误操作。 严密的防护措施,防止异物及虫害侵入,确保运行安全。 空间充裕的电缆终端室,可接多根电缆。 操作方便且极易监视的柜体设计。 体积小并可靠墙安装的开关柜,节省配电间占地面积。 快速接地开关用于接地及回路短接

HXW1-12/24型户外开关站(环网柜) 主要性能、功能描述 1.产品名称:HXW1-12/24型户外开关站(环网柜) 2.产品型号:HXW1-12/24型户外开关站 3.产品简介 在城市电网不断进行的改造和建设过程中,大量市内架空线路为电缆线路所取代,柱上开关被开关柜所代替,如何解决好开关柜的土地使用问题与市政环境规划之间的矛盾已在许多城市日益突出。 HXW1-12/24型户外开关站是我公司自行设计开发的,主要由SF6或真空全绝缘的紧凑型开关柜和金属(绝缘)房体构成,占地面积小且易于搬迁,外观优雅易于和周围环境配合,解决了供电部门的土地使用问题。户外开关站易于加载配网自动化,开关柜所有高压带电部分封闭在SF6气体绝缘的不绣钢箱体内。无凝露问题,不受污秽环境影响,房体防护等级高,通风良好,安装简单,深受广大供电部门所喜爱。 本产品可安放于街道两侧,居民小区、城市绿化带集中用电区。 4.使用环境

4.1 海拔高度 <1000m 4.2 空气温度最高温度+40度最低温度-40度最大日温差25k 4.3 最大风速 35m/s 4.4 覆冰厚度 <10mm 4.5 环境相对湿度月平均值<90%日平均值<95% 4.6 日照强度≤1.1KW/m2 4.7 抗震能力 8度(地面水平减速度0.3g,重力加速度1.15g,两种加速度同时使用,分析计算的安全系数不小于1.67)。 4.8 污秽等级 a(Ⅲ) 5 主要参数 5.1 系统额定电压:10KV 5.2 系统最高运行电压:12KV 5.3 系统额定频率:50Hz 6 箱体结构 6.1 户外开关站箱体材料 户外开关站外壳采用敷铝锌钢板+玻璃纤维增加型不饱和聚酯材料(SMC),防护等级不低于IP33,满足户外环境使用条件的需要。 6.2 户外开关站箱体组件 户外开关站是由框架、正面对开门、左右门、房顶、防雨挂锁(型电力专用铜制挂锁)、运输吊装用固足吊耳等组件组成。 6.3 户外开关站箱体特点 a.采用模块化组合,拆卸方便。开门角度大于120度,更换门和活动板无需专用工具。箱门采用三点定位门锁,安全可靠。 b. 箱体金属部分表面喷塑处理,选用厚度不小于1.5毫米的敷铝锌钢板和优质普钢扳,具有很强的抗腐蚀能力。绝缘板部份表面喷草绿色环保漆。表面无紧固件可拆卸,防盗性好。箱体具有IP33的防护等级,防雨性好。 c.顶盖为全绝缘空气夹层式双层结构,具有良好的隔热与通风效果,顶盖在设计上选用不小于5度的排水倾角。 7 开关单元 开关单元可选用厦门华电的Enerswit+,阿海法苏州、ABB北京、英国阿尔派等厂家生产的全密封共箱式结构绝缘开关柜(或真空)。它们的特点是结构紧凑、组合方便,不受气候影响,保证操作人员人身安全以及最小的维护工作量。系列产品主要包括以下几种基本单元: ●直接电缆连接单元●负荷开关单元 ●负荷开关+熔断器组合单元●真空断路器单元 ●空气绝缘计量单元等

1、10KV高压开关柜的分类: 10KV高压开关柜按柜体结构可分为金属封闭间隔式开关柜、金属封闭铠装式开关柜、金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类。 a、金属封闭间隔式开关柜(用字母J来表示):与铠装式金属封闭开关设备相似,其主要电器元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-型高压开关柜。 b、金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示):主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如:KYN28A-型高压开关柜。 c、金属封闭箱式开关柜(用字母X来表示):开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如XGN2-型高压开关柜。 d、敞开式开关柜:无防护等级要求,外壳有部分是敞开的开关设备。如GG-1A(F)型高压开关柜。常用10KV高压开关柜型号 2、10KV高压开关柜的种类 10KV高压开关柜如果按种类来分的话,可分为中置柜、环网柜、箱变、四大类。 a、中置柜。中置柜全称为金属铠装中置移开式开关设备。属于高压配电装置,最高工作电压3.6 / 7.2 / 12kV ,系三相交流50Hz单母线分段系统或双母线分段系统的户内成套配电装置。常见的10KV中置柜型号有KYN-28、KYN44-12等。 10KV高压中置柜 b、环网柜。环网柜(Ring Main Unit)是一组高压开关设备装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。

