为认真贯彻落实《安全生产法》有关要求,根据《煤矿安全规程》第一百二十四条规定,结合水埠煤矿实际情况,应对本矿可能发生在主扇停风事故,为确保主扇停风事故发生时职工的生命财产安全和矿井安全,特制定《水埠矿主扇无计划停电停风应急预案》,各单位要认真学习、贯彻执行。

一、应急处置基本原则

1、主动报告灾情原则。矿井必须建立完善的通讯系统,矿内外、井上井下和主要作业地点通讯必须畅通。一旦发生主扇停风事故时,主扇司机及作业地点的负责人必须向矿调度室汇报,简要说明发生停风事故的性质及原因。调度室必须立即通知当日值班矿领导、矿长、总工程师、副矿长、相关生产业务科室负责人,同时向公司调度室汇报。

2、快速反映原则。接到通知后,矿长、总工程师、副矿长、有关部门负责人要迅速赶赴调度室或工作现场。

3、突出重点原则。最大限度地控制事故的扩大和避免再次发生事故的发生。

4、主动配合原则。各部门不仅要完成各自所承担的任务,而且要主动配合、密切协助,把损失降到最低程度。要有全局观念,局部必须服从整体。

5、矿领导负责原则。为避免各自为政、延误时间,事故发生后,要立即成立抢险救灾指挥部,总指挥由矿长担任。所有人力、物力、财力都要有绝对服从指挥部的指挥,对执行命令不力的,指挥部有权做出处理,事后,视情节轻重予以严肃查办。

二、组织机构及职责

1、应急组织体系:

2、组织机构:

3、成立应急处理指挥部:

4、总指挥:矿长

5、副总指挥:总工程师、生产矿长、安全矿长、机电矿长、通风矿长。成员:通风、安质、调度、生技、机电、地测、总工办、自动化各科长、供电队、机运队队长。

三、职责

1、分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度、确定相应报警级别、应急救援级别;

2、决定启动应急预案,组织、指挥、协调个应急组织进行应急救援行动;

3、评估事态发展程度,决定是否请求外部救助;

4、协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面以支持反应组织;

5、宣布应急恢复、应急结束;

四、现场指挥责任:

1、矿长:是主扇停风事故的全权指挥者,根据

一、成立矿井主扇停电停风抢险领导组

组长:矿长

副组长:矿总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长、通风矿长成员:机电副总工程师、通风副总工程师、机电科长、通风科长、调度主任、安监科长、通风队长、机电队长

二、矿井停电停风的汇报程序

1、矿井正常运行的主扇因故障停止运行后,主扇司机立即启动备用主扇并向矿调度室汇报,同时检查是否是本范围内的原因,调度室及时向当日值班矿长、矿总工程师汇报。

2、因系统停电或矿井主扇检修等原因造成矿井主扇停风,主扇司机立即向矿调度中心汇报,矿调度室调度员接到汇报后,立即询问井下变电所停电范围及原因。

3、接到矿井主扇停电停风汇报后,矿调度室调度员要及时通知领导组成员到矿调度室组织处理。

4、矿调度室负责组织事故的处理工作,调度员根据领导组副组长的指令组织恢复主扇运行。

5、主扇恢复运行后,在往井下各点送电时,必须首先询问清楚变电所外供负荷是否全部拉开,变电所是否有故障。由通风科长在调度室负责落实送电地点瓦斯情况,机电科长负责按照规定程序送电。

6、矿井主扇因检修等原因,有计划停电停风,由通风科、机电科负责制定停电停风安全技术措施。

三、矿井主扇停电停风期间的安全措施

1、主扇停运后,必须积极采取应急措施,争取主扇或备用主扇在最快的时间内启动。(规程规定:备用主扇必须能在10min内启动。)

2、主扇停运且不能及时启动时,主扇司机必须立即打开防爆门和行人检修小门,最大限度地利用自然风压通风。

3、由调度室负责通知井上、下变电所切断井下各用电地点的供电线路,以及蓄电池电机车司机切断电机车电源。

4、由各工作面带班长负责,责任区内的瓦斯检查员、安全员配合将工作面人员全部撤至全负压通风地点,并及时汇报调度室。撤至采区全风压通风地点后,由班组长负责在独头巷道口设置警戒,由瓦斯检查

员负责设置警标,严禁人员入内,同时瓦斯检查员必须立即赶赴局扇附近,做好排放瓦斯准备工作。

5、停电停风期间,矿调度室须及时掌握和详细记录停电停风措施执行情况和工作安排落实情况;并组织查明停风原因,通过监控系统监测停风地点的瓦斯情况,采取有效措施,防止事故扩大。

四、主扇风机停电处置步骤

风井主扇风机为FBCDZNO:29*2*630型煤矿地面用防爆对旋轴流式通风机,共2台;两回路电源分别来自35kv降压站10KVⅡ段母线10202盘和前营10KV专用线,一台风机运行,另一台风机备用。

1、在正常情况下,1#回路带1#风机运行, 2#回路带2#风机备用。

1)当1#回线路出现故障时,可联络,用2#回路运行1#风机,值班司机操作步骤如下:

①值班司机应及时汇报区队值班领导、调度室和机电科;断开1#进线柜(GG1柜)断路器和隔离开关,合上2#进线(GG2柜)隔离开关和断路器,合上联络柜(GG11柜GG12柜)隔离开关和断路器,合上馈出柜(GG3柜)风机隔离开关,合上1#风机Ⅱ级电机变频启动器,开启Ⅱ级主机,运行正常后,合上馈出柜(GG5柜)风机隔离开关,合上Ⅰ级电机变频启动器,开启Ⅰ级主机,观察风机运行正常,投入正常运行。

②由机电科组织机电队对1#回路进行检查、摇测,对查出的问题及时处理,确保1#线路达到备用。

2)当1#风机出现故障时,可用1#回路运行2#风机,值班司机操作步骤如下:

值班司机应及时汇报区队值班领导、调度室和机电科;断开1#风

机馈出柜(GG3柜、GG5柜)断路器和隔离开关,关闭1#风门、1#风机蝶阀;开启2#风门,打开2#风机蝶阀。合上联络柜(GG11柜、GG12柜)隔离开关和断路器,合上2#风机馈出柜(GG4柜)风机隔离开关,合上2#风机Ⅱ级电机变频启动器,开启Ⅱ级主机,运行正常后,合上风机馈出柜(GG6柜)风机隔离开关,合上Ⅰ级电机变频启动器,开启Ⅰ级主机,观察风机运行正常,投入正常运行。

3)风井1#、2#风机均不能正常运行或风井1#、2#回路均出现故障时:值班司机应立即汇报区队值班领导、调度室和机电科,由调度室汇报矿有关领导,调度室按矿总工程师的命令通知风井值班人员打开防爆盖,井下形成自然通风,通知井下各单位严格按照《矿井灾害预防及事故救灾预案》中“矿井停风救灾预案”各项措施要求撤离井下人员,确保井下所有人员安全。

