文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 落地式脚手架计算书

落地式脚手架计算书

落地式脚手架计算书
落地式脚手架计算书

落地式脚手架计算书计算依据:

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

4、《钢结构设计规范》GB50017-2003

一、脚手架参数

二、荷载设计

计算简图:

立面图

侧面图

三、纵向水平杆验算

纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上横向水平杆上纵向水平杆根数n2

横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2)205横杆截面惯性矩I(mm4)107800横杆弹性模量E(N/mm2)206000横杆截面抵抗矩W(mm3)4490

纵、横向水平杆布置

承载能力极限状态

q=1.2×(0.033+G

kjb ×l

b

/(n+1))+1.4×G

k

×l

b

/(n+1)=1.2×(0.033+0.1×1.05/(2+1))+1

.4×3×1.05/(2+1)=1.55kN/m 正常使用极限状态

q'=(0.033+G

kjb ×l

b

/(n+1))+G

k

×l

b

/(n+1)=(0.033+0.1×1.05/(2+1))+3×1.05/(2+1)=1

.12kN/m

计算简图如下:

1、抗弯验算

M

max =0.1ql

a

2=0.1×1.55×1.52=0.35kN·m

σ=M

max

/W=0.35×106/4490=77.77N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!

2、挠度验算

ν

max =0.677q'l

a

4/(100EI)=0.677×1.12×15004/(100×206000×107800)=1.726mm

ν

max =1.726mm≤[ν]=min[l

a

/150,10]=min[1500/150,10]=10mm

满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态

R

max =1.1ql

a

=1.1×1.55×1.5=2.56kN

正常使用极限状态

R

max '=1.1q'l

a

=1.1×1.12×1.5=1.85kN

四、横向水平杆验算

承载能力极限状态

由上节可知F

1=R

max

=2.56kN

q=1.2×0.033=0.04kN/m 正常使用极限状态

由上节可知F

1'=R

max

'=1.85kN

q'=0.033kN/m 1、抗弯验算

计算简图如下:

弯矩图(kN·m)σ=M

max

/W=0.89×106/4490=198.79N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!

2、挠度验算

计算简图如下:

变形图(mm)

ν

max =3.421mm≤[ν]=min[l

b

/150,10]=min[1050/150,10]=7mm

满足要求!

3、支座反力计算

承载能力极限状态 R max =2.58kN

五、扣件抗滑承载力验算

扣件抗滑承载力验算:

纵向水平杆:R max =2.56/2=1.28kN≤R c =0.85×8=6.8kN 横向水平杆:R max =2.58kN≤R c =0.85×8=6.8kN 满足要求!

六、荷载计算

立杆静荷载计算

1、立杆承受的结构自重标准值N G1k 单外立杆:

N G1k =(gk+l a ×n/2×0.033/h)×H=(0.129+1.5×2/2×0.033/1.8)×22=3.45kN 单内立杆:N G1k =3.45kN 2、脚手板的自重标准值N G2k1 单外立杆:

N G2k1=(H/h+1)×la×l b ×G kjb ×1/1/2=(22/1.8+1)×1.5×1.05×0.1×1/1/2=1.04kN 1/1表示脚手板1步1设 单内立杆:N G2k1=1.04kN 3、栏杆与挡脚板自重标准值N G2k2

单外立杆:N G2k2=(H/h+1)×la×G kdb ×1/9=(22/1.8+1)×1.5×0.17×1/9=0.37kN 1/9表示挡脚板9步1设 4、围护材料的自重标准值N G2k3

单外立杆:N G2k3=G kmw ×la×H=0.01×1.5×22=0.33kN 构配件自重标准值N G2k 总计

单外立杆:N

G2k =N

G2k1

+N

G2k2

+N

G2k3

=1.04+0.37+0.33=1.75kN

单内立杆:N

G2k =N

G2k1

=1.04kN

立杆施工活荷载计算

外立杆:N

Q1k =la×l

b

×(n

jj

×G

kjj

+n

zj

×G

kzj

)/2=1.5×1.05×(1×3+1×2)/2=3.94kN

内立杆:N

Q1k

=3.94kN

组合风荷载作用下单立杆轴向力:

单外立杆:N=1.2×(N

G1k + N

G2k

)+0.9×1.4×N

Q1k

=1.2×(3.45+1.75)+

0.9×1.4×3.94=11.19kN

单内立杆:N=1.2×(N

G1k + N

G2k

)+0.9×1.4×N

Q1k

=1.2×(3.45+1.04)+

0.9×1.4×3.94=10.35kN

七、立杆稳定性验算

1、立杆长细比验算

立杆计算长度l

=Kμh=1×1.5×1.8=2.7m

长细比λ=l

/i=2.7×103/15.9=169.81≤210轴心受压构件的稳定系数计算:

立杆计算长度l

=kμh=1.155×1.5×1.8=3.12m

长细比λ=l

/i=3.12×103/15.9=196.13查《规范》表A得,φ=0.188

满足要求!

2、立杆稳定性验算

不组合风荷载作用

单立杆的轴心压力设计值

N=1.2(N

G1k +N

G2k

)+1.4N

Q1k

=1.2×(3.45+1.75)+1.4×3.94=11.75kN

σ=N/(φA)=11745.76/(0.188×424)=147.35N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

组合风荷载作用

单立杆的轴心压力设计值

N=1.2(N

G1k +N

G2k

)+0.9×1.4N

Q1k

=1.2×(3.45+1.75)+0.9×1.4×3.94=11.19kN

M w =0.9×1.4×M

wk

=0.9×1.4×ω

k

l

a

h2/10=0.9×1.4×0.45×1.5×1.82/10=0.28kN·m σ=N/(φA)+

M

w

/W=11194.51/(0.188×424)+277672.44/4490=202.28N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!

