文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 12通信网络系统施工方案

12通信网络系统施工方案

12通信网络系统施工方案
12通信网络系统施工方案

目录

1编制依据 (1)

1.1.施工图纸、设计交底记要、洽商记录、设计变更 (1)

1.2.相关资料、标准、规范 (1)

2分部(分项)工程概况 (2)

3施工部署 (3)

3.1.总体部署原则: (3)

3.2.施工阶段划分 (3)

4施工准备 (4)

4.1.施工准备流程图 (4)

4.2.技术准备 (4)

4.3.物资准备 (5)

4.4.组织准备 (7)

4.5.建立、健全的各项管理制度 (9)

4.6.施工现场及场外的准备 (9)

5主要施工方法 (10)

5.1.施工工艺流程 (10)

5.2.施工工艺 (10)

5.3.设备安装 (11)

5.4.H I P A TH4000运行环境和安装要求 (13)

5.5.系统调试 (17)

6质量标准和验收 (20)

6.1.质量控制标准 (20)

7施工、安全防护、消防、临时用电、环保等注意事项 (21)

7.1.产品保护 (21)

7.2.安全和环保措施 (21)

1编制依据

1.1. 施工图纸、设计交底记要、洽商记录、设计变更

1.1.1.《国家体育场电讯工程深化施工图第八册综合布线系统、公共信息显示系统和数据网络系统》

1.1.

2.设计交底记要

1.1.3.洽商记录

1.1.4.设计变更

1.2. 相关资料、标准、规范

2分部(分项)工程概况

固定语音通信系统主要是为国家体育场提供电话语音通信功能,满足赛后举行大型集会活动期间及日常办公对通信系统的需求。

语音通信的技术发展趋势是向IP方向融合,在传统的可靠的电路交换基础上与IP包交换融合的技术,既在一个通信平台上可实现电路交换和软交换的技术。

过去的语音通信产品都采用电路交换的原理,即数字程控交换机系统的技术,该技术已有几十年的历史,主要提供基本的语音通信功能和一些非语音的应用。随着通信技术的突飞猛进的发展,特别Internet技术发展,将语音通信技术向IP 方向融合是大势所趋,即现在的IP-PABX系统,在一个通信平台上可实现电路交换和IP包交换技术于一体,即保持了电路交换的可靠性、稳定性和安全性,同时又融合了IP技术,使系统更加灵活、更容易面向非语音的增值应用。考虑通信技术的现状和今后的发展趋势,国家体育场数字程控交换机系统选用HiPath4000系统。

电话语音系统主要提供赛会期间、赛后及日常办公的电话语音服务功能,PABX系统配置1600端口,其中数字电话端口与模拟电话端口的比例为1:3。与公网采用数字中继接口ISDN的中继方式,考虑到赛时的话务量较大,配置10个E1的电路与公网连接;配置两个PC话务台,提供查号服务和转接服务。设置了10个座席的呼叫中心系统,主要用于票务系统的电话服务热线和赛后的场地租赁服务电话使用。还配置了统一消息系统,实现在一个平台上处理语音留言、传真、电子邮件等功能。考虑到赛后部分设施要改为酒店,配置了酒店通信功能模块,为客房的电话提供酒店通信功能,并提供与酒店前台管理系统的接口。

3施工部署

3.1. 总体部署原则:

1)集中力量保质量、保工期。在人力、物资、机具上给工程施工以充分保证。

各项管理工作应着眼于促进项目经理部组织好施工工作;

2)分阶段施工。由于施工工序多,我们把整体项目分阶段实施,力争做到忙

而不乱,疏而不漏。

3)推行先进施工方法和施工机具,提高机械化作业水平;

4)按照ISO9001的质量标准进行全过程的质量监督,不留任何质量隐患。3.2. 施工阶段划分

1)组织进行施工图设计及会审,并在业主和弱电总包组织下进行设计交底;

进行施工现场布置,编制详尽的施工计划及施工组织设计;组织人力、机具进场,设备材料采购。

2)对设备基础、预留线路等进行检验。

3)进行非标准构件的预制加工和安装。

4)设备就位、安装。

5)各个系统校线、接线。

6)各个系统调试、试运行、竣工验收。

7)保修、回访、保驾护航。

4施工准备

施工准备工作基本任务:为拟建工程的施工建立必要的技术和物质条件,统筹安排施工力量和施工现场。施工准备工作内容:技术准备、物资准备、劳动组织准备、施工现场准备和施工场外准备。

4.1. 施工准备流程图

4.2. 技术准备

熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料。通过施工单位自审,以及建设单位和(或)监理单位主持的,设计单位和施工单位参加的三方会审。使工程技术管理人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图,工艺特点和技术要求;及时发现设计图纸中存在的问题和错误,使其在施工开始之前改正,为工程项目的施工提供一份准确齐全的设计图纸。从而使施工单位能够按照设计图纸的要求顺利地进行施工,生产出符合设计要求的最终建筑产品。

熟悉审查设计图纸的内容:

1)建筑总平面图与现场情况是否一致,以及电讯系统的设计功能和使用要求

是否符合卫生、消防、安全和环保方面的要求。

2)查设计图纸是否完整、齐全,以及设计图纸和资料是否符合国家的有关工

程建设的设计、施工方面的方针和政策。

3)审查建筑总平面图与其它设计图纸在几何尺寸、坐标、标高等方面是否一

致。

4)审查设备安装图纸与其相配套的土建施工图纸在坐标、标高上是否一致,

掌握土建施工质量是否满足电讯设备安装的要求。

5)明确拟建工程的系统形式和特点,复核主要技术参数是否满足要求,审查

设计图纸中工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部、分项工程或新技术、新材料、新工艺,检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求,并采取可靠的技术措施加以保证。

6)明确工期,分期分批交付安装、使用的顺序和时间,以及工程所用的主要

材料、设备的数量、规格、来源和供货日期。

7)在工程施工过程中,如果发现施工的条件与设计图纸的条件不符,或者发

现图纸中仍然有错误,或者因为材料的规格、质量不能满足设计要求,或者因为施工单位提出了合理化建议,需要对设计图纸进行及时修订时,应遵循技术核定和设计变更的签证制度,进行图纸的施工现场签证。在施工现场的图纸修改、技术核定和设计主要资料,都要有正式的文字记录,归入拟建工程施工档案,作为指导施工、施工验收和工程结算的依据。

4.3. 物资准备

材料、设备、配件、制品、机具是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。

1)物资准备工作程序

2)材料、设备准备

按照施工进度计划要求,按材料、设备名称、规格、使用时间,根据储备、消耗情况,编制出材料需要量计划,储运方式安排,需用储存面积和构筑物要求。

3)配件、制品的加工准备

按照配件、制品的名称、规格、质量和消耗情况,编制出需要量计划,确定加工方案和供应渠道及储运方式安排,需用储存面积和构筑物要求。

4)施工机具的准备

根据施工方案、施工进度,按照施工机械的类型、数量、进场时间等,编制建筑安装机具的需要量计划,确定施工机具供应办法和储运方式安排,需用储存面积等。机具及、设备、仪器仪表材料配置计划,如下表:

(1)设备安装阶段的物资工具准备

(2)系统调试阶段的物资工具准备

4.4. 组织准备

1)建立项目管理组织机构

我项目部根据本工程的实际情况组建了项目组织机构,在电讯工程分部下设区域责任师,以积极配合、协调现场各区域的土建单位的施工,由电讯主管进行各区域责任师之间的配合、协调。

项目部电讯工程组织框架图:

2)集结施工力量,组织劳动力进场

根据该工程的工期要求和工作量,做好劳动力的统筹安排,选用素质高、技术水平好的专业施工队伍。并安排其进场前的安全、治安、环保、卫生等方面教育,并进行针对性的技术、质量标准和现场管理制度培训。签定工程质量、安全责任书,完善用工手续。

现场劳动力配备在严格遵照劳动力计划外,还应根据现场施工进度情况进行适当调整,以保证施工进度计划,满足该工程工期要求。

施工组织设计、计划和技术交底的时间在单位工程或分部分项工程开工前及时进行,以保证工程严格地按照设计图纸、施工组织设计、安全操作规程和

施工验收规范等要求进行施工。

施工组织设计、计划和技术交底工作应该按照管理系统逐级进行,由上而下直到工人队组。交底的方式采用书面形式、口头形式和现场示范等多种形式。

施工队、组及工人接受施工组织设计、计划和技术交底后,要组织其成员进行认真地分析研究,弄清关键部位、质量标准、安全措施和操作要领。必要时应该进行示范,并明确任务及做好分工协作,同时建立、健全岗位责任制和保证措施。

4.5. 建立、健全的各项管理制度

各项制度如下:工程程质量检查与验收制度、工程技术档案管理制度、建筑材料(构件、配件、制品)的检查验收制度、技术责任制度及施工图纸学习与会审制度、机具使用保养制度、技术交底制度、职工考勤、考核制度、工地及班组经济核算制度、材料出入库制度、安全操作制度。

4.6. 施工现场及场外的准备

为确保本工程能够顺利施工,应对现场做如下准备工作:

1)造临时设施;

2)安装、调试施工机具;

3)做好施工用配件、制品和材料的储存和堆放;

4)及时提供施工材料的检验申请计划;

5)做好冬雨季施工安排;

6)进行新技术项目的试制和试验;

7)设置消防、保安设施。

5 主要施工方法

5.1. 施工工艺流程

5.2. 施工工艺 5.2.1. 机架设备

1) 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 2) 用吊垂测量机架安装垂直偏差度在规定范围内。

3) 大列主走道侧必须对齐成直线,相邻机架应紧密靠拢;整列机架面应在同

一平面上,无凹凸现象。

4) 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。

5) 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文字和

符号标志应正确、清晰、齐全。

6) 机架必须按施工图的抗震要求进行加固。 5.2.2. 外围终端设备

1) 终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 5.2.3. 总配线架及各种配线架

1) 总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环的位置

应平直整齐。

2) 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,手闸灵敏。 3) 总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端

垂直误差应不大于3mm ,底座水平误差每米不大于2mm 。 4) 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。 5) 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。

6) 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。

5.2.4.布放电缆

1)布放电缆的规格、路由、截面和位置应符合施工图的规定,电缆排列必须

整齐,外皮无损伤。

2)交、直流电源的馈电电缆,必须分开布放;电源电缆、信号电缆、用户电

缆与中继电缆应分离布放。

3)电缆转弯应均匀圆滑,电缆弯的曲率半径应大于60mm。

4)布放走道电缆必须绑扎。绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐。

线扣间距均匀,松紧适度。

5)布放槽道电缆可以不绑扎,槽内电缆应顺直,尽量不交叉。在电缆进出槽

道部位和电缆转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定。

6)在活动地板地板下布放的电缆,应注意顺直不零乱,尽量避免交叉,并且

不得堵住送风通道。

5.2.5.插接架间的电缆及布线

1)架间电缆的插接、电缆的走向及路由均符合厂家有关规定。

2)架间电缆及布线的两端必须有明显标志,不得错接、漏接。

3)插接部位应紧密牢靠,接触良好。插接端子无折断或弯曲现象。

4)架间电缆及布线的外观平直整齐。

5.2.

6.敷设电源线

1)机房直流电源线的安装路由、路数及布放位置应符合施工图的规定。电源

线的规格、熔丝的容量均应符合设计要求。

2)电源线必须采用整段线料,中间无接头。

3)交换系统用的交流电源线必须有接地保护线。

4)直流电源线的成端接续连接牢靠,接触良好,电压降指标及对地电位符合

设计要求。

5)采用胶皮绝缘线作直流馈电线时,每对馈电线应保持平行,正负线两端应

有统一红蓝标志。安装好的电源线末端必须有胶带等绝缘物封头,电缆剖头处必须用胶带和护套封扎。

5.3. 设备安装

5.3.1.主控机柜板位图

5.3.2.扩展机框板位图

5.4. HiPath4000运行环境和安装要求5.4.1.HiPath4000的环境要求

5.4.2.HiPath4000的安装要求

HiPath4000 采用19"的模块,可安装在19"的通用机柜。

安装的部件必须能从机柜前后接触到。

机柜的规格为700mm or 800mm宽,至少600mm深。800mm或900mm深能为电缆管理等提供更多空间。

需要静载荷能力至少为40kg的护栏。

cPCI处理器(主控模块)需要4U空间,应安装在机架底部。

cPCI服务器应安装在机架的底部。为确保通风良好,不应损坏单元有风扇的侧面。

AP3700(扩展模块)- 需要11U (10U + 1U用于机架隔板)。

可无强制对流(无风扇单元)安装两个AP3700。

安装有两个以上AP 3700的机柜需要一个19"风扇单元。

cPCI与 AP 3700之间至少需要2U间隙。

机柜要保证足够的进气量。需要至少600m3/h的气流。

需要一个交流配电盘(220V/16A),为cPCI和AP3700供电。

所有机柜应通过主建筑接地线(星形配置)连接在一起。

国家体育场的语音通信系统HiPath4000由7个模块组成,其中包括一个主控模块cCPCI 和6个扩展模块AP3700。需要2个42U的机柜用于安装这些模块。

5.4.3.HiPath4000的电源要求

对于需要备用电源的主电源系统,为所有接入点和cPCI 处理器连接不间断电

源(UPS)。UPS在主电源发生故障时供电。

cPCI

AP 3700

AP 3700

AP 3700

5.4.4. HiPath4000的地线安装要求

HiPath4000采用综合接地的方式,要求接地总电阻 2欧姆。

5.4.5. HiPath4000机房平面图

5.5. 系统调试

5.5.1.环境要求

为保证国家体育场的通信统稳定可靠地工作,下面是我们运行环境的要求。

1)机房内的温度和湿度。

机房内机器设备工作的最佳条件为:温度16---32℃;绝对湿度6—18gH2O/M3;相对湿度20%--70%。

机房内机器设备工作的极限条件为:温度0---45℃;绝对湿度2---25gH2O/M3;相对湿度5%--85%。

2)机房内防尘要求为:每年积尘<10g/M2。

3)机房内防震要求为:振动频率5~60HZ,振幅<0.035mm,在地震活动区

要有用于机柜的固定装置。

4)机房内照明采光要求,采光要求是垂直和水平各为150LX。

5)要避免阳光直射,以防止长期照射引起印刷板等元器件老化变形。

6)在任何情况下,机房都要防水、防潮,以免设备受损。

5.5.2.调试主要内容

1)安全检查

机房内必须配备有效的灭火消防器材。凡要求设置的火灾自动报警系统和固定式气体灭火系统,必须保持性能良好。

机房内装修材料应采用非燃烧材料。

楼板预留孔洞应配置阻燃材料的安全盖板。

机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。

2)安装工艺检查

5.5.3.调试步骤

电气系统调试方案.doc

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

通信管道施工方案-(1)

