文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈砌筑墙体拉结筋技术分析

浅谈砌筑墙体拉结筋技术分析

浅谈砌筑墙体拉结筋技术分析
浅谈砌筑墙体拉结筋技术分析

浅谈砌筑墙体拉结筋技术分析

●概述

随着科学技术日新月异的发展,越来越多的新

材料、新工艺应用在工程实体上,大大提高了

施工效率,节约了工程造价。墙体拉结筋的应用作

为科技发展的产物对抗震设防非常重要,它直

接影响着广大人民群众的生命、财产安全,但由于

操作人员责任心不强,一味追求经济效益,不

按规范施工、野蛮施工等现象给工程质量留下

了隐患。笔者希望通过以下论述,可以让各施工主

体责任方引起重视,可以让砌筑墙体拉结筋内

埋外伸拉法技术得到真正的有效推广。

●目前墙体拉结钢筋应用的几种方法及分析

1.植筋法

墙体拉结筋采用后植筋法施工时,由于拉结筋间距要符合规范要求,如果墙、柱钢筋较密,钻孔积易碰到结构钢筋,造成钻孔间距不符合要求,使拉结筋无法留设在砌筑灰缝中,造成砌筑不方便,拉结筋的作用就有所下降。目前市场上植筋操作人员技能较底、责任心不强,在经济利润的驱动下往往只在乎产量而忽视了质量,造成钻孔不深、清孔不干净、锚固胶质量达不到规范要求,给工程留下了质量隐患。加上Ф6mm 拉结筋市场植筋价为0.8 元/ 肢,1 栋1×104m2 的住宅楼就拉结筋人工费就得近

1.5 万元,施工成本很高。

2.预埋粗钢筋法

在墙或柱箍筋处紧贴模板放Ф25mm 或Ф22mm 的粗钢筋并将其绑扎固定在墙或柱头主筋外侧箍筋上,再将拉结钢筋做成“U”型,和粗钢筋焊成预埋件。粗钢筋既

可起墙柱主筋保护层垫块的作用,又可作为将来砌砖墙时焊拉结筋的预埋件。预埋粗钢筋的长度根据墙柱截面确定,主要考虑焊拉结筋时单面焊10d 的长度要求。绑扎定位牢固,拆模后敲掉水泥浆,焊接拉结筋,不需要剔凿墙柱混凝土、破坏柱表面,此做法定位很准确但施工成本较高,对工期较紧的工程不宜采用。

3.内埋拉结筋法

在要砌筑的框架柱或剪力墙的钢筋绑扎完成

后,将拉结筋按不同墙体要求,把拉结筋顺柱长

方向折弯成八字形状(弯折角<90°),两边绑扎

固定在框架柱或剪力墙的角筋上,将要外露的钢筋

弯折在模板内,这样拆模后拉结筋即隐现或露在

墙、柱表层内,拆模后拉出调直。

为了确保质量,锚固长度一般取

100mm~150mm。外露为1000mm(拉结筋根据不

同的工程取值不同,具体长度见设计图纸说明),

此做法给施工带来一定的难度。实际施工中存在由于预埋钢筋安装位置不准确、不牢固、混凝土浇筑过程中振捣使之偏位等现象,造成预埋钢筋位置偏移、钢筋在混凝土内埋置过深,拆模后预埋钢筋位置难以确定,且表面混凝土剔除量大,结构棱角会被破坏,观感较差,严重的会造成墙、柱主筋和多数箍筋外露,形成质量事故。

4.内埋拉结筋法

在要砌筑的框架柱或剪力墙的钢筋绑扎完成后,将拉结筋按不同墙体要求折弯成同砖墙厚,外露长度按要求留设。两边绑扎固定在框架柱或剪力墙的主筋内侧上,在支模时将从侧模端部开10mm 的槽口,将加工成型的预埋钢筋卡入槽口,要外露的钢筋从小口中伸出,再按正常方法进行支模加固,拆模后只需将拉结筋调直既可。此方法施工方便,不影响模板拆除以及其它工序施工,能够确保质量和观感,不增加成本,

但主体结构施工时要熟悉建筑图,拉结筋定位必须和砖墙位置相符合,特别是墙柱截面尺寸较大时,要找准拉结筋固定的主筋。

技术总结

1.植筋法:该方法定位准确,便于施工,观感质量

好,影响其施工质量的因素较多,对工程实体质量

要求高,且成本较高。

2.预埋铁件法:该方法涉及铁件加工、铁件安装、

混凝土剔除、拉墙钢筋焊接等工序,可以很好的控

制拉墙钢筋的施工质量和保证混凝土构件的观感质

量,但费工费料,成本较高,流水步距较长。

3.内埋钢筋法:该方法预埋安装方便,但位置易偏

离,混凝土剔除量大,容易影响混凝土观感,易造

成质量缺陷。

4.内埋外伸拉结筋法:该方法施工方便,质量控制可靠,不影响混凝土观感质量,成本低,不影响工期,建议推广使用。

15建筑工程2班5号

20150110010234

肖闻宇

2018年11月24日星期六

墙体拉结筋设置方式

墙体拉结筋设置方式? 框架结构施工,一般是先浇捣框架柱混凝土,然后再砌筑填充墙。为保证框架柱与砖墙壁间的有效连接,提高抗震的整体性,必须在柱与砖墙之间设置拉结钢筋。 一、拉结钢筋设置的要求: 根据《砌体工程施工质量验收规范》规定:“填充墙砌体留置的拉结钢筋的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。”设计院在图纸说明时均注明了砌入墙内拉结钢筋的规格、数量、间距、长度。为满足设计和规范要求,施工单位对此均采用了不同的设置方式。 二、拉结钢筋设置的方式 拉结钢筋的设置在实际施工中主要采用两种方式:第一种是采用预埋式设置,第二种是采用后置式设置。采用预埋式设置就是一次性埋设拉结钢筋,是预先在柱内埋设钢筋,待砼成形拆模后,将拉结钢筋从柱内凿出。采用后置式设置就是待砼成形拆模后,再埋设拉结钢筋。 三、二种设置的方式比较 1、采用预埋式设置:由于预埋拉结钢筋绑扎不牢固,在柱子混凝土振捣过程中极易产生拉结钢筋位移,严重的可能导

