钻探施工组织设计模板

鲁南矿业有限公司采矿车间地采工程名称:

施工单位:采掘工段

设计编号:

编制:

设计页数:

计划工期:

实际工期:

验收日期:

验收人签字:

2011-1-2

审批意见表经理助理:

生产主任:

技术主任:

设备主任

安全组:

采矿组:

地质组:

机电组:

采掘工段:

—65水平02硐室钻探施工组织设计

一、设计依据:

本设计依据生产科下达的施工设计和安全科下达的安全确认。

二、工程简介

目前生产生活用水市取至南部上盘灰岩岩溶水,现北部-65水平注浆工程已结束,并通过评价,护顶矿一全部解放,南部实行横向注浆钻探所揭露的含水带与现在生产、生活水连通,所以南部暂时不能实施注浆堵水工程,以防止生产生活水源被截断,必须在矿体北部施工取水硐室,后在南部实施大规模注浆堵水工程。北部矿体顶板灰岩通过注浆加固已形成稳固带,设计将取水硐室施工到距矿体水平距离60米以外的含水灰岩内,保证将来回采上盘护顶矿是不会影响到生活用水。

三、施工方案:

1、施工组织:

工程施工负责人:

现场施工安全负责人:

作业制度:采用三八制作业,每班八小时工作制。

2、施工步骤:

(1)、由充填工区把巷道内杂物和钻探取出的岩心清理干净。

(2)、岩土工程处施工队将钻机运至钻探地点,架设牢固。

3、技术要求:

(1)、由测量组放出钻孔的方位。

(2)、空口管的长度不应小于4米,并埋设牢固,上好阀门。

(3)、施工人员按方位架设钻机,施工过程中严格按照测量组给出的钻探方位。角度误差范围为正负1度。

(4)、钻孔深度为240米。

(5)、钻孔取出的岩芯要严格按顺序摆放。并认真填写钻探记录表。

4、验收要求:

1、工程质量验收标准

钻孔的验收按照矿业公司《工程验收规定》和《冶金矿山井巷钻探工程施工及验收规范》

的有关规定进行验收。

2、施工阶段质量控制

(1)质量的事前控制

为确保工程质量,先要检查准备工作的准备情况,然后根据实际情况确定钻孔的施工方案和技术要求,下达施工通知单,最后对施工单位要进行技术交底。

(2)质量的过程控制

在钻探施工过程中,要严格把好质量关,每天下井管理人员都要对工程质量进行检查,一旦发现质量不合格,要施工单位立即进行返工。钻探过程中,要经常钻孔的角度和方位是否符合要求;钻孔结束时,要检查钻孔的角度和深度。

(3)工程质量评定

分项工程质量等级标准分为合格和优良,所验收的工程优良率必须达到80%以上、合格率100%。

四、危险源辩识

1、钻机搬运中伤人

防范措施:

(1)搬运工具必须坚固可靠。

(2)所经路线平整。

(3)钻机与运输工具捆绑牢固。

2、顶板落石砸伤人员

防范措施:

(1)、作业现场必须配备不低于1.5米长的摘顶撬棍。

(2)、进入作业现场时,拉好照明。

(3)、检查顶板及两帮浮石并处理好。

3、钻机伤人

防范措施:

(1)钻机的电机防护罩要齐全。

(2)严禁从钻杆下过人。

五、安全措施:

为保证施工过程安全,特制定以下安全技术措施:

1、严格按照《金属非金属地下矿山安全规程》及矿业公司有关规定进行。施工人员劳保护品

穿戴齐全,严格听从施工负责人的统一指挥。严禁酒后上岗、班中饮酒及疲劳作业。

2、施工前必须让施工人员熟悉作业程序,做到心中有数。开好班前会,明确当班作业任务,

提出安全措施,交代注意事项。

3、施工过程中如出现特殊情况,必须立即停止作业,及时汇报有关领导,待制定出措施后,

方可进行后续施工。

4、井下作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道,都应安全设施完好,且照明充足。

5、作业前,先有专人认真检查顶、底板及两帮情况,及时排除不安全因素。

6、钻机的搬移和运输,应由机长统一指挥

7、对钻机搬运和装卸所使用的工具,必须经过检查,不符合安全要求的工具器材不能使用。

8、人力搬运时,事先选好道路,进行适当整平,搬运重要组织好人力,重大机件抬运,应有

专人指挥,起落口号一致,防止跌倒,绳子开口抬具折断等事故发生。

9、钻机的点柱必须打牢固,以防钻机滑动造成角度偏移。

10、操作前,要检查好钻机的各项性能,确认无误后方可开机

11、各种机械设备安装完毕后,应进行试运转,同时,对安装质量进行全面检查。

(1)各部运转声音是否正常,不得有明显的敲击和显著的噪音。

(2)检查各操作手柄是否灵活,定位准确、自锁可靠。

(3)各种安全防护装置是否安全可靠。

(4)各润滑点的加油情况,检查是否有漏油情况。

(5)滑架上的滑道不得有弯曲和凹凸现象,保证扶正器的畅通无阻。

12、钻进时,必须有技术熟练的人看钻,注意观察和分析各种情况,发现异常要及时处理看钻人不能离开岗位。

13、钻进时如出现水量突然增大,应立即停止钻进,回报工区。

六、施工前培训记录:

培训人:

被培训人:

模板工程施工组织设计

一、工程概况 本工程座落于东莞市常平镇袁山贝豪苑广场内,三期C、D座。本工程附楼商场三层,主楼为12层,建筑高度为33.35米,构筑高度为41.85米,建筑占地面积为793.5㎡,总建筑面积为7831.6㎡。 梁的最大跨度8600㎜,最大梁截面尺寸为400×750㎜,首层层高为3.7米,二层以上层高均为3.0m。采用钢管支模(详见附图)。用C30混凝土浇筑,混凝土重力密度标准值Vc=25KN/M3,坍落度为140㎜,混凝土入模温度T=23℃,对拉螺栓垂直于梁截面方向,设2道对穿螺栓,直径为?12㎜。 二、管理人员组织及职责分工

