文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 化验室应急预案

化验室应急预案

化验室应急预案
化验室应急预案

运行(质检)六部应急处置程序危险化学品(剧毒品)丢失应急处理

H2S中毒应急处理

化学试剂中毒应急处理

酸、碱烧伤应急处理

苯及同系物伤害应急处理

触电伤害事件应急程序

采样事故应急处理

危险化学品(剧毒品)着火应急处理

化验室油品着火应急处理

停水、电、汽、风应急程序

防汛灾害应急程序

设备故障应急程序

附件一

灭火器使用方法

1、手提式:撕掉手柄处铅封,拔掉插销,喷射管对准火焰根部,压下手柄。

2、推车式:必须两人一组,将灭火器推至距火源。

3米左右,一人引领喷射带至火焰附近,切勿使喷射带打折或拧花,喷射口对准火焰根部,同时另一人撕掉灭火器顶部铅封,拔掉插销,待持喷射带的人员准备好后,提起灭火器顶部开关。

注:使用灭火器时必须站在火源的上风向。

附件二

空气呼吸器的操作方法

1、逆时针方向打开空气瓶开关,检查气瓶压力符合使用规定,压力表指示应为20~

30Mpa。

2、将面罩与供给阀正确连接好,将呼吸器背在身后,调节肩带、腰带至合适位置。面

罩挂在胸前,戴上面罩拉紧系带后保证密封不漏气,进行几次深呼吸,有关的阀件性能必须可靠。

3、使用过程中应随时观察压力表,当压力表指示下降到6Mpa时,听到报警后应迅速

撤离毒区至安全地点。

4、使用完后将面罩系带松开,摘下面罩,同时摁下黑色重置按钮关闭供气阀,卸下整

套呼吸器。

注意:佩戴呼吸器必须在30秒之内完成。

附件三

应急急救要点

1、任何急救开始的同时,均应及时拨打急救电话。

2、心跳骤停时间不长时(3~4分钟内)可进行心肺复苏法。抢救前,施救者首先要确

保现场安全,确定病人呼吸、脉搏确实停止,然后再施行救助。施救者先使病人仰面平卧于坚实的平面上,然后自己的两腿自然分开,与肩同宽,跪于病人肩与腰之间的一侧。

进行胸外心脏按压时,只用掌根部,手指不要压病人胸肋,以免造成肋骨骨折。

3、检查反应。首先向意识清楚的伤者表明身份。如无反应,可用“摇或叫”的方法,轻摇伤者肩膀及在耳边叫唤,测试伤者神志是否清楚。如有回应,则表示气道仍然畅通。如伤者人事不省,应立即请旁人协助报警申请救护车服务。检查及打开气道如伤者意识不清,喉部肌肉就会松弛,舌肌就会后坠,阻塞喉咙及气道,使呼吸时发出响声(如打鼾声),甚至不能呼吸。因舌肌连接下颚,如将下颚托起,可将舌头拉前上提,防止气道阻塞。

4、畅通气道的方法。压额提颏法:用一只手按压伤病者的前额,使头部后仰,同时用另一只手的食指及中指将下颏托起。创伤推颌法:如怀疑伤病者头部或颈部受伤,首先须固定颈椎。压额提颏法可能会移动颈椎,增加脊髓神经受伤的可能,所以要用创伤推颌法来畅通气道。将颈部固定在正常位置,并同时用双手手指托起下颌角。

5、检查呼吸:脸颊靠近伤者口鼻,距离大约3厘米,检查10秒:

?观察:胸腹起伏

?聆听:呼吸声

?感觉:呼吸气流

如伤病者没有呼吸,立即进行人工呼吸。

6、检查脉搏:意识不清的伤病者,检查脉搏应在颈动脉。颈动脉位于咽喉两侧,在喉结与邻近肌肉带之间。如颈椎没有受伤,应保持头后仰,用食指和中指感觉喉结的位置。然后将指头顺着救助者自身方向下滑约25厘米至颈动脉处,观察10秒,同时观察循环征象,如呼吸,咳嗽及眼睛、肢体的活动。

7、口对口人工呼吸具体操作方法如下:

步骤一:病人仰卧,头后仰,颈下可垫一软枕或下颌向前上推,也可抬颈压额,这样使咽喉部、气道在一条水平线上,易吹进气去。同时迅速清除病人口鼻内的污泥、土块、痰、涕、呕吐物,使呼吸道通畅。必要时用嘴对嘴吸出阻塞的痰和异物。解开病人的领带、衣扣等。

步骤二:救护人员深吸一口气,捏住病人鼻孔,嘴对嘴将气吹入,然后观察病人胸廓的起伏,每分钟吹气12~16次。救护者吹气力量的大小根据病人的具体情况而定。一般以吹气后胸廓略有起伏为宜。

注意:口对口吹气应连续进行,直至病人恢复自主呼吸或确诊已死亡者方可停止。

8、胸外心脏按压法的要点如下:

急救员跪在患者肩旁。利用靠近患者下肢的食指和中指,沿着肋骨边缘向上滑行到肋骨

与胸骨交接处之心窝部位。将中指放在心窝处,并将食指合并在胸骨下端定位。另一只手掌根置于食指旁的胸骨上(即胸骨的下半段)。将定位的手重叠于其上,两手手指互扣或平行、手指上翘,以避免触及肋骨。以每分钟80至100次的速率,施行15次的胸外按压(15次的压缩时间共约9~11秒钟),每次下压胸廓约4~5公分。下压与放松时间应相等,施压时口里数着一下、二下、三下……十三、十四、十五,注意念第一个字时下压、第二个字时放松。15次胸外按压后施行2次人工呼吸(约4~7秒钟)。持续上项动作约l分钟(约四个循环),再检查脉搏和呼吸。若仍无呼吸、脉搏,再继续施行,并每4~5分钟检查患者脉搏与呼吸一次。

