文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电厂电气设备及运行课后习题

发电厂电气设备及运行课后习题

发电厂电气设备及运行课后习题
发电厂电气设备及运行课后习题

第一章:

1、电力系统是由发电厂、变电所、输配电线路和用电设备有机连接起来的整体。电力网是指在电力系统中,由升压和降压变电所通过输、配电线路连接起来的部分。

2、电气设备的额定电压是能使发电机、变压器和用电设备在正常运行时获得最佳技术效果的电压。我国电力网额定电压等级如下:0.22、0.38、

3、6、35、110、220、330、500、750、1000 kV。按电压等级高低分类:低压电网:3kV以下、高压电网:3~330kV、超高压电网:330~1000kV、特高压电网:1000kV及以上。按供电范围分类:地方性电网,电压等级< 110kV,供电距离< 100km,区域性电网:电压等级 >100kV,供电距离>100km。(了解)形成联合电力系统的优势:1)各系统用电负荷的错峰效益;2)提高供电可靠性、减少系统备用容量;3)有利于安装单机容量较大的机组;4)进行电力系统的经济调度;5)调峰能力互相支援。

3、发电厂类型:按一次能源取得的方式不同分类:火力发电厂:70%以上、水力发电厂、核电厂、其它形式电厂、风力电厂、太阳能电厂、地热电厂、潮汐电厂等。火电厂的特点1、布局灵活,装机容量可根据需要决定。2、一次性建造投资少,设备年利用率高。3、动力设备多,机组操作复杂。

4、耗煤多,污染大。水电厂的特点可综合利用水资源。2、发电成本低,效率高,无污染。3、运行灵活,4、水能可以存储和调节。

5、初期投资大,工期长。

6、受水文天气影响,可能影响环境。

4、火电厂电能生产过程:(1)燃烧系统:燃料的化学能在锅炉燃烧中装变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽。(2)汽水系统:锅炉产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机的转子旋转,将热能转变为机械能。(3)电气系统:由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能。

5、(了解)抽水畜能电厂的作用:调峰、填谷、备用、调频、调相。

6、变电站按地位分类:枢纽变电站、中间变电站、地区变电站、终端变电站。按用途分类:升压变电站、降压变电站、联络变电站。

第二章:

1、一次设备的概念:生产、变换、输送、分配和使用电能的设备称为一次设备。开关电器作用:正常运行时合、分电路;事故(短路)时能在继电保护装置控制下切断故障回路;检修时使被检修设备与电源可靠隔离。高压断路器作用:①正常状况下,控制各电力线路和设备的开断与闭合。②电力系统发生故障时,能自动切除短路电流,保证电力系统正常运行。具有灭弧装置。可做操作电器!文字符号:QF

隔离开关作用:①设备检修时,隔离开关用来隔离有电和无电部分,形成明显的开端点,以保证工作人员和设备的安全。②一般与断路器配合使用,进行倒闸操作,以改变电力系统的运行方式。无灭弧装置,不能开断电流,故不可做操作电器!文字符号:QS.负荷开关作用:①专门用来接通或断开正常工作时的负荷电流,但不能切断短路电流!具有灭弧栅。②一般与熔断器配合使用。由熔断器切断过载及短路电流,由负荷开关接通或断开负荷电流。文字符号:QL.高、低压熔断器:作用:流过短路电流或较长时间过电流时熔断,来保护电器设备。FU.低压断路器(自动空气断路器、自动空气开关)作用:①对低压配电电路实行通断操作。②当电路内出现故障时,能在自身开关所带保护元件作用下自动断开主回路。QA

接地开关作用:检修设备时起隔离电源的作用。QE电抗器。作用:限制电力系统中短路电流。文字符号:L避雷器作用:防御电力系统过电压。载流导体作用:连接各种电气设备(使发电、输电、用电成为一个可灵活调度的系统)。接地装置作用:是电力系统正常运行的需要,也是安全用电的有效措施。

2、二次设备:对一次设备的工作进行监察、测量、控制和保护的设备称二次设备。包括:测量表计

、继电保护及自动装置、直流电源设备、互感器.电气主接线概念:由一次设备按照预期的生产流程所连成的回路,称一次回路,又叫一次接线、电气主接线。配电装置概念:根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建筑物组成的整体。二次接线概念:二次设备连成的电路,称二次电路,又称二次接线。二次接线作用:为了保证一次接线安全、可靠、经济的运行,对一次接线中的设备实施测量、控制、调节。

第三章:

第三章发热有何危害:1、⑴使绝缘材料的绝缘性能降低。⑵使金属材料的机械强度下降。

⑶使导体接触部分的接触电阻增加。2、发热的两种形式:长期发热:由正常工作电流产生,短时发热:由短路电流产生。3、正常情况下导体发热的计算目的:通过分析导体长期通过工作电流时的发热过程,计算导体的温度,使这个温度不超过正常最高允许温度。

由温升变化曲线可得出如下结论:⑴温升τ起始阶段上升很快,随时间的延长,其上升速度逐渐减小。⑵达到稳定温升的时间,从理论上讲应该是无穷大,实际上,当t>(3~4)Tr 时,其温升值即可按稳定温升τw计。⑶对于某一导体,当通过不同的电流时,由于发热量不同,稳定温升也就不同。4、短时发热计算的目的:通过分析导体通过短路电流时的发热过程,确定导体达到的最高温度 Qh,使这个温度不超过短时发热的最高允许温度。Qh的求法步骤:1、由,求Qk 。(可采用近似计算法或辛卜生法)

2、由已知的导体温度 Qw,从相应的导体材料的曲线上查出Aw。

3、将值带入式,求出Ah 。

4、由从曲线上查出值Qh.Qk的的求法--等值时间法与实用计算法。

5、电动力的概念: 在配电装置中,电气设备和载流导体有电流流过时,相互间存在作用力,称为电动力。三项并排线路中中间相电动力最大。

6、对电气设备及主接线进行可靠性分析计算的目的:1)通过电气设备的可靠性数据来分析计算电气主接线的可靠性。(2)对不同主接线方案进行可靠性指标综合比较,作为选择最佳运行方式。(3)对已经运行的主接线,寻求可能的供电路径,选择最佳运行方式。(4)寻找主接线的薄弱环节,以便合理安排检修计划和采取相应对策。(5)研究可靠性和经济性的最佳搭配。可靠性的含义:原件设备和系统在规定的条件下和预定的时间内,完成规定功能的概率。不可恢复元件的可靠性指标:可靠度,不可靠度、故障率和平均无故障工作时间。可恢复元件的可靠性指标:可靠度,不可靠度、故障率、修复率、平均修复时间、平均运行周期、可用度、不可用度。电气主接线可靠性指标:在某种供电方式下的可用度、平均无故障工作时间、每年平均停运时间和故障频率。技术经济分析的内容:财务评价、国民经济评价、不确定性分析、方案比较。其分析方法:最小费用法、净现值法、内部收益率法、低偿年限法

第四章:

1、电气主接线概念:由一次设备按照预期的生产流程所连成的接受和分配电能的回路,称电气主接线,又叫一次接线。对电气主接线的基本要求:可靠性、灵活性、经济性。

2、电气主接线:有汇流母线的接线方式优点:接线布置清晰、运行方便、有利于安装和扩建。缺点:母线一旦发生故障,将会造成其上连接的所有回路停电。增加了一些设备,占地面积较大。其基本形式:单母线接线/双母线接线/3/2断路器接线/4/3断路器接线/变压器母线组接线. 无汇流母线的接线方式:单元接线、桥形接线、角形接线。其特点:使用电气设备较少,配电装置占地面积较少。

3、断路器与隔离开关操作顺序:(母线隔离开关:QS21、线路隔离开关QS22)合:QS21 → QS22 → QF2分:QF2 →QS22 → QS21 。原则:隔离开关先合后断!母线侧隔离开关先合后断!

