施工升降机安全操作规程

1.施工升降机应为人货两用电梯,其安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训、取得操作证的专业人员进行操作和维修。

2.地基应浇制混凝土基础,其承载能力应大于150kPa,地基上表面平整度允许偏差为5mm,并应有排水设施。

3.应保证升降机的整体稳定性,升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸。

4.导轨架安装时,应用经纬仪对升降机在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的4/10000。

5.导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离、导轨架的两附壁连接点间距离和最低附壁点高度均不得超过出厂规定。6.升降机的专用开关箱应设在底架附近便于操作的位置,馈电容量应满足升降机直接启动的要求,箱内必须设短路、过载、相序、断相及零位保护等装置。升降机所有电气装置均应执行JGJ 33-2001第3.1节和第3.4节的规定。

7.升降机梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出人口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害运行的障碍物。

8.升降机安装在建筑物内部井道中间时,应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的升降机,

应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯。9.升降机安装后,应经项目技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。

10.升降机的防坠安全器,在使用中不得任意拆检调整,需要拆检调整时或每用满1年后,均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。

11.新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机,在投入使用前,必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔3个月,应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行,当试验中梯笼坠落超过1.2m制动距离时,应查明原因,并应调整防坠安全器,切实保证不超过1.2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。

12.作业前重点检查项目应符合下列要求:

1)各部结构无变形,连接螺栓无松动;

2)齿条与齿轮、导向轮与导轨均接合正常;

3)各部钢丝绳固定良好,无异常磨损;

4)运行范围内无障碍。

物料提升机安全技术操作规程

1、物料提升机部分应符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规程》,并遵守提升机安全操作规程。

2、操作人员必须了解所用提升机构造性能,熟悉其工作原理和操作系统,掌握其安全装置的功用和正确的操作方法。

3、操作人员应在班前作日常检查和作空载试运行。在每次物料提升前,操作人员必须细致的对吊篮的安全设施、钢丝绳、钢丝扣、润滑系统、限位挂钩进行检查,重复安全操作口令(启动提升,人员离开),保证安全措施落实到位。试吊时,提升机应先离开地面20-30mm试吊,确认提升机安全性能稳定后,正式投入生产。

4、进入正式起吊,首先应喊操作口令,疏散人员后启动安全按钮,缓慢提升,提升过程中若出现不正常情况时,应立即采取措施,禁止违章操作。

5、启动提升机时,提升机吊篮禁止人员进入。

6、禁止任何人乘吊上下。禁止超载。物料在吊篮内必须均匀分布,不得超出吊篮,并充分落实稳固措施,挂好安全挂钩。

7、操作人员对违反规程的及违章指挥的,拒绝提升起吊。

8、定期养护提升设备,及时检查钢丝扣(不得少于每周一次),及时更换不合格钢丝绳索,定期检查电机减速油箱,更换机油;滑道保持润滑可靠。

9、检查维修时,必须遵照相关安全管理制度,严格落实安全防范措施后进行检修。

10、操作人员离开岗位或下班时,吊篮必须放在地面,不允许停在空中,并应切断电源,锁好开关箱,锁好井道防护门。

塔吊司机安全技术操作规程

1.塔吊司机应受过专业训练,按有关部门规定进行考核合格并取得操作证,要求其了解操作塔吊的工作原理,熟悉该机械的构造、各安全装置的作用及其调整方法,掌握该机械各项性能的操作方法及维修保养技术。

2.塔吊必须有持证的专业人员进行操作,非专业人员不得操作,作业时应有专人指挥,司机酒后及患病时,不得进行操作。

3.起吊前应进行空载运转,检查行走、回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位器。防护装置等,确认正常后方可作业。

4.操纵各控制器时应依次逐级操作,严禁越档操作。在变换运转方向时,应将控制器转到零位,待电机停止转动后,再转向另一方向,操作时力求平稳,严禁急开急停。

5.作业时,操作人员应将驾驶室窗户打开,注意指挥信号,驾驶室内应有防火防触电安全措施。

6.起重作业时,重物下方不得有人停留或通过,严禁超荷载和起吊不明重量的物件。

7.起吊重物时绑扎应平稳、牢固,不准斜拉斜吊物品,不准抽吊交错挤压物品,不准起吊埋在土里或冻粘在地上的物品,不得在重物上堆放或悬挂零星物件,零星物料和物件必须用

帛笼或钢丝绳绑固后方可起吊。

8.作业前应检查轨道,应平直无沉陷,轨道螺栓无松动,排除轨道上的障碍物,松开夹轨并向上固定好,重点检查各转动机构应正常,主要部位连接螺栓无松动,钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定。

9.起重机的变幅指示器、力矩限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置,必须齐全完整、灵敏可靠,不得随意调整和拆除,严禁用限位装置代替操纵机构。