五、主通风机排放瓦斯及恢复井下机电硐室供电的安全措施

1、恢复主扇运行的全过程,由领导组副组长在矿调度室指挥。根据监控系统等情况确定是否采用主扇进行瓦斯排放。

2、开启主扇排放瓦斯前,必须事先将防爆门和检修小门打开,采用风流短路渗新的办法进行排放。在主扇出风口处的瓦斯浓度不得超过2%,否则必须采取加大短路风量、降低矿井回风量的措施。

3、在恢复矿井通风系统后,当主扇出风口处的瓦斯浓度不超2%时,再逐渐将防爆门关闭;当该处瓦斯浓度小于1%时,通风瓦斯检查人员方可入井检查通风、瓦斯情况;只有当总回风流瓦斯不超过0.75%时,其他人员按调度指挥安排方可入井。

4、瓦斯员进入检查井下机电硐室和机电设备前后10m范围风流中的瓦

斯。当瓦斯浓度小于0.5%时,瓦检员向调度室汇报,调度室在接到瓦检员的汇报后,方可向井口中央变电所下达井下全负压风流中的电气设备送电的命令。

5、主扇恢复通风后,局部通风地点的局扇不得启动,只有在主扇运行15分钟后,井下系统瓦斯排放结束后,经检查局部通风机前后10m范围内瓦斯浓度不超过0.5%时,方可按措施进行排放工作面瓦斯。

六、瓦斯排放分级管理标准

(1)掘进工作面临时停风时间不超过30分钟,且停风区内瓦斯浓度不超过2%时,由瓦检员汇报通风调度,值班矿长指定人员,按照排放瓦斯措施进行排放。

(2)停风时间在30分钟至8小时之间,或虽未超过30分钟,但巷道内瓦斯浓度大于2.0%、不超过3%时,必须制定措施,通风科长亲临现场,指挥排放,安监科长现场监督检查。

(3)停风时间超过8小时或已封闭巷道内瓦斯浓度不超3%时,通风科必须制定排放措施,排放时通风矿长或矿总工程师必须亲临现场指挥排放,安全矿长现场监督检查。

(4)排放瓦斯浓度超过3%的巷道内瓦斯及封闭区、情况不明的巷道、联通已采区、老空区等处的瓦斯时,由矿制定措施,报公司审批,排放工作由救护队进行,矿上协助;排放时矿总工程师亲临现场,组织指挥,安全矿长现场监督把关。

(5)排放瓦斯工作要由外向里依次进行,一个采区内严禁两个及其以上地点同时排放瓦斯,排放串联通风区域的瓦斯时,必须严格遵守排放次序,首先从进风方向第一台局扇开始排放,只有第一台局扇送风的巷道内排放瓦斯结束后,且串联风流的瓦斯浓度降到0.5%以下时,下一台局扇方可送电排放其送风巷道中的瓦斯。

七、回采面工作面恢复供电、生产的程序和措施

当主扇运行正常后,首先由瓦斯检查员进入工作面进行有害气体测量,只有当工作面及回风流瓦斯降到1.0%以下,回采工作面上隅角瓦斯不超 1.5%,各点无瓦斯积聚的情况下,且以上各点二氧化碳均在 1.5%以下,由瓦斯检查员汇报调度中心,调度中心方可下达命令,进行送电,恢复生产。

八、掘进工作面恢复供电、生产的程序和措施

1、停风的掘进工作面,按规定排放瓦斯后,经瓦斯检查员检查,整个独头巷道内的瓦斯不超过1.0%,二氧化碳不超过1.5%,且稳定30min 无变化后,瓦斯排放才算结束。

2、排放结束后,由机电人员检查停风区的所有电气设备,只有当机电设备全部完好时,才能汇报调度中心,调度中心方可下达命令,进行送电,恢复生产。

山西联盛兴跃煤业

2012年12月16日

矿井无计划停风停电应急预案2017

习水县庆华煤矿 无计划停电停风应急预案 编制日期:二零一七年二月二十日

会审意见

贯彻学习签字 贯彻人:贯彻时间:

目录 一、编制应急预案的目的 (5) 二、成立无计划停电停风应急救援小组 (5) 三、职责及分工 (6) 四、预案的启动程序 (7) 五、无计划停电停风处理预案 (9) 七、局部通风瓦斯排放规定 (11) 八、应急预案的学习与演练 (12) 九、避灾路线 (13)

庆华煤矿无计划停电停风应急预案 一、编制应急预案的目的 矿井因停电、设备故障等原因造成井上下无计划停电时,会造成工作面及其它地点瓦斯超限、积聚,严重影响矿井的安全生产和职工的人身安全,在矿井遇到无计划停电停风事故时避免发生混乱,造成人员伤亡和事故扩大。矿井发生无计划停电、停风事故时必须以最短的时间,最大限度降低危害影响程度,同时提高各级领导干部对矿井发生无计划停电停风事故时的应变和指挥能力,特制定矿井无计划停电停风处理应急预案。 矿井实现“双回路”供电,来自尚华变电站不同的母线段。在风井变电所安装两台S11-630/10/0.4kv变压器供主要供空气压缩机、通风机、瓦斯抽放泵、其它动力及照明。 主平硐工业广场变电所安装两台S11-630/10,10/0.4型变压器2台,供主平硐工业广场地面生产系统、取水泵、修理车间、坑木房、锅炉房、监控、其它动力及照明。 二、成立无计划停电停风应急救援小组 组长:卢天龙(矿长) 副组长:王传顺(总工程师)、赵年远(安全副矿长)、袁志中(机电副矿长)、车勇(生产副矿长)、陶长和(通防副总)、陈月高(地测副总)。 组员:袁远应(副矿长)胡宗辉(机修班长)、冯小兵(救护

主扇停电停风应急预案

主扇停电停风应急预案 一、目的 为保证我矿主扇发生停电停风后能采取正确的措施,确保矿井的安全生产,根据《煤矿安全规程》及公司“一通三防”管理规定的有关要求,特制定本应急预案。 二、适用范围 凡是事先未经批准,随意停止主扇供电或由于高低压供电系统突然停电、主扇本身电器事故以及机械故障而引起的停电停风,不论时间长短都属于停电停风,按本预案进行处理。 三、主扇停电停风汇报程序及职责 1、总工程师直接指挥主扇停电停风后的撤人、断电,恢复通风送电工作。 2、各分管副总在主扇发生停电停风后负责各自业务范围内的工作,配合总工程师的指挥。 3、各业务副总在总工程师的指挥下负责各自范围内的技术工作。 4、安全、通风、机电、生产地质技术科科长负责全面落实各自业务范围内的具体工作。 5、应急指挥中心负责全面统一协调、落实领导安排的各项工作的进展情况,并有详细记录。 6、调度室主任负责全面掌握调度的各种台帐记录情况,并落实各级领导部门安排工作的执行情况。 四、主扇停电停风后的应急处理 1、主扇发生停电停风后,主扇司机应查明原因并及时向应急指挥中心汇报。 2、应急指挥中心接到汇报后,立即向公司值班领导和总工程师汇报,并通知各分管副总及副总和生产地质技术科科长到应急指挥中心指挥。上述领导必须在10分钟内到达应急指挥中心。 3、总工程师根据主扇停电停风的原因及主扇停风后各采掘面瓦斯涌出情况及停风时间决定井下停电、撤人范围,通风调度负责落实停电、撤人的情况并向应急指挥中心汇报。 4、井下生产队组的值班人员接到总调度的命令后,及时通知作业现场人员,由作业现场的跟班人员、瓦检员、安监员组织作业人员撤离至采区进风巷道中有电话的地方待命,并切断作业地点所有动力、风机的电源。瓦检员负责安排专人在巷道口设置栅栏,跟班人员、安监员负责现场监督并落实人员撤离情况,并及时向总调度汇报。运输司机切断蓄电池电源,施闸制动,配电室听从调度命令切断各地点电源。 5、井下各队零散作业人员由各队组的值班队干负责通知临近作业人员通知附近人员撤离;未能通知的零散作业人员,感觉无风时,就近撤到采区轨道巷,电话

