文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35kV集电线路铁塔接地施工方案

35kV集电线路铁塔接地施工方案

35kV集电线路铁塔接地施工方案
35kV集电线路铁塔接地施工方案

目录

一、工程简介 (1)

二、接地施工要求: (1)

三、接地电阻测量: (2)

四.施工进度计划: (4)

五.主要设备材料、劳动力、施工机具需求计划: (4)

六、质量保证措施: (5)

七.施工安全保证措施: (6)

九、接地施工图 (7)

35kV集电线路铁塔接地施工方案

一、工程简介

XXX位于XX市XX县境内,交通运输一般。本风电场内共布置25台2000kW风电机组,总装机容量50MW。本期工程集电线路共分三回线路,路径总长度约63.5km。线路所处地形:海拔高度1450m~2240m。一般山地60%,高山大岭40%。接地型式共有乙3、乙5、乙8、乙10、乙20五种,其中乙3型5基、乙5型14基、乙8型41基、乙10型95基、乙20型101基。接地装置地下部分采用φ10mm镀锌圆钢,接地装置铁塔引下线用φ10mm圆钢与-4mm×40mm×225mm扁铁焊接后镀锌,焊缝长度80mm,两面施焊。

二、接地施工要求:

1、接地体的埋深(≥0.8m)及规格不应小于设计图纸规定。

2、敷设水平接地体宜满足下列规定:

a、在倾斜宜沿等高线敷设;

b、两接地体间的平行距离不应小于5m;

c、接地体敷设应平直。

3、接地体地下部分采用搭接焊接连接,圆钢的搭接长度不小于80mm,并应双面施焊。

考虑季节系数后(取1.4~1.8)接地电阻值仍应满足设计值。

现场施工中实测电阻值如不满足要求,可加长射线长度直至电阻值满足要求。

按实际施工情况在施工记录上绘制敷设简图,并应标明相对位置和尺寸及焊接点位置。施工现场应在接地焊接点地面定木桩标明焊点位置。

接地沟应清除杂物,沟底平整,回填土应捣碎,填紧,夯实,回填土应高出地面200mm,作为防沉层,回填土中不得有大块石或烂泥。

靠近埋地电缆的塔位,其接地射线应向远离埋地电缆的方向敷设。

引下线不应被浇入保护帽内。保护帽浇制完成后应对引下线进行整形,要求紧贴塔材及混凝土面,选用镀锌引下线时应考虑基础外露尺寸、接地孔至塔座距离、浇制保护帽后的弯折等情况。

三、接地电阻测量:

(一)、接地电阻测量注意事项:

1、测量时应掌握被测杆塔接地装置的施工资料,熟悉被测杆塔接地装置的情况。

2、为了适应野外作业,所选仪表要求体积小,重量轻,且精度满足工程需要。

3、测量接地电阻时,测量线的布线方向不能与高压架空线路平行,尽可能与线路垂直,避免电磁干扰。

4、布线也不能与距离接近的河道、湖塘、地下金属管道平行。

5、测量用的电流线与电压线截面积一般不小于1mm2~1.5mm2。

6、采用直线型布线,将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、30m的地下,插人深度为400mm,如图a所示。

7、测量时要将人工接地装置与杆塔连接卸开,不得与杆塔接触。

8、被测量的射线长度大、根数多的杆塔接地装置,电流接地棒到杆塔塔脚的距离切忌偏小。

9、辅助接地棒由直径≮φ0.5cm的铁棒制成,测量时接地棒埋入的深度一般≮0.5m。

10、接地电阻测量避免在雨天,一般在雨后三天进行测量。

11、所测的接地电阻值应根据当时的土壤干燥、潮湿情况乘以季节系数(一般取1.4~1.8)。

(二)、接地电阻测量方法(ZC-8型接地摇表接线和布置)

1、先将接地引下线与铁塔连接螺栓松掉,使接地引下线不与铁塔接触;

2、测量时将接线端钮(C2、P2端用联片连接组成)与接地引下线连接;

3、按图布置将电压极(P1接线端)、电流极(C1接线端)接地铁棒打入地下0.5m左右;

4、连线接好后,检查摇表检流计指针是否在零位,否则用调零旋钮将指针调到零位;

5、将摇表倍率旋钮放在最大位置处,慢慢摇动摇柄,同时旋动“测量标度盘”使检流计指针指在零位,当检流计指针接近平衡时,可加速摇动摇柄,使其达到每分钟120转,调整“测量标度盘”使指针指与零位,如“测量标度盘”读数小于1时,应改变倍率重新摇测;

6、检流计指针平稳后,“测量标度盘”的读数乘以倍率旋钮处的倍率,即为所测的接地电阻值(改值应考虑季节系数)。

(三)、土壤电阻率测量(ZC-8型接地摇表接线和布置)

测量时将C2、P2接线端联片拆开,按下图布置,同接地电阻测量步骤相同,测取电阻值;

所测的电阻值按下式计算,可得出土壤电阻率。

ρ=2πaR

ρ—被测的土壤电阻率Ω?m

R —所测的电阻值Ω

а—电极间的距离 m ,一般取4m~7m

四.施工进度计划:

本工程根据设计工程量及施工场区的特点,本工程35kV集电线路铁塔接地在铁塔基础完成后迅速组织施工,并在铁塔组立前完成。

五.主要设备材料、劳动力、施工机具需求计划:

六、质量保证措施:

为确保工程质量优良,本部工程需达到合格率100%,优良率95%以上,主要质量保证措施如下:

(1)严把质量关,对设计规范配备原材料进行检验,并将厂家提供的合格证,报送业主和监理工程师进行审查。

(2)严格施工接地装置必须符合相关规范的规定。

(3)精心组织,在工程质量管理中,管理人员、技术人员、专业技工和施工人员,必须根据规程规定,组织学习。学习规范、提高自身素质。保证其工作的连续性及原有的专业操作技能水平。

