关于矿建工程费用调整函

煤炭工业邯郸工程造价管理站:

我单位在建的井巷一、二、三期工程在结算时遇到以下问题,特请示贵站,请予以解释。

1、P617-3174定额子目,水泥砂浆的强度(配合比)、抹灰厚度各是多少?实际施工与定额不同时怎样换算?

答:定额已综合考虑,不做调整。

2、平硐和斜井水泥砂浆、水刷石抹面,巷道粉刷定额子目中是否包括脚手架搭拆的费用?

答:综合考虑,已经包括。

3、井巷工程完工后,需要进行二次复喷,请问辅助费如何计取?如果不是同一个施工队施工,如何分配?

答:按《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》(2007基价)相应子目运输系统以0.32系数计取。

4、探放瓦斯、水、煤层打钻定额子目中,是否包括孔口管安装需要的材料和人工?实际施工与定额不同时是否允许调整?

答:《煤炭建设井巷工程消耗量定额》(2007基价)探放瓦斯、水定额子目中,包括了空口管摊销量。如实际施工按一次性投入,则空口管等材料费可一次投入,调整定额用量。

5、半煤岩巷中探放瓦斯、水打孔怎样选用定额子目?

答:按煤岩相应条件各占比例分别套用定额。

6、在编制定额时考虑了机械设备的备用系数,并且是按备用设备的折旧费形式计入到定额机械费中,那么在编制停工补偿费时,这部分备用设备是否计取设备停滞费?怎样计去?

答:按工作面实际配备(使用台数)计算设备停滞费。(只限大型设备,小设备不计取,主要是为了防止造假)。

7、乳化炸药的预算单价是多少?

答:按水胶炸药单价进入预算价。

8、第四章、平硐及平巷说明第六条:当采用反坡掘进时,掘进与支护人工消耗量均按1.1系数调整;第五章、硐室说明第十条:交岔点及按断面分档的其他硐室是按平硐室制定的,斜硐室时,掘进机支护人工消耗量以1.2系数调整。请问:临时支护是否也调整?锚网喷支护中,锚杆架设、锚索架设、金属网铺设是否也要调系数?在探放水打孔时,需要架设锚杆固定探水钻,那么这个锚杆架设也可以调系数吗?

答:临时支护属于巷道支护形式,因此,反坡施工时临时支护也要做相应调整。在探放水打孔时,需要架设锚杆固定探水钻,不属于巷道掘进或支护,因此不做调整。

9、4/6制工作时间,工作面直接工怎样计算停工工日?

答:按实际计算。

10、井巷工程钢筋混凝土施工中,当设计没有要求时,钢筋接头是按几米一个考虑的?

答:钢筋接头按设计或者施工组织方案要求计算。11、煤炭建设工程费用定额(修订)中,施工机械使用费(4)安拆费及场外运费与技术措施费(1)大型机械设备进出场及安拆费、施工机构迁移费中的机械设备运杂费有何区别?

答:施工机械使用费(4)安拆费及场外运费与技术措施费(1)大型机械设备进出场及安拆费属于土建工程里面的设备。施工机构迁移费中的机械设备运杂费特指从基地到项目所在地所发生的费用。凿井措施费里面的设备运杂费针对矿建工程的施工设备从工地仓库到施工现场或者从一个工地到另一个工地发生的费用。

12、非甲乙双方原因(政策、政府原因)造成的停工,应不应该计算停工补偿费和辅助费补偿费?怎样计算?如果合同法规定与合同约定相誖时如何取定?(如:合同法第二百八十四条:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施拟补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调遣,材料和构件积压等损失及实际费用。”建设工程施工合同:“除发生以下1-7规定情形,经业主认可后可根据实际涉及合同价款变更饿情况调整合同价款外,其他情况均不得对合同价款进行调整。…(6):非承包人原因造成一次性停电、停水及其他原因造成

的停工达3小时以上的影响。”)

答:非甲乙双方原因造成的停工(大于3个月),辅助系统设备、设施按《煤炭建设井巷工程辅助费基础定额》(2007基价)计算台月费用,停工期间留场人员按甲方签证工计算,并计取相应费用。

13、长时间的停工补偿应不应该扣除法定节、假日?

答:不扣,因为定额是按30个工作日编制的。14、处理因地质原因造成的大冒顶;3小时以上停水、停电造成的停工;工作面预注浆,探放瓦斯,探放水期间,不能继续掘进、支护作业时,井下直接工及工作面施工设备怎样记取窝工费?

答:掘进工程大型设备(如立井伞钻、大抓岩机、巷道中的综掘机)计取停滞费,井下直接工按照甲方签证数量以地面辅助工工资计算,并计取相应费用。

15、井下装饰工程借用地面土建定额子目时,人工费如何调整?

答:井下装饰工程参照《煤炭建设地面建筑工程消耗量定额》(2007基价)相应子目,人工消耗量以1.15系数调整,按井下直接工工资单价计算。

16、挡车器的安装拆除各怎样计取费用?

答:挡车器的安装拆除费用已包含在《煤炭建设井巷工程辅助费基础定额》(2007基价)中。

17、在一个单位工程中设计为无永久轨道、带式(刮板)输送机、搪瓷(铸石)溜槽、单轨吊的工程(不含斜井井筒及平硐硐身),辅助费以0.96系数调整,硐室工程如何调整?

答:硐室工程不做调整。

18、井巷工程的签证工(协议工)如何处理?也要计取各种费用吗?

答:计取。

19、在施工一、二、三期工程时,一个断面内同时铺设的永久轨道、带式输送机,辅助费怎样计取?

答:不做调整。

20、拆除原料石砌碹、混凝土砌碹、喷射混凝土支护(带金属网)、金属支架支护的巷道,如何套定额?计取辅助费吗?

答:拆除原料石砌碹、混凝土砌碹、喷射混凝土支护(带金属网)、金属支架支护的巷道,按《煤炭建设井巷工程消耗量定额》(2007基价)相应安装子目人工机械的50%计算。拆除原料石砌碹、混凝土砌碹、喷射混凝土支护(带金属网)的辅助费参照《煤炭建设井巷工程辅助费基础定额》(2007基价)刷大的计算公式计算。拆除属支架支护的巷道的辅助费按照《煤炭建设机电安装消耗量定额》(2007基价)中相应运搬子目计算。

21、半煤岩巷道只是在分掘、分装、分运的情况下才要调整人工、机械1.1系数吗?

答:半煤岩巷道只是在分掘、分装、分运的情况下才要调整人工、机械1.1系数。

22、当倾角大于16度时,斜巷掘进机掘进怎样选用定额?

答:人工、机械费以1.05系数调整。

23、半煤岩巷掘进机掘进怎样套定额子目?

答:按煤岩比例分别套用定额。(各自相应条件)24、一个工业广场有两个斜井,其中一个斜井井筒与另一个斜井的井底车场之间有一条联络巷,请问:这个联络巷应该属于几期工程?

答:由出矸井筒决定几期。

25、由于遇到断层,掘进断面岩石的坚固性系数不一样,该怎样选用定额子目?