三、施工准备 本工程采用门式架支模。项目总工组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,学习掌握施工图纸的内容、要求和特点,同时针对存在的问题,与设计、建设、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高等。 四、梁板模板计算 1、梁底板计算 (1)抗弯强度计算 计算底模承受的荷载,梁的底模设计要考虑四部分荷载:模板自重、新浇混凝土的重量、钢筋重量及振捣混凝土产生的荷载。均乘以分项系数1.2,底模18㎜厚。 底模板自重 5×0.400×0.018×1.2=0.084KN/m 混凝土荷载 24×0.400×0.75×1.2=8.64 KN/m 钢筋荷重 1.5×0.400×0.75×1.2=0.54 KN/m 振捣混凝土荷载 2×0.400×1.2=0.96 KN/m q1=10.98 KN/m 根据《混凝土结构工程施工及验收规范》规定,设计荷载值要乘以折减系数0.90,则q=0.9 q1=10.98×0.9=9.882KN/m (2)验模下面楞木间距为500㎜,底模的计算简图如图,是一个等跨

模板工程施工组织设计

模板设计方案 一、模板工程施工 (一)地下室 本地下室侧壁模板按常规墙体模板施工。采用胶合板拼装成整体的大模板,胶合板横向布置,横楞竖向布置,外楞横向布置。经计算内楞采用50×100mm松木方@360mm,外楞采用50×100mm松木方@≤750mm。支撑方案为:采用Ф14mm穿墙对拉螺栓,螺栓中间焊止水环,两端设堵头。为了安装螺栓而不使胶合板钻孔过多,在螺栓所处位置用22×100mm的松木板做填板,该填板作为对拉螺栓开孔位置。 梁底模采用22mm厚松木板钉在40×60的木楞上,梁底模横阁栅用50×100中方松木间距400—500,主龙骨用70×140搁于扣件式脚手架上,架步距1·8m。梁侧模竖楞50×100间距400,梁侧水平横楞两侧各设二道,用50×100方木水平撑或支撑用50×100,间距400。梁跨大于4m时,梁底模中部应按全跨长度1‰—3‰起拱。 柱模采用胶合板与松木板拼装而成,利用松木方作肋。胶合板18×915×1830九夹板,竖楞用50×100松木方,间距300-400,横围柃(即柱箍)选用双排松木截面大于900时央横向围柃中加一根Ф12对拉螺栓。 平板采用胶合板支撑。 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

(二)主体结构 模板工程是保证在浇筑过程中保持正确的开头和构件几何尺寸,在砼硬化过程中发挥防护和养护作用,因此要求其必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。 1、模板及支撑的选择 结合工程的特点,对模板及支架进行如下的选择: 柱模:胶合板及松木板,拼缝混凝土面接触处刨光。 梁模:松木板,拼缝混凝土面接触处刨光。 平板:2cm厚九夹板。 支架:扣件式钢管脚手架。 剪力墙模板:胶合板拼缝成整体模板,主要利用地下室墙板模板改制而成,墙模拟用胶合板18厚大块规格一次到顶(或用18×915×1830规格拼装),内竖楞70×120@450,外横楞(围柃)50×100@900外竖横楞相交近旁设Ф12穿墙壁拉紧螺栓。 2、多层支撑时地面要整平夯实,铺70mm厚石子,砌块表面放1块100×100的方垫铁,并将钢管放在上面。全部连接扣件必须拧紧,用测力扳子测定。每一个螺丝的紧固力应控制在40-50N范围内,模板可就地拼装,整体安装。为固定柱模下口,保证尺寸,在基础表面上埋设角钢。 为防止柱模扭曲,在其顶部和中间加一道L50 ×5箍,利用排架支撑。在柱子高度方向每隔2m开小孔,便于混凝土下料用,底部开小孔便于清扫。 AHAHAGAHAGAGGAGAGGAFFFFAFAF

跌水井施工组织设计

1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇筑位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。 (2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 3、模板工程 (1)模板采用轻型组合钢模板,采用厂家订购。在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求,模板接缝处加设海绵条,海绵条

与模板内表面平齐。紧固采用φ48钢管扣件,钢筋混凝土井壁采用对拉螺栓,钢管扣件支撑。 (2)根据图纸所示永久工程的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定,有足够的支柱、撑杆和拉条,并能承受混凝土浇筑及振捣时产生的侧向压力,并不受气候的影响。立模时,模板要均匀、平直地布置,使接缝处的混凝土表面平整均匀。模板的接缝设计要与结构物的外观相谐调,使竖向和平面的缝均保持平直。模板不得与结构钢筋直接连接,亦不得与施工脚手架连接,以免引起模板的变形、错位。 (3)模板内表面涂刷脱模剂,以防止与混凝土的粘结和便于拆模。在进行涂覆操作时,不得污染邻近的混凝土结构或钢筋结构。混凝土在浇筑前,清除模板成型面上的锯末、刨花、灰尘、其他杂务和滞水。 (4)按图纸要求的位置和高程将预埋件或预留管固定在模板上。浇筑混凝土前,确定预埋件和预留孔洞的位置和数量与设计图一致,安装牢固。 (5)模板拆除时的混凝土强度应符合设计规范的有关要求。已拆除模板和支架的结构,在混凝土强度达到设计混凝土强度等级后,方可承受全部使用荷载。 4、混凝土工程 混凝土采用搅拌站集中拌和,混凝土运输车运输,吊车吊料斗入模,施工要求与注意事项如下:

勘察方案

江苏省老年公寓岩土工程勘察技术方案及施工组织设计 江苏省地质工程勘察院 二OO六年十二月

工程名称:江苏省老年公寓 工程地点:南京市集庆路西延 招标单位:江苏省民政厅 投标单位:江苏省地质工程勘察院编制: 审核: 批准: 总工程师: 院长:

目录 1、工程概况 2、勘察目的和任务 3、执行的规范、标准及要求 4、勘察实施概况 5、场地地质条件概述 5.1、地形、地貌 5.2、岩土体工程地质特征 5.3、水文地质特征 5.4、不良地质 5.5、场地地震效应 6、勘察工作量布置及技术要求 6.1、勘察工作量 6.2、测试要求 6.3、勘察实施细则与技术要求 6.4、勘察质量验收方案 7、勘察成果报告基本内容 8、施工组织与保证措施 8.1、施工组织 8.2、保证措施

