(一)轻钢龙骨石膏板隔墙

1、工艺流程

施工准备→测量放线→验线→安装天地龙骨(采用螺栓与地面固定或螺柱穿透焊)→安装竖龙骨→机电管线安装→隐蔽工程验收→安装一侧第一层石膏板→安装岩棉→安装另一侧第一层石膏板→安装一侧第二层石膏板→安装另一侧第二层石膏板→板缝处理→终饰、工序验收

2、施工工艺

1)施工准备:将作业的轻钢龙骨、石膏板等材料准备就绪,施工机具准备到位,工人通过施工培训并且合格,施工部位的主体和二次结构、钢结构的防火涂料通过验收并且合格,隔墙深化设计图纸通过审批;

2)测量放线:按照图纸设计要求确定墙体位置,用墨斗在地面弹出墙位宽度控制线,并将线引至侧墙及顶棚,同时标出门窗洞口位置;

3)验线:由总包装饰部、质量部会同监理公司按照图纸要求和规范要求进行验线,墙体线验收合格后方可隔墙施工。

4)固定沿顶、沿地龙骨

与混凝土结构连接:采用¢8胀栓将沿顶、地龙骨沿弹线位置与混凝土结构连接,固定点间距为600mm,端头为50mm。

对有防水要求的墙体(如厨房、卫生间等):应在墙位处浇筑一道高出地面完成面300mm(厨房、卫生间)和200 mm(机房等)高混凝土导墙,机房,地龙骨用¢10胀栓固定在导墙上。

5)竖龙骨的安装

①按照沿顶、地龙骨固定方式把边框龙骨固定在侧墙或柱上。靠侧墙(柱)100mm 处应增设一根竖龙骨,石膏板固定时与该竖龙骨连接,不与边框龙骨固定,以避免结构伸缩产生裂缝。

②将竖龙骨卡入沿顶、沿地龙骨内,按设计间距由墙的一端开始,逐板排列,开口方向保持一致(竖龙骨上下端不得倒置,以保证使开孔在同一水平面上,便于穿管线),竖龙骨长度应比实际墙高短10-15mm ,保证隔墙适应主体结构的沉降和其他变形。

③天地龙骨和竖龙骨之间不宜先行固定,以便在石膏板安装时可适当调整,从

而适合石膏板尺寸的允许误差。

④当隔墙高度超过石膏板长度时,必须在石膏板横向接缝处增设横撑龙骨。横撑龙骨增设位置为距沿地龙骨3米出一根;距沿顶龙骨3米处一根。保证石膏板横缝位置有横撑龙骨加以固定。见附图:

6)门窗等洞口制作

①沿地龙骨在门洞位置断开。

②在门、窗洞口两侧竖向边框150mm处增设加强竖龙骨。

③门、窗洞口上樘用横龙骨制作,开口向上。上樘与沿顶龙骨之间插入竖龙骨,其间距与隔墙的其它竖龙骨保持一致。用同样方法制作窗口下樘和设备管,风

管等部位的加强制作,如附图:

④如门、窗较重或宽>1800mm还应采取以下图示加固措施(涉及到具体的节点详见深化图纸)。

7)墙面附加设备的安装加固

根据设计要求,隔墙中设置有电源开关插座、配电箱等小型或轻型设备末端时

应按要求预装水平龙骨及加固固定构件。

8)龙骨调整

按照设计要求用铅锤或靠尺校正竖龙骨垂直度,并按设计要求调整竖龙骨中心

距(为400、600㎜或卫生间不大于400mm)。

9)机电管线安装

机电施工单位按照图纸施工墙体暗装管线和线盒,机电施工单位必须采用开

孔器对龙骨进行开孔,严禁随意施工破坏已经施工完毕的龙骨。并且按照装饰

龙骨安装的要求把各种管线和线盒加固固定好(涉及到具体的节点详见深化图

纸)。

10)龙骨调整

为保证施工质量,待机电安装完后再次用铅锤或靠尺校正竖龙骨垂直度,和龙

骨中心距。

11)龙骨隐蔽验收

隔墙龙骨安装完后,由施工单位自检合格后上报装饰部,由装饰部会同项目质

量部进行隐蔽验收,验收合格后,由质量部上报监理公司进行整体中间验收并

作好隐蔽验收记录。

①龙骨是否有扭曲变形,是否有影响外观质量的瑕疵;

②沿顶、沿地龙骨之间是否预留变形空间;

③管线是否有凸出外露,管线安装是否合理美观;

④龙骨允许偏差及检验方法

12)安装一侧第一层石膏板

根据要求尺寸丈量纸面石膏板并做出记号,使用壁纸刀将面纸划开,弯折纸面石膏板,从背面划断背纸,将石膏板铺放在龙骨框架上,对正缝位,隔墙两侧石膏板应错缝排列。用自攻螺丝将纸面石膏板固定在竖龙骨上,自攻螺丝要沉入板材表面0.5-1mm,不可损坏纸面,内层板钉距板边400mm,板中600mm,自攻钉距石膏板边距离为10-15mm,从中间向两端钉牢。门窗四角部分应采用刀把型封板;隔墙下端的纸面石膏板不应直接与地面接确,应留有10mm缝隙,石膏板与结构墙应留有3mm缝隙,缝隙可用密封胶嵌实。

13)安装岩棉板

在石膏板安装完毕一侧后,开始安装岩棉。先将岩棉裁成略小于竖龙骨间距的宽度备用,在一面石膏板上用建筑胶固定岩棉钉,保证每块岩棉板上等距固定在4个岩棉钉上。如遇龙骨内部有管线通过,要求用岩棉板把管线裹实。下面以墙高3米,龙骨间距为600mm的石膏板墙安装岩棉板为例,岩棉的固定如图:

14)安装另一侧第一层石膏板

根据要求尺寸丈量裁切另一侧纸面石膏板。将纸面石膏板铺放在龙骨框架上,对正缝位,与另一侧石膏板应错缝排列。用自攻螺丝将纸面石膏板固定在竖龙骨上,自攻螺丝要沉入板材表面0.5-1mm,不可损坏纸面,内层板钉距为板边400mm,板中600mm,自攻钉距石膏板边距离为10-15mm,从中间向两端钉牢。门窗四角部分应采用刀把型封板;隔墙下端的纸面石膏板不应直接与地面接确,应留有10mm缝隙,石膏板与结构墙应留有3mm缝隙,缝隙可用密封胶嵌实。15)安装一侧第二层石膏板

安装方法同上,第二层石膏板必须与同侧第一层石膏板的板缝错开。

16)安装另一侧第二层石膏板

安装方法同上,第二层石膏板必须与同侧第一层石膏板的板缝错开。

石膏板隔墙允许偏差与检验方法

石膏板隔墙允许偏差与检验方法

17)隔墙之间交叉处节点方案:

当隔墙之间交叉呈转角形时,方案如附图(1);

当隔墙之间交叉呈“T”形时,方案如附图(2);

当隔墙之间交叉呈十字交叉形时,方案如附图(3);

18)板缝处理和转角处理

安装石膏板前必须保证龙骨的整体平整度,按要求严格进行中间验收。同时必须保证石膏板与龙骨之间是无应力紧密固定,石膏板之间接缝应小于3mm,石膏板切割边接缝应先用壁纸刀刨出45o倒角或用砂纸将板端毛刺打净。配套采用填缝材料,严格规范操作,可避免石膏板开裂。

