文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调培训心得体会

中央空调培训心得体会

中央空调培训心得体会
中央空调培训心得体会

学习心得

现代生活也越来越离不开中央空调,高档写字楼更是如此。但空调的耗能量越来越大也是不争的事实.怎样在空调系统的操作、运行与管理中节能,是摆在从事这一工作的人员面前的一个重大课题。要使空调冷水机组的工作做到节能。操作人员要了解机组及整个空调系统的工作原理和适应机组特点的操作程序,严格按制冷机组的使用说明书操作。保证机组的安全运行。通过学习“郑万兵”教授讲授的《中央空调原理及中央空调系统节能运行技术措施》的课程,使我初步认识到要使中央空调系统节能运行,在实际工作中要注意以下几点: 1 冷冻水系统的操作

空调用冷水机组一般是在标准工况所规定的冷水回水温度l2℃,供水温度7 oc,温差为5℃的条件下运行的。对于同台冷水机组来说,其运行条件不变,外界负荷一定的情况下,冷水机组的制冷量是一定的。此时通过蒸发器的冷水流量与供、回水温差成反比,即冷水流量越大,温差越小;反之流量越小,温差越大。所以,冷水机组工况规定冷水供回水温差5℃,这实际上是规定了机组的冷水流量。这种冷水流量的控制就表现为控制水通过蒸发器的压力降,在标准工况下,蒸发器上冷水供回水压降调定为49kpa(0.5 kg/c㎡ )。

1.1 冷冻水系统的实际操作中存在的几种误操作

(1)一些空调主机房的操作人员开机时未严格按照机组的运行参数调节冷冻水进出水压力降。往往调得高于运行参数。当压力降过高时不是关小冷水泵出水阀,而是采取打开另一台不运行机组蒸发器进出水

阀.将过多的水从另一台机组蒸发器放走,以降低压力降。导致人为增加冷水泵的运行电流。造成电的浪费。

(2)开机时,未先将不开机组蒸发器上的进出水阀关闭,造成一部分冷水从不开的机组蒸发器内流走。影响工作状态下机组的制冷效果。

(3)为了说明这个问题,下面就以两台机组分别简称为a机和b机)为例,谈谈这种误操作的危害。若a机开启,b机不开,a、b两机蒸发器进出水阀均打开。此时,设满足a机蒸发器冷冻水进出水压力降49 kpa的流水量为100kg/s,由于a、b机蒸发器均有水流经过,理论上流经a机蒸发器的冷冻水只有50 kg/s,另50 kg/s从b机蒸发器流走。实际上只有流经a机蒸发器的50 kg/s 冷冻水被制冷机降温,经降温和未降温的各50 kg/ s冷冻水在出水总管汇合后,水温必定比从a机送出的冷冻水温高.由于这种误操作,人为产生的已升温的冷冻出水送至各用冷场合后,其制冷效果必然降低。这种误操作人为地减少了机组的制冷量。难以满足各用冷场合的要求。同时,由于流经a机蒸发器的水量减少了.a机出水温度自然会低一些,往往给操作人员带来错觉,认为机组的制冷效果不错。实际上回水温度上升,必然延长机组的运行时间。主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机等设备加在一起算,浪费电相当严重(蒸发器进出水温差大,是由于水的流量小引起的)。上一项误操作出现后,a 机蒸发器进出水压力降肯定会减小。有的操作人员不是将b机蒸发器的进水阀关闭,加大a 机蒸发器进出水压力降,而是错上加错,采取增开一台冷水泵的方法解决。增开水泵后,虽然提高了a机蒸发器进出水压力降,但增开冷水泵完全没有必要,这等

于是二台冷水泵对二台蒸发器工作。纯粹是浪费。

1.2 冷冻水系统正确的操作方法

(1)开机前关闭不运行机组的冷冻水进水阀,防止窜水现象发生。

(2)打开需运行机组蒸发器上的进出水阀,开启相应的冷冻水泵,将蒸发器进出水压力降调至49kpa左右(可根据机房的实际设计压力降调节,一般以能克服管路中的阻力为基础,尽量降低压力降,以减少水泵的耗电量)。

(3)若水泵启动后.发现进出水压力表指针摆动太大,说明冷冻水系统有空气。需排气后待压力表指示正常才能继续下一步的操作。

(4)操作中无论开几台机组,均是一台冷冻水泵对一台机组(匹配要一样)。

2 冷却水系统的操作

对于一台正在运行的冷水机组,环境条件、负荷都已成为定值。这时冷凝热负荷也为定值。规定进、出水温差为5℃,冷却水量必然也为一定值而且该流量与进出水温差成反比。所以冷水机组的运行.只要规定冷却水的进出水温差就行了,这个流量通常用进、出冷凝器的冷却水压力降来控制。在标准工况下,冷凝器进出水压力降词定为68.6kpa(0.7kg/c㎡ )。 2.1 冷却水系统的实际操作中存在的几种误操作

(1)开机前未将不需开启的机组上冷凝器的进水阀关闭造成窜水。一部分冷却回水从不开机组冷凝器中流走,减少了正在运行机组冷凝器内的冷却水流量,造成冷凝压力上升,主机的运行电流增加.机组的

制冷量下降,严重的还会使机组停止运行。既浪费电,又降低了制冷效果,还容易损坏设备。

(2)由于上一项误操作,主机的冷凝压力和冷却水出水温度升高。给操作人员造成误判断,误认为是冷却水量不够而开大冷凝器进水阀和冷却水泵出水阀,有的还增开冷却塔风机.造成水泵、冷却塔风机耗电增加。

2-2 冷却水系统正确的操作方法

(1)开机前将不需运行机组冷凝器进水阀关闭,防止窜水。

(2)打开将要运行机组冷凝器上的进出水阀(一般出水阀常开.进水阀根据需要开、关。冷凝器、蒸发器都一样)开启相应的冷却水泵。调整冷凝器进、出水压力降68.6kpa左右(压力降以能克服管路阻力为原则,低一些节电效果更佳)。

(3)若冷凝器进出水压力表指针摆动过大,说明冷却水系统有空气。需排空气待压力表指示正常后继续下一步操作。

(4)操作中无论开儿台机组,均是一台冷却水泵对一台主机(匹配要一样)。

3 冷却塔系统的操作

3.1 冷却塔系统的误操作

冷却塔系统的误操作分进出冷却塔冷却水的操作与冷却塔风机的操作。大家都知道,冷水机组开机时,主机负荷大,冷凝压力高.故一般操作大都采取开一台机组时开二台冷却塔风机的做法(即多开一台冷却塔风机)待机组负荷降低后,再关一台冷却塔风机.这种做法本无可非议.问题出在关冷却塔风机以后的操作没有跟上,造成浪费。下面以a、b两台冷却塔为例来说明这个问题。冷水机组的冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔及冷却塔风机。都是根据设计来匹配的,本来一对一均能正常运行。为了尽快降低主机负荷,临时增开一台冷却塔风机。确是一项行之有效的办法。其实际操作及误操作情况分析如下:设冷却水满足68.6 kpa 压力降的流量为120kg/s,a、b两台冷却塔及风机同时工作。理论上进出a、b塔的水量各为60 kg/s.其实际出水温度一般比用l台冷却塔风机工作时的水温低约2℃。当主机负荷降低后,再开两台冷却塔风机已是浪费,故关b冷却塔风机。问题在于关b塔风机后,b塔的进出水阀没有关闭,造成60 kg/s的冷却水未被风机冷却。b塔未被冷却的60 kg/s水与a 塔经冷却的60 kg/s水汇合后,进人冷凝器.其水温反而比单独开a塔(指关闭b塔流水,120 kg/s水全部从a塔经过)要高约2℃,而且这种状态一直要到机组停止运行时为止。冷却水温的升高必然导致冷凝压力的升高,主机耗电的增加,机组制冷量的下降。大多数的空调机操作人员对冷却塔的操作都是把所有冷却塔进出水阀全部打开,而冷却塔风机根据需要而开、停。人们往往注意的是冷却塔风机的耗电.而忽视了冷却水温的提高而恶化了机组运行条件,造成长时间的电的浪费。冷却塔虽然是空调制冷系统中的附属设备,但它却担负着散发整个系统所吸收的总热量的重要任务。因此,对冷却塔的操作正确与否,直接关系到整个空调系统的制冷效果和节能。由于以上谈到的冷却塔的误操作比较普遍,并且从开机到关

机的整个过程都存在,所以其危害极大,应引起有关操作人员篇二:中央空调销售心得体会中央空调销售心得体会

注重细节,把握客户需求

过了节,年前谈的一个小客户,大概有1200平方的样子,老板在河南还是比较有实力,花了900万买了一个比较出名的楼盘的一层,想在办公区域里装一套中央空调。由于我们一般不做这么小的客户,但是是以为好朋友介绍的,没办法必须做。因为年前给了装修设计图纸,年前就给他做了暖图设计。过了年甲方就要求我们去现场看场地,定出风口、主机位置。

我们一行三人,我、朋友、设计师在工地见到了甲方老板,很仔细的一个成功人士,据说她的事务所在河南最大,我看了一下她的办公区域设置,光办公坐席就有100多个,我个人感觉像事务所做到他这个样子已经不小了。在见面的过程中我没有过多说话,一直是甲方老板在提她的想法,这样岂不是更好?