1、工程概况 本工程为由9幢老年公寓、餐饮娱乐中心、康复中心及综合服务楼组成,其中老年公寓01-01~01-03幢为3层,砖混结构;02-01及02-02幢为6层,砖混结构;03-01~03-04幢为小高层(11层),剪力墙结构;餐饮娱乐中心为2层,框架结构;康复中心为6层,框架结构;综合服务楼为5层,框架结构。另外综合楼及康复中心及周边设一层地下室,且相互连通;餐饮娱乐中心及周边地段设一层地下室。 按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001),拟建工程重要性等级为二级,场地等级为二级,地基等级为二级,确定岩土工程勘察等级为乙级。按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)确定抗震设防类别为丙类,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)确定其地基基础设计等级为乙级。 2、勘察目的和任务 根据拟建工程的规模、结构、荷载特点,结合建设场地的工程地质条件特点,确定以下详细勘察阶段的目的和任务: ①、查明拟建场地各岩土层埋藏分布特征及其物理力学性质,评价其工程地质性质; ②、查明场地地下水类型、水位埋深、赋存条件及其水质类型,评价其对建筑材料的腐蚀性; ④、查明场地土类型、场地类别,判别场地有无地震液化土层,评价场地稳定性,为地基基础设计提供抗震设计依据;

单位工程施工组织设计编制模板

工程施工组织设计 编制单位: 编制人: 日期:

目录 1 编制依据 2 工程概况 2.1工程建设概况 2.2建筑设计概况 2.3建筑结构概况 2.4机电及设备安装概况 2.5 工程施工条件 3 施工部署 3.1 项目管理组织 3.2 项目管理目标 3.3 各项资源安排 3.4施工流水段划分及施工工艺流程 3.5工程施工重点和难点分析及应对措施 3.6 新技术应用计划 4 施工进度计划 5 施工准备与资源配置计划 5.1 施工准备计划 5.2 资源配置计划 6 主要施工方案(不限于下列内容) 6.1 测量过程主要施工方法和技术措施 6.2桩基工程主要施工方法和技术措施 6.3基坑支护工程主要施工方法和技术措施 6.4钢筋工程主要施工方法和技术措施 6.5模板工程主要施工方法和技术措施 6.6混凝土工程主要施工方法和技术措施 6.7脚手架工程主要施工方法和技术措施 6.8二次结构工程主要施工方法和技术措施 6.9装饰装修工程主要施工方法和技术措施 6.10防水工程主要施工方法和技术措施 6.11机电工程主要施工方法和技术措施 6.12节能工程施工技术措施 6.13 季节性施工措施

6.14 临时用电工程施工方案 6.15 临时用水工程施工方案 7 施工现场平面布置 8 绿色施工管理计划 8.1 资源利用管理计划 8.1.1 资源利用管理目标 8.1.2 资源利用管理机构和职责分工 8.1.3 资源节约及利用计划及保证措施 8.1.4 资源利用管理制度 8.2 环境管理计划 8.2.1 环境管理目标 8.2.2 环境管理组织机构和职责分工 8.2.3 辨识重大环境因素 8.2.4 环境保护资源配置计划 8.2.5 环境管理制度 8.2.6 施工环境保证措施 9 进度管理计划 9.1 确定施工进度控制点 9.2 施工进度管理组织机构和职责分工 9.3 进度管理措施 10 质量管理计划 10.1 工程施工质量目标及其目标分解 10.2 项目质量管理组织机构和职责分工 10.3 关键过程和特殊过程控制 10.4 项目施工质量控制点 10.5 现场质量管理制度 10.6 质量保证措施 11 职业健康安全管理计划 11.1 职业健康安全管理目标 11.2 现场职业健康安全管理组织机构和职责分工 11.3 职业健康安全重大危险源 11.4 职业健康安全资源配置计划 11.5 专项施工安全方案编制计划 11.6 施工现场安全生产管理制度

施工组织设计通用版_通用版文档

施工组织设计

目录 第一章工程概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与保证措施 第四章安全管理体系与保证措施 第五章环境保护管理体系与保证措施第六章工程进度计划与保证措施 第七章资源配备计划

第一章工程概述 第一节工程概况 建设地点: 第二节对外交通 对外交通较为便利,为部分水泥路、部分砂石路面,交通便利。 第三节建筑材料及水、电供应条件 渠堤填筑土料以粉土为主,主要取自沿线料场。工程用电为国电和自 发电,根据现场实地调查确定用电比例为网电占30%,自发电占70%。 工程施工水源可就地打井解决或抽取河水,生活用水可就近打井,水 质良好,水量丰富。 第四节工期及主要工程内容 计划开工日期为2018年5月16日,计划竣工日期为2018年9月20日。 2018年XXX市XXX县XXX乡高标准农田建设项目第一标段,工程主要内容:开挖疏浚沟渠1.137km,建筑物11座,其中:进水闸2座、排水闸1座、节制闸1座、方涵4座、圆涵3座,道路2.399km。

第二章施工方案与技术措施 第一节施工总体布置 施工总布置设计,在因地制宜、因时制宜和利于生产、方便生活、快速安全、经济可靠、易于管理的原则指导下进行。根据本工程施工强度、施工现场实际工作面,对施工道路、临时设施、施工机械等进行合理布置。 施工总体布置步骤框图见附图2.1.1。 一、平面布置原则: (一)施工场地选择应综合考虑地形、地质条件,场内外交通布置,供水、供电、排水等要求,尽量选择地形平坦宽阔、地质条件好的场地。另外场地布置应与施工进度、施工方法、工艺流程和机械设备相适应。 (二)满足施工总体布置与相关施工项目协调配合,避免互相干扰,少占非工程用地。 (三)各种施工设施的布置,应能满足主体工程施工工艺要求,避免干扰,避免和减少场料的重复、往返运输,并为均衡生产创造条件。 (四)施工管理机构的位置必须有利于全面指挥,生活设施要考虑工人的休息和文化生活。生产、生活设施布置有利于施工,方便生活。 (五)最大限度避免对原有景物破坏,符合环保要求,为美化施工环境创造条件。 根据以上原则及发包人的总体规划安排,将项目经理部、办公及生活福利设施布置在合适位置,其主要设施有办公室、职工宿舍、职工食堂、浴室、娱乐室、锅炉房等。将施工临时设施布置在业主指定位置,其主要设施有综合加工场(混凝土拌合站、模板加工车间、钢筋加工车间、机械修配站)、各类库房、实验室等。施工总平面布置详见附件五。

