第三章通信工程施工质量控制

一、通信施工单位质量行为的规范规定

根据建筑产品的单件性、多样性的固有特征,要求建筑施工企业必须严格按照国家、行业的质量规范,控制人在施工生产过程中的行为,按照事先明确的质量标准,遵循必要的质量行为规范。

(一)、依法承揽及分包工程

施工单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程,不得超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程,不得允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。

施工单位对建设工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责;建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包扎总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

(二)、建立质量责任制

施工单位应当建立质量责任制,确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人,明确其职责与权限,同时建立健全施工质量的检验制度。

从事影响工程质量工作并承担规定职责的人员应能胜任其所担任的工作。因此,施工单位应当建立健全教育培训制度;根据岗位职责的能力要求、法定的强制性培训及持证上岗要求,对员工进行有效的教育培训,使其能够持续满足要求;保持员工的教育、培训、技能、资格认可的适当记录,对不能满足要求的人员,不得上岗作业。(三)、做好项目施工前质量策划及设备器材检验工作

施工单位应坚持做好施工前的质量策划,编制施工组织设计,对每项工程都应制定保证质量的措施。

施工单位应按行业的相关要求,参加设备和器材出厂或施工现场开箱的检验工作。

施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对工程材料进行检验。检验的设备、材料应当有书面记录和专人签字,未经检验或者检验不合格的,不得使用。

对不能从外观检验判断质量的设备、材料,在使用或测试中发现存在质量问题应及时处理,自购的设备、材料应立即更换,与此发生的费用由施工单位向供应商获得索赔;建设单位提供的设备、材料应向监理和建设单位现场代表汇报,由建设单位确定处理办法。

(四)、按标准及规范要求施工

国家和部颁的施工验收技术规范是工程项目是否达到合格要求的标准和依据,设计单位施工图设计和设备生产厂商提供的性能指标要求是对验收规范的补充,也是竣工验收的重要依据。

施工单位应按国家和部颁有关施工及验收技术规范的要求进行施工,严格工序管理,坚持“三检”制度(自检、互检、专检),把问题消灭在生产过程中,确保不留隐患。隐蔽工程的质量检查应有记录,隐蔽工程在实施隐蔽前,应当通知建设单位和监理单位进行隐蔽工程检查验收。

(五)、自觉接受质量监督机构的质量监督

质量监督机构是政府依据有关质量法规、规章行使质量监督职能的机构,具有典型的第三方检验的公正性。部通信工程质量监督机构负责全国通信工程质量监督工作,省、自治区、直辖市通信工程质量监督机构负责个行政区内通信工程质量监督工作。

施工单位应自觉接受质量监督机构的质量监督,为质量监督检查提供方便,并与之积极配合。

工程监理是由建设单位委托,代表建设单位严格按照施工图设计,对工程实施过程中行使监督检查的职能。施工单位应与监理单位沟通,处理工程中出现的各种技术问题。

(六)、提供竣工资料及工程返修、保修

施工单位在施工完毕后,应提供完整的施工技术档案和准确详细的竣工资料,竣工资料应满足存档要求,表格中的签名应手签完成,由建设单位或监理单位签字的地方不能疏漏。

施工单位对施工中出现质量问题或者竣工验收不合格的部位,应当负责返修,返修发生的费用应由施工单位承担。对所承建的工程项目,应按合同规定在保修期内负责保修,

保修过程中,属于施工原因造成的质量问题发生的费用应由施工单位承担。

[案例1]

1.背景

某通信施工企业以包工包部分材料方式承揽了三个省的干线传输设备安装工程。工程开工后,质量监督站到现场检查,现场负责人以没有与质量监督站发生过任何关系为由拒绝接受检查。工程实施一段时间后,项目经理到工地检查,在材料进货记录中发现没有采购信号线的检验记录。现场负责人解释,因时间太紧,凡是有合格证的就没有进行检验。在后来的检查中发现,A省工地DDF数据接头焊接问题较多,有假焊、露铜、出尖等问题。现场负责人说,焊接的职工在其他工地一直干得不错,我们就放松了对他工作的检查。

2.问题

(1)质量监督站到工地检查的做法是否正确?说明原因。

(2)自购的材料需要检验吗?有合格证标签的材料也需要检验吗?理由是什么?

(3)A省负责人的质量行为不符合哪些要求?

3.分析与答案

(1)质量监督站的做法是正确的,因为质量监督站具有第三方检验的公正性。施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查,并应予以积极配合。

(2)自购材料需要检验,有合格证的材料也需要检验。按照质量行为规范要求施工单位必须对用于工程的材料进行检验,无论是自购的还是建设单位提供的;有合格证的材料只表明生产厂商的检验,施工单位仍需要进行检查,检查后的材料状态应当有书面记录并有检查人签字。

(3)A省工地负责人没有按照标准及规范要求施工,工地负责人应严格工序管理,坚持“三检”制度,把问题消灭在生产过程中,确保不留隐患。

二、通信工程施工重要过程的控制

通信工程的重要过程从不同层面、不同角度来看内容各不相同。对整个通信网而言,重要过程的内容是工程设计及组网的配置过程;在设计确认后,重要过程的内容是工程实施过程;在工程实施的过程中,重要过程可从工艺和技术指标来分。本条所谈的重要过程是在施工过程中影响质量的重要过程。

施工工艺主要是从工程的安全可靠性来说的,任何一个工程首先需要考虑的就是工程的安全可用性,因此,影响施工工艺最终质量的过程是工程控制的重点。

(一)、重要过程的概念

通信工程中的重要过程,是指对工程的最终质量起重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程(或工序)。在重要过程中有一些对形成的产品不能由后续的监视或测量加以验证,其产品缺陷可能在后续的生产和服务过程中或交付后才显露出来的过程,或过程的特性不能经济地检测,这种过程通常称为特殊过程。特殊过程是重要过程的特例,他们对工程质量都存在质的影响,都应重点加以控制。

(二)、重要过程的识别

确定重要过程时,需要精通工程的整个工艺过程和施工的专业知识,并具有丰富的实践经验。在识别重要过程时,主要识别对最终质量起重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程。不同工程项目,不同的资源配备,不同的施工环境,识别出的重要过程不尽相同,这里仅就一般确定重要过程应考虑的因素做如下分析:1.直接影响工程质量的施工过程,这些过程涉及到重要过程的重要部位,如材料检验、光(电)缆及管道的沟深、焊接过程、性能指标测试(包括检测装备的精度)等。

2,工艺有特殊要求或对工程质量有较大影响的过程,如电缆绑扎、机架安装、喷漆、标识等。

3.质量不确定、不易通过一次检查合格的过程,可能受温度、湿度、环境、气候等影响的部位。如焊接、插接、单机测试等。

4.施工中的薄弱环节、质量不稳定、不成熟的方案、工序、工艺等,如从未干过,第一次接触,方案还存在不足但没有更行之有效的措施。

5.采用新工艺、新技术、新材料、新人员等;

6.施工中无足够把握、技术难度大、施工困难多的工序或环节等,如跨越较大的山沟及较大的河流放缆、较大通信网的割接,城市管道开挖等。

7.对安全、环境造成重大影响的施工过程;人的不安全行为和物的不安全状态可能造成人的伤害和设备损坏;在恶劣的环境中施工,如高处作业、高原缺氧、原始森林施工、通风不良的地下室等。

8.特殊过程,是否合格不宜或不能经济地进行验证,如沟坎加固、隐蔽工程、焊接工序等。

(三)、重要过程的控制

为了对质量进行有效控制,需要特别注意影响施工的因素、环节、过程等,将这些具有重要、特殊意义的因素、环节、过程等作为质量控制工作的重点来控制。对重要过程的重控制是实现质量目标的重要手段,应重点控制质量控制点。

在特殊过程活动中,要有详实的质量记录,这些记录资料要真实、准确,一旦出现问题应能追溯,从事特殊过程的人员应满足相应的资格与能力要求。

(1)、质量控制点的设置

识别出重要过程以后,就要在这些过程中设置质量控制点。质量控制点是反映该过程的质量状态的,是一个或一组数据,我们通过机架的垂直度这组数据就得到组立机架的质量状态,调整机架垂直或垂直度数据在规范指标内,就可以达到立架的质量要求。换言之,将过程参数和质量特性作为控制的重点,就能满足规程规范指标要求。质量控制点可以设一个也可以设多个,每个点必须是可测量或可识别的。

质量控制点必须对重要过程有直接影响,重要过程中有特殊要求的地方,是设置质量控制点的重要部位,如光(电)缆转弯处的曲率半径,保护接地的连接点的接触电阻值。有些重要过程的质量因素不确定,不易通过一次检查识别出是否合格,有时要借助于特殊的仪表工具才能判断,如电缆接头的焊接,可能随时间推移被氧化断裂,光(电)缆埋深尺寸,沟坎护坡保护等。,

有些特殊过程可能对人身、设备造成伤害或损坏,如电焊、吊装过程,这些过程的控制点要有预防措施。对重要过程中采用的新技术、新工艺、新材料要增加质量控制点,确保各个环节达到设计要求。

(2)质量控制点的控制方法

1.制定相应的控制措施

明确质量控制点所依据的规范、规程、作业指导书、施工技术要求,根据不同控制点的技术要求,制定可测量操作的质量检验方法和指标,在编制的《施工组织设计》中应明确重要过程和特殊过程,制定过程控制措施。

2.进行技术交底

对重要过程进行技术交底,使上岗操作人员和质检员明确技术要求、质量要求和操作要求。工程交底要形成文字记录,并有交底人和被交底人签字。

3.落实“三检”制度

“三检”是指自己检查、互相检查和专人检查。操作者必需严格按照规程、规范和批准的作业指导书进行施工,每道工序进行自检,确保符合质量要求。在一个完整的过程中,下道工序对上道工序要进行检查,质检员负责过程(工序)的质量检验及认定,对过程进行工序质量监控。

4.确保测量设备处于良好状态

必须保证专业测量仪表的准确性和安装工具的良好使用状态。仪表必须按规定的周期检测,一旦出现问题能得到及时处理;施工工具的良好状态是保证安装工艺达到要求的重要因素,质检员、安全员要定期检查,对易出故障的手动或电动工具要经常检查,操作者在使用这些工具之前也应进行自检,确保其安全可靠。

5.对不合格制定纠正或预防措施

工程中的不合格是经常发生的,很多不合格都由操作者直接纠正了,但仍有一些不合格事后才被发现。一般情况事后发现的不合格仍可以立即整改,对已成事实无法弥补的不合格要通过有关部门做出评估,做出是否放行的决定,操作者应有书面的认识。针对同一工序经常性的不合格要分析不合格的原因,制定纠正措施,防止再发生,从根源上杜绝不合格;针对潜在的(虽说没有出现不合格但从收集上的各种数据证明向不合格的趋势发展的)不合格要制定预防措施,防止不合格的发生。

[案例2]

1.背景

X项目部在某地敷设l00km光缆线路,其中50km架空在无人烟的山林,山涧中有一条河,按设计要求,跨河300m采用架空敷设,由于河水很急给施工增加了很大难度。

另50km经过平原进入市区,其中40kin直埋,lOkm管道,市区管道已建好。项目部查勘完地形,研究施工方案制定过程控制,技术员提供了重要过程和质量控制点如下:

(1)重要过程:300m跨河敷设钢绞线、40km直埋光缆沟、整个l00km光缆接续;

(2)质量控制点:跨山电杆地锚、40km缆沟深度、l00km光缆接头指标。

在施工交底会上,一处处长认为300m跨河只是难度大,技术上不复杂,不属于重要过程,重要过程应该是把电杆怎样运到原始森林。二处处长认为,40km沟深不应成为重要过程,重要过程是挖沟时有电力电缆交越。技术员说电力电缆在2m深,光缆沟不可能挖得那么深。经理最后说,为了防止意外,大家提的都作为重要过程,可设置质量控制点。

2.问题

(1)在此工程中,哪些是影响质量的重要过程?

