文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kv电缆沟工程施工

10kv电缆沟工程施工

10kv电缆沟工程施工
10kv电缆沟工程施工

一. 编制依据

1、《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)

2、《火电施工质量检验及评定标准》(第一篇土建工程篇)

3、南充国栋林产科技有限公司35KV线路新建工程土建(三环)施工图T0102-01—07

4、《钢筋砼工程施工及验收规范》 GB50204-2002

5、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)

6、《工程测量规范》 GB50026-93

二. 工程概况

本工程位于南充市顺庆区南门坝文峰街,由砖砌电缆沟、砖砌检查井、排管组成,电缆沟总长约650m。

1 、电缆沟和排管地基承载力特征值为f ak≥130KN/m2;检查井和转弯井地基承载力f ak≥120KN/m2;若挖至设计高程,其地基承载力不能满足,则用C15毛石砼换填至基础设计标高。

2、电缆沟所采用砼强度等级为:砖砌电缆沟底板为C15;盖板为C30,电缆沟圈梁为C25;钢筋混凝土支架为C30,每边设三排,间距1500;砖砌电缆沟均为M7.5水泥沙浆砌MU10页岩砖,内外抹1:2.5水泥沙浆厚20mm;电缆沟每隔60m设砖砌检查井一座,底板为C15砼,井盖为C25砼,井壁为M7.5水泥沙浆砌MU10页岩砖,,井壁内外用1:2水泥沙浆抹面厚15mm;横穿公路设排管,垫层为C15,排管采用C25砼。

3、钢筋采用:HPB235、HRB335。HPB235钢筋作180°弯钩,弯后平直长度为10d。

4 、施工墙体前,应将板刷铺1:2水泥沙浆,以利粘结。砖砌电缆沟每25m ,钢筋砼沟每35m 设一道30mm 宽的变形缝,缝内以沥青麻丝填塞。

5、 所有外露铁件,钢梯及爬梯等均刷两层红丹打底,再刷两层红色调和油。

6、土方回填条件:待电缆沟砼或沙浆强度达设计强度的70%后才能回填。 土方回填材料的选用:回填采用素土对称回填夯实,每层250mm ,压实系数大于0.94。

三.工期

完全遵循业主要求和公司进度要求开工,日期2010年9月1日,竣工日期2010年10月25日,共计55日历天数,如遇特殊情况,工期顺延。(见施工进度计划表)

四. 施工组织机构及人力计划

1、 文峰街电缆沟施工组织机构

2 、劳动力配备计划见下表

3、主要工器具表见下表

五. 施工部署

由于本工程线路长,预制盖板和预制电缆支架方量大,加上原有道路正在改建,我司拟将临时的预制厂设在航空港110kv站外,硬化600m2C20混凝土地坪,以满足预制构件(具体布置见施工平面图),预制的构件用拖拉机进行转运至现场。现场再设一临时材料库房和保卫室。

六.主要施工技术方案

砖砌电缆沟施工顺序:放线→沟槽开挖→底板支模→底板钢筋绑扎→底板砼浇筑→放线(并做好标志)→砌筑电缆沟墙→电缆沟墙顶圈梁支模→浇注圈梁混凝土→电缆沟内外抹灰→盖板。

1、轴线与高程控制

根据设计要求,电缆沟顶标高以沿线的道路人行道标高为准,电缆沟轴线以道路轴线平行,距人行道路边石1.5m。

2、土方开挖

沟槽采用采用人机配合开挖,自卸汽车运输;采用由深到浅的开挖原则进行,开挖若遇坚硬土质或岩石不能直接开挖时,采用履带式液压破碎机破碎,然后用挖掘机挖至基底以上200~300mm处,基底标高以上200~300mm为人工捡底修边至设计标高。

基槽开挖,上部应有排水措施,防止地面水流入槽内冲刷边坡,造成塌方和破坏基土。

基坑、槽开挖,应先进行测量定位,抄平放线,定出开挖宽度,开挖沟槽底宽度以底板(填方区垫层)边线每边加600mm工作面,按放线分层挖土。放坡系数为1:0.5。

土石方运输:土石方运输采用自卸式汽车运输,为保证施工有序进行,弃土地点由业主和监理单位指定,综合考虑土方调配原则,对回填用土就近堆在基

槽边2m外,余土运至弃土场,运距为5km,待其他工序完工后,回填时再由小挖机进行回填作业。

基槽挖完后应进行验槽,作好记录,如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时,应与设计、监理工程师研究,进行及时处理。

3、土方回填

基坑回填必须在基础砼强度或砂浆强度达到设计强度70%后方能进行回填。

回填采用素土对称回填,为了满足压实系数的要求,严格控制分层厚度及石块粒径,每层厚度为250mm,并采用人工夯实,压实系数大于0.94。

土方回填需在结构隐蔽验收合格以后方可进行。

填方土料及压实系数均应符合设计要求。

4、垫层施工

验槽后及时用C15(填方区用C10)砼封闭,根据高程控制点采用打巴控制高程,砼振捣用平板振动器振捣,人工收平。

5、砌筑工程

电缆沟砖砌体施工顺序:抄平→放线→摆砖→立皮数杆和砌砖→清理

在电缆沟底板混凝土浇注后,墙线弹在砼表面后,在砌砖处刷铺1:2水泥沙浆,以利粘结,砌砖采用“三一”砌砖法施工,拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照M7.5水泥沙浆配合比配制。砂浆配合比用重量比,计量精度为:水泥±2%、砂及掺合料±5%。搅拌机投料顺序:砂→水泥→掺合料→水。

砖砌体组砌方式为“一顺一丁”;在砌筑过程中做到三匹一吊,五匹一靠,上下错缝,横平竖直,严禁干砖上墙,施工需临时留槎必须留成斜槎。

6.抹灰工程

操作工艺流程:

基层处理→浇水湿润基层→设置标筋→抹底层→抹面层灰→清理。

6.1施工要点

6.1.1基层处理:

