文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电磁锁工作原理

电磁锁工作原理

电磁锁工作原理
电磁锁工作原理

图2-14 电磁锁

(a)电磁锁结构图. (b)电磁锁工作原理图

I一电锁; II—电钥匙; III—操作手柄; 1—锁芯; 2—弹簧; 3—插座; 4—插头;5—线圈; 6—电磁铁; 7—解除按钮; 8—钥匙环

(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

单双门禁系统安装方法

单门、双门、四门系列门禁安装及说明 门禁系统分为两种类型,总线和网络型。总线型分单门、双门、四门等门禁控制器通过485总线方式直接接入门禁服务器串口,前端按钮、电磁锁(电插锁)、读卡器、门磁接入门禁控制器。网络型分两种方式:1、单门、双门等网络门禁控制器通过网络接入门禁服务器,2、前端按钮、电磁锁(电插锁)、读卡器、门磁先接入门禁控制器然后接入网络门禁控制器,通过网络接入门禁服务器,门禁控制器可接入门的数量及网络门禁控制器可接入门禁控制器的个数根据现场情况而定。下面介绍门磁、各种锁、按钮、读卡器、防爆门禁、门禁控制器的介绍及安装方法,因门禁的厂家较多,赞只找了一些有代表性的产品,和其他门禁原理相同。 一、门磁 1).门磁的功能和原理,门磁在门禁系统中的应用。 门磁是用来检测门是否关闭的一个小型感应器,有很多电锁是带了门磁功能的,建议客户如果门禁系统中用到门磁,最好是采购带门磁功能(门状态反馈功能)的电锁。如果电锁没有带门磁功能,可以自行选购门磁,门磁大小比一元硬币略大,价格在十几块钱左右。 市面上常见的一款暗装式门磁,不带电线的一端内藏磁铁,带电线的低端内部藏有干簧管等元器件,当磁铁接近时,电线输出闭合信号,当磁铁远离时,两条电线输出开路信号。不带电线的一端装在门的顶部,带电线的一端装在门框上。门关好时,两端正好重叠接近。市面上还有一些门磁是方形的,适用于明装场合,用于门窗上。 2).门磁在门禁系统中的主要作用在于以下几点: 在软件实时监控时,可以看到每个门现在的状态是开着的还是关着的。 可以配合门禁控制器启用门被非法闯入(没有刷卡或者按按钮的合法操作,而门被打开了,例如踹开或者撬开)报警。 可以配合门禁控制器启用门长时间未关闭报警。 备注:如果不需要这几个功能的门禁系统,可以不接门磁。如果需要这几个功能,就将门磁接到控制器的门磁输入点(例如Sen1 GND)上,不用区分正负。如果一个大型多门门禁系统,只有几个门用到门磁的这几个功能,则其他的门磁输入点(例如Sen1 GND)用导线进行短接,避免产生误报警信号 二、电磁锁 目前,门禁控制器控制门开、闭的主要执行机构是各类电锁,包括锁扣、磁力锁、电插锁等,锁扣、磁力锁多用于木门,而电插锁多用于玻璃门,一般锁具是采用直流方式供电,供电电压从12V到18V甚至24V不等,因此功耗也各不相同,出于节能的考虑,门锁要根据具体需要进行合理选择:在重要场合,门锁要经得住一定的外界冲击破坏,因此可以选用大功率的电锁,而一般性的场合,如果要求不高,可以采用12V供电的电锁。就目前具体使用情况来看,绝大多数电锁是采用工作电压为12V,待机状态电流消耗小于1A的小功率电锁。 以下为门锁安装步骤及示意图: 1).双开门(电插锁ML150-6 )

门禁集系统施工方案

第1章 各子系统施工方法及工艺 1.1 门禁集中控制系统 1.1.1 系统组成 由门禁控制器、读卡器、磁力锁、出门按钮组成。 1.1.2 系统实施方案 系统设置一台管理主机,放置在监控中心;在管理主机上安装门禁管理软件,负责对整个门禁系统的维护管理;控制器为系统的核心部件,负责整个系统输入、输出信息的处理和储存、控制等。为方便现场施工和日常维护,所有管线均设置于PVC 穿线管当中,系统做好防雷接地。 门控点设备安装示意图如下: 读卡器(电锁线 门磁线 出门按钮线 读卡器线 (穿PVC管) 至门禁控制器 单扇门设备安装示意

读卡器( 至门禁控制器(穿PVC管)出门按钮线 门磁线 电锁线 双扇门设备(磁力锁)安装示意 ●电磁门锁可以水平或垂直安装在门框上,电磁门锁及电线应安装在室内以确保 安全; ●电磁锁与吸附板应对正安装,以达到吸附力最大; ●吸附板必须加橡胶垫片进行微调; ●电控门锁的电源装置应安装在控制中心或门附近的吊顶内; ●出门按钮应安装在操作舒适无障碍物的位置; 1.1.3施工流程 根据招标文件的需求分析,结合我公司施工经验,门禁集中控制系统的施工工艺流程按照:穿管布线,连接设备,线路测试,系统整体测试的流程依次进行。 1.1.3.1 器材检查 对所用器材进行外观检验,检查其型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产品技术文件资料,有关器材的电气性能、机械性能、使用功能及有关特殊要求负荷施工相关要求。 1.1.3.2 管路敷设 根据招标需求,首先进行线管的敷设。线管敷设方面达到如下要求: ●预埋在墙体中间的暗管内径不宜超过50mm;

●楼板中的暗管内径宜为15~25mm; ●直线布管30m处应设置拉线盒或接线箱; ●暗配管制转弯角度应大于90°,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于二个, 并不应有S弯出现; ●在弯曲布管时每间隔15m处,应设置暗拉线盒或接线箱; ●暗配管转弯的弯曲半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时, 不应小于10倍。 1.1.3.3 刷卡机安装 ●安装在台面或者墙面上,前面安装距离地面100cm,应严密防水、防尘; ●刷卡机的固定方法以施工现场条件而定; ●固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象; ●安装位置应符合设计要求。 1.1.3.4 接地 安装机柜,配线设备及金属钢管、槽道、接地体,保护接地导线截面、颜色应符合设计要求,并保持良好的电气连接,压接处牢固可靠。 1.1.4施工工艺 ●设备安装:必须按照设备随机提供的设备安装工艺要求和说明书的要求进行操 作,设备必须安装稳固; ●安装应牢靠,不得倾斜,严格按照设备机架安装标准进行安装; ●设备安装应美观,注意防水防尘; ●设备必须严格接地。 1.2 停车场管理系统 1.2.1系统组成 本系统主要由集成道闸、入口发卡机、出口收费机、停车场专用网络摄像机、管理软件等组成。

电磁锁安装方法 很清楚!