第一章概况 1.1工程概况 本工程位于西安市沣渭新区石化大道(西三环至西咸分界处),是石化大道通信新建工程。道路段长5021米,规划路宽40米,西起西绕城高速路、东至西三环,道路南北两侧为规划工业区。工程为路南新建36孔通信管道(18孔波纹管+18根7孔梅花管)。管群位于路南距道路中心线19米隔离带上,管道全长4.460公里,计160.560孔公里。 1.2施工内容 沣渭新区石化大道通信管道工程,施工主要内容为施工测量、管道土方工程、管道垫层、管道包管及新设人孔井砌筑等,以及规划前期原有管道拆除及恢复。 1.3编制目的 根据施工现场实际情况,本工程为市政工程,牵扯工程征地及居民拆迁等众多问题;为确保工程在具备条件下能顺利、保值保量进行,结合我公司在以往通信工程施工的经验及公司在施工能力、技术力量、机械设备、装备情况,在经济合理、技术可靠的前提下,以安全、优质高效的宗旨,满足业主要求制定本方案,便于指导工程顺利进行。 第二章施工依据 2.1陕西通信规划设计研究院设计施工图及设计说明; 2.2?通信管道工程施工及验收规范?建设部GB50374-2006; 2.3?通信管道人孔和管块组群图集?YDJ-101; 2.4?电信工程制图与图形符号规范?原信息产业部YD/T5015-2007; 2.5?地下通信管道用塑料管?原信息产业部YD/T841-2008; 2.6设计人员现场勘探收集的相关资料; 2.7生产厂家(材料、设备等)的安装技术要求。 第三章施工安排 3.1施工准备 3.1.1技术准备

3.1.1.1接到施工图纸后,由项目经理组织施工技术人员认真熟悉图纸,检查图纸及资料是否齐全,了解工程特点、工程量和质量技术要求,掌握图纸设计意图,学习相关施工规范、验收评定标准和操作规程; 3.1.1.2在熟悉图纸的基础上,进行内部图纸会审,找出图纸设计存在问题及疑点,并及时与甲方和设计部分联系解决存在问题,组织相关技术人员进行技术交底; 3.1.1.3结合图纸设计,组织技术人员进行现场实地查看,然后根据管线所处实际位置以及技术要求编制专项施工方案,并上报监理工程师审核批准; 3.1.1.4及时办理相关报验报批手续; 3.1.1.5向参加施工的所有人员进行技术、安全交底; 3.1.1.6研究制定挖运土方及其他分项工程的施工方案,确定开挖路线、顺序、范围、标高及弃土点,提出需用的施工机具、劳力等。 3.2人员准备 3.2.1根据合同要求和我部总统规划,结合设计图纸工作量及当前施工环境,为顺利完成市政通信管线工程,我公司组织具有丰富施工和管理经验的技术人员担任项目工程管理及技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行监督施工。计划作业人员45人,组织岗前技术、安全学习培训。 3.2.2施工人员配置:管理人员8人、管工8人、砼工10人、模板工4人、钢筋工2人、电工1人、维修工1人,普工根据工程现场操作情况及时增加,合理安排,满足工程需要。 3.3办公、生活临时设施准备 3.3.1根据工程性质,本工程办公及生活设施采取固定租用民房; 3.3.2生产辅助设施,材料堆放场地采用业主指定范围内临时租用围护; 3.3.3生产、临时设施用电选用业主指定的临时用电点取电,部分地方采取发电机组发电; 3.3.4施工现场综合仓库,主要存放生产用工机具、辅助材料及劳保用品。 3.4主要设备准备

通信工程施工方案

万安路 通信工程 施工方案 一、工程概况: 万安南1路红线宽度16m通信管沿道路中线北侧10m处布置。万安南5 路红线宽度9m KO+OOO-KO+段通信管沿道路中线东侧处布置;K0++段通信管沿道路中线东侧处布置;K0++段通信管沿道路中线东侧4m处布置。万安南12路红线宽度20m通信管沿道路中线北侧处布置。 二、计划工期: 从二00四年一月一日至二00 四年三月三十一日,共101 天。 5、施工管理及工、料、机安排:本工程由项目经理总负责,分项负责人为梁广生,质量检查员为孙晓华,具体人员和机械安排见表1 、2,材料采购于东莞的经销商处,提前5~10 天进场,运至工地仓库,待检测合格后才能运至现场施工。 三、施工流向顺序、方法: 1 、施工段划分及施工流向顺序: 施工段按照实际的施工力量按三段划分,其中第一段为KO+OOO~KO+6O0段,第二段为匝道Lsb、Lsd及绿色大道,第三段为K0+960~K1+460段。先施工第一段,然后同时施工第二、三段。 2、施工方法:工艺流程见图 1 、2。 (1)纵向管群

a、基槽开挖:根据设计图纸放出基槽开挖边线,挖机进场就位开挖,每 开挖10m测量技术人员复测基底开挖标高,严格控制开挖深度,不超挖。 b、基坑修整铺砂:对不均匀基槽要适当处理后再铺砂、整平,平板振动器振动均匀。 c、铺管:基底铺砂整平及经过监理工程师验收合格后,下道工序铺管。 第一层铺管保证位置准确,间隙净距2cm铺完第一层之后,检查接头处 是否严密,管群是否平顺。每一细节都检查合格后,用细砂填隙,填隙要密实,人工多次均匀捣插、转动单管多次,保证管群无空隙。第一层管隙填砂完成后,再在上面铺2cm细砂,人工摊铺均匀,之后在上面铺第二层管,重复第一次管群安装的工序。第二层管上面及周围填砂密实,管群顶铺砂2cm。 d、回填土:为了保证不破坏管群表面填砂,人工在管群表面铺填10c m干松土,然后再用挖机挖土回填,整平表面。 (2)人孔井 a、基坑开挖:人孔井深度约,按坡度 2 : 1放坡开挖,基底每边开挖保证工作面30cm并在一拐角处设集水井,作为雨季防雨准备,保证基底均匀、密实,经监理工程师现场检验合格后,进行下道工序(砼垫层)施工。 b、砼垫层:在砼垫层浇筑前,必须检查原材料:砂、石、水泥质量,确保质量合格,要检查施工机械运输的正常性,确保机械能顺利操作,要保证基坑干净、无杂物,无松散积泥。检查模板位置、高度是否准确。 c、砖砌体井壁:经测量技术人员放线复测后,按砖砌体的工艺要求进行弹线、盘角、立皮尺杆、挂线后,开始砌砖。砌砖砂浆严格按配比拌和,专责试验人员现场制作砂浆试件。砌筑砂浆必须嵌填饱满密实,灰缝整齐均匀,缝宽符合要求,砌体分层砌筑必须错缝,交接处咬扣应紧密,预埋拉力环、支架螺栓位置准确,符合规范要求。

