文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下防水施工方案

地下防水施工方案

地下防水施工方案

一、适用范围:

该施工方案适用宫园观邸工程2号楼、3号楼基础底板和地下室外墙、地下室顶板SBS改性沥青防水卷材的施工作业指导。

二、编制依据:

1、工程设计图纸及施工组织设计;

2、建筑工程质量验收统一标准(GB50300-2001);

3、地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002);

4、地下防水工程技术规范(GB50108-2001);

三、工程概况:

DK-3 2号楼工程地下2层,地上34层,建筑面积37119.7m2,剪力墙结构,相对标高±0.000等于绝对标高值399.9(黄海系),本工程地基处理方式采用素砼CFG刚性桩复合地基,基础形式为梁板式筏型基础。基础埋深-11.4M,±0以上层高2.9米,建筑总高度99.05M,单层建筑面积970平方; DK-4 3号楼工程地下1层,地上33层,建筑面积47630m2,剪力墙结构,相对标高±0.000等于绝对标高值398.9(黄海系),本工程地基处理方式采用素砼CFG刚性桩复合地基,基础形式为平板式筏型基础。基础埋深-11.4M,±0以上层高3米,建筑总高度99.6M,单层建筑面积2063平方。

工程地下防水等级为一级,基础底板采用C35P6抗渗砼,地下室外墙、顶板采用C35P6抗渗砼;底板下侧和剪力墙外侧、顶板均做1道4mm厚SBS改性沥青卷材防水层。

设计做法:

四、施工准备:

1、材料准备:

SBS改性沥青防水卷材的品种、材质和技术性能应符合设计要求和有关现行国家标准的规定。防水材料进场须提供出厂证明,严格实行见证取样送检,经复试合格后方可用于工程。

2、施工机具准备:

施工机具应经常维修保养,使用前应进行检查保证完好。使用后的机具应及时以溶剂清洗干净。

3、基层要求及处理:

(1)卷材防水的基层应坚实,且具有一定的强度;清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,并办理交接检查验收手续。

(2)基层表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀铲平,不允许有凹凸不平及起砂、起皮等现象。

(3)阴阳角处基层应抹成半径不小于5cm圆弧形,基层应保持干燥,含水率不大于9%,必须符合施工要求。

(4)对于不同的基层衔接部位、转角和施工缝处,以及基层因变形可能开裂或已开裂的部位,均做附加层。

4、基本铺贴方法:

底板垫层混凝土平面部位卷材、混凝土结构接触部位卷材均采用热熔法。

五、施工操作工艺:

1、施工顺序:

基层处理冷底子油涂刷铺贴附加层铺贴卷材

保护层施工

2、基层处理:

防水层施工,应待找平层基体完全干燥,含水率不大于9%后进行。施工前,应专人对基层进行检查,找平层要求坚实、平整、光泽、无起砂空鼓缺陷,施工时首先将基层上的水泥浆余渣、尘土及杂物等仔细铲除清扫干净,发现薄弱部位先行修补,隐蔽验收合格并符合防水规范后,方可进行施工。

3、涂刷冷底子油:

涂刷冷底子油,用排笔先蘸刷阴阳角、侧壁,电梯井、集水坑等隐蔽部位,再大面积涂刷。应注意一次涂刷成型,厚薄均匀,无漏刷、花白等。涂刷完后,待底油晾干约6~8h,以不粘手为宜,即可开始铺贴卷材。

4、铺贴卷材:

SBS卷材分层铺贴,采用热熔法施工。卷材铺贴前,基层按卷材宽度(扣除搭接长度)先分线,以控制铺贴质量;将卷材铺好摆齐对正,铺贴方向、搭接缝应顺流水方向搭接。两幅卷材纵向搭接和横向搭接均不少于10cm。,上下两层及相邻两幅卷材的搭接缝隙均应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴,在立面与平面转角处,卷材接缝留在平面上距立面不小于60cm处。用喷灯加热时,必须把卷材摆正,加热要均匀,喷灯距卷材0.3m左右为宜,幅宽内加热应均匀,以烘烤到薄膜熔化,卷材底表面熔融至光亮发黑时方可进行粘合,缓慢地滚铺卷材进行铺贴,用圆锟筒和刮板滚平刮实,并消除皱折。不要卷入空气及异物,趁未冷却时,用铁抹子把接缝压牢,再用喷灯均匀烘烤,进行密封,不留缝隙。

防水层施工时应注意以下几点:

(1)卷材整卷应竖立放置,不允许横放垛压,注意材料保管。

(2)注意天气影响,大风及雨天不能施工,尽量选择无雨天气集中施工,或雨后基层完全干燥后方可施工。

(3)进行热熔施工,应加强汽油及喷灯的保管,现场配备适量的灭火器材,避免火灾及烫伤。

(4)卷材接头交接处必须做好收头、压边工作。

5、保护层:

卷材防水层施工完毕并经正式验收合格后,即可做70mm厚C20细石混凝土保护层;根据设计厚度要求拉线贴灰饼。用木杠沿两边灰饼标高刮平,木抹子搓揉、压实,待保护层稍干后,用铁抹子分三遍成活。

