隔离开关的调试

3.1 隔离开关调试的实质隔离开关调试的实质就是在正确、合理安装的基础上,使各部分的机械尺寸和角度都符合标准要求。

3.2 隔离开关的调试(从下向上)

3.2.1基座的调整(1)基座平整度的调整。

(2)拐臂1(连接水平连杆)、

(3)拐臂2(连接交叉连杆)长度及角度的调整三相应一致,拐臂3(连接主刀操作拐臂)不同厂家安装位置不同,有些厂家产品装于基座轴上,

如下图1;有些则安装于水平连杆上,需要现场安装时焊接。

其长度和角度的调整,产品说明书有说明时,根据说明书调整;无说明时,以能够满足机构相与机构连接后,本体和机构分合角度及配合同步合适为宜。

(若拐臂1、2与轴为焊接形式,则该角度和长度不可调)。

(3)定位螺钉的调整,应满足其与定位挡板间的间隙为1~3mm。

3.2.2瓷瓶的调整。可以用调节垫进行调整,但应注意每处所加的调节垫不大于3mm,且所加垫片相互之间应焊接在一起。(1)瓷瓶垂直度符合要求。(2)单极的两瓷瓶高度应相同。

隔离开关牌子推荐

民熔电气

3.2.3导电触头的调整。可以通过松开接线座上紧固导电杆的螺丝,转动或者移动导电杆,使之对正。

(1)单极的两导电杆(左右导电杆)触头对正。即高度一致,上下高度差小于5mm,并成一直线(左右)。如图2。

(2)三相左右导电杆长度应相同。

(3)三相触指的插入深度相同,说明书有数值时,按照数值调整;没有数值时,按照图3调整;既没有数值又没有图3的说明时,则根据经验调整。若太浅,合闸后中间触头接触面不足;若太深,合闸时冲击力过大,

会造成冲击损坏绝缘子。因此应保证合闸后触指与触头之间留有4~6mm的深度且保证合闸时触指插入深度不小于深度的90%。

3.2.4操作及调整

(1)开距的调整。隔离开关分开后导电杆与基座中心线的夹角保证在90°~92°范围内,若角度不好把握,最简单的方法是利用卷尺测量左右导电杆首尾两端是否平行,首尾两端距离的差值为±10mm是允许的。

(2)操作极与机构调整。将操作极本体与机构均处于合闸位置,连接本体与机构(若为活连接),当为死连接时,可以先用点焊的方式连接(待整体调整好后再焊接牢固),进行分、合闸一次,观察操作极分合闸是否到位。

若本体合闸不到位,则调整交叉连杆的长度——“合欠使之长、合过则调短”;若本体分闸不到位,则调整操动拐臂(即图1中的拐臂(3)的长度——“分小调短、分大调长”。

需要说明的是,“分小调短”可以通过两种方法来实现,其一是增大操动拐臂的长度,其二则是增大拐臂的夹角;相反的,可以实现“调长”。

同时应注意,本体与机构运动的角度应该一致,因此,调整操动拐臂时应该兼顾分闸的角度和机构所运行的角度。若本体合(或分)闸已到位,机构合(或分)闸不到位,

表明机构运行的行程(或角度)小于本体,应该将本体合(或分)闸时运行的行程(或角度)减小,此时,需要减小操动拐臂的长度;相反,若机构到位,而本体不到位,则需要增加操动拐臂的长度。

隔离开关的调试方法,变电站十年电工经验分享,民熔

3.2.5分、合闸定位螺钉的调整三极联动调整后,将交叉连杆及水平连杆的背螺帽背紧,调整分、合闸定位螺钉与挡板之间的间隙为1~3mm。3.3 接地开关的调试接地开关的调试,是建立在隔离开关的调试完成之后的。接地开关的调试方法与隔离开关的类同,值得注意的是:

(1)接地开关的水平连杆大多都是通过管夹件连接的,因此紧固螺栓时需要交叉、对称、均匀且逐步拧紧,否则地刀导电杆可能与接地静触头存在偏移。

(2)接地导电杆与静触头的接触应良好,以导电杆露出静触头3~10mm 为宜,不过不同厂家规定不同,视说明书的标准而定。一般地,隔离开关

的水平连杆都装在主动极侧,当接地刀为内打式且为右接地时,导电杆露出静触头的尺寸不宜太大,否则当隔离开关在分闸位置时,接地刀闸可能合不上,原因是接地导电杆端头会与隔离开关的水平连杆相互顶住。

(3)接地刀闸导电杆在分闸时应保持为水平状态,必要时用水平尺辅助调整,以便保证接地开关分闸后的绝缘距离满足要求。

3.4 机械连锁调整隔离开关和接地开关调整完毕后,对机械连锁进行调整,标志着整组隔离开关的调试工作完成。调整基座上的扇形板与弧形板的相对位置,使得隔离开关合闸时,接地开关不可合闸,接地开关合闸时,隔离开关不可合闸。

3.5 手力操作机构的调试手力操作机构的调整,是随着本体的调整一起调整的,不过调整的同时应该检查:

(1)机构转动是否灵活,要求操作手柄上需要的操作功不大于1㎏f。

(2)辅助开关切换正确,标准是辅助开关在机构操控过程大约处于极限位置的4/5处可靠切换。

3.6 电动操作机构的调试电动机构的调试较手动机构相对复杂,调试检查项目有。

(1)机构各元件完好。

(2)接线正确,手动、电动,就地、远方各操作数次,动作正确。

(3)通电试操作前,先使机构处于分、合闸中间位置,再操作。(4)电动机转动方向同本体分、合闸的方向一致。

(5)机构电气限位和机械限位调整合适且与本体分、合闸终了位置吻合。

隔离开关的安全操作注意事项(二篇)

