文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气试验施工组织设计

电气试验施工组织设计

CA/VCM工厂电气设备检修工程

技术负责人:

审核人:

编制人:

二○一○年七月

技术文件目录

第一章工程概况

第二章电气设备检修试验准备工作

第三章工程质量的技术组织措施

第四章检修试验安全文明施工的技术及组织措施 第五章检修试验进度计划

第一章工程概况

1.工程概况

1、本工程为河南省委省政府机关事务管理局统管院区变配电站设备检修、试验、调试工程。

2、工程地点:河南省委省政府机关事务管理局统管院区.

3、质量要求:满足国家有关规范、标准。

4、工期要求:15日历天,具体开竣工日期以招标人联系单为准。

2.电气设备检修清单

检修内容及施工作业表

3.编制依据

《华北电网有限公司企业标准电力设备交接和预防试验规程》 Q/GDW-01

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 GBJ147-90

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-2006

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GBJ50170-2006

《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》 GBJ50171-92

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ50169-2006

第二章电气设备检修试验准备工作1.检修试验的组织机构

2.检修试验的准备工作

⑴技术交底

⑵临时电的准备(从附近临电箱引至配电室,需给低压柜提供三相四线380临时电源,给直流屏提供临时电源,直流屏给高压柜提供所需直流电源)

⑶认真阅读电气设计图纸

⑷认真阅读产品说明书

⑸核对所有设备与设计图纸是否一致

⑹认真检查所有试验设备是否齐全。

⑺对要进行检修试验的设备进行清点。

⑻试验场地的清理及临时照明的准备

⑼现场拉好警戒线,并做好标识

⑽试验机具的准备及保管

第三章工程质量的技术组织措施

在现场进行电气试验时应与甲方工作人员进行密切配合,了解具体的工作内容,合理的进行检修试验和清扫工作的工序安排。力争保质保量的完成工作。

一、干式变压器试验

1. 变压器绕组直流电阻的测量

1.1 试验目的

检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路;分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关的实际位置与指示位置是否相符;引出线有无断裂;多股导线并绕的绕组是否有断股的情况;

1.2该项目适用范围

交接、大修、预试、无载调压变压器改变分接位置后、故障后;

1.3试验时使用的仪器

QJ42型单臂、QJ44型双臂电桥或直流电阻测试仪;

1.4试验方法

1.4.1电流电压表法

电流电压表法有称电压降法。电压降法的测量原理是在被测量绕组中通以直流电流,因而在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降,根据欧姆定律,即可计算出绕组的直流电阻,测量接线如图所示。

测量时,应先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关S2,接入电压表。当测量结束,切断电源之前,应先断S2,后断S1,以免感应电动势损坏电压表。测量用仪表准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的4位高精度数字万用表。当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般来讲,都可使用图1-1(b )的接线测量。

根据欧姆定律,由式(1-1)即可计算出被测电阻的直流电阻值。

R X =U/I (1-1) R X ——被测电阻(Ω)

U ——被测电阻两端电压降(V ); I ——通过被测电阻的电流(A )。

电流表的导线应有足够的截面,并应尽量地短,且接触良好,以减小引线和接触电阻带来的测量误差。当测量电感量大的电阻时,要有足够的充电时间。 1.4.2平衡电桥法

应用电桥平衡的原理测量绕组直流电阻的方法成为电桥法。常用的直流电桥有单臂电桥与双臂电桥两种。

单臂电桥常用于测量1Ω以上的电阻,双臂电桥适宜测量准确度要求高的小电阻。 双臂电桥的测量步骤如下:

测量前,首先调节电桥检流计机械零位旋钮,置检流计指针于零位。接通测量仪器电源,具有放大器的检流计应操作调节电桥电气零位旋钮,置检流计指针于零位。

接人被测电阻时,双臂电桥电压端子P1、P2所引出的接线应比由电流端子C1、C2所引出的接线更靠近被测电阻。

测量前首先估计被测电阻的数值,并按估计的电阻值选择电桥的标准电阻R N

和适

图1-1电流电压表法测量直流电阻原理图

(a )测量大电阻 (b )测量小电阻

当的倍率进行测量,使“比较臂”可调电阻各档充分被利用,以提高读数的精度。测量时,先接通电流回路,待电流达到稳定值时,接通检流计。调节读数臂阻值使检流计指零。被测电阻按式(1-2)计算

被测电阻=倍率×读数臂指示(1-2)如果需要外接电源,则电源应根据电桥要求选取,一般电压为2~4V,接线不仅要注意极性正确,而且要接牢靠,以免脱落致使电桥不平衡而损坏检流计。

测量结束时,应先断开检流计按钮,再断开电源,以免在测量具有电感的直流电阻时其自感电动势损坏检流计。选择标准电阻时,应尽量使其阻值与被测电阻在同一数量级,最好满足下列关系式(1-2)

0.1R X<R N<10 R X(1-3)

1.4.3微机辅助测量法

计算机辅助测量(数字式直流电阻测量仪)用于直流电阻测量,尤其是测量带有电感的线圈电阻,整个测试过程由单片机控制,自动完成自检、过渡过程判断、数据采集及分析,它与传统的电桥测试方法比较,具有操作简便、测试速度快、消除认为测量误差等优点。

使用的数字式直流电阻测量仪必须满足以下技术要求,才能得到真实可靠的测量值;

(l)恒流源的纹波系数要小于0.1%(电阻负载下测量)。

(2)测量数据要在回路达到稳态时候读取,测量电阻值应在5min内测值变化不大于0.5%。(3)测量软件要求为近期数据均方根处理,不能用全事件平均处理。

1.5试验结果的分析判断

1.5.1 1.6MV A以上变压器,各相绕组电阻相互的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%;

1.5.2 1.6MV A以下变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%;

1.5.3 与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%;

1.5.4 三相电阻不平衡的原因:分接开关接触不良,焊接不良,三角形连接绕组其中一相断线,套管的导电杆与绕组连接处接触不良,绕组匝间短路,导线断裂及断股等。

1.6 注意事项

1.6.1不同温度下的电阻换算公式:R2=R1(T+t2)/(T+t1)式中R1、R2分别为在温度t1、t2时的电阻值,T为计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。

1.6.2 测试应按照仪器或电桥的操作要求进行。

1.6.3 连接导线应有足够的截面,长度相同,接触必须良好(用单臂电桥时应减去引线电阻)。

1.6.4 准确测量绕组的平均温度。

1.6.5 测量应有足够的充电时间,以保证测量准确;变压器容量较大时,可加大充电电流,以缩短充电时间。

1.6.6如电阻相间差在出厂时已超过规定,制造厂已说明了造成偏差的原因,则按标准要求执行。

2.绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数

2.1 试验目的

测量变压器的绝缘电阻,是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。测量绝缘电阻、吸收比能有效发现绝缘受潮及局部缺陷,如瓷件破裂,引出线接地等。

2.2该项目适用范围

交接、大修、预试、必要时

2.3试验时使用的仪器

2500—5000V手动或电动兆欧表

2.4试验方法

2.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,并将其接地放电。此项操作应利用绝缘工具(如绝缘棒、绝缘钳等)进行,不得用手直接接触放电导线。

2.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品表面的污垢,必要时可先用汽油或其他适当的去垢剂洗净套管表面的积污。

2.4.3将兆欧表放置平稳,驱动兆欧表达额定转速,此时兆欧表的指针应指“∞”,再用导线短接兆欧表的“火线”与“地线”端头,其指针应指零(瞬间低速旋转以免损坏兆欧表)。然后将被试品的接地端接于兆欧表的接地端头“E”上,测量端接于兆欧表的火线端头“L”上。如遇被试品表面的泄漏电流较大时,或对重要的被试品,如发电机、变压器等,为避免表面泄漏的影响,必须加以屏蔽。屏蔽线应接在兆欧表的屏蔽端头“G”上。接好线后,火线暂时不接被试品,驱动兆欧表至额定转速,其指针应指“∞”,然后使兆欧表停止转动,将火线接至被试品。