矿井无计划停风安全技术措施

云南新吉克矿业有限公司吉克煤矿矿井无计划停电停风安全技术措施 编制单位:通防部 编制日期:年月日

编制与审批 编制:201年月日 年月日审核: 201 调度室: 年月日 201 年月日生产技术部: 201 机电部: 年月日 201 年月日安监部: 201 总工程师: 年月日 201 总经理:201年月日审批意见:

矿井无计划停电停风安全技术措施 吉克煤矿为突出矿井,煤层瓦斯含量高,出现停电停风后,井下容易出 现瓦斯积聚、超限。为正确、有效和快速地处理全矿井停电停风事故,最 大限度地减少全矿井停电停风造成的影响和损失,避免停电停风时发生混乱,造成人员伤亡和事故扩大,能及时正确处理停电停风后的瓦斯超限等事故,依据相关规定,结合本矿实际编制矿井无计划停电停风安全技术措施。 一、无计划停电停风的安全危害 1、无计划停电现象严重影响我矿的正常生产,如无法掘进作业、排水系统无法正常工作、无法喷浆作业以及无法进行正常运输作业等,同时造成经济损失等。 2、无计划停电现象同时会影响通风系统正常运行,从而发生瓦斯事 故等。 3、无计划停风现象会造成掘进工作面瓦斯积聚等严重安全隐患,会 危及人身安全与财产损失等。 二、组织机构: (一)成立全矿无计划停电停风事故应急指挥领导小组 组长:矿长副组长:总工程师及各分管副矿长 成员:调度室安监部通防部生产技术部机电部 经营部防突队通修队综采队掘一队掘二队开拓队机电队运搬队及施工项目部负责人领导小组下设办公室,办公室地点在矿调度室。调度室主任任

办公室主任。 (二)职责及分工 1.组长:是处理紧急停电事故的全权指挥者,在矿总工程师的协助下,制定处理事故的应急计划。 2.总工程师:是矿长处理灾害事故的第一助手,在组长领导下(矿长有事出差和休假由矿总工程师代理组长职务),组织制订处理事故作战计划。 3.各分管副矿长:根据处理事故作战计划,负责组织为处理事故所必需的人员待命,及时调集救灾必需的设备材料,并由指定的副矿长严格控制入井人员,签发抢救事故用的入井特别许可证。 4.矿副总工程师协助总工程师处理灾变,并根据总工程师命令,负责指挥某一方面的抢救工作。 5.安监部部长:根据批准的处理事故作战计划,对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制实行监督。对制定专项应急处理措施进行监督落实。 6.通防部长:按照组长的命令负责改善矿井通风状况,组织完成必须的通风工 程,保证矿井通风系统稳定,并执行与通风有关的瓦斯排放工 7.调度室主任:按照组长的命令负责协调应急人员、物资准备等工作,协助组长进行抢救和灾害处理。 8.生产技术部部长:负责准备相关图纸和资料。同时协调处理应急需要的技术管理工作。 9.经营部部长:及时准备好必需的抢救器材,并根据组长的命令,保证应急材料供应。 10 .机电部部长:根据组长的命令,负责矿井内的送电工作,及时抢救或安装机电设备,保证送电及时,设备完好。 三、无计划停电停风安全技术措施

矿井突然停电停风应急预案

拖皮沟煤业有限公司停电停风 应急预案 1、矿井突然停电停风的预防: 1、由井上调度通讯站人员负责在井下含瓦斯区域及通风距离超过500m的所有掘进头的局部通风机附近分别安装一部直通调度室的专用电话,以便突然停风时能随时同调度室保持联系。 2、矿机电科负责对矿工业广场内供电线路及主要通风机装置的完好情况按规定定期进行全面检查,对发现的问题要及时汇报、整改和落实。同时平地与井下所有变电所值班人员必须坚持现场交接班,保证矿井主扇供电稳定可靠,确 保矿井主扇正常运行。 二、停电停风应急措施 1、因突然停电造成主扇停止正常运行时,主扇司机应立即电话通知矿调度室和机电科、通风科,并立即打开风井防爆门,充分采用自然风压通风。调度室负责通知值班矿领导及有关部门。 2、接到主要通风机停止运转通知后,调度室必须立即电话通知井下受停风影响的各地点工作人员停止工作、切断电源,人员迅速撤到进风巷道中有电话的地点。 3、井下各采掘工作面安检员必须时刻注意工作面风量、瓦斯变化情况,发现风量减小(或停风)、瓦斯超限等异常情

况或接到调度室撤离通知,安检员通知班组长立即停止工作、及时组织人员沿各地点避灾路线撤至附近的进风巷中有风 流的地点。 4、人员撤到进风巷道后,由班组长负责清点人数,安检员负责就近打电话向调度室汇报人员撤出等情况。 5、由值班矿长迅速作出全矿井是否停止生产、工作人员是否全部撤出的决定,并电话通知井下人员。 三、恢复正常通风、供电 1、回风井主要通风机操作人员,接到正常通风命令后, 应尽快操作设备,恢复正常通风。主要通风机恢复正常运转时,风机司机必须及时关闭风井防爆门,减少外部漏风。 2、为尽快恢复供电,停电期间变电所看管人员、各地点安检员、掘进电工在井下工作地点附近的进风巷中电话附近待命。恢复正常通风后,尽快到各负责地点按本措施要求供电。 3、中央变电所:恢复正常通风后,安检员与中央变电所 看管人员配合检查中央变电所附近20米范围内风流中的瓦 斯浓度,若不超过0.5%,即可由平地向中央变电所供电。 4、采区变电所:安检员检查变电所及附近20米范围内风流中的瓦斯浓度,若不超过0.5%,由安检员通知变电所看管人员向中央变电所要电。 5、采煤面供电:由安检员检查工作面及回风流中瓦斯浓

2018年停电停风撤人措施(1)

