文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 幕墙工程监理实施细则[1]

幕墙工程监理实施细则[1]

幕墙工程监理实施细则[1]
幕墙工程监理实施细则[1]

联合国际大厦幕墙工程

北京中建工程顾问有限公司重庆分公司二零一一年三月二十五日

建设监理实施细则会签表

玻璃、石材幕墙工程

监理实施细则

玻璃幕墙监理细则编制依据

1.《建筑装饰装修工程质量验收规范》

2.《建筑装饰监理手册》

3.《建筑幕墙工程技术规范》

4.《玻璃幕墙工程技术规范》

5.《建筑施工高处作业安全技术规范》

6.《施工现场临电安全技术规范》

7.监理大纲、监理规划、监理合同、图纸石材幕墙监理细则编制依据

1.《建筑装饰监理手册》

2.《金属与石材幕墙工程技术规范》3.《建筑装饰装修工程质量验收规范》

4. 监理大纲、监理规划、监理合同、图纸等

一、监理目标

1—1本工程为框架结构,外立面部分采用135、100、90、80系列明框玻璃幕墙(中空钢化玻璃),局部采用毛面花岗岩。玻璃幕墙和石材幕墙是一个技术性要求高,专业性极强的领域,监理人员应掌握好玻璃幕墙的有关知识和石材幕墙的规范和施工要点,做好其质量控制。

1—2玻璃幕墙工程监理的目标:质量上力争使玻璃幕墙分项工程达到优良,同时作好玻璃幕墙防雷接地工作,进度满足总工期的要求,力争有所提前。

1—3花岗岩幕墙的监理目标:质量上使花岗岩幕墙分项工程要达到优良,进度上要满足总工期进度要求,不得滞后,力争有所提前。

监理工作流程

二、关键控制点

玻璃幕墙关键控制点:

2—1玻璃幕墙施工单位的资质审核;

2—2玻璃幕墙施工组织设计的审查;

2—3材料进场的验收和抽检复试;

2—4玻璃幕墙立柱与主体结构的连接;

2—5幕墙防雷接地的隐蔽验收;

石材幕墙关键控制点:

2—6对石材幕墙分包单位的资质审核。

2—7对石材幕墙材料的进场验收(注意花岗岩石材要有放射性检测报告)。

2—8石材立柱与主体结构的连接。

2—9石材幕墙接缝部位的渗漏检验。

三、监理措施

(一)玻璃幕墙监理措施:

3—1玻璃幕墙分包单位入场前,应要求其审报有关资料,并进行审核。

3—2施工前要求分包单位上报施工方案或施工组织设

计,并进行审查,同意后方可施工。

3—3检查和督促施工单位在施工前进行技术交底及安全教育。

3—4玻璃幕墙材料进场,一方面检查其合格证及相应质量保证材料,另一方面现场按规范进行验收并进行抽检复试。材料具体要求如下:

3-4-1金属材料除不锈钢和轻金属材料外,都应进行热镀锌防腐处理,铝合金型材表面阳化膜厚度不应低于AA15级。

3-4-2铝合金型材应达到现行国家GB/T5237《铝合金建筑型材》中规定的高精度,铝合金型材受力的立柱、横梁的壁厚不应小于3mm.

3-4-3立柱连接芯管,宜用不锈钢或铝合金材料,不得使用碳素钢且连接芯管壁厚应大于立柱壁厚。

3-4-4铝合金接触的螺栓、金属配件应采用不锈钢或轻金属制品,不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。

3-4-5幕墙必须使用中空玻璃,且应进行强度测试。所有幕墙玻璃应进行磨边倒角处理。

3-4-6幕墙使用的结构硅酮密封胶和耐候硅酮密封胶应在

有效期内使用,不得相互代用。

3-4-7结构胶、密封胶在使用前,应与接触材料做相容性试验及性能测试。

3—5检查施工单位的测量放线定位。重点是预埋件位置的正确性,检查总数位5%以上且不少于5件,上下左右偏差不大于2cm。若有偏差,要求施工单位报处理方案,审批后方可施工。

3—6幕墙的立柱先与连接件连接,连接件再与主体预埋件连接。这属于隐蔽验收,监理、甲方、质检站验收后方可隐蔽,且有相应隐蔽验收资料。立柱安装标高偏差不大于3mm,轴线前后偏差不大于2mm,左右偏差不大于3mm.

