23采区轨道石门维修安全技术组织措施

一、工程概况

23采区轨道石门因矿压显现,造成巷道变形、底鼓,影响正常的运输、行人安全,经矿领导研究决定,需对23采区轨道石门进行维修。维修长度115m。第一段从-80m水平集中运输巷联巷口至23081轨道顺槽口,长度17m;第二段从23081轨道顺槽口至23采区轨道下山方向,长度80m。第三段从23081轨道顺槽口向-80m泵房方向7.1m处的右帮掘进安全硐,安全硐深度3m。第四段23081轨道顺槽交叉口,长度15m。维修地点已由生产技术科现场标定。为保证在维修期间的施工安全,特制定本安全技术组织措施。

二、施工地点及时间

施工地点:23采区轨道石门

施工时间:年月日—年月日

三、组织措施

1、本次施工安全负责人为××队队长。

2、本次施工现场安全负责人为××队跟班队长。

3、本次施工技术负责人为××队技术员。

4、施工时由跟班队长负责,派专人认真检查施工地点的安全情况,发现隐患必须及时处理,在确保安全的前提下方可安排人员施工。

5、本次施工设立3名质量验收员,每班一名进行工程质量验收,并填写工程质量验收表。值班长负责现场安全检查,严格按措施规定进行施工。

四、施工前准备工作

1、施工前将施工所用的支护材料(矿用工字钢、高强锚杆、金属网、阻燃网、荆芭、铁钎子、背木、圆木等)及防冒顶材料运至23采区轨道下山车场,并且统一靠帮码放整齐,不能影响通风、行人和施工安全。

2、施工前,必须保护好维修处的各类线缆和风水管路,采用旧皮带、废旧风筒包裹等方式进行保护,保护长度不少于5m。严禁随意掐、摘、扯、堵、埋、压各类管线。

3、施工人员必须佩戴齐全劳保用品。

五、支护形式

(一)维修前,该地点原支护形式为工字钢棚+喷浆支护和锚网喷支护两种支护形式。

(二)维修后的支护形式

1、工字钢支护段

(1)从23081轨道顺槽口向-80m泵房方向,长度17m;(2)从23081轨道顺槽车场口向23采区轨道下山方向7m处,长度7m;(3)从23081轨道顺槽车场口向23采区轨道下山方向25m至45m处,长度20m。三段长度44m,采用工字钢对棚支护,工字钢对棚上宽2.4m,下宽3.6m,中高2.3m,棚距0.6m,断面积6.9m2。棚子与煤(岩)之间采用阻燃网、背木进行封闭,棚子与棚子之间采用撑木连接。

2、从23081轨道顺槽车场口向23采区轨道下山方向7m至25m处,长度18m,维修后该地点采用工字钢对棚支护,工字钢对棚上宽2.4m,下宽4.0m,中高3m,棚距0.6m,断面积9.6m2。棚子与煤(岩)之间采用阻燃网、背木进行封闭,棚子与棚子之间采用撑木连接。

3、从23081轨道顺槽车场向23采区轨道下山方向45m至80m处,长度35m,维修后该地点锚网支护,维修以刷帮为主,维修后的巷道东帮保证距轨道边不低于0.7m,距轨道面高度不低于2.1m,满足提升运输综采设备要求。巷道采用Ф20mm×2000mm左旋全螺纹钢高强预应力锚杆+金属网联合支护,锚杆间距700mm,排距700mm,底角的锚杆向底板方向带30°左右的角度。每根锚杆使用2支MSK2335型树脂药卷锚固。

4、从23081轨道顺槽口向-80m泵房方向5.6m处至9.2m处西帮掘进安全硐,采用工字钢对棚支护形式。安全硐断面形状为梯形,采用工字钢对棚支护。断面规格:上宽2.4m下宽3.6m,中高2.3m,深度3m,断面积6.9m2。棚子与煤(岩)之间采用阻燃网、背木进行封闭,棚子与棚子之间采用撑木连接。

5、23081轨道顺槽交叉口,原支护形式为工字钢对棚支护,维修后仍采用工字钢对棚支护,断面规格与原支护断面规格相同。

六、施工顺序及施工方法

(一)架棚段施工顺序:交接班、安全检查→敲帮问顶→临时支护→剥

离喷浆体→拆除旧工字钢棚梁→校正中、腰线→架设工字钢梁→拆除旧工字钢棚腿→刷帮→挖柱窝→认工字钢棚腿→打设背木、撑木→出矸→工程质量验收→文明生产、清理杂物。

1、施工要求:该施工地点自外向里施工。维修时要严格按照生产技术科给定的中、腰线进行施工。施工前首先将施工地点顶部、帮部离层体使用长柄工具进行处理,然后对需要维修地段进行临时支护,临时支护到位后方可进行维修作业。维修过程中只准拉一棚,架一棚,严禁大面积拉棚和空帮、空顶作业。维修需要刷帮时,要按照“先上后下,先顶后帮”的原则进行刷帮。维修时严格按照质量标准化要求进行施工,架棚时对空顶、空帮地点使用背板、煤袋等背紧背牢背实,不得出现空帮空顶现象。

2、架棚段施工方法

(1)在需维修棚子的外侧架好临时支护,支护好顶帮。

(2)在需拆除的棚梁下打上临时支柱,使用手镐或风镐对喷浆体进行剥离。剥离后使用2.5m内注式单体柱对原棚子顶和帮进行卸压松动。

(3)按照设计的宽度、高度在原棚梁上部挑顶,挑顶后用钎子、钎川超前支护好顶板,控制顶部煤矸不冒落。

(4)移动前探梁将旧梁拆掉,架上新梁,然后将前探梁背紧、背牢。

(5)撤掉帮部棚腿,刷帮至设计宽度,掏柱窝至设计深度。

(6)棚子与煤(岩)之间用阻燃网、背木闭顶闭帮。

(7)站立棚腿并支撑稳定,棚腿要站在实底上,背紧、背牢顶部和帮部,棚子之间使用撑木连接。对空顶、空帮地点使用背板、煤袋等背紧背牢背实,不得出现空帮空顶现象。

(二)锚网段施工顺序

维修施工顺序:交接班处理不安全隐患→校正中、腰线→刷顶、开帮→打锚杆、挂网→出煤(矸)→喷浆→工程质量验收→文明生产、清理杂物。

维修时由上向下进行施工,严禁大面积刷顶、扩帮,严禁空顶、空帮作业。刷顶、扩帮达到设计要求后,打设顶部锚杆、挂网,然后打设帮部的锚杆、挂网,完成一个工作循环。打锚杆时坚持敲帮问顶制度,一人观察顶板及两帮,发现异常情况,先撤人后处理。

该维修地点需爆破施工时,必须由验收员根据控制线画出轮廓线,同时画出扩帮挑顶的炮眼位置,打眼工掌握好打眼的角度。周边眼采用密打眼、少装药、分次爆破并配合手镐开挖,炮眼全部封满封泥,保证能将扩帮、挑顶处喷浆层、钢筋网崩落,然后按轮廓线用手镐开刷达到设计尺寸,保证爆破后巷道成型规整,符合设计断面轮廓要求,保持围岩稳定。必要时只动用手镐开挖,确保施工安全。

(二)安全硐施工顺序

1、安全硐施工顺序:交接班、安全检查→敲帮问顶处理隐患→延伸中线、巷道开挖→架工字钢顶梁、移前探梁临时控制顶板→刷帮、铺网、打川杆闭帮→认工字钢棚腿→出煤(矸)→工程验收。

七、临时支护

维修时长度不够3.6m时,帮部采用自制防倒器进行连锁加固,顶部使用2.2mπ型钢梁配合6根2.5m内柱式单体柱沿巷道中心线和巷道中线两侧各1m 打设一排进行加固,并绑扎上防倒绳。

维修长度达到3.6m时,要使用前探梁作为临时支护。临时支护采用2根长度不小于3.6m的π型钢梁作为前探梁,每根前探梁使用2个卡子固定在工字钢顶梁上,卡子强度不小于10吨,并用背寨背紧、背实,木楔使用不超过两层。维修长度达到3m后,施工地点后3m棚子使用自制防倒器进行联锁加固。

