一、概述:

SM500变压器损耗参数测试仪,是专用于变压器空载损耗、短路损耗、零序阻抗、短路阻抗的仪器,空载损耗和短路损耗是发电机、电动机、变压器试验的重要项目;根据GB1094.5-85和IEC14/268CD规定,短路阻抗的变化量是判断变压器绕组有无变形的唯一判据。该仪器电路设计精巧,思路独特,使得其性能优越,功能强大,体积小,重量轻,现场使用极其方便。该仪器内部采用先进的多A/D 同步交流采样及数字信号处理技术,成功的解决了低功率因数测量及多路信号在市电条件下同步测量和计算的难题,和乘法器功率测量技术相比具有显著的优越性,该仪器操作简单方便,数据准确可靠,可完全取代传统仪表的测试方法,可显示并记录用户关心的所有测量数据,可作为现场高精度交流指示仪表使用。使用该仪器可大大提高工作效率,减轻劳动强度。

二、主要功能与特点:

1.可测量变压器空载损耗、空载电流、负载损耗、阻抗电压、零序阻抗、短路阻抗、电压有效值、电压平均值、电流、功率、功率因数、频率等参数。2.全部数据均在同一周期内同步测量,保证在市电条件下测量结果的准确性和合理性。

3.自动波形畸变校正,电压校正,电流校正,温度校正,无须任何手工计算。4.在仪器允许的测量范围内可直接测量,超出测量范围时可外接一次电压互感器和电流互感器。

5.可锁定数据以供抄录,同时存储并打印全部测量结果,本仪器内置不掉电存储器,可长期保存测量数据并可随时查阅。

6.大屏幕蓝屏液晶显示,全部汉字菜单及操作提示,直观方便。

7.不掉电日历,时钟功能。

三、主要技术指标:

1.基本测量精度:电压、电流 0.2级

功率 0.5级(cosφ>0.1), 1.0级(0.01

2.电压测量范围:AC0~450V

3.电流测量范围:AC0~50A

4. 工 作 温 度: -10℃~40℃

5. 环 境 湿 度: 10%—85%

6. 存 储 温 度: -20℃—50℃

7. 体 积: 350×270×120mm

8. 重 量: 6Kg (不包括测试线)

四、 按键设置:

本仪器共设有16个按键,作用分述如下。

1. 数字键“0-9”: 在菜单选择状态下用于选择菜单项,在参数输入状态下,用

于输入数据。

2. 小数点键“.”:在参数输入状态下,用于输入小数点。在内存查看状态下,

用于清除全部内存记录。

3. 光标移动键“▲”,“▼”: 在菜单选择状态下,用于移动光标选择所需菜单

项,在设备编号输入状态下,用于选择0-9直到A-Z 字符。

4. “取消”键:在菜单选择及测量状态下,用于取消当前操作,回到上级菜单。

在参数输入状态下,用于取消当前输入位,直至退出输入状态。

5. “确定”键: 用于确认当前选择或确认当前输入数据。

6. “复位”键:在任何状态下,按此健将使整机复位并回到初始菜单状态。

五、 操作方法:

1. 液晶显示屏分为两部分,上部显示菜单及测量数据;下面两行为反白字体,显示下一步操作提示。

2. 接好线路,打开电源后进入状态(1)。该状态下可按“▲”,“▼”键调节液晶显示对比度,仪器自动存储调节最后的对比度值。按“1”或“2”进入下级菜单状态(2)。进入状态(2)以后除关机之外不能再回到状态(1)。

sm500使用说明

sm500使用说明

3. 空载及负载损耗测量

在状态(1),按“1”键进入状态(2),测量之前必须设置辅助参数,输入正

确的辅助参数,才能得到正确的换算结果.在状态(2),将光标指向“设置辅助参数”,按“确定”键或直接按“2”进入状态(3),显示当前辅助参数值。每次开机时仪器内部自动将参数设定为状态(3)所示的数据,日期和时间为当前值。

各参数说明如下:

设备编号:可输入最多八位数字或英文字符(如出厂编号),用于标识被测设备。

电压变比:外接一次电压互感器变比,若不接外部电压互感器,则电压变比应设为1(初始值)。

电流变比:外接一次电流互感器变比,若不接外部电流互感器,则电流变比应设为1(初始值)。

额定电压:测量侧额定电压,初始值0.4000KV。

额定电流:测量侧额定电流,初始值50.000A。

额定温度:变压器额定温度,用于变压器负载损耗测量时将测试结果从当前温度校正到额定温度,初始值75.0℃。

当前温度:变压器绕组当前温度,用于变压器负载损耗测量时将测试结果校正到额定温度,初始值75.0℃。

额定容量:变压器额定功率,单位KVA,此参数用于阻抗电压温度校正。初始值10000000表示无穷大,无校正作用。

时间和日期:是当前实时时间,设置日期和时间时必须输入六位数字。

变压器空载损耗测量时,本仪器有自动波形畸变校正功能(与设置参数无关)及电压校正功能(根据额定电压计算)。变压器负载损耗测量时,本仪器有电流校正功能(根据额定电流计算)及温度校正功能(根据当前温度、额定温度和额定容量计算)。