2.4.4驱动兆欧表达额定转速,待指针稳定后,读取绝缘电阻的数值。

2.4.5测量吸收比或极化指数时,先驱动兆欧表达额定转速,待指针指“∞”时,用绝缘工具将火线立即接至被试品上,同时记录时间,分别读取15S和60S或10min时的绝缘电阻值。

2.4.6读取绝缘电阻值后,先断开接至被试品的火线,然后再将兆欧表停止运转,以免被试品的电容在测量时所充的电荷经兆欧表放电而损坏兆欧表,这一点在测试大容量设备时更要注意。此外,也可在火线端至被试品之间串人一只二极管,其正端与兆欧表的火线相接,这样就不必先断开火线,也能有效地保护兆欧表。

2.4.7在湿度较大的条件下进行测量时,可在被试品表面加等电位屏蔽。此时在接线上要注意,被试品上的屏蔽环应接近加压的火线而远离接地部分,减少屏蔽对地的表面泄漏,以免造成兆欧表过载。屏蔽环可用保险丝或软铜线紧缠几圈而成。

2.4.8测得的绝缘电阻值过低时,应进行解体试验,查明绝缘不良部位

2.5试验结果的分析判断

(1)绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无明显变化;

(2)吸收比(10~30℃范围)不低于1.3或极化指数不低于1.5;

(3)绝缘电阻在耐压后不得低于耐压前的70%;

(4)于历年数值比较一般不低于70%。

测量铁芯绝缘电阻的标准:

(1)与以前测试结果相比无显著差别,一般对地绝缘电阻不小于50MΩ;

(2)运行中铁芯接地电流一般不大于0.1A;

(3)夹件引出接地的可单独对夹件进行测量。

2.6注意事项

2.6.1不同温度下的绝缘电阻值一般可按下式换算R2=R1×1.5(t1- t2)/10R1、R2分别为温度t1、t2时的绝缘电阻。

2.6.2测量时依次测量各线圈对地及线圈间的绝缘电阻,被试线圈引线端短接,非被试线圈引线端短路接地,测量前被试线圈应充分放电;测量在交流耐压前后进行。

2.6.3变压器应在充油后静置5小时以上,8000kV A以上的应静置20小时以上才能测量。2.6.4吸收比指在同一次试验中,60S与15S时的绝缘电阻值之比,极化指数指10分钟与1分钟时的绝缘电阻值之比,220kV、120000kV A及以上变压器需测极化指数。

2.6.5测量时应注意套管表面的清洁及温度、湿度的影响。

2.6.6读数后应先断开被试品一端,后停摇兆欧表,最后充分对地放电。

3.交流耐压

3.1试验目的

工频交流(以下简称交流)耐压试验是考验被试品绝缘承受各种过电压能力的有效方法,对保证设备安全运行具有重要意义。交流耐压试验的电压、波形、频率和在被试品绝缘内部电压的分布,均符合在交流电压下运行时的实际情况,因此,能真实有效地发现绝缘缺陷。

3.2该项目适用范围

交接、大修、更换绕组后、必要时、6-10kV站用变2年一次

3.3试验时使用的仪器

试验变压器、调压器、球隙、分压器、水阻等。

3.4试验方法

3.4.1试验变压器耐压的原理接线

交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。通常试验时采用是成套设备(包括控制及调压设备),现场常对控制回路加以简化,例如采用图4-1所示的试验电路。试验回路中的熔断器、电磁开关和过流继电器,都是为保证在试验回路发生短路和被试品击穿时,能迅速可靠地切断试验电源;电压互感器是用来测量被试品上的电压;毫安表和电压表用以测量及监视试验过程中的电流和电压。进行交流耐压的被试品,一般为容性负荷,当被试品的电容量较大时,电容电流在试验变压器的漏抗上就会产生较大的压降。由于被试品上的电压与试验变压器漏抗上的电压相位相反,有可能因电容电压升高而使被试品上的电压比试验变压器的输出电压还高,因此要求在被试品上直接测量电压。

二.断路器检修试验

1.试验项目

真空断路器试验包括以下试验项目:

a)真空断路器整体和断口间绝缘电阻

b)导电回路电阻

c)合、分闸时间及同期性及合闸弹跳时间

d)合分闸速度及分闸反弹幅值

e)灭弧室的触头开距及超行程

f)合闸接触器及合、分闸电磁铁的最低动作电压

g)断路器主回路对地、断口间及相间交流耐压

1.1试验方法及主要设备要求

1.1.1真空断路器整体和断口间绝缘电阻

1.1.1.1使用仪器:

测量真空断路器整体和断口间绝缘电阻使用2500V兆欧表。

1.1.1.2试验结果判断依据:

1、对整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定。

2、断口和有机物制成的提升杆的绝缘电阻(MΩ)不应低于下表数值(20℃时):

1.1.1.3注意事项

试验时应记录环境温度。

1.1.2导电回路电阻

1.1.

2.1使用仪器:

回路电阻测试仪(要求不小于100A)或双臂直流电桥。

1.1.

2.2测量要求:

将真空断路器合闸,将导电回路测试仪试验线接至断路器一次接线端上,注意电压线接在内侧,电流线接在外侧。

1.1.

2.3试验结果判断依据:

交接时和大修后导电回路电阻数值应符合制造厂的规定,运行中自行规定,建议不大于1.2倍的出厂值。

1.1.

2.4注意事项:

如采用直流压降法测量,则电流应不小于100A。

1.1.3断路器主回路对地、断口间及相间交流耐压

1.1.3.1使用仪器:

调压器、试验变压器、保护球隙、限流电阻,分压器等。

1.1.3.2试验方法:

如图进行试验接线,

T y调压器;T 试验变压器;R 限流电阻;r 球隙保护电阻

G 球间隙;Cx 被试品;C1、C2电容分压器;V 电压表

对断路器进行合闸对地、断口间以及相间进行耐压。时间为1min。耐压值见下表:

注:括号内为低电阻接地系统

1.1.3.3试验结果判断依据:

试验中无击穿、闪络视为通过。

2原始记录与正式报告

2.1对原始记录与正式报告的要求

a)原始记录的填写要字迹清晰、完整、准确,不得随意涂改,不得留有空白,并在原

始记录上注明使用的仪器设备名称及编号。

b)当记录表格出现某些“表格”确无数据记录时,可用“/”表示此格无数据。

c)若确属笔误,出现记录错误时,允许用“单线划改”,并要求更改者在更改旁边签

名。

d)原始记录应由纪录人员和审核人员二级审核签字;试验报告应由拟稿人员、审核人

员、批准人员三级审核签字。

e)原始记录的记录人与审核人不得是同一人,正式报告的拟稿人与审核/批准人不得

是同一人。

f)原始记录及试验报告应按规定存档。

三.电容器检修试验

1. 渗漏油检查

1.1 目的

检查电容器是否有渗漏油现象。

1.2 试验性质

交接、大修后、预防性试验或每6个月。

1.3 测量结果的分析判断

有渗漏油现象应停止使用。

1.4 注意事项

渗漏油检查由变电站值班员或检修人员观察。

2. 交流耐压

2.1 目的

检查电容器极间或极对壳的绝缘性能。

2.2 试验性质

交接

2.3 使用仪表

调压器、工频试验变压器、分压器、限流电阻、测量用电流电压表。

2.4 试验步骤

电容器极间交流耐压试验所需无功容量较大,有试验条件的可用试验变压器对电容器直接加压试验,否则采用串联谐振的试验方法。消弧线圈L2与电容量并联,以补偿电容电流,使其并联后仍为容性,再与消弧线圈L1串联,L1用于电压补偿,以实现用较低的电源电压和较小的电流来满足试验电压较高、电流较大的试品的试验要求。

