(1.东北电力大学吉林吉林 132012;2.国网滨州供电公司山东滨州 256610)摘要:随着电网智能化、信息化水平的不断提高,电力系统对通信网络的依赖程度也越来越高。电力通信系统已经成为电力系统不可或缺的重要组成部分,但同时也对电力通信网络的安全性、稳定性提出了更高的要求。电力通信传输网络作为电力通信系统的基础,直接承载了继电保护、安稳控制及调度自动化等生产实时控制业务,是保证电力系统安全稳定运行的基础。

关键词:电力通信;传输网络;常见故障;处理

对于电力系统而言,其能否安全、稳定运行,很大程度上受电力通信网络的影响,所以如果通信网络出现故障,对故障原因要及时查找,并采取有效的措施进行处理。对于电力通信网络来说,导致其发生故障的原因有很多,比较复杂,早期不合理的光纤网架构、SDH逻辑系统结构复杂等因素,都会造成通信网络运行的安全性与稳定性下降,并且增加了管理难度。随着电力通信网络的优化建设,在实际运行中诸多因素仍然有可能导致电力通信网络出现故障,因此本文针对故障原因进行分析,并提出应对策略。

一、电力通信网中通信电源概述

1.1通信电源的配置组成

从目前我国电力设施中,电力通信网络的通信站通常包括光纤通信站、微博通信站、各级调度通信中心、电力载波通信站等,其中光纤通信站是最常用的通信站点之一。在光纤通信网络中电源系统通常有一路或两路220V交流输入,多为单一DC模式,一般由整流屏、蓄电池与直流配电屏组成。光纤通信电源多采用双路输入输出,起到1+1保护作用。如果按照完整通信电源来看,其组成通常包括5个部分,即交流配电单元、直流配电单元、整流模块、监控系统、蓄电池组。从故障的属性来看,可分为一般性故障和紧急故障,一般性故障通常不影响整体通信网络的运行,但紧急性故障则会导致通信中断,造成严重损失。

1.2通信电源的基本要求与特点

从电力系统运行的稳定性与可靠性属性来看,通信电源的基本要求是可靠性和稳定性,能够持续的实现电力通信的运行。从整个电力通信网络来看,除通信电源之外,其他部位出现故障一般会造成局域性的电力通信中断,这种故障的影响面较小,具有较强的局限性。但是一旦通信电源出现故障,则会导致整个电力通信系统运行中断,这造成的损失无疑是巨大的。

二、常见问题及其出现原因

2.1网络本身的可靠性不足

对于网络安全而言,中心系统及网络枢纽点如果出现问题,就意味着通信线路的全部中断,而国内大量的通信网络设备已经运行了很长时间,多处于重点养护时期,设备的安全性与可靠性明显降低。通信技术的不断进步,大大提升了通信传输网络的集成度,传输单板的功能越来越多,容量越来越大,使得单板承载量剧增的同时,也使整个通信网络的隐患重重,因为任何一个单板运行出问题,将造成大片节点无法正常运行。所以,国内电力通信网络及其设备的安全性与可靠性还有进一步提升。

2.2网络层次划分不合理

一般情况下,电力通信网络分为三个级别进行运行管理。在我国,国家级、省级电网公司内部及其之间的通信光缆共同组成了一级通信网络;省级、市级电网公司及供电部门光缆构成二级通信网络,而三级指的就是市级通信光缆。但是由于原先的线路设计不合理,导致在实际的线路架设中部分光缆与电力线路混到一起,使光缆架设层次没有分清楚,影响通信稳定。

2.3网络线路质量有缺陷

国内多数变电站的通信线路存在缺少屏蔽层、线路采单芯铜线且直径过细、特定线段未科学接地等问题,造成线路本身屏蔽共模干扰能力差、无法承担足量的挂接设备、信号传输距离有限而且还易断裂等质量缺陷。

三、解决电力通信网络故障问题的对策分析

3.1PDH输入信号丢失告警(PPI-LOS)

3.1.1此告警信号表示2M端口没有输入信号。故障原因是:2M端口电缆连线脱落、连线的接头虚焊、电缆故障等;本站支路口端子板或支路盘有故障;设备端口业务未接入;业务侧设备输出故障;DDF架侧接口输出端口脱落或松动。

3.1.2处理方法:首先确认告警发生的盘位和通道号,在网管上做线路环回和设备环回查找故障点;在DDF架或机架端子板上作硬环回,确定故障点,然后处理故障。

3.2构建故障导航系统,提高故障问题处理能力

在通信网络现代化发展的当前,为实现故障问题的准确排查及处理,应着力于故障导航系统的建立,通过现代信息手段,提高对故障的分析及处理等能力。一方面,依托现代导向技术,并基于大数据,构建庞大的故障信息库,用于故障问题的处理;另一方面,故障导航系统优化了传统故障处理方式,通过准确的系统导航,提高了故障排查及处理效率,有效降低故障所带来的损失。因此,紧扣信息发展步伐,强化其他科学技术的应用,从技术入手,提高故障处理能力。

3.3改善设备运行环境

在电力通信网实际运行中,通信电源要安全运转、高效工作,首先必须要具备良好的运行环境和机房条件。实际操作中,要加强设备运行相关基础设施建设,改善运行环境,不仅要配置计算机、服务器、传感器、通信电源等必备的基础设备,还要安装在线监控系统对机房进行无死角监控,实时监测通信电源系统的运行状态,一旦通信电源发生故障,能及时发现并处理。同时,要注意将机房内环境的温度与湿度控制在一个最佳的状态,在机房内安装必备的空调等设备,并做好电源设备的定期除尘工作,使电源设备具备较好的散热条件,为通信电源运行创造一个良好的环境,促进通信电源的安全稳定高效工作。