文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2017.6.4注册消防工程师实务模拟试卷一

2017.6.4注册消防工程师实务模拟试卷一

消防安全技术实务模拟试卷一

考试时间:150分钟满分:120分

一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.由于可燃物质的性质、状态不同,燃烧的特点也不一样。下列关于物质燃烧类型与特点正确的是( )

A.扩散燃烧比较稳定,扩散火焰传播速度慢,容易控制

B.预混燃烧反应快,反应的混合气体不扩散,火焰传播速度慢

C.可燃液体在燃烧过程中,并不是液体本身在燃烧,而是蒸发的蒸气燃烧

D.镁、铝、镁铝合金等可燃金属粉尘与氧气发生燃烧反应,其形式为蒸发燃烧

2.在一栋防火分区最大允许建筑面积不限的陶瓷制品的烘干厂房中,以二甲苯作溶剂的喷漆工段占总装厂房的面积比例为8%时,且对该喷漆工段采取了有效的防火措施,其生产类别属( )类。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

3.某住宅建筑,建筑屋面为坡屋面,建筑室外设计地面至其檐口、屋脊的高度分别为60m、63m,首层室内地面完成面高于建筑室外设计地面1.3m,该住宅建筑的建筑高度为( )m。

A.60 B 63 C 61.5D. 60.2

4.某单层生产乙醇厂房,建筑面积为500m2,下列关于其防火设计的描述,表述错误的是( )。

A.该厂房内采用耐火极限为3.00h的防火墙划分防火分区

B.有一间二级耐火等级且设有独立安全出口的办公室与该厂房贴邻布置,两者之间采用耐火极限为3. 00h的防爆墙分隔

C.该厂房的耐火等级不得低于二级

D.其上人平屋顶屋面板的耐火极限为1.00h

5.某拟建市政府办公楼,地上6层,地下3层,建筑高度24m,每层建筑面积均为500m2,采用全水系统集中空气调节系统,已严格按现行有关国家工程建设消防技术标准设置了消防设施。下列关于该建筑的消防设计中,表述正确的是( )。

A.疏散走道两侧的隔墙均采用复合纸面石膏板墙,耐火极限为0.50h

B.该建筑的疏散楼梯均采用封闭楼梯间

C.位于两个安全出口之间的直通疏散走道的办公室门至最近安全出口的最不利直线

距离为50m

D.首层疏散外门的净宽度为0. 9m

6.某汽车厂内拟建一栋车辆装配车间,该车间地上1层,层高6m,总建筑面积为10000m2,钢筋混凝土结构,耐火等级二级。该车间内靠北侧设有一间建筑面积为60m2,设置中间储罐(储存机油)的房间。该厂房已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定设置了消防设施。公安机关消防机构对其进行消防监督检查时,获取的下列信息中符合要求的是( )。

A.该中间储罐与厂房之间采用耐火极限为2.50h的防火隔墙进行分隔

B.该中间储罐储存容量为1昼夜的量,体积为6. 5m3

C.该中间储罐与厂房之间采用耐火极限为1.50h的楼板进行分隔

D.该中间储罐通向厂房的门采用乙级防火门

7.某商业楼地上7层,地下2层,每层层高均为4m,建筑高度28.lm(建筑室外设计地面标高-0. lm,建筑首层室内地面标高士0. 0m),每层建筑面积均为3000m2,在其一楼设置了一个消防控制室。下列关于消防控制室设置错误的是( )。

A.消防控制室耐火等级为二级

B.消防控制室宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,并应设置直通室外的安全出口

C.应采用耐火极限不低于2. 00h的隔墙和1. 50h的楼板与其它部位隔开

D.不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近

8.某小区内设置一座三层建筑作为幼儿园教学用房,幼儿园临近数栋17层高层住宅,则该幼儿园建筑外墙距离最近高层住宅的防火间距不得小于( )m。

A. 7

B. 9

C. 11

D. 13

9.某电子显示器生产车间,采用二级耐火等级,厂房地上6层,建筑高度24m,厂房内设有自动喷水灭火系统,其每个防火分区的最大允许建筑面积应为( )m2 .