配电室应急预案及演练

配电室应急预案及演练 目的:限制事故发展,消除事故根源,解除对设备及人身财产安全的威胁、隐患,保证供电线路、设备正常运行。 一、配电室应急预案 1、配电室人员安排明细: 2、主供线路停电 配电室人员立即启用备用电源,同时由刘贺与供电公司联系,尽快恢复供电;由主供线路切换到备供线路的时间应控制在10分钟之内,一、二期配电室通过电话勤沟通,配合默契,保证倒闸操作顺利进行。在备供电源额定容量内,用电设备优先供电顺序:消防设备、应急照明、计算机网络、冷冻冷藏、制冷机监控电源、一般照明、自动扶梯、自动人行道、商品加工、商品演示、电梯、空调、品牌照明,办公区。 3、主进开关断开 立即安排检查停电原因判断是供电线网停电,还是内部线路故障停电(若检查结果为外部电源的原因断电导致商城停电,则立即启动(2),按操作规程执行倒闸操作启动备用电源,保证商城正常营业;若断电原因为局部断电,则在切除故障回路后进行检修,查找断电原因,排除故障后重新接通电源,恢复供电。4、局部区域停电 班长带队立即到达停电区域,检查事故原因,是否为负载发生故障,还是配电室至负载配电箱之间的电缆故障(若检查结果为负载问题,首先断开配电箱总闸,待故障排除恢复送电,如未发现异常应及时对整趟电缆进行检查,待电缆故障排除后,直到恢复供电并写明原因)。

注:所有突发状况发生后均必须第一时间上报上级领导说明情况,在事故处理完毕后及时向上级反馈处理情况,并严密监视原故障点后续情况。 二、配电室应急演练 1、内容:配电室高压闪断应急处置方法; 2、目的:发生高压闪断事故时,所有人员第一时间各就各位,将卖场、各部门事故损失率降到最低,在最短时间内恢复大楼正常供电。 3、参加人员: (1)组长:刘贺 (2)成员:石岩、李云峰、张亚楠、彭令、王子航、任博涛、李海涛、申占辉4、实施方案: 11月1日下午4点05分,发生高压闪断故障,刘贺赶往一期配电室,积极联系供电局人员并询问情况,准备必要时进行倒闸操作(韩村515);石岩查看二期配电室情况,配合配电室值班人员,检查主进线路、变压器、馈电柜等有无异常;彭令负责一二层电井、卖场,申占辉负责三四层,王子航负责五六七及七层顶,查看各层电井配电箱有无掉闸、卖场内灯具是否重新亮起、各专柜配电箱是否正常等情况;李海涛负责查看超市内电井、灯具情况,特别注意检查冷链、立封柜、冻库、保鲜库及排污泵等是否恢复正常,并后续持续进行巡检工作;李云峰在接到各商场、处室电话,说明情况并安抚情绪后,赶往五层办公区逐一检查各处室电源是否恢复正常,存在问题的予以解决;张亚楠负责检查负一至负三层灯具、电井及库房情况,重点检查负三各个排水泵是否恢复正常、有无自动并逐一试验;任博涛负责查看大楼内所有UPS、EPS应急电源情况,未切回市电的手动切回并记录,完毕后巡视各弱电井设备及卖场信号是否正常(如夜班出现闪断情况进行外广场灯具巡查);葛成达在事故发生后第一时间赶往主电鲁岗534变电站查看情况,在确保无事故后沿主缆线路沿街逐一查看电缆井有无异常。5、演练成果 事故发生后,所有人员第一时间内到达各自岗位,巡视各个设备,对金卤灯等当下不能立即启动的灯具、设备等,直至完全启动正常,方可离开。对来电后灯具未能及时启动的专柜,检查其配电箱、线路及其灯具,发现问题第一时间解

实验室突发事故应急处理预案【最新版】

实验室突发事故应急处理预案 为确保我院实验室安全与稳定,以保证正常运行为宗旨,按照“预防为主,积极处置”的原则,本着建立一个有效处置突发事件,建立统一指挥、职责明确运转有序、反应迅速、处置有力的机房安全体系的目标,特制定本应急处理预案。 一、实验室突发事件处置领导机构及工作职责 (一)实验室突发安全事件应急处置领导小组 负责组织指挥突发事件的应急处置工作领导小组由分管安全工作和实验室工作的中心领导任领导小组组长,实验室管理人员等相关人员为成员组成。 (二)应急处置领导小组工作职责 1.根据消防安全管理的有关规定和实验室的具体情况,配备更新消防灭火器材,检查消防设施完好情况,开展相关知识的宣传工作。 2.加强实验室安全管理,将实验室安全工作作为实验室建设、管理与评估的一个重要组成部分,做好实验室突发事件应急预案的制定

和执行工作。 3.定期进行实验室及其附属用房电路设施的检修、改造,增强抵御洪水、风暴等自然灾害对实验室造成危害的能力。 4.根据突发事件的应急预案,具体实施对突发事件的紧急应对与处置工作;及时向上级有关部门报告突发事件的进展与处置情况。 5.对突发事件原因进行调查;根据突发事件的性质及所造成的后果提出对有关责任人进行处理的建议。 二、突发事件的预防 坚持预防为主的方针,针对可能发生的突发事件,做到早发现、早报告、早处置。 1、建立健全机房管理制度 (1)在正常工作日内,实验室相关管理员负责对机房进行监控,主要职责是:巡视网络设备及系统的运行情况,发生异常情况及时处理,消除网络故障隐患,保证实践教学的正常运行。

(2)未经允许,无关人员不得进入主控机房。(如控制室、管理室) 2、机房内严格采取防雷(如电源保护开关、防雷插座等)、防火(禁止堆放易燃、易爆物品,配备灭火器等)、防尘、防静电等措施以及机房入口处24小时监控录像等措施。(注:监控系统的建立正在筹备中) 3、对实验室设备进行常规维护,做好巡查,若发现异常情况应及时进行处理,确保实验室教学的正常运行。 三、应急预案的启动与处置方案 (一)应急预案的启动 1.突发事件发生后,实验室负责人及相关管理人员及时有关情况报告应急处置领导小组,报告事件名称、发生地点和时间、报告时间、涉及人群或潜在的威胁和影响、事件初步性质、严重程度及发展趋势、可能的原因、已采取的措施等。领导小组接到报告后,根据职责和规定的权限启动本应急预案,对突发事件进行及时、有效处置,控制事态进一步发展。 2.在领导小组统一部署下,快速作出应急反应。根据实际情况可

学校实验室事故应急预案

学校实验室事故应 急预案

学校实验室事故应急预案 为进一步落实县教育局有关安全工作的文件精神,坚持“安全第一,预防为主”原则,使全体师生牢固树立“隐患险于明大,防范胜于救灾,责任重于泰山”的安全意识,不断提高学校处理学生安全事故的能力和水平,特制订本应急预案。 一、指导思想 实验室是我校教学工作使用和保管仪器设备、危险品的要害部位,各类具有易燃、易爆、氧化、剧毒、放射性物质和贵重仪器设备,在使用和保管过程中,稍有不慎,即能引起人身伤亡事故和对社会造成危害。为此,除了对实验室进行必要的技术预防,以及对要害部门人员思想动态的掌握之外,还必须保障实验操作中师生的安全,促进实验室各项工作顺利开展,防范安全事故发生,对因该部位而引发的刑事案件和灾害性事故的发生,具有充分的思想准备和应变措施,做好事故发生后补救和善后工作,确保实验室在发生事故后,能科学有效地实施处理,切实有效降低和控制安全事故的危害。 二、组织领导机构 1、成立学校实验室安全工作领导小组: 总指挥:*** 副总指挥:********* 成员:**************和各实验室负责人 2、责任分工

