通风空调工程质量通病及其防治措施

近年随着高层建筑增多,人们对物质环境的要求越来越高,通风空调在建筑中被广泛应用,在实际的安装使用过程中发现一些质量通病,影响人们的正常使用,现总结通常出现的问题及防治措施以供施工人员及维护人员参考:

1矩形风管的刚性变形

(1)现象

风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边销向外凸出,有明显的变形(2)防治措施

①制作风管的钢板厚度,如设计图纸无特殊要求,必须遵守规范中的有关规定。

②矩形风管的咬口形式,除板材拼接采用单平咬口外,其他各板边咬口应根据所使用的不同系统风管(如空调系统、空气洁净系统等)采用按扣式咬口、联合角咬口及转角咬口,使咬口缝设在四角部位,以增大风管的刚度。

③矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,其管长度在1.2m以上,均应采取加固措施。常用的加固方法有:角钢框加固、角钢加固大边、风管壁板起棱线或滚槽等。

2风管部件与消声器制作

2.1碟阀阻力过大

(1)现象

碟阀开满后与短管轴线不平行。

(2)防治措施

①用角度样板对半轴方台刨光或者挫方,根部不能有圆角。

②调整手柄上方孔位置,方孔过大可以进行补焊。

2.2手动多叶调节阀调节不灵活

(1)现象

调节阀的阀片不能全部开启或关闭。

(2)防治措施

①阀体外框的轴孔应集中采用样板下料和冲孔,并应保持两侧板轴孔距离相等、轴孔同心,缩小中心线偏移的误差。

②在批量生产调节阀的过程中,可先组装一个调节阀来确定阀片的调节杆长度及连接点的位置。一般在阀片呈90°转角的状态下,确定调节杆的长度和连接点的位置。

③调节阀组装后,再确定定位板在全开和全闭两个状态间的刻度,标出全开和全关的标志。

④调节阀的阀片在下料过程中,应使阀片的长度与阀体留有一定的间隙,防止组装后产生碰擦现象。阀片必须能够互相贴合,间距均匀,搭接一致,保证在全关状态下的严密性。

2.3消声器内消声材料脱落

(1)现象

消声器在安装或使用时,消声材料脱落。

(2)防治措施

①粘接剂要选用粘接强度高、固化时间短、稠度适宜的产品。为避免粘接的聚氨脂泡沫塑料表面受力不均匀,除刷粘接剂时应根据消声材料的尺寸外,可分段均匀地涂刷,待消声材料粘接后可用木板等负重均匀压实。

②消声材料粘接前,必须将风管表面的水分、油污等杂物擦干净,增加粘接的强度,防止消声材料脱落。

③应选用符合要求的玻璃纤维布、细布、麻布等织物及金属丝网和塑料纱网等成型覆面材料,覆棉层必须按设计要求或标准图的规定拉紧后装订,保持松散消声材料的均匀分布,外表平整、牢固,在运输、安装、运转中不变形。

④在加工金属穿孔板时,经过冲孔、钻孔后,孔口一般会出现毛刺,它会划破松散消声材料的覆面层,当用作共振腔时会产生噪声,因此必须将孔口的毛刺挫平。3风管系统安装

3.1风管安装不平直:

(1)现象:风管不平直,中心偏移,法兰的接口间距不均匀,风管系统漏风量大。

(2)预防措施:

①水平风管的支、吊架按设计或规范要求的间距应等距离排列,但遇到有风口、风阀等部件,应适当地错开一定距离,支、吊架的预埋件或膨胀螺栓的位置应正

确牢固,吊杆或支架的标高调整后应保持一致,对于有坡度要求的风管,其标高按其坡度保持一致。

②圆形风管用法兰管口翻边宽度调整风管的同心度,矩形风管可调整或更换法兰,使其对角线相等,并保证风管表面和平整度控制在5~10mm范围内。在进行风管平整度检验时,对矩形风管应在横向拉线,用尺量其凹凸的高度,对圆形风管应纵向拉线,用尺量其凹凸的高度。

③法兰与风管垂直度可按实际偏差情况来处理,如偏差较小,可用增加法兰垫片厚度,并掌握请螺母拧紧度来调整,如偏差较大, 法兰则需要返工重新找方、翻边铆接。

④法兰互换性差,可对螺栓孔进行扩孔处理,一般可扩大1~2毫米,如误差过大,则另行钻孔。法兰平整度差,可用增大法兰垫片进行调整,但增厚的法兰垫片必须保证完整性,对接的垫片必须用密封胶粘接,以保证风管连接后的严密性,但各个螺栓的螺母必须保持松紧度一致。

3.2穿越屋面的风管无防雨和稳固措施

(1)现象

风管穿越屋面处漏水、渗水、风管穿越屋面后不稳固。

(2)防治措施

①风管穿越屋面后,管身必须完整无损,不得有钻孔或其他损伤。风管穿越屋面后,应在风管与屋面的交界处设置防雨罩。风管上的法兰采用涂料、垫料等密闭措施进行密封,防雨罩应设置在建筑结构预制圈的外侧。

②风管穿出屋面高度超过1.5m时,应设拉索固定,也可用固定支架或利用建筑结构固定。采用拉索牵固时,拉索不应少于3根。拉索不能直接固定在风管或风帽上,应用抱箍固定在法兰的上侧,以防止下滑。严禁将拉索的下端,固定在避雷针或避雷网上。

4通风与空调设备安装

4.1空调器安装质量不符合要求

(1)现象

表面凹凸不平整,各空气处理段连接有缝隙,空气处理部件离壁板有明显缝隙,减振效果不良,排水管漏风。

(2)防治措施

①空调器安装前应检查基础的尺寸、位置是否符合设计的要求。设备就位前,应按施工图并依据有关建筑物的轴线、边缘或标高放在安装位置基准线。平面位置安装基准线对基础实际轴线(如无基础时则有厂房墙或柱的实际轴线或边缘线)距离的允许偏差为±20mm。设备上定位基准的面、线或点,对安装基准线的平面位置和标高的允许偏差为:平面位置±10mm;标高±20~10mm。

②空气过滤器、表面冷却器、加热器与空调器连接,其间隙应密封。

③空调器与基础接触处,应有减振措施。一般空调器与基础之间垫上厚度不小于5mm的橡胶板。为了保持橡胶板在基础上的平整度,必须用粘接剂粘牢后,再安装空调器。

④空调器凝结水排水管应设水封装置。水封的高度应根据空调系统的风压大小来确定。

4.2空气过滤器箱不严密

(1)现象

空气过滤器箱箱体漏风;过滤器箱与过滤器框架不严密。

(2)防治措施

①过滤器箱的板材连接和过滤器箱与风管连接方式,与风管制作的连接方式相同。对于板厚小于1.2mm的采用咬口连接;对于板厚大于1.2mm的采用铆接。咬口形式可采用转角咬口和联合角咬口,尽量避免按口式咬口。拼接板材可采用单平咬口。