①填缝料

a、粉状调制比例为填缝料:水=1:0.65,先将水倒进干净的桶内,再将填缝料加进去静置2分钟,然后同一方向搅拌,粘度以铲起向下有流感但不掉为准,现调现用,每次调制应在40分钟内用完。

b、预混填缝料韧性好,不开裂,即开即用。

②不开裂施工工序

、第一遍接缝处理,在接缝处涂抹腻子(厚1mm)纸带中折线对准板缝,用刮刀压实,立即在纸带上覆盖一层填缝料,宽100~120mm;使接缝处与两侧石膏板表面干净、平整。

b、待第一层干燥后,涂抹第二层填缝料,比第一层两边各宽出50~60mm。

c、待第二层干燥后,涂抹第三层填缝料(也可使用可耐福预混填缝料),比第二层两边各宽出50~60mm。

d、使用满批石膏,用作满批,直接涂刷面漆即可,且可节省面漆30%的用量。

石膏板楔型边接缝处理

③阳角处理

a、将金属护角按所需长度切断,用调制好的填缝料将粘接并固定在阳角部位。

b、在护角表面抹一层填缝料将金属护角完全埋入膏中,使其不外露,所涂抹填缝料面层宽度比护角两边各宽约200-220mm。

c、待完全干燥后,用细砂纸打磨平整。

④阴角处理

a、先将阴角部位用调制好的填缝料将其填满,然后将纸带向内折成90o贴于阴角处用抹灰刀压实。

b、用阴角抹子在纸带上涂抹填缝料,最终宽度为200mm~220mm 。

c、待完全干燥后,用细砂纸或打磨器打磨平整。

19)清理、验收、保护、工序移交

待区域部位隔墙施工完毕后,安排人员进行隔墙的面层清理,把面层清理干净并自行进行施工自检,自检合格后,上报装饰部,由装饰部会同项目质量部进行验收,验收合格后,做好隔墙的阳角和面层的半成品保护,与下道工序施工单位办理正式移交手续。

20)隔墙施工的其他要求

①隔墙长度大于10m时应设置伸缩缝,并尽可能与建筑物的伸缩缝一

8、轻钢龙骨石膏板隔墙质量标准

1) 主控项目

①轻钢龙骨隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求工程,材料应有相应性能等级的检测报告。

检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

②轻钢龙骨隔墙工程边框龙骨必须与基体连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。

检验方法:手扳检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。

③轻钢龙骨隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确,填充材料的设置应符合设计要求。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录。

④轻钢龙骨隔墙的墙面板应安装牢固、无脱层、翘曲、折裂和缺损。

检查方法:观察、手扳检查。

⑤墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。

检查方法:观察。

2) 一般项目

骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。

检查方法:观察,手摸检查。

骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。

检查方法:观察。

骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。

检查方法:轻敲检查;检查隐蔽工程验收记录。

3) 骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定:

骨架隔墙安装的允许偏差与检验方法

(二)墙面石材干挂施工方案

1、施工工艺流程

2、操作工艺

1)验收石材

验收石材要专人负责管理,要按设计要求认真检查石材规格、型号是否正确,与料单是否相符,如发现颜色明显不一致的要单独码放,以便退还给厂家。2)搭设脚手架

搭设双脚手架。要求立杆离墙面净距离不小于0.5米,横短杆离墙面不小于0.3米,架子上下满铺跳板,外侧设安全护网。

关键施工技术工艺及工程

第八章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 8.1 关键施工技术、工艺的控制方案 8.1.1 分项工程质量关键控制要点 1、轻钢骨架固定罩面板顶棚施工 (1)材料的关键要求 1)按设计要求选用龙骨和配件及罩面板,材料品种、规格、质量应符合设计要求。 2)对人造木板的甲醛含量进行复检,检测报告应符合国家环保规定要求。 3)吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。 (2)技术关键要求 弹线必须准确,经复验后方可进行下道工序。安装龙骨应平直牢固,龙骨间距和起拱高度应在允许范围内。 (3)质量关键要求 1)吊顶龙骨必须牢固、平整 利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度。安装龙骨时应严格按放线的水平标准线和规方线组装周边骨架。受力节点应装订严密、牢固、保证龙骨的整体刚度。龙骨的尺寸应符合设计要求,纵横拱度均匀,互相适应。吊顶龙骨严禁有硬弯,如有必须调直后再进行固定。

2)吊顶面层必须平整 施工前应弹线,中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接;相邻龙骨接头要错开,避免主龙骨向边倾斜。龙骨安装完毕,应经检查合格后再安装饰面板。吊件必须安装牢固,严禁松动变形。龙骨分格的几何尺寸必须符合设计要求和饰面板块的模数。饰面板的品种、规格符合设计要求,外观质量必须符合材料质量要求。 3)大于3kg重型灯具及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 2、裱糊工程施工 (1)材料的关键要求 1)裱糊面材由设计规定,并以样板的方式由甲方认定,并一次备足同批的面材,以免不同批次的材料产生色差,影响同一空间的装饰效果。 2)胶粘剂、嵌缝腻子等应根据设计和基层的实际需要提前备齐。其质量要满足设计和质量标准的规定,并满足建筑物的防火要求,避免在高温下因胶粘剂失去粘接力使墙纸脱落而引起火灾。 (2)技术关键要求 1)裁纸 对花墙纸,为减少浪费,如事先计算一间房用量,如需用5卷纸,则用5卷纸同时展开裁剪,可大大减少墙纸的浪费。 2)墙纸滚压

重点(关键)工序和难点工序的施工技术措施.doc

重点(关键)工序和难点工序的施工技术措施 (一)冬雨季施工技术措施 1、冬季施工安排 冬季施工,因地冻路滑,施工比较困难,应做好防寒解冻的工作。部分施工材料在低温下易碎裂,作业时应注意安全。 由于冬季天气寒冷,温度低,一般应停止树木的移植工作。栽植好的苗木必须做好防寒措施,南方树种可将用草绳或蛇皮戴包扎。 冬季要结合修剪清除越冬虫卵、虫囊和病虫枝等,减少来年苗木病虫害的发生几率。入冬前要对树木进行刷白,刷白高度不低于1.2米,上部应等高一致。整形修剪,剪去枯枝、病虫枝、弯曲畸形枝及过密枝等,提高苗木的景观效果。 2、雨季施工安排 雨期之前,要组织电气人员认真检查现场所有的电气设备和电闸等,都要有可靠的防雨防潮措施。现场做好排水措施。雨季施工时,各种建筑材料应尽量堆放在较高的地方,四周做好排水沟;水泥、木材应放在材料仓库和加工棚中,并经常检查是否漏雨。机械的电动机部分,必须做好严密防雨防潮工作,电源开关必须安装在防雨箱内,露天照明灯具须有防雨罩。雨期开挖土方应设排水沟,准备好排水设施和机具,防止场外水流入施工场地或基坑内; (二)减少扰民噪音措施、降低环境污染技术措施 施工中需要加强对施工现场粉尘、废水、噪声、固体废弃物的监测和监控工作,及时采取措施消除粉尘、废水、噪声和固体废弃物的污染。如妥善处理施工人员的生活污水等,不得随意排放,以免造成一定的水体污染。生活区实行统一管理,搭设厕所。根据需要,适时给施工现场和道路清扫垃圾和喷洒水,以减少