停电停风撤人安全技术措施 矿井忽然停电停风时会造成井下通风设备停止运行,井下将处于无风或微风状态,同时井下瓦斯和有毒有害气体积聚增加而不能排出,井下人员得不到新鲜空气呼吸而窒息和中毒。为防止此类事故的发生,确保矿井安全生产和人的生命安全,为确保全矿井上下停送电的安全操作及瓦斯的顺利排放,特制定如下停电停风安全技术措施: 一、工作面停电停风撤人措施 1、瓦检员必须经常检查风筒及通风设施是否正常,发现风流短路造成瓦斯增大时,必须立即将受瓦斯威胁区域内的人员全部撤到进风流巷道内。 2、因停电造成工作面局扇停止运行时,瓦检员必须立即将受瓦斯威胁区域的人员撤到进风流巷道中。 3、瓦检员必须经常检查风筒,发现漏风造成工作面瓦斯超限时,必须立即将回风流中的人员撤到进风流巷道中。 4、发现工作面瓦斯监测报警仪发出警报时,人员必须向进风巷道内撤出至安全地点(新鲜风流稳定巷道)。 5、监控室通过监控系统观察,发现监控制系统报警时,必须向调度室汇报或向技术负责人汇报,并及时通知井下人员撤到安全地点。 6、将人撤到安全地点后,必须进行人员清点,确认所有人员都撤离险区。

7、工作面停电停风时,所有人员撤到进风流巷中后,应立即对停风区域的巷道入口打上栅栏,并在栅拦上悬挂警示牌板:严禁入内。 8、因停电停风时间短,不需设置栅栏时,则应设人在进风口处站岗,站岗人员未得到通知不得撤岗或离岗。 二、主扇停电停风撤人措施 1、主扇停电停风时井下所有人员必须立即撤到地面。 2、接到调度室撤人通知时,井下管理人员应立即进行组织撤人,将人员安全撤到地面。 3、撤人时应将人员沿风流相反方向撤出,严禁将人员顺风流方向撤出。 4、将人员撤到地面后,必须进行人员清点,万无一失确保人员都撤离危险区域。 5、主扇停电停风时应立即将回风井井口的防爆门打开,保证井下自然通风。 6、打开防爆门后应在安全出口、防爆门外设置栅栏,并悬挂警示牌板:严禁入内,防止人员误入。 7、主扇停电停风时所有人员撤到地面后,必须立即关上人行斜井栅栏门,并上锁防,止人员误入。 8、若停电时间不长,井口不需上锁和不需打栅栏时,必须设人站岗。 9、站岗人员未得到调度室撤岗通知时,不得擅自撤岗、

无计划停风应急预案

无计划停风应急预案 主扇无计划停风应急预案 1、目的 为保证我矿主扇发生无计划停风后能采取正确的措施,确保矿井的安全生产,根据《煤矿安全规程》及山西省“一通三防”管理规定的有关要求,特制定本应急预案。 2、适用范围 凡是事先未经批准,随意停止主扇供电或由于高低压供电系统突然停电、主扇本身电器事故以及机械故障而引起的停电停风,不论时间长短都属于无计划停风,按本预案进行处理。 3、职责 3.1总工程师直接指挥主扇无计划停风后的撤入、断电,恢复通风送电工作。 3.2各分管副矿长在主扇发生无计划停风后负责各自业务范围内的工作,配合总工程师的指挥。 3.3各业务副总在总工程师的指挥下负责各自范围内的技术工作。 3.4通风、机电、生产负责全面落实各自业务范围内的具体工作。 3.5应急指挥中心负责全面统一协调、落实领导安排的各项工作的进展情况,并有详细记录。 3.6安监处处长负责全面掌握安全通风调度的各种台帐记录情

况,并落实各级领导部门安排工作的执行情况。 4、主扇无计划停风汇报程序 5、主扇无计划停风后的应急处理 5.1变主扇发生停风后,主扇司机应查明原因并及时向应急指挥中心汇报。 5.2应急指挥中心接到汇报后,立即向矿值班领导和总工程师汇报,并通知各分管副矿长及副总和生产业务部室的部长到应急指挥中心指挥。上述领导必须在10分钟内到达应急指挥中心。 5.3总工程师根据主扇停风的原因及主扇停风后各采掘面瓦斯涌

出情况及停风时间决定井下停电、撤人范围,安监与通风调度负责落实停电、撤人的情况并向应急指挥中心汇报。 当主扇停风时间超过30分钟时,总工程师命令井下作业人员撤离到各进风大巷,当主扇停风时间超过2小时后,总工程师命令井下作业人员撤离至井上。 5.4井下生产队组的值班队干接到矿总调度调度的命令后,及时通知作业现场人员,由作业现场的跟班队干组织作业人员撤离至采区进风巷道中有电话的地方待命,并切断作业地点的电源,掘进工作面跟班队干负责安排专人在巷道口设置栅栏,安全员负责现场监督并落实人员撤离情况,并及时向安全通风调度汇报。 5.5井下各队零散作业人员由各队组的值班队干负责通知邻近作业人员通知附近人员撤离;未能通知的零散作业人员,感觉无风时,就近撤到采区进风巷,电话向队值班队干汇报撤离的情况。 5.6通风工区应确保主扇停风期间井下各监测点的探头能正常工作,井上下各队组应保证监测信号源接线正确,接点接触良好。 5.7机电工区、掘开工区根据应急指挥中心的安排,严格按要求进行停送电操作。 6、应急解除 6.1当故障排除后主扇可以恢复通风时,主扇司机向应急指挥中心汇报,由总工程师下达主扇恢复正常通风的指令。主扇恢复正常通风后,主扇司机要及时向调度室进行汇报。 6.2主扇恢复正常通风10分钟后,由瓦检员检查停风区域内变电

主扇临时停风安全技术措施

主扇临时停风得安全措施 在煤矿生产得过程中,会有各种故障问题导致井下采掘工作面停风停电,为保证井下得安全生产特制定以下措施: 1、主扇在临时停风前必须反应各部门领导,经过矿长、矿总工程师批准方可停止主扇运行。 2、停止主扇运行得程序: (1)矿长、矿总工程师批准停止主扇运行时,可以命令生产调度主任提前通知下列单位,各个科队及辅助队组,做好停电停风得工作安排. 3、在停风前30分钟,由调度主任负责把井下所有人员全部撤到地面,并向当日值班领导汇报赶几点几分将井下所有工作人员全部撤到地面,可以按时停风. 4、配电室值班人员接到当日值班领导发出命令后,按照正常操作程序,必须先断开井下所有电源,然后在停止主扇运转,具体操作指挥,由机电总工、机电科(队)长负责。 5、停风停电后,机电部门马上通知调度室、通风科于当日几时几分井下停电,主扇停止运行,通风部门接到通知后马上根据停电时间,派人瞧守各进回风井口,打开回风井风门、防暴门,并每隔半小时记录一次停风(或反风)后各井口得瓦斯浓度,记录必须做好。 6、主扇停风后、组织人员分工情况(组织机构见附图) 3、职责分工 技术矿长张靖军担任总指挥,负责停送电及排放瓦斯全过程得