电磁锁(磁力锁)的标准安装方法一.外开门的表面安装方法:(参照图一至图八)

★ 安装注意事项 在安装继铁板的时候,不要把它锁紧,让其能轻微摇摆以利于和锁主体自然的结合。 二、内开门的表面安装 (ZL 型支架的安装方法): 解决外装磁力锁的内装问题。 内开门做表面安装时需要有辅助配件来协助安装,我们选用富有装饰性的优质进口铝材来制做这种安装配件:Z&L 支架。每套 Z&L 支架含三块铝材配件,其中较长的一块L1是配给锁主体使用;另外两块较短的 Z2、Z3配给继铁板用。Z2是安装在门上的,边上有五个沉孔,是用于固定在门上;Z3是用于固定继铁板的,边上有三个孔,中心孔应与继铁板的中心孔对齐.下面介绍安装方法。 a. 先将Z&L 支架中的L1支架放在装锁的位置上,用M5*25的自攻螺丝固定于门框或墙面上。 b .用六角扳手将锁主体锁在L1支架上。 c. 对应于L1支架的位置把Z2支架固定在门上。 d. 将继铁板插入Z1的三个孔中假固定,然后门关好,使磁铁和继铁板紧密吻合,确定Z1、Z2 的衔接位置。(Z1与Z2的相对位置根据门的厚度可以调节)。 e. 将Z1、Z2锁紧,然后将继铁板用M8*25内六角螺丝固定于Z1上(将螺丝、铁板、垫圈、橡胶垫圈依次穿入)。 f. 如果是双扇门,可以用两个Z &L 支架

三、其他注意事项: 安装前请认真阅读安装说明书,并敬请注意以下事项: 不要在继铁板或锁主体上钻孔;不要更换继铁板固定螺丝;不要用刺激性的清洁剂擦拭电磁锁;不要改动电路。 保养: 磁力门锁的保养与其他锁类相比比较简单,只要保持继铁板和锁主体表面无杂质就可,所以请定期用非蚀性的清洁剂擦拭其表面。 问题可能的原因解决方法 门无法锁上1.无电源供应 2.电源线松动1.检查供电电源2.将电源线锁紧 抗拉力不够1.电源供电功率不足 2.门严重变形或磁力门锁安装不良, 导致继铁板与锁主体接触面积缩小。 3.继铁板或锁主体表面有杂质。1.使电源输出达到锁的正常工作状态。 2.调整门或重新装锁。 3 .清除杂质。 磁簧开关输出错误1.继铁板和锁主体没有完全接触 2.磁簧开关位置不对 3.外接负载电量超过磁簧开关的最 大承受力 1.调整二者的位置 2.请与供应商联系 3.请重新调整电量。

门禁安装施工方案

门禁系统安装施工工艺 要求 所使用设备材料应根据合同文件及设计要求选型,对设备、材料和软件进行进场验 收,并填写验收记录。 设备应有产品合格证、质检报告、“CCC”认证标识、安装及使用说明书等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检 测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。 设备安装前,应根据使用说明书,进行全部检查,方可安装。 施工机具 手电钻、冲击钻、对讲机、梯子、电工组合工具、250V兆欧表、500V兆欧表、水平尺、钢尺、小线等。 作业条件 机房装修已完毕,门、窗、门锁装配齐全。线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。 技术准备 施工图纸齐全,施工方案编制完毕并经审批。 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设计安装使用说明书,并进行有氏对性的培训及安全、技术交底。操作工艺 工艺流程: 管路敷设→设备箱安装→线缆敷设→终端设备安装→设备接线、调

试 管路敷设 1、钢管敷设: 敷设前先检查管内侧有无毛刺,镀锌层或防锈漆是否完整无损,管子不顺直应调直。(1)暗敷设 a.砌墙立管:钢管宜置于墙中心,然后按标高将接线盒稳好。 b.混凝土墙、板配管:可将盒、箱焊在钢筋上,敷管时每隔1m用铅丝绑扎固定。(2)明敷设 a.敷管时,先将管卡一端的螺钉拧进一半,然后将管敷设在管卡内,逐个将螺钉拧牢。使用铁支架时,可将钢管固定在支架上,不得将管焊接在其他管道上。 b.水平或垂直敷设时配管的允许偏差值:管路在2m以内时,偏差为3m m,全长不应超过管子内径的1/2。 (3)室处管路敷设 a.室外埋地敷设的电缆导管,壁厚应大于2mm,埋深不应小于 0.8m。 b.室外导管的管口应设置在盒、箱内。所有管口穿入线缆后应做密封处理。 (4)管路连接 a.管与管的连接管箍丝扣连接:套丝不得有乱扣现象,管箍必须使用通丝管箍。上好管箍后,管口应对严,外露丝扣不应多于2扣。 套管连接:只用于暗配管且管壁厚大于2mm非镀锌导管。套管长度为连接管径的2.2倍;连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应