施工过程中的扬尘。施工弃渣与生活垃圾派专人管理,集中堆放,及时清除,保持场容整洁。车辆进出场时,应将车子外表(特别是轮胎)冲洗干净,避免二次污染。由于施工区附近有居民区,应当对产生噪声施工机械,采取有效控制措施,减少噪声扰民。同时,禁止将有毒有害废弃物用作土方回填。 治理区空间大,作业产生的粉尘和噪声采取上述防护措施,一般规划要求作业人员佩带防尘口罩进行个体防护。 企业应对治理施工人员每年进行一次体检,了解矽肺职业病发病情况,有针对性地采取防治措施。 (一)环境保护保障措施 我们将全面运行IS014000环境保护体系标准,系统的采用和实施一系列环境保护管理手段,以期得到最优化的结果。 1、环境保护目标 确保施工期间周边设施的完整,道路、场地的清洁并尽量降低施工噪音。 2、环境保护方针 生产目的为优化城市环境;施工组织中考虑环境污染;施工过程中控制环境污染;竣工交付时满足环境要求。 采取如下具体措施切实保障施工环境。 (1)尽量选择低噪音、低污染的施工设备,控制施工噪音; (2)车辆进出工地,作好保洁和冲洗工作; (3)施工过程中用洒水车洒水,注意防止扬尘污染。 (4)施工过程中保护周围管线和构筑物的安全及正常使用。 (5)对该存留的树木必须实行定位管理,专人负责。

市政道路工程关键工序施工技术措施内容

众鑫建设 市政道路工程关键工序施工技术措施 众鑫建设生产科

目录 一、土石方工程 (3) 二、排水管道工程 (5) 三、沟槽回填土 (9) 四、检查井质量通病控制 (11) 五、道路基层(土路基) (11) 六、水泥稳定碎石基层 (12) 七、沥青路面 (14) 八、混凝土路面 (15)

市政工程关键工序施工技术措施 一、土石方工程 1、挖土前,有阻碍施工的建筑物和构筑物、地上及地下有关的管线(包括电力、 通讯、给水、排水、煤气、供热等)、树木、坟墓等要取得详细资料,并安 排拆除或搬迁。 2、施工机械进入现场所经过的道路和机械上下设施等应事先勘查,做好必要的 加宽、加固工作。 3、在施工现场修筑汽车行走的便道,坡度不应大于1∶5.5,其路面应填筑适当 厚度的碎(砾)石或石粉。土方工程机械,其施工坡度最大在控制在1∶3 之内。 4、临时性挖方边坡坡度,应在施工组织设计(方案)中制定。考虑使用时间长 短,根据工程地质、地下水位、挖方深度和地面荷载情况,通过计算并结 合当地同类土体的稳定坡度值确定。 注:1、本表适用于时间较长(超过一年)的临时道路、临时工程的挖土。 2、岩石边坡坡度根据岩石性质、风化程度、层理特性和挖土深度确定。 5、大型土方机械开挖应从上而下分层分段依次进行,严禁在高度超过3m或在 不稳定土体之下无坡脚或负坡脚(掏空)作业。深基坑每挖1m左右即应检查 通直修边,随时修正偏差。在挖方边坡上如发现有危岩、孤岩、古滑波等土 体或导致岩(土)体向挖方一侧滑移的软弱夹层、裂隙时,应及时清除和采 取相应措施,以防止岩(土)体崩塌与下滑。 6、在滑坡地段挖方时,应详细了解地质资料,从挖土的方向和手段制定方案,

关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点难点和解决方案

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 【精品word文档、可以自由编辑!】 关键施工技术、工艺及工程 项目实施的重点、难点和解决方案1道路、车棚 : 精品word文档值得下载值得拥有

用机械拆除砼路面及侧缘石,人工配合清运; (1)、测量工程施工: 1)根据业主提供的现场测量控制点,精心组织测量工作,编制测量方案,并按照方案进行控制点的加密,按规范规定埋设标桩,标桩要求醒目,要加强对标桩的保护,防止破坏。 2、测量使用的仪器、钢尺、标尺等必须经专检部门检查,合格后方可使用(仪器、钢尺要贴上专检部门标签),整个施工过程采用一把钢尺制。 3)施工过程中,测量人员对每道工序进行自检、复检闭合制,现场测设的标志与测量书面资料要一致。 (2)土方挖、运: 采用小型反铲挖掘机挖老路基层、砖块等建筑垃圾、杂质土地,人工配合清理。可用反铲挖掘机一次性开挖至距设计标高处,在接近基底30cm范围内,由人工辅助开挖修坡、修 底。在挖至设计标高时,应及时安排人员进行清除余土。采用反铲挖掘机配合人工进行开挖,自卸汽车配合挖装运土运至弃土场。 (3)小区楼间主路及次路的施工: 3.1石灰土处理路基 石灰采用袋装石灰粉。石灰土在使用前须充分粉化,现场翻拌,均匀摊铺。摊铺时持线找平,用12?15t碾碾压,强度及平整度满足要求。素土、白灰拌合后的无侧限抗压强度应符合标准,拌好的灰土色泽均匀一致。 碾压时用6?8t碾初压一遍,挂线找补后,再用12?15t碾压实到相对密实度达到95% (重型击实)。对检查井四周不易压实的部位由人工夯实达到密实度,灰土层成活后围挡,洒水养护。 3.2水泥碎石混砾合料 混合料运至现场后,先通过小范围的试铺确定虚厚,误差控制在土10mr范围内,分三层 施作,严格控制摊铺厚度。 施工前对材料供应厂进行资审,报监理部门审查,材料到现场后及时对其质量检查、试验。摊铺后用8t碾初压后以5X 5m方格网检查找补。 初压后洒水,上12t重碾压实至相对密实度95%(重型击实),表面轮迹深不超过5mm 接茬处采用立茬、毛茬,洒水湿润后碾压。