*******:校长,负责全面指挥,及时有效地解决突发事件; ******:书记,协助校长工作,建立预防措施,加强应急教育,通力协助; *****:副校长,协助校长工作,建立预防措施,加强应急教育,通力协助; ******:消防工作; *******:负责危险物品的管理和检查。 *******:负责调查及组织工作;保护、疏散学生工作; ********和各实验室负责人:负责通讯联络及法制安全宣传教育工作。 二、应急原则 1、先救治,后处理 2、先制止,后教育 3、先处理,后报告 三、注意事项: 1、实验物品要摆放规范; 2、在学生操作之前,要明确要求及示范正确的操作程序; 3、对一些危险物品要向学生重点强调其危害使用的注意事项,做好安全教育工作。 四、应急措施 明火操作安全应急预案 1、实验室内严禁吸烟,使用一切加热工具均应严格遵守操作

实验室应急预案1(正式)

化验室危险化学品应急预案 为了积极应对危险化学品可能发生的危害事件,有序地组织开展抢救工作,最大限度减少人员伤亡和财产损失,及时控制事故扩大。特制定“危险化学品应急预案”。 一、领导小组 组长:鲁卫东 付组长:李建智,唐多红 组员:万春桃张梅云丁萍李玉霞李俊霞李素娟尹捷 二、应急原则 1、~ 2、先救治,后处理。 3、先制作,后教育。 4、先处理,后报告。 三、应急预案及预防措施 实验室部分实验场所存有各种化学试剂,包括易燃的、有毒的、有腐蚀性的或是易爆炸的化学试剂。实验过程中容易发生如失火、爆炸、烧伤和中毒等事故。为确保实验室的安全,现将这些化学试剂发生的主要原因、预防措施和处理方法分述如下:几种伤害发生的原因、预防措施及处理方法。 (一)、防火 发生原因: 《 1.点燃的酒精灯碰翻或酒精喷灯使用不当。 2.可燃物质如汽油、酒精、乙醚等因接触火焰或处在较高温度下着火燃烧。 3.能自燃的物质如白磷等由于接触空气或长时间氧化作用而燃烧。 4.化学反应引起的燃烧或爆炸。 预防措施: 1.易燃物和强氧化剂分开放置。 2.进行加热或燃烧实验时,要求严格遵守操作规程。 3.使用易挥发的可燃物质,实验装置要严密不漏气,严禁在燃烧的火焰附近转移或添加 易燃溶剂。 ; 4.易挥发的可燃性废液只能倾入水槽,并立刻用水冲去。可燃废物如浸过可燃性液体的 滤纸、棉花等,不得倒入废物箱内,及时在露天烧去。不得把燃着的或带有火星的火柴梗投入废物箱内。 5.实验室内严禁吸烟。 6.实验室内经常备有砂桶、灭火器等防火器材。 7.实验结束离开实验室前,仔细检查酒精灯是否熄灭,电源是否关闭。 处理方法: 1.迅速移走一切可燃物,切断电源,关闭通风器,防止火势蔓延。 2.如果是酒精等有机溶剂泼洒在桌面上着火燃烧,用湿抹布、砂子盖灭,或用灭火器扑

工厂停水、停电应急预案

工厂停水、停电应急预案 1、目的:为应对公司突发性停水、停电事故,迅速有序地组织和恢复供水、供电,确保生产顺利进行、人生安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我司实际情况,制定本预案。 2.适用范围:公司生产车间 3.应急小组结构 3.1应急救援组织机构、组织人员和职责划分 总指挥:负责应急计划中的监控措施的落实、发布启动、关闭应急救援预案的命令,启动应急救援预案后,负责全面组织应急工作,并对问题进行决策,人员协调,负责向总部汇报,组织事故的调查处理,负责安排并核准应急预案的制定和修订。 生产指挥组:协助总指挥完成应急停电停水的生产恢复相关工作,总指挥不在时代总指挥实行应急救援统筹指挥工作。 设备抢险组:判断事故对生产设备造成的影响程度,在保障自身安全的前提下对设备进行正确抢救处理,启用备用公共设施设备,将损失降到最低。 安全指挥组:负责事故初期的现场警戒,设备关停保护,存在危险情况下需要将人员有序的疏散安全地区。 3.2应急小组联系方式 总指挥: 生产指挥组: 设备抢险组: 安全指挥组:各车间当班班长 4.预防措施: 1、加强日常点检工作,对公共设施设备进行定期维护,避免事故发生。 2、加强与自来水公司、供电局联系,如有计划性停水、电、的时候,通过协商,尽量避免停水、电对生产造成影响,此外,对本公司水泵管道和变压器线路等定期检修维护,避免因为设备故障和线路管道损坏导致的停水停电。

3、积极完善应急程序,准备更多的应急措施,尽量消除停水、电对生产造成的影响。 5.停水应急程序 5.1停水应急程序 5.1.1机械负责人在接到自来水公司通知停水的电话或以其他形式的停水通知时,必须问清楚停水的时间,停多长时间及停水原因,做好记录,向上级领导及车间负责人汇报。 5.1.2各部门接到停水通知后,根据部门制定的停水预案,做好停水、临时用水管道切换工作。 5.1.3自来水公司停水前10分钟,进行临时用水的储存和切换工作。 5.1.4 突发停水,电工和机械人员在接到通知后,必须10分钟内马上到现场,检查故障原因和进行抢修,配合生产指挥人员尽快恢复生产。 5.2事故停水应急程序 5.2.1遇突然停水,首先查明是厂内设备故障导致停水还是市政供水管网故障,如是厂内设备故障导致停水,排除故障后恢复供水。如是市政停水,按计划性停水应急程序执行。 5.2.2相关负责人员发现停水后要第一时间询问供水部门停水原因,及时通知各车间负责人及相关值班岗位。 5.2.3查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。 5.2.4按计划停水应急预案处理进行备用水管转换投送。 5.2.5本公司由于维修等原因进行大面积停水,必须通知生产负责人做好停水应急预案,超过30分钟需要向生产副总申请,确认后方可进行关闸停水。 5.3停水应急措施流程图