八、脚手架搭设高度验算

不组合风荷载作用

H s1=(φAf-(1.2N

G2k

+1.4N

Q1k

))×H/(1.2N

G1k

)=(0.188×424×205×10-3-(1.2×1.75+1.4×3

.94))×22/(1.2×3.45)=46.43m 组合风荷载作用

H

s2=(φAf-(1.2N

G2k

+0.9×1.4×(N

Q1k

+M

wk

φA/W)))×H/(1.2N

G1k )=(φAf-(1.2N

G2k

+0.9×1.4×N

Q1k

+M

w

φA/W))×H/(1.2N

G1k

)=(0.188×424×205×10-3-(1.2×1.75+0.9×1.4×3.94+0.28×10 00×0.188×424/4490))×22/(1.2×3.45)=23.15m

H

s

=23.15m>H=22m

满足要求!

九、连墙件承载力验算

N

lw =1.4×ω

k

×2×h×2×l

a

=1.4×0.6×2×1.8×2×1.5=9.12kN

长细比λ=l

/i=600/158=3.8,查《规范》表A.0.6得,φ=0.99

(N

lw +N

)/(φAc)=(9.12+3)×103/(0.99×489)=24.98N/mm2≤0.85 ×[f]=0.85

×205N/mm2=174.25N/mm2满足要求!

σ=(N

lw +N

)/(π×d2/4)=(9.12+3)×103/(3.14×122/4)=107.13N/mm2≤f

t

=170N/mm2

满足要求!

十、立杆地基承载力验算

单立杆的轴心压力标准值N=N

G1k +N

G2k

+N

Q1k

=3.45+1.75+3.94=9.13kN

立柱底垫板的底面平均压力p=N/(m

f A)=9.13/(1×0.25)=36.53kPa≤f

g

=140kPa

满足要求!

门式脚手架施工方案

中心小区专项治理工程(主体工程)脚手架施工方案 编制: 审核: 审批: 大庆油田工程建设有限公司油建公司 第五工程部 2014年4月27日

第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 工程名称:中心小区专项治理工程(主体工程) 建设单位:大庆油田矿区服务事业部物业管理二公司 监理单位:大庆石油工程监理有限公司 建设地点:中心小区 本工程为住宅楼外墙装饰工程,主要为外墙保温及涂料粉刷,新安装装饰构件,考虑住户正常通行、施工安全及施工顺利进行,采用门式脚手架作为工程施工用脚手架。 第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合江西省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用门架脚手架方案: 第四节脚手架的材质要求 门架 1、门架采用MF1219,门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定,并应有出厂合格证明书及产品标志。 2、周转使用门架及配件的维修保养或报废,可按门架及配件的质量分A、B、C、D四类,对每类按不同情况作出保养、修理保养、试验后确定类别和报废处理等四种不同处理方法。 A类属于外观检查有轻微变形、损伤和锈蚀,不影响正常使用和安全承载。所以,门架及配件在清除表面粘附砂浆、泥土等污物,除锈后可以使用,重新油漆属于经常性的保养工作。 B类属于外观检查有一定程度变形、损伤、锈蚀,用肉眼或器具测量可见,该类门架及配件将影响正常使用和安全承载,所以应经矫直、平整、更换不见、修复、补焊、防锈、油漆等修理工作后方能继续使用;该类别除锈、油漆指用砂纸、铁刷等将锈除去,重新涂刷油漆。 C类指有片状剥落,锈蚀面积大(达总表面面积的50%以上),有修坑,但无贯穿锈洞等严重锈蚀现象,这类门架及配件不能由外观确定承载力,而应由试验确定其承载力。承载力试验方法按现行国家标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)中6.2及表

高边坡脚手架施工方案

绿茵山庄边坡支护工程脚手架施工方案第1页 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、架体设计 (2) 四、脚手架地基处理 (3) 五、架体搭设具体要求 (3) 六、脚手架搭设、拆除施工工艺及安全使用要求 (5) 七脚手架计算书 (9)

绿茵山庄边坡支护工程脚手架施工方案 一、编制依据 1、本工程边坡支护设计图纸; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009—2001; 4、《建筑施工手册(缩印本)》第四版(中国建筑工业出版社); 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91; 二、工程概况 观光路扩建改造工程I标段(GGL3+662.284~GGL5+380)位于宝安区中、东部,呈东西走向。原始地貌主要为丘陵、残丘和坳(冲)沟地势起伏较大。道路两侧共有8处高边坡,分别为3+885~3+980左侧、4+262~4+405左侧、4+448~4+510左侧、4+690~4+830右侧、4+840~4+970左侧、5+000~5+070右侧、和5+297~5+370左侧。现状边坡已进行了处理,基本稳定,随着道路的加宽扩建,需对边坡进行加固。边坡最大坡高分别达到20米~48米,总体坡角为45度~60度。 三、架体设计 落地架采用扣件式钢管脚手架,为全钢脚手架,外架沿边坡全长搭设。此脚手架用于边坡支护施工。 用φ48×3.5钢管和扣件搭设。脚手架立杆横距为1.4m,立杆纵距为3.0m,脚手架内立杆距边坡面300mm。横杆步距为0.75~1.5m。 脚手架外侧满挂密目安全网。