建筑工程施工的关键施工技术 孙玉森

建筑工程施工的关键施工技术孙玉森 发表时间:2017-10-24T14:29:59.493Z 来源:《基层建设》2017年第17期作者:孙玉森 [导读] 摘要:建筑工程施工技术的高低直接决定着房屋的质量好坏。 承德瑞丰盛业建设集团有限公司河北承德 摘要:建筑工程施工技术的高低直接决定着房屋的质量好坏。百年大计、质量第一这是目前所有建筑工程项目施工的主要宗旨,也是人们对于住房的主要要求。随着近年来社会生产力的不断发展,以工业、民用建筑事业也得到了快速的发展,在这种社会趋势下如何确保建筑工程质量已成为人们施工的核心问题,也是目前建筑工作人员面对的主要话题。本文就建筑业中的各种关键施工技术进行分析和阐述,介绍了其在建筑工程的重要性,就其在建筑工程的施工流程和作用进行了探讨。 关键词:建筑工程关键技术施工技术 在社会主义现代化发展进程中,建筑事业也呈现出蓬勃发展的态势。近几年来,各种建筑结构不断的涌现了出来,建筑项目规模、数量都急剧扩大,建筑结构类型也变得越来越复杂化、多样化。在现代化工程项目中,钢筋混凝土结构越来越广泛,已成为目前建筑工程施工建设的主流,也是整个工程结构的关键施工技术。因此若想在目前的工程项目中,做好施工质量管理要求,就必须要以钢筋混凝土作为主要的施工技术和施工手段,从而实现建筑工程的整体性结构要求。 一、基础工程施工技术 1、施工准备 基础工程是各类工程项目中都不可缺少和忽视的一部分,也是工程施工的核心技术要求。在目前的工程项目中,基础工程施工之前必须要做好相关的准备工作,这些准备工作的科学与合理对于后续工程的开展有着重要的作用与意义。一般在基础工程的施工之前,我们必须要做好供电、供水和交通以及场地整平工作,这些工作也被人们简要的称之为三通一平工作。 2、放线工作 在施工的过程中,放线工作是不容忽视的一个环节,也是其他工作得以正常开展的基础。在施工的过程中必须要根据施工实际情况和设计图纸的相关需要进行总结和分析,并且针对其中存在的种种问题进行深入的总结,使得其中的各种不良质量隐患都能够得到有效的解决与预防。在施工中放线工作主要是根据图纸设计需要将在测定好的地面之上进行放线和具体放弃的规划,这种环节对于整个工程施工而言十分重要。一般情况下,在放线环节需要结合房屋的坐落情况和具体的工作内容进行分析,并针对施工中存在的种种质量缺陷进行严格的分析与控制。 3、基坑开挖 在房屋的放线工作完成且检测标准之后,在按照基坑的槽宽与施工要求进行挖土工作,还需要针对其中存在的种种质量问题进行深入的总结与完善。在施工的过程中我们需要根据其中存在的各种质量缺陷和土质参数进行深入的分析,并且要在施工之前做好相关的安全工作。以免在施工的过程中由于安全管理不够而引起施工安全事故。 4、基础工程混凝土浇筑 在基坑开挖工作完成且基槽验收完成之后,我们可以根据基础的结构形式进行基础砌筑。在这个过程中,我们需要根据房屋的承载要求来选择不同程度的混凝土结构,并针对其中存在的种种质量缺陷与问题进行分析与完善。一般在混凝土施工的过程中主要包含模板支撑施工、混凝土浇筑、振捣、拆除模板等。 二、加强模板工程施工技术 模板工程的施工设计,要依据建筑工程的施工需要和工程质量要求的标准,精心精确地进行设计。对模板的标高、轴线、尺寸、表面平整、模板裂隙、隔离剂涂刷、模板结构的牢固程度等,都要有逐项明确的设计要求。模板的选材也十分重要,模板材料的好坏及合格与否,对工程的外行、安全、进度、质量和成本都有着重要的影响。尤其近年来高层建筑工程曾多,混凝土工程量曾大,梁、板、柱之多。整个建筑工程的钢筋混凝土的结构的连接,形成上下纵横交叉连网。高层建筑工程的模板设计和使用模板的材料选择就更为重要。 模板及其支架材料,最好选用钢材,钢材应符合(GB700—79)中的3号钢材标准。根据需要也可以采用新型材料和木材,木材应符合(GBJ206—83)中的承重标准。树种可以按各地区的实际情况选用,但材料不得低于三级材。制作和安装过程中,要保证工程结构和构件各部分的尺寸和相互位置的正确。具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠的接受各种压力和荷载。构造坚固、简单,装拆方便,并便于下道工序的施工作业,板缝要严密,不得漏浆。 模板在使用前一定要刷隔离剂,用后要妥善保管维护,防止变形和锈蚀,以便再行使用。掌握好轴线及水平标高,必须在模板安装前进行反复的测量,因为高层建筑工程必须严格控制其整体的垂直度和水平度。要保留在允许偏差的范围内。偏差度越小越好。预埋件及预留洞的位置要正确,墙、柱等侧位下要留好清扫口,以便清理垃圾和积水等。 三、加强钢筋工程施工 钢筋工程在施工前,要按图纸要求的直径、级别、根数、形状、尺寸作好钢筋下料。接头的位置、保护层的大小,都必须满足设计及规范的要求,它是保证工程质量的重要条件。钢筋工程的施工,要严格按图纸要求及规范要求施工。严格防止偷工减料和以小代大,以次从好的错误做法。钢筋在制作前,要将其表面的污垢和氧化皮清除干净。对现场缺少与图纸要求型号不符的钢材,需要用其他的规格钢材进行代替时,必须请工程部门和设计部门的同意,并办好设计变更的手续后,方可进行施工。按钢筋下料单加工各部位的钢筋制作件。编制下料单或下料卡。标了编号、形状、规格尺寸、数量和部位。将已经加工好的半成品分门别类地整齐放在棚内。并注意保管,以防止污染和锈蚀。 钢筋接头必须按规范要求,进行倍数进行焊接,作到既节省材料,有能保证施工质量。对已经绑扎好、安装完的钢筋,尤其是梁、板的构造钢筋和弯起钢筋。在施工的过程中要严防踩踏,以免发生变形。所以在浇注混凝土时,钢筋工要跟板做业,以便随时调整和加固。特别要强调的是原始试化验和现场的复试工作,以化验单为依据,非合格品一律不得使用。加强自检、互检、抽查工作,对绑扎已经完成的钢筋,一定要与设计图纸和设计变更相较核,不得有任何误差。 四、加强混凝土工程的施工 混凝土浇注工程的主要材料就是水泥、砂和石子、外加剂等。对混凝土材料的质量要严格按标准使用。各材料配方比例要严格控制。

关键工序施工技术方案

关键工序施工技术方案 1.1施工前准备 1.1.1工程交底 组织施工技术人员对施工图及所有施工文件认真学习、研究,了解设计意图和要求,并进行现场踏勘,重点检查环境保护、建筑设施、以及工程施工等情况,考虑必要的技术措施和要求,在图纸会审时提出意见 1.1.2施工交底 施工交底是实施全员参加施工管理的重要环节,交底时,讲清工程意义、设计要求、工程地质、环境条件、施工进度、操作方法、质量目标、技术要点、环保要求、安全措施及主要经济技术指标等,技术关键部位应组织专题交底,使每一位施工人员都明确自己的任务和目标。 1.1.3施工测量 测量放线时,导线点采用全站仪,标高采用水准仪进行复测。 甲方提供的导线点、水准点应闭合,结果上报监理,符合规范、设计要求后方可使用。做各导线的控制桩和水准控制点,做固定标记。 1.2 路基土石方施工 5.2.1原地面清表 根据测设的路基边线,组织推土机按设计高程清除地表多余土方并运至路基外指定的地点。清表完成后在填方段的路基两侧开挖临时排水沟,并与永久排水沟相结合,确保施工期间的水流畅通,以利于路基排水,确保路基在干燥状态下施工。 1.2.2路基土方开挖 首先在路基范围内清表,按照设计图纸要求,开挖边坡为1:1.5;对深挖地段,及时通知地勘、监理单位,具现场情况作出防护措施。然后对开挖的路段开挖到设计高程,多余土方用汽车拉到弃土场,弃土场距路基5KM。挖好后进行路基平整。按照图纸会审后设计要求对未利用地段按特殊路基设计的厚度处理,并且在施工时根据现场实际情况,由业主、监理、设计院及施工单位共同进行调