变配电室突发性停电应急预案

变配电室突发性停电故障应急预案 1、当变配电室突发性停电事故时,值班人员应立即查明停电原因、记录停电时 间。 2、值班人员应及时判断停电故障影响范围及停电设备。 3、在检查停电故障同时断开停电路负荷侧各路断路器,避免突然恢复供电时瞬 间电流损坏设备。 单路停电故障: 1、如外网单路故障停电时,值班人员应立即检查停电侧高压受电柜确已停电, 并将低压侧主令自动转换开关调至手动位置,将低压侧主令断路器开关和变压器退出运行状态,迅速投入低压联络开关。 2、如内部高压主进设备单路故障停电时,组织人员抢修,值班人员应立即检查 停电侧高压受电柜确已停电,并将低压侧主令自动转换开关调至手动位置,将低压侧主令断路器开关和变压器退出运行状态,迅速投入低压联络断路器开关。 3、单台变压器容量不足时,必须保障重要部位正常供电。 4、供电恢复后增加特殊巡视频次,密切关注变压器温度、电流、声音等相关变 化,待故障线路恢复供电后切换回双路正常供电。

双路停电故障: 1、如外网高压主进设备双路故障停电时,值班人员应立即与供电部门联系,问 清停电原因及预计恢复供电时间并做好记录。 2、如内部高压主进设备双路故障停电时,值班人员应立即与供电部门联系,问 清停电原因及预计恢复供电时间并做好记录。 3、值班人员将低压侧主令自动转换开关调至手动位置,将低压各主令断路器退 出热备用状态,观察高压受电柜来电显示灯,做好供电前的准备工作。 高压(10KV)电源恢复供电后: 1、高压来电后值班人员应先观察高压主进电压正常,再将低压各主令断路器投 入运行状态。 2、恢复低压各出线供电。 3、值班人员注意加强巡视设备运行方式改变后的运行情况。 4、认真检查运行参数在正常范围内。 5、值班人员仔细记录停电情况,停电影响范围,现运行方式及预防事故的执行情况。 6、值班人员补填倒闸操作票。 7、书面向上级做详细报告。 8、供电恢复后增加特殊巡视频次,密切关注变压器温度、电流、声音等相关变 化。

化验室安全事故应急预案

公司 化验室 安全事故应急预案有限公司

年月日. 目录 总则 1.1 编制目的 为了有效地进行危机防范、监测和预控,树立危机管理思维,提高应对突发事件的能力,规范安全生产事故应急预案的管理,从而建立起一套组织完善、反应快速、对外一致、责任明确且符合企业实际情况的危机应急机制,特制定本预案。 1.2 编制依据 依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等有关法律法规、部门规章,结合本部门实际情况,制定本办法。 1.3 适用范围 此预案适用于进行突发性事故应急准备和响应的工作文件,适用于管辖范围内所有发生或可能发生的突发性事故预防及应急处理。 1.4 应急工作原则 1.4.1“以人为本、预防为主”原则 以保障人民身心健康和安全为最高基本原则;从提高认识,加强管理入手,防患于未然。加强对突发性事故危险源进行监测、监控并实施监督管理,建立突发性事故风险防范体系,积极预防、及时控制、消除隐患,提高对突发性事故防范和处理能力,尽可能地避免或减少突发性事故的发生,消除或减轻突发性事故造成的影响,最大程度地保护职工生命和财产安全。 1.4.2“快速反应、时时监控”原则 发现问题及时反馈,及时解决,不许拖延、推诿;结合工作实际,落实责任到人,抓现场管理、细节管理。积极做好应对突发性事故的物资准备、技术准备及思想准备,加强培训演练,充分利用现有应急救援力量。 1.4.3“依靠科学,规范救援”原则 遵循应急救援科学原理,充分发挥各类专业技术人员的作用,实现应急救援的科学民主决策。依靠科技进步,不断改进和完善应急救援装备、设施和手段。规范应急救援与应急演练工作,确保预案的科学性和可操作性。 工作的危险性分析第一章. 由于我公司化学品存放仅为一般化学性实验所用,因此一般不会造成较大规模的实验室事故。主要存在的安全问题主要有以下几个方面: 1.实验仪器和电气设备的正常使用中可能发生的失火事故。 2.危险化学品使用引起的酸碱烧伤、中毒或误服。 3.高纯乙炔气体泄漏引起的火灾或爆炸。

化学实验室应急预案

化学实验室应急预案 ##########校

化学实验室应急预案 化学实验室存有各种化学试剂,包括易燃的、有毒的、有腐蚀性的或是易爆炸的化学试剂。试验过程中容易发生如失火、爆炸、烧伤和中毒等事故。为确保试验室的安全,现将这些化学试剂发生的主要原因、预防措施和处理方法分述如下: 一、紧急情况响应 (一)、防火 发生原因: 1.点燃的酒精灯碰翻或酒精喷灯使用不当。 2.可燃物质如汽油、酒精、乙醚等因接触火焰或处在较高温度下着火燃烧。 3.能自燃的物质如白磷等由于接触空气或长时间氧化作用而燃烧。 4.化学反应引起的燃烧或爆炸。 预防措施: 1.易燃物和强氧化剂分开放置,酸碱试剂分开放置。 2.进行加热或燃烧试验时,要求严格遵守操作规程。 3.使用易挥发的可燃物质,试验装置要严密不漏气,严禁在燃烧的火焰附近转移或添加易燃溶剂。 4.易挥发的可燃性废液只能倾入水槽,并立刻用水冲去。可燃废物如浸过可燃性液体的滤纸、棉花等,不得倒入废物箱内,及时在露天烧去。 5.试验室内严禁吸烟。 6.试验室内经常备有砂桶、灭火器等防火器材。 7.试验结束离开试验室前,仔细检查酒精灯是否熄灭,电源是否关闭。 处理方法: 1.迅速移走一切可燃物,切断电源,关闭通风器,防止火势蔓延。 2.如果是酒精等有机溶剂泼洒在桌面上着火燃烧,用湿抹布、砂子盖灭,或用灭火器扑灭。如果衣服着火,立即用湿布蒙盖,使之与空气隔绝而熄灭。衣服的燃烧面积较大,可躺在地上打滚,使火焰不致向上烧着头部,同时也可使火熄灭。 (二)、防爆炸