方案计划参考范本 隔离开关的安全操作注意事项(二篇) 目录: 隔离开关的安全操作注意事项一 非煤矿山信号工安全操作注意事项二 - 1 -

隔离开关的安全操作注意事项一 隔离开关的主要作用是将电气接线的元件彼此可靠地隔开,形成明显的断开点。隔离开关大多采用三相联动。从操作机构的结构看有电动、机械传动操作。 (1)在用手动经机械传动装置进行隔离开关的合闸操作时,要迅速、果断地进行。但在操作终了时,应注意不要出现撞击现象。在合闸过程中,即使发生电弧,也不应将已经合上或将要合上的闸刀拉回来。因为这样操作会使弧光被拉长,扩大为短路事故,会造成严重的设备损坏和人身触电灼伤事故。 (2)在进行隔离开关拉闸操作时,应缓慢小心地进行。拉闸的动作一般可以分为两个步骤:第一步是将闸刀从固定触头的闸口中拉出,使闸刀刚刚脱离闸口与固定触头间还有很小的间隙。若在进行这一步操作时未发生异常的弧光,即可进行第二步操作将刀闸全部拉开。若在闸刀刚离开固定触头的闸口时出现强烈电弧,应立即将闸刀合上。查明发生电弧的原因是否误拉了带有负荷的隔离开关。 (3)隔离开关操作后,仔细检查其分合是否到位,防止拉开距离不够和合闸接触不良现象。隔离开关的把手销子应落入定位孔。 (4)装有防误装置(电气或机械)的隔离开关,当出现防误装置打不开时,应检查操作程序是否正确、防误装置是否完好、设备是否对号等,不能任意解除防误装置,只有站长或本单位有权批准的领导人在确认防误装置失灵时,方可解除其闭锁、拉合其隔离开关。 (5)非三相联动的单相隔离开关,一般用绝缘杆操作。用单相隔离开关进行操作允许拉开的小电流或解环时,应先拉开中间位置的 2 / 2

隔离开关作业指导手册

精心整理变电所新建工程 编号:DNA/GK01--35 隔离开关安装调整作业指导书 受控状态: 1总则 1. 1. (包1. 2. 3.作业前的准备 3.1技术交底 3.1.1隔离开关安装调整前,对参与施工的全体作业人员应进行技术交底,并做 好技术交底记录,参加交底人员应由本人签字。 3.1.2作业人员必须掌握主要技术资料,安装时严格遵守。

3.2设备到货检验及保管 3.2.1隔离开关,负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平 整无积水的场地。设备及瓷件应无裂纹及破损。 3.2.2隔离开关、负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平整无积水的场地。设备及瓷件应安置稳妥,不得倾倒损坏,触头及操动机构的金属 3.3 4 4. 4.2 4.2.1隔离开关相间距离的误差,110KV及以下不一应大于10mm, 220KV及以下不应大于20mm,相间连杆应在同一水平线上。 4.2.2支持绝缘子应垂直于底座平面(V型隔离开关除外)且连接牢固,同一绝缘子柱的各绝缘子中心线应在同一垂直线上,同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直面内

4.2.3隔离开关的各支柱绝缘子间应连接牢固,安装时可用金属垫片校正其水平或垂直偏差,使触头相互对准,接触良好,其缝隙应用腻子没抹平后刷油漆。 4.2.4均压环(罩)和屏蔽环(罩)应安装牢固,平整。 4.3转动装置的安装与调整应符合下列要求: 4.3.1拉杆应校直,其与带电部分的距离应符合现行国家标准 ,连 4.4 4.4.2电动或气动操作前,应先进行多次手动分合,机构动作正常后方可操作。 4.4.3电动机构的转向应正确,机构的分合闸位置指示应与设备的实际分合位置相符。 4.4.4机构动应平稳,无阻卡、冲击等异常情况。 4.4.5限位装置应准确可靠,到达规分合极限位置时,应切除电源惑气源。

隔离开关的安全操作注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD889 隔离开关的安全操作注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

隔离开关的安全操作注意事项通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 隔离开关的主要作用是将电气接线的元件彼此可靠地隔开,形成明显的断开点。查明发生电弧的原因是否误拉了带有负荷的隔离开