整。在开挖中做好地下排水措施,路基中不得有积水现象,开挖后及时用石渣分层填筑碾压。填筑厚度≮40CM。碾压机械为重型18T压路机。每层经监理工程师报验合格后进行下一道工序。 1.2.3 路基填筑 路基填筑采用机械化施工,配置足够数量的挖掘机、装载机、自卸汽车、推土机、平地机、振动压路机等机械设备和检测仪器,形成挖装、运输、摊平、碾压、检测流水作业。为保证施工质量,加快施工进度,提高施工效率,采用“三阶段、四区段、八流程、三条线”的作业程序组织施工。 三阶段:准备阶段——施工阶段——竣工验收阶段。 四区段:填筑区——平整区——碾压区——检验区。 八流程:施工准备——基底处理——分层填筑——摊铺整平——洒水或晾晒——机械碾压——检验鉴定——路基面整修。 三条线:中线及两侧边线。 (1)、四区段 路基填筑施工顺线路纵向方向按填筑区~平整区~碾压区~检验区等四个区段进行布置,每区段纵向长度视现场情况可按150~200米划分。 ①、填筑区 填筑区是已经完成场地清理和基底处理施工后,经检验合格报请监理工程师批准同意进行填筑施工的路段,专供自卸汽车卸载合格填料的施工作业区域。 ②、平整区 平整区是自卸汽车已经完成卸土作业后的填筑区,专供推土机和平地机进行平整作业的施工区域。 ③、碾压区 检验合格经过监理工程师批准可以进行碾压施工,专供压路机进行施工作业的区域。 ④、检测区 按照试验确定的碾压遍数,已经完成压实工序施工,经监理工程师批准可以进行压实密度检测的碾压区域,专供压实密度等各项指标检测的作业区域。(2)、八流程

关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案

工程重点、难点、特殊部位的处理的方法及措施 1.1 工程项目实施的重点、难点和解决方案 1. 对本工程项目实施的重点、难点分析 (1)重点、难点一:本工程建设规模大,涉及专业多,确保工期目标的实现,是本工程的重点; (2)重点、难点二:隐蔽工程和特殊部位的正确处理,确保工程质量和效果,是本工程的难点; (3)重点、难点三:绿色环保材料的选用,以及材料的管理,是本工程的重点; (4)重点、难点四:安全、文明、环保施工,降低噪音,是本工程的重点; (5)重点、难点七:本工程先拆除后装饰,开工前,查清水电管线的走向、开关阀们位置,并切断施工区域的水、电源,严禁野蛮施工。将拆除时尽量减少损坏,并保证其完好、分类堆放。 (6)重点、难点八:室内外同时进行改造,必须进行协调沟通,并做好室内外施工的相关技术交底。 2. 针对本工程项目实施重点、难点的解决方案 (1)针对工期目标的措施 1)人员保证措施 ①项目部人员组成:因为考虑到本项目的质量要求、工期及总体工程量较大,公司特安排人员具有多项大型会场高档装饰工程的施工管理经验,以保证项目部整体管理力量。 ②项目经理及施工管理人员均常驻现场,每周不少于6天,每天不少于1小时,并接受业主及监理进行考勤,共同抓好安全文明施工,确保工程质量、材料即时到位,确保本工程按质按期完成施工任务。 ③为保证工期的按时完成,公司将组织精兵强将,迅速熟悉图纸,领会设计意图,即时进场开场施工工作,工期紧张时分二班,24小时施工,同时承诺重大节日,施工现场不间隙、不停工,充分利用时间,保证施工任务的完成。 ④劳动力的管理

a、施工队伍组成及进场计划:本项目安排广东、福建、浙江、南通队伍施工确保施工质量,后备约20~30人的队伍随时参与工程建设,确保工期。 b、充分挖掘劳动资源,合理安排和节约使用劳动力。 c、正确处理国家、集体和劳动者个人的利益关系,充分调动广大职工的积极性。 d、编制劳动力使用计划,合理、节约、控制使用劳动力,改善劳动组织,完善劳动的分工和协作关系,制订劳动力调配管理办法,挖掘劳动潜力。 e、建立健全劳动定额管理制度,确定合理定额水平,监督劳动定额的使用。 f、合理执行工资制度,控制工资限额,搞好工资分配,正确掌握奖惩制度。 g编制劳动计划,确定计划期内劳动力的需要量,随着施工过程的进展合理调整劳动力,保证劳动力的协调和合理使用。 h、提高劳动生产率的措施 i、开展科学研究,促进技术进步。全面开展科学研究工作,促进建筑技术的进步。 j、提高管理水平,科学的组织生产。 k、改善劳动组织,建立相应的劳动组织,形成有利于个人技术的发挥,以及工种之间的分配和协作的机制,建立岗位责任制,以促进劳动生产率的提高。 L、提高职工的科学技术水平和技术熟练程度。加强职工的文化、技术教育,使所有参加生产的职工都能掌握一定的现代化管理知识和有关的新工艺、新技术、新方法。 (2)针对隐蔽工程质保的措施 1)施工中必须按照室内装修防火规范的要求,严格落实工程隐蔽前的“三检”制度,认真作好隐蔽工程记录,每道工序完成后,由班组兼职质检员报请项目质检员检查验收,合格后由项目质检员报请业主检查验收,重点是隐蔽部位的防火处理情况,报验合格后方可进行下一道工序的施工。 2)隐蔽工程主要检查项目包括:吊顶上的固定件、钢结构、龙骨;地面的基层、垫层、卫生间防水等;墙柱面金属固定层架结构、固定件;吊顶、墙面内的电气管线预埋和接口等。 3)施工中尽量采用防火、阻燃的装修材料;采用消防部门认可的防火涂料,木结构防火涂料要刷涂三遍,使其切实达到防火的效果。在施工过程中要及时检查,发现问题立即整改,并及时复检,合格后方可继续施工。

关键工序施工方案

路基与结构物结合部施工(台背回填) 1、结构物(包括桥涵台背、锥坡、挡土墙墙背等)的回填是指结构物完成后,用符合要求的材料分层填筑结构物与路基之间的遗留部分。 2、桥台背后填土宜与锥坡填土同时进行。 3、涵洞缺口填土,应在两侧对称均匀分层回填压实。如使用机械回填,则涵台胸腔部分及检查井周围应先用小型压实机械压实填好后,方可用机械进行大面积回填。 4、涵顶面填土压实厚度大于50cm时,方可通过重型机械和汽车。 5、结构物处的回填,应按图纸和监理工程师的要求进行。回填时圬工强度的具体要求,应按以下规范要求执行: 6、台背填土的质量直接关系到竣工后行车的舒适与安全,应严格控制分层厚度和密实度,应设专人负责监督检查,检查频率每50m2检验1点,不足50m2时至少检验1点,每点都应合格,宜采用小型机具压实。回填材料宜选用砂砾、碎石、矿渣、碎石土等;透水性材料不足时,可采用石灰土或水泥稳定土回填;回填土的分层松铺厚度不宜超过15cm。 7、在回填压实施工中,应对称回填压实保持结构物完好无损。压路机达不到的地方,应使用小型机具压实。但涵顶50cm内应采用轻型静载压路机,以达到规定的压实度。如对结构物有损坏,项目部自行进行补救,直到监理工程师验收合格为止。 8、结构物处的压实度要求从填方基底或涵洞顶部至路床顶面均为97%。 二、桥、涵处路基产生沉陷的原因: 桥、涵台背处路基由于沉陷而导致跳车是公路中的一种病害,其原因主要有: 1、路基本身的压缩沉降。一般情况下,结构物往往先行施工,待一般路段的路基成形后,在台背处留下一缺口,当对此缺口填筑施工时,由于压实机械的作业面狭小而使压实不到位,特别是台、墙后侧及翼墙内侧达到规定要求更有一定的难度,导致该处路基压实质量下降,通车后,引起该处路基的压缩沉降。