电磁锁安装图文

电磁锁安装方法 一、外开木门安装 第一步:首先用螺丝刀打开盖板,再用六角扳手打边板,准备安装(见图一) 第二步:拿出安装纸板,将纸板沿着虚线折叠按图二所示方法把纸板放到所需装锁的位置,然后把需要打孔的地方做上记号后打孔. 第三步:A.继铁板的固定(参见图三)将内六角螺丝插入继铁板中,把橡胶华司置与两片金属华司之间,然后套在内六角螺丝上。将继铁板插入门上打的三个孔中,同时把香菇头从门的另一面插入,利用六角扳手将继铁板锁在门上。 B.边板的固定(参见图三)把边板用两个半圆头螺丝固定在先前打孔的门框上(固定在边板的长形孔中)。注意:不要将边板锁紧,让其能前后能移动以利于安位置的修正。 C.修正边板的位置使边板与继铁板的位置合适,目的使锁主体能与继铁板紧密的接触。 D:固定锁主体与边板锁紧边板的半圆头螺丝后,再锁上所有的沉头螺丝,然后再卸

下半圆头螺丝,在适当的位置钻孔以便接线。最后用六角扳手把锁主体锁在边板上。(参见图四) 第四步:按照说明书的指示接线。 第五步:盖上盖板,把小铝柱体塞进锁主体参见图五的螺丝孔中。参见图六 图七与图八所示为典型的外开门外置式的安装式样。 安装注意事项 在安装继铁板的时候,不要把它锁紧,让其能轻微摇摆以利于和锁主体自然的结合。二、内开门的表面安装

内开门做表面安装时需要有辅助配件来协助安装,我们选用富有装饰性的优质进口铝材来制做这种安装配件:Z&L支架。每套Z&L支架含三块铝材配件,其中较长的一块L1是配给锁主体使用;另外两块较短的Z2、Z3配给继铁板用。Z2是安装在门上的,边上有五个沉孔,是用于固定在门上;Z3是用于固定继铁板的,边上有三个孔,中心孔应与继铁板的中心孔对齐.下面介绍安装方法。 a. 先将Z&L支架中的L1支架放在装锁的位置上,用M5*25的自攻螺丝固定于门框或墙面上。 b.用六角扳手将锁主体锁在L1支架上。 c. 对应于L1支架的位置把Z2支架固定在门上。 d. 将继铁板插入Z1的三个孔中假固定,然后门关好,使磁铁和继铁板紧密吻合,确定Z1、Z2 的衔接位置。(Z1与Z2的相对位置根据门的厚度可以调节)。 e. 将Z1、Z2锁紧,然后将继铁板用M8*25内六角螺丝固定于Z1上(将螺丝、铁板、垫圈、橡胶垫圈依次穿入)。 f. 如果是双扇门,可以用两个Z &L支架

安装门禁的方法

安装门禁的方法 门禁系统是现代商业大厦、小区、学校、企业等使用较多的安全保安系统。门禁系统是先洗个现代化安全 管理系统,集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体。门禁系统在我们的生活工作中使用较多,但对于门禁安装,大家又知道多少呢?下面新浪装修抢工长就给大家分享一下门禁系统安装的内容。 门禁系统安装一:设备安装 1、前端设备 A、进门处安装读卡器。在读卡器感应范围内,切勿靠近或接触高频或强磁场(如重载马达、监视器等),并需配合控制箱的接地方式。 B、出门处安装出门按钮。 C、电磁锁安装在门和门框的上沿。 D、为保证安全性和美观性,控制器和电源箱可采用现场安装或安装于弱电井内。现场安装控制器的优点在于节约线材的使用,控制器安装于弱电井内便于系统日后的维护和系统的安全,也可将控制器箱安装在读卡器上

方,靠近电磁锁处。具体情况可根据客户选择安装方式。 2、中控室设备 A、控制主机和键盘安装在立面墙上或置于工作台上。 B、报警装置放置在报警效果较好的位置。 C、由于门禁系统的特殊性,要求对该系统供电良好,建议采用 UPS电源,对门禁系统集中供电。 门禁系统安装二:设备调试 1、系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况,有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。 2、管理人员可以根据使用人员的权限分别授权,如部分人员可以在任意时间进出任意的地点,普通人员只能凭授权卡在授权时间内进出授权范围。当所有门禁点的正常开启和非法开启时,查看控制中心电脑是否有纪录。 3、尝试中心电脑因故障或其它原因不能和控制器连接,控制器是否可以独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑连接后,所有信息是否可以自动上传,是否可以保证信息纪录的完整性。

门禁电锁实物及安装实例

门禁电锁实物及安装实例 1.何为外拉门? 『外拉门』是意指以人站在门外(屋外)为观点,当把门打开时,是把门往外面拉(往屋外拉),此时若安装磁力锁,则只需将磁力锁安装在门框上既可,不需再安装辅助支架。 2何为内推门? 『内推门』是意指以人站在门外(屋外)为观点,当把门打开时,是把门往里面推(往屋内推),此种门若安装磁力锁时就必须要加装辅助安装架,因为若不安装辅助架磁力锁安装的位置就会变成在门外(屋外),那幺就很容易因破坏磁力锁而把门打开了. 注:安装要点: (1)无论门开方向为何,锁的本体一定要在门内(屋内),才是正确的。 (2)安装外推门时可搭配EB-200/220吸附板安装架,方便施工。 单开门,双开门: 3 什么是 什么是单开门

单扇门也称单开门两扇门就是双开门 上下有框门/上下无框门/什么是上有框,下无框门: 4什么是 什么是上下有框门 门本身和门框,都有金属边,或者木边.则为上下有框门.常用于玻璃门上 . 门本身和门的上面,都是纯粹一片玻璃.没有任何边框可以安装门锁,则为上下无框门. 一般需要匹配====上下无框门用/ “U”型上下门夹.辅助安装,安放门锁.

