文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政工程分部质量验收报告

市政工程分部质量验收报告

市政工程分部质量验收报告
市政工程分部质量验收报告

注:1、本表用于除桥梁、隧道工程外的其它市政公用工程分部质量验收,在各专业工程的主体工程完成后,建设单位应组织有关单位进行分部质量验收,并按规定的内容填写和签署意见,工程建设参与各方按规定承担相应质量责任;

2、工程质量文件应针对不同专业工程,经施工、、监理、建设单位审核后,填写汇总表并签署意见后整理成册交质

安溪县北石片区雨污分流改造工程 工 程 竣 工 验 收 报 告 施工单位:福建省泉州市东海建筑有限公司 编制日期:2010年03月05日

安溪县北石片区雨污分流改造工程 工程竣工验收报告 一、工程概况: 安溪县北石片区雨污分流改造工程由安溪县市政公用事业管理局投资建设,大连市市政设计研究院有限责任公司负责设计、福建阳胜工程项目管理有限公司负责现场监理、福建省泉州市东海建筑有限公司负责施工、泉州市建振工程技术有限公司负责材料检测和现场测试。 安溪县北石片区雨污分流改造工程,该工程地点在安溪县城关,质量要求为合格,合同工期为90日历天,合同价款为102.8031万元,工程分为利民路、铭选医院、铭选中学、三江豪苑-蓝溪路污水改造工程,主要施工项目包括道路工程和污水工程,其中: ①、污水管道管材采用DN300 HDPE管,管道基础采用砂垫层。检查井为φ1000mm 圆形砖砌污水检查井,井盖采用合金混凝尼龙井盖、井座。 ②、道路恢复工程路面结构做法自上而下为: 22cm厚C35水泥混凝土面层(抗折强度不小于4.5MPa);20cm厚5%水泥稳定碎石基层;15cm厚级配碎石底基层;总厚度为:57cm 。 本工程正式施工于2009年12月06日,竣工于2010年03月05日,工程地处繁华路段,施工范围内均用彩钢板围护,并设有警示牌及绕行标志。由于缺少地下管网资料,开挖过程中均派专人看护,一经发现其他专业管线及时通知建设单位。我公司一直秉承为业主提供最好的服务原则,以建设工程施工合

同为依据,认真履行施工合同义务,并积极与业主、监理及各相关单位配合,以保证工程的正常运行。 二、工程施工依据 1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。 2、《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 3、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90) 4、《水泥混凝土路面施工及验收规范》(GBJ97-87) 5、建设标准强制性条文2002版 三、工程质量验收情况: 根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师要求,对施工全过程进行了工程质量自检,全部工序均验收合格,具体如下: 1、污水工程:污水管道埋设隐蔽工程检查验收记录4份,污水管道工序质量评定表24份。均符合要求。 2、道路工程:道路素土夯实隐蔽工程检查验收记录4份,道路碎石垫层隐蔽工程检查验收记录4份,150厚碎石灌砂掺5%水泥稳定层隐蔽工程检查验收记录4份,道路工序质量评定表12份。均符合要求。 四、质量控制资料核查情况: 1、水泥:管道工程及道路基层采用安溪“新安”牌P.C32.5R水泥,合格证 1 份,检验报告1份,路面工程采用安溪“新安”牌P.O42.5R水泥,合格证 1份,检验报告1份。其送检数量及组数均满足代表性要求,所检项目均符合指标要求,具体情况如下: 水泥品种强度等级出厂日期及编号 合格证或报告单进场情况 检验报告编号结论时间数量 P.C32.5R 2009-12-15(133)RZ70900265 合格2009-12-16 750T P.O42.5R 2009-12-05(132)RZ70900264 合格2009-12-7 750T 2、普通砼用碎石及砂:检验报告6份,使用本地产花岗岩碎石和河砂(中粗)

地基与基础验收施工单位自评报告

自 评 报 告 审批: 审核: 编制人: 地基与基础施工质量

自评报告 一、工程概况 (一)建设单位:湖南新天房地产投资有限公司 (二)监理单位:株洲新凯工程建设监理有限公司 (三)设计单位:湘潭市建筑设计院 (四)地勘单位:湖南核工业岩土工程勘探设计研究院 (五)施工单位:湖南兴华建设工程有限公司 (六)建设地点:醴陵市阳三石路95号 (七)总建筑面积:48782平方米、1#楼建筑物总高度79.95 米,结构层数23+1 层;2#、3#楼建筑高度:58.8,米,结构层数17+1层;4#楼建筑高度37.5米,结构层数11层。 (八)本工程基础形式:1#、2#、3#楼为桩筏基础,4#楼为桩承台基础。 (九)设计对持力层要求为石灰岩,持力层特征值值qpa=4300kpa 。 (十) 主体结构形式框架剪力墙结构。 (十一) 本工程基础材料:采用独立基础和梁柱砼强度等级为C30,垫层采用砼强度等级为C15 。 二、自检依据: a)《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; b)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; c)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; d)《建设工程施工合同》; e)湘潭市建筑设计院提供的醴陵新天世纪住宅小区1-4#楼施工图; 三、自检方法: a)以检验批为基本单位,严格检验批的验收,检验批所含主控项目必须全部合格,一般项目满足设计要求和规范规定,经检查验收合格后才进行下一道工序的施工。 b)组成分项工程的检验批全部合格,且分项工程所含的质量控制资料全部齐全。 c)组成分部工程的检验批和分项工程全部合格,且分部工程所含的质量控制资料、安全和功能检测资料,感观质量验收资料齐全,并通过有关部门的验收合格后,方能施工下个分部工程。 d)施工中我们严格按照《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50323-2001)进行整理,并结合淮南市制定的《贵州省建设工程竣工档案归档范围》规定遵照执行,确保了各工序、分项、分部工程质量的验收都处于最基础的检验批主控项目和一般项目的检测之下,实现了工程质量的全面控制。