隔离开关安装措施方案

怀安220kV变电所工程 隔离开关安装施工安全技术措施 批准: 审核: 编写: 怀安220kV变电所工程项目经理部 2007年06月

一、概述: 怀安220kV变电所位于怀安县城西,北侧100m左右为X454县级公路,东距西外环约1.5公里,西距沙家屯1公里,交通便利。地貌比较破碎,沟坎较多,场地平均高程853米左右,地震烈度7度,最大冻土深度1.4米,污秽等级Ⅲ级。 主变容量:本期2×120MVA;220kV出线:本期2回,至万全2回;110kV 出线:本期6回,分别至郭磊庄2回、柴沟堡2回、左卫2回;35kV出线:本期2回。无功补偿容量:规划每台主变35kV侧设5组8016kvar电容器。 本期每台主变设3组8016kvar电容器。怀安220kV变电所扩建怀安电厂两个220kV出线间隔工程量列入本工程量。 220kV主接线规划为双母线接线,本期一次建成,每回220kV出线A相装设单相电压电容式电压互感器。 110kV主接线规划为双母线接线,本期一次建成,取消线路电压互感器。 35kV主接线本期采用单母线分段,预留第3台主变为独立单母线,无出线。 本期共安装:220kV隔离开关18组,110kV隔离开关28组。 编写依据: 1)GW16型隔离开关安装使用说明书。 2)GW7型隔离开关安装使用说明书。 3)JW6型接地开关安装使用说明书。 4)GW4型隔离开关安装使用说明书。 5)GW22型隔离开关安装使用说明书。 6)JW10型接地开关安装使用说明书。 7)《电气装置安装工程高压电气施工及验收规》(GBJ147-90) 8)《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL 5009.3-1997)二、工程量 本工程在220kV隔离开关18组,GW16A-252DW/1600 2组,GW16A-252W/1600 4组,GW7-252DW/1600 4组,JW6-252W/40 2组,GW7-252IIDW/1600 6组;为长高高压开关集团股份公司制造。

隔离开关的常见问题及解决方法 民熔

隔离开关 常见问题 1常见故障有哪些? A:隔离开关常见故障如下: (1)接触部过热。 (2)瓷绝缘损坏和闪络放电。 (3)拒绝拉或打开电源。 (4)拉错了开关。 2是什么原因导致隔离开关触头过热? 答:隔离开关操作时过热主要是由于操作时过载、接触电阻增大、合闸不彻底引起的。 三。隔离开关接触电阻增大的原因是什么? A:接触电阻增大的原因是刀片与刀尖接触处的斥力很大,刀口闭合不严,造成表面氧化,接触电阻增大。其次,当隔离开关被拉或合上时,会产生电弧,接触电阻增大。 4如何判断隔离开关触头是否过热? 答:根据隔离开关接触部位的颜色变化或温度试件的颜色变化,也可根据刀片颜色的暗度来确定。一般根据红外测温结果确定。 5如何处理接触过热和隔离开关接触?

答:当隔离开关触头和触头过热时,应先向调度员报告,尽量减少或转移负荷,加强监视,然后根据不同的接线方式进行处理: (1)双总线连接。如果母线侧闸刀开关过热,过热的隔离开关将因母线倒转而停止运行,并切断电源进行检修。 (2)单总线连接。要降低负荷,加强监测,采取降温措施。如果条件允许,尽量停止使用。 (3)带旁路断路器的旁路断路器可以切换。 (4)如果线路侧隔离开关过热,处理方法与单母线基本相同,应尽快安排停电检修。运行期间应降低负荷,加强监测。 (5)一个半断路器连接的开环操作。 (6)对于母线侧隔离开关的接触过热和接触,在隔离开关分闸后,经现场检查符合带电作业安全距离后,可对母线侧引下线接头进行电解处理。6如何检查和处理隔离开关的电气操作故障? 答:隔离开关电动操作失败后,首先检查操作是否有误,然后检查操作电源电路和电源电路是否完好,保险丝是否熔断或松动。电气闭锁回路是否正常。 7如何处理隔离开关触头焊接变形、绝缘子损坏、严重放电? A:在这种情况下,应立即切断电源,并在停电前加强监测。 8隔离开关拒开拒合如何处理? 答:(1)由于轴销脱落、楔形螺栓脱落、铸铁断裂或电路故障等机械故障,刀杆可能与操作机构断开,导致隔离开关拒合。此时应使用绝缘棒进行操作,或在保证人身安全的情况下,用扳手转动各相隔离开关的转轴。

隔离开关的作用

隔离开关的作用? 隔离开关- 作用隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路。 1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2、根据运行需要,换接线路。 3、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。简单点说就和家里用的灯的开关类似,就是一个明显的断开点,只不过应用在高电压等级的线路上,没有灭弧功能。

隔离开关的作用是将用电设备和电源进行隔离,因此要求隔离开关必须有明显、可见的断点,对切断负荷能力没有要求,也就是说隔离开关必须在不带负荷或带较小负荷的情况下进行操作,不允许做为负荷开关使用。 隔离开关的作用隔离开关主要用来将高、低配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,具有明显的断开点.以保证检修工作的安全.但隔离开关一般不能带负荷拉闸。 隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 灭弧装置有什么作用是把电弧拉长、分段、灭弧灭弧装置就是为了防止由于触点断开时产生的电弧火花造成不必要的损失而设置的。在一此大电流电路上,触头或开关的通断都会产生电弧火花,可能会造成以下危害: 1、烧伤触点触头等,久而久之使电路接触不良,造成电路的损坏。 2、可能对人的眼、皮肤等造成电弧灼伤,对人体造成不可臆测的危

隔离开关的安装和调试的主要工序

隔离开关的安装和调试的主要工序 1、施工准备 (1)技术资料准备 1)隔离开关安装使用说明书及出厂试验报告。 2)隔离开关安装作业指导书和施工图纸。 3)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范。 (2)人员准备 1)施工人员须先熟悉安装图纸及产品安装使用说明书,必须参加过专业技术方面的培训,并经考试合格后方可上岗进行作业。 2)根据工程量的大小配备足够人员,施工现场明确施工负责人和安全、质量专责人。施工负责人要求具备变电一次安装专业高级工及以上资格。 (3)工器具及材料准备。 1)按照施工技术措施要求准备施工工器具,力矩扳手、吊装绳索、其重工具等重要工具应校验合格。 2)施工测量用仪器、仪表等应校验合格。 3)隔离开关安装所需耗材应充分准备,所需螺栓规格应齐全,质量检验合格。 2、安装位置复测 (1)安装前,仔细阅读产品说明书,查看施工图纸,检测基础误差应满足设备安装要求。 (2)如无特殊要求,设备基础或者基坑的误差应满足要求:水平误差不大于±5mm、基础中心线误差小于±5mm、高低误差小于±5mm。 3、设备开箱检查 (1)设备开箱应根据装箱清单进行核对、清点,检查设备及附件外包装应完好,