抹灰前,将基层上灰层,残余砼浆等清除干净,将露出砼表面两端的对拉片用气割割除,并提前一天浇水充分湿润,对于砼基层应刷素水泥浆一道,确保糙灰与基层的粘结牢固。

6.1.2.找垂面、做灰饼,冲筋

按照基层表面平整垂直情况,进行吊垂直、套方找规矩。操作时先贴上灰饼再贴下灰饼,用靠尺找好垂直与平整。灰饼用1∶3水泥砂浆做成50mm见方的形状。

灰饼做好稍干后,用与抹灰层相同的砂浆冲筋,冲筋的间距为1.2m~1.5m,筋宽与厚同灰饼。

6.1.3抹底层

砼抹底灰前一天用水把砼面浇透,然后在砼墙湿润的情况下先刷108胶素水泥浆一道(内掺水重10%的108胶)、随刷随打底。底灰平均厚度控制在13mm 以内。

6.1.4抹水泥砂浆罩面灰

底层砂浆抹好后第二天先将墙面湿润后即可罩面,厚度控制在7mm左右。抹时先薄刮一道,使其与底灰结合牢固,紧跟抹第二遍,用大杠尺沿冲筋带 刮平顺,用铁抹子压实压光。

6.1.5施工及质量要求

抹灰砂浆的配合比应严格按设计要求1:2水泥沙浆搅拌,并掺5%防水粉,砂浆应控制在初凝前用完。

抹灰前,基层表面的灰尘、污垢和油渍等,应清除干净,并洒水湿润。

抹下层灰时,应待前一层抹灰层凝结后,方可涂抹后一层。

抹灰工程的面层不得有裂缝,各抹灰层间不得有脱层、空鼓现象产生,表面应达到光滑、洁净、颜色均匀,无抹纹,清晰美观。

7、钢筋工程

钢筋制作:为了更好的贯彻文明施工,以及有公司的统一管理,钢筋堆放与制作均在预制加工场地进行,根据现场使用情况再二次搬运至电缆沟施工现场,运距为2200M。

钢筋成型前,各种型号钢筋应符合设计要求和现行规范,严格执行从库房领取合格钢筋。对无原材料检验报告的钢筋,坚决不能用于钢筋制作。每批钢筋进场后立即进行复验,复验合格才能用于钢筋制作。钢筋放样制作后,由队施工员组织班组和班长工人进行图纸交底,认真吃透图纸,作放样料单.由队技术负责人审核后,进行放样,严格按施工规范放实样使钢筋成型与翻样表相同,才能进行批量制作。在成型期间,技术员严格把关,随时检查钢筋的型号、直径和数量,发现问题及时处理。对不合格产品不允许进入下一道工序。钢筋在成型加工过程中,对一些外观质量有疑问的成品,必须裁掉重焊。焊接钢筋要进行焊接试样检验。同时要进行成品现场有监理见证抽样实验,检验合格后方可使用。

对拆损钢筋不用,有油污、油漆、泥土的钢筋要洗净。

钢筋绑扎安装:待垫层砼达到一定强度后,由测量人员放出模板内外边线,然后依据模板边线及钢筋保护层划出钢筋的内外边线,以保证钢筋位置准确。钢筋绑扎前,应用粉笔分好线,做到钢筋分布准确,排列整齐,绑扎牢固,几何尺寸准确,并与图纸对照,做到钢筋的型号、规格、间距、尺寸、数量等满

足图纸要求,如有误及时与有关人员联系。

8、模板工程

本工程模板采用以下两种形式:

1)、预制支架和电缆沟盖板采用定型型钢模具施工。

2)、电缆沟底板、工作井底板、顶板,压顶模板采用木模施工。

9、砼工程施工

由商品砼搅拌站供应,用罐车运输。

水平施工缝的处理:在浇筑砼之前,施工缝应凿毛,并用高压水冲洗干净,刷水灰比不小于0.4的水泥净浆两遍,再铺10mm厚同标号水泥砂浆,然后才能浇砼。

砼浇筑采用溜槽输送,浇注工作井底板、电缆沟底板砼和电缆沟墙压顶、工作井顶盖时搭设一个溜槽浇注,根据实际浇注情况移动溜槽。

砼下料高度不得超过2m,超过2m的必须使用串筒,使其下料高度保持在2m范围内。插入式振动棒在振捣过程中,做到快插慢抽,插点间距不得超过半径的1.5倍,每点振捣时间一般为20s,以砼表面不在下沉、出现气泡和表面泛浆为准。在振捣上一层砼时,应插入下一层砼50mm,以消除两层间接缝。同时振捣上一层砼应在下一层砼初凝之前进行,振动棒插点均匀,以免漏振,确保砼内部密实,外表光洁。浇注墙身砼时应从两个溜槽对称下料浇注,以免模板倾斜偏移。

模板维护人员、钢筋工维护人员、技术人员必须对每个部位仔细复核,是否涨模,技术人员必须用小锤子仔细对已浇注部位敲敲,听是否有空鼓及不密实的地方。

砼养护:砼养护重点是防止砼表面开裂。对砼开裂采取以下措施:a.采用低热

普硅水泥;b.严格控制砼的塌落度在满足施工的前提下将塔落度控制在最底值c.砼浇注完成后立即采取养护措施,根据现场情况,主要采用浇水养护,保证砼处于湿润状态,养护时间不少于7天。

10.预制构件施工

该工程预制盖板和电缆支架较多,采取集中预制,然后再二次转运到施工现场,运距3.5km。

预制构件必须严格按照设计图纸施工,混凝土每天由商混集中浇注,振捣密实。其强度达到70%方可转移。

11、排管施工

由于排管全部是横穿公路,需要甲方、监理协调,方能破除混凝土路面,在联系好后,需将一根排管分两段施工,施工完一段后,待路面恢复后再施工剩下的一段,,并作好防护措施,加班加点早日完工。

12. 雨季施工措施

12.1雨季到来前对设备及材料加高存放,排水设施齐全完好及沟道畅通。

12.2转动机械、电气设备极其它设备应有防雨防潮措施。

12.3对现场的脚手架、临时设施等进行加固。

12.4遇有雷雨大风天气或其他恶劣性气候时停止露天作业。

七.质量目标及保证措施

7.1施工质量目标和质量标准:

7.1.1质量目标:合格

7.1.2质量标准

质量要求:满足设计与规范要求。

质量指标:工程合格率达100%,分项合格率95%。

7.2实施措施:

7.2.1管理措施:贯彻ISO9002质量保证体系标准,认真执行本公司颁布的质量手册、质量体系程序文件等,实现以“顾客满意为承诺的目标,各相关人员按照颁布的有关质量文件规定履行自己的质量职责”。

7.2.2现场管理:施工人员必经现场培训合格,特殊工种作业人员必须取得相应的合格证方能上岗,施工前由施工技术负责人组织施工人员进行技术交底并有针对性进行专业知识培训,让技术人员、质量检验人员、施工人员都能明确质量目标,做到技术质检和施工作业人员都能按照质量标准进行检查、验收。

7.2.3加强质量控制,强化三级质量检验验收制度,要求各级质量验收以《火电施工质量检验评定标准》中“优良”级进行验收工作。在施工过程中服从建设单位、监理的检查验收,并积极配合。对施工项目实行挂牌施工制度,明确施工负责人、技术负责人、质检员、开竣工日期、质量等级。

7.2.4 加强成品的保护工作,是提高整体工程质量的一个重要环节。

7.2.5在施工过程中做到“四个百分之百”。分项工程100%进行二级验收,即施工班组自检、施工工地复查验收。

7.2.6以批准的设计图纸及设计文件资料施工,若因施工及其他原因需要变更设计或对施工图有异议时,应向设计单位(或建设单位)书面提出设计修改联系单,收到设计单位(或建设单位)的设计修改通知单后方能施工。