地下室外墙先在结构面上清理及修补平整,卷材施工完成后,用M5水泥砂浆砌单砖保护层,保护层外侧用2:8灰土分步夯实回填。

六、防水层质量验收

(一)主控项目

1、卷材防水层所用的卷材及主要配套材料必须符合设计要求,产品有出厂合格证,质量检验报告和现场抽样试验报告。

2、卷材防水层及其转角处等细部做法均须符合设计及规范要求。

(二)一般项目

1、卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,基层阴阳角处应

做成圆弧形。

2、卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折,翘边和鼓泡等现象。

3、卷材搭接宽度长边、短边均不小于10cm,搭接宽度允许偏差为-10mm。

七、质量、环境、安全保证措施:

1、材料进场需提供出厂合格证,严格实行见证取样送检,并经复试合格后方可使用。防水操作工必须持证上岗。

2、防水保护层浇筑时要采取有效措施保证浇捣质量,在混凝土初凝之后,终凝之前,待砼有七、八成干时,用木抹进行三次抹面压光,有效控制混凝土的裂缝,浇筑完24小时后,砼表面开始泛白时开始洒水养护,养护时间不应少于3天。

3、垫层、保护层中所采用的砂为中砂,含泥量控制在2%以内,石子采用5-15碎石,含泥量控制在1%以内,水泥采用P32.5水泥,所有级配均应计量下料。

4. 因地下室外墙采用C35P6抗渗砼,故对砼进行延长拆模时间并加强养护,避免产生裂缝。

5、卷材应垂直立放,置于干燥、通风、不受阳光直射的环境下。运输时要轻拿轻放,避免和锐器接触,以免损伤卷材

6、卷材的粘结、搭接应符合规范要求。卷材铺贴应避免过分拉紧和皱折,基层与卷材间排气应畅通,粘结滚压要密实,不允许有翘边和脱层现象。

7、施工现场周围不得有与施工无关的易燃易爆品,现场应备有灭火器材。

8、卷材铺设完成后应做好成品保护措施,操作人员在其上行走不得穿有钉的鞋、手推车在保护层上运送材料时支腿应用麻袋包扎;卷材防水层验收合格后,禁止在其上凿眼、打洞或做安装、焊接等操作,

以防破坏卷材造成渗漏水。

(整理)地下防水工程施工方案

地下防水工程施工方案一、编制依据 1.1施工图 1.2 施工图纸 1.3 主要规范、规程、标准 1.4 主要图集

1.5 主要材料标准 二、工程概况 2.1建筑概况 北京联讯工贸有限公司综合用法工程,建筑面积9095m2,地下一层,层高4.20m,建筑面积1445㎡。地上九层,层高均为3.90m,地上建筑面积7650㎡。主体檐口高度为35.4m。首层±0.000m相当绝对标高43.45m;室内外高差0.60m。 2.2结构概况 工程采用CFG桩复合地基,局部天然地基。筏板基础,框架-剪力墙结构。地基基础设计等级:三级;建筑结构及构件的安全等级:二级;剪力墙抗震等级:一级;框架抗震等级:二级。 基底标高-5.6m,局部-8.05m,基础底板厚度600mm,局部800mm。剪力墙厚度为250、300、400mm厚。 2.3地下防水工程概况 本工程地下室为钢筋混凝土结构,地下室防水设计等级为一级,二道设防,即钢筋混凝土外墙结构自防水,强度等级C35,设计抗渗等级P6,底板防水和混凝土外墙外防水采用柔性防水层,3mm+3mmSBS改性沥青卷材,外贴60厚膨胀聚苯板(EPS板)保护层。 基础肥槽回填土,自结构外墙500~800范围内用2:8灰土分层夯实,灰土层外用素土分层夯实。 底板防水做法(设计做法):CFG桩复地基褥垫层(素土地基)→150 厚C15 混凝土垫层→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→基层处理剂→3+3厚SBS改性沥青防水卷材→低挡卷材隔离层(保护层)→50厚C20 细石混凝土保护层→钢筋混凝土结构板自防水→面层详地面做法。 地下室外墙侧壁防水做法(设计做法):钢筋砼侧壁结构自防水→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→基层处理剂→3+3厚SBS聚酯胎改性沥表防水卷材→60厚膨胀聚苯板保护层→500~800宽2:8灰土分层夯实→素土分层回填夯实。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

地下室防水专项施工方案完整版

重庆新闻传媒中心一期工程防水工程施工方案 中冶建工集团有限公司 新闻传媒中心一期工程项目经理部 附件1

中冶建工重庆新闻传媒中心一期工程 防水工程施工方案审批页 审批人:年月日 审核人员:年月日 项目经理:年月日 编制负责人:年月日 编制人员:年月日 中冶建工集团有限公司 (盖公司章用或项目章) 重庆新闻传媒中心一期工程项目经理部编制附件2

中冶建工集团有限公司重庆新闻传媒中心一期工程 项目部内部评审表 编号: 备注:评审、审批意见填写不下,可另加附页。 附件3

中冶建工集团有限公司第一建筑工程分公司 施工方案审批表 编号: 备注:评审、审批意见填写不下,可另加附页。

目录 1. 工程概况 (1) 1.1 工程简述 (1) 1.2 防水工程简述 (1) 2. 编制依据 (1) 3. 施工进度计划 (2) 4. 施工准备 (2) 4.1 技术准备 (2) 4.2材料准备 (3) 4.3劳动组织 (3) 5. 主要施工方法 (3) 5.1 4mm厚SBS卷材防水(屋面、地下车库、消防水池、集水井 等) (3) 5.2 JS防水涂料 (8) 5.3 水泥基渗透结晶型防水涂料(地下车库、顶部屋面、裙房机 房、塔楼顶部直升机平台等) (11) 6. 质量保证措施 (15) 7. 安全保证措施 (17)