②箱体与箱体框架的间隙除连接点外,一般保持在3mm左右。箱体与过滤器框架必须使上下和左右四根角钢连接严密无缝隙。箱体与过滤器框架采用螺栓紧固时,其间必须垫上密封垫片。

③制作框架的角钢下料后,必须对角钢进行检查,组装点焊后应进行校正,合格后方能焊接,其垂直度可按非标准设备制作的标准进行检查。

④箱体上的咬口缝或铆接后的搭接缝、铆钉孔,必须用密封胶密封。

5空调制冷系统安装

5.1现象:可能产生凝结水的机组和辅助设备的基础旁未设置排水槽,机组和辅助设备产生的凝结水造成地面积水。

防治措施:在可能产生凝结水的机组和辅助设备的基础旁留出排水槽,排水槽底应有不小于5/1000的坡度,坡向机房排水口或集水井。

5.2现象:机组或辅助设备的地脚螺栓露出螺母过长且生锈。

防治措施:螺栓露出螺母部分应为1.5~3个螺距,外露的螺栓应涂抹钙基脂(大黄油)。

6空调水系统管道与设备安装

6.1现象:系统内杂物过多,影响系统供暖、供冷效果

防治措施:管道安装前要将管道内的污物清除干净以后方能安装;系统清洗一定要达到相应的质量要求后方能结束。

6.2现象:系统个别空调效果不好

防治措施:产生这种情况的原因往往是个别位置管道有倒坡的现象,或者个别管道有堵塞现象。施工过程当中操作人员要严格按照设计控制管道坡度,安装水过滤器前要仔细检查,防止过滤器本身被异物堵塞。系统运行一段时间后,也要及时清洗过滤器。

6.3现象:风机盘管的冷凝水从接水盘中溢出,污染顶棚

防治措施:

(1)风机盘管在安装时,要有一定的坡度,坡向接水盘的排水侧。

(2)管道保温结束后要及时清理风机盘管接水盘中遗留的保温废料,并在接水盘中灌水,看排水是否畅通。

7防腐与绝热

7.1风管保温性能不良

(1)现象

送风温度偏高,室温降低缓慢,风管保温层局部表面结露,甚至有滴水现象。(2)防治措施

①保温材料的厚度应按设计图纸要求施工。如设计图纸没有明确规定时,应根据“采暖通风国家标准图集”,依工程所在地区确定保温材料的厚度,对于松散的保温材料,在保温时应严格掌握铺设的厚度,并力求达到铺设均匀。两垂直侧面的保温散材应防止下坠。

②在安装过程中仍保证风管的平整,并防止在交叉施工中受到踩踏。风管表面如

出现不平整,对于自熄型硬泡沫塑料保温材料与风管互相接触的间隙增大,保温效果将降低。对于半硬性的岩棉或玻璃丝纤维板,保温效果影响则较小。

③另外保温板料的纵、横向的接缝要错开,特别是风管法兰不能外露,可采用插接等工艺,将法兰包在保温板料中。各种接缝要控制在最小限度,不得使用过小的零碎板料并接而降低保温效果。

7.2空调系统保温工程留有尾项

(1)现象

空调系统投入运行后,未保温部位产生凝结水。

(2)防止措施

①风管系统的消声器等部件应进行保温;对于风量调节阀在不影响启闭情况下,也应进行保温。

②散流器或百叶通风口等隐蔽在顶棚内的部分,特别是软吊顶,必须连同风管、风阀一起保温。

③为了调节和维修的方便,冷冻水管道上的阀门应单独保温,并应做到能单独拆卸。

④与风机盘管、诱导器连接的风管和冷冻水管,以及其他产生凝结水的部位,必须连同支、干管一起进行保温。

参考文献:

(1)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243—2002

(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001

(3)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

通风与空调施工质量通病

通风与空调工程施工质量通病 风管制作及安装 一、“镀锌钢板矩形风管的强度不够” 导致系统运转时,风管表面颤动,造成环境噪声污染,降低风管的使用寿命。 产生的原因: 1、制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求; 2、咬口的形式选择不当; 3、没有采取加固措施。 预防措施: 1、风管材料的厚度的选用需按施工及验收规范上的要求; 2、对于风管长边的长度》630 mm或者保温风管》800 mm,其管长在1200mm以上,必须采取相应的加固措施。 二、“镀锌钢板矩形风管有扭曲或翘角” 会使风管与风管连接受力不均,法兰垫片不严密,增加漏风量。 产生的原因: 1、矩形板料下料后,未对四个角进行严格的角方测量; 2、风管四个角处的咬口宽度不相等; 3、手工咬口合缝受力不均。 预防措施: 1、材料找方划线后,检查每片宽度、长度及对角线的尺寸,对超出误差范围的尺寸应予以校正; 2、下料后将风管相对面的两片重合起来,检查其尺寸的准确性; 3、操作时应保证咬口宽度一致。 三、“ 风管与风管连接的密封垫片安装不符合要求” 增加风管内冷、热量的损耗。 产生的原因: 1、通风、空调系统选用的法兰垫片的质量不好; 2、同一法兰四周的螺栓压紧程度不相同。 预防措施: 安装时选用正规的法兰垫片,法兰四周的螺栓压紧的程度均匀

四、“ 矩形直角弯头阻力大” 使得送排风风量不够。 产生的原因: 矩形直角弯头平面尺寸A> 500mm寸无设置导流叶片。 预防措施: 矩形直角弯头平面尺寸A> 500mm寸应设导流叶片,以消除涡流现象,减小阻力 五、“风管法兰生锈” 影响美观,降低风管的使用寿命。 产生的原因: 除锈不彻底,防锈漆稠度过大或过小,牌号选用不当,防锈漆头道未干又刷下一道,地下室相对较潮湿等原因都会导致法兰生锈。 预防措施:安装风管时保证地下室没有积水,按相关规范要求刷防锈漆及面漆各两道。 空调制冷系统安装 一、“管道内存在气堵” 会使系统运行时水流量不够,空调制冷效果不好或不制冷。 产生的原因分析: 管道最高点或可能有空气集聚处没有安装排气装置,最低点或可能有积存水处不装泄水装置。 预防措施: 1、尽量减少管道爬弯,如有爬弯应在最高点增设排气阀; 2、空调末端设备安装高度应高于主管,支管不应有下弯。 二、“凝结水盘内凝结水排不出” 从设备接水盘中溢出。 产生的原因分析: 1、冷凝水管的坡度反坡或坡度过小,导致冷凝水不能排泄,而从凝结水盘外溢; 2、冷凝水管安装完成后没有按要求做通水试验; 3、施工中有垃圾进入积水盘堵塞冷凝水管道。 预防措施: 1、冷凝水管安装时应有0.01 的坡度,且安装完成后应做通水试验。 2、在施工过程中接水盘出口的位置应用胶带封堵起来,后期施工完成再将胶带拆开并清理设备凝结水盘。