半个小时下来,介绍基本完毕,除了风口之外,其余的地方全部定了下来。后来装修公司说由于人比较多需要安装新风系统,但是由于空间位置问题,安装的空调无法提供新风装置的功率。老板也对这个问题比较敏感,要求安装新风装置,但是我在看的过程中非常注重她的整个办公区域的格局,发现她的办公区域和电梯间是联通的,也就是说她的办公区域是敞开的,我立即建议说,电梯安装的有换风装置,只要办公室的人员达不到50%,完全没有安装换新风的必要。几个人走到电梯口一看,果然不错空气很流通。好,异议解决,同时也为甲方省去了一笔不小得开支。

因人而异,揣摩客户意思

年前去了一趟许昌见客户,客户很客气也很热情。但是由于我不怎么抽烟,所以连烟都没有带。但是年底了大家都需要办年货,于是在此之前我就了解了一下客户,知道她的爱好,就买了两箱不错的酒和几箱山药、三条烟。这样办的原因是酒他可以自己喝,也可以送领导,因为每箱都要1k以上,山药呢,累了一年了给自己补一补身体,老婆看了一会高兴地,烟呢,差不多1k一条,招待客人绝对有面子。果然,送过去之后,对方很满意,我们聊了很多东西,很投机。如果不是这些东西做铺垫,也许效果会差一点的。

过了年去了这个客户那里两次,第一次什么都没带,原因是刚上

班办公室人比较多,不方便,顺便再观察一下她的爱好。呵呵呵,没办法呀,这是做业务的必修课啊。发现客户比较喜欢和铁观音,好,心里有数了。回来之后,连夜去了趟福建的安溪,买了两提福建安溪的铁观音,第二次去就拿过去了,他一见就笑了,你怎么知道我喜欢铁观音啊,我笑笑,心里乐了。篇三:学院中央空调改造工程总结

电院电教大楼中央空改造工程

施工总结

第一部分工程概述

1.改造地点

改造地点位于保定电院图书电教大楼负一层,一层,二层,三层,四层。

2.改造原因

(1)本工程由于设计安装不合理,图书电教大楼中央空调进风口多格窗初始安装方式为内装固定式,即进风口过滤网内置于进风多格窗并用铆钉铆死,多格窗固定于天花板上。无法进行随时的拆卸清洗,使进风口堵塞,多次拆卸清洗易使天花板损坏,影响安装牢固性,容易掉落伤人。

(2)部分风机金属风道与进风口多格窗之间根本没有软风帘,造成空气由天花板内部小范围循环,其一容易造成盘管堵塞,出风很小达不到制冷、供暖效果,风机积尘过厚将造成风机转动失衡震动,甚至烧毁电机;其二空气循环不经进风口过滤网,直接将天花板内污浊空气及灰尘、细菌由出风口排出,对师生身体健康存在极大危害。

(3)图书馆教职员工反应中央空调冬季不暖,出风口风小。经过对风机出风口进行多次测温后发现,出风口多格窗栅格过密,拆除后风力明显加大,但考虑到夏季制冷时风力过大会影响阅览室内长时间工作学习师生的身体健康,决定对出风口多格窗进行改造。

(4)图书馆水路系统支路平衡阀应可以当截止阀使用,但当时设计安装后没有交付任何有关可参考资料,无法达到水路完全截止目的。在水支管路有损坏跑水时,无法就地关闭,必须到中央空调机房停止机组运行,并将系统管路内存水完全放出,极

其不便,且浪费大量珍贵水源。

3.改造项目

(1)进风口过滤网由固定式改为可自由拆卸外装式过滤网。

(2)对部分风机进风口风道与进风口多格窗间加装帆布软风帘。

(3)出风口多格窗改造,适当加大出风口出风力度。

(4)查阅中央空调图书馆水路系统图纸,并进行实地检查系统支路水路平衡阀,学习掌握该系列平衡阀的控制方法。

4.工程数量

(1)空调进风口、出风口

负一层:25套

一层:25套

二层:16套

三层:17套

四层:20套

共计:103套

(2)帆布软风帘

图书馆三层:12套

图书馆四层:7套

预算金额:2.06万元

二、工程特点及难点

1.工程特点

中央空调负一层、一层、二层、三层、四层进风口过滤网原设计为固定安装方式,无法清洗,通过仔细检查又发现有些进风口风道与风口无帆布软连接。出风口安装多格窗时风力不足以达到要求。

本着学校的“五小”精神,我电工班组进行了详细的检查,自己动手测量绘制后探讨研究出一套方案,解决了电教大楼图书馆自投入使用以来一直困扰的冬季不暖、夏季不凉,空调进风口因固定式无法清理等难题。

并不完全废弃原有中央空调出风口,而是将其拆卸改造,电工班组全体成员通过购买低价简单原料,运用现有工具、现有人力物力,在不影响校内和家属院供电和日常维修的情况下抓紧一切时间自己动手制作外装式过滤网。

图书馆空调改造涉及水路系统知识,经多次查阅中央空调图书馆水路系统图纸,并进行实地检查发现系统支路安装有水路平衡阀,经过查阅网络知识掌握了该系列平衡阀的控制方法。可以达到无需到中央空调机房停止机组运行、排放系统存水的目的,将故障控制在水管路分支,缩小影响范围。大大保证了空调系统运行的稳定性。

一切以安全高效、优质节约为原则。

2.工程难点

(1)工程量大

经过详细统计,需改造的位置涉及图书馆总共5个楼层,13间教室办公室、103套空调

出风口、103套空调进风口、19套进风口空调软连接。

(2)操作空间狭小

由于电教大楼图书馆一直处于使用中,需改造位置多在图书阅览室书架中间或办公室内,操作空间狭小增加了操作难度,对施工速度有一定阻碍。

(3)涉及多种工艺

经过研究决定为节约资金自己运用材料、工具动手制作所需设备并进行施工安装,

在实际制作安装的施工过程中遇到钳工制作工艺,空调水路维修知识和工艺等各种困难。班组成员并不畏惧各种困难,通过查网络、翻资料、找书籍、讨论研究等多种手段解决问题。

(4)涉及多部门设备

施工中难免涉及到其他部门其他设备,如消防红外感应装置等,面对一些同志的不理解,我们在领导和图书馆工作人员的支持下坚持完成了改造任务。

三、施工情况

我电工班组于2011年4月底开始在不影响校内和家属院安全供电和日常维修的情况下抓紧一切时间自己动手制作外装式过滤网。在电工班长的亲自带领下采用将班组成员分成两组的方法,一组加紧赶制,一组进行安装,在炎炎夏季挥汗如雨,在夏季空调制冷之前提前完工。保障了图书馆的中央空调正常冷气供应,改善了多年来冷气暖气供应存在的诸多问题,和中央空调清理维修存在的各种不便。

四、工程工期情况:

感谢各级领导和图书馆工作人员的大力支持和帮助,在电工班组长的带领下电工班组全体成员团结协作在夏季空调制冷之前提前完工。保障了图书馆的中央空调正常冷气供应。改善了多年来冷气暖气供应存在的诸多问题,和中央空调清理维修存在的各种不便。

五、服务形象价值与经济效益

尽管在施工过程中,我们遇到了一些困难,但是在通过咨询网络、翻阅书籍、查找资料,在各级领导的大力支持和帮助下电工班组全组成员同心协力,我们始终坚持“为全院师生提供良好的工作、学习、生活环境的”的使命,“满意服务高于一切”的精神,有组织、有计划地完成了电教负一层至四层进风口出风口全部改造内容,我们将一如

既往地以饱满的热情继续做好本班组的其他相关工作。在施工过程中,得到公司领导和图书馆工作人员的一致好评。

因为通过研究决定并不完全废弃原有中央空调出风口,而是将其拆卸改造,成员通过购买低价简单原料,运用现有工具、有限人力物力,在不影响校内和家属院供电和日常维修的情况下自己动手制作外装式过滤网。这样就可以省去因盲目的直接废弃原空调进风口过滤网而购买活动式滤网的大量购买设备资金;通过班组成员自己动手制作并进行安装施工可省去安装施工雇佣外方安装施工人员的人工费用;既为学校节约了资金,又学习了技能,深入贯彻了学习型班组的理论。

本次改造工程为学院、公司节约购买设备费用、人工费等各项资金近2万余元。并可在后续图书馆水路维修中节约大量珍贵水资源。

2011年6月2日

电工班篇四:中央空调节能分析总结

对中央空调系统节能进行的分析和总结

摘要:2005年国家提倡加快建设节约型社会,节能降耗成为全社会关注的焦点,因此对中央空调系统应用节能控制技术与节约型社会的创建有着重要的意义。本文从空调设计中的关键环节控制、空调使用过程中的节能措施以及中央空调的管理三个方面,对中央空调系统的节能进行了分析和总结,为中央空调系统的节能提供了有意义的看法。

关键词:中央空调;节能;措施

前言随着经济和社会的发展,中央空调在商业和民用建筑中的应用越来越广泛,中央空调是现代建筑中不可缺少的能耗运行系统。中央空调系统在给人们提供舒适的生活和工作环境的同时,又消耗掉了大量的能源。随着设备功率和数量的增加,其能耗也不断增大。据统计,我国建筑物能耗约占能源总消耗量的30%.在有中央空调的建筑物中,中央空调的能耗约占总能耗的 70%,而且呈逐年增长的趋势[1].因此,研究中央空调系统节能技术意义重大,除了强调使用功能完善外,还应重视节能因素,降低投资、运行费用。

1.空调设计中的关键环节控制

1.1 冷热负荷设计控制

在中央空调系统施工图设计阶段,必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。负荷计算应采用动态的计算方法,依据实际负荷情况选择合适的冷热源。由于系统冷热源及设备在部分负荷下的性能对系统节能有重要影响,因此,在设备选型时,一方面要考虑到特定的设计工况,同时还应该强调系统运行工况和部分负荷的系统性能的影响。