每次施工进行超前支护前必须做好敲帮问顶工作,若遇顶部破碎时或顶部抬煤时应及时打超前钎川等进行支护,钎川长1.0m,钎川间距根据现场情况控制在200~300mm,沿巷道工字钢棚外平行打入待掘煤(岩)层中,外露长度不超过前一架棚。

八、技术要求

(一)工字钢支护段技术要求

1、巷道净宽(中线至任意帮距离)允许误差均为0~+50mm。巷道净高允许误差0~+50mm。

2、支架梁扭矩允许误差为≤50mm,支架梁水平≤40mm。

3、支架间距允许误差≤50mm。

4、棚梁接口离合、错位≤5mm,肩垫口垫使用正确、齐全。

5、平巷前倾后仰≤9mm(1m垂线处)

(二)锚网支护段技术要求

⑴巷道净高允许误差为:-50~200mm、巷道净宽允许误差为:0~100mm。

⑵锚杆排距、锚索间排距误差为:-100~100mm。

⑶锚杆外露长度10~40mm;锚索外露长度150~200mm

⑷锚杆角度垂直于岩壁,与岩(煤)壁的最小夹角不小于75°。

⑸高强锚杆锚固力不得低于34.25kN,换算成压强为13MPa;锚杆扭矩不低于150N·m;锚索预紧力不小于63kN,换算成压强为23MPa。

⑹网与网的搭接长度不小于100mm,每排两个接口间距不大于200mm,连接方式为三花眼布置。

九、安全技术措施

(一)一般规定

1、此地点施工人员必须严格贯彻学习此措施后方可施工,严格执行敲帮问顶制度。

2、该施工地点的班组长必须携带便携式瓦斯报警仪。

3、交接班制度:每班负责人、各工种以及每个岗位上的工人实行现场交接班,必须做到手交手,口交口,你不来,我不走。交任务、交措施、交设备、交安全,并填写好交接班记录,使接班人员很快做到情况清、任务明,能充分利用工时连续作业。

4、敲帮问顶制度:接班人员首先检查支护是否合格,是否空帮、空顶;施工中利用长柄工具要做到勤审勤问,及时除掉巷道顶板、围岩活(聋)矸(煤),发现问题及时处理。在施工过程中及交接班后,要用长柄工具撬尽顶帮的活矸危岩。敲帮问顶由班组长或有经验的老工人进行操作,且必须站在安全地点,并找好退路;并由另一名有经验的老工人或班组长站在安全地点观察顶板及两帮安全情况,一旦发现危险情况立即发出警示信号,以便使敲帮问顶人员及时撤至安全地点,只有确保安全后,方可允许人员入内作业。

5、施工人员必须站在完好的支护下进行作业。

6、施工时使用的工具应齐全,放在顺手处,保证能随时用。

7、使用手镐前必须先对其进行全面检查,手只准握在手把位置,不允许握在其它位置,更不准用手镐尖对人。

8、使用手镐、铁锹时注意安全,特别用手镐时周围人员要躲开,不准用手镐与人打闹,防止出现事故。

(二)维修安全技术措施

1、维修时要严格按照生产技术科给定中腰线进行施工。

2、使用手镐或风镐剥离喷浆体时,施工人员要站在喷浆体下落部位以外,避免喷浆体下落伤人。剥离时要按照先顶后帮的顺序进行,每次剥离宽度以工字钢棚一棚的宽度为准,不准大范围剥离。

3、挑顶时,顶板若必须破碎或抬煤时打设钎川控制好顶板,防止冒顶。

4、维修地点5m范围内严禁堆放杂物,换下的旧支护材料按指定地点堆放整齐,修护地点堆煤(矸)及时清理,确保退路畅通。

5、在去老梁、拔老腿、上梁、搬运工字钢时,搬运人员要口号一致,轻拿轻放。

6、施工时一个循环只准拉一棚、架一棚,不准一次拉两棚,严禁大面积拉棚。

7、施工时,每组不少于5人,要分工明确,在架棚时,要有一人观察顶板,防止矸石滑落伤人。

8、每班结束后清理矸(煤),物料要码放整齐。

(三)运输安全措施

1、一次只准推一辆车,严禁在矿车两侧推车。同向推车间距,在轨道坡度小于或等于5‰时,不得小于10m;坡度大于5‰时,不得小于30m,坡度大于7‰时,严禁人力推车。

2、推车时必须时刻注意前方。在开始推车时发现前方有人或有障碍物时,推车人必须及时提前发出预警信号。

3、平巷停车要用连体式阻车器制动阻车。

(四)处理矿车掉道安全措施

1、处理矿车掉道时,现场必须由班组长进行指挥,所有工作人员必须听从指挥,严禁盲干、蛮干发生意外事故。

2、使矿车复轨时,必须先抬一头复轨后抬矿车另一头复轨。

3、必须将车辆后车轮用木楔可靠的掩住,以防车辆滑动发生断绳或伤人事故。人员站在车辆的斜上方,用撬杠将前车轮撬上轨道。

4、将前车轮用木楔可靠的掩住,用撬杠将后车轮撬上轨道。

5、处理事故的人员必须站在较宽一侧或矿车运行的上方。严禁站在矿车运行下方和巷道较窄一侧,以防发生意外伤人事故。

6、处理事故时,严禁将钩头和保险绳甩掉不用,严禁损坏保险绳。使矿车复轨时,如有两辆或两辆以上矿车掉道,则必须自上而下逐个矿车进行复轨工作,严禁自下而上进行或上下车辆同时进行复轨工作。

7、工作人员必须脚底踩稳、踏实以防打滑,工作时要听口令动作,配合默契,必须齐抬齐放,用力均匀严禁偷懒不用力。

8、使用撬杠使矿车复轨时,必须注意周围工作人员,以防撬杠弹起误伤工作人员。

9、严禁使用绞车生拉硬拖矿车复轨。

10、在弯道处发生矿车掉道事故时,工作人员要站在弯道外侧或巷道较宽一侧,严禁站在弯道内侧或巷道较窄一侧,以防发生意外伤人事故。

11、如掉道车辆装载过重,人力无法抬起复轨时,必须将矿车内所装载的煤炭或物料卸下方可进行复轨工作。

12、自矿车上卸下的物料必须可靠、整齐的码放在事故现场的下方,以防物料下滑发生伤人事故。

13、矿车复轨后,必须将自矿车内卸下的煤炭或物料重新装回矿车内,物料必须捆绑牢固,重心稳定,以防物料中途掉落或重心不稳导致矿车再次掉道。

(五)起吊、拖运设备、重物的安全技术措施:

(1)井下起吊重物时,选择吊挂点需在工字钢或起吊锚杆上,起吊锚杆必须满足起吊要求。

(2)起吊用的Φ18.5mm钢丝绳套安全系数不得小于6.5,用编结法结成绳套时,编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的15倍,用卡子连结成绳套时,卡子不得少于4道。钢丝绳的破断力为215 KN,以起吊物件最重部分主机为

例进行验算,2×215KN/(3×9.8)KN=14.6>6.5,符合要求。

(3)吊具与工字钢(专用起吊锚杆)之间采用40T链条或专用机具连接,使用链条起吊重物时,有明显锈蚀痕迹的链条严禁使用,并且安全系数不得小于13,链子的破断力为410KN,以起吊设备预计最重部分主机为例进行验算进行验算,4×410KN/(3×9.8)KN=55.8>13,符合要求。使用马蹄环起吊时马蹄环必须上螺丝。