通风、空调工程安装常见的质量通病

通风、空调工程安装常见的质量通病 通风空调工程的质量不仅取决于设计的水平和设备的性能,而且取决于安装的质量,它关系到工程项目生产效益和经济效益的发挥。近年来,通风、空调工程发展得较快,有些施工单位将工程分包给不具备施工条件的安装单位,施工人员未经专业培训盲目上岗操作,工程中出现很多质量通病,致使工程质量低劣,达不到预期的使用功能和效果,使其受到不应有的损失。为消除工程中的隐患,施工技术人员和工程监理人员应认真按照施工工艺的方法施工和技术监督,使工程达到《施工及验收规范》和《质量检验评定标准》的要求。 1 风管制作与安装 1.1 薄钢板矩形风管的刚度不够 1.1.1 表现形式风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。 1.1.2 危害性系统运转时,风管表面颤动产生噪声,除造成环境噪声污染外,还降低风管的使用寿命。 1.1.3 产生的原因分析 ①制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求; ②咬口的形式选择不当; ③没有按照《施工及验收规范》要求,对于边长≥630 mm或保温风管≥800 mm,其管长在1 200mm以上,均应采取加固措施。 1.2 薄钢板矩形风管扭曲、翘角 1.2.1 表现形式风管表面不平;对角线不相等;相邻表面互不垂直;两相对表面不平行及两管端平面不平行等。 1.2.2 危害性风管产生扭曲、翘角现象,会使风管与风管连接受力不均,法兰垫片不严密,增加漏风量;同时风管系统达不到《施工及验收规范》的平直要求,影响其美观和降低使用寿命。 1.2.3 产生的原因分析 ①矩形板料下料后,未对四个角进行严格的角方测量; ②风管的大边或小边的两个相对面的板料长度和宽度不相等; ③风管的四个角处的咬口宽度不相等; ④手工咬口合缝受力不均。

通风与空调工程常见质量通病及防治措施.

通风与空调工程常见质量通病及防治措施(一)风管制作 前言 近几年来,国内经济形势良好,建筑市场发展迅猛,通风空调行业也发展得较快,通风空调工程的质量不仅取决于设计的水平和设备的性能,而且取决于安装的质量,它关系到工程项目生产效益和经济效益的发挥。随着大型空调工程越来越多,新技术越来越多,对施工安装单位、劳务施工作业人员的规模化、规范化、作业水平、管理能力、技术能力都势必面临更高的要求。通风空调工程中经常会出现很多质量通病,致使工程质量低劣,达不到预期的使用功能和效果,使其受到不应有的损失。本文将列举部分常见质量通病,通过对照质量规范要求,进行产生原因及后果,提出防治措施和手段,供各位同行参考。 本文中指明规范要求的条款均指《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (一)风管制作 通病1:薄钢板矩形风管的刚度不够 规范要求:4.2.1金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时,应按本规范执行。钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表4.2.1-1的规定;不锈钢板的厚度不得小于表4.2.1-2的规定;铝板的厚度不得小于表4.2.1-3的规定。

现象:风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。 产生的原因分析: (1)制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求; (2)咬口的形式选择不当; (3)没有采取加固措施; 后果:风管采用钢板厚度达不到标准及不按规定加固,造成风管强度不够,当风机启动或关闭时,矩形风管会发生轰隆的声音;风机正常运行时,风管壁也会发生振动声(不保温风管)。 防治措施: (1)制作风管的钢板厚度,如果图纸无特殊要求,必须遵守现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002中的有关规定;同时原材料的控制也应符合GB-T 2518-2004规定。见表4.2.1-1所示。 (2)矩形风管的咬口形式,除板材拼接采用单平咬口外,其他各板边咬口应根据所使用的不同系统风管(如空调系统、空气洁净系统等)采用按扣式咬口、联合角咬口及转角咬口,使咬口缝设在四角部位,以增大风管的刚度。

机电安装工程常见质量通病1

安装工程常见质量通病防治 安装工程作为建筑施工项目中的一个重要组成部分,其质量直接影响到建筑物整体设备的安全运行、节能效果、建筑物投入使用功能及企业的效益。机电安装工程项目越来越广泛,涉及工业、公用、民用三个部分中的设备安装工程、电气工程、给排水工程、弱电工程、空调通风工程、防火卷闸、建筑灭火器配置、气体灭火等系统的施工,其施工质量的好坏将决定建筑使用质量的高低,同时也决定了企业在同行之间的竞争水平。 现就机电安装工程中常见一些质量通病及防治进行总结与归纳, 管道安装、空调与通风、质量通病、防治 一.管道安装工程 1.1管道支架安装 1.1.1管道支架安装间距过大,管道局部“塌腰” 1.现象:管道支架安装间距过大,标高不准,接触不紧密不牢固,管道投入使用后,有局部“塌腰”现象。 2.原因分析:管道支架间距不符合规定,管道使用后,重量增加;弯曲的管道安装前未调直;支架安装前所定坡度、标高不准,安装时未纠正;支架埋设安装不平正、不牢固。 3.防治措施:(1)支架安装前应根据管道设计坡度和起点标高,算出中间点、终点标高,弹好线,根据管径、管道保温情况,按“墙不作架、托稳转角,中间等分,不超最大”原则,严格按照标准定出各支架安装点及标高进行安装;(2)支架安装必须保证标高、坡度正

确,平正牢固,与管道接触紧密,不得有扭斜、翘曲现象;弯曲的管道,安装前需调直;(3)安装后管道产生“塌腰”,应拆除“塌腰”管道,增设支架,使其符合设计要求。 1.1.2管道支架固定方法不当,安装不牢 1.现象:管道投入使用后,支架松动或变形。 2.原因分析:支架固定方法不对,安装不符合要求;支架埋入深度不够,灌细石混凝土或砂浆时未捣实养护;使用后受外力作用而松动,造成支架不受力。 3.防治措施:(1)固定支架必须按设计规定的位置安装,让管子平稳地敷设在支架横梁上,使每个支架都能受力,在有热位移的管道上,固定支架应在伸缩器预拉伸前固定;(2)无热位移的吊架吊杆应垂直管道安装,并设花蓝螺栓调节吊杆长度,有热位移的管道吊杆应倾斜安装,其倾斜方向与位移方向相反,倾斜距离按位移值的1/2(△L/2)安装;(3)管道试用后,发现支架安装不符合规定或松动,应修整加固或重新安装。 1.2阀件安装 1.2.1阀门安装不符合要求 1.现象:阀门安装位置和标高不便操作和维修,影响使用;阀门方向装反、倒装、手轮朝下。 2.原因分析:缺少阀门安装知识,对施工规范掌握不严;安装阀门时,未考虑方便操作和维修。 3.防治措施:(1)止回阀、减压阀等均有方向性,若装反,拆下