电容器极对外壳的交流耐压试验将电容器的两极连接在一起,外壳接地,用一般的耐压试验方法,对电容器两极逐步加至试验电压,并持续1min。

2.5 接线图

电容器极间交流耐压采用补偿方法的试验接线如图2所示。

2.6 测量结果的分析判断

交流耐压过程中无放电、升温和击穿为合格。

2.7 注意事项

交流耐压试验电压应按产品出厂试验电压值的75%进行。

3. 绝缘电阻

3.1 目的

检查电容器极间和双极对壳的绝缘状况。

3.2 试验性质

交接、大修后、预防性试验。

3.3 使用仪表

绝缘摇表或兆欧表。

3.4 试验步骤

一般用2500V兆欧表测量电容器的绝缘电阻。对断路器电容器、耦合电容器和电容式电压互感器的电容分压器,测量两极间的绝缘电阻;对并联电容器、串联电容器和交流滤波电容器,测量两极对外壳的绝缘电阻(测量时两极应短接),以检查器身套管等的对地绝缘。

3.5 测量结果的分析判断

并联电容器、串联电容器和交流滤波电容器极对壳绝缘电阻不低于2000MΩ;断路器电容器、耦合电容器和电容式电压互感器的电容分压器极间绝缘电阻不低于5000MΩ;耦合电容器低压端对地绝缘电阻不低于100MΩ;集合式电容器的相间和极对壳绝缘电阻不做规定。

3.7 注意事项

3.7.1 串联电容器极对壳绝缘、耦合电容器低压端对地绝缘用1000V兆欧表测量,其余用2500V兆欧表测量。

3.7.2使用兆欧表测量时应注意在测量前后均应对电容器充分放电;测量过程中,应充断开兆欧表与电容器的连接面停止摇动兆欧表的手柄,以免电容器反充放电损坏兆欧表。

4. 并联电阻值测量

4.1 试验性质

交接、大修后、预防性试验。

4.3 使用仪表

万用表

4.4 试验步骤

并联电容器、串联电容器和交流滤波电容器并联电阻采用自放电法测量,断路器电容器并联电阻可用万用表测量。

4.5 测量结果的分析判断

并联电阻值与出厂值的偏差在±10%范围内为合格。

4.6 注意事项

耦合电容器、电容式电压互感器的电容分压器不做这项试验。

5. 电容器组现场投切试验

5.1 目的

检查并联电容器组回路的投切性能。

5.2 试验性质

系统试验,适用于并联电容器组。

5.3 使用仪表

测量用电流、电压表,示波器,暂态录波系统,电容分压器。

5.4 试验步骤

在电网额定电压下,对电力电容器组回路进行3次合闸、分闸试验,测量投切过程中三相稳态和暂态的母线及电容器上的电压波形、合闸过程的三相涌流波形、避雷器的动作电流。电流、电压的稳态信号可通过变电站的CT和PT二次直接读取,同时用光线示波器记录波形;因合闸涌流的频率约为几百赫兹,可从CT抽取信号输入示波器;暂态电压信号由电容分压器降低电压获得,通过阻抗变换器再输入暂态录波系统;避雷器的动作电流应通过分流器FL抽取信号输入示波器。试验接线时,所有暂态测量信号线均应使用双屏蔽电缆,并采用阻抗匹配措施。

5.5 接线图

图3 10kV电容器组现场投切试验接线图

5.6 测量结果的分析判断

熔断器不应熔断;电容器组各相电流相互间的差值不宜超过5%。

5.7 注意事项

为保证测量信号的可靠记录,应保持开关投切的动作时间与暂态录波装置启动的同步,每次操作完毕后,须及时分析波形图,如出现异常由现场负责人决定试验是否继续进行。四.电缆检修试验

1绝缘电阻测量

1.1测量目的

通过对主绝缘绝缘电阻的测试可初步判断电缆绝缘是否受潮、老化、脏污及局部缺陷,并可检查由耐压试验检出的缺陷的性质。对橡塑绝缘电力电缆而言,通过电缆外护套和电缆内衬层绝缘电阻的测试,可以判断外护套和内衬层是否进水。

1.2 该项目适用范围

交接(针对橡塑绝缘电缆)及预防性试验时,耐压前后进行。

1.3试验时使用的仪器、仪表

1.3.1 采用500V兆欧表(测量橡塑电缆的外护套和内衬层绝缘电阻时)

1.3.2 采用1000V兆欧表(对0.6/1kV及以下电缆)

1.3.3采用2500 V兆欧表(对0.6/1kV以上电缆)

1.4试验步骤

1.4.1电缆主绝缘绝缘电阻测量

1.4.1.1断开被试品的电源,拆除或断开其对外的一切连线,并将其接地充分放电。

1.4.1.2 用干燥清洁柔软的布檫净电缆头,然后将非被试相缆芯与铅皮一同接地,逐相测量。

1.4.1.3 将兆欧表放置平稳,将兆欧表的接地端头“E”与被试品的接地端相连,带有屏蔽线的测量导线的火线和屏蔽线分别与兆欧表的测量端头“L”及屏蔽端头“G”相连接。

1.4.1.4 接线完成后,先驱动兆欧表至额定转速(120转/分钟),此时,兆欧表指针应指向“∞”,再将火线接至被试品,待指针稳定后,读取绝缘电阻的数值。

1.4.1.5读取绝缘电阻的数值后,先断开接至被试品的火线,然后再将兆欧表停止运转。

1.4.1.6 将被试相电缆充分放电,操作应采用绝缘工具。

1.4.2 橡塑电缆内衬层和外护套绝缘电阻测量

解开终端的铠装层和铜屏蔽层的接地线

1.4.

2.1 同1.4.1中1.4.1.1;

1.4.

2.2 首先用干燥清洁柔软的布檫净电缆头;

注1:测量内衬层绝缘电阻时:

将铠装层接地;将铜屏蔽层和三相缆芯一起短路(摇绝缘时接火线)

注2:测量外护套绝缘电阻时:

将铠装层、铜屏蔽层和三相缆芯一起短路(摇绝缘时接火线)

1.4.

2.3, 1.4.2.4 ,1.4.2.5 ,1.4.2.6分别同 1.4.1中 1.4.1.3, 1.4.1.4,

1.4.1.5 ,1.4.1.6

1.5试验接线图

电气施工组织设计方案

目录 第一章总则 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章、主要分项分部工程施工方案 (7) 第四章防雷及接地安装 (15) 第五章保证工程质量的组织措施 (15) 第六章保证安全施工的技术组织措施 (17) 第七章确保工期的技术组织措施 (17)

第一章总则 安装工程是建筑工程中的一个主要部分,其质量的好坏直接影响着整体的工程质量,为确保整体工程质量达到设计要求和满足使用的功能。我公司深入贯彻“科学管理、质量第一”的方针,做到“施工前为用户着想,施工中为用户负责,竣工后让用户满意”的承诺,一如既往的搞好“安全生产、质量第一”,在工程施工中精益求精,一丝不苟。确保工程优质高效,顺利的按合同工期完成施工任务。 为达到预期的目的,公司选派一名专业安装工程师在项目经理的直接领导下,对本工程的安装项目和质量全面负责。同时项目又组织一批技术精湛、责任心强的专业施工队伍。科学管理,积极推广新技术、新工艺、精心组织、规范施工,全面实现优质高效,创出一流的施工技术,一流的施工水平,一流的施工质量。 第二章工程概况 本工程为万鹤赉.天宁购物公园一期工程,位于周口市太康县城。工程由裙楼组成,一期包括1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#,共七栋楼,总建筑面积22116.61㎡,建筑为三类商业建筑,建筑耐火等级为二级,抗震设防裂度为6度。结构类型为全现浇钢筋框架结构,主体为筏板。 本工程设计单位是机械工业第六设计研究院:监理单位为河南省拓扑监理有限公司。安装工程设计有给排水工程、电气工程、消防与防雷工程. 电气工程有电力系统,照明系统(含应急照明,疏散标志灯等),数据通讯及弱电电话系统、有线电视系统,安防系统,电气安全与防