(2)这些重要过程应采取哪些控制措施?

3.分析与答案

(1)影响本工程质量的重要过程是:300m跨河敷设钢绞线、40km直埋光缆沟、整个l00km光缆接续、与电力电缆交越。把电杆运到原始森林是个过程,但不是对质量产生影响的重要过程,应属于工程计划安排组织管理范畴。

(2)首先应把识别出的重要过程设置为质量控制点,针对确定的质量控制点,再根据规程规范、作业指导书制定可测量的检验方法,明确技术指标参数,进行技术交底,落实检查制度,对不合格要有纠正或预防措施。

三、通信工程质量控制点

工程项目的施工过程是由一系列相互关联、相互制约的工序所构成,工序质量是基础,直接影响工程项目的整体质量。要控制工程项目施工过程的质量,必须首先控制工序的质量。因此,正确设置各工序中的质量控制点很重要。

质量控制点设置的原则,是根据工程的重点程度,即质量特性值对整个工程质量的影响程度来确定。为此,在设置质量控制点时,首先要对施工的工程对象进行全面分析、比较,以明确质量控制点;尔后进一步分析所设置的质量控制点在施工中可能出现的质量问题、或造成质量隐患的原因,针对隐患的原因,相应地提出对策措施予以预防。由此可见,设置质量控制点,是对工程质量进行预控的有力措施。

质量控制点的涉及面较广,根据工程特点,视其重要性、复杂性、精确性、质量标准和要求,可能是结构复杂的某一部分工作量,也可能是影响质量关键的某一环节中的某一工序或若干工序。总之,无论是操作、材料、机械设备、施工顺序、技术参数、自然条件、工程条件等,均可作为质量控制点来设置,主要是视其对质量特征影响的大小及危害程度而定。

质量控制点的设置,应根据工程性质划分工序,按照《建设工程项目管理》的有关要求设定质量控制点,并对其进行动态控制。

(一)、设备安装工程的质量控制点

设备安装工程的质量控制,按照其实施过程,可分施工准备、,硬件安装、性能测试、竣工验收四个阶段进行。

施工工序包括:施工现场勘查→施工图复核→器材检验→安装走线槽(架)→抗震基座的安装制作→机架、设备的安装→电源线的布放→电缆的布放→信号线的布放→加电本机测试→系统测试→竣工文件的编制。

从某种意义上讲,各个阶段各工序都有可控制的质量控制点,下面列出一些可设置质量控制点的位置:

(1)设备安装准备阶段

1.现场勘查:机房内部装修;地槽、走线路由;交流电源引入、机房照明;机房的防静电地板(如有);空调系统,机房温度、湿度;机房的防雷接地、保护接地;机房内消防设施。

2.器材检验:现场开箱检验设备、主要材料的品种、规格、数量、外观;设备、主要材料的出厂合格证书、技术说明书。

(2)设备安装阶段

1.走线槽(架)安装:走线槽(架)安装的位置、高度,水平、垂直偏差;吊挂、撑铁的安装。

2.机架安装质量:基座的位置、水平度;机架安装的位置、垂直度,机架上加固(如有);机架的标志。

3.子架安装质量:子架安装的位置;面板布设;子架安装的排列、插接件的连接。

4.室外设备的安装:地线排的埋深、防腐、电阻率;天线安装的位置、方向、紧固;馈线安装的接头、固定、防水、弯曲度、接地。

5.光、电缆布放及成端:光纤的布放路由走向、衰耗、标志;射频电缆的布放的路由走向、电缆排序、绑扎、成端、标志;电力电缆的布放的路由走向、绝缘、极性、标志。

6.电缆头的焊接:牢固、光滑、余线长短一致。

(3)设备测试阶段

1.设备通电检查:电源线的极性连接,电源电压;加电步骤,各种可闻、可视告警设施。

2.电源设备安装测试:输入电压、输出电压、充放电试验、绝缘测试、保护地线电阻测试。

3.交换设备测试:硬件测试(模块单元硬件诊断测试、大话务量呼叫测试、外接设备电源告警测试、计费准确率测试、端子板用户呼叫测试、录音通知测试)、软件测试。

4.微波设备测试:天线场强、天线交叉极化鉴别度、馈线损耗、天馈线系统驻波LL、发信机输出功率、本振频率及中频频率准确度、接收机噪声系数、接收机门限电平、空间分集时延、中频特性。

5.基站设备测试:发送功率、时钟准确度、天馈线系统驻波比。

6.光传输设备测试:平均发送光功率、接收光功率、接收灵敏度、过载光功率、输入抖动容限、输出抖动、系统输出抖动、误码率指标测试。

(4)竣工阶段

1.验收前成品保护:局部封闭、环境保护、防护标志设置、维护测试。

2.竣工文件:竣工文件完整、外观整洁、符合归档要求,技术文件内容齐全、数据准确、与实物相符。(二)、线路工程质量控制点

通信线路工程的质量控制,按照其实施过程,可分准备、实施、竣工三个阶段进行。控制工序包括:施工现场路由复测→线缆单盘检测→挖沟(立杆→拉线→吊线)→敷缆→回填及保护→线缆接续及测试→中继段性能测试→竣

工图的绘制及竣工文件的编制。下面列出一些可设置质量控制点的位置:

(1)工程准备阶段

1.施工现场摸底:核对图纸,确定障碍点、重要点。

2.线缆单盘检测:对使用的光(电)缆进行光(电)性能测试、充气电缆的保气测试及外观检查。

3.路由复测及光(电)缆配盘:根据工程施工图设计进行线路路由定位、划线,根据实际情况对路由进行适当调整,线缆合理配盘。

(2)土石方施工

开挖缆沟:挖沟位置、深度、沟宽、穿越障碍物及其他管线的间距;路由上的障碍处理;土质(流沙、石质等)、掘路、顶管、截流。

(3)杆路施工

1.立线杆:杆路定位、深度、杆距、拉线角度;电杆、拉撑设备及附属设备电器性能和物理性能检测;电杆的埋设工艺;拉撑设备的安装工艺。

2.架设吊线:钢绞线拉开、架设、调整吊线垂度(松紧度);架设时空中障碍物、电力线交越的位置。

(4)、管线缆敷设

1.埋式线缆敷设:成盘线缆拉开、抬放、穿越障碍点、埋深;线缆的A/B端,敷设中的通信联络、人员组织、线缆安全。

2.埋式线缆回填及保护:线缆放人沟底落实;分层回填、夯实,敷设排流线、铺盖板、红砖、等保护措施;线缆对地绝缘;全部回填。

3.架空线缆敷设:光(电)缆卡勾间距、线缆架设、预留、保护。

4.布放管道光缆:管孔占用、子管占用、子管穿放、管口封堵;人(手)孔内原有设备的保护;线缆穿放、人孔内线缆预留。

5.布放管道电缆:电缆的端别、电缆气压、绝缘;电缆端长配盘、敷设方向确定;全塑电缆弯曲余长、尾巴电缆的位置、长度;电缆充气、气闭测试;芯线接续、接口封闭、屏蔽层测试、接地测试。

6.微控定向敷设管线:机械调试、口径、土质、进出点。

7.气流吹放管道光缆:机械调试、吹放气压、缆线准备。

(5)线路设备安装

1.交接设备安装:交接设备及附属设备的电器性能检测;安装的环境因素和位置选择;成端电缆的编把、绑扎工艺;电缆的标志和安全防护措施;跳线穿放工艺。

2.配线电缆布放:设备器材及附属设备测试;电缆架设的工艺;绝缘电阻测试;芯线接续工艺;屏蔽防护层连通测试;架空电缆接口封闭;引上电缆、分线设备安装工艺;环阻测试。

3.充气设备安装:充气设备、管路及辅助材料电器性能检测;充气设备及各路管线的安装;高压罐、低压罐及各管线密闭检查;充气设备的自动控制和告警检查。

4.局内成端电缆布放:主干电缆的布放、电缆弯曲、余长定位、电缆标志、布放绑扎;成端电缆上列、把线制、编、绑;保安排的安装;成端竖接头的安装;成端接头的屏蔽、接地、封闭、充气。

(6)线缆接续及测试

1.线缆接续及实时测试:线缆接续、光纤损耗OTDR实时测试、电缆性能测试;接头预留缆的保护、接头盒的安装、接头监测标石的安装及编号。

2.线缆成端及标识:线缆成端衰耗、测试、标识;布线工艺、固定。

3.中继段全程电气性能测试。

4.光缆:按设计要求对线路的每根光纤进行中继段损耗、光功率、PMD值等睦能测试。

5.电缆:按设计要求对线路的绝缘、电阻、串音、电容等电气性能测试。

(7)标识、保护

1.路由标识、绘图控制点:在线缆沟正上方埋标石、刷漆、编号、测量标石间距、绘制竣工草图;对杆路进行编号、测量间距、绘制竣工草图(含杆面图)。

2.管线标识、绘图控制点:人孔编号、测量人孔段长、绘制竣工草图(含管孔占用图)。

3.路由地面保护措施:护坡、护坎、堵塞、漫水坝。

4.人孔内线缆的保护:根据设计要求,对人孔内裸露线缆采取保护措施,绑扎固定、挂牌标识。

(三)、管道工程质量控制点

通信管道建设工程的质量控制,按照其实施过程,可分准备、实施、竣工三个阶段进行。控制工序包括:施工地段、路由现场勘查→材料进场检测、检验→沟槽、基础施工→管道敷设、包封及回填→人(手)孔施工→管道试通→竣工图绘制及竣工文件编制。下面给出一些可设置质量控制点的位置:

(1)施工前路由及环境勘查

了解路由内是否有其他交越、重合的管线,地面上的树木、建筑、电杆、道路及各种检查井对施工有无影响;地质条件、地下水情况。

(2)进场材料的清点检查

对全部进厂材料的型号、规格、质量、数量清点检查;对材料的生产厂家、出厂合格证、入网证检查核对。

(3)管道坑槽

管道坑槽的土质、宽度、深度、放坡比例;槽底障碍的处理、管道与障碍物的净距离;换土夯实情况。

(3)管道基础

管道基础钢筋制作与绑扎、管道基础的宽度、厚度、位置偏移;基础混凝土配合比及养护时间、强度;模板安装、拆除。

(5)水泥管道敷设

水泥管道的敷设工艺、管块与管块及管块与基础间缝隙、行间、层间缝隙;管带管缝处理、底角八字抹灰、铺管砂浆配合比、养护时间、强度。

(6)钢管敷设

钢管排列、定位架、钢管的防腐及接口处理、管间缝的填充、管道进入人(手)孔的排列。

(7)塑料管敷设

塑料管排列、定位架、接口处理、管间缝的填充、管道进入人(手)孔的排列。

(8)包封加固

钢筋的制作与绑扎、模板安装、拆除;混凝土配比、养护时间、强度。

(9)回填土方

土质更换情况、管道两侧夯实、管顶回填高度、不同路面分层回填夯实。

(10)人(手)孔、电缆通道施工

人(手)孔、电缆通道尺寸应符合设计要求;内、外壁抹灰、窗口位置、人孔上覆、井口、口圈安装;电缆支架、人孔专用器材的安装。

(11)管道试通

试通管孔的选择、试通棒的规格。

[案例3]

1.背景

某传输设备扩容工程即将开工,项目经理部组织人员对现场进行了摸底勘查。项目部根据施工人员组合情况,确定将安装走线架、安装机架、电缆布放焊接、DDF架尾纤布放和盘留等作为质量控制点,对材料检验、指标测试、竣工资料整理等作为一般控制对象。该项目经理部以往在旧机房施工时发生过新机架与旧机架磕碰、电源线接反、槽道电缆走向不合理、机架电缆下线绑扎不一致等问题。

2.问题

项目经理部确定的质量控制点是否还有疏漏?