关键工序、复杂环节重点技术措施

关键工序、复杂环节重点技术措施 一、关键工序和系统安装调试 1.本项目关键设备和系统消防报警、消防给水系统及气体系统。 2.关键设备和系统的特点 工程质量通病的防治中人的因素是关键,在工程一开始应在各施工人员思想上牢固树立“质量是企业的生命”的观点。明确提出工程质量目标“创优良工程”,特别在关健工序、复杂环节上要高度重视,有针对性地釆取技术措施,把工程“做精、做细、做好”。 2.1 火灾自动报警系统在关健工序、复杂环节可能存在的问题和防治办法 2.1.1 配管缺陷:导管在敷设中弯曲半径不够或弯扁、在焊接接地线时焊穿导管外壁。 防治措施:检查管材质量,如管材质量符合要求的,应对现场安装人员进行技术交底,使安装人员领会配管的技术要求,并更换已形成缺陷的管材。 2.1.2 系统综合布线缺陷:导线在管路内或金属线槽内积水,导线未理顺,接头处不在接线盒内,导线线色混乱。 防治措施:加强管理力度,管内或线槽内的积水及杂物不清除干净不允许进行下道工序穿线。导线在管内或线槽内布线必须在导线理顺后,确认长度接头部位做在导线盒内,导线的线色或标记应符合安装要求才允许布线施工。 2.1.3 报警区域或探测区域划分不当:报警区域未按防火分区进行划分;探测区域未按独立工作使用房间进行划分。 防治措施: (1)、建设单位或监理单位、设计单位、施工单位之间,应由建设单位进行总体协调工作,发现问题或是有局部修改,应及时制定修改方案,办 理设计变更手续,并经消防监督部门同意后再施工。 (2)、需保证一个报警区域宜由一个防火分区或同楼层的几个防火分区组成。探测区域的划分应注意其独立房间、特殊房间、区域面积等应符合现行国家消防规范的规定。

试沦高层建筑工程关键施工技术分析与研究,工程范文.doc

试沦高层建筑工程关键施工技术分析与研 究,工程- 【摘要】随着市场经济体制的进一步完善,竞争也显得尤为激烈。认真组织、精心施工的更高要求,也是新时期项目组织者的具备条件。本文主要在分析施工特点的基础上,深入分析研究了高层建筑施工过程中的主要技术和相关要求。高层建筑施工具有施工技术综合、施工周期长、工程量巨大等特点,与多层建筑的施工技术有明显的不同。本文就此谈了谈自己的观点,可供参考与借鉴。 【关键词】高层建筑施工特点施工技术 随着新材料、新技术的不断发展,高层建筑的施工技术及其要求也会发生相应的变化。设计人员和施工人员只有结合具体工程的具体要求,认真贯彻相关法规、条例的要求,学习新技术、新方法,才能满足人们对外形美观、结构合理、布局自然、安全性高和低成本高环保的建筑要求。 一、高层建筑施工特点分析与研究 1.高层建筑施工周期长。 一般多层住宅每栋平均工期在10 个月左右,而高层建筑的施工周期平均为 2 年左右。要缩短施工周期,主要是缩短结构和装饰施工周期。各种高层结构体系可以采用不同的施工方法。而现浇混凝土是高层建筑施工的主导工序,合理的选择模板体系是缩短主体结构工期,降低成本的主要途径之一。 2.基础埋置深度深。 高层建筑为了保证其整体稳定性,地基埋置深度不宜小于

建筑物高度的1/12;采用桩基时,不宜小于建筑物高度的1/15 (桩的长度不计算在埋置深度内),至少应有一层地下室。因此,一般埋深至少在地面以下5 m。超高层建筑的基础埋置深度甚至达20 m 以上。深基础施工,地基处理复杂。尤其是在软土地基,基础施工方案有多种选择,对造价和工期影响很大。研究解决各种深基础开挖支护技术,是高层建筑施工的重点之一。 3.高层建筑体量大,工程量大。 据统计,我国目前高层建筑平均建筑面积约为1. 5 万平方米。由于工程量大,工程项目多,涉及单位多、工种多。特别是一些大型复杂的高层建筑,往往是边设计、边准备、边施工,总、分包涉及许多单位,协作关系涉及众多部门。这就带来了高层建筑施工计划、组织、管理、协调的难度大。必须精心施工,加强集中管理。当然,由于高层建筑层数多、工作面大,就可充分利用时间和空间,进行平行流水立体交叉作业。 4.施工技术要求高。 高层建筑施工技术主要以钢筋混凝土和钢材为主要结构材料及相关的施工技术构成,而钢筋混凝土又以现浇为主,需要着重研究解决各种工业化模板、钢筋连接、高性能混凝土、建筑制品、结构安装等施工技术。其次是装饰、消防、防水、设备等要求较高。平面类型的多样化、立面造型的个性化、立面色彩与周围环境的协调和谐,已经成为时代潮流;消防设施要求高,深基础、地下室、墙面、屋面、厨房、卫生间的防水,甚至管道冷凝水的处理,都比多层建筑要求高;高层建筑的设备繁多,高级装修装饰多这些都给施工提出了更高的质量和技术要求。 二、高层建筑施工关键施工技术分析与研究 1.混凝土工程施工技术。

第六章、关键工序的施工技术、工艺以及质量保证措施,工程实施的重点、难点分析和解决方案

第六章、关键工序的施工技术、工艺以及质量保证措施,工程实施的重点、难点分析和解决方案 第一节、装饰装修工程 一、工程概况: 1、本工程室外改造部分包含: 1.1院内甬道剔除面层,重新铺设面包砖。 1.2院内、围墙重新粉刷外墙涂料,院内部分砖砌围墙更换为可透视铁艺围墙。 1.3操场铁艺护栏刷防锈漆。 1.4院门更换电动推拉门,重做校名墙,校名墙做法为500 厚砖墙地上。 1.5米高,外檐干挂石材,做法参照05J1 。基础详见结构专业图纸。 1.6车棚2 屋面更换为0.8 厚单层彩钢屋面,检查原有钢构件,如锈蚀严重予以更换。 1.7场地排水及室外管网改造详水施图。 2、改造项目及改造内容: 2.1教学楼:教学楼建于上世纪80 年代,为三层砖混结构。建筑面积4166.74 平方米(原设计)。 2.2附房1:原有传达室及休息室,为单层砖混结构。建筑面积5 3.22 平方米。 2.3附房2:原有公厕、器械室,为单层砖混结构。建筑面积144.57 平方米。 3、改造范围: 3.1外檐粉刷:对原建筑外墙面进行修补,基层面的缺损、孔洞填补密实;开裂起鼓砂浆予以清除,对原有面砖外墙进行清洗,对破损处进行修补。不平表面抹平;原有涂料尽可能铲除,之后刮柔性腻子,刷丙烯酸外墙