10KV环网柜 c、箱变。箱式变电站是一种高压开关设备,适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。 10KV箱变 3、常见的10KV高压开关柜型号 a、KYN28A-12中置柜,KYN28A-12型中置柜,又称户内金属铠装抽出式开关设备主要用于发电厂、工矿企事业配电以及电力系统的二次变电站的受电、送电及大型电动机的起动等。实行控制、保护、实时监控和测量之用。有完善的五防功能。 b、HXGN17-12环网柜:HXGN17-型高压开关柜(简称环网柜),系三相交流额定电压10kV、额定频率50Hz的户内箱式交流金属封闭开关设备。适用于工厂、车间、小区住宅、

- 1 - KYN28-12铠装式金属封闭开关设备 技术参数及性能特点说明 广东华通成套电气有限公司

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户内场所。 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护。 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用和安全性。 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定。 要特别注意说明书中标有这个危险标志的注意事项。 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数里规定的负载。 说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方。 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备。 若对本说明书尚有疑问,我们将很乐意提供进一步的资讯。 - 2 -

1 总则 1.1 概述 KYN28-12铠装式金属封闭开关设备(以下简称KYN28-12开关柜)适用于三相交流50Hz、7.2~12kV单母线及单母线分段电力系统,具有“五防”功能。开关柜的可移开部分可配置真空断路器和真空接触器等元器件。 1.2 标准和规范Standards and specifications KYN28-12开关柜满足IEC298,GB3906,DL404等标准。 开关柜外壳的防护等级为IP4X,当断路器室门打开、手车移开时,防护等级为IP2X。 在系统的安装和运行期间,要遵守所有相关的IEC规范及国家或地方相关的安全导则,还应考虑江苏长江电器股份有限公司提供的有关资料。 1.3工作条件Service conditions 1.3.1 正常工作条件Normal service conditions KYN28-12开关柜正常工作条件如下: 室内环境温度: 最高温度+40°C 日平均值不大于+35°C 最低温度-15°C 室内环境湿度: 日平均相对湿度95%及以下 月平均相对湿度90%及以下 安装场所的海拔高度1000m及以下 地震烈度不超过8度 没有火灾、爆炸危险,没有严重污秽及化学腐蚀的场所。 1.3.2特殊工作条件 对特殊工作条件,必须向制造厂咨询。制造厂与用户应就特殊工作条件取得一致意见。 ●已考虑安装场所的海拔高于1000m时,空气介质强度的降低对绝缘水平的影响。 ●若环境温度超出极限值,在母线和分支母线的设计上加以补偿或限制载流量。在柜内 安装通风装置将有利于开关柜的散热。 - 3 -

KYN28-12型户内交流金属铠装中置 式开关设备 武汉市武昌电控设备有限公司

一、概述 符合标准:KYN28-12型户内交流金属铠装中置式开关设备是先进的中压开关设备。它适用于三相交流额定电压12kV,额定频率50Hz电力系统、用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及监测。 GB3906《3-35kV交流金属封闭开关设备》 GB/T11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 二、型号及含义 K Y N2812 额定开断电流 额定电流 额定电压 设计序号 户内 移开式 铠装式金属封闭开关设备 三、使用环境条件 1. 环境温度:最高温度+45℃最低温度-25℃。 2. 环境湿度:空气相对湿度:90%(+25℃);隧道内平均相对湿度:95%(环境湿度为25℃时)。 3. 海拔高度:≤2000m。 4. 地震裂度:7级。 5. 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染。 6. 污秽等级:3级。

7. 覆冰厚度:5~10mm 。 8. 风速:25m/s。 9. 振动:水平加速度0.5g;垂直加速度0.2g 。 10. 雷暴日:中雷区(Td=40日)。 11. 在超过GB/T11022规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。 注:相对湿度大于70%时应接通电加热器。 四、 技术参数 1、开关设备技术参数见表 1 表1 VD4、VS1-12 真空断路器技术参数 2.1VD4、VS1真空断路器技术参数见表 2 表2