通风、空调工程安装常见的质量通病

通风、空调工程安装常见的质量通病通风空调工程的质量不仅取决于设计的水平和设备的性能,而且取决于安装的质量,它关系到工程项目生产效益和经济效益的发挥。近年来,通风、空调工程发展得较快,有些施工单位将工程分包给不具备施工条件的安装单位,施工人员未经专业培训盲目上岗操作,工程中出现很多质量通病,致使工程质量低劣,达不到预期的使用功能和效果,使其受到不应有的损失。为消除工程中的隐患,施工技术人员和工程监理人员应认真按照施工工艺的方法施工和技术监督,使工程达到《施工及验收规范》和《质量检验评定标准》的要求。 1风管制作与安装 1.1薄钢板矩形风管的刚度不够 1.1.1表现形式风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。 1.1.2危害性系统运转时,风管表面颤动产生噪声,除造成环境噪声污染外,还降低风管的使用寿命。 1.1.3产生的原因分析 ①制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求; ②咬口的形式选择不当; ③没有按照《施工及验收规范》要求,对于边长》630 mn或保温风管>800 mm 其管长在1 200mm以上,均应采取加固措施。 1.2薄钢板矩形风管扭曲、翘角 1.2.1表现形式风管表面不平;对角线不相等;相邻表面互不垂直;两相对表面不平行及两管端平面不平行等。 1.2.2危害性风管产生扭曲、翘角现象,会使风管与风管连接受力不均,法兰垫片不严密,增加漏风量;同时风管系统达不到《施工及验收规范》的平直要求,影响其美观和降低使用寿命。 1.2.3产生的原因分析 ①矩形板料下料后,未对四个角进行严格的角方测量; ②风管的大边或小边的两个相对面的板料长度和宽度不相等; ③风管的四个角处的咬口宽度不相等; ④手工咬口合缝受力不均。 1.3薄钢板矩形弯头角度不准确 1.3.1表现形式弯头的表面不平,管口对角线不相等,咬口不严。 1.3.2危害性影响与弯头连接的支管和风口的坐标位置,并增加系统的漏风量 1.3.3产生的原因分析 ①弯头的侧壁、弯头背和弯头里的片料尺寸不准确; ②两大片料未严格角方; ③弯头背和弯头里的弧度不准确; ④如采用手工进行联合角型咬口,咬口部位的宽度不相等。 1.4圆形风管不同心 1.4.1表现形式风管不直,两端口面不平,管径变小。 1.4.2危害性连接后的风管,其水平度和垂直度达不到《施工及验收规范》要求, 并影响风管系统的美观。 1.4.3产生的原因分析

通风空调质量通病与防治(第二版)

通风空调工程质量通病及防治手册 目录 通病1、不按规范进行通风空调系统风管规格设计,任意扩大风管的宽高比。 通病2、通风管道制作采用法兰(或无法兰)连接时,未按规范要求执行。 通病3、风管制作过程中随意更改通风管道壁厚和法兰角钢型号。 通病4、矩形弯管内不按规定设置导流片。 通病5、风管采用的钢板厚度达不到标准及不按规定加固。 通病6、不按系统类别控制风管的严密性。 通病7、风管系统采用组合法兰连接时接口漏风。 通病8、风管安装完毕后进行测孔安装。 通病9、风管支、吊架间距过大。 通病10 不锈钢板风管系统采用碳素钢法兰、连接螺栓和支吊架。 通病11、可伸缩性金属或非金属软风管的长度超过2m。 通病12、砖、结构风道与金属风管连接处未设预埋件或密封缝隙过大或连接处不严密。 通病13、空气净化系统按一般通风系统施工。 通病l4、通风空调系统中的防火阀和排烟阀(口),未做动作试验就安装或安装位置不正确。 通病15、连接通风与空调设备的柔性短管采用易燃及吸水材料;矩形短管安装时产生扭曲。 通病16、风管系统安装后不按规定作漏光、漏风检验和试验。 通病17、盘管风机安装前未进行单机试运转及水压试验。 通病18、风机盘管、空调机组的连接管及支吊架安装不规则。

通病19、冷凝水管道安装倒坡或空调机组冷凝水管未按要求设置水封。 通病20、空调冷热水铜管管道系统的接口渗水。 通病21、离心式通风机进、出口风管接口型式选择不当。 通病22、空调机组风速过大、水盘的水封高度不够。 通病23、系统风量达不到设计要求。 通病24、风管或水管隔热层固定不牢。 通病25、消声器内表面在运输安装过程中造成损伤。 通病26、消声器、消声弯管未单独设置支、吊架。 通病27、空调水管道波纹补偿器安装与管道不同心。 通病28 风管穿越墙壁、楼板的套管不符合要求 通病29 空调风管、通风风管用的填料不符合要求,用石棉绳作填料。 通病30 镀锌铁皮风管的法兰连接处的铁皮翻边太短,可能造成漏风通病31 防火阀或较大调节阀未设置单独支架,阀门安装时未考虑执行机构操作性。 通病32 空调系统中,使用防火帆布作为柔性连接时未作保温处理,系统夏季运行时出现结露情况。 通病33 管路出现急弯,矩形风管出现宽、高急变等明显增大局部阻力的管件,严重影响系统压头。 通病34 空调通风中,出风口处气流不畅,造成风口结露。 通病35 设备安装时,设备重量与弹簧减振器不匹配,造成弹簧变形量过大或过小。所安装的减振器受力不均。 通病36 防火阀距墙表面距离过远。 通病37 镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板采用焊接方法连接通病38 长条形送风口静压箱过扁、与风管连接口过少、送风管开口偏离

通风工程质量通病及防治

时间:2010年9月25日地点:现场 课题:通风工程质量通病防治参加人员:通风职工 主讲人:朱定国 培训得主要内容如下: 通风与空调工程质量通病及预防措施 一、风管及部件制作 1、风管板材选用不符合要求 (1)、现象:风管板材厚度、表面平整度、外形尺寸等不符合要求,板材有锈斑。 (2)、治理: ①应按设计要求根据不同得风管管径选用板材厚度; ②所使用得风管板材必须具有合格证明书或质量鉴定文件; ③当选用得风管板材在设计图纸上未标明时,应按照施工规范实施。 2、风管咬口制作不平整 (1)、现象:风管咬口拼接不平整,咬口缝不紧密。 (2)、治理: ①风管板材下料应经过校正后进行; ②明确各边得咬口形式,咬口线应平直整齐,工作平台平整、牢固,便于操作; ③采用机械咬口加工风管板材得品种与厚度应符合使用要求。 3、圆风管不同心,管径变小 (1)、现象:风管不垂直,两端口平面不平行,管径变小。 (2)、治理: ①下料时应用经过校正得方尺找方; ②圆风管周长应用计算求出,其计算公式为:圆周长=π×直径+咬口留量。 ③应严格保证咬口宽度一致。 4、矩形风管对角线不相等 (1)、现象: 风管表面不平,两相邻表面互不垂直,两相对表面互不平行,两端口平面不平行。 (2)、治理: ①板材找方划线后,须核查每片长度、宽度及对角线得尺寸,对超过偏差范围得尺寸应予更正; ②下料后,风管相对面得两片材料,其尺寸必须校对准确; ③操作咬口时,应保证宽度一致,闭合咬口时可先固定两端及中心部位,然后均匀闭合咬口; ④用法兰与风管翻边宽度来调整风管两端口平行度及垂直度。 5、风管总管与支管连接质量差 (1)、现象:风管总管与支管随意连接,易漏风。 (2)、治理: ①首先在总管上准确划线开孔; ②支管一端口伸入总管开孔处应垂直;