3—7检查立柱与横梁两端连接是否加设弹性橡胶垫片,且应用密封胶充填密实。

3—8施工单位安装人员应进行过有关高空作业的培训,并取得上岗证,但风力超过六级,不允许进行高空作业。焊工为特殊工作,应持证上岗。焊接现场必须采取防火、防爆措施,焊接下方应设置接料斗和安排看火人,电焊机接地零线必须符合规范。

3-9检查玻璃安装质量。

3-9-1玻璃与构件不得直接接触,玻璃四周与构件凹槽应保持一定空隙。每块玻璃下部应设置二块弹性定位垫片,垫片长度不应小于100mm,玻璃与构件之间采用弹性材料充实。

3-9-2玻璃四周橡胶条镶嵌牢固不松脱,四周应斜向剪开,截开处和中间部位应用粘结剂粘牢固。

3-9-3结构胶、密封胶打注应均匀平整顺直,粘结严密牢固,无气泡,密封胶不得三面粘结。

3—10幕墙安装完毕后,应进行风压变形、雨水渗漏、空气渗透、性能等测试,并形成相应资料。

3—11幕墙安装完毕后,应作好防雷接地的隐蔽验收记录,重点检查避雷连接点和均压环的位置和数量、焊接质量,检测接地电阻不大于10Ω。

附:幕墙安装允许偏差表

(二)石材幕墙监理措施

3—12监理审查石材幕墙分包单位的资质,包括特殊工种人员的上岗证。

3—13施工前,监理审查施工单位提交组织设计或施工方案,同意后方可施工。

3—14对进场的石材幕墙材料进行验收,除书面保证材料外,需抽检复试应有复试报告,才可施工。有以下几点需注意:

3-15-1施工单位应先提交花岗岩的样品,甲方监理认可后方可大批量购买,且进场板材应与样品一致,且不得有太大色差。

3-15-2花岗岩板材应提供放射性检测报告。并且花岗岩石材的吸水率应小于0.8%,花岗岩石材的弯曲强度不应小于8Mpa,花岗岩石材干燥压缩强度不小于60MPa,石板厚度不小于25mm.

3-15-3石材幕墙采用中性硅酮结构密封胶,其性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》的规定。

3-15-4同一幕墙工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶,并应有保质年限的质量证书。用于石材幕墙的硅酮结构密封胶还应有证明无污染试验报告。同一幕墙工程应采用同一品牌硅酮密封胶和硅酮耐候密封胶配套使用。

3-15-5石材幕墙采用钢材技术要求和性能试验方法应符合现行干挂石材国家标准的规定。

3—16为保证石材幕墙的安装质量,要求施工单位首先检

查主体结构的墙面垂直度和表面平整度,若其偏差大于规定偏差,应抱监理、设计人员同意调整幕墙轴线。3—17检查施工单位的测量放线。重点检查预埋件位置预留,预埋件标高偏差不应大于10mm,位置差不应大于20mm.若偏差超过相应规定,应提出补救方案,并报监理认可方可实施。

3—18石材幕墙立柱安装的准确性与质量是整个幕墙安装的关键之一,立柱应采用螺栓与角码连接,并再通过角码与预埋件连接,主柱与角码采用不同金属,还应采用绝缘垫片分隔。监理检查角码与预埋钢板有没有漏焊现象,检查立柱的标高偏差不应大于3mm,立柱的轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm。

3—19幕墙钢构件施焊后,其表面应采用有效的防腐措施。

3—20监理检查石材幕墙的横梁安装,相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差,当一幅幕墙宽度小于等于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm。

3—21石材幕墙安装时应注意安全。现场焊接时在焊接下

方设防火斗和安排看火人。立柱安装人员应经过高空作业的培训,并取得上岗证。

3—22检查石材的安装质量。石材左右、上下偏差,不应大于1.5mm,石材连接件与石材之间应采用弹性材料隔离。石材幕墙使用硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶时,应待石材清洗干净并完全干燥后方可施工。

3—23幕墙安装过程应对接缝部位进行渗漏检验。渗漏检验以20m长度作为一个试验段,要在进行镶嵌密封后,并在接缝上按设计要求进行防水处理后才进行检查。喷射水头应垂直于墙面,沿接缝前后向上移动,每处喷射时间约5min,若幕墙内侧不漏水检测则合格。

3—24幕墙结构应设防雷系统。施工单位的防雷设计应得到设计单位和监理认可方可施工,监理重点检查幕墙避雷连接点和均压环得位置及数量、连接件的质量和焊接质量。最后进行防雷接地测试,接地电阻不大于10Ω。

四、幕墙施工安全监理要点

4—1、要求施工单位编制切实可行的安全技术措施并付诸实施。

4—2、施工过程中,要求施工人员戴好安全帽,高空作业系好安全带。

4—3、在使用吊兰安装玻璃时,吊兰应进行施工荷载验算,以确定容许施工荷载,在施工过程中应严格遵守。4—4、上、下部交叉作业时,层间必须有可靠的防落物伤人的封闭措施。

4—5、现场焊接时,应注意防火、防触电,应设置接火斗,对作业面有易燃物品的应配备防火设施。

4—6、施工作业完成后的废弃料应及时清理干净。

北京中建工程顾问有限公司

重庆分公司联合国际项目部

2011-3-25

###老旧小区改造工程 监理细则(主体装饰、提升工程) ####项目管理有限公司 2020年5月26日

目录 一、工程概况-------------------------------------1 二、总则-----------------------------------------2 三、监理工作的控制要点--------------------------2 1、原材料质量控制-------------------------------2 2、涂饰工程-------------------------------------2 3、聚苯板(EPS与XPS)薄抹灰外墙保温系统----------7 4、屋面保温------------------------------------13 5、屋面防水------------------------------------14 四、监理工作的方法及措施-----------------------17

