文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护复习资料

继电保护复习资料

继电保护复习资料
继电保护复习资料

《继电保护》练习册答案

习题一

一、填空

1、电力系统相间短路的形式有(三相)短路和(两相)短路。

2、电力系统接地短路的形式有(两相)接地短路和(单相)接地短路。

3、电力系统发生相间短路时,(电压)大幅度下降,(电流)明显增大。

4、电力系统发生故障时,继电保护装置应(将故障部分切除),电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应(发出信号)。

5、在电力系统继电保护装置中,由于采用了电子电路,就出现了(整流)型和(晶体管)型继电保护装置。

6、继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把(故障元件)从系统中切除(无故障部分)继续运行。

7、电力系统切除故障的时间包括(继电保护动作)时间和(断路器跳闸)的时间。

8、继电保护的灵敏性是指其对(保护范围内)发生故障或不正常工作状态的(反应能力)。

9、继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒动),不应动作时(不误动)。

10、继电保护装置一般是由测量部分、(逻辑部分)和(执行部分)组成。

二、判断题

1、电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的

稳定性。(√ )

2、电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷设备切除。 ( × )

3、电力系统继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,使其快速动作。( √)

4、电力系统故障时,继电保护装置只发出信号,不切除故障设备。 ( × )

5、继电保护装置的测量部分是测量被保护元件的某些运行参数与保护的整定值进行比较。 ( √ )

三、选择题

1、我国继电保护技术发展先后经历了五个阶段,其发展顺序依次是( C )。

(A)机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型;

(B)机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型;

(C)机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型。

2、电力系统最危险的故障是( C )。

(A)单相接地; (B)两相短路; (C)三相短路。

3、电力系统短路时最严重的后果是( C )。

(A)电孤使故障设备损坏; (B)使用户的正常工作遭到破坏;

(C)破坏电力系统运行的稳定性。

4、继电保护的灵敏系数K lm要求( C )

(A)K lm<1; (B) K lm=1; (C) K lm>1。

5、线路保护一般装设两套,两套保护的作用是( B )。

(A)主保护; (B)一套为主保护,另一套为后备保护; (C)后备保护。

6、对于反应故障时参数增大而动作的继电保护,计算继电保护灵敏系数时,应用( A )

(A)保护区末端金属性短路; (B)保护区首端金属性短路;

(C)保护区内任何一点金属性短路。

7、对于过电流保护,计算保护灵敏系数时,应用( B )。

(A)三相短路;(B)两相短路;(C)三相或两相短路都可以。

8、对于反应故障时参数减小而动作的继电保护,计算灵敏系数时应用( A )

(A)故障参数的最大计算值; (B)故障参数的最小计算值;(C)两者都可以。

四、简答题

1、电力系统短路可能产生什么样后果?

答:可能产生的后果是:

(1)故障点的电弧使故障设备损坏;

(2)比正常工作电流大得多的短路电流产生热效应和电动力效应,使故障回路中的设备遭到伤害;

(3)部分电力系统的电压大幅度下降,使用户正常工作遭到破坏,影响产品质量;

(4)破坏电力系统运行的稳定性,引起振荡,甚至使电力系统瓦解,造成大面积停电的恶性事故。

2、继电保护的基本任务是什么?

答:(1)当电力系统出现故障时,继电保护装置应快速、有选择地将故障元件从系统中切除,使故障元件免受损坏,保证系统其他部分继续运行;

(2)当系统出现不正常工作状态时,继电保护应及时反应,一般发出信号,通知

值班人员处理。在无值班人员情况下,保护装置可作用于减负荷或跳闸。

3、后备保护的作用是什么?何谓近后备保护和远后备保护?

答:后备保护的作用是电力系统发生故障时,当主保护或断路器拒动,由后备保护以较长的时间切除故障,从而保证非故障部分继续运行。

近后备保护是在保护范围内故障主保护拒动时,首先动作的后备保护。

远后备保护是保护或断路器拒动时,靠近电源侧的相邻线路保护实现后备作用的保护。

4、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保.. 护?

答:可以构成的继电保护有:

(1)反应电流增大而动作的过电流保护;

(2)反应电压降低而动作的低电压保护;

(3)反应故障点到保护安装处距离的距离保护;

(4)线路内部故障时,线路两端电流相位发生变化的差动保护。

习题二

一、填空

1、互感器一、二次绕组的同极性端子标记通用(L1、 K1)为同极性,(L

2、K2)为同极性。

2、测量变换器的隔离是把互感器的(有一点接地的二次绕组)与继电保护的(逻辑回路)隔离。

3、电磁式继电器是利用电磁铁的(铁芯)与(衔铁)间的吸引作用而工作的继电器。

4、时间继电器的动作时间是从(线圈上加上规定电压值)的瞬间起至继电器(延时触点闭合)的瞬间止所经历的时间。

5、继电器的(返回参数)与(动作参数)之比,称为返回系数。

二、判断题

1、测量变换器的作用就是改变所需测量的电气量。 ( × )

2、利用对称分量滤过器,可以判断电力系统是否出现不对称故障。 ( √ )

3、电力系统发生不对称相间短路时,可将其短路电流分解为正序分量、负序分量和零序分量。 ( × )

4、当正序电压输入负序电压滤过器时,其输出电压等于零。(√ )

5、能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。

(×)

三、选择题

1、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是( B )。

(A)便于测量时形成回路;

(B)以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害;

(C)泄漏雷电流。

2、继电保护用互感器一次电压(或电流〉的正方向规定为( C )。

(A)从无“*”端指向有“*”端;(B)任何一端指向另一端;

(C)从有“*”端指向无“*”端。

3、电流变换器是( C )。

(A)一次输入电压,二次输出电压; (B)一次输入电流,二次输出电流;

(C)一次输入电流,二次输出电压。

4、零序分量滤过器的作用是( A )。

(A)获取零序分量;(B)消除零序分量;(C)获取正、负分量。

5、过电流继电器的动作电流( A )返回电流。

(A)大于;(B)小于; (C)等于。

四、简答题

1、继电保护装置用互感器的二次侧为什么要可靠接地?

答:互感器的二次侧都应有可靠的保安接地,以防互感器的一、二次绕组间绝缘损坏时,高电压从一次绕组窜入二次绕组对二次设备及人身造成危害。

2、测量变换器的作用是什么?

答:其作用是:

(1)电路的隔离。互感器二次绕组必须安全接地,而继电保护的逻辑回路不许接地,因此需要通过测量变换器将它们从电气上进行隔离;

(2)电量的变换。将互感器二次侧的电气量变小,或将电流互感器的二次电流变换为电压,以适应保护测量回路的需要;

(3)定值的调整。借助于测量变换器一次绕组或二次绕组抽头的改变,实现保护整值的调整,或扩大整定值的范围。

3、简述电磁式继电器的基本工作原理。

答:当继电器线圈中通入电流I k时,产生磁通?,?经铁芯、衔铁和气隙形成回

路,衔铁被磁化,产生电磁力F e m,当F e m克服弹簧反作用力,衔铁被吸起,并带动触点接通。

4、说明中间继电器的作用。

答:(1)提供足够数量的触点,以便同时控制不同的电路;

(2)增加触点容量,以便接通和断开较大电流的电路;

(3)提供必要的延时特性,以满足继电保护及自动装置的要求。

五、综合题

1、何谓负序电流滤过器?目前使用的负序电流滤过器有哪几种形式?

