各种接线方式

1.基本的直接启动控制线路

按下启动按钮,KM线圈得电,KM常开辅助触点自锁,绿灯亮,电机运行; 按下停止按钮,KM线圈失点,辅助触点复位,红灯亮,电机停止。

2 直接启动,延时停止

通过时间继电器作用,延时使回路断开。

3 控制电机正反转

使用双重互锁,采用复合按钮和2个接触器。 将2个接触器的常闭辅助触点相互串联在对方回路中,安全方便,避免了短路的发生~

4 顺停、逆停循环

5 电机轮流循环启动

6 三台电机轮流循环

7 单按钮控制电机启动停止

8 时间继电器控制双速电机

9 定子串电阻降压启动

这个不太常用!

10 延边三角形降压启动

这个知道就行!!!

11 星三角降压启动

照片名称:星三角降压启动实物接线图

照片名称:星三角

照片名称:星三角启动控制线路图

照片名称:星三角

(这个很重要,也和简单,也很实用的降压启动,一般电机大于7.5千瓦,为了保护电压网就应该采取降压的方式。)

12 自耦降压

这也是很使用的降压启动控制线路。一般大于40千瓦的电机使用。

DZ-3/Z系列中间继电器 1 用途 DZ-3/Z系列中间继电器用于直流操作的各种保护和自动控制中,作为辅助继电器以增加触点数量和触点容量。 2 结构和工作原理 继电器为电磁式继电器。采用JK-1型壳体,将DZY-200机芯装入壳体中,具有透明的壳罩可以清楚观察到继电器的内部结构。外形尺寸及开孔图见附图。 当电压加到线圈两端时,衔铁向闭合位置运动,此时动合触点闭合,动断触点断开。断开电源时,衔铁在触点片的压力作用下,返回到原始状态,动合触点断开,动断触点闭合。内部接线图见图1。 3 技术要求 3.1 继电器的额定技术数据及触点形式 表1 型号规格直流额定电压(V) 触点形式及数量 动合动断 DZ-3/Z1 220 110 48 24 2 6 DZ-3/Z2 4 4 DZ-3/Z3 6 2 DZ-3/Z4 - 8 DZ-3/Z5 8 - 3.2 动作电压:不大于额定电压的70%,不小于额定电压30%。 3.3 返回电压:不小于额定电压的5%。 3.4 动作时间:在额定电压下不大于0.05s。 3.5 功率消耗:在额定电压下不大于5W。

图1 内部接线图(正视) 4 调试方法 4.1 触点间隙:动合触点不小于1.5mm,动断触点不小于1mm,触点超行程不小于0.3mm。 4.2 调整触点片压力可以改变动作值和返回值。

DZ-30B系列中间继电器 1 用途 DZ-30B 系列中间继电器用于直流操作的各种保护和自动控制线路中,作为辅助继电器以增加触点数量和触点容量。 2 结构和工作原理 继电器为电磁式动作继电器。采用JK-1型壳体,将DZY-200机芯装入壳体中,具有透明的壳罩可以清楚观察到继电器的内部结构。外形尺寸及开孔图见附图。当电压加在线圈两端时,衔铁向闭合位置运动,此时动合触点闭合,动断触点断开。断开电源时,衔铁在接触片的压力作用下,返回到原始状态,动合触点断开,动断触点闭合。内部接线图见图1。 3 技术要求 3.1 继电器的额定技术数据及触点形式 型号触点形式直流额定电压(V) DZ-31B 三动合三转换 220,110,48,24,12 DZ-32B 六动合 3.2 动作电压:不大于额定电压的70%,不小于额定电压的30%。 3.3 返回电压:不小于额定电压的5%。 3.4 动作时间:在额定电压下不大于0.05s。 3.5 功率消耗:在额定电压下不大于5W。 4 调试方法 4.1 触点间隙,动合触点不小于1.5mm,动断触点不于小1mm。触点超行程不小于0.3mm。 4.2 调整触点片的压力可以改变动作值和返回值。

汽车继电器的接线方法和原理图很多车友在车上需要安装大功率的电器,譬如雾灯,一个灯泡就是50W,2个也100W了,在譬如一个车友要加装超大功率的警报器,竟然俩200W的喇叭,估计耗电怎么着也要100多瓦,等等很多,这样就必须加继电器了,他的作用就是用很小的电流来控制大电流, 你要是不加,可能也会正常工作,但是对车的控制电器是个很大的考验, 今天就俩车友问我这个问题,觉得很有必要详细的给大伙解释一下,这样就是不懂电器的车友也可以照葫芦画瓢,(电器改装有风险,需谨慎) 先来实物图 这就是通用型继电器和继电器座,购买不到座的话可以焊接在继电器引脚上,继电器铜线圈的好的10元到15, 那个座5元左右, 很好购买,去任何一个汽车配件说要五插继电器就行了(中国之大,方言众多,或许不一个叫法) 关于线径:85和86那个随意多大的线径都可,30脚和87脚的就需要看你的电器功率来选取了,最少不能小于2平方的

和继电器插接在一起 这是保险丝,这个是必须的,绝对不能少的!!!!切记 继电器上面的标号,他都是印刷在上面的,仔细看你会看到

85和86是继电器线圈,可以随便接 30电源输入端,87常开触点,他的作用就是继电器有电,就会接通,也就是一般咱们用到的 87A常闭触点,一般的不常用,他的作用就是继电器线圈通电,而断开,