发生原因: 1、仪器装置错误,在加热过程中形成密闭系统,或操作大意,冷水流入灼热的容器。 2、气体通路发生堵塞故障。 3、在密闭容器里加热易挥发的有机试剂,如乙醚。 4、减压试验时使用薄壁玻璃容器,或造成压力突变。 预防措施: 1、蒸馏时,仪器系统不可完全密闭。使用气体时,应严防气体发生器或导气管堵塞。 2、在减压蒸馏时,不可用平底或薄壁烧瓶,所用橡皮塞也不宜太小,否则易被抽入瓶内或冷凝器内,造成压力的突然变化而引起爆炸。操作完毕后,应待瓶内液体冷到室温,小心放入空气后,再拆除仪器。 3、对在反应过程中估计会有爆炸危险的,则使用防护屏和护目镜。 (三)、防中毒 发生原因: 1.接触了有毒物质或吸入有毒气体。 2.对有些试剂的性质不够了解,处理不当。 3.制备有毒气体的装置不合理或操作不熟练。 预防措施: 1.购买有毒化学品必须先履行相关的审批手续,具备合适的存放地点,并有专人保管。 2.一切能产生有毒气体的试验,必须在通风橱内进行。必要时戴上防毒口罩或防毒面具。 3.有毒药品应严格按操作规程和规定的限量使用。 4.使用气体吸收剂来防止有毒气体污染空气。 5.有毒的废物、废液经过处理后再排放。 6.禁止在试验室内饮食或利用试验器具贮存食品,餐具不能带进试验室。 7.手上如沾到药品,应用肥皂和冷水洗除,不宜用热水洗,也不可用有机溶剂洗手。

变配电室应急预案

变配电室应急预案

配电室应急预案 目的:能够限制事故的发展,消除事故根源,解除对设备及人身财产安全的威胁,保证供电线路正常运行。 适用范围:管理范围内的所有配电室及配电设施。 一、一般事故处理步骤 1、做好详细记录:事发地点、时间、发生情况(如:停电、冒烟起火、漏电、水浸等); 2、向主管领导或主管部门汇报,并组织专业人员赶赴事发地点; 3、判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4、根据处理情况,向主管领导或主管部门汇报; 5、事故处理完毕,经上级批准同意可试送电; 6、做好相关事故及处理结果记录。 二、各类事故处理预案 以下各类处理预案必须有相关专业的资格证人员进行判断、处理(触电急救预案除外)。 1、漏电处理预案 1)当配电室及相关配电设施出现漏电后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。2)观察判断是否有人员触电、是否可能发生其它危险情况,初步判断漏电情况的严重性及受影响范围。 3)报告主管领导或主管部门制定维修方案,情况严重的(有人触电或线路打火等)如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。必要时由专业人员在安全的情况下先切断上一

触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。如非人为引起停电,判断是外部线路停电,还是内部停电。3)查清停电原因向主管领导或主管部门报告,可能出现的情况和可能受影响的范围。如外部线路停电,联系供电部门询问停电原因及恢复供电时间,做好因停电引起的各种情况的善后工作。如内部原因停电,查明原因后制定维修方案。 4)根据实际情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程。 5)停电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。查找停电原因简单步骤:查看停电线路上一级开关断路器是否掉闸,如掉闸查清是否是因为用电设备及供电线路有短路、过载及漏电等情况。如无掉闸现象,应先查停电线路上一级开关断路器来电方向供电线路是否有电,如有可能是停电线路断路引起的,如供电线路无供电逐级向上查找各级开关断路器是否掉闸及供 变配电室应急预案 触电急救:

化学实验室事故应急预案

方案预案:________ 化学实验室事故应急预案 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共4 页

化学实验室事故应急预案 化学实验室是我校教学、科研工作使用和保管化学危险品的要害部位。各类易燃、易爆、易氧化、剧毒物质在使用和保管过程中稍有不慎,即可能引起人身伤害事故和对社会造成危害。所以,除了对化学实验室进行必要的技术预防,专业人员守护,以及要害部门人员思想动态的掌握之外,还必须对因该部位而引发的事故具有充分的思想准备和应变措施做好事故发生补救工作,为此,特制定本预案。 一、化学实验室事故应急工作领导小组 组长:曹永红 成员:王德锁李宏斌张军郭宝民段平选黎文采李义民 化学教研组全体教师 二、化学实验中避免事故发生的预防措施 1.实验前实验管理员必须做好实验仪器、设备的安全性能检查,并做好记录,对存在安全隐患的实验仪器不得在实验中使用,严格管理好危险药品和仪器设备,严格检查电器设备的安全情况,确保实验安全进行。 2.科任教师在实验前,必须向学生详细讲解实验中安全注意事项和应急措施,准备好安全防护措施。实验过程中科任教师和实验管理员要密切注意学生操作过程,发现不规范操作或举动应立即予以制止和纠正。实验后应立即回收危险药品,确保学生安全。 3.实验管理员做好危险药品的管理 ①危险药品保存要远离教室、宿舍、食堂和水源。 ②易燃、易爆、剧毒化学药品的领用、消耗应随时登记,建立档案。 第 2 页共 4 页

③危险化学药品按特性分类保管,做到防光、防晒、防潮、防冻、防高温、防氧化,并经常检查。 ④对氧化剂、自燃药品,遇水燃烧品,易燃液体,易燃固体,毒害品,腐蚀品要严格保管,谨慎使用,绝对避免因混放而诱发爆炸、火灾等事故。 三、化学实验室事故应急预案 1.发生化学药品丢失、伤人、刑事案件和灾害性事故,学校领导、保卫人员迅速赶赴现场,并向主管领导汇报,发生严重事故报警:110、119、120. 2.正常的教育教学实验中发生危害学生身体或群体健康事件发生时 ①在场教师立即停止一切教学活动,并立即开展救援、疏导、撤离(教师在确认没有学生时最后一个撤离) ②学校领导立即赶赴事故现场,联系校医务室,做好应急救治处理措施,妥善处理受伤学生。 ③立即将受伤学生送医院救治,同时联系学生家长,告知情况。 ④让在场学生、教师写好突发事件经过说明书。 ⑤对事故现场进行相应保护,对不能长时间保护的现场应通过摄像、摄影进行保护。 ⑥由校办公室在第一时间内向县教育局汇报。 ⑦做好家长的安抚和事故的善后处理工作。 ⑧事故查清后,要写出定性处理报告,以及对事故制造者或责任者处理意见。 第 3 页共 4 页