10.雨天起吊,应先试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。

11.有物品悬挂在空中时,司机与起重工不得离开工作岗位。

12.起重机行走到接近轨道限位开关时,应提前减速缓行至停止

位置,吊钩距臂杆顶端不得小于1米。

13.多机作业时,应注意保持各机的操作距离。各机吊钩上所悬

挂重物的距离不得小于3米。

14.通有六级以上大风或大雨、大雾、雷雨天,应停止作业。

15.作业完毕后,塔吊应停放在轨道中部,吊钩、小车应移到吊臂根部,臂杆不应过高,应须向风源,放松回转制动器,卡紧轨钳,切断电源。

16.起重司机必须认真做好起重机的使用、维修、保养和交

接班的记录工作,定期对机械进行维修保养,做好设备"十字"作业(清洁、润滑、调整、紧固、防腐)。

自升塔式起重机操作安全规程

1、(回)吊运物件时,平衡重心必须移至规定位置。

2、专用电梯每次限乘3人,当臂杆口转或起重作业时,严禁开动电梯。

3、顶升前必须检查液压顶升系统各部件的连接情况,并调整好爬升架滚轮与塔身的间隙,然后放松电缆,其长度略大于顶升高度,并紧固好电缆卷筒。

4、顶升作业,必须有专人指挥,非作业人员不得登上顶升套架的操作台,操作室内只准一人操作,应严格听从信号指挥。

5、顶升时,应把起重小车和平衡重移近塔帽,并使吊臂和平衡臂处于平衡状态,将回转部分制动住,严禁回转臂杆及其他作业。

6、顶升到规定高度时,必须先将塔身附着在建筑物上方可继续顶升。

7、顶升完毕后,各连接螺栓应按规定的力距紧固,爬升套架滚轮与塔身应吻合良好,左右操纵杆应在中间位置,并切断液压顶升机构电源。

电梯安全操作规程完整

电梯安全操作规程 一、电梯操作步骤: 1、在开启厅门进入轿厢前,用厅门锁或基站钥匙打开电梯厅门,确认轿厢 停在该层,再进入轿厢。 2、开启轿厢内照明灯及风扇,将“有司机/无司机”钥匙或开关 转到有司机状态。 3、随电梯上、下行驶一个回程(不载客、不运货),检查运行是否正 常,有无故障。 二、电梯运行时电梯司机应做到: 1、防止电梯超员、超载运行,随时注意电梯过载保护功能。 2、不得将电梯教给乘客操作。严禁装运易燃、易爆、等危险物品。 如遇到特殊情况,需经有关安全部门批准,并采取保护措施。 3、严禁在轿门、厅门开启的情况下,用检修速度作为正常行驶。 4、严禁揿按“检修”、“急停”按钮作为正常行驶中消号手段。 5、严禁开启轿顶窗装运超长物体。不准将身体依靠轿门、厅门上 6、轿厢顶部应保持整洁,不得堆放其它杂物。 7、在平层准确度不能满足的情况下,可以用检修速度再平层。 8、严禁用手动控制轿门的启、闭来进行电梯控制操作。 9、行驶时不得突然换向,必须在电梯停止后,再换向启动。 10、载货必须稳固摆放在轿厢中,以免倾倒,损坏轿厢。 11、运行时如发生突然停电,司机应采取安全救护措施。 12、停梯时应将轿厢停在基站,将轿厢内电源操作开关转到“停止” 状态上,再关闭灯和风扇,最后再关闭基站钥匙开关。 三、发生如下故障,电梯司机应立即按“急停”按钮、“警 铃”或电话通知维修人员: 1、厅、轿门关闭后,而电梯未能正常启动行驶。 2、运行速度有显着变化。 3、行驶方向与指令方向相反。 4、内选、平层、换速、呼梯和指层信号失灵、失控。 5、有异常响声、较大震动和冲击。 6、超越端站位置而继续运行。

电梯安装维修安全操作规程

编号:SM-ZD-28729 电梯安装维修安全操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电梯安装维修安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了加强对电梯的技术管理,确保安全施工,特制定本规程。 1、电梯安装、维修人员必须经过专业技术培训方可以从事此项工作,维修工从事电工作业应持有供电电工上岗证。学习工应持有学习工执照。 2、操作中的工艺要求应按照公司制定的工艺标准和安装标准执行。 3、电梯安装、维修中的电工作业部分,应遵守吉林省颁布的《电气安全工作规程》,以及《电气工程安装标准》中的有关规定。 4、维修必须由专业技术人员进行,必要时配备2-3人,做到有主有从,有呼有应,谨慎认真。 5、安装与维修施工必须服从现场负责人的统一指挥,统一安排并有具体的安全措施,以确保安全。

6、操作时应精神集中,不得说笑打闹、撤离工作岗位或与工作无关的事情。严禁酒后操作,施工现场严禁吸烟。 7、操作人员必须戴好防护用品并正确使用集体备用的防护用品(绝缘靴、鞋、手套、安全带等)。女工必须将发辫盘在工作帽内,严禁穿背心、短裤、拖鞋、高跟鞋和裙子工作。 8、检查时应在基站悬挂检修工作牌。 9、一般不准带电作业,必须带电工作时必须有人监护有可靠的安全措施,并由有经验的技工操作。 10、维修人员必须学会触电急救方法,并最少掌握一种人工呼吸方法。 11、施工中要加强安全教育工作,管理人员在开工前和施工中要进行安全交底和检查。对严格遵守安全操作规程的人员,要表扬和鼓励,对玩忽职守和违反安全操作的要批评教育,对造成重大安全事故者要严肃处理。 12、发生重大设备或人身事故时,应及时抢救受伤人员,并保护现场,迅速向上级主管部门汇报。 一、机房维修作业