门上面有边框,可以安放电锁.下面纯粹一片玻璃.则为上有框,下无框门.一般匹配====下无框门用/ “U”型80下门夹.辅助安装.实物图如上. 电插锁锁安装实例:(适用于玻璃门) 5电插 电插锁的组成部分及名称埋入式安装示意图 电插锁埋入式安装实物图电插锁埋入式安装透视图 电插锁及U型夹安装实物图 6磁力锁安装实例(适用于木门,玻璃门,铁门,防盗门等)

埋入式埋入式磁力锁安装范例磁力锁安装范例 埋入式磁力锁安装范例 外挂式 磁力锁安装范例(适用于很紧密的门) 磁力锁安装范例 铁门铁门磁力锁安装范例磁力锁安装范例 7阳极锁,磁力锁等磁力锁等外挂架安装实例外挂架安装实例(外挂式,适合于很紧密的门)

门禁磁力锁安装方法

门禁磁力锁安装方法 外开门的表面安装方法 第一步:首先用螺丝刀打开盖板,再用六角扳手打边板,准备安装 第二步:拿出安装纸板,将纸板沿着虚线折叠把纸板放到所需装锁的位置,然后把需要打孔的地方做上记号后打孔. 第三步: A继铁板的固定,将内六角螺丝插入继铁板中,把橡胶华司置与两片金属华司之间,然后套在内六角螺丝上。将继铁板插入门上打的三个孔中,同时把香菇头从门的另一面插入,利用六角扳手将继铁板锁在门上。 B边板的固定,把边板用两个半圆头螺丝固定在先前打孔的门框上(固定在边板的长形孔中)。注意:不要将边板锁紧,让其能前后能移动以利于安位置的修正。 C修正边板的位置使边板与继铁板的位置合适,目的使锁主体能与继铁板紧密的接触。 D固定锁主体与边板锁紧边板的半圆头螺丝后,再锁上所有的沉头螺丝,然后再卸下半圆头螺丝,在适当的位置钻孔以便接线。最

后用六角扳手把锁主体锁在边板上。 第四步:按照说明书的指示接线。 第五步:盖上盖板,把小铝柱体塞进锁主体的螺丝孔中。 门禁磁力锁安装注意事项 在安装继铁板的时候,不要把它锁紧,让其能轻微摇摆以利于和锁主体自然的结合。 内开门的表面安装方法内开门做表面安装时需要有辅助配件来协助安装,我们选用富有装饰性的优质进口铝材来制做这种安装配件:Z&。L支架。每套Z&。L支架含三块铝材配件,其中较长的一块L1是配给锁主体使用。另外两块较短的Z2、Z3配给继铁板用。Z2是安装在门上的,边上有五个沉孔,是用于固定在门上。Z3是用于固定继铁板的,边上有三个孔,中心孔应与继铁板的中心孔对齐.下面介绍安装方法。 ZL支架 a先将Z&。L支架中的L1支架放在装锁的位置上,用自攻螺丝固定于门框或墙面上。 b用六角扳手将锁主体锁在L1支架上。 c对应于L1支架的位置把Z2支架固定在门上。 d将继铁板插入Z1的三个孔中假固定,然后门关好,使磁铁和继铁板紧密吻合,确定Z1、Z2的衔接位置。(Z1与Z2的相对位置根据门的厚度可以调节)。 e将Z1、Z2锁紧,然后将继铁板用M8*25内六角螺丝固定于Z1

电磁锁安装使用说明书(双孔)

电磁锁安装使用说明书 欢迎使用电磁锁系列产品,为保护您的权益不受损害,使用前请详细阅读本产品安装使用说明书,如有疑问可直接向经销处咨询。 电磁锁是针对楼宇门禁防盗门用机械锁开门、关门噪声大,遭遇火灾或突发事故难以及时开门等缺点而开发的新型锁具。本锁还可装上信息反馈开关,配合门禁系统软件,可在室内外远距离监控门的开门状态和闭门状态。 一、 结构与原理 本系列电磁锁由锁体、吸板及控制盒等部件组成,采用钥匙开锁或旋钮(按钮)开锁。开锁时,由于机械锁触发开锁开关,使电磁锁断电,电磁吸力消除,门即可打开。开门后延时关门间5~20秒钟后上锁,延时时间可以通过控制盒里面的电位器进行调节。 二、 型号说明 □ □ □ □ 功能:带指示灯用“D ” 带延时用“X ” 带信号反馈用“F ” 安装型式:明装型式用“M ” 嵌入式用“Q ” 设计级别,用三位阿拉伯数字表示,如:180、280、320 电磁锁型号 三、 技术参数 ■复位时间:3~40秒可任意调节; ■使用湿度范围:-40~+70℃ ■双联型电磁锁安装尺寸及电器数据(除电压外)是单联型的2倍; ■电源电压充许偏差范围+10%能正常使用。 四、电磁锁型号、规格及安装孔位尺寸: 1、嵌入式电磁锁(单位:mm ) 2、明装式电磁锁(单位:mm ) 3、吸板(嵌入式与挂装式相同) 四、 安装与使用

1、 控制盒的安装 ① 安装方法:控制盒装在门的房间内侧面,锁头朝门外。 ② 接线方法下见电磁锁控制盒系统接线图; ③ 进门时将钥匙插入锁头顺时针轻轻转动,当听到提示音(嘀……)门就打开了,再将钥匙反时针转归位拔出。电磁锁将延时3~40秒钟后关门自动上锁。若开门时间超过延时时间,应先将门推离吸板10厘米以上,门就不上锁,待进入后再将门关上复原,门即上锁。当出门时,只需旋转控制盒背面旋钮或按按钮开关,当听到提示间(嘀……)时,锁就打开。电磁锁将延时3~40秒钟后自动上锁。如线路电压过低(7V 以下)不能触发开锁信号,门锁处于打开状态. 2、 锁体与吸板的安装(见安装总图) 六、 电磁锁控制盒系统接线图 带反馈磁力锁反馈输出说明 带延时磁力锁接线图 七、 注意事项: 1、 锁体、控制盒及吸板请按本说明书安装,不可采用电焊或其他方法安装; 2、 本锁10㎜范围内有强磁场产生,通磁物件禁止接近,以免因磁化可能带来损失; 3、 本锁额定直流电压12V-18V ,非常规电磁锁(包括电压、配件等)。用户可向本公司另行定制; 4、 本产品如有改进,恕不另行通知。 锁体安装总图