设计的空调系统的冷热负荷设计过大,设备选型没有充分考虑空调系统的负荷特点和设备性能,空调机组容量、管道直径、水泵配置、末端设备设计偏大,导致投资、运行费用增大。而很多建筑的空调系统都达不到满负荷运行,即使在最热月仍有闲置的空调机组。水泵选型过大或水泵选配电机功率过大,低效率运行,浪费能源。多台冷冻水泵并联运行时,没有根据供冷负荷的变化调整开启台数,而是无论冷负荷大小,都是按最大冷负荷开动冷冻水泵,白白浪费了电能。

1.2 空调水系统的设计控制

水系统大多是定流量,设计水流量按最大冷负荷和5℃的供回水温差确定。而实际普遍存在大流量小温差现象,最大负荷出现的时间很少,绝大部分时间在部分负荷下运行,实际温差小于设计温差,实际流量比设计流量大1.5倍以上,大大超过设计流量,水泵电耗大大增加。

设计人员应重视水系统设计,对每个水环路进行水力平衡计算,对压差相差悬殊的回路要采取有效措施,保证各环路水力平衡,避免水力、热力失调现象,认真校对和计算空调水系统相关参数,切实落实节能设计标准的要求值,利用电动二通阀对经过空调末端的水流进行控制,使流量随负荷变化而变化,积极推广变频调速水泵,冬、夏两用双速水泵等节能措施。近年来的研究结果表明,加大供回水温差使输送系统减少的能耗大于由此导致的设备传热效率下降所增加的能耗,因此对整个空调系统而言具有一定的节能效益,不仅要杜绝大流量、小温差现象,还要逐步引入小流量、大温差的设计方法。由于加大供回水温差,设备的运行参数发生变化,设计方案要经过技术经济比较后确定。同时还应该关注冷却水温度对空调系统能耗的影响。

(1)降低冷却水温度

由于冷却水温度越低,冷机的制冷系数就越高。冷却水的供水温度甸上升1摄氏度,冷机的cop下降近4%。降低冷却水温度就需要加强冷却塔的运行管理。首先,对于停止运行的冷却塔,其进出水管的阀门应该关闭。否则,因为来自停开的冷却塔的水温度较高,混合后的冷却水水温就会提高,冷机的制冷系数就减低了。其次,冷却塔使用一段时间后,应及时检修,否则冷却塔的效率会下降,不能充分地为冷却水降温。

(2)提高冷冻水温度

冷冻水温度越高,冷机的制冷效率就越高。冷冻水供水温度提高1摄氏度,冷机的制冷系数可提高3%,所以在日常运行中不要盲目降低冷冻水温度。首先,不要设置过低的冷机冷冻水设定温度。其次一定要关闭停止运行的冷机的水阀,防止部分冷冻水走旁通管路,否则,经过运行中的冷机的水量就会减少,导致冷冻水的温度被冷机降到过低的水平。

1.3 新风系统的节能设计

新风系统的合理使用,也可以有效地控制能耗使用量。在满足卫生条件的情况下,减少新风量或根据实际需要采用变风量系统进行调节。有排风系统的,利用室内能量对新风进行预热与预冷处理(即热回收技术)等都能够有效减少空调系统的能耗。

2.空调使用过程中的节能措施

2.1 空调建筑的节能

(1)合理设计围护结构的构造。建筑物内的冷热量可以通过房间的墙壁、门窗等传递出处,因此建筑物围护结构保温性能在建筑的

节能中起着很重要的作用。特别是窗的构造,应能起控制日光照射的作用并要限制窗户墙体的面积;对于窗户面积比较大的建筑物应考虑采用吸热玻璃、热反射玻璃或遮阳措施如遮阳板、屋檐、挑檐、窗帘等阻止热量的吸收。在室外温度较低的时候可以直接利用自然空气作为能源,所以窗的构造应能开启或在其上设置可以开启的自然通风口。

(2)提高门窗气密性。特别是在夏天,减少房间换气次数。比如,设计中可采用密闭性良好的门窗。加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段。

(3)对于供冷负荷较大的建筑物。其表面颜色以浅色为好。建筑物的外围护结构设计时要把热容量大的材料放在外围护层的室内侧。而把热容量小的保温材料放在外侧以减少围护结构的蓄热负荷。

(4)选择更合理的室内空气参数。若空调室外计算参数为定值时,夏季空调室内空气计算温度和湿度越低,房间的计算冷负荷就越大,系统耗能也越大。在满足舒适要求的条件下,要尽量提高夏季的室内设计温度和相对湿度,尽量降低冬季的室内设计温度和相对湿度,不要盲目迫求夏季室内空气温度过低、过干,冬季室内设计温度过高。

2.2 合理利用环境因素

室外温度较低时(尤其在夜间),注意房间的通风、白天注意采用遮阳措施、空调运行时尽量关闭门窗等都是节约能耗的有效措施。

2.3 建立智能系统控制技术

应用智能集成系统控制技术对中央空调系统进行时时节能控制,是目前较为有效的电子控制手段。特别是智能集成控制系统模块的出现,降低了技术应用门槛,一般应根据建筑耗能的实际情况,采用不同的智能集成系统控制解决方案达到节能目的。它能够依据空调的实际运行情况,而自动的对空调的运行参数进行自适应的最优调节,达到降低能耗的目的。

同时,随着智能建筑的发展,建立与之配套的空调智能自控系统也是不可缺少的,它对空调系统的运行起着关键作用。空调自控系统虽然增加了投资,但可以在保持良好的室内环境的基础上节省运行费用。一个设计合理和运行管理良好的自控系统既可以大幅度地节省运行费用,使业主在较短的时间内收回投资,也可以提高自动化服务质量,降低对外部环境的影响。

3.加强中央空调的管理

日常管理是中央空调节能是否实际有效的关键。一个设计再好的空调系统,如果管理不善,一样达不到节能的目的。就空调的节能目的来说,日常管理的节能措施包括:(1)加强对空调操作人员的培训,提高管理人员素质。懂得根据室外参数的变化进行合理而有效的调节。积极推广水环路热泵,采用热回收、变风量、变水量系统等节能技术。

(2)加强日常和定期的对设备和系统地维护和清洗。例如空调构件等的维护,冷凝器等换热设备传热表面的定期除垢或除灰,过滤器、除污器等设备定期清洗。

(3)常检查自控设备和仪表,保证其正常工作。对系统的运行参数进行监测,从不正常的运行参数中发现系统的问题,进行合理的改造。经常出现的问题有设备选择过大,运行能耗高等。尽可能的缩短预冷的时间。

(4)当过渡季节中室内有冷负荷时,应尽量采用室外新风的自然冷却能力,节省人工冷

源的冷量。

中央空调的节能涉及的范围非常广泛较广,从空调的设计,空调的安装以及运行管理等各方面都有值得改进的地方。无论如何提高节能性,都应从提高能量利用效率来采取对策解决问题,这才是科学的空调节能途径。来篇五:培训总结

骨干教师培训心得体会

2010.7.19~2010.7.24,我有幸参加了骨干教师培训,心情特别高兴,因为有许多教学主任、教研室主任、骨干教师等聚会在一起学习交流。我们听取了专家的报告,每一天都听到不同类型的讲座,每一天都能感受到思想火花的冲击。同样的,面对这场深刻而全方位的新课程改革、日益复杂的学生思想道德,很多时候仍让我们有些雾里看花,无所适从,我们很需要学习,而此次骨干教师培训学习,犹如为我们打开了一扇窗,拨云见日,使我们在一次次的感悟中豁然开朗。在这里,我更进一步了解和掌握了新课改的发展方向和目标,反思了以往工作中的不足。

“玉不琢,不成器。人不学,不知道。”古人寥寥数语就将学习的重要性高度地概括出来了。学习的过程好比那未经加工的瑕玉,经过一番精雕细刻之后,呈现出一具“婀娜”的工艺品应具有的高贵与典雅。

培训中,专家教授的讲座,教师的授课,在言谈之中透露着充满哲理的思考也无不告诉我们:“成人”才是学校教育的最终目标。为了适应明天的社会,今天的教育必须改,而改革的成败首先在于更新教育理念,划时代的改革不能指望一步到位。通过短暂的学习生活,我最大的收获就是真正地认识了新课程改革,认识到这场课改所具有的深远意义。社会在发展,科技在进步,劳动力的素质就必须提高到一个新水平,这样教育才能可持续性地发展。

国家骨干教师培训总结

王淑燕

一直想找个外出培训学习的机会,今年6月底,在校领导和部门的关心、支持下,本人有幸参加了2009年全国中等职业学校骨干教师集美大学基地的制冷技术与空调设备运用与维修的培训。临行前,程主任叮嘱说:“淑燕,过去的话好好学,回来把《汽车空调》的课上的更好”。感觉此行任务更加艰巨。

在集美大学为期两个月的培训时间里,和来自全国各地的同行精英们(虽然当中有计算机老师、物理老师以及化学老师,但专业不同并没有影响我们的交流)一起学习,聆听了专家精辟的讲座,学习了名师的教学方法,观摩了同行精彩的课堂教学,参观了厦门的一些著名企业以及一些典型的中央空调工程。通过这次的培训学习,我更加全面地了解了制冷的前沿知识,更新了自己的教学观念,既有理论上的提高,又有实践知识上的感受与体会,更有教学技艺上的增长,更加开阔了我的眼界,这些都使我受益匪浅,现将两个月来的学习总结如下:

一、培训点简介

集美大学是福建省重点建设的九所高校之一。集美大学是一所以教学为主、以本科教育为主、以培养具有创新精神和实践能力的应用型高级专门人才为主,服务于地方经济建设与社会发展的省属多科性大学。我所学习的制冷专业属机械学院。到了集美学村自然能感受到一种嘉庚氛围。在辛亥革命到全国解放这三十多年的风暴中,出现了许多个人们难以忘却的历史人物,毛泽东主席称誉为华侨旗帜,民族光辉的陈嘉庚是其中的一位。集美大学、厦门大学等就是陈嘉庚先生亲手倾资创办的。他把一生献给爱国兴学,献给救亡大业,献给振兴中华,成为华侨的一代领袖和楷模,赢得了全国人民的尊敬。

每一个集美学子入学教育课程的第一堂就是嘉庚精神的教育。作为集美大学培训班的一员,在开学的第一天我们参观嘉庚胜地,感受嘉庚精神。

二、培训课内容丰富

1、职业教育理论课的学习

开学第一周是公共基础课,主要是对先进职业教育理念的学习。

(2)了解了今后一段时期世界各国职业教育发展的一个大的方向以及我国的职业教育的发展方向,这些对于我们今后对我国职业教育的改革提供了依据、奠定了基础。

(3)集美大学教育学院的方元山教授给我们上了一堂《我快乐我工作,我工作我快乐》的课,该课程给我留下来难以磨灭的印象。

他教会我们如何调整好心态面对自己的情绪低落,如何开心的工作,如何工作得开心。在他的课上,全部的学员都被他精彩的讲解所吸引,到达一个忘我的境界。

(4)职业教育理论课还让我们知道怎样成为一个优秀的中职教师。并为我们树立了榜样,明确了目标,我们中职教师将全身心地投入到中职教育教学工作中来,为中国的职教育事业写下光辉的一页。

2、专业课程教学

此次培训我们安排了为期三周的理论学习,主要是对制冷技术与空调设备的理论知识进行系统的讲解。通过理论学习,发觉制冷专业跟我本人所学的电子专业是两个完全不同的专业,制冷技术与空调设备运用与维修要掌握电工技术、电子技术、工程热力学、流体力学、传热学、制冷原理与设备、制冷压缩机、空气调节等方面的基本理论和实验技能。具有制冷装置、制冷系统、空调工程的工艺设计、设备选用的基础理论和基本技能。具有制冷与空调工程方面工艺设计、施工组织、运行技术管理方面的实践技能,了解制冷及低温工程学科、热能与动力工程专业前沿及发展趋势,并了解相关专业领域的其他知识。而以前所担任的《汽车空调》课程只是制冷专业当中的一门专业课。

专业理论学习把制冷与空调专业的典型的专业课集中起来,每门课程讲解6课时左右。《热工基础》、《流体力学》这些专业基础课是我从没有接触过的;学会怎么看焓湿图;空调系统制图软件——鸿业软件的用法进行了基本了解;《暖通空调》、《商用空调》、《冷库技术》、《电冰箱和空调器的选用》、《制冷空调测试技术》、《制冷空调装置节能原理与技术》、《plc 原理及应用》、《制冷空调工

程施工管理》、《气调贮藏》等等让我了解了制冷系统工程中的不同部分。专业课开设面较广,但欠深。短短几个课时不可能把一门课程讲透,老师做个入门引导,抛砖引玉,需要学员自己下去钻研。通过理论学习,扩宽了我对制冷专业的知识面的了解。

3、专业实训

培训的后四周是专业实训阶段。分为校内实训和校外实训两个阶段。

校内实训。压缩机的拆装,在实训室所拆装的压缩机,并非汽车空调、家用空调以及电冰箱的那种小型压缩机,大型压缩机的一个活塞比车载压缩机整机还大,那次真的是让我“大开眼界”啦。虽然积较大,但压缩机的结构及原理还是基本一样的。在压缩机拆装实验室里还见到了一些平时密封的部件的解剖图,如热力膨胀阀、储液干燥器等,拍下来的图片对日后《汽车空调》的教学很有益处。在集美大学航海学院有一栋实训大楼的中央空调系统从机房到风道及风口都是开放式的,没有装潢,为的就是给制冷专业的学生参观。从冰蓄冷中央空调系统(利用夜晚用电低谷期制冷,把工质凝结成冰,第二天白天通过热交换释放冷量)的机房到风机盘管以及风口的变风量处理,一清二楚。还参观了该校的汽车实训室,说实话,集美大学的汽修车间设备就稍逊一筹了。

在校外实训中大大小小参观了十几家企业。典型的就是厦门国际银行的中央空调系统、厦门第二医院的空调系统、厦门金龙客车、厦工还有泉州港的冷库等。由于部分生产现场严禁摄像,所以仅是参观而已。其实,无论是中央空调系统还是冷库其结构原理都是一样。在参观中走了不同类型的多家企业,在了解制冷系统的同时还开阔了眼界。

三、相互交流和学习

这次参加培训的老师们都是来自全国26个省市、自治区的一线教师,两个月共同的学习生活,已经使我们之间建立了深厚的友谊。

通过平时交流和讨论活动,我们了解各个兄弟学校发展的状况,也获得了很多好的成功经验。通过培训,从这些同行身上学到了不少知识和经验。我们虽然来自五湖四海,年龄上差别也很大,但我们就像一个其乐融融的大家庭,每个人会毫不保留地一起分享经验和心得,学习中互相鼓励和帮助,并且已经建立了长久的联系,便于日后的交流和相互学习,这也将会是一笔非常宝贵的精神财富。

四、培训体会

此次培训校方安排形式多样,兼顾公共课和专业课,理论与实践相结合,内容丰富。平时我校就很注重给教师提供新职业教育理论的学习平台,对教学方法的研究充分的应用运用到教学中去,所以在培训中讲到项目教学法时,我理解起来就很轻松。当要上讲台进行说课时,有很多老师由于缺乏素材显得被动,但由于我校平时就很重视目标行为导向教学和教研活动的开展,专业科室经常组织听公开课、听说课,所以当我以目标行为导向教学法对《半导体二极管》说课时,赢得台下老师和同期学员的掌声。当其他老师说要考技能证做“双师”,而我提出了我校所打造的“四维师资”时,他们表示了无比的羡慕。所以此次培训的学习与交流过程中,我深深的感觉学校平时给教师提供的各种学习平台及组织的教学教研活动是很有益的,或许效果不是立竿见影,但只要老师学以致用,就能潜移默化的教学工作中去。

经过两个月的学习,自己接触了一个新的专业。虽然此次培训学习的是制冷,但制冷系统中的控制部分等都离不了电,在加上教授过《汽车空调》的课程,所以除了热工部分知识学习起来比较费劲,学习过程相对轻松。同时也认识到电子专业是一个实用性很强的专业,从工作生产到日常生活都离不了电,无论强电、弱点,还是大型工程设备或家用电器其电路部分的原理同是相通的,是可延展的。如果能把楼宇智能化对建筑物内照明、电力、暖通、空调、给排水、防灾、防盗、运输设备进行综合自动控制的知识作为专业课开设到电子专业的课程中,那么我们的学生就业面将更广。

某大酒店暖通空调设计方案[优秀工程方案]

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460米,南北最深约200米,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717米2.整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖.总建筑面积108867 米2,其中客房面积约40451 米2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 米2.改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用. 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%.室内设计参数详见表1. 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279米2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a.大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力. 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热.空调供热面积56732米2,计算供热负荷2524KW.酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求. 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组.热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0.经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求. 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀.因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡.本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果.

中央空调基础知识.doc

专业心,专业事 中央空调基础知识 中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。 2制冷系统的分类 空调用制冷技术属于普通制冷范围,主要是采用液体气化制冷法。(主要是利用液体气化过程要吸收比潜热,而旦液体压力不同,其沸点也不同,压力越低,沸点越低。)根据热量从低温物体向高温物体转移的不同方式,可分为:蒸气压缩式制冷、吸收式制冷。 2. 1蒸气压缩式制冷 2. 1. 1制冷原理 气态制冷工质(如氟利昂)经压缩机压缩成高温高压气体后进入冷凝器,与水(空气)进行等压热交换,变成低温高压液态。液态工质经干燥过滤器去除水份、杂质,进入膨胀阀节流减压,成为低温低压液态工质,在蒸发器内气化。液体气化过程要吸收气化潜热,而且液体压力不同,其饱和温度(沸点)也不同,压力越低,饱和温度越低。例如,1kg的水,在绝对压力为0. 00087MPa,饱和温度为5°C ,气化时需要吸收2488. 7KJ 热量;1kg的氨,在1个标准大气压力(0. 10133MPa)下,气化时需要吸收1369. 59KJ 热量,温度可抵达-33. 33°C O因此,只要创造一定的低压条件,就可以利用液体的气化获取所要求的低温。依此原理,气化过程吸取冷冻水的热量,使冷冻水温度降低(一般降为7°C)。制冷工质在蒸发器内吸取热量,温度升高变成过热蒸气,进入压缩机重复循环过程。蒸气压缩式制冷系统主要分为水冷式和风冷式,如图2-1和图-2所示。