总体指挥工作。 生产矿长贾宝生、安全矿长贺建华、通风矿长秦晓成、机电矿长郭恩合、机电副总贺振万担任副总指挥 调度主任渠金生责组织、协调停送电及瓦斯排放全过程得各项工作,统一安排、统一指挥. 4、主扇排放瓦斯管理 1、停电时间在3小时以内,由通风科长现场组织排放。 2、停电时间在24小时以内,由总工现场组织排放 3、临时停风得工作面.瓦斯浓度不超过2%由瓦斯员、带班长配合,严格按照瓦斯排放制度进行现场排放 4、由各区队带班长清点人数,负责全部撤至全风压风流处. 5、局扇停电、停风期间由调度室值班领导问明情况、原因、作好记录,落实及时恢复局扇送电时间。 6、机电科科长:负责停送电前后得机电工作安排. 7、安监站站长:负责瓦斯排放期间得监督,检查工作,包括人员上下井情况,主井口、副井口、人行井,风机房前后20米范围内杜绝一切火源。 8、瓦斯队队长:负责组织,安排瓦斯员,在队长、电工得配合下,进行现场排放瓦斯,以及某采区瓦斯排放情况得统一及时汇报工作。 9、通风队队长:负责矿井瓦斯排放过程中,按调度室得命令,准确开启或关闭指定风门,以及送风后矿井通风设施得检查工作. 10、机电队队长:执行调度室机电科科长得命令,现场组织,监督,

矿井无计划停电停风安全技术措施

盘县鸡场坪乡云脚煤矿 矿井无计划停电停风安全 技术措施 鸡场坪乡云脚煤矿技术科 2015年12月20日

云脚煤矿规程、措施会审表

矿井无计划停电停风安全技术措施 为了进一步加强我矿局部通风管理,严格局扇无计划停电停风的管理,特制定矿井无计划停电停风安全技术措施。 1、凡是事先未经批准随意停局扇或由于高低压供电系统突然停电和局扇本身电气故障以及机械故障而引起停风停电的,不论时间长短都属于无计划停电停风,均要登记和上报。 2、建立以总工程师为首的(生产、通风、机电、安全)四位一体的管理体系,做好局部通风管理工作。 3、每月召开专门会议,对局扇无计划停电停风事故原因进行分析,对存在的问题责令专人进行解决,并提出整改措施。 4、生产技术科、通防队、机电队等管理部门,应对所管辖范围的局部通风设施(局扇、风筒等)以及局部通风设施所在地点(巷道)的环境安全管理作为一项重要日常管理内容进行管理。 5、负责实施局部通风设施的队组和与局部通风设施所在地点(巷道)有关班组,也要作为一项重要日常工作按要求进行安装、使用、操作和维护。 6、井下机电班组必须建立局部通风的相关管理制度,对局扇的供电系统的安装、检修、维护全面负责,并不准随意停电、拆装,保证局扇连续运转,闭锁灵敏可靠。对局扇无计划停电停风的原因进行分析,采取措施加以解决。 7、通防队在做好通风瓦斯管理的同时,要监督技术、生产、机

电等部室的局部通风管理工作,并对局扇无计划停电停风的事故及时进行登记,并上报,负责向有关部门发出原因分析的通知。 8、安监科对上述工作要进行全面监督检查,并对事故进行追查,落实责任者,进行处理。 9、每台局扇都必须指定专人管理。通防队长是现场局扇管理的第一责任者,每班由安全员或瓦检员现场管理局扇,无人工作地点的局扇由瓦检员负责管理。局扇实行挂牌管理。 10、除瓦检员、放炮员和安全员以外,任何人员不得随意停开局扇,如需停开局扇时必须经矿总工程师批准,通防队同意。 11、因检修、检查等原因要停局扇时,须提前办理报批手续,并制定相应停电、停风、排放瓦斯措施,报矿总工程师批准。 12、局扇安装前必须测定安装地点风量,只有在全风压供给的风量大于局扇吸入风量时,方可安装。否则,不准开口送风。 13、加强风筒管理,风筒吊挂符合标准化要求,避免风筒接头脱节,风筒出口距工作面距离和风量严格执行作业规程的要求,严禁无风、微风和瓦斯超限作业,否则,以事故论处,由安监科负责追查处理。 14、局部通风机必须实现“三专两闭锁”,并实现安全监控。否则不许开工。 15、瓦斯检查员按规定检查瓦斯,不准空班漏检,同时对局扇无计划停电停风进行监督检查,对风筒损坏、脱节断开、风筒出口风量及出口距工作面的距离进行监督检查,检查结果及时汇报调度室和通

大明煤矿立井矿井主扇停风应急预案

矿井主扇停风应急预案(立井) 为防止矿井主扇意外停风引起“一通三防”事故,确保我矿立井井下作业人员生命安全,特制定大明煤矿矿井主扇停风应急预案(立井部分)有关单位认真贯彻执行. 一、矿井通风简介 大明煤矿立井通风方式为中央并列式,通风方法为抽出式全负压通风.空气温度在零度以上时入风井4个,排风井1个, 空气温度在零度以下时入风井3个,排风井2个. 空气温度在零度以上时,由主井,付井,行人井,一,四井入风.由风井排风. 空气温度在零度以下时, 由主井,付井,行人井入风,.由风井, 一,四井排风. 风井配置GBF18.8-10-1型主扇2台,一台使用,一台备用.现风量2874m3/min,负压103p a. 一,四井配置2KDB-55-1N O18辅扇2台, 一台使用,一台备用.使用时风量260 m3/min. 二、应急指挥部 总指挥:全永平、高飞杰 副总指挥:刘振荣、李树德、习云廷 成员:塔怀德、曲金江、张军、周明辉、张启林、郭立华、尹立波 三、应急处理预案 1、主扇一旦停止运转,主扇司机尽快启动备用主扇恢复通风,

并及时使用电话汇报矿调度。井下工作人员一旦发现所在巷道无风,应及时使用电话汇报矿调度。 2、矿调度接到主扇停风汇报时,详细记录汇报人姓名,及单位,汇报时间及相关内容。并核实主扇运转情况。 3、矿调度确认主扇停止运转,要迅速通知值班矿领导,并迅速与机电科,运转队值班干部取得联系,了解主扇恢复通风的预测时间。通知指挥部所有成员。 4、主扇停风在10分钟之内,矿值班领导,调度员通知所有井下工作人员在井下跟班干部带领下撤到进风中巷在有电话的地点待命,并在待命地点通过电话向矿调度汇报,同时切断井下采掘工作面所有的非本质安全型电源。 5、主扇停风在10-20分钟之间,矿值班领导,调度员通知所有井下工作人员在井下跟班干部带领下撤到井底车场待命,并在待命地点通过电话向矿调度汇报,同时切断井下采区所有的非本质安全型电源。 6、主扇停风在20分钟以上,矿值班领导,调度员通知所有井下工作人员在井下跟班干部带领下撤到地面在各自队部待命,并清点人数。井下变电所,火药库,运输等所有人员升井在各自队部待命,通过电话向矿调度汇报,,同时切断井下所有的非本质安全型电源。 四、停风期间安全措施 1、井下各施工地点作业人员得知主扇停风时,在瓦检员,安监员,跟班干部,工班长带领下撤至有电话的全风压进风巷道中待命。