(4)井下起吊地点上方顶板必须完好,支护可靠,无掉顶片帮的危险

(5)井下起吊重物时,必须准确计算重物的重量,所用手拉葫芦及起吊点的起吊能力,要大于被起吊设备的重量。

(6)使用工字钢作为支点时,起吊前必须采取防止滑动措施;使用专用起吊锚杆作为支点,起吊前必须做拉力试验,起吊专用锚杆拉拔力符合起吊要求,否则,严禁使用。

(7)吊挂有棱角的物件时,钢丝绳或链条与吊件间应用木块或胶带等衬垫,以防损伤或切断绳链。

(8)起吊时要找准重物重心,被起吊设备要捆绑牢固稳妥,起吊时必须垂直起吊,进行斜拉时,要严格遵守措施规定。起吊过程中,重物摇摆状态下不能起吊,起吊过程中重物下方严禁站人,施工人员身体各部位严禁暴露在起吊物件及设施下方。

(9)只能起吊单件自由物体,严禁多件混吊。

(10)起吊前,要认真检查起吊处周围环境和顶板的完好情况。

(11)起吊前,要检查起吊用具,使用的链条等要有足够的强度,连接牢固可靠。不完好的起吊用具严禁使用,手拉葫芦严禁返单链使用。

(12)起吊时,人员必须站在安全的地点,观察被起吊重物及手拉葫芦的固定情况,发现隐患及时采取相应措施。

(13)拖运重物时,必须有专人指挥,严禁损坏设备或伤人。

(14)起吊时,要设专人指挥,专人观察顶板、起吊梁,操作人员应站在安全合适的地点,其他人员要躲至安全地点。

(15)起吊时要缓慢拉紧手拉葫芦,下放时要均匀缓慢落下,防止物件突然落下伤人。

(16)被起吊设备必须捆绑牢靠,手拉葫芦的钩头要挂稳妥,防止被起吊设备倾倒。

(17)开始起吊时要先慢慢拉紧手拉葫芦,观察各处确认无误后,再将设备起高。

(18)起吊时禁止任何人在设备下面、受力起吊点附近以及重物游动范围内通行或停留,并禁止将手脚伸到可能被挤压的地方。

(19)起吊时,应垂直起吊,如必须斜拉时,要采取措施,防止绳套、链子、重物等滑动。较重设备要采取多点起吊,以确保安全。

(20)起吊工作完成后,要待设备放平稳后,方可摘掉手拉葫芦。

(21)起吊工作必须一次完成,不能中途停止,否则要先放下设备再重新开工。

(22)起吊时,严禁把电气设备的手把、喇叭嘴等作为悬挂点起吊。

(23)人工搬运较轻设备部件时,必须根据所搬运部件的长度保持一定的距离,按顺序搬运,保持的距离必须大于所搬运部件的长度。

(24)两人或多人抬设备时要喊口号,两脚必须走稳踏实,严防蹬空。人工用长钢管抬运重物时,为防止吊挂重物钢丝绳与钢管处下滑伤人,必须采用四股14#铁丝将吊挂重物钢丝绳与钢管固定牢固,必须使用同侧的肩膀,同时抬同时放。往地上放时,人员的手、脚不得放在重物的下方以及可能被挤压到的地方,必须轻抬轻放,严禁乱掷。

(六)落底安全技术措施

(1)该施工地点的班组长必须携带便携式瓦斯报警仪,发现瓦斯浓度达到0.75%时,及时撤出人员并向调度室汇报。

(2)瓦斯检查员对该地点进行巡回检查,发现有害气体超限,必须先处理有害气体超限,符合要求后再施工。

(3)施工时使用的工具应齐全,放在顺手处,保证能随时用,随时拿。

(4)使用风镐前必须先对其进行全面检查,手只准握在手把位置,不允许握在其它位置,更不准用风镐尖对人,风镐的进风管接口一定要接牢,卡稳妥,使用时严格遵守规定要求;检修风镐必须坚持先停风、再放风、后检修的原则。风镐不用时,必须关闭风管阀门。

(5)使用手镐、铁锹时注意安全,特别用手镐时周围人员要躲开,不准用手镐与人打闹,防止出现事故。

(6)施工前班组长先进行敲帮问顶作业,沿施工方向自外向里依次检查顶板及支护的完好情况,发现问题及时处理,现场不能解决的问题及时向队部及相关科室汇报。施工人员必须站在支护良好的顶板下作业。

(7)在进行落底施工时候,应注意顶板的活矸、危岩,及帮部棚子的受力状况,防止矸石坠落伤人。

(七)爆破管理

(1)施工时先进行敲帮问顶,处理不安全隐患,然后进行打眼。

(2)凿眼:选用YT-26气腿式凿眼机,配Φ30mm中空六角钎杆“一”字形钻头打眼;打眼前要敲帮问顶。

(3)炸药、雷管:炸药使用煤矿许用三级水胶炸药。雷管使用毫秒延期电雷管,最后一段的延期时间不得超过130ms。使用FD100D-A型发爆器。

(4)装药结构:正向装药结构,炮眼用炮泥填满封实,采用一次装药一次起爆。炮眼深度和炮眼的封泥长度必须符合下列要求:炮眼深度为0.6m~1m时,封泥长度不得小于炮眼的1/2。炮眼深度超过1m时,封泥长度不得小于0.5m。炮眼间距、深度、装药量依据现场岩石岩性情况确定。

(5)为防止冒顶,开帮放炮长度应根据现场实际进行打眼,要多打眼少装药放小炮,对预留地点采用人工进行修理岩层。

(6)打眼前,必须详细检查施工地点10m范围内的支护,发现问题及时处理,并对施工地点20m内的管线、电气设备必须使用旧皮带、废旧风筒进行包裹,防止崩坏。

(7)严禁打眼与装药平行作业,严禁在残眼内打眼,并坚持湿式打眼。

(8)爆破要严格执行“三人连锁放炮制”和“一炮三检制”制度。

(9)爆破前,班组长必须派专人在所有能进入该巷道的通道口设置警戒,设置警戒时,必须坚持“去二回一”制度。

(10)爆破工必须经过培训考试合格,且持证上岗。

(11)炸药、雷管必须分开存放在专用的爆炸材料箱内,并加锁,严禁乱扔,乱放。爆炸材料箱必须放在顶板完好避开机械、电气设备的地点。爆

破时必须把爆炸材料箱放到警戒线以外的安全地点。

(12)装配起爆药卷时必须避开机械、电气设备的地点,并且只允许爆破工进行操作,起爆药卷与火药必须分开放在炸药箱内,从成束的电雷管中抽取单个电雷管时,不得手拉脚线硬拽管体,也不得手拉管体硬拽脚线,应将成束的电雷管顺好,拉住前端脚线将电雷管抽出,抽出单个电雷管后,必须将其脚线末端扭结。

(13)电雷管必须全部插入药卷内,严禁将电雷管斜插在药卷的中部或捆在药卷上。不得用电雷管代替竹、木棍扎眼。

(14)电雷管插入药卷后应用脚线将药卷缠住,以便把电雷管固定在药卷内,并且要扭结电雷管脚线末端,形成短路。

(15)装药后必须把雷管脚线悬空。严禁雷管脚线、爆破母线同运输设备或电气设备等导电体相接触。

(16)打眼、装药、封填炮泥要严格按炮眼布置及有关要求作业。装药后,雷管脚线必须短接,严禁边打眼边做起爆药卷、装药。

(17)严禁坐在爆炸材料箱上装配起爆药卷,起爆药卷的数量以当时当地需要数量为限。

(18)爆破前,脚线的连接工作可由经过专门培训过的班组长协助爆破工进行。爆破母线连接脚线,检查线路和通电工作,只准爆破工一人操作。

(19)当班炮眼装药完毕,必须当班爆破完毕。

(20)爆破后,待工作面炮响30分钟且炮烟全部吹过警戒线后,由爆破工、瓦检员、班组长三人共同到爆破地点检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支护、拒爆等情况,如有安全隐患,必须立即处理。确定无异常后,警戒人员由布置警戒的班组长撤回后,人员方可进入工作面工作。

(21)在装药放炮期间轨道暗斜井绞车停止运行。

(22)为保证施工地点放炮期间的安全,在人员可能进入爆破地点的设置爆破警戒点。爆破时设置2个警戒点:①在23采区轨道下山与22061车场交叉口;②-80m车场第二道防突风门外。