磁力锁说明书

1、吸力强,磁吸力为280kg。 本锁利用优质电工材料和先进加工工艺制造而成,外型美观,吸力强,无剩磁。 2、无机械磨损,克服一般要机械锁和电子锁缺陷,使用寿命长。 3、电源为12/24伏双直流电压入口。 4、启动电流0.45A,持续电流为0.45A,温升为室温+15℃。 锁体尺寸:250*47*25mm 吸合力:280kg(静态直线) 电压:DC12V\DC24V 电流:480mA\240mA 安装方式:明装 状态指示灯:LED 安全类型:断电开锁 电磁锁的安装方法电磁锁(磁力锁)的标准安装方法[图]一.外开门的表面安装方法:(参照图一至图八) 第一步:首先用螺丝刀打开盖板,再用六角扳手打边板,准备安装(见图 一) 第二步:拿出安装纸板,将纸板沿着虚线折叠按图二所示方法把纸板放到所需装锁的位置,然后把需要打孔的地方做上记号后打 孔. 第三步:A.继铁板的固定(参见图三)将内六角螺丝插入继铁板中,把橡胶华司置与两片金属华司之间,然后套在内六角螺丝上。将继铁板插入门上打的三个孔中,同时把香菇头从门的另一面插入,利用六角扳手将继铁板锁在门上。

B.边板的固定(参见图三)把边板用两个半圆头螺丝固定在先前打孔的门框上(固定在边板的长形孔中)。注意:不要将边板锁紧,让其能前后能移动以利于安位置的修正。 C.修正边板的位置使边板与继铁板的位置合适,目的使锁主体能与继铁板紧密的接触。 D:固定锁主体与边板锁紧边板的半圆头螺丝后,再锁上所有的沉头螺丝,然后再卸下半圆头螺丝,在适当的位置钻孔以便接线。最后用六角扳手把锁主体锁在 边板上。(参见图四) 第四步:按照说明书的指示接线。 第五步:盖上盖板,把小铝柱体塞进锁主体(参见图五)的螺丝孔中。 参见图六 图七与图八所示为典型的外开门外置式的安装式样

门禁电锁分类及安装场景图解

门禁电锁分类及安装场景图解 一、门禁常用的电锁有:电插锁,磁力锁,电锁口,电控锁等。 1、电插锁:电插锁看电线分为:两线电插锁、五线电插锁、八线电插锁。 1.1 两线电插锁:有两条电线,红色和黑色,红色接电源+12VDC 黑色接GND。断开任何一根线,锁头缩回,门打开。两线电锁,设计比较简单,没有单片机控制电路,锁体容易发热烫手,冲击电流比较大,属于价格比较低的低档电插锁。 1.2 五线电插锁:有两条电线,红色和黑色,红色接电源+12VDC 黑色接GND。还有 COM NO NC 三条线,是门磁信号线,反映门的开和关状态,NO 和 NC 分别和 COM 组成两对信号相反(一组闭合信号,一组开路信号)。它通过门磁,根据当前门的开还是关状态,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断,例如门禁的非法闯入报警、门长时间未关闭等功能都依赖这些信号做判断,如果不需要这些功能,门磁信号线可以不接。五线电插锁采用单片机控制器,发热良性,带延时控制,带门磁信号输出,属于性价比好的常用型电锁。

所谓带延时控制,就是锁体上有拨码开关,可以设置关门的延时时间。通常可以设置为 0秒,2.5秒,5秒,9秒。每个厂家的锁分几档延时略有不同。 电插锁上的关门延时设置 1.3 八线电插锁:原理和5线电插锁一样。只是除了门磁状态输出外,还增加了锁头状态输出。即,锁头是不是伸出来信号不一样。反映门的开和关状态。它通过门磁,根据当前门的开还是关状态,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断。 2、磁力锁:

磁力锁也叫电磁锁,是一种依靠电磁铁和铁块之间产生的吸力来闭合门的电锁。磁力锁也是一种断电开门的电锁。 有些磁力锁是带门状态(门磁状态)输出的,你仔细观察接线端,除电源接线端子外,还有COM NO NC 三个接线端子,这些接线端子的作用可以根据当前门是开着还是关着,输出不同的开关信号给门禁控制器做判断,例如门禁的非法闯入报警、门长时间未关闭等功能都依赖这些信号做判断,如果不需要这些功能,门状态信号端子可以不接。 3、电控锁、静音锁、电机锁: 电控锁缺点:冲击电流较大,对系统稳定性冲击大,开门时“啪”的一声,噪音比较大。安装不方便,经常需要专业的焊接设备,点焊到铁门上。施工时要注意,开门延时不能长,只能设置在1秒钟以内,如果时间长,有可能引起电控锁发热损坏。 针对噪音较大的缺点,设计出新款的“静音电控锁”,简称“静音锁”。

门禁系统施工方案

门禁系统的安装方法及措施 1、门禁系统施工方法及措施 1.1、设备安装 (1)前端设备 A、进门处安装读卡器。在读卡器感应范围内,切 勿靠近或接触高频或强磁场(如重载马达、监 视器等),并需配合控制箱的接地方式。 B、出门处安装出门按钮。 C、电磁锁安装在门和门框的上沿。 D、为保证安全性和美观性,控制器和电源箱可采 用现场安装或安装于弱电井内。现场安装控制 器的优点在于节约线材的使用,控制器安装于 弱电井内便于系统日后的维护和系统的安全, 也可将控制器箱安装在读卡器上方,靠近电磁 锁处。具体情况可根据客户选择安装方式。(2)中控室设备 A、控制主机和键盘安装在立面墙上或置于工作台上。 B、报警装置放置在报警效果较好的位置。 C、由于门禁系统的特殊性,要求对该系统供电良 好,建议采用UPS电源,对门禁系统集中供电。

1.2、设备调试 (1)系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况, 有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题 后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独 检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。(2)管理人员可以根据使用人员的权限分别授权,如部分人员可以在任意时间进出任意的地点, 普通人员只能凭授权卡在授权时间内进出授 权范围。当所有门禁点的正常开启和非法开启 时,查看控制中心电脑是否有纪录。 (3)尝试中心电脑因故障或其它原因不能和控制器连接,控制器是否可以独立纪录所控制门点的 相关信息,当中心电脑连接后,所有信息是否 可以自动上传,是否可以保证信息纪录的完整 性。 (4)做好调试记录。 (5)最后填写竣工报告。 1.3、管线安装 (1)安装工程布线应符合国家规定“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规 定。在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及