实验室安全应急预案

实验室安全应急预案 化学实验用的试剂,许多是可燃、易爆有毒或有腐蚀性的危险品,实验仪器又大都是容易破碎的玻璃仪器,而实验过程中又要用明火加热,因此,稍不注意就可能发生意外事故,教师和学生都必须树立牢固的安全操作的概念,用严肃认真的态度对待化学实验。下面我们一起来看看实验室安全应急预案,希望对大家有所帮助。 教师和学生要熟悉所用仪器和试剂的性质,严格遵守安全守则和实验操作规则,防止事故的发生,如一旦出现意外事故所应采取的措施。 一、防火 实验室中因化学药品引起的火灾,一般有: 1、化学药品的混合接触引起火灾 2、氧化性盐类和强酸混合接触 3、安全措施 (1)科学、严格地管理化学药品,不给各类物质造成混合接触机会。 (2)实验室内严禁吸烟,使用一切加热工具均应严格遵守操作规程,离开实验室应检查是否关上自来水和切断电源。 (3)实验室应备有各类灭火用品,并保证随时好用。 二、防爆

实验室中能引起爆炸的物品很多,某些强氧化剂,如:硝酸盐、氯酸盐、过氧化物等,一旦遇上有机物,易燃性物质,还原剂或发生 强烈磨擦、撞击等即发生强烈爆炸,还有许多可燃性气体,如:氢气、甲烷等,一旦与空气混合,达到其爆炸极限时,遇水即可发生爆炸。一般情况下,燃烧和爆炸往往同时发生,有时先着火后爆炸,有时则爆炸后引起火灾,因此二者的预防打措施类同。 三、防护与急救 化学药品按它们的毒性分为: 1、腐蚀性毒物如强酸,强碱和液态溴等,能腐蚀或烧伤皮肤,误肤造成唇、口、喉、胃烫伤,灼痛严重时可发生虚脱而死亡。 2、刺激性毒物,如汞、铅、铵盐、砷、磷等化合物,能使蛋白质沉淀、误服可致人死亡。 3、神经性毒物如氢化物和氢氰酸等,能阻碍人体正常的氧化作用,造成内部窒息而死亡,另外,还有一些我们经常接触的和使用的药品,平时往往忽略了它们的毒性,如氯化钡、碳酸钡、汞及其化合物硫酸铜、硝酸银、硝酸钴等,因此,要防止中毒事件的发生,首先要高度重视防毒工作,并采用必要的预防措施,如实验室须有良好的通风设备,准备室一定要有可供使用的通风橱,不能在实验室内做饭和进餐,更不能用使用过的仪器作餐具,实验完毕要洗手消毒,注意不能用热水洗手,防止皮肤上的毛孔张开而使毒物渗入,有毒废液要倒进指定容器内,经处理后才能弃去,皮肤上有破伤时应专门包扎后进行实验,以免毒物经伤

配电室应急预案

配电室应急预案 一、一般事故处理步骤 1、做好详细记录:事发地点、时间、发生情况(如:停电、冒烟起火、漏电、水浸等); 2、向主管领导或主管部门汇报,并组织专业人员赶赴事发地点; 3、判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4、根据处理情况,向主管领导或主管部门汇报; 5、事故处理完毕,经上级批准同意可试送电; 6、做好相关事故及处理结果记录。 二、各类事故处理预案 以下各类处理预案必须有相关专业的资格证人员进行判断、处理(触电急救预案除外)。 1、漏电处理预案 1)当配电室及相关配电设施出现漏电后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。 2)观察判断是否有人员触电、是否可能发生其它危险情况,初步判断漏电情况的严重性及受影响范围。 3)报告主管领导或主管部门制定维修方案,情况严重的(有人触电或线路打火等)如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。必要时由专业人员在安全的情况下先切断上一级电源开关(断路器、刀开关等),如上一级电源开关

(断路器、刀开关等)不在管理范围内应向供电主管部门申请拉闸断电,优先保证触电人人身财产安全。 4)根据情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程。 5)漏电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。 2、非正常停电处理预案 1)非正常停电是指没有接到相关通知的停电行为。发生非正常停电情况后,应向主管领导或主管部门详细汇报事发地点、时间、发生情况,组织有相关专业资格证人员赶赴现场。 2)到现场后先判断停电情况发生原因,是否是由人员触电引起停电。如有触电和受伤人员应优先对触电和受伤人员进行急救措施实施救援(参考触电急救预案)。如非人为引起停电,判断是外部线路停电,还是内部停电。 3)查清停电原因向主管领导或主管部门报告,可能出现的情况和可能受影响的范围。如外部线路停电,联系供电部门询问停电原因及恢复供电时间,做好因停电引起的各种情况的善后工作。如内部原因停电,查明原因后制定维修方案。 4)根据实际情况制定好维修方案,按维修方案进行维修,维修时严禁带电进行维修作业,特殊情况时必须经主管领导或主管部门同意批准。维修作业时应严格遵守相关安全操作规程。 5)停电情况处理完毕后,做好相关事故及处理结果记录。查找停

化验室应急处置预案

化验室应急处置方案 1、事故风险分析 1.1事故类型:划伤、停电、触电、药品灼伤、泄漏中毒 1.2 事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围: 序号事故发生的可能时间可能发生的事故危害程度 1 全年划伤、停电轻 2 全年药品灼伤、泄漏中毒、划伤、触电轻 3 全年药品灼伤、划伤、停电轻 4 全年药品灼伤、泄漏中毒、划伤、触电轻 5 全年划伤、烫伤轻 6 全年药品灼伤、划伤轻 1.3事故前可能出现的征兆: 电气设备线路老化、线路问题升高、玻璃器皿有裂纹、玻璃器皿不光滑。 1.4事故可能引发的次生、衍生事故: 次生:泄漏、中毒、火灾、爆炸、环境污染。 衍生:人身伤害、设备设施损坏。 2、应急工作职责 2.1工段应急组织机构及职责 序号职务职责 1 组长(段长)负责应急预案的全面指挥 2 副组长(日班班长)负责生产和事故救援的具体指挥 3 副组长(运转班长)负责生产和事故救援的具体指挥 4 组员(技术员)负责管岗位的技术指导 5 组员(运转小班长)负责生产处理和事故救援 6 组员(工段安全员)协助班组进行应急处置及技术指导 7 组员(主操)负责引导现场人员撤离、现场警戒 8 组员(班组骨干)发生事故的应急处置

