KBG-100/10Y、KBG-100/6Y
KBG-200/10Y、KBG-200/6Y
KBG-315/10Y、KBG-315/6Y
矿用隔爆型
移动变电站用永磁式高压真空开关使用说明书
四平市平开矿用电器有限公司
使用前请详细阅读使用说明书
1 概述:
1.1用途:本开关适用于具有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿井下,对10(6)kV 电力线路进行控制和保护,作为配电或直接启动电机用。开关具有绝缘监视、高压接地、过载、断相、欠压、短路、漏电以及过压等保护功能,为移动变电站作配电开关使用。 1.2 防爆类别:矿用隔爆型;防爆标志:ExdI
1.3 执行标准:GB3836-2000 GB8286-2005 Q/PK 03-2009 1.4特点:型号及定义:
移动变电站用 额定工作电压,kV 额定工作电流,A 高 压 隔 爆 型
开 关
本开关为KBG-□/□Y,本公司自行设计的改进型产品,充分考虑了井下现场的使用和
维护条件,与同类产品相比,具有一定的先进性。
1.5真空开关的外形尺寸为:长1272mm 宽930mm 高1232mm 重量为500kg
2 使用的环境条件:
a )周围环境温度为-5℃~+40℃;
b )海拔不超过1000m ;
c )周围空气相对湿度不大于95(+25℃时);
d )有甲烷、煤尘爆炸混合物的矿井中;
e )在无显著摇动与冲击振动的地方(有冲击与振动要求时,用户与制造厂协商解决);
f )在无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中;
g )与水平面的安装倾斜度不超过15°;
h )能防止滴水的地方; I )污染等级:3级; 3 主要技术参数:
3.1 a)真空开关的基本参数见表1
表1
b)真空开关的绝缘水平见表2
表2
c) 机械寿命10000次.
3.2 永磁高压真空断路器符合下表规定:
表3
3.3配用的电压互感器为单相电变压器。
表 4
3.4配电用的LMZ-10(6)型电流互感器为母线式单绕组电流互感器。
3.5配用的ZLZB-7FYT型综合保护器具有漏电、过载、短路、绝缘监视等保护功能。
3.5.1、核心部分是电脑,具有强大的数据采集和处理功能,对传感器二次信号不经过任何
变形处理,直接进行高速采样和实时测算、连续量化处理、获信息最接近于真实情况。
3.5.2、采用晶振时,故所有定时限、反时限延时准确无误。
3.5.3、具有过载、短路、漏电、监视、欠压、断相、故障原因记忆查询的功能。
3.5.4、采用全中文显示,能过2个按钮就可实现全部操作,其参数的设置和查询均用中文
显示,如同你轻点鼠标,操作个人电脑一样方便直观。
3.5.5、采用10位A/D采集信号,使测量精度显著提高。
3.5.6、采用均方根测量计算交流电流和电压,即使电源波形变形严重,干扰大的情况下,
也能保证测量精度。
3.5.7、拥有超强的记忆功能:
能保存100次的故障记录以供查阅,能记录故障原因按后进先出的顺序排列,并自动编号,记满100次后奖自动清除前98次记录。
ZLZB—7FYT型保护装置具有下列基本功能。
1、对配电装置负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。
2、对配电装置负载侧出现的持续过载,实施反时限保护并报警。
3、对配电装置负载侧出现的断续过载,进行能量释放和积累运算,实施反时限保护。过载
时报警。
4、电缆绝缘监视保护:对配电装置负载侧使用双屏蔽电缆的屏蔽芯线、屏蔽地线实行绝缘
保护。监视超限时报警。绝缘监视保护可选择打开和关闭。
5、电流型漏电保护:对下属电网中出现的单相接地故障,采用零序电流法,检漏保护。漏
电时报警。
6、对进线电压不足额定值的65%时采取保护,延时时间不大于20s.
7、对进线电压超过额定值的120%时采取保护,延时时间不大于20s.
8、汉字显示当前电网电压及负载电流值,保护动作原因。
9、故障原因长期记忆(可反复查阅),有前100次故障跳闸原因。
10、断相保护:可对三相负载的三相或两相进行检缺相保护。断相保护功能由用户一次性指
定。
11、密码功能,防止无关人员操作,密码功能可设打开和关闭。
12、电压开/关:用于打开和关闭过压及欠压保护,可自行根据需要整定。
3.6高压真空开关具有过电压保护功能,配备了MYGK-10(6)/5型高压氧化锌压敏电阻3
只,用于配电时过电压不超过额定电压(峰值)的3.5倍,用于控制高压电动机时过电压不超过额定相电压(峰值)的2.5倍。
3.7当高压真空开关进行1min工频耐压试验时,请务必将高压综合保护装置、压敏电阻器
脱开。
3.8 高压真空开关具有手动合闸功能.
