7.1工程設計說明

一、工程範圍:

精裝修工程

電氣工程(機房供配電、UPS)

通風工程(空調系統)

機房監控報警系統

機房防雷接地保護系統

二、工程概況

隨著電腦系統技術和設備的不斷更新換代,安裝電腦設備的場地技術,即機房工程也在不斷地推陳出新。所採用的新材料、設備、工藝和技術,其目的是為了更好地保證機房的溫度、濕度、潔淨度、照度、防靜電、防干擾、防震動、防雷電、及時監控等,能充分滿足電腦設備的安全可靠地運行,延長電腦系統使用壽命的要求,同時又要給系統管理員創造一個舒適、典雅的環境。因此,在設計上要求充分考慮設備佈局、功能劃分、整體效果、裝飾風格,體現現代機房的特點和風貌。

機房裝修總面積約為60M2,總體佈置見平面佈置圖。

三、設計依據

□國家標準《電子電腦機房設計規範》(GB50174-93)

□國家標準《計算站場地技術要求》(GB2887-89)

□國家標準《電子電腦機房施工及驗收規範》(SJ/T30003-93)

□國家標準《電腦機房活動地板的技術要求》(GB6650-86)

□國家標準《計算站場地安全技術》(GB9361-88)

□國家標準《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規範》(GB50169-92)

□中華人民共和國公共安全行業標準GA/T75-94《安全防範工程程式與要求》

□《中華人民共和國電腦資訊系統安全保護條例》

東莞市大嶺山鎮政府提供的技術檔

7.2機房精裝修設計

一、隔斷工程

機房中的隔斷採用不銹鋼邊框&12mm厚鋼化玻璃。鋼化玻璃隔斷近年正逐漸引入到網路機房裝修中。它具有隔音、隔熱、耐壓等特點,透視效果極佳,並增添機房的簡練與豪華感。

整個機房四周的牆邊、牆角均做防水處理。玻璃與吊頂、地板交接處安裝亞光不銹鋼踢腳板線。

機房及辦工區內隔斷採用不銹鋼大框玻璃隔斷,隔斷與天花、地板交接處裝不銹鋼角線,具體隔斷位見平面佈置圖。

二、地面工程

機房地板採用架空地板,為使水泥砂漿地面達到不起塵、不產塵、保證空調送風系統的空氣潔淨度,地面需要先涮防塵漆做防塵處理。

活動地板的種類較多,根據板基材料可分為:鋁合金、全鋼、中密度刨花板。它們的表面都是粘貼PVC抗靜電貼面。我們為本機房選用“華集”全鋼防靜活動地板,可與地面裝飾效果相協調。地板安裝高度為0.3M。地板與牆體交界處用不銹鋼踢腳板封邊。機房大門

入口處做踏步鋪塑膠地板。

铜条

铜条

铆接

铆接

地面

电阻<2欧姆

机房专用地

三、門窗工程

整個機房區及辦公區的不銹鋼無框玻璃隔斷上的門均為不銹鋼無框玻璃自由門。

設備間:單開玻璃門一套。

2、網路機房:雙開防火防盜門一套。

四、天花吊頂工程

根據網路機房的具體建築結構情況,整個機房為了確保機房的保溫和消防需要;全部採用規格為600×600×0.8mm的“新景”微孔鋁制天花板進行鋪設,該天花板美觀、耐用,防火、防潮,同時與機房遮罩網一起組成一個完整的遮罩系統,具抗靜電、抗干擾的作用。

為保持機房環境廉潔度和保持機房溫度均衡,建議採用鋁泊制保溫棉作天花、牆面、地面保溫使機房具有防潮、防塵、保溫的性能。

五、牆面裝飾工程

牆面處理是指採用在主機房建築物的牆面、柱面上進行防塵、防潮、防水、保溫處理,同時使房屋內部平整、光滑,清潔美觀,改善採用光條件,增強保溫、隔熱、隔音、防塵等性能從而改善環境條件。主機房牆面、地面及梁面上刷防黴、防潮漆,塗防水油膏,進行防塵處理、確保潔淨度高、不產生粉塵、耐久性高、不產生龜裂、眩光,同時起到防水、防潮、防黴的效果。

機房應採用國產優質鋁塑板,在選擇牆面板材料時,要求能滿足遮罩系統和等電位系統的需求。國產優質鋁塑板生產流程採用目前最新技術及工藝,外觀光亮,且性能價格比優,因此國產優質鋁塑板無疑是最佳的方案。在現代科技及工業的高速發展,材料領域的廣泛應用中,國產優質鋁塑板飾面光學效果,潔淨程度、安全性,施工品質、施工條件均為最佳,國產優質鋁塑板還能滿足遮罩系統的需求。

施工時,我們主要有以下四個步驟進行:

8、平整牆面,使用水泥沙漿找平,為下一步提供良好的工作面;

9、採用2mm厚的輕鋼龍骨,把它固定到牆面上,成為未來裝飾牆面的骨架,同時預

留遮罩接地的引出線,(分佈在不同位置的六處地方,形成多點連接);

10、選取9mm的優質埃特板,固定到龍骨上;

11、選取3mm的銀白色的國產鋁塑板沾在埃特板上,接封處採用銀白色玻璃膠封

邊。

7.3配電系統設計

一、主要考慮因素及設計方案

一個系統能夠正常工作,不僅需要有良好的主設備、性能卓越的UPS電源和安全舒適的工作環境,還需要有一個設計合理、可靠性高的供配電系統。我們為該專案考慮與設計的內容如下:

機房內用電設備供電電源均為三相五線制及單相三線制,採用雙回路供電;

用電設備作接地保護,併入土建大樓配電系統;

機房用電設備、配電線路裝置過流過載兩段保護,同時配電系統各級之間有選擇性地配合,配電以放射式向用電設備供電;

