文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 调节阀在水厂中的应用

调节阀在水厂中的应用

调节阀在水厂中的应用
调节阀在水厂中的应用

水厂自控系统中调节阀的应用

作者: 文瑾瑜张戎E-mail: wenjyu@https://www.wendangku.net/doc/ef9658328.html, 来源: 广东惠州市自来水总公司广东惠州

516003 更新日期:2005-9-22 阅读次数:289

摘要:调节阀应用的情况,直接影响到自控系统的品质,采用合适的控制规律和参数来控制调节阀,将对生产起到

重要作用。本文系统阐述了惠州自来水总公司使用电动、气动两种调节阀的效果及部分技改措施。

关键词:电动调节阀、气动调节阀、执行机构、PLC、自控系统

The Application of regulating Valve in Waterworks Automatic control System

Jinyu Wen, ,Rong Zhong

Guangdong Huizhou city running water main corporation, Huizhou, Guangdong 516003

Abstract: The regulating valve application situation affects directly the quality of automatic control system. It

will produce

the vital role if the appropriate control rule and the parameter controls the regulating valve was used. This article elaborated systematically the effect and the partial technological transformation measure of Huizhou water supply corporation used both electrically operated and air operated regulating valves.

Key word: Electrically operated regulating valve, Air operated regulating valve, executive component, PLC, Automatic control system

一、概述

调节阀直接安装在水工艺管道上,是水厂自控系统的重要组成部分。调节阀也被称为自控系统的手足,它的耐用程度及动作灵敏与否,直接关系着自控系统的质量。实际工作及有关资料均表明,调节系统中70%左右的故障出自调节阀。因此,保证调节阀的准确运行,是关系自控系统能否正常运行的重要前提。

二、调节阀在水厂中的应用

惠州市自来水总公司现有三间水厂,工艺处理流程为常规的自来水工艺。三间水厂工艺中主要不同的是在过滤环节,河南岸水厂、桥东水厂采用的是普通快滤池,江北水厂采用的是V型滤池,滤池过滤完成过滤和反冲洗两个环节。普通快滤池采用单水反冲洗,阀门选用电动蝶阀;V型滤池采用气水混合反冲洗工艺,

阀门选用气动蝶阀。在水厂常规工艺中,最难控制的就是过滤环节,为了保证过滤的水量及水质,滤水的阀门需要满足开度可调节的要求。

1、电动调节阀的使用情况

桥东水厂是经老厂改造而来的,始建于1983年,1999年停产,2005年2月改造后重新投产,日产量为12万吨/日。全部净水工艺过程采用由计算机自动控制。桥东水厂的电动调节阀选用国产的电动调节比例阀。该阀门由电动执行器、阀体、控制三部份组成,一体化结构设计,集调节、伺服于一体,结构简单,接线方便。输入信号为4∽20mA模拟信号,控制电机正转、反转或停转,从而达到连续调节阀位开度,实现生产过程自动控制的目的。位置反馈信号输出4∽20mA模拟信号,用来监视阀门的开度。温度保护开关装在控制腔内,可以对电机进行过热保护。在实际控制调节阀门的过程中遇到了过不少问题,经过多次整改与完善,积累了一些使用的经验,供同行借鉴。

据了解,电动调节阀在自来水厂的过滤工艺中主要用于不频繁的调节,即在一定的开度下滤池达不到要求,就改为另一开度。而不是闭环控制中那种与给定值进行比较的反馈控制。我们在对桥东水厂滤池控制设计中,最初设想采用PID控制进行给定值的恒水位控制。控制原理图如图1:

图1 滤水控制原理图

首先将编制好的PID控制程序通过PLC对电动调节阀进行控制。没过多久阀门就不能动作了,后经厂家检查,发现电机功率及控制器部分达不到我厂的使用要求,更换配件后,阀门可正常使用。

使用一段时间后,发现阀门出现两种情况:

1)由于PID控制过于精确,电动调节阀的灵敏度又比较高,使用不久就发现电机线圈发热历害,这种情况很容易将执行器电机烧坏;

2)执行器的机械部分由于长时间频繁动作,造成齿牙磨损严重,不得不更换加工备件。

我们发现通过用PID控制电动阀门,过滤水量、水质是得到了保证,但调节阀却经常出现问题,调节阀使用的效果不太理想。解决的办法有两个:A、更换执行器和控制设备:由于阀门已经装好,大批量更换已不大可能,其次也不能保证其它品牌的设备就能应用的很好;B、更改PLC控制程序:在控制程序上进行适当调整,使调节阀能安全的运行。最初我们运用偏差控制方法,在程序设计时进行分段判断,水位每上

升100mm就进行开度调节,在使用过程中也是差强人意,经常水位得不到保证,也影响了过滤效果。后来在PLC执行PID程序中,加入计时器(时间可在电脑中设定),当计时时间到,将PID算出的控制值送给调节阀,此控制值在设定的计时时段内保持不变。下一次计时又将新的采样值送给调节阀,这样即能保证调节阀的正常使用,又能保证过滤的水质及滤池的水位,有很强的实用性。流程图见图2 :

图2 阀门控制流程图

2、气动调节阀的使用情况

江北水厂于1999年9月投产,江北水厂采用的是气水反冲洗V型滤池,它具有出水水质好,运行周期长,反冲洗效果好和便于自动化管理的特点。滤池采用的是法国Amri的气动蝶阀,按类型可分为比例调节型的滤水阀和开关型的反冲洗水阀、反冲洗气阀、放气阀,它们具有响应时间短,气密性、调节性能优异的优点。经过五年的实践,我们逐渐了解、掌握气动蝶阀的性能、运行规律,并能因地制宜地从软、硬两方面对调节系统进行改造,取得了一定的经济效益和社会效益,保证了供水水质和水量。在这里主要阐述对气动比例调节阀的应用体会:

2.1 气动比例调节阀动作频率的整定

气动比例调节阀是由气动执行器、阀体、控制三部分组成,其输入控制信号为4∽20mA模拟信号,位置反馈信号输出4∽20mA模拟信号以便进行开度监视。其工作原理如下:首先由直动式电磁阀(先导阀)提供

控制气流,再去控制气控阀(三位四通气路分配器)阀芯的运动,实现主阀换向。换向后的压缩气体进入气缸,推动活塞,驱动阀体动作。控制程序采用PID控制,因此动作非常频繁,调节阀的频率可达2次/秒。水厂运行不到一年,各阀门构件均出现不同程度的磨损。气控阀(三位四通气路分配器)阀芯磨损严重。致使调节阀速度减慢直至无法动作。为了找到即能达到恒水位控制要求,又能减少执行器磨损的方法,我们进行了多次实验,如更改PLC控制程序,修改PID的控制参数,效果都不够明显。最后通过修改主线路板,加大允许误差。问题才得以解决。经过一段时间的调整和观察,在保证各组滤池的液位变化能够控制在+10mm的情况下, 调节阀动作频率由2次/秒降到了6次/分,大大延长了执行器的寿命。

2、2 对电磁换向阀的改造

在气动比例调节阀中,执行器接受由电磁阀传来的气动信号,产生驱动力,用以克服制动力距使阀板打开或关闭,从而完成调节流量的作用。执行部分中的气路换向是很关键的,它关系到整个气路能否畅通。由于我们选用的是进口阀门。其中的三位四通气控阀属于易损件,购买一个大约折合人民币4000元,价格昂贵,并且采购周期非常长,从订货起,最短都要两个月时间才能到货,维护起来很不方便。控制盒结构图、原理图见图3。该控制盒内的电磁阀与气控阀是分开的。