(4)开展全面质量管理活动,强化各工序之间的衔接,坚持“三检制”。每道工序自检合格后,由专职质检员进行全面检查验收,然后由项目监理工程师进行验收、签认。

(5)在整个施工过程中,开展形之有效的“三工”活动,做到班前讲话,班中检查,班后总结的管理方法,确保施工质量。

七.施工安全保证措施:

为确保安全,施工中应采取如下安全措施:

(1)认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,全面落实相关安全规定要求,加强安全教育和培训,提高安全意识,安全操作技能和自我保护意识。特殊工种,需持证上岗,做到不伤他人,不被他人伤害。把安全纳入计划管理目标。

(2)建立健全组织机构,严格实行岗位责任制。从项目部、施工队到班组设安全员,具体抓好作业安全,建立安全保证体系。把安全生产纳入各级领导的责任目标,实行严格考核。

(3)建立建全安全管理制度,由质安部制定各项安全管理办法,开展一系列的安全教育;安全检查评比制度,班组安全活动制度。

(4)重点抓好施工现场的安全工作;定期做安全大检查。加强对机械设备和操作人员的管理,严禁违章作业,持证上岗,对机械设备进行一次全面检查和维护,定期对电缆进行检查与维护,焊机有良好的接地措施,电路敷设、漏电保护装置按有关规定操作,同时严格加强用电管理,由专职电工进行操作。杜绝各类安全事故。

(5)防火:

①在施工必须禁止下列行为:

a.在山坡上放火烧荒草、树木;

b.在林地或草地上吸烟;

c.在山上烤火、野炊、燃放烟花爆竹、使用火把夜行照明等;

d.毁坏林木、乱捕滥猎野生动物。

②因工作需要,在林区使用明火时,应做好防火措施,清理周边的荒草、树木,并在现场准备一定数量的灭火器材。

③将防火安全责任制层层落实到人,全员参与防火安全管理,做好管辖范畴内的森林防

火责任。

(6)加强对民技工的安全教育与管理。进入施工现场必须戴好安全帽,劳保着装。

八.文明施工措施:

施工中,满足相关文明施工标准要求。

(1)把文明施工的目标具体化,具体落实到各个施工班组,杜绝野蛮施工行为,文明用语。

(2)施工中遇到的问题和矛盾,应由项目部有关领导进行统一协调安排。

(3)接受业主及监理的指导,对监理提出的问题及时进行整改。

(4)注意施工现场的整体形象,科学组织施工,爱护环境、美化环境、避免损坏已施工完的绿化地带。做到工完场清,保证现场施工的规范化,秩序化。

九、接地施工图

大号侧

L

a

乙型接地施工图

型号土壤电阻率

r(Ω·m)

材料

规格

a (m)

射线

根数

射线长

度(m)

总长度

(m)

总重量

(kg)

土方

量(m3)

工频电

阻(Ω)

乙3100<r≤300 Φ10 7 4 5 54.6 33.7 11.52 15 乙5300<r≤500 Φ10 7 4 15 96.6 59.6 21.20 15 乙8500<r≤800 Φ10 7 4 20 116.6 71.9 25.92 20 乙10800<r≤1000 Φ10 7 4 27 144.6 89.2 32.64 20 乙201000<r≤2000 Φ10 8 4 62 288.6 178.1 67.20 25

集电线路施工组织设计

龙潭山光伏电站35kV开关站-110kV期纳变线路工程 施工组织设计 批准: 审核: 编制: 吉林省盛祥电力工程有限公司

目录 第一章工程概况及特点 (1) 1.1.工程概况 (1) 1.2工程特点 (6) 第二章、施工现场组织机构 (7) 第三章施工现场总平面布置图 (10) 3.1施工现场平面布置图(见附图) (10) 3.2施工总平面管理 (10) 第四章施工方案 (12) 4.1施工准备 (12) 4.2施工工序总体安排 (16) 4.3主要工序和特殊工序的施工方法 (16) 4.4工程成本的控制措施,为控制成本、提高效益拟采取的措施 (56) 第五章工期及施工进度计划 (57) 5.1工期规划及要求 (57) 5.2施工进度计划网络图 (58) 5.3施工资源 (59) 5.4施工进度计划分析 (60) 5.5计划控制 (661) 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (67) 6.1质量目标 (67) 6.2质量管理组织机构及主要职责 (68) 6.3质量管理措施 (70) 6.4质量管理及检验的标准: (79) 6.5质量保证技术措施 (80) 第七章安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (81) 7.1安全管理目标 (82)

7.2安全管理组织机构及主要责任 (82) 7.3安全管理制度及办法 (85) 7.4安全组织技术措施 (87) 7.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (89) 7.6安全技术措施对策表 (89) 第八章环境保护及文明施工 (91) 8.1环境保护 (91) 8.2加强施工管理、严格保护环境 (92) 8.3文明施工的目标和实施方案 (94) 第九章计划和统计 (96) 9.1计划和统计报表的编制 (96) 第十章交接验收 (97) 10.1交接验收 (97)

变电站接地装置安装施工方案

变电站接地装置安装施 工方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

工业110千伏变电站新建工程接地装置安装作业指导书 佳木斯华为电力(集团)有限公司 2014 年 05 月 30 日

1、适用范围 镀锌扁钢接地线、裸铜绞线和铜排接地线施工2、施工流程及人员组成 施工流程 人员组成 工作负责人:李宝民安全负责人:王宇光

作业人员共:10人工作负责人(监护人):1人 电气焊工:2人安装工人:7人; 由负责人指派担负相应工作,工作人员必须经考试合格,持证上岗。作业人员职责 (1)工作负责(监护)人职责:办理工作票,组织并合理分配工作,进行安全教育,督促、监护工作人员遵守安全规程,检查工作票所记安全措施是否正确完备,安全措施是否符合现场实际条件。工作前对工作人员交代安全事项,对整个工程的安全、技术等负责。工作结束后总结经验与不足之处,工作负责(监护)人不得兼做其他工作。 (2)工作班成员:认真学习本作业指导书,严格遵守、执行安全规程和现场“安全措施卡”,互相关心施工安全。 标准作业时间 10个工作人员15天内完成 3、工艺流程说明及主要质量控制要点 施工准备 (1)技术准备:熟悉施工图纸和设计对接地网施工技术要求,熟悉接地网施工规范。 (2)材料准备:根据设计规格和型号,结合工程用量进行接地网用镀锌扁钢、角钢(或铜绞线、铜排、铜棒、铜包钢等)等材料准备;对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查,同时必须具有出厂质保资料、镀锌质保资料等;焊接用的焊条、焊粉、助焊剂和热熔焊的热熔剂等辅助材料必须具有出厂合格证。