局部风机停电停风应急预案

局部通风机停电停风应急救援预案及措施 一、主要通风机停止运转应急预案 一、事故类型和危险程度分析 一旦因供电系统故障或其它原因导致矿井局部通风机停止运转时,井下采掘工作面可能因停风而造成瓦斯积聚、瓦斯超限,甚至可能引发瓦斯、煤尘爆炸等恶性事故。 二、应急处臵基本原则 (一)一旦事故发生,调度室、监控中心、通风科等相关单位要及时查明原因,采取合理有效的措施,将事故危害降到最低限度。 (二)预案中涉及的各相关部门和单位必须严格按本预案的有关规定执行。 (三)长时间停电停风后,发生火灾、瓦斯煤尘爆炸等其它事故时,按相应执行预案。 三、指挥机构及职责 总指挥:矿长 副总指挥:副矿长 成员:各科队长 一旦矿井局部通风机因故停风,事故处理分5个小组进行 (一)技术处理组职责任务: 1、立即组织查明事故原因,性质、危害程度等。 2、组织区域内人员,采取措施进行处理 (二)抢险救灾组职责任务: 组织煤矿救灾队并配合救护队进行事故抢险工作。 (三)后勤保障组职责任务: 1、负责调集人员、车辆及救灾物资,组织事故现场人员疏散,保证井上下运输通畅。 2、负责与外单位的协调工作。 (四)医疗救护组职责任务: 1、组织人员迅速赶赴事故现场,制定救护方案,抢救伤员。

2、协调各大医院对事故现场中受伤人员及时进行救治。 3、事故调查组职责任务: 调查事故经过和原因,追查事故责任,负责制定事故调查、分析报告。 四、预防与预警 (一)危险源监控 1、机电科要搞好井下局部通风机的日常检查及维修,值班机电工和瓦斯员要24h不间断观察矿井局部通风机运转情况,保证风机正常运转。 2、监控中心要搞好监测系统管理,对井下局部通风机运转情况实行24h监控。 (二)预警行动 1、任何人、监控中心值班人员一旦发现井下局部通风机停止运转时,必须立即汇报调度室、通风科、机电科。 2、井下工作人员一旦发现工作地点风量异常减少时,要立即汇报矿调度室,由调度室、通风科、机电科组织查明原因,进行处理。 3、一旦证实井下局部通风机因故停止运转时间达到10min以上时,应立即启动本应急救援预案。 五、应急回应 (一)应急响应程序 1、根据总指挥指示,由矿调度室通知各救援小组成员立即到矿调度室集中。 2、矿调度室和应急指挥中心进一步了解事故情况,查明事故原因。 3、指挥中心研究、决策事故处理方案,确定各救援小组工作要求,各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。 (二)事故处理程序 1、凡未经批准的局部通风机停止运转,不论时间长短均属于无计划停风,一旦发生矿井主要通风机无计划停风,需采取如下措施: 2、矿调度室立即通知矿值班领导及机电科、通风科,同时通知应急指挥中心的各位成员,各成员接到通知必须立即赶到矿调度室,根据事故情况,研究、部署和组织事故抢救处理工作。 3、事故发生后,停风范围内的各采掘工作面及其它作业地点的工作人员必须立即停止工作,切断电源,撤到采区进风大巷并汇报矿调度室。 4、局部通风机停止运转后,机电工或瓦斯员要立即汇报矿调度室,并立即查明原因,尽

主扇因停电、检修或故障停风处理措施(标准版)

主扇因停电、检修或故障停风处理措施(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0249

主扇因停电、检修或故障停风处理措施(标 准版) 1、主扇需检修保养,必须提前三天制定专项安全措施报矿总工程师批准,相关准备工作做好后(指备用主扇运行前准备工作),方可实施主扇检修工作; 2、主扇停运时准备工作 (1)人员全部撤离升井,井口待命; (2)检查备用风机一切正常后,方可实施主扇切换工作; (3)所有参与施工人员必须认真学习此措施,并签字认可。 3、操作程序 先打开井口防爆门旁侧风门,利用自然风压通风;停运行主扇,关闭运行主扇风道,随后打开备用主扇风道,关闭防爆门旁侧风门,最后启动备用主扇。

4、安全措施 (1)主扇停止运转时,受停风影响的地点,必须立即停止工作、切断电源,井下所有人员全部撤出; (2)主扇停止运转期间,必须及时打开井口防爆门和有关风门,利用自然风压通风; (3)主扇恢复正常通风30分钟后,所有受到停风影响的地点,都必须经过通风、瓦斯检查人员检查,证实各地点瓦斯、二氧化碳等气体浓度符合《煤矿安全规程》有关规定后,方可恢复工作。所有安装电动机及其开关的地点附近20m的巷道内,都必须检查瓦斯,只有瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定时,方可开启; (4)排放瓦斯必须严格执行瓦斯排放“三原则”,即断电(切断排放瓦斯所有流经线路电源)、撤人(撤出排放瓦斯线路所有人员)、限量(严禁一风吹); (5)瓦斯排放工作必须严格执行《规程》第140—141条规定; (6)局扇开启前,首先应由瓦检员检查风机开关附近20米范围内的瓦斯,停工区瓦斯符合要求后(瓦斯浓度0.5%以下),方可

主通风机异常停风、瓦斯积聚重大风险管控方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.主通风机异常停风、瓦斯积聚重大风险管控方案正 式版

主通风机异常停风、瓦斯积聚重大风 险管控方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 人员组织 负责人:矿长 分管负责人:机电副矿长 责任单位:机电科 责任人:机电科科长 现场责任人:通风机房值班员 2 管控时间 主要通风机全天24小时持续运行,在通风设备使用期间,该重大风险始终存在,故管控时间为通风设备持续使用期间,所有工作人员必须严格按照此管控方案要求执行。

3 风险区域内最大人数上限 井下作业人数上限为70人; 通风机房值班人员上限为2人; 在井下采掘工作进行中,应严格控制井下作业人数,严禁无关人员在通风机房长时间逗留。 4 管控措施 4.1 风险成因分析 1)合闸开机,断路器操作不灵活,不合闸,造成停风; 2)电源失压自动停机造成停风; 3)供电系统发生故障造成停风; 4)由上述原因造成的主通风设备异常停风,会导致有害气体积聚;新鲜风流供给不足,人员呼吸困难继而引起窒息;未

矿井主通风机停风停电应急预案演练总结报告.(DOC)

主通风机停风停电应急预案及演练方案 为确保应急预案演练活动顺利开展,按照张子山煤矿实际情况,为防止矿井突发大面积停电事故发生,通过实战演练,提高各部门的协同能力,提高应急救援水平和矿井防灾抗灾能力,确保矿井正常的安全生产秩序。 一、演练时间: 定于2013年 3 月 30日 10时00分 ~12时00分 二、演练地点:山西中阳张子山煤业有限公司 三、演练内容:张子山煤矿引自中钢的一趟35KV电路由于不明原因故障停电,致使主通风及机无计划停风,导致瓦斯积聚超限,煤尘浓度增大,急需应急救援。 四、演习要求:严密组织以假当真确保安全达到目的 演习组织机构及参加人员 1、矿成立演习指挥部: 总指挥:矿长 副总指挥:通风矿长、技术矿长、安全矿长、项目经理。 指挥:各副矿长、安检科、技术科、调度室、通风科、地测科、机电科、运输队、保卫科、办公室、救护医师等单位负责人。 应急救援指挥部办公室设在工作面井口调度室。 2、指挥部下设机构