基础 验收自评报告

XX工程 地基与基础分部工程 质 量 自 评 报 告 编制: 审批: XX公司 年月日

一、工程概况 本工程为XX工程综合楼,位于清镇市XX。本工程为框架结构,综合楼建筑面积约为:14330.72㎡;地下室1层,地上11层,建筑总高度为:47.05m。设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,抗震等级二级;耐火等级为一级。 该工程基础为独立柱基础和孔桩,基础持力层为中风化白云岩,地基承载力特征值fak=2800KPa。孔桩的桩身为C30;独立柱基础砼强度为C30;独立柱基垫层砼强度为C15;底板砼强度为C35P6;负一层墙柱砼强度为C40P6;梁板砼强度为C35P6;楼梯砼强度为C30。 层高:负一层层高4.5m。 本工程参建单位如下: 建设单位:XX 设计单位:XX 地勘单位:XX 监理单位:XX 施工单位:XX 质量监督单位:清镇市建筑工程质量监督站 二、工程质量评定依据 1、施工图纸; 2、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 3、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012); 4、混凝土结构施工质量验收规范(GB50204-2015); 5、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013); 6、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(国标16G101-1、国标16G101-3)。

三、工程施工工作 项目部根据有关资料及现场实际情况编制了切实可行的施工组织设计及专项施工方案,指导现场施工工作。施工过程中我项目部严格按照有关施工规范、设计施工图进行施工,做到事前预控、事中巡查、事后对已成型各施工工序进行全面的检查,发现问题及时解决,顺利完成了基础工程。 四、检查程序 1、土石方开挖工程 1.1基础开挖:开挖前定位放线,保护好轴线引桩。根据设计、地勘资料,石方类别为中风化白云岩,基坑采用机械开挖,基底30cm采用人工清底。经计算多余的土石方用人工装车外运。在施工完后,进行复线检查,作好施工记录和检查报告。根据地勘、监理、建设、设计单位检查认可并形成施工验槽记录及检验报告。 2、土方回填工程 2.1回填前清除基底的垃圾等杂物。用设计要求的土回填、夯实,每隔30㎝厚用机械夯实好后再进行下一次回填。回填到地梁基础标高并检查夯实的程度,达到设计要求。 3、模板安装 模板施工前在基槽垫层上进行定位放线,并弹出一根控制线。在支模时,随时检查槽板的竖向、横向位置。保证槽板安装到位。在安装中,未损坏、损伤钢筋及移动钢筋。并对模板支撑进行加固,以防浇筑混凝土时模板移位和爆模。在浇筑混凝土前,已将模板内的杂物清理干净。 4、钢筋加工与安装工程 4.1钢筋原材有出厂合格证、原厂检验报告及力学性能。按现行国家标准规定,钢筋原材进入现场,同一牌号、同一规格、同一批号以30T为一批,不足

市政工程竣工验收报告

婺源县教育园区初级中学及城东安置区小学(附属工程) 竣工验收 自 评 报 告 中承国际工程有限公司 二O一五年五月

竣工验收自评报告 一、工程概况: 工程位于婺源县教育园区,该工程由婺源县城市建设投资发展有限公司投资兴建,由江西省煤矿设计院设计,江西恒实建设监理咨询有限公司监理,由中承国际工程有限公司负责承建。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工。 二、工程进度情况 本工程于2014年4月5日正式开工,紧接着进行附属工程的建设与道路沟槽开挖,基础垫层、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、路缘石安砌、路面行人道板等,现工程基本竣工。整个施工过程进展顺利,未发生任何质量、安全事故。 三、质量评估的主要依据 1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单; 2、工程合同; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》; 4、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》。 四、项目班子组成情况与质量控制情况: ( 1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计,主要工序编制了《施工方案》,施工人员、机械快速到位,施工中严格按设计图、《施