致钢筋滑落;一次性埋设拉结钢筋,需从柱内凿出钢筋,对混凝土柱产生破坏,不利于结构安全;采用从模板内钻孔预埋拉结钢筋,虽然解决了控制拉结钢筋位置及凿混凝土等问题,但大大地增加拆模的难度和对模板的损坏;如用短钢筋,则焊接的工作量非常大,其焊接的质量也很难保证;由于拉结钢筋的移位或砌体皮数杆尺寸的改变,使拉结钢筋的预埋位置难以设置在砌体水平灰缝内,造成拉结钢筋弯折虚设现象,不能很好地起到拉结作用,特别是对大尺寸的砌块墙体可能更加严重;由于设计上的变更,原设计有墙体的位置可能取消,而无砌体的位置可能增加墙体,这都对拉结钢筋的准确预埋带来较大的困难。 2、采用后置式设置:后植拉结钢筋,一方面可以避免凿筋对混凝土结构产生的不利影响以及因钻孔而对模板的损坏,从而给混凝土结构施工带来较大的方便;另一方面,后植拉结构筋可以随建筑墙体的变化和砌体材料尺寸的大小,准确定位,避免预埋拉结钢筋漏放、偏位、错缝或在砌筑时随意弯折拉结钢筋造成虚设现象,从而有效地保证混凝土结构与砌体的拉结作用。 从上述比较来看,拉结钢筋采用后置式设置更能满足拉结钢筋的设置要求。 四、采用后置式设置拉结钢筋的实际运用

填充墙后植拉结筋的规范要求

关于对混凝土结构砌体填充墙后植拉结筋的 管理要求 近年来植筋的应用越来越多,目前公司很多在建工程对混凝土框架结构砌体填充墙大都采用了后植拉结筋的方法,最近通过工程质量检查发现,植筋普遍存在质量通病,部分植筋完成后通过检查、试验发现有50%以上不符合要求,这将会造成墙体与混凝土框架结构之间裂缝的产生。 一、问题分析 1、从拔出钢筋的状况和对施工管理人员的调查发现。工程植筋施工时由于施工人员认为是墙体拉结筋,非主要结构构件,未要求有专业资质的单位进行施工,施工时未能按技术要领进行操作,造成植筋不满足设计要求,直接拔出。 2、钻孔深度未达到结构胶性能所需的锚固长度。 3、钻孔后未清扫干净,孔壁尚留有灰粉,影响孔壁与结构胶的粘结力。 4、施工中不是往孔内先注胶,后插筋,而是将结构胶抹在钢筋表面,再随便插入孔内,导致植筋孔内结构胶不密实而影响其粘结力。 5、植入孔内的钢筋未按规定时间养护,而已经砌筑墙体,致使已植钢筋松动,影响其粘结力。 二、管理要求 1、对混凝土结构砌体填充墙拉结筋优先采用预埋法留置,后植拉结筋应请具有相关资质的专业单位施工,施工前应根据砌体模数要求在需植筋部位做好标志,防止拉结筋折弯压入砖缝。 2、专业队伍施工中,要求项目部根据施工技术控制要点(详附件)进行检查、督促,保证其植筋质量满足设计要求。植筋施工与填充墙砌筑时间应保证7天以上,且应留有的检验、检测和养护期。 3、专业队伍完成后,要求其进行采用拉拔仪自行检测,合格后再委托第三方检测。 4、项目部应做好墙体拉结筋的隐蔽验收记录(包括柱与墙拉结筋数量、长度、规格及设置情况)。

5、要加强对植筋工艺的严格检查,并认真执行集团公司《质量管理条例》,分公司应对所属工程的墙体拉结筋进行检查,并做好相应记录。凡在已砌筑填充墙时集团公司或分公司部位检查发现植筋不牢固,应立即停止施工,并按《质量管理条例》规定作相应处罚,直至整改完毕复验合格后方能继续施工。 6、此管理要求自发文之日起执行。

拉结筋相关规定

拉接筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB235、HRB335等钢筋按照一定的构造要求将后砌砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。 拉结筋,用在不同的结构类型中,有不同的连接构造。《建筑抗震设计规范》13.3.3砌体墙应釆取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结: 1多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm 配置2根直径6mm 拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于500mm;8度和9度时,长度大于5m的后砌隔墙,墙顶尚应与楼板或梁拉结。 2钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求: 1) 填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短 柱; 2) 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合; 3) 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2根直径6mm 拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm, 8、9度时宜沿墙全长贯通; 4) 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 竖向一般每500高设一道拉结筋。也就是0.5米。水平方向一般是砌体均分就可以了。

墙体拉结筋 在抗震地区,板底设有圈梁时,预制板应在板端每块板缝处设1根直径8mm的拉接钢筋,中间墙处钢筋每边伸入板中lOOOmm,端墙处伸入墙中并弯折。板跨大于4. 8m的,还应在顺板跨方向靠墙边的第一块预制板的侧面,按 1000mm 的间距用1根直径8mm的钢筋拉接,一端通过板上伸入到第一、二块板间的板缝向下弯折,另一端伸入墙体内弯折。抗震等级7度及以下地区,上述拉接筋 不必与圈梁拉接;8、9度地区,除设上述拉接筋外, 还应在板下圈梁中预埋钢筋与上述拉接筋相连。 拉结筋是建筑工程中钢筋类型的一种,把它砌 到墙的里而,摆在砖层当中起连接砌体防止开裂的 作用。 拉结筋通常用直径6. 5毫米细钢筋制成,多用 在砖墙的L转角和T字转角处,每隔500毫米放一 层,每层每125毫米宽度范围内放一根。长度按规 范。在砌体留槎的时候必须按规定放置拉结筋。 5.2.4 非抗震设防及抗震设防烈度为 6 度 . 7 度地区 的临时间断处,当不能留斜槎时.除转角处外,可留直槎. 但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1根直径6mm拉结钢筋(120mm厚墙放置2根直径6mm拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm:埋入长度从留槎算起每边不应小于500mm,对抗震设防裂度6度、7度的地区,不应小于1000mm:末端应有90。弯钩(图5.2.4)。 震设防烈〖度6度、7度的地区. 不应小于1000mm:末端应有90度弯钩(图5.2.4).