答:电力系统正常且对称运行时,无负序分量出现。当电力系统发生故障时,总会出现负序分量,即便是三相对称短路在短路开始瞬间也会出现负序分量。利用这一特点,即可构成灵敏度很高的负序电流保护。负序电流滤过器就是能将故障电流中的负序电流滤取出来供给继电保护用的一种专门器件。

负序电流滤过器的形式很多,常用的有:

(1)电流变换器(TA)和电抗变压器(TL)组合构成的负序电流滤过器;

(2)两电流变换器构成的负序电流滤过器;

(3)两电抗变压器构成的负序电流滤过器;

(4)三相全对称三电抗变压器构成的负序电流滤过器;

(5)集成电路中电运算放大器构成的负序电流滤过器;

(6)微机保护中由算法、数字滤波器形成的负序电流滤过器等。

习题三

一、填空题

1、瞬时电流速断保护的选择性是靠(动作电流的整定)获得的,保护范围被限制在(被保护线路)以内。

2、瞬时电流速断保护的保护范围随(运行方式)和(故障类型)而变。

3、本线路限时电流速断保护的保护范围一般不超过相邻下一线路的(瞬时电

流速断)保护的保护范围,故只需带( 0.5s )延时即可保证选择性。

4、为使过电流保护在正常运行时不误动作,其动作电流应大于(最大负荷电流);为使过电流保护在外部故障切除后能可靠地返回,其返回电流应大于(最大负荷电流)。

5、为保证选择性,过电流保护的动作时限应按(阶梯)原则整定,越靠近电源处的保护,时限越(长)。

6、线路三段式电流保护中,(限时电流速断)保护为主保护,(定时限过电流)保护为后备保护。

二、判断题

1、瞬时电流速断保护在最小运行方式下保护范围最小。(√)

2、限时电流速断保护必须带时限,才能获得选择性。(√ )

3、三段式电流保护中,定时限过电流保护的保护范围最大。(√)

4、越靠近电源处的过电流保护,时限越长。(√)

5、保护范围大的保护,灵敏性好。(√ )

6、限时电流速断保护可以作线路的主保护 (√ )

7、瞬时电流速断保护的保护范围不随运行方式而改变。 ( × )

8、三段式电流保护中,定时限过电流保护的动作电流最大(×)

9、瞬时电流速断保护的保护范围与故障类型无关。(×)

10、限时电流速断保护仅靠动作时限的整定即可保证选择性(×)

三、选择题

1、瞬时电流速断保护的动作电流应大于( A )。

(A)被保护线路末端短路时的最大短路电流; (B)线路的最大负载电流;

(C)相邻下一线路末端短路时的最大短路电流。

2、瞬时电流速断保护的保护范围在( C )运行方式下最小。

(A)最大; (B)正常; (C)最小。

3、定时限过电流保护的动作电流需要考虑返回系数,是为了( B )

(A)提高保护的灵敏性; (B)外部故障切除后保护可靠返回; (C)解决选择性。

4、若装有定时限过电流保护的线路,其末端变电所母线上有三条出线,各自的过电..流保护动作时限分别为1.5s、0.

5、1s,则该线路过电流保护的时限应整定为(B )

(A)1.5S; (B)2S; (C)3.5S;

5、三段式电流保护中,( B )是主保护。

(A)瞬时电流速断保护;(B)限时电流速断保护; (C)定时限过电流保护。

四、简答题

1、简述瞬时电流速断保护的优缺点。

答:优点:简单可靠、动作迅速。

缺点:不能保护本线路全长,故不能单独使用,另外,保护范围随运行方式和故障类型而变化。

2、瞬时电流速断保护中采用中间继电器的作用是什么?

答:(1)由于电流继电器的触点容量小,不能直接接通跳闸回路,采用中间继电器可扩大前级电流继电器的触点容量;

(2)考虑到在装有管型避雷器的输电线路上,当出现大气过电压使两相或三相避雷器同时放电时,将造成短时间的相间短路,采用有延时O.06~0.08 s的中间继电器,增大了保护的动作时间,从时间上躲过避雷器放电,避免了在上述情况下,瞬时电流速断保护误动作。

3、为什么过电流保护的动作电流要考虑返回系数,而瞬时电流速断保护及限时电流速断保护则不考虑?

答:过电流保护的动作电流考虑返回系数,是为了使保护在外部故障切除后能可靠地返回,若不考虑返回系数,则由于过电流保护的动作电流较小,返回电流也较小,在外部故障切除后,电流恢复到,I L.max可能大于返回电流而不返回。而瞬时电流速断保护在外部故障时根本不会动作,当然也就不存在返回的问题。至于限时电流速断保护在外部故障时可能动作,但因它的动作电流较大,相应的返回电流也较大,因此,当外部故障切除后恢复到I L.max时一定能自行返回。

习题四

一、填空题

1、功率方向继电器既可按(相位比较原理)构成,也可按(幅值比较原理)构成。

2、LG-11型功率方向继电器无电压死区,因为它有(记忆)回路,该回路是一个( LC串联谐振)回路。

3、方向过电流保护主要由以下三个元件组成:(电流测量元件)、(功率方向元件)、(时间元件)。

4、功率方向继电器接线方式,是指它与( 电流互感器 )和( 电

压互感器 )的接线方式。

5、电网中发生( 不对称短路 )时,非故障相中仍有电流流过,此电

流称为非故障相电流。

二、判断题

1、功率方向继电器能否动作,与加给它的电压、电流的相位差无关。( × )

2、功率方向继电器可以单独作为线路保护。 ( × )

3、采用900接线的功率方向继电器,两相短路时无电压死区。 ( √ )

4、功率方向继电器电流线圈、电压线圈的同极性端子无关紧要。 ( × )

5、LG-11型功率方向继电器无电压死区。 ( √ )

三、选择题

1、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了( A )。

(A )解决选择性; (B)提高灵敏性; (C)提高可靠性。

2、双侧电源线路的瞬时电流速断保护为提高灵敏性,方向元件应装在( B )。

(A)动作电流大的一侧; (B)动作电流小的一侧; (C)两侧。

3、有一按900接线方式接线的功率方向继电器,当为时,为?

??k CA k I U U ( B ) (A )?C I (B)?B I (C)?

?-A C I I

4、按900接线的功率方向继电器,若线路短路阻抗角为,L ?则三相短路时k ?为(B ) (A )L ?-090 (B)L ? (C))90(0L ?--

5、双侧电源电网中,母线两侧方向过电流保护的方向元件在( A )可以省去。

(A )该保护的时限较长时 (B )该保护的时限较短时

(C )两侧保护的时限相等时

四、简答题

1、何谓功率方向继电器的电压"死区"?采用整流型功率方向继电器有没有电压

“死区”?为什么?

答:当保护安装处附近发生金属性三相短路时,母线残余电压接近于零,即U k ≈0,继电器的动作条件?

?????-≥+K U K I K U K I U K I K U K I K 不成立,继电器将不能正确动作,靠近保护安装处的这段范围,称为功率方向继电器的电压“死区”。整流型功率方向继电器LG 一11,没有电压“死区”,因为它有“记忆”回路。

2、何谓功率方向继电器的“潜动”?

答:从理论上讲,对功率方向继电器来说,当

?

?

k

k

U

I两个量中只有一个量加入继电

器时,极化继电器KP线圈两端的电压为零,继电器不应动作。但实际上,由于比较回路中各元件参数不会完全对称,KP线圈两端将有电压,继电器可能动作,这称为整流型功率方向继电器的“潜动”。

3、相间短路保护用功率方向继电器采用900接线方式,其优点有哪些?