3.分析与答案

由于该项目经理部施工人员在以往工程中发生过搬运设备过程中新机架与旧机架磕碰、电源线接反、机架电缆下线绑扎不一致等质量问题,因此,项目经理部除已确定的质量控制点以外,还应将上述曾经发生过的问题也设置质量控制点。

[案例4]

1.背景

某通信公司承担光缆线路工程200km,其中山区架空杆路50km,丘陵直埋100km,进入城区管道50km,沿途穿越公路、河流,并与其他光缆交越。项目经理部根据工程情况在挖沟、光缆交越、公路顶管、人工截流、山区立杆、敷设光缆等主要过程设置了质量控制点。

工程开工后,项目经理部进行阶段检查,发现护坡砌石多处与图纸不符、两处过路顶管深度不够、部分山区杆路的地锚埋深不够、部分接头盒密封不严等问题。

2.问题

(1)项目经理部设置的质量控制点还存在什么问题?如何解决?

(2)哪些地方应增加质量控制点?

3.分析与答案

(1)根据公路顶管存在质量问题的实际情况,虽然项目经理部已经设置了质量控制点,但仍出现质量问题,说明选择的质量控制点的位置不正确。应对存在的问题进行分析,重新选择控制点位置。

(2)目经理部没有将接头盒安装、地锚埋设等设置为质量控制点,导致施工中多处出现了质量问题,所以应该将这两项内容增加为质量控制点。

[案例5]

1.背景

通信管道公司项目经理部承接了某市内15km通信水泥管道工程。项目经理部质检员在一处繁华地段施工现场看到,两管块接缝处用牛皮纸包封,而且管缝约l0mm。在另一处开挖现场,还发现人(手)孔水泥砂浆比例不符合要求,砂中杂质较多。

2.问题

(1)质检员发现哪些施工过程的操作有质量问题?

(2)针对这些质量问题如何设质量控制点?

3.分析与答案

(1)质检员发现有质量问题的操作有:水泥管道接缝处没有按施工规范操作,人(手)孔所用的水泥砂浆比例不符合要求。

(2)根据质检员的检查情况,项目经理部应将有质量问题的薄弱环节设置为质量控制点。在敷设管道施工中应明确包封材料、控制两管间距;对杂质较多的沙石要进行筛选、冲洗去杂。项目经理部应将管块接头包封、材料检验等环节设置为质量控制点。

四、通信工程质量事故的处理

(一)、通信工程质量事故产生的原因、特点

通信工程质量事故是指在工程建设过程中,由于工程管理、监理、勘测、设计、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范、工程设计和合同规定的质量标准,影响使用寿命和对网络安全运行造成隐患和危害的事件。

工程质量事故产生的原因:

工程质量事故产生的原因有技术方面的原因、管理方面的原因、操作方面的原因、社会和经济上的原因。技术方面的原因是指项目在实施过程中,勘察、设计、施工时技术上的失误,如对现场环境情况了解不够,技术指标设计不合理;重要及特殊工序技术措施不到位等。管理方面的原因是指管理失误或不完善,如施工或监理检验制度不严密;质量控制不到位;设备、材料检验不严格等。社会和经济上的原因主要是指建设领域存在的不规范行为。可能出现的具体问题如下:

1,建设单位:全面规划不够,违反基本建设程序,在工程建设方面往往先施工、后设计或边施工、边设计、边投产的“三边工程”;将工程发给不具备相应等级的勘察设计、施工、监理单位;向参与建设的单位提供的资料不够准确、完整;任意压缩工期;工程招投标中以低于成本的价格中标;对于不合格的工程按合格工程验收等。

2.监理单位:没有建立完善的质量管理体系;没有具体制定监理规划或监理实施细则;不能针对具体项目制定适宜的质量控制措施;监理工程师不熟悉相关规范、技术要求和工程验收标准;现场监理人员业务不熟练、缺乏责任感;在监理工作过程中不能忠于职守。

3.勘察设计单位:未按照工程强制性标准及设计规范进行勘察设计;勘察不详细或,不准确,对相关影响因素考虑不周;技术指标设计不合理;对于采用新技术、新材料、新工艺的工程未提出相应的技术措施和建议;设计中未明确重要部位或重要环节及其要求等。 1

4.施工单位:工前策划不到位,没有完善的质量保证措施;承担施工任务的人员不具备相关知识,不能胜任工作;未给作业人员提供适宜的作业指导文件;检验制度不严密,质量控制不严格;监视和测量设备管理不善或失准;未按照工程设计要求对设备及材料进行检验;相关人员缺乏质量意识、责任感以及违规作业等。

5.器材供应单位:没有建立、健全器材性能的检验制度,供应人员不熟悉器材性能、技术指标和要求,不熟悉器材检验方法,把不合格的器材运到工地,给工程质量带来隐患。

常见工程质量事故的特点

1.影响范围广。通信行业具有全程全网的特点,局部问题可能引起全系统性的质量事故。

2.经济损失大。通信工程技术含量较高,一旦某种方案出现问题或在施工中出现阻断事故,其经济损失较大,社会影响也较严重。

3.施工环境越来越复杂;中间环节越来越多,外界因素引发事故的机会越来越多。

4.通信技术、产品更新快,施工技术难度大的工序或环节增多;设计、施工、监理方案不周易产生质量缺陷,形成事故隐患。

[案例6]

1.背景

某项目经理部于1月份在华北地区承接了50km的架空光缆线路工程,线路沿乡村公路架设。施工过程中,各道工序都由质量检查员进行了检查,建设单位的现场代表及监理单位也进行了检查,均确认符合要求并签字。由于春节临近,建设、监理、施工各方经协商同意3月下旬开始初验。3月中旬,在初验前施工单位到施工现场作验收前准备工作,发现近20%的电杆有倾斜现象。

2.问题

(1)电杆倾斜质量问题是什么原因产生的?

(2)哪些工程参与单位与此工程质量问题有关?为什么?

(3)如何解决此工程中电杆倾斜的质量问题?

3.分析与答案

(1)产生电杆倾斜的原因主要是电杆、拉线埋人杆洞、拉线坑后,夯实不够,加上当时是冻土,没有完全捣碎,就填人杆洞及拉线坑。到了3月,冻土已逐步开始融化,杆洞及拉线地锚坑松软,因此导致电杆倾斜。

(2)对于此工程中电杆倾斜问题,首先与建设单位及监理单位有一定关系,建设单位现场代表及监理单位的现场监理人员不了解冬期施工应注意的问题,未对现场立杆的工作情况进行认真的监督检查,未发现及制止施工单位将冻土回填到杆洞及拉线坑,从而导致电杆倾斜;其次施工单位对电杆倾斜问题也负有不可推卸的责任,项目经理部未注意冬期施工回填土问题,而且未对电杆及拉线坑回填问题进行“三检”,也导致了电杆倾斜问题的发生。

(3)对于倾斜的电杆,由于土壤已经化冻,因此只需把中间电杆周围的土层挖开,重新扶正电杆,夯实其周围的回填土;终端杆如倾斜,则应临时松开吊线,待按上述方法将电杆扶正后重新制作吊线终端。对于没有倾斜的电杆杆洞及地锚坑也应加土,做进一步夯实。

(二)、通信工程质量事故的分析处理

(1)、工程项目实施阶段质量事故的分析处理要求

1.施工单位由于自己的管理疏漏及施工质量问题造成的质量事故,自行承担相应的责任。

2.施工过程中发生质量事故时,应由施工单位计算事故损失情况,分析质量事故产生的原因,研究分析处理办法,尽快处理质量事故。必要时,应由建设单位或监理单位监督施工单位对质量事故的处理情况。

3.对于工程中发现的质量事故,施工单位应在分析原因的基础上制定纠正和预防措施,防止质量事故再次发生。

(2)、工程项目验收投产阶段质量事故的分析处理要求

1.在工程初步验收中发现的质量隐患,有条件的应由责任单位随时处理,不能随时处理时应作为遗留问题在日后限期处理。初验时发现的质量隐患由责任单位采取纠正措施后,重新按照验收规范中的有关规定检查验收。

2.工程投入试运行后,发现质量事故时责任单位要及时进行处理,并应采取有效措施防止事故的再次发生。同时要查明原因,彻底消除事故隐患。

3.当出现对通信网络安全运行造成危害的事故时,例如造成通信系统技术指标严重下降,中断通信电路的情况,要积极采取措施组织抢修,尽快恢复正常运行。建设单位必须在24小时内以最快的方式,将事故向上级主管部门及相应的通信工程质量监督机构报告,并要立即按照管理权限组织事故调查;查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响;组织专家进行技术鉴定;查明事故的责任单位和责任人应负的责任;提出工程处理和采取措施的建议;提交事故调查报告。

[案例7]

1.背景

某通信工程公司于7月份通过投标承担了有线电视网络公司的市内通信管道的施工任务。该工程为敷设12孔波纹塑料管2km,管道沿人行道建设。波纹塑料管等主材由建设单位负责采购,其他材料由施工单位购置。本工程由一家监理单位负责监理。当塑料制品厂把波纹管送到工地时,监理人员提出要送检验机构进行强度性能的检验,建设单位现场代表认为送检的检验费用高,工程中没有计列这笔费用;同时,产品在波纹管厂进行过抽样技术鉴定,符合要求。监理、施工单位同意了建设单位现场代表的意见。该工程完工后在进行试通时,发现有少部分地段管孔不通。经开挖后检查,发现是由于波纹塑料管强度不够,回填土后产生变形,从而导致管孔不通。

2.问题

(1)该质量事故的主要责任应由谁承担?

(2)怎样处理这个质量事故?

3.分析与答案

(1)该质量事故的主要责任应由施工单位负责,监理单位承担连带责任。施工单位没有坚持材料到现场后必须进行检验的原则,而导致发生质量事故。

(2)施工单位应将这些不合格的波纹塑料管挖出,重新更换经现场检验合格的波纹塑料管。同时,还应通过建设单位向塑料管厂要求赔偿由此而造成的工程材料、工期和人工费用的损失。本例中,建设单位的建议不能代替材料的现场检验。工程材料到达现场后,如果施工、监理单位按照施工规范要求,坚持进行现场检验,发现问题,及时采取措施,就不会发生这样的质量事故。

(三)掌握通信工程施工质量事故的防范

通信工程项目的特点是点多线长,分布面广,系统性强,生产流动性大,施工环境复杂,野外作业多,自然条件多变,现场管理难度大。同时,通信产品更新换代快,新设备、新材料多,施工技术要求高。因此,在施工过程中,对质量的影响因素繁多,如不进行严格的质量管理,局部的问题可能引起全系统性的质量问题或质量事故。为此,必须采取有效措施主动控制,对常见的质量问题应事先加以预防,以免发生质量事故。下面是一些在施工中常见质量事故的预防措施。

(1)、直埋光缆线路工程的质量事故预防

1.直埋光缆埋深不符合要求的预防措施:开挖沟深度严格按设计要求和有关验收标准执行;挖沟时应加强质检,不断进行巡回检查;放缆前沟底应清理平整;回填土应满足规范要求。

2.光缆敷设时打结扣的预防措施:敷设光缆时,应严格按施工操作规程进行;配备必要的放缆机具;根据不同的施工环境配备足够的敷缆人数;在关键点安排有丰富经验的人员具体负责;保证光缆在现场指挥人员的视线范围以内。

3.光纤接头衰耗大、纤芯在接头盒中摆放不整齐、接头盒安装工艺不合要求的预防措施:对从事光纤接续的技术人员进行技术培训和示范,使其熟练掌握接续、安装要领;对光纤接续仪表进行维护和校准,满足施工需要。

