文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电厂施工工艺控制标准图示通用篇(doc 37页)

电厂施工工艺控制标准图示通用篇(doc 37页)

电厂施工工艺控制标准图示通用篇(doc 37页)
电厂施工工艺控制标准图示通用篇(doc 37页)

电厂施工工艺控制标准图示通用篇(doc 37页)

通用篇

第1卷

施工工艺控制标准图示

通用篇

仅供内部使用

前言

总公司于2004年11月份颁布了八大专业施工工艺控制标准,即QB/GPEC10104001《施工工艺控制标准(通用篇)》、QB/GPEC10104002《施工工艺控制标准(电仪篇)》、QB/GPEC101003《施工工艺控制标准(机械篇)》、QB/GPEC10104004《施工工艺控制标准(锅炉篇)》、QB/GPEC10104005《施工工艺控制标准(油漆保温篇)》、QB/GPEC10104006《施工工艺控制标准(焊接、金检篇)》、QB/GPEC10104007《施工工艺控制标准(加工制作篇)》、QB/GPEC10104008《施工工艺控制标准(土建篇)》。通过一年的运作,对指导工程的施工和工艺水平提高起到积极的作用。为配合标准贯彻实施,总公司从考虑学习标准实施,执行标准的理解性、操作性出发,决定编辑具有可视化、图文并茂的《施工工艺控制标准图示》,使施工人员对施工工艺有感观的理解,更好地执行总公司标准。

为此,公司结合标准的需要收集了近年来各工程的施工工艺的图片,尤其是台山工程中在达标创优中具有公司先进水平标准性施工工艺,同时珠海、汕头、汕尾等项目以及送变电工程公司也提供了需要的图片。通过大量的图片面性、影象来反映施工工艺内部标准,形成了《施工工艺控制标准图示》。

在编辑本手册期间,尤其是对台山分公司、汕尾分公司对《施工工艺控制标准图示》编制给予的大力支持和所付出的辛勤劳动表示感谢。

本《施工工艺控制标准图示》共分《施工工艺控制标准图示》通用篇、《施工工艺控制标准图示》电仪篇、《施工工艺控制标准图示》机械篇、《施工工艺控制标准图示》锅炉篇、《施工工艺控制标准图示》油漆保温篇、《施工工艺控制标准图示》焊接金检篇、《施工工艺控制标准图示》加工制作篇和《施工工艺控制标准图示》土建篇等八篇、基本上涵盖了火电施工以及相关的专业,由于编制的时间和水平有限,可能会有不少的错误和不足之处,希望大家在实践工作中能对本手册的内容不断加以补充,以便使之趋于更完善和更有实用性。

《广东火电工程总公司施工工艺控制标准图示》编委会

2006年01月27日

内墙抹灰施工工艺要点与流程图

内墙抹灰施工工艺要点及流程 1、操作流程: 基层清理→浇水湿润基层→吊垂直、套方、找规矩→做灰饼→水电预埋件→安装门框→做护角→抹底层灰和中层灰→抹面灰→拉毛→清理→养护→质量检查,做标识。 2、基层处理: 2.1抹灰前,将填充墙、混凝土墙等基体表面的灰尘、污垢和油渍等应清扫除净,露出的钢筋头、铁丝头应剔除,斜砌等部位应堵严实和补砌整齐,门窗过梁、构造柱等表面突出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋、疏松部分的混凝土表面应凿到实处、清洗干净然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实。 2.2用1:1水泥粗砂砂浆对抹灰墙体进行甩浆处理,要求喷刷均匀,呈毛钉状,同时加强养护,使水泥砂浆有较高的强度,与砼墙面粘结牢固。 2.3为了防止钢筋砼与砌体间的收缩裂缝的产生,在空心砖墙与砼墙柱梁面交接处,在砌块走线开槽处,铺设钢丝网,缝两边各搭接100mm。 2.4若填充墙材质为加气混凝土砌块,为防止墙体抹灰表面收缩裂缝的产生,在其墙体抹灰表面满贴防裂网,使用外墙保温用的抗裂耐碱网格布,纵横向搭接宽度150㎜。 3、墙面浇水: 抹灰前应用细管或喷壶自上而下浇水湿透,一般在抹灰前2d进行,每天不少于2次。 4、找规矩:

根据设计图纸要求的抹灰等级,按照基层平整垂直情况,用一面墙作基准先用方尺规方。房间面积较大时,应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线。随即规矩阴角,在距墙阴角100mm处吊垂直线并弹出铅锤线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角的两面墙面抹灰层厚度控制线。 5、做灰饼: 套方找规矩做好后,以此做灰饼(打底子)。操作时先贴上灰饼再贴下灰饼,选择好下灰饼的准确位置,再用靠尺板找好垂直于平整,灰饼用1:3水泥砂浆做成5cm见方,对着的墙体其灰饼要位置对应,以便用激光测距仪测量室内净尺寸,对灰饼进行相应调整。 6、抹水泥踢脚板: 洒水润透墙面,并把污物冲洗干净,用水泥砂浆抹底层,表面用2m长靠尺刮平,再用木抹子搓毛,常温下待第二天抹面层砂浆,面层采用1:2.5砂浆抹平压完。 水泥砂浆踢脚附图: 7、做护角: 墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用1:2水泥砂浆做护角,其高度自地面以上2m。然后将墙、柱的阳角处浇水湿润。第一步在阳角正面立上靠尺,靠尺突出阳角侧面,突出厚度与成活抹灰面相平。然后在阳角侧面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度(不小于5cm)将多余的水泥砂浆铲除。第二步待水泥砂浆稍干后,将靠尺移至到抹好的护角面。在阳角的正面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度将多余的水泥砂浆铲除。