一、工程概况 (一)建设单位:###住房和城乡建设局 (二)工程名称:###老旧小区改造工程 (三)建设地点:###纳入改造的170个老旧小区 (四)工程规模:改造小区面积总和 (五)工程造价:总投资约7.5亿元 (六)工程计划工期:2020年 5 月至年月 (七)设计单位: #####设计院 (八)施工单位:####建设开发有限责任公司 (九)监理单位:####项目管理有限公司 (十)工程简要描述及特点: 1.本工程包含###约170个老旧小区,目的是对老旧小区及相关区域的建筑、环境、配套设施等进行改造、完善和提升,改造内容分住宅建筑外公共部分和住宅建筑公共部分。具体有小区道路、室外管网、强弱电梳理、公共环境升级、公共设施改造、房屋公共部位翻新、外墙保温、屋面防水修缮等。本项目工程量大,持续时间长,承包单位多、施工专业多,包道路、雨污水管、给水管、燃气管、电讯、路灯、外墙、屋面等。 2.在施工中,存在交叉作业,合理地安排施工顺序尤为重要。 3.改造项目不同于新项目,施工前必须对原有管网调查清楚,新铺设管网与原有管网要街接统一,外墙及屋面施工时先征求民意,确认原有构件是否保留,既不能影响居民的正常生活,又要保质保量的完成改造项目。 4.原有管网均埋设在地下,施工中存在较大可变性,应及时根据现场具体情况进行合理调整,但必须征得单位同意。墙面安装的空调及屋面太阳能给施工带来了很大困难,挪动时很多需要更换支架,必须与居民协商确定。 5.在施工中,要及时做好与小区居民的沟通工作,防止施工中与居民产生矛盾。 6.在监理过程中,涉及方面比较多,协调工作量比较大。 7.因本工程项目比较零散,技术简单,且变动地方较多,项目监理机构按照室外工程和楼体改造两部分编写监理实施细则。如后续施工中增加

洋泾社区C000204单元1-03-05地块工程 (幕墙工程) 监 理 实 施 细 则 编制人 审批人

一、工程概况及特点: 1.工程名称:洋泾社区C000204单元1-03-05地块建设工程 工程地址:上海浦东新区博山路崮山路路口 建设单位:上海旭泾置业有限公司 总包单位:通州建总集团有限公司 专业分包:上海科胜幕墙、山东勇进幕墙 结构类型:框架结构 2.本工程幕墙特点 ①工期:本工程为洋泾社区C000204单元1-03-05地块建设工程石材幕墙,建设方要求的工期较短,所以采取科学合理的施工措施就显得特别重要。 ②施工:本工程所用材料规格较多、易破损等特点且运输工作量大,货到现场后需参建各方配合。该工程施工内容繁多,放线精度要求高,质量控制要求相对较高。 ③地理位置:本工程地处上海市较中心区,因此对现场管理、施工安全、环境污染等要求严格。 3.编制依据 ①施工单位《干挂石材幕墙施工组织设计》 ②监理监控依据 针对本工程以上特点,我监理组依据《上海市建筑幕墙工程技术规范》(DGJ08-56-2012)、《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2013)、《建筑装饰装修工程质量及验收规范》(GB50210-2011)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)、《天然花岗石建筑板材》(GB/T18601-2009)、《钢结构工程施工质量及验收规范》(GB50205-2012)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《建筑防雷设计规范》(GB50057-2001)、《碳素结构钢》(GB700-88)、《石材幕墙接缝用密封胶》(JC/T883-2001)《硅酮建筑密封胶》(GB/T14683-2003)、《建筑用硅酮结构密封胶》(GB/16776-2005)、设计图纸、中华人民共和国现行《装饰材料的施工和验收标准》及现场实际情况编制本细则。 二、工程资料的收集和监理工作的流程: 1. 设计图纸、文件等应及时提交监理。 2. 材料和预制件出厂质保书及试验报告提交监理核查。 3. 特殊工种上岗证先将原件交监理核查后,再将上岗证复印件交监理备案。 4. 提交安装施工计划书,应符合下列要求: (1)安装施工计划内容包括拟定工艺程序、总体安装计划。 (2)对构件半成品进料、运输、堆放、保管、搬运、吊装和测量放线、打墨线、安装、

建筑幕墙 安 全 监 理 实 施 细 则 项目名称:乐尚城裙楼外墙幕墙工程 编制: 总监理工程师: 时间:

目录 一、专业工作特点 二、安全监理工作依据 三、安全监理工作的程序 四、安全监理工作的特点 五、安全监理工作的控制要点及目标值 六、安全监理工作的方法 七、安全监理工作的措施

一、专业工作特点 工程项目概况: (1)、工程名称:乐尚城裙楼外墙幕墙工程 (2)、工程地址:市雨花区 (3)幕墙种类:花岗岩石材、铝单板、玻璃; (4)各单位概况: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 二、安全监理工作依据 (1)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (2)、《建筑幕墙》GB/T21086 (3)、《金属与石材幕墙工程技术规》(JGJ133 -2001)(4)、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ88-92) (5)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (6)、已批准的《监理规划》 (7)、《幕墙安装工程施工方案》 (8)、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) (9)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130 (10)、监理合同(或协议) (11)、建设工程安全监理的相关规、规定、法规及相关政策和批