设备安装调试测试、验收和施工方案

设备安装、调试、测试、验收和施工方案 设备调试及测试 我司对系统的所有设备和材料进行安装及调试。相关费用包含在投标总价内。 1、有责任参加设备现场开箱检验。 2、有责任制定详细的安装及调试计划,包括工程进度建议、发生的故障、存在不利的因素、潜在延误及补救方法的建议内容。对紧急情况随时向监理和用户单位报告。 3、有责任严格按工程进度计划,派遣有经验的现场服务工程师指导现场安装。 4、有责任进行自检和互检、填写设备安装质量表。对能通电检查的产品进行预先通电检查、质量不合格的产品不得安装。 5、有责任协助用户单位搞好“创优规则”。 6、有责任协助用户单位和监理对各安装阶段进行验收。 7、根据用户单位提出的总体工程策划,提出系统各调试开通计划供业主用户单位审查。 8、按已审查计划,负责系统设备的单体调试、系统联调,包括联动现场设备以及与相关系统接口调试,并应分别通过系统设备单体验收,使系统安全可靠通过试运行,达到用户要求,通过系统验收。 9、在保质期以前包括质保期,若发现设备有质量问题或存在质量问题,我司免费给予更换,并不因此影响工程进度;若发现系统存在功能缺陷,我司负责给予解决。 1、一般要求 1)系统调试应在系统施工结束后进行。 2)系统调试前应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。 3)调试负责人必须有中级以上专业技术职称,并由熟悉该系统的工程技术人员担任。 4)具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。 5)检查施工质量,做好与施工队伍的交接。 2、调试前的准备工作

1)电源检测。接通控制台总电源开关,检测交流电源电压;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。 2)线路检查。检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于;用500V兆欧表对电源电缆进行测量,其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于。 3)接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电阻应于小40。 3、系统调试 1)系统调试在单机设备调试完后进行。 2)按设计图纸对每台摄像机编号。 3)用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。 4)检查系统的联动性能。 5)检查系统的录像质量。 6)在现场情况允许、用户单位同意的情况下,改变灯光的位置和亮度,以提高图像质量。 7)在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统连续开机24小时,若无异常,则调试结束。 1) 完工测试的目的是检验我司所提供系统的功能是否满足合同的要求,其线缆材料消耗是否正常。 2) 在合同设备安装调试期间,如果我司提供的设备材料有缺陷,或由于承包商技术人员的指导错误或承包商提供技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏,我司立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。 方案 需安装的设备已经到货,并完成单项外观、通电测试。 与设备连接的管线单项测试已经完成并已办理预检、试验、隐检手续。 设备在进入施工现场和安装前按设计要求,核验规格、型号和质量符合要求方可使用。 安装设备应具有出厂合格证,主要设备应有安装使用说明书。 设备的配件:应能与所使用的主要设备配套使用,并有产品合格证。

电力及通信管道专项施工方案

电力及通信管道专项施工方案 (总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

电力及通信管道专项施工方案 一、工程概况 电力管道工程包括管槽土方开挖及回填、CPVC电力保护管铺设、涂塑钢管铺设、混凝土管道包封、三通电力工作井浇筑、人孔短井浇筑、T型电缆井、接地系统及电缆支架等; 通信管道工程包括管槽土方开挖及回填、七孔蜂窝管铺设、混凝土管道包封、70×90cm手孔井砌筑、90×120cm手孔井砌筑、120×170cm手孔井砌筑等; 二、工程特点分析及关键技术措施 2.1工程特点分析 本工程道路下埋设雨水、污水、给水、燃气、电力、通信、照明等管线。各专业管线纵横交错,专业管线难以避免的交叉,给现场的施工和协调带来较大困难。电力通信管线沟槽开挖时,地下给水、污水、排水已施工完进行隐蔽,管线的埋深和走向难以准确定位,增加了沟槽开挖的施工难度。 本工程的管线预埋工程,管线的材质(PVC管,玻璃钢管、镀锌钢管)、规格(¢160,¢110)较多,各种材质使用区域不同,容易混淆。 本地区当地雨水、暴晒天气较多的环境气候,对施工的安全顺利进行带来了不利因素。在安装时可能会出现洪涝灾害,路基冲垮,管道灌入泥浆等等,对施工管理带来较多的不利。

本工程由于受制于拆迁的影响,土建路基分段施工,周期较长,很难提供较大作业面。安装过程存在可施工时间不确定性,忙时投入大量人员,闲时等工较多,对施工工期安排带来了不利因素,大大增加施工管理难度。 2.2 关键技术保证措施 严格按照路基下方综合管线剖面图施工,加强现场测量放线工作的监管,同时加强对已施工完毕雨水、污水等管线施工单位的沟通,确定管线的走向和埋设深度,开挖时采取机械开挖为主,人工开挖为辅,在管线交叉范围内采用人工开挖。对已施工完毕的管线,做好标示和警示带,防止后续施工破坏管线。 加强施工图纸的技术交底,严格按照图纸要求,人行道下方埋设PVC管,车行道和横穿过路分支管采用玻璃钢管,横穿涵洞采用镀锌钢管。施工过程中,应加强巡检和技术指导,避免管材混用。 降雨天气应对措施: 台风、雷暴雨天气或对工程施工极为不利,综合考虑多方面因素,采取行之有效的措施,严格把好质量关,合理安排施工,采取周密可行防备措施。 (1)积极做好防台风、雷暴雨天气施工的准备工作,如存储工棚加固、排水沟疏通、施工机具和电气产品的防雨措施,避免损失。 (2)主动与气象部门联系,掌握天气预报情况,做到未雨绸缪。 (3)切实抓好防洪抗汛的准备工作。在工程施工前首先应解决排水沟问题,即疏通原有的排水沟,低洼地段增设临时排水沟,保证雨季排水畅通,在设备上应多考虑抽水机等排水机械;生活设施、材料堆放等不要布置在低洼

通信系统施工方案

通信系统施工方案批准: 审核: 编制: 某公司 某项目部 某年某月

通信系统施工方案 1 概述 1.1 工程概况 根据*市**工程总体要求,通信系统需要在输水管线施工时同期敷设1条GYTS-12B1光缆,光缆与管道同路由。根据本标段地质条件,采用地埋硅芯管道敷设。 本工程通信光缆线路路由服从输水管道线路路由,具体敷设方式为:硅芯管敷设在管道介质前进流向的左侧,埋深距地面1.2m,与输水管道水平间距1.5m。 1.2 主要工程量 本标段硅芯管铺设9.11km,详见表1-1。 表1-1 硅芯管配盘表 本标段光缆敷设*km,详见表1-2。 表1-2 光缆配盘表 2 编制依据