电厂施工工艺控制标准图示锅炉篇

电厂施工工艺控制标准图示锅炉篇 1

文档仅供参考 2 第 4卷 施工工艺控制标准图示 锅炉篇

目录 1范围........................................................................... 错误!未定义书签。 2总体要求................................................................... 错误!未定义书签。 3钢结构、平台、楼梯、栏杆施工工艺控制标准.. 错误!未定义书签。 4受热面施工工艺控制标准 ...................................... 错误!未定义书签。 5锅炉辅机安装施工工艺控制标准 .......................... 错误!未定义书签。 6电除尘施工工艺控制标准 ...................................... 错误!未定义书签。 7化学清洗管道施工工艺控制标准 .......................... 错误!未定义书签。 1

1 范围 本标准适用于广东火电工程总公司各分子公司和项目工程处。 2 总体要求 2.1 开工施工前必由锅炉项目主管、质安部、项目工程师及施工负责 人对有关人员工进行施工前的安全和质量交底并形成记录文件资料。 进行施工前安全、质量交底 2.2 在施工项目中的有关施工人员特别是电工、起重操作工、架子及 焊工等特殊工种要进行资质验查和追踪检查,以满足其施工项目质量、安全的要求。 2.3 施工中的工机具使用必须符合工机具操作规程以及总公司工机具 管理程序要求。 2.4 计量器具的使用必须符合计量管理程序,严禁使用不合格的计量 器具。 2.5 设备在解体检查、检修、组合、制作和安装过程中,如果设备安 装就位后无法再进行检查验收和安装质量的确认、评审,就必须 2

室内墙面抹灰施工方案

目录 1.工程概况 (2) 2.施工部署 (2) 3.施工方法 (2) 4.质量要点及保证措施 (6) 5.安全、文明施工措施 (7)

1.工程概况 1.1.1内墙(除卫生间内墙)抹灰做法; 基层处理→7厚1:3水泥砂浆打底→6厚1:3水泥砂浆垫层→5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 1.1.2卫生间墙:基层处理→9厚1:3水泥砂浆打底扫毛分两次抹→8厚1:0.15:2水泥石灰砂浆粘结层(加建筑胶)→瓷砖白水泥插缝。 1.1.3天棚原则上不抹灰,由施工员根据现场实际情况确当。 1.1.4内墙抹灰高度根据设计图纸装饰情况:若有吊顶的则抹至吊顶上10cm;没有吊顶的则抹至顶棚底。 2.施工部署 2.1施工前必须进行详细的技术交底,并整理出施工质量控制的关键环节,对违反关键环节操作工序予以罚款处理。 2.2施工前必须做样板经监理、业主联合检查合格后,方能组织劳动力大面积施工。并且要求,以后的施工质量不得低于样板质量。 2.3要求施工作业班组合理安排劳动力组织流水作业,在保证各道工序的技术间歇的同时,保证了劳动力的合理分配。 2.4施工计划满足施工网络、月计划、周计划的要求。 3.施工方法 3.1墙面抹灰 3.1.1工艺流程 清补基层、墙面洒水→检查墙面垂直平整及归方地面,确定厚度→抹阴阳角标准标志块→抹墙面标志块→阴阳角找方→内墙、柱及门洞口做护角→铺钉铁丝网→墙面抹标筋→抹底层灰→抹中层灰→罩面灰→验收 3.1.2施工方法 a.清补基层、墙面浇水

砼墙和砌体基层清扫干净,用1:2.5砂浆填补缝隙缺损,太光滑的要适当凿毛。然后检查门框、窗框,看是否有倾斜、松动现象,若有,应找正加固,并填实缝隙。对空心砖基层抹灰前24小时在墙面上喷水2~5遍,每遍喷水时间间隔应不少于15分钟,喷水量以渗入砌体内8~10mm为宜。喷水要均匀,不得漏面。对砼基层浇水一遍,冲去墙面渣末,然后用1:2.5水泥浆在墙上刮糙,即用铁抹子将砂浆刮成鱼鳞状厚约3~5mm。 b.按抹灰标准吊垂直、规方、找规矩 一般可先在地面上弹出十字线作为准线,经检查墙面基层平整度、方正度和垂直度后确定抹灰厚度,但最少不应小于7mm,最大不得大于25mm,墙面凹度较大时要分层衬平(水泥砂浆每层厚度宜为7~9mm)。 c.抹阴阳角标准标志块 按地面上弹出的十字线,先将房间规方,在墙上部2m左右高度,距离两边阴角10~20cm处,用1:2.5砂浆,各做一个标准标志块(灰饼),厚度以墙面平整度为准(大小5cm见方),以这两个标准标志块为依据,再用托线板靠吊垂直,确定墙壁下部对应的两个标志块厚度,其位置在踢脚板上口,使整个墙面上的灰饼保持在同一平面上,灰饼的垂直和水平距离,控制在刮尺长度以内。 d.抹墙面标志块 在墙角(阴角)左右两个标准标志块附近钉上钉子,拴上小线,拉水平通线(小线要离标志块面1mm),每隔1.2~1.5m左右加做若干个标志块,厚度与标准标志块一致,凡门窗口阳角、砼墙柱垛角处必须做标志块。 e.墙面抹标筋(冲筋) 用与抹灰层相同砂浆冲筋,上下标志块之间先抹一长条宽约50~100mm 的灰埂,厚度与标志块相同,作为墙面抹灰的标志。冲筋的根数应根据房间的宽度或高度决定,可冲横筋,也可冲立筋,根据施工操作习惯而定。做标筋的方法:待灰饼(标志块)稍干,洒水润湿墙面,用抹底灰的砂浆将同一垂直线上下的两个标志块中间先抹一层,再抹第二层凸出成八字形,要比灰饼凸出10mm,然后用木杠紧贴灰饼左上右下搓,直到把标筋搓得与标志块相平为止。同时将标筋的两边用刮尺修成斜面,使其与抹灰层接荐平顺。做标