电磁锁安装规范

一.外开门的表面安装方法:(参照图一至图八) 第一步:首先用螺丝刀打开盖板,再用六角扳手打边板,准备安装(见图一) 第二步:拿出安装纸板,将纸板沿着虚线折叠按图二所示方法把纸板放到所需装锁的位置,然后把需要打孔的地方做上记号后打孔。

第三步: A.继铁板的固定(参见图三) 将内六角螺丝插入继铁板中,把橡胶华司置与两片金属华司之间,然后套在内六角螺丝上。将继铁板插入门上打的三个孔中,同时把香菇头从门的另一面插入,利用六角扳手将继铁板锁在门上。 B.边板的固定(参见图三)把边板用两个半圆头螺丝固定在先前打孔的门框上(固定在边板的长形孔中)。注意:不要将边板锁紧,让其能前后能移动以利于安位置的修正。 C.修正边板的位置使边板与继铁板的位置合适,目的使锁主体能与继铁板紧密的接触。 D:固定锁主体与边板锁紧边板的半圆头螺丝后,再锁上所有的沉头螺丝,然后再卸下半圆头螺丝,在适当的位置钻孔以便接线。最后用六角扳手把锁主体锁在边板上。(参见图四)

第四步:按照说明书的指示接线。 第五步:盖上盖板,把小铝柱体塞进锁主体参见图五的螺丝孔中。参见图六

图七与图八所示为典型的外开门外置式的安装式样 二、内开门的表面安装 (ZL型支架的安装方法):解决外装磁力锁的内装问题。 内开门做表面安装时需要有辅助配件来协助安装,我们选用富有装饰性的优质进口铝材来制做这种安装配件:Z&L支架。每套 Z&L支架含三块铝材配件,其中较长的一块L1是配给锁主体使用;另外两块较短的 Z2、Z3配给继铁板用。Z2是安装在门上的,边上有五个沉孔,是用于固定在门上;Z3是用于固定继铁板的,边上有

电磁锁磁力锁的标准安装方法模板

电磁锁(磁力锁)的标准安装方法 一.外开门的表面安装方法: ( 参照图一至图八) 第一步: 首先用螺丝刀打开盖板, 再用六角扳手打边板, 准备安装( 见图一) 第二步: 拿出安装纸板, 将纸板沿着虚线折叠按图二所示方法把纸板放到所需装锁的位置,然后把需要打孔的地方做上记号后打孔. 第三步: A.继铁板的固定( 参见图三) 将内六角螺丝插入继铁板中, 把橡胶华司置与两片金属华司之间, 然后套在内六角螺丝上。将继铁板插入门上打的三个孔中, 同时把香菇头从门的另一面插入, 利用六角扳手将继铁板锁在门上。

B.边板的固定( 参见图三) 把边板用两个半圆头螺丝固定在先前打孔的门框上( 固定在边板的长形孔中) 。注意: 不要将边板锁紧, 让其能前后能移动以利于安位置的修正。 C.修正边板的位置使边板与继铁板的位置合适, 目的使锁主体能与继铁板紧密的接触。 D: 固定锁主体与边板锁紧边板的半圆头螺丝后, 再锁上所有的沉头螺丝, 然后再卸下半圆头螺丝, 在适当的位置钻孔以便接线。最后用六角扳手把锁主体锁在边板上。(参见图四) 第四步: 按照说明书的指示接线。

第五步: 盖上盖板, 把小铝柱体塞进锁主体参见图五的螺丝孔中。参见图六 图七与图八所示为典型的外开门外置式的安装式样 ★安装注意事项 在安装继铁板的时候, 不要把它锁紧, 让其能轻微摇摆以利于和锁主体自然的结合。

二、内开门的表面安装(ZL型支架的安装方法) : 解决外装磁力锁的内装问题。 内开门做表面安装时需要有辅助配件来协助安装, 我们选用富有装饰性的优质进口铝材来制做这种安装配件: Z&L支架。每套Z&L支架含三块铝材配件,其中较长的一块L1是配给锁主体使用;另外两块较短的Z2、Z3配给继铁板用。Z2是安装在门上的, 边上有五个沉孔, 是用于固定在门上;Z3是用于固定继铁板的,边上有三个孔,中心孔应与继铁板的中心孔对齐.下面介绍安装方法。 a.先将Z&L支架中的L1支架放在装锁的位置上, 用M5*25的自攻螺丝固定于门框或墙面上。 b.用六角扳手将锁主体锁在L1支架上。 c.对应于L1支架的位置把Z2支架固定在门上。 d.将继铁板插入Z1的三个孔中假固定,然后门关好, 使磁铁和继铁板紧密吻合, 确定Z1、Z2的衔接位置。( Z1与Z2的相对位置根据门的厚度能够调节) 。 e.将Z1、Z2锁紧, 然后将继铁板用M8*25内六角螺丝固定于Z1上( 将螺丝、铁板、垫圈、橡胶垫圈依次穿入) 。 f.如果是双扇门, 能够用两个Z &L支架 参考下图:

磁力锁安装(方案)

西安地铁二号线车辆段控制中心门禁系统 安装磁力锁施工方案 一、工程背景 控制中心门禁系统目前采用了电插锁,因门体变形、门间隙过大、关开门不当等原因容易造成的锁舌与锁孔错位,导致使用故障,存在安全隐患。根据存在的问题,需要更换为电磁锁后可避免门体变形、门间隙过大、关开门不当等导致的故障,结合各房的实际情况需要对控制中心加装57套磁力锁。 二、工程量 控制中心磁力锁安装房间统计表: 序号房间号房间具体名称 序 号 房间号房间具体名称 1 负一层气瓶间29 518 调度控制中心 2 负一层消防泵房30 五层气瓶间 3 负一层消防泵房31 五层更衣室 4 负一层冷水机房32 508 设施部通号车间信号电源室3# 5 负一层冷水机房33 514 设施部通号车间信号电源室1# 6 负一层动力机房34 509 设施部通号车间信号设备室3# 7 负一层控制室35 513 设施部通号车间信号设备室3# 8 负一层控制室36 511 设施部通号车间信号电源室2# 9 103 系统站级设备室37 512 设施部通号车间信号设备室2#