答:普氏系数等档的按硬度分别套定额。

26、当巷道采用锚喷支护为永久支护时,已经考虑了30-50mm的喷射混凝土作为临时支护,那么在施工方案或者作业规程里面编制的金属前探梁临时支护还要计算吗?(煤炭建设井巷工程消耗量定额所有的锚喷支护说明中,其工作内容都没有拆除临时支护这一项工作内容)如果计算,扣不扣除喷射混凝土临时支护这一部分费用?

答:当巷道采用锚喷支护为永久支护时,如果临时支护是喷射混凝土作为临时支护,那么它就作为永久支护的一部分。如果作业规程编制的是(实际也使用了,要有签证)其

他的临时支护方式,那么另外套相应子目。(30mm的喷砼填凹量不作为临时支护)

27、《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》说明第二十三条:….其他支护形式的井筒及巷道,铺设混凝土地坪,均按其掘进断面套用相应条件的砌碹岩巷定额以0.14系数调增费用;…..请问:锚网喷支护的硐室,铺设混凝土地坪时该怎样调整费用?

答:硐室铺底不另计算铺设地坪辅助费,因为定额编制时已经考虑了铺底。

28、采用点柱(单体液压支柱)作为临时支护如何套用定额?

答:执行补充定额。

29、人工风镐刷大、起底怎样套用定额?

答:执行补充定额。

30、掘砌施工切眼,支护用的是单体液压支柱和以锚索锚固的18#槽钢顶梁,请问:直接费和辅助费如何计取?

答:直接费:单体液压支柱执行补充定额,18#槽钢顶梁套钢梁架设。

31、架设玻璃钢树脂锚杆怎样套用定额?

答:套架设树脂锚杆子目,做价差处理。

32、掘进前,先在迎头平行于巷道向掘进方向,沿拱部间隔300mm架设一组锚杆(共23根,3.5m长)。锚杆不全部敷

设进去,留500mm在外,然后用拱形槽钢托住。槽钢用3根6m的锚索固定于拱部。炮掘2m,依此方法循环掘进施工。永久支护还按原设计锚网喷支护不变。先行架设的锚杆和拱形槽钢是为了防止破碎的顶板下落,不拆除。请问:这种施工方法怎样计取直接费、辅助费?

答:属超前管棚支护,架设的锚杆另套定额,辅助费以1.05系数调整。

33、在井巷二、三期工程中出现的二级提升、二级排水怎样调整辅助费?

答:不调整。

34、《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》第八条第3小条:平硐与暗立(暗斜)井联合开拓时,第一、二、三、四期都有相应的系数调整。那么斜井与暗立(暗斜)井联合开拓时该怎样调整系数呢?

答:同《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》第八条第3小条:平硐与暗立(暗斜)井联合开拓时,第一、二、

三、四期相应的系数调整。

35、用辅助费基础定额编制预结算,是否执行辅助费综合定额里面相关的系数调整?

答:不执行。

36、山西地区现在大部分兼并重组技改矿井已进入结算、决算阶段。那么怎样界定施工的工程属于几期?在计算辅助

费的时候,巷道工程总量是按技改前与技改后的总量选用定额?还是只按技改时设计的工程量选用定额?

答:按设计工程量选用定额。

37、实际施工中使用的树脂药卷的长度与定额不同时怎样换算?

答:按卷计算不换算,实际几价格与预算价格按价差处理。

38、凿井措施工程费概算指标、施工机构迁移费是否只适用于编制设计概算?如果甲乙双方在合同中没有具体约定,那么在竣工决算时是否可以直接套用?

答:凿井措施工程费概算指标适用由独立的施工单位承建的井巷工程,并且所有的凿井设施都是由施工单位独立施工安装的。如果凿井设施不是由施工单位独立施工安装的,本着发生什么计算什么的原则。土建按临建,设备只计算安装费。施工机构迁移费按施工单位第一次进场的设备、人员实际数量计算。(或者双方协商解决)

39、由甲方要求,井巷工程施工运输中的临时轨道(辅助费用中已包括的那部分)一次性铺设为永久轨道。那么在决算时是否可以扣除辅助费里面的铺轨工程?怎样扣除?

答:不扣除。轨道调差系数不执行。

40、在煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出的矿井巷道施工中,人工刷大和起底人工是否也调1.23系数?

答:执行巷道(风镐)起底、刷大补充定额时,不在调

整1.23系数。

41、《煤炭建设井巷工程消耗量定额》(2007基价)总说明第二十七条:在煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出的矿井巷道施工中,采用人工装煤(岩)时,掘进定额扣除耙斗装岩机台班用量,人工消耗量以1.23系数调整。那么在立井或者斜井井筒施工中是否也要调整?如何调?

答:立井不调,其它定额子目里有耙斗装岩机者调。42、探放水施工中使用ZDY-660型、功率15kw钻机和ZDY-1200S型、功率22kw钻机,套用定额哪个设备合适?固定钻机使用锚杆是否计取?

答:选用定额最高档。固定钻机使用锚杆按架设计取费用。43、硐室刷大计取辅助费时是按刷大的立方数还是按刷大后设计全断面掘进体积计取辅助费?

答:按刷大后的体积计算。

44、设备闲置费用软件编制时没有90型耙装机的折旧台班费用,如何增加?是否可以调系数?

答:执行补充定额。

45、对已施工完的工程进行修复,硐室、巷道锚杆架设或喷混凝土支护或锚网喷支护,如何计取辅助费?

答:按相应条件只支护套用定额。

46、喷射混凝土C25如何调整费用?喷射砼定额按配合比例子目如何与砼标号对应?

答:C25对应1:2:1.5。如果设计是C30,就用42.5#水泥换32.5#水泥,含量不变。

47、由于原轨枕损坏,换取轨枕和增加轨枕如何计取费用?

答:不单独计算。

48、轨道暗斜井涌水量达到25.26m3/h,如何调整涌水系数?

答:执行补充定额。

49、主排水泵房设计采用喷射混凝土(带双层金属网),厚度250mm,请问:直接费和辅助费该怎样计算?

答:选用定额最高档距,不做调整。

50、斜井表土段刷大怎样选用定额?

答:f<3相应子目。

51、起底、刷大、铺底、修复等维修工程怎样计取供热?

答:选用相应子目并按各自系数调整。

52、锚索架设增加的槽钢托梁,如何调整?

答:架设钢梁子目。

52、怎样界定高瓦斯管理矿井?在高瓦斯矿井或者按高瓦斯管理矿井施工的井筒表土段是否也要调整系数?

答:按文件规定界定是否瓦斯管理矿井。调整。

53、贵站出具的单体液压支柱、木背板补充定额中怎么没有液压支柱的费用或者摊销费用?

答:按甲方提供液压支柱考虑的。

54、在架设锚杆时,增加的¢14螺纹钢制作的宽80mm、

长2000mm的钢筋制品怎样计算直费与辅费?

答:套钢筋梯子梁制作子目。

55、铺设塑料拉伸网怎样套用定额?