(23)起爆点设置:爆破起爆点设置在22061车场。

(24)警戒人员到位后,在巷道内分别拉一根横穿巷道的警戒绳,在绳

上悬挂醒目的警戒牌。

(25)施工时由于距轨道暗斜井较近,爆破时多打眼,少装药,放小炮,防止爆破地点附近巷道、管线、各类安全设施等受到破坏。

(26)工作面每次爆破前,爆破工必须检查电爆网络导通情况,严禁使用发爆器打火放电检测电爆网络是否导通。如果线路不通,先将爆破母线短接悬空后,方可沿线路检查,找出不导通的原因。

(27)通电后拒爆时,爆破工必须先取下钥匙,并将爆破母线从电源上摘下,将母线扭结成短路后,再等至少30分钟才能沿线路检查,找出拒爆的原因。

(28)发生拒爆时,跟班队长和爆破工必须共同向矿调度室和安监科汇报情况,在得到调度室和安监科的指示后,方可处理拒爆作业。

(29)处理拒爆(残爆)时,必须遵守以下规定:

①由于连线不良造成的拒爆,可重新连线爆破。

②在距拒爆炮眼至少0.3m处另打同拒爆炮眼平行的新炮眼,重新装药爆破。

③严禁用镐刨或从炮眼中取出原放置的起爆药卷或从起爆药卷中拉出电雷管,严禁将炮眼残底(无论有无残余炸药)继续加深,严禁用打眼的方法往外掏药,严禁用压风吹、水管冲等方式处理拒爆(残爆)炮眼。

④处理拒爆的炮眼爆炸后,爆破工必须详细检查炸落的煤、矸,收集未爆的电雷管。

⑤在拒爆处理完毕前,严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。

(30)工作面发现未爆的雷管、炸药必须交给爆破工。

(31)当班的拒爆(残爆)必须由跟班队长及爆破工负责当班处理完毕,严禁将隐患交下一班。

十、相关系统

1、运料系统:地面→轨道斜井→轨道暗斜井→一西车场→一西大巷→23采区轨道下山→施工地点。

2、运煤(矸)系统:施工地点→23采区轨道下山→一西大巷→一西车场→轨道暗斜井→轨道斜井→地面。

3、压风系统:地面→南回风立井→-150m水平车场→行人暗斜井→四号联络巷→皮带暗斜井→-80m集中运输巷→-80m水平车场→施工地点。

4、供水系统:地面→行人斜井→行人暗斜井→四号联络巷→皮带暗斜井→-80m集中运输巷→-80m水平车场→施工地点。

十一、文明生产要求

1、巷道内不得堆积煤矸及杂物,施工结束后要把施工现场的杂物等清扫干净。

2、施工现场物料管理

(1)设专门料场分类码放,料场长度不得超过10米,支护材料必须分类上垛、挂牌,码放整齐。同类支护材料堆放不得超过2垛。

(2)材料码放应横竖成线,高度不得超过1.5米,距道轨不得小于0.3米,标志牌内容齐全、规范统一。

3、每次施工结束后,将维修下的材料及时打走。

十二、避灾路线

当发生水、火、瓦斯、煤尘、顶板事故时的避灾路线:施工地点→23采区轨道下山→一西大巷→行人暗斜井→行人斜井→地面。

十三、其他未尽事宜严格按照《煤矿安全规程》和矿井有关文件规定执行。

设备检修安全技术措施

井下电气设备的一般检修安全措施(包括电机、启动设备、控制 设备、变压器、高低压电缆) 说明: 1 )井下变(配)电所电气设备检修、维修应遵循《煤矿安全 规程》中有关电气的规定, 2 )本安全措施仅适用于机电队井下各采区变(配)电所一般性检 查、维修。 1 、检查试验维修各变电所设备必须由井下电工进行,井下维修 电工应熟悉变电所设备的性能、结构、原理,并能够分析产生 故障的原因,通过培训合格后持证上岗,能够独立工作,独立 解决问题,新学员、无独立工作的人员、无证人员严禁进入变 (配)电所进行作业。

、在进行电气设备的检查、试验、维修时,必须严格遵守《煤矿安全规程》第 440 条至 491 条的有 关规定。 3 、井下值班、流动电钳工必须穿绝缘鞋、带瓦斯便携仪和高低压检电笔,绝缘鞋要按期进行校验,高低压检电笔要正确使用;工作服要扎紧袖口、扣好衣扣。 4、严禁带电检修、迁移电气设备和电缆。 5、检修前,对所用的仪器仪表、绝缘用具、材料等应进行全面检查,检查是否完好、合格,否则不得使用。 6 、检修电气设备要严格执行停送电制度,操作高压设备要做到:

)非专职电气人员不得擅自操作电气设备; )操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上; 3 )手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好绝缘。 7 、检查、检修机电设备时,严禁带电作业,必须遵循验电、放电、装设短接地线的顺序,并挂“有人工作,禁止合闸”警示牌,拉警戒绳,并派专人看管。 8 、验电时,必须使用与被测电压相符合的合格的验电笔。 9 、装短接地线的顺序:应先接接地端,后接导体端;拆短接地线的顺序与此相反。接地线必须与地

年终检修安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT502 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 年终检修安全技术措施通用范本

年终检修安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 为了我矿提升安全,确保公司安全生产,结合提升设备实际运行状况。经公司领导研究同意,决定利用年终停产时间,对主、副井、二水平等提升设施进行全面检修。为确保这次检修工作安全顺利完成,特制订本安全技术措施: 人员组织与分工: 项目总负责人:赵逢民 安全总负责人:赵逢民 技术总负责人:潘福鸿 参加施工人员:机电科部分人员及厂家技术人员

安全维护安全技术措施

华坪县定华有限责任公司剥皮芝煤矿 检修维护安全技术措 编制人:徐正宏 审核人:李仁康 编制日期:2016年3月31日

会审意见表

我华坪县定华能源有限责任公司剥皮芝煤矿于2016年1月25日进行春节放假。在整个放假期间除了值班人员按照指定路线下井排水外,均无人员进行井下其它检查或作业。由于矿压作用和长时间停产,预计井下巷道均不同程度出现冒顶、片帮、支柱倒塌情况,一些掘进巷道也可能出现瓦斯集聚及井下设备埋压等各类安全隐患。为保证矿井处于安全状态。现特向主管部门提出申请,准予我矿打开井口对井下进行安全检修和巷道维护。经矿领导研究决定,特制订《安全进行维护安全技术措施》。要求施工单位必须严格遵照执行,有关职能部门,生产单位积极配合,安全部现场把关,检修维护期间凡发现“三违”现象的一律根据《特别规定》规定的相关条款从重处罚。 一、成立检修维护工作领导小组 组长:李仁康 副组长:徐正宏、李再帮、胡佳兵、李显斌 成员:姚云毛庆明胡宗毅各职能科室及班组长 责任分工: 李仁康:公司安全生产及矿井安全检修维护第一责任人,负责矿井安全检修维护全面工作。 李显斌:负责安全检修维护后,物资、技改资金投入的保障工作。负责矿井一般员工招录工作,施工队伍的组建、人员出勤;矿井技改施工进度、施工时间节点的编排。 徐正宏:负责矿井员工及特殊工种培训工作;对所有施工地点安全技术措施执行情况的监督、检查及落实。