⑴、抢险救援组 组长:安全矿长 副组长:技术矿长机电矿长通风矿长基建矿长 涉及部门:各副总、安检科、技术科、调度室、地测科、通风科、计通科、机电科、办公室,必要时邀请公司救护队参加。 主要任务:尽可能、尽快地控制并消除火灾(水灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸等)事故,营救受伤、受困人员。 ⑵、监测组: 组长:技术矿长 涉及部门:通风科、安检科 主要任务:测定事故危害区域、范围,监测工作面(温度、气体成分)变化,为指挥部提供决策依据;监测受火灾影响区域的通风情况,必要时进行通风系统调整。 ⑶、警戒治安组 组长;办公室主任 涉及部门:保卫科、派出所 主要任务:维护井口及工业广场附近秩序,保证抢险救援人员、车辆、物资通行,阻止外部人员进入,指挥护救人员、车辆顺利通行。 ⑷、医疗救治组

主扇停风停电及排放瓦斯安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K2944 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 主扇停风停电及排放瓦斯安全技术措施标准版 本

主扇停风停电及排放瓦斯安全技术 措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据我矿十五万吨技改要求,我矿需安装两台2×75KW主要通风机。一台已到位,现准备着手安装另一台以及扩大原引风硐断面,在这一期间,需另一台主要通风机停止运转,为了确保在主要通风机停止运转期间的全矿安全,特制定如下安全技术措施: 1、主要通风机停止运转前,由调度室下令停止井下一切作业,各区域瓦斯员、安全员、班长及跟班矿长负责撤出井下全部人员,并在各独头巷道口设置栅栏,并设置“严禁人员入内”的警示牌。 2、由井口检身员核实出井人数,绝对确保无一

人停留于井下。在主要通风机停运及排放瓦斯期间,主要通风机附近一百米范围内严禁吸烟、有明火、存在带电的电器设备及电子设备,此项工作由安全矿长负责。 3、主要通风机停运期间,没有总工程师的命令严禁向井下送电,由机电科科长严格把关。打开防爆门使井下自然通风,并派遣专职瓦斯员不间断的在回风斜井口检查瓦斯,当瓦斯浓度达到1%时,停止回风斜井口的一切作业。 4、准备给主要通风机送电运行时要严格按照如下安全技术措施执行: ①主要通风机启动前,由总工程师统一指挥,安全矿长、通风科长及机电科长必须亲临现场参加瓦斯排放工作。主要通风机附近一百米范围内严禁吸烟、有明火

无计划停风安全技术措施

编号:SM-ZD-43103 无计划停风安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

无计划停风安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了更好地贯彻党和国家《煤矿安全规程》,更好地贯彻“安全第一,预防为主”的方针。防止在因打雷停电、检修及其他原因导致主要同风机停止运转时,保证井下作业人员人身安全,特编制此措施。 制定此措施的目的: 避免矿井灾害的发生,确保井下作业人员人身安全,保证矿井设备不受损坏。 制定此措施的重要性: 无计划停风措施是为了在主要通风机停止运转时,避免井下受停风影响的地点处于微风或无风而导致空气中的瓦斯和各种有害气体的浓度急剧上升而超限,酿成人员窒息或瓦斯然爆事故。 安全技术措施: 主要通风机在打雷、检修及其他原因停止运转时,井下

受停风影响的地点就会处于微风或无风状态,空气中的瓦斯及各种有害气体的浓度就会急剧上升而, 导超限极易酿成人员窒息或瓦斯燃爆事故,因此,主要通风机停止运转时,值班矿长必须立即停止工作、切断电源,工作人员先撤到主井车场,并决定是否停止生产、工作人员是否全部由主井撤出地面。 外线停电措施; (1)枧金线一回路停电: 如果是因打雷及其他原因导致一回路突然停电。当班调度员立即通知主扇房迅速打开防爆门,并通知井下作业人员必须停立即止工作、切电源,按照撤离路线先撤到主井车场(撤离路线另附),机电队马上进行双回路置换。 由值班矿长组织成临时机构进行协调(组织机构另附),命令当班主要通风机司机、安全员、瓦检员分别在风井口、煤仓绕道、管子道进口处载人,不许任何人进入警戒区。根据实际情况,值班矿长并立即下达命令井下所有人员是否撤出地面。 (2)枧金线及专线两回路同时停电:

矿井主扇无计划停电停风后的应急预案

矿井主扇无计划停电停风后的安全应急预案 根据《煤矿安全规程》第一百二十四条及霍煤电通字(2003)221号文件规定,结合店坪矿实际情况,为确保安全生产制定《矿井主扇无计划停电停风后的安全应急预案》,各单位要认真学习、贯彻执行。 一、成立矿井主扇停电停风抢险领导组 组长矿长书记 副组长矿总工程师安全处长、生产副矿长机电副矿长 后勤副矿长 成员机电科长通风科长调度主任安全科长井上维运队长通风区长 二、矿井停电停风的汇报程序 1、矿井正常运行的主扇因故障停止运行后,主扇司机立即启动备用主扇并向矿调度室汇报,同时检查是否是本范围内的原因,调度室及时向当日值班长、矿总工程师汇报。 2、因系统停电或矿井主扇检修等原因造成矿井主扇停风,主扇司机立即向矿调度汇报,矿调度室调度员接到汇报后,立即通知井下中央变电所、二采区变电所、5#煤变电所,切断井下电源,同时询问35KV变电所、井下变电所停电范围及原因。 3、接到矿井主扇停电停风后,矿调度室调度员要及时通知当日值班长、矿总工程师、机电副矿长、调度主任、机电科长、通风科长、安全科长、井上维运队长、通风队长到矿调度室组织处理。 4、矿调度室负责组织事故的处理工作,调度员根据值班长、矿总工程师、机电副矿长的指令组织恢复主扇运行。 5、主扇恢复运行后,在往井下各点送电时,必须首先询问清楚本变