工方案》进行施工,对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制,及时、如实填写施工记录,无条件地接受监理监督,对监理提出的质量整改要求能及时整改到位,保证了工程的质量和进度。 (2)、质量控制资料核查情况: ①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求,分部分项检验批划分正确,质量验收记录符合要求。 ②原材料均有合格证,并经复试合格,见证取样试验资料完整。 ③砼配合比,砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。其中道路恢复所用的砼均采用现浇砼所用的砂、石、水泥等原材料的合格证及试验报告均由砼公司提供。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 五、分部工程质量评估 本工程从定位放线、沟槽开挖、验槽、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、路缘石安砌、路面行人道板恢复、道路面层砼等各道工序交接均经过严格的报验和审批,同时各种材料的现场见证取样、送样均做到了同步、及时,取样、送样及试验鉴定全过程符合相关规定要求。工程所用钢材、水泥、混凝土管材均有相关的产品合格证及现场复检报告,混凝土及砂浆均严格按照实验室的配合比拌制,且在监理等相关人员的有效控制下进行。各种材料质量证明手续齐全,报验检测合格,隐蔽工程符合要求,管道闭水试验,符合设计要求及施工规范规定、各部位尺寸、成型标高及坡度、等经过复核均

基础分部验收自评报告

长顺县广顺镇2018 年易地扶贫搬迁工程 地基与基础分部工程质量自评报告 编制人: ___________________ 审核人: ___________________ 审批人: ___________________ 长顺县建工建筑工程有限公司 2018年6月30日

长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程 地基与基础分部工程验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程所有建设者对各位领导的莅临 指导表示热烈的欢迎。现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明及节能环保施工、工程技术资料整编情况、工程质量评定等7个部分。 一、工程概况 建设单位:贵州省长顺县国有资本运营有限责任公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司 监理单位:贵州吉宇工程监理有限公司 施工单位:长顺县建工建筑工程有限公司 监督单位:长顺县工程质量安全监督站 本工程位于贵州省长顺县广顺镇变电站对面,本工程总建筑面积为72000.26怦,地上6层,框架结构,抗震设防烈度6度,框架抗震等级二级,耐火等级二级,结构设计使用年限50年,基础为筏板基础,屋面防水等级为一级。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、设施齐全、功能先进、节能显著。 本工程自2018年3月31日开工,至2018年6月1 日(A2、A3 B2、B3 B4 B6、B7、C1栋)基础分部工程施工完成。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、本企业标准、综合管理体系程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1、在开工之初,明确工程目标,建立健全质量安全责任制。根据公司《综合管理体系程序文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制,选调业务素质高,施

分部工程质量验收报告

建筑屋面分部工程质量验收报告

注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、按规定的内容填写和签署意见后,送1份至工程质量监督站备案。 建筑给排水及采暖分部工程质量验收报告

注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、按规定的内容填写和签署意见后,送1份至工程质量监督站备案。 建筑电气分部工程质量验收报告

注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、按规定的内容填写和签署意见后,送1份至工程质量监督站备案。 建筑装饰装修分部工程质量验收报告

注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、按规定的内容填写和签署意见后,送1份至工程质量监督站备案。 建筑节能分部工程质量验收报告

工程 实体质量 检查情况 1、建筑节能工程材料,其品种、规格、厚度均符合设计要求。 2、建筑节能工程保温层与基层及各构造层之间的粘结或连接牢固、密实、平 整,无脱层、空鼓和开裂现象,粘贴强度和连接方式均符合设计要求。 质量 控制资料 情况 1、各分项分部工程评定资料质量验收记录齐全、有效。 2、资料基本齐全,符合要求。 施工 单位评定 结果 符合设计及施工规范要求,同意验收。 综合 验收结论 同意验收。 分包 施工 单位 / 分包 设计 单位 单位工程设计单 位: 项目负责人: 总包施工单位: 项目经理: 监理单位: 项目总监理 工程师: 建设单位: 项目负责人:

基础分部工程质量验收自评报告

花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 自 评 报

告 中国建筑第四工程局有限公司 花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 地基与基础分部工程 质量验收自评报告 一、工程基本概况 建设单位:贵阳宏益房地产开发有限公司 设计单位:中铁二局股份有限公司 勘察单位:四川蜀通岩土工程公司 监理单位:四川铁科建设监理有限公司 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 本工程位于贵阳市花果园五里冲延安南路旁,建筑面积约63916.01平方米,建筑层数:地下4层,地上42层;建筑结构形式为框支剪力墙结构,建筑高度为136.25米。基础类型为人工挖孔桩和机械冲孔,有45个人工挖孔与23 个机械成孔,基础工程所使用的砼强度等级为:孔桩基身为C30砼浇筑。本工程开工时间是二0一三年六月二十一日,于二0一四年三月三十一日地基与基础分部工程完工。 二、施工控制依据 1、《建设工程监理规范》(GB505319-2000); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002<2011版>); 6、国家现行的有关法律、法规及相关验收规范;

