火灾报警控制器单区气体灭火控制器安装使用说明书

JB-TB-SX1105型 火灾报警控制器 单区气体灭火控制器 安装使用说明书 公安部沈阳消防科学研究所 沈阳消防电子设备厂 二〇〇〇年五月 一.概述 JB-TB-SX1105型火灾报警控制器是我厂最新研制生产的广泛适用于中小型火灾探测报警与气体灭火应用领域要求的新产品,它主要由两部分组成:火灾报警部分和气体灭火控制部分。火灾报警部分基本采用我厂SX1101型火灾报警控制器设计模式,采用N+1线制接线方式,容量为16回路,且每个回路可以并联4只N+1线制探测器。因此,报警系统部分最多可以接64只探测器,基本满足单区灭火场合所需的报警点数要求。由于采用N+1线制火灾报警系统,通过特殊技术设计,充分考虑

系统抗干扰性能要求,且探测器和控制器成本相对较低,使得整个灭火系统性能价格比很高。气体灭火部分为单区灭火,可适用于系统可靠性要求高且火灾监视面积不太大的场合使用。 整机采用CMOS化电路并配有硬件“看门狗”及工作电源监视电路,具有功耗低,可靠性高的优点,特别是由单片微机及A/D转换器构成的信号采集系统,在功能软件的支持下,可对0~25V之间的模拟变量进行处理。因此,该控制器可与多种不同信号输出方式的探测器配接而成多功能要求的火灾探测报警系统。此外,报警处理软件还具有复合报警判别和再次识别处理的能力,大大地提高了系统的可靠性。 该系列火灾报警控制器的突出特点是抗干扰能力强,特别适用于电信、电力、石油化工等工业领域,环境恶劣具有强烈干扰源的场所使用,经多年连续现场运行考核证明其性能稳定可靠,应用效果明显。 二.系统组成 JB-TB-SX1105型系统组成的主要设备有: (1)JTY-LZ-SX1301A型离子感烟探测器 (2)SX1211光电感烟火灾探测器; (3)SX1221差(定)温火灾探测器; (4)JTY-HS-SX1005型红外光束线型感烟火灾探测器; (5)JTW-LD-SX1001型缆式线型定温火灾探测器; (6)J-SA-SX1302型手动报警按钮; (7)JTG-HW-SX1009型双波段红外火焰探测器。 三.主要技术参数 1.环境温度:0~+50℃ 2.环境湿度: 92% 3.电源: 主电源:AC187~242V,50 1%Hz 备用电源:DC24V,6.5Ah 4.最大功耗(主电): 100W 5.机箱外形尺寸:见图5 控制器外形尺寸图 6.具有单区气体灭火功能 7.可提供负载容量: 24V/2A(用于驱动声光报警, 气体喷洒等设备的电源)。 四.功能 1.火灾报警:首先红色“预警”指示灯点亮,延迟数秒后,红色“火警”指示灯点亮,“首次”数码窗显示第一个报警的探测回路(地址)号“循环显示”数码窗依次显示所有的报火警的探测回路(地址)号,“总数”数码窗显示已报火警的探测器总的数目,同时发出火警音响,时间锁定,显示首次报警时间。火灾报警优先于预警和故障报警。 2.故障报警方式:黄色“故障”指示灯点亮,“循环显示”数码窗依次显示所有的报故障的探测回路(地址)号,同时发出故障音响。故障消除后自动复原。 3.RS485通讯接口:可用于构成集中 区域模式的大型系统。 4.设RS232通讯接口:可与微机通讯,实现CRT显示和高级功能。

深圳特安可燃气体报警器技术手册

深圳特安可燃气体报警器 技术手册 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

第7章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号为JB-QT-TON90A和ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更 换;内部机芯设计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接:ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~20mA标准电流信号,便与DCS、PLC等工业自动化系统连接。

隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、2区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维修只需更换组件即可完成。 二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级T6组可燃气体; 测量范围:0~100%LEL; 精度:±5%FS; 信号输出:标准4~20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志:ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4管螺纹; 工作电压:AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于路 温度范围:-40℃~+70℃ 相对湿度:20%~95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体:C2H2,H2S,CO,CO2,CL2,NH3等可燃气体; 测量范围:0~100%LEL,0~1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在2%至25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:±3%FS;

实验室中的气体减压阀使用方法

在物理化学实验中,经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体钢瓶中。使用时通过减压阀使气体压力降至实验所需范围,再经过其它控制阀门细调,使气体输入使用系统。 钢瓶和减压阀组装示意图 减压阀分类: 减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。按结构形式可分为薄膜式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式