文; 三、安全监理的程序 (1).审查承包(分包)单位的有关安全生产的文件: 1) 《安全生产许可证》; 2) 安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等; 3) 安全生产责任制及管理体系; 4) 安全生产规章制度; 5) 特种作业人员的上岗证及管理情况; 6) 起重机械的检测检验、验收、备案手续。 7)幕墙工程的安全生产操作规程 (2).审查承包单位幕墙安装工程专项施工方案: 1.审核幕墙安装工程施工方案的编写、审批: 1.1幕墙安装工程施工方案应由承包单位的专业工程技术人员编写; 1.2幕墙安装工程施工方案应由施工单位技术、质量、安全等有关部门进行联合会审; 1.3幕墙安装工程施工方案应由具有法人资格的施工单位技术负责人批准; 1.4幕墙安装工程施工方案应由分包单位报施工总承包单位审核、批准。 1.5幕墙安装工程施工方案应由施工总承包单位报监理单位审批认可;

A4 工程 监理实施细则 (市政部分) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、编制依据............................................... 二、专业工程特点............................................ 三、监理工作流程............................................ 四、监理工作要点............................................ 五、监理工作方法及措施....................................

道路工程监理实施细则 一、编制依椐 1、受委托,设计城区小规模住宅区综合整治改造工程。 2、建设方提供的道路规划平面图及有关资料。 3、采用的规范和标准: 《老住宅小区综合整治标准》2005 《老住宅小区综合整治管理规定》 《老住宅小区综合整治实施意见》 《城市道路设计规范》CJJ37-2012 《混凝土路面施工及验收规范》CJJ1-2008 《城市道路路基施工及验收规范》CJJ44-91 《公路工程质量检验评定标准》JTGF80-2004 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 二、专业工程特点 1.概述 (1)本次改造的两个小区位于附近,总建筑面积约为3万平方米。 2、材料 (1)混凝土 1.1水泥混凝土面层抗折强度为4.5Mpz,C30混凝土。 1.2道路上的混凝土层表面进行拉毛处理。

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

建筑幕墙工程监理细则 一、专业工程特点 1、必须单独立项审查(包括施工图纸、结构计算书的审查)。 2、幕墙外形独特、品种多,包括了半隐、明框玻璃幕墙,铝板吊挂等装饰品种,且相互交错,需要合理的安排施工顺序;且工程量较大,安装时间相对集中,规律性不强、造价高等特点。 3、部分幕墙与主体结构是通过后植预埋钢板与结构膨胀螺栓连接(焊接)而成。 4、节点构造与细部处理较复杂;变形缝除应保证设计要求外,变形缝处防雨水渗透问题需要予以重视。 5、干挂石材工艺是用不锈钢材的挂具直接固定石板,不再用水泥砂浆粘结,而在石材之间用密封胶嵌缝。这种工艺使干挂石幕墙富于弹性,可消除温度和主体结构位移的影响,而且不会产生颜色不均匀的弊病,工艺也随之受影响。由于石板重量大、固定困难石材又是脆性材料,所以我公司对本工程的石材干挂特别重视,通过精心设计,严密组织和准备制定了以下几点施工措施,以保证该工程的质量和安全。 1、施工准备阶段 绘制施工大样图,根据建筑设计图纸和现场的测量的实际状况,绘制出龙骨和石料的大样图,大样图应突出以下内容。 A、龙骨的分布网络图: 先确定就热轧轻型 20号槽钢的位置,槽钢着力点均应在砼结构梁上,找出结构梁上原有的金属预埋件,槽、竖向预埋件间距不应大于1800CM如有差错成漏点,要及时补救,用直径16 镙栓打入梁内,作为新的着力点,次龙骨 L63MM X 5MM钢的排列应根据石料的模数,槽向排列,焊接在20槽钢上,二次龙骨槽向焊点不能超过600CM根据石料模数算出打孔间距,再有龙骨在上墙之前均应作防锈防腐处理,龙骨焊接固定完工之后,应补刷碰掉或漏掉未刷防锈处理的地方。 B、石材的规格尺寸和质量标准 根据建筑设计图纸并结合现场实际情况,绘制出石料的模数施工大样图。然后认真核实现场结构和墙面的实际偏差,检查其垂直、平整情况,整理出整个施工现场偏差较大地方的清单,按清单逐一剔凿、修补,根据施工大样图给石材编号,统计加工数量及条量,在施工现场专设石料仓库,石料的堆放就根据编号,上墙顺序来堆放,便于以后的施工领料。 石料进场拆色后,挑出破碎、烃色、局部污梁和缺棱掉角若另行堆放。对符合外观要求者要进行边角垂直测量,平整度检验,裂缝和棱角缺陷检查,石材在运输和装卸过程中被碰坏者应预先进行修补。石材破裂者可用环氧树脂胶粘剂粘结,表面洼坑、麻豆或缺棱掉角者可用环氧腻子修补。