A.8000

B.4000

C.6000

D.不限

10.某一类高层综合楼已按现行有关国家工程建设消防技术标准的有关规定设置了消防设施,且其裙房与高层建筑主体之间设有防火墙,其裙房的防火分区最大允许建筑面积不应大于( )m2

A. 5000

B. 4000

C. 3000

D. 2000

11.某商店建筑地上3层,耐火等级二级,各层使用功能均为商店营业厅,每层均设有自动灭火系统和火灾自动报警系统并均采用不燃或难燃装修材料,则该建筑首层防火

分区的最大允许建筑面积应为( )m2。

A.20000

B.10000

C.5000

D.2500

12.下列关于防火墙和防火隔墙的区别,说法错误的是( )。

A.防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限;而防火隔墙直接设置在楼地面上即可。

B.防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌;而防火隔墙却无此要求。

C.可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙;而防火隔墙在采取一定的防火和阻火措施后,可让可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道、排气道穿越。

D.防火墙上开门应采用甲级防火门;而防火隔墙上应采用乙级或甲级防火门。

13.某建筑高度为24m的宾馆,共6层,每层建筑面积为500 m},耐火等级为二级,宾馆内按国家工程建设消防技术的最低标准配置了相应的消防设施。该宾馆房间内任一点到房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于( )m。

A. 15

B. 18. 75

C. 22

D. 27. 5

14.某购物娱乐中心建筑高度28m,每层面积为3000 m2,耐火等级为一级,该建筑按国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓系统和自动喷水灭火系统等消防设施。设置在三层的歌舞厅位于两个安全出口之间的直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于( )m。

A. 15

B. 25

C. 31. 25D .37.5

15.某建材商场建筑高度为15m,地上3层,耐火等级为二级,主要经营瓷砖、家具和各种灯饰,每层面积为10000 m2,建筑内全部设置了自动喷水灭火系统。建材商场人员密度按0. 20人/m2计算。因某种原因,将该建材商场第二层平均划分为A, B两个防火分区,A防火分区利用通向B防火分区的甲级防火门作为其一个安全出口进行疏散,则B防火分区所需的最小疏散总净宽为( )m。

A. 7. 5

B. 5. 25

C. 9. 75

D. 15

16.( )的疏散楼梯应采用防烟楼梯间或室外楼梯。

A.建筑高度32m的高层厂房

B.建筑高度33m且任一层人数超过10人的厂房

C.乙类多层厂房

D.丁类多层厂房

17.防烟楼梯间内疏散照明的地面最低水平照度不应低于( )lx。

A.10.0

B.5.0

C.3.0

D.1.0

18.下列适用于移动式电气设备的供电线路的电线电缆类型是()。

A.聚氯乙烯电线电缆

B.橡胶电线电缆

C.阻燃电缆

D.耐火电线电缆

19.下列选项中,适用于0区的防爆电气设备的形式是()

A.隔爆型

B.增安型

C.ia级本质安全型

D.正压型

20.下列关于通风、空调系统的防火防爆措施,说法正确的是( )。

A.输送有燃烧爆炸危险的气体、蒸气和粉尘的排风系统,其排风设备可以布置在地下室

B.排出温度超过80℃的空气或其他气体的管道互为上下布置时,表面温度较低者布置在上面

C.空气中含有容易起火或爆炸物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备

D.除接触腐蚀性介质的通风、空气调节系统的风管、风机等设备材料燃烧性能不得低于B1级

21.下列关于直燃机房的防火防爆措施,说法错误的是( )

A.直燃机组应布置在首层或地下一层靠外墙部位,采用耐火极限不低于2. 00h的隔墙和1. 50h的楼板与其他部位隔开,门应设甲级防火门

B.直燃机房人员疏散的安全出口不应少于两个,疏散门应为甲级防火门

C.直燃机房应设置火灾自动报警系统及水喷雾灭火装置,报警探测器检测点不少于两个

D.直燃机组主机房应设置可靠的送风、排风系统,室内须保持负压

22.一栋建筑高度45m的办公楼,已按现行有关国家工程建设消防技术标准设置了消防设施。其地上二层的一间无窗办公室拟进行室内装修改建工程施工,该办公室的墙面装修材料不可选择采用以下( )。

A.玻璃

B.石膏板

C.木纹金属板

D.珍珠岩板

23.对于建筑高度大于50m的建筑,其消防救援场地的长度和宽度分别不应小于20m 和( )m。

A.15

B.12

C.10

D.8

24.下列( )建筑应设置消防电梯。

A.建筑高度大于32m的住宅建筑

B.建筑高度大于32m的二类高层公共建筑

C.总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)

D.埋深大于l0m的其他地下或半地下建筑(室)

25.调查发现,乘坐火车的旅客多数旅客携带有行李包和旅行箱。根据统计,旅客携带行李的平均重量一般l0kg,衣服的单位热值约为19 MJ/kg,根据国家标准《铁路旅客车站建筑设计规范》GB50226规定,铁路客运站候车区的人员密度可按1. 1 m2/人确定,因此计算得到候车区的火灾荷载密度为( )。

