当前位置:文档库 › 浅述某工程超深地连墙施工技术难点及对策_郭迎波

浅述某工程超深地连墙施工技术难点及对策_郭迎波

浅述某工程超深地连墙施工技术难点及对策_郭迎波
浅述某工程超深地连墙施工技术难点及对策_郭迎波

地下连续墙施工监理工作总结精编版

地下连续墙施工监理工 作总结 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

第一期地墙施工监理工作总结 14号线土建24标监理项目部 上海轨道交通地铁14号线铜川站一期地墙施工,从8月23日至11月5日,顺利完成39幅地下连续墙施工。其中主体围护29幅,3号出入口围护10幅。施工具体位置主体围护在铜川站西端头井南侧5幅B型地下连续墙,主体西侧围护24幅,3号出入口北侧地墙10幅。现将监理工作情况总结如下。 一、地下连续墙开工前准备工作 1、对分包单位审查: (1)首先审查分包单位资质,核实是否在总包许可分包名录里,对资质材料进行审查,要求缺少资料补齐。比如初次报审资料缺少主要人员任命书、资格证书,无劳动合同和社保资料等。审查分包合同备案情况、总包对分包管理制度、安全协议签订等。 (2)审核施工单位提供的材料供应单位、成品半成品加工单位的资质(企业营业执照、资质证书、经营手册、材料准用证、许可证等)及申报表。 (3)对施工单位提供的混凝土供应商进行资质确认、现场实地考核以及商混车运行线路情况调查,满足施工要求方可准入。 (4)对分包单位进场施工机械进行审查,检查机械设备状态是否良好,并与报审施工方案一致性。是否有大型机械安拆方案,需要第三方有资质单位验收的机械是否经过验收,手续是否齐全等方面进行核查。 (5)对拟进场主要人员,特种作业人员进行核查,持证上岗。

(6)核查进场人员三级教育、安全培训、技术交底是否进行,符合相关要求,并且要有交底记录。 2、我们监理对分包单位人员进场,机械安拆、机械使用前验收严格把关,一旦发现不符合要求之处及时纠正。 3、项目监理部认真审核施工单位提交的地下连续墙施工方案和钢筋笼吊装方案,针对施工方案内容缺少、不完善之处提出审查意见,要求进行整改、完善。依据专项施工方案和相关规范、技术标准、验收标准,监理制定地下连续墙和钢筋笼吊装监理细则,作为监理人员实施监理依据,对施工现场进行管控。 4、在分部工程施工前,检查施工方是否按照要求进行专项施工方案交底和相应技术交底,监理方对施工单位以及监理内部进行监理细则交底,使之明确监理程序、监理控制重点、监理旁站部位,安全监督措施等。 对进场原材厂家资质进行核查,对原材料进行进场验收。 监理现场核查确认地墙施工所必需的材料、设备、工程设备到位,确认经检验合格并且能满足计划施工时段连续施工要求。 5、测量方面: (1)前期对总包方上报的测量人员、测量仪器进行审核。经审核测量人员均持证上岗。测量仪器精度均符合要求。 (2)测量方案审核 对总承包方上报的测量方案进行审核,发现测量方案存在的问题反馈给总包单位,经修改后该测量方案已复核规范及设计要求。 6、监测方面 (1)监测方案报审情况

某水库混凝土防渗墙施工方案知识讲解

防渗墙施工方案一、工程概况 本工程大坝防渗墙位于上游坝坡,平行于坝轴线,距坝轴线12.4m,桩号0+009.96~0+257.88,全长247.92m,防渗墙顶高程315.5m,底高程随基岩高程的不同而不同。设计要求0+009.96~0+090入岩0.5m,0+090~0+131穿透强风化岩石层入弱风化岩石0.5m,0+131~0+255.14入基岩1.5m,防渗墙厚度0.3m,造孔工程量约6000m2,混凝土浇筑约2241m3,防渗墙混凝土采用粘土或膨润土混凝土,抗压强度不低于5MPa,抗渗标号S4,渗透系数不大于10-7cm/s,弹性模量小于14000MPa。 根据设计提供的地质资料,防渗墙位置造孔地层为:上部坝体回填砂卵石,中下部为回填石渣,坝基为片麻岩,其中桩号0+101-0+123.5处岩基上有残留砂砾石强透水层,厚度3.46m。 二、施工特点分析 1、墙体厚度较小,由于钻具直径受墙体厚度限制,重量轻,钻孔效率大大降低。 2、钻孔地层上部为砂卵石层,透水性强,稳定性差,易发生漏浆、槽孔坍塌等事故,下部为石渣和基岩,强度高,进尺慢,施工难度大。 3、修筑施工平台将坝顶道路破坏后,进料道路转移到施工平台道路上,施工平台道路又兼做抓斗施工道路、浇筑运输道路,由于施工区可利用场地狭小,给施工作业布置和现场协调带来很大困难。 4、工期紧张。防渗墙为控制性工程项目,其影响后面诸多工序,春节前若不能完成,则影响总工期,而现在距春节只有4个多月,工期非常紧张。 二、施工平面布置 根据现场情况和工程特点,本工程的拌合系统布置于溢洪道南侧,砂石料场就近布置,水泥及粉煤灰库布置于配料机一侧,泥浆池及搅浆系统布置于砂石料场北侧,粘土场布置于泥浆池附近。由于原坝顶道路已破坏不能使用,因此在变压器处修筑斜坡道路至防渗墙施工平台,在防渗墙施工平台南侧修筑斜坡道路至坝顶,由此通至溢洪道,并与围堰顶道路连接组成场内环形施工道路(附施工平面布置图) 三、施工平台