機房配電系統所用電線為深圳聯嘉祥阻燃聚氯乙烯絕緣導線,敷設噴塑橋架、鍍鋅鐵管及金屬軟管。

機房的設備供電和空調照明供電分為兩個獨立回路,其中設備供電由UPS提供並按設備總用電量的1.3倍進行預留,而空調照明用電由市電提供並按空調設備的要求供配。

機房內照明裝置宜採用機房專用無眩光燈盤,照明亮度大於300LUX,事故照明亮度應大於60LUX。

機房內的配電系統考慮了與應急照明系統的自動切換。

該機房電源進線正常時由市電供電,市電故障時由UPS供電,進線直接引入機房專用配電櫃總輸入開關。

機房設計了一個市電配電箱,對機房的市電進行配電,配電箱為機房專用標準配電箱,配備ABB低壓開關。櫃內配有市電備用回路,安裝德國OBO防雷保護器。

機房設計了一個UPS配電箱,對機房的UPS電進行配電,配電箱為機房專用標準配電箱,配備ABB低壓開關。箱內配有UPS電源備用回路,安裝德國OBO防雷保護器。

機房所有插座均採用普通電源插座和彈起式銅插座,普通電源插座安裝在牆壁上,彈起式電源插座安裝在防靜電地板上,美觀大方。

二、配電設備及材料選型

機房配電工程設計採用以下公司的產品:

配電櫃:國際落地式櫃體,ABB電氣元件

燈具:松業無眩光燈盤(飛利浦燈管)

單相插座:ABB

蹺板開關:ABB

多聯萬用插座板:ABB

導線、電纜:深圳聯嘉祥

以上產品均為國產或進口的電氣優質產品,經實踐證明產品品質可靠。

三、配電系統設計

空調照明部分:該部分採用ABB的機房專用配電箱來完成,它接到總配電室送過來的市電電源,通過總電源開關,輸出到分支回路中,我們為該部分設計了十三條回路:排氣扇回路2條,照明回路3條,2匹專用空調回路1條,維修插座回路2條,其他輔助插座回路2條,飲水機回路1條,備用回路2條;此外,5匹吸頂空調回路1條(63A/3P)。

UPS電源部分:該部分採用ABB的機房專用配電箱來完成,它接到UPS送過來的單路電源,通過100A總電源開關,輸出到分支回路中,我們為該部分設計了十三條回路:伺服器回路3條,監控報警回路2條,交換機回路2條,工作站回路2條,消防回路1條,備用回路3條;

詳細情況請見電氣回路系統圖。

四、UPS不間斷電源設計

1、最新UPS選型理念

UPS的生產商習慣按其主電路結構的技術屬性來對UPS進行分類,這種分類也已被廣大用戶接受,並以此來判定UPS的優劣。第一類為後備式,主要有APC的BK500,山特的TG500;第二類為線上互動式,主要有APC的SmartUPS;第三類為線上雙變換式,主要有MGE和EXIDE 的大機;第四類為線上電壓補償式,主要有APC秀康DP300系列UPS。

而具體描述UPS的技術性能指標有四大類:1)對電網的適應能力;2)滿足負載要求的UPS常規輸出指標;3)UPS的輸出能力和可靠性;4)智能管理和通信功能。

那麼在這四大類指標中,比較和選擇UPS應重點關注哪些特性呢?以下是當前專家和行業大用戶普遍認可的一些觀點:

a.選擇大功率UPS要慎重考慮UPS的輸入功率因數和輸入電流諧波(電力公害問題)。

雙逆變線上式UPS,其AC/DC逆變器多為整流濾波電路,它的輸入功因數低,一般只在0.8左右,輸入電流諧波大,達30%,加專門濾波措施後,也僅能降到10%。輸入功率因數低,意味著輸入無功功率大,輸入諧波電流則干擾破壞電網,特別是三相大功率UPS這兩項指標危害很大,形成所謂的電力公害,這會1)使由同一電網供電的變壓器、電動機、電容器等產生附加諧波損耗、過熱、加速老化;2)引起非同步電動機轉矩降低,振動加劇雜訊增大;3)引起繼電器和自動裝置誤動作,其次諧波對通訊線路、測量儀器產生輻射干擾,影響電能計量的精度等。所以,UPS的輸入功率因數和輸入諧波電流應被視為重要性能指標之一,應該把輸入功率因數>0.95,輸入電流諧波<5%作為判定UPS性能指標是否合格的標準之一。

歐美發達國家早已立例,嚴格限制用電設備對電網的污染。我國有關部門亦正制訂相關法規,施行日期亦不會遙遠,因此用戶在購買UPS不間斷電源時,若不考慮此因素,將會留下日後治理的諸多麻煩,造成經濟上的重大損失,同時也會因為治理而產生系統效率降低,可靠性下降等副作用。作為UPS,相應有三類解決方案。

第一,對於帶有整流濾波輸入的傳統雙變換UPS,無論是採用相控或不控整流,從市電吸取能量的方式均不是連續的正弦波,而是以脈動的斷續方式向電網吸取電流,使得這類UPS具有諧波電流,功率因數低、效率低,對電網造成較大的污染,若採用12脈衝整流及輸入濾波器,雖然可以將輸入功率因數改善到0.95,諧波電流小於5%,但系統的總效率降

低到90%左右,且成本增加,可靠性下降。

第二,輸入整流器採用高頻化整流技術,輸入功率因數≈1,輸入總諧波電流<5%,對電網無污染。但電路複雜,AC-AC總效率一般為92%左右。

第三,採用雙逆變電壓補償線上式的UPS,其輸入端是一個四象限高頻逆變器,從市電吸取的電流是連續的正弦波,且與輸入電壓同相位,因此其輸入功率因數≈1,輸入諧波電流≤ 3%,對電網無污染。 AC-AC總效率高達

96%。

由上可見,目前只有採用雙逆變電壓補償線上式UPS,才能在獲得輸入功率因數≈1,輸入諧波電流<3%的同時,保持UPS系統AC-AC總效率達96%或以上。雙逆變電壓補償線上式UPS為APC公司專利技術。APC Silcon 20K系列大型UPS,即屬此類。

b.要考慮UPS的輸出能力與可靠性。

輸出功率因數、輸出電流波峰係數、輸出超載能力、輸出不平衡負載的能力等指標,直接反映了UPS的輸出能力,對這些指標的限制,說明瞭UPS輸出能力的局限性和脆弱的一面,儘管在配置UPS容量時盡可以使負載滿足UPS的要求,甚至留出很大的餘量,但這些指標卻直接反映了UPS的可靠性。超載能力強,允許輸出電流波峰係數高的,對負載功率因數限制小的,在同樣電網環境和負載條件運行,其可靠性必然高,這是毋容置疑的道理。

c.要考慮效率與可靠性

UPS的工作效率高時,意味著節省電能,這是綠色電源的標誌之一。但還應該注意到效率與可靠性是密切相關的,效率高意味著電路技術先進,元器件選用得好,意味著功器件功率損耗小,功率強度小,溫度低,這必然會增強元器件乃至整機的壽命和可靠性。