架空输电线路的施工工艺流程

架空输电线路的施工工艺流程 输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。 准备工作 根据审定后的施工图纸及现场情况,在幵工前应做好充分准备工作,其主要 工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 1.1现场调查(接桩) 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事项如下: ⑴了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线区段及安放点。 ⑵对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的地形,以及需要幵挖平整场地的工作量。 ⑶了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或采取爆破 施工的可能性。

⑷调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。 ⑻调查电力线、通讯线的路径及交叉跨越电力线路停电的可能性、允许停电时间,以便与线路施工协调配合,安排施工有关工序的进度和应采取的措施。 ⑼调查线路附近需要砍伐的树木种类、高度以及需要拆迁房屋的问题和沿线青苗分布面积及杆塔占地面积,以便进行障碍物的清理和赔偿。 图地形地貌 1.2 材料点选择根据施工预算中给定的运输半径及便于施工减少二次运输的里程来选择材料点(施工驻点)。材料点的选择应靠近公路、运输方便、通讯便利、地势较高的地方,应远离村屯(考虑防盗)的地方。 图材料点 1.3 备料加工现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品

35kV集电线路直埋施工方案

5、集电线路工程-电缆直埋施工方案 本风电场安装7台单机容量2000kW风力发电机组及13台单机容量2500kW 风力发电机组,总装机容量为46.5MW。20台风力发电机-箱式变压器共分为两组,均采用全电缆方式连接送至升压站,即采用35kV电缆方式分别将每10台风机箱变串为一组后送至场内升压站。其中A线新建电缆长度约为9.7km;B线新建电缆长度约为5.3km。 本工程两回35kV集电线路接线型式如下: A回路:1#—2#—3#—4#—5#—6#—7#—8#—9#—10#—升压站(共10台风机) B回路: 12#—11#—13#—14#—15#—16#—17#—18#—20#—19#升压站(共 10台风机) 实际路径以施工图为准。详细的见线路设计 风电场工程风机间通信采用直埋光缆,用于2组集电线路风电机组监控系统、箱变监控系统、视频监控系统的通信组网。直埋光缆选用12芯非金属加强构件、松套层绞填充式、聚乙烯内护套用室外光缆(GYFTZY53-12B1型光缆),光纤型号为单模。光缆与电缆同路由敷设。 编制说明及依据 1.本工程设计图纸及其有关的技术资料。 2.本公司施工安全措施及电缆敷设技术交底 3.相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》D10-1~7(2002) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DLT5161.1~5161.17—2002)施工准备 1、作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 2、施工前准备

施工方案-输电线路接地施工方案

济南长清青杨110kV输电线路工程 接地工程 施 工 方 案 山东长能电气集团有限公司 济南长清青杨110kV输电线路工程 施工项目部 che

一、工程简介 架空线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平,减少线路雷击跳闸率的主要措施。由于杆塔接地电阻高而产生的雷击闪络事故相当多。由于大部分位于山区、地质条件较差,许多杆塔的接地电阻不合格,有不少杆塔的接地电阻严重不符合要求,且锈蚀严重,造成线路耐雷水平低,经常发生雷电绕击、反击,使线路跳闸,影响了电网的安全稳定运行。因此,本次对济南长清青杨110kV输电线路工程所有杆塔接地施工,降低杆塔接地电阻,使之达到合格范围,对防止雷击跳闸,保证电网安全是非常重要的。 保证贯彻和顺利实施工程主要设计技术原则,满足国家施工验收规范和质量评定标准规程优良级标准的要求,确保工程实现零缺陷移交。杜绝重大施工质量事故和质量管理事故。 二、杆塔接地施工的要求 2.1 质量要求 1、本次接地所用接地体钢筋均为Φ10镀锌圆钢,接地引下线为Φ12镀锌圆钢。 2、接地体埋深不得小于0.8m,回填时,要清除石块、树枝等影响接地电阻的杂物,并留15cm的防沉层,对于土质不好的地方,要更换土壤。 3、接地体埋设路径尽量避开可能挖沟及易山水冲刷地带,以避免接地体外露,尽量向低洼潮湿的地带敷设,利于降低接地电阻。 4、接地引下线必须镀锌良好,接地引下线与接地体必须双面焊接,焊接前必须清理连接处的氧化物,焊接长度不小于圆钢直径的 che

10倍。 5、接地引下线与杆塔连接必须良好可靠 2.2 工作要求 1、接地引下线必须镀锌良好,发现漏镀锌、脱皮等缺陷必须更换,并向负责人汇报确认。 2、所有接地引下线上的联板都必须保证焊接长度不低于10CM。 3、铁塔四角都必须与接地体连接,预留接地连接口,与接地引下线双螺栓连接。 4、依据《交流电气装置的接地》DL/621-1997中第5.2.1条的规定:架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于10Ω; 5、每基杆塔完成接地后,必须测量接地电阻,直至合格,合格率达到100%。 二、施工方法 3.1 开挖接地槽 (1) 接地槽开挖前,应先测定土壤电阻率,如实测值与设计图纸规定的型式出入较大,可按实测值选配相应的接地装置。然后根据设计图纸要求及现场地形地貌条件进行接地槽的放样,划出接地槽的开挖线。 (2) 接地体的槽位应避开道路、地下管道及电缆沟等。 (3) 开挖接地槽遇有障碍物(如大块岩石等),允许绕道避开,但应符合下列规定: 1) 不得改变接地形式及减少接地槽长度。 (2) 接地装置为浅埋放射型。但尽量避免放射形接地体弯曲。 (3) 在丘陵、山地开挖接地槽时应尽量沿等高线布置。 che