7.2.7施工记录、验收资料及竣工技术资料按照施工进度及时整理,各阶段质量监督检查资料及时、齐全。竣工资料齐全、准确、清晰,严格按照档案管理要求整理,按照标书要求按时将竣工资料交到建设单位。

7.2.8施工记录、验收资料及竣工技术资料按照施工进度及时整理,各阶段质量监督检查资料及时、齐全。竣工资料齐全、准确、清晰,严格按照档案管

理要求整理,按照标书要求按时将竣工资料交到建设单位。

7.2.9认真执行《消除施工质量通病守则》消除质量通病

认真学习《消除施工质量通病守则》、《电力建设工艺规程》,是消除质量通病提高工程质量的包保证和依据。应遵照《消除施工质量通病守则》严格执行,确保施工质量和整体运行质量。实现优良工程,不仅内在质量优良,外观质量也必须优良,只要按照《消除施工质量通病守则》砼结构表面篇、《消除质量通病实施细则》认真执行,发现一处整改一处质量通病,并对责任单位和责任人按照《消除质量通病实施细则》进行处罚,工程整体质量将会得到保证。

八.职业安全健康与环境管理保证措施

8.1安全生产目标

杜绝死亡及重伤事故,轻伤频率在5‰以内,创建《安全文明施工标准化》,不发生重大机械设备事故,重大火灾事故,重大交通事故,重大跨塌事故,重大职工人身伤害事故。

8.2安全保证措施

建立安全施工组织机构,制定安全生产管理制度,是进行安全生产的组织保证。

加强进场人员安全教育工作,进行“三级”安全交底、提高进场人员的安全意识。

制定安全目标计划和安全施工策划,针对施工中的具体情况,对危险点、源,有安全隐患的部位,进行有预见、有准备、有计划、有步骤地设计安全防护措施。分析施工过程中人、物、环境诸因素导致安全事故的机率,进行有重点的安全防护计划,具体设施、警示标牌布置等。

特种作业,必须经专门安全培训,持证上岗。

严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

进场人员,必须正确使用防护用品。

基槽临边必须设置安全警戒线。

机械操作,必须持证上岗,并按照安全要求进行使用。

用电设备必须“一机、一闸、一箱、一漏”,作业前必须按规定进行检查和试运转,作业完毕,拉闸、断电,锁好电箱。各类电气、线路、箱柜的安装,必须按照安全规范进行,禁止乱拉、乱接。施工现场照明,高度不得低于2.4m,必须使用安全电压。

班组每天必须进行班前安全活动,明确施工部位,施工要求,安全要求。每道工序施工前,必须进行安全技术交底。

8.3文明施工

8.3.1严格执行项目部“5S”管理理念,即“整顿、整理、清扫、清洁、素养”,实现材料堆放标准化,生产设施整洁化,职工行为文明化,营造良好的作业环境。

8.3.2施工场地文明施工按照南充标准化文明施工实施。

8.3.3施工现场所有机具、车辆必须统一编号,土石方运输期间必须派人维护道路,保证道路清洁。

8.4 为施工横穿公路排管,需将机场大道拦断,分段施工,采用彩钢瓦拦断全封闭施工,为保证机场路和机场大道段的电缆沟施工不影响行车通行,采用彩钢瓦沿电缆沟走向进行全封闭施工。

8.4 土建施工危害辩识、风险评价表(见附件三)。

电缆沟现场施工工艺标准

精心整理 2.1电缆沟施工工艺标准 1 适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2DL/T5210.1-2005 3.33 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.2.2、砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。 3.2.3、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。

3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。混凝土实验室配合比完善。 3.3、主要机具 3.3.1、装载机、自卸汽车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、潜水泵、蛙式打夯机、柴油发电机、单面木工手压刨床、木工园锯、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、磅称、挖掘机。 弯曲机。4.44 4.1

4.2、操作工艺 4.2.1、电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至设计标高,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单4.2.2、浇筑混凝土底板垫层 20mm 时,应采好稠度。砌砖时铺灰长度不应超过500mm ,并图4.2.3电缆沟墙体砌筑及压顶钢筋绑扎 砌筑过程中,将预埋铁件砌入电缆沟墙体内,应根据预设的粉刷层厚度拉线控制预埋铁件标高及凸出墙体位置。铁件应事先制作完成。电缆沟墙体按照规范砌筑,顶层砖均应采用“全丁”砌筑,砌筑完成后,砌体顶面采用砂浆灌缝。墙体应按设计要求或规范规定留置变形缝,上下贯通,并应和底板、垫层变形缝位置一致。

室外电缆沟施工方案(中英文)_secret

电缆沟开挖施工方案 Work Method of Cable Trench Excavation 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by: 2009年10月21日 October 21, 2009

目录 Content 一. 概况OVERVIEW (3) 1.1 工程概况PROJECT OVERVIEW (3) 1.2 施工范围SCOPE OF WORK (3) 二.编制依据COMPILATION BASIS (4) 三.施工工艺流程CONSTRUCTION PROCESS: (4) 四. 前期准备PREPARATIONS (4) 4.1 技术准备TECHNICAL PREPARATION (4) 4.2 材料准备MATERIAL PREPARATION (5) 4.3 主要机具准备MAIN EQUIPMENTS PREPARATION (5) 4.4 作业环境准备OPERATING ENVIRONMENT PREPARATIONS (5) 五. 电缆沟施工 (5) 5.1 电缆沟测量、定位CABLE TRENCH MEASUREMENT AND POSITIONING (5) 5.2 电缆沟开挖CABLE TRENCH EXCA V ATION (6) 六. 质量控制QUALITY CONTROL (7) 6.1 电缆沟外形尺寸允许偏差表ALLOWABLE DEVIATED EXTERNAL DIMENSIONS OF CABLE TRENCH TABLE (7) 6.2 应注意的质量问题QUALITY ISSUES (8) 七. 成品保护FINISHED PROTECTION (8) 八. 施工记录CONSTRUCTION OF RECORD (8) 九. 安全生产、文明施工要求和措施SAFETY AND CIVILIZED CONSTRUCTION REQUESTS AND MEASURES (8) 附厂区电缆沟图:ATTACHED: CABLE TRENCH DRAWING (8)

电缆沟工程施工合同模板

签订日期: 编订:X原创设计编号:FB-HT-05021 电缆沟工程施工合同Construction contract of cable trench p roject 甲方: 乙方:

原创合同系列 编号 FB-HT-05021 i 说明:本合同书适用于权利人明确其通过对房屋建筑等附属设施的建造和安装形成 I I i 工程实体,可用于电子版存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确 甲乙双方的责任和权利,按照《中华人民共和国合同 法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况, 经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履 行。 1. 工程名称: 2. 质量等级 乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、 质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统 标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定 甲方: 身份证号码: 乙方: 身份证号码: 技术规范施工;要求开挖的电缆沟宽度为 cm,深 度为 cm 以上。严格按照有关工程质量标准、工程