脚手架爬架方案计算书

第一章工程概况 1、附着式升降脚手架技术参数见表1.1: 表1.1 第二章升降脚手架荷载标准值 1、静荷载标准值 升降脚手架搭设高度为13.5米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆纵距1.8米,立杆的横距0.9米,立杆步距1.8米。 脚手板采用木脚手板,其荷载标准值按《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)中表4.1.2-1取值:0.35KN/m2计算。 挡脚板采用木脚手架挡板,其荷载标准值按《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)中表4.1.2-2取值:0.14KN/m2计算。 每步的挡脚杆和2道防护栏杆都采用Φ48×2.75钢管。 脚手架外侧满挂绿色密目安全网,其荷载标准值按照侧面投影面积0.005KN/m2计算。 **升降脚手架主要使用材料及其参数见表3.1: 表2.1 (1)采用φ48×3.2钢管的构件的长度: 立杆:L=13.5×5×2=135m; 大横杆:L=2×7×9=126 m(长度按9.5m计算); 小横杆:L=9×7×1.2=76m (每根长度按1.2m计算);

纵向支撑(外剪刀撑):L=4×2 2 )35.13(8++4×22)3 5.13(4+=61m(按单片剪刀撑计算); 架体内排剪刀撑:L=12×4=48m ; 护拦:L=9×7=63m ; 采用2.348?Φ钢管的构件的总长度为: ∑L = 135+133+76+61+48+63=509m 所用钢管的总重量为:G 管= 509×3.586=1826kg 水平支撑桁架总重量 主 框 架: G 主 = 2×(G 主1+G 方2+G 方3)=219.85 kg 大 横 杆: G 横 = G 小+G 大+G 桁=329.08 kg 立 杆: G 主 = G l 立1+G 立2=165.2 kg 桁架总重量: G 桁 = G 主+G 立+G 横= =714.13 kg 则架体结构的自重为: G= (G 管 +G 桁)×1.1=1826+714.13=2540kg (2)脚手板自重: 板宽0.8m ,长8m,厚0.04m ,按原计算考虑有3步脚手板。 根据荷载规范木脚手板自重取0.35KN/m2。 (3)安全网: 仍用原计算的数据但按面积比增大。 安全网的重量为:G 安全网 =1.212×8×13.5=130kg 永久荷载汇总见表2.2: 根据荷载规范: 施工均布活荷载标准值如表2.3 表2.3 根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)表4.1.2.3: 结构施工按二层同时作业计算,使用状况时按每层3KN/m2计算,升降及坠落状况时按每层0.5KN/m 2计算; 装修施工按三层同时作业计算,使用状况时按每层2KN/m2计算,升降及坠落状况时按每层0.5KN/m2计算。 (1)结构施工: 使用状态 :3×0.8×8×2=38.4KN 升降、坠落状态 :0.5×0.8×8×2=6.4KN (2)装修施工:

落地式脚手架计算书

落地式脚手架计算书 工程名称:泰安嘉源居工程1#楼工程 施工单位:山东泰安建筑工程集团有限公司 编制人:田德森 目录 脚手架计算书的编制依据.......................................................... 错误!未定义书签。参数信息....................................................................................... 错误!未定义书签。 1、脚手架搭设参数 ............................................................. 错误!未定义书签。 2、永久荷载参数.................................................................. 错误!未定义书签。 3、可变荷载与风荷载参数................................................. 错误!未定义书签。 4、地基参数.......................................................................... 错误!未定义书签。横向水平杆(小横杆)计算 ..................................................... 错误!未定义书签。 1、抗弯强度计算.................................................................. 错误!未定义书签。 2、变形计算.......................................................................... 错误!未定义书签。纵向水平杆(大横杆)计算........................................................... 错误!未定义书签。扣件的抗滑承载力计算.............................................................. 错误!未定义书签。立杆的稳定性计算...................................................................... 错误!未定义书签。 1、分析立杆稳定性计算部位............................................. 错误!未定义书签。 2、计算风荷载产生的弯曲压应力 .................................... 错误!未定义书签。脚手架搭设高度计算.................................................................. 错误!未定义书签。连墙件计算................................................................................... 错误!未定义书签。

门式脚手架计算书

门式脚手架计算书计算依据: 1、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、基本参数

落地门架_门架简图

落地门架_门架平面图 四、门架稳定性计算 门架型号MF1219水平架设置2步1设脚手板设置1步1设剪刀撑设置4步4跨剪刀撑钢管类型Ф48×3水平加固杆设置4步1设水平加固杆类型Ф48×3 每米高度脚手架构配件自重产生的轴向力标准值: N Gk1= (G k1 + G k2 ×2+ G k3 ×1/2+ G k4 ×2×1/1+ G k5 ×2+ G k6 ×2) /h =(0.224+ 0.040×2+ 0.165×1/2+ 0.184×2×1/1+ 0.006×2+ 0.0085×2) /1.950 =0.402 kN/ m