4、操作指南
本保护装置采用全中文汉字显示,通过2个按纽就可实现全部操作,极易看懂、一分钟内就可掌握;用户不用打开高压配电装置箱门,就可以完成高压配电装置的参数和整定和查询及试验,就如同轻点鼠标,操作个人电脑一样方便和直观。其操作步骤如下:(一)、进入第一屏工作屏:
☆检查接口线路正确后装入本装置,给高压配电装置送电或接复位键即进入第一屏工作屏,其显示如下。
☆电压代表实时电网电压:电流代表实时负荷侧电流;
(二)、进入主选菜单屏:
☆在第一屏工作屏下,按确认键即进入第二屏主选菜单屏,其显示如下。
☆参数代表高压配电装置参数整定,查询代表高压配电装置累记数据查询。
☆试验代表高压配电装置仿真试验,
☆密码代表高压配电装置操作密码,退出代表返回上一屏。
☆按移位键到相应项目上,再按确认键即进入相应项目的子菜单屏。
(三)、进入参数屏:
☆在主选菜单屏下,按移位键到参数上,按确认键盘进入参数屏,其显示如下。
☆按移位键到短路保护上,按确认键进入短路整定屏,其显示如下。
☆按移位键到需要整定的值,按确认键退出短路整定屏,回到参数屏。
☆按移位键到过载电流上,按确认键进入过载电流整定屏,其显示如下。
☆按移位键到需要整定的值,按确认键进入过载电流整定屏,回到参数屏。
☆按移位键到过载延时上,按确认键过载延时整定屏,其显示如下。
☆按移位键到需要整定的值,按确认键退出过载延时整定屏,回到参数屏。
☆在参数屏上按移位键到出,按确认键退出参数整定,就接收了整定的参数。
☆参数整定第二屏如下:
☆漏电参数整定屏操作同过流参数整定屏,用户根据实际情况,应尽量将值设小,在总开关上用时一般考虑适当延时,其子菜单屏如下:
☆ 参数整定第三屏如下:
☆电流显示选择可根据配电装置所配电流互感器或铭牌所示额定电流值定。 ☆按移位键到电流显示上,按确认键进入电流显示整定屏,其显示如下。 ☆按移位键到需要整定的值,按确认键退出电流显示整定屏,回到参数屏。
☆电压显示选择可根据开关一次侧电压等级而定。
☆按移位键到电压显示选择上,按确认键进入电流显示整定屏,其显示如下。 ☆按移位键到需要整定的值,按确认键退出电压显示整定屏,回到参数屏。 ☆电压 开/关 选择打开或关闭,可控制过压,欠压保护功能的有和无 ☆按移位键到电压 开/关上,按确认键直接变换打开和关闭。
注意:当所有参数整定后,必须在参数屏上按移位键盘到“出”,按确认键退出参数整定,才接收了整定的参数。而且只有再按一次复位键,
整机才会按所整定参数运行,否则整定无效!整定好参数的保护,在停电后还可保持40年。
☆参数整定第四屏如下:
☆监视和漏电可选择打开或关闭,操作方法同上。
注:短路延时,共分
001, 002, 003, 004, 009毫秒,总共十档。
(四)、进入查询屏:
☆ 在主选菜单屏下,按移位键到查询上,按确认键进入查询屏,其显示如下。
☆在查询屏上若按移位键到查询跳闸记录上,再按确认键则显示本机记录的配电装置近100次故障跳闸的原因,查看记录时按移位键下翻页,按确认键退出到工作屏。 ☆跳闸记录屏显示如下:
U :电网电压,I :负载电流,VO :零序电压。IO :零序电流,,这些都是故障发生时的数据记录,以便分析故障性质。 (五)、进入试验屏:
☆在主选菜单屏下,按移位键到试验上,按确认键进入试验屏,其显示如下。 ☆按移位键选中要试验的项,再按确认键即进入该项仿真试验。 ☆或通过配电装置的一次侧直接送故障电流故障电压做仿真试验。
☆如果电脑判定为故障就显示故障报告习,故障报告屏显示如下。
☆如果在显示故障后,配电装置拒分,则“跳闸”将变成“拒分”字样。
☆注意故障报告屏是锁死状态,只有按复位键重新启动或重新上电。(故障情况已记忆),☆在故障排除后,按复位键或重新上电,均能进入第一屏工作屏。
(六)、进入时间屏:
☆在主选菜单屏下,按移位键到时间上,按确认键进入时间屏,其显示如下。
☆按移位键选中要调整的项,再按确认键即可调整该项时间值。
☆调整完后选中“退出”,即可退到主选菜单屏。
☆时间调整必须选择在参数整定后,所有试验做完,待出厂时调整。
(七)、进入密码屏:
☆在主选菜单屏下,按移位键到密码上。按确认键进入密码屏,其显示如下。
☆必须先输入已有密码或通用密码8341,才能进一步操作,输入密码错误将自协退出
☆在创建密码屏上,按移位到第一个所要的密码数字位上,再按一下确认,即选好第一位密码数。接着按移位到第二个所要的密码数字位上,再按一下确认,即先好第二位密码数,依此类推选好第三四位密码数,当选好第四位密码数后程序自动反到第一工作屏,接着请按复位键接收所输密码。
☆注意:密码功能打开退出后,在第一屏工作屏下,用户按确认键就会进入密码屏,密码输错就会自动退出,只有密码拥有者才能往下操作。
(八)、退出主选菜单屏:
☆在主选菜单屏下,按移位键到退出,按确认键退出到工作屏下;或按下复位键进入工作屏。
(九)、乱码处理:
当电脑出现乱码时,请按复位键,或重新上电,几次反复后仍然看不懂,请送返我厂修理,切不可乱修,使故障扩大化。本保护器设保修期一年,保修期内禁止开盖,被擅自开盖的综保将不予保修!
