文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站构支架组立施工方案

变电站构支架组立施工方案

变电站构支架组立施工方案
变电站构支架组立施工方案

目录

1. 概述 (1)

1.1 施工规模 (1)

1.2 施工依据 (1)

1.3 施工工序流程图 (1)

2. 施工准备 (2)

2.1 人员组织 (2)

2.2 主要施工机械、工器具及材料的准备 (2)

2.3 施工前的准备 (2)

2.3.1 构支架到达现场后的检查 (2)

3.施工步骤 (3)

3.1 构架焊接组立 (3)

3.1.1 构架砼杆的焊接 (3)

3.1.2 构架的组立 (4)

3.2 设备支架组立 (4)

4 施工质量要求 (5)

4.1 砼杆质量要求 (5)

4.2 横梁质量要求 (5)

4.3 构架质量要求 (5)

4.4 设备支架质量要求 (5)

5. 质量保证措施 (6)

5.1 施工准备阶段 (6)

5.2 施工过程控制 (6)

5.3 施工项目质量检查及验收 (6)

5.4 成品保护 (6)

6. 施工安全措施 (6)

6.1 安全组织措施 (6)

6.2 安全技术措施 (7)

6.3 安健环控制措施 (9)

1. 概述

1.1 施工规模

本工程需安装组立的构支架包括:

构架:主变构架X基、220kV构架XX基、110kV构架XX基;

设备支架:主变区中性点设备支架XX支;

220kV区母线支架XX支、设备支架XX支;

110kV区母线支架XX支、设备支架XX支;

10kV区母线支架X支,设备支架X支;

无功补偿区设备支架X支。

1.2 施工依据

1.2.1 《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997

1.2.2 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分)DL 408-91

1.2.3 《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 1 0007-2004

1.2.4 《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》Q/CSG 10017.2-2004 1.2.5 《变电站安健环设施标准》Q/CSG10001-2004

1.2.6 《南方电网工程施工工艺控制规范》Q/CSG11105.2-2008

1.2.7 《中国南方电网十项重点反事故措施》Q/CSG11105.2-2008

1.2.8 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)

1.2.9 220kV六景变电站工程设计施工图

1.3 施工工序流程图

2. 施工准备

2.1 人员组织

2.2 主要施工机械、工器具及材料的准备

2.3 施工前的准备

2.3.1 构支架到达现场后的检查:

2.3.1.1 检查环形钢筋混凝土电杆应符合下列规定:

应有制造厂出具的材质证明及产品合格证;

规格与施工要求相符合;

砼杆表面光洁平整,壁厚均匀,无蜂窝、露筋,跑浆、混凝土坍落等现象;

砼杆表面纵横向均不允许存在裂缝(不包括龟裂、水纹);

杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。

2.3.1.2 检查横梁及钢构件应符合下列规定:

钢横梁外形应平直,无明显弯曲变形;

钢构件不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等,表面为热镀锌防腐处理,

镀锌层应平整光滑,无漏镀、堆锌、麻点等现象;

连接用高强度螺栓规格型号符合设计要求,表面不得有裂纹或损伤。

3.施工步骤

3.1 构架焊接组立

3.1.1 构架砼杆的焊接

3.1.1.1 砼杆焊接前需在枕木上经过校直,检查校直的砼杆应符合下列要求:

组合砼杆校直后整杆弯曲度不应大于杆长的1/1000,本工程220kV砼杆全长15米,整杆弯曲度焊前不得大于15mm。

钢圈应对齐找正,中间留2~5mm的均匀焊口缝隙,当钢圈有偏心时,其错口不应大于2mm;

3.1.1.2 砼杆的焊接应符合下列要求:

1) 钢圈连接的砼杆的焊接应由经过焊接专业培训并经考试合格的焊工操作;

2) 焊接前,钢圈焊口上的油脂、铁锈、泥垢等物应清除干净;

3) 焊接用的焊条应干燥并符合设计要求,本工程设计要求使用的焊条规格为E4300~4313,受潮的焊条在使用前必须经过烘干;

4) 焊口宜先点焊3~4处,然后对称交叉施焊;

5) 本工程所用砼杆钢圈的焊接采用V型坡口多层焊接,多层焊接的接头应错开,收口时应将溶池填满。焊缝中严禁填塞焊条或其它金属;

6) 焊缝应有一定的加强面,其高度和遮盖宽度应符合规程要求,本工程焊接的砼杆要求焊缝高度为2~3mm;遮盖宽度为2~3mm;

7) 焊缝表面应呈平滑的细鳞形于基本金属平缓连接,无折皱、间断、漏焊及未焊满的陷槽,并不应有裂缝。基本金属咬边深度不大于0.5mm,且不应超过圆周长的10%;

8) 钢圈焊后使温度缓慢下降,严禁用水降温;焊完后的整杆弯曲度不应超过电杆全长的2/1000(220kV 构支架不大于30mm),超过时应割断重新焊接。

9) 单支砼杆焊接完毕并经自检合格后,在枕木上组合成A型杆,焊接前应用水平尺检查砼杆为水平放置,杆根开距符合设计要求;

10) 升高座及杆上避雷针焊接前应经过校直,拉线检查其与A型砼杆中心线在一条直线上,焊前弯曲度不大于整长的1/1000,升高座与A型杆封顶板连接应四边满焊,并留有泄水孔,焊后弯曲度不大于整长的2/1000。

3.1.2 构架的组立

3.1.2.1 构架砼杆的吊装组立

1) 核对构架杆型号规格是否与设计图相符;

2) 通过计算确定起吊点、吊装钢丝绳直径、长度、缆风钢丝绳直径、长度、与地面夹角及地锚设置点;

3) 为防止柱脚角度变形,在柱脚加柱箍予以防护,高度以0.00m以上2.0m为宜;

4) 用水清洗砼柱,在柱脚与地面接触处铺设木板以避免污染;

5) 在构架顶部绑扎缆风钢丝绳,220kV A型构架的缆风绳不得少于2根。

用∠80×80×10 L=1800mm的钢桩在构架两侧打好钢桩地锚,埋深不得小于1500mm。钢桩应打入地面足够的深度,检查钢桩无松动。将缆风钢丝绳固定在与地面成45°~50°角的临时钢桩地锚上,通过调节缆风绳的松紧度使构架垂直,调整缆风绳应用双钩收紧。缆风绳固定于临时地锚上,绳头应用铁线扎稳,防止绳头松动。

6) 起重机吊起构架至垂直位置,并移动至构架柱脚对准杯口上空,施工人员在下方扶稳柱脚并助其插入杯口,当柱脚座到杯底后,立即在每支柱脚与基础杯口边缘分别插入四个楔子以固定,指挥人员目测砼杆垂直度,指挥起重机移动构架、施工人员用撬杠推动柱脚等方法,粗略调节构架垂直度,然后用大锤敲紧楔子。

7) 垂直度校正:使用2台经纬仪在构架安装水平面上的X、Y方向同时进行测量,杆件的垂直度存在偏差时,可用打紧或放松楔块的方法或用钢钎拨动纠正、或拉柱顶缆风绳进行垂直度校正,最后收紧缆风绳。