施工升降机安全操作规程

施工升降机安全操作规 程

施工升降机安全操作规程 1、施工升降机安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队负责,并必须由经过专业培训,取得操作证的专业人员进行操作和维修。 2、施工升降机安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。 3、施工升降机在投入使用前,必须经过坠落试验,使用中每隔三个月应做一次坠落试验,对防坠安全器进行调整,切实保证坠落制动距离不超过,试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防附安全器进行复位。防坠安全器的调整、检修或鉴定均应由生产厂家或指定的认可单位进行,防坠试验时应由专业人员进行操作。 4、升降机操作人员必须遵守安全操作规程,并持特种作业证上岗。 5、作业前应重点作好例行保养并检查。作业前应重点检查: a.启动前依次检查:接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损。地线无松动,电缆完好无损、无障碍,机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。

b.升降机标准节、吊笼(梯笼)整体等结构表面应无变形、锈蚀;标准节连接螺栓无松动及缺少螺栓情况。 c.动力部分工作应平稳无异声,齿轮箱无漏油现象。 d.各部结构应无变形,连接螺栓无松动,节点无开(脱)焊现象,钢丝绳固定和润滑良好,运行范围内无障碍,装配准确,附墙牢固符合设计要求。卸料台(通道口)平整,安全门齐全,两侧边防护严密良好。 e.各部位钢丝绳无断丝、磨损超标现象,夹具、索具紧固齐全符合要求。 f.齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。 g.安全制动器的使用必须在有效期内,超过标志上日期要及时更换(无标志应有记录备案)。升降机制动器调节松紧要适度,过松吊笼载重停车时会产生滑移,过紧会加快制动片磨损。 h.升降机上下运行行程内无障碍物,超高限位灵敏可靠。吊笼四周围护的钢丝网上,不准用板围起来挡风,特别在冬天。采用板挡风,会增加轿厢摇晃,对电梯不利。 6、控制器(开关)手柄应在零位。电源接通后,检查电压是否正常;机件无漏电现象;电器仪表有效,指示准

电梯安装安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K3102 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电梯安装安全操作规程 标准版本

电梯安装安全操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、在电梯安装时,应首先与现场施工单位负责人取得联系,共同研究双方在现场工作中的安全措施与安全注意事项,共同遵守执行。 2、施工安装人员工作前应及时仔细检查现场,是否有不安全的因素,如有不安全的因素必须排除后,方可进行工作。工作时必须在每层厅门外,挂有井下有人工作的标牌。 3、工作前必须穿戴好个人劳动保护用品,特别注意戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,电工、焊工穿绝缘鞋,并检查所有使用的工具。确保安全可靠,井道工作必须设置安全网。

4、安装电梯必须遵守《建筑安装工程安全技术操作规程》,使用手持电动工具时必须执行《手持式电动工具安全操作规程(试行)》和《关于手持式电动工具安全操作规程(试行补充规定)》。 5、在井道工作时,必须采用36V工作照明灯,在轿厢内工作时必须采用12V工具照明灯。 6、工作场所下面不准停人,下脚手架时不准滑下和跳下。 7、在调试电梯前一定穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套或者站在绝缘垫上,否则禁止施工。 8、开车前各厅门要关好,如有其它原因厅门不关时应采取防护措施,避免发生事故,经检查安全可靠后。方准按安装技术工艺规程的规定开车。 9、在调试中开车人员要配合好调试人员,精神要集中,听从调试人员的指挥。

电梯运行安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电梯运行安全操作规程(最新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电梯运行安全操作规程(最新版) 第一条:进入现场规定 1、操作工、维修工必须经过本工种培训,经考核合格后发证、持证上岗。 2、凡操作人员应按劳保规定着装,禁止戴围脖、穿高跟鞋,女工发辫应盘在帽里。 3、酗酒者、精神状态异常者,禁止上岗操作。 4、工作中操作工应坚守岗位,不得脱岗、睡岗或串岗,不得干与本职工作无关的事。 5、操作工熟悉各种信号的规定和消防设施的使用方法。 第二条:外观检查: 1、电梯驾驶员在开启电梯层门进入轿厢之前,首先要看清电梯轿厢是否确实在本站,然后进入轿厢,切勿盲目闯入造成踏空坠落

事故。 2、进入轿厢打开照明,检查轿厢是否清洁,层门轿门地坎槽内有无杂物垃圾,轿内照明灯、电风扇、吊顶、操作箱等器件是否完好。开关是否在正常位置。 3、打开电源开关,层站召唤按钮、指示灯、检查讯响器以及层门轿内层楼指示灯工作是否正常。 4、进机房检查是曳引机、限速器、极限开关、控制屏、选层器等外观是否正常,机械结构有无明显松动现象和漏油状况,电气设备电线接头有无脱落松动,接地是否可靠。 5、检查控制设备、信号、通讯、照明、安全护罩及保护地是否完好,可靠。 6、检查消防开关、灭火器是否完好。 第三条:运行检查 1、在试运行中要做单站停车、直放和紧急停车试验,并检查其操纵箱上各开关按钮动作是否正常,机械结构有无明显松动现象和漏油状况,电气设备电线接头有无脱落松动,接地是否可靠。

电梯安装维修安全操作规程实用版

YF-ED-J4019 可按资料类型定义编号 电梯安装维修安全操作规 程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电梯安装维修安全操作规程实用 版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为了加强对电梯的技术管理,确保安全施 工,特制定本规程。 1、电梯安装、维修人员必须经过专业技术 培训方可以从事此项工作,维修工从事电工作 业应持有供电电工上岗证。学习工应持有学习 工执照。 2、操作中的工艺要求应按照公司制定的 工艺标准和安装标准执行。 3、电梯安装、维修中的电工作业部分,应 遵守吉林省颁布的《电气安全工作规程》,以