采用单片机控制的数字音量电位器功放

采用AT89C2051单片机控制的TC9153数字音量电位器功放 说明下,这个电路是我的原创已于2008年11月发表在我百度空间了有兴趣的朋友可以去看看“https://www.wendangku.net/doc/f018425.html,/xiaomage/blo ... d9a4d4fc1f1003.html”(我曾在网上找了好久都没有相关的文章介绍,根本没有人去做单片机控制这款音量调节电路,也许是感觉采用单片机控制没什么必要吧?所以说有些东西都是“逼”出来的,本来没有的电路或程序,你去做了并成功了就是一种创新,也是一种改革。比如我的那篇51单片机检测光电编码器一样)呵呵。 哦对了,顺便说下,我那个检测光电编码器程序,改用了STC89C52RC并启用双倍速后检测速度大为提高,源代码没有做任何改动的情况下检测速度能>15米/分钟 好了废话少说上图: PCB: 想看关于TC9153芯片和完工后的图的话还是去我的空间看吧,下面是程序 LED选用的共阳的所以用了2个PNP型三极管做选通,我用的8550

晶振用的6MHZ(这个速度足够了)~ D1 BIT P1.7 ;数码管1选通 D2 BIT P3.7;数码管2选通 K1 BIT P3.5 ;音量加 K2 BIT P3.4;音量减 K3 BIT P3.3;静音输入 JI BIT P3.2 ;静音输出 UD BIT P3.1 CLK BIT P3.0 D3 BIT 20H D4 BIT 21H ;P1.0~P1.6 :A~G ORG 00H LJMP MAIN ORG 30H MAIN: MOV SP,#40H ;初始化,设置 MOV P1,#0FFH MOV P3,#0FFH CLR P3.2 CLR CLK CLR UD SETB D1 SETB D2 CLR D3 CLR D4 MOV R7,#08H ;R6,R7是显示缓存,初始化过程中,让2个数码管全部显示为"8"用来检测 MOV R6,#08H LCALL CS SETB P3.2 MOV R7,#07H MOV R6,#00H MA: LCALL XS LCALL KAY LJMP MA KAY: SETB K1 ;按键扫描

内墙混合砂浆抹灰施工工艺

内墙混合砂浆抹灰施工工艺 (总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

1、工艺流程: 2、清理墙面—基层处理—湿润墙面—找方冲筋—抹底层灰—阴阳角处理—抹面层灰—压光—抹踢脚板和门窗口—验收 3、2、施工准备: 4、(1)、抹灰部位经过有关单位验收,需要预埋的管线等已安装完毕,并经检查验收合格。 5、(2)、抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~250mm,地面要清理干净,方便落地灰回收使用。 6、(3)、将混凝土墙等表面凸出部分凿平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。缝隙一定要在大面积抹灰前填堵好,防止空鼓及渗水。 7、(4)、对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢,应提前两天进行浇水,每天宜两遍以上。 8、3、材料要求 9、(1)、水泥:325号普通硅酸盐水泥。 10、(2)、水:自来水 11、(3)、砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前应过5mm孔径的筛子。且不得含有杂质。 12、4、施工机具: 13、砂浆搅拌机、筛子、手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹

子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、笤帚、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 14、5、操作工艺: 15、基层处理:表面太光滑的应对其表面进行“毛化”处理,其方法是将其光滑的表面用尖钻剔毛,剔去光面,使其表面粗糙不平,再用水湿润基层,用扫帚甩上一层1:1稀稠状水泥细砂浆(内掺20%107胶水拌制),表面应粗糙与粉刷层砂浆可靠结合在一起,用手掰不掉为好。 16、墙面浇水:抹灰前一天,应用胶皮管自上而下浇水湿润墙体。由于加气混凝土块吸水速度先快后慢,吸水速度慢而延续时间长,故应增加浇水次数。 17、根据设计图纸要求的抹灰的质量等级,按基层墙面平整垂直情况,吊垂直、套方、找规矩。墙面凹度较大的要分层衬平(每层厚度为7—9mm)。如抹灰厚度超过30mm的时候应加钉钢丝网片一道。 18、贴灰饼、冲标筋:用掉线坠的方法检测一遍墙面不同部位的垂直度,以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量,灰饼做成 50mm见方,水平间隔1.2~1.5m左右,垂直间隔1.5m左右。依照已贴好的灰饼,从水平或垂直方向各灰饼之间用水泥混合砂浆冲筋,反复搓平,上下吊垂直。

基于单片机的音量控制电路设计

摘要 题目名称基于单片机的音量控制电路设计 任务与要求 1.熟悉STC系列单片机的工作原理; 2.掌握数字电位器的使用方法,重点学习数控音频信号工作机理; 3.熟练掌握C51程序设计技巧与编程方法; 4.设计基于单片机的音频控制电路系统(原理与PCB图); 5.设计相关操作软件; 6.撰写毕业论文。 题目名称基于单片机的音量控制电路设计 一、毕业设计(论文)进度 起止时间工作内容 2017.1.15—2017.1.30熟悉STC单片机的工作原理,掌握中断、串 口等使用方法; 2017.2.1—2017.2.28掌握数字电位器工作原理,熟悉数模信号控 制电路; 2017.3.1—2017.3.15 熟练掌握C51程序编程方法; 2017.3.16—2017.3.25熟悉PROTEL99SE软件工具,设计相关测 试电路(原理图及PCB图); 2017.3.26—2017.4.23 设计基于单片机的音量控制系统(包括相关 硬件、相关软件及调试部分等内容);

ABSTRACT 2017.4.24—2017.5.20 撰写毕业论文并准备答辩。 二、主要参考书目(资料) [1] 杨振江,单片机原理与实践指导,中国电力出版社,2008年8月 [2]杨振江,流行集成电路程序设计与实例,西安电子科技大学出版社,2009年2月 [3]杨振江刘男杨璐,单片机应用与实践指导,西安电子科技大学出版社,2010年3月 [4]张毅刚,单片机原理及接口技术(C51编程),人民邮电出版社,2011年8月 [5]张毅刚,新编MCS-51单片机应用设计(第3版),哈尔滨工业大学出版社,2008年4月 [6]谢维成杨加国,单片机原理与应用及C51程序设计,清华大学出版社,2009年7月 三、主要仪器设备及材料 PC机、单片机及相关设计系统。 四、教师的指导安排情况(场地安排、指导方式等) 每周指导一次以上。 五、对计划的说明