8) 构架的最后固定:构架校正完毕后,立即进行最后固定。固定方法是在柱脚与杯口间的四周空隙处用石块卡紧,再灌筑C20细石砼,灌筑工作分两次进行,第一次灌筑到楔块底部,灌筑前将杯口空隙的木屑等杂物清除干净,并用水湿润柱脚和杯口,然后进行灌筑,应在第一次细石砼强度达25%设计强度时进行,拔出楔子,用同标号细石砼灌满。

3.1.2.2 钢梁的吊装

1) 首先核对图纸,检查紧固件,用清水洗钢梁;

2) 用吊装钢丝绳采用重心对称四点绑扎法对钢梁进行绑扎后起吊,钢梁两端各设一根缆风绳,吊装过程中采用人工手拉缆风绳来控制钢梁的稳定,以防止其摇摆与相邻设施碰撞。

3) 钢梁的就位和固定:高空人员事先登上构架砼杆顶,系好安全带各自站好位置,当梁吊至柱顶上空后,扶稳钢梁对准柱顶安装就位位置,穿螺栓固定。

3.2 设备支架组立

3.2.1 核对支架砼杆型号规格是否与设计图相符;

3.2.2 用水清洗砼杆;

3.2.3 在砼杆靠上部用钢丝绳绑扎牢固,用锤子敲紧;起重机吊起砼杆至垂直位置,并移动至设备支架柱脚对准杯口上空,施工人员在下方扶稳柱脚并助其插入杯口,当柱脚座到杯底后,立即在柱脚与基础杯口边缘插入四个楔子以固定,指挥人员目测砼杆垂直度,指挥起重机移动支架、施工人员用撬杠推动柱脚等方法,粗略调节支架垂直度,然后用大锤敲紧楔子。

3.2.4 垂直度校正:使用2台经纬仪在支架安装水平面上的X、Y方向同时进行测量,砼杆的垂直度存在偏差时,可用打紧或放松楔块的方法或用钢钎撬动来纠正。

3.2.5 支架的最后固定:支架校正完毕后,立即进行最后固定,固定方法与构架相同。

3.2.6 待支架根部灌筑的砼终凝后,按照设计图在支架顶部焊接封顶板和加强翼。

4 施工质量要求

4.1 砼杆质量要求

4.1.1 焊好后的砼杆长度偏差:±15(10)mm;

4.1.2 焊好后的砼杆弯曲度小于3/2000杆长,且不大于25mm;

4.1.3 焊缝高度为2~3mm;遮盖宽度为2~3mm;基本金属咬边深度不大于0.5mm,且不应超过圆周

长的10%;

4.1.4 组合后的A型砼杆杆根开距:±15(10)mm。

4.1.5 焊接部位的焊缝表面应呈平滑的细鳞形,与基本金属平缓连接,无折皱、间断、漏焊及未焊满的

陷槽,并不应有裂缝。

4.2 横梁质量要求

4.2.1 横梁长度偏差:±10(8)mm;

4.2.2 横梁断面尺寸偏差:±3(2)mm;

4.2.3 横梁弯曲矢高不大于1/1000钢横梁长度。

4.3 构架质量要求

4.3.1 杯底标高偏差:±5(4)mm;

4.3.2 人字杆横向扭转:≤15(10)mm;

4.3.3 中心线与定位轴线位移:≤10(8)mm。

4.4 设备支架质量要求

4.4.1 支架垂直偏差:≤5(4)mm;

4.4.2 支架柱中心线对定位轴线位移:≤5(4)mm

4.4.3 支架杯底标高偏差:±5(4)mm;

5. 质量保证措施

5.1 施工准备阶段

5.1.1 施工开始前,对土建支架基础施工质量进行验收;

5.1.1 选派具有相应资质的施工人员负责焊接施工及吊装施工等关键作业;

5.1.2 在施工前,由技术负责人进行安全技术环境交底,使施工人员充分了解施工内容、技术要求、具体施工流程、施工中的主要危险点及预防控制措施、施工中可能产生的主要环境污染及控制方法。5.1.3 施工所需的材料、附件、零件要根据设计图进行核对清点,确保符合图纸设计要求,进行外观检查。

5.2 施工过程控制

5.2.1 施工中,施工人员必须严格遵守设计图纸的要求和相关施工规范进行施工作业,不得随意更改图纸设计内容。如设计内容有问题或与实际情况不符时,需事先经过设计院、监理单位和建设单位等有关部门的认可并审批后,方可按设计变更进行施工。

5.2.2 焊接施工时应避免太阳直射或雨淋,应在施焊现场搭棚施工,砼杆焊接完成后,在冷却前不得移动;

5.2.3 严格按相关技术规范对设备进行安装调整,确保施工质量,杜绝施工过程中存在的质量通病。保证工程质量合格率100%,优良率90%以上。

5.3 施工项目质量检查及验收

5.3.1 施工人员必须对自己所承担的项目进行及时认真的自检,及时、详细、准确地填写施工记录,并提交有关质检部门人员进行逐级检查验收。

5.3.2 对存在的质量问题要及时、正确的进行整改,并通知有关部门进行复查。

5.4 成品保护

5.4.1 施工中应注意保护他人的劳动成果不受损坏,对可能造成危及成品的施工采取有效防护措施。

5.4.2 对自己的劳动成果采取有效的防护措施以确保不受他人损坏。

6. 施工安全措施

6.1 安全组织措施

6.1.1 工作前,施工管理人员勘察现场,确认施工环境是否符合安全要求,施工现场周围有无交叉作业

等,如有可能妨碍施工安全的因素需及时处理解决。

6.1.2 施工开始前,由施工队长编制并签发本工序的施工安全作业票,经施工队技术员和安全员审核后交给本工序施工负责人,由施工负责人向参与施工的全体施工人员进行宣读,,主要内容为本工序的安全技术交底:交待工作地点;交待工作任务;交待安全措施及危险点分析及控制措施,同时对施工人员进行“三检查”:检查工作班成员精神状况;检查劳保着装,安全帽、工作鞋;检查登高、绝缘工具是否

完好合格。施工人员接受交底后在安全作业票上签名确认。

6.1.3 工作期间施工负责人(监护人)不得离开现场,如果因故必须暂时离开时,必须指定另一位能胜任监护工作的工作人员代替,并交待清楚,返回时同样要认真履行交接手续。

6.1.4 多班组协同作业时,工作负责人(监护人)不准参与工作,不准离开现场。

6.1.5 严格按照安全施工作业票内容做好各项安全措施。

6.1.6 除工作需要外,所有工作人员(包括工作负责人)不得单独停留作业现场。

6.1.7 当天工作结束后,工作负责人清点全部作业人员人数、姓名与施工作业票相符,并全部退出现场,工作人员认真清理现场工具、器材、仪表,并搬出工作区。(施工作业票以5天工作日为期满,施工作业票终结后,应放到项目部资料室存档。)