及《电气工程安装标准》中的有关规定。《安全操作规程》之电梯运行安全操作规程

电梯运行安全操作规程 第一条:进入现场规定 1、操作工、维修工必须经过本工种培训,经考核合格后发证、持证上岗。 2、凡操作人员应按劳保规定着装,禁止戴围脖、穿高跟鞋,女工发辫应盘在帽里。 3、酗酒者、精神状态异常者,禁止上岗操作。 4、工作中操作工应坚守岗位,不得脱岗、睡岗或串岗,不得干与本职工作无关的事。 5、操作工熟悉各种信号的规定和消防设施的使用方法。 第二条:外观检查: 1、电梯驾驶员在开启电梯层门进入轿厢之前,首先要看清电梯轿厢是否确实在本站,然后进入轿厢,切勿盲目闯入造成踏空坠落事故。 2、运行中要注意电梯上下运行导轨润滑,有无撞击声或异常声响和气味。 3、检查门电锁、门联锁开关工作是否正常,未闭合电梯不能启动,层门关闭后应有能从外面开启,门开启关闭灵活可靠无颠动声响。 4、运行中要检查电梯制动器工作是否正常,电梯运行速度正常,电梯停站后桥厢无滑移情况,轿厢平层准确,平层误差应规定范围内。 第四条:电梯行驶中的注意事项 1、驾驶员工作时间内不得擅离电梯,如果必须离开时应将电梯开到基站,关闭电源开关,并关好层门。 2、驾驶员应负责监督控制轿厢的重量,不得超过设计能力。 3、电梯在运载货物时应注意将货物放在轿厢中间,不要放在轿厢一边或某一角落,防止偏载。 4、在没有采取防范措施前,轿厢内不准装载易爆危险品。 5、电梯运行时要注意电梯上下运行导轨润滑,注意有无撞击声响和气味, 6、在手动开关门的电梯驾驶中,不得利用门锁开关使电梯起动或停止。 7、层门和轿门的电气锁开关及其它安全开关都不可用其它物件塞住,使其失效而不起作用,严格禁止在层门,、轿敞开的情况下按应急按钮作载客载货运行。 8、在轿厢沿未停妥层站,不准开启轿门与层门让乘客出去,以防止事故。

电梯安装与维修保养作业安全操作规程

编号:SM-ZD-94067 电梯安装与维修保养作业 安全操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电梯安装与维修保养作业安全操作 规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一条为了保障职工的安全与健康,防止发生意外事故,特制定本安全操作规程,供全体作业人员在工作中遵照执行。 第二条作业人员在施工前,先由班长将施工环境、作业内容和安全注意事项向作业人员详细讲解,并在熟悉安全设施的情况下,方能动工操作。 第三条施工前确实检查工具,如发现有失效、打滑、裂口、异常情况时应先予以修复或更新。 第四条作业中应配戴安全帽、安全带、安全鞋,严禁赤膊、赤脚或穿拖鞋工作。

第五条须共同作业之工作,不可勉强单独工作。 第六条使用安全防护具应注意下列事项: 1、禁止将安全帽放在地面上当凳子坐或足蹬; 2、安全帽切勿任意掷弃于地面或可能受损的地方; 3、安全帽配戴前应检查帽壳及头带是否完好,发现破损、裂隙时,需立即更换,其上面印有标志、号码不可拭去,保持完整美观; 4、戴用安全帽前须确实系好头带,以免脱落; 5、安全带(索)之捆缚需适当,不宜过松或过紧,索的长度应适当; 6、所有扣具必须牢固,可安全扣住; 7、安全带(索)使用前应检查有无异状、有无损坏情况,发现有异状、有损坏的需立即更换; 8、安全防护具如安全鞋、护目镜、防护手套等等需经常保养,使用前后详细检查,发现异状立即更换。

电梯安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电梯安全操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5791-19 电梯安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 这类电梯一般为货梯,在轿厢内一直有专人负责操作,根据乘客或使用需要操作电梯运行。 一、电梯操作步骤: 1、在开启厅门进入轿厢前,用厅门锁或基站钥匙打开电梯厅门,确认轿厢停在该层,再进入轿厢。 2、开启轿厢内照明灯及风扇,将“有司机/无司机”钥匙或开关转到有司机状态。 3、随电梯上、下行驶一个回程(不载客、不运货),检查运行是否正常,有无故障。 二、电梯运行时电梯司机应做到: 1、防止电梯超员、超载运行,随时注意电梯过载保护功能。 2、不得将电梯教给乘客操作。 3、严禁装运易燃、易爆、腐蚀、有毒的危险物品。

如遇到特殊情况,需经有关安全部门批准,并采取必要安全保护措施。 4、严禁在轿门、厅门开启的情况下,用检修速度作为正常行驶。 5、严禁揿按“检修”、“急停”按钮作为正常行驶中消号手段。 6、严禁开启轿顶安全窗装运超长物体。 7、不准乘客将身体依靠轿门、厅门上。 8、轿厢顶部应保持整洁,不得堆放其它杂物。 9、在平层准确度不能满足的情况下,可以用检修速度再平层。 10、严禁用手动控制轿门的启、闭来进行电梯控制操作。 11、行驶时不得突然换向,必须在电梯停止后,再换向启动。 12、载货应尽可能稳当地安放在轿厢中间,以免在运行中倾倒,损坏轿厢。 13、运行时如发生突然停电,司机应劝告乘客不

电梯安装安全操作规程模板

工作行为规范系列 电梯安装安全操作规程(标准、完整、实用、可修改) ?I.