最新版电气安装工程施工组织设计

最新版 电气安装工程施工组织设计

1、总体施工程序 本施工总体施工程序为:接受任务阶段→开工前准备阶段→全面施工阶段→工程收尾→交工验收阶段。 安装各分部分项施工程序为:先配合土建,后安装管线及设备;先隧道内,后隧道外;先高空,后地面;先大管,后小管。 2、主要分部分项工程施工方法 2.1 施工准备: 2.1.1 工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术和物资准备, 重点解决图纸中存在的问题,组织物资和人员进场和并进行技术交底。2.1.2 专业技术人员应参加有设计单位、建设单位、监理单位、施工单 位联合组织的图纸会审,从施工操作的可行性、方便性、安全性,提出 意见或建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审记录。 2.1.3 应根据设计图纸提出设备及材料数量、进场计划,确定施工机械 和人工的消耗量,为机具和人力力准备提供依据。 2.1.4 施工单位应根据施工方案,组织施工人员,合理搭配工种。 工人上岗前,应进行有关的培训,方可上岗操作。

2.1.5 开工前应准备施工现场临时生产和生活设施,并考虑冬雨季施工 的因素。落实施工方法、施工用水、用电、材料堆场或仓库、半成品加 工场地。 2.1.6 专业技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,向上岗 人员进行安装工程技术交底,并办理有关手续。 2.1.7 对现场的材料、设备应按材料清单进行清点、核查。不同材料按 不同技术要求认真检查其型号、规格、标准、材质、技术参数、数量是 否符合设计文件要求。如不符合要求,应及时提出,并与有关方面协商 接洽,做好记录。清点完毕,应根据不同材质、不同要求、安装先后顺 序存放,确保其用途、构造、重量、体积、包装性质与堆场相适应,避 免锈蚀、损坏、和重复搬运。 2.1.8 各道工序必须严格按照图纸要求和施工验收规范进行施工,确保 工程质量。 2.1.9 每道工序完成后必须立即填写工程报验资料,报请监理单位进行 验收,非经报验,监理未批准,不准进行下道工序。 2.1.10 严格实行样板工程安装制度。对于大面积相同的工程,应先做样板工程,请监理及业主同意后才可大面积施工。各专业先在同一空间交叉安装,按设计图和建设单位要求做好管线综合,请建设单位、监理单 位提出意见,及时发现问题,解决问题。 2.2 工程内容:

排水管施工组织设计方案

农安县东绕越污水干管改造截流工程 施工方案

农安县市政工程管理所 二0一七年六月 农安县东绕越污水干管改造截流工程施工方案目录 第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 二、工程概况 第二章施工前准备工作和施工部署 一、施工前准备工作 二、施工管理和劳动力组织 三、主要材料、成品、半成品计划 四、施工机具计划 五、施工总平面图

第三章施工进度计划 一、施工进度表 二、施工工序 第四章主要分项工程施工方法 一、测量放线 二、土方工程施工 三、管道垫层基础施工 四、管道铺设施工 五、管道闭水试验 六、检查井施工 七、土方回填施工 第五章季节性施工措施 第六章质量技术措施 一、质量目标 二、工程质量管理 第七章安全技术措施 一、安全管理目标 二、人员管理 三、安全保证计划 四、安全保证措施 第八章文明施工措施

第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 1、建设单位提供的农安县动绕越污水干管改造截流工程施工图设计及业主提供其他资料。 2、现行国家颁发的《给排水管道工程施工及验收规(GB50268-2008)》、《市政工程质量检验评定标准》、《市政工程施工安全技术规程》及其他相关的市政工程施工技术规。 3、工程建设标准强制性文件 4、国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施(06MS201)》 5、关于建设工程的法律、法规及相关文件 6、本工程的施工合同书和工程现场勘测情况 7、本公司承建类似规模工程施工经验及拟投入本工程的施工技术力量和机械设备。 一、工程概况 本工程位于农安县东部,沿线地势起伏较小,场地沿途为、沟渠、道路。设计污水管线划分为两个支线。污水一支线管线位置布置在既有管线10米左右,污水二线管线位置布置在东绕越线设计中心线以西20米左右。污水一支线管径为D800mm承插钢筋混凝土管,起点桩号1w0+000,终点桩号1w 0+698,长

电气工程施工组织设计方案

电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。 4、《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00—SG—006—2003)。 5、《建筑安装工程施工图籍》(第二版) 6、地方有关法律、法规、条文等。 7、ISO9002质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 本工程包括3#、4#、5#、6#四栋楼,均为二类高层住宅楼,小区内电力变电所采用380/220V供电,进线方式为电缆直埋地引入,采用上进上出,消防、应急照明、公灯、电梯、地下室照明为二级负荷,其余室内供电为三级负荷。 三、进度计划 3#4#楼进度计划 6#楼进度计划

四、施工准备与布置 施工准备包括技术、生产、现场临建、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、生产技术准备工作 技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准,做好技术和质量交底工作。 首先根据施工图、施工合同编制施工方案及材料计划。根据审批过的施工方案及材料计划组织施工。施工前须由专业技术人员对施工班组作施工技术交底及安全交底。 2 、施工机具的准备 主要施工机具安排见表1。 表1 主要施工机具计划

3、劳动力的配置 劳动力需用量计划 五、材料供应及进场验收 施工人员根据设备、材料的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。 进场的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。 1、照明配电箱检验 1)产品的合格证和随机文件查验,应有生产许可证和安全认证标志。 2)外观检查:有符合设计的铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 2、照明灯具及附件检验 1)检验合格证及随机文件。 2)灯具涂层应完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。

建筑电气安装施工组织设计方案

济宁学院国际交流中心工程 单位工程施工组织设计 (施工方案) ——电气工程 编制: 审核: 编制日期:2017年12月8日

目录 一、工程概况.............................................‥ (1) 二、施工布署及施工进度…………………………………‥2 三、施工准备工作计划 (5) 四、施工方案 (13) 五、施工方法与技术措施 (13) 六、创造方案 (26) 七、安全施工技术措施……………………………………‥27 八、质量检验数据标准 (27) 九、成品保护措施 (28) 十、降低成本措施 (28) 十一、安全生产、文明施工、保护环境、保障健康 (28) 十二、分部(子分部)工程、分项工程划分 (30)

一、工程概况 1.1编制依据 1.根据***工程施工合同 2.***工程设计图纸 3.建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2015 4.建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 5.电缆桥架安装图集86SD169 6.参照建筑电气安装工程施工图集第三册(第二版) 7.其它参照有关图集 1.2工程简介: 1.3 工程简介:本工程为一类高层公共建筑,车库为二类地下车库,结构型式为框架-剪力墙结构,共十五层,地下一、二层为停车库,一层至十五层为商服。 1.4 电源及供电: 1.4.1本工程为一类高层公共建筑,二类地下停车库,走道照明、值班照明、安防系统用电、电子信息设备用房用电、客梯用电、排污泵、生活水泵用电等负荷为一级负荷供电,机械停车设备按二级负荷供电,其它电力负荷按三级负荷供电。采用放射式的配电方式。 1.4.2本工程高层公共建筑工作电源、梯间电源由负一层变配电房低压出线柜引来380/220V 低压电源,备用电源采用自启动柴油发电机组,一二级负荷采用双电源供电,当主电源停止工作时,发电机自动启动,并能在30S内向负荷供电。 1.5 计量及供电: 1.5.1本工程内部计量拟由配电房低压侧计量。 1.6导线选择及线路敷设:

污水截流工程施工组织设计

一、工程概况 (一)、工程简介 本工程为xx南路污水截流工程,它的建成将对xx市的污水排放起着重要作用。 本路段污水由排水规划和现状排水系统确定,本工程污水管道起点为xx南路泵站以南,终点为连心路,污水管道主要收集扬圩路排来的污水,将污水南排至连心路污水总干管,并经汤汪路进入汤汪污水处理厂。 (二)、设计概况 1、污水管道主要材料以HDPEP排水管为主,管径为D1200,接口采用热熔焊接。 2、同心河的倒虹管采用D1000钢筋砼管。 3、污水管检查井采用方形砖砌污水检查井。 二、工期及质量目标 (一)、工期目标 按招标文件的要求本工程工期为60个日历天。 (二)、质量目标 本工程的质量目标为优良。我们将质量放在第一位,在该工程施工中将精心组织、精心施工,确保工程质量达到优良。 三、施工准备情况 (一)、组织机构及施工队伍准备 1、选拔优秀项目经理,并根据工程项目的特点,建立相应机构,配备技术、施工、质量、资料、材料、安全、机械、用电及后勤等项工作的负责人和管理人员。

2、根据工程特点和采用的施工组织方式,确定合理的劳动组织,建立相应的专业队伍。 3、按照开工日期和劳动力需要量计划,组织工人进场,并进行安全、防火和文明施工等教育。 4、进行工程项目分解,建立施工项目管理工作体系,编制施工项目管理工作体系图和信息流程图,编制施工项目管理规划,确定管理的关键部位,形成书面文字材料。 5、编写开工报告,报送建设单位和监理单位审批。 (二)、临时设施三通一平 具备进场条件后,我单位立即调遣队伍上场,进行职工住房以及工地“三通一平”的工作。 1、临时生活、办公用房准备 为便于施工,工地营房就近搭建,此外还考虑准备选择适当地点就地租用当地居民空余房屋作为临时用房。同时我们将负责解决好业主、监理(如有需要)的现场住宿及办公用房。除负责以上生活设施的设计和修建外,还将在整个过程中负责管理和维护以上全部临时生活设施,业主、监理的现场生活及办公用房将优先安排在附近居民家中。 2、临时料场的准备 通过现场勘察本标段处在居民地区,大量的建筑材料需在场外临时搭设场地储备,方可随时调用,为减少对周围环境的污染和居民生活造成的影响,材料运输尽可能考虑在不影响居民生活的情况下进行。 3、临时用水准备 主动与业主联系协调接通水源和电源,生产生活用水以自来水为主。

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

电气安装施工组织设计方案

佳隆花园(海沧浮中央拆迁安置房)电气安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4 栋16或18 高层商住楼(3#~6#楼)与地下室车库组成,框架-剪力墙结构,为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库,属防火1 类汽车库,战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括动力照明系统、综合布线系统的设备安装调试。该工程工期紧、质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求,并尽善尽美,按照我方质量方针和质量目标要求,以工程合同为依据,全面地搞好工程项目施工全过程的管理,竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务,争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的,在项目部领导之下,实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌,以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面,以服从工程需要为准则,保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中,随时受业主及监理的检查与监督,在保证人员的同时,我方还提供本公司最先进、最优化机具,提供质优价好的材料及设备,以求“人、机、料”的统一。

在施工过程中,我方会在业主及监理的统一指挥下,与土建单位紧密配合,相互协调,保持与平行单位的友好合作,尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作,我方会积极配合,以达到“统一计划进度协调,统一现场管理,统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件,化弊为利,不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—98 《低压配电设计规 范》GB50054—95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 《建筑照明设计标准》GB50034—2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057—94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343— 2004 《民用建筑电气设计规范》GB50052—95 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《供配电设计规范》GB50052—95 《建筑设计防火规范》GB50016—2006 《高层建筑设计防火规范》GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》GB50368—2005 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75—2003 六、施工技术措施由于本工程安装项目系统多,由动力、照明、防雷接地系统、弱综合布线系统等组成。设备材料规格种类多,施工工程配合面广,时间紧,施工质量要求高。 为此必须做好充分的施工准备,全面规划,合理部署,采取正确的施工方法与技术措施,妥善安排力量,精心组织施工,才能按期、按质完成所承担的安装任务。本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工:先地下、后地上,安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。 考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观;对各工种相互间的配合,要尽量考虑好与给排水、通风管道的关系,不要在施工时发生位置冲突,要按设计规定距离设置。 先预测、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。 先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后的维修便利,所有管路应注意建筑物的美化问题。 在实际施工中,我们除了须认真遵守有关国家规范之外,同时还应遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例,确保优质工程。 (一)大型设备安装施工措施本工程中的大型设备有配电箱等设备的规格型号应符合设计要求,

电气工程施工组织设计

第一部分:工程概况 1、工程范围:本工程为LS1-LS6污水泵站的变配电间设备改造工程。 2、工程内容:污水泵站变电所内的0.4KV低压开关柜,0.4KV母线桥的供货、安装、调试、试运行。 第二部分:施工总体部署 1、项目人员安排: 项目经理: 1人 技术负责人: 1人 项目专业质检员: 1人 资料员: 1人 材料员: 1人 施工员: 1人 安全员: 1人 电气班组长: 1人 施工人员: 5人 2、工期目标:施工工期合理安排在土建工期目标内,力争作到完善交叉作业,确保按时完工交付使用。 3、质量管理目标、质量体系: 建立ISO9002-2000版质量保证体系,对各分部分项工程实行目标管理,作到组织落实,建立岗位责任制,以保证管理总的质量目标。项目经理部严格按照质量体系的标准实施管理职责,以全面质量管理为中心,对工程实施全过程、全方位管理,确保本工程实现一流的承包管理、一流的文明施工、一流的工程质量和一流的施工速度,高标准、高质量完成该工程。 第三部分:主要分项工程施工技术措施 一、开关柜安装 1、材料要求 a. 建筑电气工程中安装的低压成套开关柜应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套开关柜除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 1 b. 产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。 2、主要工机具 a. 铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 b. 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常用工具等。 3、质量要求 a. 低压成套柜(屏、台) 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 允许偏差或允

污水截流工程施工组织设计[详细]

平顶山市卫东区河道截污工程煤泥河(十二矿路~湛河)截污管道 施 工 组 织 设 计 编制单位:河南长宇建设工程有限公司 编制人: 张朝峰 编制时间: 2017年6月17日

目录 平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 (1) 工程概况: (1) 工程范围: (1) 主要工程内容: (1) 工程地质概况: (1) 沿线地形及自然条件 (2) 施工准备及施工组织机构设置 (2) 施工组织机构设置 (2) 施工准备 (3) 施工总体布署、进度计划及节点安排 (5) 主要施工方案 (6) 工期、质量保证措施 (9) 确保工程质量的措施 (9) 确保工期的措施 (10) 安全、文明施工措施 (11) 文明施工措施 (11) 安全生产措施 (12) 施工附图、表 (14) 施工进度计划表 (14) 拟投入本工程的施工机具设备表 (11) 拟投入本工程的测量、质量检验、试验仪器设备表 (11) 施工总平面布置图 (11) 交通组织及管线保护措施 (12)

平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 工程概况: 工程范围: 本合同段为平顶山市卫东区河道截污工程项目煤泥河(十二矿路-湛河)截污管道段,该工程项目全长4333米.煤泥河污水管道由北向南,汇入湛河北岸现状污水管涵,管道采用坐标定位;管道桩号0+000位于煤泥河与湛河交叉口处,该处坐标X=3733616.147,Y=441593.240. 主要工程内容: 本工程包括: 1、钢带增强PE螺旋波纹管-DN1000,SN8,2693米 2、钢带增强PE螺旋波纹管-DN800,SN8,917米 3、HDPE双壁波纹排水管-DN500,SN8,169米 4、HDPE双壁波纹排水管-DN400,SN8,524米 5、焊接钢管-D529*8,30米 6、砖砌污水检查井-Ф1500,6座砖砌 7、塑料密封检查井-Ф1200,44座HDPE 8、塑料密封检查井-Ф1000,18座HDPE 9、砖砌污水检查井-Ф1000,51座砖砌 10、砖砌截流井4座,砖砌截流渠5座 11、检查井安全网61套 工程地质概况: 标段内工程地质情况主要为:杂填土,褐黄色粘土,灰色粉质粘土,灰色粉砂、粘质粉土(或灰色砂质粉土),灰色(淤泥质)粘土,灰色粉质粘土等.