标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合 格等级。 3. 合同价款: 3.1合同造价定为开挖电缆沟和土方回填总共每 3.2签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无 论任何价格上涨或其他任何原因,双方均不做任何调 整。 4. 工程结算: 4.1电缆沟的长度以甲方指定的实际有用 长度计 算。 4.2电缆沟全部开挖完成后,付全部开挖完成后总 匚程款的50%工程费用,待电缆敷设后,所有电缆沟 回填完成以后将所有工程款结清。 开始施工,甲方在敷设 电缆的同时,乙方必须配合甲方及时做好土方回填工 作,否则造成的一切损失有乙方负责。 6.乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》 按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方 法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标 准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产 管理,确保安全施工。乙方应自行办理其自身范围内 的施工人员的意外保险。 、Z. 米 人民币。

高压电缆工程施工合同

高压电缆工程施工合同 甲方:上海××××房地产开发有限公司 乙方:上海××机电安装有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商一致,订立本合同,共同遵守履行。 1、项目概况 1.1、项目名称:上海××田园高压电缆工程。 1.2、项目地点:上海市浦东新区××镇××田园工地 1.3、总建筑面积:约18万平方米。 1.4、建筑功能:住宅及配套设施。 2、承包范围 2.1、工程范围:高压电缆工程(含低压线路架设及有线电视光缆移设)施工、报竣、验收并送电,详细施工内容见本合同所附图纸。 2.2、工程所在地:上海市浦东新区××镇××田园工地施工现场内。 2.3、承包方式:包工、包料、包工期、包送电、包质量、包安全。 3、工程造价 3.1、本工程总造价暂定为¥×××万元(人民币大写:×××万元整),详见合同所附之工程预算。

3.2、以上总造价指按合同所附图纸之工程内容施工完毕,并报上海市供电局验收合格直至送电的价格以及东方有线电视公司验收合格直至送信号的价格,本合同为固定单价合同,包括设备费、材料费、运输费、装卸费、安装费、电业局技术服务费、电业局报验报竣费用、保险费、税费、损耗等乙方履行本合同全部义务所需要的一切费用,除此之外,甲方无需再支付其他任何费用,不因包括材料价格涨降等任何因素的变化而调整。 3.3、乙方负责办理本合同项下的高压电工程所需电业局等主管部门的审批、验收及送电的手续,费用已综合包含在前述价款中,不再另行计算、支付。 3.4、乙方负责办理本合同项下的有线电视工程所需有线电视公司等部门的审批、验收及送信号的手续,费用已综合包含在前述价款中,不再另行计算、支付 3.5、本工程暂定工程量(见预算),最终按发包方确认的竣工图纸及工程签证单所示承包方实际施工工程量为准。 4、工程结算 本工程竣工结算以甲方确认的工程量签证单及工程竣工图纸所示工程量及合同约定单价为依据按实结算。 5、工期: 5.1、本工程总工期:自甲方通知施工之日起10个日历日内(包括法定节假日、现场测试、交叉施工、配合施工的等待时间)。 5.2、考虑到工程的特殊性,如果在早六点至晚八点出现雨雪

电缆沟验收标准

电缆管沟验收质量标准 一、电缆隧道(井)结构本体 1、严格按照设计图纸及国家有关施工规范要求施工,内径尺寸符合图纸要求,横平竖直。 2、隧道(井)底板平整,隧道(井)内无建筑垃圾,无积水、渗水。 3、砖砌电缆隧道(井)壁抹面光洁平整,不得有裂缝;钢筋混凝土现浇隧道(井)壁振捣密实,不得有蜂窝麻面;电缆隧道(井)壁不得存在渗水。 4、预制隧道(井)盖板内底面干净平整、板缝宽度不大于1.5CM,抹缝密实均匀,墙体压顶坐浆均匀厚实,不得存在渗水现象;混凝土现浇隧道(井)顶板底面干净平整,无蜂窝麻面,不得存在渗水现象。 5、检查井口内壁抹面光洁平整,不得有蜂窝麻面,无渗水现象。井口内按设计要求安装爬梯。按设计要求做好集水井、通风口等附属设施。 6、电力井盖标识符合国网公司规范要求;电力井盖标高必须与其所处地面标高保持一致,开启方向必须垂直于电缆管沟走径方向。井盖加固必须符合市政要求,位于车行道下必须使用加重型电力井盖,必须使用钢筋混凝土结构进行加固。 7、电缆沟(井)回填应按照设计要求及市政有关文件标准执行。 二、电缆支架 1、严格按照设计图纸及施工规范要求安装预埋件及电缆支架。 2、支架角钢(槽钢、矩形钢管)下料应平直,各断口无卷边、毛刺,下料尺寸必须符合图纸要求,误差必须控制在5MM范围内。

电缆支架必须焊接牢固,所有焊缝满焊,焊缝无焊渣、无气孔、焊缝高度不小于6MM。电缆支架横平竖直,无扭曲变形。 3、电缆支架横撑间距、水平净距必须符合设计图纸,其偏差必须控制在5MM范围内。 4、电缆支架全长必须有良好镀锌处理。热镀锌件应先进行除锈处理,镀锌表面光洁、均匀,镀锌厚度符合设计要求,无残渣和漏镀锌部位。热浸塑件应先进行镀锌处理后进行热浸塑处理,浸塑层不脱落、不易燃,无破损、气孔、鼓包等缺陷。 5、支架上下横撑与电缆隧道(井)顶、电缆隧道(井)底净距应符合设计图纸要求。 6、电缆支架与电缆隧道(井)壁连接牢固,固定件宜采用品质良好的镀锌螺栓,如设计为预埋件结构,应焊接牢固,所有焊缝满焊,无焊渣,无气孔,按设计图纸要求做好防腐处理。 三、接地极与接地带 1、严格按照设计要求的数量和位置布置接地极与接地带,规格及型号必须符合设计要求。 2、内接地带与电缆支架、内接地带与外接地带及外接地带与接地极之间必须焊接牢固。接地带搭接长度不小于十公分,三面焊缝满焊,接地带与接地极、支架搭接,搭接部位两面或三面焊缝必须满焊;焊缝高度不小于6MM,无焊渣,无气孔,按设计图纸要求做好防腐处理。 3、接地极应按设计要求埋入地下,如遇到岩石等地质条件,必须联系设计调整接地系统设计方案。 4、接地极与外接地带埋设完成后必须进行接地电阻测量,电阻值必须符合设计要求。

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

三、施工部署 区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表

2021版的电缆沟工程施工合同

合同编号:2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称: 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点:

电缆沟工程施工合同 甲方:______________身份证号码:________________ 乙方:______________身份证号码:________________ 为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任和权利,按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。 1.工程名称:________________ 2.质量等级 乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工;要求