按照图纸核对规格、尺寸,核对操动机构的电源参数符合图纸要求。 (2)检查机构内部有无受潮,所有部件,包括瓷件应完好无损。 (3)包装箱内的产品说明书、合格证、试验报告、装箱清单等资料应妥善保管。(4)开箱检查时,如发现设备质量问题,应立即上报有关部门,并保留图像资料。 4、设备支架安装 (1)独立设备支架安装,其倾斜度应小于支架高度的‰。 (2)设备支架同轴误差不大于±15mm,水平误差不大于±10mm, (3)设备支架同组水平误差不大于±5mm,同相水平误差不大于±。 5、隔离开关安装、调整 (1)隔离开关检查 A、检查接线端子及载流部分应清洁,且接触良好,触头镀银层无脱落。 B、载流部分的可挠连接不得有折损;连接牢固,接触应良好,载流部分表面应无严重的凹陷及锈蚀。 C、绝缘子表面清洁,无裂纹、破损、焊接残留斑点等缺陷,瓷铁粘合牢固。 D、检查隔离开关瓷瓶两端胶合剂外露表面应平整,无水泥残渣及露缝等缺陷,胶装处均匀涂以防水密封胶,胶装后在结合处应明显可见均匀露砂。 E、隔离开关底座转动部分灵活,并涂以适合当地气候的润滑脂。 F、操动机构固定连接部件应紧固,转动部分应涂以适合当地气候的润滑脂。(2)隔离开关的组装 A、隔离开关相间连接杆应在同一水平线上,相间距离误差:110kV及以下不大于10mm;220kV及以下不大于20mm。 B、支柱绝缘子应在垂直于底座平面(V型隔离开关除外),且连接牢固;同一绝

检修地面变电所隔离开关安装安全措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 检修地面变电所隔离开关安装 安全措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

检修地面变电所隔离开关安装安全措施 (新版) 地面变电所隔离开关的安装,是我矿实现双回路高压下井供电系统,进一步完成矿井技改机电工程中的重要组成部分。我井拟于2011年1月27日对矿双路35kv高压供电停电,安装地面变电站隔离开关。为确保安全、有序、按时的完成此项工程,特制定如下安全措施: 一、准备工作 1、由电工准备接电缆接头用的紧固件、砂布、高压胶带等材料及工具。 2、预备起吊钢丝绳,通知吊车司机做好起吊准备工作。 3、另制定安装地面变电所隔离开关停止主要通风机安全技术措施和排放瓦斯安全技术措施

二、停送电操作 1、由机电矿长饶凤坚负责三矿配电站联系停电事宜,待三矿配电站停电完毕后方可施工,严禁约时停送电。期间(1月27日9:00~12:00)风井主要通风机停止运转,地面停止一切运输生产,井下停止一切采掘作业。 2、三矿配电站停电完毕,由机电科长苏林辉拉开双回路高压隔离开关,用高压验电笔验电,确认停电无误后电工及吊车司机方可进行作业。 三、安全措施 1、起吊前检查钢丝绳选用合理,达到抗拉强度要求,应无断丝、断股及严重扭曲压扁等变形。吊车作业过程,吊臂下严禁站人,注意避让电杆、架空线、水泥墩等障碍物,由饶凤坚统一指挥吊放作业。 2、变压器及隔离开关放置牢靠,避免倾斜安装,调整好高、低压接线柱的放置朝向和与线缆的接线距离。 3、接线时,检查线缆与接线耳压接是否牢靠,检查并对接线耳

关于高压隔离开关常见故障原因及处理方法的调研报告

关于高压隔离开关安装、调试的调研报告 调研时间:2011年9月20日 调研单位:平禹煤电公司白庙矿 调研课题:高压隔离开关安装、调试过程及安装过程中存在的风险 前言 隔离开关是高压开关的较简单的一种,它的用量很大,约为断路器用量的3一4倍。隔离开关的作用是在线路上基本没有电流时,将电气设备和高压电源隔开或接通。由于有明显的断开点,比较容易判断电路是否已经切断电源。为保障安全检修工作,高压隔离开关的安装将有大量工作。本文就高压隔离开关安装过程中问题进行探讨,以期提高高压隔离开关安装速度与质量。 高压隔离开关具有明显的分段间隙,因此它主要用来隔离高压电源,保证安全检修,并能够通断一定的小电流。它没有专门的灭弧装置,因此不允许切断正常的复合电源,更不能用来切断短路电流。因隔离开关具有明显的分段间隙,因此它通常与断路器配合使用。在高压隔离开关安装过程中应注重安全、焊接、调试等问题,从而提高高压隔离开关安装速度与质量。 内容 一、高压隔离开关简介 以GW4系列隔离开关为例:GW4系列隔离开关为户外双柱式隔离开关,它由底座、棒型瓷柱和导电部分组成。每极有两个瓷柱,分装在底座两端的轴承座上,并用交叉连杆相连,可以转动。导电闸刀分成相等的两段,分别固定在瓷柱的顶端。触头由柱形触头、触子、触头座、弹簧组成,其上装有防护罩,用于防雨、冰雪及尘土。隔离开关的分、合操作,由传动轴通过连杆机构带动两侧棒型瓷柱沿相反方向各自回转90°,使闸刀在水平面上转动,实现分、合闸。在底座两端可以装设一把或两把接地闸刀,当主闸刀分开后,利用接地刀闸将待检修设备或线路接地,以保证安全。为防止误操作,在主闸刀和接地刀闸之间加操作闭锁。 二、高压隔离开关安装