墙体拉结筋施工方案

广西灵山电子信息产业园(一期) A4#、A5#楼工程 墙体拉结筋施工 方案 施工单位:广西海外建设集团有限公司 编制日期:年月日

广西海外建设集团有限公司 施工组织设计、专项施工方案审批表

现阶段本工程已进入主体墙体砌筑阶段,根据我司的施工经验原设计的墙体拉结筋、门窗过梁钢筋在施工主体结构时不预先埋设,待施工主体砖墙时再植筋埋设;构造柱在主体结构施工时埋设。经在砌筑主体砖墙前放设砖墙线后现场勘查,所埋设的构造柱位置均存在部分钢筋偏位现象,且与楼板顶所埋设的构造柱钢筋对应不一致。达不到设计要求。须补充埋设。现我项目部拟采用植筋的方案埋设墙体拉结筋、构造柱、门窗过梁钢筋。施工方案如下: 一、本工程一至七层墙体拉结筋2Ф6间距为500mm设置一道,拉结筋入柱(砼墙)10mm,进入砌体内长度不小于700mm。局部门垛部位根据现场情况设置拉结筋。 二、工艺流程: 钻孔—清孔—填胶粘剂—植筋—凝胶 三、施工准备 施工前应认真阅读设计施工图,由现场施工员对施工队组进行交底,解决图纸上不明确的问题。必须先将结构面清理干净,按设计图纸,放线标明钢筋锚固点的钻孔位置。 2. 劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。 3. 施工用水、电、及材料机械到位。 四、施工部署 1. 施工组织:根据可施工作业面的大小和工期要求合理组织施工人员及机具材料。

2. 施工顺序:根据合同要求进行施工。 3. 工期安排:根据合同要求的工期进行施工。 五、施工方法 1.放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置查标明后由现场负责人验线。 2.钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清刷完毕后,要使孔洞内最终达到清洁干燥。 3.清孔: 用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。4.钢筋清理: 1) 锚固用钢筋必须做好除锈清理,除锈长度大于锚固长度5㎝左右,锚固用钢筋的型号、规格要严格按图纸设计要求选用。 2) 用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打打磨出光泽。 3) 将所有处理完的钢筋码放整齐,现场负责人检查清理工作,请监理验收。 5.锚固: 将注胶枪嘴插入孔内,缓慢将胶注入孔内,注胶量以钢筋插入后锚固胶将孔内填满,锚固胶从孔内溢出为准。根据植入深度(12d~15d,d为钢筋的直径)在处理好的钢筋除锈端做明显标记,然后插向孔洞,

墙体拉结筋植入方案2

墙体拉结筋植筋方案 一、工程概况 崇左市“八大住宅区”凭祥小区8#、9#楼工程,工程建设地点:位于崇左市山秀路与丽川路交汇处东测, 8#楼地上十七层,建筑面积为14600 m2,建筑高度为52m。9#楼地上十八层,地下一层,建筑面积为9210 m2,建筑高度为53.97m。本工程基础为筏板基础,主体结构为框架剪力墙,耐火等级为二级,抗震设防烈度6度,设计正常使用年限50年,结构安全等级为二级。为二类高层建筑。由崇左市东盛房地产开发有限公司开发,深圳市华蓝设计有限公司设计,广西桂禾建筑工程有限公司总承包。 二拉结筋植筋技术的原理和特点 在结构混凝土柱墙需留置拉接结筋位置采用手提式或台式钻机成孔,把钢筋埋入孔道内,同时用一定比例调制而成的结构胶,均匀密实填塞孔道内,经静止状态养护,具有较高的粘结强度和抗拔能力,从而达到锚固目的。这种后置方法施工的拉结筋具有位置准确、布置灵活、早强、硬化快、强度高、粘结力强、工程造价低、对人体无毒无害、对钢筋无锈蚀作用等特点。 三适用范围 本工法适用于框架结构、短肢剪力墙结构中主体结构与墙充墙结构墙体之间的拉结筋施工。 四施工工艺 工艺流程: 放线定位→成孔→清孔→钢筋处理→灌注植筋剂→插入钢筋→调整→养护→检 测 4.1 放线定位:根据图纸尺寸在需要砌筑墙体的位置及砌块排砖图放出植筋定位线,孔位放线要避让原结构内主筋,以免损伤原结构钢筋,放线要准确按照设计

图纸要求施工,在原结构与图纸不符时,要做好记录并通知设计人员,以便更改或提出建议,如有特殊应根据现场情况做适当的调整。 4.2成孔:在标明的位置上用手提式电钻或台式钻机将孔打到设计要求的深度。本工程拉结筋采用∮6的钢筋,拉结筋长度为90厘米,钢筋植入深度一般为15d (所植钢筋直径),植入钢筋直径不同,钻孔直径也不同,钢筋直径与钻孔直径相互关系因植筋剂的不同亦不同,一般为钢筋直径加6mm。 电钻可使用台式或手提式,台式钻机的优点是耐用、力量大、钻孔速度快、稳定性好,但设备成本太贵,适用于工程量较大的植筋;手提式电钻优点是携带、使用方便,但操作时较累人,且钻孔时设备晃动幅度较大,孔的位置易出现偏差,适用于工程量较小的植筋。 4.3 清孔:根据植筋剂种类的不同,植筋孔孔壁要求也不同,分湿润和干燥。有的植筋剂要求将孔打好后先用毛刷将浮尘刷净,再用气球将浮尘吹净,并用丙酮清洗干净,有的植筋剂要求钻孔后清除孔中杂物,用清水湿润孔洞,植筋前除去孔洞中明水,但应保证孔壁的湿润。最后检查孔深、孔径,合格后用棉丝将孔口临时封闭,以防其它杂质进入孔内。 4.4钢筋处理:钢筋锚固长度范围的油污用溶剂清洗干净,方法是用干净脱脂棉丝蘸专用洗涤剂擦拭钢筋直至无油污感(如果有),如有铁锈(新钢筋的青色外皮建议也清除)用角磨机配钢丝刷除去,直到露出钢筋新面,处理完后按照不同直径、长度,统一堆放。 4.5 灌注植筋胶泥:按植筋剂使用说明书的要求将植筋剂与水按一定的比例调配好(一般为植筋剂:水=1:0.15~0.20),搅拌成均匀的胶泥(掌握稠度,稍稠便于插固钢筋即可),用PVC塑料管或导管将胶泥导入管内,并送入孔中,再用另一杆将管内胶泥挤压入孔眼内;注入的量为当钢筋插入时有少量溢胶为宜,使

砌体墙体拉结筋植筋完整版

砌体墙体拉结筋植筋集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

技术交底单 施工单位:四川宏大建筑工程有限公司 工程名称贵港市东湖综合整治开发项目A2区1#楼工程名称墙体拉结筋植筋 分部分项名称基础、主体接受交底人 一、施工工艺? 植筋是用高强度的化学锚固胶,使钢筋与混凝土产生握固力,从而达到预埋效果,施工后产生负荷承载力以满足设计及规范要求。 在填充墙砌体砌筑前用植筋法进行拉结筋的后植入施工,在墙体拉结筋位置钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,并保证拉结筋根据砌块模数确定的正确位置。使拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的粘接强度达到设计或规范要求,拉结筋上的拉力通过化学锚固胶向混凝土柱(墙)中传递。 二、植筋胶的技术指标? 本工程采用建筑结构胶。⑴建筑结构胶产品技术指标: ①比重1.7g/m3; ②稠度大于等于30mm; ③抗压强度大于等于80MPa; ④施工配比膏状为A:B=100:5; ⑶植筋胶的化学反应时间30~40分钟; ⑷植筋胶的钻孔深度? 钻孔深度为13-14倍D(D为钢筋直径)。 三、工艺流程及施工操作要点? ⑴工艺流程? 弹线定位→钻孔→清孔→钢筋除锈→配胶→注胶→植筋→检查验收? ⑵施工操作要点 交底人签字: 技术交底单 施工单位:四川宏大建筑工程有限公司