FS-QG-36042 编 号: 电梯安装安全操作规程 Safe operati on regulati ons for elevator in stallati on 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、在电梯安装时,应首先与现场施工单位负责人取得联系,共同研究双方在现场工作中的安全措施与安全注意事项,共同遵守执行。 2、施工安装人员工作前应及时仔细检查现场,是否有不安全的因素,如有不安全的因素必须排除后,方可进行工作。工作时必须在每层厅门外,挂有井下有人工作的标牌。 3、工作前必须穿戴好个人劳动保护用品,特别注意戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,电工、焊工穿绝缘鞋, 并检查所有使用的工具。确保安全可靠,井道工作必须设置安全网。 4、安装电梯必须遵守《建筑安装工程安全技术操作规 程》使用手持电动工具时必须执行《手持式电动工具安全操

作规程(试行)》和《关于手持式电动工具安全操作规程(试行补充规定)》。 5、在井道工作时,必须采用36V工作照明灯,在轿厢内工作时必须采用12V工具照明灯。 6、工作场所下面不准停人,下脚手架时不准滑下和跳下。 7、在调试电梯前一定穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套或者站在绝缘垫上,否则禁止施工。 &开车前各厅门要关好,如有其它原因厅门不关时应采取防护措施,避免发生事故,经检查安全可靠后。方准按安装技术工艺规程的规定开车。 9、在调试中开车人员要配合好调试人员,精神要集中,听从调试人员的指挥。 10、在调试电梯与井道作业时,严禁酒后操作、打闹、开玩笑,搞好协作,监护他人安全工作。 11、动用气、电焊时,要遵守气、电焊安全操作规程, 注意安全防火。

升降机安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD986 升降机安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

升降机安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1. 升降机必须专人使用、维护,持证上岗。 2. 升降机机房内不得潮湿,禁止烟火和堆放杂物。 3. 升降机严禁超载。所运货物应安放均衡,不能过于偏心和靠近笼门,且要采取相应的防动措施,防止货物在运行中滑动。 4. 升降机严禁吊运超长物件和易燃、易爆等危险物品。 5. 进入升降机吊笼,严禁在内跳跃。 6. 禁止非法维护(禁止短接各线路、开关,手动掀按接触器和开启层门)。 7. 层门与笼门开、关都要到位(不要用力过猛)。否则,门锁和平层安全装置将不起作用。 8. 在使用过程中,如发现异常声音或不良现象时,应立即停止使用,查明原因并排除故障,严禁带故障运行。 9. 在维修过程中,如须手动开启层门时,应注意确定吊笼位置,以防坠入井道。 10.升降机在使用过程中不得任意改变运行方向,不得

电梯安装安全操作规程文档

电梯安装工安全操作规程 1一般规定 1.1电梯安装操作人员,必须经身体检查,凡患心脏病、高血压病者,不得从事电梯安装操作。 1.2进入施工现场,必须遵守现场一切安全制度。操作时精神集中,严禁饮酒,着装整齐,并按规定穿戴个人防护用品。 1.3电梯安装井道内使用的照明灯,其电压不得超过36V。操作用的手持电动工具必须绝缘良好,漏电保护器灵敏、有效。 1.4梯井内操作必须系安全带;上、下走爬梯,不得爬脚手架;操作使用的工具用毕必须装入工具袋;物料严禁上、下抛扔。 1.5电梯安装使用脚手架必须经组织验收合格,办理交接手续后方可使用。 1.6焊接动火应办理用火证,备好灭火器材,严格执行消防制度。施焊完毕必须检查火种,确认已熄灭方可离开现场。

1.7设备拆箱、搬运时,拆箱板必须及时清运码放指定地点。拆箱板钉子应打弯。抬运重物前后呼应,配合协调。 1.8长形部件及材料必须平放,严禁立放。 2电梯安装 2.1样板架设应遵守以下规定: 1)样板应牢固准确,制做样板时,架样板木方的木质,强度必须符合规定要求。 2)架样板木方应按工艺规定牢固地安装在井道壁上,不允许作承重它用。 3)放钢丝线时,钢丝线上临时所栓重物重量不得过大,必须捆扎牢固。放线时下方不得站人。 2.2导轨及其部件安装前应遵守以下规定: 1)剔墙、打设膨胀螺栓,操作时应站好位置,系好安全带,戴防护眼镜,持拿榔头不得戴手套,不得上下交叉作业。

2)电锤应用保险绳栓牢,打孔不得用力过猛,防止遇钢筋卡住。 3)剔下的混凝土块等物,应边剔边清理,不得留在脚手架上。 4)用气焊切割后的导轨支架必须冷却后,再焊接。 5)导轨支架应随稳随取,不得大量堆积于脚手板上。 6)导轨支架与承埋铁先行点焊,每侧必须上、中、下三点焊牢,待导轨调整完毕之后,再按全位置焊牢。 7)在井道内紧固膨胀螺栓时,必须站好位置,扳子口应与螺栓规格协调一致,紧固时用力不得过猛。 2.3导轨安装应遵守以下规定: 1)做好立道前的准备,应根据操作需要,由架子工对脚手板等进行重新铺设,准备导轨吊装的通道,挂滑轮处进行加固等,必须满足吊装轨道承重的安全要求。

电梯安全操作规程示范文本

电梯安全操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电梯安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 这类电梯一般为货梯,在轿厢内一直有专人负责操 作,根据乘客或使用需要操作电梯运行。 一、电梯操作步骤: 1、在开启厅门进入轿厢前,用厅门锁或基站钥匙打开 电梯厅门,确认轿厢停在该层,再进入轿厢。 2、开启轿厢内照明灯及风扇,将“有司机/无司机” 钥匙或开关转到有司机状态。 3、随电梯上、下行驶一个回程(不载客、不运货), 检查运行是否正常,有无故障。 二、电梯运行时电梯司机应做到: 1、防止电梯超员、超载运行,随时注意电梯过载保护 功能。