2.2 VD4、VS1真空断路器机械特性见表3 表3 当断路器用于控制3-10kV电动机时,若起动电流小于600A,必须加金属氧化锌避雷器,其具体要求由用户与制造厂协商解决;当断路器用于开断电容器组时,电容器组的额定电流不应大于断路器额定电流的80%。 3.操作机构技术参数见表4 表4 额定操作电压 线圈功率合闸线圈分闸线圈合闸线圈分闸线圈 名 称 储能电机功率 储能电机额定电压储能时间 V V W W W V s 单位数 值 D C220,110 A C220,110 245 50 D C220,110 ≤10 五、结构特点 开关设备按GB3906中的铠装金属封闭开关设备而设计。整体是由柜体和中置式可抽出部件(即手车)两大部分组成(见图1)。柜体分四个单独的隔室,外壳防护等级为IP4X,各小室间和断路器室门打开时防护等级为 IP2X。具有架空进出线、电缆进出线及其它功能方案,经排列组合后能成为各种方案的配电装置。本开关设备可以从正面及顶部进行安装调试和维护,

房地产10KV高压开关柜的各种型号及其优缺点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 1、GG-1A(F)、 2、XGN、 3、HXGN、 4、JYN、 5、KYN柜型号介绍 1、GG-1A(F)适用范围 GG-1A(F)型防误高压开关柜分户内固定式、具有防误操作闭锁装置的高压开关柜。适用于三相交流50Hz单母线和单母线分段系统,作为接受与分配额定电压3-10千伏,额定电流最大至1000A,10KV额定开断电流最大至31.5kA。用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。 柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。 GG-1A型高压开关柜上加装闭锁装置而成满足能源部提出的“五防”要求,即: 1.防止带负荷分合隔离开关。 2.防止误入带电间隔。 3.防止误分、合断路器。

4.防止带电挂接地线。 5.防止带接地线合闸。 因本柜是原GG-1A型高压开关柜改进后的产品,所以其使用范围、柜体结构、技术参数和一次线路方案,基本同于原GG-1A型高压开关柜。 2、型号及其含义 G G— 1 A (F) G:(高压开关柜)G:(固定柜)-1:(设计序号)A:(改型) (F):(防误型) 3、使用环境 1、环境温度:户内上限+40℃,下限-25℃,允许在-30℃时储运; 2、海拔高度:不超过1000m; 3、相对湿度:不大于90%(±25℃时); 4、地震烈度:不超过8度; 5、没有导电尘埃足以能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所; 6、无火灾、爆炸危险的场所; 7、没有剧烈震动和颠簸及垂直倾斜度不超过5°的场所。 结构特点 GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。 2、XGN系列适用范围

附件1 关于加强气体绝缘金属封闭开关设备全过程管理 重点措施 第一章总则 第一条为进一步加强气体绝缘金属封闭开关设备(以下简称GIS)全过程管理,预防事故发生,保障电网安全、可靠运行,特制订本措施。第二条本措施依据国家及电力行业相关标准、规程规范,并结合国家电网公司GIS的评估分析、运行状况分析及运行经验而制定。 第三条本措施适用于72.5kV及以上GIS,HGIS可参照执行。 第四条各网省、市电力公司可根据本措施,结合本单位实际情况制定相应的实施细则。 第二章设备设计选型 第五条所选72.5kV及以上GIS产品必须通过国家级产品鉴定。对于国外独资或中外合资企业,其生产的GIS产品应按电力行业标准进行型式试验,试验合格后方可选用。产品型式试验均应在第三方检测机构进行。 第六条凡生产GIS的国外独资或中外合资企业,产品销售到国家电网公司系统,均应接受产品质量监督管理。对于从国外批量整机进口的GIS产品,原则上可不再重复进行型式试验,其国外母公司的型式试

验报告有效;对于从国外批量散件进口、在国内组装的GIS产品,应按转厂和异地生产的情况在有资质的检测机构进行全部的型式试验;对于进行了国产化的产品,应在有资质的检测机构进行相应的的型式试验验证。 第七条用于低温(最低温度为-30℃及以下)、重污秽Ⅳ级(沿海Ⅲ级)等地区的GIS,宜采用户内安装方式。 第八条采用GIS的变电站,其同一分段的同侧GIS母线原则上一次建成。如计划扩建母线,宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关(配置有就地工作电源)或可拆卸导体的独立隔室;如计划扩建出线间隔,宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。 第九条GIS变电站如计划分期建设,在GIS采购时,应要求制造厂提供包括扩建预留部分在内的完整的现场绝缘试验方案。扩建完成后试验时,应尽可能减少对原有设备的耐压试验次数。 第十条主母线隔室的长度设置应充分考虑检修维护的便捷,550kV及以下GIS的单个主母线隔室的SF6气体总量不宜超过300kg。 第十一条对双母线结构的GIS,同一出线间隔的不同母线隔离开关应各自设置独立隔室。252kV及以上GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。