1/2表示水平架设置2步1设 1/1表示脚手板设置1步1设 每米高度脚手架附件重产生的轴向力标准值: N Gk2= (G k7 ×l/cosα×2/4+ G k8 ×l×1/4+ G k9 /4+ G k10 ×4/4+ G k11 ×l+ G k12 ×l×h) /h =(0.038×1.830/0.684×2/4+ 0.038×1.830×1/4+ 0.014/4+ 0.015×4/4+0.015×1.830+ 0.050×1.830×1.950) /1.950 =0.15 kN/ m 1/4表示水平加固杆4步1设 各施工层施工荷载产生的轴向力标准值: N Qk =n× Q k ×b×l=2×3×1.219×1.83=13.385 kN 门架宽度b,见门架型号编辑风荷载标准值: ω k =μ z ×μ s ×ω o =0.74×0.8×0.3=0.178 kN/ m2 q k = ω k × l=0.178×1.83=0.325 kN/ m 风荷载产生的弯矩标准值: M k = q k H 1 2/10=0.325×3.92/10=0.494 kN . m 2、作用于门架的轴向力设计值 不组合风荷载时: N=1.2(N Gk1+ N Gk2 )H+1.4 N Qk =1.2×(0.402+0.15)×33.6+1.4×13.385=40.975 kN 组合风荷载时: N w =1.2(N Gk1 + N Gk2 )H+0.9×1.4 (N Qk +2M k /b) =1.2× (0.402+0.15)×33.6+0.9×1.4× (13.385+2×0.494/1.219) =40.123 kN 门架轴向力设计值:N=max[N, Nw]=40.975 kN 3、门架的稳定承载力设计值

边坡脚手架计算书

边坡脚手架计算书 1 概况 对土质大于20m、石质大于30m 的挖方边坡为高边坡,TJ07施工段高边坡共计12 处,最大边坡高度为,长度合计1612m(单侧)。设计处理的方案有:骨架植草、挂网喷播植草、锚杆(索)格梁等防护加固形式,设计要求边坡开挖一级支护一级。 施工脚手架作为上述施工项目作业的载体,在高边坡支护设施中占有极高的地位,涉及施工安全、进度及文明施工、工程质量,需要按要求进行设计、组织审批,并严格按要求进行施工。 2 编制依据 脚手架施工图纸中所涉及的依据及规范: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 3、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 4、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016); 6、边坡支护设计图、地勘资料及施工现场土质实际情况等; 3 脚手架计算 参数信息 脚手架参数 搭设尺寸为:立杆的纵距为,立杆的排距为,横杆的步距为,斜杆间距;立杆采用单立管;下层斜杆距离坡面距离为米;大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为2;采用的钢管类型为Φ48×(详见图1);横杆与立杆连接方式为单扣件;扣件抗滑承载力系数为。 图1 落地脚手架示意图 活荷载参数 施工荷载均布参数根据《扣规》查表可得(kN/m2):(包括施工过程中的钻机的冲击荷载);脚手架用途:普通施工脚手架,同时施工层数:1。 静荷载参数 每米立杆数承受的结构自重标准(kN/m2):;脚手板自重标准(kN/m2):;安全设施与安全网(kN/m2):;脚手板铺设层数:1;脚手板类别:马道板脚手板。(以上参数均可以查表得到)地基参数 地基类型:既有边坡岩石;地基承载力标准值(kN/m2):400;基础底面扩展面积(m2):。 图2 脚手架基础示意图 脚手架计算 大横杆的计算 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 均布荷载值计算

落地式脚手架施工方案计算书

落地式脚手架工程施工方案计算书 工程名称:演示工程 施工单位:施工单位名称 编制人:张某某 日期:

目录 一、编制依据 1 二、工程参数 (1) 三、横向水平杆(小横杆)验算 (2) 四、纵向水平杆(大横杆)验算 (4) 五、扣件抗滑承载力验算 (4) 六、立杆的稳定性计算 (5) 七、脚手架搭设高度计算 (8) 八、连墙件计算 (9) 九、立杆地基承载力计算 (11)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文 二、工程参数

1800 3001050

三、横向水平杆(小横杆)验算 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定: “当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。”施工荷载的传递路线是:脚手板→横向水平杆→纵向水平杆→纵向水平杆与立杆连接的扣件→立杆,如图: 横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 (一)抗弯强度计算 1、作用横向水平杆线荷载标准值: q k=(Q K+Q P1)×S=(2+0.3)×1.5=3.45 kN/m 2、作用横向水平杆线荷载设计值: q=1.4×Q K×S+1.2×Q P1×S=1.4×2×1.5+1.2×0.3×1.5=4.74 kN/m 3、考虑活荷载在横向水平杆上的最不利布置(验算弯曲正应力、挠度不计悬挑荷载,但计算支座最大支反力要计入悬挑荷载),最大弯矩: M max= ql b 2= 4.74×1.052 =0.653kN·m 88 4、钢管载面模量W=4.49cm3 5、Q235钢抗弯强度设计值,f=205N/mm2 6、计算抗弯强度 σ = M max= 0.653×106 = 145.43N/m m2 〈205N/mm2 W 4.49×103 7、结论:满足要求