A. 173MJ/m2

B. 190 MJ/m2

C. 209MJ/m2

D.无法确定

26.某高层民用建筑消防给水系统采用两路供水,系统设有自动喷水灭火系统和室内外消火栓系统。室外消防用水为25L/s,由市政给水管网提供,室内消火栓流量为20L/s,自动喷水灭火系统设计流量为30L/s,消火栓系统火灾延续时间为2h,自动喷水灭火系统火灾延续时间为1h,系统补水量为25L/s。则消防水池的有效容积应为( )m3。

A.50 R.72 C.100 D.252

27.某建筑采用临时高压消防给水系统,经计算消防水泵设计扬程为0.90MPa,额定流量为40L/s。选择消防水泵时,当出流量为60L/s时,消防水泵出日的压力应不低于( )MPa。

A.0.45

B.0.59

C.0.63

D.0.9

28.下列关于消防水泵吸水管、出水管的布置说法错误的是( )

A.消防水泵应采取自灌式吸水,不可以采用非自灌式吸水

B.消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵进水管上设置有空气隔断的倒流防止器

C.一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量

D.一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量

29.下列对于采用临时高压消防给水系统高位消防水箱设置错误的是( )。

A.某商场9层,每层建筑面积5000m2,建筑高度26m,高位消防水箱有效容积为36m3

B.某住宅,建筑高度为60m,高位消防水箱有效容积18m3

C.某工业建筑,室内消防给水设计流量为30L / s,高位消防水箱有效容积18m3

D.某超高层建筑,高位消防水箱有效容积50m3

30.下列关于稳压泵设计说法错误的是( )

A.稳压泵的设计流量不应大于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量

B.稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求

C.稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa

D.稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L

31.下列关于消火栓设置说法错误的是( )

A.室内消火栓的配置应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内

B.设置室内消火栓的建筑,包括设备层、避难层在内的各层均应设置消火栓

C.屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处处设置消火栓

D.防烟楼梯间前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量

32.下列关于消防泵操作与控制说法错误的是( )

A.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态

B.消防水泵应能手动和自动启停

C.消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min

D.消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。

33.某建筑高度为89m,采用临时高压给水系统。在消防水泵出水管上,不需要设置的阀门有( )

A.明杆闸阀

B.消声止回阀

C.过滤器

D.水锤消除器

34.下列场所或系统中,宜选用RTI ≤50 (m ·s) 0. 5型喷头的是( )

A.某地下二层的汽车库

B.某一类高层办公楼

C.某地下商场

D.某中庭防火卷帘冷却水幕系统

35.下列关于末端试水装置说法错误的是( )

A.每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置

B.末端试水装置由试水阀、压力表以及试水接头组成

C.试水接头出口的流量系统,应不小于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头

D.末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道

36.常用的火灾风险评估方法包括事故树和事件树分析法,下列关于两种分析方法,说法错误的是( )。

A.事件树是由初始事件推论事故后果的方法

B.事件树的事故连锁越多,系统越危险;事故连锁中事件树越多,系统越危险

C.事故树的最小割集是引起顶事件发生的充分必要条件

D.事故树的最小径集表示系统的安全性

37.下列关于干式自动喷水灭火系统与预作用自动喷水灭火系统的不同之处,说法正确的是()

A.平时配水管道不充水

B.平时配水管道充有有压气体,也可以不充气

C.利用系统管道内的有压气体启动系统

D.闭式喷头动作后立即喷水

38.某商场自动喷水灭火系统原按中危险级Ⅰ级的设计参数设计,由于可燃物情况变化,在后期改造过程中商场火灾危险级别提升为中II危险等级,并使用网格、湿式自动喷水灭火系统是,其喷水强度和作用面积不应分别小于( )。

A.10.4L/ (min·m2);208m2

B.8L/ (min·m2);160m2

C.8L/ (min·m2);208m2

D.10.4L/ (min·m2);160m2

39.水喷雾灭火系统响应时间是指由火灾报警设备发出信号至系统中最不利点水雾喷头喷出水雾的时间,它是系统由报警到实施喷水灭火的时间参数。用于油浸电力变压器的灭火控火目的时,系统的响应时间不应大于( )。

A. 30s B 45s C. 60s D300s

40.水雾喷头的工作压力,用于灭火时不应小于0. 35Mpa;用于防护冷却不应小于( )Mpa。

A. 0.10

B. 0. 15

C.0.18

D. 0. 20

41.保护面积是指保护对象的全部暴露外表面面积。水喷雾系统主要用于保护室外的大型专用设施或设备,同时也用于保护建筑物内的设施或设备,以下关于水喷雾系统保护面积说法正确的是()

A.按保护对象的规则外表面面积确定,当保护对象的外表面面积不规则时,应按包容保护对象的最大规则形体的外表面积确定。

B.变压器的保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器外表面面积确定,不应包括油枕、冷却器的外表面面积和集油坑的投影面积。