景观电气施工组织设计方案

第一章 工程概况 1.工程名称:xxxxxx 景观工程 2. 工程地点: xxxxxx 位于 xxxxxxx 之间, xxxxxx 两侧,总面积 xxxxxxx 公顷。 3. 工程容:室外电力电缆敷设、室外通信管道敷设及路灯景观电气照明 系统及室外背景音乐电气系统。 4. 工期要求: 合同计划工期为 60 日历天, 计划于 2013 年 6 月 1 日进场施 工, 2013 年 7 月 31 日完成。 5. 质量标准:达到、行业和地现行标准、规要求,工程质量等

级为合格,并满足业主要求。 第二章 施工案编制依据及采用的技术规 1 、嘉祥行政广场南区电气工程施工图 2 、建设单位提供的设计资料及要求 3 、 《民用建筑电气设计规》 JGJ16-2008 4 、 《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006 5 、 《 10KV 及以下变电所设计规》 GB50053-94 6 、 《电力工程电缆设计规》 GB50217-2007 7 、 《 35KV 及以下电力电缆敷设》 94D101-5 8 、 《电力电缆井设计安装》 07SD101-8 9

《通信管道与通信工程设计规》 YD5007-2003 10 、 《地下通道电缆敷设》 05X101-2 11 、建设工程施工现场供用电安全规 GB50104-93 12 、建筑电气工程施工质量验收规 GB50303-2002 第三章 电气施工指导说明书 电气施工、 1.技术准备: 施工前专业工长应熟悉设计图纸及设计意图,班组成员认真领会各自的施工容。由工长有针对性的对图纸的重点部分进行技术交底和讲解施工案。 如发现图纸中有疑问,应及时报告项目部领导,项目部以文件式呈报给监理 转呈设计,待设计师确定重新更改设计施工案并办理手续后,可按更 改后的图纸或案施工,做到心中有数,不盲目施工。 2材料准备: 根据施工现场用料的先后,组织材料设备进场,材料部门应根据设计水电施工图所标材料规格并按工长所提材料详细计划表,密切配合施工进度保证材料供应。

污水截流工程施工组织设计预案概述

污水截流工程施工组织设计 (2) 工程概况: (2) 工程范围: (2) 要紧工程内容: (2) 工程地质概况: (3) 沿线地形及自然条件 (3) 施工预备及施工组织机构设置 (3) 施工组织机构设置 (3) 施工预备 (5) 施工总体布署、进度打算及节点安排 (7) 要紧施工方案 (8) C#污水泵站工程 (8) 外环线管道: (9) 钢筋砼压力井、窨井 (9) 顶管工作井、倒虹井 (9) 要紧施工工艺及流程 (10) C#污水泵站工程 (10)

外环线管道: (12) 钢筋砼压力井、顶管工作井、倒虹井 (22) 工期、质量保证措施 (25) 确保工程质量的措施 (25) 确保工期的措施 (30) 工程质量保证体系图 (31) 安全、文明施工措施 (31) 文明施工措施 (31) 安全生产措施 (32) 施工附图、表 (33) 施工进度打算表 (33) 拟投入本工程的施工机具设备表 (33) 拟投入本工程的测量、质量检验、试验仪器设备表33 施工总平面布置图 (33) 交通组织及管线爱护措施 (33)

污水截流工程施工组织设计 工程概况: 工程范围: 本合同段为上海市苏州河支流污水截流工程项目的一标段,该工程项目包括污水截流总管工程和地区污水收集系统工程两大部分。其中污水截流总管工程部分有:苏州河北片污水截流干管及干管提升泵站;苏州河南片污水截流干管及干管提升泵站等要紧工程内容。本标段工程范围为苏州河南片污水截流干管的C#泵站工程和外环线自C#泵站~六号桥港的管道工程。 要紧工程内容: 本工程包括: (一)、C#泵站1座,泵房沉井内净尺寸为14*15m2。泵站工程包括土建和设备的安装及调试,即;沉井1座、进水闸门井1座(沉井)、出水闸门井1座(钢筋砼现浇)、泵房、变配电间、操纵治理用房、站内道路、给排水、围墙、大门及机电设备的安装及调试等。 (二)、外环线管道: φ2000开槽埋管(玻璃钢夹砂管)长约617m,埋深3.8~7.0m;

0083 咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计(Ⅱ) 天津市城建集团有限公司

部门会签: 工程部:日期:技术质量部:日期:总工程师:日期:主管副总经理:日期:

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计 ——咸阳路排污河及四孔闸出水口河坡改造 一、工程概况 本工程位于天津市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。 现场地质条件,现场地基土分为四层: 1、填土层:厚约2.5~3.0米 2、上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa 3、第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa 4、中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约130~160Kpa 且场地粉土较多,粘聚力低,渗透性高,工程施工中应做好沟槽排水。 工期要求:2001年9月15日—2001年11月30日,有效工 期76天。 质量标准:优良,创鲁班奖。

二、施工部署 (一)施工工序 根据施工现场条件及工程特点,施工工序是: A:污水河管道及方涵 (1)现场,初步测量定位;(2)打坝截流,排污降水;(3)场地平整,三通一平;(4)清运淤泥;(5)再次测量,精确定出管线中心线及标高;(6)挖槽;(7)钎探,请设计验槽;(8)还填碎石;(9)打C10混凝土垫层;(10)支模、绑筋、打方底板涵混凝土;(11)立墙,顶板钢筋及混凝土;(12)养护,拆模,再养护,土方回填,夯实;(13)打压、闭水;(14)顶管施工(专业队);(15)下内衬钢管;(16)铺设承接式钢筋混凝土低压管;(17)倒虹管,(18)砌井,(19)清理现场。 (二)施工段划分 (1)清淤部分:城建集团第一、第二分部以WX5为界,两段分别从两头,四点向中间进行清淤作业。 (2)雨水方涵部分:城建集团第一、第二分部以YX2为界,分两段施工。考虑到设计要求每20米设置一道沉降缝,故每20米为一小施工段。考虑到施工时,沉降缝处的柔性止水带的安放,以20米为单位,同时三四段空一段施工。出水口处的片石砌坡、WX11至Y5间的倒虹管与管、涵同时施工。 (3)管道部分:根据总工程量Ф1800混凝土管,城建集团第一、第二分部以WX5为界,,分两段进行施工。 三、施工进度计划 此工程,工程量大,按业主要求,在11月30日完工,有效施工日期76天。 施工进度网络计划图:见附图。 四、施工总平面布置 因施工现场狭窄拥挤,混凝土可能采用商品混凝土,其他材料、工具库,现场办公室,木工棚,钢筋加工棚,食堂、厕所的等布置,施工临时用电、用水线路布置见附图。 表4-1

电气安装施工组织设计(新版本)