完整版门式脚手架计算书

门式脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、基本参数 二、荷载参数 三、设计简图

门架简图_落地门 架. 门架平面图落地门架_四、门架稳定性计算

每米高度脚手架构配件自重产生的轴向力标准值: N= (G+ G×2+ G×1/2+ G×2×1/1+ G×2+ G×2) /h k6k2k4k1k3k5Gk1=(0.224+ 0.040×2+ 0.165×1/2+ 0.184×2×1/1+ 0.006×2+ 0.0085×2) /1.950 =0.402 kN/ m 设1步2表示水平架设置1/2 1/1表示脚手板设置1步1设 每米高度脚手架附件重产生的轴向力标准值: N= (G×l/cosα×2/4+ G×l×1/4+ G/4+ G×4/4+ G×l+ G×l×h) /h k12k9Gk2k8k7k11k10=(0.038×1.830/0.684×2/4+ 0.038×1.830×1/4+ 0.014/4+ 0.015×4/4+0.015×1.830+ 0.050×1.830×1.950) /1.950 =0.15 kN/ m 1/4表示水平加固杆4步1设 各施工层施工荷载产生的轴向力标准值: N=n×Q×b×l=2×3×1.219×1.83=13.385 kN kQk门架宽度b,见门架型号编辑 风荷载标准值: 2 0.3=0.178 kN/ m0.8××μ×ω=0.74×ω=μokzs q= ω×l=0.178×1.83=0.325 kN/ m kk风荷载产生的弯矩标准值: 22/10=0.494 kN . m 3.9/10=0.325×M= q H 1kk 2、作用于门架的轴向力设计值 不组合风荷载时: N=1.2(N+ N)H+1.4 N =1.2×(0.402+0.15)×33.6+1.4×13.385=40.975 kN QkGk2Gk1组合风荷载时: N=1.2(N+ N)H+0.9×1.4 (N+2M/b) kGk1QkwGk2=1.2×(0.402+0.15)×33.6+0.9×1.4×(13.385+2×0.494/1.219) =40.123 kN 门架轴向力设计值:N=max[N, Nw]=40.975 kN 3、门架的稳定承载力设计值 参数计算: 4 1536/1930=193593 mm/h=107800+107800×+I·h I=I01100.50.5=21.37 mm i=(I/A)=(193593/424) 1λ=kh/i=1.22×1930/21.37=110.19 0由λ查规范表B.0.6,得φ=0.516

高边坡脚手架专项施工方案

高边坡脚手架专项施工 方案 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

贵定县小河水库工程 高边坡施工排架搭设方案 批准: 审核: 编制: 浙水股份公司 贵定县小河水库工程项目部 二〇一五年八月九日 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、边坡脚手架方案 (3) (一)脚手架采用材料 (3) (二)脚手架搭设技术措施 (4) (三)脚手架搭设工艺流程 (5) 四、脚手架设计验算 (6) (一)排架工作条件特点 (6)

(二)钢材设计强度取值说明 (6) (三)脚手架设计参数 (7) (四)脚手架计算 (7) (五)脚手架交底及验收 (12) 五、脚手架作业安全措施 (14) (一)脚手架搭设安全措施 (14) (二)脚手架高空作业安全措施 (15) (三)脚手架拆除安全措施 (16) 一、工程概况 贵定县小河水库项目工程,边坡平均高度20m,坡比为1:,边坡支护主要工程项目为:砂浆锚杆、挂钢筋网、喷混凝土等,支护施工采用双排扣件式钢管脚手架作业,分片进行施工。边坡已开挖完成,锚杆施工需搭设排架。 二、编制依据 1.施工图纸 2.主要规范、规程: 《钢结构设计规范》 GB50017-2014 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJl30—2011 《建设管理制度汇编》JDSW—XH—ZD—2015 3.参考手册 简明建筑施工手册2003年9月版 实用建筑施工安全手册1999年7月版 建筑施工计算手册2001年7月版 三、边坡脚手架方案 (一)脚手架采用材料 1.脚手架采用φ48mm、壁厚钢管,每米自重,符合现行国家标准,连接扣件采用标准扣件,直角扣件每个自重;旋转扣件每个自重;对接扣件每个自重;进场后钢管立杆、大横杆和斜杆的最大长度为。 2.脚手板应采用木板或者串片毛竹制作,厚度不小于50mm,宽度大于等于250mm,长度不小于,其材质应符合国家现行有关建材标准。 3.连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中 Q235A钢的要求。 (二)脚手架搭设技术措施

高层建筑全钢附着式升降脚手架爬架工程计算书

高层建筑全钢附着式升降脚手架爬架工程计算书 一、计算依据 1、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 JGJ202-2010 2、《建筑结构荷载设计规范》 GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 4、《建筑施工安全技术标准》 JGJ59-2011 二、荷载计算 按架体最大跨度计算荷载,架体高度13.5米,跨度6米,宽度0.6米,架体防护面积81米2。 2.1 恒荷载G k

恒荷载G k=20618N 2.2 活荷载Q k 活荷载的计算应根据施工具体情况,按使用、升降及坠落三种工况来确定控制荷载标准值。

活荷载Q k=25.2KN 2.3 风荷载ωk ωk=βz·μz·μs·ω0 βz-风振系数,一般取1; μz-风压高度变化系数,按国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用; μs-风荷载体型系数;μs=1.3φ,φ-挡风系数,为脚手架挡风面积与迎风面积之比;镀锌防火安全立网的挡风系数φ

=0.6;μs=0.78; ω0-基本风压值,按国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用; ωk=1×2.1×0.78×0.35=0.57KN/m2 因此风荷载F=0.57×13.5×6=46170N。 三、荷载效应组合值S 依据规范取:恒荷载分项系数γG=1.2;活荷载分项系数γ Q=1.4;使用工况荷载不均匀系数γ2=1.3,升降、坠落工况荷载不均匀系数γ2=2。 使用工况: S=1.3×(γG S GK+γQ S QK)=1.3×(1.2×25719+1.4×25200)=85.96KN 升降工况: S=2×(γG S GK+γQ S QK)=2×(1.2×25719+1.4×4200)=73.5KN 坠落工况(使用工况): S=2×(γG S GK+γQ S QK)=2×(1.2×25719+1.4×25200)=132.3KN 坠落工况(升降工况): S=2×(γG S GK+γQ S QK)=2×(1.2×25719+1.4×6300)=79.4KN 四、导轨及其连接件强度计验算 导轨承载计算: 导轨采用6.3#槽钢加φ25mm圆钢对接焊制作成定型框架,