气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)的现场安装摘要:以三极分箱式、多间隔、具有母线筒的气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)(下同)在使用现场的安装为例,叙述GIS产品的安装方法及注意事项。信息来自:输配电设备网 关键词:GIS主体;GIS附件;间隔;隔室 1概述 根据国家标准规定,GIS在生产时,可以在制造厂内组装和进行出厂试验,待到使用现场后再组装和试验;也可以完全在使用现场组装和试验。无论采取哪一种作法,GIS的现场安装是一项烦琐复杂的工作。本文以三极分箱式、具有各种功能的多间隔、双母线、以变压器为封闭母线连接、以电缆进线的GIS为例,介绍它的安装过程、试验方法等内容。一项GIS安装工程具体内容包括主体设备安装、抽真空和充气的水分处理、附件安装及二次线路联接、各种性能的检测和试验等。 2安装前的准备工作 一项GIS工程在安装前要做好以下准备工作: 1)安装现场必须是土建工程已经完工,具备安装条件,安装场地要符合设计图纸要求,并且地面要平整、清洁。

2)由制造厂运到安装现场产品的所有运输单元、辅助设备和物资,按照订货合同进行清检,做到物资齐全。 3)现场必须具有抽真空用的真空泵或SF6充气与回收装置、高纯度氮气及其它清洗零部件和密封面的清洁用品。 4)制定安装工作计划,这样才能使工作顺利有序进行。否则容易使安装工程在实施过程中出现差错。 3GIS主体的安装 GIS主体包括:断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、进出线套管、电缆终端、连接筒体、汇控柜、底座支架等。 3.1所需安装设备和物资 ⑴要准备起重设备和吊绳吊具。安装在户内的场地一般都设计吊车或其它起重设施;户外安装时就要准备相应吨位的汽车吊车,对于110kV 电压等级的GIS有一台载荷10t左右和适当跨度的汽车吊车就可以,如果是220kV及以上电压等级的GIS,起重吊车的吨位应当更大一些。 ⑵要具有规定规格力矩扳手和不同种类的常用扳手。 ⑶要准备好各个密封连接处的螺丝、螺帽、弹簧垫圈和平垫圈。 ⑷要准备好清洗密封面的物资,如硅脂、酒精、干净棉布和高级手纸等。

KYN28A-12高压开关柜技术说明 一、概述 KYN28A-12(Z)铠装移开式交流金属封闭开关设 备(又称GZS1开关设备)系由西安森源公司开发和 提供技术转让的先进中压开关设备。它适用于三相交 流50Hz电力系统,用于接受和分配电能并参电路实 行控制、保护及监测。 符合标准: GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1009)《额定电压1kV以上50kv及以下交流金属闭开关设备和控制设备》DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 二、型号及其含义 三、使用环境条件 1.环境温度:最高温度+40℃,最低温度-10℃。 2.环境湿度:日平均相对湿度≤95%,月平均相对湿度≤90%。 3.海拔高度:1000m以下。 4.抗地震度:地震烈度不超过8度。 5.周围空气应不受腐蚀性可燃气体、水蒸汽等明显污染。

6.无经常性的剧烈震动场所。严酷条件下严酷度设计满足I类要求。 7.在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时,由用户和我公司协商。 五、结构特点 开关设备按GB3906-91中的铠装式金属封闭开关设备而设计的。整体是由柜体和中置式可抽出部件(即手车)两大部分组成。柜体分四个单独的隔室,外壳防护等级为IP4X,各小室间的断路器室门打开时防护等级为IP2X。具有架空出线、电缆进出一及共它功能方案,经排列、组合后能成为各种方案形式的配电装置。本开关设备可以从正面进行安装调试和维护,因此它可以背靠组成双重列和靠墙安装,提高了开关设备的安全性、灵活性,减少了占地面积。 5.1外壳与隔板 开关柜的外壳和隔板是由覆铝锌钢板经CNC机床加工,并采取多重折边工艺,使整个柜体不仅具有精度高、很强的抗腐蚀与抗氧化作用,而且由于采用多重折边工艺使柜体比其他同类设备柜体整体重量轻、机械强度高。柜体采用组装式结构,用拉铆螺母的和高强度的螺栓联接而成,这样使加工生产周期短、零部件通用性强、占地面积少,便于组织生产。开关柜被分隔成手车室、母线室、电缆室、继电器仪表室(低压室),每一隔室外壳均独立接地。开关柜的门采用喷