中央空调基础知识-新手入门

一、空调常用单位换算 1、长度单位换算 英制单位:英尺ft(feet)、英寸in(inch) 1 in=25.4 mm 1 ft=1 2 in 1 ft =0.3048 m≈30.5 cm 1 m=3.281 ft 2、体积流量单位 CMH:cubic meter per hour CFM:cubic feet per minister 1 CFM = 1.699 CMH 3、功与能量的关系 能量=功×时间 1焦耳(j)=1 瓦(w)×1 秒(s) (1)能量单位: 国制:j、kj;英制:cal、kcal 1 j = 0.2388 cal (2)功率单位: 国制:w、kw;英制:kcal/h(大卡) 1 kcal/h = 1.163 w 1 kw = 860 kcal/h 习惯上的常用单位:马力(匹)HP、冷吨RT 1 HP = 735 w

1 RT = 3.516 kw =3024 kcal/h 说明: 1、冷吨:是一个英制的制冷量单位。 1冷吨就是在24小时内冻结1吨0℃的水变成0℃的冰,所需要的冷量。 美国是采用2000磅(907.2kg )作为一吨。因此1美国冷吨=12659 kj/h;即:1 RT=3.516kw 2、匹与制冷量的关系 在小型空调工程中1HP指给压缩机输入735W的功率所能产生的制冷量。与一般的功率单位匹意义是不一样的。这里的1HP 是根据能效比算出来的。 日本一般认为空调压缩机的能效比平均为3.4,则输入735W的电能所产生的制冷量为2500W。因此可以说1HP空调的制冷量相当于2500W的制冷量。小1匹一般为2200W,大1匹一般为2800W。 二、制冷原理 1、制冷原理及分类 空调用制冷技术属于普通制冷范围,主要是采用液体气化制冷法。(主要是利用液体气化过程要吸收比潜热,而且液体压力不同,其沸点也不同,压力越低,沸点越低。) 另外根据热量从低温物体向高温物体转移的不同方式,可分为:蒸气压缩式制冷、吸收式制冷。 对于蒸气压缩式制冷,其工作原理就是使制冷剂在压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等热力设备中进行压缩、放热、接流和吸热四个主要的热力过程,以完成制冷循环。 2、制冷剂 1)制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。 2)常用制冷剂 A、氨(NH3 R717)

暖通设计方案选择的重要性分析 张宁

暖通设计方案选择的重要性分析张宁 发表时间:2017-12-27T15:02:50.780Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第20期作者:张宁[导读] 本文结合工程实践,将从暖通设计方案的可行性和可靠性。 黑龙江省建设集团建筑设计研究院有限公司黑龙江哈尔滨 150046 摘要:随着我国城市化进程的加快,人们对于城市建筑的舒适性有了更高的标准,而其中的暖通空调就是基础设施建设的关键。本文结合工程实践,将从暖通设计方案的可行性和可靠性、经济性、调节性和可操作性、安全性、环保性、美观性等多方面进行分析暖通设计方案选择的重要性,仅供同行参考。关键词:暖通设计;重要性前言 随着中国科技的进步,各种新技术和新材料不断展现在人们的面前,在这种情况下,暖通空调设计将有更广阔的空间。众所周知,暖通空调设计质量的好坏直接影响到工程的运行质量,所以必须要保证设计质量。但目前来看,在设计方案中存在的一些混乱状况使设计人员无所适从。暖通空调设计方案往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,由于考虑问题的角度不同,各方的看法往往各不相同。设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。本文将结合工程实践,从暖通设计方案的可行性和可靠性、经济性、调节性和可操作性、安全性、环保性、美观性等多方面进行分析暖通设计方案选择的重要性,仅供同行参考。 1、设计方案的原则 1.1设计方案的可行性原则 对于暖通空调的设计方案进行选择之前,首先要明确建筑的性质,结构和气候环境特点,然后根据这些特点决定暖通空调设计方案中应该具备哪些重要因素,应该使用什么样的设备,满足什么样的安装标准,使用何种施工方案等等。这些问题都需要提前设置出来,然后在对方案进行比选时,将具有可行性的方案首先选择出来,对于不具有可行性的方案首先将其淘汰掉,以免浪费时间,影响到方案选择的效率。待挑选出的方案在可行性上符合标准后,在对方案的细节部位进行深入的比选。 1.2 设计方案的操作性原则 在对设计方案进行比选时,还要看设计方案在运行时的能耗比,设计方案在参数上的确定应该按照建筑在全年中最不利的状态下作为参考,然后留有一定的裕量。对于一些比较大型的暖通空调系统应该使用自动控制系统,但是对于人员的素质要求比较高,并且需要非常专业的设备,这样在对系统进行操作的时候就会非常的简便,可操作性强,但是在经济方面需要投入的相对来讲就要多一些。操作性对于系统是否使用自动化控制系统有直接的关系,而自动化控制系统的使用需要根据实际情况来进行选择。那么在对设计方案进行比选时,就要对方案的操作性难易来进行衡量考虑。 1.3 设计方案的安全性原则 在进行空调系统设计的过程中,还要充分的注意到安全性原则,主要对系统对人身造成伤害方面、恐怖袭击方面和疾病扩散这三个方面,这是对于空调系统设计中的硬件要求,所以要格外引起注意。那么在进行方案比选的过程中,就要对设计方案中关于安全性方面的问题进行考虑。对于设备的新风口设置位置要考虑到防侵袭,防污染扩散等方面的问题,然后对这些条件进行比选。 2、方案的选择 确定暖通空调方案,即制定项目的供暖空调标准、冷热源、系统形式等。在项目的可行性研究和初步设计阶段,确定项目的暖通空调方案是极为重要的一项任务,也是整个项目施工图设计的基础。暖通空调工程造价占项目总造价的比例很大,因此,暖通方案的制定,对项目的投资成本影响很大;前期方案制定得不好,会影响所有相关环节,影响工程进度,增加项目造价;暖通空调方案设计的得当与否,直接影响到暖通空调系统的运行工况,进而影响暖通空调系统的效果与质量。因此,认真对待方案设计,对于保证暖通工程乃至整个项目的顺利运行有着重要意义。 3、可行性和可靠性 可行性和可靠性是方案选择过程中首要考虑的问题。能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如近年来采用比较多的地源热泵系统,设计人员不但要了解该系统的主要优势,同样要了解该系统的缺点。该系统主要的优点在于环保、节能,属于比较新兴的节能产品。但是同样该系统由其自身的缺点,那就是其所需室外埋管场地的需求比较大。很多工程室外场地非常有限,无法提供大面积的埋管空间,这就制约了空调方案的选择。室内空调方案的选择也要受到很多条件的制约,如建筑结构、装修等方面。如某建筑物其具有大面积高大的共享空间。有时我们会选择吊顶式空调机组搭配旋流等口等。然而在该系统中存在一个问题就是冬季采暖,大家都知道热空气的比重比较轻,因此通常在家庭装修中暖气都会安装在房间较低的地方。那么在高大空间中,热空气是否能够到达实际人员活动区域将是该系统设计的一个难点。那么对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室外气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。能否有足够的机房面积也是评判设计方案可行性必须考虑的问题,尤其是对于一些改造工程和建筑面积比较紧张的情况。 4 结束语 影响暖通空调工程项目的成败和经济效益优劣的一个重要问题是暖通空调设计方案的选择。随着城市建设的快速发展,各个城市的新建建筑越来越多,暖通空调工程理所应当的成为新建建筑工程中必不可少的一部分。暖通空调设计方案从不同的角度看往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,各方的看法往往各不相同。这就需要设计人员进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作参考文献

中央空调培训考试试题

答:杭州天诚中央空调工程部技术考试 姓名:得分: 满分100分考试时间 60分钟 请注意:请注意把握时间,不要漏答。 一、安装知识填空题(共30分) 1、格力中央空调产品适合家庭项目安装的机型有类机型,他们分别是: (4分) 2、格力变频多联机有两个系列,分别是、。(2分) 3、格力直流变频采用的制冷剂为。 (1 分) 4、格力C系列风管机26 35 50 6 5配管大小分别是 (4分) 5、在选择多联机组室内机时,室内机组的容量之和不得超过室外机容量的。(1分) 6.我们在家装项目中26C,35C,50C,65C所对应的空气开关分别为 (4分) 7、12kw普通静压的风管机的型号,及本型号的配管大小是(2分) 8、按设计要求,系统安装完毕后需要保压,其中一拖一定频风管机和直流变频多联机的 保压压力分别为公斤,公斤。(2分) 9.格力壁挂式空调壁挂机和柜机设备包装中自带的铜管长度分别为。(2分) 10.在家装多联机的安装过程中,在分支器的进口侧,要保证至少厘米的直管段, 对于FQ04分歧管,要保证至少厘米的直管段。(2分) 11.在多联机安装过程中,当室外机在室内机上方时落差每隔米在侧增设回 油湾,确保机组正常回油。(2分) 12.多联机,280拖四,内机分别为140一个,80一个,45两个。请分别写出280, 140, 80,45 四个型号的机组所对应的电源线放线分别为 (4 分) 二、安装设计题。(25分) 1、图一为一家用三房两厅住宅,该建筑位于杭州市滨江区,各房间空调面积已标出,卧室 朝南,有较大面积的落地窗。现在选用格力5代多联机,请选出合适的室内外机(需完整写 出室内外机型号),配出各房间正确的型号并简述理由。(冬天没有暖气)(15分)

中央空调基础知识新手入门汇总

中央空调基础知识-新手入门 中央空调基础知识 孟祥龙 2008 年 7月 15 日 孟祥龙编写 蒸发器的形式分类 根据被冷却介质的种类不同蒸发器可分为两大类 1 冷却液体载冷剂的蒸发器用于冷却液体载冷剂水盐水或乙二醇水溶液等 这类蒸发器常用的有卧式蒸发器立管式蒸发器和螺旋管式蒸发