1. 工程概况 1.1 工程简述 1.1.1 建筑地点 本工程位于重庆市渝北区空港新城同茂大道和秋城大道相交处西北侧,同时也位于轨道交通五、十号线交汇处的西北侧,即重庆空港新城两路组团 F-132-1地块。 1.1.2 建筑面积 建筑总面积:约10万m2。其中四层地下室约4万 m2、五层裙楼约1.6万 m2、1号主楼(6~34F、机房层、水箱层)约4.4万m2。 1.1.3 建筑性质及主要结构体系 一类高层,最大建筑高度(地上/地下):163.8m/-17.2m;最大建筑层数(地上/地下):36F/-4F;层高分布为:-2F至-4F层高为3.9m、-1F层高为5.5m、11F及22F层高为5.4m、其余层层高均为4.5m。 主要结构体系为框架核心筒结构,建筑主体结构合理使用年限为50年。 1.2 防水工程简述 根据使用功能,确定防水等级为Ⅱ级,地下室内的变配电房、发电机房、电信机房等有防水要求的房间防水等级为Ⅰ级。 水泥基结晶渗透型防水涂料应铺设在防水混凝土结构主体的背水面上,墙体外侧设SBS防水卷材及120mm页岩砖保护层。 2. 编制依据

地下室防水施工方案

吉安#####工程 地 下 室 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江西省###有限公司编制时间:二0##年##月二十日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章地下室防水概况 (3) 第三章施工部署 (4) 第一节材料准备 (3) 第二节施工进度计划 (4) 第四章防水施工方法 (6) 第一节基面要求 (3) 第二节施工步骤 (4) 第三节地下室特殊地方防水 (3) 第四节结构自防水施工 (4) 第五章安全质量保证措施 (7) 第一节安全目标 (3) 第二节安全生产管理措施 (4) 第三节质量保证措施 (3) 第六章环境与文明施工保证措施 (10) 第一节文明施工措施 (3) 第二节环境保护措施 (4)

第一章编制依据 1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)。 2、《江西省建筑防水构造图集》。 3、国家现行有关施工规范,规程及技术标准。 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6、建设单位提供的吉安##项目施工图。 7、建设单位提供的其本单位要求做法###构造。 第二章地下室防水概况 本工程##一标段及 4#地块幼儿园房建总包工程位于吉安##,总建筑面积约## ㎡,地下室建筑面积约20000㎡,含##栋15~24F住宅楼,1栋3F幼儿园、3栋1F户型室,高层建筑为剪力墙结构,一层地下室,主要建筑结构为框剪结构。本工程高程采用黄海高程系统,框架剪力墙结构。本工程±0.000 相当于绝对标高62.50m(黄海高程),地下室底板标高为-5.2m。 根据地下室使用功能,具体做法如下: 1、地下室底板做法表:

地下室防水工程施工方案完整版

地下室防水工程施工方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

宁晋县保障性住房 阳光怡苑4#楼 地下室防水施工方案 工程名称:宁晋县保障性住房建设项目(阳光怡苑)编制单位:中太建设集团宁晋项目部 编制时间:2011年11月10日 编制人:杨士方 审核人:赵福龙

目录 一、工程概况 (1) 二、设计图纸要求 (1) 三、施工的准备工作及施工条件 (1) 四、防水施工工艺 (1) 五、热熔法施工注意事项 (5) 六、细部处理 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、施工现场安全措施 (10) 九、工期进度及安排 (10) 十、施工管理及人员安排 (11) 十一、施工现场组织安排 (11)

十二、防水层验收 (12)

阳光怡苑 地下室防水工程施工方案 一、工程概况 本工程位于河北邢台宁晋县。本工程地上18层地下1层,高度米,总建筑面积约66000平方米。该工程结构设计按7度抗震要求设防,结构类型为钢筋砼框架-剪力墙结构,抗震等级为二级。 二、设计图纸要求 1.地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)和地方的有关规程和规定。 2.本工程地下定防水等级为二级。 三、施工的准备工作及施工条件 1、公司负责 (1) 做好防水施工前施工现场的工作面及临水、临电准备。 (2) 清理施工面上的水泥碴、毛刺、油污、泥土等。 (3) 提供施工脚手架、水、电、临时施工材料和机械存放的仓库,临时职工住宿工棚。 2、防水专业施工队负责 (1) 准备好施工材料和施工机具、施工人员。 (2) 对分公司提供的工作面进行验收。 (3) 清理工作面,确保无潮湿和灰尘后方可施工。 四、防水施工工艺