工程施工重点难点分析与对策

工程施工重点、难点分析及对策

装饰装修难点分析 1、现场情况不理想: 装进场,土建外装改造及设备安装的多暗埋管网安装同时施工,因此,会出现装多工序无法实施,影响正常工序的展开。2、工期紧 本工程为适应建设单位开业的需要,工期较紧,同时工期与其它设备、弱电工程几乎同完工,如确保工期,我司拟定了如下措施: 2.1 在进场前,由工程技术负责人组织工程技术人员和各专业工程师制定完善的施工双代号网络图、明确各分部分项工程的完成时间,并将指标层层分解落实到各班组、各人。 2.2 我司将作好开工后各施工班组的思想工作,树立舍小家,为大家的观念,加班加点,为按时完成任务尽心尽力; 2.3 材料采购部门在进场初,就制定出开工所使用的材料计划并由专人负责逐项落实,公司财务部门将确保施工材料用款。 2.3 组织专人作好晚间施工现场的安全保卫工作和已完成的成品、半成品保护工作。 3、交叉施工工种、单位多,工艺衔接复杂的问题 3.1 建议由建设单位牵头的施工现场每例会制度,及时协调工程进行中发生的实际问题; 3.2 对穿插施工项目建立施工作业面交验制度,杜绝推诿扯皮现象; 3.3 树立全局观念,在交叉施工作业发生冲突时,主动忍让,确保整体施工进度。

第一节工程实施难点、重点综述 污染问题:本工程施工噪音、施工粉尘直接影响到边环境;同时本工程施工过程中将产生大量的污水。如正确控制污染源将自始至终是本工程实施过程的重点与难点。 交通问题:无论是本工程挖土阶段还是砼浇筑阶段,进出工地的运输车辆很多,很有可能造成交通堵塞,不仅影响到工程的施工质量与安全,同时更会使文明繁华的各界产生一系列负面效应。 工序间施工协调与成品、半成品保护:本工程工程量较大,涉及的工种、工序较多,而施工工期较短,极易导致工序混乱,而成品、半成品的保护更为困难。特别是在装饰施工阶段,多种工序交叉施工,工序界面处理非常繁杂。 第二节交通控制 积极取得政府部门的支持,与交通部门共同成立交通应急指挥联络系统,委托交警 部门加强警力在砼浇筑阶段维持车辆进出行驶的路段的交通秩序。日常作业计划须根据交通部门的交通计划制定。在基坑开挖期间,白天进行挖、翻运至堆

混凝土防渗墙施工技术及质量控制探讨

混凝土防渗墙施工技术及质量控制探讨 发表时间:2017-05-26T09:56:57.860Z 来源:《基层建设》2017年4期作者:张纪伟 [导读] 摘要:混凝土防渗墙作为水库等水工工程重要的防渗建筑物,对地基渗水稳定和保护地基平衡,确保闸坝的安全性,发挥水库效益有重要作用。 山东铁正工程试验检测中心有限公司山东省 2540000 摘要:混凝土防渗墙作为水库等水工工程重要的防渗建筑物,对地基渗水稳定和保护地基平衡,确保闸坝的安全性,发挥水库效益有重要作用。混凝土防渗墙还可作为土石坝的防渗心墙,对土石坝的防渗起到加固效果,可加固渗漏严重的土石坝。随着水利工程建筑技术水平的提升,防渗透墙在工程中的使用越来越广泛,其施工质量和效果对水利工程功能的发挥具有重要影响。 关键词:混凝土;防渗墙;施工技术;质量控制 1混凝土防渗墙概述 混凝土防渗墙主要是指在松散透水地基当中,进行连续造孔,以泥浆固壁,向孔内灌注混凝土所得到的墙形防渗建筑物。在混凝土防渗墙具体施工过程中,需要应用到较多的临时设备。除了要构建钻机轨道及孔口导墙外,还要配置相应的供水、供电系统及配套辅助设施。通常情况下,混凝土防渗墙工程主要为地下作业,实际施工环境较为复杂,再加上设备杂乱,易出现安全隐患及质量隐患。因此,在实际施工过程中,必须采取针对性措施对风险影响因素及质量影响因素进行控制,以保证施工环境的安全性,促使工程质量达到标准要求。 2影响混凝土防渗墙施工质量相关因素分析 混凝土防渗墙施工过程复杂,质量影响因素较多,主要包括以下几个方面:(1)泥浆。在混凝土防渗墙具体施工当中,泥浆具有固定孔壁、悬浮岩屑及冷却、润滑钻具的作用。泥浆质量的优劣会对整个施工过程产生直接影响。若泥浆质量无法达到工程要求,会造成墙体、墙底质量下降,基岩接合质量及墙断间接缝质量也会受到影响。因此,在施工当中要对泥浆质量进行有效检测,保证泥浆密度、失水量、粘度等参数能够达到标准要求,保证施工顺利进行。(2)造孔作业。造孔作业是混凝土防渗墙施工当中最为关键的环节之一。对于不同的地层环境,需采用不同的造孔工艺进行施工。例如,两钻一抓法适用于不含大颗粒的地层;抓取法适用于不含软土或细颗粒的地层;铣槽法适用于软硬均匀的地层。孔斜是造孔过程中易出现质量问题的环节之一。若孔斜过大,便会影响墙体的连续性。(3)导管。导管间距不同,浇筑的墙段混凝土交界面产生夹泥的程度也会存在一定差异。若导管间距超过3.5m,则夹泥面积会大幅度上升。因此,实际施工过程中必须把导管间距控制在3.5m以内。导管埋深会对混凝土流动性产生影响。若埋深深度不够,混凝土会以覆盖状态流动,容易将浮浆卷入到其中,并在端部产生窝泥;若埋深过深,导管内外压力差将明显下降,会表现为混凝土流动性不足。 3混凝土防渗墙施工技术工艺分析 本文以某标段大坝基础防渗墙工程为例,对混凝土防渗墙施工工艺进行分析。该标段大坝基础防渗墙位于坝轴线方向,向下深入基岩1.0m,向上通过1.8m厚的混凝土基座与沥青混凝土心墙相连;防渗墙墙厚0.8m,C20混凝土10983m2,总长426.214m,最大深度32.0m左右。采取钻劈法进行造孔施工。先用钻机构建主孔,到达设计孔深后,再构建副孔。造孔过程中,采取粘土泥浆进行护壁。期间要对泥浆相关性能指标进行密切监测,以保证孔壁的稳定性。造孔完成后,采取抽筒抽取法进行清孔作业。混凝土用强制式拌和机制备。用罐车把混凝土送至孔口,通过泥浆下直升导管法实施浇筑施工,并利用钻凿法对接头处进行处理,以保证防渗墙的连续性。具体钻孔施工过程中,先对钻机进行调整,让钻头中心对准防渗墙轴线。钻孔刚开始,钻头的冲击高度应尽量放低,以减少钻机的振动,确保钻孔的准确度。按设计要求严格控制槽孔深度。河床平缓处,槽孔底线需保持水平状态;岸边陡坡地段,需把各槽孔底线控制在合理范围内。造孔过程中,要对孔型进行动态监测,一旦发现孔斜,要及时修正。终孔后,对相关信息数据进行整理,并整合成报告反馈至监理人员。由监理人员对孔体进行检查、验收。可利用经纬仪、水准仪等对孔位、孔口高程进行检测。与此同时,要及时进行清孔换浆。以反复循环法实施清孔作业。由孔底抽出含有钻渣的泥浆,由泥浆处理系统进行再处理。经过进化后将这部分泥浆送至储浆池当中,进行循环使用。混凝土浇筑以泥浆下直升导管法实施。导管下设、导管起拔以设计要求为准,进行严格控制。以压球法开浇,以避免混凝土快速下落,防止下落混凝土与泥浆产生絮凝反应。与此同时,要对混凝土面上升速度进行控制,将其控制在2至6m/h范围内。 4混凝土防渗墙施工质量控制建议 防渗墙施工质量对整个墙体功能的发挥有重要影响。做好混凝土防渗墙施工质量控制工作,可促进水工工程效益的充分发挥,对水库等水工工程的安全运行具有保障作用。现从以下3个方面对墙体施工质量控制建议进行分析。 4.1墙体质量控制 要控制好墙体的施工质量,需在施工过程中加强对墙孔孔形的控制。在对槽的混凝土进行接头钻孔的过程中,需减缓钻进速度,测量出最合适的孔的大小。施工过程中要随时关注,当发现斜角较大时,及时纠偏,避免由于斜孔过大而造成墙体底部不连续。 4.2清孔质量控制 混凝土防渗墙固墙泥浆在选择上需选用优质黏土制成,并且需达到减少浆液中细砂颗粒的要求。在墙体接合过程中,需要清理槽孔,确保清除杂物后再接合,提高混凝土防渗墙的施工质量。值得注意的是,槽孔的清洗长度应小于10cm,搭接长度应小于2cm。同时,做好槽孔清洗的监管工作,对其进行现场跟进和记录,确保刷洗到位。为防止墙体施工过程中出现开裂现象,需做好表面保温和内部降温的措施,在水泥的选用上,需要选择低热水泥,施工过程中还要对内部进行降温。 4.3浇筑质量控制 混凝土浇筑质量对防渗墙施工质量有重要影响。为了做好混凝土浇筑质量控制,需对原材料及设备做好调控和测试。具体可从以下3方面入手:①根据施工实际情况检测原材料,修建砼自动拌和站,对混凝土拌和原料的配比进行合理测算,保证砼泵送设备的排量,调控浇灌速度。②在浇筑前,对拟用的导管进行密封压水,检查导管是否存在漏水现象,以防止导管浇筑时出现漏浆、混浆的现象。③在浇筑砼时,要严格控制砼面高差。每两小时测量一次机口砼的坍落度和扩散度,及时调整不合格的配比;每半小时测量一次砼面深度,指导导管的拆卸;槽段需在每隔20m的间隔中取样分别做28d强度试验和渗透试验。 4.4加强事故预防 卡锤是防渗墙施工过程中较为常见的事故。在应用钻劈法的过程中,可通过降低圆锤冲孔间距或降低方锤提升高度来控制冲击力,以