知道上面那些了,那就可以来个接线图了,很简单,一看就会明白,这里说明一下,保险丝的选取一般的100w10a到15a,不过很多电器尤其是音频电器的标注不是实际功率的,譬如那个车友的警报器号称400W实际输入最多也就是100多瓦 控制来自于你的需要,譬如一个车友想开大灯雾灯亮,那么控制就接在大灯开灯有电的那根线上,譬如你想开小灯雾灯就亮,那么就接在小灯线上 那个想控制警报器的车友他的要求是开电锁警报器的电,关闭断电,那么控制端就可以接在点烟器上,最简单的办法就是直接压接在点烟器保险丝上,这是我推荐的解法,那个保险丝很好找,就在驾驶室内那组保险的最上面最里面那个就是

嘉复欣科技——无线远程照明智能控制领航者 北京嘉复欣科技有限公司成立于2004年,专注于无线物联网行业的应用,是一家集产品设计,研发、生产、技术服务及整体解决方案供应为一体的高新技术企业。2007年公司被北京市科委认定为软件企业。公司拥有一流的开发团队和完善的营销渠道。主要产品有:远程智能照明控制系统、照明智能控制终端系列产品、无线数据传输终端系列产品、无线调制解调器等产品。 嘉复欣科技有限公司研制开发的基于GPRS/CDMA/WLAN无线分组网智能照明监控管理系统,实现了众多智能照明控制器与智能照明监控管理中心的无线组网,通过与设备现场每一台智能照明控制器的在线网络通信联系,从而对全市范围内的路灯,景观灯,园林照明等诸多远程照明场合进行遥控开关灯、遥信设备状态、遥测电流、电压、有功功率等电力规约参数,根据对所测数据的分析对城市各类照明设施的运行故障进行在线分析与巡检,计算各个照明用电回路的亮灯率,定时存储和打印各种相关数据。对系统数据通讯超时、状态出错、灯具故障和设施故障等进行报警处理。 长期以来,公司坚持以人为本,客户至上,精益求精,质量第一的经营理念,锐意进取,刻意实践,追求卓越,为众多的城市照明管理单位、系统集成商和照明工程商提供优质的智能远程照明控制系统整体解决方案和技术服务。目前,公司的智能照明控制管理应用系统已经在国内超过20个省的众多城市得到部署和实施,仅在北京市就有8个行政管理区采用并实施。 系统概念 智能远程照明集中控制系统,是由先进的GPRS/CDMA无线通讯网络、计算机信息管理及智能路灯控制设备等组成的分布式无线“三遥”(遥测、遥控、遥信)系统。该系统可以对全市范围内的照明设备进行遥控开关、遥讯设备状态、遥测电流、电压、用电功率,还可以根据对所测数据的分析来判断照明配电设备运行有无故障,对线路缺相、回路接地、白天亮灯、夜晚熄灯等多种异常情况进行报警处理,并能通过短信及时通知给相关管理人员。

继电器的基础知识及应用 时间继电器是一种当电器或机械给出输入信号时,在预定的时间后输出电气关闭或电气接通信号的继电器。 时间继电器的常用功能有: A:通电延时(On-delay Operation) F:断电延时(Off-delay Operation) Y:星三角延时(Star/Delta Operation) C:带瞬动输出的通电延时(With inst. Contact On-delay Operation)G:间隔延时(Interval-delay Operation) R:往复延时(On-off repetitive delay Operation) K:信号断开延时(Off-signal delay Operation) 1、控制电源 时间继电器的电源端子间一般能承受1500V的外来浪涌电压,如果浪涌电压超过此值时,须使用浪涌吸收装置,以防止时间继电器击穿烧毁;当时间继电器重复工作时,本次电源关断到下次电源接通的时间(休止时间)必须大于复位时间,否则,未完全复位的时间继电器在下一次工作时就会产生延时时间偏移、瞬动或不动作; 断电延时型时间继电器的电源接通时间必须大于0.5秒,以便有充足的能量储备而保证在断开电源后按预设时间接通或分断负载; 时间继电器的电源回路一般情况下是高阻抗的,因此,切断电源后的漏电流要尽可能小(半导体或用RC并接的触点来开关时间继电器),以

免有感应电压而假关断引起误动作(对于断电延时型而言,会产生断电后延时时间到但继电器不释放现象)。一般情况下电源端子的残留电压应小于额定电压的20%,对断电延时型而言应小于额定电压的7%; 时间继电器在完成其控制工作后,尽量避免继续通电。到时后连续通电会使产品发热,从而加快电子元件老化,大大缩短使用寿命。 2、负载连接 时间继电器的输出触点由于受产品体积的限制,往往负载能力不强,因此要对触点进行保护,可在触点两端并接吸收装置(如:RC、二极管、齐纳二极管等)。 不要用时间继电器去直接控制大容量负载,有的负载看上去不大,但由于负载电流特性而出现烧熔触点的现象,下表是负载形式和浪涌电流之间的关系。 负载形式浪涌电流 电阻负载标准额定电流 电磁铁负载10~20 倍标准额定电流 电机负载5~10倍标准额定电流 白炽灯负载10~15 倍标准额定电流 水银灯负载1~3 倍标准额定电流 钠汽灯负载1~3 倍标准额定电流 电容性负载20~40 倍标准额定电流 电感性负载5~15 倍标准额定电流