6.2 安全技术措施

6.3 安健环控制措施

6.3.1 加强材料保管,保证材料不生锈或不变质;合理放样,减少边角料的产生,对边角料要充分利用,加强消耗性材料的使用管理,节约施工用水用电。

6.3.2 母线加工、材料切割、钻孔产生的金属碎沫每天清理,切割剩余的边角料应在指定地点集中存放。

6.3.3 施工用完的油漆罐、松节油罐、润滑油罐、废弃包装纸、粘有油脂的废旧手套、棉布等应用专门的垃圾箱收集好。

6.3.4 现场一些可重复使用的铁钉、螺栓等应收集好交仓库保管,减少不必要的浪费。

铁塔组立施工方案94328

青海玉树娘拉乡35kv输变电工程二标段 铁 塔 组 立 施 工 方 案 甘肃金胜电力工程有限公司 青海玉树娘拉乡35kv输变电工程

铁塔组立施工方案 一、编制说明: 为保证白扎-娘拉35kV线路组立铁塔施工的顺利进行,确保工程质量、安全和进度目标的完成,特编制本施工方案,指导本工程在铁塔组立时的施工。 二、制依据: 1、《电力建设工程施工技术管理制度(GB/T50326-2001)》; 2、《110~500千伏架空电力线路工程质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 3、《娘拉乡35kv变配电工程施工组织设计》; 4、线路经过地区的调查资料及地方法规等; 5、国家颁布的有关法律、法规及其它相关规范。; 6、国家电网公司质量、职业健康安全管理体系程序文件; 7、架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005) 三、工程概况 1、本标段交通便道路面较差,运输条件比较困难;主要跨越扎曲河两次,10kv线路一次,通讯线路七次,线路自白扎35kv变电站开关柜室西数第一个预留洞电缆出线至新建娘拉乡35kv变电站,本标线路全长约12km。海波高度在3600m-4400m左右,表层地质为中密碎石混粉土,底部为风化砂板石,局部地面风化岩裸露,岩石工程性良好。全线均为铁塔,共计59基,基础均为现浇混凝土基础。由

于地形复杂,在半坡或山顶,机械运输无法进行。塔材运输大部分靠人力和畜力, 四、铁塔组立 1、铁塔组立前期准备 (1)技术准备 ①组立铁塔前,必须对混凝土基础根开、高差、扭转进行复检,检查合格后方准组立铁塔。现浇基础的混凝土强度要求:整体组立时为设计强度的100%;分解组塔应达到设计强度的70%,混凝土龄期最小不得少于10天。 ②应准备好技术资料,包括杆塔明细表、铁塔安装图、铁塔组立施工方案及措施等。工程技术负责人应组织有经验的技术人员和技术工人进行现场调查,熟悉铁塔图纸,确定合理的组立方法。并对全体施工人员进行技术交底。 (2)人员准备 ①根据本工程工期要求,项目部将按基本工作量组织施工人员,组塔计划成立2个组塔队,参加组立铁塔的人员必须经过技术交底。 ②组立铁塔操作的重要岗位应由有经验的送电技工担任,机动绞磨操作业人员均经培训合格后上岗。 ③组塔的人员配备见下表: 组塔劳动力组织

铁塔组立施工方案

安哥拉毛鲁本托送变电工程 施工方案 中铁十七局集团电气化工程有限公司 二〇一三年五月

会签栏 Signing column 项目部中铁十七局集团电气化工程有限公司Project department 编制: Compiled by 审核: Authenticated by 批准: Approved by

目录 1、工程概况 2、铁塔组立准备 3、铁塔组立方式 4、一般工艺要求 5、内拉线抱杆组立铁塔的使用要求和特点 6、抱杆的起立及各系统设置 7、铁塔的吊装要求和注意事项 8、安全目标和注意事项 9、质量目标和注意事项 10、环境目标和其他要求

一、工程概况: 1.1 总体概况 工程地点:安哥拉罗安达境内 工程名称 : 安哥拉Morrobento送变电项目工程 建设单位:中国机械设备工程股份有限公司 监理单位:长春国电建设监理有限公司 施工单位:中铁十七局电气化海外第七分公司 1.2 工程概况: 本工程线路起建的Camama220kv变电站至Morrobento变电站。工程线 路所经地区主要为城区,线路沿线总体地形平坦,途径密集房屋和小河及绿化带,绝大部分位于市政道路旁,为泥地或混泥土路面;少部分位于荒地或菜地,地表生长野草、灌木及少量面包树。地貌单元属于海滨平原。地形平坦开阔, 水土保持较好,坡度较缓,海拔高程在100m以下,地形总体起伏不大,地形高差较小。 二、铁塔组立准备 1、对基础的要求 1.1 铁塔基础必须经中间验收合格,基础缺陷处理完毕。 1.2 基础混凝土强度须已达到设计强度的70%或以上。 1.3 本工程基础均采用地脚螺栓式与铁塔连接,要求耐张塔在组装完后用不低 于C15的细石混凝土逐个填满地脚螺栓孔。 2、场地准备 2.1 铁塔的组装场地应平整,对影响组装的凹凸面应予以平整。 2.2 对影响组装和吊装的构筑物,如电力线、通讯线、道路、树木等应预先采 取相应的措施。 3、对塔料、构件的缺陷处理 3.1 按设计施工图纸核对塔料的数量和规格。角钢弯曲度不得超过构件长度的2‰,当角钢弯曲超过此值时,可采用冷矫正法矫正,矫正后构件不得有凹痕和裂纹。 3.2 由于运输或矫正引起的构件表面镀锌剥落或补孔等,均应涂以富锌漆处理。对锌层大面积剥落的构件应予以更换。

电杆组立施工作业指导书讲解

冕宁大田光伏电站35kV送出工程 一般施工方案 四川强光电力工程有限公司 2015年10月14日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

总则 一、基础工程施工结束并经监理和运行单位代表验收合格或同意后方可进行杆塔组 立施工;杆塔工程结束并经监理和运行单位代表验收合格或同意后方可进行放紧线施工。 二、严格执行GB/T19001-IS09001-2000质量体系标准编制的《质量手册》有关质量 要求;严格按施工设计图施工,如有疑问,必须报项目经理部并得到肯定答复后才能施工;严把材料关,严禁不合格材料进入施工现场。 三、严格执行各种有关安全生产的规程、规范、条例和制度;严禁不合格工机具进 入施工现场。

一、工程基本概况 本工程电杆双杆12基,铁塔17基。8至9号跨高速公路一次。 2至3号,5至6号,18至19号,20至21号,穿越110kv,共四次。13至14号,28至29号跨安宁河二次。有十基耐张塔。 工程区属于高山峡谷地貌,,线路沿线高程为3800~4500m。 沿线地形划分:丘陵 10%,山地30%,高山60%。 地质划分为:松沙石30%,岩石70%。 第一部分砼杆组立 电杆组立施工流程图