地下连续墙施工工法

地下连续墙施工工法 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 1 前言 高层建筑多层地下室施工一样要按照平面形状、基础深度与环境要求来设计基坑的支护体系,且基坑支护的措施费用与所占工期往往达到基础工程费的一半以上。为此,对高层建筑深基坑的支护要进行多方面的研究与技术优化。目前国内深基坑结构支护多种多样,如钢板桩、列式灌注桩、挖孔桩、水泥土搅拌桩、旋喷桩、地下连续墙等。选择深基坑支护方案考虑的要紧是安全、经济、成效。近10年来,随着生产的进展与都市建设和改造规模的扩大,高层建筑与深基础工程越来越多,施工条件也越来越受到限制,有时难以用传统的施工方法施工,因施工会给周围临近的建筑物、道路、管线、地铁等带来危害、因而不得不寻求更有效的施工方法,地下连续墙施工工艺是有效解决上述困难的方法之一。 2 工法特点 地下连续墙具有结构刚度大、整体性、抗渗性和耐久性好的特点,可作为永久性的挡土挡水和承重结构;能适应各种复杂的施工环境和水文地质条件,可紧靠已有建筑物施工,施工时差不多无噪音、无震动,对邻近建筑物和地下管线阻碍较小;能建筑各种深度(10~50m)、宽度(45~12 0cm)和形状的地下墙。地下连续墙不仅作为围护挡土临时结构使用而且可作为地下室永久性承重外墙结构,可解决临时性基坑支护结构与永久性基础结构的“两墙合一”,节约投资。 3 适用范畴 4 工法原理 即在工程开挖土方之前,由专用的挖槽机械在泥浆护壁的情形下每次开挖一定长度(一个单元槽段)的沟槽,待开挖至设计深度并清除沉淀下来的泥渣后,将加工好的钢筋笼用起重机吊放入充满泥浆的沟槽内,用导管向沟槽内浇筑砼,随着砼的浇筑将泥浆置换出来,待砼浇至设计标高后,一个单元槽段即施工完毕。各个单元槽段之间通过专门的接头形式连接,形成连续的地下钢筋混凝土墙。