答:执行补充定额。

56、防火栅栏两用门墙垛上预埋的钢管,变电所电缆沟里面预埋的角铁支架,吸水井、配水井里面预埋的钢爬梯怎样套定额子目?

答:做补充材料处理,人工不调。

57、砌防火门墙垛是指与门一般高两侧的墙垛,还是指门两侧与巷道墙一样高的墙垛?

答:指与门一般高两侧的墙垛。

58、主水泵房通道里面密闭门硐室、防火栅栏门硐室能否选用防水闸门硐室定额子目?

答:选用相近子目。

59、调节风门的制作安装参考那个子目合适?

答:临时风门不计算。

60、《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》第八条1小条:讲了主、副井分别为立井、斜井时,各期选用定额的说明。那么主、副井分别为斜井、立井时,又该怎样选用定额呢?(主斜井主要运煤、出矸,副立井下料、下人)。

答;按立井选用定额子目。

61、《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》第二十一条:

斜井井筒、平硐硐身掘进断面﹤6㎡时,按相应条件﹤10㎡定额以0.92系数进行调整;请问:平巷或者斜巷掘进断面﹤6㎡时,也要调整系数吗?

答:不调整。(调整后会更高)

62、斜井井筒中增加的U型钢支架支护,辅助费怎样调整?

答:调整系数同巷道,按多层支护计算辅助费。对已经按照设计施工完成的井筒,再增加支架支护时执行支架辅助费。

63、硐室设计为多层支护时,辅助费如何调整系数?

答:执行多层支护调整系数,工程量以m3计算。

山西王家峪煤业有限公司

2014年4月9日

全国统一安装工程预算定额解释

全国统一安装工程预算定额解释汇编 第七册消防设备安装工程 1. 本定额与其他有关定额的分界是如何划分的? 答: 1)电缆敷设、桥架安装、装配管线、接线盒、动力应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装:设备支架、底座、基础的制作安装及铁构件的制作等均执行第二册《电气设备安装工程》相应定额。 2)消火栓系统的管道、阀门安装;管道支架及钢套管的制作安装等;室外给水管道安装;水箱制安等均执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应定额。 2)其他各种阀门、法兰安装;各种套管的制作安装;管道系统强度实验、严密性试验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额。3)各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应定额。 4)各种仪表等的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄露报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。 5)泡沫液储罐、设备支架制安等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额。 6)设备及管道除锈、刷油及绝热工程执行第十一册《刷油,防腐蚀、绝热工程》相应定额。

7)因本册定额只包括消防的专用设备、管道及各种组件等的安装,不足部分在使用其他有关册定额项目时,各种系数(如超高费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费等)及工程量计算规则等均执行各册定额的相应规定。 8)各册定额之间的界限划分将下表: 各册定额之间的界线划分表

续表

续表

2.定额中超高费用是如何考虑的?超过部分如何计算? 答:垂直运输操作高度是按超过5m编制的,若操作高度超过5m时,其超过部分按定额规定高度系数计取。 3.消防系统调试的含义是什么? 答: 1)消防系统调试是指一个单位工程的消防全系统安装完毕且连同,为检验其达到验收规范标准所进行的全系统的检测、调整和试验。2)消防系统调试定额时按火灾自动报警装置调试和灭火系统控制装置调试两大部分编制的。这主要是由于一个单位工程的消防要求不同,其配制的消防系统也不同,系统调试的内容也就有所不同。例如:仅设火灾自动报警系统时,其系统调试只计算自动报警装置调试。若既有火灾自动报警系统,又有自动喷水灭火系统时,其系统调试应同时计算两个系统(即自动报警装置调试和水灭火系统控制装置调试)的调试。 4.消防系统调试工程量如何计算? 答: 1)自动报警系统:系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统。分别按不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制或纵向制报警控制器的点数计算。

河南省2016定额相关说明及综合解释

总说明 一、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)(以下简称本定额)是依据《房屋建筑与装饰工程消耗量定额(TY01-31-2015》>(以下简称消耗量定额)、《建设工程施工机械台班费用编制规则(2015)》;参照《建设工程工程量清单计价规范》(CB50500-2013)(以下简称《计价规范》),住房和城乡建设部、财政部《关于印发(建筑安装工程费用项目组成)的通知》(建标[2013]44号),住房和城乡建设部《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》(建办标[2016]4号),结合我省建设领域工程计价改革需要编制的。 二、本定额适用于河南省行政区域内工业与民用建筑的新建、扩建和改建房屋建筑与装饰工程。 三、本定额是编审投资估算指标、设计概算、施工图预算、招标控制价的依据;是建设工程实行工程量清单招标的工程造价汁价基础;是编制企业定额、考核工程成本、进行投标报价、选择经济合理的设计与施工方案的参考。 四、本定额工程造价计价程序表中规定的费用项目包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、增值税。本定额基价各项费用按照增值税原理编制,适用一般计税方法,各项费用均不含可抵扣增值税进项税额。 五、本定额基价由人工费、材料费、机械使用费、其他措施费、安文费、管理费、利润、规费组成,工程造价计价时可按需分析统计、核算。其他措施费不发生或部分发生可作调整。 六、本定额中定额子目编号含有“Ha”字母的定额子目,为我省扩充标记。 七、本定额基价是定额编制基期暂定价,按市场最终定价原则,基价中涉及的有关费用按动态原则调整。 八、本定额基价中的人工费是根据《消耗量定额》与有关规定,经测算的基期人工费。基期人工费在本定额实施期,由工程造价管理机构结合建筑市场情况,定期发布相应的价格指数调整。 九、本定额基价中的材料费是根据《消耗量定额》与本定额基价的材料单价计算的基期材料费,在工程造价的不同阶段(招标、投标、结算),材料价格可按约定调整。 本定额基价中的材料单价是结合市场、信息价综合取定的基期价。该材料价格为材料送达工地仓库(或现场堆放地点)的工地出库价格,包含运输损耗、运杂费和采购保管费。 十、本定额基价中的机械使用费是根据《消耗量定额》与相关规则计算的基期机械使用费,是按自有机械进行编制的。机械使用费可选下列一种方法调整:一是按本定额机械台班中的组成人工费、燃料动力费进行动态调整;二是按造价管理机构发布的租赁信息价直接与本定额基价中的台班单价调差。 十一、本定额基价中的管理费为基期费用,按照相关规定实行动态调整。 十二、本定额基价中的其他措施费(费率类)包含材料二次搬运费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费。 十三、本定额基价中的安全文明施工费、规费为不可竞争费,按足额计取。 十四、总承包服务费: 1.实行总发包、承包的工程,可另外计取总承包服务费。 2.业主单独发包的专业施工与主体施工交叉进行或虽未交叉进行,但业主要求主体承包单位履行总包责任(现场协调、竣工验收资料整理等)的工