升降机安全操作规程 升降机安全操作规程范本(一): (1)塔吊的轨道基础或混凝土基础务必经过设计验算,验收合格后方可使用,基础周围应修筑边坡和排水设施,并与基坑持续必须安全距离。 (2)塔吊基础土壤承载潜力务必严格按原厂使用规定或贴合:中型塔为8——12t/㎡、重型塔为12——16t/㎡。 (3)塔吊的拆装务必由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队进行,拆装时应有技术和安全人员在场监护。 (4)拆装人员应穿戴安全保护用品,高处作业时应系好安全带,熟悉并认真执行拆装工艺和操作规程。 (5)风力到达四级以上时不得进行顶升、安装、拆卸作业。顶升前务必检查液压顶升系统各部件连接状况。顶升时严禁回转臂杆和其他作业。 (6)塔吊安装后,应进行整机技术检验和调整,经分阶段及整机检验合格后,方可交付使用。在无载荷状况下,塔身与地面的垂直度偏差不得超过4/1000。塔吊的电动机和液压装置部分,应按关于电动机和液压装置的有关规定执行。 (7)塔吊的金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳应有可

靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω,并应设立避雷装置。 (8)每道附着装置的撑杆布置方式、相互间隔和附墙距离应按原厂规定,自制撑杆应有设计计算书。 (9)塔吊不得靠近架空输电线路作业,如限于现场条件,务必在线路旁作业时,务必采取安全保护措施。塔吊与架空输电导线的安全距离应贴合规定。 (10)塔吊作业时,应有足够的工作场地,塔吊起重臂杆起落及回转半径内无障碍物。 (11)作业前,务必对工作现场周围环境、行驶道路、架空电线、建筑物以及构件重量和分布等状况进行全面了解。 (12)在进行塔吊回转、变幅、行走和吊钩升降等动作前,操作人员应鸣声示意。检查电源电压应到达380V,其变动范围不得超过+20V、-10V,送电前启动控制开关应在零位,接通电源,检查金属结构部分无漏电方可上机。 (13)塔吊的指挥人员务必持证上岗,作业时应与操作人员密切配合。操作人员也务必持证上岗,作业时应严格执行指挥人员的信号,如信号不清或错误时,操作人员应拒绝执行。如果由于指挥失误而造成事故,应由指挥人员负责。 (14)操纵室远离地面的塔吊在正常指挥发生困难时,可设高空、地面两个指挥人员,或采用对讲机等有效联系办法进行指挥。 (15)塔吊的小车变幅和动臂变幅限制器、行走限位器、力矩限制器、吊钩高度限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置,务必

电梯安装工安全操作规程

电梯安装工安全操作规程 1. 一般规定 1.1 电梯安装操作人员,必须经身体检查,凡患心脏病、高血压病者,不得从事电梯安装操作。 1.2 进入施工现场,必须遵守现场一切安全制度。操作时精神集中,严禁饮酒,着装整齐,并按规定穿戴个人防护用品。 1.3 电梯安装井道内使用的照明灯,其电压不得超过36V 。操作用的手持电动工具必须绝缘良好,漏电保护器灵敏、有效。 1.4 梯井内操作必须系安全带;上、下走爬梯,不得爬脚手架;操作使用的工具用毕必须装入工具袋;物料严禁上、下抛扔。 1.5 电梯安装使用脚手架必须经组织验收合格,办理交接手续后方可使用。 1.6 焊接动火应办理用火证,备好灭火器材,严格执行消防制度。施焊完毕必须检查火种,确认已熄灭方可离开现场。 1.7 设备拆箱、搬运时,拆箱板必须及时清运码放指定地点。拆箱板钉子应打弯。抬运重物前后呼应,配合协调。 1.8 长形部件及材料必须平放,严禁立放。 2. 电梯安装 2.1 样板架设应遵守以下规定: 1)样板应牢固准确,制做样板时,架样板木方的木质,强度必须符合规定要求。 2)架样板木方应按工艺规定牢固地安装在井道壁上,不允许作承重它用。 3)放钢丝线时,钢丝线上临时所栓重物重量不得过大,必须捆扎牢固。放线时下方不得站人。 2.2 导轨及其部件安装前应遵守以下规定: 1)剔墙、打设膨胀螺栓,操作时应站好位置,系好安全带,戴防护眼镜,持拿榔头不得戴手套,不得上下交叉作业。 2.3 导轨安装应遵守以下规定:

电梯运行安全操作规程

一、电梯使用运行操作规程 1、司机或管理人员在电梯使用前的检查与准备工作 ○1查看电梯维修及检查记录,了解电梯性能状况,确定正常, 方能进行正常操作。 ○2开启层门进入轿厢之前,务必注意轿厢是否停在该层。 ○3开启轿内照明。 ○4将电梯上下运行数次无异常方可使用。 ○5平层准确度无明显变化。 ○6清洁轿厢内、厅、轿门及乘客可见部位,禁止用水浇洗。 2、司机或管理人员在电梯使用中注意事项 ○1层门关闭后,从门外不能用手拨启,当层门轿门未关闭时, 电梯不能正常启动和运行。 ○2在司机离开或电梯停用时,须将轿内电源开关断开,层门关 好。 ○3禁止超载运行。 ○4不允许装运易燃、易爆的危险物品,特殊情况,需经司机和 管理部门同意并采取安全保护措施后装运。 ○5严禁在层轿门开启情况下,揿按检修按钮作正常行驶,不允 许揿按检修、急停按钮作正常行驶的消号。 ○6不允许开启轿顶安全窗或轿厢安全门来装运长物件。 ○7劝告乘客勿依靠轿门。 ○8轿厢顶上部不得旋转它物。 ○9载荷应尽可能分布均匀、安放平稳。