KYN28-12型铠装移开式金属封闭开关柜技术规范书 1、KYN28-12型铠装移开式金属封闭开关柜总体说明: 1.1 高压开关设备的型号规格: 铠装型 额定短时耐受电流 移开式 额定电流 户内 操动机构类别 设计序号 主开关类别 额定电压 1.2 高压开关设备的主要材料: 1.3 高压开关设备的技术特点: 1.3.1 进线柜断路器为W-VCB-12/630-31.5A 型,为上海锐电电气公司技术产品,真空泡为宝光电气有限公司技术生产,具有分断能力强、可靠性高、能频繁操作、无火灾及爆炸危险、无污染等特点。 1.3.2 柜体采用进口覆铝锌2mm 板加工制造,柜构架采用钢板五折边立柱(美国GE 公司P/V 柜结构技术),并由自攻螺钉连接而成,结构刚度好,强度、精度高。 1.3.3 柜体中手车室采用中置式结构,整体美观,专用开关手车具有手车体积小,外形美观,工艺性好,手车推进和拉出省力,并且手车互换性好特点。 1.3.4 中置式开关手车和中置轨道连接简单可靠,并且运输车美观、强度好。 1.3.5 本型开关柜具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉可移开部件、防止带电合接地开关、防止接地开关在接地位置送电和防止误入带电间隔(即简称“五防”)的功能。” 1.4高压开关柜主要元件清单;

1.5高压开关柜备品备件及专用工具清单: 1.6高压开关柜主要技术参数:

2、高压开关柜生产遵循的标准: 我方提供的10KV高压开关柜符合以下标准: GB3906 “3~35KV交流金属封闭开关设备” GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器开关柜订货技术条件 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11022 高压开关设备通用技术条件 SD/T318 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T539 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB11032 交流无间隙金属氧化锌避雷器 GB8087 高压支柱瓷绝缘子 GB/T16927.1 高压试验技术 GB7354 局部放电测量 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术条件 DL403 10~35千伏户内高压真空断路器订货技术条件 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》

第十二章气体绝缘金属封闭开关设备 (GIS) 第一节基本原理及结构 【本节描述】本节介绍气体绝缘金属封闭组合电器(以下简称GIS)的用途、分类、基本原理和结构特点等基础知识,通过要点讲解、图形展示,掌握气体绝缘金属封闭组合电器(GIS)的基本结构和原理。 一、GIS主要分类 (一)GIS的定义 SF6气体绝缘金属封闭组合电器是20世纪50年代末期出现的一种先进的高压电气配电装置,国际上称这种设备为Gas Insulated Switchgear,简称GIS。 GIS是指将断路器、隔离开关、检修接地开关、快速接地开关、负荷开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线等单独元件连接在一起,并封装在金属封闭外壳内,与出线套管、电缆连接装置、汇控柜等共同组成,充以一定压力的SF6气体作为灭弧和绝缘介质,并且只有在这种形式下才能运行的高压电气设备。 图12-1 GIS外观图

GIS的应用打破了传统变电站的概念,使紧凑型、高电压、大容量新型变电站的发展得以实现,成为城网变电站改造的重要途径。近年来,GIS已在国内外得到非常广泛的使用,经过各国不断地研制、开发、改进,一些性能更加优良的GIS越发显示出了其他高压电气设备不可比拟的优越性。 (二)GIS的特点 1.由于采用SF6气体作为绝缘介质,导电体与金属地电位壳体之间的绝缘距离大大缩小。 2.全部电器元件都被封闭在接地的金属壳体内,带电体不暴露在空气中(除了采用架空引出线的部分),运行中不受自然条件的影响,其可靠性和安全性比常规电器好得多。 3.SF6气体是不燃不爆的惰性气体,所以GIS属防爆设备,适合在城市中心地区和其他防爆场合安装使用。 4.GIS主要组装调试工作已在制造厂内完成,现场安装和调试工作量较小,因而可以缩短变电站安装周期。 5.只要产品的制造和安装调试质量得到保证,在使用过程中除了断路器需定期维修外,其他元件几乎无需检修。 6.GIS设备结构比较复杂,要求设计制造、安装调试水平高。GIS价格也比较贵,变电所建设一次性投资大。 7.GIS组合电器的绝缘件、带电导体封闭在金属壳内,重心较低,因此,抗振能力较强,可安装在室内,也可以安装在室外。 (三)GIS的分类 SF6气体绝缘金属封闭组合电器GIS的分类方式一般有:按安装场所、按结构形式、按绝缘介质、按主接线方式等。 1.按安装场所分。可分为户内型和户外型两种。 2.按结构形式分。根据充气外壳的结构形状,可分为圆筒形和矩形。圆筒型GIS依据主回路配置方式的不同,又可分为全三相共体式结构、不完全三相共体式结构、全分箱式结构等;矩形GIS根据柜体结构和元件间是否隔离,还可分为箱型和铠装型两种。 ①全三相共体式结构:不仅三相母线,而且三相断路器、其他电器元件都采用共箱筒体。包含的设备有断路器(CB)、隔离开关(DS)、检修/故障关合接地开关(ES/FES)、母线(BUS)、电流互感器(TA)、电压互感器(TV)、避雷器(LA)、终端元件或进出线