一般抹灰工程施工工艺标准(2)

般抹灰工程施工工艺标准 一、施工工艺 (一)室内抹灰操作工艺流程 (二)室内抹灰操作工艺 1、基层处理、湿润 1)宜检查门窗框与墙体连接处填嵌处理是否符合要求。混凝土结构和砌体结合处以及电线管、消火栓箱、配电箱背后钉好钢板网,接线盒固定堵严,并检查接线盒位置的高低。 2)清扫基层上浮灰污物和油渍等。 3)对于表面光滑的基体应进行毛化处理,混凝土表面应凿毛或在面洒水润湿后涂刷界面剂(可采用1:1 水泥浆加适量胶粘剂)。 4)砖砌体墙面应充分湿润,使渗水深度达到8~l0mm,抹灰时墙面不显浮水。 2、找规矩、做灰饼、冲筋四角规方、横线找平、立线垂直,弹出基准线和墙裙、踢脚、板 线。 普通抹灰 a、托线板检查基体平整、垂直度,根据检查结果决定抹灰厚度(最薄处一般不小于 7mm。) b、在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆),遇有门窗洞口垛角处要补做灰饼,大小50mm见方,厚度以墙面平整垂直度决定。 c、根据上面的两个灰饼用托线板或线坠挂垂线,做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口),厚度以垂线为准。 d、用钉子钉在灰饼左右墙缝,然后挂通线,并根据通线位置每隔 1.2 ~1.5m 上 下加做若干个标准灰饼。 e、灰饼稍干后,在上下(或左右)灰饼之间抹上宽约50mm的与抹灰层相同的砂浆冲筋,用刮杠刮平,厚度与灰饼相平,稍干后可进行底层抹灰。 3、抹底层灰底层的抹灰层强度不宜低于面层的抹灰层强度。水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用。冲筋有一定的强度后,在两冲筋之间用力抹上底灰,用抹子压实搓毛。抹灰砂浆中使用掺和料应充分水化,防止影响粘结力。水泥砂浆抹灰每遍厚度宜为5~7mm,水泥混合砂浆每遍厚度宜为7~9mm。严格控制各层抹灰厚度,防止一次抹灰过厚,致使干缩增大,造成空鼓、干裂等质量问题。 1)砖墙基层,墙面一般采用水泥混合砂浆抹底灰,抹完后用刮杠垂直刮找一遍,用木抹子

内墙抹灰施工方案

济南市银座·好望角项目 内 墙 抹 灰 施 工 方 案 编制: 审核: 编制单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司

2014-2-28 第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、山东省建筑设计研究院设计的施工图纸,相关标准图集。 2、合同有关规定,以及对施工场地现场的实地勘察。 3、国家的有关法律、法规、规范和技术标准。 第二章工程概况 一、工程概述: 本工程山东银座置业有限公司开发建设的银座·好望角项目,位于济南市中心位置,工程内容为A座楼、B座楼±0.000以上内墙抹灰工程 设计要求:所用内墙面做法均选用L06J002图集,卫生间、开水间内墙面采用内墙29、30面砖防水内墙,其他均选用内墙5 建设单位:山东银座置业有限公司 设计单位:山东省建筑设计研究院 监理单位:济南市中铁监理公司 总包单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 二、工程目标 1、质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程质量优良。 2、安全目标:严格执行国家及山东省关于施工现场管理的各项规定,

确保施工安全。

3、工期目标:按期完成施工任务 第三章施工准备 一、施工准备: 1、材料: 1.1 水泥:采用325号复合硅酸盐水泥。有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。 1.2 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前过5mm孔径的筛子。不得含有草根等杂物。 1.3 石灰膏:石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。 2、主要机具: 砂浆搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过有关部门进行结构工程质量验收,合格后方可进行抹灰工程。并弹好100cm水平线。

数字电路课设(数字式音量控制器)

数字电路课设(数字式音量控制器) 课程名称:数字式音量控制器学院:电气工程与自动化学院专业班级:08级4班 指导教师:姜海燕 学号:010800423 姓名:王旭州 日期:2011年1月16日 1 目录 一、设计任务 书 ..................................................................... . (3) 二、总体设计方案的选择与论 证 .......................................................... 3 1.总体设计方 案 ..................................................................... ................................... 3 2.系统方案选择与论 证 ..................................................................... ....................... 3 2.1档数选择电路设计方案的选 择 ..................................................................... ..... 3 2.2音量大小电路设计方案的选 择 ..................................................................... ..... 5 2.3译码显示电路设 计 .....................................................................

施工工艺控制标准图示电仪篇模板

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 第2卷 施工工艺控制标准图示电仪篇

目录 1范围........................................................................... 错误!未定义书签。2盘、台、开关柜安装工艺控制标准 .................... 错误!未定义书签。3热控仪表取源部件及敏感元件安装工艺控制标准错误!未定义书签。4仪表管路施工工艺控制标准 .................................. 错误!未定义书签。5流量、控制仪表及附件安装工艺控制标准 ......... 错误!未定义书签。6电缆桥架施工工艺控制标准 .................................. 错误!未定义书签。7电缆敷设及接线施工工艺控制标准 ...................... 错误!未定义书签。8架空线及设备跳线施工工艺控制标准 .................. 错误!未定义书签。9电力变压器安装工艺控制标准 .............................. 错误!未定义书签。10电气母线安装工艺控制标准 .................................. 错误!未定义书签。11防火封堵施工工艺控制标准 .................................. 错误!未定义书签。

1 范围 本标准适用于广东火电工程总公司内部各分子公司和项目工程点。 2 盘、台、开关柜安装工艺控制标准 2.1 按设计图纸并根据厂家资料、尺寸误差要求制作盘底座。 2.2 立盘的工艺标准应符合设备厂家要求。 盘柜位置偏差校正