桩基工程施工组织设计(DOCX 51页)

桩基工程施工组织设计2016年5月12日

桩基工程施工组织设计 编写: 审核: 审定: 2016年5月12日

目录 1.工程概况 (1) 1.1概述 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3场地条件 (2) 1.4设计要求及工程量 (2) 1.5工程项目质量目标、工期目标、安全文明施工目标 (11) 2.施工组织 (11) 2.1场地平面布置 (11) 2.2施工工期 (12) 2.3设备组织计划 (12) 2.4人员组织计划 (12) 2.5材料组织计划 (12) 3.施工方案及技术措施 (17) 3.1施工方案 (17) 3.2施工技术措施 (18) 4.质量保证措施 (31) 4.1建立质量管理保证体系 (31) 4.2钻孔桩工程质量保证措施 (33) 4.3钻孔桩常见质量问题的预防与处理 (35) 5.安全、文明生产措施 (38) 5.1建立安全管理保证体系 (38)

5.2文明生产保证措施 (41) 5.3环境保护措施 (42) 6.其他施工保证措施 (42) 6.1雨季施工保证措施 (42) 7.工程验收及资料提交 (44) 附:施工进度计划表、施工现场平面布置图

1.工程概况 1.1概述 拟建场地位于位于苏州吴江区滨湖新城水秀街东侧,东太湖大道北侧。本场地原为耕地,地势较为平坦,交通便利。 工程名称:xxxx 建设单位:xxxx 勘察单位:xxxx 设计单位:xxxx 施工单位:xxxx 工程总工期:60天。 质量等级:合格 1.2编制依据 1.2.1 编制依据 1、冶金工业部华东勘察基础工程总公司提供的吴江新苏中心岩土工程勘察报告(编号2013-KC011); 2.xxxx设计有限公司设计的“桩位平面图”及相关图纸。 1.2主要规范规程 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

超高层模板工程及施工组织设计

超高层模板工程施工组织设计 一、编制依据 1、无锡市建筑设计研究院有限责任公司提供的建筑、结构设计图等图纸资 料 2、施工图设计交底会议纪要的要求 3、《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程》 ( DG/TJ08-016-2004) 4、《建筑结构荷载规范》 ( GB50009-2001) 5、《混凝土模板用胶合板》 (GB/T17656-1999) 6、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 7、《高处作业安全技术规范》 ( JGJ80-91) 8、《建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) 二、工程概况 工程名称:无锡软件园旺庄创业中心大楼工程工程地点:无锡新区、长江路以西、龙山路以南建设单位:无锡市欣旺实业总公司设计单位:无锡市建筑设计研究院有限公司监理单位:无锡市天骄建筑工程监理有限公司施工单位:上海金鹿建筑实业有限公司 本工程B楼:4轴~5轴、P轴~L轴,从底层至二层顶,模板支撑高度9.25 米。三层楼板厚120mm,柱截面900X 900mm,梁截面宽400X高700mm,梁跨度(长)8000mm。C楼:10轴~18轴、D轴~F轴,从底层至二层顶,模板支撑高度9.25米。三层楼板厚120mm,柱截面1000X 1000mm,梁截面宽400 X高700mm,梁跨度(长)8000mm。模板支撑采用钢管(①48 x 3.5mm)扣件连接,排架支撑组合,模板采用胶合板,竖楞采用( 50X 100mm)方木,搁栅采用钢管(①48x 3.5mm)扣件连接。柱、梁采用①14对铰螺栓加固,模板支撑高度9.25米。

三、模板施工 1 、采用胶合板拼成较大模板,加工前,绘制模板制作图和组装图。首先, 根据墙、柱及板宽,确定小木楞长度(方木尺寸50x 100mm),间距200~300mm, 采用园钉将九夹板固定在木楞上,拼装好的模板编号并注明使用部位,然后用塔吊运至相应位置拼装。 2 、按照施工图尺寸制作柱板翻样图, 根据设计要求弹出柱的中心线和边线, 柱模根据翻样图采用胶合板,竖向木楞采用(50 x 100m m)方木,然后沿柱的外 边线钉好压脚板,再安装柱模板,两垂直向采用纵横向剪刀撑校正加固,剪刀撑一端与柱模板连接,另一端与排架立杆水平杆连接,采用① 14对铰螺栓距柱边300mm加固,对铰螺栓间距500mm。柱箍根据柱模尺寸,侧压力大小等因素进行选择,柱箍间距500mm(①48 x 3.5mm钢管扣件)连接,排架纵横向水平杆支撑,剪刀撑支撑加固,柱模底部必须留出清洗口,浇捣柱混凝土时 2.5 米处留浇捣口。附图-01 、-02 3、梁模底板根据翻样图采用胶合板,纵向木楞采用统长方木(50 x 100),间距不大于200mm,梁两侧模板根据翻样图采用胶合板,竖向木楞采用(50x 100) 方木,间距为300mm,顶撑立杆以梁轴线为基准,距梁轴线500mm两侧设置立杆,立杆纵向间距800mm,梁底轴中双立杆顶撑进行加固间距800mm,排架纵横向水平杆支撑,间距 1.2 米。柱与柱之间采用剪刀撑校正、加固。剪刀撑水平向、竖向连续设置到顶。梁两侧模板下部钢管围懔压条与水平杆扣牢。中、上采用二道围懔,围懔采用钢管(①48x 3.5mm)采用①14螺栓加月牙扣件与双管扣牢,螺栓间距500mm,梁两侧模板上部采用钢管(①48X 3.5mm钢管)斜杆支撑,间距500mm,在梁模板校正平整垂直过程中要满足梁模板起拱要求,梁起拱为1:200。附图-03、-04 4、楼模板安装 楼模板安装是在柱、梁和剪力墙模板安装后进行,排架支撑:顶撑采用(①