126kVGIS气体绝缘金属封闭 开关设备 西安西开高压电气股份有限公司

目录 1 GIS介绍 2 GIS元件构成 3 GIS间隔组成 4 GIS主接线形式、总体布置 5 SF6气体系统

第一章GIS简介 1 名词解释 SF6气体绝缘金属封闭开关设备又称封闭式组合电器,简写为GIS (Gas Isulated Switchger)。它是三相带电导体封闭于一个充有一定压力SF6气体、且接地的金属外壳内。 2 GIS优点 气体绝缘金属封闭开关设备,主要元件均装入密封的金属容器,内充以绝缘气体,故具有体积小、占地面积少、不受外界环境影响、运行安全可靠、维护简单和检修周期长等优点。 第二章GIS元件构成 1 GIS元件介绍 1.1 CB—断路器 1.2 DS—隔离开关 1.3 ES/FES—检修/故障关合接地开关 1.4 BUS—母线 1.5 CT—电流互感器 1.6 VT—电压互感器 1.7 LA—避雷器 1.8 LCP —就地控制柜 1.9 终端元件– SF6 \air Bsg 瓷套 SF6 \oil Bsg 油气套管

CSE 电缆终端 2 元件电气功能,电气符号及外形及结构原理 2.1 断路器 电气功能:对电力系统和设备进行控制与保护,即可切合空载线路和设备,也可合分和承载正常的负荷电流;又能在规定的时间内承载、关合及开断规定短路电流或过载电流以使电网正常运行。 图1 断路器电气符号 图2 断路器外形 结构原理:灭弧室为单压式变开距双喷结构,它是由静触头和动触头,压气缸,活塞以及其它部件组成。 喷口、动弧触头、主动触头、气缸以及活塞杆组成灭弧室可动部装配。 在合闸时,绝缘拉杆带动灭弧室可动部向上垂直运动,使动弧触头、动主触头和静弧触头、静主触头完全接触,完成合闸操作,电流从静触头侧梅花触头经静触头座、静触头、动触头、压气缸、中间触指和支持件流向动触头侧梅花触头。

KYN72-40.5 型封闭开关柜

KYN72-40.5 封闭开关柜 概述 本产品可适配多品种、多型号的断路器,广泛满足不同客户的需要。本型开关柜具有防止误操作断路器、防止带负荷推、拉可移开部件、防止带电合接地开关、防止接地开关在接地位置送电和防止误入带电间隔即简称“五防”的功能。 产品符合GB3906-91、DL404-97及参照采用IEC-298国际标准。适用于电力、冶金、石化、城建等工矿企业,作为接受和分配电能的户内成套装置,并对电路实行控制、保护及检测。 1、主要特点 ●本产品采用高强度抗腐蚀性强的敷铝锌板叠后折弯成型,由铆钉 铆接及螺栓与拉铆螺母连接成,整个柜体无焊接、尺寸精确、刚度强、互换性好; ●采用复合绝缘,优化电极形状,使柜体结构紧凑,缩小占地面积; ●手车采用移动轮与工作导轮分开的结构,有效地减小了安装地不 平对车、柜配合精度的不良影响及推进阻力的增加; ●简单有效地“五防”连锁,保证人身安全、操作方便、运行可靠。

2、使用条件 环境温度:上限+40℃,下限-5℃,日温差不大于15℃; 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%; 海拔高度:不超过1000m; 地震烈度:不超过8级; 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所(注:使用工作环境条件与上述规定不同者,用户可与制造厂商协商) 3、型号含义 K Y N 72–40.5/ □- □- □ 一次线路方案号 额定短路开断电流(KA) 额定电流(A) 额定电压(KV) 设计序号 户内型 移开式(中置) 铠装式金属封闭开关设备

4、技术参数 4.1 开关柜技术参数(见表1) 开关柜技术参数(表1)

12kV金属铠装移开式开关柜技术规范

12kV金属铠装移开式开关柜 技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 性能要求 (2) 3 标准技术参数 (19) 4 使用环境条件表 (24) 5 试验 (24)