通风空调安装质量通病及预防措施

通风空调安装质量通病及预防措施 1管道支架选用不当 管道投入使用后,由于支架选择不当,造成支架不起作用,使管道变形或损坏,严重影响使用。 预控措施: 1)管道不允许有任何位移的部位应设置固定支架,固定支架要牢固地固定在可靠的结构上。 2)在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装设活动支架或刚性支架。活动支架的形式,应根据对管道摩擦的不同程度来选择,对摩擦产生的作用力无严格的限制时,采用滑动支架;当要求减少管道轴向摩擦作用力时应用滚动支架。 3)在水平管道上,只允许在管道单向水平位移的部位或在阀件两侧、门型补偿器两侧适当的部位,装设导向支架。 4)在管道具有垂直位移的部位,应装设弹簧吊架。 2管道支架固定不牢、固定方法不对 管道支架安装后有松动现象,特别是管道输入介质后,由于重量增加或其他作用力的影响,支架变形或松脱,影响管道的使用。 预控措施: 1)支架横梁应牢固地固定在墙、柱子或其它结构物上,横梁长度方向应水平,顶面应与管子中心线平行,不允许上

翘下垂或扭斜。 2)无热位移的管道吊架的吊杆应垂直于管道,吊杆的长度要能调节。有热位移的管道,吊杆应在位移相反方向,按位移值的二分之一倾斜安装。 3)固定支架应使管子平稳地放在支架上,不能有悬空现象。管卡应紧卡在管道上。由于固定支架承受着管道内介质压力的反力及补偿器的反力,因此固定支架的位置必须严格安装在设计规定的位置上。 4)活动支架不应妨碍管道由于热膨胀所引起的移动。其安装位置应从支承面中心向位移的反向偏移,偏移应为位移的一半。同时管道的保温层不得妨碍热位移。 3 阀门关闭不严或阀体渗漏 阀门安装后,经试验或投入运行后,阀门关闭不严,有时阀体有泄漏,影响使用。 预控措施 1)密封面磨损造成关闭不严时,应进行修理,一般需拆下进行研磨。密封面的缺陷(撞痕、刀痕、压伤、不平、凹痕等)深度小于0.05 毫米时,可用研磨消除;深度大于0.05毫米时,应先在车床上加工,然后再研磨,不允许用锉刀或砂纸打磨等方法修理; 2)属于操作关闭不当原因泄漏时可以缓缓反复启闭几次,直至关严为止;还不能解决问题,就应拆下进行调直修整或

通风空调部分质量通病及防治

通风空调工程安装常见的质量通病 通风空调工程的质量不仅取决于设计的水平和设备的性能,而且取决于安装的质量,它关系到工程项目生产效益和经济效益的发挥。 1.2.3 产生的原因分析 ①矩形板料下料后,未对四个角进行严格的角方测量; ②风管的大边或小边的两个相对面的板料长度和宽度不相等; ③风管的四个角处的咬口宽度不相等;

通风工程常见质量通病的具体原因及防治措施

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/f02972712.html, 通风工程常见质量通病的具体原因及防治措施 作者:郑伟光 来源:《建筑与装饰》2017年第03期 摘要通风,就是把室内被污染的空气直接或经处理后排至室外,把新鲜空气输入室内,从而保持室内空气环境符合卫生标准和满足生产工艺的需要。前者称为排风,后者称为送风。通风工程作为建筑物的一项重要辅助工程,其施工质量直接影响到建筑物的正常使用,必须加强对其质量管理的控制。特别是近年来通风工程出现了许多新设备、新材料、新工艺,在施工内容、技术种类和机具上都发生了很大的变化,但是,目前施工队伍在素质上远远不能跟上发展的脚步,施工管理知识和施工技术有待提高,本文分析了施工过程中存在的问题,并有针对性地提出了改善,对加强施工质量控制管理工作具有积极的意义。 关键词质量通病;人的因素;预防措施 1 通风空调质量通病的形成原因 通风施工中存在的质量问题,是由于诸多因素互动、恶性循环、相互影响的结果。由于现今国内通风施工仍以手工操作为主,造成工程质量通病的原因是多方面的,包括设计、施工、材料、监管差、监理行为不到位等。根据统计资料显示,施工质量不佳占据着工程质量通病一半左右,因此,防止工程质量通病的重点在施工上,通过工程施工的质量控制可以有效地减少质量通病问题。 2 常见质量通病的具体原因及防治措施 2.1 百叶风口横不平,竖不直;散流器与顶棚连接不严密;成排风口排列不对称,不成直线 (1)原因分析 ①预留、预埋孔洞不到位,预埋前未核对设备、结构专业图纸。洞口平面位置、标高、几何尺寸未综合考虑及复核各专业技术要求。②风口安装时未找正、找直。③散流器安装时未垫密封垫。 (2)预防措施 ①在对施工图进行图纸会审时,现场工程师要和结构、砌体、装修、电气等专业工程师沟通并统一标准。②安装风口时,同一房间要拉线找正、找平。③安装散流器时,散流器与顶棚间应垫密封垫。

通风空调工程质量通病及防治措施

通风空调工程质量通病及其防治措施 近年随着高层建筑增多,人们对物质环境得要求越来越高,通风空调在建筑中被广泛应用,在实际得安装使用过程中发现一些质量通病,影响人们得正常使用,现总结通常出现得问题及防治措施以供施工人员及维护人员参考: 1矩形风管得刚性变形 (1)现象 风管得大边上下有不同程度得下沉,两侧面小边销向外凸出,有明显得变形 (2)防治措施 ①制作风管得钢板厚度,如设计图纸无特殊要求,必须遵守规范中得有关规定。②矩形风管得咬口形式,除板材拼接采用单平咬口外,其她各板边咬口应根据所使用得不同系统风管(如空调系统、空气洁净系统等)采用按扣式咬口、联合角咬口及转角咬口,使咬口缝设在四角部位,以增大风管得刚度。 ③矩形风管边长大于或等于630mm与保温风管边长大于或等于800mm,其管长度在1、2m以上,均应采取加固措施。常用得加固方法有:角钢框加固、角钢加固大边、风管壁板起棱线或滚槽等。 2风管部件与消声器制作 2、1碟阀阻力过大 (1)现象 碟阀开满后与短管轴线不平行。 (2)防治措施 ①用角度样板对半轴方台刨光或者挫方,根部不能有圆角。 ②调整手柄上方孔位置,方孔过大可以进行补焊。