胡佳兵:负责矿井机电、提升运输系统、排水系统管理,负责制定相关安全技术措施并贯彻落实。 徐正宏:负责矿井“一通三防”、地测防治水、矿井安全检修维护各项安全措施审批工作。 李再帮:负责地面火工品管理、后勤保障工作。 二、检修维护前准备工作: 1、由矿领导小组织开展一次安全检修维护隐患自查自纠,对查出的隐患按照“五定”原则安排整改。 2、因特殊原因未按期整改的隐患,待安全检修维护后具备整改条件,再进行整改。 三、检修维护地点及施工时间: 1、主斜井井筒至井底车场落平处全段270米清砂、更换枕木、更换地滚。施工时间:至2016年6月30日。 2、主斜井下山57米至107米段,巷道锚杆支护失效,架设工字钢支护。施工时间:至2016年6月30日。 3、井底车场60米处工字钢支护失效,架设工字钢支护。施工时间:至2016年5月30日。 4、风井井筒至下山变坡点平硐段巷道片帮,清理巷道内的煤矸,保证通风安全。施工时间:至2016年6月20日。 5、副井60米至132米段巷道锚杆支护失效,清除悬矸活石,补打锚杆支护。施工时间:至2016年6月20日。

设备检修施工安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 设备检修施工安全技术措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4861-94 设备检修施工安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程地点 鹤煤十一矿主井井筒工程施工现场及生活区。 二、检修时间 1.工期:10月16日至12月25日,总计70天。 2.详细计划参照《鹤煤十一矿开工前检修计划》。 三、主要设备、设施现状 1.提升及悬吊系统 IVG型钢管井架部分锈蚀;主副提升机均已拆除;凿井绞车未拆除,外部出现锈蚀,性能有待检测;钢丝绳均已报废;天轮未拆除。 2. 凿岩、装矸、排矸系统 伞钻需新配,起重机须更换;抓岩机性能有待检测;小绞车性能有待检测;吊盘目前位于井下水中,排水后进行性能检测;封口盘出现锈蚀;模板堆放于

施工作业区内,出现锈蚀;装载机须新配;汽车需大修。 3. 通风系统 风机已拆除,须新配;风筒已拆除,须重新铺设。 4.排水系统 水泵均已损坏,须维修,另需新配2台;排水管路位于井下,性能有待检测。 5.压风系统 压风机属于老旧活塞式压风机,必须拆除,更换为新式螺杆式压风机;储气罐未拆除,外表出现锈蚀,性能有待检测;压风管路部分埋在地下,部分位于井下,性能有待检测。 6.供电系统 原变电所使用中,无法拆除,必须新建变电所。 7.砼搅拌系统 搅拌机未拆除,外表出现锈蚀,须维修;水泥输送泵须维修;水泥罐未拆除,内部有少部分水泥须清理,水泥罐外表出现锈蚀,必须防腐;自动计量配料

一般检修安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-1937 (解决方案范本系列) 一般检修安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

一般检修安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、在整个施工过程中,要设专职安全检查员,负责施工中的安全问题。 2、检修人员经过专门训练,持证上岗。 3、所有参加工作人员班前不得喝酒,检修中要保持精力集中,不得疲劳操作。 4、坚持班前班后会制度,布置和总结当天的任务和安全工作。 5、检修人员配备相应劳动保护用品,防止设备挤、碰、伤手脚。同时正确穿戴工作服,袖口、衣扣要系好。 6、检修人员到现场进行检修时,一定要先和设备操作人员联系好,方可进行检修。

7、不得在设备运转中进行检修。检修时,切断供电电源、水源、汽源、风源、油源等,并悬挂“正在检修,禁止启动”字样的警示牌。必须在设备运转中检修时,特别要注意转动、移动以及要产生振动的部件对检修工作中的安全带来的影响。 8、施工中各部件的起重就位应设专人负责指挥,所有起重工器具在每次使用前指定专人检查。 9、三脚架及人字架起吊重物时,架腿生根必须牢固可靠,严防起吊过程中架腿滑动。 10、使用手动起重设备时,不得超负荷起吊。工件重量超过50公斤时,应使用钢丝绳,且钢丝绳的安全系数不小于6.5。 11、钢丝绳套起吊重物时,应避免夹角过大,且最大不应超过60度;重物有尖锐棱角时,要设防护垫防止钢丝绳损伤。

总回风巷维修安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 总回风巷维修安全技术措施(最 新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

总回风巷维修安全技术措施(最新版) 一、工程概况 总回风巷长160m,因断面小不符合规定,根据要求对该巷道进行扩修,该段原为锚网喷支护,净断面为6㎡,更换为25#U型钢支护或锚喷支护,净断面为9㎡。为确保施工安全,特制订本安全技术措施,望认真贯彻执行。 二、施工技术方案 1、巷道支护形式采用25#U型钢支护或锚喷支护,下净宽3.93m,净中高2.8m。U型钢巷道采用椽子、双抗网打帮背顶,椽子规格φ(50mm~60mm)×800mm,双抗网规格0.8m×8m,网孔3cm×3cm,必须达到抗静电、抗阻燃。锚网喷巷道采用锚网喷支护,锚杆间排距800×800mm,菱形金属网搭接长度100mm,每间隔200mm用12#铁丝绑扎一道,锚杆采用等强度螺纹钢锚杆,锚杆直径为18mm、长

度为1800mm,每根锚杆均用一块树脂锚固剂固定,锚固长度不少于500mm,锚杆外露丝长度为≤50mm,托盘为正方形,规格为长×宽=100mm×100mm,用10mm钢板压制成弧形。树脂锚固剂直径为28mm,每块长度为500mm,锚杆均使用配套标准螺母紧固,锚固剂型号为Z2350,每根锚杆锚固力(岩石)≥75kN。 2、喷射混凝土使用必须用标号不低于PC32.5优质水泥,砂为纯净河砂,石子粒径3~5mm,配合比为水泥:砂:石子=1:2:2(重量比);速凝剂掺入量一般为水泥重量的2~3.5%,喷拱取上限,喷淋水区时,可根据情况加大速凝剂掺入量,速凝剂必须在喷浆机上料口均匀加入。 3、施工期间严格按U型钢规定支护标准,棚距0.7m(中~中),按中、腰线施工,每棚31根椽子,搭接0.35m。 4、巷道扩修采用手搞落岩刷大断面,对于坚硬而无法剥落的岩石采取放炮落岩,手搞辅助落岩。用扩杆的方式加固老巷,顶板破碎地段采用钎椽超前控顶,U型钢巷道用两根长3.5m的π型钢梁做为落岩后的临时支护方式,最大控顶距不能超过0.7m,锚喷巷道最

巷修工维修时的安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.巷修工维修时的安全技术 措施正式版

巷修工维修时的安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)在维修旧巷前,必须首先检查瓦斯等有害气体,其浓度必须符合《煤矿安全规程》的规定后方可进行工作。 (2)维修前,要严格执行敲帮问顶制度,认真检查巷道顶、帮的情况,确认无危险后方可进行维修工作。 (3)在有架线电机车或安装有其他运输设备的巷道中进行维修时,开工前应指定专人切断架空线电源,将电源开关锁上,挂上停电牌,再接上接地线保险卡子进行试电,确属无电时才能进行巷道维修。对绞车道的维修工作必须在检修班进

行(绞车停止运行),若必须在生产班维修,绞车也应停止运行,绞车道上口还应设有安全装置,且灵活可靠,以保证巷道维修时的安全。 (4)在有积水或流水的巷道内维修时,事先要检查水沟是否畅通,如有淤塞,要先清理水沟。待维修的巷道如有积水或附近有老空区积水时,应尽量先放积水后再进行维修,以免发生突然涌水伤人。 (5)维修井巷支护时,严防顶板冒落伤人和堵人。撤掉支架前,应先加固工作地点的支架,并严禁人员进入里边工作。 (6)刷大或修理井巷需连续撤换支架时,必须保证再发生冒顶堵塞井巷时有人

机电设备检修更换安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3933 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 机电设备检修更换安全技术措施标准版本

机电设备检修更换安全技术措施标 准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 机电设备检修更换安全技术措施 1、所有参加检修工作人员和设备运转工必须遵守《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》和《岗位作业操作标准》、禁止违章作业。 2、检修期间停送电操作由专人负责指挥,不准其他人未经请示乱送电、乱停电,改变供电系统运行方式应通过检修指挥部,高压系统停送电执行停送电作业工作票、操作票,低压系统和其它地点停送电由检修项目负责人亲自联系,不得用电话联系。 3、所有检修单位及检修工作人员必须无条件服