二、当电梯发生如下故障时,司机应及时通知维修人员检修正常后 方可使用。 1、层、轿门关闭后,电梯未能正常行驶。 2、运行速度有显著变化。 3、层、轿门关闭前,电梯自行行驶。 4、行驶方向与指令方向相反。 5、内选、平层、换速、召唤和指层信号失灵、失控。 6、有异常噪声,较大震动和冲击。 7、超越端站位置而继续运行时。 8、安全钳误动作。 9、接触到任何金属部分有麻电现象。 10、当电气部件过热而发出焦臭味。 三、当电梯使用完毕后,司机应叫厢停在基站,并将操纵盘上开关 全部断开,关闭层门,切断基层门外的电梯投入运行钥匙开关。 四、在无司机工作情况下,电梯行驶前和使用完毕后,由专职的电 梯管理人员和维修人员执行相应的操作。

升降机安全操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT132 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 升降机安全操作规程通用范本

升降机安全操作规程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。电梯安装安全操作规程 ZY-07 一、目的: 为防止电梯在安装工作中各类事故的发生,保障员工的人身安全和设备安全。 二、范围: 本公司的电梯安装工地。 三、内容: 1.术语和缩写 1.1 三不放过:指事故发生原因未分析清楚不放过、本人和群众没有得到教育不放过、 整改措施不落实不放过。 2.规程 2.1.1 安装施工人员必须树立“安全生产,人人有责”的思想,学习和熟悉各种电梯、液压 梯的安装、安装、保养工艺,自觉执行施工中的安全事项和安全技术要求,严格遵守 安全操作规程。 2.1.2 安全生产贯彻谁主管谁负责的原则,各部门负责人和各专业人员对各自业务范围 内的安全生产负责。 2.1.3 对施工中不负责、玩忽职守、不顾及他人安全、不遵守安全制度、违章作业、强 迫命令、违章指挥造成重大伤亡事故和严重后果的人要追究责任,严肃处理。 2.1.4 对作业点要做好安全检查,做到顾及上、下、左、右、前、后。 2.1.5 发生工伤事故,要保护现场,抢救伤员,如实向安全人员反映事情经过。对事故 上报要及时、准确,重大事故要立即电话报告部门经理或公司经理。 2.2 各职能部门的职责 2.2.1 安全领导小组的职责 2.2.1.1 负责传达和执行上级部门有关安全生产文件、法规。 2.2.1.2 负责对各级领导和职工进行安全生产观念的教育,树立“安全第一”和“预防为主” 的思想。 2.2.1.3 监督各部门贯彻劳动保护条例。 2.2.1.4 检查现场安全生产状况。 2.2.1.5 组织安全竞赛评比、交流、总结、汇报、综合平衡、协调。 2.2.1.6 任命专职和兼职安全员。 2.2.2 专职安全员职责 2.2.2.1 负责传达和执行上级主管部门关于安全生产各类文件,认真学习,贯彻执行党和 国家的劳动保护法令。 2.2.2.2 负责汇编、修订安全生产各类制度,实施安装、维保的安全管理措施,并督促各 部门切实地按期实现,督促各部门贯彻劳动保护条例。 2.2.2.3 经常对职工进行安全生产的宣传教育,组织新进人员的安全生产和三级教育,定 期组织安全技术培训。 2.2.2.4 负责检查安全生产状况和节假日的安全防火检查,并督促整改。 2.2.2.5 负责发放劳保用品。 2.2.3 工程部安全生产职责 2.2. 3.1 贯彻安全领导小组对安全生产的有关决议。 2.2. 3.2 全面协调各部门对安全生产制度的执行。 2.2. 3.3 负责检查督促兼职安全员的工作。 2.2. 3.4 在签订安装合同后,根据有关工程安全需要配合签订安全协议。 2.2. 3.5 负责对电梯安装人员进行安全生产注意事项的教育。 2.2. 3.6 经常对职工进行安全生产、安全技术和遵守劳动纪律的思想教育。 2.2. 3.7 经常检查安装、保养点的安全设施,发现问题认真整改,做到“三不放过”。 2.2.5 管理部和财务部安全生产职责 2.2.5.1 除了对本部门的安全负责之外,协助做好其它部门的安全生产、安全防火等工作。2.3 施工前的准备 2.3.1 安装人员到工地后,应由工地领班将工地情况和注意事项及时向组员进行传达; 保养人员到达施工单位后,应先详细了解和熟悉安全设施情况,方能开始施工; 在严禁明火操作场地用火施工时,必须通知甲方落实安全措施后,方可动火操作。

电梯安全操作规程完整

大唐国际托克托发电有限责任公司电梯安全操作规程 重工

2012年度 电梯安全操作 1、一般规则 (1)电梯司机须经过安全技术培训,并考试合格,持有当地劳动部门颁发的“特种作业证”,方可上岗,无作业证者不得驾驶 电梯。 (2)定期进行体检,凡患有心脏病、精神病、癫痫病、色盲症以及聋哑、四肢有严重残疾的人,不适合做电梯司机工作。 (3)对工作认真负责,热情为乘客服务。上班前不喝酒,有充足的睡眠。 (4)熟练掌握驾驶电梯和处理紧急情况的技能。 (5)做好轿厢、厅门门踏板滑动槽和其他负责区域的清洁工作。 爱护电梯设备,防止人为造成设备损坏事故。当发生事故和故 障时,不乱动设备及时通知维修人员。 (6)配合维修人员修理电梯时,精神集中,接受维修负责人的统一指挥,对指挥人员下达的操作指令,必须应答并复述后再操 纵电梯。 2、行驶前的准备工作 (1)做好交接班工作,认真看交班日志,了解上一班运行情况,不接带病运行的电梯。 (2)确定轿厢位置:开启厅、轿门,做简单试运行,观察选层、启动、换速、平层、消号、开关门速度及安全触板等有无异常