第一章砼杆组立 一、砼杆的组装 1、水泥电线杆焊接方法与焊接质量要求 1.水泥杆的连接方式等径的分段水泥杆尽长为9米,经过不同长度的连接可以配成各种长度的电线杆。近年来也对分段的环形电杆,均必须在施工现场进行连接,焊接方式所用的材以下几种: (1)螺栓连接。用法兰盘和螺柱连接。此对方法对交通不便地区使用比饺方便,但耗钢量较大,创造上也比较麻烦,连接质量也较焊接差,故目前采用此法连接的较少。 (2)钢图(钢箍)焊接。钢阉焊接。目前施工中经常使用的为气焊和电焊焊接。 1)气焊(又称风焊)是用可燃气体和易燃气体混合燃烧形成的火焰加工焊接。线路上通常使用电石加水发生的乙炔气作可燃气体,以氧气助瓶火焰的最高温度可达20 00一30 00℃。气焊需用的设备为乙炔发生器一只,氧气瓶,可以分散搬运,携带较轻便。气焊的特点是加热均匀和缓慢;缺点是被焊件容易迟火,气体火焰易受外界气流影响。 2)电焊(又称电弧焊),线路上常用的为手工电弧焊,它是利用手工操作,在工件和焊条问引燃电弧,利用电弧高温熔化焊条和焊件进行焊接。所需没备为弧焊机l台,使用简单方便,焊接成本低,被焊件不易退火,其缺点是野外施工电源困农只能采用直流弧焊发电机,比较笨兔设备成本乱还需经常维修管理。 现在线路施工的水泥杆焊接,绝大多数均采用气焊。该项工作应由焊工负责焊接,作为协助工作的外线施工人员,也应当对焊接工艺的质量要求和安全措施,有所了解。 2.水泥电杆焊接的质量要求 (1)焊接的钢箍焊口上的污物进行消除干净。 (2)焊接前应允、排杆是否符合焊接的要求。 (3)钢箍焊口应对齐,电杆拼间隙应将合规定。 (4)先在全助长点焊三、四处,然后分段交叉进行焊接。 钢箍限度8毫米以反复焊两层。电焊焊条应与正式焊接用的规格相同。 (5)焊缝表面应平沿美巩鳞纹折皱细致均匀,不得有焊缝个断,咬边、焊痫、失渣、气泡、陈格和尺寸偏差等欧阳,无法纠正补焊时,此匿去重焊。焊缝如合裂纹,必须凿去运行施焊。 (6)钢因焊接后的思维尺小规定。 2、吊杆焊巴:直线杆,两侧吊杆焊巴朝小号,中间面向大号,左侧吊杆放在小 号侧,焊巴朝大号,右侧吊杆放在大号侧,焊巴朝小号。 耐张杆,焊巴并列朝内,中间面向大号,左侧吊杆放在小号侧,右

变电站主控室改造施工方案

一、施工范围 1.1拆除主控室原弧形槽钢; 1.2主控室地面开槽,加装两排新槽钢,在新槽钢标注屏位,并对应屏位在地面开孔; 1.3 将主控室至保护室、主控室至走廊、主控室至备班室、备班室至走廊原门更换为玻璃门,原主控室加装玻璃隔断留通道,将原主控室分为监控室与主控室; 1.4 主控室、监控室铺地板革,主控室、监控室、备班室墙面粉刷。 二、组织机构 2.1施工项目部 组长:任永平(公司副总经理) 常务副组长:程金梁(公司副总工程师) 组员:范伟捷(施工管理部副主任)、宋耐坚(安全监察质量部副主任)、赵康伟(变电一公司经理)、刘铁成(变电一公司副经理,项目经理) 停电施工期间,确保督导组相关成员到岗到位,负责相关工作的监督及协调工作。 2.2施工项目部组织机构 2.2.1项目经理:刘铁成 为此工程的总负责人,负责全面工作。 2.2.2项目副经理: 柯清华项目总工:张兴

协助项目经理。负责各方面的协调及现场安全监督、质量监督。项目总工全面负责本工程中的施工技术工作。 2.2.3施工现场安全负责人:曹继生 负责施工现场的安全监督,现场安全措施的落实,现场人员及设备的安全。 2.2.4施工现场工作负责人:张涛 为此项工作的施工负责人,负责工作安排,人员协调,现场施工人员的组织及安排,技术管理,召开每天的开工会、收工会和现场安全监督。监督施工过程的程序、安装工艺、试验等是否符合技术要求,提出有关技术要求并监督执行。 2.2.5现场记录员:常俊奇 负责对这次土建、设备安装调试工作进行详细的记录,对每一样设备的安装记录到人,详细记录每天开工和收工的班前班后会,并签字存档。

10kV台架变压器施工方案

XX工程 10kV台架变压器施工方案 XX施工项目部 年月日

施工方案签名页

目录 一、编制依据 (x) 二、施工概况 (x) 三、施工内容 (x) 四、组织措施 (x) 五、现场勘查 (x) 六、计划工作时间 (x) 七、施工前的准备 (x) 八、安全技术措施 (x) 九、施工步骤 (x) 十、风险及预控措施 (x) 十一、施工质量控制及验收标准 (x) 十二、文明施工及环境保护措施 (x) 十三、应急准备及响应措施 (x) 十四、附件 (x)

一、编制依据 二、施工概况: 1、工程名称:XX标段XX项目 2、建设单位:广西电网有限责任公司XXX供电局 设计单位:XXXX 监理单位:XXXX 施工单位:XXXX 3、工程规模:施工合同及设计图纸的施工范围 4、工程地址:施工实际工作地点 5、工程性质:基建配网工程 三、施工内容: 写清工作范围、工作量,包括安装地点、变压器型号及容量、电杆数量及型号、杆上设备等内容,事例如下: 1、在XX路XX位置组立2基型号为XX的XXm电杆,在新组立的电杆上安装台变支架、避雷器和刀闸横担 2、台变支架上安装一台型号为S13-XXkVA的变压器、一台型号JKWB-XXkvar的低压无功补

偿、一台型号为一进四出塑壳开关低压配电箱。 3、安装一组型号为XX的避雷器、一组型号为XX的熔断器。 四、组织措施: 1、工作负责人:李XX(联系电话) 2、技术负责人:郭XX(联系电话) 3、安全负责人:陈XX (联系电话) 4、机具、材料负责人及电话 5、工作班组:陈XX、马XX、曾XX等技工。 注:涉及高风险及以上施工需把施工单位总技术负责人列入组织措施。 五、现场勘查: 1、工作环境:写清施工现场及环境,根据施工作业性质提出不同的要求,其中环境要求写清交通情况、临近带电体、安装环境、地质条件等情况。 2、施工要点、难点:根据工作环境写出实际施工现场的要点、难点。 参考事例如下: 1、台式变安装的位置在XX地方居民门前空地,地质平坦,利于吊车、施工车辆、工具器的摆法; 2、距离XX运行的带电线路XX米,距离较近,在吊装电杆、变压器时吊车的臂长会靠近带电线路的可能性; 六、计划工作时间: 1、计划工期:年月日时至年月日时 七、施工前的准备工作 1、安装前变压器已完成试验;

铁塔组立施工方案整理

XXX输变电改造工程(线路部分)标段X 铁塔组立施工方案 XX电力建设有限公司 XXX输变电改造工程标段X项目部 二〇一三年十一月六日

目录 一、编写依据...................... 错误!未定义书签。 二、工程概况...................... 错误!未定义书签。 三、杆塔组立施工方案.............. 错误!未定义书签。 四、杆塔组立一般工艺要求.......... 错误!未定义书签。 五、原杆塔拆除.................... 错误!未定义书签。 六、工期目标和施工进度计划........ 错误!未定义书签。 七、资源需求计划.................. 错误!未定义书签。 八、质量措施...................... 错误!未定义书签。 九、安全控制措施.................. 错误!未定义书签。 十、应急预案...................... 错误!未定义书签。

一、编写依据 1、XXX建设单位与XX电力建设有限公司签订的施工合同; 2、XXX输变电改造工程设计文件; 3、XXX输变电改造工程施工图会审纪要; 4、XXX输变电改造工程施工组织设计; 5、《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002); 5、《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》(GBJ 50233-2005); 6、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(); 7、《110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999); 8、施工现场调查资料; 9、各主管部门颁发的规程、规范、制度文件; 10、国家电网公司GB/TI9001:2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001质量管理、环境健康安全管理三标一体化程序文件; 11、《电力建设安全文明施工管理规定》—-线路篇; 二、工程概况 1、工程简介 略。 2、本工程线路前进方向见下图,塔位编号及测量标桩编号按此方向递增,各塔之前后、左右方向均以此为准,塔腿编号如下: 3、技术特性 、改造段部分技术特性 略