定额解释汇编

新疆定额解释造价疑难问答(一、二)汇编 以下内容部分是自治区造价管理总站的咨询答复;部分是市造价站协调处理纠纷或咨询的意见,供专业人员在工作中参考。 造价疑难问题(一) 1、根据乌建发[2012]24号文,执行市政、仿古建筑及园林、房屋修缮定额(不含安装定额)的工程在新建造[2008]3号文件的基础上人工单价调增27.00元/定额工日,而[2008]3号文件市政、仿古建筑及园林调增31.49%,则:调整后市政、仿古建筑及园林人工是否为22.12*1.3149+27=56.09元/工日,若与业主协商的价格高于文件规定,怎么补差? 答:按合同约定执行。 2、套用全统仿古建筑及园林定额新疆估价表(98)中没有对应定额子目时,能否借用全国统一市政工程预算定额新疆估价表(2001)或新疆建筑工程消耗量定额乌鲁木齐地区单位估价表(2010)?但取费依据不同,在同一份预算书里可以吗?即在同一份预算书里,既有98仿古定额,有市政,也有建筑定额,但费用表仍旧套用98仿古,可行吗? 答:全国统一仿古建筑及园林工程预算定额缺项子目可以参照相关定额消耗量,参照全国统一仿古建筑及园林工程预算定额 乌鲁木齐地区单位估价表(1998)中的价格组成基价,才可与(1998)全国统一仿古建筑及园林工程费用定额配套使用。

3、套用全统仿古建筑及园林定额新疆估价表(98)时,砼子目综合考虑了模板、钢筋,若施工现场发生的钢筋及模板工程量大于定额含量时,能否调整? 答:套用全国统一仿古建筑及园林工程预算定额(1997)时,混凝土子目综合考虑了模板、钢筋,若施工现场发生的钢筋及模板工程量大于定额含量时,钢筋可按照设计调整,模板按照双方确认的施工组织方案进行调整. 4、针对施工现场的特殊性,发生的人工二次搬运(有现场监理确认),如何在预算中体现? 答:合同约定执行费用定额有关规定。 5、套用全统仿古建筑及园林定额新疆估价表(98)时,人材机汇总表中的机械综合工日是否调整? 答:执行[2008]3号文件时,机械综合工日已在测算调整系数中综合考虑,故计算时只调整土建综合工日.执行乌鲁木齐市市场人工单价调整文件时,由于测算方法不同,土建综合工日、机械综合工日均应调整. 6、室外总体管线敷设、给排水、一体式玻璃钢化粪池、成套塑料查井,能否套用新疆安装工程预算定额乌鲁木齐地区单位估价(2010)?发生的园林给排水(水系)、管道敷设能否套用新疆安装工程预算定额乌鲁木齐地区单位估价(2010)? 答:小区内的室外总体管线敷设、给排水、一体式玻璃钢化粪池、成套塑料检查井,可以参照执行全国统一安装工程预算定额2010年乌鲁木齐地区单位估价表.发生的园林给、排水管道敷设也可以参照执行全国统一安装工程预算定额2010年乌鲁木齐地区单位估价.

全国统一安装工程预算定额说明第八册

第一章管道安装说明 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道、法兰、套管、伸缩器、安装。 二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界。入口处设阀门者以阀门为界; (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1)室内外以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道以室外管道与市政管道碰头井为界。 3.采暖热源管道: (1)室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界; (2)与工业道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界; (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界; (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。 三、本章定额包括以下工作内容: 1

1.管道及接头零件安装。 2.水压试验或灌水试验。 3.室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装。 4.钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或成品弯管均不得换算。 5.铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。 6.穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 四、本章定额不包括以下工作内容: 1.室内外管道沟土方及管道基础,应执行《全国统一建筑工程基础定额》。 2.管道安装中不包括法兰,阀门及伸缩器的制作安装,执行定额时按相应项目另计。 3.室内外给水、雨水铸铁管包括接头零件所需的人工,但接头零件价格应另行计算。 4.DN32以上的钢管支架按本章管道支架另行计算。 5.过楼板的钢套管的制作、安装工料,按室外钢管(焊接)项目计算。 第二章阀门、水位标尺安装说明 一、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。 二、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、 带帽螺栓及钢垫圈数量减半。 2

定 额 解 释

定额解释 总说明及费用定额 1.本基价表内的工料消耗和施工工艺是按什么质量标准编制的? 答:是按合格品标准编制的。工程验收达优良, 其优良工程费用应按有关规定办理。 2.不同所有制不同地区的施工企业承包工程时,是否均按定额基价标准取费? 答:均按定额基价标准取费。 3.非预拌砼因设计和施工组织设计要求添加的外加剂,如何计算? 答:非顶拌砼因设计施工组织设计要求添加的砼外加剂(减水剂除外),根据设计用量另加1%损耗、按1.77元/Kg进入定额基价,其余作价差处理,水泥用量作相应调整。 4.工程施工的周转性材料(含脚手架、模扳)及中小型机械25公里以上的超运距费用如何计算? 答:按实计算。 5.基价表规定凡使用砼输送泵或泵车输送砼的工程,其工程垂直运输资乘以系数0.95,泵送砼的数量有无量的限制? 答:有量的限制。单位工程凡使用砼输送泵或泵车输送的砼量,达到整个工程砚浇砼总量40%以上的,工程垂直运输费乘以0.95,否则不乘以O.95系数: 6. 基价表是否包括建筑垃圾的场外运输费?如未包括,如何计算? 答:未包括。发生时另行计算。 7.因环保规定而发生的费用(如车辆冲洗、超量排污、噪音干扰费等),如何计算? 答:发生时按实计算。 8.临时设施费的主要材料摊销量是多少? 答:临时设施的主要材料摊销量按每万元临时设施费摊销:钢材0.91t、原本1.82m、水泥(425#)3.25T、标准砖16.68千匹。本摊销量并入工程材料用量内进行材料价差单调。 9.总说明22条的适用范围是什么? 答:为贯彻建筑工程总承包责任制,按照《中华人民共和国建筑法》、《重庆市建筑管理条例》及建设部、国家工商行政管理局建建[1996]240号文关于禁止肢解发包工程的规定,少量特殊工程经征得总包方同意后,可委托分包。总包费和配合费用只适用于允许分包的少量特殊工程。总包单位收取5%的总包和配合费用,其职责范围为:现场协调管理、提供必要的简易架料、垂直吊运等。 1O.由建设单位提供的现场生产和生活用水、电,如何结算? 答:由建设单位安装水、电表交施工单位保管使用按量结算水、电费;水、电费的单价按基价表内单价计算; 未安装水、电表时,其水费按基价直接费的0.7%,电费按基价直接费的0.8%退建设单位。