隔离开关操作的安全注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD996 隔离开关操作的安全注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

隔离开关操作的安全注意事项通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (1)操作前应确保断路器在相应分、合闸位置,以防带负荷拉合隔离开关。 (2)操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。 (3)如隔离开关有声音,应查明原因,否则不得硬拉、硬合。 (4)隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,倒闸操作一定要按顺序进行。如倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因,正常情况下不得随意解除闭锁。 (5)如确实因闭锁装置失灵而造成隔离开关和接地开关不能正确操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应

的断路器和隔离开关的位置状态,只有在核对无误后才能解除闭锁进行操作; (6)解除闭锁后应按规定方向迅速、果断地操作,即使发生带负荷合隔离开关,也禁止再返回原状态,以免造成事故扩大,但也不要用力过猛,以防损坏隔离开关;对单极刀闸,合闸时先合两边相,后合中间相,拉闸时,顺序相反。 (7)拉、合带负荷和有空载电流的刀闸时应符合有关规定。 (8)对具有远方控制操作功能的隔离开关操作,一般应在主控室进行操作,只有在远控电气操作失灵时,才可在征得所长和所技术负责人许可,并有现场监督的情况下在现场就地进行电动或手动操作。 (9)远方控制操作完毕应检查隔离开关的实际位置,以免因控制回路中传动机构故障,出现拒分、拒合现象,同时应检查隔离开关的触头是否到位。 (10)发现隔离开关绝缘子断裂时,应根据规定拉开相应

CJ6B隔离开关操作机构说明书

. . CJ6B电动机操动机构安装使用说明书 整高电器开关制造 X i’an ZhengGao electric switch manufacturing Co.,LTD

一、概述 CJ6B电动机操动机构是我公司继CJ6A电动机操动机构之后又一系列隔离开关用电动机操动机构。本产品具有结构简单、功能可靠、体积小、重量轻、噪音低等优点。 本产品符合GB1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》。产品可10年免维修。 本产品适合126Kv高压隔离开关、接地开关电动操作使用。 二、技术参数 1.适用于高压隔离开关及接地开关的参数详见表1 2.电动机操动机构的额定参数见表2 3.适用环境: 3.1 海拔高度:一般≤1000m;特殊情况≤2500m; 3.2 环境温度:上限+400C 下限-250C,极限最低温度-400C; 3.3 相对湿度:95%RH; 3.4 地震烈度:能满足8度的要求; 3.5 覆冰厚度:不大于20mm;

3.6 污秽等级:III级; 3.7 不适用于有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动场所。 三、操动机构特点 1.实用性强 1.1 机构接通电源就能在‘就地’或‘远方’进行操作,一台电机通过两级蜗轮减速器输出转矩,就可驱动隔离开关或接地开关准确、可靠地实现合闸、分闸动作。 1.2 利用行程(微动)开关控制操动机构输出转角或它运行的最终位置。利用蜗杆蜗轮传动保证需要的输出转矩和速度,本机构操作平稳、冲击力小,噪音低,并具有可靠的自锁性。 1.3 本机构可分别实现电动和手动操作,电动和手动能互锁。 1.4 箱体为冷轧钢板喷塑处理(或根据用户要求采用不锈钢板)铆接结构。其外形美观、结构合理,具有可靠的防水、防尘、防腐及防锈蚀性。对各种地域均能适应,与传统的焊接和螺栓连接结构相比,更为轻巧和美观。 2.经济性 2.1 只需电源电压就能操作,不需其它附属设备; 2.2 机构零部件标准化程度高,便于加工制造; 2.3 产品价格合理。 3.维护、检查简单 3.1 本操动机构结构简单,维护简单方便易行,零部件具有互换性; 3.2 机构的轴承及两级蜗轮减速器都是密封式结构,采用油脂润滑,可不加油,免维护; 3.3 打开正门或侧门,可方便实施维护和检查。 4.结构概述及动作说明 4.1 电动操作部分 这部分由一台交流电动机、两级蜗轮减速器和电器控制元件组成。电动机的动力通过第一级蜗轮减速器、第二级蜗轮减速器,由输出轴传递给隔离开关或接地开关,实现分闸、合闸动作。输出轴的旋转角度靠两个行程开关控制电动机实现,动作时间误差±1秒。 4.2 手动操作部分 手动操作时,把正面箱门打开,逆时针转动与电气旋钮开关固定在一起的闭锁板,至露出手柄插入孔,把手柄插入,通过手摇可操动机构分、合闸。当松开闭锁板及旋钮开关时,闭锁板及旋钮开关自动复位,手柄插入孔被挡住,手动操作无法进行,从而实现了手动操作和电动操作的电气互锁。