35KV集电线路基础工程施工方案

35KV集电线路基础工程施工方案 1 工程测量 1.1 线路的测量 1.1.1 首先要了解工程的概况、线路的走径,详细了解杆位明细表,找出相应的杆号、塔型,依据平断面图,逐杆号进行测量。 1.1.2 测量前要把测量仪器进行校核,通讯设备齐全,保持信号良好。花杆、塔尺等器具完善。 1.1.3 仪器要放在杆号的中心位上,做到对点要准确、水平度精确。 1.1.4 测量内容包括:档距、高程、被跨物高程和有线柱横向偏移及转角杆号的转角度数。 各项误差要求;档距1% 档距误差≤2m 高程≤0.5m 转角度数≤1°30,横向偏移≤+50 mm如在复测中发现误差大,要及时上报设计单位处理。 1.1.5 做好复测记录,把杆号之间的跨越物和障碍物要记录下来,并标明跨物名称,精确测出跨越物近杆号的最近距离。特别是集电线路,要统计出线路名称和具体杆塔号,测出被跨物与新建线路的高差,如发现问题及时上报项目部,项目部通知设计单位。 1.1.6 在线路测量操作时,严禁沿线一侧测量,有线杆塔号要前视、后视、转角杆号要二条有线进行交点。 2 复测分坑 2.1 经测量全线杆号、有线不偏移、转角符合设计后,再进行分坑作业,严禁边复测、边分坑的操作方法。 2.2 分坑前要仔细把杆塔号与杆位明细表对应,根据尺寸和几何尺寸,计算准确无误后方可进行分坑。 2.3 根据本线路的土质与地貌状况,分坑时要把杆号的中心桩、转角桩的钉在不易移动的地方,以便以后支模反复运用。 2.4 对需要的杆号要先钉出辅助桩,降好基面再进行分坑、开挖。 2.5 分坑时要放出边坡,特别是本线路石坑较多,并且大部分都是活石头,边坡预留要相应放大,一般要大于600-1000 mm ,分坑后,保护好分坑桩,或者把坑位线明显移出或用石灰打出线,主要能方便挖坑操作。 2.6 强调说明,本线路有分岐塔和T接线路,分坑时要特别注意,分歧塔线路A19#要接两单回线与双回线路的夹角积和平分角度为线路角度来分,并且以柱点线点为中心后视对应A、B线单回线路,T接转角塔转角度数为沿主线前进方向,向T接侧移的角度,分基础分坑时要按主线方向角进行分坑 3基础工程 3.1 道路修设; 3.1.1 本线路工程的地质状况是大部分杆号设置在山上,并且是石头坑,故在开挖要先进行修路作业,以保障以后的基础组塔放线,为各项工程的安全顺利实施。 3.1.2 修路注意事项;

接地极施工方法

接地装置和室内接地线的施工方法 一、接地装置和室内接地线的施工方法 (一)模式二的项目校做接地装置时,选在离卫星接收室地线引入孔最近的房前(后),离建筑物 2m 处,与建筑物平行挖一个 800mm 深, 10m 长的沟,将 3 根垂直接地极打入地下后与水平接地线焊牢,将ф 8 的圆钢焊在水平接地线上引入室内(见图 1 )。室内接线端子按图 3 制作,将室内接地端子用M10 × 100 的膨胀螺丝固定在空气开关正下方距地面 300mm 的墙上,并加装绝缘防护罩(见附图 8 )。将焊接处用沥青做好防腐处理,高土壤电阻率地区须加入降阻剂后,将沟填平、夯实。 图 1 模式二接地体位置选择示意图 (二)模式三项目校做接地装置时,既要考虑到卫星接收室的入室地线,同时也要照顾到计算机教室的入室地线的施工方便,可选在教室前(后)离建筑物 2m 处,与建筑物平行挖一个深 800mm ,长 10m 的沟,将 3 根垂直接地极打入地下后与水平接地线焊牢,在水平接地线的两端分别焊上ф 8 的圆钢,分别引入卫星接收室和计算机室(见图 2 )。室内接线端子按图 3 制作,将室内接地端子用M10 × 100 的膨胀螺丝固定在空气开关正下方距地面 300mm 的墙上,并加装绝缘防护罩(见附图 8 )。将接地装置焊接处用沥青做好防腐处理,高土壤电阻率地区须加入降阻剂后,将沟填平、夯实。

图 2 模式三接地体位置选择示意图 (三)室内接地端子制作图 图 3 室内接地端子 二、接地装置施工技术规范 (一)垂直接地极的材质为角钢、钢管或圆钢。角钢厚度不应小于 4 mm ,钢管壁厚不应小于 3.5 mm ,圆钢直径不应小于 18 mm 。垂直接地极的长度宜为 2500mm 。 水平接地线的材质为扁钢或圆钢。扁钢截面不应小于 100 m m 2 ,其厚度不应小于 4 mm ,圆钢直径不应小于 10 mm 。水平接地线的长度为 10m 。 在腐蚀性较强的土壤中,应对垂直接地极和水平接地线采取热镀锌等防腐措施或加大其截面。

输电线路接地施工作业指导书样本

一般施工方案( 措施) 报审表 工程名称: 横道河子开关站-横道河子牵引站220千伏线路工程编号: SJSX2-SG01-005

注本表一式份, 由施工项目部填报, 监理项目部、施工项目部各存份。 横道河子开关站-横道河子牵引站220千伏线路工程 铁塔基础接地施工作业指导书 牡丹江电力实业集团有限公司 横道河子开关站—横道河子牵引站220千伏线路工程施工项目部