2、2手动多叶调节阀调节不灵活 (1)现象 调节阀得阀片不能全部开启或关闭。 (2)防治措施 ①阀体外框得轴孔应集中采用样板下料与冲孔,并应保持两侧板轴孔距离相等、轴孔同心,缩小中心线偏移得误差。 ②在批量生产调节阀得过程中,可先组装一个调节阀来确定阀片得调节杆长度及连接点得位置。一般在阀片呈90°转角得状态下,确定调节杆得长度与连接点得位置。 ③调节阀组装后,再确定定位板在全开与全闭两个状态间得刻度,标出全开与全关得标志。 ④调节阀得阀片在下料过程中,应使阀片得长度与阀体留有一定得间隙,防止组装后产生碰擦现象。阀片必须能够互相贴合,间距均匀,搭接一致,保证在全关状态下得严密性。 2、3消声器内消声材料脱落 (1)现象 消声器在安装或使用时,消声材料脱落。 (2)防治措施 ①粘接剂要选用粘接强度高、固化时间短、稠度适宜得产品。为避免粘接得聚氨脂泡沫塑料表面受力不均匀,除刷粘接剂时应根据消声材料得尺寸外,可分段均匀地涂刷,待消声材料粘接后可用木板等负重均匀压实。 ②消声材料粘接前,必须将风管表面得水分、油污等杂物擦干净,增加粘接得强度,

(完整版)通风空调工程施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章工程特点 (2) 第1节综合性强、配合协调要求高 (2) 第2节质量要求高、工期要求严格 (2) 第三章工程难点 (2) 第四章工程重点 (3) 第五章工程主要内容 (3) 第六章施工部署 (3) 第七章施工流程 (4) 第八章主要施工方法及技术措施 (5) 第1节风管制作 (5) 第2节管的组合与安装 (5) 第3节系统的消声器等部件应进行保温 (6) 第4节风管部件的安装 (6) 第5节空调系统的设备安装 (6) 第6节风管检漏 (8) 第7节空调水系统安装 (8) 第8节防腐 (10)

工程概况 本工程的通风空调系统包括空调、通风、机械防烟、机械排风系统;本建筑物的空调面积为12450m2,采用校区供冷系统作为冷源,在首层室内设置单体建筑冷水管驳接口与校区管网连接,空调冷水系统设两供水立管,采用异程分流的形式供水,各层管道也用异层式。冷冻管道用无缝钢管、冷凝管道用涂塑镀锌钢管。空调方式:大空间用全空气低速空调系统,末端设备用空调吊柜或立式空调风柜,小空间房间用风机盘管加新风空调形式,数控网络中心、IP 电话机房用机房精密空调;空调风管:用复合玻璃棉风管,可以减低噪声;通风设备:卫生间、机房用豪华百叶排气扇、天花百叶换气扇,办公区用热回收式换气机;保温材料:空调水管用闭孔发泡保温管套;消防设施:防烟楼梯在屋面设正压送风机,八层演播室、录音室设排烟风机;空调自控:空调风柜采用电动积分比例调节阀及温控器、风机盘管采用电动二通阀及温控器。 工程特点 第一节综合性强、配合协调要求高 风、水、电、消防、弱电各系统安装工程基本上同时进行,各专业之间交叉作业,工作面重叠,且估计不可避免的设计变更修改,对各专业、各系统协调工作要求相当高,协调工作量十分大,各方须互相配合协作,方可确保工程顺利实施。 第一节质量要求高、工期要求严格 本工程质量按国家建筑安装工程现行施工验收规范及质量检验评定为标准,以设计图纸、施工说明书等技术文件为依据进行施工,保证工程质量达到优良工程质量标准。本工程的工期是硬性工期,只能提前,所以必须要对整个工程进度作出周密细致的安排,确保工程能提前完工。 工程难点 多专业,多工种在同一空间位置布管和布线,施工难度大,要花相当多精力与心血保证各专业工程的管线布置合理、有序、整齐。 系统的技术要求高,竣工资料和文件严格按照科学技术档案案卷构成的要求执行。 产品保护,由于工程规模大、层面多,各施工单位人员素质高低不同,要各施工单位的管理人员共同努力,花大力气教育和管理好全体现场施工人员,做好产品保护。

通风与空调工程质量监理要点

第十七节通风与空调工程质量监理要点 一、本项目通风与空调工程的特点和难点分析 1、通风与空调工程共包含7个子分部工程,包括:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统等内容。监理工作必须严格依据设计图纸,施工验收规范、强制性标准的要求,控制好本项目通风与空调工程施工质量。 2、通风与空调工程需要与土建、电气、消防等其他工种密切配合,结合施工中存在的问题进行控制与验收,达到预期的使用功能,满足顾客的要求,为使用者创造一个安全舒适的生活、工作环境空间,对于保证工程使用功能具有重要意义。因此施工监理过程中应引起足够的重视。 二、通风空调工程施工监理的事前控制要点。 1、认真熟悉设计图纸,领会设计意图,了解工程特点和工程质量的要求,将设计图纸中的差错、影响施工进度和使用功能的问题汇总形成文件,做好设计变更和图纸的预审工作。 2、审核施工单位提交的施工方案及技术交底单。施工单位应根据总包单位的施工组织设计编制通风与空调工程方面的专业施工方案,监理工程师要着重审核施工方法和技术组织措施,审核的主要内容有: (1)认真研究水、电、风、工种交叉作业,交叉作业应遵循先上后下、先大后小、先内后外、先风后水再电的原则,做到交叉有序,忙而不乱,必要时坚持样板先行。 (2)新技术应用、保证质量措施、各工种工序协调措施、季节性施工措施、安全施工措施等,经监理工程师认定后方可进行施工,并不得擅自改动。

(3)要求施工单位专业工程师或技术人员向施工人员作技术交底,对影响工程质量的部位和工序进行详细说明,并制定防治质量通病的相应措施。 3、对通风空调施工单位的资质、施工管理人员、技术人员的资质、特殊技术工种的上岗证要进行审核,必要时应进行施工业绩的考察。 4、通风空调施工开始之前应对主体工程基面的外形尺寸、标高、坐标、坡度以及预留洞、预埋件要对照图纸进行核验,防止遗漏。 三、通风空调工程施工监理的事中控制要点。 1、工程使用的各种材料、配件及设备,经施工单位自检合格后,报监理工程师认定,使用的各种管材、设备必须符合设计要求。 (1)制作风管及部件所使用的各种板材、型钢应具有产品合格证或质量鉴定文件。检查三证(出厂合格证、质量保证书、试验检测报告、属消防产品尚需消防生产许可证及消防产品销售许可证)齐全。 (2)进行外观检查和必要的测量测试:镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹;不锈钢板、铝板板面不得有划痕、刮伤、锈斑及磨损凹穴等缺陷;硬聚氯乙烯塑料板应符合轻工业部部颁标准,板材厚薄均匀,板面应平整、不含有气泡裂缝。 (3)各种板材的规格、厚度及物理机械性能符合技术规定。 (4)专业成套设备进场应由建设单位、施工单位和监理单位共同开箱验收。按设计要求和装箱单核查:设备型号、规格及有关设备性能技术参数;产品合格证、产品说明书、设备技术文件是否齐全;设备有无损坏、锈蚀、受潮现象;手盘转动部件与机壳有无金属摩擦;主机附件、专用工具是否齐全;辅助设备及附