地下连续墙验收总结

地下连续墙验收总结

地下连续墙工艺总结 一、工程概况 树兜站共有114幅地下连续墙施工,幅段编号为Q1~Q114。其中“一”字型98幅,“L”字型10幅,“Z”型2幅,“T”型3幅,“上”型1幅。地下连续墙嵌固深度(进入基底以下)15~16m,采用C35,抗渗等级P8水下混凝土进行浇筑,设计厚度为800㎜。连续墙主筋钢筋净保护层厚度基坑内侧为50mm,外侧为70mm。 地下连续墙墙趾位于⑥碎卵石,地下连续墙在主体结构范围内主要位于③1淤泥层,地下连墙施工前,已对该层采取了三轴搅拌桩加固。地连墙成槽时需注意⑥碎卵石和⑨碎卵石对成槽的影响。 施工放样时按总平面图尺寸及坐标进行测量定位,在放线时考虑了防水层厚度、地下连续墙的变形及施工偏差等因素,对围护结构外放80mm,以满足结构厚度及净空尺寸要求。 二、施工准备 1、施工前,必须熟悉施工图纸。根据施工图纸槽段划分图在导墙制作完毕后进行分段,并把槽段编号与设计深度标注在导墙上,在开槽前对导墙进行重新复测,保证定位准确后方可进行槽段的开挖。 2、挖槽机、吊车、挖机、调直机、套丝机、水泵、切割机、弯曲机等机械设备到位,且完成审批手续,施工前试运行正常。完成钢筋笼制作平台施工、泥浆箱配备及其水电布设到位。 3、钢筋、注浆管、声测管、测斜管等材料准备到位,钢筋检测合格并完成相应上报手续。 4、人员到位,且满足现场需求。 三、Q5幅连续墙相关参数介绍 本次根据现场实际情况,选取Q5槽段作为试验对象,Q5槽段为“一”字型墙,幅长6.0m,挖深39.46m,其中素混凝土15.0m,钢筋笼总重22.3t,预埋测斜管4根,注浆管1根,支撑钢板6块,此幅不作为钢筋应力计、测斜管预埋幅段,故未预埋应力计、测斜管,本槽段地层分布情况主要为3.2m人工填土,1.4m粘土,14.7m淤泥,4.6m粗砂,12.8m碎卵石,2.5m散体状强风化岩(花岗岩),1.2m碎裂状强风化岩(花岗岩)。本槽段设计混凝土数量189.41m3。四、施工工艺

防渗墙

1前言 人们常说的防渗墙都是机械化施工,这里介绍的防渗墙是人工开凿、支护、浇筑、接缝处理的施工工艺及施工技术。它适宜于含水量少、深度不太大(20m左右)、地形条件不利于机械化作业的各类土层与强度较低的岩石中的防渗墙施工。其优点在于灵活、简便、质量看得见并节省资金,同时减少了对施工环境的污染,不受地形条件的限制。 富流滩电航工程位于四川省岳池县罗渡镇境内,该工程是渠江梯级开发的第五级,是以发电为主,兼顾通航、养殖等的综合利用工程。水工建筑物包括闸坝、通航船闸、发电厂房等设施。设计正常高水位为213.8m,装机39 MW。 防渗墙位于渠江右岸岸坡与右岸接头坝连接处,防渗墙长度为27 m,开挖深度为11~19 m,设计厚度1.2m,接头坝坝肩与弱风化的粉砂质泥岩相接。由于其相接处为重要的交通公路,车流量大,加之有较厚的覆盖层,大规模的开挖将会导致公路失稳,中断交通要道,又因场地有限,不能改道,故考虑此段防渗设施改为防渗墙。由于场地为一斜坡,机械设备无法施工,因此决定采用人工施工方案。 2地质概况 工程区属四川沉降带川中褶带的边缘,挽近期本区地壳运动以间歇性抬升为主。历史地震资料表明,区内未发生过地震,场地地震基本烈度为6度,区域稳定性好。工区内除分布有第四系中更新统、全新统松散堆积层外,广泛出露侏罗系中统上沙溪庙中段地层砂岩与粉砂质泥岩。其中坝基为砂岩夹薄层的泥岩透镜体,坝肩为粉砂质泥岩。场地为一斜坡,表层为人工堆积的块碎石土,厚5~8 m,下伏为粉砂质泥岩与完整的砂岩。 3施工工艺 3.1工艺流程 采用将防渗墙分段、跳槽开挖、护壁、浇筑、接缝处理的施工工艺。 3.2施工机具(略)

施工重点难点分析对策

第一节、施工难点与对策分析 根据所总结的工程特点和难点,我们对工程施工过程中将会遇到的施工技术难点、质量控制难点以及可能影响工程进度、安全和文明施工的不利因素进行了分析,并针对性的制定了预防措施和相应对策,这些针对性措施将与投标承诺一起作为合同的一部分。 1、投入人力、机械较多 由于整个工程量大,且单体工程多,工期紧,因此,要求单位时间内投入的劳动力、周转材料和机械数量均较多,因此,需合理组织和调配。 2、土方工程 本工程施工过程中,土方工程的质量对本工程起到了关键性的影响,开挖与回填量大,短时间内投入的劳力多,控制的难点就是人工填筑与机械填筑等专业队伍的配合工作和开挖的准确度(防止欠挖及超挖),施工过程中须做好项目管理,使各工种配合协调。 作为工程的重点,我单位将组织专人负责土方工程的工作,并由专人负责检查,确保工程高质量交验。 3、质量要求 本工程我单位目标为一次性要收合格。为保证目标实现,必须采取切实可行的保证措施,精心组织。由于本工程工种多,对各种原材料、成品、半成品要严格把好质量关,对主要材料应在得到业主及监理工程师的认可后方可采购。对于关键分部分项工程,施工时必须编制详细的施工方案,确保施工质量。 4、协调难度大 按中标文件的规定,本工程施工承包的范围较一般工程广,除了一般意义上的承包外,从“三通一平”到竣工验收,几乎所有的对外联系和协调工作均由施工单位负责,如:施工用水、用电的解决以及与建设主管部门、环保、交通、公安、消防、环卫、园林等诸多部门的联系和协调。协调工作是否顺利将直接影响工程能否顺利实施,对此,我单位将充分发挥我单位与政府各主管部门具有良好协调关系的优势,既能为业主最大限度地减少协调难度,又完全能保证工程的顺利实施。 5、钢筋工程 钢筋工程也是本工程的重点工程,由于钢筋的质量要求要个,焊接、绑扎及安装的技术人员必须技术够硬,施工时的安全问题也要注意,为了达到质量要求,所以我公司相应的对策是:

防渗墙施工质量控制要点

防渗墙施工质量控制要点 (仅供监理部内部使用) 本要点仅供监理部各成员在验收防渗墙及砼浇筑时针对较易出质量问题的环节进行编写,希望大家认真熟悉规范和设计要求,加强现场旁站、巡视力度,严格按此遵照执行。由于时间仓促,不尽完善处请查阅相关规范、标准和设计文件。 一、本要点编制依据 1.《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》(DL/T5199—2004); 2.《四川大渡河沙湾水电站工程尾水渠塑性砼防渗墙施工技术要求》[川设沙(2006)31号](2006年6月11日发) 二、槽孔建造质量 1.槽壁应平整垂直,不应有梅花孔、小墙等(测量方法:在小墙处用测针测量其孔深); 2.孔位允许偏差不大于±30mm; 3.孔斜率:不得大于4‰,若遇有孤石地层及基岩陡坡等特殊情况,应控制在6‰以内;(必须要有设计、监理及业主现场基岩鉴定的依据,若没有则及时通知设计、业主到场进行鉴定)4.槽孔深度要求(包括入岩深度): ①、首先必须满足设计及规范要求; ②、根据《川沙设(2006)040号修改通知》“SW/CII-1标在桩号:防0+951.32~防1+850.00段防渗墙入基岩的深度为4.0m,在防1+850.00至尾3+200处防渗墙入基岩的深度为1.0m”,应严格按此执行; 三、清孔换浆后槽内泥浆性能等要求 1.要求施工单位改进清孔换浆施工方法,宜采用泵吸法或气举法; 2.清孔换浆完成1小时后进行检验; 3.孔底淤积厚度不大于10cm(先用测针测量其孔深h1,再用测饼在相应位置测量深度h2,两者之差△h= h1- h2,即为孔底淤积厚度); 4.目前按粘土泥浆标准测试:采用苏式漏斗(500/700ml)测试黏度20s<黏度<30s,含砂率不大于10%; 5.泥浆取样位置在距离孔底0.5~1.0m的范围内;(测试时一定要在其深度范围内取样,以保证数据的准确性)。 四、砼浇筑要求 1.砼的拌和质量

幕墙工程工作总结

工作总结 2008年9月13日进入新纶科技园区标准厂房工地,此项工程也是我公司今年的重点,是必须完成的项目。 工程的内容:石材幕墙,9100㎡;玻璃幕墙约2000㎡;铝单板挑檐850㎡,白钢门等。 (一)存在的问题: 一、总包脚手架搭设欠缺,(当时无法改),给铝单板装饰带来很大麻烦,悬 挑脚手架位置,角度有问题,增加了施工难度,存在着安全隐患,是施工进度,质量受影响, 二、厂房的窗口,幕墙口都已抹灰完毕,用目测估计有80%-90%的窗侧傍都 得铲掉,二次抹灰工程量很大,也影响石材,玻璃幕墙主龙骨的安装,按正常程序,土建抹灰收口、二次抹灰就完全可以解决的问题,但甲方、土建要求必须抹灰,我方所提供的尺寸要求的精确度特别高,一定有部分自己的施工偏差。 三、石材的加工,当时现场有石材约3000㎡左右,而且不配套,大面大规格 的石材到货不理想,料不齐,抢工期只是一句空话,计算了一下,就石材厂的加工能力,每天加班加点,得干40天,还不算补料及毛板到货是否及时等; 四、因为工期比较紧,除抓材料外,必须保证有足够的施工人员,承包人当 时有安装人员20几个人,最关键是原现场放线人员在北京,现场放线没有一个整体的控制,这么大的量,各个面的交圈会出问题,还没有一个专职清料,分料的技术人员,想做明白很难。 (二)以上存在的问题如不及时调整,会阻碍工程的顺利进行。 一、项目部的人员有孔繁臣、张庆恕、厉秉智,根据具体情况,当天就安排厉 秉智到石材厂监督石材加工进度、质量、顺序,以保证现场能正常施工,张庆恕分管技术,到场材料的验收清点,孔繁臣管质量、进度及甲方、监理、总包的协调等,要求分工明确,各尽其责。

防渗墙施工方案--.

防渗墙施工方案 1、概述 1.1工程概述 古学水电站位于四川甘孜藏族自治州得荣县境内,是金沙江左岸一级支流定曲河乡城、得荣段梯级开发的第八级,亦为定曲河干流梯级开发的最后一级。电站采用引水式开发,开发任务为发电,兼顾下游生态环境用水要求。电站坝址位于四川省得荣县奔都乡藏色桥上游1.5km处,上距得荣县城12.8km ;厂址位于四川得荣县乡卡日共村上游 350m处,上距得荣县城28.4km。 古学水电站正常蓄水位2270.00,校核洪水位2271.86m,总库容32.28万逐,死水位2269.00m,调节器节库容4.88万=,无调节能力。电站装机2台,总装机容量 90MWo 枢纽建筑物主要由拦河坝、左岸引水系统、左岸岸边式地面厂房等组成。拦河坝由左右岸挡水坝段和河床泄洪(冲沙)坝段组成:左岸引水系统由进水口、弓冰隧洞、调压室及压力管道等组成:岸边式地面厂房厂区建筑物主要由主副厂房、 GIS楼和尾水建 筑物等组成。 坝基混凝土防渗墙布置在坝0- 006. 500处,防渗墙厚0.8m.防渗墙底部深入基岩 1.0m.最大墙深25.8m.顶部与钢筋混凝土铺盖相接。防渗墙墙体混凝土为 C25 二级

配普通混凝土,抗渗标号W10.抗冻标号为F50。 1.2T程地质 坝址处河流流向为S280W,河道较顺直、狭窄,水流湍急,无河漫滩、险滩。枯水期水面高程约2263.80m.水面宽25没?35m,水深0.5没?l.8m。河床覆盖层厚约 26.0没?27.5m,组成复杂,从上往下共分三层,I层为冲、洪积混合堆积含漂、卵石层, 厚约3.5没?7m,颗粒磨圆度差,基本无胶结,松散~稍密状:II层为冲洪积砂卵砾石夹少量漂石层,粒径均匀,厚约12m?17m,呈圆状、次圆状,泥质胶结,中密~密实状:山层为冲积混合堆积砂砾石夹碎石层,碎石含量约20%,砂砾石占80%,厚约5m~8.4m,泥质胶结,间隙充填粘性土及粉砂,结构致密:河床覆盖土粒径大于 颗粒含量的质量百分比为78%,为不液化土,河床下伏基岩为三迭系中统曲嘎寺第一段 (T2ql )灰绿色玄武岩,块状结构,主要结构面为节理裂隙,饱和抗压强度大于120Mpa<> 坝址地表水为重碳酸钙型水,对混凝土无腐蚀性。坝基河床覆盖层渗透系数 5.8 X 10-3cm/s~l.36 X10-2cin/s,由上而下透水性逐渐减弱,属中等~强透水层,坝基岩体的透水性总体较弱,微风化岩体透水率一般小于5Lu? 1.3施工特点及难点 (1 )坝基覆盖层主要为砂砾卵石层,主河槽部位地下水水位较高,防渗墙施工时,槽孔容易漏浆、坍塌,必须采取可靠的防止槽孔坍塌技术措施,以保证成槽: (2)防渗墙深入基岩1.0m,墙深较深,最大墙深25.8m。 1.4施工工艺选择 防渗墙造孔根据现场的地形地质条件,采用“钻劈法”施工:槽段连接采用钻凿法(套接);混凝土运输采用4^混凝土搅拌车运至槽口,水下直升导管法灌注混凝土。