(1)《*市**工程通信系统施工图纸》及招标文件 (2)《水利水电工程通信设计规范》SL517-2013 (3)《通信线路工程设计规范》YD5102-2010 (4)《通信线路工程验收规范》YD5121-2010 3 硅芯管施工 3.1硅芯管沟开挖 管槽土方回填到管顶高程后,经测量放线(与输水管道水平间距1.5m位置)采用人工或60小反铲挖硅芯管沟槽,开挖深度约40cm,沟底宽度40cm。 3.2硅芯管敷设 沟底回填10cm细土或砂,找平压实后根据硅芯管配盘表的分段长度人工铺放硅芯管,然后铺填30cm细土后夯实。 硅芯管铺放过程中要及时检查硅芯管线型顺直,转角处曲率半径宜大于20倍的硅芯管外径,以保证光缆后期能顺利穿过。在硅芯管吹放和光缆接续的阀井硅芯管通过预留的刚性防水穿墙套管孔洞穿入;顶管段硅芯管施工时通过管道顶管施工时同时顶进的Φ60镀锌钢管中穿过;在硅芯管穿越公路、渠道时,硅芯管采用Φ50镀锌钢管保护。 4 光缆施工 4.1 光缆吹放示意图

通信工程施工方案

通信工程施工方案 一、工程概况: 1、电信管线(14Φ114+16Φ60PVC管,施工详图见深圳市市政设计院通用图DT-ST22):2134m 本标段的通信工程位于K0+000~K0+600右辅线的非机动车道下方、绿色大道K0+185~K0+559.10左侧人行道下方、匝道LSb、LSd非机动车道下方和K0+960~K1+460左辅线的非机动车道下方。 2、过路管线(6Φ114砼包封PVC管,施工详图见深圳市市政设计院通用图DT-ST22):609 m 本标段的过路管共有8处,分别位于K0+187、K0+387、K0+587、K0+957、K1+153、K1+353及匝道Lsd0+200、Lsb0+044; 3、人孔井(施工详图见深圳市市政设计院通用图DT-ST20):36个,其中中直通人孔井11个,中三通人孔井10个,小三通人孔井12个,中斜通人孔井3个。 4、计划工期: 从二00四年一月一日至二00四年三月三十一日,共101天。 5、施工管理及工、料、机安排:

本工程由项目经理总负责,分项负责人为梁广生,质量检查员为孙晓华,具体人员和机械安排见表1、2,材料采购于东莞的经销商处,提前5~10天进场,运至工地仓库,待检测合格后才能运至现场施工。 三、施工流向顺序、方法: 1、施工段划分及施工流向顺序: 施工段按照实际的施工力量按三段划分,其中第一段为K0+000~K0+600段,第二段为匝道Lsb、Lsd及绿色大道,第三段为K0+960~K1+460段。先施工第一段,然后同时施工第二、三段。 2、施工方法:工艺流程见图1、2。 (1)纵向管群 a、基槽开挖:根据设计图纸放出基槽开挖边线,挖机进场就位开挖,每开挖10m测量技术人员复测基底开挖标高,严格控制开挖深度,不超挖。 b、基坑修整铺砂:对不均匀基槽要适当处理后再铺砂、整平,平板振动器振动均匀。 c、铺管:基底铺砂整平及经过监理工程师验收合格后,下道工序铺管。第一层铺管保证位置准确,间隙净距2cm,铺完第一层之后,检查接头处是否严密,管群是否平顺。每一细节都检查合格后,用细砂填隙,填隙要密实,人工多次均匀捣插、转动单管多次,保证管群无空隙。第一层管隙填砂完成后,再在上面铺2cm 细砂,人工摊铺均匀,之后在上面铺第二层管,重复第一次管群安装的工序。第二层管上面及周围填砂密实,管群顶铺砂2cm。

设备安装、调试施工方案

17.2.1、设备安装、调试施工方案 (一)、主体设备压缩机的安装、调试 1、设备安装、调试工序:基础施工、压缩机卸车、压缩机吊装就位、对接压缩机、调整、液压控制系统就位调整、系统调试; 2、设备基础和土建设施的施工及检查验收 (1)、按照设备安装基础图纸尺寸放线施工,包括地坑、沉淀池、 基础砼等,同时埋设电源线管、设备操作线管等。 (2)、按照设备安装基础图纸尺寸安装垃圾压缩机预留孔和管线预 埋件。 (3)、基础设施检查验收:有项目技术、质检人员会同监理工程师 对设备基础位置、尺寸、轴线、标高、砼标号、外观、预埋件数量、规格、尺寸、标高进行检查验收。基础施工必须符合设计要求,轴线、标高、尺寸线误差在规范允许范围之内;砼强度达到设计强度的75%以上;外观无掉角、空洞、露筋、预留位置不准确、孔深不够等 缺陷;表面平整。 (4)、对现场场地要求:因涉及设备进场卸车,所以对现场要求具 备三通一平,场内通道和场内作业路线要求畅通并有足够的地面强度,能够满足20T、长度14.5米的超长车的进出场和场内作业要求;场内应清洁,无影响设备吊装时的障碍物。 3、设备进场卸车 (1)、卸车机械:主机使用一台25吨汽车起重机,附件由工人搬运。

(2)、卸车位置:根据现场情况就近、方便吊装的位置,尽量不影响其他部位的施工。 4、设备现场清验、记录:由项目部技术人员、库管人员会通监理工程师按设备清单进行开箱检查,作出记录,并将设备资料及相关技术文件提交一份给监理工程师。 5、设备就位:压缩机在安装前,将基础表面和预留孔中的油污、泥土、积水等及其周围杂物清除干净,划定安装基准线。压缩机卸车后,一次吊装基本就位,然后用液压千斤顶、手拉葫芦等起重设备进行调整。如现场条件不具备,压缩机不能一次就位,可以用滚杠,用人力将压缩机就位,使用滚杠时地面应铺设 30-50mm厚木板,以免压坏地面。 6 设备安装 (1)、压缩机就位后,用千斤顶和撬棍按安装基准线找正设备,并将设备调平。 (2)、经尺量和测量检查安装位置、尺寸、精度符合设计及规范要求后开始压缩机立柱组对,将压缩机机架整体连接组对,垂直度应符合规范要求。 (3)、垃圾压缩箱安装:以压缩机机架中心为准划出中心线,再调整压缩箱位置,最后安装固定箱体及立柱。 (4)、液压系统安装:泵站定位、连接油管、单动作调试。(5)、电气安装: 1)、按实际长度放电源线和操作控制线,操作控制线两端穿线号。