最新内墙粉刷施工方案

内墙粉刷专项施工方案报验申请表工程名称:中国平煤神马集团公司楼 方案会签 施工单位(签章) 编制: 审核: 审批: 日期:

监理单位(签章) 审批: 日期: 建设单位(签章) 审批: 日期: 中国平煤神马集团楼内 墙 粉 刷 专 项 施 工 方

案 有限公司 二0一三年三月十日 目录 一、编制依据 二、工程概况及详细做法 三、施工准备工作 四、施工工艺流程 五、成品保护措施 六、质量保证措施 七、安全保证措施 一、编制依据: 1、《河南省05系列工程建设标准设计图集》 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3、《中国平煤神马集团飞行化工有限公司公司保障房4#楼建筑图》 4、《中国平煤神马集团飞行化工有限公司公司保障房4#预算审核报告》

5、中国平煤神马集团飞行化工有限公司公司保障房4#会审纪要、设计变更技术核定等相关文件。 二、工程概况及详细做法 中国平煤神马集团飞行化工有限公司公司保障房4#楼属于高层民用建筑普通住宅楼,建筑地下室一层,地上三十三层,建筑类别为二类。长宽高分别为 50.42m×17.2m×102.8m,地下室层高为4.7m,地上一、二层为底商,层高为 3.8m、3.6m,三层以上层高均为2.9米。室内外高差0.3m。结构形式为剪力墙,填充墙为加气混凝土砌块,粉刷采用水泥砂浆,具体做法如下: 1、风井内不做任何装饰; 2、水电管井、地下室及女儿墙内墙:喷掺胶素水泥浆二道,底层20厚1:2水泥砂浆,分两次抹灰,面层5厚1:2水泥砂浆; 3、厨房卫生间墙面:喷掺胶素水泥浆二道,15厚1:2水泥砂浆毛面分两次抹灰; 4、公共部分及套内其他房间内墙(除厨房卫生间外的其他房间):喷掺胶素水泥浆二道,底层20厚1:2水泥砂浆,面层5厚1:2水泥石灰砂浆; 5、楼梯间、风机房、物管用房:喷掺胶素水泥浆二道,底层20厚1:2水泥砂浆,面层5厚1:2水泥石灰砂浆; 6、公共部分及套内均为水泥砂浆踢脚:做法参照05YJ中踢5,具体做法为刷建筑胶水泥浆二道,建筑胶水配比同毛化处理配比,底层砂浆为15厚1:2水泥石灰砂浆,面层为10厚1:2水泥砂浆抹面压光。 7、顶棚:厨房、卫生间、阳台顶棚均为喷掺胶素水泥浆二道,底层为7厚1:2水泥砂浆,面层为5厚1:2水泥砂浆。

室内墙面抹灰施工工艺

室内墙面抹灰施工工艺编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

一、材料要求 (1)水泥 宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。水泥强度等级宜采用32.5 级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm 的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)磨细石灰粉 其细度过0.125mm 的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化,熟化时间最少不小于3d。 浸泡方法:提前备好大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撤一层,再浇一层水,依次进行,当达到容器的2/3 时,将容器内放满水,使之熟化。 (4)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特性。用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间常温一般不少于15d,用于罩面灰时不少于用直角检测尺检查拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以保护,防止其干燥、冻结和污染。 (5)纸筋

采用白纸筋或草纸筋施工时,使用前要用水浸透(时间不少于三周),并将其捣烂成糊状,并要求洁净、细腻。用于罩面时宜用机械碾磨细腻,也可制成纸浆。要求稻草、麦秆应坚韧、干燥、不含杂质,其长度不得大于30mm,稻草、麦秆应经石灰浆浸泡处理。 (6)麻刀 必须柔韧干燥,不含杂质,行缝长度一般为凹~30mm,用前4~5d 敲打松散并用石灰膏调好,也可采用合成纤维。 二、主要机具 麻刀机、砂浆搅拌机、纸筋灰拌合机、窄手推车、铁锹、筛子、水桶(大小)、灰槽、灰勺、刮杠(大2.5m,中1.5m)、靠尺板(2m)、线坠、钢卷尺(标、验)、方尺(标、验)托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、方口尺(标、验*)、阴阳角抹子、长舌铁抹子、金属水平尺(标、验*)、捋、软水管、长毛刷、鸡腿刷、钢丝刷、茅草帚、喷壶、小线、钻子(尖、扁)、粉线袋、铁锤、钳子、钉子、托线板等。 标:指检验合格后进行的标识。验:指量具在使用前应进行检验合格。 三、作业条件 (1)主体结构必须经过相关单位(建筑单位、施工单位、质量监理、设计单位)检验 合格。 (2)抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管是否固定牢固。连接处缝隙应用l:3 水泥砂浆或1:1:6 水泥混合砂浆分层嵌塞密实,若缝隙较大时,应在砂浆中掺少量麻刀嵌塞,将其填塞密实,并用塑料帖膜或铁皮将门窗框加以保护。 (3)将混凝土过梁、梁垫、圈梁、混凝土柱、梁等表面凸出部分剔平,将蜂窝、麻

数字控制音频放大电路--课程设计报告

~ 课程设计报告 课程名称:电子技术应用课程设计 设计题目:数控音频放大电路 专业班级: 10电气2班 { 设计者: 学号: 指导老师:舒华、王峥 设计所在学期:大三第一学期 " 设计成绩: 广州大学 机械与电气工程学院 2012年 9 月 29 日

数控音频放大器设计报告 [ 声音无处不在,人类对于声音的利用可以是无孔不入。特别是信息传递方面,最常见的如人与人之间的对话。但是有时候我们想把声音信息先保存下来等到有需要的时候再播放出来,而播放的机制好坏直接影响到声音信息的完整性与真实性,即和声音的失真率有关。所以声音播放机制的好坏关乎到信息传递的准确性。 再者,当今社会声音播放机制是随处可见,这足以证明现实社会对播放机制的需求量大,且渐渐地向失真较小的方向发展。人们在致力寻求失真最小的机制同时,也想该机制尽量简单小规模,因为这样才能广泛利用于各个领域。如电脑音箱、笔记本音响、广播、手机等。各个领域对于声音播放的要求又各有不同,所以本报告着重讨论研究失真较小的家用级播放机制。 最后,机制电路的设计对于设计者来说是一个不容易解决得问题。对于设计者技术方面要求犹为重要。设计者要尽可能地减少外界对机制的影响和电路内部的影响,综合考虑电路布局、功率和材料选择。设计者如果在任何一个环节出错都会导致播放机制不稳定乃至失真、震荡。因此选择这个电路作为讨论研究对象具有代表性意义,能使初级设计者更好地理解播放机制的工作原理,同时也是是初级设计者技术的试金石,是一个很好的锻炼台阶!