4、双母线接线倒母线操作的顺序:(W1工作,W2备用)1)、合上母联断路器两侧的隔离开关;2)、合母联断路器QFC,向备有母线W2充电;3)、在两组母线等电位的情况下,按“先通后断”的原则操作,即先接通备用母线W2上的隔离开关,再断开工作母线W1上的隔离开关,完成母线转换;4)、断开母联断路器QFC及两侧的隔离开关,工作母线W1即可退出运行进行检修。

5、单母线接线的特点:优点:简单、经济。缺点:可靠性差、调度不方便。只适用于容量较小、出线回路数较少,对供电可靠性要求相对较低的中小型发电厂、变电所。(2)、双母线接线的优点:①供电可靠②调度灵活③扩建方便。缺点:①、倒闸操作复杂。②、一组母线故障时,接于该母线的所有支路要短时停电。

③、检修出线断路器时,该回路需停电,这对于重要用户来说是不允许的。④、接线复杂,占地面积大,经济性较差。适用范围:①、出线带电抗器的6~10kV 配电装置②、35~60kV出线超过8回,或联结的电源较大、负荷较大时;③、110~220kV出线回路数为5回及以上时。(3)、一台半断路器接线的特点:优点:1)检修任一断路器时,都不会造成任何回路停电。2)任一母线故障,仅跳开与此母线相连的断路器,不引起任何回路停电。甚至于两组母线同时故障的极端情况下,功率仍可送出!3)线路故障,只是该回路被切除,不会造成其他回路停电。4)操作方便、安全。隔离开关不做操作电器,减少了误操作。5)正常运行时两组母线与全部断路器都投入使用,每串断路器互相连接形成多环状供电,运行调度较灵活。

缺点:使用设备较多,配电装置复杂,投资较多。一台半断路器接线的两条原则:1)电源线与负荷线配对成串同一个“断路器串”上配置一条电源回路和一条引出线回路。2)配电装置初期仅两串时,同名回路宜分别接入不同侧的母线,进出线应装设隔离开关。当接线达三串及以上时,同名回路可接于同一侧母线。交叉接线比非交叉接线具有更高的运行可靠性,可减少特殊运行方式下的事故扩大!适用范围:适用于超高压电网!大型发电厂和变电所的330~500kV的装置中。当进出线回路数为6回及以上,配电装置在系统中有主要地位时,宜采用一台半断路器接线。现500kV变电站,一般都采用此接线。(4)、三分之四断路器接线特点:与一台半断路器相比,投资节省,但可靠性降低,布置复杂。适用于:发电机台数(进线)大于线路数(出线)的大型水电厂。(5)、变压器母线组接线特点及适用范围:优点:1)任一断路器故障,不会引起任何支路停电。2)任一母线故障,不会引起任何支路停电。3)变压器故障时,连接在母线上的断路器跳开,不影响其它回路供电。4)调度灵活,电源与负荷可自由分配,安全可靠,

有利于扩建。适用:发电机台数大于线路数的大型水电厂。(6)、发电机—变压器单元接线的特点:①接线简单,使用的电器最少,操作简便。②配电装置简单,投资少,占地小;③发电机出口短路电流小;④继电保护简单。适用:大型及中型发电厂不带近区负荷的机组。(7)、扩大单元接线:特点:比单元接线少一台主变,更为简单经济,一机停电不影响厂用电,但主变故障或检修全停。适用范围单机容量较小(单机容量<系统容量的1~2%),而电厂的升高电压等级较高的系统(例50MW机组接入220kV系统)。内桥:优点:①接线简单、经济(断路器最少);②布置简单占地小,可发展为单母线分段接线;③线路投、切灵活,不影响其它电路的工作。缺点:变压器投切操作复杂,故障检修影响其它回路。

适用范围:双线双变的水电站、变电所35~220kV侧:线路较长(故障多),而主变年负荷利用小时数高(不经常切换)且无功率穿越的场合。外桥:特点 : 与内桥接线相对应“变压器”→“线路”适用范围 :双线双变的水电站、变电所35~220kV侧:主变年负荷利用小时数低(经常切换),而线路较短(故障少)或有穿越功率的场合。角形接线的优点:①设备少、投资省。②运行的可靠性与灵活性较好。③操作方便、安全。④占地面积小。缺点:①开环运行时可靠性降低②设备选择困难,继电保护复杂;③较难于扩建和发展。适用范围:回路较少且发展已定型的110kV及以上的配电装置中。4、发电机容量≤6MW多采用单母线接线;发电机容量≥12MW可采用单母线分段或双母线;发电机容量≥ 25MW 可采用双母线分段接线;发电机容量≥ 100MW时多采用单元接线或扩大单元接线直接升高电压。5、主变压器容量和台数的确定:原则:尽量减少变压器台数,提高单台容量。1、发电机-变压器单元接线ST1=(SG-S厂用电)*(1+10%)扩大单元接线:尽量采用分裂绕组变压器。ST2=(SG1+ SG2 -S厂用电)*(1+10%)。变电所主变容量和台数的确定1)容量的确定①按5~10年规划负荷选择。②对重要变电所:1台主变停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力允许范围内,应能满足所有Ⅰ类和Ⅱ类负荷的需要。③一般变电所1台主变停运时,其余变压器应能满足全部负荷的70%~80%。(2)主变台数的确定一般装设2台;对大型变电站经技术经济论证后,可选用3~4台主变。

6、限制短路电流的目的为了合理的选择轻型电器。措施:增大电源到短路点的阻抗。限流的措施:1)选择适当的主接线和运行方式。2)加装限流电抗器(适用于10kV及以下的电网)。3)采用低压分裂绕组变压器(正常运行时的电抗值只相当于两分裂绕组短路电抗的1/4)。限流电抗器(按中间有无抽头)分类:普通电抗器、分裂电抗器。普通电抗器:单相、中间无抽头的电感线圈。(按安装地点的不同):线路电抗器、母线电抗器。分裂电抗器特点:短路状态下的电抗值比正常运行时电抗值大。

7、电气主接线设计程序:1)、对原始资料分析(包括本工程情况、电力系统情况、负荷情况、环境条件、设备制造情况)2)、拟订主接线方案(包括经济计算比较、可靠性分析)3)、短路电流计算4)、主要电器选择5)、绘制电气主接线图6)、工程概算的构成。

第五章:

1、厂用电的概念:发电厂中所有厂用负荷总的耗电量,称厂用电。厂用电耗电量占同一时期发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。1)I类负荷指短时(手动切换恢复供电所需的时间)停电将影响人身或设备安全,使机组运行停顿或

发电量大幅度下降的负荷。2)Ⅱ类负荷指允许短时停电(如几秒至几分钟),但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运行的负荷。3) Ⅲ类负荷指长时间停电不会直接影响生产者。4)事故保安负荷在200MW以上机组的大容量电厂中,要求在停机过程中及停机后一段时间内仍应保证供电的负荷。否则将引起主要设备损坏、重要的自动控制失灵或推迟恢复供电。5)不间断供电负荷指在机组运行期间,以及正常或事故停机过程中甚至在停机后的一段时间内、需要连续供电并具有恒频恒压特性的负荷,称为不间断供电负荷。

2、厂用电接线的要求:1)、各机组的厂用电系统应是独立的。2)、全厂公用性负荷应分散接入不同机组的厂用母线或公用负荷母线。3)、充分考虑发电厂各种运行方式下的供电要求,进可能使切换操作简便,启动电源能在短时间内投入。4)、充分考虑电厂分期建设和连续施工过程中厂用电系统的运行方式,特别要注意对公用负荷供电的影响,要便于过渡、尽量减少改变接线和更换设置。5)、200MW 及以上机组应设置足够容量的交流事故保安电源。厂用电的设计原则可靠性、灵活性、经济性。

3、厂用电或所用电常用的电压等级:低压厂用电:0.4kV,高压厂用电:3、6、10kV。

4、厂用电源:工作电源、备用电源和启动电源、事故保安电源。高压厂用电源引接方式:可由发电机电压回路通过厂用高压变压器或电抗器取得。低压厂用电源引接方式:由高压厂用母线通过低压厂用变压器引接。若有10kV和3kV两个电压等级时:一般从10kV母线引接。

5、高压厂用母线的接线形式:单母线分段接线,且按炉分段。按炉分段:将厂用母线按锅炉台数分成若干独立段,凡属同一台锅炉的厂用负荷均接在同一段母线上,与锅炉同组的汽轮机的厂用负荷也接在该段上,而该段母线由其对应的发电机组供电。对于大型锅炉,每台锅炉可设两段母线。按炉分段的优点:1)若某一段母线发生故障,只影响其对应的一台锅炉运行,使事故影响范围局限在一机一炉。2)厂用电系统发生短路时,短路电流较小,有利于电气设备选择。3)同一机炉的厂用电负荷接在同一段母线上,便于运行管理和安排检修。