根據大嶺山鎮政府的實際情況和未來網路設備擴容的需要,我們建議為網路中心機房選配一臺APC秀康SL20KW ,它的延遲時間有2小時,充分保證網路中心機房設備的電源供給。

2、APC秀康SL20KW系列UPS的性能優勢

秀康 SL20KW系列 UPS有綠色電源之稱,DELTA逆變器技術把電壓補償原理成功地運用到UPS主電路中,使Silcon UPS的指標在很多方面超過其他同類產品,就目前情況下,有的指標是其他方案的UPS無論如何也達不到的。

下麵的八個指標體現了Silcon UPS的優越性:

1、輸入功率因數等於1

對於一般UPS而言,要提高輸入功率因數,就必須加輸入功率因數校正電路,成本很高。

但是,Silcon UPS卻輕易實現了輸入功率因數為1,它借助於DELTA逆變器對輸入電流進行調製,使UPS的輸入端對電網來說相當一個純線性電阻,輸入電流和電壓完全同相。在整個負載電流範圍內,輸入功率因數都很高,這是其他校

弱电项目投标技术方案

目录

第一部分技术方案综合说明 第1章概述 本技术文件是由本公司应********北京研究院的邀请,根据甲方下发的平面图纸及相关资料做出的的初步设计方案。 ********北京研究院需求概况:********北京研究院的弱电系统主要涉及建筑物有:办公楼、信息楼、综合楼、公寓楼、餐厅; 涉及的系统有:智能楼宇自控系统、背景音及消防联动控制系统、综合布线系统、会议系统、机房工程(空调、UPS、机房综合布线)、计算机网络系统、有线电视系统、安防监控系统、一卡通管理系统(门禁、停车场、售饭及灵活消费系统、访客系统等)、电话交换机通讯、语音教室等系统。 第2章设计原则及依据 我公司在进行********北京研究院弱电工程方案设计时遵循了以下设计原则: 可用性;系统满足工程需要,技术商应符合先进技术的发展趋势,在体现大楼整体特色的同时注意系统配置的经济效益。 经济性:系统配置应满足性能价格比在各种同类系统和条件下达到最优,并充分考虑系统运行的运行成本,并使之达到最小化。 先进性:主要系统应达到先进水平,例如中央集成管理系统等。 成熟性;主要系统要求技术成熟,产品使用良好。 开放性:系统配置应遵循开放性原则,各系统应提供国际标准的软件、硬件、操作系统和数据库管理系统等诸多方面的接口与工具,使系统具备良好的灵活性、兼容性和可移植性。 安全性:智能系统必须具有极高的安全性、可靠性和容错性。 系统在设计时遵循以下技术标准及规范: ●《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006) ●《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007) ●《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007

弱电中心机房设计方案说明

第七章网络中心机房 7.1工程设计说明 一、工程范围: 精装修工程 电气工程(机房供配电、UPS) 通风工程(空调系统) 机房监控报警系统 机房防雷接地保护系统 二、工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工 程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机 房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理 员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 机房装修总面积约为60M 2,总体布置见平面布置图。 三、设计依据 □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 □《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 □ 东莞市大岭山镇政府提供的技术文件

7.2机房精装修设计 一、 隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框 & 12mm 厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到 网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪 华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢 踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角 线,具体隔断位见平面布置图。 二、 地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、 不产尘、保证空调送风系统的 空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表 我 们为本机房选用“华集”全钢防静活动地板,可与地面装 0.3M 。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门 整个机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃自由门。 1、 设备间:单开玻璃门一套。 2、 网络机房:双开防火防盗门一套。 四、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况, 整个机房为了确保机房的保温和消防需要; 全部采 用规格为600 X 600 x 0.8mm 的“新景”微孔铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用, 防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。 为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡, 建议采用铝泊制保温棉作天花、 墙面、地 面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。 五、墙面装饰工程 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理, 同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等 性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防 面都是粘贴PVC 抗静电贴面。 饰效果相协调。地板安装高度为 入口处做踏步铺塑胶地板。 三、门窗工程 电阻<2欧姆 机 房专用地 铜条 铜条 地面

弱电机房工程建设方案

目录 1. 项目综述 (2) 1.1. 项目背景 (2) 1.2. 建设目标 (2) 2. 机房装修系统 (4) 2.1. 总体规划 (4) 2.2. 装饰装修工程 (5) 2.3. 供配电及照明系统 (9) 2.4. 防雷接地工程 (14) 2.5. 机房气体灭火系统 (16) 2.6. 机房门禁系统 (21)

1.项目综述 1.1.项目背景 *****是一家以医药健康咨询为主,医疗机构服务及物流配送服务为一体的集团型企业。****办公楼综合安防及低压配电工程的目的在于充分利用信息技术、网络技术、通讯技术和控制技术,结合计算机管理的特点和丰富的可利用资源,建设一套完整的、先进的、可伸缩的、完全开放的体系结构,同时满足****医药公司高效、规范与安全管理的需要,向人们提供“节约能源、保护环境,构建以人为本的工作环境”的安全技术保障。 本工程位于,建筑面积15000余平,地上层地下层。 1.2.建设目标 充分运用现代先进、成熟的技术实现****医药公司安全防范系统改扩建工程安防管理,达到安全可靠、提高管理效率和降低维护成本的目的。 考虑到****医药公司厂区的使用性质、尊重设计特点,技术应超前,结合先进的科学技术,采用成熟的主流产品,以经济实用为原则,坚持统筹规划,分步实施的思想。为系统将来的进一步建设和扩充打下基础,使系统具有较长的生命周期,确保****医药公司安全防范系统具有一定先进性的综合性厂区。 系统设计符合国家标准和各行业标准,并选用支持和符合标准的产品,使系统具有良好的开放性、兼容性,有利于设备、器材的选型,标准化的产品便于施工、维护和降低成本,从而使系统在日后的运行过程中易于维护、扩充。同时在设计中充分考虑厂区今后发展的需要,充分考虑系统的容量,为日后系统的扩展提供方便,便于系统的升级换代。