深水井施工工法

目录 一、工程概况????????????????????????????1 二、工程施工????????????????????????????1 (1)基础土方采用机械满堂开挖????????????????????2 (2)放坡??????????????????????????????2 (3)管井降水????????????????????????????2 三、降水施工????????????????????????????3 1、降水工艺流程??????????????????????????3 2、降水施工要点??????????????????????????3 四、抽水运行????????????????????????????4 (一)降水施工???????????????????????????4 (二)测???????????????????????????4 (三)质量及安 ????????????????????????4 五、工????????????????????????????4 六??????????????????????????????5 七、安全保证措施??????????????????????????5 1

淮安齐湖油库油污池、监测池 土方开挖、管井降水施工组织设计及安全措施 一、工程概况 (1)中石化江苏石油分公司淮安齐湖油库油污池、监测池土方开挖,设计单位为天津中德工程设计有限公司,勘察单位为江苏建材地质工程勘察院勘察,监理单位为濮阳市中原石化工程建设监理有限公司。 (2)依据天津中德设计院施工图,油污池尺寸宽、长为6.2m×6.2m,图纸设计基底标高为7.8m,集水坑基底标高为7.6m;监测池尺寸宽、长为3.4m×3.4m,图纸设计基底 标高为4.3m,集水坑基底标高为3.3m,,结合现场实际情况,具体开挖方案如下。 二、工程施工 为确保工程顺利、保质、安全、施工,对油污池、监测池基础土方开挖作出如下施工措施: (1)基础土方采用机械满堂开挖 依据设计要求基础基坑开挖较深,故此采用挖机一次性开挖到位,所挖土方实行,随挖、随装车、随运出,确保基坑四周不堆土、不留土,减少边坡压力,以防塌方,便于下一步施工。 (2)放坡 基础基坑开挖较深,边坡容易塌方,为避免塌方,确保施工安全及顺利进行,必须留足放坡,放坡系数为0.75。 (3)管井降水 依据勘探报告油污池开挖较深,地下水位较高,为确保基础土方开挖以及下部工程顺利基坑采用管井降水。,

勘察施工组织设计方案

首先,我公司诚恳地表示:感贵单位邀请我公司参加《荣成市2016年棚户区改造项目地质勘察工程投标活动》。 施工案编制前,我公司组织专业人员首先进行了现场踏勘工作,并翻阅了大量拟建物附近边及以前已有的地质勘探资料和有关图纸(我公司和 其它公司在该区域的勘察资料)进行了认真地研究和分析。在充分考虑了 设备状况以及同类地区工程施工经验等,按照以下要求编制出本施工案。 1、充分收集附近已有的勘察资料,力争以经济合理工作量满足设计 对勘察资料的要求。 2、勘察布置综合考虑建筑物承载力、变形计算、桩基计算和基坑支 护计算等多个面。 3、当建筑物相距较近时,按建筑群考虑,进行了工作量布置案的优化。 4、布置的勘探,在基底标高之上按鉴别对待,在基底标高之下按技 术对待,以求在满足设计对勘察资料要求的前提下最大限度地减少勘察工 作量。 5 进行标贯、剪切波速、高压固结、回弹再压缩、静力触探、动力触探等试 验,以求用多种手段准确地测定其工程特性。 我单位如能被授标,将格按照合同规定的款项要求,完成勘察分析工作和向业主提交优质的成果报告。本项目岩土工程勘察工作结束,并提交

与施工积极提供有关的后期服务,免费进行验槽工作,该部分后期服务工作同样是本合同的组成部分。 我们深知地基基础对建(构)筑物安全运行的重要性,并将承担地基资料的永久责任。 第二章工程概况 一、建设单位:荣成市建诚置业有限公司;荣成安泰置业有限公司 二、招标代理机构:荣成市诚建造价咨询有限公司 三、工程地点: 荣成市格庄村、黎明村、新庄村及南耩村。 四、工程性质:岩土工程详细勘察 五、工程概况: 共分为四个标段: 一标段格庄村:总建筑面积不少于95440平米(地上)其中:住宅不 少于88200平米(15~17层高层住宅),保障性商业、公建7240平米; 二标段黎明村:总建筑面积不少于98856平米(地上)其中:住宅不少于92436平米(15~17层高层住宅),保障性商业、公建6420平米; 三标段新庄村:总建筑面积不少于206150平米(地上)其中:住宅不 少于191750平米(15~17层高层住宅),保障性商业、公建不少于14400平米; 四标段南耩村:总建筑面积不少于65720平米(地上)其中:住宅不少于61220平米(15~17层高层住宅),保障性商业、公建不少于4500平

工程施工组织设计样板

工程施工组织设计 样板

文档仅供参考 7.11 施工技术文件及其它投标资料表

一、工程概况 1、工程简介 华阳河蓄洪区位于长江中下游结合部的北岸,跨鄂、皖两省,21.68m高程(吴淞零点)以下面积1721km2,其中安徽省内1565km2 (含华阳河五大湖泊面积814km2),定居人口42.81万人(97年人口数字),区内现有耕地面积 3.72万公顷,涉及宿松、望江、太湖三县以及华阳河农场、九成监狱分局两个县级单位。湖内部分港道淤阻严重,难以做到汛前充分腾空湖泊、汛后及时排泄湖水入江,华阳河河湖清淤疏浚一期工程已对淤塞严重的筑墩等10处进行了清淤疏浚。 本工程即华阳河河湖清淤疏浚(二期)工程涉及安庆市的宿松县和九成监狱管理分局。包括下长河段清淤疏浚长1.56km、宽200m、方量39.858万m3,西湖圩段围堤脚加固长3km、宽200m、方量11.388万m3。 工程计划 2月28日开工, 5月28日完工。 2、水文条件和工程地质条件 本工程区属亚热带季风气候区,多年平均雨量1212.6mm,多年平均气温16.5℃, 多年平均无霜期247天,多年平均最大风速2.9~13.7m/s,湖区多年平均水位12.77m。 工程所涉及的地貌单元主要为沿江丘陵高岗地、河湖及长江冲积平原。丘陵高岗地主要由第三系紫红色细砂岩、泥质页岩及第四系Q2网纹状红粘土和Q1砂砾石层组成;平原圩区由长江冲洪积和湖积