(十)、零序电流互感器的安装使用
零序电流互感器是漏电保护的关键性器件LX字面应朝身母线的电源侧,K就接保护装置零序电流IO端,D应接保护装置地线端,不可接错。S应接试验线,也可取消不接。
地线不可以穿过零序电流互感器。
5、检验与调试
注:严禁带电开盖.严禁损伤隔爆面.
5.1真空开关在投入运行前,须进行外观检查,并打开箱门和盖板,检查内部装配质量应无
异常现象,机械各紧固件应无松脱现象,传动应灵活,导电回路连接应可靠。
5.2按随机操作规程,打开箱门,放下车架,拉出隔离开关,查看三只真空管应完好无损,
其它各部件的安装应牢固,接线及各插件联接应良好无误。(保护器后面26线插头,隔离开关上有26芯、4芯插头)。
5.3 真空开关在下井安装前,应进行以下试验
5.3.1工频耐压试验
A试验前,应将压敏电阻的高压引线从高压、主回路中拆除。高压综合保护装置从插座上拨出
B高压主回路的相间,每相导体对地、真空断路器灭弧室的触头断口间施加42KV。历时1min应无击穿与闪络现象。试验后应将电压互感器与压敏电阻的连接恢复原先位置并用螺栓固定上紧,高压综保插头插好,固定好紧固件。
5.4保护整定:
此项整定十分重要,须由专职人员操作,正确的整定,将使装置处于最佳工作状态,根据使用电缆的性质,根据供电网络的绝缘水平,选择零序电流,零序电压值,并按各装置服务的级别选择不同的延时时间(动作时间);根据线路负荷和不同服务对象,选择过载、短路值和延时时间、方式。注:19号线与6号线接瓦斯断电仪(故障常闭点)。
6、使用与维护
6.1关门
a.将隔离开关手柄置于合适位置
b.将断路器主体向箱内推进,按下锁钩,直至断路器底架被壳底板上的限位板档住。
c.将车架掀起,向箱内折合,4芯、26芯航空插头顺时针拧上。
6.2送电;装置各部分检查无误,即可进行送电。具体操作如下:
将小车(断路器主体)向箱内推进,直至隔离开关手柄上止动销到达位置时,说明隔离开关到位已接通,真空断路器可以合闸通电运行。
6.3断电
按分闸按钮(或搬手动分闸手柄),断路器分闸,分闸指示灯亮。
6.5电度表的计量方法:
实际用电量=3×100×电流互感器变比×指示读数
6.6本装置设有外部接地螺栓,安装时请与井下总接地线相连,可靠接地。
6.7本装置应定期进行保养和清理工作,各传动部位应加以润滑,以保灵活,高压各部件应
保持无积尘。
6.8微电脑保护装置与断路器的维修,须由经过培训的专职人员进行,或请生产厂技术人员
协助。切勿随意拆卸修理。
6.9各操作按钮每月试验一次,以检验装置自身功能是否完好。
6.10本开关可供联台使用,左、右两面侧均可与相邻机台联接,也可作为进线,和双回路
供电;出线分橡套和铠装两种。
6.11可根据用户需要增设远距离合、分闸和复位功能,如需使用,请订货时说明。
6.12本开关各部件的互换性很好,可现场方便地进行零部件至小车(主体)整体的更换。
7 常见故障及处理
见下表
表5
8 运输、保存和维护
7、订货需知:
7.1本开关按电流分100、200、315。
电压分为10KV和6KV两种。
7.2请用户在订货时注明额定电流和额定电压。
单位名称:四平市平开矿用电器有限公司地址:四平市铁东区南五马路190-8号邮编:136001
电话:0434-*******
传真:0434-*******
出版日期:2009年3月