电气常用新旧文字符号对照表

附表一二次回路接线图中常见的文字符号 序号符号文字解释序号符号文字解释 1 DL 继路器及其辅助触点31 JSJ 加速继电器 2 WJ 温度继电器32 YZJ 电压中间继电器 3 G 隔离开关及其辅助触点33 ZXJ 指挥信号中间继电器 4 WSJ 瓦丝继电器34 WH 有功电度表 5 LH 电流互感器35 XKJ 选控继电器 6 ZCH 重合闸继电器36 VARH 无功电度表 7 YH 电压互感器37 XCJ 选测继电器 8 BCJ 保护继电器38 KK 控制开关 9 HQ 合闸线圈39 FJ 复归继电器 10 ZJ 中间继电器40 HK 转换开关 11 HC 合闸接触器41 ZZJ 重复中间继电器 12 HWJ 合闸位置继电器42 ZK 自动开关 13 TQ 跳闸线圈43 XZJ 信号中间继电器 14 TWJ 跳闸位置继电器44 CK 测量转换开关 15 LJ 电流继电器45 XJJ 信号监察继电器 16 HJ 合闸继电器46 XK 信号转换开关 17 YJ 电压继电器47 TBJ 跳跃闭锁继电器 18 TJ 跳闸继电器48 DK 刀开关 19 SJ 时间继电器49 YJJ 压力监视中间继电器 20 TJJ 同步检测继电器50 MK 灭磁开关 21 CJ 差动继电器51 A 电流表 22 XMJ 信号脉冲继电器(冲击继电器) 52 LK 联动开关 23 GJ 功率继电器53 V 电压表 24 JJ 监察继电器54 XWK 限位开关 25 XJ 信号继电器55 W 有功功率表 26 SXJ 事故信号中间继电器56 XD 信号灯 27 RJ 热继电器57 WAR 无功功率表 28 YXJ 预告信号中间继电器58 LD 绿色信号灯 29 BSJ 闭锁继电器59 STK 手动同期转换开关 30 HZ 频率表60 QA 起动按钮 续附表一 序号符号文字解释序号符号文字解释 61 HD 红色信号灯91 YM 电压互感器二次电压小母线 62 RD 熔断器92 L 电感 63 GD 光字牌93 ZM 转角变压器小母线 64 JRD 击穿保险94 D 二极管 65 WS 位置指示灯95 XDC 蓄电池

1.断路器最低跳合闸电压应不低于 30%额定电压,不高于 65%额定 电压。 当断路器处在合闸位置时,发生如下两种异常情况, (1)断路器不能分闸但红灯亮(2)断路器不能分闸且红灯不亮。将检查二次连线无问题,现提供万用表一只,检查A、B、C、D、E、F电压,试综合分析判断故障原因? 答:(1)当断路器不能分闸但红灯亮时,如测B点对地电压为正压,E点对地电压为负压,则为KQ 有损坏;如测E 为正压,F 为负压,则为断路器辅助触点有问题;如测F 为正压,D为负压,则说明跳闸线圈有问题! (2)当断路器不能分闸且红灯不亮时,这时如测得A点为正电压, C点为负压,则为灯丝断;如C点为正压,D点为负压,则为电阻断;如D 点为正电压,B点为正电压。则可能为断路器辅助触点、跳闸线圈、KQ 中电流线圈有损坏或连接不通、接触不良等,可依次进行查找。 1、下图为某变压器的开关控制回路图,如按该图接线,传动时会发生什么问 题?请将不对的地方改正确。(98华北比武试题)

答:不能实现手动跳闸、手动合闸。 正常运行时红、绿信号灯不对。 Kk6,7应与Kk5,8交换。 红灯应接在HWJ接点回路中 绿灯应接在TWJ接点回路中 TWJ线圈应接在TBJ3与DL接点之间。 母差保护出口接点应在防跳继电器前,并取消其自保持电流线圈。 2、对于220kV及以上的电力系统,为保证继电保护系统的可靠性,要求“所有运行设备都 必须由两套交、直流输入和输出回路相互独立,并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护”。请解释在实际系统中是如何实现的? 答:如此要求的目的在于当任意一套继电保护装置或任意一组断路器拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组断路器切除故障。在所有情况下,要求这两套继电保护装置和断路器所取的直流电源都由不同的熔断器供电。 对于220kV及以上电力系统的线路保护,一般采用近后备方式,即当故障元件的一套继电保护装置拒动时,由相互独立的另一套继电保护装置动作切除故障;而当断路器拒动时,起动断路器失灵保护,断开与故障元件母线相连的所有其他连接电源的断路器。有条件时可采用远后备保护方式,即故障元件所对应的继电保护装置断路器拒绝动作时,由电源侧最临 近故障元件的上一级继电保护装置动作切除故障。

汽车照明及信号系统单元一照明系统、信号系统结构、类型、原理一、概述 照明设备和灯光信号装置,俗称灯系. 包括:照明,标识信号. 由车灯总开关和专用开关控制. 照明设备主要用于夜晚照明道路,标示车辆宽度,照明车厢内部、仪表及夜间检修等. 信号设备主要通过声、光信号向环境发出有关车辆运行状况或状态的信息,保证安全. 二、分类 (1) 照明设备灯 1)前照灯: 用于夜间照明,有两灯制,四灯制。 2)雾灯: 光色规定为黄色和橙色 3)牌照灯:用于夜间照明牌照 4)仪表灯:用于仪表照明 5)顶灯:用于车内照明 6) 工作灯:用于维修 (2) 灯光信号装置 1)转向信号灯:发出明、暗交替的闪光信号 2)示宽灯:用于夜间行驶或停车时宽度轮廓 3)制动灯:装于后面,多用组合式灯具 4)尾灯:装于尾部,用于示警 5)倒车灯:装于尾部 6)指示灯:装于仪表板上,指示各技术状况, 报警。