器等 2 冷却空气的蒸发器这类蒸发器有冷却排管和冷风机 卧式蒸发器又称为卧式壳管式蒸发器其与卧式壳管式冷凝器的结构基本相似按供液 方式可分为壳管式蒸发器和干式蒸发器两种 一卧式壳管式蒸发器 外观照片 内部结构 1卧式壳管式蒸发器是满液式蒸发器 即载冷剂以 1~2ms 的速度在管内流动管外的管束间大部分充满制冷剂体二者 通过管壁进行充分的热交换吸热蒸发的制冷剂蒸汽经蒸发器上部的液体分离器进

入压缩机 为了保证制冷系统正常运行这种蒸发器中制冷剂的充满高度应适中液面过高可 能使回气中夹带液体而造成压缩机发生液击反之液面过低会使得部分蒸 1 孟祥龙编写 发管露出液面而不起换热作用从而降低蒸发器的传热能力因此对于氨蒸发器其充 满高度一般为筒体直径的 70~80%对于氟利昂蒸发器充满高度一般为筒体直径的 55~ 65%

卧式壳管式蒸发器广泛使用于闭式盐水循环系统其主要特点是结构紧凑液体 与传热表面接触好传热系数高但是它需要充入大量制冷剂液柱对蒸发温度将会有 一定的影响且当盐水浓度降低或盐水泵因故停机时盐水在管内有被冻结的可能若 制冷剂为氟利昂则氟利昂内溶解的润滑油很难返回压缩机此外清洗时需停止工作 2干式氟利昂蒸发器 这种蒸发器的外形和结构与卧式壳管式蒸发器基本一样它们之间的主要区别在 于制冷剂在管内流动而载冷剂在管外流动节流后的氟利昂液体从一侧端盖的下部 进入蒸发器经过几个流程后从端盖的上部引出制冷剂在管内随

中央空调基础知识培训教材

中央空调基础教材 中央空调系统简介 一、按空调设备的设置情况分类: (1)集中式空调系统:集中式空调系统是将各种空气处理设备和风机都集中设置在一个专用的机房里,对空气进行集中处理,然后由送风系统将处理好的空气送至各个空调房间中去。 (2)半集中式空调系统:除有集中的空气处理室外,在各空调房间内还设有二次处理设备,对来自集中处理室的空气进一步补充处理。 (3)全分散式空调系统 统统组装在一起的空调机组,直接放在空调房间内就地处理空气的一种局部空调方式。 二、按负担室内负荷所用的介质种类分类: (1)全空气系统:空调房间内的热、湿负荷全部由经过处理的空气来承担的空调系统。 (2)全水系统:空调房间内热、湿负荷全靠水作为冷热介质来承担的空调系统。 (3)空气—水系统:空调房间的热、湿负荷由经过处理的空气和水共同承担的空调系统。 (4)制冷剂直接蒸发系统:这是一种制冷系统的蒸发器直接放在室内来吸收房间热、湿负荷的空调系统。 三、按服务对象不同分类:舒适性空调和工艺性空调。舒适性空调通常应用于家庭或公共场所;工艺性空调通常应用于工厂,实验室等对空气有特殊要求的

场合。 如图所示为属于集中式空调系统。其工作原理为:室外新鲜空气(图中新风)经新风口(图中F-进风网格)进入空气处理室(图中E-空调器),经过过滤器清除掉空调中的灰尘,再经过表冷器、加热器等设备的处理,使空气达到设计要求的温度和湿度后,由送风机经风量控制系统(图中D-总风量调节阀)送入风管系统(图中标注尺寸的管道)送入消声装置(图中C-消声器)降低噪声后,经过各房间风量调节装置(图中B-风量调节阀),由出风口(图中A-孔板送风口)送到各空调房间,吸收了房间里的余热、余湿后,自回风口经风道排出室外。 中央空调风系统专业术语 一、风管 风管是采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。(1)风管的材料 常用的有薄(镀锌)钢板、不锈钢板、塑料复合板、有机(无机)玻璃钢板、胶合板、铝板、塑料软管、金属软管、橡胶软管等。 镀锌风管圆形不锈钢四通塑料复合风管玻璃钢风管塑料软管金属软管

暖通空调设计方案技术比较分析

暖通空调设计方案技术比较分析 发表时间:2017-10-19T15:15:36.257Z 来源:《基层建设》2017年第22期作者:苏莹莹 [导读] 摘要:暖通空调设计方案的比较和优选是一个涉及面广、影响因素多的复杂技术工作。一个优秀的暖通空调工程设计方案,应对设计方案涉及的各种因素进行全面的考虑,使其综合效益最高。 成都基准方中建筑设计有限公司重庆分公司重庆 401120 摘要暖通空调设计方案的比较和优选是一个涉及面广、影响因素多的复杂技术工作。一个优秀的暖通空调工程设计方案,应对设计方案涉及的各种因素进行全面的考虑,使其综合效益最高。综合考虑的因素越多,通常其方案设计的水平越高,同时其设计工作量和难度就越大。本文将对暖通空调的设计方案进行了分析,以供参考。 关键词:暖通空调设计;设计方案;比较分析 1暖通空调系统设计基本原则 1.1充分考虑实际需求 在对方案进行设计以前,要全面了解建筑的实际情况,查明建筑具体位置及管线敷设地点,确定建筑已使用的时间、人员总量及是否进行排气处理等,弄清建筑总高度和层数等基本信息,进而为后续设计工作的顺利进行提供可靠依据。 1.2设计原则 首先,方案必须具有可行性,要严格按照现行法规完成设计,设计方案不仅要满足供电供水等基本需求,还要确保其有效性与可靠性;其次,设计方案还需充分考虑工程的经济性,在其他条件一定的基础上,应选取最为合理的方案,不能出现仅考虑经济性而忽视了基准条件的情况;再次,方案应使系统具有更好的可调节能力,可适应多种气候条件;第四,方案要兼顾系统自身安全性,根据设计规范切实做好防火等工作,预测系统运行所造成的实际影响,同时对那些高危环境要采取有效的防护措施;最后,评定方案的标准要尽可能的多样,每一种方案都存在一定优势与局限性,需要结合实际情况制定最佳的设计方案。 2方案技术比较分析 2.1增强暖通空调设计方案的可行性 在设计暖通空调施工方案时,一定要确保设计方案的可行性,使得设计出的暖通空调系统能够满足建筑物本身和用户的使用要求。在满足当地环境政策的前提下,暖通空调的设计要涵盖用户关于供电、供水、供热等多方面的需求,并在不同的时间段注意这些供求关系的变化,保证暖通空调系统常年稳定可靠的运行。至于一些对温度、湿度等空气参数要求较高的工艺性暖通空调系统的设计,则要确保暖通空调在各种大气条件下维持稳定的运行状态,能够适应各种突发的自然现象。而对于一些非标准的空调设备,则应在进行工况分析之后提出较为准确的参数要求,并确保设备的参数符合标准。 2.2 设计方案的经济性 在暖通空调的设计方案中,如何提高空调系统的性价比是设计者面临的一个重要问题。一般情况下,一个好的设计方案中应当包括设备质量、能源价格、运行状况、外观安装以及用户体验等多个方面的要求,在满足这些要求的基础上,合理的控制设计施工成本,才能确保设计方案的经济性和科学合理性。 比如,某建筑地上12层,地下2层。1-3层层高4.2m,其余各层层高为3.9m。冷冻水分区系统三种方案比较: 方案一:设集中空调水系统,冷冻站设在地下一层 方案二:将水系统竖向分区。低区为地下1层至6层;高区为7层至12层;冷冻站设在地下1层,在5层布置水水热交换器,提供给高层系统冷源,采用一、二次泵来减少系统的承受压力。 方案三:与方案一样竖向分区,不设热交换器而是将低区与高区分别设冷冻站,均设在地下1层。 水泵出水口最高压力比较: 水泵停止运行:水泵出水口压力为系统静水压; 水泵瞬时启动:水泵出水口压力为水泵全压+系统静水压 水泵正常运行:水泵出水口压力为水泵静压+系统静水压 2.3 设计方案的调节性和可操作性 在对暖通空调的装机容量进行设计时,需要结合当地的气象数据,按照记录数据的极端情况进行设计,只有这样才能在发生最坏的情况下系统能够具有一定的调节性。可以在设计方案中采用变频空调系统,从而在保证方案调节性的基础上能够降低日常运行的耗费。同时,用户在使用时还会对暖通空调的使用方便性尤为关心,通过使用自控程度高的暖通空调系统,不但可以减少管理人员的数量还能降低管理人员的劳动强度,降低人工费用。 2.4 暖通空调设计方案中的安全性 在暖通空调的设计的安全方案性方面需要从防火、易燃易爆、人员安全等方面进行考虑,尤其是那些内部存有易燃易爆等物品的,在对暖通空调设计方案中需要对安全性着重考虑。在设备安全性方面需要考虑暖通空调系统。如果发生故障会对建筑内的物品和设备造成如何的影响,例如室内存有重要文件等的。在人员环境安全方面需要考虑有害气体泄漏将会通过通风系统扩散至整个室内。从而使人员受到伤害。 2.5 暖通空调设计方案中对于环境方面的考虑 很多地方政府已经发文禁止冬季采暖使用煤炭作为主要能源,这就造成在设计暖通空调系统时需要更多的考虑环境方面的影响。同时在选用制冷剂时需要考虑各种氟利昂的替代品,少用或者是不用氟利昂制品,尤其是不能选用国家明令禁止使用的制冷剂作为冷媒。在考虑环保时更要兼顾经济性。 比如,选择一个合适的通风系统前应先研究该区内废气排放源,人员流动和空气流动速度。全面排气通风也称稀释通风,它不同于局部排气通风,因为后者是直接从污染源捕集散发的粉尘并将之从空气中除去;而前者则允许污染物散发到工作区空气中,然后将其浓度稀释至可接受的程度。排气通风系统都需要置换空气。置换空气可通过开着的门、窗、天窗、邻近空间、墙和窗上的缝隙、门下的缝隙及屋顶通风孔在大气压力的作用下自然补充。地下车库和机房靠机械通风,地面房间通过经过滤和冷热处理的新风及机械排风实现通风换气。