7、当地建设行政主管部门有关文件要求; 8、工程设计文件、图纸; 9、工程施工合同; 10、地质勘查报告和补勘资料; 11、设计变更; 三、材料控制情况 1、本工程商品混凝土采用“贵州中建双元建材有限公司及贵州城上城混凝土有限公司彭家湾分公司”混凝土,配合比及设计报告、出厂合格证明文件齐全,经监理单位和建设单位见证取样送检,试验合格。 基础孔桩护壁及砖胎膜分部工程采用“贵州大道水泥有限公司”PO32.5水泥、“龙里红狮水泥有限公司”PC32.5水泥。 2、按设计图纸要求,该基础工程分别用了(一级钢)A8、A10, (三级钢)C8、C10、C12、C14、C16、C18、C22、C25、C28、C32、C36、C40,(四级钢)D8、D10、D12、D14、D16、D18、D20、D22、D25、D28、D32、D36、D40,共27种钢材,钢材的出厂合格证明文件齐全,每次进场的钢材均严格按规范规定及见证取样程序进行取样送检,试验合格。钢材出厂厂家主要为首钢水城钢铁集团有限公司、四川德胜集团钢铁有限公司、云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司等。 四、地基与基础分部工程施工情况 1、在工程施工前,按程序进行图纸会审,我单位组织了项目经理、安全、质量和技术部门负责等人员熟悉现场,结合本工程实际情况,认真编制施工组织设计和基础工程施工方案并严格按照施工组织设计以及方案要求进行人力、物力配备和机械设备配置。基础定位放线严格按总平面图基准座标定位、测量放线,严格控制轴线位移,并会同监理单位、建设单位及相关部门现场验收,确定准确无误后才进行基础开挖。 2、孔桩及条基的土石方开挖过程中,严格按照施工组织设计和施工方案进行施工。为了保证施工安全和成孔质量,护壁均严格按照设计要求厚度进行施工并由施工员和质检员随时检查孔径和垂直度等,项目部安排专人观察和指导作业,采用可靠措施确保了施工安全。挖至持力层时,由我方施工员、质

基础分部验收自评报告.doc

长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程地基与基础分部工程质量自评报告 编制人:__________ 审核人:__________ 审批人:__________

长顺县建工建筑工程有限公司 2018年6月30日 长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程 地基与基础分部工程验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表长顺县广顺镇2018年易地扶贫搬迁工程所有建设者对各位领导的莅临指导表示热烈的欢迎。现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明及节能环保施工、工程技术资料整编情况、工程质量评定等7个部分。 一、工程概况 建设单位:贵州省长顺县国有资本运营有限责任公司 设计单位:贵阳建筑勘察设计有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司 监理单位:贵州吉宇工程监理有限公司 施工单位:长顺县建工建筑工程有限公司 监督单位:长顺县工程质量安全监督站 本工程位于贵州省长顺县广顺镇变电站对面,本工程总建筑面积为72000.26㎡,地上6层,框架结构,抗震设防烈度6度,框架抗震等级二级,耐火等级二级,结构设计使用年限50年,基础为筏板基础,屋面防水等级为一级。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、设施齐全、功能先进、节能显著。 本工程自2018年3月31日开工,至2018年6月1日(A2、A3、B2、B3、B4、B6、B7、C1栋)基础分部工程施工完成。单项工程质量验收报告(精)

单项工程质量验收报告 工程名称荆门市掇刀区 行政办公大楼 建设单位荆门市掇刀区人民政府 验收项目椭圆会议室钢结构工程造价15万元 设计单位徐州飞虹网架有限公司资质等级甲级 施工单位浙江中博建设有限公司资质等级工民建壹级分包单位徐州飞虹网架荆门分公司资质等级钢结构壹级 实体质量检查情况 椭圆会议室屋面钢网架结构的杆件、高强螺栓、螺栓球、焊接、玻璃安装均满足设计要求,主要材料试验报告全部合格。检验批质量验收全部覆盖本子分部工程,主控项目全部合格,一般项目满足要求。 质量文件核查情况下列文件全部具备: 1、施工图; 2、原材料质量合格证和复试记录; 3、施工方案(施工方法、技术措施、质量措施; 4、隐蔽验收记录; 5、见证取样记录; 6、施工记录。 分包单位评定意见:

项目经理: 企业技术负责人:(公章 年月日施工单位评定意见: 项目负责人:(公章 年月日 设计单位验收意见: 项目负责人:(公章 年月日监理单位验收意见: 项目负责人:(公章 年月日 建设单位验收结论: 项目负责人:(公章 年月日 备注: 监理单位工程评估报告 工程名称荆门市掇刀区行政办公大楼 工程地址 掇刀区龙井大道

东侧 建筑面积16600m2结构层次 框架结构 地下一层、地上六层 监理单位名称武汉金龙建设 监理公司 监理资质等级乙级 监理小结 椭圆会议室钢网架工程有完整的质量保证体系、施工方案,完善的“三检”制度。施工单位具有相应的施工资质;钢网架结构的杆件、高强度螺栓、螺栓球、焊接、玻璃安装均满足设计要求。 本期工程共分为七个分项工程:钢结构焊接、紧固件连接,钢零件加工、钢结构涂料、钢网架结构安装、压型金属板、幕墙、共计九个检验批,全数检查,符合要求。分项工程质量评定合格。 原材料现场取样送检复查,均符合要求,无不合格产品。 此期屋面钢结构工程评为合格。 监理工程师:年月日 程 验 收