和波纹管式;按阀座数目可分为单座式和双座式;按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。现以氧气减压阀为例进行说明。 氧气减压阀的工作原理: 氧气减压阀的高压腔与钢瓶连接,低压腔为气体出口,并通往使用系统。高压表的示值为钢瓶内贮存气体的压力。低压表的出口压力可由调节螺杆控制。使用时先打开钢瓶总开关,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。转动调节螺杆,改变活门开启的高度,从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。 减压阀都装有安全阀,它是保护减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气。

实验室常用气体减压阀 氧气减压阀的使用方法: 1.使用时先打开钢瓶总开关,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。 2.转动调节螺杆,改变活门开启的高度,从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。 3.减压阀都装有安全阀。它是保护减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气。

可燃气体探测器

可燃气体探测器 可燃气体探测器 可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体! 产品简介 可燃气体探测器 可燃气体探测器是一种工业用的高性能宽波段燃气检漏仪,有6个漏气量目测灯,显示灯随漏气量增大而按顺序点亮。可用于检测烃(甲烷、天然气、煤气、乙烷、丙烷、苯、乙炔、丁烷、正丁烷、异丁烷、戊烷、已烷、汽油,甲苯等),卤代烃(氯代甲烷、亚甲基氯、三氯乙烷、氯乙烯),醇类(甲醇、乙醇、丙醇),醚(甲醚),酮(丁酮、丙酮),乙酸甲酯和其它化合物(氢气、二氧化硫、氨、硫化氢,工业溶剂,干清洗液等)。 功能特点 1.宽范围易燃气体检测,仪器对雾状和气状的易燃化合物微小量有极高的灵敏度,能检查漏源以确保可能危险的地方安全。 2.自动预热 3.可视泄露量目测灯 4.无绳操作 5.充电电池供电 6.包括手提箱,充电器等 7.可调灵敏度 8.长、柔性探头 探测范围及灵敏度 可检物质

可燃气体探测器施工接线说明 控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接(注:单芯线径不低于0.75mm国标线),将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管与机壳相连后可靠接地。参照控制器与探测器接线图,将控制器与探测器的对应端子相连接。 可燃气体探测器施工接线说明 烷烃类可燃气体探测器 结实耐用,操作简便的智能型可燃气体探测器,被设计用以检测可燃性烷烃类气体浓度在爆炸下限0~100%的变化。这种探测器使用一种获得专利的“小型即插型可更换”红外线光学传感器。红外线传感器的特点是长时间的工作稳定性及最少的阶段性维护。红外线气体传感器在某些测量环境下是对于传统的催化燃烧式传感器的一种极佳的替代产品。 红外线可燃气体探测器在以下应用环境下是理想的选择: ● 频繁的催化毒气曝露 ● 频繁的高可燃性气体排放 ● 缺氧环境 ● 探测不易实现的环境

CA-2100E(新机)可燃气体报警控制器使用说明书

Caatm CA-2100E型可燃气体报警控制器 使用说明书 珠海创安电子科技有限公司

目录 第一概述 (2) 第二技术参数 (2) 一、主要技术指标 (2) 二、主要特点 (2) 第三系统组成 (2) 第四控制器的功能 (3) 一、系统控制面板 (3) 1、系统控制面板示意图 (3) 2、系统控制面板功能说明 (3) 二、菜单 (4) 三、系统开机流程 (5) 四、菜单功能 (5) 2、登记功能 (6) 3、记录功能 (6) 4、联动功能 (6) 5、测试功能 (7) 五、系统故障功能 (8) 六、系统报警功能 (8) 第五控制器的安装与维护 (9) 一、控制器的安装 (9) 1、一般事项 (9) 2、注意事项 (9) 3、安装及布线 (9) 4、输出端子 (10) 5、CA-2100E接线板 (10) 二、控制器的维护 (10) 三、输出接线 (10) 四、故障分析与排除 (11)

第一概述 CA-2100E系列可燃气体报警控制器是总线制分布的智能型可燃气体泄漏报警设备,它适用于燃气机房、餐饮饭店、加气站、住宅小区等可燃气体使用场所。是探测区域为1~20个监测点的控制器,配接本公司CA-217A PLUS系列可燃气体探测器一起组成一个监测系统,根据需要可选择输出开关量信号或脉冲信号,以驱动相应的连动装置。 CA-2100E系列控制器具有时钟显示,能实时反映各通道的浓度在不同时段的情况,报警时能指示第一报警时间,能方便现场查看,让维护方便快捷。 第二技术参数 一、主要技术指标 ●系统容量:可连接探测器最大容量:20个;可选择物理地址:01 ~ 20; ●显示方式:中文液晶显示屏显示; ●检测范围:1~100 % LEL ; ●精度:小于±5%LEL ; ●给探测器供电:DC24V2A; ●最大输出电流:4A; ●主电电源:AC220V±15%,50Hz±1; ●备电电源:DC12V/5A h×2; ●通信方式:RS485; ●信号线传输距离:≤1000m; ●使用环境:温度-25℃~+55℃相对湿度≤95%; ●外形尺寸:360mm长×238mm宽×98.5mm厚; ●整机重量:约7.5kg; ●产品类型:多路、非防爆型、壁挂式可燃气体报警控制器。 二、主要特点 ●四总线信号传输:24V(电源正极),GND(电源负极),LB(通信线B),LA(通信线A); ●直观的中文液晶显示屏显示; ●精确的浓度显示,具备零点调节、标定功能; ●实时时钟显示,掉电不丢失; ●报警点可设置,掉电不丢失; ●可选择多种信号输出,包括无源开关量,AC220脉冲,DC24V脉冲。 第三系统组成 可燃气体探测系统的构成如下图所示: LA LB GND 24V