乌鲁木齐定额站定额解释2013

乌鲁木齐定额站定额解释2013 造价疑难问答(三) 发布时间: 2013-09-13 作者/编辑: 1、清单结算时在可计量措施中基坑边、楼梯间临边防护原清单漏项,现在是否应该计取? 答:按照合同约定及清单计价规范,漏项原则上在结算时应予补漏。 2、采用2010费用定额计价的工程,装饰工程能否按建筑工程取费? 答:不能,应按装饰工程取费。 3、在编制招标控制价和投标报价时,塔吊检测次数与施工电梯检测次数如何确定? 答:塔吊一般按照自升式起重机安拆一次,塔高45M内来确定。检测次数按费用表中的大型机械设备检测次数取定表确定。 4、突出墙外的暗柱、端柱的混凝土是归到墙里还是柱? 答:归到墙里,不属于独立柱。 5、地下工程外脚手架工程量如何计算? 答:参考地上部分相应子目。 6、商品混凝土泵送如何考虑,是否考虑垂直运输? 答:不考虑。 7、总站发布的信息价格是否为施工现场价? 答:请看每期价格信息表后的备注说明。 8、某工程2010年10月竣工,至今结算还未完成,但根据新建造【2011】3号文工程税率发生了变化,那结算时税率按3.41%还是3.48%计取? 答:新建造【2011】3号从2011月3月1日起执行,是按工程形象进度来进行调整的。 9、机械费里的综合工日是否调整? 答:调整,按安装工日调整。 10、对于放坡系数有这样的认为:相对于整个建筑物的基坑,挖掘机就始终在坑内,就属于坑内作业。此说法是否正确? 答:正确。 11、在清单计价模式下,设计图纸和引用的图集中的钢筋的搭接工程量是否应计算在清单工程量中: 答:施工图设计搭接,按图示尺寸计入工程量清单。定尺搭接不计入工程量清单。 12、钢筋的损耗包括哪些? 答:包括施工图纸未注明的钢筋搭接和施工损耗。 13、墙面抹灰时,墙面界面剂(107胶)是否包括在定额子目(比如:11-25、11-26、11-28、11-29等)里还是单独计算? 答:墙面界面剂适用于混凝土墙面抹灰时,定额内已包含。 14、支设模板时使用的对拉螺杆、对拉片如何计算?套用什么定额? 答:已包含在模版内。 15、钢筋工程中的马凳筋、大型设备基础施工时采用型钢支撑上部钢筋,如何计算?套用什么定额? 答:钢筋工程中的马凳筋并入钢筋工程量内。支撑工程量并入马凳筋工程量内。 16、管道保温外包0.5mm厚镀锌铁皮采用钉口安装时应该套用“11-2199防潮层、保护层安装金属薄板钉口安装管道”还是“11-2232防潮层、保护层安装铁皮保护层(铆钉固定)”?这两个定额子目的区别是什么? 答:11-2199是镀锌钢板,自攻螺钉固定管道保护层安装。11-2232是对铁皮保护层采取铆钉固定。

重庆08定额,综合解释,需乘系数的项目

重庆08定额需乘系数的项目 08定额可调项目 第十三章P301 (其他工程) 轨道是按直线双轨编制,如铺设弧线时人工、机械乘以系数 自升式塔机是以塔高45m确定,如超过45m,每增高10m,安拆项目增加20%,场外运输项目增加10%。(次方和1+) 第十二章P257 (装饰工程) 抹灰按一般抹灰编制若为高级抹灰相应子目,人工及机械乘以系数,材料乘以系数。 木材断面或厚度均以毛断面为准如设计要求木材断面或厚度为净料时应增加刨光损耗一面抛光增加3mm双面抛光增加5mm。 圆(弧)形墙面、圆形柱面、弧形梁面的抹灰及圆(弧)形墙面、圆(异)形柱面、弧(异)形梁面的镶贴块料面层,按相应子目,人工乘以系数,材料乘以系数。 其他装饰项目中装饰线条是按墙面上成品直线条安装编制的当墙面安装圆(弧)形装饰线条时按相应子目,人工乘以,材料乘以系数,当天棚安装直线条时相应子目人工乘以系数,当天棚安装圆弧形装饰线条时相应子目,人工乘以系数,材料乘以系数。 跌级天棚人工乘以系数。 当天棚在两个设计标高以上者,天棚龙骨、基层、面层分别按展开面积计算其龙骨、基层、面层按平面天棚相应子目人工乘以系数。 弧形天棚部分按相应子目人工乘以系数斜顶天棚部分按相应子目人

工乘以系数。 胶合板若钻吸音孔则每100m3增加工日。 抹灰面刮腻子、刷油漆及涂料用于天棚时,人工乘以系数,材料乘以系数,用于零星项目时人工乘以系数,材料乘以系数。 单层木门窗刷油是按双面刷油编制若采用单面刷油时相应子目乘以系数。11、单层钢门、窗和其他金属面设计需刷两遍防锈漆时增加一遍按刷一遍防锈漆子目人工乘以系材料乘以系。 阳台带悬臂梁者其工程量系数乘以。 雨篷顶面带带反沿或反梁者其顶面工程量乘以系数底面带悬臂梁者其底面工程量乘以系数。 楼梯底面的抹灰工程量按水平投影面积计算有斜平顶的工程量乘以系数有锯齿形顶的工程乘以系数并入抹灰工程内。定额解释P12 独立柱梁面刷涂料及乳胶漆按墙面相应定额项目执行,人工乘以系数,材料乘以系数。 当面砖尺寸和缝宽与面砖勾缝定额项目不同时面砖周长小于450mm 时按定额执行,当面砖周长大于450mm时按定额项目乘以系数。木龙骨设计与定额不同时材料耗量允许调整其木材损耗率是4。 单独门框油漆按相应木门油漆定额乘以系数。 腰线、窗台线、檐口线油漆按延长米乘以系数以平方米计算。 P235 (防腐隔热保温工程) 各种面层除软聚氯乙烯塑料地面外均不包括踢脚板的工料消耗。若设

全国统一安装工程项目预算定额解释大全

更多企业学院: 《中小企业治理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层治理》49套讲座+16388份资料《中层治理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各时期职员培训学院》77套讲座+ 324份资料

《职员治理企业学院》67套讲座+ 8720份资料 《工厂生产治理学院》52套讲座+ 13920份资料 《财务治理学院》53套讲座+ 17945份资料 《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料 全国统一安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1. 脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算?答:定额中的脚手架搭拆费,均采纳系数计算。各册算系数时已考虑一下因素: 1)各专业交叉作业施工时,能够互相利用已搭建的脚手架;2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑;3)不管现场是否发生,包干使用。 2. 高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0 至檐口(或 最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入

口等)的建筑物。 3. 高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6 层或20m 的人工降放,以及材料垂直运输增加的 费用。 4. 超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0) 至操作物的距离。 5. 安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产 条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产 和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6. 在有害躯体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害躯体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程