涂料,颜色同原有外墙颜色。 3.2更换建筑外窗黑色铁艺护栏,确保护栏安全牢固,原有白色造型半栏不更换,仅涂刷油漆 3.3110UPVC雨水管,雨水斗周围应按原屋面排水坡度,确保排水通畅。 3.4楼地面工程:综合楼除卫生间外,其他部位清理原有地面,清扫干净找平后铺设PVC整体地胶。 3.5门窗更换:走道内原有门均更换为实木复合门,所有窗更换为塑钢单玻窗,外檐门更换为不锈钢框玻璃门(玻璃采用钢化夹胶安全玻璃)。其洞口尺寸及相对位置不变。具体详门窗表。 3.6卫生间改造:更换原有卫生器具,按原有位置不变。卫生间楼地面重新铺设防滑地砖及防水层,内墙重贴瓷砖,重做轻钢龙骨条形扣板吊顶的吊顶,增设洗手池,洗手池上方安装镜子(选用5 厚镀铝膜,背面涂镜背漆一道)。首层增加无障碍蹲位。 3.7内檐粉刷:原有内墙涂料铲除,重新刮腻子,刷乳胶漆。瓷砖内墙重贴瓷砖。原有瓷砖墙裙进行修补。 3.8楼梯栏杆:拆除原有楼梯栏杆更换为不锈钢栏杆。 3.9主楼入口增加无障碍坡道一个;美术教室增加洗手盆一个。 4、教学楼平面图内多功能厅、音乐教室: 4.1外檐、内檐重新粉刷,同主楼做法。拆除内墙装饰,重新做舞台及背景墙。 4.2地面做法:原首层地面铲除,重新铺设PVC卷材地胶。 4.3吊顶:对原有吊顶拆除,安装矿棉板吸音吊顶。 4.4门窗:更换原有门窗,门选用成品防盗门,窗选用塑钢单玻推拉窗,洞口位置尺寸不变。 5、附房1(原传达室、休息室): 5.1外檐、内檐重新粉刷,同主楼做法。

试析建筑工程施工的关键施工技术研究

试析建筑工程施工的关键施工技术研究 摘要:在社会主义现代化发展进程中,建筑事业也呈现出蓬勃发展的态势。近 几年来,各种建筑结构不断的涌现了出来,建筑项目规模、数量都急剧扩大,建 筑结构类型也变得越来越复杂化、多样化。在现代化工程项目中,钢筋混凝土结 构越来越广泛,已成为目前建筑工程施工建设的主流,也是整个工程结构的关键 施工技术。因此若想在目前的工程项目中,做好施工质量管理要求,就必须要以 钢筋混凝土作为主要的施工技术和施工手段,从而实现建筑工程的整体性结构要求。 关键词:建筑工程;施工技术;研究 1 建筑施工中基坑开挖技术的应用 建筑基坑开挖一般分浅基坑的开挖和深基坑的开挖,但二者在开挖的顺序和 方法上须和设计要求相一致,都必须遵守“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 基坑开挖过程中应注意:①应先进行测量定位,抄平放线,定出开挖长度, 按放线分块(段)分层挖士;②放坡后基坑上口宽度由基坑底面宽度及边坡坡度来决定,坑底宽底每边宜比基础宽出30―50cm;③对于在开挖过程中出现因含 水量较大而出现的不稳定或受到周围场地限制而需用较陡的边坡或直立开挖而土 质较差时,应及时采取临时性支撑加固,尽量防止对地基土的扰动;④在地下水位以下挖土,应提前在基坑四周挖好临时排水沟和集水井,或采用人工降低水位 至坑底以下500mm,以利于开挖;⑤针对雨期施工时,应分段分别开挖,挖好 一段浇筑一段垫层,并在基坑四周堆起土堤或挖排水沟,防止地面雨水流入基坑内,同时经常检查边坡技撑情况,防止坑壁受水浸泡,造成塌方;⑥基坑挖完后须进行验槽,做好记录,如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符合时, 应及时与有关人员研究处理。 对于横断面不大的基坑(槽),可采用间断式、断续式或连续式水平支撑支护,对于一般黏性土、面积大、开挖深度在5m以内的浅基坑通常采用斜柱支撑、锚拉支撑、型钢桩横挡板支撑、短桩横隔板支撑、挡土灌注桩支护等等,对于开 挖深度超过5m以上的较大型基坑开挖前须详细制定挖土方案和施工组织,并对 其支护结构、地下水位和周围环境进行适时监测和保护。支护结构选型通常采用 连续墙、水泥土墙、土钉墙和逆作拱墙等。 2 加强模板工程施工技术 模板工程的施工设计,要依据建筑工程的施工需要和工程质量要求的标准, 精心精确地进行设计。对模板的标高、轴线、尺寸、表面平整、模板裂隙、隔离 剂涂刷、模板结构的牢固程度等,都要有逐项明确的设计要求。模板的选材也十 分重要,模板材料的好坏及合格与否,对工程的外行、安全、进度、质量和成本 都有着重要的影响。尤其近年来高层建筑工程曾多,混凝土工程量曾大,梁、板、柱之多。整个建筑工程的钢筋混凝土的结构的连接,形成上下纵横交叉连网。高 层建筑工程的模板设计和使用模板的材料选择就更为重要。 模板及其支架材料,最好选用钢材,钢材应符合(GB700―79)中的3号钢 材标准。根据需要也可以采用新型材料和木材,木材应符合(GBJ206―83)中的 承重标准。树种可以按各地区的实际情况选用,但材料不得低于三级材。制作和 安装过程中,要保证工程结构和构件各部分的尺寸和相互位置的正确。具有足够 的强度、刚度和稳定性,能可靠的接受各种压力和荷载。构造坚固、简单,装拆

重点关键工序和难点工序的施工技术措施

重点关键工序和难点工序的施工技术 措施

重点(关键)工序和难点工序的施工技术措施 (一)冬雨季施工技术措施 1、冬季施工安排 冬季施工,因地冻路滑,施工比较困难,应做好防寒解冻的工作。部分施工材料在低温下易碎裂,作业时应注意安全。 由于冬季天气寒冷,温度低,一般应停止树木的移植工作。栽植好的苗木必须做好防寒措施,南方树种可将用草绳或蛇皮戴包扎。 冬季要结合修剪清除越冬虫卵、虫囊和病虫枝等,减少来年苗木病虫害的发生几率。入冬前要对树木进行刷白,刷白高度不低于 1.2米,上部应等高一致。整形修剪,剪去枯枝、病虫枝、弯曲畸形枝及过密枝等,提高苗木的景观效果。 2、雨季施工安排 雨期之前,要组织电气人员认真检查现场所有的电气设备和电闸等,都要有可靠的防雨防潮措施。现场做好排水措施。雨季施工时,各种建筑材料应尽量堆放在较高的地方,四周做好排水沟;水泥、木材应放在材料仓库和加工棚中,并经常检查是否漏雨。机械的电动机部分,必须做好严密防雨防潮工作,电源开关必须安装在防雨箱内,露天照明灯具须有防雨罩。雨期开挖土方应设排水沟,准备好排水设施和机具,防止场外水流入施工场地或基坑内;

(二)减少扰民噪音措施、降低环境污染技术措施 施工中需要加强对施工现场粉尘、废水、噪声、固体废弃物的监测和监控工作,及时采取措施消除粉尘、废水、噪声和固体废弃物的污染。如妥善处理施工人员的生活污水等,不得随意排放,以免造成一定的水体污染。生活区实行统一管理,搭设厕所。根据需要,适时给施工现场和道路清扫垃圾和喷洒水,以减少施工过程中的扬尘。施工弃渣与生活垃圾派专人管理,集中堆放,及时清除,保持场容整洁。车辆进出场时,应将车子外表(特别是轮胎)冲洗干净,避免二次污染。由于施工区附近有居民区,应当对产生噪声施工机械,采取有效控制措施,减少噪声扰民。同时,禁止将有毒有害废弃物用作土方回填。 治理区空间大,作业产生的粉尘和噪声采取上述防护措施,一般规划要求作业人员佩带防尘口罩进行个体防护。 企业应对治理施工人员每年进行一次体检,了解矽肺职业病发病情况,有针对性地采取防治措施。 (一)环境保护保障措施 我们将全面运行IS014000环境保护体系标准,系统的采用和实施一系列环境保护管理手段,以期得到最优化的结果。 1、环境保护目标 确保施工期间周边设施的完整,道路、场地的清洁并尽量降低施工噪音。 2、环境保护方针