暖通空调设计方案比较的一些问题

暖通空调设计方案比较的一些问题 认为设计方案的技术经济比较是一项影响暖通空调设计质量和效率的重要工作。对暖通空调设计方案技术经济中存在的一些问题进行探讨,从可行性、经济性、调节性、安全性及环境影响等方面进行分析,并指出在设计方案比较方面的一些认识误区,提出参考意见。 关键词:暖通空调设计方案技术经济比较 引言 设计方案对暖通空调工程设计的成败优劣关系重大。近年来,随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有几种、十几种甚至几十种不同的设计方案可以选择,设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。暖通空调设计方案的评价因素很多,一些因素很难定量表述,许多因素又不具可比性,每种设计方案往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,由于考虑问题长沙索拓电子技术有限公司 ——暖通自控第一站--索拓网!专注于解决中央空调自控和供热采暖自控方案

的角度不同,各方的看法往往各不相同,甚至大相径庭。目前在设计方案比较中存在的一些混乱状况使设计人员无所适从。如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。笔者根据从事设计、审图和方案评审工作的一些体会,对暖通空调设计方案比较中应注意的一些问题进行粗浅的分析。 1 可行性和可靠性问题 能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如采用水源热泵设计方案时应考虑当地地质情况、地下水资源的现状和变化趋势、冬季热负荷和夏季冷负荷不平衡所产生的热(冷)蓄积效应等问题。对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室外气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。能否有足长沙索拓电子技术有限公司 ——暖通自控第一站--索拓网!专注于解决中央空调自控和供热采暖自控方案

精选3篇暖通空调设计工程案例.

磁悬浮中央空调解决方案经济性分析 一、工程概况 宿迁某医院外科病房楼地下一层,地上十二层,建筑面积19248.3㎡,建筑总高度44.4m。其中,地下层主要为设备用房,包括变电所、制冷机房、水泵房等,地上一、二层主要用途为输液室、办手术室等,三层及以上为病房。本方案探讨办公楼新上中央空调解决方案。 二、空调设计依据 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) (2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005) (3)《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》(GB50067-97) (4)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (5)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) (6)江苏省《公共建筑节能设计标准》(DGJ32/J96-2010) (7)业主提供的CAD图纸以及对本工程的具体设计要求等 三、宿迁气候地理条件概况 宿迁地处江苏省北部,属暖温带亚湿润季风气候,四季分明,季风盛行,秋冬季盛行东北风,春夏季盛行东南风;光照充足,热量丰富,雨水充沛,雨热同期,无霜期较长,冬冷夏热,春温多变,秋高气爽。年平均日照2200小时,年平均气温14.3℃左右。无霜期较长,平均为211天,初霜期一般在10月下旬,降雪初日一般在12月中旬初,活动积温5189℃,全年作物生长期为310.5天。年降水量在1000毫米上下,由于受季风影响,年际间变化不大,但降水分布不均,6到8月雨量占年降水量近六成,易形成春旱、夏涝、秋冬干燥天气。宿迁地区室外设计气象参数为:

图1宿迁全年气温分布图 四、空调负荷特点 病房楼各房间使用功能不同,空调使用时间不同,各功能区运行时间为: 可见,大楼空调使用时间较长,要求空调系统全天24小时运行,而且空调负荷波动较大,白天空调负荷大,夜间空调负荷小,低负荷时间占比较长,因此空调主机需要选取在满载时、低负荷运行时均能效较高产品。磁悬浮机组很好的适应了这一点,特别适合在本项目使用。 五、不同空调方案及设备选型 本方案拟分别将螺杆式冷水机组方案和磁悬浮机组方案做一对比。根据冷水机组选型不同,有以下三个设备方案对比:

中央空调基本知识

中央空调基本知识 一、中央空调系统构成 中央空调由冷、热源设备、送新风设备、空气处理设备、空气输送设备、空气分配设备等组成。 1、系统构成:中央空调主要由四个循环系统构成,分别为空调系统的空气循环、空调系统的 冷冻水循环、空调系统制冷剂循环、空调系统冷却水循环 2、系统工作流程 1)全空气中央空调系统工作流程 1:冷却塔 2:制冷机组 3:冷冻水循环泵 4:新风入口防火阀 5:空调机 6:主回风管 7:回风口8:支回风管 9:散流器 10:房间 11:支送风管 12:主送风管 13:冷却水循环泵2)空气-水中央空调系统工作流程

1:新风入口 2:室内空气循环 3:风机盘管 4:支风管 5:房间 6:散流器 7:回风口 8:新风主风管 9:冷冻水循环系统 10:冷冻水循环泵 11:制冷机组 12:防火阀 13:空气处理机组 3、新风系统工作原理: 室外的新鲜空气受到风处理机的吸引进入风柜,并经过过滤降温除湿后由风道送入每个房间,这时的新风不能满足室内的热湿负荷,仅能满足室内所需的新风量,随着室内风机盘管处理室内空气热湿负荷的同时,多余出来的空气通过回风机按阀门的开启比例一部分排出室外,一部分返回到进风口处以便再次循环利用(如图所示:) 4、盘管系统工作原理: 室内的风机盘管工作时吸入一部分由风柜处理后的新风,再吸入一部分室内未处理的空气经过工艺处理后,由风口送出能够吸收室内余热余湿的冷空气,使室内温度湿度达到所需要的标准,如此循环工作。(如图所示:)

5、中央空调风道内积尘的原因: 室外空气经中央空调处理时,由于大多数粗精效过滤网仅能过滤3um以上的悬浮颗粒物,其微细颗粒物则随风直接进入风道,而风道内表面虽然看似光滑,但其实际粗糙度远远高于微细颗粒物的大小,因此,这些微细的颗粒物随着空气滚动与风道内壁相互碰撞摩擦产生静电吸附越积越多,从而导致风道内壁的粗糙度越来越大,灰尘粘附加速进行,如此长年累月灰尘越积越厚最终形成较厚积尘。(如图所示:) 二、中央空调分类: 1、按空气处理设备的位置分类: 集中式、局部式(柜式空设机组、窗式空调器、分体式空调机组)、半集中式 2、按负担室内热湿负荷所用工作介质分类: 1)全空气中央空调系统 2)空气-水中央空调系统

暖通空调设计方案分析

暖通空调设计方案分析 摘要:设计方案对暖通空调工程设计的成败优劣关系重大。近年来,随着科学 技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方 案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有几种、十几种甚至几十种不同的 设计方案可以选择,设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方 案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。暖通 空调设计方案的评价因素很多,一些因素很难定量表述,许多因素又不具可比性,每种设计方案往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,由于考虑问题的角 度不同,各方的看法往往各不相同,甚至大相径庭。 1、可行性和可靠性问题 能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政 府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求 (如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如采用水 源热泵设计方案时应考虑当地地质情况、地下水资源的现状和变化趋势、冬季热负荷和夏季 冷负荷不平衡所产生的热(冷)蓄积效应等问题。能否有足够的机房面积也是评判设计方案 可行性必须考虑的问题,尤其是对于一些改造工程和建筑面积比较紧张的情况。对于一些要 求全年保证室内空气参数的重要工程以及空调系统故障停机将产生严重损失的场所,如航天 发射场,应考虑系统中设备的工作可靠性和备份问题,进行系统工作可靠性分析。在这种情 况下,室外气象参数和安全系数的确定也应特殊考虑。 2、经济性比较问题 经济性比较是目前暖通空调方案比较中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注 意比较基准必须一致。应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。如果对采用 名牌设备和采用低档设备的方案进行经济性比较,显然是不合理的;如果不考虑舒适性的区别,对有新风供应和没有新风供应的方案进行经济性比较,显然不可能做出正确的选择;如 果不考虑美观性和舒适性进行经济性比较,对集中式空调方案显然是不公平的。 运行能耗和运行费用是暖通空调设计方案技术经济性比较必须考虑的重要参数。运行能 耗除了应计算暖通空调主机(锅炉和制冷机等)的能耗外,还应计算其他辅助设备(如风机 和水泵等)的能耗。不能简单按照设备铭牌功率和运行时间的乘积来计算能耗而应考虑在全 年季节变化的情况下,建筑物实际负荷的变化,同时应考虑设备非标准状态下的效率。办公楼、教学楼、写字楼和游泳馆等建筑物的暖通空调设备通常间歇运行,其运行时间应为扣除 停机时间后的实际运行时间。在计算过程中应注意不同地区、不同时期、不同时段各种能源 的价格可能不同。由于影响因素和不确定因素较多,如何准确地计算建筑物暖通空调设备全 年的实际能耗和运行费用,目前仍然是一个没有完全解决的技术难题。运行费用除了能耗费 用如电费、燃油费、燃煤费、燃气费外,还应包括消耗的水费、人工费等。 3、调节性和可操作性问题 设计方案的管理操作方便性是用户十分关心的问题。空调系统自动化水平的提高,可以 减少管理人员的数量和劳动强度,从而使人工费减少,但使一次投资增加,对操作人员素质 的要求提高。空调系统是否采用自动控制,应根据实际情况和要求,经技术经济性比较来确定。对于大型空调系统和需要经常调节控制的设备较多的工程,宜采用自动控制,以减少操 作管理的工作量。但自动控制系统应尽可能简化,以提高系统的经济性和可靠性。对于只有 季节转换时才操作的阀门不宜采用自动控制。对于一些各部分不同时使用的建筑物或各部分 出租给不同使用单位的商业建筑,系统设置应考虑分别管理控制和运行费用分别统计交纳的 要求。 4、安全性问题 设计方案的安全性是以往考虑较少的问题,随着美国“9·11”等恐怖袭击事件的发生以及SARS的出现和迅速蔓延,暖通空调系统的安全性问题已经成为公众关注的焦点,在SARS严