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

D 监31-20151005 华鑫剑腾科技园一期新建项目工程 监理实施细则 (建筑幕墙工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 监理人员组成 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程概况 二、监理控制依据 三、监理工作控制目标及控制特点 四、监理工作程序 五、监理人员组成

华鑫剑腾科技园一期新建项目工程 监理实施细则 (建筑幕墙工程) 一、工程概况: 1、工程名称:华鑫剑腾科技园一期新建项目 2、工程地址:丹桂路以北、申江路以东 3、建设单位:剑腾液晶显示() 4、设计单位:上海建筑设计研究院有限公司 5、幕墙深化设计:上海玻机智能幕墙股份有限公司 6、总包单位:上海建工二建集团有限公司 7、专业承包单位:上海玻机智能幕墙股份有限公司 8、监理单位:上海富达工程管理咨询有限公司 9、结构类型:钢筋混凝土框架结构 本幕墙专项工程主要由铝板幕墙、格栅幕墙组成,幕墙面积约为:1.41万平方米,主体结构形式:1#、2#楼为框剪结构,3#、4#、5#、6#楼为框架结构。 建筑幕墙高度(最大高度):1#—6#楼楼层为地上八层,建筑高度为33.6米。 幕墙设计参数:建筑结构安全等级二级,结构重要性系数 1.0,建筑结构设计使用年限50年,幕墙设计使用年限25年,抗震设防类别标准设防类,地面粗糙度B类,抗震设防烈度7度。

二、监理控制依据: 1、本工程的设计施工图、计算书及有关设计说明文件。 2、监理委托合同,施工承包合同,及其附件和已批准的监理规划 3、现行国家及地方的有关技术规范、标准,主要包括有: 《建设工程监理规范》GB50319—2000; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 4、技术规范、规范、规程 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001; 《工程建设标准强制性标准条文》(房屋建筑部位2002年版); 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102—2003 J2802003; 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133—2001 J113—2001; 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81—2002; 《混凝土结构后锚固技术规范》JGJ145—2004; 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《建筑抗震设计规程》DBJ08-9-92 《钢结构设计规范》GBJ50017-2003 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-84 《预埋件设计规程》YS11-79 《不锈钢冷加工棒》GB4226-84

示范路改造工程 监理实施细则 目录 第一章质量监理总论 一、质量控制的原则 二、质量监理的依据 三、质量监理的任务 四、质量监理的阶段和内容 五、质量监理的方法 第二章测量、试验检测监理 一、测量监理工作的主要内容 二、测量监理工作流程及要点 三、测量监理工作依据和方法 四、试验监理工程的内容 五、试验监理工作的要点 六、监理试验室 第三章软土地基处理质量监理 一、软土地基质量监理工作流程 二、软土地基质量监理工作要点 三、垫层及浅层处理监理工作的主要内容 四、垫层及浅层处置质量监理工作流程

五、垫层及浅层处置质量监理工作要点 六、土工合成材料质量监理工作主要内容 七、土工合成材料质量监理工作流程 八、土工合成材料质量监理工作要点 九、粉喷桩质量监理工作的主要内容 十、粉喷桩质量监理工作流程 十一、粉喷桩质量监理工作要点 第四章路基工程质量监理 一、测量及施工放样监理工作要点 二、场地清理质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 三、填方路堤质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 四、挖方路堑质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 五、路基边坡防护工程质量监理

1、植物防护工程监理工作内容、流程、要点 2、砌石防护工程监理工作内容、流程、要点 六、路基排水工程质量监理 1、浆砌排水沟质量监理工作内容、流程、要点 2、盲沟与渗沟质量监理工作内容、流程、要点 七、改良土路基质量监理 1、改良土路基质量监理工作内容 2、改良土路基施工监理工作流程 3、改良土路基监理工作要点 八、路基支挡结构质量监理 1、砌石混凝土挡土墙质量监理主要内容、工作要求、监理要点 2、加筋土挡土墙质量监理主要内容、工作流程、监理要点 九、构造物台背回填质量监理 1、构造物台背回填质量监理主要内容 2、构造物台背回填监理工作流程 3、构造物台背回填监理工作要点 第五章路面基层施工质量监理 一、水泥稳定土基层和底基层质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 二、石灰稳定土基层和底基层质量监理

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

工程 金 属 幕 墙 监 理 细 则 编制: 审批: 厦门勤奋建设工程监理有限公司 二00 年月日

金属幕墙监理实施细则 一、工程概况: 1、建筑面积: 2、结构形式: 3、建筑高度: 4、幕墙工程造价: 5、幕墙工程施工工期: 6、幕墙面积: 7、幕墙高度: 8、幕墙使用主要材料: 8.1钢构件:本工程幕墙所用钢构件均采用A3钢(Q235),表面热镀锌处理。 8.2铝型材: 8.3铝塑板或其他金属板: 8.4五金配件: 8.5结构胶: 8.6密封胶: 8.7其他辅助材料: 8.8幕墙各项材料均应符合国家现行产品标准规定,并要有出厂合格证;其 中结构胶应提供相容性试验报告,并提供质保书。 9、主要设计参数: 9.1幕墙设计风压按50年一遇取值,地面粗糙度取B类,抗震七度设防。9.2幕墙铝合金立柱与横梁的相对挠度不小于其跨度的L/180,绝对挠度不大于20mm;钢型材立柱与横梁的相对挠度不大于其跨度的L/300,绝对挠度不大于15mm。 9.3雨水渗漏性能: 9.4空气渗漏性能: 9.5防火性能:幕墙耐火极限应大于1小时。 9.6避雷系统:幕墙本身应形成一可靠的避雷体系,并与主体避雷系统相连,其接地电阻不大于欧姆。 9.7幕墙的防火处理:

9.8幕墙防腐处理:钢连接件表面均作热镀锌处理,外露部分五金配件采用不锈钢质;钢件需要现场焊接均需在焊接处打磨清除焊渣,再涂防锈漆和银灰漆;铝合金型材与建筑结构相接处的表面应涂沥青漆以防止腐蚀; 9.9不同构件连接处应为柔性连接,以减少幕墙因位移和温度变化引起的噪音。 10、幕墙构造形式: 本监理细则适用于高度不大于150m,抗震设防烈度不大于8度的金属幕墙工程。 二、专业工程的特点 金属幕墙是由金属板片作墙面材料,与金属构件组成的悬挂在建筑物主体结构上的非承重连续外围墙体。根据建筑造型和建筑结构等方面的要求,它应具有防水、隔热保温、气密、防火、抗震和避雷等性能。 金属幕墙应有抗风、抗震,隔热、防锈蚀、防水等技术指标的要求,因此对设计参数的选取、主要材料的选取、主要材料质量保证措施及要求、材料现场检验、防火防雷检验、节点与连接检验、安装质量检验以及竣工后整体质量的检验,都严格按照设计规范、材料检验程序、施工规范、验收规范、监理程序进行。所以本监理细则首先是对设计施工图认真熟悉,熟悉设计有关标准,特别是强制性条文。同时严格审核施工单位的资质、质保措施和现场管理力量和水平。对进场材料按规范进行复核,在施工中注意影响质量的环节,严格做到上道工序不合格不能进行下道工序施工。严格按照验收规范、监理程序进行监控。 三、监理工作的流程

玻璃幕墙工程 监理实施细则 项目名称: 项目监理部: 编制: 审批(总监理工程师): 编制日期: 项目监理部(印章): 陕西华建工程监理有限责任公司

目录 一、工程概况与特点........................................................................................... - 2 - 二、依据和工程质量验收规定........................................................................... - 3 - 三、监理工作流程............................................................................................... - 5 - 四、监理工作事前、事中、事后三控制........................................................... - 8 - 五、监理的控制目标及要点.............................................................................- 10 - 六、质量记录.....................................................................................................- 22 - 七、环境因素控制.............................................................................................- 23 - 八、危险源控制.................................................................................................- 24 - 九、幕墙施工相关强制性条文汇总.................................................................- 25 -

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队 老小区改造工程 监 理 细 则 编制: 审核: 绍兴市工程建设监理有限公司 2013年6月

目录 一、工程概况 二、监理工作流程 三、施工准备阶段质量控制 四、施工阶段质量控制 (一)、原材料质量控制 (二)、道路工程质量控制 (三)、排水工程质量控制 (四)绿化工程质量控制 五、施工阶段进度控制 六、施工阶段投资控制 七、安全、文明施工监理 八、关键工序控制

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程监理细则 一、工程概况 1、工程名称:灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程 2、工程地点:丽水市市区西南向 3、建设单位:丽水市莲都区公用事业管理所 4、设计单位:杭州市城建设计研究院有限公司 5、施工单位:东区:丽水华野建设有限公司; 北区:丽水永龙建设有限公司 三岩寺地质大队:丽水市现代建设工程有限公司 6、工程规模: ⑴道路工程: 本工程路面全部采用两种路面形式结构,一种是沥青混凝土路面结构(面层为6cmAC-13细粒式沥青混凝土+基层为25cm5%水泥稳定砂砾层+15cm级配砂砾垫层,总层,总厚度为46cm),另一种是高压水泥砖路面结构(采用6cm高压水泥砖+3cmM10水泥砂浆卧底+基层为15cmC15碎石砼基层+15cm级配砂砾垫层,总厚度为39cm)。 ⑵排水工程: 根据丽水市莲都区公用事业管理所要求,本工程改造的排水体制采用雨、污分流制排水;本工程室外的雨、污水改造同时,室外的电力管线、通信管线、自来水管线及燃气管线同时改造(埋地)。本次小区改造的室外所有排水管均采用HDPE双壁波纹管,检查井,雨水口与管道连接方式采用橡胶圈承插式柔性接口;小区内污