答:(1)不论发生三相短路还是两相短路,继电器均能正确判断故障方向;

(2)适当选择功率方向继电器的内角,可以使继电器工作与接近最灵敏状态;

(3)在两相短路时,加在继电器上的电压为故障相与非故障相之间的电压,其值较大,不会有电压“死区”。

习题五

一、填空题

1、中性点直接接地电网发生单相接地短路时,零序电压最高值在(接地故障点)处,最低值在(变压器接地中性点)处。

2、三段式零序电流保护由瞬时零序电流速断保护、(限时零序电流速断)保护和(零序过电流)保护组成。

3、零序电流速断保护与反应相间短路的电流速断保护比较,其保护区(长),而且(稳定)。

4、零序过电流保护与反应相间短路的过电流保护比较,其灵敏性(高),动作时限(短)。

5、绝缘监视装置给出信号后,用(依次断开线路)方法查找故障线路,因此该装置适用于(出线较少)的情况。

二、判断题

1、中性点非直接接地电网发生单相接地时,线电压将发生变化。 ( × )

. 2、出线较多的中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护安装处流过的零序电容电流比非故障线路保护安装处流过的零序电容电流大得多。 (√ )

3、中性点直接接地电网发生接地短路时,故障点处零序电压最低。(×)

4、绝缘监视装置适用于母线出线较多的情况。(×)

5、中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电容电流之和。 (× )

三、选择题

1、中性点不接地电网的三种接地保护中,( A )是无选择性的。

(A)绝缘监视装置; (B)零序电流保护; (C )零序功率方向保护。

2、当中性点不接地电网的出线较多时,为反应单相接地故障,常采用( B )。

(A)绝缘监视装置; (B)零序电流保护; (C)零序功率方向保护。

3、在中性点直接接地电网中发生接地短路时,( B )零序电压最高。

(A)保护安装处; (B)接地故障点处; (C)变压器接地中性点处。

4、在中性点直接接地电网中,发生单相接地短路时,故障点的零序电流与零序电

压的相位关系是( A )。

(A)电流超前电压约900; (B)电压超前电流约900; (C)电压电流同相位。

5、有一中性点不接地电网,故障前的相电压为Uph,当该电网发生单相接地时,零 序电压3U 0为( B )。

(A)Uph ; (B)3Uph ; (C)

Uph 。

四、简答题

1、单相接地时零序分量特点有哪些?

答:1)故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低,变压

器中性点处的零序电压为零。零序电压由故障点到接地中性点,按线性分布。

2)零序电流是由故障处零序电压产生的,零序电流的分布主要取决于变压器零序

阻抗,亦即决定于中性点接地变压器的数目和分布。

3)对于发生故障的线路,两端零序功率的方向与正序功率的方向相反,零序功率

方向实际上都是由故障点指向母线的。

2、中性点不接地电网发生单相接地时有哪些特征?

答:特征有:

(1)接地相对地电压降为零,其他两相对地电压升高

3倍,出现零序电压,0?

U 其值等于故障前电网的相电压,且系统各处零序电压相等;

(2)非故障线路保护安装处通过的零序电流为该线路本身非故障相对地电容电流

之和,其值为3003U C ω,其方向从母线流向线路;

(3)故障线路保护安装处通过的零序电流为非故障线路零序电流之和,其方向从

线路流向母线。

3、为什么绝缘监视装置是无选择性的?用什么方法查找故障线路?

3

答:绝缘监视装置是反应母线出现零序电压而动作的,与母线相连的任一出线发生单相接地,母线都将出现零序电压,装置均发出信号,所以是无选择性的。

可用依次断开线路的方法查找故障线路,当断开某条线路若信号消失,则该线路即为故障线路。

4、三段式零序电流保护由哪些保护组成?

答:三段式零序电流保护由(1)无时限零序电流速断保护

(2)限时零序电流速断保护

(3)零序过电流保护组成。

5、简述零序电流方向保护在接地保护中的作用。

答:零序电流方向保护是反应线路发生接地故障时零序电流分量大小和方向的多段式电流方向保护装置,在我国大短路电流接地系统不同电压等级电力网的线路上,根据部颁规程规定,都装设了这种接地保护装置作为基本保护。

电力系统事故统计材料表明,大电流接地系统电力网中线路接地故障占线路全部故障的80%一90%,零序电流方向接地保护的正确动作率约97%,是高压线路保护中正确动作率最高的一种。零序电流方向保护具有原理简单、动作可靠、设备投资小、运行维护方便、正确动作率高等一系列优点。

6、零序电流保护在运行中需注意哪些问题?

答:零序电流保护在运行中需注意以下问题:

(1)当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。(2)当电力系统出现个对称运行时,也会出现零序电流,例如变压器三相参数个同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相断路器不同期,母线倒闸操作时断路器与隔离开关并联过程或断路器正常环并运行情况下,由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流,特别是在空投变压器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下,可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。

(3)地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反分向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误判断。

(4)由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;

当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。

习 题 六

一、 填空题

1、距离保护是反应( 故障点到保护安装处 )的距离,并根据

距离的远近确定( 动作时间 )的一种保护。

2、方向阻抗继电器既能测量( 故障点的远近 ),又能判别( 故障方向 )。

3、在R 、X 复数平面上,动作特性圆圆周过坐标原点的阻抗继电器有( 方向阻抗

继电器 ),圆周包含坐标原点的阻抗继电器有( 全阻抗继电器和偏移特性阻抗继电器 )。

4、三段距离保护的原理框图由( 测量回路 )、( 启动回路 )、( 逻辑回路 )三部分组成。

5、阻抗继电器根据比较原理的不同分为(幅值比较式 )和( 相位比较式 )两类。

6、系统振荡对距离保护( I 、II )段有影响,对( III )段

没影响。

7、阻抗继电器受系统振荡影响的程度取决于两个因素,即( 保护的安装地

点 )和( 阻抗继电器的特性 )

8、为防止系统振荡引起距离保护误动,对距离保护( I 、II )段加

( 振荡闭锁 )回路。

9、阻抗继电器通常采用( 00

)接线方式,该接线方式的优点是测量阻抗,1k m L Z Z 与( 故障类型 )无关,且基本不随运行方式变化。

10、被保护范围末端短路时的短路电流( 大 )于阻抗继电器的精度

工作电流时,阻抗继电器动作阻抗的误差才能小于( 10% )。

二、 判断题

1、全阻抗继电器动作没有方向性。 (√ )

2、方向阻抗继电器的动作阻抗与测量阻扰的阻抗角无关。 (× )

3、偏移特性阻抗继电器没有电压死区。 (√ )

4、全阻抗继电器受故障点过渡电阻的影响比方向阻抗继电器大。 ( × )

;

0302.7∠5、阻抗继电器的动作阻扰与流过继电器的电流的大小无关。 ( × )

三、简答题

1、什么是距离保护?

答:距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远

近而确定动作时间的一种保护装置。

2、什么是阻抗继电器?

答:阻抗继电器是距离保护装置的核心元件,其主要作用是测量短路点到保护安装

地点之间的阻抗,并与整定值进行比较,以确定保护是否应该动作。

四、综合题

1、 反映相间短路的阶段式距离保护与阶段式电流保护相比,有哪些优点?

答: 突出的优点是灵敏性好。距离I 段可保护被保护线路全长的80%~85%,且

保护范围不随运行方式变化;距离Ⅱ段的保护范围也较电流Ⅱ段大,且保护范围基

本上不随运行方式变化;距离Ⅲ段也因阻抗继电器同时反应电流增大和电压降低而比电流Ⅲ段灵敏。

五、计算题

1.有一方向阻抗继电器,其整定阻抗为 ;605.70Ω∠=set Z 若测量阻抗为

0302.7∠=m Z ,试问该继电器能否动作?为什么?

解:如下图所示,对应于030=m ?时该方向阻抗继电器的动作阻抗为

)(49.630cos 5.7)3060cos(5.7000.Ω==-=k set Z

k op m Z Z .>

∴该继电器不会动作

Ω∠0

305.3

2、有一方向阻抗继电器,若正常运行时的测量阻抗为 要使该向阻抗继电器在正常运行时不动作,则整定阻抗最大不能超过多少?(075=sen

? )

解:为了使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作,其对应于030=m

?时的动作阻抗Ω5.3.最大不能超过k oP Z ,又知其075=sen

?,如下图所示,整定阻抗最大不能超过

习 题 七

一、填空题

1、阻抗继电器的执行元件越( 灵敏 ),其精确工作电流越( 小 )。

2、故障点的过渡电阻,一般使测量阻抗( 偏大 ),保护范围( 缩小 )。

3、故障点的过渡电阻主要是( 电弧 )电阻,因此在故障瞬间,过渡电

阻( 较小 )。

4、反应接地故障的A 相阻抗继电器,

应 为( ?A U ) 为

??+03I K I A )。

5、三种圆特性的阻抗继电器中,( 方向阻抗继电器 )受过渡

电阻的影响最大,( 全阻抗继电器 )受过渡电阻的影响最小。'

二、判断题

1、采用00接线方式的阻抗继电器相间短路时的测量阻扰与故障类型无关。( √ )

2、故障点过渡电阻对距离保护I 段影响较小。 ( √ ) k U ?k I )(95.4)3075cos(5.300Ω=-=set Z Ω

∠=0305.3

3、系统振荡时距离保护I 、II 、III 段均有可能误动。 ( × )

4、距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这也是它的主要优点。 (× )

5、长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大。 (× )

三、选择题

1、阻抗继电器通常采用00接线方式,是因为( C )。

(A)可躲过振荡; (B)可提高阻抗继电器的灵敏性;

(C)在各种相间短路时,测量阻抗Zm 均为Z 1L 。

2、故障点过渡电阻对距离保护正确测量的影响( B ) 。

(A)对长线路大; (B)对短线路大; (C)与线路长度无关。

3、故障点过渡电阻主要对距离保护( B )有影响。

(A)I 段; (B)II 段; (C) III 段。

4、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )阻抗继电器。

(A)全; (B)方向; (C)偏移特性。

5、阻抗继电器的精确工作电流( B )。

(A)大些好; (B)小些好; (C)对阻抗继电器的工作没有影响。

四、简答题

1、何谓阻抗继电器的精确工作电流?当故障时流过阻抗继电器的电流小于精确工

作电流时有何影响?

