文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 8米路灯杆抗风强度计算校核算

8米路灯杆抗风强度计算校核算

8米灯杆强度计算

A、已知条件:

1、风速:U=36.9m/s约12级台风

3、灯杆材质:Q235

4、屈服强度:[σ]=235MPa Pa=N/m2

5、弹性模量:E=210GPa

6、H =8000mm d =70mm D =160mm T =3mm

B、风压:

P = U2/1.6=851.01N/m2

C、迎风面积:

S塔杆=(d+D)*H/2=0.92m2

S挑臂=60×1500×1=0.09m2

S灯具=300×1000×1=0.30m2

S太阳能板=1200×540×0=0.00m2×sin35°=0.00m2 S风叶=300×1200×0=0.00m2

 =(2d+D)*H/3(d+D)= 3.48m

H

x

风压对整根灯杆的扭矩,随着高度不同,而不同,所以我们采用近似计算:相当于风压全部作用在灯杆重心处的扭矩。需要出强度计算的请联系:135********,Q:71584972

2、风压对路灯各部份的扭矩:

M塔杆=P×S塔杆×Hx=2723.2N·m

M挑臂=P×S挑臂×H=612.7N·m

M灯具=P×S灯具×H=2042.4N·m

M太阳能板=P×S太阳能板×H=0.0N·m

M风叶=P×S风叶×H=0.0N·m

M总=M灯杆+M灯具+M挑臂=5378.4N·m

3、灯杆根部的截面抵抗矩:

W=π*(D OD4-D ID4)/32D= 5.70E-05m3

4、灯杆根部实际理论扭矩允许值:

[M]=W*[σ]=13397.3N·m

5、因此:

[M] > M total 2.5

灯杆强度是安全的。

E、挠度核算:

1、圆锥杆,相当于直杆近似计算:

D e=(d+D)/2=115.0mm

2、截面惯性矩:

I=π*(D eOD4-d eID4)/64= 1.66E+06mm4

3、重心处荷载:

Q=M total/H x=1546.28 N

4、风压对路灯产生的挠度:

f max=QH x3/3EI=62.4mm

5、灯杆实际理论的挠度允许值:

[f max]=H/40=200.0mm

6、因此:

[f max] > f max 3.2

灯杆挠度是安全的。

结论:

考虑风速的不均匀系数,空气动力系数,以及风向与灯杆、灯具的夹角等,实际危险截面处的应力及灯顶的挠度均比以上计算的结果低,故此灯杆设计是安全可靠的。

基础强度校验

F、已知条件:

1、当地基础地基的承载能力:F=120KN/m2

2、混泥土基础尺寸:B(长)=1m L(宽)=1m H(高)=1m

3、C20混泥土密度: 2.4=t/m3

4、灯杆底板尺寸:L(长)=320mm W(宽)=320mm H(高)=16mm

G、基础地基上的压强:

1、基础地基上的总重量:

G总 =G灯杆+G混泥土基础(KN)

=0.78+23.52(KN)

=24.30(KN)

3、基础地基上的压强:

P =G总/S基础地基面积

=24.3KN/1m2

=24.30KN/m2

4、因此:

P<F 4.9

基础底部的承载能力是安全的。

H、基础边缘产生的最大压强:

5、基础底部C20混泥土浇层的抵抗矩:

W混泥土 =B×H2/6

=0.17m3

6、基础边缘产生的最大压强:

P MAX=P+M总/W混泥土

=24.30KN/m2+ 5.38KN·m/0.17m3

=24.30KN/m2+32.27KN/m2

=56.57KN/m2

根据GBJ7-89各建筑设计基础规范第5.1.1条规定,基础的平均压强P≤F,且Pmax≤1.2F的要求进行核算:

7、因此:

P max<1.2*F 2.5

基础侧边缘的承载能力是安全的。

基础螺杆强度校验

I、已知条件:

地脚螺杆共同作用产生的拉力( F )≥ 灯杆根部受到的最大风弯矩 ( M总 )

1、基础螺杆分布直径:320mm螺杆数量为:4螺杆尺寸为:M20

2、基础螺杆受力点设为为1点,各受力点的力臂为,L1、L2、L3。。。

J、力臂总长 L总 :

1、经计算力臂总长为 L总:L1+L2*2+L3*2*。。。=773mm

2、那么地脚螺杆上的拉力为:F max=M总/L总

= 6.96KN

3、螺杆材质为:Q235屈服强度为:[σ]=235MP

安全系数:K= 1.5

基础螺杆横截面积:S=235.97mm2

4、基础螺杆理论的许用应为:N =[σ]×S/K

=235MP×235.97mm2/ 1.5

=37.0 KN

5、因此:

F max<N 6.4

基础螺杆是安全的。

相关文档