落地式脚手架完整版计算书

落地架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。 一、参数信息: 1.脚手架参数 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.85米,立杆的横距为1.20米,立杆的步距为1.45 米; 计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 26.7 米,立杆采用单立管; 内排架距离墙长度为0.30米; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件;扣件抗滑承载力系数为 0.80; 连墙件采用两步三跨,竖向间距 2.90 米,水平间距5.55 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数 施工荷载均布参数(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2; 3.风荷载参数 山东省青岛市地区,基本风压为0.57,风荷载高度变化系数μz为0.74,风荷载体型系数μs 为1.56; 考虑风荷载 4.静荷载参数 每米立杆数承受的结构自重标准(kN/m2):0.1548; 脚手板自重标准值(kN/m2 ):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.140; 安全设施与安全网(kN/m2 ):0.005;脚手板铺设层数:4; 脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:栏杆木; 5.地基参数 地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kN/m2):500.00; 基础底面扩展面积(m2):0.09;基础降低系数:0.40。

高边坡脚手架施工方案.doc

金沙江白鹤滩水电站2016-2017年度施工区抢险及防汛零星工程第Ⅱ标段 骑骡沟大桥左岸桥头 脚手架施工方案 编制: 复核: 审核: 中铁十五局集团第一工程有限公司 白鹤滩水电站项目经理部

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工方案 (1) 3.1施工准备 (1) 3.2 施工工艺 (1) 3.3 施工要求 (3) 4 施工进度安排 (4) 5 主要材料及机具要求 (4) 5.1主要材料 (4) 5.2主要机具 (5) 6 质量保证措施 (5) 7 安全保证措施 (6) 7.1架子工上岗要求 (6) 7.2注意事项 (6) 7.3脚手架的安全防护 (7) 8 脚手架计算书 (7) 8.1计算参数 (7) 8.2大横杆的计算: (8) 8.3小横杆的计算: (10) 8.4扣件抗滑力的计算: (11) 8.5脚手架立杆荷载计算: (12) 8.6立杆的稳定性计算: (13) 8.7最大搭设高度的计算: (15) 8.8连墙件的计算: (16) 8.9立杆的地基承载力计算: (17)

1 工程概况 受雨季持续降雨影响,葫白公路骑骡沟大桥左岸桥头附近路基K10+980~K11+000段左侧边坡发生局部垮塌,为防止垮塌加剧,加强路基边坡稳定性,对该边坡采用系统喷锚支护修复。由于此边坡高度较高,施工中需搭设脚手架,特编制此专项方案。 2 编制依据 2.1 《白鹤滩水电站工程设计(修改)通知单》(编号:BHT/365-[2015]-007),关于修复葫白公路骑骡沟大桥左岸桥头附近路基垮塌边坡支护的设计通知。 2.2 《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 2.3 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011)。 2.4 我单位拥有的工法、科技成果和现有的管理水平、劳动力设备、技术能力以及以前所从事的类似项目所积累的施工经验。 3 施工方案 3.1 施工准备 3.1.1队伍、人员、机械设备进场:安排专业人员进行施工,主要施工机械设备根据施工需要相应配备。 3.1.2施工用电:采用柴油发电机供电。 3.1.3原材料准备:备足所需原材料,经项目部自检合格,监理工程师抽检合格后方可使用。 3.1.4对脚手架搭拆施工班组进行安全、技术交底,交底双方均应签字。 3.1.5清除脚手架搭设四周的障碍物,以便安放垫板。 3.2 施工工艺 脚手架搭设高度约为35m,分两个平台搭设。第一平台搭设在混凝土路面上,高度为

落地式脚手架工程方案计算书(双排计算)

落地式脚手架工程方案计算书工程名称:演示工程 施工单位:山西宏厦建筑工程有限公司 编制人:张某某 审核人: 日期:

目录 一、编制依据 (2) 二、工程参数 (2) 三、横向水平杆(小横杆)验算 (3) 四、纵向水平杆(大横杆)验算 (5) 五、扣件抗滑承载力验算 (5) 六、立杆的稳定性计算 (6) 七、脚手架搭设高度计算 (9) 八、连墙件计算 (10) 九、立杆地基承载力计算 (11)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文 二、工程参数 搭设参数 搭设高度24m 步距 1.8m 立杆纵距 1.5m 立杆横距 1.05m 连墙件方式二步三跨连墙件扣件双扣件 荷载参数(荷载标准值) 永久荷载立杆承受结构自重0.1086kN/m安全网0.01kN/m2脚手板类型 冲压钢脚手板,2 层 自重标准值0.3kN/m2护栏和挡脚板自重标准值0.17kN/m2 可变荷载施工均布活荷载2kN/m2同时施工层数1层风荷载地区山西阳泉市基本风压0.4kN/m2 地基参数 地基土类型碎石土地基承载力标准值200kN/m2垫板宽度0.3m 垫板长度 1.5m 考虑到钢管锈蚀弯曲等因素,按φ48×3钢管计算。

门式脚手架计算书

门式脚手架计算书 1.计算说明 1.1概况: 工程项目:京广客专信阳东站 门架高度:8.8m 5层 工程内容:站台雨棚吊顶 1.2本工程采用门式脚手架规格如下:

水平架5步4设,脚手板5步1设,交叉拉杆两侧设置,剪刀撑4步4跨设置,水平加固杆4步1设,脚手架顶部施工层采用密目安全网进行封闭,目数不少于2000目/㎡,自重标准0.5kg/m。 2.根据上述条件进行脚手架稳定性计算 2.1 脚手架自重产生的轴向力N GK1计算 门架1榀18.6*9.8*10-3=0.182KN 交叉支撑2副4*9.8**10-3=0.078KN 水平架(5步4设)16.5*9.8*4/5**10-3=0.129KN 脚手板2块(5步1设)0.184*2*1/5=0.074KN 连接棒2个6*2*10-3=0.012KN