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

铝板幕墙监理细则-Microsoft-Word-文档

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

中国铁通北京分公司 外立面改造工程监理实施细则 编制人:李士杰 审批人:于诗春 北京联华建筑事务有限公司 第二十二项目部 二零一二年十月

一、工程概况 1.1总体介绍 序号项目内容 1 工程名称中国铁通北京分公司外立面改造工程 2 工程地址北京市丰台区富丰路八号 3 建设单位中国铁通集团有限公司北京分公司 4 设计单位北京三磊建筑设计有限公司 5 监理单位北京联华建筑事务有限公司 6 总包单位河北新华幕墙有限公司 7 建设规模建筑面积2472.25m2 8 施工范围铝板幕墙、散水、绿化恢复工程等。 9 施工工期计划开工间2012年10月10日监理进场时2012年10月14日计划竣工2012年12月10日施工工期62天 10 施工许可证 11 质量目标合格 12 合同价款213.878675万元 1.2 工程概况 1.2.1本工程位于北京市丰台区富丰路八号,本工程结构类型为铝板幕墙。本工程为办公楼,建筑面积2472.25m2,总价为213.878675万元万元。

1.2.2幕墙施工 1)建筑用途:办公楼外立面 2)幕墙材料:本工程为在原外墙面增加铝板幕墙工程,竖龙骨采用50*90*3.5矩形钢管,3mm厚铝单板,铝单板内侧填60mm 厚岩棉。 二、监理组织结构、人员配置 项目总监: 于诗春 总监代表: 李士杰 监理实施细则 一、简述 为了更好地贯彻和实施监理规划,各专业工程师按照施工图设计、工艺要求、行业规范等文件制定各专业的监理实施细则,以求全面实现规划中的要求和目的。 1. 监理实施细则编制依据: (1)国家及北京市现行关于工程建设的法律、法规、规范、规程及标准; (2)经有关部门批准的工程项目文件; (3)本工程项目的施工合同、监理合同; (4)本工程项目的设计文件、变更洽商及图纸会审记录; (5)本工程项目的“施工组织设计”; 2. 监理工程师应对各专业施工图纸深入了解,并掌握其特殊要求和工艺流程及操作。 3.监理工程师应熟悉设计中建筑材料、设备的性能及特点。 4. 熟悉建设工程监理规程,按标准办事。 二、关于施工中工程材料质量控制内容 1. 建筑材料、设备应有出厂证明、技术合格证或质量保证书。 2. 建筑材料及设备进场应有复试报告,质量符合有关规定。 3.凡采用新材料,应检查技术鉴定文件、使用说明书等。

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

第十七节,建筑幕墙工程监理要点: 建筑幕墙种类较多,常用的大凡有玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙和点式幕墙。根据监理方现场多年的幕墙工程监理经验,我们认为,从施工到验收全过程的监理要点,主要应从以下四个方面考虑。 一、建筑幕墙监理及质量控制监控程序 1、主动协助业主组织幕墙工程的设计与施工的招标工作;确定幕墙的主要设计技术 性能参数、提出主材选择建议,参与幕墙各项物理性能试验; 2、审核幕墙设计;审核幕墙施工图与建筑、结构、水电、暖通等各专业图纸的协调 性;审核幕墙满足本工程和国家有关规范特殊要求的情况; 3、审核施工方案,要求承包商对技术繁复、施工图困难、及关键部位提出质保措施; 4、复核检查承包人的施工放线; 5、检查预埋件质量及偏位情况; 6、铝型材加工质量与加工精度的检查; 7、幕墙玻璃板材进场的材质复核确认; 8、玻璃注胶(结构、密封胶)车间及现场安装注胶的监控; 9、幕墙四角内表面与主体安装及间隙的检查; 10、幕墙是否满足消防要求的检查; 11、防雷接地安装检查; 12、现场淋(喷)水试验检查; 13、组织单项竣工验收,审查竣工图和结算资料。

二、金属、石材幕墙中的监控要点及质量控制措施。 1、建筑立面分格、色彩、质感,幕墙选型、选材、节点构造、防水层、绝热层设计, 幕墙性能指标和安全要求。 2、审查幕墙结构设计,包括荷载取值及作用组合,计算简图,强度变形验算; 3、检查测量放线成果,处理埋件偏差和遗漏(后植埋件及抗拔力测试); 4、检查防水层施工质量、支承结构焊件不变质量及偏差; 5、检查金属板材、石材质量及安装连接件质量,审查金属板材氟碳涂层检验报告和 石材冻融性实验报告; 6、检查幕墙的抗震、防雷、防水、防腐、绝热施工质量,组织隐藏工程验收; 7、审查相容性报告,检查节点、接缝密封质量; 8、组织淋水试验和竣工验收。 三、点式玻璃幕墙中的监理重难点及质量控制措施 近年来点式玻璃幕墙以其直接表达建筑艺术、技术与时代特征的优势,得到推广、应用。点式玻璃幕墙的形式、构造、性能、受力与变形特征,与常规的明框、隐框幕墙有较大区别。主要应把好以下几点关键环节: 1、点式玻璃幕墙设计选型,在金属支承结构点式、拉杆(索)结构点式、全玻璃结 构点式三种型式中,根据建筑内外空间尺度、造型艺术、使用功能要求选择合理的型式,明确设计技术指标; 2、审查施工详图,重点审查支承结构、金属连接件、玻璃、密封材料选择、构造; 3、审查结构计算书,审阅荷载取值及作用组合,受力简图及强度、变形、安定性验 算;