图3 气动控制盒结构图及气动控制原理图

2005年1月,我们对其实施了改造。将原有的电磁换向阀取消,用国产三位五通电磁阀取而代之。用0.2mm2导线将主板电路与三位五通电磁阀相连,提供控制气流。用订作的快速接头转换原有的气管并与新的三位五通电磁换向阀连接起来,用来控制阀体。其中一个国产的三位五通电磁换向阀价格仅为200元,大大节省了资金。三位五通电磁换向阀结构图、原理图见图4。该电磁换向阀是由电磁阀和气控阀组合而成。

图4 三位五通电磁阀换向阀结构图及原理图

经过通电试验,改造后的调节阀开关正常,到目前已正常运行5个月,运行情况良好。实施此次改造,给日后设备维护和采购带来极大的方便,同时也节约了大笔维护资金,仅单个调节阀改造就节约成本9000

元(包括电磁阀、气控阀)。

3、电动调节阀与气动调节阀比较

调节阀的构造、类型、式样很多、工作原理也不尽相同。在这里主要是对我们使用过的两种调节阀进行比较。

相对气动调节阀而言,电动调节阀主要有3点优势:(1)无需特殊的气源和空气净化等装置。即使电源失电时,也能保持原执行位置;(2)可远距离传输信号,电缆敷设比气管和液体管道敷设方便得多,且便于线路检查;(3)与计算机连接方便简洁,更适应采用电子信息新技术。其缺点主要有:(1)耐用性差,控制腔中要增加多重保护才能有效的保护电动调节阀。(2)对工作环境的要求偏高。如易燃、易爆、潮湿的环境就不适用。

气动调节阀具有(1)维护方便,管路不易堵塞,且没有介质变质,补充和更换的问题;(2)工作环境适应性好,工作安全可靠、不污染环境; (3)气动元件结构简单,制造容易,易于标准化、系列化和通用化。其缺点在使用过程中主要发现气动系统有较大的排气噪声,工作时需加消声器。

在使用过程中我们还发现对调节阀的选型是最重要的环节,调节阀的工作质量在很大程度上与它的执行机构和阀芯的加工质量和装配质量有关。调节阀的构造、类型、式样很多,因此选择适合工艺要求的阀门,将起到事半功倍的效果。

三、结束语

一个自动控制系统的功能就在于:在各种干扰来时能迅速克服干扰准确回复到设定值上,发挥其平抑干扰的作用。在这个系统中没有好的调节系统就不可能进行准确的控制。因此调节器的品质和正确使用是影响

系统的工作品质的重要因素。如果不能针对调节对象的特点,采用适当的调节规律和参数来进行调节,那就无法获得良好的调节质量,甚至系统根本不能正常工作。

事实证明,只要对控制对象性能彻底的了解,采用合适的控制规律就能得到较好的调节系统品质。

参考文献

[1] 吴丛蒲钟佑. 液压与气动.北京理工大学出版社,1995

[2] 袁任光,可编程序控制器((PC) 应用技术与实践,广州,华南理工大学出版社,1997

[3] MITSUBISHI ELECTRIC,可编程控制器MELSEC- Q系列大全,2002

网络入侵检测系统在电力行业的应用(解决方案)

网络入侵检测系统在电力行业的应用(解决方案) 电力行业关系到国计民生,是我国经济快速发展的重要基石。信息安全建设作为保障生产的一个重要组成 部分,越来越多地受到重视并被提到议事日程上来。 电力行业关系到国计民生,是我国经济快速发展的重要基石。电力系统的信息化建设有力地推动了电力行业生产、办公、服务水平,随着电力系统网络规模的不断发展和信息化水平的不断提高,信息安全建设作为保障生产的一个重要组成部分,越来越多地受到重视并被提到议事日程上来。 据来自有关部门的资料,目前电力系统存在的一些信息安全问题已明显地威胁到电力系统的安全和稳定,,影响着“数字电力系统”的实现进程。研究电力系统信息安全问题、开发相应的应用系统、制定电力系统信息遭受外部攻击时的防范与系统恢复措施,是电力行业当前信息化工作的重要内容。电力系统信息安全已经成为电力企业生产、经营和管理的重要组成部分。 榕基入侵检测系统(RJ-IDS)是榕基网安公司除了漏洞扫描系统外的一条全新产品线,该产品是一种动态的入侵检测与响应系统,除了能对高速网络上的数据包捕获、分析、结合特征库进行相应的模式匹配外,还具有强大的行为和事件统计分析功能,能够自动检测可疑行为,及时发现来自网络外部或内部的攻击,并可以实时响应,切断攻击方的连接,帮助企业最大限度的保护公司内部的网络安全。 网络构架描述 国内电力行业某省级公司,随着业务需求的进一步扩展,原有的网络及系统平台已经不能满足应用需求,从保障业务系统高效、稳定和安全运行等方面考虑,必须升级优化现有系统,其中提高网络的安全性 是重中之重。 该公司信息系统基础设施包括电力系统网络、局域网和互联网三个部分。电力系统网络是承载该公司与各个子公司内部业务交流的核心平台,局域网是该公司内部日常办公的主要载体,外部信息的获取和发 布通过互联网来完成。 该公司的局域网于2001年建成并投入运行,核心交换机为Cisco Catalyst 6509。以千兆下联十多台设在各部门的百兆交换机,均为Cisco Catalyst 3524XL/3550系列交换机,并划分了多个VLAN;在网络出口处,该公司通过Cisco 7401交换机与Internet连接,Internet接入边界有最基本的安全设备,一台硬件 防火墙和一台VPN设备。 公司提供包括WWW、SMTP、FTP等互联网应用服务,目前开设了一个内部信息发布、员工交流站点和一个对外展示企业形象的站点,公司还架设了一个供300多人使用的邮件系统。同时公司还拥有很多的重要应用系统,其中包括企业OA系统和各种信息管理系统。 目前大流量的应用主要集中在局域网内,因此局域网的压力很大;大部分的应用必须跨广域网,但由于应用刚刚起步,因此跨广域网的流量不很大,随着信息化建设的逐步深入,广域网潜在的瓶颈将会严重影 响应用的普及;公司与各个子公司之间以VPN相连。 安全需求分析

水厂更换阀门方案

水厂供水泵房更换阀门方案 一、内部方案 1、工作内容:更换A、B、C三个泵组的回水蝶阀、缓闭止回阀、管道伸缩器, 共计:DN500蝶阀2台、DN300蝶阀1台,DN500缓闭止回阀2台、DN300缓闭止回阀1台,DN500管道伸缩器2台、DN300管道伸缩器1台。 2、实施步骤: (1)为将停产时间降到最低,集中主要力量更换A组设备,同时完成B、C两组的回水蝶阀更换,A组设备更换完成后马上恢复供水,预计2小时。 (2)为保证实施时的快速,在施工前一天先将三组回水蝶阀与出水管道连接处、缓闭止回阀与渐缩管连接处的螺丝逐条进行替换,为拆除节省时间。 (3)拆除前先将新的A组设备进行组装(蝶阀+伸缩器一体、缓闭止回阀一体),新的B、C组设备进行组装(蝶阀一体、缓闭止回阀+伸缩器一体)。 (4)使用泵房内天车先拆除A组设备,拆除后马上进行蝶阀+伸缩器安装、在进行缓闭止回阀安装。 (5)A组设备调节稳定后,利用龙门吊进行微调。 (6)利用天车继续拆除B组旧的蝶阀+伸缩,拆除后马上安装