隔离开关的作用及操作注意事项

隔离开关的作用及操作注意事项 (一)离开关的作用 隔离开关是高压开关的一种,因为没有专门的灭弧装置,所以不能切断负荷电流和短路电流,一般与断路器配合使。 隔离开关的作用: 1、隔离电源:将需要检修的电气设备用隔离开关与电网的带电部分可靠的隔离,使被检修的电气设 备与电源有明显的断开点,以保证检修工作的安全。 2、改变运行方式进行倒闸操作:如在双母线运行的电路中,可以利用隔离开关将设备或线路从一组 母线切换到另一组母线上去。 3、接通和切断小电流电路。 (二)隔离刀闸操作注意事项 1、允许用刀闸进行下列操作: (1)拉合无故障的电压互感器和避雷器; (2)拉合母线和直接连接载母线上设备的电容电流; (3)拉合变压器中性点地刀; (4)与断路器并联的旁路刀闸,当断路器载合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流; (5)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路,但当电压为20kV 以上时,应使用户外垂直分合式的三联刀闸; (6)用户外三联动隔离开关可合电压10kV以下、电流15A以下的负荷电流; (7)拉合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流; (8)超过上述限额,应根据现场试验或系统运行经验,并经生技部批准。 2、禁止用刀闸进行下列操作: (1)当断路器载合入时,用刀闸接通或断开负荷电流; (2)系统发生一相接地时,用刀闸断开故障点的接地电流; (3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路;

(4)载双母线中,当母联断路器断开母线运行时,用母线刀闸将电压不相等的两母线系统并列或解列; (5)双母线的倒母线操作,应按规定投退合转换有关线路保护及母差保护,先使母联开关及其两侧刀闸处于合闸位置,并将母联开关操作保险取下;母差保护由于实现了自动切换,所有每操作一步母线刀闸,必须检查互联信号,各母线刀闸切换继电器的指示信号,并与一次状态赌赢,否则不能进行下一步操作; (6)拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对名称和编号无误后,方可操作;双母线和带旁路母线的接线,还应检查有关母线刀闸的位置,以防误操作,拉合隔离刀闸前,还必须拉开断路器的合闸电源保险。 (7)刀闸经拉合后,应到现场检查其实际位置,合闸后应检查触头是否紧密,接触良好,拉闸后,检查张开的角度或拉开的距离应符合要求;刀闸操作机构的扣锁是否扣稳,电动操作的刀闸的应拉开刀闸操作电源。 3、110kV刀闸设有远方操作功能,正常操作时,应使用远方操作,不得在就地操作。 4、隔离刀闸,接地刀闸,断路器之间采用微机五防、机械闭锁、电气闭锁。在刀闸操作时一定要按操作顺序进行,如果闭锁装置失灵或隔离刀闸和接地刀闸不能正常操作时,应停止操作,严格按照操作票顺序和闭锁要求的条件检查相应的开关,刀闸位置状态,待条件满足后经部门经理同意后方能进行解锁操作。 5、电动操作的刀闸,操作发生拒动时,应停止操作,查明原因,不得改为受到操作或解除闭锁。 6、操作接地刀闸,当发现接地刀闸的机械联锁卡住不能操作时,应立即停止操作查明原因。 7、操作10kV以下的刀闸时,应稍为摇动观察无异常后才能用力操作,以防支柱瓷瓶断裂。 8、合刀闸时遇上合不好时,将刀口稍为拉开再合上,必要时可用相应电压等级的绝缘杆辅助。 9、就地操作隔离开关应有心理准备,注意观察活动部分,并选择好逃生路线。再合闸时,应迅速果断,但在合闸终了不得有冲击,即使合入接地线或短路回路也不得再拉开;再拉开时,开始应缓慢而谨慎,再动、静触头分离时,如发现弧光,应迅速合入,停止操作;但切除空载变压器,空载线路,空载母线或拉系统环路时,应快而果断,促使电弧迅速熄灭。

高压隔离开关安装过与调试

高压隔离开关安装过程 摘要:隔离开关是高压开关的较简单的一种,它的用量很大,约为断路器用量 的3一4倍。隔离开关的作用是在线路上基本没有电流时,将电气设备和高压电源隔开或接通。由于有明显的断开点,比较容易判断电路是否已经切断电源。为保障安全检修工作,高压隔离开关的安装将有大量工作。本文就高压隔离开关安装过程中问题进行探讨,以期提高高压隔离开关安装速度与质量。 【关键词】:隔离开关动静触头三相同期调试操作 一、引言

 二、高压隔离开关简介 以GW4系列隔离开关为例:GW4系列隔离开关为户外双柱式隔离开关,它由底座、棒型瓷柱和导电部分组成。隔离开关的安全操作注意事项实用版

YF-ED-J9002 可按资料类型定义编号 隔离开关的安全操作注意 事项实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

隔离开关的安全操作注意事项实 用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 隔离开关的主要作用是将电气接线的元件 彼此可靠地隔开,形成明显的断开点。隔离开 关大多采用三相联动。从操作机构的结构看有 电动、机械传动操作。 (1)在用手动经机械传动装置进行隔离开 关的合闸操作时,要迅速、果断地进行。但在 操作终了时,应注意不要出现撞击现象。在合 闸过程中,即使发生电弧,也不应将已经合上 或将要合上的闸刀拉回来。因为这样操作会使 弧光被拉长,扩大为短路事故,会造成严重的