从检修指挥部领导的安排,发现不安全隐患及时上报,并采取必要的防范措施。 4、在更换强力皮带时,必须把皮带上的所有煤都拉空,切断电源,停电闭锁皮带及给煤机,安排专职司机在强力皮带机头和机尾坚守工作岗位,、施工前将施工段的浮煤、杂物以及影响人员施工的物品清理干净。提前将机尾护栏、挡皮、沿途的警示牌板拆除等,起吊皮带时,任何人不得将身体的任何部位伸入皮带下面,起吊高度不得超过150mm。且要设专人警戒,防止其他与施工无关人员进入作业段,硫化接头时温度、压力、时间、硫化方式严格按厂家提供的技术要求执行。更换完毕,皮带试运行45分钟后,方可正常运转。 在检修猴车时,检必须断掉变电所内的分路开关,闭锁其开关,挂停电牌,按有关程序严格执行,

提升机维修安全技术措施

编号:AQ-JS-09307 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 提升机维修安全技术措施 Safety technical measures for hoist maintenance

提升机维修安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为了保证副立井提升机维修和设备更换的顺利进行,确保施工及作业人员安全,特制定了《副立井绞车维修安全技术措施》,望所有参加施工人员认真贯彻执行。 一、施工时间 时间:2012年8月20日至2012年9月10日 二、施工地点 地点:长治仙泉煤业有限公司副立井绞车房 三、施工主要负责人: 1、施工负责人:赵广德 2、技术负责人:李国文 3、安全负责人:王进军 4、机电负责人:马四旦 四、检修项目:

1、深度指示器检查,检查减速机油质情况。 2、液压系统检查、清洗,液压站清洗加油,处理漏油的管路、四通阀和五通阀。 3、检修缓冲装置、失重保护、防坠落保护。 4、对井架天轮进行检查、维修、轴承加油。 5、对提升机电机做三项平衡试验及绝缘阻值测试。 6、对提升机双回路供电线路进行绝缘阻值测试。 7、对钢丝绳进行检验。 8、对提升机井上下信号系统进行恢复。 9、恢复提升机超速保护、减速保护、深度指示器失效保护、过卷保护、松绳保护、闸瓦磨损保护、绳速保护、故障记忆、过负荷欠电压保护、电动机过流保护、漏电保护保护显示及提升机所要求具备的各项保护功能。 五、检修技术要求及施工方法: 1、严格按照《煤矿机电设备检修质量标准》和《煤矿安全规程》中提升机部分的规定严格进行检修。

地面设备维修安全技术措施示范文本

地面设备维修安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

地面设备维修安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章编制说明: 公司主要从事锚杆、锚盘的生产加工,产品的装卸和 货物运输,机电设备的检修等工作,编制安全操作规程的 目的是为了使职工了解施工中的安全注意事项,以保证施 工安全。 第二章危险源辨识及防范措施: 1)、火灾 1、各班组必须按矿要求配全合格的消防设施。 2、收工前,由班组或施工负责人仔细检查施工现场, 以确保无任何隐患。 3、各班组必须做到人走灯灭,并切掉供电电源,严禁 吸烟。

4、易燃物必须在指定的地点存放,严禁乱扔、乱存、乱放。 5、废弃的棉纱等易燃物必须及时的进行处理。 6、电源线路及电气设备要按时进行检查,不合格的电源线路要立即进行更换或维修。 7、严禁违章使用各种与工作无关的电气设备 8、烧焊后,要及时消灭火种,在施工地点进行洒水,并观察半个小时以上,无任何隐患方可继续施工。 9、严格执行油库管理,及时检查灭火器、防火沙。油桶盖及时封口。 10、严格执行干粉灭火器使用方法:使用前,先把灭火器摇动数次,使瓶内干粉松散;拔下保险销,对准火焰根部压下压把喷射;在灭火过程中,应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用;灭火后防止复燃。 2)、运输(交通)事故

施工现场安全技术措施

施工现场安全技术措施 工程名称:迎宾路路面及人行道维修工程编制人:(职务)职称: 初审人:(职务)职称: 审核人: (职务)职称: 批准人:(职务)职称: 施工单位:河北天昕建设集团有限公司

一、工程概况 本工程为迎宾路路面及人行道维修工程建设项目。 安全第一,预防为主,综合治理。建立健全安全生产责任制和群防群治制度。 三、安全生产目标 1)因工死亡责任事故:0 2)因工重伤责任事故:0 3)因工轻伤事故:低于1.5 ‰ 4)职业病发生率: 0 5)重大机械设备事故: 0 6)火灾爆炸事故: 0 7)急性中毒、传染病: 0 8)交通事故: 0 9)严重污染扰民: 0 10)事故隐患整改率: 100% 四、安全生产责任制 1、项目经理安全生产责任制 1)项目经理要认真学习贯彻劳动和安全方面的政策、法令和规章制度。 2)项目经理对本项工程的安全生产管理工作负总责。 3)组织制定和实施施工作业中的安全技术措施,提取安全设施费,做到专款专用。 4)经常组织有关人员进行安全检查活动,对查出的隐患问题,认真组织有关人员进行整改、消险、确保施工作业的安全。

5)经常对职工进行安全教育,以提高职工的安全意识,提高预防事故的防护能力。 6)发生事故时,要按规定及时上报,组织抢救,保护好事故现场,并在组织有关人员认真分析事故原因,并制定出预防事故的安全技术措施。 2、施工员安全生产责任制 1)对施工现场的安全生产工作负全面直接责任。 2)认真学习贯彻执行安全生产方面的方针、政策、法规和规章制度。 3)认真组织施工人员实施“施工方案”中的安全技术措施,并负责向参加施工作业人员进行安全技术交底。 4)经常组织职工学习各工种的安全技术操作规程和有关安全生产的文件,教育职工不得违章冒险作业和违反劳动纪律。 5)不得指派未经培训考核、发证的职工(包括外包工、农工)从事特种作业,做到不违章指挥。 6)发生工伤事故时要立即上报有关领导,并抢救伤者,保护好现场,实事求是向有关领导汇报发生事故的经过。 3、技术员安全生产责任制 1)技术员应对施工现场实现安全生产的目标尽职尽责,对技术安全工作负责。 2)按照国家、省、市颁发的有关安全技术规程、标准、规范等编制施工组织设计方案,方案中的安全技术措施内容要齐全,针对性要强。 3)及时解决施工作业中的安全技术问题,还根据施工生产和季节气候变化情况,制定预防性安全措施,防止发生事故。 4)协助工长向作业人员进行安全技术交底和安全教育活动。 4、安全员安全生产责任制 1)在项目经理的领导下,负责施工现场的安全生产管理工作。 2)做好安全生产的宣传教育工作,经常开展安全检查,搞好安全生产工作。 3)掌握生产情况,研究解决施工中的不安全问题,并提出改进意见和措施。 4)按照施工组织设计方案中的安全技术措施,督促检查有关人员贯彻执行情况。 5)协助有关部门做好新工人、特殊工作人员的安全技术教育、培训、考