6、厂用电负荷计算方法:换算系数法、轴功率法。

7、厂用变压器的选择电压的选择:1)变压器原边电压,必须与引接电源电压一致,副边电压与厂用网络电压一致;2)容量的确定,厂用变压器的容量必须满足厂用负荷从电源获得足够的功率。并考虑周围温度的影响及变压器允许过负荷能力。高压厂用变压器容量=

高压厂用电负荷的110%+低压厂用电计算负荷之和。低压厂用变压器容量选择=低压厂用变压器容量留有10%裕度。厂用高压备用变压器容量=最大一台高压厂用变压器的容量、厂用低压备用变压器容量=最大一台低压厂用工作变压器容量。3)、厂用变压器的阻抗,要求阻抗应大于10%的计算阻抗。尽量选择分裂绕组变压器。

8、自启动概念:厂用电系统中运行的电动机,当突然断开电源或厂用电压降低时,电动机转速就会下降,甚至会停止运行,这一转速下降的过程称为惰行。若电动机失去电压以后,不与电源断开,在很短时间(一般在0. 5~1.5s)内,厂用电压又恢复或通过自动切换装置将备用电源投入,此时,电动机惰行尚未结束,又自动启动恢复到稳定状态运行,这一过程称为电动机的自启动。分为:失压自启功、空载自启动、带负荷自启动。若参加自启动的电动机数量过多、容量过大时,启动电流过大,可能会是厂用母线及厂用电网络电压下降,甚至引起气电动

机过热,将危机电动机的安全以及厂用电网络的稳定运行,因此必须进行电动机

自启动校验。

第六章

1、电气设备选择的一般条件:按正常工作条件选择、按短路状态校验.按正常工

作条件选择: 额定电压的选择、额定电流选择、环境条件对设备选择的影响。按

短路状态校验:短路热稳定性校验、动稳定性校验。

2、电弧产生的原因:1)阴极发射:强电场发射、热电子发射。2)碰撞游离(电

弧形成)3)热游离(维持电弧燃烧)4)电弧的稳定燃烧:复合去游离、扩散去

游离。

3、决定熄弧的基本因素是弧隙的耐压强度(或称介质强度)和加在弧隙上的恢

复电压。熄灭电弧的条件应为:Ud(t)> Ur(t)

5、高压断路器熄灭交流电弧的方法:采用良好的灭弧介质、采用特殊材料做灭

弧触头、利用气体或油吹弧、采用多断口熄弧、提高触头开断速度。

6、高压断路器选择:(一)按正常工作条件选择1)、型式的选择按灭弧介质分:

油断路器、SF6断路器、真空断路器、压缩空气断路器。电压6~60千伏的电网

可选用真空断路器和六氟化硫断路器; 110~500千伏电网一般采用六氟化硫断

路器。采用封闭母线的大容量机组,当需要装设断路器时,应选用发电机专用断

路器。2)、额定电压选择UN≥UNS 。UN---电气设备额定电压、UNS----电网

的额定电压。额定电流选择:IN≥Imax Imax—断路器所在回路的最大负荷电流

IN--电气设备的额定电流。4)、额定开断电流选择:额定开断电流的概念:在额

定电压下断路器能开断而不致妨碍其继续工作的最大短路电流。 Ipt

---实际开断瞬间的短路电流周期分量 5)、额定关合电流的选择:额定关合电流

的概念:若断路器合闸之前,线路上已存在短路故障,则在断路器合闸过程中,

动、静触头间在未接触时即有很大的短路电流通过,更容易发止触头熔焊和遭受

电动力的损坏;要求断路器能够关合其短路电流。因此,额定关合电流是断路器

的重要参数之一。(二)短路状态校验;热稳定校验、动稳定校验。

7、互感器的作用:1)使二次设备与一次高压部分隔离,以保证操作人员和设备

的安全。2)将一次回路的高电压和大电流变换为二次回路标准的低电压和小电

流,以减少测量仪表和继电器的规格品种,使测量仪表和继电器小型化、标准化。

8、电流互感器特点:1)一次绕组匝数很少,串接于主回路中。一次绕组中的电

流完全取决于一次侧负荷电流,与二次负荷无关,可看作一恒流源。2)二次绕

组匝数多,与负载的电流线圈串联,阻抗很小,接近于短路状态工作。二次回路

开路时:

使得铁芯中的磁通急剧的增加而达到饱和状态,铁芯饱和致使磁通波形变为平顶

波!

1)二次绕组内将感应出很高的感应电动势!这时的感应电动势是尖顶的非正弦

波,其峰值可达数千伏之高。2)由于铁芯内磁通Φ的剧增,引起铁芯损耗增大,

造成严重发热也会使电流互感器烧毁;3)由于铁芯饱和产生剩磁使电流互感器

的误差增大。结论:运行中的电流互感器二次回路是绝对不允许开路的!电流

互感器二次回路内不允许安装熔断器!电流互感器准确级是在规定的二次负荷范

围内,一次电流为额定值附近时的最大误差限值。电流互感器额定容量S2N 电流互感器的选择按安装地点可分为户内式、户外式及装入式。35kV及以上多

为户外式;10kV及以下多为户内式。按安装方法可分为穿墙式和支持式。按绝

缘可分为干式、浇注式和油浸式。种类和形式的选择:1)按一次绕组匝数多少

可分为单匝式和多匝式。多匝式互感器适用于一次额定电流不超过400A的电流

互感器。2)一次回路额定电压和额定电流的选择额定电压选择条件:UN≥UNS

额定电流选择条件:I1N ≥ Imax3)准确级和额定容量的选择为了保证测量仪表

的准确度,电流互感器的准确级不得低于所供测量仪表的准确级。准确级选择原

则:用于实验室精密测量应选用0.2级的电流互感器;用于电度表应选用0.5

级的电流互感器,电流表选用1级互感器。用于继电保护的电流互感器(国家规

定采用P级),准确度要求不如测量级高当所供仪表要求不同准确级时,应按相

应最高级别来确定电流互感器的准确级。额定容量选择原则为了保证电流互感器

在一定的准确级下工作,电流互感器二次侧所接负荷S2应不大于该准确级所规

定的额定容量S2N ,S2N ≥ S2 = I22NZ2L 其中I2N为电流互感器二次额定电

流。Z2L为电流互感器二次负荷阻抗。电流互感器与电压互感器二次侧线圈及外

壳均应接地,目的是为了防止TA一、二次线圈绝缘击穿时,高压传到二次侧损

坏设备或危及人身安全!9、电压互感器结构: TV的结构类同一个双绕组变压

器,但它一次侧通常多匝,二次线圈匝数很少。特点:1)容量很小,类似一台小

容量变压器,但结构上要求有较高的安全系数;2)电压互感器一次侧的电压为电

网电压,不受互感器二次侧负荷的影响,一次侧电压高,需有足够的绝缘强度。

3)互感器二次侧负荷主要是测量仪表和继电器的电压线圈,其阻抗很大,通过的

电流很小,所以电压互感器的正常工作状态接近于空载状态。电压互感器二次侧

不能短路的原因:电压互感器一、二次侧都工作在并联状态,正

常工作时二次电流很小,近似于开路,所以二次线圈导体截面较小。当二次侧发

生短路,流过短路电流时将会烧毁电压互感器。因此电压互感器的一、二次侧必

须安装熔断器以进行短路保护。1)电压互感器的准确级指在规定的一次电压和

二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值时,电压误差的最大值。2额定容

量是指对应于最高准确级的容量。10、经济电流密度J的概念:对应不同种类的

导体和不同的最大负荷利用小时数Tmax,将有一个年计算费用最低的电流密度,

称为经济电流密度。按经济电流密度选择导体截面可使年计算费用最低! Imax——正常工作时的最大持续工作电流

第七章

1、配电装置定义:配电装置是根据电气主接线的连接方式,由开关电器、保护

和测量电器、母线和必要的辅助设备组建而成的总体装置。配电装置作用正常情

况下:用来接受和分配电能;故障情况下:迅速切断故障部分,维持系统正常运

行。

2、最小安全净踞概念:最小安全净踞是指在这一距离下,无论在正常最高工作

电压或出现内、外部过电压时,都不致使空气间歇被击穿。

3、配电装置的类型:1)按照安装地点的不同分:屋内配电装置、屋外配电装置。

屋内配电装置的特点:①占地面积小。②不受气候影响。③维护工作量小。④房

屋建筑投资大。屋外配电装置的特点:①占地面积大。②受外界气候影响较大。

③土建工作量和费用较少,建设周期短。④相邻设备之间距离较大,便于带电作

业。⑤扩建比较方便。110kV及以上的配电装置大多采用屋外配电装置。2)按

照组装方式的不同分:装配式配电装置、成套式配电装置。成套配电装置的特点:

①占地面积小。②缩短了建设周期,便于扩建和搬迁。③运行可靠性高,维护方

便。④耗用钢材较多,造价较高。间隔的概念:是指为了将电气设备故障的影响

限制在最小的范围内,以免波及相邻的电气回路,以及在检修电气设备时,避免检修人员与邻近回路的电气设备接触,而用砖或用石棉板等制成的墙体隔离的空间。

4、屋内配电装置图分为:平面图(是按比例画出房屋及其间隔、通道和出口等处的平面布置轮廓,平面上的间隔只是为了确定间隔数及排列,故可不表示所装电气设备。)、断面图(是用来表明所取断面的间隔中各种设备的具体空间位置、安装和相互连接的结构图,也应按比例绘制).屋内配电装置的布置原则:总体布置、屋内配电装置的设备布置。

5、为了确保设备及工作人员的安全,屋内配电装置应设置电气误操作事故的闭锁装置。

6、屋外配电装置的类型:根据电器和母线的布置高度,分以下三种类型:中型配电装置、半高型配电装置、高型配电装置。普通中型配电装置:所有电器都安装在同一水平面内,并装在一定高度的基础上,使带电部分对地保持必要的高度,以便工作人员能在地面上安全活动;中型配电装置母线所在的水平面稍高于电器所在的水平面。优点:布置清晰,不易误操作,运行可靠,施工和维护方便,构架高度低,抗震性能好,造价省,并有多年的运行经验。缺点:占地面积大。高型配电装置:将一组母线及隔离开关与另一组母线及隔离开关重叠布置的,称为高型配电装置。

特点:可节省占地面积50%左右,但耗用钢材较多,造价高,操作和维护条件较差。半高型配电装置:将母线置于高一层的水平面上,与断路器、隔离开关、电流互感器等重叠布置。半高型配电装置节约占地面积不如高型显著,但运行、施工条件稍有改善,所用钢材比高型少。

7、成套配电装置定义:按照电气主接线的标准配置或用户的具体要求,将同一功能回路的开关电器、测量仪表、保护电器和辅助设备都组装在全封闭或半封闭的金属壳(柜)体内,形成标准模块,由制造厂按主接线成套供应,各模块在现场装配而成的配电装置称为成套配电装置。成套配电装置类型:低压配电屏:只制成屋内型。高压开关柜:有屋内和屋外两种,由于屋外有防水、锈蚀问题,目前大量使用的是屋内型;SF6全封闭组合电器:因屋外气候条件较差,大多布置在屋内。低压配电屏:特点:低压配电屏结构简单、价廉,并可双面维护,检修方便。

在发电厂(或变电站)中,作为厂(站)用低压配。高压开关柜:类型:手车式高压开关柜、固定式高压开关柜。气体全封闭组合电器(GIS):它由断路器、隔离开关、快速或慢速接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线和出线套管等元件,按电气主接线的要求依次连接,组合成一个整体,并且全部封闭于接地的金属外壳中,壳体内充一定压力SF6气体,作为绝缘和灭弧介质。主要优点:占地面积小、占用空间少、运行可靠性高,维护工作量小。检修周期长,不受外界环境条件的影响,无静电感应和电晕干扰,噪声水平低,抗震性能好,适应性强。适用:110~500kV各个电压等级,特别是在500kV及以上超高压电网中将获得广泛的应用。

第八章

1、发电厂的控制方式:就宏观方式而言分为:主控制室方式、机炉电集中控制。就微观方式而言分为:模拟信号测控方式、数字信号测控方式。我国电力系统的发展方向是集中控制和数字化监控。变电站的控制方式:有人值班:220kV及以

上的变电站、无人值班:110kV及以下的变电站。按控制电源的高低分:强电控制:直流110或220V弱电控制:控制回路采用直流48或24V;合跳闸回路采用强电。

2、二次接线图的表示方法有三种:①归总式原理接线图;②展开接线图;③安装接线图。安装单位的概念:安装单位指在同一屏内,属于某个一次回路所有二次设备的总称,或这些二次设备再按功能模块分类后的每个子集设备的总称(每个安装单位都有自己的端子排)。

3、断路器控制回路的接线方式分类(按监视方式分)灯光监视的控制回路、音响监视的控制回路。对控制回路的一般要求:1)断路器的合闸和跳闸回路是按短时通电来设计的,操作完成后,应迅速自动断开合闸或跳闸回路以免烧坏线圈。2)断路器既能远方由控制开关控制,又能在自动装置和继电保护作用下自动合闸或跳闸。3)控制回路应有反映断路器位置状态的信号。4)具有“防跳”装置。5)具有对控制回路或电源是否完好进行监视的回路。强电控制:220V、110V弱电控制:+48V、24V、12V。6)对采用气压、液压和弹簧操作的断路器,应有对压力是否正常、弹簧是否拉紧到位的监视回路和动作闭锁回路。

4、手动合闸过程:①合闸前:正电源经SA11-10→绿灯HG→QF2-1→接触器KM →负电源,绿灯HG发平光(表示断路器出于分闸状态)。②“预备合闸”:

M100(+) →SA9-10 →HG →QF常闭触点→KM →负电源(回路有限流电阻,故合闸接触器KM不动作)

绿灯发闪光,提醒操作人员核对是否选择了正确的操作对象。③“合闸”:正电源经SA5-8 → KCF2 →断路器常闭辅助触点QF →合闸接触器KM →负电源,因合闸回路无限流电阻,故KM动作,则常开触点KM闭合。断路器合闸线圈YC通电,操动机构合闸。④“合闸后”状态断路器常开触点QF闭合;查表知触点SA16-13闭合,红灯回路通,发平光。手动跳闸过程:①跳闸前(合闸后状态)其常开辅助触点QF在合位;红灯发平光。②预备跳闸:将控制开关转至“预备跳闸”的水平位置.此时:SA13-14接通,M100(+) →SA13-14 →红灯HR →KCF34 →QF常开触点→YT →负电源(由于限流电阻的存在,YT线圈不带电)红灯HR 闪光,提醒操作人员核对操作对象。③跳闸:再将控制开关逆时针转45°,至“跳闸”位置,此时:触点SA6-7导通;正电源→SA6-7 →KCF34 →QF →YT →负电源,跳闸线圈YT带电,动作使断路器跳闸。

④跳闸后:断路器的两个辅助触点状态发生变化,常开触点打开,常闭触点QF 闭合SA11—10接通。正电源→SA11-10 →绿灯HG →QF常闭触点→KM →负电源。绿灯HG发平光,表示处于跳闸后状态。自动合闸:自动合闸装置动作时,K1闭合,接下来与手动合闸过程类似,断路器进入合闸状态,合闸后,断路器常开辅助触点QF合。此时控制开关仍处于跳闸后状态,故SA14-15连通。M100(+)→SA14-15→HR→KCF34→常开触点QF→YT→负电源,红灯HR发闪光表明控制开关位置与当前断路器的实际状态不对应,提醒运行人员去调整手柄的位置,从“跳闸后”的水平位置转至“合闸后”的垂直位置。自动跳闸:如果线路或其他一次设备出现故障时,继电保护装置就会动作,从而引起保护出口继电器动作,其常开触点KCO闭合。接下来的断路器跳闸过程与手动跳闸过程类似。断路器自动跳闸后,控制开关仍停留在“合闸后”位置,与断路器跳闸位置不对应。M100(+) → SA9-10 →HG → 常闭触点QF → KM → 负电源,绿灯发闪光,告知运行人员已发生自动跳闸,将SA逆时针转动至“跳闸后”位置。

5、断路器的跳跃:无防跳装置时:

1)、合闸过程:正电源经SA5-8 (或KCO)→ KCF2 →断路器常闭辅助触点QF →合闸接触器KM →负电源2)、此时若遇到永久性故障:保护出口继电器KCO闭合,正电源→KCO →(KCF34)→QF →YT →负电源。跳闸线圈YT带电,动作使断路器跳闸。3)、此时若控制开关手柄未复归( SA5-8通)或KCO被卡住,

正电源经SA5-8 (或KCO)→ KCF2 →断路器常闭辅助触点QF →合闸接触器KM →负电源,断路器又进行合闸,4)、合闸后:继电保护装置又检测到短路故障,又进行跳闸,出现了一个反复的合闸、跳闸过程,这就是断路器的跳跃。会把触点烧毁。“防跳’’措施:1)35kV及以上的断路器,常采用“电气防跳”。

设专用的防跳继电器KCF。2)机械防跳,即操纵结构本身具有防跳性能。6、1)变压器额定容量的概念:变压器的额定容量含义,是指在规定的环境温度下,长时间地按这种容量连续运行,就能获得经济合理的效率和正常预期寿命(约20~30年)。换句话说,变压器的额定容量是指长时间所能连续输出的最大功率。2)变压器负荷能力的概念:实际上变压器的负荷变化范围很大,不可能固定在额定值运行。在短时间间隔内,有时必须超过额定容量运行;在另一部分时间间隔内、又可能是欠负荷运行。因此有必要规定一个短时容许负荷,即变压器的负荷能力。3)变压器正常过负荷运行:变压器绕组热点温度和其他部分的温度,在运行时受到负荷波动和外境空气温度变化的影响有很大变化,最高温度和最低温度的差别也较大。在此情况下、可以在一部分时间内使变压器超过额定负荷运行,即过负荷运行;而在另一部分时间内,小于额定负荷运行。变压器的正常过负荷能力,就是以不牺牲变压器正常预期寿命为原则而制定的。4)变压器的事故过负荷运行:当系统发生事故时,保证不间断供电是首要任务,变压器绝缘老化加速是次要的,所以事故过负荷,与变压器的正常过负荷不同,它是以牺牲变压器寿命为代价,绝缘老化率容许比正常过负荷高的多。

《发电厂及变电站电气设备》期末考试试题B及答案

宁德师范学院物理与电气工程系 《发电厂及变电站电气设备》期末考试试卷(B)班级姓名座号得分_____________ 一、填空题(每空1分,共20分) 1.电力系统是由_________、升压变电所、__________、降压变电所及电力用户所组成的 统一整体。 2.电弧熄灭的措施主要有:提高触头开断速度、__________、增大绝缘介质气体压力、 _________和将触头置于真空密室中。 3.电压互感器的准确等级有四个,分别是______、0.5、______、3。 4.母线是汇集和分配电流的_____导体,类型有______母线和硬母线之分。 5.高压断路器是高压电器中最主要的部分,在空载、_______和________状态下都应可 靠动作。 6.隔离开关的作用主要有隔离电源、_____________和_______________。 7.电气主接线中双母线接线分为不分段的双母线、____________、双母线带旁路和 _______接线。 8.自用电负荷按重要性分类可分为____________、次重要负荷和____________。 9.接地系统是由__________和____________组成的整体。 10.触电是指人体的不同部位受到________的作用,在人体内产生_________,造成的伤害 甚至危及生命安全。 二、单项选择题(每题2分,共20分)11.下列不是衡量电能质量的指标是( )。 A. 电压 B. 相位σ C. 频率 D. 波形 12.电气设备的额定电压是指________,额定电流是指允许长期通过的__________。 () A.相电压最大电流值B.相电压电流有效值 C.线电压最大电流值D.线电压电流有效值 13.我国电力系统中220KV及以上电压等级的系统都采用中性点直接接地运行方式,其首要原因是()。 A.降低绝缘水平B.提高输送能力 C.降低电压等级D.降低短路电流 14.变电站自用电中最重要的负荷是( )。 A. 采暖通风设备 B. 照明设备 C. 主变压器的冷却装置 D. 检修用电15.接触电压是指人站在距离设备()米处,手触设备外壳等带电部分,手脚之间所受的电压值。 A. 0.5米 B. 0.8米 C. 1.0米 D. 1.2米 16.电流通过人体的大小可分为三级,分别是感知电流和( )。 A. 摆脱电流致命电流 B.摆脱电流耐受电流 C.耐受电流致命电流 D.刺激电流耐受电流 17.电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和( )。

热力发电厂课后习题问题详解

热力发电厂课后习题答案 第一章热力发电厂动力循环及其热经济性 1、发电厂在完成能量的转换过程中,存在哪些热损失?其中哪一项损失最大?为什么?各项热损失和效率之间有什么关系? 能量转换:化学能—热能—机械能—电能(煤)锅炉汽轮机发电机 热损失: 1)锅炉热损失,包括排烟损失、排污热损失、散热损失、未完全燃烧热损失等。2)管道热损失。 3)汽轮机冷源损失: 凝汽器中汽轮机排汽的气化潜热损失;膨胀过程中的进气节流、排气和部损失。 4)汽轮机机械损失。 5)发电机能量损失。 最大:汽轮机冷源热损失中的凝汽器中的热损失最大。 原因:各项热损失和效率之间的关系:效率=(1-损失能量/输入总能量)×100%。 2、发电厂的总效率有哪两种计算方法?各在什么情况下应用? 1)热量法和熵方法(或火用方法或做功能力法) 2)热量法以热力学第一定律为基础,从燃料化学能在数量上被利用的程度来评价电厂的热经济性,一般用于电厂热经济性的定量分析。熵方法以热力学第二定律为基础,从燃料化学能的做工能力被利用的程度来评价电厂的热经济性,一般用于电厂热经济性的定性分析。 3、热力发电厂中,主要有哪些不可逆损失?怎样才能减少这些过程中的不可逆损失性以提高发电厂热经济性? 存在温差的换热过程,工质节流过程,工质膨胀或压缩过程三种典型的不可逆过程。 主要不可逆损失有 1) 锅炉有温差换热引起的不可逆损失;可通过炉打礁、吹灰等措施减少热阻减少不可逆性。 2) 锅炉散热引起的不可逆损失;可通过保温等措施减少不可逆性。 3) 主蒸汽管道中的散热和节流引起的不可逆性;可通过保温、减少节流部件等方式来减少不可逆性。

4)汽轮机中不可逆膨胀引起的不可逆损失;可通过优化汽轮机结构来减少不可逆性。 5)凝汽器有温差的换热引起的不可逆损失;可通过清洗凝汽器减少热阻以减少不可逆性。 4、发电厂有哪些主要的热经济性指标?它们的关系是什么? 主要热经济性指标有:能耗量(汽耗量,热耗量,煤耗量)和能耗率(汽耗率,热耗率,煤耗率)以及效率。 能耗率是汽轮发电机生产1kW.h的电能所需要的能耗量。(公式) 5、给出汽耗率的定义及其与电功率Pe、单位进气做功wi以及单位进气热耗 q0相互关系的表达式,说明汽耗率不能独立用作热经济性指标的原因是什么?汽耗率:汽轮发电机组每生产1kW.h的电量所需要的蒸汽量,成为汽轮发电机组 的汽耗率。用d表示。 d=3600/ωiηmηg=3600/q0ηiηmηg= D0/Pe 原因:它不直接与热效率相关,主要取决于汽轮机实际比功wi的大小,因此d 不能单独用作热经济性指标。只有当q0一定时,d才能反映电厂热经济性。 6、为什么说标准煤耗率是一个比较完善的热经济性指标? 由煤耗率的表达式b=3600/ηcpQnet kg/(kw.h),可看出煤耗率除与全厂热效率ηcp有关外,还与煤的低位发热量有关,为了有一个便于各电厂之间比较的通用指标,采用了“标准煤耗率”bcp作为通用的热经济指标,即bcp =3600/(29270ηcp), 由于ηcp反映了能量转换的全过程,故标准煤耗率是一个较完善的热经济指标。 9、回热式汽轮机比纯凝气式汽轮机绝对效率高的原因是什么? 1)回热使汽轮机进入凝汽器的凝汽量减少了,汽轮机冷源损失降低了。 2)回热提高了锅炉给水温度,使工质在锅炉的平均吸热温度提高,使锅炉的传热温差降低,熵增减少,做功能力损失减少。 3)汽轮机抽气给水的传热温差小,做功能力损失减小了,提高了电厂的热经济性。 10、什么“回热抽汽做功比Xr”?Xr在分析回热循环热经济性时起什么样的作用? 回热抽汽做功比:回热抽汽所做的功在总功中的比例,Xr=Wir/Wi。 Xr越大,表明回热抽汽在汽轮机中的做功量越大,那么凝汽做功相对越低,冷源损失就越少,绝对效率越高。