深圳特安可燃气体报警器技术手册

第八分册技术手册 内部文件不得复制第 7 章深圳特安可燃气体报警器 深圳特安可燃气体报警器包括探测器和控制器两部分,本公司推荐使用的为探测器部 分,控制器部分则为可选项,有特殊要求的用户可以选择。我们推荐使用的两种探测器型号 为JB-QT-TON90A和 ES2000T两种。 一.摘要 JB-QT-TON90A可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 总线制连接:总线传输(四总线)方便接线,降低用户安装成本。 数字信号总线输出:数字信号总线传输提高系统的抗干扰能力。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 电源:工业标准DC24V供电。 安装方便:传感器探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯设 计采用组件形式,组件之间采用插接式连接,现场维修只 需更换组件即可完成。 ES2000T可燃气体探测器产品特点 测量精度高:传感器采用进口气体敏感元件,具有精度高、选择好等特点。 多种线制连接: ES2000T(两三线制)气体变送器是工业用可燃/ 有毒气体安全检测仪器。 多种信号:可输出4~ 20mA标准电流信号,便与DCS、 PLC等工业自动化系统连接。 隔爆型防爆:可用于工厂条件的1、 2 区危险场所。 安装方便:专业设计的安装支架,仪器现场安装方 便、快捷。 维修方便:传感探头结构采用外部插拔式,若现场 更换探头,只需旋开防护罩,即可进行更换;内部机芯 设计采用组件形式,组件之间采用插接式联接,现场维 修只需更换组件即可完成。

第八分册技术手册 内部文件 不得复制二.技术规格 JB-QT-TON90A可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式; 检测气体:天然气、液化石油气、煤气、烷类、醇、酮、苯、汽油等ⅡC级 T6 组可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL; 精度:± 5%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6; 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹; 工作电压: AC220V/50Hz; 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH ES2000T可燃气体探测器技术指标 检测原理:催化燃烧式,电化学式 检测气体: C2H2, H2S,CO, CO2, CL2, NH3等可燃气体; 测量范围: 0~100%LEL,0~ 1000ppm; 报警设定:低限25%LEL(可在 2%至 25%之间任意设定),高限50%LEL; 精度:± 3%FS; 信号输出:标准4~ 20mA电流输出; 防爆方式:隔爆型; 防爆标志: ExdⅡCT6 防爆连接螺纹:G3/4 管螺纹 工作电压: DC24V 最大功耗:小于等于 5.5W/ 路 温度范围: - 40℃~ +70℃ 相对湿度: 20%~ 95%RH 规格及适用气体

IR610 点型可燃气体探测器使用说明书-V2[1].0

IR610 点型气体探测器 使用说明书(V2.0) 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 地址:上海浦东莲溪路1280号5号楼2楼 电话:021-******** 传真:021-******** 邮编:201204 网址:https://www.wendangku.net/doc/eb18588062.html,/

您的安全, 我们的使命。 翼捷-工业消防安全领域的可靠伙伴

注意事项 感谢您使用上海翼捷工业安防技术有限公司的产品,设备安装、操作和维护之前务必仔细阅读本说明书。 特别留意警告和注意事项。 安装过程及操作必须严格遵守国家相关标准要求。 探测器内部的任何操作都必须经由培训过的人员执行。 打开探测器机壳之前,为减少危险气体点燃的风险,必须先断开电源。 切勿在危险气体可能存在的情况下打开接线盒/机壳,或者更换零部件。 探测器必须安全接地,以防止外界的电磁干扰的影响。设备内外各有一个接地点。确保所有屏蔽层都在控制器星型接地点或探测器接地点处,可靠接地。但两者不得同时接地,这样会形成接地回路,从而导致测试不准确。 部分传感器内部可能含有腐蚀性溶液,更换时应特别注意。 切勿擅自或任意拆卸传感器。 不得将传感器置于超建议范围的温度下。 不得将传感器置于有机溶剂或可燃性液体中。 传感器使用期限达到时,应从环保的角度,依照地方废物管理以及环境法规的要求进行安全处理。或退回我公司进行集中的无害化处理 信息提示