电气安装工程施工组织设计 编制:_________________ 审核:_________________ 审批:_________________ 河南泰威建设工程有限公司 年月曰

电气安装工程施工组织设计一、工程概况漯河食品批发交易市场D区2#楼工程位于辽河路与青山路交叉口,为四层框架结构,建筑面积4680平方米,进户线采用三相五线制(其中一根为接地保护线)。电源线引自室外低压配 电柜,以电缆埋地引入总配电箱。室内线均采用暗敷,均沿墙面或屋面暗敷设穿PVC管保护。本工程采用TN-C-S接地保护。R 地V 1欧。防雷系统采用三类建筑沿屋顶布设避雷带,屋顶避雷采用C 10镀锌圆钢沿屋檐外围固定。 电气照明系统设置齐全,设计合理,其功能可满足使用要求。 二、工程量 电照系统工程量表 三、工程进度和工期要求 本工程土建拟定年月日开工,电气工程随基础安 装,至年月日竣工。 在施工中应做好阶段性施工,安装工程应随土建施工而进行, 在基础工程完毕前,应做好接地装置的安装,然后随土建的主体工程分别在各层进行穿线管敷设。 主体工程结束时,线管预留和箱盒位置预设工作也随之结束。

安装工程应做好电气穿线及照明灯具安装工作,并做好电气绝缘接地电阻 等各项功能性试验,然后通过安装试运行,进行工程竣工验收。 四、劳动组织与劳动力安排 在施工中,安装工程应分阶段进行施工,即管道、管孔预设阶段,系统安装阶段和试验调试阶段,针对各施工阶段,合理配置工种及作业人员,即安排两名电工随土建进行线管敷设工作。在系统安装阶段安排八名电工进行各种管道安装,穿线及照明系统安装。系统安装结束后,即由三名电工进行试验和系统试运转所安排电气安装人员按高、中、低等级工种搭配良好,能圆满完成工程的施工任务。 五、工程质量要求 在施工中,应严格按照现行国家施工规范和有关图集标准进行施工。 线盒设置正确,固定可靠,管子进入盒处顺直,在盒内长度为5MM,线路线进入电器设备和器具的管口位置正确。 管内穿线时在盒内导线有适当余量,在管子内无接头,不进入盒的垂直管子的上口。穿线后密圭寸处理良好,连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线,盒内清洁无杂物,导线整齐,护线盒齐全不脱落。 灯具安装时,器具及其支架牢固端正,位置正确,开关、插座的盖板紧贴墙面,四周无缝隙,器具表面清洁,灯头内外干净 明亮,吊链垂直,双链平行。 配电箱安装,位置正确,零件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,箱盖紧贴墙面。零线经汇流排连接,无绞接现象,箱体油漆完整,内外清洁,

生活污水截流及处理工程施工组织设计方案

生活污水截流及处理工程施工组织设计方案

目录一、工程概况 (一)、工程地点和内容 (二)、工程特点 (三)、建设单位 (四)、质量和工期要求 二、施工方案 (一)、进入施工现场前的准备工作(二)、沟槽开挖与回填 (三)、管道基础处理 (四)、管道安装 (五)、附属构筑物施工 (六)、水压试验 (七)、施工难点及施工重点 (八)、道路恢复

三、施工准备工作 (一)、建立施工组织管理体系(二)、建立施工技术管理体系(三)、劳动组织准备(四)、施工物资准备(五)、施工现场准备 四、施工进度计划 五、施工质量保证及技术措施(一)、组织保证 (二)、技术措施 六、雨季施工措施 (一)、施工准备 (二)、管道安装 七、施工资源计划 (一)、劳动力需求计划

(二)、建筑材料需求计划 (三)、机械设备需求计划 八、安全生产、文明施工及环境保护措施(一)、建立现场安全体系 (二)、文明施工及环境保护措施 九、新技术、新工艺的采用 十、施工总平面图布置

一、工程概况 (一)、工程地点和内容 本工程为**市**生活污水截流及处理工程。工程地点位于五道街泵站至太平污水处理厂,工程内容包括建设由五道街泵站至太平污水处理厂污水截流干管、建设十八道街泵站至污水截流干管段排水管及道路恢复。 本段投标工程为**市**生活污水截流及处理工程第二标段。内容为十八道街泵站至三不管泵站段截流管道的施工与安装工程及道路恢复。其中:十八道街泵站至三不管泵站段截流管道,截流干管管材为预应力钢筋混凝土管(PCP),管道长度为1626m,管径为DN2400mm(设计图纸中桩号为1+560----3+186);十八道街泵站出水管为高密度缠绕聚乙烯管(HDFE),管道长度为600m,管径DN900mm。 (二)、工程特点 本段工程位于**市道外区北新街,为交通干道,施工作业面狭窄,地下隐蔽工程情况较为复杂,需穿越及处理的地下障碍较多。 (三)、建设单位:本工程建设单位为**市污水治理工程有限责任公司。

建筑电气施工组织设计方案DOC

建筑电气施工方案 一、工程概况: xx市民政局救灾物资储备库办公楼工程,总建筑面积3591.1m2,办公楼工程总长42.6米,总宽22.8米,建筑总高11.3米, 二、编制依据: (一)、依据专业全套施工图纸。 (二)、依据国家现行各专业施工验收规范、技术操作规程和质量评定标准。(三)、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002。 三、人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、施工技术要求 (1)、在正式施工前,对参与施工的有关技术管理人员和施工人员交代工程情况和技术要求,全面了解和熟悉图纸设计要求,避免产生指导和操作的错误,以便科学地组织施工,并按合理的工序、工艺流程作业,使施工人员充分理解设计意图,掌握电气工程在整个建筑工程的特点,重要部位等要求,做到按图施工。 (2)、深刻理解设计意图,编制好施工方案,全面了解设计的材料规格和质量要求,工程中所使用的主要材料必须具有质量合格证明文件,规格、型号应符合国家技术标准和设计要求。进场时必须做到检查验收并经监理工程师核查确认。电气器具和设备必须有完整的安装使用说明书,在运输、保管和施工过程中应采取有效措施防止损坏。 2、施工过程控制: 电线导管敷设、预埋箱、盒认真填写隐蔽工程、施工检查验收记 录,做好电线穿管敷设、扫管及管内穿线施工,认真做好绝缘电阻 测试记录、照明器具设备安装及调试、整个配电系统送配电调试, 保证电气工程工序的质量安全要求。

3、主要施工方法: (1)、配管工程: ①、本工程电源干线采用镀锌钢管,其它均采用PVC阻燃塑料管,首先保证材料质量、规格符合设计和规范要求。 ②、管路敷设依据设计图纸,暗配管线,埋设深度与建筑物、构筑物表面距离不应小于15mm,导管弯曲半径不应小于管外径的6倍,折扁度不应小于管外径的0.1倍,管口要光滑无毛刺,在配管时管路走向合理,尽量避免重叠,管路进入箱盒应排列整齐,符合规范要求,在配完管后,设专人看护,确保管路畅通。 ③、当管路敷设长度超过15米或直角弯超过3个时,均应装设接线盒。 ④、管路敷设于砼结构中,应有预防机械损伤的措施。 (2)、管内穿线工程: ①、导线型号、规格符合设计要求,额定电压不低于500v,绝缘良好,电线穿管敷设绝缘电阻值≥0.5mΩ以上(500v摇表)。 ②、管内导线面积不超过管内面积的40%,管内导线无接头、拧花,出线箱、盒清洁。 ③、导线连接在接线盒内进行,导线连接缠绕紧密,独股铜线缠绕5―7周,多股铜线倒入连接缠绕长度为双根导线的5倍,用锡焊接,挂锡饱满、光滑,焊接完成清净腐蚀物,并用橡胶绝缘包布包一层,再用黑色包布包扎紧密,穿完线后对线路要绝缘,并做好记录。 ④、不同回路的导线要单独穿管,一管一回路,接标准黄、绿、红三色分别为 A、B、C三相色标,黑色线为零线,黄绿色混合线为接地线。 (3)、配电箱及灯具、开关、插座安装: ①、配电箱安装牢固、平整,接线压接牢固,箱内清洁、导线整齐,相序正确。 ②、灯具安装时,要安装在木台中心,木台的灯具安装不得少于2个木螺丝,一定要牢固可靠,成排灯具要横平竖直,中心误差不得大于5mm。 ③、开关、插座安装板面要紧贴墙面,四周无缝隙,盒高度一致,同一场所误差不得大于5mm,并列安装误差不得大于0.5mm,开关要断相线,插座接线为