SG-023 子分部工程质量验收报告

页眉内容 页脚内容2 SG—023(原SG—T101) 子分部工程质量验收报告 建设单位工程名称 子分部工程设计单位资质等级 子分部工程施工单位资质等级验收项目名称工程量(造价)施工周期2002.3.1-2002.6.1验收日期 实体质量检查情况 严格按审查批准的玻璃幕墙设计图施工,如框料与主体多数采用与预埋件联结,少数采用与化学螺栓联结已做抗拔试验,其试验和结构胶的相容性试验均符合要求等。经抽测各分项检验批主控项目合格,一般项目符合要求,幕墙观感质量好。 质量文件检查情况其审查7 项,其中符合要求6 项,经鉴定符合要求1 项。审查意见:质量文件基本齐全。 子分部工程施工单位评定意见: 经检查验收,符合审查批准的玻璃幕墙设计图和施工规范,各分项检验批主控项目合格,一般项目符合要求,质量合格。 单位负责人:(公章)企业技术负责人:年月日总包或交接单位验收意见: 对幕墙施工过程实施了管理,经 检查验收,各分项检验批主控项目合 格,一般项目符合要求,幕墙观感质 量好,同意接收。 注册建造师(技术负责人): 年月日 监理单位验收意见: 经旁站检查及验收,严格按审查 批准的玻璃幕墙设计图施工,各分项 检验批主控项目合格,一般项目符合 要求,质量合格。 总监理工程师: 年月日设计单位验收结论: 经检查验收,符合审查批准的玻 璃幕墙设计图要求。 设计负责人: 年月日 建设单位验收结果: 经检查验收,玻璃幕墙质量合格。 项目负责人: 年月日 注:1.此表用于钢结构、预应力结构、幕墙、装修、建筑设备安装等分包工程的质量验收。 2.单项工程完成设计和合同约定的内容后,监理单位(建设单位)应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容填写和签署意见,工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 3.单项工程有关质量文件应填写汇总表,并整理成册附后,作为单位工程质量文件的组成部分。 4.质量监督机构完成监督检查工作,审查此表后签署质量监督意见。 四川省建设厅制

地基与基础分部工程质量验收自评报告

华美新区续建A区220#住宅楼 自评报告 石首市侨兴建筑公司 2015年06月27日

目录 一、地基与基础分部工程结构质量验收自评报告 二、主体分部工程结构质量验收自评报告 三、施工总结报告

基础分部工程质量验收自评报告

一、工程简介 本工程位于江汉油田华美新区续建A区,基础设计为条形基础,基础垫层混凝土强度等级为C15,基础混凝土强度等级为C30。建筑总面积3042.30m2,共一栋二单元。基础工程施工周期为2014年03月20日~2014年04月06日。 二、工程责任主体单位 本工程涉及的责任主体单位为: 建设单位:中国石化集团江汉石油管理局房产处 设计单位:武汉理工大设计研究院 勘察单位:潜江市勘察设计研究院 监理单位:江汉石油管理局工程建设监理公司 总包单位:石首市侨兴建筑公司 三、自评依据 (一)、现行施工及验收规范 GB50202-2002《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》 GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50210-2002《建筑装饰工程施工质量验收规范》 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》等 (二)、施工图设计文件。 (三)、施工记录、材料验收及复试、工程隐蔽验收、自检互检和监理验收检验、检测部门的检验报告等工程资料。 本工程施工过程中严格按照检验批、分项工程、分部工程程序对各工序进行质量评定,经实测与检查验证主控和一般项目全部符合规范规定与设计要求。观感质量评定为好。(四)、施工资料做到同步、完整、真实与准确 该工程基础分部工程施工技术与质量控制资料齐全、完整;所有资料的形成均与工程

市政道路竣工验收报告

竣工验收报告 一、工程概述 国道207汝州养田至焦柳公铁立交桥段改建工程3B标段由州市鑫源投资有限公司投资建设、平顶山市公路交通勘察设计院负责设计、河南豫路工程检测咨询有限公司负责现场监理、河南永吉路桥发展有限公司负责施工、平顶山市南北公路工程试验检测有限公司负责材料检测和现场测试。 本标段位于汝州市东南角,道路工程起点与3A标段相接,终点与第4标段相接。道路全长2.55km。道路标准路基断面70m,横断面组合为:5m人行道+5m非机动车道+4m绿化分隔带+16m主路面+10m中央绿化带+16m主路面+4m绿化分隔带+5m非机动车道+5m人行道。主车道为单向4车道16m沥青混凝土路面,设计时速为60,主要施工项目包括道路工程、雨水工程、污水工程及给水消防工程,其中:1、污水管道管材采用钢带波纹管(钢环度8KN/㎡),基础采用沙石基础。污水检查井井盖、井座采用钢筋混凝土材料,井盖采用重型球墨铸铁井盖。 2、雨水管道管材采用Ⅱ级平口钢筋混凝土管,雨水横向连管采用Ⅱ级管,基础采用120?混凝土带型基础,管段采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。雨水检查井井盖、井座采用钢筋混凝土材料。雨水口采用单、双篦偏沟雨水口,雨水口连接管采用D300混凝土管。