分部分项名称基础、主体接受交底人 在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。植筋法施工拉结筋主要工艺如下: 弹线定位:对照施工图,在填充墙与柱或墙相连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,再弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。 钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按本要求确定。 孔深按≥13-14d考虑,孔径按d+2~4mm控制。钻孔时要使冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制。 如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用1:1?水泥砂浆填塞补平,钢筋工程施工时,绑扎钢筋前,如箍筋(墙体水平筋)位置与拉接筋钻孔位置有可能重合,则需根据砌块模数适当调整箍筋(墙体水平筋)间距,尽可能避开;钻孔时如碰上箍筋或混凝土墙体水平筋,根据灰缝大小适当调整钻孔位置,废孔仍采用前面所述方法进行处理。 清孔:钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用电动吹风机配合进行。 清孔时严禁用水冲刷。 钢筋除锈:对锚固筋端部用钢丝刷进行除锈,除锈的长度应大于锚固件的锚固长度。 配胶:配胶前要进行植筋准备工作的检查,保证钻孔、清孔工作已完成一个施工段,并已组织验收,做好隐蔽工程验收记录,同时拉结钢筋已准备就绪,达到植筋操作准备工作要求。配胶应精确,如台秤等称,配制用完毕后清洗干净,按所需用量提取甲乙组分,按100:5重量比拌和均匀,并按要求在30分钟内用完,以免时间过长粘胶变质影响施工和粘胶质量。 注胶:根据产品说明书,将胶粘在钢筋植入端推动拉杆使胶料推入入孔内,如此反复多次,直至粘胶注满孔内. 孔深约1cm?左右时停止注胶,以植入拉结筋后胶液略有被挤出为度。 植筋:植筋应在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加交底人签字: 技术交底单 施工单位:四川宏大建筑工程有限公司

填充墙后植拉结筋的规范要求

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 关于对混凝土结构砌体填充墙后植拉结筋的 管理要求 一、问题分析 1、施工人员认为是墙体拉结筋,未要求有专业资质的单位进行施工,施工时未能按技术要领进行操作,造成植筋不满足设计要求,直接拔出。 2、钻孔深度未达到结构胶性能所需的锚固长度。 3、钻孔后未清扫干净,孔壁尚留有灰粉,影响孔壁与结构胶的粘结力。 4、施工中不是往孔内先注胶,后插筋,而是将结构胶抹在钢筋表面,再随便插入孔内,导致植筋孔内结构胶不密实而影响其粘结力。 5、植入钢筋未按规定时间养护,而已经砌筑墙体,致使已植钢筋松动 二、管理要求 1、对混凝土结构砌体填充墙拉结筋优先采用预埋法留置,后施工前应根据砌体模数要求在需植筋部位做好标志,防止拉结

筋折弯压入砖缝。 2、专业队伍施工中。植筋施工与填充墙砌筑时间应保证7天以上,且应留有的检验、检测和养护期。 3、专业队伍完成后,要求其进行采用拉拔仪自行检测,合格后再委托第三方检测。 4、项目部应做好墙体拉结筋的隐蔽验收记录(包括柱与墙拉结筋数量、长度、规格及设置情况)。 5、要加强对植筋工艺的严格检查,并认真执行集团公司《质量管理条例》,并做好相应记录。凡在已砌筑填充墙时集团公司或分公司部位检查发现植筋不牢固,应立即停止施工,,直至整改完毕复验合格后方能继续施工。 附件:施工技术控制要点 植筋施工工艺在设计、材料、施工植筋的施工质量控制有以下方面: 1、钻孔:按照设计孔径和深度,外侧孔壁与构件边缘间的宽度≥5mm以上,孔壁完好无裂缝等。其质量控制关键是钻孔孔经应比植入钢筋直经大4-6mm,一般钻孔深度为混凝土强度≥C30时为10d,小于C30时为13d。 2、清孔:钻孔后应立即清理,用刷子擦孔壁灰粉,吹灰粉。质量控制关键为钻孔必须清扫干净粘结力。 3、植筋应先通过物理试验,采用机械法或钢丝刷除去植筋

砌筑拉结筋技术交底

砌筑工程植筋技术交底 本工程万科新里程二期工程采用大模板施工。由于部分拉接钢筋无法预埋,必须采用植筋方法进行施工。 一、施工准备 1、植筋准备器械:电锤、气泵、植筋建筑胶、植筋胶枪、小毛刷等。 2、植筋胶进场必须有合格证和试验报告;钢筋为Φ6@500必须有合格证和复试验报告方可使用。 3、在所需要植筋的混凝土墙面上弹出墨线,并标注好植筋的间距。 4、内墙拉接筋的长度按规范要求施工大于1000mm@从上至下@530mm,第二道500mm。距离地面上三皮砖@500一道。 5、外墙拉接筋,间距为地面三皮砖开始计算@500mm,粱下180第一道@530,从上至下第二道依次@500mm。 参照总说明内容如下:室内地坪以下墙体采用MU10普通砖,M10水泥砂浆砌筑;阳台砖砌拦河以及天面女儿墙砌体均采用MU10普通砖,M10水泥砂浆砌筑室内地坪以上墙体采用加气砼砌块,M5专用砌筑砂浆砌筑;砌块干容重≤m 3 ,砌体的施工质量控制等级为B级。普通砖上层预留160mm--180mm@500mm. 框架柱(剪力墙)与填充墙之间沿竖向设置2φ6,且间距不大于600的拉结筋,伸入墙内长度不小于墙长的1/5, 且不小于1000(7、8、9度时沿墙全长贯通),拉结筋可预埋或植筋。(当填充墙为砌块时,可每三皮砖设置一道拉结筋。)