电气安装施工组织设计51589

目录 一、总体概述 (1) 二、组织机构 (2) 三、施工进度计划和阶段进度的保证措施以及违约责任承诺 (3) 四、劳动力和材料投入计划及其保证措施 (6) 五、机械设备投入计划及检测设备 (8) 六、施工布置和临时设施布置 (10) 七、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点难点分析和解决方案 (11) 八、安全、文明措施和环保措施 (27) 九、质量保证与违约责任 (33) 十、雨季施工技术措施 (48) 十一、新技术应用与承诺 (48) 十二、项目负责人业绩、项目班子及管理经验 (52) 一、总体概述 1、工程概况 工程地点:Ameco北京飞机维修工程有限公司院内 建筑物结构形式:砖混结构

总建筑面积:920平米; 层数:地上一层 总高度:8.3m; 本工程是改造项目,主要内容是1台10KV变压配电系统和1台空压机及压力管道的安装施工。 计划安装工期为45个日历天。 质量要求:合格。 2、工程范围 主要包括630KVA变压器1台,高压柜3台,低压柜2台,EPS双电源柜2台,照明、动力配电箱6台,照明灯具150套,电力电缆1350m,接地母线敷设-40*4的260m,避雷网1组,接地网调试1项,空压机1台,压力管道140m。 3、施工程序 进场前准备工作→基础槽钢制作→设备进场、开箱检验→一次设备安装→二次设备安装接线→查线→设备整体调试→计量装表→设备整体检查、清扫、封堵→报竣工。 4、总体设想及施工段划分 根据本工程的特点,将整个工程划分为2个阶段进行组织施工,配置5个施工班组进行组织施工,划分为配电班、动力班及试验班,配电班主要负责电缆沟井挖填、砌筑,设备电气系统安装等,动力班主要负责空压机,压力管道等安装,另外配置1个由公司派驻的专业电气工程师及专业电气技术员组成的试验班,专门负责测试安装好的电气、动力系统。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时间,科学调度劳动力、机械设备及工具进行组织施工。 二、组织机构 若我司有幸中标,我司承诺按照招标文件的要求与建设单位签订承包合同,并提供企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证,建造师、安全员、质检员、施工员等岗位人员上岗证,编制好的施工组织设计,电工等特种作业人员操作证等资料协助建设单位办理施工许可手续,并及时进场按照项目法组织施工。 我司拟派驻一位机电工程专业的建造师作为项目经理,并派驻一位电气专业工程师作为现场施工负责人,负责整个项目的施工,该电气专业工程师已施工过

清淤工程施工组织设计

***护城河清淤工程 施 工 组 织 设

计 2010.10.24 目录 一、编制依据: 二、工程概况: 三、施工方案: 1、施工措施确定 2、施工段落划分 3、施工用电 4、淤泥场和沉淀池的选择及施工 5、冲淤泥施工措施 ①冲淤泥工艺 ②机械配置 ③人员配置

④排水及用水 ⑤淤泥外运 6、淤泥场恢复 7、工程质量 8、安全措施 9、工期要求 10、防护措施(附照片) 11、工程量清单及测量记录 12、护城河清淤工程平面图 ****护城河清淤工程 施工组织设计 一、编制依据:有关技术及安全操作规范 二、工程概况: 本工程是**城市环境整治项目中河道清淤项目,该工程范围为**节制闸(K0+000)~***(K1+810)段河道内,由于该段河道贯穿***城区,全部段位于住宿生活区、人中医

院、农贸市场和商业闹市区,河道内污染严重,特别是生活垃圾和淤泥及杂草。 该工程河道从宏力花园经农贸市场,青年桥(K1+140),珍珠桥(K0+900),实验桥(K1+720),小东门桥(K0+600),北门桥(K0+420)至小西门节制闸。河道两岸除北门桥下游河南半幅(桩号:K0+000~K0+390)河边无浆砌块石挡墙外,其余均有浆砌块石挡墙,且大部分已修建二级平台及园林小道和绿化设施。 三、施工方案: 1、施工措施确定: ①本工程施工段河道全部于县城闹市区,K0+000~K0+420段(属北门桥下游段)河两岸都为密集的居民区,河南岸居民房屋都已建到河边,且河岸无挡墙和护坡,河北岸沿河有一条3米宽砼道路,人来车往,非常繁忙,且沿河岸挡墙边都栽有樟木树,树直径有20cm以上。 从K0+420~K1+140(北门桥~青年桥)段位于商业闹市区,此区段属溧水县城最繁华的区域,人口和车辆比较集

电气工程施工组织设计方案[1]

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、电气工程施工工艺流程 五、质量保证体系及措施 六、安全、防火与文明施工 七、材料节约措施 八、施工进度计划和劳动力用工计划

一、编制依据 本施工方案依据国家现行规标准,甲方提供江北天和苑一期三标工程图纸编制。 编制本施工方案主要引用的规与标准 1、工程简介: 工程名称:江北天和苑一期三标工程 建设单位:江北置业 设计单位:金海设计工程 施工单位:华业建筑安装 、 2、本工程电源电压:采用三相四线TN-C-S系统380/220供电。 3、本工程编制围:江北天和苑一期三标工程配管、穿线、 配电箱安装、灯具安装、面板安装、试运行等。 三、施工准备 1、技术准备; 工程开工前,与本专业有关的技术人员到位,并持证上岗。做好开工前如下工作: (1)、认真熟悉审阅图纸,并参照规要求审查图纸中存在的问题,搞好自审和会审工作。 (2)、编制合理的施工方案,技术交底及时准确并有针对性。 (3)、加强对新材料、新工艺、新技术的调查和研究工作,积极推广新材料、新工艺、新技术,努力降低工程成本。 (4)、编制施工预算,推行限额领料,实行成本跟着进度走。

(5)、根据施工进度计划,提出各种材料进场计划。 2、生产准备: (1)、制定现场临时用电方案及用电管理制度。 (2)、备齐、备全施工工用具及机具。 (3)、根据临时用电方案,搞好临时用电设施。 (4)、现场临时用电设备、材料经检验合格后,方可使用。 (5)、对进场的施工人员进行质量、安全和防火的教育。 3、材料准备: (1)、专业工长材料即PVC管和灯具面板的计划,提交材料主管部门,同时明确材料的技术质量要求和供货的时间要求。 (2)、材料主管部门应按程序文件做好验证、收货、标识等工作。四、电气工程施工工艺流程 1)、配管工程 (1)暗配管敷设工艺流程: PVC管: (2)材料要求:本工程采用硬质PVC管, PVC管其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (3)随砌墙配管 根据水平标高线确定盒、箱位置并稳注好,管子放在墙中,为使盒子平整,标高准确,可将管先立偏高200mm左右,然后将盒子稳好再接短管,短管入箱、盒可用跨接线焊接牢固。往上引管有吊顶时,管上端弯成90度弯,直进吊顶,到开关盒上口为准,待砌好墙后先稳盒,后接短管。 (4)管路的敷设和连接

相关文档
相关文档 最新文档