设备日常检修安全技术措施

机电设备日常检修安全技术措施 一、一般规定 1、设备检修人员应当严格遵守各工种的安全操作规程,必须制定安全技术措施。并由项目负责人统一指挥并设安全负责人。 2、检修工作前,必须检查所用工具的可靠性。严禁超负荷、带病违章作业。 3、设备检修必须执行停电挂牌加锁制度,由设备检修人员带好钥匙。 4、检修人员进入机器内部作业时,必须设专人在外监护。 5、检查、检修设备内部,应当使用符合标准的行灯或手电筒。严禁使用明火照明。 6、设备检修完毕后,检修人员应当清点工具和清理工作现场,不得将杂物或工具遗留在设备内,经检查确认一切合格后,方可送电试车。 7、因检修需要移动、拆除护栏、护网、安全罩、盖板等安全设施时,如果工作人员离开作业地点,必须在上述作业地点的周围设置临时护栏、护网,并设置醒目的警示标志。一切工作结束后,应当立即恢复原样。 8、检修工作中,拆下的零部件不得丢失。检修机械零部件的接合面时,应当将吊起部分垫稳,手不得伸入其间。检查容易倾倒的部件时,必须支撑牢固。 使用扳手时,扳手与接触部分不得粘有油脂。不得将扳手加套筒使用。不得将扳手当作锤使用。 二、电、气焊作业 1、电、气焊作业必须编制专项烧焊措施,并配备齐消防器材和有消防水管。 2、作业现场必须通风良好。无易燃、易爆物品。各类气瓶与明火的距离必须在10m以上。氧气瓶与乙炔瓶的距离必须在5m以上。禁止作业现场吸烟。 3、严禁在有压力液体或压力气体的容器、管道、带电设备以及正在运转的机械上进行焊接、气割。 4、因工作需要进入设备内部或容器内部工作时,焊工要穿干燥工作服和绝缘靯,并设专人监护。禁止行灯变压器带入设备内和容器内。禁止照明电压超过12V。 5、氧气瓶必须装置防震圈、安全帽、减压器。减压器上应当设有安全阀。使用的乙炔瓶必须直立放置,不能斜放,更不能卧放。 6、气瓶连接处、胶管接头、回火防止器和减压器不得沾染油脂。 7、禁止气瓶在露天曝晒。要冬季,气瓶、回火防止器、减压器被冻住后,只许用热水或蒸汽解冻,严禁火烤。 8、一旦氧气瓶、乙炔瓶压力表损坏或失灵,必须立即停止作业并更换。 9、电焊设备及工具,必须绝缘良好。焊机外壳必须接地,必须双线作业。 10、工作完毕或暂停时,施焊作业人员必须切断电源、气源,详细检查现场,确认无起火危险后,方可离开作业现场。 三、起重作业 1、进行起重工作前,应当认真检查工作场地以及所用的工具。 2、起重作业时,必须由专人负责指挥。起重工应当熟悉各种手势、信号和旗语。 3、起重物体时不得斜吊,禁止吊固定或掩埋不明物件。禁止超负荷吊装以及超负荷使用各类起重工具。 4、禁止任何人在起重物体下面通过或停留。禁止任何人站在起重物上。禁止人与物一起吊运。起重现场应当设警戒线。

高杆灯维修安全技术措施

编号:SM-ZD-52520 高杆灯维修安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高杆灯维修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概况 由于高杆灯所处的环境恶劣,长期风吹日晒、雨雪侵袭。需由专业人员进行维修和部件更换,以提高其使用寿命,确保使用安全。为确保检修工作顺利进行特制订以下安全技术措施。 二、组织机构 工作负责人: 安全负责人: 技术负责人: 施工负责人: 三、危险源辨识: 1、起吊时出现意外砸到房屋,及周边行人。 2、施工人员在矸井工区未遵守相关制度,进入要害部位引发事故。

3、施工期间无关人员进入警戒区,引发人身事故。 4、起吊作业时未设置警戒区,造成行人误入作业区域引发人身事故。 四、检修操作程序 (一)维护前准备 1、熟悉图纸,明确要求,准备材料与工具。 2、检查机械部件是否正常完好。如:各部件连接螺栓结合是否牢固,轴承是否有润滑,磨损的零部件要及时更换。 3、检查电动机的接地系统是否牢靠,锈蚀严重的要进行除锈处理。 4、检查蜗轮蜗杆减速机、安全联轴器和离合器。清除油垢,添加齿轮油。检查蜗轮蜗杆的磨损情况,当齿轮减薄或有沟痕时应予更换。安全联轴器不得轻易松动或调整。 5、仔细检查钢丝绳的锁母卡扣不应有破头、松套等缺陷,钢丝绳的本身不应有偏压、散股、断丝、硬伤、凹陷、锈蚀和明显的磨损等现象,要特别注意分绳器和钢丝绳的夹子。为了防止钢丝绳生锈以及减少钢丝绳之间和钢丝绳与卷筒、滑轮之间的磨损,可用硬毛刷把防锈油脂涂在钢丝绳上。

机一队电气设备检修安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT505 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 机一队电气设备检修安全技术措施通 用范本

机一队电气设备检修安全技术措施通用 范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 为确保我队20xx年度设备检修工作的顺利进行,确保检修任务顺利完成,保证人身和设备的安全,特制定如下安全技术措施: 1、根据工作任务,下井前备齐各种常用工具、备件、仪器、仪表及安全防护用具等; 2、整个检修过程必须有一名班队长以上干部现场指挥、协调,并负责现场的安全及措施的贯彻执行及监督检查; 3、严格执行停送电制度,遵守“谁停电,谁送电”的原则,将停电措施带至工作现场,并严格执行;

人员定位检修安全技术措施示范文本

人员定位检修安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

人员定位检修安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 矿井人员定位系统主要通过安装监测分站、读卡器等 设备,由通讯电缆接至地面机房,通过计算机,显示屏等 设备,将下井人员轨迹及所处位置显示出来。安装人员定 位系统是一项科技工程。为保证各设备检修安装符合规程 要求及缆线敷设的质量和安全,特制定本安全技术措施, 各相关人员须认真执行。 一、施工时间:年月日 二、施工地点:地面中心机房、井下各巷道 三、施工负责人:徐福昌 四、技术负责人:梁纪增 五、现场安全负责人:蔡伟东 六、施工内容:人员定位系统检修、安装

七、人员组织及分工 负责人:梁纪增对工作负全面责任、组织协调工作; 安全负责人:杨荣斌此项工作的安全负责人,负责检查、督促现场工作人员严格遵守安全技术措施。 施工负责人:徐福昌负责工作前组织工作人员学习安全技术措施,达到应知应会;工作前备品、备件准备到位,工作中组织工作人员严格按安全技术措施施工、按质按量完成任务。 八、施工前准备 1、根据施工需要配备相应的施工人员,经入井前培训、考试合格后方可入井作业。安装施工前组织相关工程、技术、管理人员熟悉施工图纸,学习本工程使用的规范和有关技术操作规程,确定施工程序,以便科学组织施工。 2、按照材料设备计划进行施工材料设备的准备,并对

零星维修工程项目安全技术措施

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三安全保证措施 (1) 1.临时用电安全 (2) 2.基坑施工安全 (3) 3.高处作业 (4) 4.三宝四口防护 (5) 5.施工区域防火 (7) 6.焊接工程安全 (8)

零星维修工程项目安全技术措施 一编制依据 《建筑工程安全施工技术规》 《施工现场临时用电安全技术规》 《建筑机械使用安全技术规》 《建筑施工安全检查标准》 二工程概况 该零星维修工程由****公司承接,工程地点位于*****,工程围属 *****职工生活区。针对各小区建筑、安装、装饰以及水电、总平等零星项目出现的一系列问题进行有组织、有计划、保质保量地完成维修工作。三安全保证措施 1、组织保证 为保证零星工程安全顺利施工,我公司特成立项目安全领导小组,由项目经理牵头,担任小组组长,施工现场各管理人员任安全小组组员。组织贯彻执行现行有关安全生产和劳动保护的针、政策及上级有关的规章制度、指示等,并组织检查执行情况,制定安全生产计划并及时解决施工中遇到的问题。 施工现场各管理人员随时准确地向项目经理汇报安全生产情况,组织和开展各项有效的安全生产管理工作,行使安全生产监督检查职权。 2、安全技术措施