弱电系统施工方案

************* 智 能 化 系 统 施 工 方 案 编制单位:***************公司 *************************公司

弱电系统施工方案 1.工程概况 1.1工程基本情况 项目名称:*************工程项目 项目地点:******************** 1.2工程内容 临沧市文化中心智能化系统工程项目,包含:综合布线系统、有线电视系统、视频监控系统、网络广播系统、机房工程装修、计算机网络系统等。具体以施工图纸及工程量清单为准。建筑智能化工程设计包括:建筑智能化工程方案设计、初步设计、施工图设计。建筑智能化工程施工包括:设备选型、采购、系统安装及调试和运营维护。 1.3工程特点 系统多,技术复杂,性能要求高。本工程共包括10个子系统,系统设置齐全和实用,其间各系统涉及工种及技术领域各不相同,除完成本工程的设计和施工过程,还应注重系统的可扩展性要求,系统架构必须具备所需的标准接口和开放性协议,才能保证本工程的子系统与后续建设的系统进行融合。 1.3.1集成的智能化系统工程 本工程包括图书馆、文化馆、博物馆三馆所有智能化工程实施,工程施工组织必须科学合理,搞好项目排队,统筹安排,合理安排施工程序和施工顺序,利用科学有效的管理手段。避免因技术及施工工序上组织的混乱,造成时间上的浪费,资源上的损失,质量上的低劣等后果。由此,我公司将发挥建筑智能化系统集成公司的专业化优势,利用多年在建筑智能化系统集成工程集成的经验,充分调动一切资源,保障工程的合理安排及顺利进行,确保工程进度要求。 1.3.2质量要求高 本项目的质量目标为:符合设计文件要求,执行智能建筑工程质量验收规范(GB50339-2003)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及现行的质量验收标准,一次性验收合格。本项目智能化集成度很高,系统功能完善。这也给工程建设提出了更高的要求,因为智能化系统实现的功能越多,系统运行的稳定性就越重要。所以,我公司将贯彻以质量为中心的原则,建立完善的质量体系保障制度,从设计阶段开始一直到最后验收阶段都对质量进行严格把关,层层落实,确保工程能优质、高效地完成,并达到预定目标。

弱电机房工程建设方案

弱电机房工程建设方案

目录 1. 项目综述 (3) 1.1. 项目背景 (3) 1.2. 建设目标 (3) 2. 机房装修系统 (5) 2.1. 总体规划 (5) 2.2. 装饰装修工程 (6) 2.3. 供配电及照明系统 (11) 2.4. 防雷接地工程 (16) 2.5. 机房气体灭火系统 (19) 2.6. 机房门禁系统 (23)

1. 项目综述 1.1. 项目背景 *****是一家以医药健康咨询为主,医疗机构服务及物流配送服务为一体的集团型企业。****办公楼综合安防及低压配电工程的目的在于充分利用信息技术、网络技术、通讯技术和控制技术,结合计算机管理的特点和丰富的可利用资源,建设一套完整的、先进的、可伸缩的、完全开放的体系结构,同时满足****医药公司高效、规范与安全管理的需要,向人们提供“节约能源、保护环境,构建以人为本的工作环境”的安全技术保障。 本工程位于,建筑面积15000余平,地上层地下层。 1.2. 建设目标 充分运用现代先进、成熟的技术实现****医药公司安全防范系统改扩建工程安防管理,达到安全可靠、提高管理效率和降低维护成本的目的。 考虑到****医药公司厂区的使用性质、尊重设计特点,技术应超前,结合先进的科学技术,采用成熟的主流产品,以经济实用为原则,坚持统筹规划,分步实施的思想。为系统将来的进一步建设和扩充打下基础,使系统具有较长的生命周期,确保****医药公司安全防范系统具有一定先进性的综合性厂区。 系统设计符合国家标准和各行业标准,并选用支持和符合标准的产品,使系统具有良好的开放性、兼容性,有利于设备、器材的选型,标准化的产品便于施工、维护和降低成本,从而使系统在日后的运行过程中易于维护、扩充。同时在设计中充分考虑厂区今后发展的需要,充分考虑系统的容量,为日后系统的扩展提供方便,便于系统的升级换代。

初步设计方案评审资料的编制要求

初步设计方案评审资料的编制要求 一、资料封面(见附件一) (一)统一为“××安全技术防范系统初步设计方案评审资料”,而不应为××弱电系统或智能化系统等其它名称。 (二)应有从业单位的名称、日期,并经会签加盖公章。 二、文本结构与目录 文本结构分五个部分,依次为“项目证明文件”、“系统初步设计方案”、“产品质量证明”、“培训合格证”“图纸资料”(其详尽目录见附件二)。 三、项目证明文件 (一)合同复印件(或甲方委托设计证明) 工程项目的合同(包括工程额)应与技防工程的项目相一致。若甲乙双方签订的是“弱电工程”或“智能化系统”工程合同,应增加附页,说明合同中哪几项属于技防工程项目,并列出技防工程总金额及各分系统金额,附页应加盖甲乙双方公章。 (二)从业单位资质证明复印件 本市技防工程从业单位,应提供本单位在有效期内的资质证明,无《核准证书》的本市从业单位,应提供本市工商行政管理部门颁发的“企业法人营业执照”(以下简称“营业执照”)和税务登记证明复印件,以及相关业绩的介绍说明。 外省市从业单位,应提供与工程金额相对应的当地省级技防工程从业资质证明和“营业执照”复印件,并提供有关证明(外省、市来我市承接居民住宅小区安全防范设施建设的,必须先明确安全防范设施建成后承担维护、检修的代理单位。代理单位必须是我市注册公司,从事过安全防范设施建设、具有一定技术力量和资金保证的单位)。 (三)设计任务书 1、应阐述本系统工程的任务来源、项目内容,系统建成后达到的预期效果。不应将不属于技防评审的内容列入设计任务书中。 2、设计任务书应重点表述对工程建设计应遵循的准则及工程建成后应有的效果和作用。设计任务书可以委托乙方代写,但应由甲方认可,且加盖公章。 四、系统初步设计方案 (一)工程概况及总体设计 1、工程概况 ⑴描述工程名称与内容、工程地址、所属区镇(街道)、区域面积、区域出入口总数、停车库的布置(包括停车库的出入口数和地下车库通向楼栋的出入口数)、建筑物类型、建筑物布局、楼栋和楼栋出入口数等实体建筑情况。 ⑵应介绍防护区域的周边情况,如公路、河道、周边治安情况等。 ⑶旅馆、商务办公楼等单体建筑物,要说明每层楼面的功用;大型零售商业网点、医院、学校、重点企事业单位等要说明每个区域、建筑物的用途;住宅小区要说明总住户数,地面一、二层住户数,以及房型数。 2、系统的总体设计 ⑴设计依据 a.有针对性地列出与本工程相关的技术标准和规范性文件的名称,设计任务书也应作为设计依据,主要依据不能漏项。 规范性引用文件(凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件) GB50348-2004《安全防范工程技术规范》

