68 给水排水 Vol .41 No .9 2015防火分隔水幕开式洒水喷头的设置

王 建 军(江苏筑森建筑设计有限公司,常州 213017) 摘要 防火分隔水幕通常在建筑设计中用来替代防火墙二

防火卷帘等做为防火分隔措施,使所保护的开口部位满足防火要求,阻止火灾时烟气及火势的蔓延三工程中常用开式洒水喷头作为水幕布水喷头,喷头的布置需满足水幕线性喷水强度的要求,并且不能在被保护的开口部位出现漏洞三水幕作为防火隔断措施,还需具有一定的宽度以满足阻火要求三通过对喷头布水特性的研究,结合喷头流量系数二工作水压二喷头布水曲线等因素,经相关计算,对喷头布置间距二安装高度提出了理论分析,确保水幕系统对其所替代的防火隔断措施的等效替代三

关键词 防火分隔水幕 开式洒水喷头 喷头布置间距 喷头安装高度

在建筑设计中,

有时会遇到需要设置防火分隔但又不便于设置防火墙二防火卷帘等分隔措施的开

口部位,如工业厂房中不能中断的生产线二民用建筑

需消防车穿行的通道等,这种情况下通常采用设置

防火分隔水幕系统的方式作为传统防火分隔措施的

等效替代,以满足防火分隔功能三水幕系统除满足

供水系统所需水压二水量二火灾时系统延续时间以

外,还要求水幕本身要满足喷水强度二水幕宽度等技

术要求,其中水幕系统喷头的布置间距二安装高度尤

为关键三

1 喷头间距

防火分隔水幕系统是开式系统,采用的喷头分

为开式洒水喷头和水幕喷头,根据‘自动喷水灭火系

统设计规范“(GB 50084-2001,2005年版,

以下简称 喷规 )7.1.15条[1]: 采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排三 水幕喷头出水为条状水带,各排喷头喷水形成

一道道水帘用以阻断火势及烟气蔓延三开式洒水喷

头成排布置,各喷头出水自上而下二相互交叠形成连

续的有一定厚度的防火水墙,起到防火分隔的作用三

由于水幕喷头各排喷头形成的水帘间存在很大间

隔,相对不利于阻断烟气及火势的蔓延,工程中普遍

采用开式洒水喷头用于防火分隔水幕系统,本文重

点讨论开式洒水喷头的应用三

1.1 喷头出水量及平面布置间距计算

防火分隔水幕开式洒水喷头在需水幕保护的开

图1 喷头平面布置示意口部位两侧各布置一排喷头,喷头的布置见图1三喷头出水量与喷头工作压力及流量系数有关,喷头的流量应按下式计算:q =K (10P )0.5(1)式中q 喷头流量,L /min ;P 喷头工作压力,MPa ;K 喷头流量系数三按照 喷规 5.0.10条,水幕系统的设计基本参数应符合: 喷水点高度?12m ,喷水强度2L /(s 四m ),喷头工作压力0.1MPa 三 喷头布置间距应以满足系统喷水强度为条件,喷头间距计算如下(为简化计算,超出洞口两侧的喷水量均按1只喷头水量的1/2计,喷头出水量未考虑各喷头出水量的不均衡性):平均喷水强度2L /(s 四m )

时开口部位水幕系统

相关文档