2-1、临时用电施工 参考规: JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规》GB50104--1993《建设工程施工现场供用电安全规》 (一)电气线路的安全技术 施工现场电气线路全部采用“三相五线制”专用保护接零系统供电。在无法保证规定的电气安全距离时,必须采取防护措施(如果由于在建工程位置限制而无法保证规定的电气安全距离,必须采取设置防护性遮栏、栅栏,悬挂警告标志牌等防护措施)。 (二)照明用电的安全技术 (1、临时照明线路必须使用绝缘导线。零星照明线不允使用花线。 (2、电器、灯具的相线必须经过开关控制。 (3、电源电压不超过36v。 (4、灯体与手柄应坚固,绝缘良好,并耐热防潮湿。 (5、灯头与灯体结合牢固。 (6、灯泡外部有金属保护网。 (7、金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。 (三)配电箱与开关箱的安全技术 施工现场临时用电采用“三级配电、两级保护”的原则,即:总配电箱为一级必须装漏电保护器,下设分配箱,再下设开关箱必须装漏电保护器,开关箱以下就是用电设备。配电箱和开关箱的安全要求如下: (1、配电箱、开关箱的箱体材料,选用钢板,亦可选用绝缘板,但不得选用木质材料。 (2、配电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于或等于0.6m、小于或等于1.5m。 (3、进入开关箱的电源线,禁用插销连接。 (4、电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过

下巷维修安全技术措施

下巷维修安全技术措施 一、巷道概况 11031下巷采用11#工字钢梯形单棚支护,设计净断面5.98m2,该巷道主要目的是满足11031采煤工作面通风、运输、行人等需要。 该区域地质构造简单,走向近东西,顶板为泥岩、细粒砂岩,底板为砂质泥岩。受11031采煤工作面采动影响,部分工字钢棚弯曲变形,断面缩小到5.5m2以下,对通风、运输有一定影响。为保证安全生产,需进行维修。 维修仍然采用11#工字钢梯形单棚支护,腿长2.5m,梁长2.2m,扩修后下宽3.4m,巷高2.3m(轨枕以上),净断面达到5.98m2,用椽子、稍子和塑编网打帮背顶。 二、施工方法: (1)、以手镐落岩(煤)为主,若岩石坚硬,可采用风镐破岩; (2)、一顿矿车运料、运矸。 三、维修质量标准:

1、巷道中心线至巷帮距离为1.7m(底板),允许误差为±50mm。 2、巷道净高(轨枕面以上)2.3m。 3、棚距500mm,允许误差±50mm。 4、支架应垂直巷道底板,不准前倾后仰,1m垂线误差不大于30mm。 5、棚梁应垂直巷道中心线,无歪扭迈步现象,误差不大于50mm,梁两端应水平,误差不大于40mm。 6、椽子打牢,分布均匀,打成直线,一棚打22根椽子,两帮各7根,顶8根(椽子间距30mm);每棚应打撑子6根,顶、耳口处各1根,腿底处各1根。 7、棚腿应立于实底,底板松软时加垫木鞋,木鞋规格为长×宽×厚=200mm×150mm×50mm,并保持200mm柱窝深度。 8、梁腿接口严实合缝,其离合不超过5mm。 9、巷道干净整洁,无杂物,无积水,无淤泥;材料分类、分层码放,做到迎风一头齐,电缆管线悬挂有序。

工程施工现场安全技术措施

施工现场安全技术措施 迎宾路路面及人行道维修工程工程名称:编制人:(职务)职称: 初审人:(职务)职称: 审核人: (职务)职称: 批准人:(职务)职称: 施工单位:河北天昕建设集团有限公司

一、工程概况. 二、安全生产方针 安全第一,预防为主,综合治理。建立健全安全生产责任制和群防群治制度。 三、安全生产目标 1)因工死亡责任事故:0 2)因工重伤责任事故:0 3)因工轻伤事故:低于1.5 ‰ 4)职业病发生率: 0 5)重大机械设备事故: 0 6)火灾爆炸事故: 0 7)急性中毒、传染病: 0 8)交通事故: 0

9)严重污染扰民: 0 10)事故隐患整改率: 100% 四、安全生产责任制 1、项目经理安全生产责任制 1)项目经理要认真学习贯彻劳动和安全方面的政策、法令和规章制度。 2)项目经理对本项工程的安全生产管理工作负总责。 3)组织制定和实施施工作业中的安全技术措施,提取安全设施费,做到专款专用。 4)经常组织有关人员进行安全检查活动,对查出的隐患问题,认真组织有关人员进行整改、消险、确保施工作业的安全。 )经常对职工进行安全教育,以提高职工的安全意识,提高预防事故的5. 防护能力。 6)发生事故时,要按规定及时上报,组织抢救,保护好事故现场,并在组织有关人员认真分析事故原因,并制定出预防事故的安全技术措施。 2、施工员安全生产责任制 1)对施工现场的安全生产工作负全面直接责任。 2)认真学习贯彻执行安全生产方面的方针、政策、法规和规章制度。3)认真组织施工人员实施“施工方案”中的安全技术措施,并负责向参加施工作业人员进行安全技术交底。

大巷维修安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 大巷维修安全技术措施(标准版)

大巷维修安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、工程概况: 17大巷承载这我公司17-19区通风行人、原煤及材料运输任务。由于巷道部分地段顶板破碎松动,给通风行人、原煤及材料运输带来不安隐患,按照公司要求,由我单位在此处采用五架梯型工字钢支架进行支护,加强该地段顶板管理。 二、工程施工条件: 该巷道铺设有道轨、架空线、风水管路及电缆和监测线,给架设工作带来一定不安因素,工作人员在施工过程中要严格按照措施要求进行施工。 三、组织措施: 1、施工时间:2016年月日—2016年月日 2、项目负责人:邵学 3、组织施工人员学习此项安全技术措施并签字。 4、组织巷修班按措施进行施工。

5、组织好现场管理,准备好维修所需的工字钢梁、工字钢腿、背木、撑杆、网、钎子、风镐、手镐高压软管以及相配U型卡、前探梁、梁卡等工具。 四、施工工艺: 1、施工工艺:采用人工架设“梯”型工字钢支护背顶背帮材料。 2、工序安排:跟班队长或班组长接班时做好现场危险源辨识→处理不安隐患→安全施工→收尾工作→现场卫生清理。 3、工程技术要求: (1)、17大巷维修地段采用梯型工字钢支架支护,梁长2200mm,柱腿长2800mm,棚距误差为≤50mm;净宽误差为0~+50mm;净高误差为-30~+50mm 4、架棚质量要求: (1)、平巷抽修工字钢棚要垂直底板。斜巷抽修工字钢棚必须迎山有力,不得前翻后仰。 (2)、所抽巷道帮顶用背木棍背实背严,顶八帮七要打直,撑杆用三棱木打紧、打牢、打直打成一条线。 (3)、顶背棍木间距420mm,两帮背木棍间距350mm,要求分布均匀,平行布置,当压力大时可适当加密背木棍,不留网兜。

高低压电气设备检修安全技术措施(新编版)

高低压电气设备检修安全技术 措施(新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0554

高低压电气设备检修安全技术措施(新编 版) 根据设备检修计划的需要,矿上安排对井下高(低)压电气设备进行检修工作,为确保施工安全和保证工程质量,制定以下安全技术措施。 一、施工地点:+350水平、+200水平变电所、431采区变电室 二、施工内容:检修高低压开关和设备 三、施工时间:2013年2月3日----5日 四、施工负责人:邓贤勇 五、施工前准备: 1停产检修施工的工具、材料要准备齐全,并要保证准备的材料工具性能良好,量型适宜安全可靠。 2、施工用的材料,加工的零部件要提前到位。

3、施工人员要组织到位,人数足够,保证替换作业,制定好严格的交接班制度。 4、所有施工人员必须提前30分钟到达现场,熟悉施工环境并学习本措施。 六、检修安全技术措施: 1.按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,提前与矿调度室联系,经调度室同意后方可开始检修工作。 2.各岗位工种都必须经过安全技术培训,持证上岗,按操作规程操作。 3.所有人员进行作业前,严格执行先检查后工作制度,发现问题及时汇报和处理。 4.非专职电气施工人员严禁擅自操作电气设备,所有施工人员必须劳保设施佩带齐全。 5.工具的操作手柄及工作中必须和人体接触的部分必须有良好的绝缘,完好无损。 6.检修打开电气设备前,瓦检员必须先检测施工地点20米范围

相关文档