弱电机房设计注意事项(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 弱电机房设计注意事项(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

弱电机房设计注意事项(新编版) 中央机房的安全措施包括防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件。 一、UPS供电系统设计 建筑智能化系统的有效工作有赖于正常供电,尤其是机房不应停电,因为机房是智能大厦的首脑机关。众所周知,一台电脑正在工作时突然断电,就可能造成数据丢失。所以机房的电源系统很重要。对于智能大厦的一般配电系统,允许正常停电或事故停电,但对中央机房而言是不允许的。一般的解决办法是分为两部分,一是在前端交流电源引人两路市电,有条件时可加设发电机,成为多路供电,提高供电可靠性;二是在机房里设不间断电源UPS,附设一定的直流电池组作为后备电源,即可保证供电。前者是传统的提高供电可靠性方式,后者是近年来随着信息技术飞速发展而越来越广泛

应用的方式。 现有两种UPS供电方式可供选择。一为在线式,即UPS始终在供电状态,时刻都在工作着,UPS代替了市电为计算机网络设备供电。二为后备式,就是计算机网络设备平时供电依靠市电,只在市电停电时才立即转而由UPS供电。后备式供电有个过零问题,即当市电停电时,无论何种合闸方式,避免不了瞬间无电问题。市电是50HZ,奔腾ⅡPC是500MHZ以上,显然,在停电的一瞬间,电脑可能丢失数据。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。 UPS电源正向大功率、低噪音、智能化、网络化方向发展,而这正是中央机房所需要的。大功率的UPS电源(如20、30、60KVA及以上)多具有并机冗余功能,新出现的热插拔、模块化电池阵列进一步提高了供电可靠性。这因为“阵列结构”先前用于计算机网络的“磁盘阵列”时就证明有利于可靠性的提高。

XX木业博物馆弱电工程初步设计实施方案

木业博物馆弱电工程初步方案

一、图像监控系统: 1、地下室通道及出入口,按方案确定或预留敷线到位; 2、5~15层每层电梯前室,通道安装三只摄像机,16-17预留敷线到位; 3、1~4层出入口重要场所及5层设备房出入口摄像机; 4、场外四周及地下室安装红外线摄像机,及主出入口安装红外线摄像机; 5、监控系统5层以上与商场商铺要求分开,录像保存时间为1个月; 二、综合布线系统: 1、5~15层每层每户内安装智能箱一只。内设有线电视、电话、网络到位、光纤直接入门户; 2、对以后要长期独立使用的房间也需要单独设置智能箱; 3、1~4层需在弱电通道内设置光分配箱和有线电视分配器,便于装修后接线; 4、配电房、消控室、弱电机房(监控室)电话、网络、通信信号到位; 三、车辆管理系统: 地下室车库出入口设置道闸,进入直接感应升杆;出口收费; 四、LED显示屏: 一楼正大厅背面墙上安装全影LED电子显示屏预埋线管到位,其他1~4层根据装修方案考虑; 五、机房防雷接地及UPS系统: 1、大楼监控应急时由UPS供电,时间2小时; 2、静电地板铺设报价; 六、背景音乐及广播系统:

1~4层公共部位,5层以上走廊安装音响系统; 七、信息发布系统: 1、地下室二层和一层电梯前室安装多媒体信息发布机; 2、1~4层部分位置考虑触摸屏(详见装修图纸); 3、车库车位信息发布系统(包括地上地下); 八、其他: 电梯5层以上要刷卡装置。 以上为弱电工程初步方案,方案确定后要按照图纸出标书及清单,选定品牌的进行报价,清单中要选二~三家品牌。按照我方要求的参与单位报价并提出最合理优化设计; 广电要单独进户,还有电信、移动、联通三家通信网络单独报价。

最新某弱电机房方案可编辑文档下载

第二章机房工程 1.概述 本设计说明书针对中国石化股份有限公司石油勘探开发研究院无锡科研基地的建筑性质及具体情况所作出的设计方案而编写,全方案高度融和了业主的需求与我们多年积累的机房专业设计经验,全文贯穿于相关国标设计规范与具体设计方案的一致性,全部设计思想围绕整体机房建设理念而展开,旨在能为业主打造一个国内一流的标准机房工程而尽责。2.设计依据和原则 2.1设计依据 (1)石油勘探开发研究院无锡科研基地楼宇智能化系统智能化项目设计方案征集书; (2)业主提供的相关电子版本设计图纸; (3)国家相关的标准和规范: 《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006 《民用建筑电气设计规范》JGJT16-2008 《江苏省建筑智能化系统工程设计标准》DB32/181-1998 《江苏省建筑智能化系统工程检测规程》DB32/365-1999 《江苏省建筑智能化系统工程实施及验收规范》DB32/366-1999 《江苏省建筑智能化系统工程评估标准》DB32/T367-1999 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《低压配电设计规范》 GB 50054-95 《分散型控制系统工程设计规定》HG/T 20573-95 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ-93-86 《电力建设施工及验收技术规范(热工仪表及控制装置篇)SDF 279-90 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ 131-90 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《采暖、通风与空气调节设计规范》 ( GBJ19-87) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《电气装置安装工程施工及验收标准》GB/50258-96 《欧洲电工标准》EN50090 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300) 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 (GB50306) 《智能建筑工程质量验收规范》 (GB50339-2003) 《建筑物智能化系统验收标准》DB 31/219.1-1998 《低压配电设计规范》GB50054-95 《电子计算机机房设计规范》GB50174-2006 《不间断电源UPS标准》 20021204 《通信用不间断电源-UPS》 YD/T 1095-2000 2.2设计原则 本次机房建设工程设计,遵循如下思想原则: 2.2.1安全可靠性 安全可靠是对一个专业机房建设工程设计施工企业的最基本要求,因此在设计及选材方面,结合贵单位的工作特点、性质,充分考虑到使用长久性与稳定性,以保证机房系统乃至其每一个环节的高度安全性和可靠性。 2.2.2超前性与智能性 机房应充分体现信息系统核心的特点,并考虑机房应富有前瞻性,因此采用目前先进的技术和材料,将各功能机房建设成为一个先进的智能化的信息数据处理控制中心。 2.2.3追求机房人性化设计 电子计算机机房建设,特别是弱电中控机房,除了保证其安全稳定运行外,还要考虑其平面功能布局、色彩合理搭配、空间装饰元素的呼应等共同营造一种良好的办公氛围。给从事控制操作的工作人员创造良好的工作环境,充分体现以人为本的人本主义设计思想。 2.2.4环保、节能 考虑到环境的重要性,设计时都选用安全环保的装修材料,并在节约能源、防尘、防噪音等方面也将采取相应的措施。 3.机房规划、平面区划设计 根据业主提供的相关,中国石化股份有限公司石油勘探开发研究院无锡科研基地建成后将作为高度集成到的综合性建筑群。而智能化系统工程则是为其提供包括楼宇控制、网络