一、系统功能简述 二、简论本系统意义(创新性、实用性、课题特点) 电子产品趋向于自动化,智能化方向发展,人们想电子产品在满足其基本需要时,能具备智能化、人性化的体现。因此,在这样的市场需求下,电子产品发展已向智能化、人性化方向发展。 在这个大趋势的推动下,本系统在设计方面也加入了一些比较人性化的设计,如可视化音量级别,与数控音量调节。也许正是一个经常可以看到的简单功能,但这却是一个具有创新性意义的代表功能。以前播放机制,是用一个简单的电位器来调节的,基于以前技术的相对落后,与材料的缺乏。电位器不是为一个很好地解决方案,但是电

内外墙面抹灰施工方案-上传版

第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018 3、《住宅工程质量分户验收规程》DGJ32/J 103-2010 4、《抹灰石膏》GB/T28627-2012 5、本工程图纸及施工组织设计 第二章工程概况 一、工程概 述: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: ********* 二标段项目位于******** ,工程分布如下:地上为住宅,地下一层为车库,主楼下地下室层高为4.8m, 地库地下室层高为3.65m,总建筑面积118706.1 平方。场地范围内包含四栋34 层(*号楼、*号楼、*号楼、*号楼)、一栋33 层(*号楼)、一栋18 层(* 号楼)、两栋12 层(*号楼、*号楼)。主楼结构形式为剪力墙结构体系,地下车库结构形式为框架结构,砌体均为填充墙体。地下填充墙及地上外墙使用烧结煤矸石多孔砖,地上内墙使用ALC 板。粉刷施工设计要求:

第三章施工准备 、施工准备: 1、材料: 1.1 抹灰砂浆:本工程砂浆采用预拌砂浆,施工前确定供货厂家。 1.2 抹灰石膏:成品袋装材料,施工前确定供货厂家。 抹灰石膏技术要求 2、主要机具: 预拌砂浆储料罐、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m 靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm 厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、

鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过主体结构验收合格后方可进行抹灰工程,并弹好1m 水平线。 3.2 抹灰前,应检查门窗附框位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接处缝隙应用1∶3 水泥砂浆分层嵌塞密实。 3.3 管道穿越的墙洞和楼板洞,应及时安放套管,并用1∶3 水泥砂浆或豆石混凝土填塞密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好钢丝网,接线盒内线管孔封堵。 3.4 根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好抹灰操作用的高凳和架子,架子要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。 3.5 应将混凝土墙、顶板等表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,后用1∶3 水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等事先清除掉。 3.6 抹灰前用笤帚将顶、墙清扫干净,如有油渍或粉状隔离剂,应用10%火碱水刷洗,清水冲净,或用钢丝刷子彻底刷干净。 3.7 抹灰前一天,墙应浇水湿润,抹灰时再用笤帚淋水或喷水湿润。 3.8 楼层较高,施工前应进行操作架搭设,操作架搭设需满足施工需求,并组织验收。 3.9 施工前应对所有安全防护进行检查,所有楼梯口,电梯口, 预留口都应进行安全维护。 第四章施工工艺流程

音调电路

音调控制电路 音调控制电路 音调控制电路的作用主要是为了满足听音者自己的听音爱好,通过对声音某部分频率信号进行提升或者衰减,使整个的声场更加符合听音者对听觉的要求。一般音响系统中通常设有低音调节和高音调节两个旋钮,用来对音频信号中的低频成分和高频成分进行提升或衰减。比较高档的音响设备中多采用多频段频率均衡方式,以达到更细致地校正频响的效果。 高低音调节的音调电路,根据其在整机电路中的位置,可分为衰减式、负反馈式以及衰减负反馈混合式音调控制电路三种。这种电路一般使用高音、低音两个调节电位器;但在少数普及型机中,也有用一个电位器兼作高低音音调控制电路的。 图4所示为负反馈式高低音调节的音调控制 电路。该电路调试方便、信噪比高,目前大多数的普及型功放都采用这种电路。图中C1、C2的容量大于C3,对于低音信号C1与C2可视为开路,而对于高音信号C3可视为短路。低音调节时,当W1滑臂到左端时,C1被短路,C2对低音信号容抗很大,可视为开路;低音信号经过R1、R3直接送入运放,输入量最大;而低音输出则经过R2、W1、R3负反馈送入运放,负反馈量最小,因而低音提升最大;当W1滑臂到右端时,则刚好与上述情形相反,因而低音衰减最大。不论W1的滑臂怎样滑动,因为C1、C2对高音信号可视为是短路的,所以此时对高音信号无任何影响。高音调节时,当W2滑臂到左端时,因C3对高音信号可视为短路,高音信号经过R4、C3直接送入运放,输入量最大;而高音输出则经过R5、W2、C3负反馈送入运放,负反馈量最小,因而高音提升最大;当W2滑臂到右端时,则刚好相反,因而高音衰减最大。不论W2的滑臂怎样滑动,因为C3对中低音信号可视为是开路的,所以此时对中低音信号无任何影响。普及型功放一般都使用这种音调处理电路。使用时必须注意的是,为避免前级电路对音调调节的影响,接入的前级电路的输出阻抗必需尽可能地小,应与本级电路输入阻抗互相匹配。 图5所示为衰减式高低音调节的音调控制电路。电容C1、C2的容量大于电容C3、C4;对于高音信号C1与C2可视为短路,而对于低音信号则可视为开路;C3与C4对于高音信号可视为短路,而对于中低音信号则可视为开路,具体原理分析读者可自行参考图4的情况分析。