水泥杆线路施工方案

一项目概况 本工程为亚让水电站厂房~闸首 10kV 架空配电线路工程,建设目的是为满足亚让水电站闸首及地方公路养护段供电的需要。本工程按永久线路架设,根据亚让水电站闸首及地方公路养护段供电负荷及考虑导线机械强度,导线选用 LGJ-70/10,杆塔采用长ф190X12 环形钢筋混凝土稍杆。线路路径总长约 1.6km,并分别在公路养护段(#2 杆)和闸首终端杆(#16 杆)各装设一台 80kVA 的杆上变压器。 二.编制依据 2.1 亚让水电站施工合同; 2.2 设计院图纸《亚让水电站厂房—闸首 10kV 架空配电线路工程施工图设计》; 2.3 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程(DL/T5220-2005)》; 2.4 《35kV及以下电气装置施工及验收规范》》; 2.5 《架空绝缘配电线路工程图集》上册、下册 2003-9; 2.6 《10kV配电工程设计手册》 2004-11; 2.7 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分(DL5009.2-2004)》。 三、工程量 新建10KV线路1.6公里,其中导线5000米,型号为钢芯铝绞线LGJ-70/10;拉线分两种,镀 锌钢绞线GJ-50共计300米,镀锌钢绞线GJ-35共计150米;杆塔采用φ 190 的 12m 混凝土电 线杆16基,φ 190 的 10m混凝土电线杆2基。 四、施工总体安排 根据本工程的线路情况及业主单位对施工进度的要求,结合我公司以往同电压等级送电线路的施工经验,本线路工程的施工总体进度计划如下: 监理下达开工令后45个日历日。 五、施工方法 5.1工序流程

5.2 线路复测 线路复测由项目部组织各施工队技术员、测量人员等,利用全站仪、J2经纬仪分两组对全线进行详 线路复测必须执行国家《工程测量规范》现行标准的有关规定,测量中要进行往返观测或多次复测进行相互校核,以免出错。误差必须满足验收规范的标准要求。 线路复测中,应对线路直线方向、耐张直转角度数、相邻杆的高差、档中被跨越物的标高、地面危险点的标高进行重点复核。如偏差超过验收规范的标准要求时,应通知设计单位查明原因,予以纠正。如发现设计图纸中没有的交叉跨越物,应及时通知设计单位协商处理。

输变电工程施工作业票典型模板(2018版)使用说明

输变电工程施工作业票典型模板(2018版)使用说明

输变电工程施工作业票典型模板(2018版)使用说明

附件3 输变电工程施工作业票典型模板(2018版) 使用说明 输变电工程施工作业票典型模板(2018年版,以下简称“作业票”)是落实“深化基建队伍改革、强化施工安全管理”配套政策,从强化工程现场一线作业的必备条件、安全措施、技术要点、任务分工角度出发,对照《输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施》要求,对2016版安全施工作业票进行补充和规范。通过进一步明晰现场安全技术管理主线,精简填报的文字工作量,将成熟的作业风险安全管控措施模块化,同时提供结合工程实际补充填写相关措施及技术要点的空间,使作业票更具实用性、规范性和可执行性。各作业人员在开具和使用时,应遵循以下原则。 一、总则 1. 根据《输变电工程风险管理办法》,施工作业均需办理作业票。作业票涵盖了变电站、换流站、架空输电线路、电缆输电线路和山地(水上)交通运输的主要作业,适用于公司35kV及以上输变电工程施工,开关站、接地极、串补站等工程作业内容。 2.新版作业票共计151张,其中:作业A 票76张(变电工程36张,架空线路工程22张,沟道、隧道施工13张,电缆线路工程5张);作业B 票74张(变电工程44张,架空线路工程21张,沟道、隧道施工7张,电缆线路工程2张);专业承包商通用作业票1张(未定义风险等级,据

实填报),因专业承包商在变电工程较为普遍,所以该票纳入变电工程作业票模板的管理。 3. 不同作业工序,当满足同一区域、同一班组、同一类型的条件时,可依据工程施工实际,合并办理作业票,并按其中最高的风险等级确定作业票种类。 4. 经初勘复测后,风险等级为二级及以下的风险作业办理A票,三级及以上的风险作业办理B票。作业票模板B 票中包含着部分二级及以下风险作业,已包含相关控制措施,不再重复办理A票。 5. 作业票(A、B票)包含了“作业必备条件”和“作业过程风险预控措施”,在内容上已根据作业工序及内容编制了模块化控制措施,其中的“现场风险复测变化情况及补充控制措施”,由工作负责人按照现场施工实际作业环境等现场勘察结果,进行补充填写。 6. 作业票模板A票中涉及的作业内容,经初堪复测后升级为三级及以上,应办理B票,控制措施应按风险变化因素补充制定。 7. 作业票模板未涵盖的作业内容,施工单位应选取作业类型相近的模板范本,依据施工方案重新编制风险预控措施后办理,严禁无票作业。 二、办理作业票 8. 施工班组办公配置和网络环境较好的地区,推荐使用基建管理系统办理作业票,客观条件不满足时,可采用线下流程,打印已确定的模块内容,包括工程名称、方案、作业内容及部位、参与作业人员及分工、措施等,尽量减少现场填写工作量,使票面更加清晰整洁。

钢管、水泥杆构支架组立施工作业风险控制专项措施示范文本

钢管、水泥杆构支架组立施工作业风险控制专项措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

钢管、水泥杆构支架组立施工作业风险控制专项措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、重点控制措施 1.在绑扎临时拉线时,由有经验的人员专职绑扎,不可 其他作业人员随意绑扎。临时拉线用卡扣紧固。各个临时 拉线设专人松紧,各个受力地锚要有专人看护。 2.临时拉线绑扎点要靠近A型杆头,使临时拉线发挥 最大拉力,保证构架的稳定性。 3.重物吊离地面约10cm时暂停起吊并进行全面检查, 确认良好后方可正式起吊。 4.吊装过程中横梁两端要用溜绳控制横梁方向,待横梁 距就位点的正上方200~300mm稳定后,作业人员方可开 始进入作业点。

5.混凝土强度达不到要求时,严禁拆除楔子和临时拉线。 6.在杆根部及临时拉线未固定好之前,严禁登杆作业。 7.横梁吊装,作业人员在横梁外侧行走时,必须设置水平安全绳。 8.横梁就位应后及时使用螺栓固定,且施工人员严禁站在构架节点上方。 9.吊车必须支撑平稳,必须设专人指挥,吊臂及吊物下严禁站人或有人经过。 10.横梁吊装时所用的吊带或钢丝绳,在吊点处要有防护措施,防止因横梁的主铁将吊绳卡断。 11.在构架顶部安装横梁的作业人员,除严格遵守登高作业人员要求外,还要时刻防止横梁吊移时将其撞倒。 12.水平安全绳绳索两端要可靠固定,并收紧,绳索与棱角接触处加衬垫。架设高度离人员行走落脚点在1.3~