10 107 消防控制室前门38 607 电源室 11 111 信息中心39 六层气瓶间 12 211 票务部票务室40 五层办公过道门 13 213 D204卡通系统揽入室41 六层办公过道门 14 二层气瓶间42 212(内)制票室 15 二层办公区过道门43 107 消防控制室后门 16 212 票务接待室44 227 票务部AFC车间 17 212(内)票库(前门)45 226 D207资料室 18 212(内)票库(后门)46 224 D208系统维护室 19 210(内)设备室47 223 D209应用中断时 20 三层气瓶间48 218 D210硬件维护室 21 三层办公区过道门49 319 AFC终端室3# 22 309 设施部通号车间通信电源室1# 50 327 AFC终端室33# 23 310 设施部通号车间通信电源室3# 51 324 设施部通号部DCS工班 24 311 设设备通号车间通信网管工班52 322 AFC终端室1# 25 四层气瓶间53 414 车辆段综合工班(前门) 26 四层办公过道门54 414 车辆段综合工班(后门) 27 417 设施部通号车间通信电源室55 609 应急指挥室(前门) 28 415 设施部自动化车间ISCS维控室56 609 应急指挥室(后门) 57 606 设备室 三、磁力锁技术参数: 型号:电磁锁(Schlage-3300-DSM-MSB-L1) 抗拉力:272kgf 输入电压:12-24VDC自动电压调节 工作电流:0.48A@12VDC; 0.24A@24VDC。 外形尺寸:锁体238*48*25mm,衔铁板185*38*12mm。 重量:2.10kg。 四、安装工艺 先进行对原有的电插锁拆除,然后把以前的电源线引出门框外,接着用原子灰把原来安装电插锁的地方补平,最后等原子灰晾干后进行刷和门边框相同颜色的油漆。根椐现场实际情况磁力锁安装分别有内开式和外开两种。 一.外开门的表面安装方法: 1.首先用螺丝刀打开盖板,再用六角扳手打边板,准备安装。

弱电工程门禁系统安装、维护和故障排除方法

弱电工程门禁系统安装、维护和故障排除方法 前言: 今天小年,祝大家新年快乐,很多同仁应该放假了吧,假期多休息,多学习 正文: 01电源: 保证功率足够,尽量使用线性电源,门锁和控制器应分开供电。电源的安装尽可能靠近用电设备,以避免受到干扰和传输损耗。 02布线: 分为电源线、通讯线、信号线,布线时注意强、弱电分开走线,两管相隔要求大于20cm左右。 电源线:线径足够粗,采用多股导线。 信号线和通讯线:采用屏蔽五类双绞线。其中485总线必须使用双绞的一对线连接。在选购线材的时候建议采用4*0.5的四芯屏蔽线。 注意下面几点: 1、屏蔽线千万不能用来作为0V电压(电源地)的连接线 2、每个屏蔽回路只能有一个接地端

3、当屏蔽回路中无法接地时可将屏蔽线连接到网络的另一屏蔽回路中。 4、必须将各个模块的的信号地连接在一起。 5、若线路中间有断点,需将断点用烙铁焊上并做好绝缘处理。 6、不要将网络连接线与交流电源放在一起。 7、如果网络连线超过1000米,要加中继器,中继器后可以再延长1000米。 03注意安装位置的选取,防止电磁干扰。 1、读卡器:不要安装在金属物体上,两台读卡器之间的距离不要少于30厘米,最好通过控制器供电。如果读卡器单独从外部供电,读卡器的电源请使用线性稳压电源(变压器),并且不能把直流的负极连接到交流的接地端。 2、网络适配器:和控制器之间的连接采用手拉手的方式。

3、控制器:不带隔离的控制器,建议使用同一电源。 4、锁:在安装磁力锁时,一定要使锁体和继铁板能紧密的结合,否则会出现吸力不够的情况。电插锁,在安装电插锁时如果需要开插孔,注意孔径一定要够大,深度一定要够深,能让锁舌完全插入。锁舌不能完全插入,锁门后会出现锁舌不停的跳动或工作电流一直很大,锁体发烫的现象。 门禁系统常见故障及维修方法 01有效卡不能开门 1.检查电控锁是否正常检查电源或者更换电控锁 2.锁舌与锁扣是否发生机械性卡死修复机械故障或者更换零部件 3.查看控制板上的指示灯,控制板与模块间通讯是否正常排除故障 4.检查读卡器与模块之间的通讯是否正常排除故障 5.是否设置了信息日关闭命令通过软件调整开门时间

JDY-280磁力门锁安装说明

JDY-280磁力门锁安装说明 请参考图1的出线分配 JDY-280磁力锁需要外接一组12伏或24伏直流电供其正常运作。注意:必须在PC板上选择外接12伏或24伏直流电步骤完成后,才可供应正确的电源。JDY-280内含磁簧开关用来推动继电器及LED的灯号,经由干接点输出的变化及LED的显示不同可为门开或门关的判断。 选择外接12伏直流电时: 1、如图示,将拨动开关1、2拨至ON位置,3拨至OFF位置。 2、将12伏直流电的正极接上PC板上端子台标示“+”的位置。 3、将12伏直流电的负极接上PC板上端子台标示“-”的位置。 选择外接24伏直流电时: 1、如图示,将拨动开关3拨至ON位置,1、2拨至OFF位置。 2、将24伏直流电的正极接上PC板上端子台标示“+”的位置。 3、将24伏直流电的负极接上PC板上端子台标示“-”的位置。 耗电量: 12伏直流电-0.530安培 24伏直流电-0.265安培 干接点的输出及LED的显示: 电源供应及门闭时:干接点C及NO导通,LED显示绿色。 电源供应及门开时:干接点C及NC导通,LED显示红色。 无电源供应时:干接点C及NC导通,LED灭。 注:干接点最大可承受24伏直流电-1安培的电流量。 注意事项 安装时,不要将铁板紧锁在门上,应让其左右能上下稍微摆动为原则。 如此可让继铁板和磁铁块能以最自然的方式结合。 不要修剪或拿掉在继铁板中心螺丝上的橡胶圈。否则,磁力门锁在操作时会达不到预期的效果。 问题的发生及处理 接线时,请用最适合的线径并锁紧在端子台内。 问题的发生可能的原因解决方法 门无法关闭无电源供应检查电源供应器 输入端子台上的电源将电源线锁紧在端子台上 线松掉 拉力减少电压不足调整电压 门变形或磁力门锁安调整门或重新安装 装不良,导致继铁板磁力门锁 和磁铁块接触面缩小 继铁板或磁铁块表面清除杂质 有杂质 门开启时有在电源输入的正负上取出二极体 延迟的现象加装了二极体