三、前照灯

1、基本要求: (1)前照灯应保证车前有明亮而均匀的照明,使驾驶员能看清车前100m以内路面上的任何障碍物。随着高速公路的建成,汽车行驶速度的提高,要求汽车前照灯的照明距离也相应的增长,现代有些汽车的前照灯照明距离已达到200~250m。照明100米以内任何障碍物. (2)应具有防止眩目的装置,确保夜间两车迎面相遇时,不使对方驾驶员因产生眩目而造成事故。 2、结构: (1)灯泡:充气灯泡;卤钨灯泡 目前,汽车前照灯用灯泡的额定电压有6V 12V和24V三种。灯泡的灯丝由功率大的远光灯丝和功率较小的近光灯丝组成,将钨丝制作成螺旋状,以缩小灯丝的尺寸,有利于光束的聚合。 (2)反射镜:若无反射镜,只能照射6米。 (3)配光镜:透镜;棱镜 配光镜又称散光玻璃,它是用透光玻璃压制而成,是很多块特殊的棱镜和透镜的组合。配光镜的作用是将反射镜反射出的平行光束进行折射,使车前路面和路线都有良好而均匀的照明。 3、分类: 可拆式;半封闭式;全封闭式

继电器知识大全 一、继电器的工作原理和特性 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。 1、电磁继电器的工作原理和特性 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 2、热敏干簧继电器的工作原理和特性 热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。 3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性 固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。 固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。 二、继电器主要产品技术参数 1、额定工作电压 是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。 2、直流电阻 是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。 3、吸合电流 是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。4、释放电流 是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。 5、触点切换电压和电流 是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。 三、继电器测试 1、测触点电阻 用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区

DCBUS照明总线控制器说明书 一、概述: DCBUS照明总线控制器是基于基于中成公司的DC-BUS总线控制技术的 直流数字供电&照明控制设备系统解决方案中的最重要组成部分,它作为整个系统的中心环节,连接上位机管理系统、现地控制系统、手机APP、以及下位多个智能驱动(驱动LED灯具),各种传感器、继电器等。同时、所有下位设备供电也由DCBUS照明总线控制器提供。实现整个系统的集中式供电。 DCBUS照明总线控制器与上位中央管理系统的通讯可通过RS232/485,GPRS,ETH等方式进行数据交换、指令接收;与下位智能驱动通过的DCBUS 总线方式对管理的照明灯具进行实时/定时的开断/调光、电量数据读取、根据传感器逻辑控制灯具动作、控制继电器操作。 二、系统拓扑图:

三、功能特点: z DCBUS总线连接,供电通讯复用同一对电路,不需要通讯电缆、安装简单; z低压直流集中供电照明方案、4-36VDC自适应、安全性高; z调光精准RGB调色细腻; z支持DCBUS、DALI、RS485总线 z支持WIFI、ZIGBEE、ETH、GPRS/CDMA通信 z操作简便界面友善; z基于Android/Iphone OS平台的APP控制软件; z支持MODBUS通讯协议,接口开放;透明传输上位的组帧数据; z多种场景控制模式 z单机运行模式、组网运行模式 z具有校时功能,可调整时间误差,保证系统时钟同步; z工业级芯片、原件,质量可靠、适于工业环境使用; z GPRS/CDMA采用模块设计,方便拔插; z具有优良的电磁兼容特性,符合IEEC61000-4-4Level4标准 四、技术指标及技术参数 技术指标 z输出计总功率:300W/500W/700W/1000W z独立火线继电器输出:3路220VAC/6A继电器控制 z DCBUS方式通讯波特率1200-115200BPS自适应 z停电后系统数据保持时间不少于10年

最全汽车继电器的接线方法与汽车继电器原理图 作为一名元则继电器的研发人员,目前有很多人,问我汽车继电器的接线方法与其原理图,现总结给大家: 一、了解汽车电路图的一般规律 1.电源部分到各电器熔断器或开关的导线是电器设备的公共火线。在电路原理图中一般画在电路图的上部。 2.标准画法的电路图,开关的触点位于零位或静态。即开关处于断开状态或继电器线圈处于不通电状态,晶体管、晶闸管等具有开关特性的元件的导通与截止视具体情况而定。 3.汽车电路的特点是双电源、单线制,各电器相互并联,继电器和开关串联在电路中。 4. 大部分用电设备都经过熔断器,受熔断器的保护。 5.整车电路按功能及工作原理划分成若干独立的电路系统。这样可解决整车电路庞大复杂,分析困难的问题。现在汽车整车电路一般都按各个电路系统来绘制,如电源系、启动系、点火系、照明系、信号系等,这些单元电路都有着自身的特点,抓住特点把各个单元电路的结构、原理吃透,理解整车电路也就容易了。 二、认真阅读图注 认真阅读图注,了解电路图的名称、技术规范,明确图形符号的含义,建立元器件和图形符号间一一对应的关系,这样才能快速准确地识图。 三、掌握回路 在汽车电路中。发电机和蓄电池都是电源,在寻找回路时,不能混为一谈,不能从一个电源的正极出发。经过若干用电设备后,回到另一个电源的负极,这种做法。不会构成一个真正的通路,也不会产生电流。所以必须强调。回路是指从一个电源的正极出发,经过用电器,回到同一电源的负极。 四、熟悉开关作用 开关是控制电路通,断的关键,电路中主要的开关往往汇集许多导线,如点火开关、车灯总开关,读图时应注意与开关有关的五个问题:

第28卷 2006年3月 湖州师范学院学报 J ou rna l of Huzhou Teachers College V ol.28 M a r.,2006 继电保护装置及直流回路的操作要点3 冯新江 (湖州电力局,浙江湖州313000) 摘要:针对运行人员不掌握继电保护装置及直流回路的操作方法而引发的事故,探讨了继电保护装置及直流回路的操作要点,对其容易出现差错的部分及其原因作了深入分析. 关键词:继电保护;直流回路;操作要点 中图分类号:T M774文献标识码:A文章编号:10091734(2006)S0014602 倒闸操作是指电气设备或电力系统由一种运行状态变换到另一种运行状态、由一种运行方式转为另一种运行方式时所进行的一系列的有序操作,如断开或合上某些断路器和隔离开关、断开或合上某些直流操作回路、切除或投入某些继电保护装置和自动装置等.它关系着变电所及电力系统的运行安全,也关系着在电气设备上工作的工作人员的生命及操作人员本身的安全.误操作可能造成全变电所停电,甚至扩大到整个电力系统,使系统瓦解.而且,倒闸操作是一项比较复杂的工作,既有一次回路的操作,也有二次回路的操作,操作项目繁多,甚至多达几十乃至百余项,稍有疏忽,就会酿成事故.因此,正确的倒闸操作具有十分重要的意义.在实践中,由于运行人员不掌护继电保护装置及直流回路的操作方法而引发的事故不断发生.因此,为防止运行人员误操作,掌握继电保护装置及直流回路的正确操作方法就显得十分重要.在对继电保护装置及直流回路的操作进行深入研究的基础上,针对其容易出现差错的部分,本文提出了操作要点,供读者参考. 1继电保护装置的操作 在电力系统大量采用新技术的情况下,继电保护装置的品种日趋增多.因此,研究继电保护装置的原理、性能、特点十分重要,这也是保证继电保护装置正确操作的前提.如四方公司的保护装置投入压板和某些切换开关的操作,操作时必须复归,否则操作无效;主变微机差动保护因动作灵敏,在操作过程中容易误动;微机备用电源自动投入装置能自适应方式,但主变保护动作闭锁其压板必须与主变投、停同时投、退等等.其次继电保护装置的操作必须跟一次操作相适应,以避免在操作过程中一次设备无保护运行和在工作过程中出现电流互感器二次回路开路、连跳回路压板未停用而造成人员伤害、误跳运行设备等情况.另外,还必须注意保护压板的停、投次序,在继电保护装置故障复归故障信号时保护误动等等.具体注意事项如下: (1)运行中的保护装置要停用直流电源时,应先停用保护出口压板,再停用直流回路;恢复直流电源时,与此相反.在用上直流电源时,要检查整个装置工作是否正常,必要时,在使用高内阻电压表测量出口压板两端无电压后,再用上出口压板. (2)四方公司的保护装置投入压板的投退、220kV重合闸方式切换开关的切换,需在30秒内复归操作,所以操作票必须增加复归这一步操作. (3)能自适应方式的微机备用电源自动投入装置,其出口压板在一次运行方式变化时可不必切换,全部投入,以防止运行人员误投、退;但主变保护动作闭锁备用电源自动投入装置的压板必须与主变投、停同时投、退.不能自适应方式的备用电源自动投入装置必须根据一次运行方式变化进行切换. 3收稿日期:20051029  作者简介:冯新江(1964-),男,浙江湖州人,湖州电力局工程师,研究方向:变电运行管理.

安全继电器工作原理 关于安全继电器工作原理,实际上存在两个层面问题:一是未能区分安全继电器与普通继电器的区别。二是不清楚安全继电器如何搭建形成的安全继电器模块。大家想了解安全继电器工作原理,其实真正同应用相关的的是安全继电器模块的工作原理!基于当前安全设计在国内尚处于刚刚有所需求的实际情况,工程师无论是对安全继电器,还是安全继电器工作原理都不是特别清楚,为了更好服务设计工作,天之行愿就安全继电器工作原理同广大设计人员进行相关的交流。 第一个问题:安全继电器元件是如何构建安全继电器模块的,涉及安全继电器与普通继电器的区别 第二个问题:安全继电器工作原理才是我们搭建安全回路时,真正需要知道的! 下面我们将从三个方面予以介绍: 一、功能作用—解决什么问题? 在设备运行过程中,由于外部的原因,或者违规操作(无论是不懂导致的误动作或是疲劳导致的误动作),以及内部器件失效,都可能导致事故的出现,轻则财物损失,重则发生机毁人亡的恶性事故,为了降低这些事故的出现,我们在进行这些设备的设计时,一般都会针对相关情况做出相应的安全设计:如急停设计、安全门设计、安全光幕设计,双手启动设计,安全边沿设计等。这些设计要时刻实现相应的安全功能,必须基于所有的器件都能保持动作正常,功能完好! 显然这是一种理想状态,真实的情况是:从来没有“不坏”的器件,总是有一些器件在运行中会出现这样或那样的异常,导致其功能出现故障。这样由于