新的回水蝶阀,完成后以同样方式完成C组设备的拆装。 (7)A组设备更换完成、B、C两组安装完成回水蝶阀后,立即恢复供水泵房运行。 (8)继续完成B、C两组剩余的设备拆装。 (9)全部安装完成后,打开B、C两组进回水阀门检验是否有泄漏,如无问题全面恢复正常运行。 二、外部方案 1、在所有内容全部落实后,包括:新的设备、材料、人员、工器具、实施方案等,起草报告报管委批准,并通知中节能,落实实施时间,并提前3天进行通知宣传包括与引青局进行沟通。 2、测压监控:计划布置10个监控点,共9人 (1)秦皇西大街威乐水泵对面DN500、DN800消防栓2处1人(2)黑龙江道喜马拉雅山41号门前,1人 (3)市一中门前西侧,1人 (4)秦皇西大街乐山路路口,1人 (5)华山南路漓江道路口,1人 (6)秦皇西大街华山路路口,1人 (7)秦皇西大街碧水华庭北门,1人 (8)和平里11栋338号门前,1人 (9)碧水园27栋消防栓,1人

气动调节阀培训教材

维修人员标准培训教材 课程编号:MIC 气动调节阀原理和校验 (第0 版)

前言 本教材为仪表维修人员气动调节阀的标准培训教材,内容基本涵盖了一、二核气动调节阀几乎所有类型的E/P,定位器和相关设备工作原理和校验方法。通过系统的学习,对于全面提高仪表维修人员对气动控制阀门的故障分析、查找和处理会大有裨益。编写仓促,恐难免有误,请不吝指正。 2003年11月24日

目录 第 1 章概述 2 第 2 章RELAY、BOOSTER及减压阀原理 3 2.1压力放大器RELAY原理 3 2.2流量放大器BOOSTER原理 4 2.3过滤减压阀 5 第 3 章E/P转换器原理及校验7 3.1E/P转换器原理7 3.2FISHER E69F 7 3.3MASONEILAN 8008 9 3.4FISHER 546 10 第 4 章定位器原理及校验12 4.1FISHER 3582 12 4.2FISHER 3570 14 4.3MASONEILAN 7800/4600 16 4.4TZID智能定位器20 4.5RRI155VN定位器AMRI 25 4.6CEX025/026VL定位器VALTEK-BETA 27 4.7MASONEILAN 7400 31 4.8DVC5000 33 第1页/共34页

第一章,概述 调节阀是电站系统运行的最终执行者之一,对于系统安全、经济运行有着不可或缺的作用,可以说调节阀的运行品质直接影响到机组的效率和安全。2002年1月12日D1ARE032VL定位器RELAY的限流喷嘴元件一螺丝突然断裂、脱落,定位器输出压力完全对空,从而导致032VL阀门膜盒失压而关闭,2SG蒸发器水位低,最终由蒸发器水位低信号和汽水失配信号引发跳堆。当天,在处理完ARE032VL故障起机过程中,GCT121VV 定位器反馈连杆由于振动而导致断落,121VV全开,引发2SG水位高+P7,反应堆再次跳堆。“112事件”深刻地说明调节阀门、特别是重要系统阀门对于系统安全运行有着直接地影响。 同样,调节阀影响系统效率的事例也枚不胜举,所以为确保核电站安全、经济的运行,我们必须做好气动控制阀门的维护和维修。气动控制阀门类型较多,特别是一核达7、8种之多。为了便于仪表检修人员系统的了解和深入掌握,从而提高检修能力。本文从原理入手,较详细地介绍了调节阀的控制原理。 第2页/共34页

自力式调节阀及其应用

自力式调节阀及其应用 油田的特点是野外作业,原油从油井里被抽出来后,要进行集中和处理,这些处理原油的站点分布地域广,一般都在边远的乡村、荒野,但油气水产量波动较大,人工调节难以保证,需要进行自动控制。一些边远站点,因规模小、设备分散,要实现自动控制,信号传输距离远,动力源配置困难,又有防爆要求等,导致工程造价高,对维护操作人员要求高,运行成本高。同时,供货、施工周期长,有时难以满足油田产能建设需要。这就需要一种简单、实用的控制设备,而自力式调节阀正好能够满足这一需求。 1 自力式调节阀特点 自力式调节阀是一种无须外加驱动能源,依靠被测介质自身的能量,按设定值进行自动调节的控制装置。 它集检测、控制、执行诸多功能于一身,自成一个独立的仪表控制系统。具有以下特点:无需外加驱动能源,节能,运行费用低,适用于爆炸性危险环境;结构简单,维护工作量小,可以实现无人值守;集变送器、控制器及执行机构的功能于一体,价格低廉,节约工程投资。以油田常用的三相分离器为例,使用自力式调节阀工程投资仅为使用电动单元组合仪表的三分之一。 2 自力式调节阀种类 自力式调节阀种类很多,按被控参数可分为自力式压力(差压)调节阀、自力式液位调节阀、自力式温度调节阀、自力式流量调节阀等。 3 自力式调节阀原理 3.1 自力式压力调节阀原理 如图1所示,自力式阀前压力调节阀,其阀芯初始位置在关闭状态。阀前压力P1经阀芯、阀座节流后,变为阀后压力P2,同时P1经过取压管输入至上膜室

内作用在膜片上,产生的作用力与弹簧的反作用力相平衡,决定了阀芯、阀座的相对位置,从而控制阀前压力。 当P1增加时,P1作用于膜片上的力也随之增加。此时膜片上的作用力大于弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座的方向移动,这时阀芯与阀座之间的流通面积变大,流阻变小,P1向阀后泄压,直到膜片上的作用力与弹簧反作用力相平衡为止,从而使P1降为设定值。同理,P1降低时,动作方向与上述相反,这就是阀前压力调节的工作原理。 阀后压力调节与阀前的相同,但阀芯反装。 可通过调节弹簧反作用力的大小来改变压力设定值。流量特性一般为快开。 3.2 自力式液位调节阀原理 自力式液位调节阀又称浮子液面调节器,其工作原理如图2所示,浮球通过连杆机构与调节阀的阀杆相连接。通过浮球和连杆机构的作用,调整阀门的开度来使液位保持在适当的高度上。当出液量减少,容器内液位升高时,说明进液量大于出液量,浮球随之升高,并通过连杆机构立即将阀门关小;反之,当液位降低时浮球通过连杆机构将阀门开大,直到进出液量相等,液位稳定为止。这就是进口控制的工作原理。

二氧化氯的使用范围和使用方法

二氧化氯的使用范围和使用方法 一、二氧化氯在各种行业中的应用 (一)水处理行业 1、饮用水消毒: 美国和西欧几乎所有的水厂均已用二氧化氯取代氯气进行消毒,其特点是:消毒后水口味好、安全无毒,既能降低毒性物质,又不产生致癌物,使用便利、安全、综合费用较低。由于我国生产工艺落后、产品质量差、以及技术开发目前难以形成产业化,而进口的成本又高,为此二氧化氯在我国水处理应用上远远落后发达国家。 目前随着国家建设部相关扶持政策的出台,各地水厂必将强制性淘汰传统消毒剂在饮用水的应用,这就给稳定二氧化氯在饮用水行业的迅速推广带来契机。可以预见,对于生活质量快速提高13亿人口的中国,稳定二氧化氯作为饮用水消毒剂是最佳替代品,其消费量将是巨大的。 2、在工业循环冷却水处理方面: 工业循环水PH值呈碱性,氯制消毒剂在应用中受PH值影响杀菌能力大大降低,长期应用产生抗药性,不仅用量越来越大,而且还需要几种消毒剂交替使用,即使如此,也难以达到理想效果。而二氧化氯是靠强氧化能力破坏微生物细胞赖以生存的酶,阻止蛋白质的合成过程,从而将其分解杀死。因此二氧化氯没有抗药性,且杀菌广谱。如在华北制药总厂终试后,现年用量已超过六十吨。因投加量小,药效维持时间长、不产生抗药性、消毒费用低,克服了用几种消毒剂交替使用带来的麻烦及对环境污染等缺点,经济效益及社会效益显著。 3、在游泳池水处理的应用: 游泳作为全民健身运动项目,随着人民生活水平提高,成为人民最喜爱的项目。而水质的好坏是游泳者最关心的问题,氯系消毒剂在消毒游泳池水的同时,产生很大的刺激性气味,特别是室内游泳池,游泳者往往眼发红、头发变黄,而且二氧化氯消毒游泳池水,则不产生刺激性气味,而且参祛除异味,净化水质,还有增氧效果,使游泳池室内空气清新池水湛蓝,我公司生产的稳定二氧化氯在九运会的实际应用,结果再次表明,其优良效果是其它消毒剂无可比拟的,且降低了综合运行费用。 目前我国游泳池大量使用的消毒产品是:三氯异氰尿酸钠,市场价9千元/吨,一个标准室内泳池一年水处理药剂费用在4~8万元。而二氧化氯消毒剂在水中稳定,不挥发,药效时间长,加药次数大大减少。因此水处理费用可省1.5~3万元,随着2008年申奥成功,我国将有更多、更高档游泳场馆对外营业,传统的消毒剂必然淘汰、而绿色无毒的二氧化氯消毒剂必然是首选,用量很大。 4、工业污水、医院、城市生活污水处理:

安防产品在电力行业的应用

安防产品在电力行业的应用 1.0现状分析 随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,我国对电力能源的需求持续增长。近年以来,为满足对电力日益增长的迫切需求,国家大力加强电力基础设施的建设。众多电力基础设施的建成,给电力行业的安防带来了重大的机遇和挑战。国家电网和南方电网两家公司的输电范围包含我国31个省市自治区,覆盖95%以上的国土面积,2010年售电量约33亿千瓦时,营业收入约18827亿元,并以每年超过16%的速度发展。我国电力行业总体朝着绿色、智能、节能环保的趋势发展。 1.1 电力安防需求分析 针对电力行业本身的需求和特点,对安防系统和产品有以几方面的主要需求: ●新产品:开发出集成度高的工作站产品,一台主控设备可同时实现对视频、动力环境、 报警信息、门禁信息等的集中采集与处理。 ●新技术:随着3G技术的应用与发展,各行各业均对3G技术进行了较多的应用,较容 易的实现了网络功能,解决了网络应用难题。很多偏远的电力基站、变电站、电力铁塔均无网络,对其实施安防监控遇到了网络难题,重新布网,费用极高,所以采用3G网络传输,促进行了电力行业的安防应用发展。 ●高清技术:在监控网络化大潮的推动和市场需求的驱动下,高清监控技术获得了重大突 破,并进入到重大安保项目的实际应用中,随着电力监控需求及电力网络带宽的不断拓宽,高清监控系统,将加速促进电力监控系统与安防其它子系统的无缝整合,再进一步促进安防系统与行业业务管理系统的无缝对接,这也为高清视频监控带来更广阔的发展空间。 ●智能行为分析技术:视频智能行为分析技术的应用,可做到事前预警,事中处理,事后 取证,同时也提高了视频检测的功能,如烟火检测,周界入侵检测,物品搬移检测,遗弃物检测,非法停留检测,徘徊人员检测,检测到目标自动跟踪和报警,做到了人性化、智能化监控。这些应用在电力行业、无人值守应用中在不断发展。 ●新方向:电力监控的是向着前端图像监视系统、环境监测系统、防盗系统、消防系统、 报警系统一体化的高度集成化方向发展,从而提高无人或少人值守,提高人员和设备的安全性及便利性,这是一个综合监控的发展。为了加强对重变电站及无人值守变电站在安全生产、防盗保安、火警监控等方面的综合管理水平,实现创一流的目标,越来越多的电力企业正在考虑建设集中式远程图像监控系统,这促使了电力综合监控的网络化发展。以IP数字视频方式,能够对各变电站/所的有关数据、环境参量、图像进行监控和监视,实时、直接地了解和掌握各个变电站/所的情况,并及时对发生的情况做出反应,适应电力行业需要。 电力行业是安防系统中一直走在前列,需求与功能也随着信息技术的发展而不断完善与提高。集成化、数字化、高清化、智能化的新产品、新技术的应用,将是其发展的方向,使电力行业安全防范技术提高到一个新的水平。 1.2 目标市场分析

视频分析在电力行业的应用

视频分析在电力行业的应用 随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,我国对电力能源的需求持续增长。近年以来,为满足对电力日益增长的迫切需求,国家大力加强电力基础设施的建设。众多电力基础设施的建成,给电力行业的安防带来了重大的挑战。 目前,电力系统由发电设施、高压输电线路、高压变电站、低压配变电站和民用低压电网组成。 高压输电线路采用高空架空走线,且导线内为十万伏以上的高压电,偷盗者一般不会对此下手;低压变电站多建在居民小区、商业设施、工厂企业等用电单位附近,因为设备体积较小,一般采用全封闭式管理;而民用低压电网由于范围大、情况复杂,在现有的技术条件下,还是以人防为主。因此,电力行业的周界安防系统主要应用于发电厂和高压变电站。 变电站或发电厂的特殊周界入侵需求 发电厂出于能源来源和占地面积等考虑,多建造在远离城市的地区。而另一电力系统的重要组成部分高压变电站,由于占地面积大、容易造成居民对高压的恐慌等原因,不会像低压变电站那样建造在人口稠密的住宅小区、商业设施等区域的附近,而是选址在城市郊区、农村空地或荒地等人员活动较少的区域。 发电厂和高压变电站的安防要求具有一定的相似性,安防工作具有如下特点:设备众多且价值不菲,容易为盗窃者所垂涎。有关人士曾做过保守估计,我国每年因电力设备被偷盗和破坏而造成的直接物损就达数十几亿元人民币,而因设备被盗导致供电中断造成的间接损失则难以估量;发电厂和高压变电站占地面积大、周界范围长,同时要求安防人员必须快速到达入侵地点,并即时掌握报警区域的实时情况;某些设施采取了无人职守模式,这对周界安防提出了更高的要求;区域内可躲藏的地点众多,犯罪分子一旦入侵,安防人员的排查工作将异常艰难;犯罪分子入侵后一旦发生事故,将对公私财产和人民的正常生活造成极其重大的危害;发电厂和高压变电站地处偏僻,多有飞禽和小动物出没,落叶也可能进入周界警戒区域。

自动控制系统在自来水厂应用

自动控制系统在自来水厂地应用 摘要:通过对自来水厂自控系统应用地介绍,说明了可编程控制器 PLC在工控中地重要地位.关键词:自控系统;PLC;自来水厂 1.系统网络结构 该方案采用光纤以太网组成, 以太网地速度可达到100Mb/ s.控制中心两台监控计算机通过以太网交换机与各PLC工作站相连接, 两台监控计算机互为冗余,按无人值班<少人值守)运行方式设计.网络上地各部分设备中任一部分不工作或故障,不影响系统其它部分地运行.b5E2RGbCAP 该方案由主控级(控制中心>和PLC1 、PLC2 、PLC3 、PLC4 、PLC5 、PLC6现地控制单元组成,主控级设有二台冗余工作地主机操作员工作站,作为控制中枢,非运行期间作为培训等.主控级除完成对被控对象地监视控制外,还具有与Internet通信及其他外部系统通信并留有与办公自动化联机接口,是整个监控系统地控制核心.现地单元级设6套现地测控单元LCU,直接面向生产过程,负责对现场数据地采集和处理,能够独立或按主控级地命令完成对所有被控对象地监视和控制.每台PLC柜上均配有触摸屏.主控级监控计算机之间以及与现地单元级各控制单元均可采用TCP/IP 以太网联接,采用以太网直接联接,传输速率高,安全稳定性好.系统网络拓扑见下图.p1EanqFDPw