C.当水喷雾系统用于室内保护对象时,保护面积可按室内建筑面积或保护对象的外表面积确定。

D.输送机皮带的保护面积应按上行皮带的下表面面积确定。

42.当采用水喷雾灭火系统时,分层敷设的电缆的保护面积应按整体包容的()面积确定。

A.最小规则形体的外表面

B.最大规则形体的外表面

C.最小水平投影

D.最大水平投影

43.某铁路局调度楼内部的建筑面积为100m2的通信机房拟安装一套细水雾灭火系统,选用全淹没闭式细水雾灭火系统,工作压力为 3. 5Mpa,其系统持续喷雾时间不应小于()min。

A. 15

B. 20C .25D.30

44.某柴油发电机房采用细水雾灭火系统进行保护,在设计管道时应选用( )。

A.奥氏体不锈钢管

B.铜管

C.焊接钢管

D.钢丝网骨架复合管

45.过滤装置是细水雾灭火系统中重要的组件之一,在细水雾灭火系统中常用的过滤装置是Y型过滤器。过滤器的设置要求说法错误的是( )。

A.系统控制阀组前的管道应就近设过滤器;当细水雾喷头无滤网时,雨淋控制阀组后应设过滤器;最大的过滤器过滤等级或目数应保证不大于喷头最小过流尺寸的90%

B.在每一个细水雾喷头的供水侧应设一个喷头过滤网,对于喷口最小过流尺寸大于

1. 2mm的多喷嘴喷头或喷口最小过流尺寸大于2mm的单喷嘴喷头,可不设喷头过滤网。

C.管道过滤器的最小尺寸应根据系统的最大过流量和工作压力确定

D.管道过滤器应具有防锈功能,并设在便于维护、更换的位置,应设旁通管,以便清

洗。

46.下列气体灭火系统中,以化学灭火方式为主的是( )

A.二氧化碳灭火系统

B.七氟丙烷灭火系统

C.IG-541混合气体灭火系统

D.IG55灭火系统

47.某办公楼改扩建工程新增的需设置气体灭火系统的机房有6个,面积均在100-160m2之间。从钢瓶间到防护分区的气体输送立管需设置专用的管道井,因此每层楼板需开洞并砌筑管井,此做法对办公楼内正常办公人员影响较大,施工工期会加长,因此在选择系统类型时较为适宜的是( )。

A.无管网灭火系统

B.组合分配系统

C.单元独立系统

D.局部应用灭火系统

48.某电子机房采用全淹没二氧化碳灭火系统,下列关于采用全淹没灭火系统的防护区的规定,说法错误的是( )。

A.对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的3%,且开口不应设在底面。

B.对固体深位火灾,除泄压口以外的开口,在喷放二氧化碳后应自动关闭。

C.防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.50h,吊顶的耐火极限不应低于

0.25h;围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200Pao

D.防护区用的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放二氧化碳前应自动关闭。

49.性能化防火设计中在设定火灾时,可采用热释放速率和温度描述火灾模型。下列( )宜选用温度描述的火灾模型。

A.计算烟气温度B计算能见度

C.计算烟气毒性D钢结构耐火分析

50.泡沫液泵应满足的要求中,下列说法不正确的是( )

A.泡沫液泵的工作压力和流量应满足系统最大设计要求,并与比例混合装置的工作压力与流量相匹配

B.泡沫液泵应保证在设计流量范围内泡沫液供给压力大于最大水压力

C.泡沫液泵应设置备用泵,备用泵的规格型号应与工作泵相同,且应能手动与自动切换到备用泵

D.泡沫液泵应能耐受不低于30min的空载运转

51.某煤油罐区采用半地下固定顶储罐储存煤油,储罐地面高度为lm,地下深度为2. 5m,

储罐直径为30m。采用高倍数泡沫灭火系统,其淹没深度不应小于( )m.

A.1.1

B. 1. 6

C. 2. 0

D. 3. 5

52.某占地80hm2工厂厂区内设置储罐区,储存有正丙醇、乙醇、乙二醇、二甘醇、轻柴油和丙二醇,均为内浮顶储罐。该储罐区内距起火罐壁的净距大于或等于相邻罐两者中较大油罐的直径( )倍可不设冷却水系统。