4.光缆对地绝缘不合格的预防措施:在光缆敷设和回填土时应避免光缆外皮损伤,接头盒必须按工艺要求封装严密。

(2)、杆路工程质量事故的预防

1.电杆倾倒的预防措施:电杆进场要进行严格的质量检查,符合出厂标准;直线杆路中间杆位的左右偏移量不得超出施工规范要求;杆根装置应按设计和相关操作规程安装,电杆埋深应符合验收规范或设计要求;拉线角度应严格按设计和施工规范要求进行施工,不能随意改动地锚位置;地锚应埋设牢固;电杆回填土要夯实;杆路档位、垂直度和杆路承载负荷必须符合工程设计要求。

2.吊线垂度不符合要求的预防措施:吊线收紧时应根据不同地区、地形和挂设的光

电缆程式分段进行,分档检查,每档吊线垂度都要满足规范要求;在吊线收紧时,不得使

其过紧。

(3)、市话电缆工程质量事故预防

1.芯线间绝缘电阻小的预防措施:在敷设电缆前应严格检查线间绝缘电阻、耐压和串音等项目,保证电缆的各项电气性能良好;电缆应带气布放;施工完毕后,电缆端头应及时封闭,及时进行气压维护;接头盒应按说明书要求严密封装。

2.接头接触不良或混线的预防措施:在刨电缆端头分线时,要按规定色谱分编芯线;检查接线子质量,压接或焊接工具满足施工要求;接续结束,应认真对线;封装接头套管前应填写接头责任卡片。

(4)、通信管道工程质量事故预防

1.塑料管孔接头断开造成管孔不通的预防措施:如果是管孔沟槽地基土质松软、容易下沉的原因,应采取措施夯实地基,并浇灌混凝土基础。接头塑胶使用时,应进行试验;粘接不牢固时,要及时更换。

2.管道漏水的预防措施:敷设的塑料管在接头时,管孑L接头不得松弛,接头两端橡胶圈的质量应良好,接头两端应严密堵封,在人孔内管孔两端应堵封严密。

3.硅芯管漏气的预防措施:硅芯管运到工地后,应作保气试验;敷设时禁止在地面拖、压;回填土时,不要使石头等尖状物体损坏硅芯管;用接头管接续时,一定要保持接头严密;每段接续(两人孔之间)完成后,可回填部分细土,应按要求作保气试验,确认不漏气后,再回填土。

4.人孔漏水、渗水,体积不符合要求的预防措施:在建人孔时,按照规定尺寸放样,用测量工具经常检查,发现问题,及时纠正;在建人孔基础时,要采取防止漏水、渗水的措施,在砌墙体时,里外都要按要求抹一定厚度的水泥墙面;人孔上覆必须按图纸要求制作。

(5)、室内设备安装工程质量事故预防

1.缆线布放不整齐的预防措施:布放线缆前应设计好缆线的截面;严格按施工操作规程和工程验收规范要求放缆;做好缆线的整理工作。

2.线缆端结的假焊和虚焊的预防措施:焊接前,组织人员进行示范和操作技术交底,选派有经验和合格的操作人员和质量检查人员进行操作和及时检查;选用合格的焊接具,并保证焊接工具工作时的温度满足要求;使用适宜的焊剂。

3.机架、槽道安装不整齐的预防措施:机架、槽道安装的位置、垂度及机架之间缝隙必须满足工程规范要求。

(6)、天、馈线工程质量事故预防

1.天线随风左右摇摆的预防措施:固定在天线支撑杆架上的天线要按说明书加固牢靠。

2.室外馈线受潮、损耗变大的预防措施:要严格按操作规程和操作工艺对馈线接头进行防水处理,如在接头处缠防水胶带时必须由下而上使接头防水可靠。

3.馈线接口处断裂的预防措施:馈线接口应自然对齐,不得强行受力使其扭曲。

4.天线方位角(方向)误差较大的预防措施:应用罗盘或场强仪测定,准确定位,调整天线支撑架位置,固定牢固。

5.防雷措施不到位的预防措施:天、馈线的避雷设施必须按工程设计要求安装,接地装置的电阻值必须经检验合格。

(7)、铁塔工程的质量事故预防

1.拉线塔倒塌的预防措施:要注意拉锚工程质量,埋设位置、深度应符合要求;塔身材料和钢绞绳索规格质量应符合要求。

2.自立式铁塔倾斜和倒塌的预防措施:铁塔基础强度和保养时间应符合要求;对于铁塔基础的每道工序必须经监理检验合格,开挖基础坑时,必须挖到地基的持力层,以防止基础不均匀下沉;浇灌基础混凝土时,必须严格按照混合比的要求配置;基础用的钢筋材料要严格检验,必要时,取样送检验机构检验其理化特性;塔身材料必须有出厂的化学成分检验报告,并符合质量要求;地脚螺栓浇灌应牢固,塔身连接螺栓应紧固,焊接点焊接应牢靠,避雷设施完好;在组装塔身时,每安装一层都要用经纬仪进行测量,保持塔身垂直度符合要求。

3.防腐的预防措施:塔身材料必须采用热镀锌钢材,所有焊接点及避雷设施都必须经过防腐处理。

四、数理统计方法在通信与广电工程中的应用

在生产活动中,需要借助一些量化的数据和具体的数学方法,提供客观的依据,以实现对产品的质量加以控制,保障产品的质量。

一、数理统计一般步骤

1.搜集质量数据

收集数据应首先进行数据采集。对于样本空间个体样本数量较少或有特殊要求的项目应采用全抽样的采集方法;对于大多数项目而言,宜采用随机抽样法,包括单纯随机抽样法(本方法适用于对母体缺乏基本了解的情况)、系统抽样法(本方法适用于流水线取样)、分层抽样法、二次抽样法。

2.数据整理

数据整理是进行质量管理的基础。单纯是采集来的数据,并不能明晰地表示出质量的变异情况,只有借助一定的数理方法将原始数据组织起来,才可以将数据和质量信息耦合到一起,成为质量监控的有力手段。

3.进行统计分析,找出质量波动的规律

用数理统计方法分析、判断、找出质量波动的规律。

4.判断质量情况,找出质量问题

在生产活动中,需要借助一些量化的数据、具体数学方法,提供客观依据,来判断质量情况,找出质量问题。

5.分析影响质量的原因

分析影响质量的原因有利于解决质量问题,拟订科学的相应措施及对策。

6.拟订改进质量的对策、措施

拟订改进质量的对策、措施以实现对产品质量加以控制,保障产品质量。

二、常用数理统计方法

1.调查分析法

调查分析法又称调查表法,是利用表格进行数据收集和统计的一种方法。在质量控制活动中,利用统计调查表收集数据,简便灵活,便于整理,实用有效。它没有固定格式,可根据需要和具体情况,设计出不同统计调查表。常用的有:

(1)分项工程作业质量分布调查表。

(2)不合格项目调查表。

(3)不合格原因调查表。

(4)施工质量检查评定调查表等。

应当指出,统计调查表往往同其他统计方法结合起来应用,可以更好、更快地找出问题的原因,以便采取改进的措施。

2.分层法

分层法就是将调查收集到的数据,按不同情况和不同条件分组,每组就叫做一层,然后按统计分析的需要进行分类整理,使其系统化的方法。分层的结果使数据各层间的差异

突出地显示出来,在此基础上再进行层间、层内的比较分析,以便与找到产生质量问题的原因,及时采取措施加以预防。常用的分层标志有:

(1)按操作班组或操作者分层;

(2)按使用机械设备型号分层;

(3)按操作方法分层;

(4)按原材料供应单位分层;

(5)施工时间分层;

(6)按检查手段、工作环境等分层。

3.排列图法

排列图法是分析影响质量主要因素的方法。它是按质量项目的质量问题从多到少的顺序进行排列而采用的一种简单的图示技术。排列图由一个横坐标、两个纵坐标、几个按高低顺序排列的矩形和一条累积百分比折线组成。通常累计百分比将影响因素分为三类:占0%~80%的为A类因素,即主要因素;80%一90%的为B类因素,是次要因素;90%~100%的为C类因素,即一般因素。由于A类因素占存在问题的80%,此类因素解决了,质量问题大

部分就解决了。因此在质量改进项目中,少数的项目往往起着主要的、决定性的影响。通过区分最重要和最次要的项目,就可以用最少的努力获得最大的改进。

排列图有两个作用:一是按重要顺序显示出每个质量改进项目对整个质量问题的作,二是识别进行质量改进的机会。排列图的应用程序是:

(1)搜集一定时间的数据。

(2)确定分类项目,可按不合格的项目、作业班组以及质量事故造成的经济损失等分类。

(3)统计各项目的数据,即频数;计算频率、累计频率。

(4)先画左纵坐标;再画横坐标,根据各种影响因素发生的频率多少,从左向右排列在横坐标上,各种影响因素在横坐标上的宽度要相等;再画右纵坐标。

(5)使左纵坐标与右纵坐标等高,把左纵坐标大约1/3高处定为与最大项目频数接近的数。

(6)根据纵坐标的刻度和各种影响因素的发生频次,画出相应的矩形图。

(7)根据计算的累计频率,按每个影响因素分别标注在相应的坐标点上,再将各点连接成曲线。图中的点要在矩形之间的交界处或在矩形宽度的中间。

(8)在排列图上写明标题。

4.因果分析法

因果分析法是一种逐步深入研究和讨论质量问题的图示方法。运用因果分析法可以制

定对策,解决工程质量上存在的问题,从而达到控制质量的目的。其制作步骤如下:

(1)决定特性,就是要解决的问题,放在主干箭头的前面。

(2)确定影响质量特性的大枝,即影响工程质量的因素。

(3)进一步划出中、小细枝,即找出中、小原因。

(4)反复讨论,补充遗漏的因素。

(5)针对影响质量的因素,有的放矢地制定对策,并落实到人和时间,通过对策计划表形式列出。

5.直方图法

直方图便于制定质量标准,确定公差范围,可以判明质量分布情况是否符合标准的要求。其缺点是难以反应动态变化,而且需要收集的数据较多,否则难以体现其规律。

6.管理图法

管理图又叫控制图,它是反映生产工序随时间变化而发生的质量变化的状态,即反映生产过程中各阶段质量状态波动的情况。质量波动一般分两种情况:(1)偶然因素而引起的正常波动;(2)系统因素而引起的异常波动。借助本方法发现异常波动并加以排除,使质量只受正常波动的影响,符合正态分布的规律。

7.相关图法

本方法利用直角坐标系,观察出产品质量和影响因素之间并不严格的函数关系。通过控制容易测定的因素达到控制不易测定的因素的目的,以便对产品或工序进行有效的控制。例如在测试接收灵敏度时,常常受仪表的性能限制,测试误码率在10的-7~-10次方量级上的值,描出灵敏度的直线形,从而推断出一12次方量级上的灵敏度。

[案例]

1.背景

在X市本地网通信线路工程中,某施工处承担户线安装部分,包括分线设备下线(称爬杆线)和用户室外线两部分。线缆走向整齐、合理,并于8日30日全部安装完成,从9月1日开始由技术人员对线缆进行测试,在测试过程中发现其中存在很多质量问题,统计如表所示:

用户缆测试不合格统计表

2.问题:

(1)请施工单位应用排列图法来分析存在的质量问题?

(2)存在的主要质量问题是什么?