12kV金属铠装移开式开关柜技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 1207 电磁式电压互感器 GB 1208 电流互感器 GB 1984 高压交流断路器 GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 5585 电工用铜、铝及其合金母线 GB 6450 干式电力变压器 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 12022 工业六氟化硫 GB 15166.2 高压交流熔断器第2部分:限流熔断器 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 SD 318 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T 402 高压交流断路器订货技术条件 DL/T 404 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 486 高压交流隔离开关和接地开关 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 JB/T 10305 3.6kV~40.5kV高压设备用户内有机材料支柱绝缘子技术条件 IEC 62271-100 高压交流断路器 2 性能要求 2.1 整体要求 2.1.1产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作:正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和(或)扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。 2.1.2产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能,并满足与其他设备连接的要求。 2.1.3类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。 2.1.4各元件应符合各自的有关标准。40.5kV 高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构,局部放电水平小于3pC。 2.1.5高压开关柜内的进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的部位,应采取倒角打磨等措施。所有铜排连接部位应镀银/搪锡处

KYN28-12型铠装中置式金属封闭开关柜 概述 KYN28-12型铠装中置式金属封闭开关柜(以下简称开关柜)是在吸收国内外先进制造技术的基础上自行开发设计的新型产品,可取代各种老型的金属封闭开关设备。该项开关柜具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关台断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能等可靠的“五防”功能,结构强度高,元件布置合理,方案齐全,可扩展性强,是一种理想的新型配电装置。 适用范围及用途 KYN28-12型铠装中置式金属封闭开关柜,适用于3.6kY-12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段的配电系统,作为接受和分配电能的成套开关装置,主要用于发电厂、中小型发电送电、变电站、工矿企业及城市建设配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等,作为控制保护、监测之用。 符合标准 本中置柜符合下列标准 1EC60298《额定电压1kY以上至52kY(含)交流流金属外壳开关设备和控制设备》 GB3906标准《3.6kV-40.5kY交流金属封闭开关设备和控制设备》 正常工作条件 周围空气温度:上限+40℃,下限-10℃; 相对湿度:日平均值不大干95%,月平均值不大干90%; 海拔高度不超过1 000m; 地震烈度不超过8度; 周围空气不受腐蚀性气体或可燃性气体、水蒸气等明显污染; 无经常性的剧烈振动。 在超过本产品技术条件规定的环境条件下使用时,由用户和本公司协商。

型号含义 开关柜的特点 采用进口铝锌复合钢板或优质镀锌板组装的高精度柜体,不必涂漆且永不生锈。 完全金属铠装,各功能单元,即使柜门关闭也可操作移动。 简单且有效的“五防”闭锁,防止误操作。 严密的防护措施,防止异物及虫害侵入,确保运行安全。 空间充裕的电缆终端室,可接多根电缆。 操作方便且极易监视的柜体设计。 体积小并可靠墙安装的开关柜,节省配电间占地面积。 快速接地开关用于接地及回路短接 主要技术参数 开关柜的主要技术参数(见表1)

10kV 金属铠装高压开关柜技术要求
1. 说明
2. 标准与规范 金属铠装高压开关柜的设计、制造以及测试必须符合下列最新版标准与规范的有关 章节的规定。
IEC-298 GB3906-91 GB11022-89 GB311.2-83 《额定电压1kV以上50 kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 《高压开关设备通用技术条件》 《高电压试验技术》
DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》
3. 使用条件 见施工图说明。 4. 技术说明 金属铠装高压开关柜参见施工图, 招标方要求采用国际知名品牌柜。 ABB\Schneider \Siemens\GE\Moeller 等等,或同档次水平者。要求开关柜, 断路器和主要设备尽 量为同一供应商, 以保障性能稳定和可靠。单线系统图参见施工图。 (图中所涉及 具体产品、型号仅供参考) 开关柜技术参数 (参见施工图) 名 称 单 位 kV kV kV Hz A A kA kA mm 参 数 额定电压 额定绝 缘水平 1min 工频耐压 雷电冲击电压 (全波) 额定频率 主母线额定电流 分支母线额定电流 4s 热稳定电流(有效值) 额定动稳定电流 出线电缆接头对地高度 防护等级 见施工图设计说明, 各厂家的新参数请厂家给出说明
开关柜尺寸: 各厂家可参见施工图尺寸,原参数见施工图设计说明。
35