以下警告提示在整个说明书中都会提到。 警告:清楚任何可能导致重大事故和人身伤亡的危险或不安全隐患。 注意:清楚任何可能导致人身伤害或产品或财产损失的危险或不安全隐患。 备注:清楚有用/附加信息。 版权声明 本手册版权属上海翼捷工业安防技术有限公司所有,未经书面许可,本手册任何部分不得复制、翻译、储存于数据库或检索系统内,也不得以电子、翻拍、录音等任何手段及方式进行传播。 您对任何此资料中未提到的信息,或有必要添加或纠正的内容,请直接联系本公司。 上海翼捷工业安防技术有限公司致力于进步与创新的原则,不断致力于产品改进、提高产品性能,并真诚接受任何针对本说明书内容上的错误或遗漏而提出的诚恳的批评指正。 目录 1产品概述 (5)

气瓶和减压器使用安全常识(一)

气瓶和减压器使用安全常识(一) 减压器--气瓶安全常识 盛装压缩气体的钢瓶,按其盛装气体的性质,可分为易燃气体,助燃气体、剧毒气体和不燃气体四大类。因其性质特殊危险性大,不同性质的气瓶有特殊的环境和安全措施要求,本文选择3个方面常见的消防安全知识,以供读参考。 一、气瓶为什么要戴安全帽 充装各种气体的钢瓶,在瓶嘴上都有一个控制气体进出的瓶阀。在这个瓶阀上配戴上帽子,以保证瓶阀不受机械损伤,保证安全,它是气瓶的一个重要附件,人们称之为安全帽。 因为钢瓶的瓶阀大都是用铜合金制成的,比较脆弱,尽管有的是用钢材来制造,但由于它的结构比瓶体细小,旋在瓶体上面使瓶颈与瓶阀接头间形成一个直角,它既是瓶体的脆弱点,又是瓶体的突出点,最易受到机械损伤或外来的冲击。如果在搬运、贮存、使用过程中,由于损伤不慎,气瓶的跌倒、坠落、滚动或受到其他硬物的撞击,易出现瓶阀接头与瓶颈连接处齐根断裂的情况。 瓶颈或瓶阀断裂的后果,造成瓶内的高压气体失去控制,使高压的气体喷出,其反作用力使气瓶向反方向猛冲,能使机器设备、建筑物受到损坏,甚至造成人员伤亡,瓶内高速喷出的气体将由气瓶内气体的性质决定而带来更加严重的二次事故(如火灾、爆炸、中毒等)。如瓶内充装是可燃气体,由于高速喷射的激烈摩擦而产生的静电或遇其他

火源便可引起燃烧爆炸。 另一方面:瓶阀暴露在外面,在搬运、贮存过程中,很易侵入灰尘或油脂类物质,从而带来危险。而戴上安全帽就可防止灰尘或油脂类物质的沾染和侵入。 为了消除上述的危险性,所以要求制瓶单位在钢瓶出厂时都要配有安全帽。用气时把安全帽旋下放到固定地点,用毕后及时把瓶帽戴上旋紧,切勿乱扔。在搬运装卸时切忌忘戴安全帽。充气单位对于钢瓶无安全帽者不得给予充气。 二、氧气瓶为什么不能沾染油脂 氧气瓶特别是瓶口为什么不能沾染或接触油脂类物质呢?这个问题并非是从事使用操作和贮运的管理人员所完全熟知的。油脂,特别是含有不饱和脂肪酸的油脂,很容易气化放热。油纱头、油布所以能自燃就是由于在空气中发生氧化作用,聚热不散,当达到自燃点时而引起自燃。而油脂在空气中气化速度较慢,产生的热量很快散发,一般不易聚热自燃。由于纯氧有极强的氧化性,它能促使可燃物的猛烈燃烧。油脂类物质遇到了纯氧,其气化速度大大加快,同时放出大量热量。温度迅速上升,很快就会引起燃烧。如果氧气瓶口沾上油脂,当氧气急速喷出时,油脂迅速发生氧化反应,而且高压气流与瓶口摩擦产生的热量又进一步加速氧化反应的进行,沾染在氧气瓶或减压阀上的油脂就会引起燃烧甚至爆炸,这就是氧气瓶特别是瓶嘴及与氧气接触的附件严禁接触沾染油脂的原因。