A.0.8 R.0.6 C.0.4 D.0.2

53.下列平衡压力压力比例混合装置的设计要求,正确的是( )。

A.比例混合器的泡沫液进口压力应大于水进口压力,但其压差不应小于0. 2MPao

B.比例混合器的泡沫液进口管道上应设单向阀。

C.当采用水力驱动式泡沫液泵时,应设置备用泵。

D.采用其他动力源的泡沫液泵时,可不设置设置备用泵。

54.下列可燃物或火灾场所中,不能选用磷酸钱盐干粉灭火的是( )。

A.纸张

B.酒精

C.硝化纤维

D.湿式变压器

55.某建筑共有4层,每层面积2400㎡,至少应划分()个探测区域。

A.16

B.18

C.20

D.22

56.某地下车库设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和防排烟系统。建筑面积4000m2,作为一个防火分区,布置了保护面积A=60m2的感烟探测器80只,手动报警按钮12只,其它模块16只,该报警回路上应设计( )总线隔离器。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

57.某展厅在有梁的顶板上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,下列说法错误的是()。

A.梁突出顶棚的高度150mm时,不计梁对探测器保护面积的影响

B.梁突出顶棚的高度800mm时,被梁隔断的每个梁间区设置了2只探测器

C.被梁隔断的区域面积大于一只探测器的保护面积时,被梁隔断的区域设置1只探测器

D.梁间净距为0. 5m时,不计梁对探测器保护面积的影响

58.某一类高层公共建筑内走道宽度为1. 8m内,长度48m,当在其走道上设置感温火灾探测器或者感烟火灾探测器时,设置数量分别不应少于( )只。

A.5;5

B.6;5

C.4;5

D.5;4

59.下列关于火灾自动报警系统中组件的设置要求说法错误的是( )。

A.每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮,从一个防火分区内的任何位置到最邻近的按钮的直线距离不应大于30m

B.每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声15dB。火灾警报器设置在墙上时,其底边距地面高度应大于2.2m

C.民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12. 5m

D.各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔

60.某建筑设有湿式室内消火栓系统,屋顶采用无稳压系统,当采用连锁控制方式时,应将()信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

A.消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关

B.高位消防水箱出水管上设置的流量开关

C.报警阀压力开关

D.消火栓系统出水干管上设置的电接点压力表

61.某档案馆内安装了预作用自动灭火系统,在设计其联动逻辑程序时,应由报警区域内的( )报警信号作为开启雨淋阀组的联动触发信号。

A.一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警按钮

B.一只感烟火灾探测器和一只感温火灾探测器

C.一只感温火灾探测器和一只手动火灾报警按钮

D.一只感温火灾探测器和一只火焰火灾探测器

62.下列关于电气火灾监控探测器说法正确的是( )。

A.非独立式电气火灾监控探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路

B.独立式电气火灾监控探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路

C.在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8个时,可采用独立式电气火灾监控探测器

D.在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过12个时,可采用独立式电气火灾监控探测器

63.下列关于自然通风设施要求叙述不正确的是()。

A.封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于lm2的可开启外窗或开口

B.防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于2m2,合用前室不应小于3m2

C.采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难

层(间)地面面积的2%,且每个朝向的有效面积不应小于2m

D.可开启外窗应方便开启,设置在高处的可开启外窗应设置距地面高度为 1.3~

1.5m的开启装置

64.某丙类单层厂房的面积为2000m2,未设置自动喷水灭火系统。自然排烟采用自动排烟窗和固定采光带联合排烟。厂房每个自动排烟窗的有效排烟尺寸为为1000mm(高)×800mm(宽),共30个,则其固定采光带的面积最小应为( )m2

A.16 R.24 C.40 D.100

65.某建筑高度为27m的6层商业建筑,长度100m,宽度50m,每层建筑面积为5000 m2,设置有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施,三层层高5m,走道采用通透性格栅吊顶,吊顶后净高3. 6m,室内采用高晶板吊顶,吊顶后净高为4m,则在其走道和房间的最小清晰高度分别不应小于( )。

A.2.5m; 2m

B.2.5m; 1.8m

C.1.8m; 1.8m

D.1.8m; 2m

66.下列关于排烟系统组件设置说法错误的是( )

A.排烟系统竖向穿越防火分区时垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设置280℃排烟防火阀,该阀应处于常开状态

B.排烟风机入口处应设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,该阀应处于常开状态

C.每个防烟分区应分别设置排烟口,排烟口应尽量设置在防烟分区的中心部位,排烟口至该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m

D.走道内排烟口应设置在其净空高度的1/2以上,当设置在侧墙时,其最近的边缘与吊顶的距离不应大于0. 50m

67.某建筑高度为24m的6层商业建筑,长度100m,宽度50m,每层建筑面积为5000m2,分为两个防火分区,设置有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施,下列关于该建筑应急照明和疏散指示系统设置说法错误的是( )。