锁臂2副0.0085*2=0.017KN 合计0.492KN 每米高脚手架自重:N GK1=0.492/1.72=0.286KN 2.2 加固杆、附件产生的轴向力N GK2计算 tgɑ=4*1.7/(4*1.83)=0.93 对应cosɑ=0.732 钢管重(2*1.83/0.732+1.83)*0.038=0.18KN 扣件重1*0.0135+4*0.0145=0.072KN 每米高脚手架加固件重(0.18+0.072)/(4*1.7)=0.037KN 密目网重0.5*9.8*10-3=0.005KN/m 加固杆、附件产生的轴向力N GK2=0.037+0.005=0.042KN/m 2.3 施工荷载产生的轴向力标准值 N标准=2*1*1.83=3.66KN 2.4 风荷载对脚手架产生的计算弯矩标准值(倾覆力) 根据顶部施工层使用密目网,偏于安全考虑,按不透风的全封闭情况,查表知风荷体型系数, μ8=1.0 ψ=1.0风荷载标准值 W k=0.7μZ.* μ8=0.7*1.23*1.0*0.45=0.387KN/㎡ 作用于脚手架计算单元的风线荷载标准值 q k= W k*L=0.387*1.83=0.708KN/m 风荷载时脚手架计算单元产生的弯矩标准值 M k=0.708*62/10=2.549KN.m

高边坡危岩治理工程脚手架专项施工方案(附计算书)

.. . . 万州江南新区上部路C段与九路立交工程 东侧危岩治理工程 脚 手 架 案 编制单位:核工业志诚建设工程总公司 编制人: 审核人: 编制时间:2015年12月20日

目录 第一节、工程概况 ------------------------------------------ 2 一、工程基本概况 (2) 二、施工要求 (3) 三、技术保证条件 (3) 第二节、编制依据 ------------------------------------------ 4第三节、施工计划 ------------------------------------------ 5 一、施工进度计划(附表:施工进度计划表) (5) 二、材料与设备计划 (5) 第四节、施工工艺技术 ------------------------------------ 7 一、技术参数 (7) 二、工艺流程 (8) 三、施工法 (8) 四、检查验收 (12) 第五节、施工安全保证措施 ---------------------------- 15 一、组织保障 (15) 二、技术措施 (17) 三、监测监控 (22) 四、应急预案 (23) 第六节、劳动力计划 ------------------------------------- 24 一、专职安全生产管理人员 (25) 二、特种作业人员 (25) 第七节、计算书及相关图纸 ---------------------------- 25【计算书】 (25)

第一节、工程概况 一、工程基本概况 本工程危岩治理区属侵蚀剥蚀台状丘陵地貌区,位于长江东岸高陡斜坡地带,整个勘察区地势高差大,坡度陡,呈陡崖、陡坡地形,地形形态多呈折线型,自上而下,地貌形态呈平台~陡崖~斜坡,坡体上植被发育(详见照片1.1-1~2)。最大高程501.47m(陡崖顶部),最低高程285.33m(在建立交外侧),相对高差216.14m。 斜坡总体地形东高西低,坡向235~330°,主要发育有4级陡崖,其中第一级陡崖长约375m(仅指在勘察区长度,实际陡崖向两端延伸较远,下同),分布高程445~482m,最大高差约37m,坡向235~330°左右,坡角75°~85°,局部直立;第二级陡崖长约397m,分布高程421~447m,最大高差约26m,坡向235~229°左右,坡角75°~85°,局部直立;第三级陡崖长约292m,分布高程370~407m,最大高差约37m,坡向254-327°左右,坡角75°~85°,局部直立;第四级陡崖长约400m,分布高程305~335m,最大高差约30m,坡向270-300°左右,坡角75°~85°,局部为公路修建形成的高边坡,已基本治理,不属于本次危岩勘察对象。此外,在第二级陡崖和第三级陡崖之间,以陡坡为主,间夹小段陡崖(原危岩调查报告中的第三级陡崖),坡向315-330°左右,坡角25°~60°;在第三级陡崖和第四级陡崖之间,靠近第三级陡崖附近发育WY23危岩体。本场地危岩体主要分布在1~3陡崖带。 陡崖多为砂岩组成,陡崖坡脚多为泥岩或砂质泥岩构成,由于砂泥岩的差异风化多在砂、泥岩交界地带形成岩腔。在陡崖间分布为斜坡,斜坡上主要为林地、灌木,地形坡角25°~45°。陡崖顶部为平缓地带,地形相对较平缓,地形坡

落地式脚手架施工方案内附计算书

绿城都市花园4#楼脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

河南绿城建设工程有限公司 年月日 目录 第一章工程概况 (2) 第二章落地式双排脚手架施 工 (2) 2.1材料材质和规格 (2) 2.2架体构造 (2) 2.3计算书:落地式钢管脚手架计算 (2) 2.4基础施工要求 (10) 2.5搭设工艺 (10) 2.6注意事项 (11) 2.7防雷措施 (11) 2.8脚手架拆除 (11)

第一章工程概况 本工程位于郑州市卫生路与岗杜北街交叉口东北角,场地位于黄河冲积平原,地形平坦,地貌单一,建筑场地为建筑物拆除,表层为杂填土。地下1层,地上四层。地下部分为平战结合人防地库地下室,地上一、至四层为物流仓库。结构形式:框架结构;抗震设防烈度为7度;建筑工程等级二级;地下室耐火等级为一级,地上住宅耐火等级为二级;屋面防水等级为二级;建筑物设计使用年限为50年;总建