PLC采用西门子S7-300系列产品,监控计算机在Windows xp 下使用Ifix 作为监控软件.两台监控计算机安装完全相同地系统软件和应用软件.由于两台监控计算机均同时与以太网相连, 因此它们可同时从PLC 得到相同地信号, 但是向PLC 发送命令及打印机地控制是互锁地.DXDiTa9E3d 2. 各分站描述 2.1 取水泵站PLC1 (1> 主要检测参数 原水PH 值、流量、温度、浊度。原水进水阀开度、原水进水阀超限位报警、原水进水阀限位开关、原水进水阀故障报警.RTCrpUDGiT (2> 主要控制功能 原水泵控制。接受并执行来自监控计算机地正确指令和参数设置。将原水泵及吸水井地运行状态及参数传送至监控计算机.5PCzVD7HxA 2.2 加药加氯PLC2 (1> 主要检测参数

气动调节阀

气动调节阀 气动调节阀特点 气动调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻单座调节阀组成,新型执行机构高度低、重量轻、装备简便,新型阀体结构紧凑、流道通畅,具有大的流量系数。气动调节阀操作稳定,具有可靠的动作特性,微小的阀座泄漏、精确的流量特性、宽大的可调范围等特点在广泛应用中取得高质量的控制效果。 气动调节阀有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等。适用液体温度由-200℃至+560℃范围内。适用于对泄露量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含少量纤维介质的场合。 气动流量调节阀常见形式 按照开关方式的不同可分为常开气关式和常闭气开式两种。气关式阀由正作用执行机构和阀构成。当输入信号压力由下限值改变为上限值时,阀从全开到全关。气开式阀由反作用执行机构和阀组成,当输入信号压力由下限值改变为上限值时,阀从全关到全开。 配套定位器: 1、先进设计,具有可靠性高、体积小、重量轻等特点。 2、磁电组件部分采用新型动圈结构,可靠、稳定、线性好。 3、除防爆接线盒外,在危险性区域现场可打开壳盖进行调整及检修。 4、量程、零点调整钮采用手轮式,调整方便、并带有锁定装置。 5、配有与各类型执行机构相配的安装板及附件,故安装容易、调整方便。 6、防爆性能:本安型防爆等级iaⅡCT5 隔爆型防爆等级dⅡCT6。安全应用于可能爆炸性环境。

7、结构紧凑,精密可靠本产品零部件精密压铸,外形及内部结构制作工艺精致,各机构经优化组合设计,整机结构紧凑,采用不锈钢紧固件和先进的喷朔工艺处理.生产制造标志永久性等,具备了良好的防腐性能。 8、可根据要求采用活动可调节阻尼机构,使具有输出流量可调的特点。

调节阀的应用与存在的问题

调节阀的应用与存在的问题 如果说国内调节阀的设计水平、生产水平与国外先进国家相比有一定差距是实际的,但是如果说有十分大的差距,就不一定符合实际了。那么,为什么国内调节阀的使用效果和时间远不及引进产品呢? 只要比较一下我国的调节阀计算选型表与国外计算选型表,不难发现,我们的内容太简单。如美国仪表学会标准格式所列内容49 个序号,我国表格不到20 个序号,不少内容都没有纳入,必然选型不当、不全面,造成“先天不足”;再就是国内调节阀标准化程度太高,以一变应万变,而不是“对症下药”,予以不同对待。仅以阀的泄漏为例,用户反映较强烈。它不仅涉及结构的选定。还涉及不平衡力计算。谁来细致的考虑呢?没有。既然没有,必然造成关不死、打不开、泄漏大、密封的可靠性差(开始可以,用不到多久就不行了)等使用问题。要解决它,就必须细致的考虑。 它包括: ?根据阀的关闭压差,计算不平衡力,以确定阀结构和执行机构大小,首先保证关死需要的足够的输出力。 ?确定最佳流向以利于密封。 ?阀的结构考虑,对大压差、大口径阀(如DN100 的阀,△P=20MPa,其不平衡推力高达Ft=0.25π×102×20=15.7t),对结构的细致考虑十分重要,包括 力平衡和耐汽蚀、冲蚀的考虑。 ?不干净介质、结垢结巴介质的防堵性能的考虑,堵住了、卡住了,又怎能密封? ?对强腐蚀介质,节流件的耐腐蚀性能考虑,而且必然可靠,不少阀运行不久泄漏就超标,原因就在节流件被腐蚀。 ?对密封型式的考虑: a. 硬密封还是软密封; b. 是否需要堆焊耐磨合金,提高可靠性; c. 软密封型式及软密封材质。

?泄漏等级、试验方法、试验压差、验收方法等等。 由此可见,粗糙的考虑,必然获得粗糙的使用效果:大部份一般产品可以,所以,稍有考虑欠当和特殊场合,阀肯定用不好。 归纳起来,国内调节阀应用的主要问题是:计算、选型不全面,造成“先天不足”;生产厂家的产品太单一,不能满足各种需求。 解决的办法是:首先把握质量的第一关(也是生产厂不重视的一关)签订合同关,审查所选阀真正能有效的满足工作条件和使用要求,克服“先天不足”;其次是生产厂生产的各种产品,尤其是特殊产品、变型产品以适应特殊场合的需求。要做到这两点,无论选型人员和生产厂家都必须精通调节阀的应用。

二氧化氯在水厂的应用

二氧化氯在水厂的应用 二氧化氯 一、性质: (一)物理性质: ①、二氧化氯ClO2摩尔质量为67.453g/mol是在自然界中完全或几乎完全以单体游离原子团整体存在的少数化合物之一。ClO2熔点-59℃,沸点11℃。常温下是黄绿色或橘红色气体,ClO2蒸气在外观和味道上酷似氯气,有窒息性臭味,当溶液中ClO2浓度高于30%或空气中大于10%,易发生低水平爆炸,在有机蒸气条件下,这种爆炸可能变得强烈。 ②、二氧化氯不稳定、受热或遇光易分解成氧和氯。 ③、二氧化氯气体易溶于水,其溶解度约是Cl2的5倍,溶解中形成黄绿色的溶液,具有与Cl2近似的辛辣的刺激性气味。 (二)化学性质: ①二氧化氯系一强氧化剂,其有效氯是氯气的2.6倍,与很多物质都能发生强烈反应,二氧化氯腐蚀性很强。 ②二氧化氯能与很多无机和有机污染物发生氧化反应其中包括铁、锰、硫化物、氰化物和含氮化物等无机物以及酚类、有机硫化物、多环芳烃、胺类、不饱和化合物、醇醛和碳水化物以及氨基酸和农药等有机物反应。 ③、在2-30℃内测定亚硝酸盐和4-甲基酚的阿累尼乌斯图给出了很好的线性关系,每升高1℃其表现速率常数分别增加4%和7%。 二、二氧化氯的消毒机理及特性: 二氧化氯对微生物的灭活机理:先进入微生物体内,然后破坏微生物体内的酶和蛋白质以达到灭活微生物的目的,但二氧化氯对细胞壁有较强的吸附和穿透能力,特别是在低浓度时更加突出。二氧化氯主要通过两种机理灭活微生物,(一)、是二氧化氯与微生物体内的生物分子反应。(二)、是二氧化氯影响微生物的生理功能。 三、影响二氧化氯消毒效果的因素: 1、水温:与液氯消毒相似,温度越高,二氧化氯的杀菌效力越大。在同等条件下,当体系温度从20℃降到10℃时,二氧化氯对隐孢子虫的灭活效率降低了4%。温度低时二氧化氯的消毒能力较差,大约5℃时要比20℃时多消毒剂31%~35%。 2、pH值:适应范围宽。ClO2分解是pH和OH-浓度的函数: 当 pH值>9时 2 ClO2+2 OH-= ClO2- + ClO3-+H2O (岐化反应) 3、悬浮物:悬浮物能阻碍二氧化氯直接与细菌等微生物的接触,从而不利于二氧化氯对微生物的灭活。 4、二氧化氯投加量与接触时间: 二氧化氯对微生物的灭活效果随其投加量的增高而提高,消毒剂对微生物的总体灭活效果取