A.室内地面使用的消防应急灯具最低防护等级为IP54

B.室外地面的消防应急灯具最低防护等级为IP67

C.应急转换时间不应大于5s

D.大于2000m2的防火分区单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置;小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路

68.灭火器基本参数主要反映在灭火器的铭牌上,不包括以下()内容。

A.灭火器的名称、型号和灭火剂类型

B.灭火器的报废时间

C.灭火器生产日期

D.灭火器制造厂名称

69.某歌舞娱乐场所建筑长度为60m,宽18m,在建筑短边中心沿长边方向布置了一条宽度为1.5m的内走道。配置干粉灭火器,火灾配置场所的危险等级为按严重危险级配置,则手提式灭火器的最大保护距离为( )m。

A.10

B.15

C.20

D.25

70.某建筑采用应急发电机组作为消防备用电源,则该消防备用电源不适宜给下列设备供电的是()

A室内消火栓系统

B.电动防火门窗

C消防电梯

D.火灾自动报警系统

71.根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008的规定,在非正常条件下,下列( )设备可不设安全阀。

A.顶部最高操作压力为0. 2MPa的压力容器

B.可燃气体或液体受热膨胀,可能超过设计压力的设备

C.顶部最高操作压力为0. 02MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔

D.往复式压缩机各段出口

72.某市新建一条地铁线路,地下车站设备与管理用房区共规划3500 m2,根据《地铁设计规范》GB50157-2013的规定,地下车站设备与管理用房区最少可划分( )个防火分区。

A.1

B.2

C.3

D.4

73.某地区有一条城市圆形交通隧道,单洞单向,共有4车道,允许通行危险化学品等机动车,隧道封闭长度1200m。按照防火规范要求,隧道内设置了各种消防设施。关

于此隧道的下列说法中,正确的是( )

A.此隧道火灾升温曲线应采用HC标准升温曲线,耐火极限分别不应低于2. 00h

B.此隧道不需设置避难室和消防控制室

C.隧道内需设置消火栓系统,隧道内消防用水量为15L/s

D.此隧道需设置火灾报警装置设施,设置一台火灾报警控制器即可

74.某汽车加油站有2个50m3的93#汽油罐,1个30立方米的97#汽油罐,1个容积为30立方米的柴油罐,储油罐均采用钢制卧式储罐并埋地敷设,装有卸油和加油油气回收系统。按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012的规定,该加油站的储油罐与站外相邻的重要公共建筑

物之间的最小防火间距为( )。

A. 100m

B. 50m

C. 40m

D. 35m

75.下列关于火力发电厂防火设计,说法错误的是( )。

A.火力发电厂的主厂房生产过程火灾危险性为丁类,建筑构件耐火等级不低于二级

B.主厂房集中控制室应有两个安全出口,当建筑面积小于60m2时可设1个

C.运煤系统为一个火灾报警区域,火灾探测器及相关连接件应为防爆型

D.点火油罐区内单罐容量为300m3的油罐应采用固定式泡沫灭火系统

76.根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014,下列关于总平面布局和平面布局,说法错误的是( )。

A.汽车库不应与甲、乙类厂房、仓库贴邻或组合建造

B.汽车库与病房楼组合建造时,应组合建造在建筑的地下

C.Ⅰ、II类修车库必须单独建造

D. Ⅲ类修车库不得与老年人建筑组合建造

77.汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于2个,且应布置在不同的防火分区内,以下( )汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个。

A. II、III类修车库

B.汽车疏散坡道为单条车道的III类地上汽车库

C.汽车疏散坡道为双车道的III类地下汽车库

D.停车数100辆的地下汽车库

78.下列关于人防工程平面布局,说法错误的是( )

A.不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类属性的商品

B.不应设置油浸电力变压器

C.医院病房、宾馆、员工宿舍不应设置在地下二层及以下层

D.商业营业厅不应设置在地下二层及以下层

79.下列关于人防工程防火分区面积划分,做法正确的是( )

A.设有火灾自动报警系统和自动灭火系统并采用A级装修材料的商场,一个防火分区面积为2000m2

B.设有自动喷水灭火系统的KTV,一个防火分区面积为2000m2

C.同时设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的电影院观众厅,一个防火分区面积为1200m2

D.同时设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的礼堂观众厅,一个防火分区面积为1500m2

80.影响系统安全的因素统称为危险源,它分为第一类危险源和第二类危险源。下列属于第一类危险的是( )

A.火灾烟气蔓延

B.疏散门上锁

C.火灾自动报警系统故障

D.防火阀失效

二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选、漏选,所选的每个选项得0. 5分。

81.下列关于可燃气体爆炸和粉尘爆炸特点说法正确的是( )