筑面积为66792.05M,建筑物总长为2150.50M,宽为117.80M。总高度为24.00M。 第二章脚手架施工 2.1材料材质和规格 (1)钢管材质采用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 (2)钢管规格采用外径48mm,壁厚2.8mm(目前租赁市场上大部分达不到3.5mm厚的国家标准,按2.8厚设计计算),焊接钢管立杆及大横杆长度为4~6.5m,小横杆长度为2.1m~2.3m。 (3)扣件采用可锻铸铁铸造的直角扣件,回转扣件和对接扣件。 (4)架板采用标准竹笆脚手架。 2.2架体构造 (1)立杆间距:横向1.05m,纵距1.5m,内立杆距墙外皮的距离为0.4m。 (2)大横杆步距为1.8m,大横杆中间设置一道拦腰杆。 (3)墙体拉结杆布置:竖向3.6m,二步架;水平距离4.5m三跨。 (4)剪力墙搭设要求每道剪力撑跨立柱的根数宜为5-7跟之间,每道剪力撑宽度不应小于4跨,且不大于6m,斜杆与地面的倾斜角度在45°-60°之间,在外侧立面整个长度和高度连续设置剪力撑。 )外架在一层顶板处做一道竹笆做防护,并且设踢脚板沿楼周边布置。5(. 2.3落地式脚手架设计计算书 2.3.1计算书:落地式钢管脚手架计算

门式支架承载力计算书

戴港互通现浇箱梁支架计算书 一、HR型可调重型门式支架稳定承载力计算 根据JGJ128-2000《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(以下简称规范)5.2.1之规定,现计算一榀HR100A型重型门架稳定承载力设计值如下: N d----门架稳定承载力设计值 i-----门架立杆换算截面回转半径 I-----门架立杆换算截面惯性矩 h 0----门架高度,h o =1900mm I 0、A 1 ----分别为门架立杆的毛截面惯性矩与毛截面积 h 1、I 1 ----分别为门架加强杆的高度及毛截面惯性矩,h 1 =1700mm A——门架立杆的毛截面积,A=2A 1 =2×428=856mm2 f——门架钢材强度设计值,Q235钢材用205N/mm2 D 1、d 1 ——分别为门架立杆的外径和内径D 1 =57mm,d 1 =52mm D 2、d 2 ——分别为门架加强杆的外径和内径D 2 =27mm.d 2 =24mm φ-------门架立杆稳定系数,按λ查规范表B.0.6 λ-------门架立杆在门架平面外的长细比λ=Kh /i K--------门架高度调整系数,查规范表5.2.15当支架高度≤30米时,K=1.13 I 0=π(D 1 4-d4 1 )/64=15.92*104mm4 I 1=π(D 2 4-d4 2 )/64=0.98*104mm4 I=I 0+I 1 ×h 1 /h =15.92×104+0.98×104×1700/1900=16.8*104mm4 i=√I/A 1 =√16.8×104/428=19.8mm λ=Kh /i=1.13×1900/19.8=108.43 按λ查规范表B.0.6,φ=0.53 N=φ×A×f=0.53×856×205=93 KN 根据规范9.1.4要求,当可调底座调节螺杆伸出长度超过200~300mm时,N d要乘以修正系数,一般情况下取修正系数0.85,即N d=0.85×93=79KN。 门架产品出厂允许最大承载力为75KN。 托座和底座每个允许承载力不小于50KN,一榀门架2个底座,允许承载力为100KN,不作验算。

高边坡危岩治理工程脚手架专项施工方案(附计算书)

万州江南新区上部路C段与陈九路立交工程 东侧危岩治理工程 脚 手 架 方 案 编制单位:核工业志诚建设工程总公司 编制人: 审核人: 编制时间: 2015年12月20日

目录 第一节、工程概况------------------- 2 一、工程基本概况----------------------------------------------------------------- 2 陡崖多为砂岩组成,陡崖坡脚多为泥岩或砂质泥岩构成,由于砂泥岩的差异风化多在砂、泥岩交界地带形成岩腔。在陡崖间分布为斜坡,斜坡上主要为林地、灌木,地形坡角25°~45°。陡崖顶部为平缓地带,地形相对较平缓,地形坡角5°~15°,分布有大量农作物及植被。陡崖底部为上部路C段与陈九路立交工程。---------------- 2危岩治理工程主要工作量(见下表): -------------------------------------------- 3 二、施工要求---------------------------------------------------------------------- 4 三、技术保证条件----------------------------------------------------------------- 4第二节、编制依据------------------- 5第三节、施工计划------------------- 6 一、施工进度计划(附表:施工进度计划表)------------------------------------ 6 二、材料与设备计划 -------------------------------------------------------------- 6第四节、施工工艺技术---------------- 8 一、工艺流程---------------------------------------------------------------------- 8 二、施工方法---------------------------------------------------------------------- 8 四、检查验收--------------------------------------------------------------------- 13第五节、施工安全保证措施----------- 16 一、组织保障--------------------------------------------------------------------- 16 二、技术措施--------------------------------------------------------------------- 18 三、监测监控-------------------------------------------------------------------- 25 四、应急预案-------------------------------------------------------------------- 26第六节、劳动力计划 ---------------- 28 一、专职安全生产管理人员 ----------------------------------------------------- 28

相关文档