答:对应于Zop .k=0.9Z set 时通入继电器的电流称为阻抗继电器的精确工作电流。

当故障时流过继电器的电流小于精确工作电流时Z op.k 将减小,保护范围将缩小,动作阻抗的误差将大于10%。

2、阻抗继电器的接线方式应满足哪些要求?反应相间短路的阻抗继电器通常采用

什么接线方式?

答:应满足的要求有:

(1)使测量阻抗只与故障点至保护安装处的距离成正比,而与运行方式无关;

(2)使测量阻抗与故障的类型无关。

为满足上述要求,反应相间短路的阻抗继电器通常采用00接线方式,若??=AB k U U ,则?

??-=B A k I I I

3、影响阻抗继电器正确测量的因素有哪些?

答:(1)故障点的过渡电阻;

(2)分支电流;

(3)电力系统振荡;

(4)电压回路断线;

(5)电流互感器及电压互感器的误差;

(6)串联电容补偿等。

4、阻抗继电器接线方式应满足的基本要求?

答:(1)继电器的测量阻抗正比于短路点到保护安装地点之间的距离;

(2)继电器的测量阻抗应与故障类型无关,也就是保护范围不随故障类型而变化。

5、距离保护的评价?

(1)根据距离保护的工作原理,它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性。

(2)距离I段是瞬时动作的,但是它只能保护线路全长80%--85%。

(3)由于阻抗继电器同时反映于电压的降低和电流的增大而动作

(4)接线复杂,可靠性比电流保护低,这也是它的主要缺点。

习题八

一、填空题

1、目前电力系统中的高频保护,广泛采用(故障时)收发信方式,这种方式可以延长(发信机)的寿命。

2、微波保护的通道与输电线路(没有)直接联系,因此,输电线路故障时,(不会)影响微波通道的运行。

3、高频保护的收信滤波电路的主要作用是(选频),只让(工作)频率通过。

4、高频保护阻波器是一个( LC并联谐振)电路,它对(高频)电流呈现很大的阻抗。

5、高频保护通道的接口部分通常由(滤波器)和(衰耗器)组成。

二、判断题

1、高频保护的主要优点是能快速切除被保护线路全长范围内的故障。(√)

2、相差高频保护能作相邻元件的后备保护。(×)

3、高频阻波器的作用是将高频信号限制在被保护的输电线路以内,而不致穿越到相邻线路上去。(√)

4、对高频闭锁距离保护,在被保护线路上发生故障时,由于两侧收信机收不到高频闭锁信号,因此保护瞬时动作跳开两端断路器. (√)

5、高频闭锁距离保护能作相邻元件的后备保护。(√)

三、选择题

1、高频保护的载波频率若低于50KHz时,将对保护信号( A )

(A)干扰大; (B)有利传输; (C)干扰小。

2、被保护的线路上任一点发生故障时,高频保护可瞬时自线路( A )故障。

(A)两侧同时切除; (B)靠近故障点近端切除; (C)两侧先后切除。

3、高频保护使用的频率,最低的是( A )

(A)5OKHZ ; (B)5OHZ; (C)100KHZ。

4、高频收发信机通过精合电容器等设备接于一相导线与大地之间的方式称为( B )

(A)一相制;(B)相一地制; (C)通信制。

5、方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部短路时,( C )。

(A)两侧发信机立即停信; (B)两侧发信机继续发信;

(C)反方向一侧发信机继续发信。

四、简答

1、简述高频闭锁式保护的基本原理。

答:高频闭锁式保护的基本原理为:保护区外故障,接受反方向功率的那一侧发高频信号,保护收到高频信号不动作;被保护线路故障,两侧高频保护均接收正方向功率。

因此,两侧均不发信,保护可靠地动作,这种保护的高频信号起的是闭锁作用。

2、简述高频相差式保护的基本原理。

答:高频相差式保护的基本原理为:保护范围外部故障,两侧电流相位相反。两侧高频发信和只在工频电流的正半周发信,故各侧收信机收到的是连续高频信号,保护不动作。保护范围内部故障,两侧电流相位相同,两侧高频发信机也只在工频电流正半周发信,故收信机收到的是间断的高频信号,保护动作。

3、何谓高频保护?在我国广泛应用的高频保护有哪几种?

答:采用高频(一般为50~300kHz)电流信号,以输电线路本身为通道构成的保护,

称为高频保护。广泛采用的有高频闭锁方向保护、高频闭锁距离保护、高频闭锁零序电流保护和电流相位差动高频保护。

4、在高频保护中,高频信号的作用分哪三种?试分述各种信号的作用。

答:分为跳闸信号、允许信号和闭锁信号。

(1)跳闸信号在线路故障时直接引起保护。跳闸信号的出现,是保护跳闸的充分条件,它与继电部分的动作信号间具有“或”逻辑关系。

(2)允许信号在线路故障时开放保护允许保护跳闸。有允许信号是保护跳闸的必要条件,允许信号与继电部分的动作信号问具有“与”逻辑关系。

(3)闭锁信号在线路外部故障时将保护闭锁。闭锁信号是禁止保护动作的信号,无闭锁信号是保护动作的必要条件。被保护线路故障时,不发闭锁信号,保护动作跳闸。

5、为什么说高频闭锁距离保护具有高频保护和距离保护两者的优点?

答:高频保护的优点在于其保护区内任何一点发生故障时都能瞬时切除故障,简称全线速动,但是,高频保护不能作相邻线路的后备保护。距离保护的优点是可作为相邻元件的后备保护,再者距离保护的灵敏度也较高。缺点是不能瞬时切除全线路每一点的故障。高频闭锁距离保护把上述两种保护结合起来,在被保护线路故障时能瞬时切除故障,在被保护线路外部故障时,利用距离保护带时限作后备保护。

6、高频保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道?

答:我国常采用电力系统正常时高频通道无高频电流的工作方式。由于高频通道涉及两个厂站的设备,其中输电线路跨越几千米至几百千米的地区,经受着自然界气候的变化和风、霜、雨、雪、雷电的考验。高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗;高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高额保护的正常运行。系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现,因此每日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道,以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作。

习题九

一、填空题

1、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首、末端(电流的大小和相位)的原理实现的,因此它不反应(外部故障)。

2、平行线路的电流平衡保护是按比较平行线路两回线中(电流幅值大小)

原理实现的,因此单侧电源的平行线路,电流平衡保护不能装于(负荷侧)。

3、纵差动保护需要敷设(与线路等长的)二次辅助导线,故纵差动保护适用于(短)线路。

4、平行线路的横差方向保护由(起动元件)和(选择元件)

两部分组成。

5、由于(两侧电流互感器的特性不完全一致),所以正常运行及外部故障时纵差动保护的起动元件中将有(不平衡)电流流过。

二、判断题

1、纵差动保护适用于长线路。 ( × )

2、平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ )

3、方向横差保护存在相继动作区,相继动作区在对端母线附近。 (√ )

4、单侧电源的平行线路,电流平衡保护不能装于电源侧。 (× )

5、差动保护也可以作相邻线路的后备保护。(×)

三、选择题

1、纵差动保护适用于( A )线路。

(A)短; (B)长;(C)所有。

2、平行线路横差方向保护的相继动作区在( C )。

(A)保护安装处;(B)下一线路首端; (C)对侧母线附近。

四、简答题

1、线路纵差动保护中不平衡电流产生的原因是什么?为什么纵差动保护需考虑暂

t态过程中的不平衡电流?