工程施工重点、难点分析及措施

第十五章本工程重点、难点分析及措施 第一节重点及难点分析 根据设计施工图纸、结合施工场地现状,以及我公司类似工程的施工经验,对重点和难点分析如下: 一、重点问题分析

第二节大体积砼浇筑方案 本标段工程5#、6#楼底板厚度2.5m,础底板砼标号为C40P8,根据必须按照《大体积混凝土施工规范》进行施工。 一、编制依据 (1)“百瑞景中央生活区”四期工程设计图纸(四标段); (2)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-2007); (3)《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 (JGJ53-92); (4)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006); (5)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006); (6)《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003); (7)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011); (8)《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011); (9)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); (10)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011版 (11)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) (11)大体积混凝土施工规范(GB50496-2009); 二、大体积砼特点 1、大体积砼施工特点 体积混凝土结构一般要求一次性整体浇筑。浇筑后,水泥因水化引起水化热,由于混凝土体积大,聚集在内部的水泥水化热不易散发,混凝土内部温度将显著升高,而其表面则散热较快,形成了较大的温度差,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。此时,混凝龄期

水利工程防渗墙施工的质量控制

城市建筑┃施工技术┃U RBANISM A ND A RCHITECTURE ┃C ONSTRUCTION T ECHNOLOGY 135 水利工程防渗墙施工的质量控制 The Diaphragm Wall Construction Quality Control in Water Conservancy Project ■ 吴吉南 ■ Wu Ji'nan [摘 要] 随着防渗墙施工技术的成熟,目前其在水利、电力、交通、城建等行业中已得到广泛应用,在国家的经济建设中发挥着越来越重要的作用。根据近年来的施工经验,结合防渗防冲墙施工的具体情况,对各标段防渗防冲墙的施工设备选择和施工方法进行对比,分析了本工程中各标段对成槽质量采取的控制方法和对槽孔内事故采取的预防措施以及这些方法对施工进度、质量所起到的控制效果。 [关键词] 防渗墙 施工控制 施工平台 [Abstract] with in maturity, at present in water conservancy, electric power, transportation, urban construction, and other industries,the diaphragm wall construction technology has bee- n widely used in the country's economic construction, playing a more and more important role. According to the recent cons- truction experience, combined with the impervious impinge- ment wall specific construction conditions,the paper compares the each section of the wall impingement construction equip- ment selection with construction methods, analyzes in the pro- ject each section takes control methods for tank quality and preventive measures to accident in slot and the control effect of construction progress, quality for the method. [Keywords] diaphragm wall, construction control, construct- ion platform 一、 工程简介 城区段综合治理工程为河道内蓄水美化工程,在保障防洪安全的前提下对治理段河道进行综合整治。工程在主河道槽内布置泄洪蓄水渠和泄洪浑水渠,中间由中隔墙分隔。北侧泄洪蓄水渠为浅槽,其作用是进行景观蓄水,遇较大洪水时参与泄洪;南侧泄洪浑水渠为深槽,其主要作用是泄洪、排沙。在泄洪蓄水渠的进、出口和泄洪浑水渠进口各设一道橡胶坝,平时立坝蓄水,大洪水塌坝行洪。工程主要建筑物包括橡胶坝、中隔墙、南、北侧护坡、泵房和储水池等。地上挡水建筑物为箱式混凝土结构,地下采用两道厚40 cm 厚的混凝土防渗防冲墙进行垂直防渗,北侧墙为防渗墙,南侧墙为防渗防冲墙。 二、 施工方案及施工过程 由于施工工期紧张,各标段在河道导流后马上进行防渗防冲墙的施工准备工作,于11月12日至20日期间陆续开始施工防渗防冲墙。在地上结构施工时四个标段的施工工法和方案基本相同。但四个标段在施工防渗防冲墙时,选用了不同的方案,具体情况如下: 1. 一、二标段 一、二标段投标方案选用射水成槽和锯槽机作为成槽设备,使用膨润土泥浆护壁,水下直升导管法迸行水下混凝土浇注。 一标段开工时选用了两台锯槽机和两台射水成 槽机施工,河底平整后在其上铺设设备导轨进行施工,使用膨润土泥浆护壁。两道墙分两个工区同时施工。锯槽机在开工后不久,即因地下有障碍物造成成槽困难,后经调查障碍物为原河堤加固时抛下的块石。经反复试验后,锯槽机均无法成槽,被迫撤场。因地层中含有卵石,射水成槽设备的砂石泵无法将直径较大的卵石抽出槽孔而堆积在槽底,致使成槽时切土刀杆被不断顶升,顶升到一定高度时设备就无法进行作业,只好停下来进行处理槽孔底部堆积的卵石。因上述原因导致损失工期一个月,由于成槽设各不适应地质条件,一标段又组织了两台液压抓斗进场,解决了成槽问题。但其中有轴线190 m 施工段因遇有胶结砂层造成了抓斗效率降低,此间题改为两钻一抓工法施工得到了解决。 二标段选用了两台射水成槽机施工,河底平整后在其上铺设设备导轨进行施工,使用膨润土泥浆护壁。二标段的地质条件比一标的情况好,射水成槽设备可以成槽。原计划选用2台射水成槽机,施工时因设备效率低无法保证工期,中途又增加了2台射水成槽机,造成原有电力供应不足,另外安装了1台变压器,增加成本17万元。后因工期原因,又增加了1台液压抓斗。 2. 三、四标段 三、四标段原投标方案选用了两台液压抓斗进行防渗防冲墙施工,使用膨润土泥浆护壁,水下直升导管法进行水下混凝土浇注。 由于下游地势低,河底与地下水位高程相差平均1m 左右,防渗防冲墙墙顶基本上位于地下水位线上,河底上有一层80~100 cm 厚淤泥层。综合以上原因,为防止出现塌槽情况,三标段采用在河底填筑施工乎台,平台高1.5~2.5 m,分层用振动碾压实,然后在平台内砌筑砖混导向槽,导向槽深 1.2 m,见图1。导向槽两侧修筑施工临时路,设备在两侧施工。使用膨润土泥浆护壁,泥浆比重为1.04左右,粘度为30 s 左右。两道墙分两个工区同时施工,其间因设备故障修理原因累计共停工7天。 四标段内河底高出防渗防冲墙顶平均不足1 m,淤泥层厚40~60 cm。采用在两道墙中间修筑施工道路,使用钢制可拆式导向槽,导向槽高度50 cm,每个槽段安拆一次,每台设备配备三套导向槽。使用膨润土泥浆护壁,以大比重的泥浆增加槽内泥浆压力。泥浆比重为1.1左右,粘度40s 左右。先分两个工区施工防渗防冲墙,后分两个工区施工防渗墙。 图1 砖混导向槽 四、 施工控制效果 1. 成槽质量控制效果 施工区内地层以粉细砂、粉质砂土为主,地下水位较高,施工过程中地下水易向槽内渗透,容易出现塌槽事故,槽孔保护是本工程防渗防冲墙施工过程中需要控制的主要问题之一。塌槽问题不但影响施工进度,而且无法保证施工质量。针对保护槽孔稳定问题,一、二、四标段均采用了提高泥浆比重、增加槽孔内泥浆压力的方案,三标段采用了常规比重的泥浆、修筑施工平台提高槽顶高程增加孔内泥浆压力的方案。施工时三标段末出现塌槽情况,一、二、四标段不同程度的出现了塌槽情况,其中四标段施工防渗防冲时塌槽情况最为严重,个别槽段坍塌后浇注的混凝土墙厚最大处接近2m,不但浪费了混凝土,而且在施工上部中隔墙时需要进行凿除处理,费工费时。 一、二标段前期施工以射水成槽机为主,施工时槽孔内泥浆液面不波动,提高泥浆比重的方案基本上可以控制塌槽的问题。后期由于进度原因,一、二标段都增加了抓斗施工,一标段采用与四标相同的方案,使用了钢制可拆式导向槽;二标段末修筑施工平台但砌筑了与三标结构类似高度为50 cm 导向槽。在使用抓斗施工过程中,两个标段都出现了塌槽的情况,但因上游段上层土质好于下游段,地表与地下水位高差大,塌槽的情况好于四标段。 三标段在施工前修筑了施工平台,平台高出河底,平台顶高出地下水位2 m 以上,在平台内砌筑了导向槽,高度1.2 m。填筑施工平台的土料以砂质粉土为主,振动碾分层压实以提高槽孔上部土体的密实度、增加槽口土体自身的稳定性。修筑平台后,孔口至墙顶间距离增加到2~3 m,槽内泥浆压力升高效果比增加泥浆比重升高槽内泥浆压力效果更好。导向槽砌成后形成连通槽体,可以储存泥浆,在抓斗斗体进出槽孔时可以将泥浆液面波动控制在导向槽范围内,减少泥浆波动对孔口的冲刷,保证了槽的稳定。 四标段内河底地表至墙顶距离0.5~1.0 m,在施工防渗防冲墙时,将防渗防冲墙施工区内的淤泥层清除后,导向槽直接埋设在河底上。由于地下水位较高,清除淤泥后的河底基本上就位于地下水位线上,大比重的泥浆对提高压力对孔口保护效果不大。可拆卸式导向槽高度小,每个槽段独立使用,在抓斗斗体进出槽孔时无法将泥浆液面波动控制在导向槽范围内泥浆波动冲刷孔口,在泥浆液面波动的同时,泥浆与地下水反复渗透,增加了孔口坍塌的机率。孔口坍塌后,可拆卸式导向出现移位和倾斜现象,保证防渗防冲墙体轴线准确性的难度增加,影响了施工质量和进度。由于防渗防冲墙施工时出现较多的塌槽问题,在施工防渗墙时填筑了施工平 台,解决了塌槽问题。 由于塌槽造成钢制导向槽偏斜,导致施工难度增加。 2. 进度控制