的第四系松散层组成,主要地层为粘土、粉质粘土和壤土组成;河湖湖底普遍有一层薄层淤泥质软粘土沉积。 工程区地层土体分为三类:网纹状红粘土、一般粘性土、淤质类土。 本区地震基本烈度为Ⅵ度。 3、对外交通条件 工程区紧临长江,有华阳船闸与长江相连,水路交通便利,华阳船闸最大有效通航宽度12m,最大吃水深度2.25m,当华阳段江水位高于18m时,船闸停止通航。另外,陆路有戏蓉高速公路从境内经过。工程建设所需一般的设备、材料均可顺利抵达工地。 二、工程施工特性 本工程包括疏浚土方开挖和陆上铲运机土方开挖,两个工地相距60~70km。需设置两个营地进行施工管理。 本工程疏浚开挖方量约39.858万方,实际挖泥施工只有75天左右(除去设备工作面转移、日常必要的保养,以及排泥管出水口的交替变换等),考虑80%的设备保证率,日均疏挖强度约为:63000m3/天;本工程最大管线长度达2300米,且沿途需设置路漫、搭设支撑架等。 三、施工现场平面布置 1、施工现场平面布置原则

模板工程施工组织设计

模板工程施工方案 模板工程是整个主体结构工程中主要分项工程,对施工质量、安全起着重要的作用,在施工中必须按组织设计进行施工。 工程概况 建设单位:上海威盛房地产开发有限公司 设计单位:上海天功建筑设计有限公司 上海结建民房建筑设计有限公司【地下室人防】监理单位:上海嘉誉工程监理合作公司 施工总承包单位:扬州市第五建筑工程有限公司 本工程结构概况: 本工程主体为钢筋混凝土框剪结构,地下室墙宽为400,350,300,200厚。地上墙宽为350,300,250,200厚。一层顶板厚度为300,二至三层顶板厚度为120[除卫生间100],四层顶板厚度为150[除卫生间130],五至十五层顶板厚度为120[除卫生间100]。柱截面为600*600,700*900,800*800,700*700。框架梁截面为300*560,240*400,240*450,240*500,300*600,300*700。本工程使用的砼为商品砼。 一、模板设计的原则 1、具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的侧压力,以及施工过程中产生的荷载;构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装,和混凝土的浇筑及养护等工艺要求,材料为新型的多层夹板。本着节约的原则。

2、支撑为钢管结构,能承受新浇混凝土产生的各种荷载和模板面板荷载以及施工荷载的结构。保证模板结构牢固地组合,达到不变形、不破坏、安全施工的目的。 3、模板结构设计要贯彻实用、安全、经济的原则。 1)实用性 即要保证混凝土结构工程的质量。所以,模板的接缝要严密,不漏浆;保证混凝土结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确;构造要简单,装拆要方便,并便于钢筋绑扎和安装以及混凝土浇筑和养护工艺要求。 2)安全性' 模板结构必须具有足够的承载能力和刚度,保证在施工过程中,在各类荷载作用下不破坏,不倒塌,变形在容许范围之内,结构牢固稳定,同时要确保工人操作的安全。 3)经济性 要结合本工程结构的具体情况和项目部的具体条件,因地制宜,就地取材。而在确保工期、质量的前提下,尽量减少模板一次性投入,加快模板周转,减少模板支拆用工,减轻模板结构自重,并为后续装修施工创造条件,做到既节约模板费用,又实现安全、文明施工。 4、模板结构设计计算的依据 模板结构设计计算的主要依据是:本工程的设计图纸,施工组织设计中的施工方法与进度计划,本单位现有的技术物质条件,以及有关的设计、施工规范。 模板结构设计,属于临时性结构设计,必须按照我国现行的《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001;《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-92、GB50204-2002;上海市工程建设

钻探施工组织设计

施工组织设计二O一八年十二月

目录 一、工程概况及目的...................... 错误!未定义书签。 二、工作内容............................ 错误!未定义书签。 三、技术要求 (1) 四、现场施工人员配置.................... 错误!未定义书签。 五、施工工期及保证措施.................. 错误!未定义书签。 六、质量保证及安全保证措施.............. 错误!未定义书签。

一.工程概况及目的 通过本次工作了解地层结构,岩性,各时代地层分布厚度,主要含水层和煤层分布位置,厚度,埋深,结构,富水程度。 二.工作内容 本次工作包含工程点测量,物探测井,地质钻探,采样及岩性编录,岩矿测试,水质分析 三、技术要求 1.本次施工钻机为SPS-600水文水井钻机。采用泥浆正循环钻进工艺。施工前由测量人员根据设计的钻孔坐标精确定位。平场后按测量确定的孔位准确开孔(孔深以平场后的实际孔深为准),钻机安装必须垂直,并加导向装置。 .钻孔松散层段一开孔径为φ444.5mm,下φ339.70mm护管,下入深度具体以实际岩 性为准。为防止塌孔,要求进入正常基岩内2m。然后二开扩孔至φ258mm孔径。下 入φ168mm实管和滤水管至设计监测水位位置。要求监测的含水层下滤水管,并管外 填滤料,实管外填粘土。 2、取芯要求: 根据本次施工设计要求,确定非煤系地层不予取芯,煤系地层全部取芯,岩 芯长度采取率不低于75%,特殊地层岩芯采取率按规范要求执行。可采煤层采取 率:长度不得低于90%,重量不得低于 75%。岩芯直径不小于60mm;取芯时, 应保证岩芯完整,必须按顺序排好,严防颠倒。 3、煤层质量要求 严格按照《煤炭地质勘查钻孔质量标准》执行。此外要求如下: a、钻孔见煤前,地质员下达见煤预告示书。钻进煤层中,记录员、机长轮 流守煤,机长、班长填写打煤报告。回次进尺、取芯情况、采煤工具、技术数据 等各项内容均要认真填写清楚。见煤预告、打煤报告均属原始资料,必须妥善保