可燃气体探测器使用说明书

产品概述 本产品为高稳定性可燃气体探测器(以下简称探测器),用于探测可燃气体泄漏。探测器选用最先进的半导体气敏元件,工作稳定,使用寿命长,内置高性能集成电路进行控制处理,通过脉冲输出实现对电磁阀进行控制,从而使探测器工作更加稳定,安全可靠。本产品适合家庭住宅区、楼盘、别墅、宾馆、饭店、公寓等存在可燃气体的场所,进行安全监测。 产品图片 测试按钮 电源/预热指示灯 报警指示灯 功能特点 ● 高可靠性传感器 ● 自动复位 ● 采用微处理器 ● 故障自动检测 ● 探测天然气、石油液化气 ● 采用SMT 工艺制造,稳定性好 技术参数 工作电压:DC-9-16V 或AC220V 静态电流:≤90mA 报警电流:≤150mA 报警浓度:10%LEL 额定功率:≤3.5W 预热时间:约90S 报警指示:报警指示灯闪烁(红色) 预热指示:电源/预热灯闪烁(绿色 工作指示:电源/预热灯常亮(绿色) 环境温度:-10℃~+50℃ 环境湿度:最大95%RH (无凝结现象) 安装方式:壁挂 报警输出:声光、常开、常闭、电磁阀驱动(可选) 无线输出315MHz 或433MHz (可选) 无线距离:空旷地100米(需选择无线型) 报警声压:≥85dB/m 外形尺寸:115*72*41mm 执行标准:GB15322.2-2003 安装与接线 一、首先确定所需检测的气体比空气重还是比空气轻,比 空气轻的气体:天然气、人工煤气、沼气等;比空气重的气体:液化石油气等。 二、根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器 要探测比空气重的气体时:安装高出地面0.3-1.0米;要探测比空气轻的气体时:安装低于天花板0.3-1.0米。 以上安装均需距气源半径1.5米以内。 (详见下图) 三、将安装螺丝固定于墙面,挂上探测器。 四、家庭安装应注意,安装位置不能离燃气灶具太近,以 免探测器受到炉火烘烤;不能安装在油烟大的地方,

气体钢瓶减压阀工作原理及使用方法(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 气体钢瓶减压阀工作原理及使用 方法(新版)

气体钢瓶减压阀工作原理及使用方法(新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 在物理化学实验中,经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体钢瓶中。使用时通过减压阀使气体压力降至实验所需范围,再经过其它控制阀门细调,使气体输入使用系统。最常用的减压阀为氧气减压阀,简称氧气表。 1.氧气减压阀的工作原理 氧气减压阀的高压腔与钢瓶连接,低压腔为气体出口,并通往使用系统。高压表的示值为钢瓶内贮存气体的压力。低压表的出口压力可由调节螺杆控制。 使用时先打开钢瓶总开关,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。转动调节螺杆,改变活门开启的高度,从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。 减压阀都装有安全阀。它是保护减压阀并使之安全使用的装置,

可燃气体报警器

可燃气体测量仪检修规程 1. 结构与原理 1.1 结构 报警仪整体结构主要包括:传感器、防尘外筒、传感器固定块、报警仪主腔、显示模块。 报警仪硬质壳体由铝材制成,带有一个G1/2’’的电缆引入装置。报警仪壳体的两端均可以进线,如果只需要一端进线,另一接入端可用于安装SG- 100外置型防爆声光报警器。 报警仪的显示模块通过4位高亮LED显示气体浓度、报警/故障状态信息。1.2 工作原理 可燃气体报警是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。 催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。 红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体! 2. 主要技术指标

2.1 工作条件 电源电压:(10-30)V DC 功耗:小于3.5W 显示方式: 4段高亮LED指示 环境温度:(-40-70)摄氏度 环境湿度:(10%-95%)RH 压力范围:(0-100%)KPa 2.2技术指标 检测范围:(0-100)LEL 显示分辨率:1%LEL 响应时间:≤30S 检测误差:≤±5%F.S. 零点漂移:<±2%F.S./year 防爆等级:隔爆Exd IIC T6 防护等级: IP65 2.3输出方式 模拟量输出:1路(4-20)mA标准电流信号 继电器输出:2路(触电容量:30V DC/1A、220V AC\1A)2.4其他 传输距离:最远距离超过1000M 操作方式:红外触摸按键 3. 检查与校验 3.1仪器标定

成品岗可燃气体控制器使用说明书

使用说明书 SNK6000型气体报警控制器 SNT100/200型点型可燃气体探测器 济南斯诺电子有限公司 JINAN ENSURE ELECTRONICS Co.,Ltd 目录 一、概述-------------------------------------------------------(1) 二、主要功能及技术指标----------------------------------(1) 三、工作原理-------------------------------------------------(4) 四、盘面说明-------------------------------------------------(4) 五、安装和接线----------------------------------------------(4) 六、操作使用说明-------------------------------------------(7) 七、常见故障诊断和排除----------------------------------(12) 八、注意事项-------------------------------------------------(12) 九、附图1----------------------------------------------------(13) 十、附表1:可燃气体危险特性表----------------------(14)一、概述 SNK6000 型气体报警控制器是本公司开发的高新技术产品,采用高集成度单片机作为控制管理核心,具有备电接口,它可以和本公司研制的SNT100/200 型等4~20mA 标准信号输出的点型气体探测器相配接,组成功能强大的气体报警控制系统。亦可输出(4~20)mA标准信号,上接二次(或DCS)仪表。