此文档下载后即可编辑 XXXXXXXXX建设项目 玻璃幕墙工程监理细则 编制:XX 审核:XXX 批准时间: XXXXX有限公司 XXXX项目监理项目部 玻璃幕墙工程监理细则 1、工程概况 本工程为XXXX建设项目-(办公区)综合办公楼幕墙工程,工程幕墙分(1)隐框玻璃幕墙,面积约2500平方米;(2)点支式

玻璃幕墙,面积约1000平方米。装饰用材主要采用8Low-E+12A+6+1.14PVB+6钢化中空夹胶玻璃、8Low-E+12A+6钢化中空Low-E玻璃、10+12A+10中空双钢化玻璃、10+1.52PVB+10双钢化透明夹胶玻璃。幕墙用铝材,室外外露表面氟碳喷涂处理,室内外露粉末喷涂处理。 2、监理依据 2.1《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 2.2《建筑防雷设计规范》GB50057-94 2.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 2.4《玻璃幕墙工程质量验收标准》JGJ/T139-2001 2.5《建筑幕墙》GB/T21086-2007 2.6《铝合金建筑型材》GB5237.4-2004 2.7《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》GB/T133-2000 2.8《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113 -2003 2.9《幕墙用钢化玻璃及半钢化玻璃》GB17841-1999 3.0《玻璃幕墙接缝用密封胶》JC/T882-2001 3.1《建筑窗用弹性密封胶》JC/T485-2007 3、事前控制 3.1审查施工单位提交的施工组织设计方案。 3.2 检查玻璃幕墙与主体结构连接的预埋件和基层处理情况。埋件应牢固、位置准确,埋件的标高偏差不应大于10mm,埋件位置与设计位置的偏差不应大于20mm。检查墙面的垂直度、平整度,对主体结构的孔洞及表面的缺陷,应及时要求承包商进行处理。 3.3 校核施工放线 3.4 对主要原材料进行进场检查,在工程材料报验单上签署意见,督促承包商将不合格的原材料限期清理出场。 3.4.1 铝合金材料 1)检查铝合金材料的出厂合格证、化学成分检测报告、力学

桂阳县芙蓉墅苑工程 编制单位:衡阳市吉康建设监理有限责任公司编制人:全裕光 审批:刘君龙

监理细则审批表 工程名称:桂阳县刘金成等人私房A、B栋工程NO:

桂阳县芙蓉墅苑监理实施细则 一、工程概况 桂阳县刘金成等人私房A、B栋工程,该工程位于桂阳县欧阳海大道右边;工程总建筑面积平方米,结构形式为砖混结构,地上七层,层高3米,建筑耐火等级为二级,按6度进行抗震投防,建筑物构件所处环境为一类,基础为a类,砌体施工质量控制等级B级,建筑使用年限为50年。 建设单位:刘金城等人 施工单位:桂阳县宏润建筑安装工程有限公司 设计单位:郴州楚天建筑规划设计有限公司 地质勘察单位:湖南核工业岩工程勘察设计研究院 监理单位:衡阳市吉康建设监理有限责任公司 二、编制本细则的依据 1、国家关于工程建设的政策、法律;现行施工规范及施工验收规范;材料试验、检验标准化及质量评定标准;地方建设行政主管部门的相关规范。 2、政府有关部门批准本工程的建设规划。 3、本工程施工图及与本工程相关的技术资料(地质勘查报告、工程变更、设计交底、施工图会审等)。 4、施工总承包合同。 5、监理委托合同。 6、本工程招标文件及中标通知书。

7、本工程工程量清单。 8、建设纠正主管部门对本工程实施的各种批文及相关质量监督管理文件。 9、本工程监理大纲或监理规划。 三、工程质量监理控制 一、原材料的质量控制 1、施工单位在采购过程中,必须索取生产厂家合法、正式的产品合格证,及品种、规格、性能、执行标准、检验报告,使用操作说明等技术文件资料。 2、凡采购的钢材、水泥、砖、防水材料、外加剂批外墙干挂材料等石材量随机抽样(或全数)。规定见证取送样的必须执行。所有试验需委托同一单位进行,以保证试验工作的连续性和统一性。 3、凡经检查、复试不合格的产品不得使用在工程上。凡降低等级使用的,必须有设计或有关单位的书面认可文件,并注明使用部位。不合格的产品调出时,应向对方提供复试报告。并应有调往去向及必要的记录以备查考。 4、采购人员必须对所采购的产品的生产厂家、供货单位、产品名称、数量、采购日期、进场时间、质量证明原件等建立记录台帐,并对其产品质量负有采购责任。 二、各分部分项工程的质量控制 一)土方工程质量 (一)机械挖土 1.质量标准 保证项目:柱基、基坑、基槽、管沟和场地的基土土质必须符合设计要求,并严禁扰动; 2.应注意的质量问题 (1)基底超挖:开挖基坑(槽)、管沟不得超过基底标高,如个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位的同意。

相关文档
相关文档 最新文档