设备损坏和人身触电灼伤事故。 (4)装有防误装置(电气或机械)的隔离开关,当出现防误装置打不开时,应检查操作

隔离开关作业指导书

变电所新建工程 编号:DNA/GK01--35 隔离开关安装调整作业指导书 受控状态: 发放编号:0 6 齐齐哈尔德恩电力集团安装公司

1 总则 1.1为了使变点所达到精品工程标准,明确施工方法和质量标准, 确保施工安全,特制定本作业指导书。 1.2隔离开关是变电所重要一次设备,安装的隔离开关主要有沈 阳高压开关厂和平顶山高压开关厂及西安高压开关厂和其它 小型开关厂生产的负荷开关等(包括国外产品),它们的安装 过程有相似性。 1.3施工中除尊守本作业指导书外,还应遵守国家现行有关标准, 规格及设计图纸的规定。 2.适应范围 本作业指导书适用于500KV及以下变电所的隔离开关的安装。 3.作业前的准备 3.1技术交底 3.1.1隔离开关安装调整前,对参与施工的全体作业人员应进行 技术交底,并做好技术交底记录,参加交底人员应由本人签 字。 3.1.2作业人员必须掌握主要技术资料,安装时严格遵守。 3.2设备到货检验及保管 3.2.1隔离开关,负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置 于屋内或屋外平整无积水的场地。设备及瓷件应无裂纹及破 损。

3.2.2隔离开关、负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平整无积水的场地。设备及瓷件应安置稳妥,不得倾倒损坏,触头及操动机构的金属传动部件应有防锈措施。 3.3工器具准备 按工器具配备表中所列工器具进行配备。 4 施工工艺及技术要求 4.1隔离开关、负荷开关安装前应符合下列要求: 4.1.1接线端子及载流部分应清洁,接触良好,触头镀银层无脱落。 4.1.2绝缘子表面应清洁,无裂纹破损,无焊接残留斑点等缺陷,瓷铁粘和应牢固。 4.1.3隔离开关底座转动部分应灵活,并应涂上适合当地气候的润滑油。 4.1.4操动机构的零部件应齐全,所有固定连接部件应紧固,转动部分应涂上适合当地气候的润滑油。 4.1.5在室内间隔墙的两面,以共同的双头螺栓安装隔离开关时应保证其中一组隔离开关拆除时不影响另一侧隔离开关的固定。4.2隔离开关的组装时应符合下列要求: 4.2.1隔离开关相间距离的误差,110KV及以下不一应大于10mm,220KV及以下不应大于20mm,相间连杆应在同一水平线上。4.2.2支持绝缘子应垂直于底座平面(V型隔离开关除外)且连接牢固,同一绝缘子柱的各绝缘子中心线应在同一垂直线上,同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直面内

隔离开关安装、调试、性能试验、试运行和验收

隔离开关安装、调试、性能试验、试运行和验收 供货人必须提交的技术参数和信息 1.6.1技术参数响应表、技术参数偏差表及相关技术资料。 1.6.2供货产品的特性参数和特点。 1.6.3与其他电气设备配合所需的相关技术文件和信息。 1.7备品备件 1.7.1卖方应提供必备和推荐的备品备件,并分别列出其单价(商务部分填写)。 1.7.2所有备品备件应为全新产品,与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。 1.7.3所有备品备件应单独装箱,包装应能防尘、防潮、防止损坏等,与主设备一并发运,并标注“备品备件”,以区别本体。 1.8专用工具与仪器仪表 1.8.1卖方应提供必备和推荐的专用工具和仪器仪表,并列出其单价(商务部分填写)。 1.8.2所有专用工具与仪器仪表必须是全新的,并附详细的使用说明资料。 1.8.3专用工具与仪器仪表应单独装箱,注明“专用工具”、“仪器仪表”,并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样,同主设备一并发运。 1.9隔离开关安装、调试、性能试验、试运行和验收 1.9.1合同设备的安装、调试将由买方根据卖方提供的技术文件和

说明书的规定在卖方技术人员指导下进行。 1.9.2合同设备的性能试验、试运行和验收根据本协议规定的标准、规程规范进行。 1.9.3完成合同电气设备安装后,买方和卖方应检查和确认安装工作,并签署安装工作证明书,共两份、双方各执一份。 1.9.4设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同电气设备的验收证明书(试运行时间在合同谈判中商定)。该证明书共两份,双方各执一份。 1.9.5如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求,买卖双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,或涉及索赔部分,按商务部分有关条款执行。

隔离开关的安全操作注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 隔离开关的安全操作注意 事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4241-63 隔离开关的安全操作注意事项(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。探讨110kV隔离开关安装调试相关技术