开挖的电缆沟宽度为____cm,深度为____cm以上。严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合格等级。 3.合同价款: 3.1合同造价定为开挖电缆沟和土方回填总共每米________人民币。 3.2签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无论任何价格上涨或其他任何原因,双方均不做任何调整。 4.工程结算: 4.1电缆沟的长度以甲方指定的实际有用长度计算。 4.2电缆沟全部开挖完成后,付全部开挖完成后总工程款的50%工程费用,待电缆敷设后,所有电缆沟回填完成以后将所有工程款结清。 5.进度计划:乙方于____________开始施工,甲方在敷设电缆的同时,乙方必须配合甲方及时做好土方回填工作,否则造成的一切损失有乙方负责。

6.乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》,按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理,确保安全施工。乙方应自行办理其自身范围内的施工人员的意外保险。 7.乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员在现场施工。施工过程出现任何安全问题有乙方负责。 甲方:____________ 乙方:____________ ____年____月____日

电力电缆施工合同

电力电缆施工合同 甲方:----------房地产开发有限公司 乙方:----------建设有限公司 按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》,结合本工 程具体情况,双方达成如下协议: 一、工程名称:------------- 二、工程地点:----------- 三、工程内容:------------------- 四、承包内容:电力电缆--------施工 五、工程价款及支付:工程总价为---------,工程开始施工预付工程 总价款的20%为---------元,工程完成后付至总价款的70%。本 工程量按工程竣工后甲、乙双方验收后,按实际工程量结算。 六、工期:开始时间2011年--月---日,竣工时间2011年--月----日。 七、工程质量与施工安全:1、施工质量按国家标准和质量检验标准; 2、施工安全由乙方全面负责; 3、工程竣工后乙方按规定提供 完整的竣工技术资料交供电部门,组织验收; 一、甲乙双方权利及义务: 1、甲方向乙方提供施工图2套,负责组织由设计、监理、施工 单位参加的图纸会审和技术交底。 2、甲方负责按合同约定向乙方拨付工程款。 3、甲方负责协调施工现场外部的关系,协调监理和乙方的关系。 4、甲方负责检查、监督工程质量、工程进度、安全生产。对隐

蔽工程及各专业单项工程进行验收记录,办理施工中的设计 变更签证。 5、甲方组织工程综合验收和备案竣工验收,负责协调处理验收 中所出现的问题。 6、本合同签订后,乙方要向监理公司和甲方报上施工组织设计方 案,并按经批准的施工组织设计组织施工。 7、乙方进场使用的建筑材料一定要有合格证和检测报告,并经监 理和甲方现场验收,不合格的材料一律不准进场使用,如果乙 方使用劣质不合格产品及不合格材料甲方有权停止乙方此单 项工程的施工,另行委派其他单位施工,由此产生的经济损失 由乙方全部负责。 8、乙方搞好技术资料整理,技术资料要与现场施工做到同步、及 时、真实、准确完整系统。对隐蔽工程要及时通知监理和甲方代表进行验收,并填报隐蔽工程验收记录。无监理和甲方代表双方验收签字,不准进行下道工序施工。 9、该工程不允许转包、挂靠。如发现乙方有转包挂靠现象,甲方 有权终止本协议,所造成的一切责任由乙方全部承担。 10、落实质量保证体系和安全生产管理。严格质量管理,搞好安全 生产,接受监理公司和甲方的监督检查。如因乙方原因工程质量不合格,由乙方承担违约责任,除自费返工至合格外,再处以该工程价款10%的罚款。

电缆沟的具体设计规范标准版本

文件编号:RHD-QB-K4727 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电缆沟的具体设计规范 标准版本

电缆沟的具体设计规范标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 直埋电缆线路工艺标准 一、总则 1.1目的:为使电缆线路分项工程施工作业规范化,促进施工技术进步,确保施工质量,制定本施工工艺标准。 1.2适用范围:本工艺标准适用于工业与民用建筑安装工程中的建筑电气分部电缆线路分项工程施工作业,对于特定场所施工作业有特殊专业要求的应按规定进行。 1.3施工作业条件 1.3.1和分项工程相关的施工技术文件应齐全有

效,如施工图、图纸会审纪要、施工组织设计、质量计划、工艺评定标准,及相关技术标准、规范、标准图等。 1.3.2参与施工的作业人员应具备相应的施工技术资质,需要时应安排对该项施工作业的适应性培训,考核合格者才能准许上岗作业。 1.3.3本项施工作业应使用的机具性能必须满足施工特性需要,且操作安全可靠,用于检测的计量器具量程、精确度应符合测量对象的要求,且在规定的有规检定周期内。 1.3.4施工环境 (1)直埋电缆沟按施工图控好,其深度应满足规范要求,底砂铺好,沟内无杂物。 (2)电缆敷设宜选择无雨天气下进行,气温宜在0℃以上。

2、操作工艺 2.1工艺流程图 2.2工艺流程细则 2.2.1准备工作 (1)对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。 (2)电缆应进行绝缘电阻检测或耐压试验。 a、1KV及以下电缆,用1000V兆欧表测其线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 b、6-10KV电缆应经检测绝缘电阻、直流耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家标准规定。 c、油纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

110kV东山变电站迁改移建工程 电 缆 沟 施 工 方 案 云南德泰宏森源电力工程有限公司 二零一六年九月

一、工程概况 110kV东山变电站迁改移建工程电缆沟具体概况如下:SW-400×400电缆沟长为米,SW-400×600电缆沟长为米,SW-600×600 电缆沟长为米,SW-800×800电缆沟长为米,SW-1000×1200电缆沟长为米;GGL-800×800电缆沟长为米,GGL-1000×1200电缆沟长为米,GGL-1200×1500电缆沟长为米。电缆沟包边采用∠50×5×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 SW-400×400电缆沟、SW-400×600电缆沟及SW-600×600电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2011 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定 规程》Q/GDW183-2008 三、电缆沟施工 施工准备 (1)材料的准备

本工程电缆沟分为钢筋混凝土浇筑和砖砌电缆沟,其钢筋混凝土电缆沟采用商品混凝土浇筑,模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料检查,并经取样送检复试合格。砖砌电缆沟砌体采用Mu10砖,水泥砂浆砌筑(2)技术准备 1)图纸会审:会审由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,准备意见,并进行必要的核对。会审后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。 2)技术交底:由于本工程部分电缆沟在变电站带电区域,施工前应与本变电站运行维护人员协商,并请设计人员一同到现场踏勘,做好相应安全技术措施。每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。 3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。浇筑混凝土底板垫层

电缆沟工程承包合同

编号:YB-HT-002116 电缆沟工程承包合同 Contract for cable trench 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