通信管道施工方案

成都市解放路北一段139号商住项目 沿河绿化提升优化工程 通讯管道施工方案 编制: 审核: 审批: 公司名称:四川瑞通园林绿化工程有限公司 编制日期:年月日 通信管道施工方案 一、工程概况 本工程为沙河景工程位于成都市金牛区解放北路一段139号(驷马桥—跃进桥右岸)沿河绿化带施工工程,该工程的通信管道由中间分别向南北门同时施工,分为两个施工区,具体施工内容根据最终审批的综合管线图纸进行施工。 二、施工依据 1、〈通信管道工程施工及验收技术规范〉〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、市政工程有关通信管线等施工规范,施工工艺及操作规程和质量检验评定标准。 三、施工流程 第一节沟槽开挖 1、施工放线。经有关部门验桩后,在设计走线所定的中心桩的两 侧,分别划出石灰线为管槽的边线,两折角之间为直线。 2、放样桩号复测要求: 2、开挖方式:为保证工期,主要采取小型挖机开挖,在机械无法 挖掘,地下障碍较复杂或沟槽边树木及围墙等密集地段采用人工挖掘,对于沟槽占据公路的及过街的混凝土先用切割机切割混凝土路面,然后再进行挖掘,以保证施工端面整齐,美观。如挖出文物

之类应立刻停止挖掘保护现场,并通知有关部门。 3、沟槽挖深以设计图断面图所示为准。遇土质松软地段,应按规 定做好放坡和支撑措施,支撑以撑板形式为主,随挖土的加深及时安装,开始支撑的开挖沟槽深度不得超过1.0m,以后开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜月份为0.4—0.8m。支撑应经常检查,当发现支撑件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时,应及时处理。 4、管沟挖至设计管底标高后,在下管安装前,应按设计要求验槽, 并对不达标处修整,槽底应检平,有超挖的,用素土和黄沙夯实至设计标高后方可下管安装。 5、管槽两侧堆土不得高于1.5米,且距槽口边缘不宜小于0.8米; 不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,以妨碍其正常使用。不得堆放于公路易造成交通阻碍的地方,应采取夜间及时运除余土。 6、基础基坑开挖后采取基坑排水,施工时采取潜水泵抽排水,并 注意坑边坡的稳定和地基不被扰动。对暴雨天气应增加施工人员和电工值班,以便及时参加排水工作,确保基坑的稳定。 7、沟槽开挖完毕后,应立即浇筑垫层进行封闭。 第二节通信保护管安装 管槽开挖成形后,经建设、监理、沟槽施工单位、安装施工方四方按设计要求对管材、管件一一进行检查验收合格后,才能进行安装工作。 1、管道运输: a、管道下车时,应轻拿轻放,不得直接自车上推下。 b、管道运至施工现场后,应堆码整齐,堆码高度小于1M。 c、管道存放应避免在太阳下长时间暴晒。 2 、管道安装: a、安装前对管材逐根检查,有无裂纹、弯曲质量等缺陷,按厂家技术要求进行安装。

通信信息工程施工方案

通信信息工程施工方案 根据站前站后平行和交叉施工多的特点及整体施工进度安排通信及信息专业施工特点、减少相互干扰、满足相关专业需要,采用平行与流水作业相结合的方法进行施工。 总体施工顺序:铁塔基础的浇筑→铁塔安装→光电缆的布放→设备安装→长途干线传输系统施工开通→无线通信系统施工开通→数据通信系统施工开通→其它各通信系统 安装调试→全线综合系统调试。 长途通信传输系统:光电缆线路复测→光缆敷设→光缆接续→光中继段测试→传输设备安装→设备调试→光数字段测试→传输系统调试。 区段通信系统:站场(地区)光电缆敷设接续引入→区段专用通信设备安装→设备调试→功能试验→区段通信系统调试。 GSM-R无线通信系统:天线铁塔基础浇注→铁塔组装→地面无线设备安装(含弱强区设备)→无线设备调试→无线系统调试→场强测试。 数据通信系统:ATM数据交换及接点设备安装联网→数据通信网络调试各子系统入网端口测试→网管系统调试。 用户接入系统:用户接入系统光电缆敷设→接入设备安装调试→接入设备功能试验。 综合视频系统:光电缆敷设接续引入→视频路由器及视频编码设备安装→接入设备的数据配臵调试→系统设备功能试验。 综合布线施工:径路复测→管线预埋→电缆敷设→终端上线→缆线指标测试。 信息设备安装施工:现场环境调查→设备到货检查→设备底座吊挂件安装→外场设备安装配线→室内设备安装配线→设备单机调试→各子系统调试→系统调试。 灾害监测系统总体施工:电缆线路复测→电缆敷设→现场监控设备安装配线→防灾终端和调度中心设备安装配线→单机调试→子系统调试→静态验收→联调联试及试运营。

综合调试:各通信信息端口测试→各子系统软件测试→各子系统联网测试→各子系统功能测试→综合测试。

通信工程施工组织设计方案

通信工程施工组织设计方 案 Newly compiled on November 23, 2020

工程编号:14-GC-08063 施工组织方案 2014年中国电信贺州分公司农村第四季度常规宽带项目钟山分公司铜盘/桃加/桥头/桑木村/鸣鸾/星寨/沙坪村FTTH新建光缆线 路工程 设计单位:广西通信规划设计咨询有限公司 施工单位:广东中人集团建设有限公司 项目经理: 二〇一四年十一月编

目录

一、工程概况 概况 1.本工程对XX市XX县XX村等地域进行宽带端口项目建设。 本工程从XX市XX县XX小学外墙上96芯分纤箱往XX县XX镇XX 方向敷设4芯光缆XXX皮长千米、6芯光缆XXX皮长千米、8芯光缆XXX皮长千米、12芯光缆XXX皮长千米、24芯光缆XXX皮长千米,安装96芯分纤箱X个、32芯分纤盒3个。以上光缆光纤采用单模光纤光缆,采用架空、管道、直埋敷设方式,光缆型号为GYTS。本工程共敷设4芯光缆XXX皮长千米、6芯光缆XXX皮长千米、8芯光缆XXX皮长千米、12芯光缆XXX皮长千米、24芯光缆XXX皮长千米,折合芯线千米。 本工程预算总投资为XXX元,其中:材料费为XXX元,施工费为XXX元,监理费XXX元,设计费为XXX元。综合工日共XXX工日,其中:技工XXX工日,普工XXX工日。 主要工程量表:

2.施工依据 (1)中国电信股份有限公司贺州分公司网络运营部下达的施工任务书。 (2)广西通信规划设计咨询有限公司出版的《2014年中国电信贺州分公司农村第四季度常规宽带项目钟山分公司铜盘/桃加/桥头/桑木村/鸣鸾/星寨/沙坪村FTTH新建光缆线路工程》设计文件。 (3)建设单位和维护部门的意见和要求。 3.计划工期 本工程从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日进行施工,安排