内蒙古科技大学热力发电厂考试卷A

热力发电厂考试试卷 一 名词解释(10分) 发电热耗率 端差 最佳真空 热电厂的燃料利用系数 热化发电率 二 简答题 (70分) 1 提高蒸汽初温可提高机组的热经济性,分析其原因,并说明提高蒸汽初温在工程中主要受哪些因素限制。 2 现在绝大多数大容量再热式机组都设置了旁路系统,简述旁路系统的作用。 3在现代的高参数、大容量采用中间再热机组的热力系统中,大多数回热加热器都采用了置式疏水冷却段以提高热经济性,试利用热量法分析其原因。 4 给水热除氧的机理基于哪两个基本定律?根据热除氧机理指出监测哪些参数就可了解给水溶氧量情况。 5 什么是除氧器的自生沸腾现象?为防止这种现象的发生,可采取哪些解决措施? 6在火力发电厂原则性热力系统计算中,拟定回热加热器的热平衡式并据以求解加热器的抽汽量是其中很重要的一步,试对下图中的加热器根据所给符号写出热平衡式。 7对于抽汽凝汽式机组,其做功汽流可分为供热汽流和凝汽汽流,这两部分汽流与代替 凝汽式机组做功汽流的热经济性满足下述关系,ic i ih ηηη>>,s c e,s cp s h ,e b b b <<,试分析 其原因。 三 作出符合下列条件的火电厂热力系统图(20分) 1. 高、中、低压三缸两排汽,低压缸对称分流,一次中间再热; 2. 机组有八级回热,三高、四低、一除氧,其中高压缸两段、中压缸两段抽汽; 3. #1、#2高压加热器带有置式蒸冷段和疏冷段,#3号高压加热器带外置式蒸汽冷却器(串联布置),#5低压加热器只带有置式蒸汽冷却段; 4. 高压加热器的疏水逐级自流入除氧器,低压加热器除最低一级加热器外均采用疏水逐级自流方式,最末一级低压加热器疏水采用疏水泵方式打到其出口,轴封加热器疏水至凝汽器热井; 5. 前置泵、给水泵均由小汽轮机带动,汽源来自第四段抽汽,排汽至主凝汽器; 6. 带给水泵、凝结水泵再循环; 7. 补水补入凝汽器; 8. 锅炉一级连排扩容器扩容蒸汽至除氧器,未扩容的排污水经排污冷却器至地沟; 9. 第一至第六段抽汽管路上有电动阀和逆止阀,最末两段抽汽管路上没有任何阀门。 10. 过热器减温水引自给水泵出口,再热器减温水引自给水泵中间抽头。 热力发电厂习题 一、单项选择题

发电厂电气部分模拟试卷B答案

一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集 和 分配电能 的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。 5. “F -C 回路”是 高压熔断器 与 高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW 大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为 单层式、 、 二层式 和 三层式 三种型式。 7. 当额定电压为110kV 及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由 母线的继电保护装置 动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用: 答:设置了专门的备用厂用变——明备用,多了一台备 _____________ ________

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

热力发电厂试题2010

华北电力大学_2010-2011_学年第_一_学期考试试卷(A) 班级: 姓名: 学号: 一、名词解释:(每题3分共15分) 1.供电热效率 2.回热做功比 3.烟气再热 4.凝汽器最佳真空 5.热化系数 二、简答题(每题5分共25分) 1.简述发电厂原则性热力系统和全面性热力系统的相同点和差异。 2.说明提高蒸汽初参数对热力发电厂热经济性的影响规律。 3.简述为什么会存在最佳给水温度。 4.简述除氧器热力除氧原理及对除氧器结构的要求。 5.简述旁路系统的主要形式及作用。 三、绘图题(10分) 某发电厂机组为单轴双缸双排汽,高中压缸采用合缸反流结构,低压缸为双 流对称布置。有八级不调整抽汽,回热系统为“三高四低一除氧”,除氧器滑 压运行。高低压加热器均有内置式疏水冷却器,高压加热器均有内置式蒸汽 冷却器。有除盐装置DE、一台轴封冷却器SG。高压加热器及5、6级低压 加热器疏水逐级自流方式,7级低压加热器疏水通过疏水泵打到本级给水出 口,8级低压加热器、轴封加热器疏水自流向凝汽器。给水泵FP配有前置泵 TP,正常运行为汽动泵,小轮机TD为凝汽式,正常运行其汽源取自第四段 抽汽(中压缸排汽),其排汽引入主凝汽器。补充水引入凝汽器。 绘制该机组原则性热力系统图。 四、计算题(共30分) 1.就习题三机组回热原则性热力系统写出8个加热器的热平衡方程式(给定给 水流量为1,各级抽汽量a i单位kg/s,抽汽放热量q i疏水放热量i ,给水焓 升iτ,单位均为kJ/kg,不足符号自行添加,所添加符号需给出说明)(15分)

2.某再热凝汽机组(无回热),求其机组热经济性指标和全厂发电热经济性指标。 (15分) 原始条件:p b=25MPa,t b=545℃,h b=3323kJ/kg,p0=23.5MPa,t0=540℃, p rh,i=3.82MPa,t rh,i=t2=284℃,p rh=3.34MPa,t rh=540℃,h0=3325kJ/kg, h rh,i=2922kJ/kg, h rh=3543kJ/kg, p c=0.0036MPa, h c=2405kJ/kg, h fw=141.1kJ/kg,ηb=0.92,ηm=0.985,ηg=0.99,不计工质损失,不考虑给 水泵功焓升。 五、分析论述题(任选2题,每题10分共20分) 1.说明为何降低终参数能够提高热力发电厂热经济性,并分析影响机组终参数 的主要因素。 2.题目三的原则性热力系统中,7号加热器疏水回收方式改为逐级自流方式后, 用热力学第一定律方法和热力学第二定律方法分析机组热经济性的变化。 3.试分析机组负荷聚变对除氧器除氧效果和给水泵安全性的影响。

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

发电厂电气运行考试题库

一、判断题部分 1、发电机有功功率过剩时会使频率和电压升高。( √) 2、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 3、运行中的发电机所消耗能量主要包括铁损、铜损、摩擦损耗、通风损耗、杂散损 耗。( √) 4、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ ) 5、对于汽轮发电机来说,不对称负荷的限制是由振动的条件来决定的。( × ) 6、发电机运行的稳定性,包括发电机并列运行的稳定性和发电机电压的稳定性。 ( √) 7、变压器油枕的容积一般为变压器容积的10%左右。(√) 8、变压器油枕的作用是扩大散热面积,改善冷却条件。(×) 9、差动保护的优点是:能够迅速地、有选择地切除保护范围内的故障。(√) 10、保安电源的作用是当400V厂用电源全部失去后,保障机组安全停运。(√) 11、变压器的低压绕组绝缘容易满足,所以低压绕组需绕在外边,高压绕组电压高,必须绕在里边。( × ) 12、变压器不论分接头在任何位置,如果所加一次电压不超过其相应额定值的10%,则二次侧可带额定电流。( × ) 13、电动机因检修工作拆过接线时,应进行电动机空转试验。( √) 14、发生接地故障时,特有的电气量是零序电压和零序电流。(√) 15、熔断器可分为限流和不限流两大类。(√) 16、提高功率因数的目的是:(1)提高设备的利用率,(2)降低供电线路的电压降, (3)减少功率损耗。(√) 17、高压厂用电压采用多少伏,取决于选用的电动机额定电压。( ×) 18、厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的连接方式。( √) 19、发电厂中的厂用电是重要负荷,必须按电力系统中第一类用户对待。( √) 20、电力系统的中性点,经消弧线圈接地的系统称为大电流接地系统。( ×) 21、电力系统是由发电厂,变、配电装置,电力线路和用户组成( √) 22、绝缘子做成波纹形,其作用是增强它的机械强度。( × ) 23、系统中无功电源有四种:发电机、调相机、电容器及充电输电线路。( √ )