地下连续墙施工监理工作总结

第一期地墙施工监理工作总结 14号线土建24标监理项目部上海轨道交通地铁14号线铜川站一期地墙施工,从8月23日至11月5日,顺利完成39幅地下连续墙施工。其中主体围护29幅,3号出入口围护10幅。施工具体位置主体围护在铜川站西端头井南侧5幅B型地下连续墙,主体西侧围护24幅,3号出入口北侧地墙10幅。现将监理工作情况总结如下。 一、地下连续墙开工前准备工作 1、对分包单位审查: (1)首先审查分包单位资质,核实是否在总包许可分包名录里,对资质材料进行审查,要求缺少资料补齐。比如初次报审资料缺少主要人员任命书、资格证书,无劳动合同和社保资料等。审查分包合同备案情况、总包对分包管理制度、安全协议签订等。 (2)审核施工单位提供的材料供应单位、成品半成品加工单位的资质(企业营业执照、资质证书、经营手册、材料准用证、许可证等)及申报表。 (3)对施工单位提供的混凝土供应商进行资质确认、现场实地考核以及商混车运行线路情况调查,满足施工要求方可准入。

(4)对分包单位进场施工机械进行审查,检查机械设备状态是否良好,并与报审施工方案一致性。是否有大型机械安拆方案,需要第三方有资质单位验收的机械是否经过验收,手续是否齐全等方面进行核查。 (5)对拟进场主要人员,特种作业人员进行核查,持证上岗。 (6)核查进场人员三级教育、安全培训、技术交底是否进行,符合相关要求,并且要有交底记录。 2、我们监理对分包单位人员进场,机械安拆、机械使用前验收严格把关,一旦发现不符合要求之处及时纠正。 3、项目监理部认真审核施工单位提交的地下连续墙施工方案和钢筋笼吊装方案,针对施工方案内容缺少、不完善之处提出审查意见,要求进行整改、完善。依据专项施工方案和相关规范、技术标准、验收标准,监理制定地下连续墙和钢筋笼吊装监理细则,作为监理人员实施监理依据,对施工现场进行管控。 4、在分部工程施工前,检查施工方是否按照要求进行专项施工方案交底和相应技术交底,监理方对施工单位以及监理内部进行监理细则交底,使之明确监理程序、监理控制重点、监理旁站部位,安全监督措施等。 对进场原材厂家资质进行核查,对原材料进行进场验收。 监理现场核查确认地墙施工所必需的材料、设备、工程设备到位,