暖通空调设计方案比较

暖通空调设计方案比较 设计方案对暖通空调工程设计的成败优劣关系重大。近年来,随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有几种、十几种甚至几十种不同的设计方案可以选择,设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。暖通空调设计方案的评价因素很多,一些因素很难定量表述,许多因素又不具可比性,每种设计方案往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,由于考虑问题的角度不同,各方的看法往往各不相同,甚至大相径庭。目前在设计方案比较中存在的一些混乱状况使设计人员无所适从。如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。笔者根据从事设计、审图和方案评审工作的一些体会,对暖通空调设计方案比较中应注意的一些问题进行粗浅的分析。 1可行性和可靠性问题 能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如采用水源热泵设计方案时应考虑当地地质情况、地下水资源的现状和变化趋势、冬季热负

荷和夏季冷负荷不平衡所产生的热(冷)蓄积效应等问题。对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室外气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。能否有足够的机房面积也是评判设计方案可行性必须考虑的问题,尤其是对于一些改造工程和建筑面积比较紧张的情况。对于一些要求全年保证室内空气参数的重要工程以及空调系统故障停机将产生严重损失的场所,如航天发射场,应考虑系统中设备的工作可靠性和备份问题,进行系统工作可靠性分析。在这种情况下,室外气象参数和安全系数的确定也应特殊考虑。 2经济性比较问题 经济性比较是目前暖通空调方案比较中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致。应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。如果对采用名牌设备和采用低档设备的方案进行经济性比较,显然是不合理的;如果不考虑舒适性的区别,对有新风供应和没有新风供应的方案进行经济性比较,显然不可能做出正确的选择;如果不考虑美观性和舒适性进行经济性比较,对集中式空调方案显然是不公平的。 一次投资是投资方最为关注的一个参数,在计算投资时应全面准确、

工业建筑暖通的空调设计分析

工业建筑暖通的空调设计分析 发表时间:2018-05-17T11:14:52.467Z 来源:《基层建设》2018年第3期作者:韩程 [导读] 摘要:暖通空调在改善建筑内部环境,提升人们生活及工作环境的舒适度方面有重要作用,是现代建筑中的一个重要组成部分。 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司新疆分公司新疆 830000 摘要:暖通空调在改善建筑内部环境,提升人们生活及工作环境的舒适度方面有重要作用,是现代建筑中的一个重要组成部分。工业建筑由于其自身及应用的特点在暖通空调系统设计及安装上有更高要求。本文对工业建筑暖通空调设计的有关内容进行了探讨,旨在工业建筑暖通空调系统设计及安装提供参考,促进暖通空调设计质量及使用效果的提升。 关键词:工业建筑;暖通空调;设计 暖通空调是现代建筑中的一个重要组成部分,在改善人们生活与工作环境方面有很大作用。尤其是在工业建筑中,科学合理的暖通空调设计不仅可以能够为工人提供一个舒适的工作环境,而且可以有效减少工业生产中的能耗,降低企业生产成本,对企业的长远发展有重要意义。 一、工业建筑中的暖通空调设计 (一)冷热源的选择 在工业暖通空调设计过程中,对冷热源的选择是一个重要的环节。热源的选择要结合工业建筑的实际情况来进行,如果工业区主要以采暖用热为主,那么在热媒的选择上宜采用高温水,但是如果是以蒸汽供热,则应该在坚持安全、卫生等原则的前提下,以蒸汽为热媒。通常来说,电取暖方式由于成本较高因此在工业建筑中应用较少,但是如果工业园区内热水或蒸汽热源条件不足,那么在一些安全性较高的厂房或车间可适当的采用燃气辐射采暖,这也是一种较为经济的采暖方式。在冷源的选择方面,与热源的选择一样,同样要结合厂区的具体情况进行,在遵守安全等原则的基础上综合考虑成本及产品的实际性能合理选择。一般来说,要条件允许的情况下,应尽量选择高效环保节能的产品,以提高运行的经济与社会效益。从具体的应用情况来看,蒸汽热源溴化锂吸收制冷机组或使用VRV制冷机组是目前使用较多的一种方式,市场应用前景广阔。而在一些较为寒冷的地区,风冷热泵机组是一个不错的选择。 (二)厂房大门空气幕设置 在工业建筑中,厂房大门是一个开启时间较长的地方,因此需要设置空气幕来减少因室外冷热风侵入而造成的负荷。厂房空气幕的设置主要根据大门的大小及所处区域的天气状况来选择,一般来说,为满足生产材料、产品运输等需要,厂房的主出入口大门都比较高大,如果采用惯流式空气幕的送风距离较难达到使用的要求,应选用离心式空气幕。而对于超大的出入口,则需要采用装配式厂房热空气幕,将其安装在大门上方,风口设置在大门两侧,并相对吹热风,以形成热风幕来阻止室外冷空气的侵入。热空气幕要尽可能选择热水或蒸汽热源,而电加热方式由于负荷较大一般不采用。 (三)散热器选择 散热器的选择主要遵循实用、适用于经济性原则。散热器的选择主要根据厂房车间的负荷大小来确定。一般来说,钢制翅片管散热器具有散热面积大的特点,因此在负荷较大的车间中可以适当选用,如果其还不能满足车间负荷的要求,那么就可以在征得工艺专业同意的情况下,通过增设暖风机辅助的方式予以解决。而如果车间粉尘较多,就不宜采用钢制翅片管散热器,因为很难清理翅片上堆积的粉尘,这种情况下钢制柱式散热器就比较适用。在带有腐蚀性物质的车间中,散热器要具有抗腐蚀性,以避免在使用过程中被腐蚀而不能正常工作。而对于厂房车间的辅助用房,在经济条件允许的情况下可适当选用铝复合散热器或钢制柱式散热器。而在负荷较小的车间中,一般的光管散热器就能满足要求,且具有易清理的特点,而如果要降低车间的造价,铸铁散热器也是很好的选择。 (四)通风设计 工业建筑对通风有较高的要求,在暖通空调系统工程设计过程中,通风设计是个重要内容。一般来说,对于相同工种的车间,可实现全室通风换气,而在不用工种的车间,由于各个区域的散热量或物质情况存在较大差异,因此需要采取局部除尘或是局部排风等措施,以满足车间的通风要求。屋顶自然采光通风器是一种较为节能降耗的通风形式,其利用热流自然上升原理,可实现无动力通风散热,因此可在散热量较小的车间内选择使用。但是对于那些面积较大的车间,由于影响因素较多,散热量较大,在通风设备要求上就较高,需要进行相应的设置。另外,值得注意的是,在厂房车间通风设计中,在满足通风和散热的基础上,还应满足排烟、除尘等要求。 (五)负荷计算 在《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)中,明确指出,在冬季,工业建筑的采暖温度应当控制于12℃-21℃的范围内。然而在具体操作过程中,往往因为生产工艺的要求不同,在不同工业建筑中其冷热负荷差异较大,所以设计人员在进行设计过程中必须要开展负荷计算工作,并根据结果来开展设计,以保证暖通空调系统可以切实满足工业生产要求。 二、工业建筑暖通空调设计注意事项 (一)遵循节能减排原则 工业建筑空间较大,暖通空调在运行中的能耗也非常大,因此在设计上应遵循节能减排的原则,尽量降低暖通空调设备运行费用及降低对环境的污染。节能减排应贯穿于暖通空调设计中的每一个环节,尤其是在采暖、通风空调形式的选择方面,更应结合工业厂房车间的具体情况,在满足工业生产需求的前提下,科学合理的选择采暖及通风的形式。 (二)做好隔热设计 在厂房车间中,如果存在着热加工的工种,就需要做好隔热设计,因为热加工车间中往往温度较高,如果不进行隔热,不但本车间的温度过高而影响正常工作,而且还会增加整个车间的负荷,增加能耗。因此对于热加工车间而言,要在常规设计的基础上,为对工作区域的温度进行有效限制,应增加隔热设计的相应内容,以将车间温度控制在规定范围,提高工作环境的舒适度,以确保工业生产顺利高效的开展。 (三)注重经济性、可行性及可靠性 在工业建筑暖通空调设计中,应该在设计方案的各个环节进行经济性的比较,以确保得出的方案是最科学合理的,同时也是最经济的。而工业建筑暖通空调设计的可行性主要体现在满足使用要求方面,设计方案不能违背有关的政策法规及规范,设计要能够很好的满足用户的用电用水等需求。而可靠性则是指暖通空调设计在实际运行中的稳定可靠性,提升车间的工作环境是暖通空调系统安全的目的,但

相关文档
相关文档 最新文档