地下防水工程施工方案

易地新建第二实验小学 地 下 防 水 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

一、工程概况 工程名称:溧水区易地新建第二实验小学工程 工程地址:溧水区大西门街 建设单位:南京溧水商贸旅游集团有限公司 设计单位:江苏龙腾工程设计有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 本工程位于南京市溧水区,南侧为大西门街,西侧为栖凤路。总建筑面积:地上26198.98㎡;地下3490.66㎡。红线总面积为38046.1㎡。由江苏龙腾工程设计有限公司设计。按七度区抗震设防设计,设计使用年限为50年。建筑防水、耐火等级为地下室防水等级:Ⅱ级;屋面防水等级:Ⅰ级;防火二级。 普通教学楼地上4层,建筑面积11297.33㎡;综合教学楼地下1层、地上4层;总建筑面积13076.08㎡,地上9585.42㎡、地下3490.66㎡;多功能报告厅地上2层,建筑面积2585.19㎡;食堂及风雨操场地上2层,建筑面积2680.64㎡。 主要功能:1、普通教学楼:1-4层为普通教室、教室办公室;2、综合教学楼:地下1层为小型停车库;地上1-3层为综合教室;4层为行政办公室;3、多功能报告厅:1层为舞蹈教室、音乐教室;2层为多功能报告厅;4、食堂及风雨操场:1层为餐厅、厨房;2层为篮球馆。 二、方案编制依据 1、国家标准GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 2、国家标准GB50208-2011《地下工程防水施工及验收规范》 3、《防水工程手册》中国建筑工业出版社出版 4、易地新建第二实验小学项目施工图纸设计要求及业主有关施工要求

三、材料选用 根据图纸设计要求,本工程地下室防水等级为二级。地下室主体外围护结构为P6抗渗自防水混凝土,侧墙、底板迎水面采用4厚SBS防水卷材。顶板采用3厚SBS防水卷材,3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 四、施工准备 1、技术准备 1.1、施工前组织全体施工人员学习防水施工方案,并进行详细的书面交底以进一步明确施工工艺和施工方法。认真验证进场材料的性能,型号及其规格等是否符合要求,试验人员提前按规定取样送检,不合格材料立即退场。 1.2、施工组长必须由有实际施工经验的专业人员担任,施工操作人员必须持证上岗,做到施工过程中责任落实到人,落实到组,层层把关,密切与甲方、监理配合,严格按要求施工,保证质量,按期完成防水施工任务。 2、料具准备 2.1、4mm厚SBS防水卷材、3mm厚SBS防水卷材、3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 2.2、基层处理剂(冷底子油) 2.3、工业汽油 2.4、拌料桶10只、滚刷20把、平铲30把、钢丝刷3把、扫帚15把、剪刀10把、卷尺10把、手持压滚3把、铁辊1把、汽油喷灯或专用火焰喷枪10把。 3、现场准备 3.1、防水基层检查:应坚硬无空鼓,无起砂、无开裂松动、无凹凸不平缺陷。如有缺陷,必须进行处理,合格后方可进行防水施工。 3.2、防水基层处理:通过清理、打磨、修补、做到墙面平整、干净;阴阳角及穿墙管洞口圆顺,阴角处及桩周做成圆弧或45 度坡角。 3.3、在实际施工前,应特别注意天气变化,及时掌握气象资料,使防水工程避开雨天、大风天。若施工时突然下雨,应停止防水作业,雨停后,待基层干

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

地下防水施工方案

地下室卷材防水施工方案 1、编制依据: 1.1施工图纸 1.2《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.3《北京市地下室防水推荐做法》(京95TJ3) 1.4《北京市地下室防水推荐做法》(GB50108-2001) 1.5施工组织设计 2、工程概况: 建筑物包括20~24层写字楼、14~18层公寓、商场、俱乐部及纯地下室组成。建筑面积约138390m2;拟建楼座均设3层地下室,于主楼周边均为纯地下建筑,并与主楼地下室底板连成一整体;拟建建筑物±0.00标高为51.06m,场地自然标高为50.23~51.49m;采用筏板基础,基础埋深约14.60m。 该工程地下室设计为柔性防水和刚性防水相结合的方式,柔性防水为SBS(-18。)改性沥青防水卷材,厚度3mm,铺贴两层,地下室底板及外墙刚性防水为C40P10抗渗混凝土。 3、防水卷材施工 3.1主要规定 3.1.1、搭接规定:相邻卷材的短边搭接15cm以上,长边搭接10cm以上;同时相邻卷材接头部位必须错开50cm以上,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 3.1.2铺设规定:卷材铺贴时沿东西方向开始铺贴,铺贴时先平面后立面。采用热熔满粘。 3.1.3附加层:管根、转角处阴阳角等部位必须增加一层附加层,宽度为

50mm。 3.2、施工准备 3.2.1、卷材 SBS(-18。)改性沥青防水卷材,3mm厚,50000平方米。 3.2.2、配套材料 3.2.2.1基层处理剂(冷底子油):JG-1防水涂料。 3.2.2.2接缝密封材料:采用改性沥青密封材料,用于立面防水卷材收头密 封及管根等特殊部位的粘结处理。 3.2.2.3辅助材料:主要是工业汽油,用于机具清洗和热熔施工时汽油喷灯 的燃料。 3.2.2.4主要机具(详见表1) 表1防水卷材施工工具

最新地下卷材防水施工方案

地下卷材防水施工方 案

精品好文档,推荐学习交流 xxxxxxx地下室 卷材防水施工方案 编制: 审核: 审批: xxxxxxxxxxxxxx项目经理部 二零一六年三月

目录 第一节编制说明 0 1.1 编制目的 0 1.2 编制依据 0 1.3 工程概况 0 1.4 防水做法 (1) 第二节施工准备 (3) 2.1 技术准备 (3) 2.2材料准备 (3) 2.3机具准备 (3) 2.4人员准备 (3) 第三节工艺流程 (3) 3.1 平面铺贴卷材工艺流程 (3) 3.2 立面铺贴卷材工艺流程 (4) 第四节主要施工工艺 (4) 4.1 砌筑砖胎模 (4) 4.2 底板找平层及基层处理剂 (4) 4.3 底板铺贴SBS防水卷材 (5) 4.4 外墙防水卷材施工 (5) 4.5 其他部位防水 (6) 第五节质量标准 (8) 第六节成品保护 (9) 第七节安全环保措施 (9)