2.2 工段应急抢修相关人员的应急工作职责 序号职务职责 1 班长在段长的领导下负责现场岗位人员的指挥 2 小班长在班长的指挥下处理事故的漏点 3 班组安全员负责事故应急救援器材的佩戴进行人员疏导 4 职工甲在班长和小班长的指挥下处理事故的漏点 5 职工乙发生事故的抢险 3、应急处置 3.1事故应急处置程序。 应急救援体系响应采取分级响应原则,并逐级响应和上报。 3.1.1报警 事件发生后,发现人应迅速报告当班班长,当班班长根据事故情况报告段长,同时并采取有效应急措施实施救援措施并疏散无关人员撤离事故现场。 3.1.2接警与指挥程序 段长接到报警后带领救援小组迅速赶赴现场,根据事故情况决定是否汇报主管领导或部长,部长根据实际情况决定是否启动质量监督部应急预案,并根据应急事件种类、严重程度、本单位能否控制等因素,决定是否报告公司事故领导小组启动公司级应急救援预案。如果应急事件不足以启动公司级应急预案,则组织现场人员按本预案要求,采取有效应急措施实施救援,险情排除,则恢复正常状态,并报告应急响应中心。如果险情未能排除或不断扩大,则迅速向公司应急救援指挥领导小组报警。 3.2 现场应急处置措施 根据车化工段的工艺流程的特点可能发生泄漏,造成火灾、人员伤害。 3.2.1抢救处理原则: (1)要遵循“以人为本”的原则,首先保护职工的人身安全,将无关的人员疏散到安全区域。 (2)现场操作人员要谨慎大胆、快速敏捷。 (3)人员在抢救时,应检查个人防护器材使用情况,如发现异常或感到身体不适,应迅速离开现场。

检验科停电应急预案

检验科停电应急预案 1.目的: 为有效应对检验科停电事故,确保医疗安全,保证检验工作顺利进行,结合我科的实际情况,特制订本预案。 2.适用范围 计划性停电:供电局的例行电网检修、医院进线和备用线切换等有计划停电事件,将由总务科通过电话、医院内网发布的形式通知我科。因不可抗力原因(严重自然灾害等)、医院配电重要设施严重故障、电网突发性故障导致供电电网崩溃造成的全院性停电。 小范围停电事故:跳闸、保险丝烧毁等引起小区域或某仪器停电。3.职责: 检验科:负责在供电恢复前实施检验科的应对方案,作出正确的反应以避免重大医疗事故的发生。 总务科:负责在接到停电事故报告后作出正确反应,以在最短的时间内恢复电力供应。 4. 工作内容 科室常规备有应急灯、电筒等照明用物,定期检查,保持完好状态。接到停电通知后,立即做好停电准备: 4.2.1向总务科询问并记录停电时间、时长,由实验室安全管理组长向科主任汇报。 4.2.2实验室安全管理组长及安全员负责检查应急照明设备、UPS等,

以便停电后能正常使用。 4.2.3通知各专业组组长(安全员)在规定的时间将无UPS的仪器、电脑及其它通电设备进行关机、断电,以免停电造成损坏。 4.2.4 如为短时间停电,由各专业组长自行评估停电对无UPS仪器运行的影响,如影响较大,应寻找替代方案,报告科主任决定标本延后或提前检测,由实验室安全管理组长在医院内网、QQ群、微信公共平台向临床发布相关检验报告迟发或提前的通告。 4.2.5 如为长时间停电,对所有仪器运行均造成直接影响,由科主任评估停电对检验的影响程度,预估检验报告时间,并在医院内网、QQ 群、微信公共平台上进行通告。 4.2.6 停电后,各专业组长应密切关注UPS、电脑和仪器的运行状态,保证检验正常进行,如为长时间停电,各专业组长应在UPS规定运行期间停止运行,并执行关机程序、断电。 突然停电后,在场检验人员应第一时间启动应急预案: 4.3.1 启用应急照明设备,专业组组长或实验室安全管理成员应立即向总务科电话报告停电事故,夜间值班人员应电话报告电工班,如无法联系,应立即报告总务科科长。 4.3.2 向科主任汇报停电情况。 4.3.3 询问电工停电原因,可能的停电时长、是否有备用线路供电等; 4.3.4 密切关注UPS、电脑和仪器的运行状态,根据维修的时长及UPS 供电能力,必要时停止运行部分非急诊仪器和电脑,保证急诊仪器的顺利运行。

配电室应急预案

配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下级配电室的运行方式。负荷分类来编制,每个配电室的应急预案都不尽相同。因此,我提供给你应急预案的编制导则,自己根据具体情况来编写。 变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电; 5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。

1. 4高空坠落事故 注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故 3. 6母线故障 母线故障首先应根据保护动作情况判定,是母差动作还是变压器后备保护动作掉闸,随后认真检查母线所属设备(含支持绝缘子、母线PT等)是否有闪络等痕迹或搭落异物。根据母线是否能短期内投运决定方式调整,考虑与运行系统隔离后的恢复过程。 2. 7线路接地故障 如中低压输电线路(系统)发生单相接地或异相接地、中性点不直接接地系统发生接地等,主要是接地时间的控制和接地点的查找。 3. 8失灵保护动作 正确判断启动失灵的回路并将一、二次异常告知相应调度,等候调度令恢复。 2.9线路故障引起的越级掉闸造成的母线失压 2.10低频、低压减载装置动作 正确汇报甩负荷情况及动作轮次。

化验室事故处理应急预案学习资料

化验室事故处理应急预案 化验室肩负着各生产装置的原材料、半成品及成品油气分析,起着对各生产装置的正常运行,产品质量的调整起着决定性的指导作用。所分析样品多为易燃易爆油品,分析过程中易造成火灾、中毒、爆炸事故的发生,所使用的仪器皆为电器加热设备和部分化学实验药品。因此,本着“预防为主”的原则,结合本岗位实际情况,制定本 应急预案。 1、化验室基本设施情况介绍: 1.1化验室设在调度楼二楼,室内设有办公室、色谱室、药品室、中控一室、中控二室、成品室、高温室、天平室。 1.2应急设备 各分析室中均配有2kg 1211灭火器和8 kg干粉灭火器,备有逃生工具,急救设备及药品。 2、主要危险目标: 2.1氢气瓶储区,各分析室内用电仪器设备,色谱室色谱仪四台,中控一室污油桶,中控分析室留样橱一个,成品分析室留样橱一个,中控二室污油桶,高温室甲醇分析仪,药品室内酸碱等药品。 2.2主要危险源为:超温、超压、泄漏、火灾、爆炸、中毒、酸碱烧伤。 2.3 主要介质有:汽油、柴油、液化石油气、原油、渣油、甲醇、汞、苯、氨水、锌及其化合物、酸碱等。 3、应急救援指挥组成:

指挥组:安全生产副总、质量管理部经理 抢险救援组:在岗人员、调度临时抽调救援人员 救护组:公司办公室、医务室 后勤保障:供应部、仓库、 4、责任分工: 4.1指挥组负责事故现场的组织救援,协调各类应急物资使用。紧急状态下有权调动公司内所有人员、车辆及所需抢险物资。 4.2前线救援组听从指挥,按要求进行事故现场救援,实施火灾扑救。 4.3救护组负责事故现场抢险人员受伤情况抢救。 4.4后勤保障组负责事故抢险所需物资的供应及生活用品的供应。 4.5保卫部负责事故现场的治安保卫工作,有必要时协调公安交警、交通部门封闭事故现场周围一定范围内的交通要道。 5、应急报警: 5.1事故初起时,当班班长或操作人员应及时电话通知调度和值班领导。 5.2如事故状态有发展蔓延扩大时,调度应立即通知指挥组所有人员到达事故现场,实施组织救援。 5.3应急报警程序 5.3.1事故发生后现场值班人员应立即将现场情况报告调度。 5.3.2调度接警后应立即通知指挥组所有人员到达事故现场组织救援,并报所有公司领导。

实验室应急预案

实验室安全应急预案 为进一步落实中青检验检测有限公司系统安全自查工作,增强员工安全意识,做到到四不伤害(不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害);加强对实验室各类突发事故和事件做出及时的响应和处理,有效地控制事态的发展,尽可能地减少伴随的灾害损失和伤害,将发生事故造成的灾害降低到最低限度,对已发生事故按四不放过原则(事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和周围群众没有受到教育不放过、事故没有制订切实可行的整改措施不放过)处理。不断提高处置实验室安全事故的能力和水平,特制订本方案。 一、实验室安全隐患分析 (一)、火灾 火灾性事故的发生具有普遍性,几乎所有的实验室都可能发生: 1、忘记关电源,致使设备或用电器具通电时间过长,温度过高,引起着火; 2、操作不慎或使用不当,使火源接触易燃物质,引起着火; 3、供电线路老化、超负荷运行,导致线路发热,引起着火; (二)、爆炸 爆炸性事故多发生在具有易燃易爆物品和压力容器的实验室: 1、违反操作规程,引燃易燃物品,进而导致爆炸; 2、设备老化,存在故障或缺陷,造成易燃易爆物品泄漏,遇火花而引起爆炸。 (三)、中毒 毒害性事故多发生在具有化学药品和剧毒物质的化学实验室和具有毒气排放的实验室: 1、违反操作规程,将食物带进有毒物的实验室,造成误食中毒; 2、设备设施老化,存在故障或缺陷,造成有毒物质泄漏或有毒气体排放不出,酿成中毒; 3、管理不善,造成有毒物品散落流失,引起环境污染; 4、废水排放管路受阻或失修改道,造成有毒废水未经处理而流出,引起环境污染; 5、进行有毒有害操作时不佩戴相应的防护用具; 6、不按照要求处理实验“三废”,污染环境。 (四)、触电 1、违反操作规程,乱拉电线等; 2、因设备设施老化而存在故障和缺陷,造成漏电触电。 (五)、灼伤

实验室安全事故应急预案

实验室安全事故应急预案 第一章总则 第一条为积极应对可能发生的实验室安全事故,快速、高效、有序地组织开展事故抢险、救援和调查处理,预防和减少突发性灾害事件及其造成的损害,保障师生员工的生命与财产安全,维护正常的教学秩序,根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国消防法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规和《实验室安全环保管理规定》的有关规定,制定本预案。 第二条本预案所称实验室安全事故是指全校范围内各级各类教学、科研实验室或实验场所发生的,造成或者可能造成人员伤亡、财产损失、环境破坏和严重社会危害的事故、事件。 第三条工作原则 (一)以人为本,安全第一。发生实验室安全事故时,要及时采取人员避险措施;实验室安全事故发生后,优先进行人员抢救,同时注意救援人员的自身安全。 (二)把握先机,快速应对。对学校发生的实验室安全事故,各相关部门和单位要第一时间作出反应,迅速到位,防止事故扩大,造成二次伤害,最大限度减少人员伤亡。 (三)统一领导,分级负责。事故发生后,各相关单位应在学校的统一领导下,立即启动应急预案,分工负责,相互协作。 (四)预防为主,常备不懈。贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,做好常态下的隐患排查、风险评估、事故预警、风险防范体系建设和预案演练等工作。 第二章机构与职责 第四条学校安全工作领导小组是实验室安全事故应急处理的领导机构,全面负责领导、协调实验室安全事故的应急处置工作。 第五条各单位应成立实验室安全事故应急处理领导小组,负责事故现场指挥、协调和应急处置,其主要职责为:

(一)根据学科特点及实验室类型,负责本单位事故应急预案的制订和落实; (二)加强安全教育和应急演练,保证各项应急预案有效实施; (三)安全事故发生后,负责保护现场,并做好现场救援的协调、指挥工作,确保安全事故第一时间得到有效处理; (四)及时、准确地上报实验室安全事故。 第三章事故预防、预警及响应 第六条各单位应做好预防、预警工作,最大限度地防止事故发生: (一)对各种可能发生的安全事故,建立健全预防、预警机制,开展风险评估分析,做到早防范、早发现、早报告、早处置; (二)加强应急反应机制的日常管理和实验人员的培训教育,经常开展实验室事故演练,完善应急处置预案,提高应对突发事故的实战能力; (三)各单位应对应急预案定期评估,并根据各单位具体情况不断进行完善和修订; (四)重视实验人员健康检查,发现与实验室生物安全有关的人员感染或伤害立即报告、处置。 第七条实验室安全事故发生后的响应 (一)事故现场人员是事故报告的责任人,所在单位为事故报告的责任单位; (二)责任人应在自救、保护现场的同时立即启动事故上报机制,责任报告单位负责人在接到报告后,初步判定事故情况,进行现场处置,必要时启动应急预案,各相关单位应第一时间到达事故现场,协助实验室安全事故的处置; (三)实验室安全事故上报机制为:报告人→单位安全责任人→实验室与装备处→校安全工作领导小组; (四)凡发生实验室安全事故必须逐级上报,不得隐瞒。对迟报、谎报、瞒报和漏报事故及其重要情况的,根据相关规定对有关责任人给予相应处分;构成犯罪的,移交司法机关追究其刑事责任。 第四章部分安全事故应急处置措施 第八条实验室发生病原微生物、危险化学品事故的一般处置办法 (一)病原微生物 1. 若病原微生物泼溅在皮肤上,立即用浓度为75%的酒精或碘伏进行消毒,

相关文档