ASD5330点型可燃气体探测器使用说明书2015

ASD5330产品使用说明书 V1.0

目 录 一、产品简介: (2) 二、技术特点及使用范围: (2) 三、执行标准: (2) 四、主要技术参数: (2) 五、探测器结构: (3) 六、探测器的安装: (3) 七、设置使用说明: (5) 1、指示灯蜂鸣器状态说明: (5) 2、设置操作说明: (5) 3、故障分析及处理: (6) 八、日常使用维护: (7) 九、售后服务: (7) 十、产品装箱单: (7)

一、产品简介: ASD5330系列是测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器,适用于可能存在燃气泄漏的非防爆性民用住宅、工业及商业场所。并可以通配接安仕得系列报警控制器,可以实现集中远程监控室内燃气浓度,当泄漏浓度到达报警设定值时,发出声光报警信号,并自动控制电磁阀切断气源、自动控制排风扇启动排风,可有效预防因燃气泄漏可能造成的爆炸、火灾、中毒、窒息等恶性事故的发生。 二、技术特点及使用范围: 1、探测器采用壁挂方式安装,安装简单,接线方便。 2、探测器电源及总线部分均采用无极性方式设计,总线采用抗干扰防静电保护电路, 保证探测器长期稳定工作。 3、探测器采用高精度半导体气体探测传感器,灵敏度高,选择性好,抗干扰性强。具 备传感器自动故障报警功能。 4、探测器报警时可发出声光报警信号,并自带一路联动输出节点可配接DC12V脉冲 燃气电磁阀或一路干节点输出。 5、探测器具有全温度补偿功能,可自动修正温度变化对检测浓度的影响。 三、执行标准: GB15322.1-2003《可燃气体探测器第一部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》 四、主要技术参数: 产品名称: 测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 产品型号: ASD5330 检测原理:平面半导体式检测气体:甲烷(天然气) 检测量程:0~100%LEL工作电压:DC24V±10V 采样方式:扩散型工作功耗:≤1.5W正常监视 ≤3W 报警状态 报警浓度 6%LEL ±3%LEL 响应时间 ≤30秒 报警方式: 声光报警 恢复时间 ≤30秒

压力表减压阀型号及安全使用方法标准版本

文件编号:RHD-QB-K1397 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 压力表减压阀型号及安全使用方法标准版本

压力表减压阀型号及安全使用方法 标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 型号:YQWG-224 介质:丙烷 测量范围(0-0.25,0-2.5 ) MPa 额定进口压力 1.6MPa 调节范围0.01-0.15MPa 流量40m3/h 进口连接螺纹M27x1.5(Ф14焊接孔) 出口连接螺纹M27x1.5(Ф14焊接孔) 外型尺寸210x175x220 重量3Kg

用途: 丙烷减压器是一种自动降低管路工作压力的专门装置,丙烷减压器是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,丙烷碳减压器的特点是在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力值在一定的范围内。 丙烷减压器是将气瓶内的高压气体任意调节减至实用压力,以供使用的气瓶减压装置,主要用于焊接、切割及化工、医药卫生、电子工业等方面。丙烷减压器不论输入压力和输出流量发生变化,都能保证稳定的输出压力。 注意:丙烷减压器为临海市大华仪表产品,商品纯铜制品,所以价格与当前原料铜价格为标准!数量多可以优惠!

减压器的安全使用 使用减压器应按下述规则执行: (1)氧气瓶放气或开启减压器时动作必须缓慢。如果阀门开启速度过快,减压器工作部分的气体因受绝热压缩而温度大大提高,这样有可能使有机材料制成的零件如橡胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏,并可使减压器完全烧坏。另外,由于放气过快产生的静电火花以及减压器有油污等,也会引起着火燃烧烧坏减压器零件。 (2)减压器安装前及开启气瓶阀时的注意事项:安装减压器之前,要略打开氧气瓶阀门,吹除污物,以防灰尘和水分带入减压器。在开启气瓶阀时,瓶阀出气口不得对准操作者或他人,以防高压气体突然冲出伤人。减压器出气口与气体橡胶管接头处必须用退过火的铁丝或卡箍拧紧;防止送气后脱开发生危