(厂家参数也可与施工图不同,但请厂家说明) 。 高度尺寸(a) 宽 度 尺 寸 分支母线额定电流≤** 分支母线额定电流 ? ** (b) 深度尺寸(c) ****mm ****mm ****mm
5. 构造 户内型金属铠装高压开关柜外壳防护等级应为 IP4X, 断路器室门打开时的防护等级 为 IP2X。 原 参 数 见 施 工 图 设 计 招 标 方 要 求 采 用 国 际 知 名 品 牌 柜 。 ABB\Schneider \Siemens\GE\Moeller\Toshiba 等等,或同档次水平者。户内型金属铠装高压开关 柜外壳防护等级应为 IP4X,断路器室门打开时的防护等级为 IP2X。 高压开关柜应由分断单元、 进线单元、 测量单元、 PT 单元及馈线单元等所组成, 均 为各自独立的完整金属铠装结构,使得相临两单元间由优质钢板分隔。柜架是一个 自行支撑的结构, 包括一个用螺钉联接的钢型框架和安装在该框架上的前门、 顶盖、 侧板和后盖板。手车应采用中置式锁定结构。各单元以接地的金属隔板分隔成以下 各独立结构: 可移开式手车室 母线室 继电器及仪表室 电缆室 各单元和部件入口应采用防护活门。 在手车室、母线室、电缆室上方应设有压力释放装置。当断路器、母线或电缆头发 生内部故障时,伴随电弧的出现,开关柜内部的压力升高,由于装设在门上的密封 圈把柜前面封闭起来,顶部装设的压力释放金属板被自动打开,释放压力和排泄气 体,以确保操作人员和开关柜的安全。 5.1 手车室室 投 标 商 提 供 国 际 知 名 品 牌 柜 。 手 车 室 主 要 器 件 ABB\Schneider\Siemens\GE\Moeller\ Toshiba 等等,或同档次水平者,请投标商 给出说明。手车根据用途可分为断路器手车、电压互感器手车、隔离手车、计量手 车等。各类手车高度与深度尺寸统一,相同的手车可互换。每相极柱上安装的一次 触臂上均带弹簧触头。手车在柜内有断开 /试验位置、工作位置,每一个位置均设 有定位装置。确保了手车处于以上特定位置时才允许进行操作。 移动手车必须满足联锁条件,使手车在移动之前先将断路器分闸。 外壳的前中部为手车室,室内安装特定的手车导轨,供手车在导轨内滑行与工作。 手车可以在断开/试验位置、工作位置之间移动。在手车室的后壁上装有套管式 CT 或静触头座和用金属制成的可上下移动的防护活门。如果手车从试验位置移至工作 位置过程中活门可自动打开,动触头可以顺利地插入静触头座,使动静触头接通。 当手车移至试验位置时,防护活门下降遮盖静触头,使静触头被隔离,可保障操作
36

40.5kV SF6气体绝缘金属封闭高压开关柜技术规范书 40.5kV SF6气体绝缘金属封闭高压开关柜 技术规范书

柬埔寨电网有限公司 一三年五月十五日〇二 40.5kV SF6气体绝缘金属封闭高压开关柜技术规范书 目录 1.总则 2.使用环境条件 3.技术参数和要求 4.试验 5.供货范围 6.供方应提供的资料和技术参数 7.技术资料和图纸交付进度 8.包装、运输和储存 9.技术服务与设计联络 40.5kV SF6气体绝缘金属封闭高压开关柜技术规范书 1 总则 1.1本设备技术规范书适用于柬埔寨电网有限公司40.5kV六氟化硫气体绝缘金属封闭高压开关柜,它提出了该产品的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本

技术规范条款的差异。不允许直接修改本技术规范书的条款而作为供方对本技术规范书的应答。 1.4本设备技术规范书和供方在投标时提出的“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1408.1-2006 绝缘材料电气强度试验方法第1部分:工频下试验GB3804—2004 3~63kV交流高压负荷开关 GB/T3309—1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB3906-2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T2900.20-1994 电工术语高压开关设备 GB/T11022—1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 1984-2003 高压交流断路器 JB/T 9694-2008 高压交流六氟化硫断路器 SD318—1989 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402—2007 交流高压断路器订货技术条件 DL/T486—2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T404—2007 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 791-2001 户内交流充气式开关柜选用导则 1 / 18 40.5kV SF6气体绝缘金属封闭高压开关柜技术规范书 GB 1208-1997 电流互感器 DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程 GB 11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 DL/T 804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 538-2006 高压带电显示装置 GB 8923-1988 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 ISO 12944-1998 色漆和清漆-防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 Q/CDT 107 001-2005 中国大唐集团企业标准《电力设备交接和预防性试验规程》 上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

相关文档
相关文档 最新文档