定额解释说明重庆版1552339470

定额解释 总说明及费用定额金属结构工程 建筑面积计算规则门窗、木结构工程 土石方工程楼地面工程 基础工程屋面工程 脚手架工程装饰工程 砌筑工程其它工程 混凝土及钢筋混凝土工程 总说明及费用定额 1.本基价表内的工料消耗和施工工艺是按什么质量标准编制的? 答:是按合格品标准编制的。工程验收达优良, 其优良工程费用应按有关规定办理。 2.不同所有制不同地区的施工企业承包工程时,是否均按定额基价标准取费? 答:均按定额基价标准取费。 3.非预拌砼因设计和施工组织设计要求添加的外加剂,如何计算? 答:非顶拌砼因设计施工组织设计要求添加的砼外加剂(减水剂除外),根据设计用量另加1%损耗、按1.77元/Kg 进入定额基价,其余作价差处理,水泥用量作相应调整。 4.工程施工的周转性材料(含脚手架、模扳)及中小型机械25公里以上的超运距费用如何计算? 答:按实计算。 5.基价表规定凡使用砼输送泵或泵车输送砼的工程,其工程垂直运输资乘以系数0.95,泵送砼的数量有无量的限制?答:有量的限制。 11.挖基础槽、坑土石方,当坑底面积大于20m,槽底宽在3米以上时,应接平基土石方相应定额套价,如何计取综合费? 答:按平基土石方取费。 12.材料、成品、半成品的场内二次或多次转运费在其他直接费内只含有少量零星材料的转运费用,大量材料的转运费如何计算? 答:原则按实计算。考虑城区内建筑施工场地的特殊情况,为简化计算,在城区内可按工程基价直接费的1.2%扩大系数包干场内其他所有的材料、成品、半成品二次或多次转运费,列入“按实计算费用”栏内。 13.现行包干费中未包括的:(1)一月内停水、停电在工作时间16小时以内的停工、窝工损失; (2)建设单位供应材料、设备不及时造成的停工窝工每月在8小时以内的损失; (3)建筑工程在交工前的成品保护费; (4)材料的代用(不含钢材)等内容如何计算?

乌鲁木齐定额站定额解释汇编三

乌鲁木齐定额站定额解释三 造价疑难问答(三) 发布时间: 2013-09-13 作者/编辑: 1、清单结算时在可计量措施中基坑边、楼梯间临边防护原清单漏项,现在是否应该计取? 答:按照合同约定及清单计价规范,漏项原则上在结算时应予补漏。 8、某工程2010年10月竣工,至今结算还未完成,但根据新建造【2011】3号文工程税率发生了变化,那结算时税率按3.41%还是3.48%计取? 答:新建造【2011】3号从2011月3月1日起执行,是按工程形象进度来进行

调整的。 16、管道保温外包0.5mm厚镀锌铁皮采用钉口安装时应该套用“11-2199防潮层、保护层安装金属薄板钉口安装管道”还是“11-2232防潮层、保护层安装铁皮保护层(铆钉固定)”?这两个定额子目的区别是什么?

全国统一安装定额解释三共10页

第二册电气设备安装工程 1.变压器安装定额中是否包括了变压器轨道安装? 答:变压器安装不包括轨道的安装,应另行计算。 2.第二章配电装置中避雷器安装分1kV’以下、lOkV以下两个子目,区分了电压等级,其他未标“高压”字样的配电装置是否可以理解为1kV以上、lOkV以下电压等级?, 答:可以这样理解。 3.高压计量柜的安装没有单独设立子目,安装时如何使用定额? 答:使用时可参照2—94或2—98子目,区别单、双母线柜分别使用。 4.配电(电源)屏、低压开关柜安装是否指变配电装置的低压柜安装?用电的配电间内的低压配电柜是否也使用配电(电源)屏、低压开关柜定额? 答:2_240配电(电源)屏、低压开关柜安装子目,适用于变配电装置的低压配电柜,亦适用于车间用低压配电柜的安装。 5.高压开关柜柜面改造,需加装些电器元件,如何执行定额? 答:可按第四章第十三节中相应电器元件的定额分别使用。但是,应注意这些元器件的安装不包括盘面开孔,开孔的消耗量应另行计算。‘ 6.实际工程中遇到集装箱式成套配电装置,该装置运输到现场后,直接安装在基础上,进出线用电缆连接,该设备的安装如何执行定额? 答:可执行本册定额第四章第一节2—242子目,该子目就是专门为这种情况编制的,是以“10t”为计量单位,应按该整体设备的重量计算工程量。 7.控制、继电屏、盘的安装工作内容中有校线、接线,如何理解“接线”内容? 答:屏、盘、柜均由生产厂家在工厂成套生产,电器元件已安装好,连接线已配好,在现场安装后,电器元件要拆下进行试验,或者解开连接线后进行试验,试验完后要恢复连接线。另外,在校线时,也要将连接线从电器元件上解下,校好线后再接上。 .8.2-256子目,事故照明切换屏是否专指有逆变装置切换的箱、柜、屏?照明专用的双电源切换电控箱、柜、屏是否也套用该定额子目? 答:照明用双电源(交流和直流)切换电控箱、屏、柜均可执行该子目。 9.木制配电箱只有制作定额,安装如何使用? 答:木制配电箱的安装按成套配电箱相应定额乘以系数O.65。 10.三相四线电度表和单相电度表安装是否统一套用2-307子目? 答:是的。 11.电流继电器、中间继电器、时间继电器等是否统一使用2-308子目? 答:是的。 12.2-172铜过渡板安装子目是否适用于铜铝过渡板安装? 答:铜铝过渡板安装也可执行该定额子目j 13.UPS蓄电池柜安装应使用什么定额?, 答:可以执行2.254蓄电池屏(柜)安装子目。 14.电机检查接线定额中金属软管是按每台i.25m计算。列入未计价材料,安装费是否已包括? 答:其软管安装费已含在电机检查接线定额内。 15.电缆头制安定额中“热缩电缆头”以未计价主材表现.因热缩电缆头以“套件”形式供货,内含一切制作材料。如果把未计价主材加上,电缆头制作安装中材料费则出现重复计算,如何处理? 答:定额是按现场制作考虑的,已包括所需要的全部消耗材料。如果“套件”中包含全部制作材料时,则可以将“套件”按未计价主材计人,减去定额内全部消耗材料费;如果只包含

定额解释

一、定额问题解释及说明 (一)《黑龙江省建设工程预算定额(给排水、暖通、消防及生活用煤气)问题解释及说明: 1.什么时候可套用工艺管道部分? 2.气体灭火系统调试应套哪一项? 3.管道及铁构件除锈什么时候可计取?轻锈、中锈、重锈的区分标准是什么? 4.一般穿墙套管和柔性、刚性防水套管制作与安装执行定额时如何选择? 5.消火栓管道安装是否套用室内钢管(焊接)?支架套用什么管道支架? 6.水幕系统管道安装应如何执行定额? 7.预制钢筋混凝土井的砌筑安装的定额项目如何执行? 8.水灭火系统控制装置的点数都包含那些控制点? 9.热熔管道中的管材损耗量、管件含量、管件价格与实际均差较多,结算时是否可按实际调整? 10.给水若采用PPR管材时,预算定额管接头零件的材料单价与实际使用的螺纹管件价格相差较多,结算时是否可按实际调整? 11.定额编号25-35,组合式空调机组,重量大,安装只给了人工费,但是在施工安装中发生了机械费和垂直运输费及相应的辅助材料费,如何计算? 12.定额编号25-33风机盘管安装中,因重量不同、型号不同、尺寸不同,有的尺寸特别大、特别重,可不可以调整人工费? 13.U-PVC管道DN150~DN300的安装,套用什么定额? 14.水过滤器安装应如何套定额? 15.采暖定额中是否包括管道冲洗? 16.本定额总说明总-5页工程超高增加费,在同一层内施工,采暖导管高度超过3.6m,本建筑层采暖立、支管及散热器安装的工程量是否取超高费用? 17.本定额总说明总-5页工程超高增加费,在同一层内施工,消防环管、喷淋水平导管高度超出3.6时,本建筑层内的消防管道以及消火栓的工程量是否取超高费用? 18.法兰水表安装定额中是指带旁通管及止回阀项目,可实际施工一般情况下都不带应如何扣减?有时拆换也只换表时(不换门)怎么套用此项定额? 19.管道安装中,钢管(焊接)项目DN40mm~DN100mm安装中,未考虑压制弯头材料和安装?