第一节编制说明 1.1 编制目的 为xxxxxxx地下室防水工程施工提供较完整的技术指导文件,便于对该部位防水工程的施工流程和施工质量控制,能优质、快速、高效的完成施工任务,并为业主、监理对地下室防水工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2 编制依据 (1)业主提供由中国核电工程有限公司郑州分公司设计的施工图纸; (2)《建筑施工手册》(第五版); (3)河南省工程建设标准设计《12系列建筑标准设计图集》; (4)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008; (5)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011; (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; (7)中华人民共和国河南省、郑州市有关工程管理、市政建设及环境保护等地方性的法规及规定。 1.3 工程概况 本工程位于郑州市经济技术开发区,经开第五大街以西;经南九路以南。总建筑面积约22.03万平米(其中高层7栋,多层建筑 14栋)和一个全埋式地下汽车库。该项目由河南和谐置业有限公司开发,中国核电工程有限公司郑州分公司设计,河南兴建建设管理有限公司监理,中国建筑第五工程局有限公司施工。其中1#~8#、10#~11#、14#~15#楼基底总建筑面积为7382.52平方米;9#、13#楼基地建筑面积为1210.7平方米;12#楼基底面积444.37平方米。16#

地下室防水施工方案完整版样本

1.工程概况 秦皇岛房产局投资实施的”秦皇岛东李庄小高层住宅”工程项目位临近于秦皇岛市海港区东港路, 工程东面、南面、北面为未开发地段。整块场地原为荒地。施工主要出入口设在楼群区南侧。 1、20#、21#、28#楼房为地下一层、地上十一层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 2、20#建筑面积: 6694.56㎡, 其中地上6144.38㎡, 地下550.18㎡; 21#建筑面积: 6738.12㎡, 其中地上6210.34㎡, 地下527.78㎡; 28#建筑面积6941.64㎡, 其中地上6348.24㎡, 地下593.4㎡。 3、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高+5.70M、+5.50M、+5.45M。室内外高差0.45M。 4、9#、10#、11#楼房为地下一层, 地上十八层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 5、9#建筑面积: 13313.83㎡, 其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡; 10#建筑面积: 10773.5㎡, 其中地上10211.9㎡, 地下561.6㎡; 11#建筑面积:13313.83其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡。 6、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高.....M、+.....M、+.....M。室内外高差0.45M。 7、本工程所处水位高且水量较大, 工程设计采用混凝土自防水和外卷材防水两道设防, 其中外防水采用外防外贴SBS改性沥青防水卷材作为防水材料, 防水范围为底板、砼结构地下侧墙外围。 8、卷材防水工程工期及进度安排见施工进度计划。

地下室防水施工方案(完整)

地下室防水施工方案 一、工程概况 浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。 本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。 二、劳动力组织及工具准备 根据施工总量,需劳动力为20人。 主要施工工具:1、小平铲、扫帚30把清理基层 2、滚动刷50把涂聚氨酯防水涂料 3、铁桶15个分装聚氨酯防水涂 料 4、剪刀 10把裁剪卷材用 5、卷尺 10个度量尺寸用 三、工艺流程及施工方法

1、工艺流程 基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第一遍涂膜防水层

→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。 2、基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3、附加层处理 1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 4、防水层细部做法如下图: 管根与墙角 1-楼板2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层5-防水保护层6-地面面层 5、聚氨酯施工 1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。

地下防水工程施工方案范本

整体解决方案系列 地下防水工程施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-59336地下防水工程施工方案 Underground waterproofing project construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、地下抗渗混凝土结构自防水。 1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。 为确保防水砼的施工质量及防水性能,防止裂缝,在施工时要采取以下主要技术措施。 2、抗渗砼配合比设计 商砼厂家提前进行混凝土配合比设计、实验工作。并要专业热工工程师进行热工计算,以优化最佳砼配合比,将水泥用量降到最低。同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。为降低水泥水化热,尽量选用不带R的水泥。每立方砼的水泥用量宜控制在300㎏以内,尽量降低水化热量,预防湿度裂缝发生。

3、采用三掺技术防止裂缝 ①掺加渭电Ⅱ级粉煤灰,取代部分水泥,以减少水泥热量,延缓水泥热释放速度,提高砼后期强度。 ②采用HEA补偿收缩砼新技术,增加砼密实性与抗渗性。 ③掺缓凝性泵送剂,减少用水量,延缓水化时间,提高砼的和易性和可泵性。 4、构造改进技术: 根据以往的施工经验,地下室外墙转角处,由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂,为防止此类裂缝产生的最好措施便是在转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力,避免裂缝。 5、地下室浇筑的顺序: 地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。 6、外墙面水平施工缝的防水处理。 ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。 ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压

住宅楼地下室防水工程施工方案

住宅楼地下室防水工程施工方案 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ?1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标 准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。 ◆机具准备: ?2、作业条件 施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部 做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程,并做好技术交底记录。 首先对基层进行打磨和铲平,顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的 残留砂浆块铲掉,基层空鼓或有裂缝的部位剔凿开。 防水层应坚实,具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查,直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。 铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。 基层表面平整、牢固,保持干燥。 阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少 20mm。 各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火,并准备灭火设施。 防水施工不得在雨天、大风天进行。

铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处进行养护,基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ?3、施工工艺 ◆(1)垫层砼浇筑 基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑。 垫层为100厚C10素砼,浇筑时,从一头齐推并进,一次完成,不设施工缝。 垫层要振捣密实,表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层。 ◆(2)砌保护墙 垫层施工完毕,测量放线,放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙,砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5,砌筑至底板上表面向下二皮砖。 待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖,底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm。 保护墙施工完毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆,各角部位要求抹出半径 R=50mm圆弧,表面压实、赶光。 为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时,表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内,以缩短工期尽快做防水。 ◆(3)卷材防水层施工 本工程卷材防水采用南北方向铺贴,平面与立面接头甩在平面上,且距转角不小于 600mm。 防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。 地下室外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护。 施工前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估,并报监理评估,最后选定一家施工,要求施工人员必须持证上岗。 对所有的SBS卷材及其辅料,必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估,确定一种后,根据使用先后顺序,安排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用。 防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工,施工要求如下:

地下室防水修补施工方案

****工程地下室底板渗水修整方案 一、工程概况 ***楼于2004年八月份结构封顶,并且在2005年底群体工程陆续竣工并投入使用。由于工程前期设计未能够充分考虑底板抗浮因素,在使用过程中地下一层(整体工程地下一层)底板个区域存在不同程度的上浮,并且导致多个部位出现裂缝并伴随渗水。 我司在回访过程中,协同物业公司就发现的问题及时与业主进行了汇报反馈,并且与业主、监理、物业、设计及相关专家多次针对现场进行了踏勘、观测、分析。 2010年3月17日在业主的组织下,相关单位的专家进行了实体查勘,并且形成了专家评审论证意见(见附件1),我司现结合 专家论证意见及业主书面通知精神(见附件2),特制定修整方案。 1、代表性部位及特征如下: A、通往五区辅楼通道(2-16~2-15之间):表面装饰结合层开裂、起拱,渗水较严重; B、三区大会堂通道:面层渗水较严重; C、东楼与五区交界处,地下车库下坡道口:表面装饰结合层开裂、起拱,渗水较严重; D整个地下一层柱网之间:普遍存在表面装饰结合层开裂、渗水现象。 2、工程计划实施修整时间:2010年6月——9月(随业主及物业公司现场协调要求,适当调整施工时间段)。 二、工程的难点和重点 1、由于政务综合楼工程已经全面投入使用几年,渗水工程处理工作需要在不影响工程的地下车库整体使用的情况下进行施工,

这就决定了施工时间段的不确定性; 2、针对工程渗水处理工作,将采取“先边缘、后中心”、“先个别、后普遍”的原则进行先后施工; 3、渗水的整体处理原则,遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔并济,因地制宜,综合治理”的原则,结合专家论证结论在物业公司的 协调、配合下,进行针对性施工; 4、考虑到工作面比较广、工程量比较大、无法全面展开的特点,本方案在具体实施操作过程中,将经历雨季阶段,届时可能会出现新 的渗水点,将一并处理; 5、由于渗水处理需要破坏局部面层和基层,恢复混凝土层后进行基层打磨、腻子修整、油漆(包括车道线等)面层处理,需要业主协 调相关专业分包单位配合施工。 三、需业主协调事宜 1、施工期间,需要业主和物业协调施工区域的隔离,不要安排车辆在相关施工区域停留和通行; 2、施工期间,提供施工用水电的就近接驳点; 3、施工过程中,协调施工人员及材料运输车辆的通行路线; 4、修补通过停车限位下部的底板时,需业主和物业公司协调相关专业施工单位对其进行拆除和恢复; 5、需要业主和物业公司协调配合我司办理施工人员的进出场的相关手续; 6、施工期间有可能会产生噪音,请物业公司协调相关施工时段。 7、由于施工过程的隐蔽内容较多、施工时间段较长,需要业主现场代表或者委托物业公司现场代表同时进行现场隐蔽验收,确保工程连续施工、顺利开展相关工序。

地下防水工程施工工艺与验收标准

地下防水工程施工工艺及验收标准 QB/CJJ-05-2003

1.编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.2《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.3《地下防水工程技术规范》(GB50108-2001) 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.5《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 1.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 1.7《预防混凝土碱集料反应技术管理规定(暂行)》(京建科[1999]230) 1.8《建筑结构长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003) 1.9《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 2.底板混凝土垫层 2.1基底要求 2.1.1验槽:基槽经过设计、勘察、建设监理等单位验收合格,基底处理符合设计要求,并办理隐蔽验收记录。 2.1.2放线、抄平:根据测量定位控制线,放出垫层边线、后浇带位置线。 2.1.3做标高控制点:根据设计标高,用水泥砂浆在中部做若干个标高控制点。 2.2材料要求 垫层混凝土采用C15预拌混凝土,厚度不小于100mm,软弱土层厚度不小于150mm。 2.3施工要点 2.3.1工艺流程: 基底处理→混凝土浇筑→压实→养护→砌保护墙 2.3.2施工工艺: 1、浇筑混凝土:将预拌的混凝土,按做好的厚度控制点摊在基层上,用木抹子初次收平压实。 2、表面压光:待混凝土初凝前(人踩了有脚印,但不陷入时为宜),