当挑梁上的单片砌体墙端未设构造柱时,应按图二十八设置钢筋混凝土边框,竖向纵筋采用2 φ10,水平分布筋 φ6@200(每一皮砖设置) 作为拉接筋在墙体内通长并锚入相邻墙、柱内 3、结构平面图中除已注明的钢筋砼构造柱外,还应按下列要求设置钢筋砼构造柱: (1)填充墙长度大于5m或墙长超过层高2倍时,设置钢筋砼构造柱,构造柱柱中距外墙不大于3m,内墙不大于4m。 (2)宽度不小于的洞口两侧,以及长度超过独立墙体端部,应设置钢筋砼构造柱。 (3)窗台墙长度大于3m时,亦在墙中部设置钢筋砼构造柱,构造柱柱中距不大于3m。 (4)墙长大于墙高且端部无柱时,应在墙端设置钢筋砼构造柱。 (5)外墙中宽度小于而不小于的洞口两侧、内墙中宽度小于而不小于的洞口两侧应设置钢筋砼边框,边框构造详图二十八。 4、构造柱截面为200X墙厚,外墙、楼梯间的主筋为4 φ12(地震烈度七度及以上或风压≥地区)、4 φ10(六度及非抗震区且风压小于地区),内墙为4 φ10,箍筋均为 6@200。构造柱与楼面相交处在施工楼面时应留出相应插筋,构造柱配筋见图二十五。钢筋砼构造柱须先砌墙后浇柱,墙与钢筋砼构造柱连接处要砌成马牙槎,沿柱设置2φ6@600拉结筋,每边伸入墙内长度的要求应符合五.2条规定。 5、(1)、当填充墙高度大于4米时,需设钢筋砼水平圈梁一道,圈梁一般位于墙的半高处,宜与门窗过梁结合设置,梁宽同墙厚,梁高150,为上下各放置2φ12纵向钢筋,箍筋 6@200;纵筋两端锚入砼柱(墙)内满足锚固长度, (2)、当采用蒸压加气砼砌块砌筑墙厚为100mm的填充墙,且填充墙高度大于米时,或墙厚为120mm的填充墙,且填充墙高度大于米时, 需设水平钢筋混凝土系梁一道,一般位于墙的半高处,梁宽同墙厚,梁高150,纵筋为上下各放置2φ10,箍筋 6@200;纵筋两端锚入砼柱(墙)内满足锚固长度。 6、阳台砖砌栏河及天面女儿墙每隔3m及转角处均设钢筋砼构造柱,截面为200X墙厚,主筋为4φ12,箍筋为 6@200。 7、窗台板的设置,采用钢筋砼现浇板,板厚不小于100mm: (1)窗台长度小于时,纵向钢筋2φ8,分布钢筋 6@200,窗台板两端各伸入墙体不小于

砌体墙体拉结筋植筋.

技 术 交 底 单 施工单位:四川宏大建筑工程有限公司 交底人签字: 工程名称 贵港市东湖综合整治开发项目A2区1#楼 工程名称 墙体拉结筋植筋 分部分项名称 基础、主体 接受交底人 一、施工工艺 植筋是用高强度的化学锚固胶,使钢筋与混凝土产生握固力,从而达到预埋效果,施工后产生负荷承载力以满足设计及规范要求。 在填充墙砌体砌筑前用植筋法进行拉结筋的后植入施工,在墙体拉结筋位置钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,并保证拉结筋根据砌块模数确定的正确位置。使拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的粘接强度达到设计或规范要求,拉结筋上的拉力通过化学锚固胶向混凝土柱(墙)中传递。 二、植筋胶的技术指标 本工程采用建筑结构胶。 ⑴建筑结构胶产品技术指标: ①比重1.7g/m3; ②稠度大于等于30mm ; ③抗压强度大于等于80MPa ; ④施工配比膏状为A:B=100:5; ⑶植筋胶的化学反应时间30~40分钟; ⑷植筋胶的钻孔深度 钻孔深度为13-14倍D (D 为钢筋直径)。 三、工艺流程及施工操作要点 ⑴工艺流程 弹线定位→钻孔→清孔→钢筋除锈→配胶→注胶→植筋→检查验收 ⑵施工操作要点

技术交底单 施工单位:四川宏大建筑工程有限公司 工程名称贵港市东湖综合整治开发项目A2区1#楼工程名称墙体拉结筋植筋 分部分项名称基础、主体接受交底人 在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。植筋法施工拉结筋主要工艺如下:弹线定位:对照施工图,在填充墙与柱或墙相连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,再弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。 钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按本要求确定。 孔深按≥13-14d 考虑,孔径按d+2~4mm 控制。钻孔时要使冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制。 如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用1:1 水泥砂浆填塞补平,钢筋工程施工时,绑扎钢筋前,如箍筋(墙体水平筋)位置与拉接筋钻孔位置有可能重合,则需根据砌块模数适当调整箍筋(墙体水平筋)间距,尽可能避开;钻孔时如碰上箍筋或混凝土墙体水平筋,根据灰缝大小适当调整钻孔位置,废孔仍采用前面所述方法进行处理。 清孔:钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用电动吹风机配合进行。 清孔时严禁用水冲刷。 钢筋除锈:对锚固筋端部用钢丝刷进行除锈,除锈的长度应大于锚固件的锚固长度。 配胶:配胶前要进行植筋准备工作的检查,保证钻孔、清孔工作已完成一个施工段,并已组织验收,做好隐蔽工程验收记录,同时拉结钢筋已准备就绪,达到植筋操作准备工作要求。配胶应精确,如台秤等称,配制用完毕后清洗干净,按所需用量提取甲乙组分,按100:5重量比拌和均匀,并按要求在30 分钟内用完,以免时间过长粘胶变质影响施工和粘胶质量。 注胶:根据产品说明书,将胶粘在钢筋植入端推动拉杆使胶料推入入孔内,如此反复多次,直至粘胶注满孔内. 孔深约1cm 左右时停止注胶,以植入拉结筋后胶液略有被挤出为度。 植筋:植筋应在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加 交底人签字:

填充墙拉结筋不合格处理方案

填充墙拉结筋处理方案 一、施工状况: XXXX年XX月XX日XXXXXXXXXXX有限公司质检科对XXXXXXXXXX进行了质量检查,检查巡视中发现XX楼现场抽测砌体拉结筋不全合格,砌体施工现场情况XX楼砌体未进行,XX楼砌体施工二至五层。 二、原因分析: 我项目部接受检查后立即组织相关人员,对现场植筋情况进行分析,植筋不合格的原因主要有以下几点: ○1植筋钻孔后钻孔内浮沫清理不干净 ○2植筋胶不饱满,拉结筋与原混凝土构件不能完全粘结○3个别钻孔深度不够足 三、处理方法: 分析出原因后我项目立即组织植筋班组人员进行以下两种方式处理: ○1未进行砌筑的楼层:砌体停止施工,将不合格拉结筋全部拔出,班组重新进行钻孔→清孔→喂胶→插筋,植筋胶凝固后拉结筋抗拉拔质量明显提高。 ○2砌筑完成的楼层:考虑到砌体拉结筋作用主要有以下两个作用a.抵抗水平力b.避免材料因收缩变形而产生裂缝。 我项目部提出以下处理方案:将填充墙灰缝凿除30-50mm 凹槽并清理干净→在剪力墙处重新钻孔、清孔、喂胶、植筋(拉