定额解释

地面变压器,配电装置,控制及继电保护安装,地面动力电缆、电线敷设: 一、降效费用的统一规定 (一)脚手架搭拆费(35kv一下架空线路除外):按俺不电气安装工程人工费的4%计取,其中人工费占25%。 (二)工程超高降效系数(已考虑了超高因素的定额项目除外):操作物高度离楼地面 5m以上、20m以下的电气安装工程,按超高部分人工费的33%计算。 (三)高层建筑增加费(指高度在6层或20m以上的建筑),按下表计算(人工增加费): 二、地面变压器安装 (一)工作内容:开箱检查、本体就位、器身检查、套管、油枕、散热器清洗、油柱试验,风扇、油泵电机解体检查及接线,垫铁、止轮器制作、安装,补充注油、整体密封试验、接地、补漆、配合电气试验。 (二)油浸电力电压器安装定额,同样适用于自耦式变压器、带负荷调压变压器及并联电抗器的安装。整流变压器,执行同电压、同容量电力变压器安装定额并乘以系数 1.6;电炉变压器,按同电压、同容量电力变压器定额乘以系数2.0. (三)变压器安装及干燥定额中的枕木、绝缘导线、石棉布消耗量,是综合摊销量,实际与定额不符时,不得换算。 (四)干式变压器如果带有保护外罩时,人工和机械消耗量乘以系数1.2。 (五)整流变压器、消弧线圈、并联电抗器的干燥,按同电压、同容量变压器干燥定额执行。电炉变压器,按同电压、同容量变压器干燥定额乘以系数2.0执行。 (六)变压器的器身检查:<4000kV A的变压器是按吊芯检查考虑的;>4000kV A的变压器是按吊罩考虑的;如>4000kV A的变压器是吊芯检查时,其定额机械台班则乘以系数2.0调整之。 (七)变压器及冷却器以外的外部管道安装,套用本定额管道安装子目。 (八)变压器油按设备带来考虑。变压器油过滤损耗及操作损耗已包括在有关定额中。 (九)变压器安装不包括下列内容: 1.变压器干燥时的干燥棚和变压器油过滤时的滤油棚。 2.变压器铁梯及母线构件、端子箱、控制箱的制作、安装另执行本册定额相应子目。 3.瓦斯继电器的解体检查及试验,已包括在变压器系统调整试验定额内。 4.油样化验及色谱分析,可按实另计。油样的耐压试验已列入变压器系统调试定额内。 5.二次喷漆发生时,可执行本定额相应子目。 三、配电装置安装 (一)工作内容:除开箱检查、本体安装固定、接地调整外还包括: 1.断路器的解体检查、组合、传动装置安装、断路动作检查、消弧室干燥。 2.隔离开关的操作机构联锁装置和信号装置接点检查、安装。 3.绝缘子的绝缘测试、固定、母线的分相刷漆工作。 (二)设备本体所需的绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑。 (三)电抗器安装定额,系按三相叠放、三相平放和二叠一平的安装方式综合考虑的,不论何种安装方式,均不做换算。 (四)成套母线桥是作为一项设备安装考虑的,如母线桥为自行制作时,可套用铁构件制作定额另计。 (五)不包括下列工作内容: 1.地脚螺栓孔打洞,灌浆及基础二次抹面工作。

重庆08定额造价站综合解释(2014.06.25)

重庆2008定额造价总站网上综合解释 (2014年6月25日前) F20 QQ4200324 1、工程施工的周转性材料(脚手架、模板等)、中小型机械25公里以上的超运距费用如何计算? 答:发生时按实计算。 2、执行08计价定额时,人工挖孔桩混凝土计算是否另加250mm计算? 答:依据2008年重庆市建设工程计价定额综合解释59页勘误,人工挖孔桩桩芯混凝土不再增加250mm的桩长。" 3、消防设施第三方检测、由有关部门要求送检的消防产品检测、保温材料检测项目,发生的检测费用是否属于特殊检验试验费? 答:属于特殊检验试验费。" 4、建筑工程人工挖孔桩部分桩段抽水不能抽尽,采取边排水边施工,按实签证应按施工实际抽水深度或人工挖孔桩桩长计算? 答:根据2008年《重庆市建筑工程计价定额》中的有关规定,按实签证应按施工实际抽水桩段部分深度计算" 5、人行道改造工程沿线一侧搭设施工围挡后,因内侧门面的经营者和过往人流对人行道改造施工作业区造成了干扰,是否计取行车行人

干扰增加费? 答:应按照2008年《重庆市建设工程费用定额》中“行车行人干扰增加费”的有关规定执行。" 6、《重庆工程造价信息》中塑钢窗的价格是否包括安装工作内容? 答:《重庆工程造价信息》中塑钢窗的价格包含安装的全部工作内容。" 7、执行2008年《重庆市建筑工程计价定额》时,哪些机械可以计进出场费? 答:凡2008年《施工机械台班定额》注明为大型机械的或2008年《施工机械台班定额》没有的但属于大型机械的,应计算大型机械进出场费。" 8、招标工程量清单中的工程量与实际工程量不一致,应如何结算? 答:按照2008年《工程量清单计价规范》和《重庆市工程量清单计价规则》的有关规定,招标工程量清单中的工程量与图示实际工程量不一致时,应按实际工程量计算进行结算。" 9、防雷竣工检测费该由哪方支付? 答:防雷竣工检测费属特殊检验试验费范畴,其费用应按实计算,由建设单位承担。"

全国统一安装工程预算定额解释汇编-电气部分.pdf

全国统一安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册算系数时已考虑一下因素:1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; 2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑; 3)无论现场是否发生,包干使用。 2.高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。 3.高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m的人工降放,以及材料垂直运输增加的费用。 4.超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。 5.安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6.在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。 在有害身体健康的环境中施工时按人共费的10%计算降效增加费。 7.水平运输距离定额时如何考虑的? 答:1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。 2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m 8.如何理解垂直运输基准面?