用木抹子搓压后,用铁抹子压光;压光时用力均匀,将表面压实、压光,清除表面气泡、砂眼等缺陷;电梯井、集水坑等结构阴阳角处抹成半径为20~50mm圆弧。 3、养护:待混凝土凝固后要及时洒水、覆盖养护;强度达到1.2Mpa 前严禁上人。 4、底板保护墙砌筑:用页岩砖砌筑240厚保护墙,保护墙高度:卷材防水高出底板400mm,且高出部分采用白灰砂浆砌筑;涂膜防水与底板砌平。 5、保护墙抹灰:采用水泥砂浆抹灰,转角处抹成半径为20~50mm 圆弧;卷材防水上部400mm高用白灰砂浆抹平,涂膜防水将保护墙顶部抹平。 2.3.3质量验收 1、划分检验批: 整个垫层为一个检验批;如果分段进行垫层施工,则每个施工段划分为一个检验批。 2、验收组织 详见《管理保证体系及质量管理措施》一节。 3、技术资料检查 (1)预拌混凝土合格证。 (2)混凝土现场取样强度试验报告。 (3)混凝土进场坍落度试验记录、浇筑记录。 (4)检验批验收记录。 4、外观质量检查 (1)表面坚实、平整,没有起砂、凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等缺陷。 (2)底板保护墙的转角、及底板柱坑、电梯井坑等结构阴阳角处全部做成圆弧,且圆弧均匀、顺直。 5、表面允许偏差项目检查 混凝土垫层允许偏差表 检查项目 允许偏差(mm) 检查方法GB CCB QB 表面平整度10-52m靠尺、塞尺标高±10-±5水准仪检查

地下层防水施工方案

地下层防水施工方案 一、编制依据 1、中机国际工程设计研究院施工图 2、《地下防水工程质量验收标准》GB50208—2002 3、《地下工程防水技术规范》GB50108—2001 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 5、施工组织设计 二、工程概况 1、南湖香榭商住楼地下层防水工程,设计范围:外剪力墙与底板。地下层底板平面面积约1300m2,底板在2-B~2-A轴间设置后浇带宽0.8m;二区底板到±0.000为6.9m,抗渗等级为S8。 底板防水: 20厚1:2水泥砂浆粉地面 钢筋砼结构自防水,抗渗等级≥0.8Mpa(设计指标为S8) 50厚C20细石混凝土保护层(新规范为不少于50mm厚,中南标为30厚) 4厚汇源牌SBS防水卷材 基层处理剂一遍 20厚1:2水泥砂浆找平 100厚C10混凝土 素土夯实 2、防水工程主要特点及相应措施 本工程防水采用刚柔结合的方法,即以刚性的自防水混凝土为主体,迎水面辅以柔性的橡胶卷材。防水的做法如下: C30、抗渗等级S8防水混凝土的分布:地下层外剪力墙、底板结构。 橡胶卷材防水层的分布:底板及剪力墙与塔吊基础接触处采用外防内贴、外围剪力墙采用外防外贴。能否实现地下层防水功能,关键在于结构自防水混凝土达到设计要求和符合施工规范。 2.1 混凝土结构自防水作为防水的最后一道防线,其施工质量的好差就显得非常重要。防水混凝土属高性能混凝土,相对于防水性能而言,应从几个方面予以强化。

2.1.1 提高混凝土的抗渗、抗裂性能 2.1.1.1 混凝土设计配合比应降低水灰比,其和易性、防水性能通过掺外加剂来改善,如加蓝天多功能防水剂等,达到降低混凝土中孔隙率及补偿收缩减少裂缝。 2.1.1.2 混凝土二次振动技术应用。二次振捣,指混凝土入模振捣后经过一段时间的静停,其流动状态已经消失并开始初凝,此时将其再次振捣使之重新液化的一种施工方法。它可以消除一次振捣留下的缺陷,提高密实度,切断渗水通道,提高混凝土强度。 2.1.2 保证混凝土结构的整体性 二次振捣、掺防水型外加剂及控制水灰比是在微观上增加混凝土内部的密实度,而对施工过程中必要的施工缝,其留置的数量及部位进行严格的控制是极为关键的环节,实质上每一道施工缝已形成渗漏的隐形通道,是防水混凝土的薄弱部位。 2.1.2.1 尽量不留后浇带,采用膨胀加强带的无缝施工法。 2.1.2.2 后浇带按设计做法留置,中间止水带采用-4×300钢板止水带。 2.1.2.3 地下防水工程(后浇带、孔口、穿墙杆件和管道)细部构造按图认真施工,不留隐患。 3、地下防水工程的基本规定 3.1 防水混凝土 3.1.1 防水混凝土所用水泥强度等级不应低于42.5MPa。 3.1.2 防水混凝土所用材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 3.1.3 防水混凝土施工过程中,应建立各道工序的自检、交接检、和专职质检员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录,未经建设(监理)单位对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。 3.1.4防水混凝土抗压、抗渗试块的留置:强度试块按规范要求;抗渗试件留取五组,。 3.2.4 底板垫层平面部位的底层卷材直接用满粘满铺,其他的混凝土接触部位及卷材间应也应采用满粘满铺。为了保证卷材搭接牢固和封闭严密,卷材长短边的搭接长度均不得小于100mm,且上下两层卷材的搭接位置应错开卷材的1/3~1/2幅度,两层卷材不得相互垂直铺贴。 3.2.5 卷材防水层完工并经验收合格后,应及时做保护层,保护层应符合下列规定: ⑴顶部 的细石混凝土保护层与防水层之间要设置如干铺油毡等类材料的隔离层。