探讨110kV隔离开关安装调试相关技术 发表时间:2018-06-21T16:47:04.147Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:刘凯 [导读] 摘要:隔离开关也被称为隔离刀开关,它是一种高压开关,并且没有特殊的灭弧装置,因此不能对负荷电流和短路电流进行切断处理。 (国网太原供电公司山西省太原市 030009) 摘要:隔离开关也被称为隔离刀开关,它是一种高压开关,并且没有特殊的灭弧装置,因此不能对负荷电流和短路电流进行切断处理。本文就针对110kV隔离开关安装调试相关技术进行研究分析。 关键词:110kV隔离开关;安装调试;技术 一、安装调试前准备 1.1施工前准备工作 ①技术准备;根据规定,制造商的安装说明、施工图纸设计要求、准备三个措施和操作指南书,施工人员要对其设备的具体信息向购买单位具有针对性的技术交底。②根据施工的需要,要对工机具、起重机等进行准备,并且要对机器的性能进行检查和维护。③对安装材料进行准备,其中包括槽钢、钢板、螺栓、铜排、铝排、线夹、电线等。④施工现场准备,检查设备应二次传输通道,根据施工图准备安装调试工具、机械工具、材料、备件和测试设备。 1.2设备处理、安装和调试前开箱检验项目和标准 ①安装前应根据包装清单单检查备件、配件和备件整体。②检查铭牌数据与订单合同一致。③检查产品表面无破损,检查每个绝缘子不打破没有松散、绑定。④检查轴承和传动部分应转动灵活。⑤检查各紧固件紧固好。⑥检查操作机制、操作应灵活、点和位置应正确、辅助开关切换到正常,配备的电磁锁应该经常检查电磁锁能否打开和关闭。⑦检查终端和载流部分没有损失。⑧检查安装手册、证书的制造商提供工厂文件、资料完整。 1.3隔离器安装基础 混凝土基础的强度和结构支持允许安装和程度,设备支架焊接质量满足要求;检查预埋件和预留洞设计要求;隔离开关安装尺寸,与现场安装基础尺寸是否相符。 二、安装和调试过程的关键点 2.1隔离开关安装本体 2.1.1GW4型隔离开关本体的安装 安装前应滑动接触,接触区域应进行清洁,然后取适量导电油脂,在旋转部件应该涂膜适量的润滑脂。 主断路器系统第一次左右接触固定好,止回阀经常接触旋转,引绳牢牢地固定在单相2支持上升的槽钢关节处,并挂在吊钩,还应注意系牵引绳、吊绳力,再用绳子将导电吊臂和2收紧,防止车轮,检查曳引绳力没有问题,主断路器是否提升重心和吊钩位置对应后,将三个分别对应位置的基础槽钢的起重、螺栓固定好、注意操作阶段向的位置应正确。 三相隔离开关安装后,单相隔离开关应填满足总关闭后,左、右接触应接触良好,插入深度应符合规范需求保证;隔离开关和接近终点的位置。较低的边缘的限制螺丝和挡板之间的间隙应该转移1~2mm。 主变速箱安装在相应的基础槽钢和螺栓。 接地,双隔离开关安装,具体方法下的接地杆装配工具如:第一接地刀杆组装插入接地刀闸的基础,调整接地刀杆长度,使接地刀插入静态接触的深度是40mm+10mm。然而,后接地刀杆组装,通过螺栓连接三个孔。如果接地开关、断路器刀与地面静态接触错误的或不完整的接触,可以根据调整断路器的位置建立基础当添加垫,以确保接地刀插入静态接触顺利。 2.1.2GW5型隔离开关 在隔离器的测量支架平面水平,在必要时调整。安装前应左和右接触,就是指在干式接点之间的部分应比较干净,然后取适量的导电油,向转动部分涂抹适量润滑脂。 起重绳牢牢地固定在单相2支持绝缘的第2部分,第三节的瓷裙在中间吊钩,并注意系好牵引绳、吊绳有点压力,检查曳引绳力没有问题、主断路器是否提升重心和吊钩位置对应后,将三个分别对应位置的基础槽钢的起重、螺栓固定好、注意操作阶段向的位置应正确。 主变速箱安装在相应的基础槽钢和螺栓。 2.2GW5型隔离开关操作机构和传动系统安装 三个单相隔离开关在关闭位置,然后将电运行机制或手动运行机制如下安装在传动箱安装高度作为一般规则,距离地面1.1m左右为宜。 隔离开关在关闭位置,身体和运行机制使用垂直杆制造商提供在一臂连接到轴的传动箱。 左和右手臂装配结束后,如果接触良好,在同一直线转,然后变速箱胳膊和操作留给分离杆连接。然后对于单相分合闸操作,检查、关闭一个符合要求,没有问题后与杆连接其他离开的两个分开。 核隔离开关在每个部分大小的开始。 三相隔离开关安装后,单相隔离开关应填满脚:关闭后,左右联系应该联系状况良好,区别是不超过工厂的规则常数值。 2.3隔离开关本体接地安装 2.3.1GW4型隔离开关接地安装 使三相接地开关在关闭位置(隔离开关主断路器必须锁到位),联合10×40圆头转键固定拉杆上的手臂。万向节和10×50关键安装阶段随着驱动轴接地开关臂拉杆。 安装CSA手操作机制操作方便的高度,截取合适的镀锌钢管的长度,一端插入摩擦耦合,然后焊接在万向关节。调整机器摩擦耦合断路器关闭相应的开关。 适当长度的拦截2段镀锌钢管和接头焊接在一起,调整接地三相断路器动杆和转臂拉杆,使三相开关在同一时期误差不大于10mm。根据CSA手工操作说明书安装电磁锁,视图电磁锁的每一个行动都是正常的,CSA手协助运行机制是否开关动作和接地开关点的位置

隔离开关操作的安全注意事项正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.隔离开关操作的安全注意 事项正式版

隔离开关操作的安全注意事项正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)操作前应确保断路器在相应分、合闸位置,以防带负荷拉合隔离开关。 (2)操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。 (3)如隔离开关有声音,应查明原因,否则不得硬拉、硬合。 (4)隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,倒闸操作

一定要按顺序进行。如倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因,正常情况下不得随意解除闭锁。 (5)如确实因闭锁装置失灵而造成隔离开关和接地开关不能正确操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应的断路器和隔离开关的位置状态,只有在核对无误后才能解除闭锁进行操作; (6)解除闭锁后应按规定方向迅速、果断地操作,即使发生带负荷合隔离开关,也禁止再返回原状态,以免造成事故扩大,但也不要用力过猛,以防损坏隔离开关;对单极刀闸,合闸时先合两边相,后