3.分析与答案

(1)首先将在测试过程中发现的不合格项原始资料进行加工整理,画出排列表和绘出排列图。采取排列图法可直观地看出影响质量的主要因素,便于有针对性的前期预防和后期检查,确保工程质量。如表2、图1所示。

(2)通过排列图法分析可以看出,在测试过程中发现的主要质量问题是线序有误及端头制作不良两项,这两项出现的不合格数占全部不合格的76.25%,因此这两项应作为质量改进的主要对象。

用户缆测试不合格项排列表

序号不合格项频次累计频数累计频率(%)

1 线序有误45 45 56.25

2 端头制作不良16 61 76.25

3 插头插接不牢固7 68 85.00

4 连接器质量不良

5 73 91.25

5 线缆性能不良 3 7

6 95.00

6 设备接口性能不良 2 78 97.50

7 其它 2 80 100.00

[案例2]

1.背景

某电信工程公司承担综合楼SDH通信传输设备安装

工程,该工程是引进的国外设备。工程进度已完成了

60%,质检员在进行阶段性检查时发现大部分测试结果不

合格。

2.问题

(1)利用因果分析法图示工程中影响,测试质量的因

素。

(2)针对质量因素制定改进措施。

3.分析与答案

(1)从最末一层的原因中选取和识别(一般为3—5个)对结

果有最大影响的原因,并对它们做进一步的研究、论证,

然后采取措施和控制等,见图2。

制定改进措施表

项目序号问题原因改进措施

人1 基本知识差作好新人培训

2 责任心差明晰责权、关爱职员

建筑工程施工过程质量控制要点

工程施工过程质量控制点 A 结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)对定位放线的控制 (2)基底超挖。 (3)基底未保护。 (4)施工顺序不合理。 (5)开挖尺寸不足,边坡过陡。 (6)未设置排水沟、集水井,或采用井点降水。 (7)基坑高边坡未保护。 (8)深基坑未编制专项施工方案。 2.【预防措施】 (1)对定位放线的控制 场地平整应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施 加以保护,定期复测和检查;土方不应堆在边坡边缘。 (2)基底超挖 根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用,需要和设计管理部确认地面构造做法,避免总包单位施工 时由于超挖导致的回填。土方开挖过程中,特别是临近基底时, 派专业测量人员控制开挖标高。 (3)基底未保护 基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施工时,应预留 30cm 土层不挖,待基础施工时再开挖。 (4)施工顺序不合理。

开挖时应严格按审核通过的施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。 (5)开挖尺寸不足,边坡过陡 基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度,同时放坡坡度需要根据边坡土层(岩层) 的不同来确定坡率。 (6)未设置排水沟、集水井,或采用井点降水 在软土地区基坑开挖深度超过3m,尤其是地下水丰富或者水头较高的地区,一般就要用井点降水。开挖深度浅时,亦可边开挖边用排 水沟和集水井进行集水明排。 (7)基坑高边坡未保护 结合边坡土层(岩层)、施工周期及施工季节(是否雨季)确定高边坡的保护方案。常用基坑坡面保护方法有:1.薄膜覆盖或砂浆 覆盖法。2.挂网或挂网抹面法3. 喷射混凝土或混凝土护面法4. 土 袋或砌石压坡法 (8)深基坑未编制专项施工方案 根据现场情况和地勘设计提供的资料,编制深基坑专项施工方案, 该方案需要报监理和甲方审批。甲方需要结合项目实际情况,重 点把控成本、进度和安全。 A.2地下防水 1.【控制点】 (1)材料选择。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 (4)施工缝位置处理 2.【预防措施】 (1)材料选择

公路工程质量控制关键点设置

公路工程质量控制关键点设置 公路工程质量控制关键点要根据设计文件、项目专用技术规范和施工质量控制计划要求设置,通过公路质量控制关键点的设置确保建造出符合设计和规范要求的工程。公路工程质量管理必须以预防为主,加强因素控制,确定特定、特殊工序的质量控制关键点,实施公路工程施工的动态管理。 质量控制关键点的设置:应根据不同管理层次和职能,按以下原则分级设置。 (1)施工过程中的重要项目、薄弱环节和关键部位。 (2)影响工期、质量、成本、安全、材料消耗等重要因素的环节。 (3)新材料、新技术、新工艺的施工环节。 (4)质量信息反馈中缺陷频数较多的项目。 随着施工进度和影响因素的变化,管理点的设置要不断推移和调整。 2.质量控制关键点的控制: (1)制定质量控制关键点的管理办法。 (2)落实质量控制关键点的质量责任。 (3)开展质量控制关键点QC小组活动。 (4)在质量控制关键点上开展抽检一次合格管理和检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序的“三工序”活动。 (5)认真填写质量控制关键点的质量记录。 (6)落实与经济责任相结合的检查考核制度。 3.质量控制关键点的文件: (1)质量控制关键点作业流程图。 (2)质量控制关键点明细表。 (3)质量控制关键点(岗位)质量因素分析表。 (4)质量控制关键点作业指导书。 (5)自检、交接检、专业检查记录以及控制图表 (6)工序质量统计与分析。 (7)质量保证与质量改进的措施与实施记录。 (8)工序质量信息。

4.质量控制关键点实际效果的考察。质量控制关键点的实际效果表现在施工管理水平和各项指标的实现情况上。要运用数理统计方法绘制工程项目总体质量情况分析图表,该图表要反映动态控制过程与施工项日实际质量情况。各阶段质量分析要纳入施工项目方针目标管理。 5.土方路基工程施工中常见质量控制关键点: (1)施工放样与断面测量。 (2)路基原地面处理,按施上技术合同或规范规定要求处理,并认真压实。 (3)使用适宜材料,必须采用设计和规范规定的适用材料,保证原材料合格,正确确定土的最大干密度和最佳含水量。 (4)每层的松铺厚度、横坡。 (5)分层压实。控制填土的含水量,确保压实度达到设计要求。 6.路面基层(底基层)施工中常见的质量控制关键点: (1)基层施工所采用设备组合。 (2)路面基层(底基层)所用结合料(如水泥、石灰)剂量。 (3)路面基层(底基层)材料的含水量、拌合均匀性、配合比。 (4)路面基层(底基层)的压实度、弯沉值、平整度及横坡等。 (5)如采用级配碎(砾)石还需要注意集料的级配和石料的压碎值: 7.水泥棍凝土路面施工中常见质量控制关键点: (1)基层强度、平整度、高程的检查与控制。 (2)混凝土材料的枪查与试验。 (3)混凝土配合比设汁和试件的试验。 (4)混凝土的摊铺、振捣、成型及避免离析。 (5)锯缝时间和养小的掌握。 8.沥青混凝土路面施工中常见质量控制关键点: (1)摹层强度、平整度、高程的检查与控制。 (2)沥青材料的检查与试验。 (3)集料的级配、沥青混凝土配合比设汁和试验 (4)路面施工机械设备配置与组合。 (5)沥青混凝土的运输及摊铺温度控制。 (6)沥青混凝土摊铺厚度的控制。

高速公路施工质量控制要点

质量通病精细化控制要点 路基工程 一、填方路基滑坡、塌陷 表观现象 在半填半挖路段或跨越深沟、峡谷的高填方路段,土质材料填筑的路基容易出现滑坡、塌陷现象。 原因分析 a.路基基底存在软土层,且厚度不均匀。 b.填土速度过快,施工沉降观测、侧向位移观测不到位。 c.路基填筑层压实宽度不够或边坡二次贴补。 d.填筑材料含水量高或采用了透水性较差的材料填筑且处理不当。 e.路基顶面长期积水。 f.边坡较大路段未分层填筑。 控制要点 施工措施: 1.填筑前认真查阅地质报告,对地面以下埋深较浅的软土层要处理到位。 2.加强高填方填筑的沉降观测,发现问题及时处理。 3.高填路基应分层填筑,至少每填筑三层要测量一次中线偏位和填筑宽度。保证填筑宽度。 4.合理选择路基填料,严格控制填筑材料的含水量。 5.路基填筑顶面满足排水要求,加强雨水和地下水的排除,提高路基水稳定性。 6.严格控制填筑厚度,纵坡较大路段应开挖台阶分层填筑。 管理措施:

1.在填筑前做好承载力试验,并报监理工程师认可。 2.严格执行分项工程开工审批制度,路基填筑前应确定填筑材料、填筑厚度和碾压设备,逐级上报,经总监办批准。 3.制定高填路基填筑作业指导书。 4.压实度每层必检,三层必报,监理验收。 5.明确填筑路段施工负责人、监理责任人,路基填筑完工之前不得随意换人。 二、桥涵构造物端部路基沉陷 表观现象 小桥涵、通道台背回填碾压不密实,造成沉降不均匀,桥头跳车,桥面混凝土与桥头路面出现陡坡或错台。 原因分析 a.软土路基不均匀沉降,路基与构造物沉降量不一致。 b.桥头填筑材料选择不当,填料水稳定性差。 c.未分层填筑,压实度未有效控制。 d.桥头被雨水冲刷、淘空。 e.结构物附近压实机械无法靠近,局部压实度不足。控制要点 施工措施: 1.认真选择填筑材料,做好填筑材料的各项试验,严格控制填料粒径,禁止土石混填。 2.填筑厚度力求最佳,压实设备满足要求,保证压实效果 3.要求每层必检,监理抽检,并做好检测记录。 4.桥头台背回填尽可能与路基填筑同步进行,压路机碾压不到的位置,采取水泥或石灰稳定,机械夯实。 5.做好桥头回填的防水和排水工作,防止雨水浸泡和冲刷。

建筑工程质量控制措施

企业质量控制措施甘肃振繁建筑安装工程有限公司

质量控制措施 1工程质量控制原则 1.1严格按照ISO9001-2000国际质量管理体系标准,以我公司在质量管理体系标准基础上建立的质量保证体系手册、管理程序、工作程序等为质量控制准则,建立从公司到项目部的多级质量控制体系。 1.2确立工程质量多方监督管理体系: 1.2.1由质监站负责质量监督与评定。 1.2.2由监理公司工程师对施工全过程进行监理。 1.2.3由施工单位对各分部分项工程进行全过程质量监督、检查和评定。 1.3坚持“质量第一,用户满意”的原则,以“诚信”为宗旨: 在工程施工过程中,我公司将始终以业主为重,充分重视业主及监理对工程质量提出的意见或建议,在质量面前,监理和业主具有一票否决权,任何工作均以能够确保施工质量为前提而展开。 1.4以“人为核心”的质量控制原则: 各施工人员是质量的创造者,质量控制必须“以人为核心”,把人作为质量控制的动力,调动人的积极性、创造性、增强人的责任感,树立“质量第一”的观念;提高人的素质,避免人的失误,以人的工作质量保工序质量,促工程质量。 1.5“以预防为主”的质量控制原则: “以预防为主”就是从对质量的事后检本把关转向对质量的事前控制、事中控制;从对产品质量的检查转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检查。 1.6坚持质量标准,严格检查,一切用数据说话的原则: 质量标准是评价产品质量的尺度,数据是质量控制的基础和依据,产品质量是否符合质量标准,必须通过严格检查,用数据说话。 1.7贯彻科学、公正、守法的职业规范的质量控制原则: 工程施工当中,任何管理人员在处理质量问题过程中,均应尊重客观事实,