通风空调工程安装常见的质量通病

通风、空调工程安装常见的质量通病 摘要:介绍通风、空调工程安装中常见的质量通病表现形式和产生的原因。为了杜绝质量通病的产生,施工单位必须按照施工工艺施工,监理部门应认真贯彻现行的施工及验收规范及质量检验评定标准。 关键词:工程安装质量通病验收规范质量检验评定标准 通风空调工程的质量不仅取决于设计的水平和设备的性能,而且取决于安装的质量,它关系到工程项目生产效益和经济效益的发挥。 1.3 薄钢板矩形弯头角度不准确 1.3.1 表现形式弯头的表面不平,管口对角线不相等,咬口不严。 1.3.2 危害性影响与弯头连接的支管和风口的坐标位置,并增加系统的漏风量。 1.3.3 产生的原因分析 ①弯头的侧壁、弯头背和弯头里的片料尺寸不准确; ②两大片料未严格角方; ③弯头背和弯头里的弧度不准确; ④如采用手工进行联合角型咬口,咬口部位的宽度不相等。 1.4 圆形风管不同心 1.4.1 表现形式风管不直,两端口面不平,管径变小。 1.4.2 危害性连接后的风管,其水平度和垂直度达不到《施工及验收规范》要求,并影响风管系统的美观。 1.4.3 产生的原因分析

第3章-通风与空调工程质量通病问题汇集教学内容

第3章通风与空调工程 3.1通风管道制作 3.1.1风管板材选用不符合要求 1.现象 风管板材厚度、表面平整度、外形尺寸等不符合要求,板材有锈斑。 2.原因分析 选用板材时不按设计要求和施工规范进行。 3.防治措施 (1)应按设计要求根据不同的风管管径选用板材厚度。 (2)所使用的风管板材必须具有合格证明书或质量鉴定文件。 (3)当选用的风管板材在设计图纸上未标明时,应按照施工规范实施。 3.1.2风管咬口制作不平整 1.现象 风管咬口拼接不平整,咬口缝不紧密。 2.原因分析 风管板材下料找方直角不准确,咬口宽度受力不均匀,风管制作工作平台不平整,风管咬口线出现弯曲、裂纹。 3.防治措施 (1)风管板材下料应经过校正后进行。 (2)明确各边的咬口形式,咬口线应平直整齐,工作平台平整、

牢固,便于操作。 (3)采用机械咬口加工风管板材的品种和厚度应符合使用要求。 3.1.3圆风管不同心,管径变小 1.现象 风管不垂直,两端口平面不平行,管径变小。 2.原因分析 制作同径圆风管时下料找方直角不准确,制作异径圆风管时,两端口周长采用划线法,直径变小,其咬口宽度不相等。 3.防治措施 (1)下料时应用经过校正的方尺找方。 (2)圆风管周长应用计算求出,其计算公式为:圆周长=π×直径+咬口留量。 (3)应严格保证咬口宽度一致。 3.1.4矩形风管对角线不相等 1.现象 风管表面不平,两相邻表面互不垂直,两相对表面互不平行,两端口平面不平行。 2.原因分析 下料找方不准确,风管两相对面的长度及宽度不相等;咬口受力不均匀。 3.防治措施 (1)板材找方划线后,须核查每片长度、宽度及对角线的尺寸,

机电工程项目质量通病

机电工程项目质量通病 机电安装工程质量通病汇总 暖通 1、风管消声器无支架,部分消声器高度不一致,导致不美观。 2、洁净室送、回口布置太近,易造成气流短路,同时也影响能耗的利用率。 3、部分风管软接安装不符合要求!根据规范要求,风管软接应松紧适度,长度约150mm ~300mm 。 4、风管穿防火墙及套管问题:防火套管钢板厚度不应少于1.6mm, 长边>630mm 的宜加单独吊架。另提醒,离防火墙距离2m 内,保温材料需用不燃的,如离心玻璃棉和岩棉,不能用像素保温(难燃B1 级)。 5、防排烟风管的软接防火性能无证明文件,目前为难燃的,不符合规范要求。请供货商补齐质量证明文件。 6、高效送风口箱体在安装过程中,未及时进行箱体的封口处理,尤其是在现阶段施工环境较差的情况下,更加应注重洁净管理。对现场已安装完成的高效送风口箱体,安排人员及时进行封口,对后续安装高效送风口箱体施工作业前,应注重作好技术交底。

7、部分保温层不严实,镀锌铁皮外露。检查风管保温层,对于不合格的地方进行修补。 8、支架不平直,通丝预留长度不一。调整支架平直度,并统一支吊架预留通丝长度。 9、吊顶内风管、水管支吊架缺少木托,需补齐。可增加普通垫木(外刷沥青漆)或PEVA 材质垫木。 10、风管成品保护做得不到位,踩踏破坏严重。项目部要做好成品保护工作,加强现场督查,防止已施工好的保温风管遭到破坏,另外,建议吊顶内增加一些爬梯,便于施工。 11、暖通专业:口蹄疫车间风管穿墙洞未架设防护套管,需及时整改。 12、风管成品保护做的不到位,踩踏及破坏现象严重。项目部注意场内成品保护,加强对施工人员的教育及管控,同时加强对平行施工方的沟通和警示,并随时告知业主具体情况,避免让己方承担不必要的返工会维护费用。 13、在检查过程中发现风管支吊架安装在风管弯头部位,未起承重作用。要求将风管支吊架调整至法兰右侧水平管段。

安装工程质量通病防治方案

安装工程质量通病防治方案 一、给排水、消防工程 1、常见质量通病及原因分析 1.1给水管道水流不畅,甚至有堵塞出现这种现象的原因是未清除管内杂物和断口毛刺,螺纹接口填料是四氟乙烯生料胶、避免排水管不畅和堵塞: 1.2防止消火栓安装不符合规定,影响启闭使用,具体表现在消火栓口不朝外,在箱内安装位置不符合规定,影响使用或不起作用。出现这种现象的原因是安装人员缺乏消火栓灭火常识,未按照施工规范及室内消火栓图集施工:消火栓尺寸小于规定植,栓口无法朝外,栓阀起闭困难。 1.3消火栓箱配置不齐全,影响消防灭火。 1.4排水管排水不畅或堵塞,具体表现在排水系统使用后,排水不畅或堵塞,地漏冒水,地面被淹。出现这种现象的原因是安装前未彻底清除排水管及零部件内部的杂物和沙粒:排水里径偏小,油脂悬浮物粘结管壁;排水横管坡度不均或倒坡;排水管甩口风度不严或不及时,或冲洗地面时有泥砂等杂物流入地漏和排水管内;接口麻丝、水泥填料和工具落入管内未取出;管道预埋时,管件选用不当,局部阻力大;未按照规范做罐水、通水及通球试验或实验不合要求。 1.5排水管道甩口不准,立管坐标超差具体表现在排水管道甩口不准,立管向上施工时,离墙太近,甚至被抹入墙内。地漏安装偏高、地面积水不能排除;地漏周围渗漏。具体表现在地漏偏高,地面积水不能排除;地漏周围渗漏。 1.质量通病防治方法