电缆沟工程承包合同 甲方(发包单位):________________ 乙方(承包单位):________________ 鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同,其中包括电缆沟施工项目需要专业施工分包人完成;鉴于乙方系具有施工资质的工程建设单位,愿意依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成;为了按期完成合同段工程,经双方协商,在遵守总合同的基础上,根据《中华人民共和国合同法》和建设工程法律法规中的有关规定,由乙方承包本工程工程项目。为明确双方的权利、义务,特签订本合同,以共同遵守。 一、工程概况及承包内容 1.1工程名称及概况:工程名称:____________概况:____________

1.2合同形式:____________________________ 1.3工程范围内全部电缆沟工程,包括:电缆沟施工:沟底整平夯实、垫层(砂砾、碎石垫层夯实),钢筋(包括电缆沟盖板钢筋、墙帽钢筋、电缆沟检查井盖板钢筋、墙身预埋钢筋、吊装预埋钢筋、镀锌钢筋等所有部位)的防锈、除锈、制作、绑扎、钢筋的损耗等;施工支架的安装与拆除、模板(钢模)的安装与拆除、预埋件的制作与安装、外露钢板的防腐处理、角钢支架(包含电缆竖架及电缆横架)的制作与安装,砼的浇筑及养生(包括基础、墙帽、沟盖板等),电缆沟开挖等与此工程范围有关的一切施工项目。 1.4合同单价含所有直接费用、间接费用、利润及税金。包括为实施和完成本合同工程所需的人工费、材料费、机械设备费、试验检测费以及合同明示或暗示的所有责任、义务。 1.5工程期限:____________日开工,工期共计________天。 二、工程标准及技术要求: 2.1招标文件中的合同通用条款、合同专用条款、技术规范,

电缆敷设施工合同

甲方:____________________________________ 乙方:____________________________________ 依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局建设部颁发的《建筑工程施工条例》结合本工程具体情况,为明确双方的权利、义务和责任,便于合同的实施,经双方协商一致,达成以下协议,已兹共同遵守。 一、项目概况: 1、项目名称:______发电机输送电缆敷设 2、项目内容及施工范围:_____________________________________________。施工内容涉及电缆沟开挖,桥架排布安装,电缆敷设及转接,路面恢复,电缆熔接,调试,竣工资料提交等。 3、合同总造价:本项目总造价为_________元(大写:_________元整) 二、承建方式: 1、本项目采用包工包料,一次包死方式,在方案没有改变的情况下,总造价不发生任何变化。 2、乙方负责电缆设备、桥架施工工具,工具耗材及辅助材料等材料的采购及施工安装,甲方只负责现场协调监督及验收。 三、施工工期: 本项目工期为日历天数15天,现场满足施工条件、设备到场乙方进入工地施工之日起算,因乙方原因影响工期,工期不得顺延。

四、工程款支付: 合同签字生效后,设备运抵现场经甲方验收后5日内甲方支付合同总价款的40% (_______元);工程竣工经甲方验收合格、在乙方提供国家税务部门正规发票后。甲方以转账方式支付乙方合同总价款的55%,余下的5%作为保证金,一年后质保合格,经甲方有权签字人签字确认后,一周内付清。 五、质量要求及验收: 1、乙方应严格按照国家所制定的相关电力安装施工规范及设计要求进行施工安装,并随时接受甲方对工程质量的检查和监督,如质量不符合要求,应及时返工,并承担返工费用。 2、项目所用设备及材料的质量必须为符合国家标准及设计要求的正规厂家产品。 3、安装质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件,并保证安装后达到甲方安全正常使用验收要求。如因所供设备、材料及安装不合格等因素所造成的损失,全部由乙方负责。 六、质保期: 该项目自竣工验收合格之日起质保期为壹年。 七、经济责任 1.乙方进场前,甲方提供现场施工条件,配合乙方施工并协调好现场各方关系。2.自施工开始后,乙方不得对双方最终确认的设计做重大变动。根据现场实际情况需要进行变更时应征得甲方同意。 3.如发生变更,乙方须及时以书面形式向甲方提出更改意见,与甲方代表进行协商,甲方代表应在2日内给予明确答复。乙方没有得到甲方答复,不得进行更改。因甲方原

室外电缆井及电缆沟施工技术交底

室外电缆井及电缆沟施工技术交底 本交底适应于室外电缆井及电缆沟钢筋、模板、混凝土施工。 工程概况 本工程分高压电缆沟、低压电缆沟、电缆埋管、电缆隧道、电缆井 a、b、c、d。混凝土强度等级C30,抗渗等级P6。 交底内容: 一、施工准备 1.1、技术准备及要求 1.1.1、施工依据:严格按照设计图纸的要求做好图纸会审工作,建筑图 02151-S-CLGD-DT15-01\结构图02151-S-CLGD-DT15-01;图纸会审记录、图纸交底及图集规范。 1.1.2、定位放线:根据业主提供的控制点,采用全站仪定出电缆沟的基准线。 1.2、材料准备及要求 1.2.1、混凝土采用商品砼。 1.2.2、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。 1.2.3、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。。 1.3、主要机具 1.3.1、插入式振动器、木工园锯、水准仪、全站仪及其它。 1.3.2、电弧焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机及其它钢筋加工机具。 二、施工工艺 1、工艺流程

施工准备→测量放线→沟槽开挖→基础垫层→防水施工→绑扎钢筋→模板安装→首次混凝土浇注→二次浇注→模板拆除→沟壁回填→质量评定。 2. 测量放线: 根据设计中线及给定的坐标、相对位置和高程准确地测定线路的中线、标高及开挖边线,经核对无误后方可进行施工。 3. 沟槽开挖: 机械开挖、人工配合。具体见土方开挖技术交底 4. 基础垫层: 砼底板 C15砼底板用木方作侧模,用钢筋进行固定。 5. 安装工程 ( 1)钢筋工程 钢筋进场应先核对其材质、型号、数量,并应检查其出厂合格证或材质单,然后取样进行复试,经复试合格后方可用于本工程,不合格的钢筋不得使用。 过路电缆沟在绑扎板底钢筋时,应先在垫层上用墨线弹出钢筋的摆放位置然后摆放钢筋,对靠近外围的两行的钢筋的相交点全部扎牢,中间部分的交叉点可间隔交错扎牢,绑扎点的铁丝扣在相邻处应成八字形(左右扣绑扎)。基础底部采用圆钢的应将其弯钩朝上,不得向一边倾倒。 钢筋绑扎完毕后,应立即搁置混凝土保护层垫块,以保证混凝土的保护厚度。 (

电力工程电缆沟道施工方案

(一)、施工方案 根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河-港务西路段,全长2127米。第二施工段:港务西路-港务大道段,全长2320米。第三施工段:港务大道-纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平行作业,工序之间采用流水作业。 (二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法 1、开挖基础 开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,保证基底10-20厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求。 2、C15混凝土垫层 待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打C15混凝土垫层振捣密实,表面应抹平压光。 浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基础面低,但不应大于10mm。 采用商品混凝土,严格控制混凝土坍落用。 混凝土用平板振捣器振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆。 3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作