供水调度中的阀门调节应用

供水调度中的阀门调节应用 摘要:城镇集中供水是城市持续运转及发展的基础,供水调度的意义在于保持城市供水管网安全稳定经济地运行,因此调度工作在供水系统中起着非常重要的作用,加强和提升调度管理水平对于供水企业而言显得非常迫切。调度的方式有多种,其中通过对供水管网的阀门调节是一种有效的调度手段,对此本文结合应用实例向读者做一介绍。 关键词:供水;调度;阀门调节 一、阀门在供水管网中的作用 供水调度是水厂和供水管网协调运行的中枢,在日常调度工作中,值班人员根据管网的用水情况变化,及时调整各水厂的运行机组数量、出厂水压或水量,从而保持管网的均衡稳定,满足服务压力需求。同时对管网阀门的管理也是调度工作的重点之一,当管网出现漏水需要抢修或是施工碰头需要停水时,需通过阀门的关闭止水以满足作业需要;另外在解决管网供水服务压力不均,平衡管网压力时,调度部门可以凭借经验和依据水力模型模拟结果,实施对管网重要阀门调节,实现调度意图。 供水阀门是管网输配系统中的控制部件,阀门的种类从最简单的截止阀到复杂的调流调压阀,品种和规格很多,供水管道上常用的阀门有闸阀和蝶阀。阀门在供水管网中的使用数量非常大,口径不一,但其作用大体相同,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压等功能,通常供水管网中的阀门主要在停水时起到截止的作用,本文中介绍的工作实例谈及的也是阀门的调节作用。 二、阀门调节的条件、原理 通常供水业内均认为在供水管网运行中的所有阀门需要全部开展,以便于水流能够无障碍地流动,减少水头损失。但在实际管网运行中,由于存在地势高差原因、管道布局不合理原因、用水不均匀原因,需要有意识地改变阀门的开度,甚至要人为地关闭管道,改变水流的自然流向,以达到调度的目的,因此实际工作时阀门调节也是供水调度管理常采用的有效手段。 阀门的开闭对过水量是有影响的,按流量特性可划分为直线、等百分比(对数)、抛物线及快开四种。以管网中常用的蝶阀和闸阀为例,理论上,蝶阀一般不用做调节水量,如需要做调节用,可以在开度很小的情况下才起到调节作用,可以归为快开型,而快开型的特性曲线如下图: 依据阀门的特性曲线,当调节阀门中挡板的开度时,过水断面面积也发生改

调节阀在热力管网中的应用

调节阀在热力管网系统中的应用 徐国喜设计二室 摘要:集中供热不仅能为城市提供稳定、可靠的热源,而且与传统分散供热相比,能节约能源和减少城市污染,具有明显的经济效益和社会效益。所以集中供热是现代化城市中必不可缺的基础设施,也是城市公用事业的一个重要组成部分。集中供热管网设计、安装时否合理,调试运行维护是否规范,直接影响着城市品味的提升和广大热用户的利益,随着供热面积的不断增大和输送距离的不断延长,如何保证用户流量和温度是热网工程设计中一个很关键性的问题,除必要的保温外,调节装置的合理选择与安装显得尤为重要。本文将在分析调节阀特性及选用的基础上,探究其在热力管网上的应用。 关键词:调节阀流量特性压差 1 序言 随着科技进步,在生产过程自动化中,用来控制流体流量的调节阀已遍及各个行业。对于热力、化工过程控制系统,作业最终控制过程介质各项质量及安全生产指标的调节阀,它在稳定生产,优化控制,维护及检修成本控制等方面都起着举足轻重的作用。由于调节阀是通过改节流方式来控制流量的,所以它既是一种有效的调节手段,同时又是一个会产生节流能耗的部件。以电厂为例,随着装置高负荷的运行,调节阀的腐蚀、冲刷、磨损、振动、内漏等问题不断发生,从而导致调节阀的使用寿命缩短,工作可靠性下降,进而引起工艺系统和装置的生产效率大幅度下降,严重时可以导致全线停车。这在如今视质量和效益为生命的企业管理中尤为重要和紧迫。对此,如何选择和安装好调节阀,使调节阀在一个高水平状态下运行将是一个很关键的问题,选择调节阀时,首先要收集完整的工艺流体的物理特性参数与调节阀的工作条件,主要有流体的成份、温度、密度、粘度、正常流量、最大流量、最小流量,最大流量与最小流量下的进出压力、最大切断压差等。在对调节阀具体选型确定前,还必须充分掌握和确定调节阀体本身的结构、形式、材料等方面的特点。而技术方面主要考虑流量特性、压降、闪蒸、气蚀、噪音等问题。 2 调节阀的选用要点 2.1 调节阀的作用 调节阀作为最终执行元件,在控制系统中起着关键作用。合理的选型和正确的计算,是阀门长期稳定运行的基础。调节阀的作用是通过流通面积的变化来改变调节阀的管路阻力系数,从而达到调节流量、压力、温度等流体参数的目的。

饮用水中二氧化氯的应用

饮用水中二氧化氯的应用 二氧化氯是一种水溶性的氧化剂,在美国有500多家水处理厂中使用。二氧化氯能迅速杀死细菌和病毒,它不与酚类反应生成有害的化合物,并且能降低或消除使用氯气易形成的致诱变和致癌的三卤甲烷。二氧化氯是一个稳定的自由单体,室温下以气体形式存在,易溶于水。在处理水时,二氧化氯加到水中以后,主要是被还原后生成亚氯酸根离子和氯离子,少部分也可形成氯酸根离子。二氧化氯可与水反应生成亚氯酸和氯酸。在通常情况下,二氧化氯不与有机物反应,除非那些有机物含有特殊的活泼性官能团,例如双键或酚环。在饮用水处理时,二氧化氯通常是在后面的步骤中加入,它常被用来控制有机氯化物如氯仿的形成。因为二氧化氯能迅速还原为亚氯酸根和氯离子,因而它不会与人体接触,在用二氧化氯处理过的水中,二氧化氯的含量应保持在1 ppm以下,最后从水龙头放出的水中,二氧化氯已经没有了,但它的一部分分解产物亚氯酸根仍将存在。 2.二氧化氯的应用 二氧化氯是一种水溶性的氧化剂,目前被广泛地用作漂白剂和消毒剂。1811年,Humphrey Davey用KCLO3水溶液和盐酸反应,首次合成并收集了二氧化氯气体。1834年,Watt和Burgess 发现了该化合物的漂白性。近二十世纪初,人们发现二氧化氯溶于醋酸稀溶液可用来漂白纸浆。但是直到本世纪三十年代,二氧化氯才得以安全且经济地大规模生产,开始了工业化的广泛应用。1944年,二氧化氯首次作为消毒剂用于处理美国纽约州尼加拉大瀑布城的饮用水。目前,在美国有大约400~500家工厂,在欧洲有500家水处理厂用二氧化氯作为饮用水消毒剂。 在美国,氯气首次用于水的消毒是在1915年左右,不久就发现通过饮水传染的疾病如霍乱,伤寒,肝炎等的发生率急剧降低。直至七十年代中期,人们才认识到氯气用于饮用水消毒对健康的不良影响。一些学者对加入水源的消毒剂形成的反应物进行了分析研究,发现用氯气处理原水时有大量的卤代烃生成,其中有三氯甲烷,如氯仿,和其它有机卤化物。氯仿已被美国国家肿瘤研究所确认为致癌物质。基于这个结论,饮用水的氯化所引起的对人体潜在的致癌性致诱变性就成了一个不容忽视的问题。 现在,选择可替代氯或减少用氯消毒剂正在研究中。二氧化氯是一种可取代氯气的消毒剂。二氧化氯是强氧化剂,可以和溶于水中的许多有机物及无机物反应,得到电子,生成亚氯酸根离子和氯离子。二氧化氯在水中会产生一系列的氧化产物,而不是象氯气消毒那样生成氯化产物。当二氧化氯在模拟水处理厂的条件下加入未经处理的原水中,确认没有三氯甲烷生成。用二氧化氯和氯气的混合物处理水,二氧化氯可大大降低由氯气产生的三氯甲烷量。在一项研究中,二氧化氯替代氯气作为单一的消毒剂用于一个小镇的水处理厂三个月后,测量二者使用时各自的三氯甲烷水平,发现用氯气处理后的三氯甲烷的含量比用二氧化氯高1700%,这清楚地说明了二氧化氯能大大降低三氯甲烷的生成。 3.二氧化氯的产生和测定 二氧化氯的产生有几种方法,要根据所需的量和纯度来选择。在大多数水处理厂,二氧化氯是通过氯水或氯气加入亚氯酸钠溶液来产生的。为了得到较高纯度的二氧化氯气体可以通过酸化的亚氯酸钠溶液和硫酸反应。将稀硫酸慢慢地加入亚氯酸钠溶液中,二氧化氯即产生,向溶解了二氧化氯的蒸馏水中鼓入空气或氮气,即可收集二氧化氯。