《热力发电厂》习题解答1

第一章发电厂热力过程的理论基础思考题及习题 (2) 第二章凝汽式发电厂极其热经济性 (8) 第三章发电厂热力循环主要参数对电厂经济性的影响 (15) 第四章发电厂局部性热力系统及设备 (24) 第五章发电厂原则性热力系统 (35) 第六章发电厂全面性热力系统 (37)

《热力发电厂》习题解答 第一章 发电厂热力过程的理论基础思考题及习题 1 .对发电厂热功转换效果做出全面正确的评价,为什么必须建立在热力学第一定律和第二定 律基础之上? 答:热力学第一定律是从能量转换的数量关系来评价循环的热经济性;它可对各种理想循环进行分析,而 实际的各种热力循环中都存在原因不同的不可逆损失, 找出这些损失的部件、 大小、原因、及其数量关系, 提出减少这些不可逆损失的措施,以提高实际循环热效率就应采用以热力学第二定律为基础的方法来完 成。因此对发电厂热功转换效果作出全面的评价,必须建立在热力学第一定律和第二定律 的基础之上。 2. 评价实际热力循环的方法有几种?它们之间有什么区别和联系? 答:评价实际热力循环的方法有两种:一种是热量法(既热效率法) ,另一种是火用(或熵)方法。热量法 是以热力学第一定律为基础。用能量的基本特性提出热力循环能量转换的数量关系的指标,着眼于能量数 量上的平衡分析,它主要通过计算各种设备及全厂的热效率来评价实际循环的优劣。这种评价方法的实质 是能量的数量平衡。 火用方法是以热力学第一,第二定律为依据,不仅考虑能量的数量平衡关系,也考虑循 环中不可逆性引起作功能力损失的程度。它是一种具有特定条件的能量平衡法,其评价的指标是 火用效率, 这种评价方法实质是作功能力的平衡。两种方法之间的区别:热量法考虑热的数量平衡关系,而 火用方法 不仅考虑热的量,而且也研究其质的数量关系,即热的可用性与它的贬值问题。因此,两种方法所揭示出 来的实际动力装置 不完善性的部位、大小、原因是不同的。 3. 热量火用和工质火用的含义和区别?为什么说 火用可作为一个状态参数? 答:温度为T 的恒温热源释放热量 q ,则q 在热源温度T 和环境温度T en 之间实现卡诺循环时所做的最大 技术功,称为热量 火用。在发电厂的绝大部分热力设备中,工质都是在稳定流动中,流体由状态( p i ,t i )可 逆的变到与环境状态(P en,t en )时所做的最大技术功,称为工质 火用,而两者均以环境状态为变化的基础, 而只是热源的性质不同。由 火用的定义可见,当环境温度 T en 为常数时,火用只是热源温度T 或工质进口状 态(P l ,t l )的函 数。故 火用也可做为一个状态参数。 4. 对同一热力过程,用热量法和 火用方法进行计算,其热效率和 火用效率为什么会不一样?试 以节流过程为例说明。 答:热量法是以热力学第一定律(能量传递和转换的数量平衡关系)为基础,从能量的基本特性提出评价 热力循环的指标,着眼于能量数量上的分析。 火用方法是以热力学第一、二定律为依据,研究循环中的不 可逆性引起的做功能力损失的程度。故热效率和 火用效率的计算标准不同,故其计算结果也会不同。 对于节流过程用热量法计算的热效率为: p Q o 100% 色 乂 100% (其中Q p 为节流过程中热量损失) P Q p Q p P 对于节流过程用火用方法计算的火用效率为 p ex 业 100% W E p 100% e n e n

热力发电厂试题-1要点学习资料

热力发电厂 一、名词解释 1.冷源损失 汽轮机排汽在凝汽器中的放热量。 2.汽轮机装置内效率 汽轮机单位时间内所做的实际内功(焓降)与热耗量之比。 3. 管道效率 汽轮机的热耗量与锅炉热负荷之比。用来表征蒸汽从锅炉流至汽轮机进口,由于发生压力损失和散热损失而导致的能量损失。 4.厂用电率 厂用电量占电厂发电量的百分比。 5.汽轮发电机组热耗率 汽轮发电机组每生产1kW×h的电能所消耗的热量。 6.汽轮发电机组汽耗率 汽轮发电机组每生产1kW×h的电能所需要的蒸汽量。 7.凝汽式电厂的热耗率 发电厂每生产1kW×h的电能所需要的热量。 8.汽轮机相对内效率 汽轮机实际内功(焓降)与理想内功(焓降)之比。 9.凝汽式电厂的全厂热效率 发电厂输出的有效能量(电能)与输入总能量(燃料化学能)之比10.循环热效率 汽轮机在单位时间内输出内功与循环吸热量之比。 11.安全阀 用于锅炉、压力容器及管道上的保护阀门。当容器内压力超过规定值时,可以自动开启,排出介质,当容器内压力恢复正常时能自动关闭。12.疏水泵 提高疏水压力,将疏水打入到本级加热器出口水中的泵。 13.前置泵 置于给水泵前、与之串联运行的泵。其转速较低,必须汽蚀余量较小,能提高给水泵入口压力,防止给水泵汽蚀。

14.排污扩容器 对锅炉连续排污水进行扩容、降压,回收利用其扩容蒸汽,减少系统的汽水损失。 15.除氧器抽汽调节阀 用于除氧器的定压运行,能将汽轮机抽汽节流至给定的除氧器工作压力。 16.抽汽逆止阀 保证汽轮机抽汽的单向流动(由汽轮机至加热器),防止管内蒸汽或加热器内汽水倒流入汽轮机的一种阀门。 17.主给水再循环 将主给水泵出口的给水通过管道返回除氧水箱,防止给水泵在汽轮机低负荷时由于给水流量不足发生汽蚀。 18.主凝结水再循环 将凝结水泵出口的凝结水通过管道返回凝汽器热井,防止凝结水泵在汽轮机低负荷时由于凝结水流量不足发生汽蚀。 19.高压加热器水侧旁路 在高压加热器出现故障时,将其切除,这时给水所流经的管路。20.轴封加热器 利用汽轮机各汽缸末端的轴封漏出的汽气混合物加热凝结水的间壁式换热器,位于凝结水泵与最末级低压加热器之间。 二、单项选择题(从下列各题四个被选答案中选出一个正确答案,并将其题号写在题干后面的括号内。答案选错或未作选择者,该题无分)1.高压加热器的旁路阀门若关闭不严__。(②) ①降低机组的安全性②会降低机组的经济性 ③对机组的安全性和经济性都有影响④对机组安全性和经济性都无影响 2.汽轮机Ⅰ,Ⅱ级旁路(即高、低压旁路)的减温水__。(③) ①都来自给水②都来自凝结水 ③分别来自给水和凝结水④都来自循环水 3.凝结水泵和给水泵都需要设置__。(④) ①再循环管和抽空气管②抽空气管和逆止阀

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

热力发电厂习题及答案

单项选择题 1、电厂实际生产的能量转换过程中,在数量上以下列哪种热量损失为最大?(D) A、锅炉损失 B、汽轮机内部损失 C、管道损失 D、冷源损失 2、凝汽式发电厂的发电煤耗率可表示为:(A) A、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与发电量之比 B、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与对外供电量之比 C、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与平均负荷之比 D、发电在在一段时间内耗用的总煤量与厂用电之比 3、随着回热加热级数的增多,(C)。 A、回热循环效率的增加值逐渐增多 B、回热循环效率的增加值不变 C、回热循环效率的增加值逐渐减少 4、其它条件不变,提高蒸汽初压力循环效率的变化将:(D) A、提高 B、降低 C、不一定 D、先提高后降低 5、其它条件不变提高蒸汽初温,循环效率提高的原因是(B)