工程施工组织设计方案模板

xxx绿化造园工程 施 工 组 织 设 计

第一章工程概况及特点 一、工程概况 绿化造园工程位于。 工程主要容为:鸿峰生物科技新工厂室与中庭水景、假山游圆、篮球场、柏油路、人行步道、广场、侧道路及路两侧、广场周遍的植物种植、铺装、建筑小品等。 开竣工日期:20 年月日进场,月日完成。 工程质量标准:符合国家工程施工质量验收标准的优良工程。 二、工程特点与施工重点、难点 1、绿化造园工程作为项目重要的组成部分,建设单位及有关部门均给予了极大的重视。由于本工程作为园区景观工程的特殊性,因此要求施工期间必须确保安全、维护环保,同时组织好场地外的交通;工程质量标准要确保合格。工期紧,任务重,我们计划按照招标文件的要求,并根据自身的实际情况,需要合理安排工序、强化管理。 2、工程围的硬覆盖,面积大,施工工艺要求高,是本工程的重点项目,在施工的过程中要保证基层及面层的坡度、厚度以及标高和平整度符合设计规定;保证各层的强度和密实度符合设计要求,上下层结合牢固;变形缝的宽度和位置、板材间缝隙的大小、以及填缝的质量符合要求。 4、施工管理的重点、难点:因本工程属于园区的景观工程的施工,环境保护、文明施工、安全生产是本工程施工管理的重点。该工程作业面较大,工序复杂、项目多,协调管理难度大,是本工程施工管理的一个难点。针对此情况,项目部除制定各项施工管理制度,落实责任制外,还应加大管理力度,精心组织施工,确保各项工作按制定目标实现。

第二章施工组织部署 一、项目组织机构及职能 本工程按项目法组织施工,我公司将按照多年来积累成功的项目管理经验来运作和管理项目,形成以项目经理为核心的项目组织管理机构。选派一名从事类似项目多年具有施工经验的项目经理,组织相关专业技术管理人员,组成精干的项目经理部。项目经理部以工程项目管理为核心,以优质、高速、安全、文明为主轴,加强动态管理,优化生产要素;以科学系统的管理方法和先进的技术为手段,行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督等基本职能,全面、有效的开展工作。采取纵向直线式指挥管理方式,本着科学管理、开拓敬业的原则,以塑造“过程精品”为目标,发挥项目部优势,确保本工程实现“一流的工程质量、一流的施工速度、一流的施工管理、一流的文明施工”。以此出色的工作实现我公司的质量方针和本工程的质量目标。项目经理部领导及主要管理人员职责: 1.项目经理:确定项目部组织机构的构成并配备人员,制定规章制 度,明确有关人员的职责,全面组织项目经理部开展工 作。代表公司处理工程中的一切技术、经济、合同等事 物。并积极处理好业主、监理、以及与项目有关的当地 政府部门的关系。以充分的人力、物力、财力保证整个 工程达到既定质量目标。主持编制项目部的管理方案, 确定施工部署、项目管理的目标与方针。组织开展自检、 互检和交接检活动,推行样板制工程,支持专职质检员 的工作,主持质量分析会,不断提高工程质量。 掌握项目质量情况,严格执行质量奖惩制度,按“三不放过”的原则处理事故。每月组织一次项目质量检查,检查质量计划运行情况,针对主要情况亲自组织攻关,对重大情况及时上报公司项目经理,以得到妥善解决。 2.工程科:负责工程计划编制、施工安排和调度、测量放样、 劳动力及机械调配、工程结算、现场协调以及有关

模板工程施工组织设计方案

、编制依据: 1)、主要依据施工图纸。 2)、甘肃XXXX发电有限责任公司16#住宅楼工程施工组织设计。 3)、规程、规范:混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002). 二、工程概况: 1)、建筑面积:8905.5 m2,层数,地上六层。 3)、结构形式: 基础结构形式:井桩基础,基础梁。 主体结构形式:砖混结构。 4)、结构断面尺寸:①外墙厚度370伽厚。 ② 内墙厚度240 mm厚。 @两断面尺寸:见施工图。 三、施工准备; 1)、项目部技术负责人组织生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容,熟悉截面尺寸,标高,制定模板初步设计方案。 2)、机具准备:O、锤子、单头扳手、手提电锯、手提压刨、打眼电锯、线坠、方尺、铁 撬辊、水准仪等。 ②、支撑体系:柱箍、钢管支柱、钢管脚手架。 ③、材料准备:顶板、梁、柱,竹胶板,支撑采用巾48X 3.5钢 架杆,隔离剂用水性隔离剂。 四、主要施工方法及措施: 1)、模板设计: 1、垫层模板:垫层厚度为100伽,垫层模板采用钢模板。沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上,如果支撑不到基坑壁上,用巾12钢筋棒插入地面固定模板。 2、柱模板:柱模板采用小型钢模板,竖楞采用50X 100方木,方木均经压刨找平,每20 cm—道,柱箍采用钢管,每40 cm—道,最底一层距地面300 mm,其板块与板块竖向接缝处理做成企口式拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定,支撑采用 巾48X 3.5 m架子管钢支撑。 3、梁板模板:梁的底模与侧模均采用10 m厚竹胶板,柱龙骨采用,50X 100m @600单面