CA认证在电力行业中的应用

CA认证在电力行业中的应用 唐志红 (北京天威诚信电子商务服务有限公司) 摘要:我国电力行业的信息化建设得到了快速的发展,解决信息化建设过程中的信息安全问题尤为重要,电力行业信息安全关系到国民生产的安全。本文对电力行业信息化建设的信息安全需求进行分析,将CA认证技术应用到电力行业,为电力行业信息化建设提供法律保障的应用安全解决方案。 关键词:信息安全认证中心数字证书数字签名 1我国电力行业信息化建设现状 我国电力行业信息化建设经历三个阶段: 20世纪60年代到80年代初期,计算机主体是国产DJ5系列小型机,主要应用科学计算和工程运算上; 20世纪80年代中到90年代初期,计算机系统在电力行业业务领域得到应用,如电网调度自动化、发电厂生产自动化控制系统、电力负荷控制预测、计算机辅助设计、计算机电力仿真系统等。同时企业开始注意开发建设管理信息的单项应用系统; 20世纪90年代中到21世纪初,开始有计划地开发建设企业管理信息系统,信息技术的应用由操作向管理层延伸,从单机、单项目向网络化、整体化、综合性应用发展。 电力行业电子商务和电子政务的应用得到了快速的发展。 2电力行业信息化建设的安全需求 由于互联网的广泛性、开放性和匿名性,使得基于互联网的应用存在诸多信息安全隐患,如下图所示,包括:如何确认彼此的身份?如何保证信息通过互联网传递时不被窃听,不导致信息泄漏?如何保证信息通过互联网传递时不被篡改,使信息完整传输?如何让不能抵赖自己发送的信息,有怎样的证据?等等。这些都是信息化建设过程中必须解决的问题。

随着电力行业信息化的快速发展,信息技术逐步渗入到电力行业的各个领域,不再是单一的、独自的运行个体,需要进行大量的内部交流,和更多同行及外部之间的交流;同时不单单是行业生产方的应用,随着网络浪潮的迅猛普及,电力行业的流通和交易也越来越多的涉及到网络化建设。包括:发电厂自身的网络安全应用需求、配电过程中的安全应用需求以及电力交易过程中的安全应用需求。 而且,由于电力行业本身的特殊性,使得电力公司比其它行业有着更多的和政府机关的联系,如申报审批、网上信息监管、各种电力信息的统计和审核等等。这些信息都在不同程度上关系到电力行业的正常运转和统筹安排,如果这些信息一旦失真或被内部人员、不怀好意人士、黑客和间谍窃取将有可能导致严重的后果。因此,采取强有力的安全措施来保障电子政务的信息安全将变得尤为重要。 3CA认证技术是保障信息安全的最佳解决方案 目前,针对基于互联网应用的信息安全问题,具有一种最佳的解决方案——CA认证技术。CA是Certification Authority的缩写,叫做认证中心或认证权威。作为权威的、可信赖的、公正的第三方机构,CA专门负责发放并管理所有参与网上业务实体所需的数字证书。它作为一个权威机构,对密钥进行有效地管理,颁发证书证明密钥的有效性,并将公开密钥同某一个实体联系在一起。 CA认证技术是基于PKI技术的实现。PKI是Public Key Infrastructure的缩写,从字面上理解,PKI就是利用公钥理论和技术为网络建立提供安全服务的在线基础设施。通常,一个

关于二氧化氯在水厂使用的建议

. 关于二氧化氯在水厂使用的建议 随着水质标准的提高及水源微污染日益严重,二氧化氯必将替代氯气在水厂大量使用。 二氧化氯在水厂应用后将出现新的问题,为了更好的应用二氧化氯应加强以下几方面的工作。 ⒈加强操作人员技术水平。所以二氧化氯发生器的运行效率取决于操作人员的技术水平。由于二氧化氯须现场发生,发生器反应条包括原材料性质、发生器原理、应组织操作人员及管理人员进行系统的培训,(厂家没有运行方面的经验尤其用户使用目的各不相同,应编写相应的教件、操作要点等。)材及制定操作规程。⒉建立科学规范的管理体系。根据相应实际不象氯气投加时是简单的物理变化。由于二氧化氯现场发生是化学变化,发生器原料进料数复配过程的检测监督、情况应建立一套相应管理体系如原料质量的检测、量、发生器反应时间、发生器反应温度、发生器的清洗、计量泵的维护与校定、出口余量的检测标准等管理标准和管理手段。⒊针对二氧化氯的特点进行工艺改造。所以在应用时针对其特性相应的进行改造。由于二氧化氯的化学性质较氯气有很大不同, 自身分解等。预氧化时相应的调整投加例如低浓度杀菌效果突出、遇光分解、遇瀑气溢出、滤后投加二氧化氯应控制在清水池的停留时间缩短工艺流程时间,点多点投加,采取避光、接触时间)等措施。(保证30min ⒋针对二氧化氯发生器的情况及现场条件进行适应性改造。二氧化氯发生器的效率是厂家在标准条件下测定出来的,在生产实际工作中应达不到相 抓住影响效率的主要因素,实际工作中,应根据发生器的特点及本身实际工作条件,应条件。进行相应的进行调整、改造,使发生器在高效率状态下运行。如反应温度、反应时间等,从而提高效率,降低生产成本,提高水质。 5、投加量的限制及注意事项1m投加量不宜超过70%,所以ClO2、由于 1ClO2预氧化时向ClO2ˉ和ClO3ˉ的转化率为,如果超过必须采取副产物去除措施或投加辅助氧化剂以减少二氧化氯投加量。g/L时,可以引起藻类藻毒素的释放,所以高藻期尽1mg/L 2、由于二氧化氯预氧化投量超过(因复合型的产出物中含有一定量的量不要用二氧化氯预氧化由其复合型二氧化氯发生器。氯气,当蓝藻数量高时易产生异味。)所以当原水水温在11℃左右应及时调整投由气态变为液态,由于二氧化氯在11℃时, 3、℃,11等问题。(由于二氧化氯的沸点只有防止因二氧化氯形态的改变发生加量,‘黄水红水'它在水中可能是溶解的气体或与水作为溶剂的液体,这一点在水处理上非常重这就决定了 细菌和生物氧化效率、生产过消费者的感觉、要。这种差别对残余浓度的稳定性和持久性、程都是非常重要的。)亚氯酸钠法、盐酸法二氧化氯的影响因素采用亚氯酸钠和盐酸二氧化氯发生器的主要影响因素,如温度、压力、反应物浓度以 .. . 使发生器处于最佳工艺条件。及反应时间等因素对其产率和纯度的影响, 1、温度对反应的影响温度对反应的影响较大,反应温度过高,亚氯酸钠和盐酸在常温度下能够进行反应, 投加盐酸的速度会直接爆炸危险性也相应增加。在反应过程中,亚氯酸钠会发生分解反应,可以通过控制原料和工艺水影响反应器内的温度,应有效地控制投加盐酸的速度及投加量,这样有利于提高二氧化氯气体的产率和一2 5℃之间,温度把发生器的反应温度控制在1 9 纯度。(环境和原料温度不许低于10℃,当满负荷运行时环境和原料温度不许低于15℃。) 2、反应物浓度对反应的影响盐酸的浓度对反应的影响比较大,浓度增大,反应速度加快,副产物增加且反应不易 亚氯酸钠溶液的浓度对反应的影响也最佳的盐酸反应浓度为2 0% ;控制,易发生爆炸事故,。)