高压线架设工程施工组织设计方案

施工组织设计 1、施工方案及施工方法 2、劳动力计划 3、主要施工机械配置及计划 4、组织机构设置、管理人员配置 5、确保工程质量的技术组织措施 6、确保安全文明施工的技术组织措施 7、确保工期的技术组织措施 8、环境保护技术组织措施 9、施工总进度图表或工期网络图 10、施工平面布置图 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图 附表六临时用地表

1、施工方案及施工方法 (一)设备基础型钢的制作与安装: 工艺流程: 基础型钢埋设→搬运和检查接线安装→清理安装→调试 1、首先将槽钢调直,然后按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防绣漆。 2、基础型钢埋设: 埋设方法有下列两种: (施工时根据工地的实际情况确定采用何种方 式) a直接埋设法:这种埋设法是在土建打砼时直接将基础型钢埋设好,埋设前先将型钢调直,除去铁锈,按图纸尺寸下好料并钻好孔,再按图纸的标高尺寸、测量其安装位置,将型钢放在所测量的位置上,并用水平尺调好水平,水平误差每米不超过1mm,全长不超过5mm。配电柜的基础型钢一般为两根,埋设时应使其平行,并处于同一水平上。埋设的型钢可高出地表面5-10mm,水平调好后,可将型钢固定牢固。全部工作做完后,应再仔细检查安装尺寸和水平情况是否有变化,如不符合要求,应及时处理。 b预留槽埋设法:用这种方法埋设型钢是在土建打砼的时候,根据图纸的要求在埋设位置预埋好用钢筋做成的钢筋钩,并且预留出型钢的空位。预留空位的方法是在浇注砼地面的时候,在地面上埋入比型钢略大的木盒(一般大约在30mm左右),待砼凝固后,将埋入的木盒取出,再埋设基础型钢。埋设型钢时,应先将预留的空位清扫干净,按上述要求将型钢加工好,然后将型钢放入埋设位置,并按上述方法和要求调好水平。水平调好后,把预埋的钢筋钩焊在型钢上,使其固

铁塔(组立)施工方案

铁塔组立施工方案XBDJ-XL-843-23-010 第一章编制依据、工程概况 1.1 编制依据 1.1.1 依据工程设计单位编制的《工程设计说明书》、《施工图》 1.1.2《110KV-750KV架空输电线路施工质量检验及评定》(DL5168-2016) 1.1.3《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 1.1.4《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 1.1.5《66KV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.1.6《交流棒型悬复合、防风偏绝缘子瓷件技术条件》 1.1.7《安全生产法》、《国家电网公司安全生产规程、规定》。 1.2 工程概况 建设规模:新建35kV线路11.411km. 贵州册亨大顶柱40MW风电场工程新建A、B共两回35KV架空线路分别连接风电场内风机,并最终送至110KV升压站。其中A线主线路径长度约7.612km,其中架空路径7.505km,AN9-AN10电缆钻越35KV线路路径长度约0.107km。B线主线路径长度约3.799km,其中架空路径3.614km,BN3-BN4电缆钻越35KV线路路径长度约0.097km,BN12-BN13电缆钻越35KV 路径长度约0.088km全线共约11.411km,其中架空路径约11.119km,电缆路径0.292km。 同时随架空线路架设24芯ADSS光缆一根,其线路长度为11.411KM。 根据本工程风电场风机位置关系及电气主接线的要求,其接线方式如下: A线 F01—F02—F03—F04—F05—F06—F07—F08—F09—F10—升压站 B线 F18—F17—F16—F15—F14—F13—F12—F11—升压站 导线型号:JL∕GIA—185∕30、JL∕GIA—120∕25型钢芯铝绞线 地线型号:GJ—50钢绞线 杆型数量,本期共50基铁塔 其中直线塔8基、耐张塔42基 铁塔接地体采用Φ12镀锌接地圆钢。 JL∕GIA—185∕30导线采用FD-4,JL∕GIA—120∕25导线采用FD-3防振锤防振,避雷线采用FC-50防振锤防振。铁塔接地装置采用方环加射线型,埋设深度为岩石处0.3m以下、耕地0.8m以下、其余0.6m以下。

电杆组立施工方案

电杆组立施工方案标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

35kV羊塔五线电杆组立施工方案 一、编制依据: 1 GBJ50233-2005 《110-500KV架空电力线路施工及验收规范》 2 Q/CSG10017.1-2007 《110-500KV送变电工程质量检验及评定规范》 3 DL-408-91 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 4 JGJ160-2008 《施工现场机械设备检查技术规程》 5 电力建设工程安全和环境管理设施规范应用手册 6 安全生产监督规定安全生产工作规定 7 《安规》、《行规》的相关规定; 8 本线路相关施工图纸 9 依据现场实际调查及设备现状。 二、工程概况 主要是为35kV羊塔五线161-01#(21米)、385-05#(18米)、385-06#(18米)、385-08#(18米)、385-12-1#(18米)、385-14#(18米)号杆出现严重的横向裂纹,因此需要更换6基电杆。 2.1施工项目及负责人 (1)施工地点:35kV羊塔五线161-01#(21米)、385-05#(18米)、385-06#(18米)、385-08#(18米)、385-12-1#(18米)、385-14#(18米)号杆(2)施工时间:2015年5月4日09:00时—2015年5月4日23:50时 2.3施工内容、等级、影响及限速范围、设备变化 三、施工组织机构

5四、工序施工方法 4.1 工艺流程 (1)施工准备:技术人员要求参加立杆作业人员备齐电杆组立所需的工、机具材料如:吊车、吊绳(钢丝绳),钢管(φ150mm 自带抱箍)、铁镐、铁锹、钢钎、大锤、红油漆、口哨、信号旗等。 (2)坑深复测:用钢卷尺、花杆复测基坑深度是否符合设计要求,双杆坑深不但要满足等高要求,并要对坑底要进行操平观测,要求同基电杆坑底必须在同一个水平面上,达不到要求的必须进行修坑和返工,检查合格后方可进行电杆组立。 (3)安放底盘:将底盘放入坑底,安放底盘时两盘中心位置应是两杆的根开距离,注意不要将砂土带入坑内。 (4) 横担安装:横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:

110kv变构支架(A型构架)组立施工方案

滁州关塘110千伏变电站2#主变扩建工程构架吊装特殊施工方案 公司名称 二〇一六年三月

批准:日期:审核:日期:编写:日期:

特殊施工技术方案(措施)报审表 工程名称:编号:

填写、使用说明 (1)此表用于非常规施工方案的报审。 (2)特殊施工方案应由施工项目部项目总工负责编制,施工单位相关管理部门审核,公司总工(副总工)批准,并附安全验算结果。 (3)监理项目部审查要点参照一般施工方案“专业监理工程师审查要点”。 目录 1作业任务 (5) 2编写依据 (6) 3作业准备和条件 (6) 4作业方法及安全、质量控制措施 (9) 5作业质量标准及检验要求 (15) 6技术资料要求 (18) 7固有风险及预控措施、文明施工标准 (18) 8有关计算及其分析 (22)