抹灰工艺流程

2、抹灰工程 2.1室外水泥砂浆抹灰工程施工工艺标准 一、适用范围 本施工工艺标准适用于工业和民用建筑物的外墙抹水泥砂浆工程。 二、材料要求 (1)水泥:宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,水泥强度等级宜采用32.5级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一生产厂家的产品。水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。(2)砂:宜采用平均粒径0.35~0.5mm的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)掺加材料:当使用胶粘或外加剂时,必须符合设计及国家规范要求。 三、施工工艺 1、工艺流程 2、操作工艺 (1)墙面基层清理、浇水湿润 1)砖墙基层处理:将墙面上残存的砂浆、舌头灰剔除干净,污垢、灰尘等清理干净,用清水冲洗墙面,将砖缝中的浮砂、尘土冲掉,并将墙面均匀湿润。 2)混凝土墙基层处理:因混凝土墙面在结构施工时大都使用脱膜隔离剂,表面比较光滑,故应将其表面进行处理,其方法:采用脱污剂将墙面的油污脱除干净,晾干后采用机械喷涂或笤帚涂刷一层薄的胶粘性水泥浆或涂刷一层混凝土界面剂,使其凝固在光滑的基层上,以增加抹灰层与基层的附着力,不出现空鼓开裂。再一种方法可采用将其表面用尖钻子均匀剔成麻面,使其表面粗糙

不平,然后浇水湿润。 3)加气混凝土墙基层处理:加气混凝土砌体其本身强度较低,孔隙率较大,在抹灰前应对松动及灰浆不饱满的拼缝或梁、板下的顶头缝,用砂浆填塞密实。将墙面凸出部分或舌头灰剔凿平整,并将缺棱掉角、坑凹不平和设备管线槽、洞等同时用砂浆整修密实、平顺。用托线板检查墙面垂直偏差及平整度,根据要求将墙面抹灰基层处理到位,然后喷水湿润。 (2)堵门窗口缝及脚手眼、孔洞等堵缝工作要作为一道工序安排专人负责,门窗框安装位置准确牢固,用1:3水泥砂浆将缝隙塞严。堵脚手眼和废弃的孔洞时,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后用砖将其补齐砌严。 (3)吊垂直、套方、找规矩、做灰饼、充筋 根据建筑高度确定放线方法,高层建筑可利用墙大角、门窗口两边,用经纬仪打直线找垂直。多层建筑时,可从顶层用大线坠吊垂直,绷铁丝找规矩,横向水平线可依据楼层标高或施工+50cm线为水平基准线进行交圈控制,然后按抹灰操作层抹灰饼,做灰饼时应注意横竖交圈,以便操作。每层抹灰时则以灰饼做基 准充筋,使其保证横平竖直。 (4)抹底层灰、中层灰 根据不同的基体,抹底层灰前可刷一道胶粘性水泥浆,然后抹1:3水泥砂浆(加气混凝土墙应抹1:1:6混合砂浆),每层厚度控制在5~7mm为宜。分层抹灰抹与充筋平时用木杠刮平找直,木抹搓毛,每层抹灰不宜跟的太紧,以防收缩影响质量。 (5)弹线分格、嵌分格条 根据图纸要求弹线分格、粘分格条。分格条宜采用红松制作,粘前应用水充分浸透。粘时在条两侧用素水泥浆抹成45八字坡形。粘分格条时注意竖条应粘在所弹立线的同一侧,防止左右乱粘,出现分格不均匀。条粘好后待底层呈七八成干后可抹面层灰。 (6)抹面层灰、起分格条 待底灰呈七八成干时开始抹面层灰,将底灰墙面浇水均匀湿润,先刮一层薄薄的素水泥浆,随即抹罩面灰与分格条平,并用木杠横竖刮平,木抹子搓毛,铁抹子溜光、压实。待其表面无明水时,用软毛刷蘸水垂直于地面向同一方向轻刷一遍,

施工工艺控制标准图示锅炉篇

施工工艺控制标准图示锅炉篇 1 2020年4月19日

文档仅供参考 2 2020年4月19日 第 4 卷 施工工艺控制标准图示 锅炉篇

目录 1 范围 (2) 2 总体要求 (2) 3 钢结构、平台、楼梯、栏杆施工工艺控制标准 (3) 4 受热面施工工艺控制标准 (32) 5 锅炉辅机安装施工工艺控制标准 (51) 6 电除尘施工工艺控制标准 (61) 7 化学清洗管道施工工艺控制标准 (66) 1 2020年4月19日

2 2020年4月19日 1 范围 本标准适用于广东火电工程总公司各分子公司和项目工程处。 2 总体要求 2.1 开工施工前必由锅炉项目主管、质安部、项目工程师及施工负责人对有关人员工进行施工前的安全和质量交底并形成记录文件资料。 进行施工前安全、质量交底 2.2 在施工项目中的有关施工人员特别是电工、起重操作工、架子及焊工等特殊工种要进行资质验查和追踪检查,以满足其施工项目质量、安全的要求。 2.3 施工中的工机具使用必须符合工机具操作规程以及总公司工机具管理程序要求。 2.4 计量器具的使用必须符合计量管理程序,严禁使用不合格的计量器具。 2.5 设备在解体检查、检修、组合、制作和安装过程中,如果设备安装就位后无法再进行检查验收和安装质量的确认、评审,就必须

要做原始记录和检查验收签证(隐蔽工程签证),并形成文件资料。 2.6 机械设备的组合安装必须经有关部门对其设备质量复检、确认, 合格后方可进行施工作业,如开箱记录、产品合格证、厂方提供的产品试验报告等有效的产品质量合格证明。 3 2020年4月19日