如果要修改参数,可移动光标至对应项,按“确定”键,或直接按对应数字键进入输入状态,在屏幕下部提示区显示输入数据格式为“输入>123<”,按数字键输入所要的数据,如要输入字母,可随意按一数字键,然后按“▲”,“▼”键可使输入位按顺序显示数字和字母,如按错了按键,可按“取消”键重新输入,输入数据后按“确定”键确认输入,屏幕显示修改后的数据。除关机之外输入数据不会丢失。按“取消”键回到状态(2)。

sm500使用说明

sm500使用说明

4. 设定参数全部正确后,可以进行损耗参数测量,在状态(2)使光标指向“选择测试项目”,按“确定”键或直接按“1”键进入状态(4),如外部接线完毕,移动光标至所需的测量项目,按“确定”键或直接按对应数字键进入状态(5),然后接通试验电源,显示测量结果。

显示数据说明如下:

(1)电压,电流,功率,功率因数,频率为当前条件下实测值。

(2)为了便于电压平均值和有效值比较,电压平均值已经乘了系数1.11072,对

于理想正弦波,电压有效值和平均值相等,当有效值和平均值有差别时说明波形有失真。

(3)空载电流和阻抗电压为百分比形式,依赖于正确的辅助参数,该值可以和变

压器名牌上的值对照。

(4)空载损耗和负载损耗为校正到额定条件的换算值,依赖于正确的辅助参数,

该值可以和变压器名牌上的值对照。本仪器没有考虑变压器的附加损耗。

(5)记录总数,表示内部存储器中已有的存储记录总数。当前记录,表示下一次

存储数据的位置。

(6)时间为当前月,日,时,分,秒。

状态(5)为统一的数据显示格式,所有项目测试结果和内部存储器显示都遵循这一格式,只是在每个项目测试数据显示时,具体参数内容不同。

在状态(5)下,按“确定”键可使显示数据锁定并进行储存和打印,屏幕提示栏显示“数据锁定”,锁定后可断开试验电源,进行数据抄录。按“取消”键退出锁定状态,屏幕显示数据恢复刷新。

sm500使用说明

5.低电压短路阻抗测量

在状态(1),按“2”键进入状态(2),辅助参数设置设置方法和空载及负载损耗测量设置方法相同。辅助参数只和三相短路阻抗测量时阻抗电压的换算有关,该阻抗电压和负载损耗测量时的阻抗电压完全相同。对于单相短路阻抗和零序阻抗的测量,可不用设置辅助参数。在状态(2)使光标指向“选择测试项目”,按“确定”键或直接按“1”键进入状态(6),如外部接线完毕,移动光标至所需的测量项目,按“确定”键或直接按对应数字键进入状态(5),然后接通试验电源,显示测量结果。其它操作和上节相同。

6.内存操作:

内部存储器最多可存储70次测量数据,超过70次后最老的记录将被覆盖。内部存储器可在掉电状态下长期保存数据,不会丢失。内存操作方法如下,在状态(2)将光标指向“查看内存记录”,按“确定”键或直接按“3”键进入状态(5)。按“▲”或“▼”键逐个显示记录信息,按“确定”键可打印该项记录内容,按“.”键将清除全部内存记录。按“取消”键将结束内存操作,回到状态(2)。内存查看状态下显示时间为该数据测量时的时间,格式为年,月,日,时,分。六、测试及接线方法:

1.三相四线变压器空载损耗测量:

将变压器非测试端开路,当测试电压和测试电流都不超过本测试仪允许输入范围时可按图1接法测量。当测试电压超过本测试仪允许输入范围时,必须外接电压互感器和电流互感器,按图2接法测量。当测试电流超过本测试仪允许输入范围而测试电压不超过本测试仪允许输入范围时,按图3接法测量。三相四线接法等效于三功率表测量方法,测试项目菜单中应选择“三相四线空载”。

2.三相三线变压器空载损耗测量:

将变压器非测试端开路,当测试电压和测试电流都不超过本测试仪允许输入范围时,可按图4接法测量。当测试电压超过测试仪允许输入范围时,必须外接电压互感器和电流互感器,按图5接法测量。当测试电流超过测试仪允许输入范围而测试电压不超过测试仪允许输入范围时,按图6接法测量。三相三线接法等效于两功率表测量方法,测试项目菜单中应选择“三相三线空载”。