答:线路纵差动保护不平衡电流产生的原因是由于电流互感器存在励磁电流,且两组电流互感器的特性不会完全一致。因为纵差动保护是瞬时动作的,为使差动保护在外部故障时不动作,保护的动作电流应大于外部故障时流经保护的暂态不平衡电流。

2、平行线路的横差方向保护采用了直流操作电源闭锁后,为什么保护的动作电流

还要躲过单回线运行时的最大负荷电流?

答:这是考虑到防止由于检修或误操作等原因,对侧有一个断路器先跳开使平行线路转入单回线运行时,流经本侧保护的电流是总的负荷电流,而这时操作电源的闭锁又不起作用(此时本侧的两个断路器均未跳开)。若动作电流未按躲过单回线运行时的最大负荷电流考虑,则本侧保护将误动作,切断正在送电的线路。

3、何谓继电保护的相继动作和相继动作区?

答:被保护元件两侧保护先后动作的现象,称为相继动作;

可能发生相继动作的区域,叫做相继动作区。

五、综合题

1、限时电流速断保护作为线路的主保护为什么要带时限?纵差动保护和高频保护

是否要带时限?为什么?

答:限时电流速断保护为了保护本线路全长,就势必把保护范围延伸到了下一线

路首端,为了保证选择性,必须带时限。而纵差动保护和高频保护比较线路两侧电气量,原理本身不反应外部故障,所以不必带时限,可瞬时跳闸。

习题十

一、填空题

1、目前在系统中,自动重合闸与继电保护配合的方式主要有两种:即(自动重合闸前加速保护)和(自动重合闸后加速保护)

2、(自动重合闸)装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。

3、三相一次自动重合闸装置通常由(启动)元件、(延时)元件、(一次合闸脉冲)元件和(执行)元件。

4、单相重合闸:是指线路上发生(单相接地)故障时,保护动作只跳开故障相的断路器,然后进行单相重合。

5、自动重合闸作用在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电的(可靠性)。

二、判断题

1、启动元件的作用是当断路器跳闸之后,使重合闸的延时元件启动。(√)

2、“前加速”保护的优点是第一次跳闸是有选择性的动作,不会扩大事故。(×)

3、对输电线路的自动重合闸装置的要求有:动作迅速、允许任意次多次重合、

手动跳闸不应重合。(×)

4、三相一次自动重合闸装置通常由启动元件、延时元件、一次合闸脉冲元件组成

(×)

5、自动重合闸与继电保护的配合的方式主要有两种:自动重合闸前加速保护动作、自动重合闸后加速保护动作。(√)

继电保护复习提纲(清华大学)

复习提纲 第一章绪论 1.电力系统继电保护的作用 2.对继电保护的基本要求(四个基本技术性要求) 第二章相间短路的电流电压保护和方向性电流保护 第一节单侧电源电网相间短路的电流电压保护 1.单侧电源电网相间短路电流保护的整定计算 一、二、三段电流保护动作值整定计算方法 一、二、三段电流保护动作时间整定计算 特别注意:阶梯时间特性 2.基本概念:不同接线方式性能比较 第二节多侧电源电网相间短路的方向性电流保护 1.功率方向继电器(GJ)的工作原理 2.使用功率方向继电器的目的:保证选择性 一、二段电流保护:动作值不能保证选择性时需使用功率方向继电器 三段电流保护:动作时间不能保证选择性时需使用功率方向继电器 特别注意:三段电流保护设置功率方向继电器的选择条件 第三章接地短路的零序电流保护和方向性零序电流保护 1.三段式零序电流保护的动作值整定原则 2.基本概念:灵敏零序一段电流与不灵敏零序一段电流 3.零序电流保护的主要特点 第四章电网的距离保护 第一节距离保护的基本概念 1.距离保护的作用原理 2.距离保护的主要组成元件 第二节单相阻抗继电器的构成原理 1.阻抗继电器的动作方程 2.阻抗继电器的动作特性 3.阻抗继电器的交流接线 (只要求全阻抗、方向阻抗与偏移阻抗) 第三节系统振荡对单相阻抗继电器的影响 1.系统振荡对单相阻抗继电器的影响 2.振荡闭锁装置的基本原理(要点:系统振荡与故障的主要区别)第五节距离保护的整定计算 1.一、二、三段距离保护动作值整定计算方法 2.一、二、三段距离保护动作时间整定计算 3.分支系数的影响: 二段保护整定:保护整定时取可能的最小分支系数,对应实际保护范围最大的情况,以保证其选择性(不延伸进入下条线路II段保护范围)三段保护灵敏度校验:取可能的最大分支系数,对应实际保护范围最

国网考试电力系统继电保护 习题库

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

110KV线路继电保护课程设计15431汇编

第1章绪论 电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。因此,继电保护技术得天独厚,在40余年的时间里完成了发展的4个历史阶段:继电保护的萌芽期、晶体管继电保护、集成运算放大器的集成电路保护和计算机继电保护。继电保护技术未来趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化的发展。 随着计算机硬件的迅速发展,微机保护硬件也在不断发展。电力系统对微机保护的要求不断提高,除了保护的基本功能外,还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间,快速的数据处理功能,强大的通信能力,与其它保护。 继电保护的原理是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信号量,当突变量到达一定值时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。对电力系统继电保护的基本性能要求是有选择性,速动性,灵敏性,可靠性。 这次课程设计以最常见的110KV电网线路保护设计为例进行分析设计,要求对整个电力系统及其自动化专业方面的课程有综合的了解。特别是对继电保护、电力系统、电路、发电厂的电气部分有一定的研究。重点进行了电路的化简,短路电流的求法,继电保护中电流保护、距离保护的具体计算。 1.1 继电保护 电力系统的运行中最常见也是最危险的故障是发生各种形式的各种短路。发生短路时可能会产生以下后果: 1、电力系统电压大幅度下降,广大用户负荷的正常工作遭到破坏。 2、故障处有很大的短路电流,产生的电弧会烧坏电气设备。 3、电气设备中流过强大的电流产生的发热和电动力,使设备的寿命减少,甚至遭到破坏。 4、破坏发电机的并列运行的稳定性,引起电力系统震荡甚至使整个系统失去稳定而解列瓦解。 因此在电力系统中要求采取各种措施消除或减少发生事故的可能性,一旦发生故障,必须迅速而有选择性的切除故障,且切除故障的时间常常要求在很短的时间内(十分之几或百分之几秒)。实践证明只有在每个元件上装设保护装置才有可能完成这个要求,而这种装置在目前使用的大多数是由单个继电器或继电器及其附属设备的组合构成的,因此称为继电保护装置,它能够反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状

电力系统继电保护原理—考试题库及答案

水轮发电机长期允许的负序电流一般是发电机额定电流的多少倍? A. 8%; B. 12%; C. 40%; D. 4%; 回答错误!正确答案: B 发电机失磁保护动作的必要条件是: A. 机端测量阻抗位于第Ⅳ象限; B. 发电机吸收感性无功; C. 机端电压降低; D. 励磁电压降低;

回答错误!正确答案: D 理想情况下,线路内部故障时,纵联电流保护中差动回路的电流: A. 为故障电流的总和 B. 为0 C. 为电容电流 D. 为负荷电流 回答错误!正确答案: A 助增的分支系数: A. 小于0 B. 小于1 C. 与电源的位置与大小无关 D.