点所外供负荷是否全部拉开,本变电所是否有故障,由通风科长在调度室负责落实送电地点瓦斯情况,机电科长负责按照规定程序送电。 6、矿井主扇因检修等原因,有计划停电停风,由通风科负责制定停电停风安全技术措施。 三、矿井主扇停电停风期间的安全措施 1、主扇停风后主扇司机应立即打开防爆门、行人风门等,充分利用自然风压通风。 2、由调度室负责通知井上、下变电所切断井下各用电地点的供电线路。 3、由各工作面带班长负责,责任区内的瓦斯检查员、安全副队长配合将工作面人员全部撤至全负压通风地点,并及时汇报调度室。撤至采区全风压通风地点后,由班组长负责在独头巷道口设置警戒,由瓦斯检查员负责设置警标,严禁人员入内,同时瓦斯检查员必须立即赶赴局扇附近,做好排放瓦斯准备工作。 4、停电停风期间,矿调度室、通风调度必须及时掌握和详细记录停电停风措施执行情况和工作安排落实情况。 四、恢复生产的安全措施 1、恢复主扇运行的全过程,由第一值班长或矿总工程师、机电矿长在矿调度室指挥。利用主扇排放矿井瓦斯时,按以下程序进行:主扇启动前,必须事先将防爆门和行人风门打开,采用风流短路渗新的办法进行排放。在主扇出风口处的瓦斯浓度不得超过2%,否则必须采取加大短路风量,降低矿井回风量的措施。 在恢复矿井通风系统后,当主扇出风口处的瓦斯浓度不超2%时,再逐渐将风门关闭;当该处瓦斯浓度小于1%时,通风瓦斯检查人员方可入井检查通风、瓦斯情况;只有当总回风流瓦斯不超过0.75%时,其他人

无计划停电停风事故应急预案

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 预案编号:LL-LX-HYMY-2013-26 版本:A/2 编制单位:山西临县华烨煤业有限公司 颁布日期:2013年1月 2013年1月发布2013年1月实施

目录 1事故类型和危险程度分析 (1) 1.2事故类型 (1) 1.3事故发生的部位 (1) 1.4事故原因 (1) 1.5危险程度分析 (1) 2应急处置基本原则 (1) 3组织机构及职责 (1) 3.1应急组织体系 (1) 3.2指挥机构及职责 (1) 3.3应急成员单位职责 (2) 3.4现场抢救指挥部 (3) 4预防与预警 (3) 4.1危险源监控 (3) 4.2预警行动 (3) 5信息报告程序 (4) 6应急处置 (4) 6.1响应级别确定 (4) 6.2响应程序 (4) 6.3处置措施 (6) 7应急物资与装备保障 (6) 8其它 (6)

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 1.事故类型和危险程度分析 1.1事故类型 停电停风。 1.2事故发生的部位 矿井供电的供电线路。矿井风井线路故障或开关设备故障。入井供电线路故障或中央变电所设备故障。 1.3事故原因 分为人为操作失误、人为破坏、设备缺陷和自然事故等因素。 1.4危险程度分析 煤矿五大自然灾害中突然停电事故如不及时、正确地处理,往往会酿成重大事故。 由于全矿井突然停电会使主要通风机停转,煤矿井下无风造成瓦斯积聚,一旦遇到任何火花,可能引起瓦斯爆炸;排水设备长时间不能运转可能造成淹井事故;有封闭火区的地点,全矿停电后,可能出现CO和瓦斯涌出,造成中毒或窒息事故;停电会使抽放瓦斯的设备停止运转,引起工作面瓦斯积聚、超限,在一定条件下会引发瓦斯、煤尘爆炸事故。 2.应急处置基本原则 2.1坚持受困人员和应急救援人员的安全优先; 2.2防止和控制事故扩大优先; 2.3保护环境优先。 3.组织机构及职责 3.1应急组织体系 在矿应急救援组织体系的基础上,进一步完善无计划停电停风应急救援体系。 3.2指挥机构及职责 3.2.1矿成立无计划停电停风事故应急救援总指挥部,指挥部设在矿调度中心,负责组织实施停电事故应急救援工作。

主扇突然停电停风井下通风瓦斯管理安全技术措施示范文本

主扇突然停电停风井下通风瓦斯管理安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

主扇突然停电停风井下通风瓦斯管理安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 凡因主扇突然停电或其它原因造成井下停风,必须严 格执行以下通风瓦斯管理安全技术措施。 1、一旦井下停风,瓦检员必须立即向值班矿领导汇 报。 2、使用局部通风机通风的掘进工作面,必须撤出人 员,切断电源。 3、采煤工作面的人员必须立即撤到运输巷车场。 4、瓦斯检查员立即检查运输巷车场、主要运输大巷 的瓦斯浓度,凡停风达到10min,所有人员必须撤到地 面。 5、井下恢复供风时,必须由瓦斯员首先检查瓦斯,

救护队员戴机在提升室待命,各掘进工作面只有在局部通风机及其开关附近10m以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时,方可人工开启局部通风机。 采掘工作面及其他巷道内,体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2.0%时,由瓦检员现场排放,超过3%时,必须由救护队员执行瓦斯排放措施。排放瓦斯,采用限量排放法,严禁一风吹,在排放瓦斯的过程中,排出的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过1.5%,采区回风系统内必须停电撤人。只有恢复通风的巷道风流中瓦斯浓度不超过1.0%和二氧化碳浓度不超过1.5%时,方可人工恢复局部通风机供风巷道内电气设备的供电和采区系统内的供电。 6、瓦斯排放后必须全面检查原积聚巷道内的瓦斯浓度。确保瓦斯、二氧化碳,符合规定且没有变化,方可恢复正常通风。

主通风机停风应急预案演习安全措施范本

整体解决方案系列 主通风机停风应急预案演 习安全措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-81757主通风机停风应急预案演习安全措 施 Safety measures for emergency plan drill for main fan outage 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 西风井主扇一旦发生无计划停风,将造成供风区域内无风,引发:1)有害气体积聚;2)新鲜风流供给不足,造成人员呼吸困难甚而引起窒息死亡事故;3)未及时停电遇瓦斯积聚、超限,引发瓦斯煤尘爆炸等重大伤亡事故。 为防止主扇停风事故的扩大,降低事故危害程度和减少停风时间,提高职工在灾变时应急避险能力,防止国家、集体和个人财产受到损失,经公司领导研究决定,于20xx年7月进行一次假定西风井主扇发生重大无计划停风事故,检验矿井应急救援组织能力、井下职工应急救援知识掌握情况为主要内容的救灾演练。 演练方式为桌面推演,为使演练更加符合实际,针对现场演练过程可能发生的危险,特制定《石圪节煤业公司二〇

一六年主扇无计划停风事故应急救援预案》演练期间安全措施如下: 1、井下各生产队组要利用安全例会及班前会时间,组织本单位全体职工学习《石圪节煤业公司二〇一六年主扇无计划停风事故应急救援预案》,要求每个职工掌握、了解本人工作地点发生灾变时的救灾措施和避灾路线。 2、井下各生产队组需将演习当天捌点班下井人数及跟班队干,提前上报应急指挥部和信息中心。 3、现场演练前通讯科要检查井下通讯设备完好情况,保证井下通讯畅通。自动化科要检查确认井下主要进、回风巷道,测风站吊挂风速传感器数据传输无误,校验准确。 4、现场演练时,通风科下井测风人员需配齐测风仪器,瓦斯检查仪器,对井下风流方向、风量、瓦斯、CO情况随时观测。 5、各作业队组接到灾害演习开始命令后,由跟班队干安排本班电工切断作业区域所有电源(本质安全型除外)。 6、各生产队组接到应急指挥部灾害演习开始命令后,所有现场作业人员应停止工作,由跟班队干、班组长组织现场

相关文档