(1)、钢筋进场检验: (2)、钢筋放样: (3)、钢筋加工 4、电缆隧道及检查井底板、墙、顶板钢筋绑扎 (1)、底板钢筋绑扎时,按画好的间距,先摆放受力主筋,后放分布筋,预埋件、预留孔等及时配合安装。板内纵向受力筋,采用绑扎连接与电弧单面焊相结合,基础底板钢筋保护层厚30㎜。 (2)、交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎,底板钢筋短向不设接头,长向钢筋接头相互错开。 (3)、墙体钢筋绑扎先绑外侧,再绑内侧,双排钢筋之间绑扎拉筋@400mm (4)、顶板钢筋绑扎:清理模板上面杂物,放出下层主筋间距线,按间距先放主筋,再放分布筋,预埋件及时配合安装。绑扎完毕后放上马凳再绑上层钢筋。 (5)、钢筋保护层厚度采用废石材料作垫块,呈梅花状布置,间距600mm。厚度以设计要求为准。 5、模板工程 模板安装 垫层模板采用木模,多层板加木方加固,下地锚,两侧对顶斜撑间距不大于800mm加固。 基础底板与墙模板采用木模,要保证几何尺寸准确。模板接缝严密、平整、不漏浆、表面干净,并涂非油类隔离剂。模板加固采用木方及钢管结合用∮12止水螺栓加固。

电缆沟工程承包合同(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电缆沟工程承包合同(合同范 本) The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.

电缆沟工程承包合同(合同范本) 甲方(发包单位):________________ 乙方(承包单位):________________ 1.1工程名称及概况:工程名称:____________概况:____________ 1.2合同形式:____________________________ 1.3工程范围内全部电缆沟工程,包括:电缆沟施工:沟底整平夯实、垫层(砂砾、碎石垫层夯实),钢筋(包括电缆沟盖板钢筋、墙帽钢筋、电缆沟检查井盖板钢筋、墙身预埋钢筋、吊装预埋钢筋、镀锌钢筋等所有部位)的防锈、除锈、制作、绑扎、钢筋的损耗等;施工支架的安装与拆除、模板(钢模)的安装与拆除、预埋件的制作与安装、外露钢板的防腐处理、角钢支架(包含电缆竖架及电缆横架)的制作与安装,砼的浇筑及养生(包括基础、墙帽、沟盖板等),电缆沟开挖等与此工程范围有关的一切施工项目。

1.4合同单价含所有直接费用、间接费用、利润及税金。包括为实施和完成本合同工程所需的人工费、材料费、机械设备费、试验检测费以及合同明示或暗示的所有责任、义务。 1.5工程期限:____________日开工,工期共计________天。 二、工程标准及技术要求: 2.1招标文件中的合同通用条款、合同专用条款、技术规范,建设单位、监理和甲方要求以及书面或口头指示、工程师通知等。 2.2建设单位下发的技术规范、评定标准、检验标准、招标文件、设计图纸等。 2.3甲方与建设单位签订的工程施工合同及附件(以下简称总合同,包括设计图纸、往来文件等),乙方均遵守。 三、工程数量确认及材料和设备供应 3.1结算工程数量确认:以乙方实际施工完成的工程量和经过甲方技术负责人、监理工程师现场验收,并以建设单位计量的设计图纸计算数量为依据进行计量结算工程量。 3.2为完成本合同工程所需的所有机械设备均由乙方自备,当乙方需

电线电缆施工合同

篇一:电线、电缆工程施工合同 防护栏杆工程施工合同 甲方:宁夏巨峰房地产开发有限公司乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、合理和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,就友爱安置区一期单体楼号防护栏杆施工事项达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称:兴庆区康居友爱安置区一期17#、18#、19#、20#、21#、 2、工程内容:阳台、空调板防护栏杆及一层窗防盗栏工程(主要包括:下料、焊接、焊缝打磨、油漆、安装等)。 二、工程价款 1、单价:阳台防护栏杆 60 元/个;空调板栏杆 25 元/个;窗防盗栏元/个。 2、合同总价:结算时以实际施工具体楼号的实际数量据实结算。 三、工期:2009年 5月 8日— 2009年 6月30日。 四、承包方式:包工不包料(甲方只提供方管,辅材全部由乙方自理)。 五、付款方式 1、工程款以进度款的形式支付,乙方完成所有工程量的50%后甲方支付实际完成工程总价款的25%;完成所有工程量经验收合格,资料齐全后一月内,甲方支付到工程总价款的90%,其余10%的工程款在小区整体工程交工后半年内付清。 2、甲方付款时,乙方不出具由工程所在地税务部门开具的全额工程发票,甲方不扣税金。 六、甲乙双方责任 (一)甲方责任 1、对工程质量、进度、安全进行监督,协调施工现场各方关系。 2、负责提供施工用电电源。 3、组织竣工验收并办理各项工程验收接收手续。 (二)乙方责任 1、提供详细的施工方案一式三份,报甲方审核,经审核合格后交乙方严格按施工方案及图纸施工。乙方开工前,提交开工报告,由甲方工程负责人签证后开工。 2、严格按照图纸和国家及地方的各项技术要求、规范、规定进行工程施工,确保工程质量合格。 3、自行从总电源接通施工用电,并承担接通费用和用电电费。 4、严格按协议工期安排进度,保证工程按期完工。 5、在施工过程中,每道工序完工后首先进行自检,自检合格后通知甲方验收,并提供完整报验资料及验收报告,甲方技术人员依据国家有关验收规范进行验收。验收合格,甲方技术人员在验收记录上签字或盖章,乙方继续施工。验收不合格,乙方在甲方限定的期限内返工后重新验收。 6、乙方编制工程质量控制资料、安全资料和功能检验资料等所有工程技术资料。 7、乙方负责保护已完工成品,如有损坏,由乙方负责修复。 8、乙方负责因施工造成的返工或维修。 9、乙方必须积极配合土建施工,接受甲方和土建施工单位的统一管理。乙方如不服从甲方或土建施工单位的统一管理,甲方有权单方解除协议。 七、违约 1、乙方超过协议约定的开工日期三日还不开工者,甲方有权单方终止协议。乙方工期每逾期一天承担协议总价5‰的违约金,乙方连续延误三天工期,甲方有权单方解除协议。因甲方