地下防水工程施工方案

目录 第1章编制依据 (1) 第2章工程概况 (1) 2.1 工程建设概况一览表 (1) 2.2 地下防水工程概况 (2) 第3章施工部署 (4) 3.1 质量目标 (4) 3.2 施工方法 (4) 3.2.1站台区底板和隧道区底板、侧墙、顶板 (4) 3.2.2站台区侧墙及顶板、隧道区顶板 (5) 3.3 特殊重点部位防水 (6) 3.3.1施工缝防水施工 (6) 3.3.2变形缝防水做法 (12) 3.3.3穿墙螺栓及套管防水施工做法 (15) 3.3.4桩头、格构柱防水施工做法 (15) 3.4 项目管理人员配备 (16) 第4章施工进度计划 (17) 第5章施工准备与资源配置计划 (17) 5.1技术准备 (17) 5.2现场准备 (18) 5.3资源配置计划 (18) 5.3.1劳动力计划 (18) 5.3.2材料准备 (19) 5.3.3机具准备 (19) 第6章技术参数及施工要点 (19) 6.1防水混凝土原材要求 (19) 6.2防水卷材性能要求 (21) 6.3防水涂料性能要求 (21) 6.4施工要求 (22) 6.5施工节点做法 (25) 第7章质量要求及保证措施 (29) 7.1防水卷材质量标准 (29) 7.2防水混凝土质量标准 (30) 7.3防水涂料质量标准 (30) 第8章安全文明施工管理措施 (31) 8.1安全施工技术措施 (31) 8.2文明施工措施 (31) 第9章绿色施工管理措施 (32) 9.1水资源节约措施 (32) 9.2木材料节约措施 (32) 9.3环境保护措施 (33) 9.4防止对水污染措施 (33) 9.5防止施工噪音措施 (33)

地下防水工程方案

一、编制依据 1、山西新能源研发中心工程施工图纸; 2、山西新能源研发中心工程施工组织设计; 3、《地下工程防水技术规范》GB50108-2001; 4、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; 二、工程概况 山西新能源研发中心位于南中环街与长治路交叉口西南角。该工程为办公楼及配套设施,本工程由3、4、5、6号楼4栋塔楼及裙房组成。拟建综合体建筑群±0.00=777.50,基坑面积约30000平方米,东西长198米 ,南北宽145米。本工程地下三层,基坑开挖深度15.3米(762.20),局部电梯基坑深度达到19.0米(758.50)。基坑设计重要性安全等级为一级。地下室防水等级为一级,地下室防水做法为两层 3mm厚BAC湿铺自粘防水卷材,上部采用50mm厚C20细石混凝土保护层。 工程类型及结构类型:大型工程;框架-核心筒结构。建筑地上主楼部分20-23层,高度87-99.6米;裙房4层,高度20.4米;地上为办公楼,地下为车库、人防及配套设备用房。 三、施工总体安排 1、验槽结束后进行工程桩桩头修补处理。 2、垫层施工时沿基坑四周外扩300mm作为周边砖胎模垫层。 3、地下室垫层直接压光抹平,垫层施工完毕即在垫层周圈上砌筑800mm高的240mm砖胎模,内侧抹灰,阴角抹成圆角,兼做基础底板及基础梁的侧模。 4、承台降板部位由于边坡土层不稳定,侧壁采用240mm砖胎模,内侧抹灰,作为防水垫层。 5、施工时先做阴阳角部位附加层防水卷材,然后开始大面积卷材施工。 四、施工方法 1、施工准备

1)防水材料必须选用有合格证书和性能检测报告的产品,进场后必须按规定取样复试并执行见证取样的规定。 2)防水施工必须由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工,防水施工人员必须持证上岗。 3)铺贴卷材的基层应洁净、平整、坚实、牢固,阴阳角呈圆角。 4)收集天气预报,防水层施工严禁在雪天、雨天以及五级风以上的条件下施工。 5)冷粘法卷材施工施工作业温度为+5℃以上。 6)卷材防水层所用基层处理剂、胶粘剂、密封材料等配套材料均应与铺贴的卷材匹配。 7)技术人员应依据施工方案认真编写切实可行的技术交底,对易发生渗漏部位增补处理措施及细部节点措施,向操作者详细书面及口头交底。 8)机具准备:喷灯、滚刷、毛刷、剪刀、铲刀和消防器材。 2、基础底板防水卷材施工 基础底板卷材防水为两遍3mm厚BAC湿铺自粘防水卷材,上部采用50mm厚C20细石混凝土保护层。 基础底板后浇带位置施工缝:采用钢板止水带,位于板中。见下图a、施工流程(湿铺法) 清理基面—→湿润基层(无明水,如基层湿润无需此项工序)—→预铺、定位、弹线—→搅拌好并铺抹水泥浆—→铺贴卷材—→提浆、排气、晾放—→搭接边密封—→卷材收头、密封—→检查验收 b、基层要求 基层表面须清理干净,基本平整,无明显凸凹部位。 施工时要求基面湿润,但不得有明水,如有积水部位,需进行排水清理后方可施工。 c、施工工艺 各种预埋构、配件已安装完毕,固定牢固。

相关文档
相关文档 最新文档