3.单相变压器空载损耗测量:

将变压器非测试端开路,当测试电压和测试电流都不超过本测试仪允许输入范围时,按图7接法测量。当测试电压超过本测试仪允许输入范围时,必须外接电压互感器和电流互感器,按图8接法测量。当测试电流超过本测试仪允许输入范围而测试电压不超过本测试仪允许输入范围时,按图9接法测量。单相接法等效于单功率表测量方法,可测试单相变压器或三相变压器的某一相,测试项目菜单中应选择“单相空载测量”。

4.三相四线变压器负载损耗测量:

用足够粗的线将变压器二次侧引线端全部可靠短路,并确保接触电阻可以忽略,当测试电压和测试电流都不超过本测试仪允许输入范围时可按图1接法测量。当测试电压超过本测试仪允许输入范围时,必须外接电压互感器和电流互感器,按图2接法测量。当测试电流超过本测试仪允许输入范围而测试电压不超过本测试仪允许输入范围时,按图3接法测量。三相四线接法等效于三功率表测量方法,测试项目菜单中应选择“三相四线负载”。

5.三相三线变压器负载损耗测量:

用足够粗的线将变压器二次侧引线端全部可靠短路,并确保接触电阻可以忽略,当测试电压和测试电流都不超过本测试仪允许输入范围时,可按图4接法去掉Uo接线测量。当测试电压超过本测试仪允许输入范围时,必须外接电压互感器和电流互感器,按图5接法测量。当测试电流超过本测试仪允许输入范围而测试电压不超过本测试仪允许输入范围时,按图6接法测量。三相三线接法等效于两功率表测量方法,测试项目菜单中应选择“三相三线负载”。

6.单相变压器负载损耗测量:

用足够粗的线将变压器二次侧引线端全部可靠短路,并确保接触电阻可以忽略,当测试电压和测试电流都不超过本测试仪允许输入范围时,按图7接法测量。当测试电压超过本测试仪允许输入范围时,必须外接电压互感器和电流互感器,按图8接法测量。当测试电流超过本测试仪允许输入范围而测试电压不超过本测试仪允许输入范围时,按图9接法测量。单相接法等效于

单功率表测量方法,可测试单相变压器或三相变压器的某一相,测试项目菜单中应选择“单相负载测量”。

7.变压器三相短路阻抗测量:

接线方法和“三相三线负载”完全相同,该方法测得结果为变压器阻抗电压百分比、短路阻抗和短路电抗,短路阻抗和短路电抗是每相平均值。测试项目菜单中应选择“三相短路阻抗”。

8.变压器单相短路阻抗测量:

短路阻抗试验是判断变压器绕组变形的传统方法,一般采用单相测量方法,对变压器一次侧逐相测量。用足够粗的线将变压器二次侧引线端全部可靠短路,并确保接触电阻可以忽略,当测试电压和测试电流都不超过本测试仪允许输入范围时,按图7接法测量。当测试电压超过本测试仪允许输入范围时,必须外接电压互感器和电流互感器,按图8接法测量。当测试电流超过本测试仪允许输入范围而测试电压不超过本测试仪允许输入范围时,按图9接法测量。短路阻抗可用于测试单相变压器或三相变压器的某一相,测试项目菜单中应选择“单相短路阻抗”。

9.变压器零序阻抗测量:

零序阻抗测量适用于星形接线的变压器,将测试端ABC三相短路,当测试电压和测试电流都不超过本测试仪允许输入范围时,按图10接法测量。当测试电压超过本测试仪允许输入范围时,必须外接电压互感器和电流互感器,按图11接法测量。当测试电流超过本测试仪允许输入范围而测试电压不超过本测试仪允许输入范围时,按图12接法测量。测试项目菜单中应选择“零序阻抗测量”。

七、注意事项:

1.使用仪器时请按本说明书接线和操作。

2.接地端子或电源线中的接地端应就近可靠接地。

3.测试开始前请输入正确合理的辅助参数,仪器内部的校正运算都要依赖于输入的辅助参数。

4.空载损耗测量时,在非额定电压条件下,电压校正是一种近似校正,所以请尽量在额定电压条件下进行测量。

5.负载损耗测量时,为保证校正精度,施加电流应大于额定电流的25%。

6.测试菜单项选择和实际测试项目及接线要一致。

7.电流回路用粗线连接,电压回路用细线连接。

8.请不要在电压或电流输入过载条件下工作。

9.为安全起见,一次测试完成后应锁定数据,然后断开三相测试电源,再查

看或打印锁定数据。

10.内存最多可储存70次测量结果,超过70次时最老的记录将被覆盖,请注意及时抄录。

9.若仪器出现故障,请及时和本公司联系,不要自行拆卸。

八、售后服务:

本产品自出售之日起保修二年,终身维护。