地铁建筑施工质量控制要点

精心整理 地铁施工质量控制要点 一、明挖法施工 1、围护结构施工 1)地下连续墙施工控制要点: (1)导墙施工。控制测量放线的中心线精度和标高误差;检查沟槽土体土质及其稳定性;控制导墙成型后内水平间距、竖向间距、牢固程度和控制支撑拆除时间;控制内墙面与地墙纵轴线平行度、垂直度、平整度及导墙净间距符合要求。 (2)泥浆制作。泥浆配合比满足现场地质的要求;每幅槽段对泥浆指标(比重、黏度、pH值、含砂率);控制对循环(废弃)泥浆的处理。 (3)成槽施工。单元槽段分幅位置测定;成槽过程观测周边地面变形情况、槽段内泥浆液面高度;控制好槽段深度、宽度、垂直度和长度等;测定第一次清孔后槽底泥浆指标。 (4)钢筋笼制作和吊放。应控制纵横向钢筋点焊接质量、钢筋桁架焊接质量、吊点焊接质量、吊筋长度;预埋件位置、数量、规格和安装固定情况,保护垫块位置、数量;入槽后平面位置、标高和固定情况。 (5)接头管吊放。控制接头管入槽位置、深度,开始拔管时间、每次拔管长度、最终拔管时间。 (6)浇筑混凝土。导管应提前做气(水)密性试验并满足要求。钢筋笼就位后放入导管并再次进行槽段清孔换浆;初灌量满足要求;确保连续浇筑,控制浇筑面高差、浇筑速度和最终混凝土面标高;控制试块制作批次、数量。 2)灌注桩施工控制要点: (1)桩位放样控制,护筒埋设深度和中心位置要正确。 (2)泥浆制作。泥浆配合比满足现场地质的要求;每幅槽段对泥浆指标(比重、黏度、pH值、含砂率);控制对循环(废弃)泥浆的处理。 (3)钻孔施工:控制钻头位置、钻盘水平度、钻杆垂直度;控制成孔深度,清空后孔底沉渣厚度、孔底泥浆指标等符合要求。 (4)钢筋笼制作和吊放。应控制纵横向钢筋点焊接质量、加强箍筋焊机质量、吊点焊接质量、吊筋长度、上下接头处主筋错开长度、保护层垫块放置的位置及数量。 (5)浇筑混凝土。导管应提前做气(水)密性试验并满足要求。钢筋笼就位后放入导管并再次进行槽段清孔换浆;初灌量满足要求;确保连续浇筑,控制浇筑面高差、浇筑速度和最终混凝土面标高;控制试块制作批次、数量;严禁将导管提离混凝土面。 3)基坑开挖、回填: (1)钢支撑钢管的直径、管壁厚度等尺寸必须符合设计要求. (2)钢支撑轴力预加应力的测试元件和仪器、仪表设备应齐全,并经有资质单位标定合格后才允许使用. (3)施工监测的实施情况,监测标点布设应符合设计要求,全部标点必须取得初始读数,记录清楚后,方可开始基坑开挖.

墩身施工质量控制要点

中铁大桥局贵广南广铁路广州枢纽工程项目部四 工区墩身施工质量要点控制 一、施工工艺流程 测量放线→承台顶凿毛、清理→拼装脚手架→分节绑扎墩身钢筋→分节安装墩身模板→分节钢筋、模板检查验收→分节浇注墩身混凝土→分节墩身混凝土养护、拆模及验收→重复进行分节墩身施工,直至墩身施工完成→安装墩帽模板→绑扎墩帽钢筋→墩帽钢筋、模板检查验收→浇注墩帽混凝土→墩帽混凝土养护、拆模及验收。 二、测量放线及凿毛 测放墩身十字线,将墩身底口轮廓线放出并崩线,进行崩线凿毛,凿毛面露出足够数量的新鲜碎石方可,并将凿毛区混凝土碎屑清理干净。 三、支架搭设 搭设钢管脚手架作为钢筋绑扎的施工平台。 四、钢筋加工、安装 钢筋进场检验与存放: 进场钢筋要有质量保证书,并按规范要求对原材料进行自检和抽检,确认合格后方可使用,钢筋表面应洁净、无损伤。 钢筋存放时,无论是在钢筋加工场,还是在现场都应该进行有效抄垫,使钢筋不能与泥土或其它杂物接触,防止钢筋污染。 钢筋存放地要准备覆盖材料,雨雪天及时覆盖。 不同种类的钢筋,应该设置标识,分类存放,设置醒目标识。 钢筋加工: 钢筋在加工弯制前应调直,并符合下列规定: 钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈等均应清除干净;钢筋应平直,不允许有局部弯折; 加工后的钢筋不允许有削弱钢筋截面的伤痕; 受拉热轧带肋(月牙肋、等高肋)钢筋的末端,应采用直角弯钩,弯钩直线段长度不小于3d,直钩的弯曲直径不小于5d。 钢筋加工允许偏差详见下表: 钢筋加工允许偏差及检验方法(表1) 规定值或项检查项检查方m许偏10 受力钢筋全1尺3 2箍筋内净尺寸钢筋接头:滚轧直螺纹连接:号优质碳素结构钢或经检验符合

道路工程质量控制要点

道路工程质量控制要点 一、施工质量控制 (一)路基 1.路基填土不得使用腐植土、生活垃圾土、淤泥、冻土块、草及树根等杂物,粒径超过10cm的土块应打碎; 2.土基在含水量较大,难以压实或受冰冻局部翻浆时,必须进行处理,处理时每层压实厚度不得超过30cm,深处理层和下基层不得同次碾压; 3.路基应平整、坚实,无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮的现象; 4.路基施工完成后须经高程、压实度、弯沉等质量指标检验合格,方可进入下道工序施工。 (二)石灰稳定土、二(三)灰碎石基层 1.基层结构混合料中石灰等级应达到三级(含三级)以上,粉煤灰的SiO2和AL2O3含量、烧失量及粗集料压碎值等必须满足规范要求; 2.二(三)灰碎石一律采用工厂化集中拌合工艺,不得在施工现场“路拌”; 3.二灰碎石、三灰碎石基层施工应采用粒料摊铺机摊铺,分料器内应始终充满混合料,摊铺宽度应小于机器最大摊铺宽度的2/3,摊铺速度小于4m/min;

4.二(三)灰碎石结构层密实度不得小于97%,平整度必须满足规范要求; 5.基层结构层厚度偏差值、纵向高程偏差值和横向坡度偏差值均应控制在-10mm~0mm范围内; 6.基层结构层的强度须经取芯试验合格,方可进入下道工序施工。 (三)沥青砼面层 1.沥青混合料应选择经配合比设计、检验高温稳定性、水稳定性和低温抗裂性指标合格,具有合格证的产品; 2.沥青砼面层纵向接缝应采用热接缝(将已铺混合料部分预留10至30cm宽暂不碾压,作为后铺部分基准,作跨缝碾压);横向接缝应错位100cm以上,接铺时应涂洒粘层沥青,保证粘结牢固、压实充分、连接平顺; 3.严格控制沥青混合料的施工温度,城市快速路、主干路沥青路面一般应不得在低于10℃(其它等级道路不得低于5℃)、雨天和路面潮湿的状态下施工;碾压终了的路表面温度普通沥青砼不得低于55~60℃,改性沥青砼不得低于90℃; 4.沥青路面施工应配备满足配套使用的摊铺机和压路机,一台摊铺机的铺筑宽度宜控制在6m至7.5m以内,最宽不超过9m;摊铺机配备数量应根据设计要求、铺筑宽度、摊铺速度和保证路面纵向热接缝等要求确定,单台摊铺机配置的碾压设备至少包括双钢轮振动式压路机、胶轮式压路机(压路机总质量不低

建筑施工质量主要控制要点

建筑施工质量主要控制要点 一、建筑施工质量控制目的 一个施工项目的工程质量是保证该项目为企业创造效益最根本的保证,也是我们能够为广大用户提供优质施工项目服务的先决条件,建筑施工质量是直接制约着企业自身业务的发展,所以必须采取主动控制,实施全方位、全过程的有效控制措施,分清主次,抓住关键,设置建筑施工质量控制点,进行预控,完善质量体系和质量检查制度来实现预定的质量目标。 二、加强建筑施工质量控制的措施 针对本工程施工质量监控的难点,为了达到“全面、实时、有效”这一控制目标,必须在控制过程中实现事前、事中、事后全过程有效监控,并在控制过程中采取管理、组织、技术等方面措施。 三、做好建筑施工工序开展前的质量监控工作 熟悉工序操作要点,通过工序分析掌握重点 首先,必须熟悉施工图纸,针对具体的施工规范要求,尽最大限度去优化每一道工序,认真、合理地做好施工组织计划,从大到小,由面至点,确保每一分项工程都能纳入受控范围之中。如在基础施工中主要控制好轴线标高及钢筋工程、模板工程、混凝土工程,主体结构中主要控制好模板工程、钢筋工程和混凝土工程的各道施工工序。 1、土方开挖控制要点:

①控制建筑物轴线基准点;基槽开挖前把轴线引之基槽以外的位置固定好,保证在挖土时不能扰动并做好保护措施。 ②控制基槽标高及平面尺寸;基槽开挖时由专职人员负责跟班作业观测标高及基槽边线防止超挖,防止基底土质扰动预留200mm由人工清理,机械挖土完成后把标高及轴线引到基槽内,复核基槽的长、宽及标高是否符合设计要求。基槽清土时每隔5米打一个标高桩来控制基底平整度及标高。基槽清理完成后由监理公司对基槽土质、基槽深度、宽度、基底标高、轴线进行验收,使之符合设计图纸和规范要求,经监理及相关单位签字确认后才进行下一道工序施工。 2、模板拼装施工质量控制要点: ①控制模板的轴线位移;模板轴线测放后,组织专人进行技术复核验收,确认无误后才能支模。支模前在模板边线打定位桩来控制剪力墙模板的轴线位移。采用对拉螺杆和水泥支撑条来控制剪力墙的厚度。 ②控制顶板的标高及平整度;支模架搭设好后由专职管理人员提供水平线,并在支模架的立杆上画出水平线,立杆顶部采用顶丝来调整标高及模板的平整度(顶丝长度不得超过200mm )。 ③控制模板拼缝;梁柱节点处、剪力墙、顶板的模板拼缝必须严密不得漏浆,板缝宽度超过5mm 的采用板条镶缝,5mm以内的采用胶带粘贴,以确保模板的安装质量。 安装质量,模板安装几何尺寸、轴线、标高必须符合国家规范标准,在施工过程中责任落实到人,应保证成形后混凝土结构和构件的形状、

建筑工程的质量控制点设置

关于工程单位(单项)工程的划分 和质量控制点一览表的应用说明 一、单项工程的划分: 1.单项工程的划分的目的是明确工程建设项目交工技术文件按单项工程汇编。(SH/T 3503-2007规定中6.2.1条)。 2.单项工程划分的依据: 根据GB/T50238文件和DA/T28-2002文件的规定精神,单项工程是指建项工程项目中具有独立设计文件,可独立组织施工,建成后可独立发挥生产能力或工程效益的工程。 3.单项(单位)工程的具体划分: A.单项工程可划分为:单项可按图纸单元划分; B. 单位工程可按专业划分为:桩基、土建、钢结构、管道(包含给排水)、静设备、动设备、电气、仪表、消防等。 B.分部工程:可按区域、类别划分,作为主体的一道工序。。 二、质量控制点一览表应用的补充说明: 1.所有各工序质量报验资料所用报审报验表均选用SH/T 3903-2004《监理规范》中附录A1~A14提供的用表格式。 2.报审报验资料具体内容正确选用 建筑工程执行工程项目建设所在地行政主管部门的有关规定。如陕西省建筑工程质量安全监督总站所编发的建筑工程验收资料表格。 3.各参建单位,都必须积极主动配合,到了“质控点”应及时办理验证确认手续。以便

顺利进行工程施工资料的收集整理工作。

一、工序质量控制点根据重要程度的不同,划分三个等级: (1)A级:为重要质量控制点,是确保工程质量的关键。该控制点的工程质量需经项目部、监理单位、施工承/分包商四方确认; (2) B 级:较为重要的质量控制点,该控制点的工程质量需经监理单位、施工承/分包商两方确认; (3)C级:一般质量控控制点,由施工承/分包商的质量检查部门进行检查,各相关质量管理部门抽查。 (4)所有质量控制点必须经施工承/分包商自检合格后,才能向相关单位和部门报验。 二、工序质量控制点控制内容: (1)各参建单位应根据相关施工规范和本规定的要求,结合所承担的工程项目,制定相应控制内容。A、B 级控制点的质量控制内容需经业主、监理单位审查同意及备案;(2)对C 级控制点,要求承包商根据设计文件及相关施工规范,结合所承担的工程项目制定相应工序质量控制点和控制内容,并报监理工程师审批;