大于等于1 回答错误!正确答案: D 能够反映发电机定子绕组匝间短路的保护称为: A. 横联差动; B. 失灵保护; C. 过电流保护; D. 纵联差动; 回答错误!正确答案: A 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为电力系统的。 A. 二次设备 B. 备用设备 C. 一次设备

D. 高压设备 回答错误!正确答案: A 理想条件下,正常运行及外部故障时,流过差动回路的电流应该是: A. 负荷电流; B. 励磁电流; C. 0; D. 外部故障电流的总和; 回答错误!正确答案: C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C.

从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案: C 单侧电源供电的线路上发生故障时,过渡电阻使测量阻抗。 A. 保持不变 B. 由感性变为容性 C. 增大 D. 减小 回答错误!正确答案: C 励磁涌流的波形偏于时间轴的一侧,主要是由于励磁涌流中什么的影响? A. 高次谐波; B. 非周期分量;

电力系统继电保护复习题摘录4

1绪论 1.1填空题 1.电力系统继电保护应满足(选择性) (速动性) (灵敏性) (可靠性)四个基本要求。 2.电力系统发生故障后,总伴随有电流(增大)电压(减小)线路始端测量阻抗的( 减 小)电压与电流之间相位角(变化)。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应(切除故障),电力系统不正常运行时,继 电保护装置一般应( 跳闸)。 4.电力系统切除故障时的时间包括( 继电保护的动作时间)时间和(断路器跳 闸)的时间。 5.继电保护灵敏性指其对( 其保护范围内)发生故障或不正常工作状态的反应 能力。 6.继电保护装置一般由( 测量部分)、( 逻辑部分) 和( 执行部分)组 成。 7.继电保护装置的测量部分是由被保护元件的( 被保护对象输入有关的电气 量)与保护的( 已给的整定值)进行比较。 1.2选择题 1.我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是( C ) A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型 B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型 C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型 2.电力系统最危险的故障( 三相短路) 3.电力系统短路时最严重的后果是( C ) A电弧使故障设备损坏 B使用户的正常工作遭到破坏

C破坏电力系统运行的稳定性 4.继电保护的灵敏度系数K1m要求( C ) A K1m<1 B K1m=1 C K1m>1 线路保护一般装设两套,它们是(一套为主保护,另一套为后备保护) 1.3问答题 1.继电保护装置在电力系统中的所起的作用是什么? a.自动、迅速、有选择性地将故障元件从系统中切除,使故障元件免于继续遭 到破坏,恢复无故障部分正常工作。 b.反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、 减负荷或跳闸。 2.继电保护装置通过那些环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? (1)测量部分:从被保护对象输入有关的电气量作为保护动作的判据,并与已给 的整定值进行比较,判断保护是否动作。 (2)逻辑部分:使保护装置按一定的逻辑关系工作,确定是否应该使断路器跳闸 或发出信号,是否延时等。 (3)执行部分:完成保护装置所担负的任务。 3.后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护各自的优缺点。 (1)对被保护范围内的故障,能迅速的有选择性加以切除,以保证系统中其它非故障部分继续运行。 (2)远:断路器拒动时,仍然能切除故障。动作失去选择性,切除故障时间长。 (3)近:动作仍具选择性,切除故障时间短。断路器拒动时,无法切除故障。

继电保护题库

●()系统发生接地短路时产生很大的短路电流,要求继电保护必须及时动作切除故障,保证 设备和系统的安全。中性点直接接地系统 ●4|采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、()及TA 断线检测等部分构成。差动速断元件 ●安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于()学时;每年再培训的时间不得少于()学 时。48,16 ●安装接线图包括()、屏背面接线图及端子排图。屏面布置图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及()。端子排图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及端子排图。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为分布式变电站自动化系统。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。错 ●备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和()方式。暗备用 ●备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用 电正常供电。对 ●备用电源自动投入装置动作时,通过合工作线路断路器或备用变压器断路器实现备用电 源的投入。错 ●备用电源自动投入装置动作时间应考虑故障点有一定的去游离和恢复绝缘时间。对 ●备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障 点的绝缘恢复时间。错 ●备用电源自动投入装置动作时间主要考虑故障点去游离时间为原则,以减少电动机的自 起动时间。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障,备用电源断路器将()。加速 断开 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将加速断 开。对 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应不动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源只能投入一次。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当备用电源无压时,备自投装置应迅速动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当电压互感器二次断线时,自投装置应不动作。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,()均应投入。备用电 源 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,备用电源均应投入。 对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,工作变压器均应投 入。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应不动作,发出异常信号。错●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应正确动作。对 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入,这样可以防止()。将 备用电源投入到故障上 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,工作线路才能投入。错 ●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为()。与本线路零序电流I段保护配合●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为与下级线路零序电流I段保护配合。

电力系统继电保护课程设计

课程设计报告 课程名称电力系统继电保护 设计题目110kV线路距离保护的设计 设计时间2016-2017学年第一学期 专业年级电气134班 姓名王学成 学号 2013011983 提交时间 2016年12月19日 成绩 指导教师何自立许景辉 水利与建筑工程学院

第1章、概述 (2) 1.1距离保护配置 (2) 1.1.1主保护配置 (2) 1.1.2后备保护配置 (3) 1.2零序保护配置 (4) 1.2.1零序电流I段(速断)保护 (4) 1.2.2零序电流II段保护 (5) 第2章、系统分析 (5) 2.1故障分析 (5) 2.1.1故障引起原因 (5) 2.1.2故障状态及其危害 (5) 2.1.3 短路简介及类别 (6) 2.2输电线路保护主要形式 (7) (1)电流保护 (7) (2)低电压保护 (7) (3)距离保护 (7) (4)差动保护 (7) 2.3对该系统的具体分析 (8) 2.3.1对距离保护的分析 (8) 2.3.2对零序保护的分析 (8) 2.4整定计算 (8) 2.4.1距离保护的整定计算 (8) 2.4.2零序保护的整定计算 (14) 2.4.3结论 (20) 2.5原理图及动作分析 (20) 2.5.1原理图 (20) 2.5.2动作分析 (22) 第3章、总结 (22)

摘要 距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,又称阻抗保护。当系统正常运行时,保护装置安装处的电压为系统的额定电压,电流为负载电流,而发生短路故障时,其电压降低、电流增大。因此,电压和电流的比值,在正常状态下和故障状态下是有很大变化的。由于线路阻抗和距离成正比,保护安装处的电压与电流之比反映了保护安装处到短路点的阻抗,也反映了保护安装处到短路点的距离。所以可按照距离的远近来确定保护装置的动作时间,这样就能有选择地切除故障。 本设计为输电线路的距离保护,简述了输电线路距离保护的原理具体整定方法和有关注意细节,对输电网络距离保护做了详细的描述,同时介绍了距离保护的接线方式及阻抗继电器的分类,分析了系统振荡系统时各发电机电势间的相角差随时间周期性变化和短路过渡电阻影响。最后通过MATLAB建模仿真分析本设计的合理性,及是否满足要求。 关键词:距离保护;整定计算;

电力系统继电保护(第二版)复习资料

第一章 问答: 1.电力系统继电保护的基本任务是什么? 发生故障时自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。此 时一般不要求迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免暂短的运行波动造成不必要的动作和干扰引起的误动。 2.电力系统短路有哪些:单相接地短路、两相短路、两相接地短路、三相短路。 3.发生短路的后果有哪些? 通过短路点的很大短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏。 短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力作用,会使其的损坏或缩短其使用寿命。 电力系统中部分地区的电压大大降低,使大量的电力用户的正常工作遭到破坏或产生废品。 破坏电力系统中各发电厂之间并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使系统瓦解。选择、填空 1.继电保护装置的构成部分:测量比较元件、逻辑判断元件、执行输出元件。 2.对继电保护的要求,灵敏系数的要求? 可靠性:包括安全性和信赖性。 选择性:指保护装置动作时,在可能最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度地保证系统中无故障部分仍然继续安全运行。 速动性:指尽可能快地切除故障,以减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行的时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。 灵敏性:指对其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反映能力。 灵敏系数的要求:一般灵敏性系数在1.2—-2 之间。 第二章电网的电流保护 问答:

1?什么是90度接线方式?优缺点?动作内角范围的确定?0《(l)k《90,其功率方向继电当 器的动作内角? 是指系统三相对称,且功率因数cos <1)=1的情况下,加入继电器的电流Ir,超前电压 Ur90度的接线方式 优点:对各种两相短路都没有死区 适当选择内角后,对线路上各种相间故障保证动作的方向性 缺点:不能清除电压死区 动作内角范围的确定。三相短路时0《&《90 (0《(bk ?90) 两相短路时30《已《60 动作条件一90《(I)r+a《90 或cos (r+a)》0 选择、填空 1.电流1段、2段动作电流的整定原则、优缺点: 电流1段是按躲过线路末端最大三相短路电流整定,优点是作为本线路首端主保 护,动作迅速,缺点是不能保护线路全长,只能15%左右、电流2段是按躲过相邻元件末端最大三相电流或相邻元件电流速断保护的动作电流配合,按两个条件中较大的整定,优点是 作为本线路首端的近后备,本线路末端的主保护,相邻下一线路首段的远后备,能保护全长,缺点是不能作为相邻下一线路的完全远保护。 2.过电流继电后备保护的分类 3.中性点直接接地系统接地短路零序电压的分布,决定零序电流分布的因素? 零序电压故障点最高,离故障点越远处的零序电压越低,变压器中性点的零序电0压为 而与F 零序电流的分布主要决定于输电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,源的数目和位置无关

继电保护试题库(选择,判断题)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有( C ); 若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温度设为( C )℃,应控制继保室 内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( C )。 (A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。 13、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 (A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地; (D)与故障类型无关。 14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。 (A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)电压摆动,电流不变;(D)均不变。 15、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的( A )的最重要的手段。 (A)暂态稳定;(B)静态稳定;(C)动态稳定;(D)热稳定。 16、对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )。 (A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障; (C)系统内发生二相接地短路; (D)发生单相接地。 17、快速切除线路任意一点故障的主保护是( C )。 (A)距离保护;(B)零序电流保护;(C)纵联保护;(D)相间过流保护。 18、主保护拒动时,用来切除故障的保护是( A )。

继电保护课程设计(完整版)

继电保护原理课程设计报告评语: 考勤(10) 守纪 (10) 设计过程 (40) 设计报告 (30) 小组答辩 (10) 总成绩 (100) 专业:电气工程及其自动化 班级:电气1004 姓名:王英帅 学号:201009341 指导教师:赵峰 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2013年7月18日

1 设计原始资料 1.1 具体题目 如下图所示网络,系统参数为: 3115/E =? kV ,G115X =Ω、G310X =Ω,160L =km ,340L =km ,B-C 50L =km , C-D 30L =km ,D-E 20L =km ,线路阻抗0.4Ω/km , I rel 1.2K =、III rel rel 1.15K K II ==,A 300I m ax C.-B =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =,SS 1.5K =,re 0.85K = G1 G3 98 4 51 2 3 A B C D E L1L3 1.2 要完成的任务 我要完成的是对保护5和保护3进行三段电流保护的整定设计,本次课程设计通过对线路的主保护和后备保护的整定计算来满足对各段电流及时间的要求。 2 设计的课题内容 2.1 设计规程 根据规程要求110kV 线路保护包括完整的三段相间距离保护、三段接地距离保护、三段零序方向过流保护和低频率保护,并配有三相一次重合闸功能、过负荷告警功能,跳合闸操作回路。在本次课程设计中涉及的是三段过流保护。其中,I 段、II 段可方向闭锁,从而保证了保护的选择性。 2.2 本设计保护配置 2.2.1 主保护配置 主保护:反映整个保护元件上的故障并能最短的延时有选择的切出故障的保护。在本设计中,I 段电流速断保护、II 段限时电流速断保护作为主保护。 2.2.2 后备保护配置

第二节 继电保护的基本原理及其组成

第二节继电保护的基本原理及其组成 参看图1-1至图1-6及其讲解,了解本章对继电保护装置对正常与故障或不正常状态的区分以及继电保护基本原理,并且通过对继电保护装置基本组成的学习深入了解各部分工作内容。 一、继电保护装置对正常与故障或不正常状态的区分 通过对继电保护装置正常运行状态与故障或不正常状态的学习,初步理解继电保护装置的原理。 1. 为完成继电保护所担负的任务,应该要求它能够正确区分系统正常运行与发生故障或不正常运行状态之间的差别,以实现保护。 图1-1 正常运行情况 在电力系统正常运行时,每条线路上都流过由它供电的负荷电流,越靠近电源端的线路上的负荷电流越大。同时,各变电站母线上的电压,一般都在额定电压±5%-10%的范围内变化,且靠近于电源端母线上的电压较高。线路始端电压与电流之间的相位角决定于由它供电的负荷的功率因数角和线路的参数。 由电压与电流之间所代表的“测量阻抗”是在线路始端所感受到的、由负荷所反应出来的一个等效阻抗,其值一般很大。 图1-2 d点三相短路情况 当系统发生故障时(如上图所示),假定在线路B-C上发生了三相短路,则短路点的电压降低到零,从电源到短路点之间均将流过很大的短路电流,各变电站母线上的电压也将在不同程度上有很大的降低,距短路点越近时降低得越多。 设以表示短路点到变电站B母线之间的阻抗,则母线上的残余电压应为 此时与之间的相位角就是的阻抗角,在线路始端的测量阻抗就是,此测量阻抗的大小正比于短路点到变电站B母线之间的距离。 2. 一般情况下,发生短路之后,总是伴随着电流的增大、电压降低、线路始端测量阻抗减小,以及电压与电流之间相位角的变化。故利用正常运行与故障时这些基本参数的区别,便可以构成各种不同原理的继电保护: (1)反应于电流增大而动作的过电流保护; (2)反应于电压降低而动作的低电压保护; (3)反应于短路点到保护安装地点之间的距离(或测量阻抗的减小)而动作的距离保护(或低阻抗保护)等。 电力系统中的任一电气元件,在正常运行时,在某一瞬间,负荷电流总是从一侧流入而从另一侧流出。 图 1-3 正常运行状态 说明:如果统一规定电流的正方向都是从母线流向线路,则A-B两侧电流的大小相等,相位相差180度(图中为实际方向)。

电力系统继电保护复习知识点总结材料

第一章、绪论 1、电力系统运行状态概念及对应三种状态: 正常(电力系统以足够的电功率满足符合对电能的需求等)不正常(正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继续运行一段时间的情况)故障(电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等故障) 2、电力系统运行控制目的: 通过自动和人工的控制,使电力系统尽快摆脱不正常运行状态和故障状态,能够长时间的在正常状态下运行。 3、电力系统继电保护: 泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 4、事故: 指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户停电或少送电或电能质量变坏到不能允许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏的事件。 5、故障: 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等。 6、继电保护装置: 指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 7、保护基本任务: 自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使元件免于继续遭到损坏,保障其它非故障部分迅速恢复正常运行;反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 8、保护装置构成及作用: 测量比较元件(用于测量通过被保护电力元件的物理参量,并与其给定的值进行比较根据比较结果,给出“是”“非”“0”“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应启动)、逻辑判断元件(根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分)、执行输出元件(根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作) 9、对电力系统继电保护基本要求: 可靠性(包括安全性和信赖性;最根本要求;不拒动,不误动);选择性;速动性;灵敏性 10、保护区件重叠: 为了保证任意处的故障都置于保护区内。区域越小越好,因为在重叠区内发生短路时,会造成两个保护区内所有的断路器跳闸,扩大停电范围。 11、故障切除时间等于保护装置(0.06-0.12s,最快0.01-0.04s)和断路器动作时间(0.06-0.15,最快0.02-0.6)之和。 12、①110kv及以下电网,主要实现“远后备”-一般下级电力元件的后备保护安装在上级(近电源侧)元件的断路器处;②220kv及以上电网,主要实现“近后备”-,“加强主保护,简化后备保护” 13、电力系统二次设备: 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备。