目录 1 编制说明 (1) 2 接地工程简要概况: (1) 3 接地敷设图 (2) 4 接地施工注意事项 (3) 5 表面式接地装置质量等级评定标准及检查方法表 (5) 6 接地施工安全注意事项 (6) 7 接地施工标准工艺施工要求 (6) 8 接地施工质量通病防治措施 (6) 9 接地施工强制性条文执行情况 (6)

1 编制说明 1.1 编制目的与适用范围: 为了确保本工程接地施工质量, 提高施工工艺水平, 特编制本《接地施工作业指导书》。本《接地施工作业指导书》仅适用于横道河子开关站-横道河子牵引站220千伏线路工程。 1.2 编制依据: 1.2.1 《110kV750kV架空输电线路施工及验收规范》GB50233— 1.2.2 《110kV~750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》DL/T 5168— 1.2.3 《电力建设工程施工技术管理导则》( 国家电网工[ ]153号) 1.2.4 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18- ; 1.2.5 《电力建设安全工作规程》( 架空电力线路部分) (DL5009.2- ) 1.2.6 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网( 基建/3) 186- 1.2.7 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169- 1.2.8 横道河子开关站—横道河子牵引站220千伏线路工程施工图及施工交底会议纪要 2 接地工程简要概况: 新建220kV线路由新建220kV横道开关站至新建牵引乙线单回终端塔及牵引甲线J1单回终端塔然后分别向东北方向前进约0.6千米至新建牵引乙线J2单回转角塔及牵引甲线J2单回转角塔, 然后右转向东北前进约2千米跨过原有铁路至新建牵引线J3单回转角塔及牵引甲线J3单回转角塔然后左转向西北方向前进约0.15千米至新建牵引乙线J4及牵引甲线

风电集电线路施工工艺标准介绍材料

施工工艺手册风电工程线路篇

风电事业部 目录 第一章架空线路工程 (3) 第一节铁塔组立 (3) 第二节架线工程 (12) 第三节接地工程 (29) 第二章高压电缆工程 (37) 第一节直埋敷设 (37)

第一章架空线路工程 第一节铁塔组立 1 施工工艺质量要求 1.1 地面组装质量要求 1.1.1杆塔各构件的组装应牢固,交叉处有空隙者,应装设相应厚度的 垫圈或垫板。装设的垫板应符合设计图纸规定。装设的垫圈,应采用标准垫圈并经热镀锌。 1.1.2当采用螺栓连接构件时,应符合下列规定: 1.1. 2.1螺杆应与构件平面垂直,螺栓头与构件的接触处不应有空隙(产 生空隙的原因可能有:螺栓头加工不规则、残留锌渣、构件平面不平整、对孔不准及螺栓未拧紧等,应查明原因)。 1.1. 2.2螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度:对单螺母,不应小于两个螺 距;对双螺母,可与螺母相平。螺母与螺杆配合应紧密,但不应卡阻。 1.1. 2.3 螺杆必须加垫着,每端不宜超过2个垫圈(螺杆加垫的条件是:螺母在螺杆上拧完丝扣后,螺杆与构件仍然松动;由于螺栓位置限制,螺

栓无法拧紧时。但应注意:加垫圈后螺杆露出螺母的长度应符合上面要求)1.1.2.4 螺栓的防卸、防松应符合设计要求。 1.1. 2.5 螺栓的级别应在螺栓头上明确标识,使用时,其级别应符合设计图纸规定,严禁不同级别螺栓混用。 1.1. 2.6 同直径不同长度螺杆的螺栓不得混用。 1.1.3、螺旋的穿入方向应符合以下规定: a)立体结构:水平方向由内向外,垂直方向由下向上。 b)平面结构:顺线路方向由小号向大号;横线路方向两侧由内向外 ,中间由左向右;垂直方向由下向上。 c) 个别螺栓若无法安装时,可更改穿插向。

光伏接地装置安装施工方案

重大 综合 √一般 林州市横水镇60MWp光伏发电项目接地装置安装施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、施工内容................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 (1) 三、施工工艺流程图.......................... 错误!未定义书签。 四、施工准备................................ 错误!未定义书签。 五、施工要求 (2) 六、施工方法 (3) 七、主要工程质量 (4) 八、质量控制 (4) 九、安全措施 (5) 十、安全文明施工措施 (6) 十一、质保要求 (7) 十二、安全控制 (7) 十三、控制措施 (8)

一、 施工内容 开关站接地网及光伏场区接地网焊接、敷设。 二、 工程概况 本期工程规划用地面积约228.2905hm2,长约2200m ,南北最大宽约2863m ,场址区域地形开阔,光伏电板区域分布零散,现场有少量雨水冲沟,北高南低,为荒山坡地。 本工程采用分块发电、集中并网的方式,装机容量为60.48MWp 。多晶硅光伏组件均采用固定方式安装在固定支架上(最佳倾斜角320o)。 三、 施工工艺流程图 四.施工准备 1.材料及工具 ①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报给物资管理部按计划采购。 施工准备 测量放样 沟(槽)开挖 接地网敷设 质量检查 处理存在问题 接地网敷设 沟(槽)回填 接地电阻测试

②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,柴油发电机、三轮车、打桩机、交流电弧焊机、十字镐、 铁铲、铁撬、电锤、砂轮切割机、角磨机等。 2.作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 ③检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ④做好施工人员安排计划,配置劳动力。 3施工技术准备 ①技术准备 1)施工图纸的审核和学习。 2)施工前技术交底和安全交底的学习。 3)施工前的工器具的使用培训。 ②要求进度:按工程施工进度完成此项任务。 五、施工要求 1.施工前必须熟悉设计图纸和有关规范。 2.接地装置的金属构件应热镀锌防腐,水平接地网采用50mm×5mm镀锌扁钢,电池组件支架接地引下线采用双边50mm×5mm镀锌扁钢分别引接主网的不同边。 3.全站接地以水平接地为主,垂直接地为辅的接地方式垂直接地级打入地中,上端部与水平接地体相连接。本工程冻土层为1170mm,根据规范要求接地网深埋在冻土层地区应敷设在冻土层以下。 4.水平接地体与建筑物外墙间距一般不少于1.5米,通常2~3米,接地网的外缘闭合,外缘个角应做成圆弧形,接地网内应敷设水平均压带,对接地网的外缘经常有人出入的走道应敷设水平“帽檐式”均压带。为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地极及水平接地带的间距不宜小于5米。 5. 全场系统接地干线采用-50x5热镀锌扁钢;垂直接地极采用L50x50x5,L=2500mm热镀锌角钢;交流汇流箱、逆变器、美式箱变接地干线-50x5热镀锌扁钢,