某个器件出现了故障,将会导致设计中整个安全功能的丧失,从而使得事故发生的概率大幅度的提高! 举个例子:当周围环境出现了状况,你希望急停设计启动,断电停机!当你拍下急停按钮时,由于种种原因,按钮卡阻了,接入电路中的常闭触点未能分开,自然也就无法实现断电停机----急停安全设计完全失效!又或者,当你拍下急停按钮后,急停按钮没有问题,接主电源的交流接触器发生了触头粘连,不能断开,此时你当然无法实现断电停机----急停安全设计完全失效! 在上述举例中,我们发现,任一个器件的功能异常,就可以导致整个安全设计的丧失!也许有人会说,选高品质的器件就可以解决这个问题!是的,没错,提高器件品质永远是降低事故的一个不二选择!然而,品质提高永远在路上。如何在当下现实的器件品质水平下,可靠维持安全设计功能的实现,从而降低事故发生的概率就成了一个必须解决的问题!也就是说,如何在承认器件可能存在故障的前提下,任然能维持系统安全功能不丧失,且故障能被及时检查出来!安全继电器原理就是为解决此问题而被发明出来的一个功能器件。 二、安全继电器模块动作逻辑

时间继电器基础知识 1、专业术语 1、数字设定一种设定方式,其设定的量值是离散的数据。整定采用的操作件可以是指轮开关、波段开关和按键等,指示量是数据。 2、旋钮设定一种设定方式,其设定的是连续量,指示量是刻度。 3、通电延时接通继电器控制电源实现的延时。 4、接通延时仅接通继电器控制电源时并不开始延时,只有再接通某一外加信号或接通某一线路后才开始的延时。 5、断电延时继电器控制电源断开瞬间开始的延时。 6、往复延时继电器在接通控制电源或接通某一外加信号或接通某一路线后,按延时(T )→输出转换→延时(T )→复位的自动的往复循环动作。其中的延时时间T 与T 不必相等。 7、延时状态继电器在延时过程中的状态。 8、复位时间继电器从最终状态恢复到初始状态所需的时间。 9、延时重复误差在规定的基准使用条件和给定的置信度要求下,重复延时时间的变差。 10、整定误差在基准使用条件下,延时整定值与实际延时平均值之差。 11、电压波动误差继电器在允许的控制电源电压波动范围内的延时时间与基准使用条件下的延时值之差。 12、电压波动误差继电器在允许的控制电源电压波动范围内的延时时间与基准使用条件下的延时值之差。 13、温度为20℃±5℃、允许控制电源电压为额定值的85%和110%波动,正

常工作。 14、振动继电器按GB/T 2423.10 规定的要求安装在振动台上,振动方向为上下、左右、前后三个方向,每一个方位持续振动时间为10 min,共30 min,其中包括: a)继电器输入端施加额定电源电压,使执行继电器处于吸合状态,三个方位各5 min; b)继电器不加控制电源电压,延时常闭触头通额定工作电流,三个方位各5 min。 15、冲击继电器按GB/T 2423.5规定的要求安装在冲击机上,冲击方向为上下、左右、前后六个方向,各冲击6次,其中包括: a)继电器不施加额定控制电源电压,延时常闭触头通额定工作电流,六个方向各3 次,共18 次; b)进行工作状态下的冲击试验时,对继电器施加额定控制电源电压,并使执行继电器处于吸合状方向各3次,共18次。 2、常用字母单位

单片机原理及系统课程设计 专业: 班级: 姓名:

学号: 指导教师: 自动化与电气工程学院 年月日

基于单片机的照明控制系统 1.设计说明 1.1设计目的 对一些照明时间较长、照明设备较多的场所(如学校教室、商场等),其照明系统的使用浪费现象经常出现。因此,有必要在保证照明质量的前提下,实施照明节能措施。这不仅可以节约能源,而且会产生明显的经济效益。随着科学技术的发展,单片机在现代生活和工业生产中得到了广泛的应用,在公共场所照明控制手段也将逐步更新。本次将针对生活中这种照明中电能浪费的现象设计一套使用单片机控制的智能照明系统。 1.2设计任务 本次将以AT89C51单片机为核心,通过声控电路和光控电路来控制继电器的落下和吸起,间接控制灯的亮暗。本系统采用AT89C51单片机为照明电路控制中心,系统主要包括AT89C51单片机,声控电路,光控电路,继电器驱动电路。 1.3设计意义 用声光控制开关代替一般的开关,只有在光线弱,并且有声音时才能使继电器导通,使得led灯导通,否则将延迟一段时间继电器自动断开,而白天开关总是断开的。因此节电效率很高。 2.照明系统总体设计 2.1总体设计方案 系统核心AT89C51单片机,输入为声控电路和光控电路。输出为继电器驱动