A、冷源损失数量减少 B、平均吸热温度提高 C、蒸汽湿度减少 D、蒸汽容积流量增加 6、再热机组在各级回热分配上,一般采用增大高压缸排汽的抽汽量,降低再热后第一级回热的抽汽量是为了(A)。 A、减少给水加热过程的不可逆损失 B、尽量利用高压缸排汽进行回热加热 C、保证再热后各回热加热器安全 D、增加再热器后各级回热抽汽的抽汽作功量 7、采用中间再热的目的是:(B) A、提高回热经济性 B、提高初参数后使排汽湿度不超过允许值 C、提高机组设计功率 D、利用锅炉烟道的余热以降低排烟温度 8、提高蒸汽初温,其它条件不变,汽机相对内效率(A)。 A、提高 B、降低 C、不变 D、先提高后降低 9、提高蒸汽初压,其它条件不变,汽机相对内效率(B)。

A、提高 B、降低 C、不变 D、先降低后提高 10、若提高凝汽器真空,机组出力增加ΔNd,循环水泵功率增加ΔNs,则最佳真空为:(A)。 A、ΔNd-ΔNs之差最大时对应的真空 B、ΔNd/ΔNs最大时对应的真空 C、(ΔNd-ΔNs)/ΔNs 最大时对应的真空 D、(ΔNd-ΔNs)/ΔNd 最大时对应的真空 11、常用的烟气中间再热,再热后蒸汽的(B) A、温度增加,压力增加 B、温度增加,压力下降 C、温度下降,压力下降 D、温度不变,压力下降 12、采用中间再热,导致回热的热经济效果(B) A、增强 B、减弱 C、可能增加也可能减弱 D、不变 13、提高蒸汽初压主要受到(A)

热力发电厂试题A

《热力发电厂》试卷A 班级姓名学号成绩 一、名词解释(每题2分,共计10分): 1、发电厂总效率: 2、等焓升分配法: 3、蒸汽中间再热: 4、再热蒸汽系统: 5、管道热补偿: 二、填空(每题1分,共计20分): 1、造成火力发电厂效率低的主要原因是()。 2、阀门的作用是用以控制流体的(),降低流体的()或改变流体的()。 3、DN表示阀门的(),PN表示阀门的()。 4、在开启大直径阀门前首先开旁路门的目的是()。 5、关断用阀门在电厂用得最多的是()和()。 6、管道的附件包括()和()。 7、通过热流体的管道必须保温,其目的是减少(),防止()恶化。 8、热力除氧器是以加热沸腾的方式除去给水中()及其他 ()的一种设备。 9、所谓高压除氧器的滑压运行即除氧器的()不是恒定的,而是随机组()和()的变动而变化。 11、除氧器采用滑压运行后,可避免供除氧器抽汽的()损失。 12、除氧器由于运行方式的变动发生振动,一般只要将除氧器的()降下来或()进水温度,即能有所改善或基本消除。 13、汽轮机排汽与()通过金属管表面进行()换热的凝汽器叫表面式凝汽器。 14、射水式抽气器主要由()、()、()三部分组成。 15、冷补偿是在管道冷态时预先给管道施加相反的()应力,使管道在受热膨胀的(),热应力与()应力互相抵消,从而使管道总的热膨胀应力减小。 16、凝汽器中冷却水温升是冷却水在凝汽器中()后温度升高的数值。 17、用以回收(),并利用其热量来()的装置叫轴

封加热器。 18、高压加热器在汽水侧设有安全门,另外在水侧配有()保护装置。 19、凝汽器汽侧投运分()、()、()。 20、抽气器的作用是不断地抽出凝汽器内()气体和漏入的空气()凝汽器的真空。 三、选择题(每题1分,共计30分): 1、电厂实际生产的能量转换过程中,在数量上以下列哪种热量损失为最大? () A、锅炉损失 B、汽轮机内部损失 C、管道损失 D、冷源损失 2、凝汽式发电厂的发电煤耗率可表示为:() A、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与发电量之比 B、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与对外供电量之比 C、发电厂在一段时间内耗用的总煤量与平均负荷之比 D、发电在在一段时间内耗用的总煤量与厂用电之比 3、随着回热加热级数的增多,() A、回热循环效率的增加值逐渐增多 B、回热循环效率的增加值不变 C、回热循环效率的增加值逐渐减少 4、其它条件不变,提高蒸汽初压力循环效率的变化将:() A、提高 B、降低 C、不一定 D、先提高后降低 5、其它条件不变提高蒸汽初温,循环效率提高的原因是() A、冷源损失数量减少 B、平均吸热温度提高 C、蒸汽湿度减少 D、蒸汽容积流量增加 6、再热机组在各级回热分配上,一般采用增大高压缸排汽的抽汽量,降低再热后第一级回热的抽汽量是为了() A、减少给水加热过程是的不可逆损失 B、尽量利用高压缸排汽进行回热加热 C、保证再热后各回热加热器安全 D、增加再热器后各级回热抽汽的抽汽作功量 7、采用中间再热的目的是:() A、提高回热经济性 B、提高初参数后使排汽湿度不超过允许值

发电厂电气部分期末考试题(含答案)(1)

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为单母线和_双母线两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型

接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3。 A.100及以下 B.100~300 C.25以下 D.60及以下

热力发电厂习题

一、问答题: 1.为什么纯凝汽式汽轮发电机的汽耗率大于回热式汽轮发电机的汽耗率,而热耗率则小于回热式? 答:在机组功率相同的条件下,由于回热抽汽的作功不足使机组的发电功率减少,若保持功率不变,则必需增大机组的汽耗量D 0 和汽耗率d 0。 回热式汽轮发电机组的 g m i r q ηηη3600 0= [kj/kw.h] 纯凝汽式汽轮发电机组的 g m i co q ηηη3600 = [kj/kw.h] 因为i i r ηη > 所以 q 0

热力发电厂试卷习题及答案

热力发电厂考试试卷 一名词解释(10分) 发电热耗率端差最佳真空热电厂的燃料利用系数 热化发电率 二简答题(70分) 1 提高蒸汽初温可提高机组的热经济性,分析其原因,并说明提高蒸汽初温在工程中主要受哪些因素限制。 2 现在绝大多数大容量再热式机组都设置了旁路系统,简述旁路系统的作用。 3在现代的高参数、大容量采用中间再热机组的热力系统中,大多数回热加热器都采用了内置式疏水冷却段以提高热经济性,试利用热量法分析其原因。 4 给水热除氧的机理基于哪两个基本定律?根据热除氧机理指出监测哪些参数就可了解给水溶氧量情况。 5 什么是除氧器的自生沸腾现象?为防止这种现象的发生,可采取哪些解决措施? 6在火力发电厂原则性热力系统计算中,拟定回热加热器的热平衡式并据以求解加热器的抽汽量是其中很重要的一步,试对下图中的加热器根据所给符号写出热平衡式。 7对于抽汽凝汽式机组,其做功汽流可分为供热汽流和凝汽汽流,这两部分汽流与代替凝汽式机组做功汽流的热经济性满足下述关系,,,试分析其原因。 三作出符合下列条件的火电厂热力系统图(20分)

1. 高、中、低压三缸两排汽,低压缸对称分流,一次中间再热; 2. 机组有八级回热,三高、四低、一除氧,其中高压缸两段、中压缸两段抽汽; 3. #1、#2高压加热器带有内置式蒸冷段和疏冷段,#3号高压加热器带外置式蒸汽冷却器(串联布置),#5低压加热器只带有内置式蒸汽冷却段; 4. 高压加热器的疏水逐级自流入除氧器,低压加热器除最低一级加热器外均采用疏水逐级自流方式,最末一级低压加热器疏水采用疏水泵方式打到其出口,轴封加热器疏水至凝汽器热井; 5. 前置泵、给水泵均由小汽轮机带动,汽源来自第四段抽汽,排汽至主凝汽器; 6. 带给水泵、凝结水泵再循环; 7. 补水补入凝汽器; 8. 锅炉一级连排扩容器扩容蒸汽至除氧器,未扩容的排污水经排污冷却器至地沟; 9. 第一至第六段抽汽管路上有电动阀和逆止阀,最末两段抽汽管路上没有任何阀门。 热力发电厂习题 一、单项选择题 电厂实际生产的能量转换过程中,在数量上以下列哪种热量损失为最大?() 锅炉损失 汽轮机内部损失 管道损失 冷源损失 凝汽式发电厂的发电煤耗率可表示为:() 发电厂在一段时间内耗用的总煤量与发电量之比 发电厂在一段时间内耗用的总煤量与对外供电量之比

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

相关文档