调试施工方案

调试施工方案 8.1调试概述 根据施工范围作业内容,对各个工序的电气和仪表进行调试工作。 其中,电气调试主要有:①仪表单体校验、测试监控;②回路模拟试验;③分系统组态、测试;④分系统开通、试运行;⑥系统联动试运行。 仪表调式主要有:①单体元件性能测试;②二次回路模拟试验;③分系统整组试验;④分系统带电试运行;⑤系统联动试运行。 8.2仪表及电气调试程序和方法 8.2.1仪表调试 8.2.1.1仪表调试基本流程 仪表、自控设备交接试验是自控系统投入运行前必须进行的一项工作,是对设计、产品和安装工作的综合检验,是确认自控系统能否达到设计要求,能否可靠投入运行的关键环节,应遵照以下流程进行。 8.2.1.2 仪表调试执行的技术标准 (见前面列出的施工及验收规范、质量规范。此处略) 8.2.1.3仪表基本调校项目 1)零点、量程调整、精度、变差校验; 2)定值整定、动作、保持、返回特性校验;

3)智能参数设置、功能组态; 4)I/O接口回路校验; 8.2.1.4仪表调试基本方法 1)准备工作 认真熟悉设计院提供的图纸和有关产品技术资料,了解设计要求;熟悉本项目调试工作所执行的规程、规范;对所有调试用仪器、仪表通电检查,保证能正常使用;准备好记录需要的各式试验报告。 2)外观检查 正式调校前,对仪表进行外观检查,应符合下列规定:仪表型号、规格、材质、外形尺寸、测量范围、工作电源符合设计要求;端子、接头、紧固件、附件、合格证、检定证书齐全;无变形、损伤、油漆脱落等缺陷。 3)仪表单体调试基本方法 仪表单体调校前认真阅读仪表说明书,检查智能仪表配置的编程器、专用电缆、附件是否满足使用要求,核定校验用的标准仪器基本误差不超过被校仪表基本误差的1/3。通电前检查电源线、接地线、信号线、通讯线是否连接无误,保险丝是否完好无损,智能仪表插卡位置是否正确,相关的DIP地址开关、跳线设置是否符合设计。仪表校验时,及时填写校验记录,注明校验日期,由校验人、质量检查员、技术负责人签字确认。经校验调整后的仪表应满足下列要求:仪表零位、量程正确;基本误差、变差不超过仪表精度允许的最大误差;指针在整个过程中无抖动、磨擦和跳动现象;电位器和可调节螺丝等可调部件在调校后留有再调整余地;数字显示仪表示值清晰、稳定,无闪烁现象。校验结束后,合格仪表贴上检定合格标记,不合格仪表报业主、监理确认后作退库处理。

电力-通信管道专项施工方案

目录 1 编制说明 (3) 2 工程施工和验收规范 (3) 3 工程概况 (4) 3.1 工程基本信息 (4) 3.2电力管道概况 (5) 3.3通信管道概况 (7) 4施工内容 (9) 4.1主要工程量 (10) 4.2 施工工期 (12) 4.3 工程质量标准 (13) 4.4工程重点难点分析 (13) 4.5综合管线分布断面图 (14) 5工程特点分析及关键技术措施 (15) 5.1 工程特点分析 (15) 5.2 关键技术保证措施 (16) 6 施工总体部署 (17) 6.1 施工人员组织、机械设备 (17)

6.2 施工准备 (19) 7 施工方法和工艺 (21) 7.1施工工艺 (22) 7.2施工方法 (24) 8、安全、文明及其他保证措施 (30) 8.1安全管理总目标 (31) 8.2 安全生产保证措施 (31) 8.3、思想保证措施 (33) 9工程施工质量保证 (37) 9.1 施工质量保证体系 (37) 9.2 质量保证措施 (39) 9.3 技术组织措施 (39)

1 编制说明 为了优质、高效的完成永泰县城区三环路站前段道路工程的电力、通信管道的安装,综合考虑本工程特点、施工技术要求,确定施工工艺流程,组织各工序紧密衔接的平行流水施工或交叉作业,合理安排施工作业,最大限度地避免工序间的干扰,以确保管道安装施工的安全生产施工进度要求实现。现针对电力、通信管道安装,制定本方案。 我们将信守合同,确保施工过程中的安全和工程质量,做好专业间、工序间的相互衔接和配合,确保施工工期的顺利实现。 2 工程施工和验收规范 a. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 b. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008 c. 《公路工程质量检验评定标准》 JTGF80/1-2012 d. 《通信管道工程施工及验收规范》 GB50374-2006 e. 《电缆防火阻燃设计与施工》

施工方案(通信系统)

目录 目录 (1) 通信设施施工方法及技术措施 (2) 1、施工顺序 (2) 1.1、施工方法和技术措施 (2) 1.1.1、光传输系统 (2) 1.1.2、数字程控交换系统 (4) 1.2、重点难点工程施工方案 (5) 2、外场设备基础施工方案 (6) 2.1外场设备基础施工要求 (6) 2.2、重点难点工程施工方案 (6) 3、通信系统割接方案 (7)

通信设施施工方法及技术措施 1、施工顺序 (1)光传输系统:设备机架安装、地线连接、机架内部布线、安装相应板卡、机架外部线缆连接、安装台式网管终端、设备加电、设备联调测试 (2)数字程控交换系统:设备机架安装、地线连接、机架内部布线、安装相应板卡、机架外部线缆连接、安装台式网管终端、设备加电、设备联调测试。 1.1、施工方法和技术措施 1.1.1、光传输系统 1.设备机架安装、固定在基础上; 2.由机架地线引出端连接截面积为25mm2的多股铜线至地线汇流排; 3.将子架嵌入机架正面,并用螺栓固定; 4.机架内部布线,包括内部电源线、地线的连接; 5.在对应位置安装相应板卡; 6.机架外部线缆连接,包括光纤跳线、外接电源线和2M支路同轴电缆等;

7.如配有台式网管终端,则需将计算机安装在终端桌上,连接计算机电源及信号线,安装操作系统及网管软件,用串口线连接设备控制盘至计算机串口; 8.机械安装结束后,在加电调试之前,应先检查电源和光通道; 9.设备加电,通过台式/便携网管终端下载软件; 10.对光路和2M支路进行参数配置,输入用户数据; 11.站间设备联调,用网管软件检查设备工作情况; 12.进行环回误码测试,户话路抽测及DDN接口环接误码测试。

排烟系统施工及调试方案

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备 4、施工程序与工业流程 5、施工方法 6、施工安全技术措施 7、施工计划 8、人员组织 9、施工工机具