关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点难点和解决方案

关键施工技术、工艺及工程 项目实施的重点、难点和解决方案 1、道路、车棚: 用机械拆除砼路面及侧缘石,人工配合清运; (1)、测量工程施工: 1)根据业主提供的现场测量控制点,精心组织测量工作,编制测量方案,并按照方案进行控制点的加密,按规范规定埋设标桩,标桩要求醒目,要加强对标桩的保护,防止破坏。 2)测量使用的仪器、钢尺、标尺等必须经专检部门检查,合格后方可使用(仪器、钢尺要贴上专检部门标签),整个施工过程采用一把钢尺制。 3)施工过程中,测量人员对每道工序进行自检、复检闭合制,现场测设的标志与测量书面资料要一致。 (2)土方挖、运: 采用小型反铲挖掘机挖老路基层、砖块等建筑垃圾、杂质土地,人工配合清理。可用反铲挖掘机一次性开挖至距设计标高处,在接近基底30cm范围内,由人工辅助开挖修坡、修底。在挖至设计标高时,应及时安排人员进行清除余土。采用反铲挖掘机配合人工进行开挖,自卸汽车配合挖装运土运至弃土场。 (3)小区楼间主路及次路的施工: 3.1石灰土处理路基 石灰采用袋装石灰粉。石灰土在使用前须充分粉化,现场翻拌,均匀摊铺。摊铺时持线找平,用12~15t碾碾压,强度及平整度满足要求。素土、白灰拌合后的无侧限抗压强度应符合标准,拌好的灰土色泽均匀一致。 碾压时用6~8t碾初压一遍,挂线找补后,再用12~15t碾压实到相对密实度达到95%(重型击实)。对检查井四周不易压实的部位由人工夯实达到密实度,灰土层成活后围挡,洒水养护。 3.2水泥碎石混砾合料 混合料运至现场后,先通过小范围的试铺确定虚厚,误差控制在±10mm范围内,分三层施作,严格控制摊铺厚度。 施工前对材料供应厂进行资审,报监理部门审查,材料到现场后及时对其质量检查、试验。摊铺后用8t碾初压后以5×5m方格网检查找补。

关键施工技术

关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案1施工准备1.施工技术和资料准备 本工程计划在接到中标通知书后即组成项目部,并由工程部协助负责完成开工前的施工准备及策划工作。 1).根据工程进度计划要求,利用项目管理软件,对工期、安 全、质量、资金、统计、人力等工作要求进行总体策划,科学、合理地编制工程进度计划。 2).组织工程技术人员熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料, 施工验收规范、有关技术规定及招标文件中的有关规定,对施工 中可能出现的问题进行预测分析,做到提前准备。 3).根据工程设计特点、施工特点,编制、补充各分项工程施工作业指导书(施工工艺措施)及工程技术措施、安全措施、质量措施,保证工程按照程序施工,主要工艺措施有:

2.材料准备 材料的准备工作在项目经理和项目总工的组织下,由物资组长 进行材料调度,项目部在变电站内设立材料站,各种材料分开放置,并树立标识牌。 1).按照工程施工工期的要求,由建设方提供的设备材料,工程项目部提前将材料设备的进场计划上报给由建设方;由我司采购的材料,则在技术人员审查图纸确认所需材料无误后,由物资部联系有质量保证的厂家进行订货。 2).建设方提供材料的管理:根据我公司IS09001: 2000质量管理体系中《质量管理手册》的规定,对建设方提供的设备由物资部在现场会同建设方及工程监理人员进行验收、清点、登记、造册,且产品合格证及资料齐全、质量符合设计及规范的要求,三方签名后,项目部才进行接收、保管、试验。 3).自行采购材料的管理:项目部自行采购的材料遵守公司ISO9001:2000质量管理体系中《质量管理手册》以及《采购物资管理程序》的规定,所有采购材料必须向质量有保证的厂家进行采购。 4).材料的保管和运输 a.材料入库前要进行检查、验收,方可入库保管、储存。 b.对运输到现场的设备如有损坏、材料有破损应及时将检查结果通知建设方和监理工程师,共同制定处理办法。 c.金具、螺栓、电缆、水泥、钢筋等材料原则上均入库存放,

关键施工技术、 工艺及工程项目实施的重点、 难点和解决方案

关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案 9.1 关键技术、工艺和解决方案 1、地下水控制技术:拟在基坑周边设置环形明沟及多个集水井,集水井在基坑转角处或与中部20~25 米处设置,组成基坑排水系统,以便用潜水泵及时将沟槽内的水排出,以确保坑底不积水和便利施工。 在土方开挖过程中可根据基坑水的情况在基坑周边及坑中设置明沟,随挖土深度逐层开挖,保证明沟始终低于基坑300-400,并设置集水井,集水井始终低于基坑600-800。 设专人负责把集水井中的水用潜水泵排出基坑,随有随排,确保基坑无积水。2、混凝土裂缝控制技术:详见本施工组织设计第5.17.8.3.1 节“混凝土工程裂缝防治”。 3、大直径钢筋直:详见本施工组织设计第5.10.1.5 节“滚轧直螺纹连接”。 4、早拆模板施工技术:设计早拆模后的支持系统,在拆模后始终稳固,不 受影响。 5、管线综合布置技术:管线布置综合平衡技术是施工管理技术,随着建筑工程施工图纸电子版的应用,为施工过程控制以及竣工资料整理提供了较好的条件。为了更好地落实和调整工程建设方、监理及设计的各项要求,合理分布机电工程各专业管线的位置,在设计交底和综合审图阶段,采用机电管线综合平衡技术,可以最大限度实现设计和施工之间的衔接,为有效协调各机电专业分包方的施工提供技术支持,为施工的顺利进行创造条件。. 6、绿色施工技术: 一、节能措施 ⑴节能一般措施 ①建筑材料的选用应缩短运输距离,减少过程中的能源消耗。工程施工使用的材料宜就地取材,距施工现场500km 以内生产的建筑材料用量原则上占工程施工使用材料总重量的70%以上。 ②优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具,如选用变频技术的节能施工设备等。 ③施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标,定期进行计量、核算、对比分析,并有预防和纠正措施。 ④在施工组织设计中,合理安排施工顺序、工作面,以减少作业区域的机具数量,相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时,应优先考虑耗用电能或其他能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。 ⑤根据南京市气候和自然资源条件,充分利用太阳能等可再生能源,职工宿舍使用太阳能浴室。 ⑵机械设备节能措施 ①建立施工机械设备管理制度,开展用电、用油计量,完善设备档案,及时做好维修保养工作,使机械设备保持低耗、高效的状态。 ②选择功率与负载相匹配的施工机械设备,如逆变式电焊机和能耗低、效率高的

相关文档
相关文档 最新文档