计算机设备应该加装不间断UPS电源保护,其有两个主要作用:

一是在市电中断时重要用电设备有干净纯洁的UPS电源使用;

二是在市电没有中断时,但是UPS电源有杂波干扰,电压忽高忽低,频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过UPS电源,其有稳压稳频的作用,UPS电源干净可靠。

UPS电源的配置先要考虑哪些重要用电设备要做电源保护,从而计算出其负载;如PC机一般其容量为250W,计算机常用的服务器为700W,如果以PC机作为服务器一般以300W计算,HUB交换机为100W,(注意:计算容量时只能以最大负荷计算)

例如:一个计算机机房有4台PC机,一台服务器,一个网络交换机需要进行2小时电源保护,

计算如下:

1)总负载计算

4台PC机250W X 4 = 1000W

1台服务器700W X 1 = 700W

1台网络交换机100W X 1 =100W

以上合计:1800W

2)UPS电源容量计算

在线式UPS电源一般功率因数为0.8,1800W÷0.8=2250VA,考虑UPS电源容量的冗余,一般以20%到30%(因为UPS电源的最佳工作状态就是负载70%到80%);所以设计推荐UPS电源容量应该为2250VA X 1.3 = 2925VA,从而可以得出选用3000VA的UPS

3)品牌的选择

在线式UPS电源当今市场上比较常用的知名品牌有美国山特,因为APC不是纯在线式UPS 电源,所以我们推荐使用美国山特3000VA的UPS,型号为STK C3KS

4)UPS蓄电池容量的计算

美国山特3000VA型号为STK C3KS的UPS的功率因数为0.8(查资料可以得出),所以3000VA 实际功率为3000VA X 0.8 = 2400W;美国山特3000VA型号为STK C3KS的UPS的UPS蓄电池直流电压为96V(查资料可以得出),根据W = U X I,所以I = W ÷ U =2400 ÷ 96 = 25A,计算得出电流为25A,延时1小时得用25AH的UPS蓄电池,现在需要延时2小时,即需要50AH的UPS蓄电池。现在市场上常用的知名电池有沈阳松下,其常用的容量有24AH-12V;38AH-12V;65AH-12V;100AH-12V;根据以上计算可以选用65AH-12V的沈阳松下UPS 蓄电池一组就可以延时2小时。因为UPS电源常用电池电压为12V,而C3KS UPS的电池电压为96V,所以应该需要8节(96V ÷ 12V =8)。

从而可以计算得出选用美国山特3000VA的UPS,配置8节65AH-12V的沈阳松下UPS蓄电池,加一个电池柜,可以让受保护的设备延时2小时UPS电源保护。