结筋长度1米)→将拉结筋固定在凹槽内→用高标号1:3水泥膨胀砂浆填满凹槽(填实前用水湿润墙体)。 ○3为避免因剔凿凹槽处填充墙产生横向裂缝,加强填充墙和剪力墙的整体性,在拉结筋处理范围内满挂φ1.2(网眼尺寸20×20)镀锌钢丝网,钢丝网固定点间距300mm,梅花状布置。如下图所示:

填充墙拉结筋处理实施过程样板 1、剔槽钻孔: 2、清槽: 将槽内的灰渣清理干净,避免影响后塞砂浆与墙体的粘结。

3、清孔: 钻孔之后,用空气压缩机将孔内粉尘清理,避免影响植筋强度。 4、植筋。: 5、湿润砌体: 由于加气混凝土吸水率较高,防止砌块将砂浆内的水分吸收,影响砂浆硬化,在砂浆填槽之前应将砌块充分湿润。

填充墙后植拉结筋的规范要求

填充墙后植拉结筋的规范要求 关于对混凝土结构砌体填充墙后植拉结筋的 管理要求 近年来植筋的应用越来越多,目前公司很多在建工程对混凝土框架结构砌体填充墙大 都采用了后植拉结筋的方法,最近通过工程质量检查发现,植筋普遍存在质量通病,部分 植筋完成后通过检查、试验发现有50%以上不符合要求,这将会造成墙体与混凝土框架结 构之间裂缝的产生。 一、问题分析 1、从拔出钢筋的状况和对施工管理人员的调查发现。工程植筋施工时由于施工人员 认为是墙体拉结筋,非主要结构构件,未要求有专业资质的单位进行施工,施工时未能按 技术要领进行操作,造成植筋不满足设计要求,直接拔出。 2、钻孔深度未达到结构胶性能所需的锚固长度。 3、钻孔后未清扫干净,孔壁尚留有灰粉,影响孔壁与结构胶的粘结力。 4、施工中不是往孔内先注胶,后插筋,而是将结构胶抹在钢筋表面,再随便插入孔内,导致植筋孔内结构胶不密实而影响其粘结力。 5、植入孔内的钢筋未按规定时间养护,而已经砌筑墙体,致使已植钢筋松动,影响 其粘结力。 二、管理要求 1、对混凝土结构砌体填充墙拉结筋优先采用预埋法留置,后植拉结筋应请具有相关 资质的专业单位施工,施工前应根据砌体模数要求在需植筋部位做好标志,防止拉结筋折 弯压入砖缝。 2、专业队伍施工中,要求项目部根据施工技术控制要点(详附件)进行检查、督促,保证其植筋质量满足设计要求。植筋施工与填充墙砌筑时间应保证7天以上,且应留有的 检验、检测和养护期。 3、专业队伍完成后,要求其进行采用拉拔仪自行检测,合格后再委托第三方检测。 4、项目部应做好墙体拉结筋的隐蔽验收记录(包括柱与墙拉结筋数量、长度、规格 及设置情况)。 5、要加强对植筋工艺的严格检查,并认真执行集团公司《质量管理条例》,分公司 应对所属工程的墙体拉结筋进行检查,并做好相应记录。凡在已砌筑填充墙时集团公司或

砌体拉结筋做法

1、预留要求 本工程砌体拉结筋采取预留预埋方式,所有砌体填充墙均沿柱(剪力墙)高(与柱、剪力墙相交处)每隔500配置2φ6墙体拉筋。当墙长度大于3m时,沿墙长度方向应设置构造柱.支承在悬臂梁或悬臂板上的墙体,墙端及外墙应设置构造柱。构造柱的间距不大于3m。当墙体与框架柱紧贴时(如下图所示),框架柱位置应设GZ,并在框架柱(梁)内沿GZ高度方向设置2φ6@200,与GZ牢靠拉结。 在结构施工期间,一并将砌体结构中的拉结筋和构造柱的预留插筋翻样制作完成,以便于在结构施工期间预先留置出来。 当墙长度大于5m时,除设置构造柱外,墙顶与梁(板)应有拉结,见下图。 砌体拉结筋预留见下图: 墙高超过4m(100厚墙高度超过3m)时,在墙体半高处(一般结合门窗洞口上方过梁位置)设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土圈梁。圈梁截面为墙厚×200,配纵筋412,箍筋φ6@200。柱(或抗震墙)施工时预埋412与水平系梁纵筋连接。圈梁遇过梁时,分别按截面、配筋较大者设置。

2、拉结筋预留方法 ①砌体拉结筋预埋件加工、制作 第一步拉结筋弯曲成型(每组2根)、φ16PVC套管1根(长度180mm) 第二步将拉结筋按实箭线方向塞入PVC套管内,预埋件即制作成型 拉结筋预埋件实拍照片 ②砌体拉结筋预埋

拉结筋埋设实拍照片 ③砌体拉结筋凿出 第一步 模板拆除根据外露的PVC 套管,将套管外露部分割除或凿碎

第二步将套管内的拉结筋掰出调整至垂直于柱或剪力墙墙面位置 ④砌体拉结筋接长 砌体施工前,用电弧焊的方式将拉结筋接长,然后再进行砌体施工。 3、拉结筋预留预埋、构造柱平面布置图 地下室拉结筋及构造柱平面布置图见本方案后附图,地上部分预留预埋及构造柱平面布置图待地上结构施工前另行绘制并报审。砌体拉结筋预留预埋以蓝图为准。 附:地下室拉结筋及构造柱平面布置图 地下室梁底拉结筋预留平面布置图

砌体墙体拉结筋植筋 (3)

技术交底单 施工单位:四川宏大建筑工程有限公司 工程名称贵港市东湖综合整治开发项目A2区1#楼工程名称墙体拉结筋植筋 分部分项名称基础、主体接受交底人 一、施工工艺? 植筋是用高强度的化学锚固胶,使钢筋与混凝土产生握固力,从而达到预埋效果,施工后产生负荷承载力以满足设计及规范要求。? 在填充墙砌体砌筑前用植筋法进行拉结筋的后植入施工,在墙体拉结筋位置钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,并保证拉结筋根据砌块模数确定的正确位置。使拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的粘接强度达到设计或规范要求,拉结筋上的拉力通过化学锚固胶向混凝土柱(墙)中传递。? 二、植筋胶的技术指标? 本工程采用建筑结构胶。?⑴建筑结构胶产品技术指标:?①比重1.7g/m3;?②稠度大于等于30mm;?③抗压强度大于等于80MPa;?④施工配比膏状为A:B=100:5;? ⑶植筋胶的化学反应时间30~40分钟;?⑷植筋胶的钻孔深度? 钻孔深度为13-14倍D(D为钢筋直径)。 三、工艺流程及施工操作要点? ⑴工艺流程? 弹线定位→钻孔→清孔→钢筋除锈→配胶→注胶→植筋→检查验收? ⑵施工操作要点 交底人签字: 技术交底单