桥梁施工工序质量控制要点

桥梁施工质量控制要点 一.桩基施工 1.工艺流程图

2.质量验收规范标准 钢筋笼质量验收标准(mm) 混凝土灌注桩质量验收标准(mm)

3.工序质量控制要点及要求 ①埋设护筒质量控制:埋设护筒时,护筒中心轴线对正测定的桩位中心,严格保持护筒的垂直度。护筒固定在正确位置后,护筒周边进行夯实,以保证其垂直度及防止泥浆流失及位移、掉落。护筒上口应绑扎木方对称吊紧,防止下窜。所用钢护筒大小要求至少比设计桩径大20cm才可进行施钻,冲击钻钢护筒至少比设计桩径大40cm,钢护筒偏差在10cm范围内才可钻进。 ②钻机就位质量控制:钻机就位前,须将路基垫平填实,钻机按指定位置就位,并须在技术人员指导下,调整钻杆的角度。钻机安装就位之后,应精心调平,确保施工中不发生倾斜、移位。 ③钻进成孔过程质量控制:在施工不同区段的第一根桩时,钻机要慢速运转,掌握地层对钻机的影响情况,以确定在该地层条件下的钻进参数。在钻进过程中,不可进尺太快,由于采取泥浆护壁,因此,要给一定的护壁时间。在钻进过程中,一定要保持泥浆面,不得低于护筒顶40cm。在提钻时,须及时向孔内补浆,以保证泥浆高度。在钻进过程中,要经常检查钻斗尺寸。(可根据试钻情况决定其大小)。施工过程中如发现地质情况与原钻探资料不符应立即通知技术部门及时处理。 泥浆池根据现场实际条件设置,此外自备两个用钢板焊制的40m3泥浆池,泥浆性能参数如下表: 注:施工时根据具体地层条件而定 钻孔深度比设计深度超深不小于5cm、桩基嵌岩深度和岩层必须符合设计图纸要求才可终孔。

④钢筋笼制作与安装质量控制:根据设计,计算好箍筋用料长度、主筋分布段长度,将盘条钢筋调直后再用圆盘制作螺旋箍筋。将支撑架按2~3m的间距摆放在同一水平面上对准中心线,然后将配好定长的主筋平直摆放在焊接支撑架上。将加强箍筋按设计要求套入主筋并保持与主筋垂直,进行焊接。加强箍筋与主筋焊好后,将螺旋箍筋按规定间距绕于其上并间隔点焊固定。制作好的钢筋笼稳固垫高放置在平整的地面上,防止变形。吊放钢筋笼入孔时应对准孔位,保持垂直,轻放、慢放入孔,不得左右旋转。若遇阻碍应停止下放,查明原因进行处理。严禁高提猛落和强制下入。下放钢筋笼时,要求有技术人员在场,记录好测护筒顶标高,准确计算吊筋长度,以控制钢筋笼的桩顶标高。钢筋笼制作和安装的质量严格按照设计图纸施作,主筋间距、箍筋间距、外径、保护层厚度、中心平面位置、顶端高程、底面高程应符合规范验收标准,钢筋接头搭接焊满足单面焊10d,双面焊5d,焊接要饱满、平顺、焊渣及时清理干净的要求。声测管安装位置和长度必须符合设计图纸要求,接头连接必须紧固,管内灌水必须采用清水。 ⑤下导管清孔灌注水下砼质量控制:成孔和清孔质量检验合格后,开始灌注混凝土。导管下入长度和实际孔深必须做严格丈量,使导管底口与孔底的距离能保持在0.3~0.5m左右。导管下入必须居中。灌注混凝土,首浇混凝土必须保证埋管深度不小于1米,由于在该工程中使用的漏斗容积不算大,在实际操作中,漏斗中放入锥塞,当砼灌满漏斗,立即拔起塞子,同时继续向漏斗补加砼,使砼连续浇注。在完成首浇后,灌注砼要连续从漏斗口边侧溜滑入导管内,不可一次放满,以避免产生气囊。拔管时,要准确测量砼灌注深度和计算导管埋深后,方可拔管。导管埋深不得大于6m,也不得小于2m。为确保桩顶质量,在桩顶设计标高以上加灌 1.0m。在灌注将近结束时,由于导管内砼柱高度减少,超压力降低。如出现砼顶升困难时,可适当减小导管埋深使灌注工作顺利进行,在拔出最后一节长导管时,拔管速度要慢,避免孔内上部泥浆压入桩中。钢护筒在灌注结束,砼初凝前拔出,起吊护筒时要保持其垂直性。当桩顶标高很低时,砼灌不到地面,砼初凝后,回填钻孔。

道路工程主要的施工工序质量控制要点

道路工程主要施工工序质量控制要点 道路主体工程主要施工顺序为: 施工准备→雨污水工程→管涵工程→电力工程→道路结构工程→工 程扫尾交工验收。 道路工程施工应本着:①先地下后地上、先深后浅的原则,先进行雨污水管道、电缆沟等路面结构层以下工程的施工,再进行道路结构层的施工。②在依照原则①的同时可采用平行作业法,即在排水作业的同时,具备施工条件的管涵工程、电缆沟工程、道路工程中拌和站建设、备料等工序可以科学统筹安排、同时平行作业。 一、路基工程质量控制要点 路基范围内及借方区内土方开挖采用挖掘机开挖,人工配合刷坡,推土机配合装载机、挖掘机装土,自卸汽车运输。 路堤采用分区分层填筑,推土机摊铺,平地机整平,振动压路机压实。重点应做好路基填方施工工作: 1)基底处理 (1)填筑前,按规定对基底范围内的地表杂土,树根等进行清除,用推土机推除耕植土到指定地点以备复耕,按规定对基地整平压实。(2)地面自然横坡或纵向陡于1:5时,将原地面挖成台阶,台阶宽应满足摊铺和压实设备操作的需要,且不小于1m,台阶顶作成2%~4%的内倾斜坡。

(3)路基交界为填方时,从路面边部位置开始连续开挖台阶至坡底,台阶宽度不小于1米,台阶顶面应以4%的坡度向内倾斜;路基交界为挖方时,从挖方边部位置超挖换填处理,超挖换填厚度为路床以下80厘米,以减少路基横向不均匀沉降。 2)路堤填筑 应采用“四区、八流程”工艺施工。“四区段”是将作业面分为卸料区、摊铺区、碾压区和检测区,做到界限分明,以便于严格控制摊铺厚度、平整度、含水量,控制碾压范围和碾压遍数,防止漏压,最后便于正确检测密实度。“八流程”是指填料选择、基底处理、摊铺平整、含水量控制、振动碾压、检测签认、路基成型、边坡修整。整个路堤施工做到区段合理,流程清晰,保证填方地段施工质量、密实度符合规范要求。填筑中先用推土机摊铺,人工找平,再压路机碾压,机械不能及的边角、涵洞边及桥梁台后,用人工配合摊铺、小型机械碾压。 二、雨污管网工程质量控制要点 管网施工的原则:①是先深后浅,先主管后支管,自下而上依次施工; ②是先建后拆,不间断使用;③采取有力措施,保护既有的管线,作好新旧管线衔接工作。 1)施工顺序为: 图纸审核→测量放线→基槽开挖→沟槽支撑→基底处理→平基→下

最全的建筑工程质量控制点

工程质量控制点 A结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)基底超挖。 (2)基底未保护。 (3)施工顺序不合理。 (4)开挖尺寸不足,边坡过陡。 2.【预防措施】 (1)根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用。 土方开挖过程中,特别是临近基底时,派专业测量人员控制开挖标高。 (2)基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施 工时,应预留30cm土层不挖,待基础施工时再开挖。 (3)开挖时应严格按施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。 (4)基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度。 A.2地下防水 1.【控制点】 (1)材料选择。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 2.【预防措施】 (1)多方案、多材料的比较,选择一种价格合理,最适合现场实际情况使用的防水材料。 (2)施工时要严格控制基层含水率;卷材铺贴时,要将空气排除彻底,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。 对阴阳角、管根等特殊部位,在防水施工前,应做增强处理,可根据具体部位采取有效措施。 (3)卷材末端的收头处理,必须用嵌缝膏或其他密封材料封闭;

防水层施工完成后,要做好成品保护,并及时按设计要求做保护层。 A.3回填土工程 1.【控制点】 (1)未按要求测定土的干密度。 (2)回填土下沉。 (3)回填土夯压不密实。 (4)管道下部夯填不实。 2.【预防措施】 (1)回填土每层都应测定夯实后的干土密度,检验其密实度,符合设计要求才能铺上层土;未达到设计要求的部位应有处理方法和复验结果。 (2)因虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有较大的冻土块,或压实遍数不够,甚至漏压,坑(槽)底有机物或落土等杂物清理不彻底等因素造成回填土下沉,施工中要认真执行规范规定,检查发现后及时纠正。 (3)回填时,应在夯压前对于土适当洒水湿润,对土太湿造成的“橡皮土”要挖出换土重填。 (4)回填管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子周围填土夯实,并应从管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上,在不损坏管道的情况下,可采用机械回填和压实。 A.4大体积混凝土施工 1.【控制点】 控制裂缝的产生。 2.【预防措施】 (1)优化配合比设计,采用低水化热水泥,并掺用一定配比的外加剂和掺合料,同时采取措施降低混凝土的出机温度和入模温度。 (2)混凝土浇筑应做到斜面分段分层浇筑、分层捣实,但又必须保证上下层混凝土在初凝之前结合好,不致形成施工冷缝,应采取二次振捣法。 (3)在四周外模上留设泌水孔,以使混凝土表面泌水排出,并用软轴泵排水。 (4)混凝土浇筑到顶部,按标高用长刮尺刮平,在混凝土硬化前1~2h用木搓板反复搓压,

桥梁墩身施工质量通病防治与措施

新建铁路济南至青岛高速铁路工程 JQGTJL-5标段 桥梁墩身质量通病 防治与措施 编制: 审核: 审批: 北京瑞特建设监理有限责公司济青高铁监理站 二〇一六年一月

1、工程概况 1.1、工程概况 1.1.1济青高速铁路长度为307.9km,正线桥梁22座总长 253.792 Km,占8 2.43%;占线路长度的5.63%;路基总长36.758 km(其中区间路基长度1 3.778km,站场路基长度22.98km),占11.94%。济南东客站至红岛站共设11个车站,其中新设10个车站,由西至东分别为济南东客站、章丘北站、邹平站、淄博北站、临淄北站、青州北站、潍坊北站、高密北站、青岛机场站、红岛站。利用改造1个车站,即胶州北站。平均站间距30.8km,最短站间距为胶州北~机场站5.82km,最长站间距为潍坊北~高密北62.9km。到发线有效长度均为650m,车站站坪均设计为平坡。 1.1.2本标段为新建济南至青岛高速铁路(不含先期开工段)站前工程JQGTJL-5标段,位于青州市和淄博市郊区,起迄里程DK113+831.47~DK136+326.44,标段长2 2.494公里。主要内容包括站场2.2km/1个,桥梁20.3275km/1座;制架梁594孔(其中20m箱梁3孔;24m箱梁25孔;32m箱梁603孔);支架现浇简支伸缩梁1孔,悬臂现浇连续梁2联;支架现浇连续梁4联,40m移动模架现浇梁8孔,框架式小桥1721.658顶平米/2座,框架涵46.18横延米/2座,有砟道床39.6万方,无碴道床44.161km(其中CRTSⅠ无碴道床0.556km,CRTSⅢ无碴道床4 3.605km),铺新轨697.7km,铺新岔206组及相关大临设施等。 1.2、主要技术标准 铁路等级:高速铁路。 设计行车速度:350公里/小时。引入枢纽地区可适当降低。 正线数目:双线。 线间距:5.0米。 最小平面曲线半径:7000米。 最大坡度:一般20‰,困难地段30‰。 到发线有效长:650米。 列车运行控制方式:自动控制。 调度指挥方式:调度集中。 最小行车间隔:3分钟。 1.3、自然条件 1.3.1地形地貌 线路位于山地与平原交接地带,沿线所经地貌类型有平原区,低山丘陵区。本标段为冲洪积平原,地形平缓,呈南高北低微倾,地面高程10~50m。 1.3.2气象特征及水文特征 线路经过地区属温暖带大陆型季风气候区,四季分明,春季干旱,少雨多风;夏季炎热多雨湿度大;秋季天气清爽;旱劳不均;冬季干燥,雨雪稀少。根据气象统计资料,沿线多年平均降水量594—770mm年内降