防渗墙施工工艺

防渗墙施工工艺 1 概述 1.1防渗墙的定义 混凝土防渗墙细致利用钻孔、挖槽机械,在松散透水的地基或坝(堰)体重以泥浆固壁,挖掘槽型或连锁桩柱孔,在槽孔内浇筑水下混凝土或回填其它防渗材料成具有防渗功能的地下连续墙。它是防止渗漏、保证地基稳定和堤坝安全的工程措施。 混凝土防渗墙适用于土石坝及堤防的防渗处理、混凝土闸坝的地基防渗处理、土石围堰堰体的防渗处理、病险水库坝体和坝基处理等工程。 1.2防渗墙的发展 防渗墙施工技术起源于欧洲,1950年开始应用于工程,意大利人在米兰首先应用这项技术。从而开始防渗墙这一施工工艺。 我国最早的防渗墙时桩柱式,以后逐渐发展为槽孔式防渗墙。1958年我国山东青岛市月子口水库在砂卵石底集中成功建造了第一道桩柱式混凝土防渗墙,同年,北京密云水库白河主坝采用槽孔技术,在含有较大卵石冲积层建成以到长595m、深44m、厚0.8m的槽板式混凝土墙,实践证明,防渗效果良好。随后在全国大中型水利水电工程中广泛应用。葛洲坝大江围堰,三峡一、二期围堰防渗墙、小浪底大坝基础等工程都采用了防渗墙技术。墙厚由30cm,发展到 1.2m,墙造孔深度现已达到近百米。 我省防渗墙应用较晚,2004年渑池县槐扒提水工程的西端村调节水库坝防身,采用了塑性垂直防渗墙一截断坝基含泥砂卵石层。这是河南省水利工程首次引用塑性混凝土防渗墙技术,也是河南省水利第一工程局首次承担塑性混凝土防渗墙施工项目。2006年平顶山市叶县燕山水库大坝,坝基采用混凝土防渗墙和帷幕灌浆相结合的垂直防渗形式,燕山水库防渗墙为黏土混凝土防渗墙,防渗墙轴线长930m,墙厚0.8m,最大墙深36m,总工程量2.68万m2,混凝土强度等级为C10。 近两年来,随着国家加大水利工程投资规模及对病险水库除险加固力度的增大,我省一批大、中型水库采用防渗墙施工技术对病险水库进行除险加固,防渗墙施工技术在我省水利工程中将得到进一步的推广和发展。 1.3防渗墙的分类 (1)按材料性质分类 混凝土防渗墙按材料性质分为普通混凝土、黏土混凝土、塑性混凝土、固化灰浆、自凝灰浆等几类。 普通混凝土是以水泥、粉煤灰为胶凝材料拌制的适合在水下浇筑的大流动性的混凝土。 黏土混凝土是除水泥、粉煤灰外,掺加了占胶凝材料总量20%左右黏土的大流动性混凝土。 塑性混凝土是水泥用量较低,并掺加较多的膨润土、黏土等材料的大流动性混凝土,它具有低强度、低弹模和大应变等特性。 固化灰浆是在已建成的槽孔内,以固壁泥浆为基本浆液,在其中加入水泥、水玻璃、粉煤灰等固化材料以及砂和外加剂,经搅拌均匀后固化而成的柔性墙体

地连墙施工总结报告

地连墙施工技术总结施工流程及控制要 点 1.导墙施工: 1.1导墙施工工艺与工艺流程 1.2导墙技术控制要点: (1)测量放线前先对控制网进行复测,导线复测,复测结果满足施工精度后,方可进行测量施工。 (2)根据地质报告,充分熟知场地内既有管线的位置及埋深,做好施工标记。施工前与相关产权单位沟通取得同意后改迁或者其他处理措施。开挖前进行坑探,现场技术人员盯控,防止破坏管线,造成不安全事故发生及造成意外损失。 (3)开槽前根据施工图纸进行测量放线,在导墙施做中,根据施工要求及防止结构施工侵入限界,连续墙整体向一般外放10cm。在放线过程中,实行双检制度,消除技术误差。导墙的定位对于整个车站的结构定位与净空控制至关重要,施工时根据设计图纸确定出各角点位置的工程坐标,同时考虑施工外放。根据现场实际施工情况进行放样定位,确保导墙位置准确。 (4)机械开挖预留30cm改人工开挖修整,防止地下有管线被破坏,确保导墙的轮廓平整。同时现场做好防排水工作,以免下雨导坑进水。

(5)钢筋依据设计施工图安装,控制好保护层厚度。注意进行清理钢筋表面铁锈、污秽,使得钢筋笼与混凝土更好粘结作用。 (6)钢筋安装完成后,进行模板安装,模板要求平顺,稳固。对表面进行涂刷隔离剂,以便后期拆模。 (7)混凝土浇筑,严格控制好坍落度,浇筑连续正常,振捣密实。待混凝土强度75%设计强度后,方可拆模,拆除后,进行导坑内对撑并回填。 1.3.材料、机械准备 所用进场钢材均对原材及焊接试件进行了试验检测,并检测合格。所用于本工程地下连续墙施工的材料使用前,必须先向监理报审生产厂商出具的质量合格证书和我方复检合格报告、质量证明材料,质量符合本工程相关技术规范的规定,且监理工程师批准方可投入使用。 机械进场进行检查验收,包括特征操作人员的资质进行审核,做好进场安全教育等工作。 1.4.泥浆制备 因地下墙深,各道工序施工时间长,在槽孔长时间暴露中容易引起沉渣增厚和槽段失稳等问题,因此本工程在泥浆指标控制上要适当提高泥浆的粘度和比重,以增加泥浆护壁能力和悬浮沉渣能力,降低沉渣厚度,保证槽壁稳定,避免颈缩现象,做好现场原始记录。 泥浆系统工艺流程见下图。