全统定额解释汇编

[造价工程师]全统定额解释汇编 第1册机械设备安装工程 问题:本定额与原定额的不同 回答:1、本定额取消原定额的第七章“空气压缩设备安装”、第八章“乙炔发 生设备安装”、第九章“蓄势站设备安装”、第十章“制氧设备安装”和第十一 章“制冷设备安装”,将容器、构件等方面的内容全部编入第十一册“工艺金属 结构”和第十五册“化学工业设备”两册内。将原定额其他各册中的压缩机、风 关、泵全部纳入本定额第八章“风机安装及拆装检查”、第九章“泵安装及拆装 检查”、第十章“压缩机安装”。2、将原定额的第十二章“20吨以内锅炉设 备安装”纳入第十四册“热力设备”。3、原定额第六章“煤气发生设备安装” 仍保留在本定额内,编排为第十二章。4、原定额第十一章“制冷设备安装”中 的“膨胀机安装”编排在本定额第十三章“其他机械安装和设备灌浆”内。5、 原定额第十章“制氧设备安装”中的“膨胀机安装”编排在本定额第十三章“其 他机械安装和设备灌浆”内。6、原定额第四章“通用机械及试验机械安装”, 分别编入本定额第八章“风机安装及拆装检查”、第九章“泵安装及拆装检查”;将“试验机械安装”编入本定额第一章“其他机床安装”;将“柴油机及柴油发 电机组安装”编排在本定额第十三章“其他机械安装和设备灌浆”。7、取消原 定额第五章“起重输送设备安装”,分别编入本定额的第四章“起重设备安装”、第五章“起重机轨道安装”、第六章“输送设备安装”和第七章“电梯安装”等 四章中。8、本定额的补充规定:(1)制订不能利用厂房内桥式起重机时的降 效系数(详见本定额说明)。(2)制订本定额一般起重机具的摊销费(详见本 定额说明)。(3)制订超高系数及降效系数(详见本定额说明)。(4)编制“风机”和“泵”的拆装检查定额(详见本定额说明)。0iU6hH。 问题:本定额的使用范围

2012北京定额解释说明

2012北京定额解释说明 总说明 一、2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》(以下简称本定额)共分七部分二十四册,包括: 01 房屋建筑与装饰工程预算定额:房屋建筑与装饰工程共一册; 02 仿古建筑工程预算定额:仿古建筑工程共一册; 03 通用安装工程预算定额:机械设备安装工程,热力设备安装工程,静置设备 与工艺金属结构制作安装工程,电气设备安装工程,建筑智能化工程,自动化控制仪表安装工程,通风空调工程,工业管道工程,消防工程,给排水、采暖、燃气工程,通信设备及线路工程,刷油、防腐蚀、绝热工程共十二册; 04 市政工程预算定额:市政道路、桥梁工程,市政管道工程共两册; 05 园林绿化工程预算定额:庭园工程,绿化工程共两册; 06 构筑物工程预算定额:构筑物工程共一册; 07 城市轨道交通工程预算定额:土建工程,轨道工程,通信、信号工程,供电 工程,智能与控制、机电工程共五册。 及与之配套使用的《北京市建设工程和房屋修缮材料预算价格》、《北京市建设工程和房屋修缮机械台班费用定额》。 二、本定额是在全国和本事有关定额的基础上,结合多年来的执行情况,以及行 之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用,并根据正常的施工条件、国家颁发的施工及验收规范、质量评定标准和安全技术操作规程,施工现场文明安全施工及环境保护的要求,现行的标准图、通用图等为依据编制。三、本定额是根据目前本市施工企业的装备设备水平、成熟的施工工艺、合理的 施工工艺、合理的劳动组织条件制定的,除各章另有说明外,均不得因上述因素的差异而对定额子目进行调整或换算。 四、本定额适用于北京市行政区域内的工业与民用建筑、市政、园林绿化、轨道 交通工程的新建、扩建;复建仿古工程;建筑整体更新改造;市政改建以及行道新辟栽植和旧园林栽植改造等工程。不适用于房屋修缮工程、临时性工程、山区工程、道路及园林养护工程等。 五、本定额作为北京市行政区域内编制施工图预算、进行工程招标、国有投资工

2016市政定额解释资料

2014版计价定额有关问题汇总(市政) 1、市政定额(1-814)彩钢板护栏(彩钢板围栏搭拆)未注明高度,实际施工高 度一般要求在2.2米左右,如套用本定额综合单价与实际价格偏差较大,不知定额中人、材、机消耗量量是如何考虑的,是否合理? 回复:1-814子目采用的是1.8m高3mm厚的彩钢板,钢管支撑,是一种较简易的护栏。如实际施工中使用的材料不同,应另行计价。 2、8.11.3压密注浆定额,1-845注浆(m3),是按什么计量,是按注入的浆计量, 还是按要求注浆加固的体积计量,另外此注浆的配合比是多少,配合比不一样,是否可以换算,如何换算。 回复:1-845子目是按加固的土体体积计算,其影响半径为0.75m。 如设计配合比不同,可以换算;仅材料换算,人工和机械其余不变。 3、关于1-442至1-465挖运碴子目。大量的工程设计文件中几乎没见过“碴” 这个字。建议删除,或明确以上子目的适用情况;即使保留该子目,其定额含量也需要调整,单价太高。建议新增补充各种拆除物如各类道路结构层拆除物、砖石砌体的装车、运输的子目,此类情况在造价编制过程中经常遇到,但却没有合适的子目套用,往往就参照“碴”的子目,其实不妥。 回复:不采纳所提建议,石碴的概念字典上很清楚,所提项目皆有定额可套。 4、深井降水安装子目1-697、1-699中钢筋砼井管材料单价450元/米,没这么 贵,应是大小数错误。 回复:应是小数点错误,工作中砼井管材料单价应按市场价调价。 5、路基灰土填筑定额子目(1-378),与道路灰土基层定额子目(2-72),两者施 工工艺一样,但二定额水平相差近20%,请核查相关消耗量是否有误? 回复:1-378是土路基加固,属土方工程。2-72是路面结构层中的基层,属路面工程。路基土方执行路基施工规范,路面结构中的基层执行路面施工规范,施工要求不同当然定额水平不同。 6、市政工程中,第一册通用项目临时工程及地基加固中,压密注浆定额子目 (1-845)注浆,水泥掺量比例不明确,其水泥消耗量明显偏低,请核查; (1-844)压密注浆钻孔,实际施工过程中可能需要在土、水稳、混凝土等不同材料上钻孔,单价相差很大,遇到不同的钻孔材质,应该如何调整定额? 回复:实际施工过程中如遇在水稳、混凝土等不同材料上钻孔属于破除障碍物,应按实计算增加的人、材、机消耗。其余问题的回复见上述第2条的回复。 7、市政第一册土方工程已经取消了“人工装汽车土方”子目,如果发生该费用, 是否可以考虑借用老定额中的相关子目? 回复:可以套用现行市政养护定额中相应子目。 8、泥浆外运定额单一,费用过高,建议在第一章中增加淤泥外运,分容量及运 距编制。 回复:不采纳所提建议。废泥浆外运按桥梁册中泥浆外运子目计算。淤泥外运也按土方外运计算。 9、《江苏省市政工程计价定额》(2014版)第二册,第1.3.5石灰桩,工作内 容:石灰加工、搭移脚手、打拔制孔桩灌灰击实。定额编号分别为2-19、2-20、2-21,定额组成中为人工和材料,没有机械费用;现场实际施工中均为机械