1作业任务 1.1作业项目概况及范围 1.1.1 作业项目概况 本作业项目包括2号主变A型构架1组,高度12米;其中横梁1根,长度10米,高度0.4米,设上下金属爬梯1根。35kV母线A型构架2组,高度9米;其中横梁3根,2根长度5米,高度0.4米;1根长度6米,高度0.4米,3组人字柱和4根钢横梁组装时焊缝高度一律采用6mm,所有外露铁件均需除锈后刷环氧富锌漆两遍。 1.1.2 作业项目范围 2号主变构架构件及钢横梁和35kV构架、及横梁吊装。 1.2 工程量

2编写依据 2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001) 2.2《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 2.3《钢结构施工规范》(GB 50775-2012) 2.4《钢结构焊接规范》(GB 50661-2011) 2.5《安徽滁州关塘110kV变电站工程项目管理实施规划》 2.6《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 1183—2012) 2.7《国家电网公司输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW 248-2008) 2.8《国家电网公司输变电工程标准工艺》2012年版 2.9《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》(国网(基建∕3)187-2014) 2.10《电力建设安全工作规程第3部分:变电站》(DL 5009.3-2013) 2.11《110kV构架施工图》(图号:B0088S-T0004)、《主变场地构筑物施工图》(图号:B0088S-T0005)、《110kV设备支架施工图》(图号:B0088S-T0006) 3 作业准备和条件 3.1技术准备 3.1.1图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》(简称《导则》)的要求做好图纸会检工作。 3.1.2技术交底:应按照《导则》规定,每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 3.2作业人员 3.2.1作业人员配置

铁塔组立施工要求

第条1~10kV 线路每相引流线、引下线与邻相的引流线、引下线或导线之间,安装后的净空距离不应小于300mm;1kV 以下电力线路,不应小于150mm。第条线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,35kV 时,不应小于600mm;1~10kV 时,不应小于200mm;1kV 以下时,不应小于100mm。铁塔地面组装技术要求:一现场布置要求:1.施工前负责人应勘察现场地形,确定铁塔组立方案,根据不同的组立方案确定现场布置方案。2.根据铁塔结构及组立现场布置图作好场地平整。清除影响组装和立塔的障碍物。3.地锚坑的定位要求:拉线地锚坑的位置应与线路方向成45°角;地锚坑应尽量避开低洼积水地带;4.地锚坑开挖应满足下列要求: ⑴地锚坑深度应根据土质和受力大小确定:拉线、牵引地锚:坚土或普土埋深米,流沙土质米; ⑵地锚坑必须开挖马道。马道对地面夹角应与受力方向一致,一般不应大于40°。马道宽度不得太大,以100~300mm 为宜。5.当地锚坑位于松软地质或泥沼地带时,必须采取以下加固措施:增加地锚坑深度;加大地锚规格或用双地锚;在地锚的受力侧加角铁桩或挡板。二地面组装的一般规定:1.铁塔地面组装前应做好下述准备工作:⑴送到桩位的塔料经过清点,应确认符合组装要求。⑵参加地面组装的施工人员均经组塔工序的技术交底并经考试合格。⑶参加地面组装的民工由现场施工负责人交待安全施工注意事项及现场操作基本知识。⑷根据现场地形,确定铁塔组立方法。⑸熟悉铁塔各段重量,按照允许起吊重量确定地面组装塔段高度(铁塔分段示意图和图纸重量明细表)。⑹根据现场地形及设备条件确定地面组装方法。⑺根据确立的铁塔组立方法及地面组装方法,选择配套合适的工器具。各类工器具使用前均应认真检查,不合格者不得使用。三分解组塔的地面组装要求:1.地面组装前,应进行构件布置。构件布置应遵循下述原则。⑴根据抱杆可能提升的高度、抱杆的允许承载能力等,合理确定吊装构件的分段、分片及应带附铁(即辅助材) 的数量。⑵根据现场地形,塔段本身有无方向限制,以及地面组装与构件吊装是否同时进行等,确定构件的布置方位。⑶构件的分段,原则上按铁塔主材的分段进行组装,当抱杆提升高度及承载能力允许时,也可将两段主材组成一片进行吊装,减少吊装次数。2.组装构件的场地应尽量平整,或加物垫平,以免构件受力变形。3.吊装的构件要尽可能组装于塔基周围,不可距塔基过远或过近。4.组装断面宽大的构件时,为防止构件受弯变形,用钢管或圆木补强。5.每段塔片两主材之间的各种辅助材应尽可能装齐,连接螺栓要拧紧。两塔片之间的各种辅助材尽可能连带在主材上。附铁在两片之间的分配要均衡。附铁与主材连接螺栓不要拧得太紧,螺帽带平即可。附铁与主材应用麻绳绑扎在一起。6.塔片吊装前,应按设计图纸作一次检查,发现问题要及时在地面进行处理,切忌留待高空作业处理。7.组装中,脚钉安装位置、螺栓规格、螺栓穿向、垫圈安装位置及数量等均应符合图纸及规范要求。8.地面组装时,单片高度不得大于15 米,如超过应增加吊点并针对受力点进行补强,防止主材弯距过大造成变形。电力建设安全工

电杆组立施工方案

教育城10kV配电工程 杆塔施工作业指导书 国网西藏电力建设有限公司 2014年6月

一、工程概况及特点 1、工程施工相关单位 建设单位:国网西藏电力有限公司 设计单位:四川浚叶电力设计有限公司 施工单位:国网西藏电力建设有限公司 2、施工范围及主要工程量 Ⅰ期线路总长3.2km. 3、施工期限 30天。 三、组织措施 1、施工现场组织机构 本工程投入施工人员50名,旺久为项目经理,林军为技术负责人,何亮为安全员,塔嘎为质检员,邓洪松为现场施工员,张永春为施工一组组长,张强为施工二组组长,魏国成为现场材料员。 2、各级人员职责 2.1施工负责人职责: 2.1.1全面负责工程的材料、技术、质量、安全、工期、文明施工的管理,并组织实施。 2.1.2施工负责人负责指挥本工程的生产、经营活动,调动人力、物资等生产要素,合理组织施工技术力量,保证施工任务的完成。 2.2现场安全员职责: 2.2.1 对入场的施工人员进行安全教育和安全考核。 2.2.2 监督检查工作票、班前会、班后会及公司其它安全管理制度的执行情况。 2.2.3 深入工地,做好安全监察工作,消除习惯性违章行为。 2.2.4 积极配合施工负责人做好安全管理的各项工作,确保整个施工过程中不发生任何安全事故,保障工程顺利实施。 2.2.5监督检查班组成员在施工过程中的施工安全,及时纠正班组成员在施工中的习惯性违章行为。

2.3现场技术负责人职责: 2.3.1根据现场工作实际需要,合理配臵班组成员。 2.3.1负责组织(督促)各施工组开展施工现场线路架设、设备安装工程技术数据、设备材料、产品合格证及隐蔽工程签证等资料的收集、整理、核对、编制、上报等工作; 2.3.2负责施工现场施工工艺指导、检查,施工质量的监督、管理、考核等工作 2.3.2负责贯彻落实施工质量三级质量检查制度,确保施工工艺质量。 2.4现场材料员职责: 2.4.1积极配合施工负责人的各项工作,做好工程材料的准备工作,按工程所需材料按质、按量调配并认真管理。 2.4.2负责工程废旧物资设备的回收登记、上交等管理工作。 2.4.3做好施工工器具的管理工作。 2.5工作班人员职责: 2.5.1积极配合施工负责人的各项工作,认真完成工作负责人下达的工作任务。 2.5.2对当天的工作内容,及工作任务进行分析,做到安全施工、文明施工,对工作负责、对自己、对他人负责。 3、施工机具配臵情况