电路。声控电路通过话驻极体话筒将声音转化成电信号,经电容耦合到三极管的基极,通过三极管放大,在经过LM393的运放来控制电平的高低然后输送到单片机;光控电路通过光照改变光敏电阻的阻值大小,在经过LM393的运放来控制电平的高低,再输送到单片机;单片机根据声控电路、光控电路输入的信号来控制继电器的断开或者闭合,同时单片机也控制继电器的延迟时间。 因为单片机的输出的电流比较小,不能够驱动继电器的闭合断开,继电器驱动由三极管组成给单片机的输出电流进行补偿,来驱动继电器的闭合。 2.2系统组成原理 晶振电路和复位电路是单片机系统工作必不可少的。晶振电路结合单片机内部电路,产生单片机所必需的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的,晶振的提供的时钟频率越高,那单片机的运行速度也就越快。复位电路实现单片机各单元值得初始化。除此之外还需要电源电路把220V交流变成单片机及各功能电路的元件所需的电压。 驻极体话筒属于电容式话筒的一种,声电转换的关键元件是驻极体振动膜。当声波输入时,驻极体膜片随声波的强弱而振动,使电容极板间的距离发生变化,引起电容量C发生变化,因为驻极体两侧的电荷来变,因此电容两端的电压发生变化,从而实现了声电转换。由于振动引起的输出电压的变化量较小,所以要在电容的后面加一个三极管进行放大,提高话筒的灵敏度。 光敏电阻是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器;入射光强,电阻减小,入射光弱,电阻增大。常用的光敏电阻硫化镉光敏电阻,它是由半导体材料制成的。光敏电阻的阻值随入射光线(可见光)的强弱变化而变化,在黑暗条件下,它的阻值(暗阻)可达1~10M欧,在强光条件下,它阻值(亮阻)仅有几百至数千欧姆。 电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端

中间继电器接线图及工作原理 中间继电器(intermediate relay) :用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器 的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义 是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。 中间继电器原理 线圈通电,动铁芯在电磁力作用下动作吸合,带动动触点动作,使常闭触点分开,常开触点闭合;线圈断电, 动铁芯在弹簧的作用下带动动触点复位,继电器的工作原理是当某一输入量( 如电压、电流、温度、速度、压力等) 达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用。 中间继电器组成部分 中间继电器就是个继电器,它的原理和交流接触器一样,都是由固定铁芯、动铁芯、弹簧、中间继电器的特点1. 整个继电器采用的是模块化结构,它的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触头组数较多。继电 器的体积小,重量轻,整机动作灵活、可靠,机械寿命为200 万次,电气绝缘性能很好,其它的耐振性能、阻 燃性能、温度特性、电气性能均达到或超过了标准要求,另外外观新颖,维修也简便 2. 常见的中间继电器也有主触头和辅助触头,主触头一般有四组,辅助触头有两组。与接触器相比,它的主触 头较小,承载能力低,主要用于传递控制信号。 3. 中间继电器作用是用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件 动触点、静触点、线圈、接线端子和外壳组成。 中间继电器的作用 一般的电路常分成主电路和控制电路两部分,继电器主要用于控制电路,接触器主要用于主电路;通过继电器 可实现用一路控制信号控制另一路或几路信号的功能,完成启动、停止、联动等控制,主要控制对象是接触器; 接触器的触头比较大,承载能力强,通过它来实现弱电到强电的控制,控制对象是电器。

第二章操作箱

第一节概述 1.断路器操作机构 1.1断路器操作机构及控制回路 操作机构是断路器本身附带的跳合闸传动装置,目前常用的机构有电磁操作机构、液压操作机构、弹簧操作机构、电动操作机构、气压操作机构等。其中应用最为广泛的是电磁操作机构和液压操作机构。 断路器操作机构箱内电气控制回路包括:合闸和分闸操作回路,电气防跳回路,操作机构压力低闭锁回路,灭弧介质压力低闭锁回路,电机控制回路,加热回路,重合闸闭锁回路。 1.2断路器操作机构压力低的闭锁方式 液压操作机构以高压油推动活塞实现合闸与分闸,其压力闭锁由高到低一般设有“重合闸闭锁”、“合闸闭锁”、“分闸闭锁”3级。 气动操作机构的分闸操作靠压缩空气来完成,而合闸操作则靠在分闸操作时储能的合闸弹簧来完成,其压力闭锁一般设有“重合闸闭锁”和“操作闭锁”2级。 弹簧操作机构设有“弹簧未储能”1级闭锁。 2.操作箱的组成 2.1 操作箱内继电器组成 2.1.1 监视断路器合闸回路的合闸位置继电器及监视断路器跳闸位置继电器。 2.1.2 防止断路器跳跃继电器。 2.1.3 手动合闸继电器。 2.1.4 压力监察或闭锁继电器。 2.1.5 手动跳闸继电器及保护相跳闸继电器。 2.1.6 一次重合闸脉冲回路。 2.1.7 辅助中间继电器。 2.1.8 跳闸信号继电器及备用信号继电器。 2.2 操作箱除了完成跳、合闸操作功能外,其输出触点还应完成的功能 2.2.1 用于发出断路器位置不一致或非全相运行状态信号 2.2.2 用于发出控制回路断线信号。 2.2.3 用于发出气(液)压力降低不允许跳闸信号。 2.2.4 用于发出气(液)压力降低到不允许重合闸信号。