电缆沟施工规范

4.1.1、施工顺序 : 场地平整放线、定位基槽(坑)开挖槽底 夯实浇垫层(预留排水沟)砌沟壁埋设预埋铁沟顶找平沟壁粉刷沟底找平支架安装、电缆铺设铺装盖板 4.2.2、基槽开挖 机械挖槽、人工修整、由于埋土较密实,沟槽较浅,不必放坡。 4.2.3、电缆沟伸缩缝设置 ,混凝土沟 20米设置一道 ,砖沟每隔50米设置一道 ,详见施工图。 4.4.4、一般沟道采用砖砌,过道路及紧靠道路的电缆沟段,必须采用混凝土现浇。沟盖板布置为搭盖式 ,沟道盖板与路面平齐布置。一般场地盖板采用 40厚混凝土角钢边框预制盖板 ,过道路处采用钢筋混凝土现浇盖板 .盖板与沟道结合部位采取消除盖板响声措 施 .砌砖要注意上下错缝、砂浆饱满、内外搭接。砌筑时注意预埋铁埋设位置。 900宽电缆沟为单面埋设 2层预埋铁,上层为通长扁铁、下层为间距 800的 -100*100*6的铁块。 1300宽电缆沟为双面埋设2层预埋铁,上层为通长扁铁、下层为间距 800的 -100*100*6的铁块。通讯沟埋铁用 L30*4角钢,间距为 @ 500mm,上面焊接通长 -40*4扁铁。 4.4.5、电缆沟内采用沟底集水坑排水方式,所有电缆沟底设排水沟,做法详见施工图,电缆沟转角处倒角为 45。。电缆沟排水沟设置在沟中间。用Φ 100的钢管做模具 ,留置半圆形排水槽,接排水管用地漏隔离杂物。通讯沟与电缆沟并联处每隔 10m用Φ 100钢管排水至电缆沟。 4.4.6、沟道粉刷

25厚 1: 2水泥砂浆分二次抹平 4.4.7、沟壁回填 电缆沟砌筑后洒水养护 5— 7天,沟侧用细土分层回填,每250mm厚分层夯实至沟顶。 4.4.8、沟顶支座 沟壁砌筑至盖板下负 50处停止砌筑,然后用 C10混凝土浇筑 120宽 *50厚盖板支座, 120宽 C10混凝土支座内平均内侧,详见安装图。 4.4.9、沟道转角处盖板安装埋设 120厚混凝土预制过梁。盖 板宽度为 500宽,不足 500宽处同相连盖板整体预制,最宽盖板不 得大于 800。盖板预制后,角钢先除锈,刷防锈漆两道,面银粉漆一道。 5、质量要求 5.1、预埋件中心线位移不超过8mm,水平高差不超过3mm。 上下埋铁平整度≯4mm,直线平整度≯5mm。 5.2、粉刷表面平整度、立面垂直度、阴阳角垂直度、阴阳角 方正,均控制在3mm以内。 5.3、沟坑中心及端部位移为±10mm;顶面标高偏差0— -10mm;底面坡度偏差±0.1设计坡度;截面尺寸偏差± 15mm.壁厚偏差+3—-5mm。砌体垂直度≯5mm,平整 度≯4mm。 6、安全、文明施工

电缆沟施工方案.

一、编制依据: 1、厂区电缆沟(F3761S-Z0107-07) 2、地下沟道详图图集(TD-GL2004-0101-03) 3、《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程篇)》(DL/T5210.1-2005) 4、《钢筋混凝土结构施工规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 二、工程概况 厂区电缆沟截面主要有900×1200、1100×1200两种规格。除过道路外,均为素混凝土,底板及侧壁厚均为200mm,沟盖板盖到沟壁外沿(除过道路处)3cm。沟道盖板顶高出场地碎石顶100mm。过道路处按照河南省电力勘测设计院地下沟道详图图集TD-GL2004-0101-03电缆隧道配筋图施工。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案和技术核定单,并严格按照施工方案和技术核定单的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。 3.2、现场准备 现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备 物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(2辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。 主要工程材料已采购,周转工具已准备。 3.4、劳动力准备 施工队伍已进场。 四、施工方法 4.1、定位放线及基坑开挖 4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。 4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.33,每边工作面为600mm宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,人工清理底面。 4.2、沟道施工 4.2.1、沟道垫层 垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用 18钢筋头(长300mm)锚固定方木模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。 4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板 1)垫层浇筑时,要留设沟壁插筋,插筋为Φ12@1000,外露300,插入垫层内300,垫层内插筋需弯折。垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。 2)沟道侧壁埋件的安装:埋件要钻φ5孔,用M5螺栓固定在侧模上。 沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm。混凝土沟每隔20米,设一个宽20mm的伸缩缝,并在沟道跨道路与非跨道路连接处和室内

电缆沟施工合同样本

电缆沟施工合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 经双方共同协商,本着平等互利的原则,甲方将电缆沟的工程交由乙方施工。遵照国家的有关规定要求签订本协议,以明确双方的权利和义务,并相互配合、共同遵守。 一、工程名称:电缆沟工程(以下简称电缆沟工程) 二、工程地点: 三、承包方式:包工包料,全长约800米。 四、工期:协议工期天,遇雨、雪天等,人为不可抗拒因素,工期顺延;开工日期:2013年月日;竣工日期:2013年月日; 五、工程质量:按照国家现行的有关技术规范进行施工,工程质量为合格。乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸或施工说明等标准进行施工。乙方必须接受甲方现场工程师监督,接受整改意见。 六、工程价款:结合本工程,经双方共同协商:场地平整、、沟槽开挖、清理运至指定地点,沟底整平夯实、电缆沟及工作井、电缆沟墙体砌筑、局部砂浆抹灰、沟盖板及沟内设施安装(不包括电缆),等工程所有相关费用。包死价为每延米元(含税);工程竣工验收后据实结算。过引岗渠部分、电缆井及电缆井盖板根据现场实际情况再进行决算。由于现场地势情况复杂,为达到施工要求需要清理、平整场地,此费用按现场实际发生台班计量。

七、工程款的支付:1、工程完成一半时,拨付工程款的40%,全面完成经甲方及相关部门验收合格后,在10个工作日内付至总工程款95%;暂扣5%作为工程质保金,质保期为1年。质保金在质保期满后1月内付清。2、质保期自竣工验收手续签字的日期起算。在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修期限为一年。3、工程款采用支票方式支付。 八、甲、乙双方的责任: (一)甲方责任 1、负责场地的三通一平,以利于乙方施工。 2、负责施工过程中的外部协调。 3、负责施工过程中的技术要求。 4、负责按时支付乙方工程款。 5、甲方所有变更签证以书面形式通知乙方,并有甲方经理和现场工程师共同签字,口头指令无效。 (二)乙方责任 1、负责按照设计图纸及甲方的要求施工,保证电缆沟工程质量。工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。 2、乙方若未能按期完工,每拖延工期一天罚1000元。 3、乙方施工过程中必须服从甲方工程技术人员的统一指挥调度,科学合理有序地组织施工,严格遵守施工操作规格,并制订切实有效的安全施工措施,做到安全生产、文明施工。若因乙方引起的质量问题及发生人身安全等大小事故,一切责任和经济补偿均由乙方负责。

相关文档