智能化工程(弱电)机房工程施工方案(优秀工程案例)

智能化工程 机房工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:

智能化工程机房工程施工方案 一、工程概述 根据智能化工程项目设计要求,机房位于办公楼七楼网络中心,计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,又能为管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求.所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房. 机房建设将以国家B类标准进行建设,本次机房建设系统主要包括以下几个部分: ●装饰装修系统 ●供配电系统 ●UPS不间断电源系统 ●空调与新风系统 ●火灾报警及气体灭火系统 ●防雷与接地系统 ●综合布线系统 二、编制依据 1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规范》 2) EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》 5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规范》 12)国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》

弱电改造施工方案

基地指挥楼弱电改造工程技术方案 武汉保全科技有限公司

第一章概述 1.1 工程概况 基地指挥楼弱点改造工程主要完成4楼办公区域综合布线、培训室大屏幕投影系统工程、中转机房建设与搬迁、门禁消防监控等工作。项目规模不大,涉及技术门类多,机房搬迁涉及的应用系统多、设备数量多、设备之间线路连接关系复杂、时间要求紧,因此,需要严密组织、严格技术规程、做好周密的施工和搬迁方案。 1.2 编制依据 1、招标文件及答疑文件 2、设计图纸 3、国家颁发的法律、法规、规范、规程及行业标准 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2000 《智能建筑工程质量验收规范》 GB 50339-2003 《电视和声音信号的电缆分配系统》 GB/T6510-86 《电视接收机确保与电缆分配系统兼容的技术要求》 GB12323-90 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006 《信息技术装置的接地配置和等电位联结》 GB/T16895.17-2002 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2004 《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93 《计算站场地技术要求》 GB2887-89 《计算机机房用活动地板技术要求》 GB6650-86 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92 《厅堂扩声系统声学特性指标》 GYJ25-86 《广播系统施工及验收规范》 GBJ50166-92 《视频安防监控系统技术要求》 GA/T367-2001

第二章施工方案2.1 主要施工流程

智能化弱电机房建设方案

xx机房建设方案 目录 一、机房工程建设方案. 2 1、前言 (2) 1.1 工程概况 (2) 1.2 数据中心机房建设目标 (2) 2、土建建设方案 (3) 2.1 设计依据 (3) 2.2 设计要求 (4) 2.3 地面装修说明 (4) 2.4 吊顶装修说明 (4) 2.5 隔断墙体装修说明 (4) 2.6 墙体装修说明 (4) 2.7 门窗装修说明 (5) 3、空调通风系统设计 (5) 3.1 设计依据 (5) 3.2 空调改造方案 (5) 3.3 空调技术要求 (6) 3.3 室内空调参数 (7) 3.4 机房新风系统 (7) 4、电气设计说明 (8) 4.1设计依据 (8) 4.2供电电源 (8) 4.3不间断电源系统设计 (8) 4.4配电设计 (8) 4.5照明设计说明 (9) 5、机房安全系统设计 (9) 5.1 设计依据 (10) 5.2防雷接地设计说明 (10)

5.3、消防报警及灭火系统 (11) 5.4机房保安监控系统 (12) 5.5 机房门禁系统 (12) 6、机房设备总控系统设计概述 (12) 7、机综合布线系统设计概述房 (14) 7.1设计依据 (14) 7.2机房综合布线 (14) 7.3 KVM网络管理 (15) 7.4机柜 (15) 附件:机房装修图 一、机房工程建设方案 1、前言 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 1.1工程概况 xxx机房面积大约为50m2左右,拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分配电区、气体灭火区、网络机房、主控间、办公间。 1.2数据中心机房建设目标 我公司将多年的机房建设经验及对xxx总部机房需求的深刻理解,将设计目标分析如下: 机房建设将以国家A类标准进行建设

弱电智能化系统施工组织设计方案

弱电智能化系统施工组织设计方案

万顺广场 智能化系统工程技术方案文件 8月

目录 第一章、智能化系统概述 ...................... 错误!未定义书签。 1.1项目概述............................... 错误!未定义书签。 1.2智能化系统设计目标..................... 错误!未定义书签。 1.3智能化系统设计原则..................... 错误!未定义书签。 1.4智能化系统设计依据..................... 错误!未定义书签。 1.5系统设计理念........................... 错误!未定义书签。 1.6方案设计相关标准、规范................. 错误!未定义书签。第二章、视频监控系统 ........................ 错误!未定义书签。 2.1系统概述............................... 错误!未定义书签。 2.2设计原则............................... 错误!未定义书签。 2.3设计规范和依据......................... 错误!未定义书签。 2.4系统功能和特点......................... 错误!未定义书签。 2.5设计方案............................... 错误!未定义书签。 2.6系统构成............................... 错误!未定义书签。 2.7设备性能及参数......................... 错误!未定义书签。第三章、停车场道闸系统 ...................... 错误!未定义书签。 3.1系统概述............................... 错误!未定义书签。 3.2方案设计依据........................... 错误!未定义书签。 3.3设计目标............................... 错误!未定义书签。