接触器:是用在主电路系统上,控制单一设备,如某台电机,也是一种开关,但它能被控制,如用继电器控制,适合作频繁动作,但一般容量比较小,没有保护功能,事故时不能自己跳闸; 断路器:也是用在主电路系统上,即可控制单一设备,又可控制多个设备,但不适合频繁动作,容量可作的很大,有保护功能,事故时能自己跳闸; 继电器:是辅助电路上的,不能通过大电流,是典型的“小”东西控制“大”东西。 举一个例子,某一条线路带一个小型电机,电机开5分钟停5分钟;这要在线路的出口安装断路器,当电机出现问题时及时跳闸,在电机的电源入口处串入接接触器,用它实际控制电机的开、停,用继电器组成5分钟延时电路,来控制接触器。 接触器线圈是220V的交流,也有直流,个比较大 继电器线圈是24V直流,作用是小电压控制大电压,个比较小 断路器就是闸,一过流自动跳,想再通电需要合闸。 接触器:接触器有电磁线圈静衔铁动衔铁触点及灭孤罩等部件组成,通过按钮或相关控制线路控制线圈牵引动衔铁带动动触点以实现电路(主要是负荷回路)通断的目的,在对线路断开时有良好的消孤功能; 断路器:应用在主电路上实现主电路通断的开关,一般由定触头动触头组成(常见如闸刀开关),过负荷能力大,通断状态直观可见,没有其它保护功能; 继电器:在传统的控制系统中起着各种指令及控制信号驱动接触器动作和实现系统逻辑程序的功用,结构跟接触器相似,触点多少不一因应使用要求而先择(通断电流较小,不具备消孤功能), 接触器断路器继电器谈不上有啥特别联系,在系统中各司其职完成各自的功能作用; 1、接触器: 灭弧能力强(相对来说),一般加按钮用来控制电路中频繁启动的设备,实现按钮控制,很方便。(关键:控制某一设备) 2、断路器: 具有多种保护功能,具体保护功能视型号决定。一般用来控制线路的通断某一线路和控制小容量设备的启动。(关键:控制某一线路或小设备) 3、继电器 1)、用于构成保护回路。相当于保护回路的“CPU”。简单来说:保护回路是由电流电压互感器采集信号,通过继电器判断是否需要动作。 2)时间继电器,中间继电器等。它们是可以构成延时效果,或者增加触头数目,或者增加触头容量等效果。(关键:用于二次回路) 接触器:是用在主电路系统上,控制电机。如行车CJ12-100A的大接触器,380V,给电就吸,一吸住电机就转。 继电器:是辅助电路上的,不能通过大电流,控制逻辑程序的和信号的。如延时继电器、中间继电器、热保护继电器、控制电机的过流保护。 断路器:应用在主电路上实现主电路通断的开关,如空气开关,过流、短路可以跳闸。如:DZ47-1O0的小型断路器控制电机和照明开关。 继电器,接触器应该说是同一类型的器件,通过线圈而达到小电流控制大电流的作用。一般使用在电气的自动控制回路上。 断路器就是通常说的自动开关,是一种开关器件,它具有分断负载电流的作用。

继电保护操作回路是二次回路的基本回路,各类装置的跳合闸命令均需要通过操作回路来实现断路器的分合闸行为,熟悉操作回路是现场调试人员的基本要求。110kV变电站操作回路构成该回路的基本结构,220kV变电站操作回路与此类似。现以110kV变电站的操作回路(图1)为例,对操作回路进行简单介绍。 LD绿灯,表示分闸状态HD红灯,表示合闸状态 TWJ跳闸位置继电器HWJ合闸位置继电器 HBJI合闸保持继电器,电流线圈启动 TBJI跳闸保持继电器,电流线圈启动TBJV跳闸保持继电器,电压线圈保持 KK手动跳合闸把手开关DL1断路器辅助常开接点 DL2断路器辅助常闭接点

1)当开关运行时,DL1断开,DL2闭合。HD,HWJ,TBJI线圈,TQ构成回路,HD亮,HWJ动作,但是由于各个线圈有较大阻值,使得TQ上分的电压不至于让其动作,保护调闸出口时,TJ,TYJ,TBJI线圈,TQ直接勾通,TQ上分到较大电压而动作,同时TBJI接点动作自保持TBJI线圈一直将断路器断开才返回(即DL2断开)。

2)合闸回路原理与跳闸回路相同。 3)在合闸线圈上并联了TBJV线圈回路,这个回路是为了防止在跳闸过程中有合闸命令而损坏机构。例如合闸后合闸接点HJ或者KK的5,8粘连,开关在跳闸过程中TBJI闭合,HJ,TBJV线圈,TBJI勾通,TBJV动作时TBJV线圈自保持,相当于将合圈短接了(同时TBJV闭接点断开,合闸线圈被隔离)。这个回路叫防跳回路,意思是防止开关跳跃,简称防跳。 4)KKJ是合后继电器,通过D1、D2两个二极管的单相导通性能来保证只有手动合闸才能让其动作,手动跳闸才能让其复归,KKJ是磁保持继电器,动作后不自动返回,KKJ又称手合继电器,其接点可以用于“备自投”、“重合闸”,“不对应”等。 5)HYJ与TYJ是合闸和跳闸压力继电器,接入断路器机构的气压接点,在以SF6为灭弧绝缘介质的开关中,如果SF6气体有泄露,则当气体压力降至危及灭弧时该接点J1和J2导通,将操作回路断开,禁止操作。需要注意的是,当气压低闭锁电气操作时,不应该在现场用机械方式打跳开关,气压低闭锁是因为气压已不能灭弧,此时任何将开关断开的方法性质是一样的,容易让灭弧室炸裂,正确的方法是先把该断路器的负荷去掉之后,再手动打跳开关。

继电器的工作原理 简介 当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。 1、电磁继电器的工作原理和特性 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,

从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 继电器的输入信号x从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值xx,继电器的输出信号立刻从y=0跳跃到y=ym,即常开触点从断到通。一旦触点闭合,输入量x继续增大,输出信号y将不再起变化。当输入量x从某一大于xx值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。 释放值xf与动作值xx的比值叫做反馈系数,即 Kf= xf /xx 触点上输出的控制功率Pc与线圈吸收的最小功率P0之比叫做继电器的控制系数,即Kc=PC/P0 2、热敏干簧继电器的工作原理和特性 热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,

相关文档