变电站构支架柱与基础的连接方式

变电站构支架柱与基础的连接方式 1 .插入式柱脚工艺、构造及施工要求 1.1 插入式柱脚的工艺 基础预留杯口,先将架构支架柱组立固定在设计标高,然后杯口用细石混凝土灌实。待细石混凝土浇筑养护到规定强度后进行场地回填。 1.2 插入式柱脚构造要求 基础杯口的深度根据计算确定。插入基础的深度除满足计算要求外还不应小于h加50mm,h为1.5倍的架构柱钢管直径。 基础杯壁及杯底的厚度,当构支架柱钢管直径<500mm时分别应≥200mm及≥250mm,当构支架柱钢管直径≥500mm时分别应 ≥250mm及300mm。在杯口配置钢筋,根据实际情况按构造和计算确定。 基础杯口内及架构柱钢管埋入基础杯口部分用混凝土强度比基 础高一级的细石混凝土填实。 1.3 插入式柱脚的施工要求 由于构支架柱与基础靠二次灌浆紧密结合才能有效传递上部结构荷载,因此要求基础杯口内二次浇灌的细石混凝土应灌实,并养护到一定强度,且在构支架柱组立前应将基础杯口内壁必须凿毛、充分湿润,并清理干净。

2 柱脚法兰地脚螺栓连接的工艺及构造要求 2.1 柱脚法兰地脚螺栓连接的工艺 基础顶面预埋地脚螺栓,基础一次浇注出零米完成场地回填,架构柱组立与地脚螺栓对位调平后拧紧紧固螺母,在基础一次浇注顶面与柱脚法兰板间进行二次灌浆。 2.2 柱脚法兰地脚螺构造要求 由于不考虑由地脚螺栓承担剪力,因此需要在柱底部法兰板上设置抗剪件,其做法是在法兰板下部中心设置剪力管或剪力板,与法兰板焊接,其长度与直径均按照柱底剪力计算及根据构造要求确定。 由于考虑到柱脚需要具有足够的刚度,因此法兰板的厚度不宜太 小,一般取25mm~30mm为宜。 法兰板上下共设三个螺母,其中上部两个为紧固螺母,为防止螺母松动,螺母与地脚螺栓垫板进行点焊;下部一个为调平螺母,用于调节上部结构的安装误差。法兰板与基础顶面间留有50mm~100mm的空隙,此部分最后用微膨胀细石混凝土填实。 为了便于安装,法兰板上的螺栓孔适当加大,宜取地脚螺栓直 径加5mm~10mm 2.3 柱脚法兰地脚螺的施工要求 基础预埋地脚螺栓要准确,由于基础施工和上部钢结构的加工分别由土建队伍施工和钢结构加工厂加工,因此能否顺利安装的关键是基础预埋地脚螺栓的精度能否满足安装要求,对于土建施工单位

组立杆施工方案

110kV长寿变电站工程 构支架组立施工方案 一、主要引用标准: 1、《电力建设施工质量验收及评定规程第 1 部分:土建工程》DL/T5210.1-2005第10.2.1 2、国家电网公司电力安全工作规程(2009) 3、国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册(国家电网基建【2005】)施工流程

一施工准备 (1)技术准备(施工依据) 1)熟悉现场,结合班组实际工作情况,认真编写四措方案,并送项目部审核签字。 2)核定起重用的拔杆、手动葫芦、钢丝绳等应满足施工要求。 3)按相应基础施工图,复测基坑标高、基坑中心点、纵横轴线应符合设计要求。并在基坑面上明显标出。 4)核定经纬仪、水准仪检验合格满足准确度要求。 5)防风绳、尾绳固定点的选择定位及水平夹角的确定。 6)技术交底。组织施工人员熟悉施工图,对每一分项进行施工技术交底,做到交底内容充实,具有针对性和指导性,对参加施工的全体人员都要进行安全、技术交底并签字形成书面交底记录。 (2)施工组织准备:成立构支架组立施工小组,由担任组长。 担任兼职安全员,人员及具体分工如下:

(3)机具准备 本次施工需使用下列机械仪器和工用具,具体数量及型号规格如下: 二基坑复测 1)基础杯底标高复测:杯底标高找平时在杯口四周做好基准点标识,然后依据构支架埋深尺寸进行量测找平,找平采用水泥砂浆抹平。基础复测时基础杯底标高用水平仪进行复测,基础杯底标高取最高点数据,并做好记录。 2)基础轴线的复测:从原始的坐标轴线或区域中心轴线开始采用经纬仪向各配电装置区域进行复测,复测时将每个基础的中心线标出后,根据构架支柱直径及 A 字柱根开尺寸进行安装限位线的标注,划线在基础表面用红漆标注。 三组立杆排列组装 (1)作业前,平整场地,复核根开、对角线尺寸,再次检查电杆质量及排、焊质量,检查组装铁件的质量。

电杆组立工程施工组织设计方案

表B.0.1 施工组织设计/专项施工方案报审表★ 本表(含附件)一式 4 份,监理项目部存 2 份,建设单位(业主项目部)存 1 份,承包单位存 1 份。

秀峰(重坡)110kV 变35kV 送出工程:丙午35kV 变~凯口35kV 变35kV 线路π接入秀峰(重坡)110kV 变35kV 线路工程 合同编号:060900〔2016〕01JJ11 省市水电工程 2016年04月 电杆组立专项施工方案

批准:审核:编制:

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 2.1施工项目及负责人 0 2.2施工地点、时间 0 2.3施工容 (1) 三、施工组织机构 (1) 3.2施工单位组织 (2) 3.3施工任务划分 (2) 四、工序施工方法 (2) 4.1 工艺流程 (2) 4.2 操作要点 (2) 五、施工安全目标 (5) 5.1安全方针 (5) 5.2安全目标 (5) 5.3安全管理组织机构 (5) 5.4施工队安全岗位职责 (6) 5.5施工质量保证措施 (7) 5.6施工安全保证措施 (8) 六、文明施工及标准化工地管理措施 (10) 6.1 文明施工管理目标 (10) 6.2 文明管理组织机构 (10) 七、应急预案 (12) 7.1应急设备、工具准备 (12) 7.2 应急组织及人员分工 (12) 7.3 应急处理措施 (13)

一、编制依据: 1 GBJ50233-2005 《110-500KV架空电力线路施工及验收规》 2 Q/CSG10017.1-2007 《110-500KV送变电工程质量检验及评定规》 3 DL-408-91 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 4 JGJ160-2008 《施工现场机械设备检查技术规程》 5 电力建设工程安全和环境管理设施规应用手册 6 安全生产监督规定安全生产工作规定 7 《安规》、《行规》的相关规定; 8 本线路相关施工图纸 9 依据现场实际调查及设备现状。 二、工程概况 主要是为秀峰(重坡)110kV变35kV送出工程:丙午35kV变~凯口35kV 变35kV线路π接入秀峰(重坡)110kV变35kV线路工程共25基(直线杆7基、转角杆16基)电杆组立施工编写。 2.1施工项目及负责人 2.2施工地点、时间 (1)施工地点:都匀市墨冲镇 (2)施工时间:2016年7月26日—2016年8月15日