弱电机房完整施工方案

目录 一、工程主要施工程序 1.工程前期的准备工作 2.材料及设备的进场 3.管线的核实 4.进行管内穿线 5.设备的安装准备 6.设备调试 7.工程验收 8.竣工资料 二.施工组织机构及职能 1、施工组织机构 2、分工及责任 5 三.施工规范与标准 四.施工组织和部署 1.施工组织和措施 2.施工管理措施 3.组织部署及措施

4.工程质量和安全施工措施 5.文明措工、降低环境污染和噪音的措施 6.施工技术措施 五.施工进度计划编排 六.工程主要施工方法 七.施工组织计划内容 一、工程主要施工程序自我公司进入智能化安防行业以来,积累了丰厚的实际施工经验,根据我公司对安防系统工程的理解并结合雄厚的技术力量和功能设计,我们认为,中林所西南交易中心办公大楼的视频监控、背景音乐、综合布线、门禁考勤、入侵报警和视频会议工程主要安装内容将包括以下各项: 1.工程前期的准备工作施工人员现场准备工作(包括人员、材料堆放地);察看现场并确定桥架和预埋管的情况;购进工程前期所需材料(如:管材、线材等)、设备、施工工具; 2.材料及设备的进场现场具备进场条件时,材料、工具进场,进场后及时填写报表送库房管理人及项目经理进行材料的验收、入库。如果现场不具备设备进场条件,要等现场具备进场条件后主要材

料、设备才能进场;这一期间延误工程所造成的损失及工期由用户方签字认可。 3.管线的核实按照甲方确定的图纸和工程规范,按照已确定的方案进行线路的核查工作,并且一边核实一边进行自检工作;按进度填写相应的工程报验单或隐蔽工程报验单,报送监理部门验收; 4.进行管内穿线购进确定的线,报送建设方和监理部门验收,验收完后进行管内敷设;在穿线过程中按图纸统一编号,做好线标;如图纸无编号,自行在图纸上做出预埋标记及线号,防止配线时发生混乱;布线报建设方验收; 5.设备的安装准备购进确定的设备,报送招标方和监理部门验收;如果不具备安装条件,必须等到具备安装条件后再进行设备的安装;如因延误工期并造成损失由招标方及监理部门签字认可;设备安装完毕后报建设部门验收; 6.设备调试按照调试规范进行测试工作,在调试过程中对出现的错误进行改正,以保证调试通过;对调试结果进行整理并根据合同要求做好调试报告;调试完毕,提交完工签收单,请建设部门签字认可; 7.工程验收根据招标方、监理部门及参加工程验收单位的要求,做好工程验收的准备,及时做好整改工作;验收合格后落实验收报告,并请招标方、施工方及有关单位做出工程评价;

弱电机房工程建设方案设计说明

弱电机房工程建设方案设计说明 一、机房工程建设方案 1、前言数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 1.1工程概况 本工程机房面积大约为300 平左右, 拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分主机房,UPS设备间,消防间。 1.2数据中心机房建设目标我公司将多年的机房建设经验及对本机房需求的深刻理解,将设计目标分析如下:机房建设将以国家A 类标准进行建设机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求) 机房供配电系统设计 (将满足机房高质量、持续、稳定供电需求) 机房精密空调系统设计(将满足机房

温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求) 机房环境监控系统 (将满足机房设备运行情况监控) 2、土建建设方案 2.1设计依据 《数据中心设计规范》( GB50174-2017 ) 《计算站场地安全要求》( GB 9391-88 ) 《防静电活动地板通用规范》( GB 6650-86 ) 《高层民用建筑设计防火规范》( GB 50045-95 ) 2001 年版 《建筑内部装修设计防火规范》( GB 50222-95 ) 《电磁辐射防护规定》( GB8702-88 ) 《电子计算机机房施工及验收规范》 (SJ/T 30003-97 ) 《建筑装饰工程施工及验收规范》( JGJ 73-91 ) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 ( GB50325-2001 ) 《办公建筑设计规范》( JGJ67-89 ) 2.2设计要求装修需要满足防火、放静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求. 2.3地面装修说明数据中心机房地板铺设高度为0.35 米,为空调下送风和强电管道预留空间,机

弱电机房工程施工技术方案教程文件

弱电机房工程施工技术方案 1.弱电机房工程技术方案描述 1.1.系统概述 苏州工业园市场大厦弱电机房包括物业管理机房和各使用单位的弱电机房。物业管理机房包括一层消控中心和计算机机房。电信、广电等部门的公共交换机设在一层计算机机房。各使用单位的弱电机房分别为:二层建设工程有形市场机房、二层质安站资料室、三层房产交易市场机房、三层人力资源市场计算机中心。 机房建设工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程、综合布线工程等专业技术的工程。在设计施工中应对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保信息系统长期正常运行工作。 1.2.需求分析及设计原则 ?物业管理机房,包括一层消控中心和计算机机房,功能较强,要求配置相对齐全,结合将来使用和管理模式,进行规划设计。 ?各使用单位的弱电机房,使用功能较简单,配置满足机房基本要求,考虑经济性和合理性相结合。 1.3.设计标准规范 ?《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ?《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) ?《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) ?《计算站场地技术要求》(GB2887-2000) ?《计算站场地安全技术》(GB9361-88) ?《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86) ?《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) ?《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95) ?《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) ?《低压配电设计规范》(GB50054-95) ?《供配电系统设计规范》(GB50052-95) ? ?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) ?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91) ?招标文件及相关图纸 1.4.设计内容 本方案根据国家标准、行业标准及工程招标文件进行设计,内容包括以下方面: 机房总体规划(平面功能布置)设计 结构装修工程(吊顶、分隔、墙壁、地板等) 机房电力系统 机房防雷及接地 1.5.总体设计 根据机房不同设备的功能和特性划分为不同的区域,主要考虑以下方面: 1)功能清晰:根据管理上的需求将不同功能的设备分区安置; 2)区域划分明确:不同功能区应明确划分; 3)有干扰的设备远离计算机和网络主设备;