1、工程概况 本工程排烟系统包含建筑为培训中心及2#食堂; 1.1、培训中心位于会议中心的南边,分为主楼和附楼;本工程为培训中心主楼;该建筑分为 A、B、C三个区,A、B区为二层建筑,局部为一层,一层层高为 4.2米,二层层高为 4.5米;C区为一层建筑,层高为4.5米,建筑总高度为9.85米至10.4米,总建筑面积为9428平方米,属多层建筑;A、B主要为教学培训用房,包括密集资料室、变配电间等房;C区主要是办公、会议室、常规岛模拟机房及设备用房等;按规范要求,B区超过40米内走道设计机械排烟系统,排烟量按防火分区建筑最大面积每平方米60m3/1设计,其余部位可采取开启外窗自然排烟;卫生间设机械排风,排风井竖井由屋顶排除室外; 1.2、2#食堂总建筑面积2189平方米,建筑总高度为10.2米,地上二层,属多层建筑;本设计包括首层主副食加工区排风兼事故排风系统,首层气瓶间排风系统。 2、编制依据 2.1、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019—2003 2.2、《建筑设计防火规范》 GB50016—2006 2.3、《饮食业油烟排放标准》 GB18483—2001 2.4、《档案馆建筑设计规范》 JGJ25—2000J21—2000 2.5、《通风与空调工程施工质量验收规范》 50243-2002 2.6、培训中心排烟系统图纸SL010-567C-TI 2.7、2#食堂排烟系统图纸SL010-567C-T2 3、施工准备 3.1、参加施工的施工人员熟悉现场和工艺流程。 3.2、施工用电源的落实,并使之能保证正常施工。 3.3、施工用工机具备齐,并使之能保证运行状况良好。 3.4、施工图纸、技术资料准备齐全; 3.5、所用材料、设备报验完毕;

通信管道工程施工组织设计方案(最全)

施工组织设计(方案)报审表

施工组织设计方案 一、施工组织设计编制依据 1、设计工程量和设计图纸、答疑。 2、施工现场实地勘察、调查资料。 3、拟投入的人力、机械等资源。 4、中国电信浙江公司《通信管线工程施工企业合作管理办法》。 5、现行通信工程设计、施工规范、验收评定标准(《通信管道与通道工程 设计规范》,《通信管道工程施工及验收规范》,《通信建设工程安全 生产操作规范》等) 二、本工程使用的主要的规范 1、通信管道与通道工程设计规范GB50373-2006 2、通信管道工程施工及验收规范 GB50374-2006 3、通信管道人孔和手孔图集 YD5178-2009 5、通信管道和光(电)缆通道工程施工监理规范YD5072-2005 6、通信建设工程安全生产操作规范 YD5201-2014 7、工业和信息化部《通信建设工程安全生产管理规定》(工信部通信[2015]406号); 三、编制原则 1、坚持施工技术的先进性、针对性、施工管理的科学性、有效性,做到技 术先进、设备齐全、科学管理、经济实用。 2、施工项目管理,通过对劳动、设备、材料、资金、技术、方案、时间与 空间条件的优化配置,并通过自始自终对施工现场进行全过程严密监控, 实施全方位动态管理,确保实现质量、工期、安全、成本及社会信誉的 预期目标。 四、工程概述 本工程位于宁波市鄞州区*******,根据通信发展需要,宁波电信经过调研,此道路周边主要以中高端商务楼为主,住宅为辅,为满足此片区域基础网络设施,需对*******的通信管道敷设。 本工程主要工程量如下:开挖普通土6.58百立方米,开挖硬土2.82百立方米,回填土方7.40百立方米,挡土板10百米,管沟抽水10百米,手孔抽水(弱)10个,混凝土基础(一立型,C15)8.63百米,铺设2孔塑料管道9.32百米,铺设2孔φ钢管管道4.2百米,管道混凝土包封(C15)35.53立方米,新建90×120手孔20个。

通讯系统施工方案

上海梅山钢铁股份有限公司 1号、2号烧结机易地大修技术改造工程 通讯系统安装调试方案 总包方:中冶长天国际工程有限责任公司梅钢烧结工程分公司 施工经理:一 项目经理:-------- 宝冶电装建设有限公司分包方:梅钢项目经理部

编制: 审核: 批准: 月22009年6日专业资料. 目录 第1卷本项目工程概况 (3) 对关键工序的施工安排 (3) 前期准备与现场施工的配合 (1) 施工高峰期的工作章 ......................................... 第2 施工依据 .................................................... :B3卷 施工规范 (3) 施工用图及参考文件 ..................................... 第4章4 施工准备 .................................................... 第.4卷4 主要技术方案与措施 (5) 线路敷设5章 ................................................. 第5

设备布局 ................................................ 章第65 电缆桥架安装第7 ........................................... 章6 搬运第1 .............................................. 节.6 储存第2 ............................................... 节.6 配线第 ..................................................... 章.89 系统调试第章9 (9) 质量安全措施卷7第 ......................................... 10 质量措施 安全措施章 第11 专业资料 专业资料 本项目工程概况 工程名称:1#、2#烧结机易地大修技术改造通讯系统安装工程 工程地点:南京市中华门外新建梅山钢铁股份有限公司内 工程范围:梅钢1#2#烧结机易地大修技术改造通讯系统安装工程包括精矿、燃料及熔剂系统通讯安装,配料混合系统通讯安装,烧结冷却抽风系统通讯安装,成品筛分系统通讯安装,除尘系统通讯安装,

设备安装 调试 测试 验收和施工方案

设备安装、调试、测试、验收和施工方案设备调试及测试 我司对系统的所有设备和材料进行安装及调试。相关费用包含在投标总价内。 1、有责任参加设备现场开箱检验。 2、有责任制定详细的安装及调试计划,包括工程进度建议、发生的故障、存在不利的因素、潜在延误及补救方法的建议内容。对紧急情况随时向监理和用户单位报告。 3、有责任严格按工程进度计划,派遣有经验的现场服务工程师指导现场安装。 4、有责任进行自检和互检、填写设备安装质量表。对能通电检查的产品进行预先通电检查、质量不合格的产品不得安装。 5、有责任协助用户单位搞好“创优规则”。 6、有责任协助用户单位和监理对各安装阶段进行验收。 7、根据用户单位提出的总体工程策划,提出系统各调试开通计划供业主用户单位审查。 8、按已审查计划,负责系统设备的单体调试、系统联调,包括联动现场设备以及与相关系统接口调试,并应分别通过系统设备单体验收,使系统安全可靠通过试运行,达到用户要求,通过系统验收。 9、在保质期以前包括质保期,若发现设备有质量问题或存在质量问题,我司免费给予更换,并不因此影响工程进度;若发现系统存在功能缺陷,我司负责给予解决。 1、一般要求 1)系统调试应在系统施工结束后进行。 2)系统调试前应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。 3)调试负责人必须有中级以上专业技术职称,并由熟悉该系统的工程技术人员担任。 4)具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。

5)检查施工质量,做好与施工队伍的交接。 2、调试前的准备工作 1)电源检测。接通控制台总电源开关,检测交流电源电压;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。 2)线路检查。检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0.5M;用500V兆欧表对电源电缆进行测量,其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于0.5M。 3)接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电阻应于小40。 3、系统调试 1)系统调试在单机设备调试完后进行。 2)按设计图纸对每台摄像机编号。 3)用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。 4)检查系统的联动性能。 5)检查系统的录像质量。 6)在现场情况允许、用户单位同意的情况下,改变灯光的位置和亮度,以提高图像质量。 7)在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统连续开机24小时,若无异常,则调试结束。 1) 完工测试的目的是检验我司所提供系统的功能是否满足合同的要求,其线缆材料消耗是否正常。 2) 在合同设备安装调试期间,如果我司提供的设备材料有缺陷,或由于承包商技术人员的指导错误或承包商提供技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏,我司立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。 方案 需安装的设备已经到货,并完成单项外观、通电测试。