聚光可燃气体报警

可燃有毒气体报警仪 技 术 文 件 投标方:聚光科技(杭州)股份有限公司

前言 尊敬的各位专家评委: 你们好! 非常感谢你们在百忙之中来参与本项目的评审,我们很荣幸能够参与本项目的投标。 聚光科技(杭州)股份有限公司是美国FPI公司的全资子公司,注册成立于杭州高新区,注册资金为4亿。公司致力于新一代光电测量技术的研究与应用开发,专业为钢铁冶金、石油化工、环境保护等领域的气体分析提供完善的解决方案,是一家集系统集成、产品供应和服务提供为一身的世界级光电厂商。公司研发生产拥有自主知识产权的GT系列产品是聚光科技开发的智能固定式气体分析仪,可以测量有毒有害、可燃等危险气体,能够实现气体浓度实时监测、浓度报警、通风设施启动等功能,是高端多通道的气体报警控制器。目前产品应用在全国多个行业,处于行业领先地位。 最后衷心祝愿各位专家评委评标愉快,工作开心! 聚光科技(杭州)股份有限公司 2014年11月2日

目录 1.项目需求分析 (4) 2系统设计依据 (4) 3.系统设计方案 (4) 3.1系统介绍 (4) 3.1.1产品特色 (4) 3.1.2方案特点 (5) 3.1.3通讯方式 (6) 3.1.4接地方式 (6) 3.2系统组成及技术参数 (7) 3.2.1报警仪技术参数及指标 (7) 3.2.2控制器技术参数及指标 (7) 3.3供货清单 (8) 3.4安装说明 (9) 3.4.1安装方式 (9) 3.4.2 GT-1030仪表接线示意图 (10)

1.项目需求分析 根据用户需求,我们采用聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称聚光科技)的GT系列智能气体检测报警仪对厂区内的可燃气体(有毒气体)进行实时监测。GT系列智能气体检测报警仪可以采取多种方式进行安装和测量分析,并能适应各种现场环境,具有较快地响应速度。 根据项目实际情况和要求,需在现场的各个区域共安装5台可燃(有毒)气体报警仪检测各区域的安全情况及一台壁挂式控制器。 2系统设计依据 中国国家标准:GB16807-1997《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》 中国国家标准:GB15322.1-2003《可燃气体探测器第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》 中国国家标准:GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 中国国家标准:GBZ 2-2002中华人民共和国国家职业卫生标准 行业参考标准:《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 3.系统设计方案 3.1系统介绍 3.1.1产品特色 ◆报警仪 ?报警仪具有国家认可的计量许可(CMC)/型式批准(CPA)/消防(CCCF)认证; ?报警仪传感器使用进口气体敏感元件,自动温度及零点补偿; ?报警仪具有三、四线连接方式,方便现场接线,具有标准4~20mA和485信号传输方式,可与DCS,PLC等工业自动化系统实现连接;

西安西核彩桥8500型气体灭火控制器使用手册新版

JB-M H-CH8500型气体灭火控制器 使用手册 (VER1.0) 西安西核彩桥实业科技有限公司 、八, 、■ 刖言

西安西核彩桥实业科技有限公司是专业从事火灾自动探测报警、消防联动控制系统产品和楼宇自动化控制产品的专业化生产厂家,集开发、生产、销售和服务于一体。企业位于西安市高新技术产业开发区,是陕西省高新技术企业。公司已通过ISO9001 质量体系认证和中国消防产品质量监督认证。 西安西核彩桥实业科技有限公司是在原军工企业的基础上改制而成的现代化企业,实力雄厚,拥有一流的专业技术队伍和先进的生产加工设备,以优质的产品和遍及全国的销售服务网络服务社会。成立以来,公司一直本着“品质优良、用户满意、科技创新、持续发展”的质量方针,以人为本,科学管理,产品广泛应用于石油、电信、移动、钢铁、学校等国家重点行业和大型楼宇场馆,并以可靠的产品、优质的服务,良好的信誉赢得了设计部门和用户的好评,产生了良好的社会效益。 公司在自身拥有完备火灾报警系统的同时,积极参与国际市场,与美国盛赛尔公司(SY STEMSENSOR)有着长期、密切的技术交流与合作,产品完全与盛赛尔公司产品配套,可满足我国及其他国家高、中、低端等不同领域的需求。 目录 1. 产品说明 (3) 1.1技术规格 ... (3) 1.2技术指标 (3) 1.3结构特征 ... (4) 2. 使用说明 (5)