刨光方木,次龙骨采用50X 100伽@200双面刨光方木,梁侧模,梁底模按图纸尺寸进行现场加工,然后加横楞并利用支撑体系将梁两侧夹紧,在梁h/2 处加M4穿墙螺栓@600 板模板采用10伽厚度竹胶板,柱龙骨采用100X 100@120nm单面刨光方木,次龙骨选用 50X 200@200mm双面刨光方木,为保证板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的竹胶板按同一顺序,同一方向对缝平铺,必须接缝处,下方有龙骨,且接缝严密,表面无错台现象,若与柱相交,则不可意躲开柱头,只在该处将多层板锯开与柱尺寸相应洞口,下垫方木作为柱头的龙骨。 2)、模板加工: 柱梁的模板加工必须满足截面尺寸,两对角线误差小于1伽尺寸过大的模板需 进行刨边,否则禁止使用,次龙骨必须双面刨光,主龙骨至少要一面刨光,翘曲、变形的方木,不得作为方木使用,模板加工完毕后,必须经过项目技术人员验收合格后方可使用。 3)、模板安装: 1、模板安装的一般要求: 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕,施工逢处理完毕后,准备模板安装,安装柱模前, 要清除杂物, 焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作, 抹好模板下的找平砂浆 2、梁模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:搭社和调整模板支架—按标高铺梁底模板—拉线找直—绑扎梁钢筋f安装垫块f梁两侧模板f调整模板 ②、技术要点:按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%。)并注意梁的侧模包住底模, 下面龙骨包住侧模. 3、板模板安装顺序及技术要点: ①、模板安装顺序:满堂脚手架—主龙骨—次龙骨—柱头模板龙骨—柱头模板顶板模板—拼装—顶板内、外墙柱头模板龙骨—模板调平验收—进行下道工序. ②、技术要点:楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阳角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设,按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2%)起拱部分为中间起拱,四周不起拱。 4、柱模板安装顺序及技术要点: ①、柱模板安装顺序:搭设脚手架—柱模就位安装—安装柱模—安设支撑—固定柱模—浇筑混凝土—拆除脚手架、模板—清理模板。 ②、技术要点:板块竖向接缝处理,做成企口拼接,然后加柱箍,支撑体系将柱固定 4)、模板的拆除: 1、柱模板拆除:在混凝土强度达到1.2MPa能保证其表面棱角不应拆除模板而收损后方可拆除,拆除顺序为先纵墙后横墙,脱模困难时,可用撬棍在模板底部撬 动,晃动或用大垂砸模板,拆下的模板及时清理,刷好隔离剂,做好模板检验批质量验收记录,保证使用质量。

2020年(建筑工程管理)施工组织设计(通用版)

(建筑工程管理)施工组织设计(通用版)

施工组织设计

目录 第一章工程概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与保证措施 第四章安全管理体系与保证措施 第五章环境保护管理体系与保证措施第六章工程进度计划与保证措施 第七章资源配备计划

第一章工程概述 第一节工程概况 建设地点: 第二节对外交通 对外交通较为便利,为部分水泥路、部分砂石路面,交通便利。 第三节建筑材料及水、电供应条件 渠堤填筑土料以粉土为主,主要取自沿线料场。工程用电为国电和自发电,根据现场实地调查确定用电比例为网电占30%,自发电占70%。 工程施工水源可就地打井解决或抽取河水,生活用水可就近打井,水质良好,水量丰富。 第四节工期及主要工程内容 计划开工日期为2018年5月16日,计划竣工日期为2018年9月20日。 2018年XXX市XXX县XXX乡高标准农田建设项目第一标段,工程主要内容:开挖疏浚沟渠1.137km,建筑物11座,其中:进水闸2座、排水闸1座、节制闸1座、方涵4座、圆涵3座,道路2.399km。

第二章施工方案与技术措施 第一节施工总体布置 施工总布置设计,在因地制宜、因时制宜和利于生产、方便生活、快速安全、经济可靠、易于管理的原则指导下进行。根据本工程施工强度、施工现场实际工作面,对施工道路、临时设施、施工机械等进行合理布置。 施工总体布置步骤框图见附图2.1.1。 一、平面布置原则: (一)施工场地选择应综合考虑地形、地质条件,场内外交通布置,供水、供电、排水等要求,尽量选择地形平坦宽阔、地质条件好的场地。另外场地布置应与施工进度、施工方法、工艺流程和机械设备相适应。 (二)满足施工总体布置与相关施工项目协调配合,避免互相干扰,少占非工程用地。 (三)各种施工设施的布置,应能满足主体工程施工工艺要求,避免干扰,避免和减少场料的重复、往返运输,并为均衡生产创造条件。 (四)施工管理机构的位置必须有利于全面指挥,生活设施要考虑工人的休息和文化生活。生产、生活设施布置有利于施工,方便生活。 (五)最大限度避免对原有景物破坏,符合环保要求,为美化施工环境创造条件。 根据以上原则及发包人的总体规划安排,将项目经理部、办公及生活福利设施布置在合适位置,其主要设施有办公室、职工宿舍、职工食堂、浴室、娱乐室、锅炉房等。将施工临时设施布置在业主指定位置,其主要设施有综合加工场(混凝土拌合站、模板加工车间、钢筋加工车间、机械修配站)、各类库房、实验室等。施工总平面布置详见附件五。

工程施工组织设计的主要内容

施工组织设计的主要内容 第一章工程概况 一、项目名称、工程性质、规模、建设地点、承建方式、工期、造价等施工特点 二、工程的建设、勘察、设计和监理等相关单位的情况 三、建设单位的要求和可提供的条件 四、本地区气候、地形、地质、水文和交通运输情况 五、其它应说明的情况 六、工程承包范围及主要工程量 第二章编制依据 一、施工合同及备案号 二、施工总图及图号 三、地资勘探报告及编号(建筑工程) 四、与工程有关的施工及验收规范 五、与工程有关的施工用图集 六、集团公司体系文件 1、施工项目管理手册HLJAZ/ZW38—2013 2、质量、环境、职业健康安全管理手册LAJT/GS/A—2017QB 3、质量、环境、职业健康安全管理手册LAJT/CW/A—2017QB 4、质量、环境、职业健康安全管理手册LAJT/ZW/A—2017QB 七、集团公司相关技术文件(工艺评定信息、作业指导书) 八、具体的工程施工经验 九、工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求 十、工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件 十一、与工程有关的资源供应情况 十二、施工企业的生产能力、机具设备情况、技术水平等 第三章施工部署 第一节确定项目施工总目标,包括进度、质量、安全、环境和成本等目标 一、质量目标 1、杜绝重大质量事故,质量事故隐患排查治理整改率达到100%。 2、工程一次竣工验收合格率100%;并符合合同规定的质量验收要求。

3、检查点合格率93%。 4、顾客满意率90%。 二、安全目标 1、杜绝死亡和重伤事故 2、轻伤事故频率控制在千分之三以内 3、杜绝特种设备安全事故 4、杜绝火灾事故 5、杜绝一般交通责任事故 6、杜绝职业病发生 7、施工现场创建安全标准化工地达标 三、环境目标 第二节根据项目施工总目标的要求,确定项目分阶段(期)交付的计划 第三节确定项目分阶段(期)施工的合理顺序及空间组织 第四节对于项目施工的重点和难点应进行简要分析,包括组织管理和施工技术两个方面第五节项目经理部组织机构及职责 一、项目经理部组织机构

相关文档
相关文档 最新文档