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

集电线路施工专项安全技术措施

共和光伏产业园区一期200MWp并网光伏电站工程 施工方案报审表 工程名称:共和光伏产业园区一期200MWp并网光伏电站升压站及集电线路安装工程 合同编码:GHGFCYY(I)- JD(2013)第03号(总034号) No.SDSJ/HYJL-SYZ-015

项目监理机构: 总监理工程师: 日 期: 年 月 日 说明:一式六份报送监理人,签收后返回申报单位三份。 共和光伏产业园区一期200MWp并网光伏电站 升压站及集电线路安装工程 集电线路施工专项安全技术措施中国水利水电第三工程局有限公司

共和光伏机电安装项目部 2013年6月12日 批准: 审核: 编制: 1.线路概况 青海黄河水电公司共和850MWp并网光伏电站工程,本期200MWp共规划35kV架空线路2条,分为A线、B线。A线为I、II区采用同塔四回35kV 架空线路从西侧接入升压站;B线为Ⅲ区采用同塔双回35kV架空线路从西侧接入升压站。架空线在终端塔处经避雷器、隔离开关、电缆终端头转成电缆进入两端汇集站及升电站。

架空线路终端塔采用电缆直埋方式进入电缆沟,分别敷设至35kV汇集站及330kV升压站的35kV开关柜。24芯ADSS通信光缆与架空线路同杆架设。 2.工作范围 承包人应负责本工程土石方及基础工程,杆塔工程,架线及附件安装工程,电缆安装工程,光缆安装工程等直至移交给发包人的全部工作。 3.专项安全保证措施 集电线路是一个零部件多、调整复杂的系统,因此我部对施工方案的制定以及安全施工的保障进行了多次论证,精心组织、明确责任、科学调度,为确保施工万无一失的顺利进行,特制定以下具体安全措施: 1、加强职工安全思想教育、提高队伍的整体安全意识,认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,并进行安全技术交底。 2、参加施工的起重、汽车吊司机等特殊工种工作人员,必须拥有相关特种作业人员的操作上岗证书,关键部位由经验丰富的施工人员负责。 3、施工过程中,施工人员具体分工,明确职责,吊装时划分施工警戒区,并设有禁区标志,非施工人员严禁入内,所有施工人员进入现场时必须头戴安全帽,熟悉指挥信号,在整个吊装过程中听从专人指挥,不得擅自离开工作岗位。 4、设备吊装前,要严格检查车辆及起重设备,熟悉设备性能(绳索、吊具)。设备吊装过程中,起升下降要平稳,不准有冲击、振动现象。在吊装过程中如因故中断,则必须采取有效措施进行防护,不得使设备长时间停留在空中。现场负责人对整个吊装过程安全负责。 5、高空作业者必须戴紧安全帽,挂好安全带,穿防滑鞋。从事高空作业时必须佩工具袋,大件工具要绑上保险绳加强高空作业场所及脚手架上小件物品清理、存放管理,做好物件防坠措施。上下传递物件时要用绳传递,不得上下抛掷,传递小型工件、工具时使用工具袋。

接地装置施工工艺

接地装置施工工艺 1.接地母线施工操作要领 (1)作业前的准备: ①测定室外接地网设置的地点,并用白灰粉按其分布情况做出标志。 ②用水准仪核对场坪实际标高,确定土沟开挖深度。一般情况下,开挖深度以大于设计深度50~100mm为宜。 ③在接地线穿越墙壁的位置打穿墙孔,预埋地线管,并固定牢靠。 ④平直用于电缆沟内及室内的接地母线,按制造长度分段进行除锈刷漆;对用于电缆沟分支或拐角处的接地母线,应在煨弯之后再刷漆。 (2)均压带焊接及敷设: ①平直接地扁钢,按每一条均压带的长度,将扁钢沿接地网沟边在地面上焊接成一个整体。 ②把焊接好的整条均压带理顺调直,使其呈立置状态敷设在土沟中,分段回填一些细土,保持其状态不变,然后进行各均压带之间及与接地极之间的焊接。 ③为了提高各均压带之间“T”型和“十”型连接部位及均压带与接地极之间连接部位的强度,各连接点应按表4所示的方法加焊“L”型连接条。 接地体的常用连接方式表4

注:1水平接地体;2垂直接地体;3L型连接条。 ④接地网焊接完毕经检查验收合格后,即可分层回填夯实,并将余土培在土沟上,待其自然下沉。 (4)接地母线安装: ①接地母线在安装前,应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来,然后再安装。 ②电缆沟内的接地母线设置在电缆支架第一层处的预埋件上,如图3所示母线与预埋件之间暂时采用电焊点焊,待焊接电缆支架时,再将它们全部焊接起来。点焊时,应使接地母线紧贴电缆沟壁 ③电缆沟各分支处的预埋型钢在接地母线焊好后,均应用圆钢与接地母线连接在 一起(图4)。 图3电缆沟内接地母线的布置示意图 1-接地母线;2-预埋件;3-电缆支架 图4电缆沟沿预埋件的接地示意图 1-接地母线;2-预埋型钢;3-接地连线;4-电缆支架 ④安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如图5所示,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。

接地装置安装施工的方案 (1).doc

接地装置安装施工方案编制: 审核:

1、材料接收、运输 1.1接收 接地系统安装需要的材料按如下方式提供: —电缆盘 ●裸铜绞线 ●绝缘铜电缆 —板条箱 ●裸铜排 ●附件 1.2 搬运 运输和吊装须小心,防止因吊装不当使裸铜排产生永久变形。 —电缆盘 吊装电缆盘时必须采取以下措施: ●使用提升夹紧装置,用横柱和吊索过穿过电缆盘中心孔(通 过钢管或棒)起吊电缆盘。 ●运输时采用适用的固定以及机械保护措施; ●按规定方向滚动电缆盘; —裸铜排 必须采取以下措施: ●在多个点上固定吊索; ●使用板条加固裸铜排,以防使用吊索吊装时弯曲; ●运输过程中绑好箱、包,采取适当的机械保护措施防止箱、 包落在裸铜排上;

2、施工程序 2.1、施工准备 —作业人员的资质要求: ●施工人员须经过安装培训及安全交底。 ●特殊工种必须持证上岗。 ●作业组长是现场接地安装活动的组织者,都必须熟悉所从 事其专业的工作以完成各种安装任务。 —作业机械、工具、仪器、仪表要求: ●电钻等电动工具性能稳定,能满足现场使用。 ●仪器、仪表等要经校验合格,并在有效期内使用。 —作业技术交底的安排 ●图纸交底:就图纸对施工人员进行讲解,各部分接地的位 置及要求,安装方法及注意事项,使作业人员能看懂图纸。 ●现场交底:按照施工图在现场讲解接地线的走向,安装方 法及步骤。 ●对于变更的图纸要及时通知施工人员,并特别交代变更内容, 变更后的安装方法。 ●坚决做到先交底,后施工的程序。 —作业材料的质量要求 ●作业材料的材质和型号、规格均要与设计要求相一致,并能 满足现场实际使用。 ●作业材料均要有出厂合格证,并经现场验收、检验合格后方 可使用。 —作业环境的质量要求 ●土建基础施工完毕并交付使用,现场清洁。 ●具有满足现场施工时使用的临时电源。 ●尽可能避免交叉作业。

输电线路接地施工方案

第一章工程简介 架空线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平,减少线路雷击跳闸率的主要措施。由于杆塔接地电阻高而产生的雷击闪络事故相当多。由于大部分位于山区、地质条件较差,许多杆塔的接地电阻不合格,有不少杆塔的接地电阻严重不符合要求,且锈蚀严重,造成线路耐雷水平低,经常发生雷电绕击、反击,使线路跳闸,影响了电网的安全稳定运行。因此,本次对浔青II线、港山I线、浔妙II线等3条线路接地网进行维修,降低杆塔接地电阻,使之达到合格范围,对防止雷击跳闸,保证电网安全是非常重要的。 本次柘青线差异化防雷大修工程,维修杆塔接地网共计42基,维修线路3条分别为浔青II线29基、港山I线9基、浔妙II线3基。 ●本工程业主: ●本标段施工单位: ●质量目标:保证贯彻和顺利实施工程主要设计技术原则,满足国家施工 验收规范和质量评定标准规程优良级标准的要求,确保工程实现零缺陷 移交。杜绝重大施工质量事故和质量管理事故。 第二章杆塔接地施工的要求 2.1 质量要求 1、本次接地改造所用接地体钢筋均为§10,接地鼻子均为§16 2、接地体埋深不得小于0.6m,回填时,要清除石块、树枝等影响接地电 1

阻的杂物,并留15cm的防沉层,对于土质不要的地方,要更换土壤。 3、接地体埋设路径尽量避开可能挖沟及易山水冲刷地带,以避免接地体外露,尽量向低洼潮湿的地带敷设,利于降低接地电阻。 4、接地鼻子必须镀锌良好,接地鼻子与接地体必须双面焊接,焊接前必须清理连接处的氧化物,焊接长度不小于圆钢直径的10倍。 5、接地鼻子与杆塔连接必须良好可靠 6、只要敷设了接地体,新、旧都必须焊接连接 2.2 工作要求 1、接地鼻子锈蚀程度达到20%以上必须更换,发现在任务单中未体现的杆塔时,需向负责人汇报确认。 2、所有接地引下线都必须压接。 3、铁塔四角都必须与接地体连接,砼排杆如只有一边有外接地引下线,另一边必须敷设新接地体,并与老接地体连接,预留接地连接口,待安装外接地引下线后与接地鼻子连接。 4、依据《交流电气装置的接地》DL/621-1997中第5.2.1条的规定:架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于30Ω;《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620-1997中第6.1.4条的规定:有避雷线的线路,每基杆塔不连避雷线的工频接地电阻,在雷季干燥时,不宜超过下表所列数值。 表1:有避雷线的线路杆塔的工频接地电阻 2

风电场集电线路电缆敷设施工方案

风电场集电线路电缆敷设施工方案 风电场集电线路电缆敷设施工方案

目录 一、工程概 况 (3) 二、编制说明及依 据 (3) 三、施工准 备 (3) 1.作业条件要求 (3) 2.施工前准 备 (3) 3.技术准备 (4) 4.材料准备 (4) 5.劳动力准 备 (4)

6.机具准备 (4) 四、施工程 序 (4) 1、工艺流程 (5) 2、工艺流程细则 (5) 2.1准备工作 (5) 2.2电缆沟开挖及铺砂 (5) 2.3电缆敷设 (5) 2.4隐蔽验收 (6) 2.5回填土 (6) 2.6埋标桩 (6) 五、质量检测检验应达到的标准及检测方 法 (6) 1、质量检测检验应达到的标准 (6) 2、检测仪表、检测方法 (6) 六、质量与安

全 (6) 七、电缆的成品保 护 (7) 集电线路施工方案 一、工程概况 本工程为 大唐新能源广西龙胜南山风电场一期35kv集电线路改造工程。 二、编制说明及依据 1.本工程设计图纸及其有关的技术资料。 2.本公司施工安全措施及电缆敷设技术交底 3.相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》D10-1~7(2002) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DLT5161.1~5161.17—2002) 三、施工准备 1.作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建

筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 2.施工前准备 (1)电缆的技术准备已完成。 (2)敷设电缆的通道无堵塞。 (3)敷设电缆施工机具及施工用料已准备好,防护盖板贮备充足,电缆敷设架搭 设完毕,且符合安全要求。 (4)电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制。 (5)电缆型号规格及长度与设计资料核对无误。 (6)临时联络指挥系统的设置。 3.技术准备 (1)施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行技术交底。 (2)施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求。用电缆线路的全长来 定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段。 (3)施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。 4.材料准备 (1)电缆应具有出厂合格证、 (2)对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。 (3)电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。

导地线架设施工方案

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 导 地 线 架 设 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 导地线架设施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路架线施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在架线时的施工。 本方案规定了各个施工环节的施工方法和要求,在特殊的地理环境下,人力机械放线相配合,紧线、耐张塔平衡挂线、附件安装等配套施工方法,同时规定了架线施工的设备及机具的配置要求。本方案不能替代有关技术文件和标准,只是有关技术文件和标准的补充和细化。 二、编制依据: 输变电工程达标投产验收规程DL/T5279-2012 接地装置施工及验收规范GB 50169-2006 输电线路施工机具设计、试验基本要求DL/T875-2004 《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》 GB50233-2005杆塔工频接地电阻测量DL/T887-2004 架空送电线路施工及验收规范GB 50233-2005 《跨越电力线路架线施工规程(DL/T5106-1999)》

《娘拉乡35kv输变电电工程二标段施工组织设计》 《电力建设安全工作规程架空送电线路部分》 (DL 5009.2-2004)线路所经过地区的调查资料 国家电网公司质量/职业健康安全管理体系文件 三、工程概况 1、本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。全线均为铁塔,共计59基, 四、主要技术参数和特性 (1)线路主要技术参数和特性 线路额定电压:35kV 线路起止点及长度:本工程线路起于白扎35kv变电站开关柜止于娘拉乡35kv变电站。线路为单分段回路,路径总长度约13km,导线分裂数:单根。 地形情况:海拔高度3600~4600m。一般山地60%,高山大岭40%。 主要气象条件:最大风速为27m/s,覆冰厚度为5mm,最高气温为29℃,最低气温为-25℃,年均气温为4.6℃。 导线型号:JL/GIA-150/25 型钢芯铝绞线; 地线型号:本工程地线采用1x7x7.8-1270-B镀锌钢绞线。

施工方案-输电线路接地施工方案

济南长清青杨110kV 输电线路工 程 接地工程 施 山东长能电气集团有限公司

济南长清青杨 110kV 输电线路工程 施工项目部

che 一、工程简介 架空线路杆塔接地对电力系统的安全稳定运行至关重要,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平,减少线路雷击跳闸率的主要措施。由于杆塔接地电阻高而产生的雷击闪络事故相当多。由于大部分位于山区、地质条件较差,许多杆塔的接地电阻不合格,有不少杆塔的接地电阻严重不符合要求,且锈蚀严重,造成线路耐雷水平低,经常发生雷电绕击、反击,使线路跳闸,影响了电网的安全稳定运行。因此,本次对济南长清青杨110kV 输电线路工程所有杆塔接地施工,降低杆塔接地电阻,使之达到合格范围,对防止雷击跳闸,保证电网安全是非常重要的。 保证贯彻和顺利实施工程主要设计技术原则,满足国家施工验收规范和质量评定标准规程优良级标准的要求,确保工程实现零缺陷移交。杜绝重大施工质量事故和质量管理事故。二、杆塔接地施工的要求 2.1质量要求 1、本次接地所用接地体钢筋均为Φ 10 镀锌圆钢,接地引下线为Φ12 镀锌圆钢。 2 、接地体埋深不得小于0.8m,回填时,要清除石块、树枝等影响接地电阻的杂物,并留15cm的防沉层,对于土质不好的地方,要更换土壤。 3、接地体埋设路径尽量避开可能挖沟及易山水冲刷地带,以避 免接地体外露,尽量向低洼潮湿的地带敷设,利于降低接地电阻。 4、接地引下线必须镀锌良好,接地引下线与接地体必须双面焊接,焊接前必须清理连接处的氧化物,焊接长度不小于圆钢直径的

10倍 5、接地引下线与杆塔连接必须良好可靠 2.2工作要求 1 、接地引下线必须镀锌良好,发现漏镀锌、脱皮等缺陷必须更换,并向负责人汇报确认。 2、所有接地引下线上的联板都必须保证焊接长度不低于10CM。 3、铁塔四角都必须与接地体连接,预留接地连接口,与接地引下线双螺栓连接。 4 、依据《交流电气装置的接地》DL/621-1997 中第5.2.1 条的规定:架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于10Ω; 5 、每基杆塔完成接地后,必须测量接地电阻,直至合格,合格率达到100%。 二、施工方法 3.1开挖接地槽 (1)接地槽开挖前,应先测定土壤电阻率,如实测值与设计图纸规定的型式出入较大,可按实测值选配相应的接地装置。然后根据设计图纸要求及现场地形地貌条件进行接地槽的放样,划出接地槽的开挖线。 (2)接地体的槽位应避开道路、地下管道及电缆沟等。 (3)开挖接地槽遇有障碍物( 如大块岩石等) ,允许绕道避开,但应符合下列规定: 1)不得改变接地形式及减少接地槽长度。 (2)接地装置为浅埋放射型。但尽量避免放射形接地体弯曲。 (3)在丘陵、山地开挖接地槽时应尽量沿等高线布置。

xxxxxx项目电力线路施工方案

lOkVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx 工程有限公司

201* 年xx 月xx 日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxxIOKV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx 工程有限公司 工期要求:xx 年xx 月xx 日---xx 年xx 月xx 日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立? 190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA xxKVA配变及配套控制系统,安装xxKW 高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1 、工程现场环境及自然条件 该新建10K V线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。

2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工 程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下:工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

相关文档
相关文档 最新文档