2.1主机状态指示灯 ..................................... ..5 2.2主机按键 (6) 2.3 功能 (6) 2.4主机操作 .............................................. (8) 3. 安装与接线 ............................................. . (11) 3.1安装尺寸 (11) 3.2端子接线示意图 ..................................... ..12 3.3接线说明 (12) 4. 系统配置 (13) 4.1配置说明 (13) 4.2配套器件 (13) 5. 故障分析与排除 (14) 6. 产品成套 (14) 7. 附图 (16) 1.产品说明 JB-MH-CH8500 型气体灭火控制器是我公司按照GB16806-2006 《消防联动控制系统》研制开发的新产品,操作界面简单明了,易于用户操作使用。 JB-MH-CH8500 型气体灭火控制器可配接感烟探测器、感温探测器、缆式感温探测器、声光警报器、气体喷洒指示灯、紧急启停按钮、手/自动转换盒等配套设备,能控制多种气体灭火装置(如: 气溶胶、七氟丙烷、二氧化碳等)。适用于计算机房、数据资料库、变配电室、变电站、图书馆等需要进行气体自动灭火控制的场所。其灭火控制方式灵活多样,可以通过操作面板上的启动、停止按键直接控制,也可以通过火灾报警控制器联动控制,还可以通过现场的紧急启、停按钮直接控制。 1.1 技术性能 采用LED 显示,显示状态、功能信息。

可燃气体报警器电路设计说明

可燃气体报警器电路设计 摘要 随着可燃性气体种类和应用范围的增加,其使用场所和贮气仓库内气体的泄漏、火灾爆炸事故日益增多,因此研制一种检测可燃性气体自动报警和自动打开排气装置的一种报警器是非常必要的。本次设计的可燃气体报警器电路,可以检测多种可燃性气体并对其进行报警,在本设计中选用了气敏传感器GS-A2,利用GS-A2检测可燃气体的浓度,当浓度达到报警临界值时进行声光报警。气体信号检测部分主要由传感器GS-A2和分压电阻构成,然后通过运算放大器构成的滞回比较电路和反向比例运算电路输出控制信号。由于气敏传感器GS-A2开始通电时会有一段时间阻值很小,为了防止其发生误报警,检测电路需配合延时电路才能保证其准确性。控制信号通过报警电路实现声光报警及控制机外排风设备等联动装置,从而实现可燃气体报警器的电路设计。 关键词:报警器;GS-A2;误报警;控制信号

The Circuit Design of Flammable Gas Alarm Apparatus ABSTRACT With the increase of combustible gas types and application scope, the use place of gas leakage, fire and gas storage warehouse explosion accidents are increasing, so develop an automatic detecting combustible gas alarm and automatically open the exhaust device of an alarm system is very necessary. The design of the flammable gas alarm circuit can detect a variety of flammable gas and alarm it. In this design chose gas sensor GS - A2, using GS - A2 testing the concentration of the combustible gas, to sound and light alarm when the concentration reaches a critical value. The gas sensor signal detecting section mainly consisted by GS-A2 and the voltage dividing resistors, and output a control signal through the hysteretic comparator circuit constituted by operational amplifier and reverse proportional arithmetic circuit. Since gas sensor GS-A2 starts when power is minimal resistance for some time, in order to prevent false alarms, the detection circuit must comply with in order to ensure its accuracy delay circuit. Control signal through the alarm circuit to realize sound and light alarm and control closed exhaust equipment linkage, so as to realize the circuit design of combustible gas alarm. Key words:Alarm Apparatus;GS-A2;False Alarm ;Control Signal

成品岗可燃气体控制器使用说明书

使用说明书SNK6000型气体报警控制器 SNT100/200型点型可燃气体探测器济南斯诺电子有限公司 JINAN ENSURE ELECTRONICS Co.,Ltd

目录 一、概述-------------------------------------------------------(1) 二、主要功能及技术指标----------------------------------(1) 三、工作原理-------------------------------------------------(4) 四、盘面说明-------------------------------------------------(4) 五、安装和接线----------------------------------------------(4)六、操作使用说明-------------------------------------------(7)七、常见故障诊断与排除----------------------------------(12) 八、注意事项-------------------------------------------------(12) 九、附图

1----------------------------------------------------(13) 十、附表 1:可燃气体危险特性表----------------------(14)

一、概述 SNK6000 型气体报警控制器是本公司开发的高新技术产品,采用高集成度单片机作为控制管理核心,具有备电接口,它可以与本公司研制的SNT100/200 型等4~20mA 标准信号输出的点型气体探测器相配接,组成功能强大的气体报警控制系统。亦可输出(4~20)mA标准信号,上接二次(或DCS)仪表。 控制器严格遵循国家标准GB16808-2008《可燃气体报警控制器技术要求及实验方法》严格设计而成,具有高稳定性,低功耗,抗干扰性,并通过了国家消防电子产品质量检验中心的检验;探测器是按照GB15322.1-2003《可燃气体探测器—第1部分:测量范围0-100%LEL的点型可燃气体探测器》、GB3836.1-2000《爆炸气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电设备第2部分:隔爆型