现象和声响;检查各种指示灯、信号灯指示是否正确,有无不 起作用的现象。 (3)检查轿门、厅门有无未闭合到位情况下,电梯应不能启动。 开门是否到位 (4)试验警铃是否好用,是否灵敏畅通。 (5)检查轿厢的消防器材是否完好适用。对上班司机所做轿厢、厅门及门踏板滑动槽的清洁卫生工作进行检查。 (6)对连续停用7天以上的电梯,使用前应详细检查。 3、行驶中的注意事项 (1)司机在服务时间,不准脱离岗位。 (2)乘客电梯超载时,司机应劝退一部分乘客,不能超载运行。 载货电梯的载重量不允许超过额定载重量。货物在轿厢尽可 能摆放均匀、平稳牢固、避免集中载荷、偏载或因货物倾倒伤 人、损坏设备。 (3)轿厢严禁吸烟,乘客电梯不允许载运易燃、易爆的危险物品及国家规定禁运的物品。货梯在载运危险物品(氧气、乙烘不 能混装)时,必须严格遵守安全操作规程,并采取安全防护措 施。 (4)不允许载运长物件(如脚手架用钢管、木板等)。超过2米的物件禁止载运。 (5)关门启动前,关照乘客不要依靠轿厢门。禁止乘客摆弄操纵而板上的开关和按钮。禁止乘客在厅门与轿门之间逗留。

施工升降机安全操作规程

施工升降机安全操作规程 GDAQ340202 一、作业人员必须经省级建设行政主管部门考核合格,取得建筑施工特种作业人员操作证书,方可上岗。 二、施工升降机在投入使用前,必须经过坠落试验,使用中每隔3个月应做一次坠落试验,对防坠安全器进行调整,切实保证坠落制动距离不超过1.2m,试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。防坠安全器的调整、检修或鉴定均应由生产厂家或指定的认可单位进行,坠落试验时应由专业人员进行操作。 三、作业前应重点作好例行保养并检查。作业前应重点检查: (一)启动前依次检查:接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损;机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。 (二)施工升降机标准节、吊笼(梯笼)整体等结构表面应无变形、锈蚀;标准节连接螺栓无松动及缺少螺栓情况。 (三)驱动传动部分工作应平稳无异声,齿轮箱无漏油现象。 (四)各部结构应无变形,连接螺栓无松动,节点无开(脱)焊现象,钢丝绳固定和润滑良好,运行范围内无障碍,装配准确,附墙牢固并符合设计要求。卸料台(通道口)平整,安全门齐全,两侧边防护严密良好。 (五)各部位钢丝绳无断丝、磨损超标现象,夹具、索具紧固齐全符合要求。 (六)齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。 (七)安全防坠器的使用必须在有效期内,超过标定上日期要及时鉴定或更换(无标定应有记录备案)。施工升降机制动器调节松紧要适度,过松吊笼载重停车时会产生滑移,过紧会加快制动片磨损。 (八)施工升降机上下运行行程内无障碍物,超高限位灵敏可靠。吊笼四周围护的钢丝网上,不准用板围起来挡风,特别在冬天。采用板挡风,会增加吊笼(梯笼)摇晃,对施工升降机不利。 四、控制器(开关)手柄应在零位。电源接通后,检查电压是否正常;机件无漏电现象;电器仪表有效,指示准确;然后空车升降试运行,试验各限位装置、吊笼门、围护门等处电气联锁限位良好可靠;测定传动机构制动器的制动力矩并满足规定要求。确认无误、无损、无异常后再运行作业。 五、作业中操作技术和安全注意事项: (一)合上地面电源单独的电源开关,关闭底围笼及吊笼门,合上吊笼内的三相开关,然后按欲去方向的按钮,施工升降机起动(操纵杆式应把操纵杆推向欲去的方向位置并保持在这一位置上)。按钮式开关按“零”号位施工升降机停车(操纵杆式手一松自动停车),在顶部和底部施工升降机停靠站时不准由限位开关碰限位板来自动停车。 (二)对于变速施工升降机,施工升降机停靠前,要把开关转到低速档后再停车。 (三)施工升降机在每班首次运行时,必须从最低层上开,严禁自上而下。当吊笼升离地面1~2m时,要停车试验制动器性能。如发生不正常,及时修复正常可靠后方准使用。 (四)吊笼内乘人、装物时,载荷要均匀分布,防止偏重;严禁超载运行乘人,不载物时,额定载重每吨不得超过12人;吊笼顶上不得载人或货物(安装拆卸除外)。 (五)施工升降机应装有灵敏可靠的通信装置,与指挥联系密切,根据信号操作。开机前必须响铃鸣声示警,在施工升降机停在高处或在地面未切断电源开关前,操作人员不得离开操作岗位,严禁无证开机。 (六)施工升降机在运行中如发现机械有异常情况,应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层,排除故障后方可继续运行。在运行中发现电气失控时,应立即按下急停按钮,在未排除故障前,不得打开急停按钮。检修均应由专业人员进行,不准擅自检修。如暂时维修不好,在乘人时应设法将人先送出吊笼(通过吊笼顶部天窗出入口进入脚手架或楼层内)。

相关文档