可视门禁系统的安装与调试

可视对讲门禁系统的安装与调试(一) (管理中心机,联网器,室外主机,楼道电磁锁及楼道出门按钮的安装与调试) 长兴职教中心夏青青贺胜龙 【教材分析】: 本节课选自由中国铁道出版社出版,吕景权老师主编的《楼宇智能化系统安装与调试》第三篇项目实战THBAES楼宇智能化子系统的安装与调试中的任务一里的子任务三:可视对讲门禁与室内安防子系统的安装与调试,因为是一课时内容,所以我又节选了子任务三中的可视对讲门禁系统的一部分。它是楼宇智能化子系统中基础的部分,是构建五道安防线的第四道安全防线,为后面整个系统的功能实现做好准备。 【学情分析】: 学生在理论上已经认识了楼宇智能化系统六大模块及其功能,熟悉了元器件的接线端子及质量检测方法;操作上具备了一定的安装及接线工艺水平;且因为本节课的教学理念,学生的学习积极性也比较高。 【教学目标】: 1、知识与技能: (1)、能够叙述管理中心机与室外主机之间实现的系统功能。 (2)、能够按照工艺要求,根据任务书进行管理中心机,联网器,室外主机,楼道电磁锁及楼道出门按钮的安装、接线与调试。 2、过程与方法: (1)、通过任务驱动,多媒体展示在教师的步步引导下,让学生步步为营。 (2)、通过小组合作学习,讨论探究、竞赛练习的学习方法,使学生在任务带领下来动手实践、从而获取知识,体验快乐的学习。 3、情感、态度与价值观: (1)、通过小组合作,讨论探究培养学生的合作与协助,感悟团队合作的意义,养成良好的预习、倾听、发言、质疑等习惯。 (2)、通过7S管理要求,使学生养成良好的行为习惯。 【教学重点】:管理中心机,联网器,室外主机,楼道电磁锁及楼道出门按钮的安装及接线【教学难点】:管理中心机,联网器,室外主机,楼道电磁锁及楼道出门按钮的调试 【教学时间】:45分钟(一课时) 【课前准备】:

DSN-Y电磁锁使用说明书

一、概述 DSN-Z DSN-Y型系列户内电磁锁是一种防止高压开关设备电器误操作的电控机构联锁装置。主要适用于户内高压开关设备的前后柜门、隔离开关、断路器、接地线等需要闭锁部位实现联锁,防止误操作的发生,是发电和供电部门不可缺少的闭锁装置。另外,为适应综合自动化变电站的需要,该系列电磁锁亦增加了锁内辅助接点。能在锁具的合分位置给用户提供一对相应的开关接点,便于用户锁具相互联锁及综合自动化采样,避免了走空和,是现代化变电站设备理想的闭锁装置。专利产品“电控锁”解决了综合自动化变电站中机械程序锁钥匙无法进行控制管理的缺陷。 二、主要技术参数 1、工作电压交直流220V,110V 2、辅助接点:电流≤3A电流≤6A(断路器闭锁) 3、使用环境 a、温度:上限+40℃下限-25℃-----10℃ b、湿度:日平均值不大于95%月平均值不大于90% 三、用途与使用范围 本产品是一种防止高压开关设备电气误操作的电控机构联锁装置,主要供高压开关柜柜门及其它需要安全联锁的地方实现强制联锁,防止误入带电间隔和误操作的发生,是发电和供电部门不可缺少的闭锁装置。 四、正常工作条件 周围空气温度:上限+40°C,下限:一般地区-10°C,高寒地区-25°C。 海拔高度:安装地区海拔不高于1000m。 环境湿度:空气相对湿度日平均不大于95%、月平均值不大于90%。 环境条件:无明显污秽、无易燃、易爆、化学腐蚀和盐雾及无经常性剧烈振动场所。五、型号与含义 户内电磁门锁选用基本参数(订货时请注明订货序号) 六、安装使用说明 电磁门锁安装步骤 1.依次卸下面板安装螺杆的M5螺母、弹垫、平垫; 2.从柜门外面将锁体的锁栓侧先放入开孔内,然后转动锁体使面板上的安装螺杆装入柜门上开好的?60mm孔内,并使锁面板与柜门板平整; 3.从柜门内侧依次将平垫、弹垫、M5螺母装上锁面板上的M5螺杆,最后拧紧M5螺母。 电磁门锁使用说明 (1)正常操作步骤 a、揿下按钮,电源接通,电磁铁线圈受电动动作,动铁芯脱离锁栓挡块,开锁指示灯亮,表示允许开锁。 b、向开锁方向转动手柄(左开顺时针方向,右开逆时针方向),当转至极限位置时继续用力,则锁栓自动返回到锁定位置,则可打开柜门。如果没有到锁开位置,则锁栓自动返回到锁定位置,满足自动复位功能,则锁栓在锁开位置,需人为地将手柄向开锁方向转动,即锁栓返回到锁定位置,从而满足闭锁状态。注:A、B锁外形、安装尺寸相同 (2)操作方法:

相关文档