《关于#5、#6机给水泵启、停规范》

#5、#6机给水泵均为液偶调速给水泵。给水流量通过液力偶合器(勺管)调节,液力偶合器又称液力联轴器,是以液体为工作介质,利用液体的动能的变化来传递能量的叶片式传动机械。当工作油流量过小时,由于泵轮、涡轮转动液力偶合器内部温度迅速升高,由于油量不足内部产生的热量不能被油流带走,会导致液偶各轴承温度上升;并且由于油量有限油中存在空气,会导致工作油回油管道剧烈震动严重时会将工作油管道震裂造成跑油事故。当工作油流量过大时,由于泵轮、涡轮转动速度快做功多内部产生的热量不能被油流充分带走冷却,液力偶合器内部温度也会迅速升高导致跳泵或损坏液力偶合器。

现规定如下:

1、给水泵电机启动前:①辅助油泵必须运行正常,且润滑油压正常;②工作油、润滑油冷油器必须备用良好;③给水泵液偶勺管必须在0位;④给水泵最小流量阀必须开启100%。

2、给水泵电机启动后:①立即检查各轴承润滑油压正常,无异常立即停止辅助油泵;②立即将液力偶合器勺管开至25%以上(时间不得超过1分钟),且工作油管道不震动为止。

3、正常运行中:①并列给水泵出力、电流应基本保持一致;②给水泵严禁超出力、电机超电流运行。

4、给水泵电机启动备用:①给水泵最小流量阀必须开启100%,②给水泵液偶勺管开度25%以上,工作油管道不震动为止。

5、给水泵停止需要时:①辅助油泵必须运行正常,且润滑油压正常,①给水泵最小流量阀必须开启100%,②给水泵液偶勺管开度25%以上,③做好检查工作后关闭给水泵勺管到0迅速停止给水泵电机。

2015年12月21日《关于#5、#6机给水泵启、停规范》补充规定

1、目前#5机A、B、C;#6机B给水泵勺管开度为液力偶合器转速比例,原规定启动后:给水泵勺管开度25%更改为35%。#6机A、C给水泵启动后:给水泵勺管开度仍为25%不变。

2、#5机C电泵辅助油泵因电泵运转时启动后电流高跳闸,特做电泵停止后延时10秒启动逻辑。

现规定:①#5机C电泵辅助油泵在电泵停止前不得再启动试验,防止因电流高烧电机造成事故扩大;但C电泵停泵前仍需对其进行检查,并且就地必须有人。

②#5机C电泵启动后,电泵电机电流正常后,立即停止辅助油泵。

③#5机C电泵辅助油泵在电泵停止后10S,如不连锁启动可手动启动,不得提前手动启动C电泵辅助油泵。

此规范自下发之日起,必须严格执行,违反此规定每次考核当事人100元;造成设备跳闸和故障的每次考核当事人200元,连带班组责任人100元。

2016年5月17日