2.1管道安装前应清除管内杂物、毛刺、排水横管坡度不均或倒坡,管口应及时封堵,冲洗地面时防止砂浆等杂物流入地漏和排水管内,按照规范做罐水、通水、球试验,要求每个班组必须做到: 21.1安装前必须认真检查每根管道, 清除管内杂物、毛刺、不合格管材、管件不得使用。 21.2在施工中对各管口要及时进行可靠的封堵保护。 21.3排水横管必须按设计和规范坡度施工,严禁倒坡。 21.4立管和横管检查口严格按设计和规范设置。 21.5管道施工完毕必须进行灌水、通水和通球试验。 21.6室内消火栓安装应按国家标准图集施工,消火栓箱尺寸必须满足消火栓安装要求,栓口朝外,不得倾斜安装。 21.7消火栓安装位置必须按设计图纸要求布置。 21.8在交付使用前必须将消火栓箱内水枪、水带、接扣等配置齐全,按规定排列整齐,并按规定进行抽样和试验合格。 2.消火栓安装时应注意以下几点: 22.1室内消火栓结构、规格尺寸应根据设计的不同类型应按照国家标准图集施工,消火栓箱规格、尺寸必须满足消火栓安装要求,栓口应朝外,不得倾斜安装。 22.2安装乙型单栓消火栓时,须保证阀门中心距地面1.10m±0.02m,距箱侧面0.01mm,距箱后内表面100±5mm。 22.3消火栓安装位置应根据设计图纸要求进行施工,在常有人出入的楼梯间、走廊、大厅及有车间进出口等明显处,应设消火栓。 22.4消火栓箱栓门要用玻璃门,禁用铁皮门,并在玻璃门上用红漆标出“消火栓”和“火警119”字样。

通风及空调系统质量通病及预防措施

通风及空调系统质量通病及原因分析 一、设计通病 1、空调风系统 1、1送风口与回风口相距太近,致使大部分气流未经过空调区直接吸人空调系统回风口,造成气流短路。 1、2送风口与排风口相距太近,致使大部分气流未经过空调区直接吸人空调系统排风口,造成冷量浪费。 2、空调水系统 2、1并联工作的冷却塔,不设平衡管,造成冷却塔水量不平衡,极易导致水泵气蚀。 2、2冷却塔不设现场风机检修控制开关。如果不提出要求,电气专业大都只在冷冻机房设开关,工人在塔内检修时,万一有人合上开关,风机起动就会造成人员伤亡。 2、3冷冻水管保温材料厚度未按有关规定选用。选薄了,冷冻水管道会结露、滴水,既污染天花又浪费了能源。 2、4屋顶冷却水管道未设计保温及保护层(长江以南地区)。 3、制冷站 3、1冷水机组一端未留有足够空问,给清洗或更换管束造成困难。 3、2水过滤器(电子水处理器)安装在冷冻水和冷却水总管上,清理过滤器(或更换电子水处理器)时会影响整个空调系统运行。 解决办法:将水过滤器(电子水处理器)安装在每台水泵或冷水机组入口处,逐个清理过滤器(或更换电子水处理器),不影响整个空调系统运行。 3、3冷冻机房未设集水井和排污泵,空调系统换水困难,产生发水事故时更是不可想象。 3、4冷冻机房未设空调强制补水,仅靠膨胀水箱补水,空调系统换水时间非常长。 4、空调设备振动与噪声 冷冻机房设在屋顶或空调房间隔壁,又不采取有效的防振、防噪措施,致使周围房间受影响。 5、消防机械防烟 前室机械加压送风口尺寸太小,致使送风口风速过大。 6、消防机械排烟 6、1机械排烟口与机械补风口距离太近,造成气流短路。 6、2装有天花的大面积商场、营业大厅等,不按有关规定设置挡烟垂壁等设施来划分防烟分区。 7、空调室外机位 7、1空调室外机位尺寸太小,造成安装困难或气流短路。 7、2空调室外机位位置不合理,造成安装维修困难。 7、3空调室外机位(尤其是双机位)未考虑排水通道。 8、热水锅炉 8、1容易忽略天然气燃烧工作压力。 8、2未设计热水锅炉泄压管及加药管。 9、暖通设备运输 9、1容易忽略中央空调主机、水泵吊装通道。 9、2容易忽略中央空调末端设备、水泵、风机、消声器等吊装通道。 二、施工通病 1、薄钢板矩形风管的刚度不够

通风安装工程质量通病防治措施

目录 第一章纠错和预防措施................................ 错误!未定义书签。 第四节通风工程质量通病及防治措施 一、风管制作 1、材料不符合质量要求 2、风管翘角、扭曲及弯头角度不准确 二、风管系统安装 1、风管安装好后两侧面高度不在同一水平面上 2、柔性短管安装上下错位、明显扭曲 3、风阀安装的位置不正确 4、风口安装的方法不正确,边接处漏风 5、支吊架、吊杆刷漆不到位局部漆膜剥落等现象 6、吊杆、托架选用不当、固定点不符规范要求 三、风管与设备绝热保温 1、保温钉粘接不牢,造成保温材脱落 2、保温外表不美系统保温有遗漏

第四节通风空调质量通病及防治措施 一、风管制作质量通病与防治 1、材料不符合质量要求 (1)现象:板材表面不平整,厚度不均匀,有明显的压痕、裂纹、砂眼、结疤和锈蚀等情况;风管平面下沉,侧面向外凸起,有明显的变形。 (2)危害性:系统运行时,风管漏风,造成不应有的空调负荷损失,并且影响风管的使用寿命;风管表面颤动,产生噪声。 (3)原因分析:制作风管前,没有对所用材料进行质量检查;没有测量钢板厚度。 (4)防治措施:先检查材料出厂合格证书和材料质量证明,然后检查材料外观;测量钢板厚度。 2、风管翘角、扭曲及弯头角度不准确 (1)现象:矩形风管两相对平面不平行、两端面不平行;折角不平直;对角线不相等;咬口不严。 (2)危害性:会使风管连接受力不均匀,安装后的风管不平直,法兰盘垫片不严密,系统漏风,造成空调负荷损失,并且缩短使用寿命;影响风管、风口安装位置的准确。(3)原因分析:板下料放样不准确;风管两两平行,相对面的板料长度和宽度不相等;风管的四角处咬口宽度不相等;咬口缝设置部位不对,手工咬口缝用力大小不一样;未采取相应的加固措施。 (4)防治措施:展开下料时,应该对板料严格角方,对每片板料的长度、宽度以及检验对角线,使它们的偏差控制在允许范围内;下料后的板料,应该将风管相对面的两片板料重合起来,检验尺寸的准确性;板料咬口预留尺寸必须正确,以保证咬口宽度一致; 咬口缝设在四角部位,手工咬口合缝时,用木锤先将咬口两端中心部位打紧,再沿全长均匀打实;执行国标《通风与空调工程施工及验收规范》的有关规定。 二、风管系统安装质量通病与防治

相关文档
相关文档 最新文档