办公楼弱电系统设计方案

弱电系统设计方案(工厂、办公楼)错误!未指定书 签。 目录 概述 (2) 第一章综合布线系统 (2) 一、前言 (2) 二、综合布线方案设计 (4) 第二章闭路监控系统 (14) 一、监控系统简介 (14) 二、监控系统技术概述 (14) 三、系统设计概述 (15) 四、主要设计思想 (16) 五.实施计划 (20) 六.培训及售后服务 (20) 七.技防工程验收标准 (21) 第三章门禁考勤系统 (24) 一、门禁考勤管理系统概述 (24) 第四章背景音乐系统 (31) 一﹑广播系统简介 (31) 二﹑广播系统特点 (31) 三﹑设计说明和广播点分布 (31) 四﹑系统设备说明 (32)

第五章 计算机网络系统 (33) 概 述 办公大楼是一座集成了高科技、现代化和智能化的综合性办公大楼。我公司经过一段时间的努力,以设计一个高标准、高要求的现代化智能建筑为目标,为办公大楼作出了弱电系统智能化集成的整体规划方案。 本设计方案中,办公大楼主要包括综合布线系统和闭路监控系统两个子系统。综合布线系统采用NORDX/CDT IBDN 的结构化布线解决方案。电脑网络布线采用廉价的超五类双绞线实现,既兼顾了客户的成本也提供了稳定良好的网络环境。电话网络布线采用四芯电话专用线缆,既满足了目前的需要也为将来的系统升级做好了准备。闭路监控系统采用日本图雅丽公司的专业摄像机和加拿大品科公司的硬盘录像机,提供了一周的24小时不间断动态监控的防护能力。 第一章 综合布线系统 一、前 言 21世纪是信息时代、网络时代,在这样一个网络经济飞速发展的时代,任何商业成功的关键之一就是能够获得及时、准确的信息。在当今激烈的商业竞争环境中,您的网络和其上运行的信息技术系统的容量和性能会影响您的成功或失败。 虽然在整个信息技术系统和连网投资中,布线基础设施通常只占一小

最完整的弱电机房建设方案

凡事有人监督 ,和 责任到位、操作到位、监督到位 。同时建立、健全设备缺陷管理的全过程管理机制。即缺陷的定义、分类、提出、消除、验收、评价、统计、考核,形成闭环管理 最完整的弱电机房建设方案 2016-10-20 前言: 弱电机房和消防控制室的建设一般都是我们系统集成商实施,标准的弱电机房方案到底有哪些?需要从哪里考虑设计呢?本人比较长,建议收藏后仔细研究 正文: 一、机房环境设计指标 环境温、湿度及空气含尘浓度指标 依据相关要求和用户系统的具体情况,本设计的机房环境条件按 级考虑。其设计指标如下:主机房区域(开机时) 温 度: ± ℃ 相对湿度: 温度变化率: ℃ 并不得结露 洁 净 度:在静态条件下测试,每升空气中大于或等于 μ 的尘粒数,少于 粒。

凡事有人监督 ,和 责任到位、操作到位、监督到位 。同时建立、健全设备缺陷管理的全过程管理机制。即缺陷的定义、分类、提出、消除、验收、评价、统计、考核,形成闭环管理二、照度设计指标 主机房平均照度:≥ 功能房间平均照度:≥ 应急照明照度:≥ 疏散照明照度:≥ 三、电气设计指标 供电类别:按一类负荷供电 静电电位:≤ 接地电阻:≤ Ω 零地电位差≤ 三相负荷不平衡度≤ 四、噪声、电磁干扰、振动指标 电子信息设备停机时,噪声值≤ 无线电干扰频率为 ~ 时,无线电干扰场强≤ 磁场干扰环境场强≤

凡事有人监督 ,和 责任到位、操作到位、监督到位 。同时建立、健全设备缺陷管理的全过程管理机制。即缺陷的定义、分类、提出、消除、验收、评价、统计、考核,形成闭环管理 地板表面垂直及水平向的振动加速度≤ 电子设备停机条件下 五、主要技术方案和组织实施措施的详细描述 、土建装修建设方案 设计要求 装修需要满足防火、防水、防静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求。 地面装修说明 距中心机房地板铺设高度为 米,为强弱电管道预留空间。机房地板采用优质 全钢耐磨抗静电地板,在支架下边刷导电粘和漆 在地板下边 空调等重型设备区域加固,并做散立支撑,分载设备承重问题。 吊顶装修说明 数据中心机房所有天花全部采用微孔铝合金金属板吊顶,顶内配套主龙骨,次龙骨,龙骨采用 角钢支撑。梁、顶做防尘处理。 隔断墙体装修说明 主机房沿柱体之区域间的隔墙采用 双层防火玻璃隔断 中间安装防火隔音棉,并进行防火处理,耐火极限不低于 ,满足防火规范要求。该隔断墙形成一道外围参观通道。白天无需开启正常照明即可满足机房内照度要求,节能环保。其余墙面隔断采用砖墙。

(修改版)弱电工程计算机机房设计规范

目录 弱电工程计算机机房设计规范 (2) 第一章总则 (3) 第二章机房位置及设备布置 (4) 第一节电子计算机机房位置选择 (4) 第二节电子计算机机房组成 (4) 第三节设备布置 (5) 第三章环境条件 (6) 第一节温、湿度及空气含尘浓度 (6) 第二节噪声、电磁干扰、振动及静电 (7) 第四章建筑 (8) 第一节一般规定 (8) 第二节人流及出入口 (8) 第三节防火和疏散 (8) 第四书室内装饰 (9) 第五节噪声及振动控制 (9) 第五章空气调节 (10) 第一节一般规定 (10) 第二节热湿负荷计算 (10) 第三节气流组织 (10) 第四节系统设计 (11) 第五节设备选择 (11) 第六章电气技术 (12) 第一节供配电 (12) 第二节照明 (13) 第三节静电防护 (14) 第四节接地 (14) 第七章给水排水 (16) 第一节一般规定 (16) 第二节系统和管材 (16) 第八章消防与安全 (17) 第一节一般规定 (17) 第二节消防设施 (17) 第三节安全措施 (17) 附录一名词解释 (18) 附录二本规范用词说明 (18)

弱电工程计算机机房设计规范 发布日期:2008-6-27

第一章总则 第1.0.1条为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140m2的电子计算机机房的设计。本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。 第1.0.3条电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。

相关文档
相关文档 最新文档