施工单位:四川宏大建筑工程有限公司 工程名称贵港市东湖综合整治开发项目A2区1#楼工程名称墙体拉结筋植筋 分部分项名称基础、主体接受交底人 ?在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。植筋法施工拉结筋主要工艺如下:? 弹线定位:对照施工图,在填充墙与柱或墙相连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,再弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。? 钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按本要求确定。 ?孔深按≥13-14d?考虑,孔径按d+2~4mm?控制。钻孔时要使冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制。? 如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用1:1?水泥砂浆填塞补平,钢筋工程施工时,绑扎钢筋前,如箍筋(墙体水平筋)位置与拉接筋钻孔位置有可能重合,则需根据砌块模数适当调整箍筋(墙体水平筋)间距,尽可能避开;钻孔时如碰上箍筋或混凝土墙体水平筋,根据灰缝大小适当调整钻孔位置,废孔仍采用前面所述方法进行处理。 清孔:钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用电动吹风机配合进行。? 清孔时严禁用水冲刷。? 钢筋除锈:对锚固筋端部用钢丝刷进行除锈,除锈的长度应大于锚固件的锚固长度。 ?配胶:配胶前要进行植筋准备工作的检查,保证钻孔、清孔工作已完成一个施工段,并已组织验收,做好隐蔽工程验收记录,同时拉结钢筋已准备就绪,达到植筋操作准备工作要求。配胶应精确,如台秤等称,配制用完毕后清洗干净,按所需用量提取甲乙组分,按100:5重量比拌和均匀,并按要求在30?分钟内用完,以免时间过长粘胶变质影响施工和粘胶质量。 注胶:根据产品说明书,将胶粘在钢筋植入端推动拉杆使胶料推入入孔内,如此反复多次,直至粘胶注满孔内. 孔深约1cm?左右时停止注胶,以植入拉结筋后胶液略有被挤出为度。 植筋:植筋应在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加 交底人签字: 技术交底单 施工单位:四川宏大建筑工程有限公司

砌体植筋的安全技术交底

砌体植筋的安全技术交底 一、施工准备 1、作业条件 (1)熟悉施工图纸和规范标准,确定施工顺序、人员组织和安排。(2)所施工楼层的轴线、墙边线、门窗洞口线和标高的测量放线工作已完成,并经验收符合要求。 (3)所施工楼层的墙体线放线工作已完成,并经验收符合要求。2、材料准备 (1)植筋胶:所用材料有出厂合格证、进场复试报告。 (2)其它材料:钢筋进场应有出厂合格证,材料进场必须按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋表面清洁应无老锈及油污。 3、工具准备 电锤、吹风机、灌注器(或注射器)、梯子等。 4、作业人员 工人上岗前必须进行安全、技能培训。 二、植筋主要技术要求 钢筋埋设深度 三、操作工艺 1、工艺流程: 工艺流程植筋工艺流程:放线定位→钻孔→清孔→钢筋处理→灌注植筋胶泥→植筋→调整→养护→拉拔试验 2、放线定位:植筋前根据墙体砌筑图集确定第一道拉结筋在距地面

200mm处,以后每隔520mm设置一道拉结筋。 3、钻孔: 使用手持电锤在弹线位置打孔,位置偏差不大于3mm。 钻孔孔径d+4mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值,d为钢筋)。 钻孔有效深度为15d。 4、清孔:成孔后用刷子、鼓风机、打气筒除尘,然后用毛刷、棉布将孔壁刷净,检测孔的深度,验孔合格方可进行下道工序。 5、钢筋处理:钢筋锚固长度范围的油污用溶剂清洗干净,方法是用干净脱脂棉丝蘸专用洗涤剂擦拭钢筋直至无油污感(如果有),如有铁锈(新钢筋的青色外皮建议也清除)用角磨机配钢丝刷除去,直到露出钢筋新面,处理完后按照不同直径、长度,统一堆放。 6、灌注植筋胶泥:按植筋剂使用说明书的要求将植筋胶与固化剂按一定的比例调配好(一般为植筋剂:固化剂=100:2.5~4),搅拌成均匀的胶泥(掌握稠度,稍稠便于插固钢筋即可)。用PVC塑料管或导管将胶泥导入管内,并送入孔中,再用另一杆将管内胶泥挤压入孔眼内;注入的量为当钢筋插入时有少量溢胶为宜。使用前应查看植筋剂的生产日期、合格证等相关质量证明材料,不得使用“三无”产品和过期产品,以保证拉结筋植筋的质量。 植筋锚固剂一般都有耐水、耐老化、防潮性好等性能,但不同牌的材料其固化时间、应用范围不同,固化时间也不同,有的植筋胶可在潮湿环境下快速固化,有的则必须在正常自然环境下起作用。具体情况要根据施工现场实际情况定及产品使用说明书确定,不能盲目使用,也不得将不同的胶混合使用。一般情况下从植筋胶与固化剂搅拌到钢筋安装好,应在20分钟内完成。

砌体拉结筋及构造柱植筋技术要求

砌体拉结筋及构造柱植筋技术要求

7、砌体拉结筋及构造柱植筋技术要求 本工程住宅外墙和内墙为200厚采用烧结页岩多孔砖,轴线居中,其余内墙为100/200厚页岩空心砖,砌体转角部位及砌体长度≥4米设构造柱,端柱构造柱和约束边柱构造柱。为方便施工,本工程砌体拉结筋计划在做完主体框架后,砌筑填充墙时,所有框架柱、剪力墙与填充墙交接处均采用化学锚固植筋。植筋深度不小于80mm,预留长度1000mm,与砌体墙身通长筋搭接长度不小于48d 且不小于300mm。同时,构造柱柱预埋钢筋漏埋或严重偏位时,也采取化学锚固植方法进行处理。本植筋方案主要是针对上述两种情况进行编制,若其他构件发生严重偏位则可按各单位要求采取此种方法进行处理。构造柱楼平面采用预埋,顶部采用植筋(因各楼层局部变化太大无法确定顶部位置),内墙构造柱主筋采用12,外墙构造柱主筋采用14。 7.1、施工准备 二次结构植筋正式施工前需作如下准备工作: (1)主体分部中承重结构已施工完毕,已经有关部门验收合格。 (2)场地清理:植筋作业、材料配制作业必须先清理好现场上的障碍物,并搭设操作平台。 (3)搭设操作平台:根据植筋的类别、位置、标高和现场的实际条件,支搭适用、安全的脚手架或平台。脚手架和平台必须稳定牢固,并安装护身栏和踢脚板等安全防护装置。 (4)电力和照明设备安装:绝缘动力电线与电源可靠连接,并通过架设和支架引入作业区内与电闸箱相联。电源闸箱与操作平台作业工人的直线距离,应满足电工设备的安全距离要求。现场照明设备,应满足正常作业时的可视亮度和照度要求(包括通道区段的照明要求)。 (5)定位、放线和检查:按照施工图和施工组织设计的要求,放线、定位,确定植筋的准确位置。