市政道路工程质量控制要点

市政道路工程质量控制要点 从现在的施工管理模式上看,不论是甲方、监理、项目经理等管理人员,还是现场的机械操作手及工人,真正的负责技术统计和现场技术交底及施工指导的人,其实只有现场技术负责人。一人而已,如果一个项目部的技术负责人经验丰富,技术全面,则施工质量有所保证,反之则会出现施工现场混乱,甚至出现质量问题,基于以上问题我提议现场监理切实复核工程数据,甲方按监理程序层层监督,以尽量避免由于现场技术负责人的自身技术缺陷而引起的不必要的失误,并针对工程的各分部分项工程都提出质量控制点及控量方法: 灰土质量控制 通过几年灰土施工工艺的推广,现在昆山灰土施工的技术及工艺已基本成熟,但是从现在的检测手段上看还是不足以反映质量的真实情况,而且从业人员的自身经验及技术也是良莠不齐为了加强灰土施工的质量,建议亮化质量控制点及控制方法。 1、灰土原槽开挖: a、排水沟的开挖标准(宽度1米、深度米、线形要直)现场监理要进行测量。 b、作用:1、排明水

2、降低地下水位 c、在灰土前两层施工期间必须随时保证明沟无积水。排水沟做的好坏直接影响到第一层灰土质量。 2、第一层灰土施工 第一层灰土多用于稳定路床,只能用轻型压路机,碾压稳住路床,用重型压路机,更容易产生弹簧。根据现场情况局部路段要适当加大灰土填筑厚度。 3、明暗浜施工灰土施工: 不同河塘处理方案有不同的标准,一般情况,只要挖除黑色淤泥质土就可以了。如抛石挤淤泥就不需要挖除太多的淤泥。(正常路面以下1.5米深度,车辆行驶的作用力几乎影响不到的)灰土必须是闷好的灰土,在等待回填,这样回填进度和质量保证。 挖机与压路机在河浜段碾压误区:挖机重量达到标准但接触面积太大,压实功达不到要求,能上压力机时不可用挖机。 台阶标准 修筑的台阶台接长度最少要达到1米以上,灰土回填两层要挖一个台阶,不然台阶起不了作用。

(完整版)建筑工程施工质量控制措施

建筑工程施工质量控制措施 目录 1质量管理组织机构 ----------------------------------------------------------------- 4 1.1保证质量组织机构 --------------------------------------------------------------- 4 1.2项目质量保证体系 --------------------------------------------------------------- 6 1.3项目质量监督体系 --------------------------------------------------------------- 8 2施工准备阶段质量控制措施 ----------------------------------------------------- 9 2.1技术准备 --------------------------------------------------------------------------- 9 2.2原材料的质量控制 -------------------------------------------------------------- 11 3施工阶段的质量预控 ------------------------------------------------------------- 13 3.1结构工程质量预控 -------------------------------------------------------------- 13 3.2装饰工程质量预控 -------------------------------------------------------------- 15 3.3安装工程质量预控 -------------------------------------------------------------- 17 4主要分部分项工程的质量预控措施 ------------------------------------------- 19 4.1施工测量质量预控措施 -------------------------------------------------------- 19 4.2基础的施工质量预控 ----------------------------------------------------------- 20 4.3主体工程质量预控措施 -------------------------------------------------------- 21 4.4装饰工程质量预控措施 -------------------------------------------------------- 31

建筑工程施工过程质量控制要点

影响土建施工质量的几大因素 建筑工程土建施工项目质量问题表现形式多种多样,如建 筑构筑物的错位、变形、倾斜、倒塌、破坏、开裂、渗水、漏水、刚度差、强度不足、断面尺寸不准等,究其原因,可归纳 如下几点: 第一,违背建设工程的法律、法规、规范。第二,地基加 固处理不好。第三,建筑材料及制品不合格。第四,自然条件 影响。第五,土建工程施工项目周期长、露天作业多,受自然 条件影响大。未认真进行地质勘察,提供地质资料、数据有误。第六,设计考虑不周,结构构造不合理,计算简图不正确,计 算荷载取值过小,内力分析有误,沉降缝及伸缩缝设置不当, 悬挑结构未进行抗倾覆验算等,都是诱发质量问题的隐患。第七,施工和管理问题,熟悉图纸不够,按图施工不严格。不按 有关施工验收规范施工。不按有关操作规程施工。缺乏基本结 构知识。施工管理紊乱,施工方案考虑不周,施工顺序错误。

技术组织措施不当,技术交底不清,违章作业。不重视质量检 查和验收工作等。 控制土建施工质量的几点措施 第一,必须树立起牢固的质量意识和质量责任感,把质量 是生命的意识灌输给全体员工,认真查看图纸,听取设计交底,领会设计意图,做出科学严谨细致的施工组织方案。 第二,施工前的质量控制。首先要建立各级质量责任制, 明确项目经理是工程质量的第一责任人,总工程师为质量技术 责任人,施工队各级也同时建立质量责任制,真正做到了层层 把关,各负其责。其次要实施质量否决权,发现质量隐患一票 否决。最后要对有关设计、勘察文件认真阅读审查监督。同时 形成信用约束力,促使建设主体改进质量管理保证体系,有效 促进质量体系良性运作,规范所有主体各个层次、各个环节的 质量行为,严格内部质量管理制度和质量检查控制,实现设计 和勘察文件的质量满足有关法律、法规和强制性标准的要求。

墩身施工质量控制要点

墩身施工质量控制要点 1、承台内墩身护面钢筋的预埋质量控制 施工顺序为:承台钢筋安装加固→承台模板安装加固→墩身外轮廓线施工放样→墩身护面钢筋定位胎具安装定位→墩身内支撑钢管架安装加固→承台内墩身护面钢筋的安装加固。 施工要点:先承台模板加固再预埋墩身护面钢筋,这个顺序尤为重要,可防止在承台模板立模安装加固、承台混凝土浇筑等施工环节因施工挤压承台钢筋不均匀受力移位,从而导致承台内所埋设的墩身护面钢筋的平面位置发生偏移,造成墩身底部保护层厚度控制不到位甚至无法立模。 2、承台墩身连接处环切凿毛质量控制 施工顺序为:墩身外轮廓施工放样→墨斗弹线画弧→外轮廓线切缝→凿除切缝与护面钢筋间混凝土→护面钢筋内部混凝土凿毛→清除表面浮渣→报请验收 (1)墩身外轮廓施工放样。测量队根据墩身的结构尺寸在承台顶面放出其直边段四个角点及两端圆弧段圆心。 (2)墩身作业班组根据放样点弹线与画出圆弧段线形,

其中圆弧段画线精度要求较高,需安排负责心细的人员施作。 (3)承台顶面墩身外轮廓线环切。采用小型手持砂轮切割机沿轮廓线内侧切割混凝土,并使用电镐小心凿除环切线与墩身护面钢筋间的混凝土,再用小型手持砂轮切割机沿外轮廓线小心打磨修边,确保环切边与轮廓线重合且线形顺直。圆弧段切缝为保证其线条的圆顺度,需要采用渐进法施工,切忌不能侵入轮廓线以外。

(4)承台顶面墩身外轮廓线范围内混凝土凿毛。混凝土强度达到10MPa及以上时,对承台顶面墩身范围内混凝土的表面进行凿毛处理。表面浮浆不多时直接采用多头气动凿毛机凿毛,表面浮浆较厚时可先使用电镐均匀凿除浮浆后再使用多头气动凿毛机全面凿毛处理。凿毛标准为凿除面混凝土粗骨料均匀出露、表面无浮浆、松散混凝土碎屑附着、大面平整无凹凸起伏,靠近墩身护面钢筋处的浮浆使用电镐凿除干净,钢筋表面附着松散浮浆碎屑一道清除。 3、墩身钢筋安装加固质量控制 墩身钢筋施工顺序为:厂内集中加工和运输→现场临时存放→安装墩身钢筋内支撑钢管架→定位安装整体钢筋加固胎架→连接安装加固墩身护面钢筋→绑扎安装环形水平箍筋→安装加固流水槽处钩筋→安装钢筋保护层垫块→安装墩身对拉钩筋→墩身钢筋及内支撑钢管架缆风绳固定 (1)厂内集中加工和运输。钢筋加工厂技术主管根据墩身高度、进场钢筋的定尺长度、图纸对墩身护面钢筋搭接接头具体要求等综合考虑,统一下达钢筋下料配置计划,作业班组

高速公路施工质量控制要点与注意事项

高速公路施工质量控制要点及注意事项 第一章路基工程 一、路基挖方 1、路基挖方前必须先做好截水沟和临时排水设施。路基开挖后,如发现有地下渗水,应加深边沟并及时设置盲沟,将地下水引出路基范围。 2、挖方路基有不同土石分层时,承包人应尽可能按土石分类进行开挖,并应将挖出的适用材料与非适用材料严格分开。 3、深挖地段的土质路基、工程地质不良路段应尽可能避开雨季施工。 4、雨季开挖路堑时,宜分开开挖,每层底面应设大于1%的纵坡,挖方过沟宜沿边坡预留30CM厚,等雨后再修整到设计坡线,开挖路堑宜于距路床顶30cm时暂停止开挖,并在两侧挖排水沟,待雨季后再挖到设计标高。 5、注意爆破安全,应以小型及松动爆破为主,严禁大爆破。 6、路堑边坡不允许留有松动危石,并应及时整修好上边坡。路堑开挖时,应尽量避免超挖,超挖部分应在防护工程施工时用浆砌片石填实。 7、承包人在路堑挖方施工过程中发现软弱夹层及断裂层应及时报告监理及设计代表,以便及时变更,加强防护,防止滑坡。

二、路基填方 (一)、填料要求 1、宕渣材料的最大粒径不得天于压实层厚度的2/3,且最大粒径不得超过15cm,路槽底面以下0—80cm范围内不得用粒径大于10cm的材料填筑,路槽底面以下80—150cm范围内不得用粒径大于15cm的材料填筑。 2、填料粒径要求严格控制,解小工作必须在料场用轧石机进行,不允许在摊铺现场采用大面积人工敲碎方法解小,现场超过50cm的石块必须清除出场。现场监理应严格控制粒径的大小及解小的方法。 3、宕渣填料应均匀,避免出现粗粒或细粒过于集中的现象,当石块含量较大时,石块间空隙应以石屑或监理工程师批准的其它材料铺嵌填密实,且层厚应相应减小。 (二)、施工准备 1、填筑路基前,承包人必须先挖好临时排水沟一般不得小于50cm×50cm,并保持畅通。路基填筑前一般应先疏干积水、降低地下水位,再进行清表、碾压、原地面压实度达到要求后方进行路基填筑(特殊情况允许先填筑第一层宕渣压实后再开挖检测原地面压实度)。 2、试验路段:路基施工前,承包单位应在监理工程师批准的路段自费修筑不小于1000m2(长度不小于50m)的试验路段,以确认不同材料在不同的压实机械下的松铺厚度、碾压遍数、碾

相关文档