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案

2019年继电保护作业安全生产模拟考试题库及答案 微信也可以搜索小程序或者公号“安全生产模拟考试一点通””进行全部题库练习和模拟考试,错题练习,成绩测评。 第1题、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。A、正确B、错误 正确答案:A 第2题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器中性点电流互感器二次侧。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第3题、【判断题】中性点直接接地运行的变压器接地保护通常采用三段式零序电流保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入3倍中性点电阻计算。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第5题、【判断题】中性点经消弧线圈接地的主要目的是减小单相接地故障电流,促进电弧自行熄灭,避免发展成相间短路或烧断导线。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第6题、【判断题】中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第7题、【判断题】中间继电器一般带有多付触点,且触点容量较大。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。

正确答案:A 第9题、【判断题】中间继电器可用于增加触点容量、接通断路器的跳闸回路。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第10题、【判断题】中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】中间继电器的文字符号表示为KT。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第12题、【判断题】为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第13题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用动作圆特性。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第14题、【判断题】为保证内部短路故障时差动保护的灵敏度,变压器差动保护动作特性采用比率制动特性。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第15题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要大于限制值。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第16题、【判断题】为保证电流互感器的综合误差满足小于10%的要求,电流互感器接入的二次负载阻抗要小于限制值。

电力系统继电保护课程设计

前言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

1 所做设计要求 电网接线图 × × × ×cosφ=0.85X〃=0.129 X〃=0.132 cosφ=0.85cosφ=0.8cosφ=0.8cosφ=0.8 图示110kV 单电源环形网络:(将AB 线路长度改为45km,CD 长度改为20km ) (1)所有变压器和母线装有纵联差动保护,变压器均为Yn ,d11接线; (2)发电厂的最大发电容量为(2×25+50)MW,最小发电容量为2×25MW; (3)网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行; (4)允许的最大故障切除时间为; (5)线路AC 、BC 、AB 、CD 的最大负荷电流分别为250、150、230和140A,负荷自起动系数5.1 ss K ;

电力系统继电保护原理

与发电机型式和冷却方式有关的A参数,随着发电机机组容量的增大而: A. 成周期性变化; B. 恒定不变; C. 逐步减小; D. 逐步增大; 回答错误!正确答案: C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案: A 闭锁式方向纵联保护中,闭锁信号是: A. 由短路功率为正的一侧发出的 B. 由短路功率为负的一侧发出的 C. 只在负半周发信 D. 只在正半周发信 回答错误!正确答案: B 对自动重合闸前加速而言,下列叙述哪个是不正确的: A. 保护第一次切除故障可能有选择性 B. 保护第一次动作可能有延时 C. 保护第二次切除故障一定有选择性

D. 保护第二次动作可能有延时 回答错误!正确答案: B 距离Ⅲ段的灵敏度校验中应采用。 A. 最大分支系数 B. 过激分支系数 C. 最小分支系数 D. 正常分支系数 回答错误!正确答案: A 在不需要动作时保护不误动,保护范围内发生应该动作的故障时不拒动的特性是指保护的。 A. 可靠性 B. 速动性 C. 灵敏性 D. 选择性 回答错误!正确答案: A 汽轮发电机失磁后是否继续运行主要取决于下列哪个因素? A. 系统的运行方式; B. 发电机自身的状态; C. 系统的无功储备; D. 负荷需求; 回答错误!正确答案: C 自动重合闸后加速一般适用于下列哪种情况?

A. 110kV及以上电压等级线路; B. 35kV及以下电压等级线路; C. 系统发生永久性故障; D. 系统发生瞬时性故障; 回答错误!正确答案: A 纵联电流相差动保护中,保护装置本身的最大角度误差是多少度? A. 0.06 B. 22 C. 15 D. 7 回答错误!正确答案: C 故障切除时间等于: A. 保护装置和断路器动作时间的总和 B. 保护的固有动作时间 C. 保护的整定时间 D. 断路器的动作时间 回答错误!正确答案: A 方向阻抗继电器在保护出口处可能有。 A. 电压死区 B. 补偿电压 C. 最小保护范围 D. 补偿电流

南京工业大学继电保护复习题.doc

1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至 故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除, 则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端 电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破 坏,其至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当 电力系统山现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.4依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,己经构成哪些原理 的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构 成了低电压保护:利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗 角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路 的首端出口时,木线路首端的电气:U:差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下 级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方昀的差别,可以构成纵联方句比较式保护; 利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.10从继电保护的发展史,谈与其他学科技术发展的关联性。 答:从继电保护的发展史可以知道,继电保护的发展离不开其他学科技术的发展,没有继电器 的问世,就不会出现继电保护,没有晶体管的产生,就不会出现静态继电保护形式,没有计算 机、微处理器的问世,就不会出现微机继电保护。其他学科技术的快速发展,带动了继电保护 技术的快速发展,所以继电保护技术的发展与其他学科技术的发展是有很大的关联性的。 2>9解:过电流保护4的最大负荷电流为/4,1ax=400 + 500 + 550 = 1450A iz izin rill _ K ss^rel J 保护4的过电流定值为K re =2. 55A t t .III .III .III .III 时限为h =max (A ,匕,& ) +Az = i. 5S (2 )保护21切除故障后,流过保护4的最大负荷电流久胃=500+550=1050A=l. 05kA,在考虑电动机的自启动出现的最大保护电流^max= ^4.…m =1. 3 X 1. 05 = 1. 365kA,这个电流必须小于保护4的返回电流,否则1.5s以后保护4将误切除。相应的要求Iss n^ Ire - K re1 set A

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

继电保护课程设计

目录 电力系统继电保护课程设计任务书 (1) 一、设计目的 (1) 二、课题选择 (1) 三、设计任务 (1) 四、整定计算 (1) 五、参考文献 (2) 输电线路三段式电流保护设计 (3) 一、摘要 (3) 二、继电保护基本任务 (3) 三、继电保护装置构成 (4) 四、继电保护装置的基本要求 (4) 五、三段式电流保护原理及接线图 (6) 六、继电保护设计 (7) 1.确定保护3在最大、最小运行方式下的等值电抗 (7) 2.相间短路的最大、最小短路电流的计算 (8) 3.整定保护1、2、3的最小保护范围计算 (8) 4.整定保护2、3的限时电流速断保护定值,并校验灵敏度 (9) 5.保护1、2、3的动作时限计算 (11) 参考文献: (12)

电力系统继电保护课程设计任务书 一、设计目的 1、巩固和加深对电力系统继电保护课程基础理论的理解。 2、对课程中某些章节的内容进行深入研究。 3、学习工程设计的基本方法。 4、学习设计型论文的写作方法。 二、课题选择 输电线路三段式电流保护设计 三、设计任务 1、设计要求 熟悉电力系统继电保护、电力系统分析等相关课程知识。 2、原理接线图 四、整定计算 ,20,3/1151Ω==G X kV E φ

,10,1032Ω=Ω=G G X X L1=L2=60km ,L3=40km, LB-C=30km,LC-D=30km, LD-E=20km,线路阻抗0.4Ω/km, 2.1=I rel K ,=∏rel K 15.1=I ∏rel K , 最大负荷电流IB-C.Lmax=300A, IC-D.Lmax=200A, ID-E.Lmax=150A, 电动机自启动系数Kss=1.5,电流继电器返回系数Kre=0.85。 最大运行方式:三台发电机及线路L1、L2、L3同时投入运行;最小运行方式:G2、L2退出运行。 五、参考文献 [1] 谷水清.电力系统继电保护(第二版)[M].北京:中国电力出版社,2013 [2] 贺家礼.电力系统继电保护[M].北京:中国电力出版社,2004 [3] 能源部西北电力设计院.电力工程电气设计手册(电气二次部分).北京: 中国电力出版社,1982 [4] 方大千.实用继电保护技术[M].北京:人民邮电出版社,2003 [5] 崔家佩等.电力系统继电保护及安全自动装置整定计算[M].北京:水利电 力出版社,1993 [6] 卓有乐.电力工程电气设计200例[M].北京:中国电力出版社,2002 [7] 陈德树.计算机继电保护原理与技术[M].北京:水利电力出版社,1992

相关文档