拉结筋预留方案

1、编制依据 XXXX施工蓝图及相关规范、图集。 2、预留的部位 (1)、构造柱:按图纸设计说明,在未与剪力墙或柱拉结的墙体端部、隔墙拐角处、门窗等洞口两侧(洞口宽度≥2000mm)、沿墙长构造柱间隔≤4m(屋顶女儿墙应设置构造柱及压顶圈梁。构造柱间距不大于 3m,女儿墙高度大于1m时,构造柱间距不大于2m,构造柱做法同填充墙构造柱)处、小于1m的窗间墙中部应设置构造柱。电梯井道采用砌体填充墙时,电梯井道四角、电梯门边、电梯轨道对应位置应设置构造柱。构造柱配筋为412,6@100/200,上下端500mm 内加密。构造柱纵向钢筋上下端应与主体结构梁板预留的插筋搭接或焊接。 (2)、砌体拉结筋:填充墙与剪力墙、柱、构造柱之间应沿墙高从下部第一根拉结筋开始每500设置2 6 拉接筋(200mm 厚填充墙采用200×240×600 砌块,100mm 厚填充墙采用100×240×600 砌块),对于卫生间等需设止水带的填充墙,根据设计说明,混凝土浇筑高度为150~200mm,为配合其他房间拉结筋位置可对止水带墙高进行适当调整,或在止水带墙体上增加一皮灰砂砖。 (3)、过梁:填充墙高度大于4m时应在墙半高处或门窗洞口上皮设置贯通系梁,填充墙中门窗、设备管箱等洞口顶应设置过梁,当洞口紧贴剪力墙、柱时,施工主体结构时,应按相应的过梁在剪力墙、柱内应预留插筋。 3、拉结筋(过梁、墙体拉结筋)预留方法 (1)、砌体拉结筋预埋件加工、制作

第一步拉结筋弯曲成型 (每组2根)、φ16PVC套管1根(长度150mm) 第二步将拉结筋按实箭线方向塞入PVC套管内,预埋件即制作成型 拉结筋预埋件实拍照片 (2)、砌体拉结筋预埋 第一步绑扎柱(或剪力墙)钢筋在侧面标注好拉结筋位置 第二步按砌体拉结筋位置,放置拉结筋埋件,并用扎丝将两端固定在水平箍筋上,且尽量保证PVC套管紧贴外侧模板位置

砌体植筋技术交底

墙体砌筑植筋工程施工技术交底 一、工程概况本工程的砌体填充墙与混凝土柱及剪力墙的拉结筋连接,采用植筋法连接,当采用植筋法时,植筋所用的材料和施工程序等均应遵守有关规定。填充墙与混凝土柱、剪力墙之用2Φ6(该钢筋沿混凝土 柱或剪力墙高度每隔 500mm至 520mm植筋,同时配合墙体砌筑使用的砌块模数给予综合考虑)拉结筋连接,拉结筋施工时,根据皮数杆位置用电钻钻孔植筋。 植筋法:该法为在混泥土墙柱上打孔,用植筋胶将钢筋锚固在混凝土柱或剪力墙内。在墙体砌筑前,先按砌块或砖的使用模数在混凝土柱或剪力墙上进行划线排砖、放线,再在混凝土柱或剪力墙上标出拉结筋的位置,该施工方法是一种较为成熟的施工工艺,并由试验方法检测植筋锚固力。 二、材料要求 1 、采用合格植筋胶,本工程建议采用墙体砌筑拉墙筋专用植筋胶。植筋胶进场必须提供相关的产品质量保证书; 2、拉结筋使用Φ 6.5 盘圆,钢筋必须满足规范要求;凡钢筋混凝土柱(包括构造柱)或剪力墙与填充墙的连接处,墙体沿混凝土柱或剪力墙高每 500mm设 2Φ6 钢筋与填充墙体拉结,拉结筋钢筋长度 700mm一, 端做50mm“ L” 状弯锚(遇洞口墙垛拉结筋长度按图纸设计确认)。拉结筋锚入混凝土柱或剪力墙内并不得小于 100mm注(:或由抗拔试验结果确定锚固长度),拉接筋伸入墙内长度沿墙全长贯通。 (其他参照建筑结构施工图和项目部墙体砌筑、构造柱布置图)

三、施工准备: 1、根据图纸尺寸(砌块或砖模数)进行现场放线,找准植筋位置。 2、机械准备:电钻、空压机、毛刷等。 四、操作工艺及施工方法 1、施工工艺:定位钻孔清孔钢材除锈锚固 胶配置植筋固化、保护检验 2、定位 2.1 准备一根 2.5m 长皮尺杆,皮尺杆标记从上至下依次为: 195mm 顶头砖 +60mm丁砖压顶 ---500 间距拉墙筋×N 道。构造柱与门洞口抱框柱定位按照项目部项目部墙体砌筑、构造柱布置图执行。构造柱植筋必须上下对称同时植筋。 2.2 每道墙体拉墙筋植筋从梁底(或板底)往下标记,最上端顶头砖按现场情况控制在 195mm+60mm之间,拉墙筋间距控制在 500mm 之间。每道拉墙筋并排设置 2 根。门顶、外窗位置按设计窗洞口高度安排过梁和窗台梁的位置,需要植筋的现场植筋 , 过梁与压顶参结构和建筑蓝图设置。 2.3 按要求标示植筋钻孔位置,若遇基材(混凝土柱或剪力墙)上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在混凝土柱或剪力墙的受力钢筋(分布筋)内侧。一般拉结筋两侧离柱或剪力墙边为≥40mm。 3、钻孔 3.1 、钻孔宜用电锤成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。 3.2 、钻孔直径 d+4mm.

相关文档