采用滑入式柔性级给水用球墨铸铁管,K9、给水管道管材采用3.接口,消火栓管径为DN100管材采用球墨铸铁管。给水管道基础采用砂垫层基础150mm。检查井采用砖砌立式检查井。 4、主车道路面结构自上而下为:40mm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土,60mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土,180mm厚4.5%水泥稳定碎石上基层,180mm厚4.5%水泥稳定碎石下基层,180mm厚4%水泥粉煤灰砂砾石底基层。 5、非机动车道路面结构自上而下为:30mm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土,40mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土,180mm厚4.5%水泥稳定碎石基层,180mm厚4%水泥粉煤灰砂砾石底基层。 6、人行道结构自上而下为:60mm厚C30砼环保渗水地砖,40mm厚M10水泥砂浆,150mm厚C20无砂大孔混凝土基层。 工程施工依据二、1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。 2、《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 4、《公路沥青混凝土路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 5、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034-2000) 6、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015) 三、工程质量验收情况: 根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师要求,对施工全过程进行了工程质量自检,全

地基与基础验收自评报告.doc

鲁能·领秀城二期A2 地块地基与基础分部工程 验 收 自 评 报 告 广东五华一建工程有限公司厦门分公司 2008年 1月 25日

鲁能·领秀城二期A2地块 地基与基础分部工程结构验收 一、工程名称: 鲁能·领秀城二期A2 地块— 1#~5#楼及公建工程 建设单位 :厦门翔安新城投资开发有限公司 设计单位:北京东方华太建筑设计工程有限责任公司 监理单位 :厦门勤奋建设工程监理有限公司 勘察单位 :中冶集团武汉勘察研究院有限公司 施工单位 :广东五华一建工程有限公司厦门分公司 监督单位 :厦门市质量安全监督站 二、工程概况: 本工程为鲁能·领秀城二期A2 地块— 1#~ 5#楼及公建工程 , 位于厦门文曾路东侧原厦门电化厂内,为 32 层框架剪力墙结构,其中地下二层建筑面积21100 ㎡。±相当于黄海高程的 . 本工程基础采用静压预应力高强度混凝土PHC500-125A型管桩,总桩数为 1017 根,有效桩长最长为 m,最短有效桩长为。桩基静载共 14 根 , 检测结果符合规范要求。桩基动测共 330 根,其中 I 类桩 287 根,占检测总数的 87%;II 类桩 43 根,占检测总数的 13%。检测结果符合 规范要求。桩基子分部已于 2007 年 8 月 6 日通过验收。 三、合同承包内容完成情况: 地下室工程于 2007 年 5 月 28 日开工,于 2007 年 9 月 22 日完成±顶板砼施工。已完成 施工合同约定的施工任务,工程质量均符合设计要求和施工规范规定,并按照 GB50300-2001 规范规定进行验收,符合合格工程等级要求。 四、工程项目管理人员配备 序号姓名岗位职务专业序号姓名岗位职务专业 1 曾桓雄项目经理工民建 2 康世民项目技术负责人工民建 3 康聪荣质检员工民建 4 林朝卿施工员工民建 5 刘宗林施工员工民建 6 程伟平施工员工民建 7 范胜安安全员工民建8 李文灿安全员工民建 9 陈荣取样员工民建10 郑培忠质检员安装 11 刘永炜施工员安装12 刘祖明施工员安装 13 李东辉材料员工民建14 林惠真预算员工民建

地基与基础分部验收自评报告材料

临港生活广场 地基与基础分部 质 量 验 收 自 评 报 告 华建工程建设 2017年8月2日

临港生活广场 地基与基础分部质量验收自评报告 一、工程概况: 工程名称:临港生活广场 建设单位:海沧城建开发 设计单位:市仁德振华建筑设计事务所 建龙工程咨询 勘察单位:泉成勘察 监理单位:海投建设监理咨询 施工单位:华建工程建设 开工日期:2016年4月5日 完工日期:2017年7月28日 质监申报编号:HCI2016034 施工许可证编号:1 本工程为临港生活广场,场地位于市海沧区囷瑶村,西侧、东侧均为临港新城小区。北侧为已建钢结构展厅,东侧为已建海新西路。临港生活广场为一栋5层框架结构建筑物,基础形式为柱下独立基础+抗浮锚杆,设二层地下室。总建筑面积18114.556m2,地上建筑面积10200.846m2,地下建筑面积7913.710m2。建筑耐火等级地上二级,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为七度,抗震等级为三级,本工程建筑基础设计等级为一级。混凝土强度等级:基础垫层为C15,外墙防水保护层为C20,膨胀加强带为C35,其余均为C30。底板和外墙防水等级均为一级,底板和地下室负二层外墙设计抗渗等级均为P8,地下负一层外墙设计抗渗等级为P6,地下室顶板的室外部分、防空地下室顶板、水池侧墙采用防水密实性混凝土,其抗渗等级均为P6。 二、按照施工合同完成承包容情况:

我司已按设计文件要求及施工合同约定条款完成临港生活广场地基与基 础分部工程的各项容。 三、项目管理班子组成及主要管理人员变更情况: 本项目管理班子组成人员与开工报备人员相符,人员变更:原安全员王辉变更为华钦洪,原材料员林勤变更为河龙。 四、执行工程技术标准情况: 我司在施工过程中严格执行以下技术标准: 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 混凝土结构工程施工质量验收规 GB50204-2015 建设工程监理规 GB50319-2013

分部工程质量验收报告

建筑屋面分部工程质量验收报告 注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。

建筑给排水及采暖分部工程质量验收报告 注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。

基础分部工程验收自评报告DOC

基础分部工程验收自评报告 各位领导、专家: 首先请允许我代表施工单位河北建设集团责任有限公司向今天到位的各位领导专家表示热烈欢迎,向一直关心、支持帮助我公司的上级主管部门及业主、设计、勘察、监理各方代表致以衷心的感谢。 我公司承建的中行北戴河培训中心改扩建工程自2010年9月5日开工至今已顺利完成基础分部工程阶段性施工任务,已具备验收条件,我代表河北建设集团向各位汇报工程施工过程及质量情况,请各位领导专家验收。 建筑面积:5170m2;建筑高度为:13.35m。 一、工程基本情况 项目名称:中国银行股份有限公司河北省分行干部培训中心(北戴河)改扩建工程 工程地点:秦皇岛市北戴河东经路北侧 建设单位:中国银行股份有限公司河北省分行 招标单位:河北安惠招标有限公司 设计单位:北京构易建筑设计有限公司 二、建筑工程设计简介 本工程共分为5层,其中地下部分2层,地上部分3层。地下2层主要分为设备机房部分(层高4.5m)和汽车库部分(层高3.2m)。地下1层层高3.7m,主要分为餐饮、会议、娱乐三大部分。地上1-3层主要为客房部分,其中1层为标准客房,层高5.0m,2层为标准客

房及套房,层高3.9m,3层为总统套房,层高3.8m。 本工程建筑使用年限50年,抗震设防烈度7度,建筑分类为公共建筑,主要结构类型为框架结构。 本工程屋面防水等级Ⅱ级,防水层合理使用年限为15年,地下室防水等级为Ⅰ级。 1、墙体: 填充墙体材料主要采用加气混凝土砌块,强度M5混合砂浆砌筑。 墙体厚度主要为200mm,楼梯处墙体厚300mm。 2、瓦屋面: 本工程为彩色琉璃波形瓦屋面,檩条为木挂瓦条30*25,中距按瓦材规格;木顺水条25*12,中距500,固定用4*60水泥钉@600。 施工钢筋混凝土屋面板时预埋?10钢筋头,伸出保温隔热层面层,瓦下基层为细石混凝土(内配钢筋网与屋面板预埋钢筋头绑牢)。3、建筑节能: 秦皇岛北戴河属于寒冷地区,本工程体形系数为0.23。 建筑各保温部位保温层厚度及传热系数见下表。 4、防水设计 (1)屋面防水: 防水层次:二道设防(两层柔性防水卷材组合),采用高聚物改

主体分部工程质量验收报告

主体分部工程质量验收报告 工单位项目技术负责人,技术负责人共同按设计要求和《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)及其他有关规定进行验收,并按规定的内容填写和签署意见,工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、主体分部工程质量文件按汇总表要求填写并整理成册附后。

3、质量监督机构完成监督检查工作,审查此表后签署质量监督意见。 基础验收评定报告 我单位修建的建设项目住院综合楼工程,基础施工按设计施工图及施工规范,质量基本符合要求,资料以监理收集为准,评定结果以监理及有关部门为准,同意申报验收。 遵义市公安消防支队 2014年4 月16日

主体分部工程验收申请书 工程名称遵义市综合应急救援训练基地 战勤保障大队工程 工程地点遵义新蒲新区 完工日期2014 年11 月21 日结构类型框架层数 4 层 申请验收 日期 2014 年11 月21 日面积7589.92m2 施工单位完成内容工 程 完 成 情 况 遵义市综合应急救援训练基地战勤保障大队工程工程主体分部工程已于2014 年11 月21 日按湖南省湘潭市规划建筑设计院设计的施工图及建设单位的要求施工完毕,特申请验收。 资 料 自 查 情 况 砼试块 14组,合格14 组,合格率100 %。 钢筋力学性能检测 6 组,合格6 组,合格率100 %。 钢筋焊接接头力学性能检测 5 组,合格 5 组,合格率100 %。 水泥强度、安定性检测 1 组,合格 1 组,合格率100 %。 标砖强度检测 2 组,合格 2 组,合格率100 %。 蒸压加气砖强度检测 2 组,合格 2 组,合格率100 %。 质 量 等 级 自 评 情 况 经检查,资料齐全,工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》要求,自评合格。 项目负责人: 公司技术负责人:(盖章) 年月日