A.粉尘爆炸由于受体积能量密度制约,爆炸威力相对较小

B.可燃气体爆炸易在新的空间形成连续性爆炸

C.粉尘爆炸所需的最小点火能量一般比可燃气体爆炸高

D.粉尘爆炸相比可燃气体爆炸压力上升更快

E.粉尘爆炸相比可燃气体爆炸较高压力持续时间更长

82.以下对于民用建筑防火间距说明错误的是( )。

A.相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶耐火极限不低于1. 0h时,其防火间距可不限

B.耐火等级小于四级的既有建筑,其耐火等级可按四级确定

C.建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合规范允许减小的条件时,可以适当减小

D.两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建

筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距可不限

E.相邻高层民用建筑之间防火间距不应小于15m

83.某独栋综合型图书物流单层建筑,建筑高度6m,耐火等级一级;其按使用功能分为分拣加工作业区与仓储区两部分,两者之间采用防火墙完全分隔;建筑内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列有关描述,表述正确的是( )。

A.分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积不限

B.分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积为64000m2

C.仓储区的最大允许占地面积为48000m2

D.仓储区的防火分区最大允许建筑面积为12000m2

E.仓储区的防火分区最大允许建筑面积为9000m2

84.某商业楼地上4层、地下2层,建筑高度24m,地下二层的主要使用功能为电影院,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为l0m。公安机关消防机构对其进行消防监督检查时,获取的下列信息中不正确的是( )。

A.该建筑的疏散楼梯均采用均能在每层开设疏散门的封闭楼梯间

B.电影院观众厅内地面铺设阻燃地毯

C.电影院观众厅内的墙面装修材料采用防火塑料装饰板

D.电影院观众厅内疏散照明的备用电源的连续供电时间为0. 5h

E.电影院观众厅内疏散照明的地面最低水平照度为2. 0lx

85.下列建筑中,可以设一个安全出口的是( )

A.建筑高度为54m的住宅建筑

B.当一座仓库的占地面积不大于300m2时,可设置1个安全出口

C.除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200m2,且人数不超过50人的多层公共建筑的首层可

设置1个安全出口。

D.除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于50m2,且经常停留人数不超过15人的

其他地下室,可设置1个安全出口或1部疏散楼梯

E.某住宅楼建筑高度为65m

86.某单层厂房生产乙醇,下列关于其防火设计的描述,表述正确的是( )。

A.该厂房内采用耐火极限为3. 00h的防火墙划分防火分区

B.有一间二级耐火等级且设有独立安全出口的办公室与该厂房贴邻布置,两者之间采用耐火极限

为3. 00h的防爆墙分隔

C.为满足24小时值班需求,在该厂房的主出入口处,设置一间二级耐火等级、设有独立安全出口且仅住宿一人的宿舍与该厂房贴邻布置,两者之间采用耐火极限为 4. 00h 的防爆墙分隔

D.该厂房的耐火等级为二级

E.其上人平屋顶屋面板的耐火极限为1. 00h

87.高层民用建筑的裙房内面积小于500mZ的房间,当设有自动灭火系统,并且采用( )与其他部位分隔时,顶棚、墙面、地面的装修材料的燃烧性能等级可在《建筑内部装修设计防火规范(2001年修订版)》(GB 50222-95)表3 3. 1规定的基础上降低一级。

A.耐火等级不低于2. 00h的隔墙

B.耐火等级不低于1. 00h的隔墙

C.甲级防火门、窗

D.乙级防火门、窗

E.耐火完整性和隔热性均不低于3. 00h的防火卷帘

88.某新建超高层综合楼,共设置有4个避难层。竣工验收前,建设单位组织施工、设计、监理单位对避难层进行施工质量检查;下列检查结果中,不正确的是( )。

A.防烟设施采用直接对外的可开启普通外窗

B.第一个避难层的楼地面与灭火救援场地地面的高度为50m

C.避难层墙面采用水泥刨花板进行装饰

D.避难层兼作设备层,设备间与避难区出入口的距离为4m

E.避难层的建筑面积按5. 0人/m2计算

89.以下关于消防给水系统分区供水叙述正确的有( )。

A.某高层建筑,消防水泵零流量时系统压力为2. 5MPa,应进行分区供水

B.某多层建筑采用水塔供水的高压消防给水系统,水塔高度22m,应进行分区供水

C.某商场,自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力为1. 50MPa,应进行分区供水

D.分区供水可采用消防水泵并行或串联、减压阀减压、减压水箱减压等方式

E.系统的静压大于2. 40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱的分区供水形式

90.下列关于消防给水分区供水的描述正确的是( )