内墙抹灰工程施工方案(最新)

目录 一、工程概况 (2) 1.1、该工程的建设主体 (2) 1.2、工程地址及概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、内墙抹灰做法: (3) 四、施工部署 (4) 4.1、施工准备 (4) 4.2、项目管理机构 (5) 4.3、机械、设备、材料、劳动力配置 (5) 五、施工工艺 (6) 5.1、工艺流程: (6) 5.2、基层清理 (7) 5.3、浇水湿润 (7) 5.4、吊垂直、套方、找规矩、做灰饼 (7) 5.5、做护角 (7) 5.6、抹底灰 (8) 5.7、修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒 (8) 5.8、粘钉钢丝网 (8) 5.9、抹罩面灰 (8) 六、质量要求 (8) 6.1、材料要求 (9) 6.2、技术要求 (9) 6.3、质量要求 (9) 6.4、安全要求 (9) 6.5、环境要求 (9) 七、质量标准 (10) 7.1、主控项目 (10) 7.2、一般项目 (10) 八、成品保护 (11) 九、安全文明施工措施 (11) 9.1、安全措施 (11) 9.2、环保措施 (12)

蔚蓝青城II期工程 内墙抹灰工程专项施工方案 一、工程概况 1.1、该工程的建设主体 建设单位:西安天朗置业有限公司 设计单位:宁波市明州建筑设计院有限公司 监理单位:陕西省古都工程监理公司 施工单位:浙江城建建设集团有限公司 质监单位:西安市大兴新区建设工程质量安全监督站 1.2、工程地址及概况 (1)工程地址:西安市大兴东路与桃园南路延伸段交汇处西北角。 (2)3号馆工程概况: 3号馆建筑为地下一层,地上三层,建筑高度17.500m,结构形式采用全现浇框架结构;设计使用年限均为50年,安全等级为二级。 建设规模:建筑面积5313.40㎡ (3)幼儿园工程概况: 幼儿园建筑为地上四层,建筑高度18.1m,结构形式采用现浇框架结构;设计使用年限均为50年,安全等级为二级。 建设规模:建筑面积:4892.41㎡。 本建筑设计正负零米以下墙体为240厚砖砌体,正负零米以上为200厚加气混凝土砌块填充墙,局部墙体厚度100mm。 二、编制依据 2.1、本工程设计图纸 2.2、施工组织设计 2.3、浙江城建的施工工艺 2.4、国家、行业的标准规范、文件等

一般抹灰工程施工工艺

一般抹灰工程施工工艺标准 1 总则 1.1适用范围 本工艺标准适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、石膏灰等一般抹灰工程。 1.2参考标准与规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001); (2)《住宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327—2001); (3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2001); (4)《非承重砌体与饰面工程施工及验收规范》(SJG14—2004)。 1.3基本说明 一般抹灰工程分为:普通抹灰、高级抹灰: (1)普通抹灰做法:一层底灰+(一层中层)+一层面层; (2)高级抹灰做法:一层底层+数层中层+一层面层。 2 施工工艺 2.1施工准备 2.1.1技术准备 (1)认真熟悉设计图纸,理解设计意图,并做好技术交底工作。 (2)针对工程具体情况,收集工程所需的相关法规、标准、图集及技术资料。 (3)编制施工组织设计或施工方案,确定施工工艺标准和质量、验收要求,对施工人员进行图纸和施工交底,必须明确以下内容: 1)抹灰砂浆的品种、强度等级和配合比,当设计图纸以砂浆组份比例表示时,可按表5.1-1换算成强度等级: 抹灰砂浆组份比例和强度等级对照表表5.1-1 组份比例强度等级 1:1:6 混合砂浆M5 1:1:4 混合砂浆M10

1:3 水泥砂浆M15 1:2,1:2.5 水泥砂浆;1:1:2 混合砂浆M20 注:表中组份比例为体积比,水泥砂浆的组份比为水泥:砂,混合砂浆的组份比为水泥:石灰:砂。 2)掺合料的种类及掺量; 3)不同材料基体结合处的加强措施; 4)防空鼓、开裂等质量缺陷的措施。 (4)专业工种须提前进行专业技术培训。 (5)组织现场管理人员和施工人员熟悉相关职业健康安全、文明施工和环保相关文件的规定和常识。 (6)进行测量、放线交底及其复测和验收工作。 2.1.2材料要求 (1)水泥:水泥砂浆采用的水泥,强度等级不宜大于32.5MPa;水泥混合砂浆采用的水泥,强度等级不宜大于42.5MPa。水泥必须有出厂合格证书及性能检测报告。水泥进场需核查其品种、规格、强度等级、出场日期等,并进行外观检查,做好进场验收记录。水泥进场后必须对其凝结时间和安定性进行复验。当水泥出厂超过3个月时必须按试验结果使用。用于同一部位的水泥必须采用同一品种、同一批号的产品,保证颜色一致。 (2)砂:一般采用中砂,细砂也可使用,但不宜用特细砂,砂的颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其他杂质。砂在使用前必须根据使用要求用不同孔径的筛子过筛。抹灰砂浆用砂的含泥量不应超过3%,防水砂浆用的砂的含泥量不应超过1%。砂进场后要复验合格后方可使用。 (3)石灰膏: 1)配制砂浆用的石灰膏,应采用块状生石灰淋制,块状生石灰应符合先行行业标准《建筑石灰及试验方法》(JC/T478)要求。淋制时必须用孔径不大于 3mm×3mm的筛网过滤,并使其充分熟化,用于砌筑砂浆,熟化时间不得少于7d,用于抹灰砂浆,常温下熟化时间不少于15d。沉淀池中贮存的石灰膏应防止干燥和污染。严禁使用含有未熟化颗粒、脱水硬化或含有其他杂物的石灰膏。 2)采用磨细石灰膏粉配制砂浆,磨细石灰粉应符合现行行业标准《建筑生石灰粉》JC/T480要求,磨细石灰粉应先熟化,熟化时间不应少于3d。 2.1.3机具设备