市政管道工程竣工验收报告

市政工程验收报告 工程项目XXX管道安装工程 施工单位名称XXXXXX有限公司 设计单位名称XXXXXXX有限公司 监理单位名称XXXXXXXX有限公司 工程造价123456789元 开工时间年月日 工程概况: XXX管道安装工程全长20km,包括DN1000球墨管安装、Φ630防腐钢管安装、Φ630桥管安装、PE630牵引管及附属检查井等。 竣工验收程序: 一、本工程已具备竣工验收条件 二、审阅施工、设计、监理单位提交的“工程质量合格证明” 三、确定验收组成员名单,并召开会议制定验收方案。 竣工验收内容: 一、由建设、施工、监理、设计单位分别汇报工程情况、建设质量状况、合同履 约及执行国家法律和工程建设强制性标准情况; 二、验收组人员审阅各工程档案,从立项、招投标、设计及施工管理资料进行检 查; 三、对工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查; 四、验收组对检查结果进行汇总、讲评,并最后达成竣工验收意见,符合国家标 准。 竣工验收内容: 一、由XXXXXX有限公司组织成立验收小组; 二、验收组成员分别由设计、施工、监理单位的有关负责人参加。 竣工验收标准: 我国现行法律、法规要求; 我国现行工程建设强制性标准; 《市政道路、桥梁、排水管道施工及验收规程》; 设计图纸及变更设计资料; 施工合同内容。

对设计单位评价: 设计单位资质为丙级; 设计单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准设计工作; 设计单位对变更设计予以认可; 实物质量符合设计图纸及有关设计文件。 (公章) 项目负责人:年月日 对施工单位评价: 施工单位资质为二级; 施工单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准施工; 对施工过程中的质量问题能及时整改; 实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。 (公章) 项目负责人:年月日 对监理单位评价: 监理单位资质为乙级; 监理单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准进行监理。已完成工程设计和合同约定的各项内容,达到竣工标准。 在对工程质量核定等级与现行标准相符,对工程质量存在的问题能及时检查并督促整改,验收合格后方允许下道工序施工。 (公章) 项目负责人:年月日 工程竣工验收意见: 经建设单位组织验收,本工程符合下列要求: 符合我国现行法律、法规要求; 符合我国现行建设工程强制性标准规范要求; 符合设计文件和施工合同要求; 工程质量保证资料齐全。 (公章) 项目负责人:年月日 工程质量验收结论: 符合国家质量规范,同意使用! (公章) 年月日

基础分部验收汇报材料

马坡岭街道特色街巷建设项目施工工程 基础分部验收 自 评 报 告 鸿龙景观建设工程 马坡岭街道特色街巷建设项目施工项目部 2017年3月31日

各位领导、专家: 首先请允许我代表鸿龙景观建设工程向今天到位的各位领导、专家表示热烈欢迎;向一直关心、支持和帮助我公司的上级主管部门及建设、监理、设计等各方代表致以衷心的感。 我公司承建的马坡岭街道特色街巷建设项目施工工程龙舟苑门楼(西龙苑A区)、西龙苑门楼(西龙苑B区)、谕学门楼、果林苑门楼、铭牌、竹简、书卷自2016年12月24日开工至今已顺利完成基础分部工程阶段性施工任务,已具备验收条件,我代表鸿龙景观建设工程向各位汇报工程施工过程及质量情况,请各位领导、专家验收。一工程概况: 1、工程名称:马坡岭街道特色街巷建设项目施工工程 2、参建单位: 建设单位:市芙蓉区马坡岭街道办事处 设计单位:九润园林景观工程 监理单位:省华顺建设项目管理 施工单位:鸿龙景观建设工程 3、结构类型框架结构 4、地基基础设计等级丙级 5、开工日期2016年12月24日 二、项目管理组织情况 当承接到本工程后,我项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计、专项施工组织

方案等。 ○1施工中严格按照有关规、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。 ○2项目部配备专门的检查人员,每天对工程质量进行检查,对违反质量要求的坚决给予返工处理。 ○3项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。 三、工程施工现场质量控制情况 1、地基与基础简介 本工程为框架结构体系,营盘东路门楼结构按四级抗震设防,长星路建筑结构按三级设防,基础设计等级为丙级,结构耐火等级为二级,设计使用年限为50年。 本工程地基选用粉质粘土作为基础持力层。主要采用承台基础,基础落在较好的原土且基础进入持力层部不少于200。项目各相关单位在质检站监督下分别进行了人工挖孔桩验收;基础地梁钢筋验收和基础转序验收。验收结论均为:符合设计及规要求,同意进入下道工序施工。 2、原材料 用于本工程的原材料按设计和施工承包合同的要求进场。钢筋、水泥等由建工集团物流公司提供;砼由建工新材混泥土提供,出厂合格证、测试报告等齐全。凡运到施工现场的原材料,项目部均向监理

相关文档
相关文档 最新文档