北斗在电力行业的应用.docx

北斗系统及其在电力行业应用 1、北斗系统简介 中国北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System,BDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统。是继美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)之后第三个成熟的卫星导航系统。 北斗卫星导航系统提供以下系统功能: 1)短报文通信:北斗系统用户终端具有双向报文通信功能,用户可以一次传送40-60个汉字的短报文信息。 2)精密授时:北斗系统具有精密授时功能,可向用户提供20ns-100ns时间同步精度。 3)定位功能:水平精度100米(1σ),设立标校站之后为20米(类似差分状态)。工作频率:2491.75MHz。 作为自主的开发的卫星导航系统,北斗系统已成功应用于测绘、电信、水利、渔业、交通运输、森林防火、减灾救灾和公共安全等诸多领域,产生显著的经济效益和社会效益。 2、在电力行业应用北斗系统的必要性 随着中国经济社会发展,电网规模不断扩大,运行水平大幅提高。在中国,存在长距离大规模电力传输的现实,从电厂发出的每度电,都以高达每秒30万公里的速度经过变电站并网输送,经过数个、数十个变电站的长距离配送,最终抵达用户。这个过程需要同时有几百台设备保护电力安全运行,涉及各种以计算

机技术和通信技术为基础的自动化装置,如电厂机组自动控制系统,调度自动化系统,变电站计算机监控系统等,如此大量设备是否能够按照预先计划的流程,准确安全地传输到位,决然离不开全网设备时间基准问题。 然而中国电力企业从电力传输网到电力计算机网络的时间系统,主要是以GPS作为主时钟源,进行同步授时,由于其授时的工作原理和系统时钟源被美国掌控,GPS授时存在重大隐患。具体而言,目前中国电力行业接收GPS授时信号是免费的,GPS授时终端价格低廉,这是美国GPS系统在民用领域的应用。正因为是“免费的午餐”,所以美国不承诺对任何应用所产生的问题负责。众所周知,GPS系统是美国政府引以为豪的战略工程,所有信号的发生、传输权由美国掌控,一旦出现民用信号关闭、误码率加大或者系统出现故障,以GPS技术为基础的系统将被置于危险的境地,中国电网概莫能外。 客观来说,当前智能电网、特高压超高压电网的建设对电网时间同步的精准度正从过去的微秒级过渡到纳秒级,因此,必须为电力系统配置高精度、高可靠的授时系统,在传输系统和接收系统间出现时间误差,高压电流势必会在瞬间烧毁被接收的变电站或是传输线路,从而造成难以估量的灾难。 采用“北斗双向授时功能”专有技术能实现严格意义上全电力系统时间的统一;通过利用北斗卫星导航系统的短报文功能,能够实现所有厂站端时间同步系统远程监测和运行控制;由此,中国电力输送领域重点攻坚的时间同步课题将得到彻底解决。 3、北斗系统在电力行业中的应用

城市供水管网中阀门的选择与管理(2)

城市供水管网中阀门的选择与管理 上海市自来水市北公司沪北管线管所 蒋宝发赵宏康颜国栋陈勇 一、概述 阀门是自来水管网设备装置中重要组成部分,在自来水管网的运行中,阀门起者对流体介质的开通、截断和调节流量、压力和改变流向的控制作用,阀门的这些作用是保证管网中自来水畅通输配,以及配合管网维修改造施工的必要条件,因此阀门的功能实现,将直接影响正常供水和安全供水,关系到自来水公司的服务质量,阀门的密封不好,还会使水量流失造成浪费,同时从阀门井溢出水给行人带来不便,更为重要的是在处理爆管等突发事件时,阀门不能及时关闭,贻误抢修时间,将造成严重后果。因此阀门质量是至关重要的,如同人体的咽喉一样,应引起我们足够重视,市北公司沪北管线管理所管网科承担着对阀门的管理和养护的重要职责,如何完成领导交给的任务,努力提高阀门操作的可靠性,努力提高阀门的完好是我们工作的重点。 二、阀门的结构和特点 上海市自来水市北公司沪北管线管理所负责普陀、闸北区域的自来水管网的管理,管线长度2297公里,安装的阀门有22000台左右,阀门的品种主要是闸阀、蝶阀和止回阀等,最大口径达到1800mm。阀门的压力级一般为1Mpa。驱动方式多数为手动,我们在选型i维护这些阀门时,首先要对阀门品种的结构、特点和性能进行充分了解,现对主要种类的阀门叙述如下: 1、立式闸阀 立式闸阀是使用最广泛的阀门,具有结构简单,性能可靠,流阻小等优点。闸阀主要有阀盖,阀体,闸板和密封填料等部分组成。闸板石闸阀的启闭件,垂直安装在阀体内,通过阀杆传动,闸板能在垂直与通径轴线方向作直线升降运动,完全关闭时,锲形角度的吻合把闸板推压在阀座上,所以水密封性较好。完全关闭时,闸板不露在同径内,水头压力损失较小。 2、卧式闸阀 由于南方区域的地势较低,大口径闸阀无法垂直安装在道路上,因此需要卧式安装,卧阀的阀体底部有光滑的导向筋。闸板上装有两只不锈钢的滚轮,启闭时,闸板的滚轮在阀体的导向筋上作直线滚动,因此相比立式闸阀,卧阀的开启力矩较小。 3、蝶阀 蝶阀与闸阀相比,具有外形小、份量轻、启闭扭矩小和操作时间短等优点,蝶阀主要有阀体、蝶板、密封圈等部分组成,蝶阀的阀体呈圆筒状,结构长度短,强度方面比较稳定,蝶板呈圆盘状,是蝶阀的启闭件,能围绕阀体内的轴线旋转,蝶板旋转90度就能完成一次启闭,改变蝶板的偏转角度,可达到调节流量的作用,蝶阀的密封圈一般为橡胶,所以密封性能较好,橡胶采用三六乙丙胶或丁晴胶,具有较好的抗老化性和耐磨性,从近几年来看,在大口径方面,蝶阀有逐步取代闸阀的趋势,但蝶阀在全开时,蝶板位于阀体内,所以水头压力有所损失。例如,在95年9月,沪太路环镇北路北面DNl800的阀门在验收中发现关不刹,由于沪太路DNl800管线在沪北地区管网中的作用巨大,为保证管网的畅通,不能轻易断水。以后在公司所领导的几番讨论验证下,决定对该阀门进行调换。今年6月,我所采用郑州蝶阀厂的DNl800蝶阀对原有阀门进行调换。该调换阀门转数为125转,而原有阀门为474转,操作阀门的时间将近缩短3/4,大大缩短了断水时间。。 4、止回阀 自来水管网使用较多的是旋启式止回阀,旋启式止回阀的结构是由一个与铰链活络连接的阀瓣绕阀体轴线进行启闭,止回阀是自动启闭的阀门,由水流的动力打开阀门,