A.采用消防水泵直接串联时,应先启动供水泵,后启动转输泵

B.消火栓栓口处静水压力大于1.0MPa时,应采用分区供水

C.采用消防水泵直接串联时,应在消防泵的出水管上设置减压型倒流防止器

D.系统工作压力大于2.4MPa时,应采用消防水泵串联或减压阀分区供水

E.采用消防水泵转输水箱串联式,转输水箱的有效水容积不应小于60m3

91.关于湿式自动喷水灭火系统,下列叙述正确的是()。

A.系统由闭式喷头,管道、湿式报警阀组、水流指示器、火灾自动报警系统和供水设施等组成

B.系统由闭式喷头,管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施等组成

C.系统由开式喷头,管道、湿式报警阀组、水流指示器、火灾自动报警系统和供水设施等组成

D.平时湿式报警阀的上、下腔充满用于启动系统的有压水

E.闭式喷头动作后,由水流指示器发出动作信号,直接启动喷淋消防泵,联动控制不受消防联动

控制器处于自动或手动影响

92.下列关于火灾自动报警系统组件说法正确的是( )。

A.火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动所在防火分区内的所有火灾声光警报器

B.消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能

C.在疏散通道上设置的防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0. 5^-5m内应设置不少于2只专门用于联

动防火卷帘的感烟火灾探测器

D.排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止

E.消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的所有电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断

93.下列关于火灾报警控制器和消防联动控制器的设计容量,说法正确的是( )。

A.某一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数为3500点。

B.某一台火灾报警控制器所连接的总线回路连接设备的总数为240点。

C.某一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数为1600点。

D.某一台消防联动控制器一联动总线回路连接设备的总数为80点。

E.某一台消防联动控制器一联动总线回路连接设备的总数留有8%的余量。

94.在火灾自动报警系统中,下列需要专线控制的部件或设备有( )。

A.排烟系统排烟口

B.防烟系统送风口

C.雨淋系统电磁阀

D.消火栓泵

E.预作用系统电动阀

95.下列位于地上六层的以下房间,需要作机械排烟系统的有( )

A.棋牌室,建筑面积36m2,上悬窗0. 9m ×0. 6m,开启角400

B.办公室,建筑面积106m2,中分推拉窗1. 5m × 1. 5m, 2个

C.书库,建筑面积200m2,平开窗1. 5m × 1. 5m, 4个

D.储藏室,400m2,侧推窗0. 7m X 1. 2m,共10个,开启角800

E.办公室建筑面积63m2,无窗

96.某建筑高度为27m的6层商业建筑,长度100m,宽度50m,每层建筑面积为5000 m2,设置有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施,下列关于机械排烟系统应满足要求的说法中,正确的有( )。

A.排烟风机在280℃时应能保持连续工作30min后停止

B.火灾时应由防火分区内的两只探测器联动开启排烟口

C.与垂直管道连接的每层水平支管上应设置防火阀

D.排烟口应设置现场手动开启装置

E.排烟风机配电线路的末端自动切换应设置在风机房的风机控制箱内

97.某单位经规划部门许可新建一个铁路油品装卸作业区,委托设计单位进行工程设计。下列关于铁路油品装卸作业区的防火设计要求说法中,正确的有( )

A.两条油品装卸线共用一座栈桥或一排鹤管时,两条装卸线中心线的距离:采用公称直径为100mm的鹤管时,一般不大于7. 5m

B.消防车道与装卸栈桥的距离一般不大于80m且不小于15m

C.装卸栈桥,应设置移动式消防给水系统,供水压力一般不小于0. 15MPa,消火栓间距不大于120m

D.处在爆炸危险区域范围内的电气设备一般选用d工工AT3型

E.附近有固定消防设施可利用的装卸栈桥,宜设置消防给水及泡沫灭火设施,泡沫混合液量一般不小于30L/s

98.某新建的二级汽车加油加气站,设置消防设施时,下列说法中,错误的是( )

A.应设置可燃气体检测报警系统,报警系统应配备不间断电源

B.供电负荷等级不应低于二级

C.应配备灭火毯2块,沙子2m3

D.电力线路宜采用电缆并直埋敷设,电缆穿越行车道部分,应穿钢管保护

E.罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具,应选用防护等级不低于IP55级的照明灯具

99.汽车库、修车库的每个防火分区内,其人员安全出口不应少于两个,但( )可设一个。

A. II类修车库

B. III类汽车库

C. III类修车库

D. IV类汽车库

E. IV类修车库

100.人防工程内应设置机械排烟装置的场所是()

A.总建筑面积为400 m2的人防工程

B.建筑面积为40m2且经常有人停留的房间

C.保温瓶胆生产车间

D.长度为30m的疏散走道

E.建筑面积为100 m2的音乐茶座

相关文档
相关文档 最新文档